填空部分
1、PLC基本单元主要由CPU 、电源、存储器等组成。
2、为适应不同负载需要,各类PLC的输出都有三种方式,即继电器输出、晶体管输出、晶闸管输出。
3、PLC的工作状态有停止(STOP)状态和、运行(RUN)状态。
4、PLC的工作方式是采用周期循环扫描。
5、PLC最基本、最广泛的应用领域是开关量的逻辑控制。用它来取代传统的继电–接触器控制系统进行逻辑、顺序控制。
10、PLC的供电电源可直接采用普通单相交流电,也可用直流24V供电。
11、PLC对用户程序(梯形图)按先左后右、从上至下的步序。
12、PLC的软件和硬件定时器相比较,定时范围长的是PLC,精度高的是PLC。
13、PLS和PLF指令都是实现在程序循环扫描过程中某些只需执行一次的指令。不同之处是上升沿触发还是下降沿触发。
14、SET可以对Y、M、S 操作。RST可以对Y、M、S、T、C、D 操作。
15、在FX系列PLC中主要元件表示如下:X表示输入继电器、Y表示输出继电器、T表示定时器、C表示计数器、M表示辅助继电器,S表示状态元件、D、V、Z表示数据寄存器。
17、在FX系列的PLC中,辅助继电器又分为三类通用辅助继电器、断电保持辅助继电器、特殊辅助继电器。
18、在MC指令内嵌套使用时嵌套级最大可为8 级。
19、FX系列PLC支持编程方式梯形图(LAD)、顺序功能图(SFC)、指令表(STL)。
20、PLS、PLE指令只能用于Y、M 元件。
22、现在PLC广泛应用于工业控制的各个领域,PLC技术、机器人技术、CAD/CAM 技术共同构成了工业自动化的三大支柱。
24、PLC 以晶体管作为输出时,其负载的电源为直流。
25、对直流供电的感性负载,额定电压24V,电流0.5A ,为了减小对PLC 输出继电器触点的影响,用稳压管代替续流二极管,一般稳压值为24V。
30、使用元件自保持ON状态,用SET 指令;使元件自保持OFF状态,用RST 指令。
31、只处理ON/OFF状态的元件,如X、Y、M、S 称为位元件。
32、说明下列指令意义。
基本指令
LD 取指令、LDI 取反指令、AND 与指令、ANI 与非指令。
OR 或指令、ORI 或非指令。
ANB 回路块与指令、ORB 回路块或指令。
PLS 上升沿脉冲指令、PLF 下降沿脉冲指令。
MC 主控指令、MCR 主控复位指令。
SET 置位指令、RST 复位指令、END 程序结束指令。
传送与比较指令:CMP 比较指令、ZCP 区间比较指令、MOV 传送指令、BCD 码转换指令。
四则运算指令:ADD 二进制加法指令、SUB 二进制减法指令、
循环移位指令:ROR 循环右移指令、ROL 循环左移指令、SFTR 位右移指令、SFTL 位左移指令。
33、状态元件中S0~S9 用于初始状态。
35、型号为FX2N-32MR的PLC,它表示的含义包括如下几部分:它是
基本单元,内部包括CPU 、存储器、输入输出口及电源;其输入输出总点数为32 点,其中输入点数为16 点,输出点数为16 点;其输出类型为继电器型。
40、FX2N系列PLC编程元件的编号分为二个部分,第一部分是代表功能的字母。输入继电器用X 表示,输出继电器用Y 表示,辅助继电器
用M 表示,定时器用T 表示,计数器 C 表示,状态器用S 表示。第二部分为表示该类器件的序号,输入继电器及输出继电器的序号为八进制,其余器件的序号为十进制。
41、PLC编程元件的使用主要体现在程序中。一般可以认为编程元件与继电接触器元件类似,具有线圈和常开常闭触点。而且触点的状态随着线圈的状态而变化,即当线圈被选中(得电)时,常开触点闭合,常闭触点断开,当线圈失去选中条件(断电)时,常闭触点闭合,常开触点断开。
45、PLC输入方式有两种类型:一种是直流输入(直流12V或24V) ,另一种是交流输入(交流100~120V或200~240V) 。
46、在实现不同的控制任务时,PLC具有良好的通用性,相同硬件构成的PLC,利用不同的软件可以实现不同的控制任务。
62、用位元件处理数据时,Kn的n表示十进制的位数,每位十进制数据由 4 个位元件组成,例如K4M0表示由位元件M0 ~ M15 组成的 4 位十进制数据。
65、串联触点多的电路应尽量放在上部,并联触点多的电路应尽量靠近母线。
73、通用定时器的线圈失电时被复位,复位后其常开触点断开,常闭触点闭合,当前值为0 。
77、FX系列可编程器编程元件的名称由字母和数字组成。
多项选择部分
1、PLC由(ABCD )组成
A、中央处理器CPU
B、存储器
C、输入输出接口
D、编程器
2、根据PLC的结构形式,可将PLC分为(AB )两类。
A、整体式
B、模块式
C、PNP类型
D、NPN类型
3、PLC输出点类型的有主要有(ABC )
A、继电器
B、可控硅
C、晶体管
D、IC驱动电路
4、三菱FX系列PLC辅助继电器,有(AB )
A、通用型
B、断电保持型
C、特殊型
D、其他型
5、通常的PLC特殊扩展功能模块有(BC )类型
A、I/O量扩展输出
B、模拟量模块
C、高速计数模块
D、扩展单元模块
6、PLC执行程序的过程分为(BCD )三个阶段
A、简单流程
B、输入采样阶段
C、程序执行阶段
D、输出刷新阶段
7、目前PLC编程主要采用(AC )工具进行编程
A、电脑
B、磁带
C、手持编程器
D、纸条
8、PLC机的主要特点是(ABCDE )
A、可靠性高
B、编程方便
C、运算速度快
D、环境要求低
E、与其它装置连接方便
9、可编程控制器的应用有(ABCDEF )
A、开关量的逻辑控制
B、位置控制
C、过程控制
E、数据处理
F、在计算机集成制造系统(CIMS)中的应用
10、PLC除了用逻辑控制功能外,现代的PLC还增加了(ABCD )
A、运算功能
B、数据传送功能
C、数据处理功能
D、通讯功能
11、PLC型号选择的两个重要原则(AB )
A、经济性原则B安全性原则C、隨意性原则D、地区性原则
12、现代工业自动化的三大支柱(ABC )
A、PLC
B、机器人
C、CAD/CAM
D、继电控制系统
20、PLC与PLC之间可以通过哪些方式进行通讯(ABC )
A、RS232通讯模块
B、RS485通讯模块
C、现场总线
D、不能通讯
21、PLC在功能和技术指标方面的发展主要是以下方面(ABCDE )
A、向高速、大容量方向发展
B、加强连网和通信能力
C、致力于开发新型智能I/O功能模块
D、增强外部故障的检测与处理能力
E、编程语言的多样化
22、PLC机的主要特点是(ABCDE )。
A、可靠性高
B、编程方便
C、运算速度快
D、环境要求低
E、与其它装置连接方便
单项选择部分
6、PLC的工作方式是(D )。
A、等待工作方式
B、中断工作方式
C、扫描工作方式
D、循环扫描工作方式
9、PLC是在什么控制系统基础上发展起来的(A )
A、继电控制系统
B、单片机
C、工业电脑
D、机器人
10、梯形图程序执行的顺序是(A )
A、从左到右,从上到下
B、从右到左,从上到下
C、从右到左,从下到上
D、不分顺序同时执行
11、OUT指令对于( A )是不能使用的
A、输入继电器
B、输出继电器
C、辅助继电器
D、状态继电器
13、使用( B )指令,元件Y、M仅在驱动断开后的一个扫描周期内动作
A、PLS
B、PLF
C、MPS
D、MRD
14、FX2N的输出继电器最多可达( C )点
A、64
B、128
C、256
D、512
16、( B )是PLC每执行一遍从输入到输出所需的时间.
A、8
B、扫描周期
C、设定时间
D、32
17、对于STL指令后的状态S,OUT指令与( B )指令具有相同的功能
A、OFF
B、SET
C、END
D、NOP
27、FX系列PLC中PLF表示( A )指令
A、下降沿
B、上升沿
C、输入有效
D、输出有效
28、FX系列PLC中RST表示( C )指令
A、下降沿
B、上升沿
C、复位
D、输出有效
29、FX系列PLC中LD表示( C )指令
A、下降沿
B、上升沿
C、输入有效
D、输出有效
30、FX系列PLC中LDP表示( B )指令
A、下降沿
B、上升沿
C、输入有效
D、输出有效
32、FX系列PLC中SET表示( D )指令
A、下降沿
B、上升沿
C、输入有效
D、置位
33、FX系列PLC中OUT,表示( D )指令
A、下降沿
B、上升沿
C、输入有效
D、输出有效
35、M0—M15中,M0,M3数值都为1,其它都为0,那么,K4M0数值( B )
A、10
B、9
C、11
D、12
36、M0—M15中,M0,M2数值都为1,其它都为0,那么,K4M0数值( D )
A、10
B、9
C、11
D、5
37、M0—M15中,M0,M1数值都为1,其它都为0,那么,K4M0数值( C )
A、1
B、2
C、3
D、5
38、M0—M15中,M0数值为1,其它都为0,那么,K4M0数值( D )
A、4
B、3
C、2
D、1
39、M8013的脉冲输出周期是( D )。
A、5秒;
B、13秒;
C、10秒;
D、1秒。
40、M8013的脉冲的占空比是( A )
A、50%
B、100%
C、40%
D、60%
41、对于所有的FX CPU ,表示1 秒时钟脉冲的是(B )
A、M8011
B、M8013
C、M8014
D、M8015
42、对于所有的FX CPU ,表示1 分时钟脉冲的是(C )
A、M8011
B、M8013
C、M8014
D、M8015
43、对于所有的FX CPU ,表示1 0毫秒时钟脉冲的是(A )
A、M8011
B、M8013
C、M8014
D、M8015
44、M8013是归类于( C )
A、普通继电器
B、计数器
C、特殊辅助继电器
D、高速计数器
45、M8002有( D )功能
A、置位功能
B、复位功能
C、常数
D、初始化功能
46、M8003有( D )功能
A、置位功能
B、复位功能
C、常数
D、初始化功能
51、T0~T199是归类于( A )
A、100 ms普通定时器
B、10 ms普通定时器
C、1ms累计定时器
D、100 ms累计定时器
52、T200~T245是归类于( B )
A、100 ms普通定时器
B、10 ms普通定时器
C、1ms累计定时器
D、100 ms累计定时器
53、T246~T249是归类于( C )
A、100 ms普通定时器
B、10 ms普通定时器
C、1ms累计定时器
D、100 ms累计定时器
54、T250~T255是归类于( D )
A、100 ms普通定时器
B、10 ms普通定时器
C、1ms累计定时器
D、100 ms累计定时器
55、C0~C199是归类于( B )
A、8位计数器
B、16位计数器
C、32位计数器
D、高速计数器
56、C200~C234是归类于( C )
A、8位计数器
B、16位计数器
C、32位计数器
D、高速计数器
57、C235~C255是归类于( D )
A、8位计数器
B、16位计数器
C、32位计数器
D、高速计数器
59、STL步进是顺控图中,S0~S9的功能是什么( A )
A、初始化
B、回原点
C、基本动作
D、通用型
60、STL步进是顺控图中,S20~S499的功能是什么( D )
A、初始化
B、回原点
C、基本动作
D、通用型
61、FX系列PLC中,16位加法指令应用( B )
A、DADD
B、ADD
C、SUB
D、MUL
62、FX系列PLC中,16位减法指令应用( C )
A、DADD
B、ADD
C、SUB
D、MUL
63、FX系列PLC中,32位加法指令应用( A )
A、DADD
B、ADD
C、SUB
D、MUL
64、FX系列PLC中,32位减法指令应用( C )
A、DADD
B、ADD
C、DSUB
D、MUL
65、FX系列PLC中,比较两个数值的大小,用( D )指令
A、TD
B、TM
C、TRD
D、CMP
66、FX系列PLC中,16位的数值传送指令( B )
A、DMOV
B、MOV
C、MEAN
D、RS
67、FX系列PLC中,32位的数值传送指令( A )
A、DMOV
B、MOV
C、MEAN
D、RS
68、FX系列PLC中,32位乘法指令应用( D )
A、DADD
B、ADD
C、DSUB
D、DMUL
69、FX系列PLC中,16位乘法指令应用( C )
A、DADD
B、ADD
C、MUL
D、DMUL
70、FX系列PLC中,16位除法指令应用( C )
A、DADD
B、DDIV
C、DIV
D、DMUL
71、FX系列PLC中,32位除法指令应用(B )
A、DADD
B、DDIV
C、DIV
D、DMUL
72、FX系列PLC中,位右移指令应用( C )
A、DADD
B、DDIV
C、SFTR
D、SFTL
73、FX系列PLC中,位左移指令应用( D )
A、DADD
B、DDIV
C、SFTR
D、SFTL
74、FX系列PLC中,求平均值指令( D )
A、DADD
B、DDIV
C、SFTR
D、MEAN
78、工业中控制电压一般是( A )伏
A、24V
B、36V
C、110V
D、220V
79、工业中控制电压一般是直流还是交流( B )
A、交流
B、直流
C、混合式
D、交变电压
判断部分
1、利用PLC最基本的逻辑运算、定时、计数等功能实现逻辑控制,可以取代传统的继电器控制。( T )
10、计数器定时器RST的功能是复位输出触点,当前数据清零。( T )
68、PLC的触点可以使用无穷多次。( T )
100、并行数据通信常用于远距离的数据传输场合。通常计算机内部各部件之间的数据交换都采用并行通讯。( F )
101、在数据通信的总线型结构中,当某一站点发生故障时,整个系统就会瘫痪。( F ) 102、PLC可以安装在温度低于摄氏100度以下的地方( F )
103、PLC可以安装在过多粉尘的地方( F )
104、PLC不能安装在腐蚀性气体的地方( T )