前言

我公司本着确保工程质量满足国家施工验收规范、达到质量评级的优良级标准和达标投产的要求,编写本工程施工组织设计纲要,作为工程施工的指导性文件。

第一章工程概况及特点

1.工程简述

工程名称:寺河二号井地面线路220KV东凤线1#--50#线路改迁工程

工程概况:改线自东沟220KV变电站外1#双回路终端塔起,向南跨越原东凤线3#转角塔大号侧,然后右转沿东电220KV双回线路右侧架设,分别经过:建兴、卫疙塔(村)东,在焦河(村)东侧左转跨过东川110KV线路,至疙套水库东侧右转,跨过疙套水库后左转穿过1000KV长南线(特高压),穿过于沟(村)后,右转跨过在建晋阳一级路,至寨上(村)西北,左转至上掌(村)东南侧,绕开风水塔后至下掌园(村)北,左转跨过晋阳高速公路后,右转从赵家庄和王庄间穿过,然后右转摆开东电220KV双回线路,沿北留镇规划区北边缘架设,在贾庄(村)北右转,跨过阳城电厂专用铁路至隔沟(村)东,左转至小留坨(村)北,再然后连续2个左转,与原220KV东凤线50#双回路转角塔左侧线路接续。

建设地点:泽州县的东沟镇、周村镇,阳城县的北留镇境内

建设单位:晋煤集团寺河二号井

设计单位:山西敬天电力勘测设计有限公司

建设工期:计划工期为2016.4.1—2016.

2.地质及地形

3.工程特点

导线采用2×JL/G1A-300/40型钢芯铝绞线,地线一根为OPGW-24B1-128[103;114]型复合地线,电子产品编号OPGW-15-130-2。另一根采用JLB35-120良导体地线和GJ-80(1×7-11.4-1270-B)镀锌钢绞线。

4.交叉跨越情况

主要交叉跨越情况表

第二章施工现场组织机构

1.现场组织机构关系图

2.主要负责人及部门职责

2.1 项目经理

负责本本的施工、组织、质量、工期、政处、材料机具设备、经营、文明施工以及生活等全面工作,做好各方面的协调。

项目副经理协助项目经理作好分管工作,项目经理外出时代为项目经理行使职权。

2.2 安质负责人

协助项目经理工作,负责现场施工组织、施工中技术、安全、质量、工期、文明施工、物资、设备的检查、指导、审核等工作。组织实施技术革新项目,解决施工中重大技术问题。

2.3 施技科

负责技术资料收发,设计变更、设计个性的实施,现场技术交底,作业指导书选用及施工过程控制的监督,有关技术措施的编写。解决施工过程中具体技术问题,并就施工技术方面的问题对外进行联系。

2.4 安全科

负责检查指导并监督执行安全文明施工规章制度,定期召开安全文明施工例会,组织安全

文明施工检查,及时掌握安全文明施工情况,采取相应措施,保证安全文明施工。

2.5 质量科

负责现场材料的质量把关,监督和检查施工质量,执行“三级质量检验”制度,做好施工记录和资料的收集、整理、审核工作。负责中间验收、竣工验收的对外联络并办理签证。

2.6 综合办

塔基永久性占地、障碍物的拆迁、青苗赔偿、树木砍伐、线路通道清理、通讯干扰处理(一、二级通讯线除外)、施工临时占地等,以及为了正常施工所需办理的一切手续,向项目法人或其委托单位转交拆迁赔偿等必要的原始资料和凭证。负责治安、保卫、后期保障及通道处理工作,并与当地政府、部门及单位联系,协同解决施工中出现的有关民事问题。负责编制工程简报及信息管理工作。

2.7 材机科

受项目法人委托,参加项目法人供应的材料在采购过程中的管理。负责项目法人供应的材料到中心材料站的质量验收工作,项目法人供应的材料人交货地点至中心材料站的卸车、运输及现场保管,项目法人供应的材料以外的其它材料的采购、运输、保管。施工设备、机具的管理、维护和保养。做好各项管理台帐。

2.8 财务科

保证资金供应,做好内部财务管理工作。负责班组承包管理和考核兑现工作,编制工程计划、统计报表。

第三章施工方案

1.施工准备

1.1 材料准备

⑴认真选择合格的供应商,严格按照报审的《主要材料供货资质报审表》同意的供货商采购,购进的材料必须有完备的产品合格证或试验报告、材质证明书等有关资料,并制定自购材料的采购、运输、保管、使用等管理办法,在工程中实施。

⑵把好材料进货检验关,以保证工程中所使用的原材料及其制成品质量必须达到国家标准或专业部颁标准、线路施工验收规范有及设计技术要求。

⑶按时将自购材料采购计划和采购合同副本提交项目法人备案,必要时组织项目法人和监理工程师到供货厂家检查材料质量。

1.2 施工场地准备

1.2.1 工程开工前按照有关规定与当地政府或有关部门联系制定砍树、电力线和通讯线的改迁、采石场和坟墓的迁移、青苗等赔偿标准。

1.2.2 办理施工临时占地、以及为了正常施工所需的一切手续。

1.3 通讯设施

1.3.1 项目部配多部移动电话,另安装一部程控电话和一部传真机,配备电脑并具备网络舆条件。

1.3.2架线施工阶段,各作业点、信号点均配对讲机,在作业中相互联络。

1.4 施工力量配备

架线及附件安装施工阶段,计划投入3个施工队。现场配备施工人员120人,配备技工30人,特殊工种5人,普工85人。

施工力量配备,是按计划工期安排的,如业主对工期要求有变化,投入的施工力量可作相应调整从而满足业主对工期的要求。

1.5 生活设施的准备

1.5.1 项目部及材料站设置

项目部和材料站均设于淮南力达电气安装总公司,交通、通讯条件优越,有利于现场指挥、施工运输和对外联系。

项目部具备办公、住宿用房及场地,配齐必要的生活设施及办公、通讯、消防、保卫等设施。材料站具备车辆进出方便的材料堆放场地、仓库用房,并配普工6~10人。

2.施工机具、设备配备

2.1 基础(土石方、接地)施工、铁塔组立施工机具表

2.2 架线施工机具表

3.施工工序总体安排

计划地线拆除与光缆安装同时进行,条件允许的情况下利用地线牵引光缆。3.主要工序和特殊工序的施工方法

线路复测施工方法

架线施工方法

4.工程成本的控制措施

5.1 加强经营管理,推行经济责任制。公司对项目部按施工图预算切块承包,项目部对施工队接施工定额分段承包。

5.2 加强施工材料管理,严格执行材料管理制度。材料采购时,要摸清货源,在保证质量的前提下,尽量就近采购,节省运输费;施工所需材料按定额供给施工队,奖惩分明。

5.3 优化施工方案,提高施工效率;严守标准规范,提高一次成优率,杜绝质量事故和返工浪费。

5.4 确保施工进度,如期完成任务,从而控制管理费用和建设场地准备费。

5.5 加强用工制度管理,根据工程进度计划,周密安排,合理用工,减少民工费用。

5.6 合理安排工期,避免重复赔偿;控制施工占地,减少青苗损坏。

5.7 加强安全文明施工管理,“安全是进度的保证,安全是效益的基础”。

5.运行通道清理、障碍物拆迁的措施

6.1 工程开工前按照有关规定办一运行通道清理、障碍物拆迁手续,并与当地政府或有关部门联系制定赔偿标准。

6.2 办理障碍物的拆迁、青苗赔偿、施工临时占地,以及为正常施工所需的一切手续。

6.3 选配思想素质好、业务水平高的政处负责人和各施工段专职政处员;建场费用采取转帐到村,并敦促村里赔偿到户,及时兑现。

6.4 跨越河流、带电线路、公路和通讯线等,在施工前尽早与有关单位办理手续,施工时邀请派员到现场监督。

6.5 对运行通道清理工作的要求

6.5.1 运行通道清理的工作,须一次到位。

6.5.2 必须派专人配合林业部门工作,不得扩大砍伐范围。对砍伐的林木造册登记,并经双方签字认定。

6.5.3 重视本工程环保要求,在确保安全运行的同时,尽可能减少对林木资源的破坏和浪费。

6.5.4 通道砍伐过程中,接受业主、监理、所属运行单位、设计人员所进行的抽检。

6.5.5 严格按照与建设方签定的协议控制砍伐范围和补偿标准。若超出协议中核定费用,应各集团公司提交专题报告。

6.6 施工废弃物要及时清理,保持施工场地、材料站和生活驻地整洁有序。竣工后施工场地、施工中损坏的道路、桥梁及其它公用设施均应清理修复。并取得沿线村、乡两级的“全部赔偿已兑现,无遗留问题”的签证。

第四章导、地线张力放线施工方案

一、张力架线的优点及施工流程

张力架线是在架线过程中给导线或避雷线施加一定张力,使之离开地面或跨越被跨越物的一种架线施工方法。采用张力架线时,导线或避雷线不致受到磨损,从而减少导线带电运行后的电晕损耗,且可提高施工效率。我公司采用的张牵设备为: SAZ-30×2 张力机;牵引机为SAQ-75一牵二牵引机;张力架线布置示意图见图1。施工过程为:

图 1

1、展放引绳:

引绳盘置于张力场,用人力向牵引场展放。展放时,引绳依次穿过本架线段各个杆塔的放线滑车,两端分别在张力场和牵引场锚固,以备牵放牵引绳。

2、牵放牵引绳:

将锚固在牵引场的引绳松开,用旋转连接器与绕在小张力机上的牵引绳连接后,用放置在张力场的小牵引机向张力场牵放,牵放过程中牵引绳应始终保持在悬空状态,直到牵引绳被牵放到张力场,通过走板与导线连接为止。

3、牵放导线:

将牵引绳用走板与盘在主张力机上的导线相连接,然后用放置在牵引场的主牵引机将导线牵放至牵引场。导线牵放到指定位置后,将它带着张力临时锚固在两端的锚线架上。

4、紧线工作:

该工作包括紧线、观测与调整弧垂、画印、挂线及附件安装。张力架线使用的工机具包括张力机、牵引机、线盘支承装置、钢丝绳卷绕机、防捻钢丝绳、分裂导线放线滑车、走板、网套式连接器、钢丝绳连接器等。

二、张力机及线盘支承装置

(一) 张力机

张力机用于控制放线张力。施工时使用的有主张力机和小张力机。前者放置在张力场,用于控制导线张力;后者放置在牵引场,用于控制牵引绳张力。张力机主要参数见表1。

表1 常用张力机主要参数

(二)线盘支承装置

放线时线盘支承装置置于张力机后面,将架空线(指导线或牵引绳)盘支离地面,使架空线能通过张力机进行展放。线盘支承装置分为线盘轴架和线盘拖车两种,前者所占场地较小,后者转运方便。

三、牵引机及钢丝绳重绕机

(一)牵引机

牵引机除主要用于张力架线中的牵引作业外,还能用于完成绞磨的牵引作业,如抽余线、紧线等。施工中使用的牵引机有主牵引机、小牵引机。前者放置在牵引场,后者放置在张力场。主牵引机主要参数见表2。

表2 主牵引机主要参数

(二)钢丝绳卷绕机

钢丝绳卷绕机用于将牵引机牵来的钢丝绳卷绕在钢丝绳盘上,是配合牵引机工作的一种容绳式卷扬机械。钢丝绳卷绕机分安装在牵引机尾部的尾部钢丝绳卷绕机和单独的钢丝绳卷绕机两种。后者又有拖车式和轴架式两种。

四、防捻钢丝绳

张力架线使用的导引绳和牵引绳,都采用防捻钢丝绳。其受力后不产生扭转、破股或松散。为了施工安全,防捻钢丝绳不得用普通钢丝绳代替。

五、其他工具

(一)分裂导线放线滑车

放线过程中,导线由牵引绳牵引经过放线滑车沿线展放,然后接着进行紧线、观测弧垂。在整个架线作业中,放线滑车一直与导线接触。为保证导线不受损伤和放线的顺利进行,放线滑车采用铝轮或挂胶铁轮(牵引绳轮用铁轮)并经精细加工,轴承采用摩阻系数极小的滚动轴承,搬运时装入专用的笼箱,保证不受碰撞,保持完好、洁净。

分裂导线放线滑车主要参数见表3。

表3 二分裂导线放线滑车主要参数

(二)走板

张力架线用一根牵引绳通过走板牵放数根导线,走板上牵引绳与导线间的位置和距离同放线滑车一致,以便走板可以带着导线顺利通过放线滑车。走板尾部有链式重锤,用于防止放线过程中导线翻滚混绞。走板同牵引绳、导线均用旋转连接器相连接,以便于将牵引绳、导线的残余扭绞力释放,使放线顺利进行。

(三)网套式连接器

网套式连接器,又叫蛇皮套,是一种插入式柔性连接器。本工程采用双头网套式连接器,型号为:SWL-3。其主要参数见表4。

表4 双头网套式连接器主要参数

(四)钢丝绳连接器

钢丝绳连接器用于钢丝绳的连接,分为一般连接器和旋转连接器两种。前者便于通过小牵引机的牵引卷筒,后者可将钢丝绳扭绞力释放以保证放线顺利进行。

(五)接地滑车

钢、铝接地滑车用于将钢丝绳、导线上的感应电荷释放,以保证人身安全。

(六)高速转向滑车

高速转向滑车用于张力架线时钢丝绳转角处。要求其转动灵活,能适应高速、长时间的工作。

(七)压线滑车

压线滑车为开口式,在钢丝绳上扬的杆塔或大转角杆塔处用于压线。

(八)锚线架

锚线架用于在张力场、牵引场锚固导线。

(九)导引绳支架

导引绳支架包括导引绳盘和盘架两部分,用来展放导引绳。

六、张力放线区段的划分

张力放线区段的划分,要根据地形、道路交通条件、施工组织、进度与施工安全、质量等因素综合考虑。区段太长时,虽然减少了整修场地、道路的工作量,减少了设备搬运次数,但是导线经过滑车次数太多,容易受损伤,且若放线区段过长,导线紧线后不能及时安装附件,可能使导线受振动及鞭击损伤。根据以往施工经验,本标段张力放线区段长度按要求划分如下:根据《技术手册》规定,一牵二牵张机的放线区段按5~6km考虑,如遇地形复杂或交叉跨越较多而不能设置牵张场时,可适当延长放线区段,但不应大于10km。

为减少导线通过滑车太多而受到损伤,放线区段导线通过滑车次数宜限制在15次及以下。

七、牵引场、张力场的选择

全线牵、张场的布置:

全线路(或本单位施工段)张力放线的牵、张场转移用“翻跟头”的方法。放线段划分后,牵、张场按要求进行布置。场地面积要求:牵引场不小于35m×25m,张力场不小于60m×25m。

放线段1#施工完毕后,牵引场转移到2#放线段场地,张力场原地调头展放放线段2#,依次类推。

八、各种受力计算

(一)牵引机、张力机受力计算

1、控制档的选择及其最小水平张力的计算

(1) 架空线牵放时对被跨越物的最小距离见表5。

表5 架空线牵放时对被跨越物的最小允许距离

(2) 放线校验模板的制作。为校验各档距内对被跨越物的距离,可以使用校验模板。这里用的校验模板与设计定位模板相同,用透明赛璐珞板制成。

钢芯铝绞线张力取其紧线张力的45%,牵引绳张力约为导线张力的1.5倍。放线校验模板可用线路设计模板替代;另行刻制取模板系数k值范围为0.35×10-3~0.65×10-3m-1,模板差值取0.05×10-3m-1,共七块模板。

(3) 控制档的选择。在张力架线段内选出档距大的或有跨越架的档距,用校验模板在该档距内确定出对被跨越物或对地面满足要求距离的最小水平张力。用校验模板校验被跨越物距离的档距叫控制档,上述最小水平张力叫控制档最小水平张力。最小水平张力用于计算张力机出口张力。

(4) 控制档最小水平张力的计算。事先准备好按要求纵横比例刻制的模板和塔位断面图。

九、设备布置与通信联络要求

按照有关要求做好各种准备工作(如搭设跨越架、通道清理、展放避雷线、挂好导线悬垂绝缘子串及放线滑车、展放好导引钢丝绳、整理好场地及道路等)之后,即可开始张力放线工作。

(一)设备布置要求

具体要求如下:

(1) 主张力机、主牵引机布置在中相导线下方,一次定位后可进行三相导线展放,无需移位,张力机、牵引机出线对第一基杆塔边线挂点水平夹角不大于5°。

(2) 小张力机、小牵引机应分别放在主张力机、主牵引机同侧。

(3) 牵引机卷筒支架应设置在主牵引机的侧前方,以利机械操作工监视。

(4) 小张力机钢绳盘拖车应设置在牵引绳卷筒支架同侧的前方,使吊车不移位即可倒换钢丝绳盘。

(5) 导线盘轴架车前后交错呈扇状布置,导线盘出线与主张力机夹角不应大于2.5°。

(6) 所有放线设备均应有可靠的接地。

(7) 所有放线设备的锚固应牢固可靠。

(8) 导线盘按放线时上盘顺序放置在吊车和导线盘轴架车的两侧。

(9) 为便于锚线,三相锚线地锚之间的距离不宜过大,一般在张力机,牵引机出口与第一基杆塔边相悬挂点连线向外侧1.5m左右处,锚线地锚距张力机、牵引机出口应在25m,以外,防止导线集中爆压时损坏仪器。

(二)通信联络要求

张力放线施工中,通信应保持畅通,发现情况及时汇报,以便采取有效措施,只有这样,才能保证施工质量、安全和进度。

十、展放导引绳和牵引绳

(一)基本要求

(1) 牵放顺序。牵放顺序为边相、中相、边相。为提高工效,放线段内牵引绳和导线可同时牵放,但第一次牵放的牵引绳应为边相。

(2) 导引绳和牵引绳进入方向。导引绳进入小牵引机导轮和牵引绳进入小张力机张力轮的方向均为由内向外,上进下出,缠满轮槽,防止钢丝绳滑动。

(3) 连接方式。导引绳之间用一般连接器相连,并使用若干个旋转连接器,以便于将残余扭绞力释放;导引绳与牵引绳之间通过旋转连接器、过渡钢丝绳、旋转连接器相连;牵引绳之间使用旋转连接器连接。

(4) 防止导引绳上扬。在容易出现上扬的杆塔上事先装上压线滑车,并设专人看守。

(二)操作要点

(1) 展放导引绳

导引绳用人力展放,其布线长度平地为放线段长度的1.1~1.2倍,丘陵及山地为放线段长度的1.2~1.3倍。如牵引绳与导引绳同时牵放,应准备两套导引绳。

(2) 在牵引场将导引绳一端挂在地锚上,逐段连接后依次穿过各杆塔放线滑车的中槽,用人力进行展放,一直展放到牵引场,再将余线收紧,并将张力场一侧的导引绳头装入小牵引机导轮。如暂时不牵放牵引绳,应将导引绳两端分别锚固在牵引场和张力场。

(3) 导引绳放开后将空盘运往张力场。

2、用导引绳牵放牵引绳

(1) 牵引绳事先装入小张力机的张力轮,导引绳与牵引绳按要求连接好,即可进行牵放。

(2) 小牵引机起步要慢,以防导引绳跳槽,导引绳带上张力后小牵引机方可加速,连接器即将通过放线滑车时,通信联络人员应传递信息,让牵引侧减速。

3、收卷导引绳及更换导引绳盘

(1) 当旋转连接器快到小牵引机前面的转向滑车时,在旋转连接器前将导引绳用卡线器锚固,然后让导引绳放松后将旋转连接器换成一般连接器,最后再松开卡线器让导引绳慢慢进入小牵引机。

(2) 导引绳盘绕满需换空盘时,在牵引轮前将受力的导引绳用卡线器固定,将导引绳回松,待锚固受力后再拆除连接器,换上空盘。换上空盘后将导引绳末端绑在盘架上,余线绕在空盘上慢速牵引,待锚固不受力时拆除卡线器。

4、牵引绳的接续

当牵引绳尾绳在钢丝绳盘上只剩下3~4圈时,小牵引机停止牵引,在主牵引机前面将牵引绳锚固,松开牵引绳,轴架车制动,将线盘尾绳倒出,吊出空盘,再装上一盘牵引绳,两个牵引绳头用旋转连接器相连。回卷牵引绳尾绳,轴架车制动,拆除牵引绳锚固工具后继续牵引。

5、检查收卷的钢丝绳

收卷钢丝绳时,按长度解开,将绳头固定在盘架上进行仔细检查,如有断股做上标记,必要时应割断,另行插扣后方可继续使用。

十一、展放导线

(一)基本要求

1、现场布置检查

(1) 展放导线之前,应对机械设备、跨越架、道路、放线滑车、锚固、接地、通信设备等再做一次全面检查,若发现问题应及时处理。

(2) 所有线盘支架在放线前应检查是否转动灵活,并涂以润滑油。

2、吊装导线盘

吊装导线盘时应按给定的盘号顺序,将同相各子导线轴架车提升到同一高度,由线盘上方将导线头引出。此时应检查轴架车刹车力,其数值以保证放线时导线盘与张力机之间的导线不随牵引惯性而发生松弛为合适。

3、导线进入张力机

导线进入张力机时,用φ15尼纶绳或棕绳按导线进入张力轮的要求沿槽绕满,尼纶绳或棕绳前端用单头网套式连接器与导线连接,后端引出张力机;慢速启动张力机用人力拉出导线,

将导线前端的单头网套式连接器与走板上的导线旋转连接器相连接。每次展放的子导线引出长度应尽量相同,以利于导线调平。

左捻导线进入张力机的方向为右进左出,上进下出;右捻导线进入张力机的方向为左进右出,上进下出。

4、连接方式

牵引绳之间、牵引绳与走板之间用旋转连接器连接,走板与各子导线间通过旋转连接器、单头网套式连接器连接,各根导线间用双头网套式连接器连接。

(二)操作要点

1、牵引导线

一切准备就绪,人员到岗,即可开始牵引。

(1) 张力机按技术要求调整张力,并将张力机高度和导线前后导向滚筒位置调好。

(2) 牵引时先开张力机,待张力机刹车打开后再开牵引机;停止时先停牵引机,后停张力机。

(3) 初始牵引速度不要太快,待牵引绳全部悬空后再逐渐加速,牵引速度保持在120m/ min 为宜。

(4) 牵引过程走板应保持水平,并随时注意牵引情况并将各子导线调平。当走板牵引至直线杆塔放线滑车时可不减低牵引速度;当走板牵引至转角杆塔(包括直线兼转角杆塔)放线滑车时,牵引速度不宜超过15m/ min ,并适当调整张力,使走板倾斜角度与放线滑车轮轴基本一致。牵引中如发现走板翻转、重锤落在导线上时,应及时停止牵引,进行处理后再继续牵引。

2、导线发生绞线时的处理

有时因张力机、牵引机紧急刹车或各子导线间张力偏差过大,会使导线摆动而形成绞线。这时应停止牵引,加大导线张力使各子导线分开。如此法无效时可用人力将各子导线分开,待导线恢复正常后再恢复正常牵引速度。

3、导线盘的更换和导线的接续

当导线盘上的导线只剩4~5圈时,应停止牵引,并将张力机制动,用φ18棕绳将张力机尾部的导线锚固;将线盘上的余线倒出线盘,将余线线头与新线盘的线头用双头网套式连接器连接后,再将余线全部绕在新线盘上;最后将线盘制动,拆除导线锚固。

接续导线之前,启动张力机,牵引机慢速牵引,将导线接续点引出张力机20m以外(液压为10m以外)进行接续;接续时停止牵引并将张力机制动。

电线路工程施工组织设计

目录 1编制依据 2工程概况与工程实施条件分析 2.1工程概述 2.2工程设计特点、工程量 2.3施工实施条件及自然环境分析 3项目施工管理组织结构 3.1项目管理组织结构 3.2项目管理职责 3.3工程主要负责人简介 4工期目标和施工进度计划 4.1工期目标及分解 4.2施工进度计划及编制说明 4.3进度计划图表 4.4进度计划风险分析及控制措施 5质量管理体系 5.1质量目标及分解 5.2质量管理组织机构 5.3质量管理主要职责 5.4质量控制措施 5.5质量薄弱环节及预防措施 6安全管理体系 6.1安全目标及分解 6.2安全管理组织机构 6.3安全管理主要职责 6.4安全控制措施 6.5危险点、薄弱环节分析预测及预防措施7环境保护与文明施工体系 7.1施工引起的环保问题及保护措施 7.2文明施工的目标、组织结构和实施方案8工地管理和施工平面布置 8.1施工平面布置 8.2工地管理方案与制度 9施工方法与资源需求计划 9.1劳动力需求计划及计划投入的施工队伍 9.2施工方法及主施工机具选择 9.3施工机具需求计划 9.4材料、消耗材料需求计划 9.5资金需求计划 10施工管理与协调 10.1技术管理及要求 10.2物资管理及要求 10.3资金管理及要求

10.4作业队伍及管理人员管理及要求10.5协调工作(参建方、外部)10.6分包计划与分包管理 10.7计划、统计和信息管理 10.8资料管理 10.9降低成本计划与措施

1编制依据 ⑴新浦化学(泰州)有限公司220KV送电线路工程施工承包合同。 ⑵国家、地方和行业颁发的有关工程建设的法律、法规。 ⑶公司《管理手册、程序文件汇编》及各项工程管理制度。 ⑷类似工程的施工经验。 ⑸现场调查资料等。 2 工程概况与工程实施条件分析 2.1 工程概述 本工程线路长度为11.06km,新建线路起于盛泰变北侧出线构架东起#13、#14间隔,至于新建的新浦化学220KV总降变东侧出线构架北起#1、#2间隔,导线为2×LGJ-400/35,地线1根为分流地线JLB40-120,另一根为OPGW。 (1)线路路径 线路自220千伏盛泰变向北出线,转向东后沿500千伏港兴(高泰)线行走,跨越110千伏徐马线及35千伏马西线后继续向西走线至芮堡村附近,跨越沿江高等级公路(S232)及龙港村委会后继续向西,右转至规划朝阳路西侧在左转至110千伏过桥变南侧沿现有35千伏线路东侧继续向南走线,至姚家桥附近左转跨越如泰运河后至运河南侧,沿通江公路北侧向西走线至扬子江贸易公司附近(本段路径部分利用原有10千伏船龙122线路电源二厂支线线路通道,本期考虑并入10千伏线路混压三回路设计同时拆除自T37塔位开始沿线地下煤气管道),左转跨越通江公路至杜樊岱附近和西走线到新浦化学220千伏总降变。有东侧进入变电站。 (2)项目法人:新浦化学(泰兴)有限公司 (3)监理单位:常熟常源电力建设监理有限公司。 (4)设计单位:南京国联电力工程设计有限公司。 (5)施工单位:江苏江南电力有限公司。 (6)建设地点:江苏省泰兴市滨江开发区。 (7)工期要求:2010年9月28日开工,2011年3月10日竣工,工期172日历天。

集电线路施工组织设计

龙潭山光伏电站35kV开关站-110kV期纳变线路工程 施工组织设计 批准: 审核: 编制: 吉林省盛祥电力工程有限公司

目录 第一章工程概况及特点 (1) 1.1.工程概况 (1) 1.2工程特点 (6) 第二章、施工现场组织机构 (7) 第三章施工现场总平面布置图 (10) 3.1施工现场平面布置图(见附图) (10) 3.2施工总平面管理 (10) 第四章施工方案 (12) 4.1施工准备 (12) 4.2施工工序总体安排 (16) 4.3主要工序和特殊工序的施工方法 (16) 4.4工程成本的控制措施,为控制成本、提高效益拟采取的措施 (56) 第五章工期及施工进度计划 (57) 5.1工期规划及要求 (57) 5.2施工进度计划网络图 (58) 5.3施工资源 (59) 5.4施工进度计划分析 (60) 5.5计划控制 (661) 第六章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (67) 6.1质量目标 (67) 6.2质量管理组织机构及主要职责 (68) 6.3质量管理措施 (70) 6.4质量管理及检验的标准: (79) 6.5质量保证技术措施 (80) 第七章安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (81) 7.1安全管理目标 (82)

7.2安全管理组织机构及主要责任 (82) 7.3安全管理制度及办法 (85) 7.4安全组织技术措施 (87) 7.5重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (89) 7.6安全技术措施对策表 (89) 第八章环境保护及文明施工 (91) 8.1环境保护 (91) 8.2加强施工管理、严格保护环境 (92) 8.3文明施工的目标和实施方案 (94) 第九章计划和统计 (96) 9.1计划和统计报表的编制 (96) 第十章交接验收 (97) 10.1交接验收 (97)

供配电工程施工组织设计

供配电工程施工组织设计 xxxxx供配电工程

施工组织设计 一、施工组织设计 一、编制依据 1、本工程设计图纸。 2、本工程电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3、本工程电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。

4、国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5、本公司ISO9002质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6、本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7、工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 三、工程概况 1、本工程为xxxx供配电工程。本期工程中安装设备有户外6KV环网柜一台,315KVA箱式变电站四台,户外低电配电柜十五台,三相计量控制箱三台,单元电表箱五十台。 2、建设规模: 项目名称容量/数量 变压器容量(KVA)1260KVA 高压柜(台) 低压柜(台) 计量柜(台)

6KV电缆线路(KM) 1KV电缆线路(KM) 四、主要工程量表 五、施工部署: 1、施工组织机构设置: 1.1.成立项目经理部 项目经理部全面负责本次施工任务的安全、技术、质量、材料、人员等的管理及协调,负责组织完成项目工程的各项经济技术指标;负责协调项目建设中的甲乙方、部门之间、项目工地与地方之间的关系;对参与该次工程的人员进行有关工程施工规范的学习,施工前认真组织技术交底,让每个人弄清楚技术要求和施工方法。 1.2.项目管理组织机构 项目经理

110KV送出线路工程施工组织设计方案

施工案 一、工程概况 1、新建单回110KV线路从田家寨110KV升压站—府谷II330KV变电站,组塔37基,线路总长12.853公里,其中架空线路12.259公里,电缆线路0.594公里。 2、田家寨110KV升压站站址位于府谷县田家寨镇窑梁村,本、远期均采用单母线接线,出线1回,采用架空出线,相序由南向北依次为A、B、C。 3、府谷II330KV变电站站址位于府谷县孤山镇,本、远期间隔数量22个。包括为4个架空间隔,向北出线18个GIS电缆间隔,通过电缆隧道分别向北,向东和向南留有电缆隧道出线。本工程使用倒换后自东向西第9个间隔,即田家寨间隔。 4、本工程位于市府谷县孤山镇附近,距离城镇较近,沿线有孤武公路、沿线乡村道路、风电场施工道路可以利用,施工运输及运行维护交通较便。 二、编制说明 依据我公司编制的《施工组织设计》和《施工管理建设管理纲要》等相关要求和各项目标,对所属线路在施工前进行详细调查后,组织人力、物力、财力,确定施工案。为便于合理组织施工和加强施工管理,对施工过程实行科学的管理手段,确保该线路工程在各项目标实现,特此编制此案。 三、编制依据 1. 《混凝土结构工程施工及验收规》(GB50204-2002) 2.《110kV-500kV架空电力线路施工及验收规》(GB50233-2005) 3.《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010) 4.《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002) 5.《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000) a . .. . . ..

6.《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004) 7.《土与爆破工程施工及验收规》 8.《110kV-500kV架空送电线路设计技术规程》(DLT5092-1999) 9.《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001) 10.《混凝土结构设计规》(GB50010-2002) 11.《高压绝缘子瓷件技术条件》(GB/T772-2005) 12.《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 13.《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规》(JGJ82-1991) 14.《输电线路施工机具设计、试验基本要求》(DL/T875-2004) 15.《110-500kV架空电力线路工程施工质量检验及评定规程》(DL/T5168-2002) 16.《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW248-2008) 17.<关于印发《输变电工程安全文明施工标准》>的通知,附件《输变电工程安全文明施工标准》(Q/GDW250-2009) 四、基础工程施工 4.1、施工法 在施工过程中,采取加热砂、水等原材料,保证混凝土的入模温度;或直接使用商砼站的商砼作为基础砼,使用防冻剂和速凝剂,确保在低温下现浇基础的质量。 在养护期间,采取覆盖保暖物、基坑加热的法保证混凝土养护期间的养护温度; 拆模回填后,仍然需要对基础外露部分覆盖保暖物,保证混凝土的后期凝固。 4.2、钢筋绑扎 1)、桩的钢筋绑扎按设计规格、尺寸。焊接牢固,将主立筋平均分布在加劲筋围焊接牢固,外加焊接箍筋。 a . .. . . ..

220kV线路工程施工组织设计

. 寺河二号井地面线路220KV东凤线1#--50#线路改迁工程 施工组织设计 华中建设开发集团有限公司 2016年4月

. 批准: 审核: 编写:

目录 前言 (3) 第一章工程概况及特点 (3) 第二章施工现场组织机构 (4) 第三章施工方案 (6) 第四章导、地线张力放线施工方案 (12) 第五章工期及施工进度计划 (23) 第六章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (24) 第七章安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (28) 第八章环境保护、水土保护及文明施工 (35) 第九章计划、统计和信息管理 (38)

前言 我公司本着确保工程质量满足国家施工验收规范、达到质量评级的优良级标准和达标投产的要求,编写本工程施工组织设计纲要,作为工程施工的指导性文件。 第一章工程概况及特点 1.工程简述 工程名称:寺河二号井地面线路220KV东凤线1#--50#线路改迁工程 工程概况:改线自东沟220KV变电站外1#双回路终端塔起,向南跨越原东凤线3#转角塔大号侧,然后右转沿东电220KV双回线路右侧架设,分别经过:建兴、卫疙塔(村)东,在焦河(村)东侧左转跨过东川110KV线路,至疙套水库东侧右转,跨过疙套水库后左转穿过1000KV长南线(特高压),穿过于沟(村)后,右转跨过在建晋阳一级路,至寨上(村)西北,左转至上掌(村)东南侧,绕开风水塔后至下掌园(村)北,左转跨过晋阳高速公路后,右转从赵家庄和王庄间穿过,然后右转摆开东电220KV双回线路,沿北留镇规划区北边缘架设,在贾庄(村)北右转,跨过阳城电厂专用铁路至隔沟(村)东,左转至小留坨(村)北,再然后连续2个左转,与原220KV东凤线50#双回路转角塔左侧线路接续。 建设地点:泽州县的东沟镇、周村镇,阳城县的北留镇境内 建设单位:晋煤集团寺河二号井 设计单位:山西敬天电力勘测设计有限公司 建设工期:计划工期为2016.4.1—2016. 2.地质及地形 地质分布表 地形分布表

【完整版】输电线路施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 项目管理实施规划报审表 表号:DJB-A4-01 工程名称:农十四师2010年中央投资农网完善工程35KV及以下项目 编号:

本表一式份,由承包单位填报,建设管理单位、项目监理部各一份,承包单位存份。农十四师2010年中央投资农网完善工程35KV及以下项目 项目管理实施规划 施 工 组 织 设 计 建设单位:四川强波电力工程有限公司 2011年8月23日

施工组织设计目录 第一章、施工技术方案〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2页-32页第二章、施工机械设备投入〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃32页-34页第三章、劳动力安排计划及其保证措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃35页-36页第四章、材料(周转材料)投入计划〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃36页-45页第五章、管理人员投入〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃45页 第六章、施工进度计划(分部分项进度计划)〃〃〃〃45页-48页第七章、质量安全文明施工保证措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃49页-73页第八章、技术难点及相应解决方案〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃73页-83页

农十四师2010年中央投资农网完善工程 35KV及以下项目(输变电施工) 施工组织设计 第一章、施工技术方案 一、工程概况 本工程为农十四师2010年中央投资农网完善工程35KV及以下项目(输变电施工),主要施工内容含铁件、铁塔及地脚螺栓,金具及绝缘子,户外一次设备,综合自动化系统等,此外,本工程含铁塔基础施工(基础材料水泥、钢筋等由施工方购臵)、铁塔组立、扩建35kV 卡塔格孜变电气设备安装施工和土建施工等。 1、设计范围及规模 本工程为新建皮山农场110kV变电所至皮山农场35kV(卡塔格孜)变电所35kV送电线路工程,首端为皮山农场110kV变电所,终端为皮山农场35kV(卡塔尔孜)变电所,全线总行8.648km,单回供电,导线型号为LGJ-9515,避雷线选用(GJ-35)1×7-7.A-GB(非全线架设)。 2、路径及自然情况 本线路为新建35kv送电线路,首端为新建皮山110kv变电所35kv 出线间隔西起第二间隔。 线路垂直西起第二间隔出线,终端杆距西起第二间隔25米。 皮山农场35kv变电所的现状为35kv进线间隔一回,至皮山县110kv变电所;本次扩建一回35kv间隔,为本线路使用间隔(西起第二间隔)。 送电线路总长8.648km,线路从新建皮山110kv变电所35kv间隔西起第二间隔出线,垂直门型架向西南方向行0.967km至JD1线路右转26°39′19″,此段路径消漠化比较严重(属于半流动性沙漠);

线路施工组织设计

.. 目录 1、工程概况及特点 (1) 2、施工现场组织机构 (2) 3、施工案 (5) 4、工期及施工进度计划 (6) 5、质量目标、质量保证体系及技术措施 (7) 6、搭设跨越架施工案 (9) 7、安全管理目标 (10) 8、安全组织技术措施 (15) 9、环境保护和现场文明施工 (23) 1、工程概况及特点 1.1工程简述 工程名称:西气东输二线管道工程(西段)

1.1.1 项目业主单位:中国油天然气股份公司管道建设项目经理部 1.1.2 设计单位:新疆电力 1.1.3 项目监理单位:西气东输二线管道电力线路工程开元监理部 1.1.4 质量标准:按现行有关规程、规达到优良等级,且达标投产 1.1.5 要求工期:2009年08月01日开工至2009年09月30日竣工验收 1.1.6 施工单位:中国油天然气管道通信电力工程总公司 西气东输二线工程项目部 1.2 工程建设规模 达风220kV变电所—乌木齐压气站I回110kV送电工程。 1.3 工程概况及特点 本工程从达风220kV变电所—乌木齐压气站I回110kV送电工程,线路全长9.179公里,电压等级为110kV。导线采用LGJ-240/30型钢芯铝绞线,全线架设双地线,一条地线采用LGJ-95/55型线,另一条采用OPGW复合光缆,用于信号监测。全线共使用杆塔39基,其中铁塔20基,水泥电杆19基。 2、施工现场组织机构 2.1 工程组织机构 为实现本工程的经济效益管理目标,并达到贯彻执行安全技术管理措施的目的,做到文明施工、安全生产,我公司在本工程成立项目经理部,实行项目经理负责制,建立施工现场管理机构体系: 组织机构关系图

用电施工组织设计方案

临时用电施工组织设计及用电安全技术 一.工程概况 该外线工程主电源由甲方提供,并空架至所需位置,线路要用TN-S系统三相五线制,各支线采用线及五芯电缆架设,所有办公室内照明用电采用220V,工棚照明用电采用36V,并穿管敷设,空架采用木质8m杆,杆距根据实际情况而定。施工现地平整道路通畅,为施工提供了良好的工作环境,各类材料、工具齐全,运输方便,能够保证材料的及时供给、施工人员充足、技术条件成熟、与甲方的工作得到充分的协调,有利于工作的开展。 根据土建施工图,并结合现场情况确定了钢筋、木模板等用电设施场地,现场施工条例好。 二.施工部署 1.施工依据及任务 该工程电施现场根据,(JGJ46-88)设计,为保障现场施工临时用电的安全,加强施工用电管理。决定采用三路主线,线径小,架设方便,分别为OA、OB、OC三段的临时线路及各用电设施的电箱及照明安装。 2.施工组织机构 为了确保组织规范安装、安全如期完成,由现场指挥部全面综合管理。公司有关部门和负责人定期到施工现场检查指导、监控和布置落定工作。为了便于工程施工快而不乱、管理有条序,现场施工负责人和单位工程的负责人实和行岗位责任制,加强各施工单位之间交叉作业的协调,确保工程达到标准和按计划完成

3.施工安排及进度 为了保证工程质量,施工人员持证上岗分为①定位挖坑;②安装瓷瓶、立杆; ③放线绑扎;④电箱制作四个小组,为了配合好土建施工用电,从施工图及现场的实际情况,工作中可根据实际情况进行穿插作业,确保土建施工及时用电。 4.架设操作时应注意的主要技术及安全问题: ①每档距内每条线不得有二个或二个以上的结头。并联接牢固; ②对易损坏电线、电缆处采取防护措施; ③在每转角杆及终端杆设制拉线; ④埋杆牢固; ⑤上杆时应使用安全带; ⑥如雨天施工应采取防滑措施或暂停施工; ⑦完工后认真检查保护接零及接地情况; 5.临电施工主要工具。 ①测量接地摇表; ②紧线钳; ③手电钻; ④电工常用工具。 三.各支路配电导线截面的选择: 按允许电流损失计算导线截S(mm2) 功率因数COSΦ=0.86、效率η=0.81、系数K、0.7

电力排管工程施工组织设计

第一章、工程概况 1、工程简介 工程名称:XX路(XX路-XX路)电力排管工程段, 工程概况范围: 排管部分: 1# (含井)至11# (含井)2*6孔(巾150)XX米过路:2*4孔(巾150)100 米,4 孔(巾150)XX 米,6 孔(巾150)XX 米; 工井部分: 直线井X 座,三通井X 座,四通井X 座。 工井采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混 凝土强度等级为,现场整体现浇。工井主筋级别为H级钢筋,直径为①12~? 22,构造筋为I级钢筋,直径①6~? 10,要求钢筋保护层厚度为3CM施工缝设置于侧墙近底板处,墙体与顶板连续一次浇筑,内壁混凝土面为清水墙面不再粉刷。 排管采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混凝土强度等级为,结构为现场阶梯式分层浇筑,主筋H级钢筋①16, 构造筋为I级钢筋,直径①&排管覆土深度为1.2米,用薄壁管作为内衬管。 2、现场情况 我方在领得招标文件后, 及时召集项目部及投标小组成员, 对施工现场进行了察看,研究招标文件,商讨施工方案,根据掌握的第一手资料,本标段施工现场符合开工条件,我方能够在甲方要求的施工日期进驻现场进行施工。

3、管线调查 本工程为xx 路电力排管工程,施工现场沿线地下管线有待进一步核实,如我方中标,我方将加强地下管线的调查摸底,走访有关部门与当地居民,严格按沪建市(88)第729 号文件,沪建市(88)第741 号文件和沪建市(89)第419号文件精神,按电力公司有关规定做好地下管线保护工作。 4、现场平面布置 布置原则 1、符合业主指定的用地范围; 2、符合文明安全施工之要求: 3、满足各施工阶段的施工要求。 4、充分考虑建筑施工单体之间的相互干扰。 5、对原有的设施如绿化、地下、地上管线的保护。 6、在保证施工道路畅通的前提下,划分施工区域和材料堆放场地确保材 料使用方便,减少二次搬运,满足施工要求。 7、合理布置施工设备,充分考虑其施工效果,拆装安全、方便施工生产 安排。 8 、施工区和非施工区分开,做到文明、安全,并且服从周边环境及城市规划的需要,满足总体施工需要 第二章、施工方案及施工方法 一)、工井工程 1、工井施工顺序:定位放线一人工开挖样沟一压钢板桩― 挖土—素砼支模浇筑—底板模f 扎底筋 f 浇钢砼底板—立墙板模扎筋一k浇工井砼一?养护一拆模一回填土一工井内整理。

通信线路工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工布置(总体)及施工方案 (3) 三、施工进度计划及进度保证措施(进度、质量、成本、安全、文明施工)控制目标 (7) 四、劳动力、机械设备及检测设备投入计划 (9) 五、竣工验收 (28)

一、工程概况 从新建站A至老站B布放光缆,工程周期7天。具体情况如下: 1、新建站A 2、新建站A至线路施工点a,施工点a设置576芯光交箱,布放144芯光缆5km;新建架空 3、线路施工点a至线路施工点b,布放24芯光缆,利旧现有管道2km、现有杆路1km(需新建吊线); 4、线路施工点b至老站B,布放24芯光缆,新建杆路1km、新建直埋1km。 1.施工依据 1.1、按《光缆线路对地绝缘指标及测试方法》YD5012-95要求。 作废 1.2、按《本地网通信线路验收规范》YD5051-97的有关规定。 作废 1.3、按《通信线路施工技术规范》的要求。作废 1.4、按《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规 定》YDJ44-89的要求。作废 1.5、根据指标文件的技术要求及建设方的要求。规范修改。规范 重新查阅 1.6、依据设计文件,会议纪要,工程文件。(前面)通用的放在 后面 2.编制原则 根据业主方提出的工程范围,工程数量和工期的要求,本着优化施工方案,合理配置,“精心组织,工艺一流,技术先进,质量优良,服务周到”,确保质量,

安全工期目标的原则,编制本工程的施工组织设计 3.施工范围 本工程的施工范围为:按要求完成施工图设计的全部工作内容。 4.工期安排 具体开工日期以业主方通知为准,工期为7天。 二、施工布置(总体)及施工方案 1、施工总体安排 整个工程分三个阶段实行。 第一阶段:施工准备阶段。 1)对本工程所需人、材、物资源进行配置,组建工程进场等事宜。 2)和相关单位协调,落实好施工场地,临时用地及用水用电方案。以 及施工队伍进场等事宜。 3)组织施工现场调查,复测管道径路和相关资料。 a)熟悉,审查设计图。 b)做好技术交底。 c)编制材料和设备供应计划并做好供应 d)落实施工场外的运输道路。 e)各工序和专业阶段性施工准备除做好上述工作外,还需落实已完 成工程保护措施。 f)施工准备工作就序,开工申请报告批准后晋行正式施工。其次是 材料的采购与管理。(甲供、乙供)采购与质量,材料补充。主要设备, 光缆,光端机,光纤(甲方) 1)材料按合同和设计要求进行采购。

输电线路工程施工组织设计

*******工程 *********输变电工程
施工组织 设计纲要
单位:***************公司 编制人:*********
日 期: 二 OO 九年七月二日



第一章 工程概况与工程特点……………………………1 第二章 施工方案…………………………………………1 第三章 工期、施工进度计划安排………………………6 第四章 施工现场平面布置图……………………………7 第五章 施工现场组织机构………………………………15 第六章 质量目标、质量保证体系及技术组织措施……18 第七章 安全目标、安全保证体系及技术组织措施……26 第八章 分包工程的管理…………………………………31 第九章 环境保护、水土保持及文明施工………………37 第十章 施 工中 减少 影响 施工 而不 影响 运行 的林 木 砍
伐………………………………………………39 第十一章 计划、统计和信息管理…………………………43 第十二章 施工组织设计纲要的总体评价…………………44

1、工程概况及特点
1.1 项目简述
项目称名:**************输变电工程。
内容及杆塔数量:
35kV 线路全长 9.08 千米,共用 28 基杆塔,砼杆 28 基,铁
塔 0 基。10kV 线路全长 5.6 千米,共用 190X10 米电杆 37 基,
砼单杆 10 基,双杆 17 基,三联杆 10 基。35kV 降压站。
发包商:************公司
建设工期:2009 年 7 月 15 日—2009 年 9 月 30 日
1.2 工程特点与工程量
电压等级
回路数
最高气温
气象条件 最低气温 最大风速 设计覆冰
35KV 交流
单回路
40℃
-10℃
30m/s
20mm
基础工程:共计 65 基,合计砼量 1111.5m3,平均单基砼量 17.1m3
名称
基础型式
一般线路
板式基础、斜柱式基础、装配式基础
线路总长度:14.68 千米
名称
35kV 线路架设
导线型号 LGJ-150/25
地线型号
10kV 线路架设、 简易变一

LGJ-70/10
1×7-7.8-1270
绝缘子 绝缘子串片数为 4 片,耐张 绝缘子串片数为 8 片,本工 程导线悬垂串和耐张串均采 用 XP-100 型绝缘子,在重 冰区段,为防止大量伞裙被 覆冰所桥接而发生冰空事 故,本工程在每串绝缘子串 中采用一片大盘径绝缘子 XMP-100 型

低压配电系统工程施工组织设计方案

东湖国家自主创新示范区有轨电车 T1试验线工程 低压配电施工方案 编制: 审核: 批准: 武汉有轨电车T1T2试验线流芳车辆基地项目部

二O一六年八月

目录 二、施工组织 (2) 三、施工流程图 (2) 四、施工方法和技术措施 (3) 1.电缆桥架安装 (3) 2.电缆导管、电线导管安装 (5) 3.配电箱安装 (5) 4.电缆、电线敷设 (6) 5.灯具、插座、开关安装 (12) 五、施工重点、难点及解决方案 (17) 六、安全教育培训 (17)

一、工程概况 T1线起点光谷创业街站~终点光谷芯中心站,全长约15.824km,其中单环线长度约为2.414km,双线段长度为13.410km。另与T2线条形成三通支线。共设车站23座,其中地面站 20座,高架站3座。在光谷一路-高新六路处设流芳车辆段一座,车辆段占地面积约15公顷。本方案主要为了规范低压配电的施工安装、检验和试验方法,做到经济合理、施工方便、确保工程质量制定本方案。 二、施工组织 工程开工前,组织本专业项目主管工程师、施工员、各施工队队长、施工队技术员及相关专业的项目主管、施工员对施工现场进行详细的调查,并由项目部总工程师主持,由项目主管工程师、专职施工员、施工队长等人员组成的施工图会审,对会审结果进行技术交底,细化材料和设备购置、进场计划,组织施工人员、机具进场,完善施工用水、用电布置。对本系统全体人员我们将组织熟悉施工现场并进行集中施工技术规范的交底和安全文明交底。 总体施工顺序主要考虑装修工程隔墙砌筑,先进行设备房施工,后进行非设备房施工。 工程开工,首先进行动力、照明及其它设备控制柜就位及桥架与控制箱的联络导管,同时进行配电设备的安装。然后,根据各用电设备的位置定位,即可确定电缆长度并进行电线、电缆的敷设。最后根据装修进度进行灯具等的安装接线、检查、调试及各设备的穿线、接线和调试工作及配电孔洞的防火封堵和工程的验交开通。

电力施工组织设计

荆门热电厂翻车机场电力工程 施 工 组 织 设 计 中铁电器化局集团有限公司荆门电厂项目部 2006.06.10 施工单位(章)编制::审核:批准: 目录 一、编制依据 二、编制范围

三、工程概况及主要工程数量 四、施工方案及施工工艺 五、施工组织及进度安排 六、施工组织措施 一、编制依据 1.1荆门发电有限公司专用铁路线路灯施工合同。 1.2荆门发电有限公司专用铁路线路灯施工设计图。

1.3国家、电力部门及有关标准、施工规范及工程质量简评标准。 采用的主要规程规范如下: 1、《铁路电缆牵引供电设计规范》TB10009-98 2、《铁路电力设计规范》TB10008-99 3、《铁路电力施工规范》TB10207-99 4、《铁路电力工程质量检验评定标准》TB10420-2000 5、《路灯设计施工规范》 1.4现场勘测调查所获的有关资料。 1.5公司工程质量管理手册。 1.6已批准的施工组织方案。 二、编制范围 铁路专用线翻车机场控制室至综合办公楼到翻车机场三楼配电室路灯工程。 三、工程概况及主要工程数量 3.1工程概况 铁路专用线翻车机场路灯是国电长源荆门发电有限公司2*600MW机组建设项目铁路专用线的配套工程。电路从翻车机场三楼配电室至综合办公楼1522米双回3*70+1.50锴装铜芯电缆,2*10锴装铜芯电缆1217米的路灯电源;4*10锴装铜芯电缆704米的升降式投影灯电源;以及3*16+1*10和3*25+1*16的控制室至综合楼电缆敷设试验以及21盏可倾斜路灯和2盏升降式投光灯、综合楼配电箱控制箱安装调试。

3.2主要工程数量 5

电力架空线路工程施工组织设计

(投标单位盖章) 施 工 组 织 设 计

(1)、施工方案及技术措施 1.1施工准备 根据本工程的重点和难点结合本公司施工经验和踏勘情况,所有施工方案以确保工程质量、安全和进度为原则,以充分发挥机械、设备和劳动力的效率,降低工程成本为前提。 1.1.1施工技术资料准备 根据本工程进度需要及时编写施工技术措施。 本工程施工技术资料及提供时间见下表 编号名称供应时间备注 1 施工图等设计文件开工15天前设计提供 2 施工组织设计开工5天前自行编制 3 基础施工作业指导书开工前自行编制 4 铁塔组立作业指导书开工前自行编制 5 架线施工作业指导书开工前自行编制1.1.2材料准备 1.分部分项工程开工前,对原材料如砂、石、水泥、钢筋等及时送当地质量检验部门检验,并填写分部分项工程材料报审表上报监理工程师签发认可,之后方可使用。 2.根据工程进度,及时合理地向甲方通报材料供应计划。 3.采购的材料符合设计和现行国家标准的规定。

4.材料到货后及时进行检查和检验,并做好详细记录。质量不合格的严禁使用。 1.1.3通讯设备配备 1.项目部设有线电话、传真机各一部、移动电话若干、IBMP4电脑及激光打印机各一台。 2.各施工处设有线电话或移动电话一部、传真机一部;各施工队设报话机若干。 1.1.4场地准备 1.根据对沿线的调查,选定项目部、施工队驻地和中心材料站。由项目经理带队,办公室、计财科参加,进行驻地的落实并签订协议,由办公室进行驻地清理、临建的搭设、通信设施的安装、生活设施的搭建等工作。 2.队伍进场后立即与与建设单位联系,取得允许本工程施工的有关手续,并与当地各级政府有关部门联系,与沿线群众接触,尽早为工程施工创造条件。 3.积极配合项目法人做好线路施工中发生的青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等障碍物迁移工作,并按下表中规定的标准控制施工场地,尽可能减少损失。

某10KV工程配电线路施工组织设计

附件1: 10kV XXX 工程 施工组织设计 XXX公司 20XX年XX月XX日

批准:审核:编制:

目录 1、编制依据 2、工程概况及特点 3、施工现场组织机构 4、现场总平面布置图 5、施工方案 6、工期及施工进度计划 7、质量目标、质量保证体系及技术组织措施 8、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 9、环境保护及文明施工 10、计划、统计和信息管理

配电线路工程施工组织设计 1编制依据 1.1 XXX招标文件; 1.2XXX施工现场条件; 1.3XXX施工图纸; 1.4《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB); 1.5 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB); 1.6 《钢结构工程施工及验收规范》(GB); 1.7 《架空送电线路导地线外爆压施工工艺规程》(SDJ276-90); 1.8 《 kV架空送电线路施工及验收规范》(GBJ); 1.9 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL5009.2-1994); 1.10 《电力线路工程质量检验及评定标准》(第一篇); 1.11 国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005版) 1.12 ISO9002质量、职业健康安全管理体系标准 2 工程概况及特点 2.1工程简述: 1、本工程共改造新建8个临时点用电工作,线路亘长为11.26公里。组立电杆222基。导线型号为LGJ-95、LGJ-70。 2、更换LGJ-95钢芯铝绞线导线的线路亘长4.0384公里。 3、新安装真空开关16台、更换原有开关7台。 4、新敷设电缆0.8公里。 5、新立水泥杆222基。 6、工程承包范围:10kV新线路及电气安装工程。

电力施工组织设计全套方案

七、施工组织设计 目录 一、施工方案与技术措施 (42) 二、质量管理体系与措施 (56) 三、安全管理、文明管理体系与措施 (59) 四、环境保护管理体系与措施 (66) 五、工程进度计划与措施及网络图 (68) 六、成本控制措施 (70) 七、组织机构及人力资源计划配备计划 (72) 八、施工设备及试验、检测仪器配备 (75) 九、施工平面图 (78)

一、工程概况 1、项目名称 南水北调渠首及沿线土地整理重大项目(第一期)II片封丘县第四年度工程施工 2、建设地点 封丘县 3、建设单位 婺源县水利水电建筑工程有限公司 4、施工工期 绝对工期180天。具体开工时间按招标方通知。 5、质量标准 合格标准。 二、编制依据 1.设计说明、招标文件。 2.有关国家法律 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》 3.国家、行业技术标准及管理规定,所有标准都应采用最新标准:?电气装置安装工程电气设备交接试验标准?(GB50150-91)?工业企业照明设计标准?(GB50034-92) ?通用用电设备配电设计规范?(GB50055-93) ?建筑工程施工现场供用电安全规范?(GB50194-93)

?电力工程电缆设计规范?(GB50217-94) ?供配电系统设计规范?(GB50052-95) ?低压配电设计规范?(GB50054-95) ?电气装置安装工程施工及验收规范?(GB50254-96 GB50259-96)?建筑电气工程施工质量验收规范?(GB50303-2002) ?民用建筑电气设计规范?(JGJ/T16-92) ?建筑设计防火规范?(GBJ116-87) ?额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件?(GB/T12706-2002) 《电缆外护层》(GB/T2952-89) 《电缆在火焰条件下的燃烧试验第3部分:成束电线或电缆的燃烧试验方法》(GB/T18380.3-2001) 《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法第2 部分:用测量pH值和电导率来测定气体酸度的方法》(GB17650.2-1998)《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》(GB17651-1998)《塑料燃烧性能试验方法氧指数法》(GB2406-80) 《电工圆铜线》(GB/T3953) 《电缆的导体》(GB/T3956) 《电线电缆及塑料电性能试验方法》(GB/T3048-94) 《电线电缆机械物理性能试验方法》(GB/T2951-94) 《电线电缆识别标志》(GB6995) 《数字修约规则》(GB8170)

线路施工组织设计及施工方案(通用)

输、配电线路工程 施工组织设计 及施工方案 湖南湘江电力建设集团有限公司 2014年

审批页 批准:年月日审核:年月日校核:年月日编写:年月日

目录 一、输电线路工程施工组织设计及施工方案编制依据 二、输电线路工程改造期间的组织措施及安全措施(一)组织措施 (二)安全措施 三、输电线路工程技术控制措施 四、计划、统计和信息管理 五、输电线路工程现场文明施工

输、配电线路工程施工组织设计及施工方案 总则 为确保输电线路架设工程安全顺利施工,根据国家电网公司和上级有关安全工作规定,进一步明确参加施工班组和施工人员安全职责,特制订输电线路架设工程施工方案,请遵照执行。 一、输电线路工程施工组织设计及施工方案编制依据 1、《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB 50173-1992) 2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168-2006) 3、《电力设施保护条例》(国务院1998年第239号令颁布) 4、《国家电网公司安全生产规程规定》 5、《国家电网公司电力安全工作规程(架空线路部分)》 6、《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL 5009.2-1994 ) 二、输电线路工程施工期间的组织措施及安全措施 (一)、施工组织措施 为保证输电线路架设工程安全实施,组织相关部门的负责人到输电线路工程现场进行查勘。查勘内容主要包括:1、线路走向;2、线路施工技术要求;3、施工现场安全措施要求;4、交叉跨越情况;5、野外用火要求;6、自备电源情况;7、政策处理有关事

项等。通过现场查勘,明确工作任务,现场安全措施如何实施,前期的准备工作等。 召集相关部门的负责人召开输电线路新建工程协调会,对施工方案和停电计划进行审核。经过认真审核后,对该项工作的实施提出具体的工作要求,主要包括:1、施工前要对施工现场的环境和施工条件进行再次仔细勘查;2、新线路施工质量要符合设计要求; 3、对施工“三措”进行认真修改后下发施工队组织学习; 4、施工队要严格执行停电计划和时间; 5、要做好森林火灾的防范工作。 一)、工程目标 (1)、质量目标 1、工程竣工时达到电力行业有关达标要求。 2、施工班组在施工中达到甲级质量标准程度。 3、争取在一次验收中合格。 (2)、安全目标 1、控制异常和未遂,施工现场不发生严重违章。 2、不发生有可能导致高、低压触电和高空坠落等恶性未遂事件。 3、不发生破公司安全记录的事件发生。 4、创建工程安全无事故记录。 二)、施工组织措施 1、输电线路架设工程管理由以下人员组成:

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa 三、现场勘察

本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开关等装置的选择 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电 4、施工现场总用电量计算 施工主要需用机械量统计表

KV低压线路施工组织设计方案

附件: 寻乌县2015年农网改造升级10KV及以下工程 (包4) 施工方案 施工单位(章):湖南畅达电力建设有限公司

________ 年 ___ 月____ 日

__ 年 ____ 月 ___ 日 __ 年 ____ 月 ___ 日 __ 年 ____ 月 ___ 日 寻乌县2015年农网改造升级 10KV 及以下工程 (包4)新建工程 施工方案 、工程概况 寻乌县2015年农网改造升级10kV 及以下工程项目(包4):含35KV 吉潭 变 10KV 吉榜线,移民村配电台区区配套工程,黄金潭 2#配电台区区配套工 程,滋溪配电 批 准: 审 核: 编 写:

台区区配套工程,吉栋排2#配电台区区配套工程,10千伏吉榜主干线新建工程;35KV 吉潭变10KV吉玗线,古丰3#配电台区区配套工程,团船上村2#配电台区区配套工程,吉栋排3#配电台区区配套工程,玗镇1#配电台区区配套工程,玗镇2#配电台区区配套工程,赛项2#配电台区区配套工程;35KV剑溪变10KV剑礼线,篁竹湖配电台区配套工程;110KV石排变10KV 石黄线,竹子坳3#配电台区配套工程;110KV石排变10KV石排线,园区办1#配电台区配套工程;35KV中心变10千伏中长线,县中配电台区配套工程,马蹄岗配电台区配套工程,石田心3#配电台区配套工程;35KV中心变10千伏中岳线,长城2#配电台区配套工程,花园2#配电台区配套工程。新建改造 10KV线路9.03公里,新建改造配电台区1800KVA/8台,新建改造低压线路35.95公里。 其它不尽事项详见设计说明书和有关施工图纸。 、施工进度安排

相关文档