表4.2.2 电力变压器施工强制性条文执行记录表

强制性条文内容执行要素执行情况相关资料

《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-1990 2.3.2 当含氧量未达到18%以上时,人员施工记录现场监控不得进入。

2.7.1 绝缘油必须按现行的国家标准简化分析《电气装置安装工程电气设备交接试验

标准》的规定试验合格后,方可注入变压耐压试验变压器油试验报告器、电抗器中。不同牌号的绝缘油或同牌

号的新油与运行过的油混合使用前,必须

混油试验做混油试验。

2.10.2 变压器、电抗器在试运行前,应1、本体检查进行全面检查,确认其符合运行条件时,

方可投入运行。检查项目如下: 2、冷却装置及附件检安装记录一、本体、冷却装置及所有附件应无缺陷,查

且不渗油。 3、整体密封检查

铁芯和夹件接地引出七、接地引下线及与主接地网的连接应满套管、套管的接地小

足设计要求,接地应可靠。套管及电压抽取装置

不用时其抽出端子接铁芯和夹件的接地引出套管、套管的接地

地小套管及电压抽取装置不用时其抽出端安装记录

电流互感器备用二次子均应接地;备用电流互感器二次端子应端子短接接地

短接接地;套管顶部结构的接触及密封应套管顶部结构的接触良好。及密封

九、分接头的位置应符合运行要求;有载分接头位置

调压切换装置的远方操作应动作可靠,指试验报告

有载调压切换装置示位置正确。

十三、变压器、电抗器的全部电气试验应试验报告合格;保护装置整定值符合

规定;操作及试验项目传动试验联动试验正确。

表6.1.2 变电站设备接地强制性条文执行记录表

强制性条文内容执行内容执行情况相关资料

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 3.1.1 电气装

置的下列金属部分,均应接

地或接零:电机、变压器、电器、携带式或接地检查接地检查记录移动式用

电器具等的金属底座和外壳;

2 电气设备的传动装置; 接地检查接地检查记录

3 屋内外配电装置的金属或

钢筋混凝土构接地检查记录接地检查架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门;

4 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及接地检查接地检查记录操作台等的金

属框架和底座;

5 交直流电力电缆的接头盒、终端头和膨

胀器的金属外壳和可触及的电缆金属护层

和穿线的钢管。穿线的钢管之间或钢管和电接地检查检查记录器设备之间有

金属软管过渡的,应保证金属

软管段接地畅通;

6 电缆桥架、支架和井架; 接地检查接地检查记录 7承载电气设备的构架和

金属外壳; 接地检查接地检查记录 8 电热设备的金属外壳; 接地检查接地检查

记录 9 铠装控制电缆的金属护层; 接地检查接地检查记录 10 互感器二次绕组。接地检查接地检查记录

表6.4.2 重要设备和设备架构接地施工强制性条文执行记录表

强制性条文内容执行内容执行情况相关资料

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 3.3.5 每个电气装置的接地应以单独的接

地线与接地汇流排或接地干线相连接。严禁

在一个接地线中串接几个需要接地的电气装接地检查记录置。重要设备和设备构架应有两根与主地网连接方式不同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定及机械强度的要求,连

接引线应便于定期进行检查测试。

表6.6.2 电气装置本体接地施工强制性条文执行记录表

强制性条文内容执行内容执行情况相关资料

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 3.3.12 发电厂、变电所电气装置下列部位

应专门敷设接地线直接与接地体或接地母线连接方式接地检查记录连接:

2 高压配电装置的金属外壳;

3 110KV及以上钢筋混凝土构件支座上电气接地检查记录连接方式设备金属外壳;

4 直接接地或经消弧线圈接地的变压器、旋连接方式接地检查记录转电机的中性点;

5 高压并联电抗器中性点所接消弧线圈、接接地检查记录连接方式地电抗器、电阻器等的接地端子;

6 GIS接地端子; 连接方式接地检查记录

7 避雷器、避雷针、避雷线等接地端子。连接方式接地检查记录 3.3.13 避雷器应用最短的接地线与主接地直线连接接地检查记录网连接。

3.3.15 高压配电间隔和静止补偿装置的栅

栏门绞链处应用软铜线连接,以保持良好接软铜线连接接地检查记录地。

表6.7.2 变电站附属及二次设备接地施工强制性条文执行记录表

强制性条文内容执行内容执行情况相关资料

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 3.3.16 高频感应电热装置的屏蔽网、滤波

屏蔽外壳接地器、电源装置的金属屏蔽外壳,高频回路中

外露导体和电气设备的所有屏蔽部分和与其接地检查记录连接的金属管道均应接地,并宜与接地干线

连接。与高频滤波器相连的射频电缆应全程射频电缆接地方式 2伴随100mm以上的铜质接地线。

3.3.19 保护屏应装有接地端子,并用截面

2不小于4mm的多股铜线和接地网直接连通。

装设静态保护的保护屏,应装设连接控制电

缆屏蔽层的专用接地铜排。各盘的专用接地接地检查记录保护屏接地方式铜排互相连接成环,与控制室的屏蔽接地网

2连接。用截面不小于100mm的绝缘导线或电

缆将屏蔽电网与一次接地网直接相连。

表12.1.2 危险环境电气装置施工强制性条文执行记录表

强制性条文内容执行内容执行情况相关资料

《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工验收规范》GB50257-1996

制定安全方面的规定及1.0.7 在扩建与改建工程中,必须遵守生产厂安全管理制度及安全制度安全生产(运行)规程中与施工有关的安全规定。措施对重要工序,必须事先规定专项安全技术措施。安全技术措施

2.1.2 防爆电气设备应有“EX”标志和标明防

爆电气设备的类型、级别、组别的标志的铭牌,“EX”标志、防爆电检查记录并在铭牌上标明国家指定的检验单位发给的防器设备铭牌

爆合格证号。

2.1.4 防爆电气设备接线盒内部接线紧固后,

电气间隙裸露带电部分之间及与金属外壳之间的电气间

隙和爬电距离,不应小于表A.O.1的规定。本质检查记录安全电路与非本质安全电路裸露导体之间的电爬电距离

气间隙和爬电距离,不得小于表A.O.2的规定值。

2.1.5 防爆电气设备的进线口与电缆、导线应

能可靠的接线和密封,多余的进线口其弹性密封进线口密封检查记录垫和金属垫片应齐全,并应将压紧螺母拧紧使进

线口密封。

安装位置 2.1.8 事故排风机的按扭,应单独安装在便于检查记录操作的位置,且应有特殊标志。特殊标志 2.2.4 正常运行时产生火花或电弧的隔爆型电连锁装置气设备,其电气连锁装置必须可靠;当电源接通

时壳盖不应打开。而壳盖打开后电源不应接通,检查记录用螺栓紧固的外壳应检查“断电后开盖”警告牌,警告牌并应完好。

2.6.2 与本质安全型电气设备配套的关联电气

设备的型号,必须与本质安全型电气设备铭牌中设备选型检查记录的关联电气设备的型号相同。

2.6.3 关联电气设备中的电源变压器。应符合

下列要求: 接地点检查记录 (1) 变压器的铁芯和绕组间的屏蔽,必须有一点可靠接地。

2.6.4 独立供电的本质安全型电气设备的电池

型号、规格,应符合其电气设备铭牌中的规定,电池选型检查记录严禁任意改用其他型号、规格的电池。

2.6.5 防爆安全栅应可靠接地,其接地电阻应接地电阻测量测试报告符合设计和设备技术条件的要求。

2.7.5 粉尘防爆电气设备安装后,应按产品技保护调试调试报告术要求做好保护装置的调整和试操作。

3.1.3 爆炸危险环境内采用的低压电缆和绝缘

电缆、绝缘导线合格证导线,其额定电压必须高于线路的工作电压,且

不得低于500V,绝缘导线必须敷设于钢管内。检查记录电气工作中性线绝缘层的额定电压,应与相线电绝缘导线敷设

压相同,并应在同一护套或钢管内敷设。

3.1.6 爆炸危险环境除本质安全电路外,采用

的电缆或绝缘导线。其铜、铝线芯最小截面应符截面检查记录合表3.1.6的规定。

3.2.1 电缆线路在爆炸危险环境内,电缆间不

应直接连接。在非正常情况下,必须在相应的防接线方式检查记录爆接线盒或分线盒内连接或分路。

3.2.2 电缆线路穿过不同危险区域或界壁时,

必须采取下列隔离密封措施: 电缆封堵检查记录 (1) 在两级区域交接处的电缆沟内,应采取充

砂、填阻火堵料或加设防火隔墙。

(2) 电缆通过与相邻区域共用的隔墙、楼板、地

面及易受机械损伤处,均应加以保护;留下的孔电缆封堵检查记录洞,应堵塞严密。

(3)保护管两端的管口处,应将电缆周围用非燃

性纤维堵塞严密,再填塞密封胶泥,密封胶泥填电缆封堵检查记录塞深度不得小于管子内径,且不得小于40mm。

3.3.4 在爆炸性气体环境1区、2区和爆炸性粉

尘环境10区的钢管配线,在下列各处应装设不密封方式检查记录同型式的隔离密封件;

(1)电气设备无密封装置的进线口。

(2) 管路通过与其他任何场所相邻的隔墙时,应密封方式检查记录在隔墙的任一侧装设横向式隔离密封件。

(3) 管路通过楼板或地面引入其他场合时,均应密封方式检查记录在楼板或地面的上方装设纵向式密封件。

(4) 管径为50mm及以上的管路在距引入的接线密封方式

箱和450mm以内及每距15m处,应装设一隔离密检查记录封件。

4.1.2 电气开关和正常运行产生火花或外壳表

面温度较高的电气设备,应远离可燃物质的存放安全距离检查记录地点,其最小距离不应小于3米。

表12.2.2 危险环境电气装置接地施工强制性条文执行记录表

强制性条文内容执行内容执行情况相关资料

《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工验收规范》GB50257-1996 5.1.1 在爆炸危险环境电气设备的金属外壳、金属构架、金接地检查检查记录属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属护管等非带电的

裸露金属部分,均应接地。

5.1.2 在爆炸性气体环境1区或爆炸性粉尘环境10区内所有

的电气设备以及爆炸性气体环境2区内除照明灯具以外的其他

检查记录接地检查电气设备,应采用专用的接地线;该专用接地线若与相线敷设

在同一保护管内时,应具有与相线相等的绝缘。金属线管、电

缆的金属外壳等,应作为辅助接地线。

5.1.3 在爆炸性粉尘环境11区内可采用金属结构作为接地接地方式检查记录线,但不得利用输送爆炸危险物质的管道。

5.1.6 电气设备及灯具的专用接地线或接零保护线,应单独与

检查记录接地检查接地干线(网)相连,电气线路中的工作零线不得作为保护接

地线用。

(3防静电接地线的安装,应与设备、机组、贮罐等固定接地端

子或螺栓连接,连接螺栓不应小于M10,并应有防松装置和涂接地检查检查记录以电力复合脂。当采用焊接端子连接时,不得降低或损伤管道强度。

(8) 钢筋混凝土的贮罐或贮槽,沿其内壁敷设的防静电接地导

接地检查检查记录体,应与引入的金属管道及电缆的铠装、金属外壳连接,并应

引至罐、槽的外壁与接地体连接。

表12.3.2 危险环境通风施工强制性条文执行记录见表

强制性条文内容执行内容执行情况相关资料

《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工验收规范》GB50257-1996 2.4.2 进入通风、充气系统及电气设备内的空

气或气体应清洁,不得含有爆炸性混合物及其他气体清洁度检查记录有害物质。

2.4.3 通风过程排出的气体,不宜排入爆炸危

险环境,当排入爆炸性气体环境2区时,必须采措施检查记录取防止火花和炽热颗粒从电气设备及其通风系

统吹出的有效措施。

2.4.4 通风、充气系统的电气连锁装置,应按

电气连锁装置先通风后供电、先停电后通风的程序正常运作。

检查记录在电气设备通电启动前,外壳内的保护气体的体

积不得小于产品技术条件规定的最小换气体积容积检查与5倍的相连管道容积之和。

表4.3.2 母线施工强制性条文执行记录表

强制性条文内容执行内容执行情况相关资料

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-1990 2.4.9 母线施焊前,焊工必须经过考试合资格证号资格证格。考试合格证

表4.1.2 断路器施工强制性条文执行记录表

强制性条文内容执行要素执行情况相关资料

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-1990

联动检查 4.4.1 在验收时,应进行下列检查:

三、断路器及其操动机构的联动应正常,无传动记录分合闸动作检查卡阻现象;分、合闸指示正确;辅助开关动

作正确可靠。辅助开关动作

报警值: 报警值、闭锁值四、密度继电器的报警、闭锁定值应符合规闭锁值: 密度继电器试验报告定;电气回路传动正确。电气传动

气体压力气体压力: 五、六氟化硫气体压力、泄漏率和含水量应断路器试验报告气体含水量气体含水量 : 符合规定。断路器安装记录断路器气体检漏

六、接地良好。接地检查安装记录

表6.14.2 配电装置接地施工强制性条文执行记录表

强制性条文内容执行内容执行情况相关资料

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 3.10.2 配电变压器等电气装置安装在由其供电的建

筑物内的配电装置室时,其接地装置应与建筑物基础钢接地检查记录与基础钢筋相连筋相连。

3.10.3 引入配电装置室的每条架空线路安装的避雷与配电装置室接器的接地线,应与配电装置室的接地装置连接,但在入接地检查记录地连接地处应敷设集中接地装置。

表8.0.2 盘、柜安装施工强制性条文执行记录表

强制性条文内容执行内容执行情况相关资料

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-1992

2.0.9 手车式柜的安装尚应符合下列要求:

一、检查防止电气误操作的“五防”装“五防”装置齐全安装调试记录置齐全,并动作灵活可靠。

表10.0.2 低压电气设备施工强制性条文执行记录表

强制性条文内容执行内容执行情况相关资料

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-1996 2.0.4 电器的外部接线,应符合下列要求:

2.0.4.3 电源侧进线应接在进线端,即固进出线接线方式检查记录定触头接线端;负荷侧出线应接在出线端,

即可动触头接线端。

2.0.4.6 连接处不同相的母线最小电气间最小电气间隙安装记录隙,应符合表2.0.4的规定。

3.0.2 低压断路器的安装,应符合下列要

求: 熔断器安装位置安装记录 3.0.2.2 低压断路器与熔断器配合使用

时,熔断器应安装在电源侧。

7.0.3 按钮的安装应符合下列要求: 按钮有明显标志 7.0.3.3 集中在一起安装的按钮应有编号检查记录或不同的识别标志,“紧急”按钮应有明显保护罩的设置标志,并设保护罩。

10.0.1 熔断器及熔体的容量,应符合设计熔断器及熔体的容要求,并核对所保护电气设备的容量与熔体量量相匹配;对后备保护、限流、自复、半导检查记录体器件保护等有专用功能的熔断器,严禁替专用熔断器设置代。

10.0.5 安装具有几种规格的熔断器,应在熔断器规格标识检查记录底座旁标明规格。

10.0.8 螺旋式熔断器安装,其底座严禁松电源引接位置检查记录动,电源应接在熔芯引出端子上。

表5.0.2 电缆施工强制性条文执行记录表

强制性条文内容执行内容执行情况相关资料

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 4.2.9 金属电缆支架全长均应有良好的接电缆支架(桥架)验收记录全长接地地。 7.0.1 对易受外部影响着火的电缆密集场

所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆电缆防火施工措施编号施工措施线路,必须按设计要求的防火阻燃措施施验收记录工。

表6.5.2 电缆接地施工强制性条文执行记录表

强制性条文内容执行内容执行情况相关资料

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

电缆头接地线接地3.3.11 当电缆穿过零序电流互感器时,电位置缆头的接地线应通过零序电流互感器后接电缆接地检查记录地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段

对地绝缘电缆金属护层和接地线应对地绝缘。

3.9.1 110kV及以上中性点有效接地系统单

芯电缆的电缆终端金属护层,应通过接地刀连接方式接地检查记录闸直接与变电站接地装置连接。

3.9.4 110kV以下三芯电缆的电缆终端金属连接方式接地检查记录护层应直接与变电站接地装置连接。

表6.8.2 接地体焊接施工强制性条文执行记录表

强制性条文内容执行内容执行情况相关资料

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 3.4.1 接地体(线)的连接应采用焊接,焊

接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地连接方式线,应用镀锌螺栓连接;有色金属接地线不能

采用焊接时,可用螺栓连接、压接、热剂焊(放接地检查记录连接可靠性热焊接)方式连接。用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片,螺栓连接处的接触面应按现行

国家标准《电气装置安装工程母线装置施工接触面及验收规范》GBJ149规定处理。不同材料接地

体间的连接应进行处理。

3.4.2 接地体(线)的焊接应采用搭接焊,搭接长度其搭接长度必须符合下列规定: 接地检查记录 1 扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊焊接面接);

2 圆钢为其直径的6倍; 搭接长度接地检查记录

3 圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6 接地检查记录搭接长度倍

4 扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接

可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并

焊接可靠接地接查记录应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或

直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管

(或角钢)焊接。

3.4.3 接地体(线)为铜与铜或铜与钢之间

的连接工艺采用热剂焊(放热焊接)时,其熔熔焊要求接地接查记录接接头必须符合下列规定:

1 被连接的导体必须完全包在接头里;

2 要保证连接部位的金属完全熔化,连接牢熔焊要求接地接查记录固;

表6.10.2 避雷针(带、网)施工强制性条文执行记录表

强制性条文内容执行内容执行情况相关资料

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

3.5.1 避雷针(线、带、网)的接地,除应符合本章上述有关规定外,尚应遵守下列规

连接方式接地检查记录定:

1 避雷针(带)与引下线之间的连接应采用焊接或热剂焊(放热焊接);

2 避雷针(带)的引下线及接地装置使用的

防腐措施接地检查记录紧固件均应使用镀锌制品。当采用没有镀锌的地脚螺栓时应采取防腐措施;

3 建筑物上的防雷设施采用多根引下线时,设置断接卡接地检查记录应在各引下线距地面的1.5—1.8 m处设置断

保护措施接卡,断接卡应加保护措施;

4 装有避雷针的金属筒体,当其厚度不小于

两点对称接地检查记录 4mm时,可作避雷针的引下线。筒体底部应至少有2处与接地体对称连接;

5 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物安装距离接地检查记录的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时,

均压措施应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面; 6 独立避雷针(线)应设置独立的集中接地

集中接地装置装置。当有困难时,该接地装置可与接地网

接地检查记录连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点,长度核对沿接地体的长度不得小于15m;

7 独立避雷针的接地装置与接地网的地中距距离核对接地检查记录离不应小于3m;

8 发电厂、变电站配电装置的架构或屋顶上设置集中接地装置

接地检查记录的避雷针(含悬挂避雷线的构架)应在其附近装设集中接地装置,并与主接地网连接。与主接地网连接

3.5.2 建筑物上的避雷针或防雷金属网应

连成整体接地检查记录和建筑物顶部的其他金属物体连成一个整

体。

3.5.3 装有避雷针和避雷线的构架上的照保护方式明灯电源线,必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线。电缆的接地检查记录保护层接地金属护层或金属管必须接地,埋入土壤中的长度应在10m以上,方可与配电装置的接地

埋入长度网相连或与电源线、低压配电装置相连接。 3.5.5 避雷针(网、带)及其接地装置,应

施工程序施工记录采取自下而上的施工程序。首先安装集中接地装置,后安装引下线,最后安装接闪器。

表6.3.2 接地线连接强制性条文执行记录表

强制性条文内容执行内容执行情况相关资料

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 3.3.3 接地线应采取防止发生机械损伤和

化学腐蚀的措施。在与公路、铁路或管道等防护措施交叉及其他可能使接地线遭受损伤处,均应

用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿过墙接地检查记录壁,楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套,有化学腐蚀的部位还应采取防腐措防腐措施施。热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌防腐,

应在焊接痕外100mm内做防腐处理。

3.2.9 不得利用蛇皮管、管道保温层的金属

外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以

及电缆金属护层作接地线。蛇皮管两端应采接地连接检查接地装置检查记录用自固接头或软管接头,且两端应采用软铜

线连接。

3.3.4 接地干线应在不同的两点及以上与接地干线在不同的

接地网相连接。自然接地体应在不同的两点两点及以上与接地点数: 接地检查记录及以上与接地干线或接地网相连接。网相连接

表6.13.2 通信站和微波站二次系统接地施工强制性条文执行记录表

强制性条文内容执行内容执行情况相关资料

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 3.8.3 位于发电厂、变电站或开关站的通信站的接地

装置应至少用2根规格不小于40mm×4mm的镀锌扁钢与均压相连接地检查记录厂、站的接地网均压相连。

3.8.9 屏蔽电源电缆、屏蔽通信电缆和金属管道引入埋设深度

室内前应水平直埋10m以上,埋深应大于0.6m,电缆屏

蔽层和铁管两端接地,并在入口处接入接地装置。如不埋设长度隐蔽验收签证记录能埋入地中,至少应在金属管道室外部分沿长度均匀分接地电阻测试报告两处接地布在两处接地,接地电阻应小于10Ω;在高土壤电阻率地区,每处的接地电阻不应大于30Ω,且应适当增加接接地电阻地处数。

表13.2.2 电力变压器试验强制性条文执行记录表

强制性条文内容执行内容执行情况相关资料

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 7.0.1 直流电阻测量试验报告 2 测量绕组连同套管的直流电阻

各分接头的电压比3 检查所有分接头的电压比试验报告测量

三相接线组别测量 4 检查变压器的三相接线组别和单相变压试验报告单相变压器引出线器引出线的极性的极性测量

8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或绝缘电阻值: 试验报告绝缘电阻测量极化指数

表13.3.2 电抗器及消弧线圈试验强制性条文执行记录表

强制性条文内容执行内容执行情况相关资料

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 8.0.1

2 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或绝缘电阻测量绝缘电阻: 试验报告极化指数。

表13.4.2 互感器试验强制性条文执行记录表

强制性条文内容执行内容执行情况相关资料

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 9.0.1 绝缘电阻测量试验报告 1 测量绕组的绝缘电阻

接线组别测量 9.0.1 试验报告 7 检查接线组别和极性极性测量

9.0.1 误差测量试验报告 8 误差测量

表13.5.2 真空断路器试验强制性条文执行记录表

强制性条文内容执行内容执行情况相关资料

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 12.0.1 试验报告回路电阻测试 2 测量每相导电回路的电阻 12.0.1 试验报告交流耐压试验 3 交流耐压试验

表13.6.2 六氟化硫断路器试验强制性条文执行记录表

强制性条文内容执行内容执行情况相关资料

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 13.0.1 试验报告回路电阻测量2 测量每相导电回路的电阻

13.0.1 含水量测量试验报告12 测量断路器内SF气体的含水量 6

13.0.1 气体泄漏检测试验报告 13 密封性试验

表13.8.2 电力电缆线路试验强制性条文执行记录表

强制性条文内容执行内容执行情况相关资料

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 18.0.1 试验报告绝缘电阻测量 1 测量绝缘电阻

18.0.1 电力电缆相位检查试验报告 5 检查电缆线路两端的相位

表13.9.2 避雷器试验强制性条文执行记录表

强制性条文内容执行内容执行情况相关资料

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 21.0.1

1 测量金属氧化物避雷器及基座的绝避雷器绝缘电阻测量试验报告缘电阻

表13.10.2 1kV以上架空线路试验强制性条文执行记录表

强制性条文内容执行内容执行情况相关资料

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006

绝缘子绝缘电阻测量 25.0.1 测量绝缘子和线路的绝缘电试验报告阻线路绝缘电阻测量

3 检查相位相位检查检查记录

表13.11.2 接地装置试验强制性条文执行记录表

强制性条文内容执行内容执行情况相关资料

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 26.0.1 接地阻抗阻抗测试试验报告

强制性条文执行记录表-110KV线路

工程名称xxx110kV升压站-xxx330kV升压站 110kV输电线路工程 施工标段/桩号AN1# 施工单位xxx公司项目经理xxx 执行标准《110kV~500kV架空送电线路施工及 验收规范》GB50233-2005 工程阶段基础施工 强制性条文内容执行情况相关资料 第1.0.3条:当需要变更设计时,应经 设计单位同意。 已经设计同意□设计变更文件 第5.2.7条:混凝土浇筑过程中应严格控制水灰比。每班日或每个基础腿应检查两次及以上坍落度。坍落度要求:mm 符合规范要求□ 配合比编号: 旁站监理记录坍落度检查1次2次 A mm mm B mm mm C mm mm D mm mm 第5.2.8条:混凝土配比材料用量每班日或每基基础应至少检查两次,以保证配合比符合施工技术设计规定。每盘配比:(kg) 水泥:砂: 石:水: 外加剂: 配合比编号: 旁站监理记录配比检查1次2次 水泥(±2%)kg kg 砂(±3%)kg kg 石(±3%)kg kg 水(±2%)kg kg 外加剂(±2%)kg kg 第5.2.9条:试块应在现场从浇筑中的混凝土取样制作,其养护条件应与基础基本相同。试块在现场制作□试块编号:同条件养护□ 第5.4.5条:装配式预制基础的底座与 立柱连接的螺栓、铁件及找平用的垫铁,必须采取有效的防锈措施。满足防锈要求□ 施工作业指导书 施工日志、旁站监理记录 项目部质检员: 年月日专业监理工程师: 年月日

工程名称xxx110kV升压站-xxx330kV升压站110kV 输电线路工程 施工标段AN1# 施工单位xxx公司项目经理xxx 执行标准《110kV~500kV架空送电线路施工及验 收规范》GB50233-2005 工程阶段基础施工 强制性条文内容执行情况相关资料 第5.2.10条:试块制作数量应符合下列规定: 1 转角、耐张、终端、换位塔及直线转角塔基础每基应取一组; 2 一般直线塔基础,同一施工队每5基或不满5基应取一组,单基或连续浇筑混凝土量超过100m3时亦应取一组; 3 按大跨越设计的直线塔基础及拉线基础,每腿应取一组,但当基础混凝土量不超过同工程中大转角或终端塔基础时,则应每基取一组; 4 当原材料变化、配合比变更时应另外制作;耐张(转角、终端)塔基; 换位塔基;直线转角塔基。 已按规范要求制作□ 基础试块强度试验台帐 及试验报告 直线塔基础基,共制作组, 共个施工队 已按规范要求制作□ 基础试块强度试验台帐 及试验报告 大跨越直线塔/拉线塔基础基 已按规范要求制作□ 基础试块强度试验台帐 及试验报告 原材料变化□配合比变更□ 已按规范要求制作□ 基础试块强度试验台帐 及试验报告 第9.1.2条:隐蔽工程的验收检查应在 隐蔽前进行。以下内容为隐蔽工程: 1 基础坑深及地基处理情况。 2 现浇基础中钢筋和预埋件的规格、尺寸、数量、位置、底座断面尺寸、混凝土的保护层厚度及浇筑质量。 3 预制基础中钢筋和预埋件的规格、数量、安装位置,立柱的组装质量。 4 岩石及掏挖基础的成孔尺寸、孔深、埋入铁件及混凝土浇筑质量。已在隐蔽前检查□ 基础隐蔽工程签证单、普 通基础和拉线基础分坑 及开挖检查记录表(线记 2)、 已在隐蔽前检查□ 基础隐蔽工程签证单、现 浇铁塔基础检查及评级 记录(线基1)、现浇铁 塔拉线基础检查及评级 记录(线基2) 已在隐蔽前检查□ 基础隐蔽工程签证单、装 配式基础检查及评级记 录(线基3) 已在隐蔽前检查□ 基础隐蔽工程签证单、岩 石、掏挖铁塔基础检查及 评级记录(线基5) 项目部质检员: 年月日专业监理工程师: 年月日

强制性条文执行检查记录

兴泰晟东鹏博大屋顶4.61MW分布式光伏项目 强制性条文检查实施计划 (检查记录表、汇总表)

常州正衡电力工程监理有限公司 2017年6月

批准:审核:编制:

前言 电力工程建设执行强制性条文,是贯彻落实《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘测设计管理条例》等法律法规的具体体现,是工程建设过程中应强制执行的技术法规,是从源头上、技术上保证该工程安全与质量的关键所在。贯彻工程建设标准强制性条文要认真执行《电力建设施工质量验收阶段监督管理国家强制性工作标准》,以确保工程建设的质量与安全。

目录 一、编制的目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、编制依据 (1) 四、执行计划 (2) 4.1 组织机构 (2) 4.2 职责 (2) 五、建立必要的管理制度 (2) 5.1 学习培训制度 (2) 六、检查计划 (4) 6.1 施工强条实施计划表 (4) 6.2 施工强条执行检查表 (6) 七、强制性条文流程: (17)

一、编制的目的 为了在本工程建设过程中,强化贯彻执行国家质量安全法律法规和强制性技术标准的执行力度,确保工程建设的质量和安全,实现工程创优达标和国优工程的目标,促进各专业严格贯彻和认真执行强条的具体落实,特编订本实施检查计划。 二、适用范围 本计划适用于兴泰晟东鹏博大屋顶4.61MW分布式光伏项目 三、编制依据 1)《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) 2)《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 3)《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号) 4)《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号) 5)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50170—2006 6)《关于开展电力工程建设标准强制性条文实施情况检查的通知》(国家电监会办公厅、建设部办公厅电输(2006)8号) 7) 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科〔2009〕642 号 8)《电力建设工程质量监督检查大纲》(火电、送变电部分2005) 9)《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部令第81号2000年8月25日) 10)《电力建设安全工作规程》(第一部分:火力发电厂DL5009.1-2002) 11)《工程建设标准强制性条文》电力工程部分2011版

土建工程强制性条文执行检查表(doc 9页)

土建工程强制性条文执行检查表(doc 9页)

110kV升压站土建工程强制性条文执行检查表工程名称大唐定边张家山风电场 单位工程名称主控楼分部工程名称地基 施工单位北京综建项目经理周振鸿序号强制性条文规定执行情况 执行标准名称及编号 分部工程 1 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 地基 3.03 分项工程 1 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202— 2002) 土方开挖 7.1.3 7.1.7 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—99) 3.7.2 3.7.3

110kV升压站土建工程强制性条文执行检查表工程名称大唐定边张家山风电场 单位工程名称主控楼分部工程名称基础 施工单位天津电建项目经理孙英杰序号强制性条文规定执行情况 执行标准名称及编号 分部工程 1 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 基础 3.03 分项工程 1 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202— 2002) 土方开挖 7.1.3 7.1.7

《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—99) 3.7.2 3.7.3 2 《建筑工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) 水泥土搅拌桩地基 4.1.6 11.4.3 12.4.5 3 《混凝土结构工程施工质量验收》(GB50204—2002) 8.2.1 8.3.1 7.4.1 垫层《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》(JGJ52 —2006) 3.1.10 4 《混凝土结构工程施工质量验收》(GB50204—2002) 基础模板 4.1.1 4.1.3 5 《混凝土结构工程施工质量验收》(GB50204—2002) 5.2.1 5.2.2 5.5.1 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—2003) 基础钢筋 1.0.3 3.0.5 5.1.7 4.1.3 《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》(JGJ95—2003) 3.1.3 3.1.4 6 《混凝土结构工程施工质量验收》(GB50204—2002) 7.2.18.2.1 8.3.1 7.4.1 基础混凝土《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》 (JGJ52—2006) 3.1.10

强制性条文检查记录表1

强制性条文检查记录表1 序号工程名称强条规定检查情况 1晋宁县2014年10kV 及以下自筹配电网 工程 3.1.4 接地线不应作其他用途。合格 2晋宁县2014年10kV 及以下自筹配电网 工程 3.2.5 除临时接地装置外,接地装置应采用热镀锌 钢材,水平敷设的可采用圆钢或扁钢,垂直敷设的可采 用角钢或钢管。腐蚀比较严重地区的接地装置应适当加 大截面,或采用阴极保护等措施。 不得采用铝导体作为接地体或接地线。当采用扁铜带、 钢绞线、铜棒、铜包钢、铜包钢绞线、钢镀铜、铅包铜 等材料作为接地装置时,其连接本规范的规定。 合格 3晋宁县2014年10kV 及以下自筹配电网 工程 3.2.9 不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或 金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作 接地线。蛇皮管两端应采用自固接头或软管接头,且两 端应采用软铜线连接。 合格 4 晋宁县2014年10kV 及以下自筹配电网 工程 3.3.1 接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无 规定时,不应小于0.6m。角钢、钢管、铜棒、铜管等接 地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部 分和接地装置连接(焊接)部位外侧100mm范围内应做防 腐处理;在防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残 留的焊药。 合格 5 检查人:检查时间:年月日

强制性条文检查记录表2 序号工程名称强条规定检查情况 1晋宁县2014年 10kV及以下自筹 配电网工程 3.3.3 接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀。在与 公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处, 均应用管子或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁,楼板 和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套,有化学腐蚀的 部位还应采取防腐措施。 合格 2 晋宁县2014年 10kV及以下自筹 配电网工程 3.3.5 每个电气装置的接地应以单独的接地线与接 地干线相连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的 电气装置。 合格 3 晋宁县2014年 10kV及以下自筹 配电网工程 3.4.1 接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢 固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接; 有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接、压接、 热剂焊(放热焊接)方式连接。用螺栓连接时应设防松螺 帽或防松垫片、螺栓连接处的接触面应按现行国家标准《电 气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ 149 的 规定处理。不同材料接地体间的连接应进行处理。 合格 4 晋宁县2014年 10kV及以下自筹 配电网工程 3.4.2 接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长 度必须符合下列规定: 1、扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 2、圆钢为其直径的6倍。 3、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 4、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠, 除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成 的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或 直角形)与钢管(或角钢)焊接。 合格 5 晋宁县2014年 10kV及以下自筹 配电网工程 3.6.1 携带式电气设备应用专用芯线接地,严禁利用 其他用电设备的零线接地;零线和接地线应分别与接地装 置相连接。 合格 6 检查人:检查时间:年月日

水利工程建设标准强制性条文检查记录表

项目管理部《水利工程建设标准强制性条文》(2016年版)检查记录表 条款检查内容执行 情况 (√或 ×) 检查说明 监理机构水利工程 建设标准强制性条文管理办法(试行)第二十一条水利工程建设项目法人、勘测、设计、施工、监理、检测、运行以及质量监督等单位,应在管理体系文件中明确设置执行、检查强制性条文的环节和要求。认证认可等中介服务机构,应把执行强制性条文作为管理体系的重要认证内容。 水利工程 建设标准强制性条文管理办法(试行)第十八条监理单位必须按照强制性条文、设计文件和建设工程承包合同,对施工质量、安全实施监理,并对工程施工质量承担相关责任。(技术方案审批、监理控制方面对强制性条文的检查) 施工单位 水利工程建设标准强制性条文管理办法(试行)第二十一条水利工程建设项目法人、勘测、设计、施工、监理、检测、运行以及质量监督等单位,应在管理体系文件中明确设置执行、检查强制性条文的环节和要求。认证认可等中介服务机构,应把执行强制性条文作为管理体系的重要认证内容。工程项目采用的材料、设备是否符合强制性条文的规定;工程项目的质量、安全是否符合强制性条文的规定; 水利工程建设标准第十七条施工单位必须按照强制性条文、工程设计图纸进行施工,对建设工程的施工质量负责。

强制性条文管理办法(试行)水利工程 建设标准强制性条文管理办法(试行)第二十条工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料、新装备,应由拟采用单位提请,项目法人组织相关专家对其是否符合强制性条文进行专题技术论证,按程序履行审批手续。 (一)土石方工程 水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范SL47-941.0.8 严禁在设计建基面、设计边坡附近采用洞室爆破法或药壶爆破法施工。 2.1.2 未经安全技术论证和主管部门批准,严禁采用自下而上的开挖方式。 水工建筑物地下开挖工程施工规范SL378-200711.2.8 对存在有害气体,高温等作业区,必须做专项通风设计,并设置监测装置。 12.4.5 洞内电、气焊作业区,应设有防火设施和消防设备。 13.2.6 当相向开挖的两个工作面相距小于30m或5倍洞径距离爆破时,双方人员均应撤离工作面;相距15m时,应停止一方工作,单向开挖贯通。 13.2.7 竖井或斜井单向自下而上开挖,距贯通面5m时,应自上而下贯通。

最新热控专业强条检查记录表整理

工程建设标准强制性条文执行检查表工程名称德惠市城市生活垃圾焚烧发电项目 单位(子单位)工程名称热控专业调试 分部(子分部) 工程名称 热工控制试验 施工单位四川华东电气 集团公司 项目经理 序号强制性条文规定执行情况相关资料 执行标准名称及编号 1 32.1.1 参加热控装置试验调 整的人员,作业前应充分了解 和熟悉被试设备和系统,认真 检查试验设备。工器具必须符 合作业及安全要求。 《电力建设安全工作规 程第1部分:火力发电厂》 DL5009.1-2002 2 32.1.2 进行系统调试作业前,应全面了解系统设备状态,与已运行设备有联系的系统应采取隔离措施。 3 32.2.1 冲洗仪表管前应与运行人员取得联系,冲洗的管子应固定好。初次中管压力一般应不大于0.49MPa。冲管时管子两端均应有人并相互联系。初次冲洗时,操作一次门应有人监护,并先做一次短暂的试开。 4 32.2.2 操作酸、碱管路的仪表、阀门时,不得将面部正对法兰等连接件。 5 32.2.3 校验氢纯度表时,不得将氢气瓶搬入室内,排气管应接到室外,作业地点严禁烟火。氢盘投入运行后应挂“氢气运行,严禁烟火”的标示牌。 6 32.3.1 远方操作设备及调节系统执行器的调整试验,应在有关的热力设备、管路充压前进行,否则应与有关部门联系并采取措施,防止误排汽、排水伤人。 7 32.2.4 氧气表严禁沾染油脂。《电力建设安全工作规 程第1部分:火力发电厂》 DL5009.1-2002 8 32.2.5 运行中的表计如因更

换或修理而退出运行时,仪表 阀门和电源开关的操作均应遵 照规定的顺序进行。泄压、停 电之后,在一次门和电源开关 处应挂“有人工作,严禁操作”的标示牌。 9 32.3.2 被控设备、操作设备、执行器的机械部分、限位装置和闭锁装置等,未经就地手动操作调整并证明工作可靠的,不得进行远方操作。进行就地手动操作调整时,应有防止他人远方操作的措施。 10 32.3.3 选线操作系统或并列的两套及以上的操作系统,必须在验证操作选线开关,操作设备与被控设备正确对应并与标志框标明的内容相符后方可操作。 11 32.3.4 做远方操作调整试验时,操作人与就地监视人应在每次操作中相互联系,及时处理异常情况。 12 32.4.1 投入计算机和自动点火、自动升速等成套控制装置及自动调节系统时,必须制订专门的安全技术措施。 13 32.4.2 试验人员必须熟悉有关设备、系统的结构、性能以及试验方法、步骤。 14 32.4.3 投入成套控制装置和调节系统前,机组试运行领导人应做计划安排,并指派运行人员密切配合。 15 32.4.4 试投前应使机组处于稳定运行工况,使有关设备、系统工作正常,并采取必要的保护措施。试运行中应密切注意机组的运行情况及被试验设备、系统各部分的动作情况,如有异常则应立即停止试验。 16 32.4.5 经试验证明设备、系统 确已正常可靠地工作后,各试 验监视岗位的人员方可撤离。 《电力建设安全工作规 程第1部分:火力发电厂》 DL5009.1-2002

强制性条文执行记录表(台账)

强制性条文执行记录表(台账) 强制性条文执行记录表(台账) 编号:001 工程名称 单位工程名称分部工程名称 施工单位项目经理 执行标准《钢结构工程施工规范》GB50755-2012 序号强制性条文内容执行情况相关资料 11.2.4 钢结构吊装作业必须在起1 重设备的额定起重量范围内进行。 11.2.6 用于吊装的钢丝绳、吊装带、卸扣、吊钩等吊具应经检查合2 格,并应在其额定许用荷载范围内 使用。 项目总工项目总监 年月日年月日 强制性条文执行记录表(台账) 编号:002 工程名称 单位工程名称分部工程名称施工单位项目经理执行标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 序号强制性条文内容执行情况相关资料 4.2.1 钢材、钢铸件的品种、规格、性能等符合现行国家产品标准和设1 计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。 4.3.1 焊接材料的品种、规格、性2 能等应符合现行国家产品标准和设 计要求。 4.4.1 钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓

连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、 射钉、锚栓(机械型和化学试剂型)、3 地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性 能等应符合现行国家产品标准和设 计要求。高强度大六角头螺栓连接 副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂 时应分别随箱带有扭矩系数和紧固 轴力(预拉力)的检验报告。 项目总工项目总监 年月日年月日 强制性条文执行记录表(台账) 编号:003 工程名称 单位工程名称分部工程名称施工单位项目经理执行标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 序号强制性条文内容执行情况相关资料 5.2.2 焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试4 合格项目及其认可范围内施焊。 5.2.4 设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺 陷检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤,其内 部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤 方法和探伤结果分级》GB11345或《钢融化焊对接接头射线照相和质 量分级》GB3323的规定。焊接球节点网架焊缝、螺栓球 节点网架焊缝及圆管T、K、Y形节5 点相贯线焊缝,其内部缺陷分级及 探伤方法应分别符合国家现行标准 《焊接球节点钢网架焊缝超声波探

强制性条文执行记录表样及填写示范

建筑施工验收管理强制性条文执行记录表 表4.0.2 编号:0500 单位工程名称围墙及大门 子单位工程名称围墙及大门分项工程名称 施工单位武汉华源电力集团有限公司项目经理赵智浩强制性条文内容执行要素执行情况相关资料 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 3.0.3 建筑工程施工质量应按下列要求进行 验收: 1、建筑工程施工质量应符合本标准和相关专 业验收规范的规定。 2、建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件 的要求。 3、参加工程施工质量验收的各方人员应具备 规定的资格。 4、工程质量的验收均应在施工单位自行检查 评定的基础上进行。 5、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关 单位进行验收,并应形成验收文件。 6、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。 7、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。 8、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工 程应进行抽样检测。 9、承担见证取样检测及有关结构安全检测的 单位应具有相应资质。 10 、工程的观感质量应由验收人员通过现场 检查,并应共同确认。施工执行标准已执行 工程质量验收 检查合格 情况 验收人员资格验收人员资格符合要求 按《建筑工程施工质量验收 统一标准》 施工执行标准为: 《建筑地基基础工程施工质量 验收规范》(GB50202-2002 ) 《建筑基坑技术规程》 (JGJ120-2012 ) 《建筑边坡工程技术规范》 (GB50330-2002 ) 《混凝土结构工程施工质量验 收规范》(G B50204-2002 ) (2011 版) 《混凝土外加剂应用技术规范》 (GB50119-2013 ) 《钢筋焊接及验收规程》 (J GJ18-2012 )《普通混凝土配 合比设计规程》JGJ55-2011 《普通混凝土用砂、石质量标准 及检验方法标准》JGJ52-2006 《混凝土用水标准》 JGJ63-2006 《组合钢模板技术规范》 GB50214-2013 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJT98-2010 《建筑装饰装修工程质量验收 规范》GB50210-2001 GB50026-2007 《工程测量规 范》 验评表编号:050001、 050002、050003 证件编号:付小国124501 许祖贻DLJL-043780 经班组、项目部、公司三级自 检后申请监理组织验收,按“建质量验收程序GB50300-2013 :“建筑工筑工程质量验收程序和组织” 程质量验收程序和组织”进进行。见分部工程质量验收记 试件(块)见证 取样情况 行 各类试件(块)及回填 土按要求取样送检 录。 见证取样记录:见证取 样委托单 结构安全及使 用功能检测 / 检测报告编号:/

强制性条文执行检查表

强制性条文执行检查表Prepared on 24 November 2020

土石方及基坑工程施工强制性条文执行检查表 编号:GHQSFD-DLJL-FJJC-

钢筋工程施工强制性条文执行检查表

5 钢筋闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压 力焊接头、气压焊接头拉伸试验结果均应符 合下列要求: 1、3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均 不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度: HRB400钢筋接头试件的抗拉强度均不得小 于570N/mni : 2、至少应有2个试件断于焊缝之外, 并应呈延性断裂。当达到上述2项要求 时,应评定该批接头为抗拉强度合格。当 试验结果有2个试件抗拉强度小于钢筋规 定的抗拉强度,或3个试件均在焊缝或热 影响区发生脆性断裂时,则一次判定该批 接头为不合格品。当试验结果有1个试件 的抗拉强度小于规定值,或2个试件在焊 缝或热影响区发生脆性断裂,其抗拉强度 均小于钢筋规定抗拉强度的倍时,应进行 复验。复验时,应再切取6个试件。复验 结果。当仍有1个试件的抗拉强度小于规 定值,或有3个试件断于焊缝或热影响 区,呈脆性断裂。其抗拉强度小于钢筋规 定抗拉强度的倍时,应判定该批接头为不 合格品0 注:当接头试件虽断于焊缝或热影响区。 呈脆性断裂。但其抗拉强度大于或等于钢 筋规定抗拉强度的倍时,可按断于焊缝或 热影响区之外,呈延性断裂同等对待。 符合要求试验报告编号: 在工程开工正式焊接之前,参与该项施焊 的焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验, 并经试验合格后,方可正式生产。试验结果 应符合质量检验与验收时的要求。 符合要求报吿编号: 闪光对焊接头、气压焊接头进行弯曲试 验时,应将受压面的金属毛剌和徹粗凸起 部分消除,且应与钢筋的外表齐平。 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107-2003)

风电场工程强制性条文(执行计划记录表格)

中电投滨海振东、淮海风电场工程土建及安全专业强制性条文实施细则 编制人: 审核人: 批准人: 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程公司 中电投滨海风电项目部 编制日期:二0一三年七月一日

风电场工程强制性条文实施计划 前言 (1) 第一章:110KV升压站建筑工程施工 (4) 第二章:风机基础工程施工 (11) 第三章:110KV升压站及风电场土建安全施工工程 (13)

前言 为加强中电投滨海振东、淮海风电场工程建设过程控制,强化质量安全责任,规范质量安全行为,确保工程建设严格执行强制性条文,保证工程质量,根据国家有关法律、法规及相关规定,制定本计划。 本计划贯彻“强制性条文、强制性执行”的指导思想;本标准由如下部分组成: 《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) 《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号) 《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号) 《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号) 《电力建设工程质量监督检查大纲(火电、送变电部分增补版) 《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部令第81号,2000.8.25) 《电力建设安全工作规程》 《工程建设标准强制性条文》(汇编) (1)房屋建筑部分(2009版) (2)电力工程部分(2006版) 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(2008版) 国家及行业有关电力工程建设的技术与管理方面的规范、规程、标准。 一、强条的实施 1、强制性条文与强制性标准的其它条款都应认真执行,对违反强制性条文规定者,无论其行为是否一定导致事故的发生,都将依据《建设工程质量管理条例》和建设部81号令的规定进行处罚,即“事前查处”。 2、任何单位和个人不得更改强制性条文。 3、任何单位和个人对违反工程建设标准强制性条文的行为,有权向上级主管部门检举、控告、投诉。 4、工程项目开工前,施工单位应按单位、分部、分项工程明确本工程项目所涉及的强制性条文,编制《工程施工强制性条文执行计划》经内部审批后,报监理单位审核,建设单位批准执行,保证工程项目执行强制性条文的完整性。工程施工强制性条文实施计划见表1。

风电场工程强制性条文(执行计划记录表格)

中电投滨海振东、淮海风电场工程 土建及安全专业强制性条文实施细则 编制人: 审核人: 批准人: 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程公司 中电投滨海风电项目部 编制日期:二0一三年七月一日

风电场工程强制性条文实施计划 前言 (1) 第一章:110KV升压站建筑工程施工 (4) 第二章:风机基础工程施工 (11) 第三章:110KV升压站及风电场土建安全施工工程 (13)

前言 为加强中电投滨海振东、淮海风电场工程建设过程控制,强化质量安全责任,规范质量安全行为,确保工程建设严格执行强制性条文,保证工程质量,根据国家有关法律、法规及相关规定,制定本计划。 本计划贯彻“强制性条文、强制性执行”的指导思想;本标准由如下部分组成: 《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) 《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号) 《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号) 《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号) 《电力建设工程质量监督检查大纲(火电、送变电部分增补版) 《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部令第81号,2000.8.25) 《电力建设安全工作规程》 《工程建设标准强制性条文》(汇编) (1)房屋建筑部分(2009版) (2)电力工程部分(2006版) 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(2008版) 国家及行业有关电力工程建设的技术与管理方面的规范、规程、标准。 一、强条的实施 1、强制性条文与强制性标准的其它条款都应认真执行,对违反强制性条文规定者,无论其行为是否一定导致事故的发生,都将依据《建设工程质量管理条例》和建设部81号令的规定进行处罚,即“事前查处”。 2、任何单位和个人不得更改强制性条文。 3、任何单位和个人对违反工程建设标准强制性条文的行为,有权向上级主管部门检举、控告、投诉。 4、工程项目开工前,施工单位应按单位、分部、分项工程明确本工程项目所涉及的强制性条文,编制《工程施工强制性条文执行计划》经内部审批后,报监理单位审核,建设单位批准执行,保证工程项目执行强制性条文的完整性。工程施工强制性条文实施计划见表1。

水利工程建设标准强制性条文检查记录表(自查表)

附表: 水利工程建设标准强制性条文检查记录表(自查表) (2016年版) 条款检查内容检查 结果 检查说明 (一)质量检查 水利水电工程施工质量检验与评定规程SL176-2 0074.1.11对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料,应实行见证取样。见证取样由施工单位制备,记录应真实齐全,参与见证取样人员应在相关文件上签字。 4.3.3施工单位应按《单元评定标准》及有关技术标准对水泥、钢筋等原材料与中间产品质量进行检验,并报监理单位复核。不合格产品,不得使用。 4.3.4水工金属结构、启闭机及机电产品进场后,有关单位应按有关合同进行交货检查和验收。安装前,施工单位应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件,对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应做好记录,并进行妥善处理。无出厂合格证或不符合质量标准的产品不得使用于工程中。 4.3.5施工单位应按《单元评定标准》检验工序及单元工程质量,做好书面记录,在自检合格后,填写《水利水电工程施工质量评定表》送监理单位复核。监理单位根据抽查资料核定单元(工序)工程质量等级。发现不合格单元(工序)工程,应要求施工单位及时处理,合格后才能进行后续工程施工。对施工中的质量缺陷应书面记录备案,进行必要的统计分析,并在相应单元(工序)工程质量评定表“评定意见”栏内注明。 4.4.5 工程质量事故处理后,应由项目法人委托相应资质等级的工程质量检测单位检测后,按照处理方案确定的质量标准,重新进行工程质量评定。 (二)验收

灌区改造技术 规范 GB50599-2010 13.1《灌区改造技术规范》(GB50599-2010)有1条:对隐蔽工程,必须在施工期间进行验收,并应在合格后再进入下一道工序施工。 小型水电站建设工程验收规程SL168-2012 13.2《小型水电站建设工程验收规程》(SL168-2012)有1条:当工程具备验收条件时,应及时组织验收,未经验收或验收不合格的工程不应交付使用或进行后续工程施工。 水利水电建设工程验收规程SL223-2008 13.3.1 当工程具备验收条件时,应及时组织验收,未经验收或验收不合格的工程不应交付使用或进行后续工程施工。验收工作应相互衔接,不应重复进行。 13.3.2枢纽工程导(截)流前,应进行导(截)流验收。 13.3.3水库下闸蓄水前,应进行下闸蓄水验收。 13.3.4引(调)水工程通水前,应进行通水验收。 13.3.5水电站(泵站)每台机组投入运行前,应进行机组启动验收。 填表说明:“检查结果”应逐个条款进行评价,Y表示“符合”,N表示“不符合”,N/A 表示“不适用或未检查”。当用N表示时必须同时在“检查说明”中详细描述,同时填写附件作为原始资料。 被检查单位(或自查单位)名称:签字: 检查人员:检查日期:

强制性条文执行记录表

强制性条文执行记录表 表4.2.2 电力变压器施工强制性条文执行记录表 强制性条文内容执行要素执行情况相关资料 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-1990 2.3.2 当含氧量未达到18%以上时,人员施工记录现场监控不得进入。 2.7.1 绝缘油必须按现行的国家标准简化分析《电气装置安装工程电气设备交接试验 标准》的规定试验合格后,方可注入变压耐压试验变压器油试验报告器、电抗器中。不同牌号的绝缘油或同牌 号的新油与运行过的油混合使用前,必须 混油试验做混油试验。 2.10.2 变压器、电抗器在试运行前,应1、本体检查进行全面检查,确认其符合运行条件时, 方可投入运行。检查项目如下: 2、冷却装置及附件检安装记录一、本体、冷却装置及所有附件应无缺陷,查 且不渗油。 3、整体密封检查 铁芯和夹件接地引出七、接地引下线及与主接地网的连接应满套管、套管的接地小 足设计要求,接地应可靠。套管及电压抽取装置 不用时其抽出端子接铁芯和夹件的接地引出套管、套管的接地 地小套管及电压抽取装置不用时其抽出端安装记录

电流互感器备用二次子均应接地;备用电流互感器二次端子应端子短接接地 短接接地;套管顶部结构的接触及密封应套管顶部结构的接触良好。及密封 九、分接头的位置应符合运行要求;有载分接头位置 调压切换装置的远方操作应动作可靠,指试验报告 有载调压切换装置示位置正确。 十三、变压器、电抗器的全部电气试验应试验报告合格;保护装置整定值符合 规定;操作及试验项目传动试验联动试验正确。 表6.1.2 变电站设备接地强制性条文执行记录表 强制性条文内容执行内容执行情况相关资料 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 3.1.1 电气装 置的下列金属部分,均应接 地或接零:电机、变压器、电器、携带式或接地检查接地检查记录移动式用 电器具等的金属底座和外壳; 2 电气设备的传动装置; 接地检查接地检查记录 3 屋内外配电装置的金属或 钢筋混凝土构接地检查记录接地检查架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门; 4 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及接地检查接地检查记录操作台等的金 属框架和底座; 5 交直流电力电缆的接头盒、终端头和膨 胀器的金属外壳和可触及的电缆金属护层 和穿线的钢管。穿线的钢管之间或钢管和电接地检查检查记录器设备之间有 金属软管过渡的,应保证金属 软管段接地畅通; 6 电缆桥架、支架和井架; 接地检查接地检查记录 7承载电气设备的构架和 金属外壳; 接地检查接地检查记录 8 电热设备的金属外壳; 接地检查接地检查

相关文档