一、课程设计内容说明

进行某城镇污水处理厂的初步设计,其任务包括:

1、根据所给的原始资料,计算进厂的污水设计流量;

2、根据水体的情况、地形和上述计算结果,确定污水处理方法、流程及有关处理构筑物;

3、对各构筑物进行工艺设计计算,确定其型式、数目与尺寸;

4、进行各处理构筑物的总体布置和污水流程的高程设计;

5、设计说明书的编制。

二、设计原始数据资料

(一)城镇概况

该城市地处东南沿海,北回归线横贯市区中部,该市在经济发展的同时,城市基础设施的建设未能与经济协同发展,城市污水处理率仅为3.4%,大量的污水未经处理直接排入河流,使该城市的生态环境受到严重的破坏。为了把该城市建设成为经济繁荣、环境优美的现代化城市,筹建该市的污水处理厂已迫在眉睫。该城镇计划

建设污水处理厂一座,并已获上级计委批准。

目前,城镇面积约28Km2,根据城镇总体规划,城镇面积40Km2,其出水进入B江,B江属地面水Ⅲ类水体,要求排入的污水水质执行《污水综合排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准中的B类标准,主要水质指标为:COD≤60mg/L,BOD5≤20mg/L,SS≤20mg/L,TN <20 mg/L,NH3-N≤15mg/L,TP≤1.0mg/L。

(二)工程设计规模:

1、污水量:

根据该市总体规划和排水现状,污水量如下:

1.1生活污水量:

该市地处亚热带,由于气候和生活习惯,该市在国内一向属于排水量较高的地区。据统计和预测,该市生活污水水量为7万m3 /d。

1.2工业污水量:

市内工业企业的生活污水和生产污水总量 1 万m3/d。

1.3污水总量:

市政公共设施及未预见污水量以10%计,总污水量为生活污水量、工业污水量及市政公共设施与未预见水量的总和。

2、污水水质:

进水水质:生活污水BOD5为250 mg/l;SS为200 mg/l。

混合污水温度:夏季28℃,冬季10℃,平均温度为20℃。3、工程设计规模:

该市排水系统为完全分流制,污水处理厂设计规模需预留空地以备城市发展所需。

(三)厂区附近地势资料

1、污水厂选址区域在海拔标高在+136.5~+138m之间,平均海

拔在+137m左右,厂区征地面积为东西长2000m,南北长

1000m,平均地面坡度为0.3‰-0.5‰,地势东南高,西北低。

2、进厂污水管道水面标高为131m;

3、厂区附近地下水位标高110m ;

4、厂区附近土层构造。

(四)气象资料

该市地处亚热带,面临东海,海洋性气候特征明显,冬季暖和有阵寒,夏季高温无酷暑,历年最高温度38℃,最低温度5℃,年平均温度24℃,冬季平均温度12℃。常年主导风向为南风。(五)水文资料

最高水位133m ;最低水位125m;常水位129m ;

污水厂具体地形另见附图:

江江

三、课程设计基本要求

(一)提交设计说明书一份,图纸二张。

(二)设计说明书的内容包括下列各项:

四、课程设计

(一)、计算设计流量

已知:1、生活污水水量为7万m3 /d;

2、工业污水量总量1万m3/d。

3、污水总量:市政公共设施及未预见污水量以10%计。

总污水量为生活污水量、工业污水量及市政公共设施与未预见水量的总和。

所以:污水总量=(7+1)×(1+10%)=8.8万m3 /d=1.02m3 /s (二)、计算设计格栅

已知数据:流量Qmax=8.8万m3 /d=1.02m3 /s

设计采用中格栅,栅条间距e为20mm=0.02m;

栅条设计为矩形,长20mm,宽10mm

栅前水深设计为0.5m 1、 栅渣量

2、确定清渣方式

因为:W=3.39m 3 /d >0.2m 3 /d 所以:采用机械清运的清渣方式 3、倾角

因为采用机械清渣所以设计倾角为60°

4、过栅流速

设计过栅流速值为0.6-1.0m/s 。取值0.8m/s

5、栅条数 格栅间隙数: 栅条数:n-1=119-1=118 (条)

6、栅槽宽度

)((m n e n S B 56.311902.0)119(01.0)1=?+-?=?+-=

7、过栅损失

01h h k ?=

k 取值3 水头损失:

119

65.1188

.05.00.0260sin 02.1sin max ≈=???

?=???=

v h e x Q n α

ζsin 2h 2

g

v =96

.0)02

.001.0(42.2)e s 3

4

34

=?=?=(βζ0.027

6081

.928.096.0sin 2h 2

20=????==siin g v αζ

过栅水头损失:

)(081.0027.03k h 01m h =?=?=

8、栅槽总高度

)(081.15.081..05.0h h h 21m H =++=++=

9、栅槽总长度

α

tan 5.00.11

21H l l L +

+++=

47.02

1

2

==l l )(15.05.021m h h H =+=+=

10、格栅选型

根据设计选型选择采用链条回转式多靶平面格栅除污机GH-800。 选用两台,一备一用。

94.020tan 20sin tan 211==-=

??

αB B l )m 49.360tan 1

5.00.147.094.0tan 5.00.1121(=?

++++=+

+++=αH l l L

(二)、沉砂池

采用平流式沉砂池(一座两格四斗)

设计最大流速v=0.2m/s ;最大流量停留时间t=50s 有效水深h2=1.0m ;沉砂池超高h1=0.5m

1、沉砂池水流部分长度:

)(10502.0m t v L =?=?=

2、水流断面积:

3、池总宽度:

)(1.52

.002.12max m v Q A ===)(1.51

1

.52m h A B ====

4、沉砂斗容积:

5、设计沉砂斗:

设计沉砂池的上底长1.5m,下底长0.5m。斗壁倾角为60°计算出沉砂斗高度为:

6、沉砂池高度:

)

(

37

.2

87

.0

1

5.0

3

2

1

m

h

h

h

H=

+

+

=

+

+

=

7、验算

通过验算可知设计合格。

)

07

.4

10

3.1

86400

2

3

02

.1

10

86400

3

5

5

max m

K

T

x

Q

V(

=

?

?

?

?

=

?

?

?

?

=

(M

h87

.0

30

tan

5.0

3

=

?

=

s

m

s

m

n

Q

V/

15

.0

/

235

.0

2

1.5

1

3.1

3.1

02

.1

min

min

φ

=

?

÷

÷

=

?

=

ω

(三)、曝气池

设计采用推流式曝气池(鼓风曝气池),采用传统活性污泥法。

1、曝气池的计算与各个部位尺寸的确定 1.1、BOD-污泥负荷率的确定

式中:K2------系数,对于城市污水其值介于0.0168-0.028,取值

0.0185

F-------MLVSS/MLSS 。对于城市污水f=0.75

Le------有机物降解后的出水浓度,按标准设计取值20mg/L η------有机物去除率。

1.2、确定混合液污泥浓度X

根据已经确定的Ns 值,查阅图书《水处理工程技术》P191图(11-2)得到相应的SVI 值为100~120,取值100。对此r=1.2,污泥回流比R 设计为50%。则:

1.3、确定曝气池容积 式中:Sa------原污水中的BOD 浓度,250mg/L

1.4、确定曝气池各部位的尺寸 设4组曝气池,每组容积为

)/(3.092

.075

.0200185.052d kgMLSS kgBOD f

L K N e s ?≈??=

??=

η

%92%100250

20

-250=?=

η)

/(4000

100

)5.01(102.15.0)1(106

6L mg SVI R r R X =?+??=?+??=)1833340003.0250

880003m X N S Q V s a (=??=??=

池深取4.5m ,则每组曝气池的面积为:

池宽取6.3m ,B/H=6.3÷4.5=1.4介于1~2之间,符合规定。

池长:

符合规定。

设5廊道式曝气池,廊道长:

取超高0.5m,则池总高度为: 4.5+0.5=5m 2、曝气系统的计算与设计 本次设计采用鼓风曝气系统。

2.1平时需氧量的计算

v r X V b S Q a O ??+??=''2 查阅《水处理工程技术》P214(11-2表)知

对于生活污水a`=0.42~0.53 ;b`=0.188~0.1 ; 取值a`=0.5 ;b`=0.15

Sr=Sa-Se=250-20=230mg/L 。进水有机物浓度与出水有机物浓度之差

Xv,即是MLVSS 。MLVSS=f ×MLSS=0.75×4000=3000mg/L 代入各值:

)25.45834

18333

2m (=)5.10185

.425

.45832m F (==

)(m B F 67.1613

.65.1018==1067.253

.667.161φ==B

L )(m L L 5.325

67

.16151===

2.2最大时需氧量的计算

根据原始数据 Kz=1.3,代入各值:

2.3每日去除BOD 5 值 2.4去除每kgBOD 的需氧量

2.5最大时需氧量与平均时需氧量之比

3、供气量的计算

采用网状模型中微孔空气扩散器,敷设于距离池底0.2m 处,淹没水深4.3m 。计算温度定为28℃。

查阅《水处理工程技术》附录2表,得:水中溶解氧饱和度:

Cs(20)=9.17mg/L : Cs(28)=7.92mg/L

3.1、空气扩散器出口处的绝对压力压强P b :

Pa H P P 5353b 104344.13.4108.910013.1108.9?=??+?=?+=

3.2、空气离开曝气池面时,氧气的百分比:

)

/(4.765)/85.183691000

3000

1833315.01000230880005.02h kg d kg O ==??+??=()()(h

kg d kg O /9.891/85.21405)1000

3000

(1833315.010002303.1880005.02==??+???=)(d

kg BOD /202401000

)

20-250880005=?=

(kgBOD

kgO O /91.020240

85

.1836922==

?165.14

.7659

.8912max 2==O O %

96.18%100)

12.01(2179)

12.01(21%100)1(2179)1(21=?-?+-?=?-+-=

A A t E E O

EA---------空气扩散器的氧转移效率,

对网状模型中微孔扩散器,取值12%

3.3、曝气池混合液中平均氧饱和度(按最不利温度条件,30℃计算) 3.4、换算为在20℃条件下,脱氧清水的充氧量,即:

查阅资料,取其值α=0.85 ;β=0.95 ;p =1 ; 水温28℃ 代入各值,得:

相应的最大时需氧量为:

3.5、曝气池平均时供氧量: 3.6、曝气池最大供氧量:

3.7、去除每kgBOD 5的供气量:

3.8、每m 3污水的供氧量:

L

mg Q p C C t b s sm /18.9)42

96

.1810026.2104344.1(92.7)4210026.2(555)

30(=+??=+?=[]20

)()

20(0024.1-?-???=

T T sm s C C C R R ρβαL

kg R /48.1236024.1)292.7195.0(85.017

.94.765)

2028(0=?-????=

-L Kg R /83.1440024

.12-92.7195.085.017

.99.89120-28max 0=?????=

()()(h m E R G A S /67.3434610012

3.048.12361003.030=??=?=

h

m G s /4002310012

3.083

.14403(max)=??=

5

3/73.402420240

67

.34346kgBOD m 空气=?污水

空气33/38.92488000

67

.34346m m =?

4.空气管系统计算

按下图所示的曝气池平面图,布置空气管道。在相邻的两个廊道的隔墙上设一根干管,共10根干管。在每根干管上设5对配气竖管,即10条配气竖管。全曝气池共设100条配气竖管。

4.1.1、每根竖管的供气量为:

4.1.2、曝气池平面面积:

4.1.3、每个空气扩散器服务面积按0.50㎡计,则所需空气扩散器的总数为:

4.1.4、本设计采用8400个空气扩散器,则每个竖管上安设的空气扩散器的数目为: 4.1.5、每个空气扩散器的配气量为:

h m G s /23.400100

40023

100

3(max)==

2

4225203.65.32m =??)(个84505

.04225

=h m /76.48400

40023

3=个84100

8400

=

4.2、空气管的选择布置

将已布置的空气管路及布设的空气扩散器绘制成空气管路计算图:如图所示用以进行计算:

根据空气管路计算图,空气干管和支管以及配气竖管的管径,根据通过的空气量和相应的流速按《水处理技术》附录3加以计算并确定。计算结果列入表格第6项。

空气管路的局部阻力损失,根据配件的类型按《水处理技术》式(11-34)折算成当量长度l0,并计算出管道的计算长度l+l0,(l是管段长度)计算结果列入计算表中第8,9项。

空气管道的沿程阻力损失,根据空气管的管径、空气量、计算温度和曝气池水深2,查附录3得。结果列入计算表第10项。

9项和10项相乘,得压力损失h1+h2,结果列入表第11项。

管段编号管段

长度

L(m)

空气流量空气

流速

v(m/

s)

D(

m

m)

配件管段当

量长度

L0(m)

管段计

量长度

L0+L1

(m)

压力水头(m3

/h)

(m3/

min)

9.8

(Pa

/m)

9.8(P

a)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22-0.5 4.76 0.079 38 弯头一0.55 1,05 0.14 0.15

将表中的第11项各值累加,得空气管道系统的总压力损失为: kPa h h 618.18.915.165)2

1

=?=+∑

( 网状膜空气扩散器的压力损失为5.88kPa ,则总压力损失为: kPa 498.7618.188.5=+

为安全计,设计取值9.8kPa 4.3、空压机的选定

空气扩散装置安装在距曝气池池底0.2m 处,因此,空压机所需压力为:

kPa P 94.518.9)12.05.4(=?+-= 空压机供气量:

最大时:40023m 3/h=667.05m 3/min 平均时:34346.67m 3/h=572.45m 3/min

根据所需压力以及空气量,决定采用

(四)、二沉池设计

设计采用设有行车式刮泥机的平流式沉淀池。 设计主要参数取值:

水力表面负荷:q=1.5m 3/(㎡·h ) 沉淀时间:t=2h 水平流速:v=4m/s

配水槽到挡流板的距离:0.5m 流出槽到挡流板的距离:0.3m 4.1、二沉池池体计算 4.1.1、二沉池的表面积:

2

max 4.24445

.12488000m

q Q A =÷==

污水处理厂课程设计设计说明书及方案(模版).

1 概述 1.1 工程概况 依据城市总体规划,华东某市在城西地区兴建一座城市污水处理厂,以完善该地区的市政工程配套,控制日益加剧的河道水污染,改善环境质量。该城市现状叙述如下: 1、2号居住区人口3万,污水由化粪池排入河道;3、4号居住区人口5万,正在建设1年内完成;5号居住区人口4.5万,待建,2年后动工,建设周期2年。还有部分主要公共建筑,宾馆5座,2000个标准客房;医院2座,1500张床。以上排水系统均采用分流制系统。同时新区内还有部分排污工厂:电子厂每天排水1500m3,BOD5污染负荷为3000人口当量;食品厂每天排出污水量500 m3,污染负荷为1500人口当量。 旧城区原仅有雨水排水系统,污水排水系统的改造和建设工程计划在10年内完成,届时整个排水区域服务人口将达到18万。 依据上述情况,整个工程划分为近期和远期两个建设阶段,现在实施的工程为近期建设。近期建设周期大概在3年左右,设计服务范围应该包括新区5个已建和待建的居住区、新区内部分主要公共建筑以及2个工厂。依据环保部门以及排放水体的状况,排放水要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级B标准。 1.2 设计依据 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 《室外排水设计规范》(GB50101) 《城市污水处理工程项目标准》 《给水排水设计手册》,第5册城镇排水 《给水排水设计手册》,第10册技术经济 城市污水处理以及污染物防治技术政策(2002) 污水排入城市下水道水质标准CJ3082-1999 地表水环境质量标准GB3838-2002 城市排水工程规划规范GB50381-2000 1.3设计任务和范围 (1)收集相关资料,确定废水水量水质及其变化特征和处理要求; (2)对废水处理工艺方案进行分析比较,提出适宜的处理工艺方案和工艺流程; (3)确定为满足废水排放要求而所需达到的处理程度; (4)结合水质水量特征,通过经济技术分析比较,确定各处理构筑物的型式; (5)进行全面的处理工艺设计计算,确定各构筑物尺寸和设备选型; (6)进行废水处理站平面布置及主要管道的布置和高程计算; (7)进行工程概预算,说明废水处理站的启动运行和运行管理技术要求 2 原水水量与水质和处理要求: 2.1 原水水量与水质 一期工程: Q=36000m3/d

水污染课程设计汇本报告书

1 设计任务 1.1项目概况 某污水处理厂是某市污水处理的主要工程,位于某市大城区东南。主要服务围是该市中市区、东市区、西南郊的生活污水和东市区、西南郊的部分经初步处理但尚未达标的工业废水。服务人口约30万。 1.12 设计进出水质 城市混合污水平均水质 1.13 设计出水水质 由于该厂处理后的污水排进某河流,最终流进太湖流域。因太湖流域现在污染较为严重,为实现国务院的碧水计划,确保太湖湖水达标任务,该污水处理厂的排水必需达到以下指标: 1.2 设计要求 试根据该生产废水水质特点和排放要求,给出合理的废水处理流程,提供设计说明书和计算书,要求容完整、简洁明了、层次清楚、文理通顺、书写工整、装订整齐,还应计算准确,并附有计算草图,标注所计算的尺寸,要求线型分明、

比例准确、正确清晰,符合制图标准有关规定,同时提供一总平面布置图和一流程图(要求用CAD绘制A3图纸)。 具体要求: 1)请按照给定废水的水量、水质以及排放的水质要求,编写废水处理工程 初步设计方案,方案容包括: ?废水产生概况 ?设计依据和设计思路 ?方案比较和选择 ?工艺流程(框图) ?工艺流程说明 ?处理效果预测 ?各单元计算书 ?各建、构筑物尺寸 2)提供CAD设计的工艺流程图、平面图 1.3 废水处理工程设计计划安排 第15周: (1)星期一:设计动员、下达设计任务书; (2)星期二:搜集资料、阅读教材、确定工艺流程; (3)星期三、四、五:工艺设计计算(包括编写设计说明书草稿) ,设备结构设计计算(包括编写设计说明书草稿; (4)星期六:绘制平面布置图和工艺流程草图; (5)星期七:完成绘制平面布置图和工艺流程图;

污水处理厂课程设计书

广州大学市政技术学院课程设计书 课程设计名称:某城市污水处理厂设计 系部环境工程系 专业 14环境 班级 14环工 姓名邓敏艳 指导教师王昱 2016 年 5 月 30 日

目录 一、课程设计内容说明 (3) 二、设计原始数据资料 (3) (一)城镇概况 (3) (二)工程设计规模: (4) (三)厂区附近地势资料 (4) (四)气象资料 (5) (五)水文资料 (5) 三、课程设计基本要求 (6) 四、课程设计 (6) (一)、计算设计流量 (6) (二)、计算设计格栅 (6) (二)、沉砂池 (9) (三)、曝气池 (10) 1、曝气池的计算与各个部位尺寸的确定 (10) 2、曝气系统的计算与设计 (12) 3、供气量的计算 (13) 4.空气管系统计算 (14) (四)、二沉池设计 (19) 4.1、二沉池池体计算 (19) 4.2、二次沉淀池污泥区的设计 (20) 4.3、二沉池总高度: (21) 五、污水处理厂平面布置图 (22) 六、污水处理厂的高程布置 (22) 6.1、水力损失的计算 (22) 6.1.1、构筑物水力损失表: (22) 6.1.2、污水管道水力计算表: (22) 6.2、构筑物水面标高计算表: (23) 6.3、污水处理厂的高程布置 (23) 七、参考文献资料 (24) 八、总结 (24)

一、课程设计内容说明 进行某城镇污水处理厂的初步设计,其任务包括: 1、根据所给的原始资料,计算进厂的污水设计流量; 2、根据水体的情况、地形和上述计算结果,确定污水处理方法、流程及有关处理构筑物; 3、对各构筑物进行工艺设计计算,确定其型式、数目与尺寸; 4、进行各处理构筑物的总体布置和污水流程的高程设计; 5、设计说明书的编制。 二、设计原始数据资料 (一)城镇概况 该城市地处东南沿海,北回归线横贯市区中部,该市在经济发展的同时,城市基础设施的建设未能与经济协同发展,城市污水处理率仅为3.4%,大量的污水未经处理直接排入河流,使该城市的生态环境受到严重的破坏。为了把该城市建设成为经济繁荣、环境优美的现代化城市,筹建该市的污水处理厂已迫在眉睫。该城镇计划建设污水处理厂一座,并已获上级计委批准。 目前,城镇面积约28Km2,根据城镇总体规划,城镇面积40Km2,其出水进入B江,B江属地面水Ⅲ类水体,要求排入的污水水质执行《污水综合排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准中的B类标准,

水污染控制工程课程设计说明书

《水污染控制工程》 课程设计 王鑫

目录 §1前言 (1) §2工程概况 (1) §3设计内容 (4) §4污水排水管网设计及计算 (4) §5雨水排水管网设计及计算 (14) §7绘制污水及雨水管道平面图 (17) §8设计总结 (17)

§1前言 本次课程设计的内容是为河南省某城市设计一套完整的市政排水设施,包括污水与雨水的排水管网。设计内容包括排水管网的排布以及各设计管段的水力计算,并且还要为该市的污水处理厂选址。因此本设计书包括设计的工程概况,包括该地区实际情况与设计资料,污水与雨水排水管网的设计的详细计算过程,以及详细数据表格等项目。 §2工程概况 地区地形设计资料 现河南省某地区,需要进行排水系统的初步设计,该地区地势东西高中部低,坡度较小。在城区中部有一条自东向西流的天然河流,河流常年水位20m。城区在建设中被分成了Ⅰ区、Ⅱ区和Ⅲ区,Ⅱ区有两工厂甲和乙,其设计流量使用的是集中流量,(具体值见排水设计资料)。其他一些基本信息在下面分别进行说明。 工程要求设计污水管道系统和雨水管道系统的排水管网布置,布置要合理,论证要充分;对排水管道要进行相应的水力计算,计算要求准确,符合设计精度。污水管道使用的是钢筋混凝土圆管,不满流n=;雨水管道使用的是钢筋混凝土圆管,满度n=。 在本说明书中污水管网设计计算和雨水管网设计计算部分给出的例证均使用Ⅱ区的数据,其他区计算方法同Ⅱ区。 一、设计资料 1.城市总平面图。

现有的比例为 1:10000 的 河南 地区平面图一张,图中有等高线。 2.区域人口及人口密度: 第一区:10万人,450人/h ㎡ 第二区:12万人,570人/h ㎡ 第三区:8万人;529人/h ㎡ 3.居住区室内有较为完备的给排水卫生设备和淋浴设备。 4.工业企业的生产排水见表1。 表1 工业企业生产排水设计流量 污水处理厂之处地下土壤为亚黏土 9、水体特征:最高水位:23米,最低水位12米; 常水位:20米,最低水位时河宽156米; 10、气象资料:年平均气温21,年最高气温38; 年最低气温 -6,冰冻深度0.5 m 。 5.河流常水位 2 m 。 6.该城市冰冻线深度为 0.5m ; 7.暴雨设计重现期为 1 年,地面集水时间t 1为 11 min 。该城市的暴雨强度公式为:=q 0.7655 2417(10.79lg ) (7) P t ++ 。 二、要求 1、完成该城排水管网(污水和雨水)的初步设计; 2、进行污水总干管的水力计算; 3、污水干管选择一条进行水力计算。

污水处理厂课程设计说明书(附计算书)

目录 1工程概述 1.1 设计任务与设计依据 1.2 城市概况及自然条件 1.3 主要设计资料 2 污水处理厂设计 2.1污水量与水质确定 2.2 污水处理程度的确定 2.3 污水与污泥处理工艺选择 2.4处理构筑物的设计 按流程顺序说明各处理构筑物设计参数的选择,介绍各处理构筑物的数量、尺寸、构造、材料及其特点,说明主要设备的型号、规格、技术性能与数量等。 2.5污水处理厂平面与高程布置 2.6泵站工艺设计 3 结论与建议 4 参考文献 附录(设计计算书)

第一部分设计说明书 第一章工程概述 1.1设计任务、设计依据及原则 1.1.1设计任务 某城镇污水处理厂处理工艺设计。 1.1.2设计依据 ①《排水工程(下) 》(第四版),中国建筑工业出版社,2000年 ②《排水工程(上) 》(第四版),中国建筑工业出版社,2000年 ③《给水排水设计手册》(第二版),中国建筑工业出版社,2004年2月(第 一、五、十一册) ④《室外排水设计规范》(GB 50014—2006) 1.1.3编制原则 本工程的编制原则是: a.执行国家关于环境保护的政策,符合国家的有关法规、规范及标准。 b.根据招标文件和设计进出水水质要求,选定污水处理工艺,力求技术先进成熟、处理效果好、运行稳妥可靠、高效节能、经济合理,确保污水处理效果,减少工程投资及日常运行费用。 c.在污水厂征地范围内,厂区总平面布置力求在便于施工、便于安装和便于维修的前提下,使各处理构筑物尽量集中,节约用地,扩大绿化面积,并留有发展余地。使厂区环境和周围环境协调一致。 d.污水处理厂的竖向布置力求工艺流程顺畅、合理,污水、污泥处理设施经一次提升后达到工艺流程要求,处理后污水自流排入排放水体。 e.单项工艺构、建筑物设计力求可靠、运行方便、实用、节能、省地、经济合理,尽量减少工程投资,降低运行成本。 f.妥善处理、处置污水处理过程中产生的栅渣、污泥,避免产生二次污染。 g.为确保工程的可靠性及有效性,提高自动化水平,降低运行费用,减少日常维护检修工作量,改善工人操作条件,本工程设备选型考虑采用国内先进、可靠、高效、运行维护管理简便的污水处理专用设备,同时,积极稳妥地引进国外先进设备。 h.采用现代化技术手段,实现自动化控制和管理,做到技术可靠、经济合理。 i.为保证污水处理系统正常运转,供电系统需有较高的可靠性,采用双回路电源,且污水厂运行设备有足够的备用率。 j.厂区建筑风格力求统一,简洁明快、美观大方,并与厂区周围景观相协调。 k.积极创造一个良好的生产和生活环境,把滨湖新城污水处理厂设计成为现代化的园林式工厂。

污水处理课程设计报告

1工程概况 1.1 设计原始资料 污水处理厂出水排入距厂150 m的某河中,某河的最高水位约为-1.60 m,最低水位约为-3.2 m,常年平均水位约为-2.00 m。污水处理厂的污水进水总管管径为DN800,进水泵房处沟底标高为绝对标高-4.3 m,坡度1.0 ‰,充满度h/D = 0.65。处理量为3万吨/天。 初沉污泥和二沉池剩余污泥经浓缩脱水后外运填埋处置。 1.2设计要求 污水处理厂污水的水质以及预期处理后达标的数据如表所示: 表1.1 污水原水和处理后的数据 处理后的标准符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)中规定城市二级污水处理厂二级标准。 1.3选定处理方案和确定处理工艺流程 根据《城市污水处理和污染防治技术政策》条文4.2.2中规定,日处理大于20万立方的污水处理厂一般可以采用常规活性污泥法工艺,10~20m3/d污水处理厂可以采用传统活性污泥法、氧化沟、SBR、AB法等工艺。

本次设计只需除去COD、BOD、SS不用考虑除氮和除磷工艺,而且BOD/COD=0.5可生化性较好,所以选择两种方案进行选择。 方案一:传统活性污泥法 普通活性污泥法是指系统中的主体构筑物曝气生物反应池的水流流态属推流式。工艺流程见图1.1。

方案二:AB法污水处理工艺 AB法污水处理工艺是指吸附—生物降解工艺,该工艺将曝气池分为高低负荷两段,各有独立的沉淀和污泥回流系统。高负荷段A段停留时间约20-40分钟,,去除BOD达50%以上。B段与常规活性污泥相似,负荷较低,泥龄较长。工艺流程见图1.2。 图1.1 传统活性污泥法工艺流程图 图1.2 AB法污水工艺流程图 1.4方案的优缺点比较 传统活性污泥法AB法污水处理工艺

某市污水处理厂课程设计计算表

某城镇污水处理厂计算表 1.流量和水质的计算 生活污水设计流量:查《室外给水设计规范》中的综合生活用水定额,生活污水平均流量取252L/(人·d);则25万人生活污水量:252×25×104=63000 m 3/d;内插法求得总变化系数为K 总=1.35;则最大流量Q m ax =1.35×63000=85050 m 3/d。 工业废水量:540+1300+4200+2000+5000=13040 m3/d; K 总=K 时 =1.3;则工业 废水最大流量为13040×1.3=16952 m3/d。 总设计流量为16952+85050=102002 m3/d=1.182 m3/s。 进水水质: 生活污水进水水质:查《室外排水设计规范》BOD 5 可按每人每天25——50g 计算,取25g/(人·d);SS可按每人每天40——65g计算,取40 g/(人·d);总氮可按每人每天5——11g计算,取11 g/(人·d) ;总磷可按每人每天0.7——1.4g 来计算,取0.7g/(人·d)。则BOD 5 =99mg/L; SS=159 mg/L; COD= BOD 5 /0.593=167mg/L.(0.593值的来源:重庆市工学院 建筑系.城市污水BOD 5 与COD关系讨论) 工业废水进水水质: 注:(1)表中值为日平均值 (2)工业废水时变化系数为1.3 (3)污水平均水温:夏季25度,冬季10度 (4)工业废水水质不影响生化处理。

2.距污水处理厂下游25公里处有集中给水水源,在此段河道内无其他污水排放口。 河水中原有的BOD 5与溶解氧(夏季)分别为2与6.5mg/l 则BOD 5= 5000 2000420013005405000 320200048142001851300500540105++++?+?+?+?+?=310 mg/L ; COD= 5000 2000420013005405000 4782000857420049610001300540180++++?+?+?+?+?=582 mg/L ; SS= 50002000420013005405000 20020001311001300540410++++?+?+?+?=124 mg/L ; 油=50002000420013005404200 36++++?=12 mg/L 。 综合污水水质: BOD 5=1182 196 31099986?+?=134mg/L ; COD=1182 196582167986?+?=236mg/L ; SS=1182 196124159986?+?=153 mg/L ; 油=118219612?=2 mg/L 2.粗格栅: 采用回转式机械平面格栅。 设计参数: 格栅槽总宽度B : B=S(n-1)+b ·n S ——栅条宽度,m b ——栅条净间隙,m n ——格栅间隙数。n 可由n= v h b Q ··sin max α 确定 Q m ax ——最大设计流量,m 3/s; b ——栅条间隙,m

水污染课程设计.

课程设计任务书一.设计任务:课程设计是《水污染控制工程》教学中一个重要的实践环节,要求综合运用所学的有关知识,在设计中掌握解决实际工程问题的能力,并进一步巩固和提高理论知识。根据设计任务书的资料,了解设计的任务、要求,工程的概况、规模,分析水质水量,然后进行工艺选择、设计计算、编写说明书。本设计任务是要求完成 AB 法处理生活污水工艺曝气池的设计,同时完成以下设计工作: 1.概述。在查阅资料的基础上说明本设计题目的意义和最新发展概况; 2.设计参数的选择;曝气池尺寸的设计计算;A 段曝气池的进、出水设计计算, B 段曝气池的进;污泥龄;需氧量的计算等; 3.编写设计计算书和设计说明书(可以分章独立也可以合在一起); 4.A 段曝气池的平面布置图。内容包括管线,尺寸大小,单体名称等必要的技术说明; 5.B 段曝气池的平面布置图。内容包括管线,尺寸大小,单体名称等必要的技术说明; 6.A 段曝气池进水口布置图;内容包括管线,尺寸大小,标高等; 7.B 段曝气池进水口布置图;内容包括管线,尺寸大小,标高等。二.设计成果课程设计内容包括封面、目录、概述、设计说明书、设计计算书、(实际)参考文献、心得体会、致谢、成绩评定表和相关附图 1.编写设计说明书和设计计算书——参数选择及依据,必要的说明,各构筑物详细设计计算过程,结果评价及主要设备的选取,其他附属设备和建筑物等; 2.设计图纸——A 段曝气池的平面布置图 1 张(A3);B 段曝气池的平面布置图 1 张(A3);A 段曝气池进水口布置图(A3);B 段曝气池进水口布置图(A3) 课程设计任务书三.设计资料 1.设计规模及设计水质 1.1 设计规模最大设计流量 Qs=996L/s,平均流量 Qp=61935m /d。 1.2 废水水质表 1 废水水质项目数值 BOD/ mg/L 214.31 SS/ mg/L 203.62 TN/ mg/L 30.79 TP/ mg/L 4.66 温度/ ℃ 20 3 2.废水处理要求废水处理后需要达到《污水综合排放标准》GB8978-1996 规定的一级 B 标准,见下表 2。表 2 处理后水质项目数值 BOD/ mg/L 20 SS/ mg/L 20 TN/ mg/L 15 TP/ mg/L 1.0 四.参考文献: (1 唐受印,戴友芝主编.水处理工程师手册,北京:化学工业出版社,2001 (2 韩洪军主编.《污水处理构筑物设计与计算》(修订版).哈尔滨工业大学出版社, 2005.3 (3《三废处理工程技术手册》(废水卷).化学工业出版社 (4 史惠祥编.《实用水处理设备手册》. 化学工业出版社,

污水处理厂课程设计

广州大学市政技术学院课程设计任务书课程设计名称:某城市污水处理厂设计 系部环境工程系 专业环境工程 班级12环管1班 姓名张锦超曾娟兰冯坚旭 指导教师杜馨 2014 年 6 月15 日

某城市污水处理厂设计 目录 1.绪论 1.1设计基础资料及任务 1.2设计根据 1.3设计资料的分析 2.污水处理厂的设计水量水质计算 3.污水处理的工艺选择 4.污水处理厂各构筑物的设计 4.1 格栅 --4.1.1粗格栅 --4.1.2泵后细格栅 4.2污水泵站 4.2.1选泵 4.3沉砂池设计计算 4.4氧化沟设计 4.5二沉池设计 4.6接触消毒池与加氯间 4.7污水厂的高程布置

1.绪论 1.1设计基础资料及任务 (一)城镇概况 A城镇北临B江,地处东南沿海,北回归线横贯市区中部,该市在经济发展的同时,城市基础设施的建设未能与经济协同发展,城市污水处理率仅为8.7%,大量的污水未经处理直接排入河流,使该城市的生态环境受到严重的破坏。为了把该城市建设成为经济繁荣、环境优美的现代化城市,筹建该市的污水处理厂已迫在眉睫。A城镇计划建设污水处理厂一座,并已获上级计委批准。 目前,污水处理厂规划服务人口为19万人,远期规划发展到25万人,其出水进入B江,B江属地面水Ⅲ类水体,要求排入的污水水质执行《污水综合排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准中的B类标准,主要水质指标为:COD≤60mg/L,BOD5≤20mg/L,SS≤20mg/L,TN<20 mg/L,NH3-N≤15mg/L,TP≤1.0mg/L。 (二)工程设计规模: 1、污水量: 根据该市总体规划和排水现状,污水量如下: 1)生活污水量: 该市地处亚热带,由于气候和生活习惯,该市在国内一向属于排水量较高的地区。据统计和预测,该市近期水量230L/人?d;远期水量260L/人?d。 2)工业污水量: 市内工业企业的生活污水和生产污水总量1.8万m3/d。

(建筑工程设计)水污染控制工程课程设计指导书

水污染控制工程课程设计 一、课程设计的内容和深度 污水处理课程设计的目的在于加深理解所学专业知识,培养运用所学专业知识的能力,在设计、计算、绘图方面得到锻炼。 针对一座二级处理的城市污水处理厂,要求对主要污水处理构筑物的工艺尺寸进行设计计算,确定污水厂的平面布置和高程布置。最后完成设计计算说明书和设计图(污水处理厂平面布置图和污水处理厂高程图)。设计深度一般为初步设计的深度。 二、污水处理课程设计任务书 1.设计题目 某城市日处理水量10万m3污水处理厂工艺设计 2.基本资料 (1)污水水量与水质 污水处理水量:10万m3/d; 200mg/L,SS 250mg/L,氨氮25mg/L。 污水水质:COD 450mg/L,BOD 5 (2)处理要求 污水经处理后应符合以下具体要求: ≤20mg/L,SS≤30mg/L,氨氮≤5mg/L。 COD≤70mg/L,BOD 5 (3)处理工艺流程 根据要求自行拟定3套可行方案,最终选择最佳方案。 (4)气象与水文资料 风向:多年主导风向为北北东风; 气温:最冷月平均为-3.5℃; 最热月平均为32.5℃; 极端气温,最高为41.9℃,最低为-17.6℃,最大冻土深度为0.18m; 水文:降水量多年平均为每年728mm; 蒸发量多年平均为每年1210mm; 地下水水位,地面下5~6m。 (5)厂区地形 污水厂选址区域海拔标高在64~66m之间,平均地面标高为64.5m。平均地面坡度为

0.03%~0.05%,地势为西北高,东南低。厂区征地面积为东西长380m,南北长280m。 3.设计内容 (1)对工艺构筑物选型作说明。 (2)主要处理设施(格栅、沉砂池、初沉池、曝气池、二沉池)的工艺计算; (3)污水处理厂平面和高程布置。 4.设计成果 (1)设计计算说明书一份; (2)设计图纸:污水处理平面图和污水处理高程图各一张。 将以上设计成果装入统一规格的标准档案袋中(学生自购),档案袋封面按要求填写学院名称、专业名称、班级、姓名、学号、袋内成果名称及份数等信息。 三、污水处理工程课程设计指导书 说明:设计的一般步骤 ①明确设计任务及基础资料,复习有关污水处理的知识和设计计算方法。 ②分析污水处理工艺流程和污水处理构筑物的选型。 ③确定各处理构筑物的流量。 ④初步计算各处理构筑物的占地面积,并由此规划污水厂的平面布置和高程布置,以便考虑构筑物的形状、安设位置,相互关系以及某些主要尺寸。 ⑤进行各处理构筑物的设计计算。 ⑥确定辅助构(建)筑物、附属建筑物数量及面积。 ⑦进行污水厂的平面布置和高程布置。 ⑧设计图纸绘制。 ⑨设计计算说明书校核整理。 1.总体要求 (1)在设计过程中,要发挥独立思考独立工作的能力; (2)本课程设计的重点训练,是污水处理主要构筑物的设计计算和总体布置。 (3)课程设计不要求对设计方案作比较,处理构筑物选型说明,按其技术特征加以说明。 (4)设计计算明书,应内容完整(包括计算草图),简明扼要,文句通顺,字迹端正。设计图纸应按标准绘制,内容完整,主次分明。

污水处理厂课设

水污染控制工程课程设计说明书 班级:1107102 姓名:刘佳君 学号:110750205 指导教师:柳锋 二0一四年六月十一日

设计原始资料 1.地形资料 (1)厂区地形平坦,污水厂处理水排入附近水体。 (2)城市各区人口密度与居住区生活污水量标准: 2 (1)气温资料:最高温度37.5摄氏度,最低温度-21.1摄氏度,年平均7.8摄氏度,夏季平均30摄氏度,冬季平均-6.5摄氏度。 (2)常年主导风向:东南风; (3)冰冻期100日;

目录 第一章工艺流程 第二章处理构筑物工艺设计 第一节设计流量的确定 第二节泵前中格栅设计计算 第四节泵后细格栅设计计算 第五节沉砂池设计计算 第六节辐流式初沉池设计计算 第七节传统活性污泥法鼓风曝气池设计计算 第八节向心辐流式二沉池设计计算 第九节消毒间设计计算 第十节污水厂的高程布置 第一章工艺流程 1.污水处理工艺流程 具体的流程为:污水进入水厂,经过格栅至集水间,由水泵提升到平流沉砂池经,经初沉池沉淀后,大约可去初SS 45%,BOD 25%.污水进入曝气池中曝气,可从一点进水,采用传统活性污泥法,也可采用多点进水的阶段曝气法。在二次沉淀池中,活性污泥沉淀后,回流至污泥泵房。二沉池出水经加氯处理后,排入水体。 2.工艺流程图

第二章处理构筑物工艺设计 第一节设计流量的确定 平均流量: 生活污水:Q 1 =3.28*140+4.27*160+3.92*180=18480m3/d 工业废水:Q 2 =8790+5100=13890m3/d 总平均流量:Q= Q 1+ Q 2 =32370 m3/d 最大设计流量(最大日最大时流量): 生活总变化系数K Z =2.7/Q0.11=0.861 最大设计流量Q max = 32370*0.861+8790*1.86+5100*2.37=59616 m3/d 第二节泵前中格栅设计计算 中格栅用以截留水中的较大悬浮物或漂浮物,以减轻后续处理构筑物的负荷,用来去除那些可能堵塞水泵机组驻管道阀门的较粗大的悬浮物,并保证后续处理设施能正常运行的装置。 1.格栅的设计要求 (1)水泵处理系统前格栅栅条间隙,应符合下列要求: 1)人工清除 25~40mm 2)机械清除 16~25mm 3)最大间隙 40mm (2)过栅流速一般采用0.6~1.0m/s. (3)格栅倾角一般用450~750。机械格栅倾角一般为600~700. (4)格栅前渠道内的水流速度一般采用0.4~0.9m/s. (5)栅渣量与地区的特点、格栅间隙的大小、污水量以及下水道系统的类型等因素有关。在无当地运行资料时,可采用: 1)格栅间隙16~25mm适用于0.10~0.05m3 栅渣/103m3污水; 2)格栅间隙30~50mm适用于0.03~0.01m3 栅渣/103m3污水. (6)通过格栅的水头损失一般采用0.08~0.15m。

课程设计污水处理厂

水污染控制工程课程设计 题目 2万吨/日城市污水处理厂的初步设计院系 XX XX 学号 XX 专业 XX 年级 XX 指导教师 XX

摘要 本次课程设计的题目为某城市污水处理厂初步设计,主要任务是完成该污水处理厂的一平平面布置、高程布置和各处理构筑物的初步设计。 初步设计要完成设计说明书一份,污水处理厂平面布置图一、污水处理构筑物高程布置图一。该污水处理厂工程规模为2万吨/日,进水水质为: COD Cr =300mg/L,BOD 5 =250mg/L,SS=180mg/L,TN=28mg/L,TP=5mg/L。 本次设计所选择的A2O工艺,具有一良好的脱氮除磷功能。该污水处理厂的 污水处理流程为:污水从粗格栅到污水提升泵房,再从泵房到细格栅,然后到沉砂池,进入初沉池再进入生物池(即A2O反应池),再从生物池进入二沉池,污水再经过接触消毒池后排入自然水体;污水处理厂处理后的出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级标准的A标准。 关键词:A2O工艺;脱氮除磷;污水处理

目录 水污染控制工程课程设计 (1) 摘要 (2) 正文 (5) 第一章设计概况 (6) 1.1设计依据 (6) 1.1.1原始依据 (6) 1.1.2设计原则 (6) 1.1.3采用规和执行标准 (7) 1.2设计任务书 (7) 1.2.1工程设计资料 (7) 1.2.2设计任务 (8) 1.2.3基本要求 (9) 1.2.4图纸要求 (9) 第二章设计说明书 (10) 2.1城市污水来源、水量及水质特点分析 (10) 2.1.1城市污水来源 (10) 2.1.2城市污水水量 (11) 2.1.3城市污水水质特点 (11) 2.2污水处理方案的选择 (12) 2.2.1城市污水主要处理方法 (12) 2.2.2污水处理方案的选择 (14) 2.3污水处理工艺原理及工程说明 (17) 2.3.1粗格栅 (17) 2.3.2泵房和集水池 (18) 2.3.3细格栅 (19) 2.3.4沉砂池 (20)

水污染课程设计模板(新)

《水污染控制工程》课程设计报告 题目某城市污水处理厂工艺设计系部环境工程系 专业班级环境工程 组员汪洋(1016012128) 苏俊(1016012133) 林坤晓(1016012148) 指导教师许美兰 设计时间2011-2012学年第二学期16-17周 二○一三年六月三日

小组任务分配

目录 1设计任务书(一级标题,用黑体小三,1.5倍行距,段前、段后0行) (1) 1.1 设计目的(二级标题,用黑体四号,1.5倍行距,段前、段后0行) (1) 1.2 设计任务及内容 (1) 1.3 设计资料 (1) 1.4 小组任务分配 (1) 2工艺流程的设计及说明 (1) 2.1 工艺流程的选择与确定(二级标题,用黑体四号,1.5倍行距,段前、段后0 行)1 2.2 工艺流程说明 (1) 3处理构筑物的设计计算 (1) 3.1 污水处理部分(二级标题,用黑体四号,1.5倍行距,段前、段后0行) (1) 3.1.1 ... (三级标题,用黑体小四,1.5倍行距,段前、段后0行) . (1) 3.1.2 (1) (1) 3.2 污泥处理部分 (1) 4附属建筑物的确定 (1) 5污水处理厂的总体布置 (1) 5.1 平面布置设计 (1) 5.2 高程布置设计 (1) 6总结(感想和心得等) (1) 主要参考文献 (1) 附录

1设计任务书 1.1设计目的 1、通过课程设计,使学生掌握水处理工艺选择、工艺计算的方法,掌握平面布置图、高程图及主要构筑物的绘制方法,掌握设计说明书的写作规范。 2、本设计是水污染控制工程教学中一个重要的实践环节,要求综合运用所学的有关知识,在设计中掌握解决实际工程问题的能力,并进一步巩固和提高理论知识。 1.2设计任务及内容 设计任务: 根据已知资料,进行污水处理厂的设计。要求确定污水处理方案和流程,计算各处理构筑物的尺寸和选择设备,布置污水处理厂总平面图和高程图。 要求污泥处理工艺采用:“污泥浓缩→污泥消化→污泥脱水”或“污泥前浓缩→污泥消化→污泥后浓缩→污泥脱水”或“污泥浓缩→污泥一级消化→污泥二级消化→污泥脱水”工艺。 主要内容: (1)说明城市基础资料、设计任务、工程规模、水质水量、工艺流程和选择理由,根据规范选择设计参数、计算主要构筑物的尺寸和个数、确定主要设备(特别是曝气设备及系统的计算和选型)的型号和数量等; (2)要求对各构筑物进行计算 各构筑物的计算过程、主要设备(如水泵、鼓风机等)的选取、污水处理厂的高程计算(各构筑物内部的水头损失查阅课本或手册,构筑物之间的水头损失按管道长度计算)等;说明书中应画出构筑物简图、标注计算尺寸。 1.3设计资料 (1)设计水量:100,000m3/d。 (2)水质:污水水质见表1。 表1 污水进水水质(mg/L) -N pH 项目CODcr BOD5 SS Norg TN TP NH 3 进水水质300~350 200 200~300 10~20 30~40 3~4 20~30 7~9

AO五万吨污水处理厂课程设计

目录 第一章设计任务及设计资料1 1.1设计任务1 1.2设计资料1 1.2.1污水来源1 1.2.2污水水质水量1 1.2.3工程设计要求1 1.2.4处理工艺1 第二章设计说明书3 2.1去除率的计算3 2.1.1溶解性BOD5的去除率3 2.1.2 CODcr的去除率3 2.1.3 氨氮的去除率4 2.1.4TP的去除率4 2.1.5 SS的去除率4 2.2污水处理构筑物的设计 (4)

2.2.1粗格栅4 2 / 39

2.2.2进水泵房5 2.2.3细格栅5 2.2.4沉砂池5 2.2.5初沉池6 2.2.6厌氧池7 2.2.7缺氧池7 2.2.8曝气池7 2.2.9二沉池7 2.3污水厂平面及高程置 (8) 2.3.1平面布置........................................................ .. (8) 2.3.2管线布置8 2.3.3高程布置9 第三章污水厂设计计算书 (10) 3.1污水处理构筑物设计算 (10)

3.1.1粗格栅10 3.1.2进水泵房11 3.1.3细格栅15 3.1.4沉砂池16 3.1.5初沉池18 3.1.6厌氧池19 3.1.7缺氧池20 3.1.8曝气池20 3.1.9二沉池26 2 / 39

第一章:设计任务及设计资料 1.1 设计任务 某城市污水处理厂工程工艺设计。 1.2设计资料 1.2.1 污水来源 生活污水和工业废水;项目服务面积8.70km 2,服务人口约9万人。 1.2.2污水水质水量 污水处理水量:50000m3/d ; 污水进水水质:CODcr300mg/L ,BOD5 150 mg/L ,氨氮40mg/L ,TP 5mg/L ,SS 200 mg/L 。 1.2.3工程设计要求 出水要求符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的二级标准,见表。 1.2.4处理工艺 本工程采用生物脱氮除磷的2/A O 工艺。 指标 COD cr BOD 5 NH 4+-N TP SS 数值(mg/L ) 100 30 25 3 30

水污染控制工程课程设计项目计划书

水污染控制工程课程设计计划书 第一章 工程设计概述 第一节 设计任务和容 1.1设计要求 ①在设计过程中,要发挥独立思考独立工作的能力; ②本课程设计的重点是污水处理主要构筑物的设计计算和总体布置。 ③课程设计不要求对设计方案作比较,处理构筑物选型说明,按其技术特征加以说明。不进行设备选型。 ④《水污染控制工程课程设计报告书》,应容完整(文本中包括计算草图),简明扼要,文句通顺。 1.2设计容 ① 对工艺构筑物格栅、沉砂池等设计选型、计算; ② 主要处理设施(沉淀池、曝气池、二沉池等)的工艺计算; 第二节 基本资料 2.1.污水水量与水质 污水处理水量:1020*24=24480/d m 3。 污水水质: 5BOD : 600 mg /L ; SS : 300 mg /L 。 2.2.处理要求 5BOD ≤20mg /L ,(水中溶解性BOD 5) SS ≤20mg /L 。 处理程度:5BOD :%67.96600 20-600100%S S -S io ie io 1==?=η SS: %00.09300 30- 300100%S S -S io ie io 1==?=η 2.3.处理工艺流程 污水拟采用传统活性污泥法工艺处理(推流式),具体流程如下:

2.4.气象与水文资料 风向:常年主导风向为东北风; 气温:最冷月(一月)平均为5℃;最热月(七月)平均为32.5℃; 极端气温,最高为41.9℃,最低为-1℃; 第三节设计依据 《地面水环境质量标准》GB3838-88 《城市排水工程规划规》CJJ50-94 《室外排水设计规》GBJ14-87 《城市污水处理厂污水污泥排放标准》CG3025-93 《污水综合排放标准》GB8979-1996 《中华人民国环境保护法》1989.12.26 《中华人民国水污染防治法》1996.5.15 《中华人民国水污染防治法实施细则》1989.7.12 《中华人民国河道管理条例》 《给水排水设计手册》第五册 《给水排水设计手册》第九册 《给水排水设计手册》第十册 《给水排水设计手册》第十一册

A2O五万吨污水处理厂课程设计

目录 第一章设计任务及设计资料 (1) 1.1设计任务 (1) 1.2设计资料 (1) 1.2.1 污水来源 (1) 1.2.2污水水质水量 (1) 1.2.3工程设计要求 (1) 1.2.4处理工艺 (1) 第二章设计说明书 (3) 2.1去除率的计算 (3) 2.1.1溶解性BOD5的去除率 (3) 2.1.2 CODcr的去除率 (3) 2.1.3 氨氮的去除率 (4) 2.1.4 TP的去除率 (4) 2.1.5 SS的去除率 (4) 2.2污水处理构筑物的设计.............................................4_Toc268174000

2.2.3细格栅 (5) 2.2.4沉砂池 (5) 2.2.5初沉池 (6) 2.2.6厌氧池 (7) 2.2.7缺氧池 (7) 2.2.8曝气池 (7) 2.2.9二沉池 (7) 2.3污水厂平面及高程置 (8) 2.3.1平面布置 (8) 2.3.2管线布置 (8) 2.3.3高程布置 (9) 第三章污水厂设计计算书 (10) 3.1污水处理构筑物设计算 (10) 3.1.1粗格栅 (10) 3.1.2进水泵房 (11) 3.1.3细格栅 (15) 3.1.4沉砂池 (16) 3.1.5初沉池 (18)

3.1.7缺氧池 (20) 3.1.8曝气池 (20) 3.1.9二沉池 (26)

第一章:设计任务及设计资料 1.1 设计任务 某城市污水处理厂工程工艺设计。 1.2设计资料 1.2.1 污水来源 生活污水和工业废水;项目服务面积8.70km 2,服务人口约9万人。 1.2.2污水水质水量 污水处理水量:50000m3/d ; 污水进水水质:CODcr 300mg/L ,BOD5 150 mg/L ,氨氮40mg/L ,TP 5mg/L , SS 200 mg/L 。 1.2.3工程设计要求 出水要求符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的二级标准,见表。 1.2.4 处理 工艺 本工程采用生物脱氮除磷的2/A O 工艺。 这种工艺的特点是利用原污水中可生化降解物质作为碳源,在去除污水中的指标 COD cr BOD 5 NH 4+-N TP SS 数值(mg/L ) 100 30 25 3 30

水污染控制课程设计

第一章 设计概述 1.1设计任务 某城市日处理量为175000t/d 。日变化系数为1.1的污水处理工程设计 1.2 设计原始资料 1. 2.1 污水资料 1.2.3 出水水质要求 城镇污水经一级B 处理后应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级出水标准:COD Cr ≤ 60mg/L , BOD 5≤20mg/L ,SS≤20mg/L ,污泥处理后外运处理。. 第二章 设计方案及工艺流程的确定 一.处理方法的选择 按《城市污水处理和污染防治技术政策》要求推荐,10-20万t/d 污水可以采用常规活性污泥法,氧化沟,SBR 。对脱氮除磷有要求的应采用二级强化处理,如A2/O ,A/O 工艺,生物滤池工艺等。 由于该污水处理厂只需去除BOD5和SS ,不考虑脱氮除磷方面,所以选择: 方案一:传统污泥法 污水→中格栅→污水提升泵房→细格栅→沉砂池→初沉池→曝气池→二沉池→处理水 优点:1.有机物微生物生长一般处于生长曲线的对数生长期后期或稳定期。 2.由于普通活性污泥法曝气时间比较长,当活性污泥继续向前推进到曝气池末端时,废水中有机物已几乎被耗尽,污泥微生物进入内源代谢期,它的活动能力也相应减弱,因此在沉淀池中容易沉淀,出水中残剩的有机物数量少。 3.普通活性污泥法的BOD 和悬浮物去除率都很高,达到90~95%左右。 缺点:1.对水质变化的适应能力不强。 2.所供的氧不能充分利用,因为在曝气池前端废水水质浓度高、污泥负荷高、需氧量大,而后端则相反,但空气往往沿池长均匀分布,这就造成前端供氧量不足、后端供氧量过剩的情况。 3.在处理同样水量时,同其它类型的活性污泥法相比,曝气池相对庞大、占地多、能

污水处理厂课程设计报告书

1总论 1.1 设计任务和容 1.1.1 设计任务 m d的二级污水处理厂 为某城市设计一座日处理为12万3 1.1.2 设计容 ①工艺构筑物选型作说明 ②主要处理设施(格栅、沉砂池、初沉池、曝气池、二沉池)的工艺计算 ③污水处理厂的平面和高程布置 1.2 任务的提出目的及要求 1.2.1 任务的提出及目的 随着经济飞速发展,人民生活水平的提高,对生态环境的要求日益提高,要求越来越多的污水处理后达标排放。在全国乃至世界围,正在兴建及待建的污水厂也日益增多。有学者曾根据日处理污水量将污水处理厂分为大、中、小三种规模:日处理量大于10万m3为大型处理厂,1---10m3万为中型污水处理厂,小于1万m3的为小型污水处理厂。 根据所确定的工艺和计算结果,绘制污水处理厂总平面布置图,高程图,工艺流程图。 1.2.2 要求 ①方案选择合理,确保污水经处理后的排放水质达到国家排放标准。 ②所选厂址必须符合当地的规划要求,参数选取与计算准确。 ③全图布置分区合理,功能明确;厂前区,污水处理区污泥处理区条块分割清楚。延流程方向依次布置处理构筑物,水流创通。厂前区布置在上风向并用绿化隔离带与生产区隔离,以尽量减少对厂前区的影响,改善厂前区的工作环境。

④ 构筑物的布置应给厂区工艺管线和其他管线设有余地,一般情况下,构筑物外墙距道路边不小于6米。 ⑤ 厂区设置地坪标高尽量考虑土方平衡,减少工程造价,满足防洪排涝要求。 ⑥ 水力高程设计一般考虑一次提升,利用重力依次流经各个构筑物,配水管的设计需优化,以尽量减少水头损失,节约运行费用。 ⑦ 设计中应该避免磷的再次产生,一般不主采用重力浓缩池,而是采用机械浓缩脱水的方式,随时将排出的污泥进行处理。 ⑧ 所选设备质优、可靠、易于操作。并且设计必须考虑到方便以后厂区的改造。 ⑨ 附有平面图,高程图各一份。 1.3 基本资料 1.3.1 设计基本要求 污水处理量:12万3m ,污水处理厂设计进出水质:(如下表) 1.3.2 处理要求 污水经二级处理后应符合以下具体要求: Cr COD ≦70mg/L ; 5BOD ≦20 mg/L ; SS ≦30 mg/L 1.3.3 处理工艺流程

相关文档