变电类工作票实操考试

综合能力测试题库

适用专业:变电类“三种人”

一、工作票找茬(10分)

1、以下是一张已签发的某市城东供电局修试所检修一班对220kV断路器储能机构卡涩处理的工作票,票中有10处明显违反南方电网公司《电气工作票技术规范》(发电、变电部分)的相关要求,请具体指出错误之处并改正。(每处1分,共10分。每处错误指出得0.5分,改正得0.5分)

背景材料:

(1)220kV磊花变电站220kV花南线2440断路器间隔为户外常规布置,电气接线方式为双母线带旁路。

(2)申请停电时间为2011年10月13日08:00~ 21:00,批准工作时间为2011年10月13日08:00~ 18:00。

(3)220kV花南线2440开关间隔相关电气一次接线图:

220kV磊花变电站厂站第一种工作票

编号:2011-10-2-001工作负责人(监护人):张三

单位和班组:修试所检修一班

工作负责人及工作班人员总人数共 4 人计划工作

时间

自 2011 年 10 月 13 日 09 时 00 分

至 2011 年 10 月 13 日 19 时 00 分

工作班人员(不包括工作负责人):李四、王五、赵六、钱七工作任务: 220kV花南线2440断路器A相储能机构卡涩处理

工作地点: 220kV花南线2440断路器A相本体间隔

工作要求的安全措施应拉开的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)(双重名称或编号)

断路器(开关):2440 隔离开关(刀闸):24401、24402、24404

应投切的相关直流电源(空气开关、熔断器、连接片)、低压及二次回路:

1、拉开2440开关控制及储能电源空气开关;

2、断开24401、24402、24404刀闸控制电源及电机电源空气开关。

应合上的接地刀闸(双重名称或编号)、装设的接地线(装设地点)、应设绝缘挡板:

2440B0、2404C0

应设遮栏、应挂标示牌(位置):

1、在2440开关操作把手上及24401、2440

2、24404刀闸操作把手上分别悬挂“禁止合闸、线路有人工作!”标示牌;

2、在2440B0、2440C0接地开关操作把手上悬挂“禁止分闸,有人工作!”标示牌;

3、在工作地点四周装设遮栏,在遮栏上朝向外面悬挂适当数量的“止步、高压危险!”标示牌,在遮栏出入口处悬挂“从此进出!”标示牌,在 2440断路器 A相本体处悬挂“在此工作!”标示牌。

4、在后台机2440开关、24401、24402、24404刀闸处挂“检修牌”各一块。

是否需线路对侧接地:□是√否

是否需办理二次设备及回路工作安全技术措施单:□是,共张;√否

其他安全措施和注意事项:无

签发工作票签发人签名:张三时间:2011 年 10 月 12日 09 时 00 分

工作票会签人签名:陈八时间:2011 年 10 月 13 日 09 时 10 分

错误1:

改正:

错误2:

错误3:改正:

错误4:改正:

错误5:改正:

错误6:改正:

错误7:改正:

错误8:改正:

改正:

错误10:

改正:

【答案】

错误1:工作票编号错

改正:编号应为:2011-10-1-001

错误2:计划工作时间超过批准工作时限

改正:调整时间在批准工作时限内

错误3:工作班成员人数错误

改正:工作班成员共计应为5人

错误4:拉开2440开关控制及储能电源空气开关,“拉开”表述不规范改正:“拉开”改为“断开”

错误5:应合接地开关编号错

改正:2404C0应为2440C0

省电力公司变电工作票管理规范

江西省电力公司变电工作票治理规定 (无人值守变电站工作票治理) 1 总则 1.1 依据国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》(国家电网安监[2009]664号),结合公司系统实际,特制定本规定。 1.2 变电工作票(含发电厂电气部分,以下统称变电工作票)是同意在电气设备上工作的书面命令,是履行工作许可手续、工作监护、工作间断、转移终结等安全组织措施的书面依据。在变电站(发电厂)、开闭所、高压配电站的电气设备上工作,必须严格按《电力安全工作规程》要求,认真执行变电工作票制度。禁止无票、搭票工作。 1.3 监控中心及无人值班变电站的变电工作票治理,在本规定中未尽事项参照《江西省电力公司监控中心治理方法》执行。 1.4 工作票治理 1.4.1 监控中心负责本中心有关的工作票的审核、办理、统计分析工作;运维操作站负责所辖站的工作票的审核、办理、统计分析工作。 1.4.2 工作票签发人、工作负责人、工作许可人、有权单独巡视高压设

备人员名单应由安监部门每年审查并书面公布。 1.4.3 工作票应通过生产安全治理系统开票,其中变电站的工作票应按站编号;执行完成后应进行回填,并分站办理归档手续。专门情况下可不使用生产安全治理系统开票。变电站的工作票保存在运维操作站,保存期至少为一年。 1.4.4 关于打算性变电工作票,检修单位应通过生产安全治理系统或其他方式提早一天送达运维操作站,并电话通知运维操作站审核。临时工作可在工作开始前直接交给运维操作站人员。 1.4.5 运维操作站收到工作票应及时审核,发觉错误或疑问时,应与工作票签发人联系,不合格的工作票,退回重新签发。 1.4.6 运维操作站应安排人员到无人值守变电站现场按照相关规定办理许可手续。 1.4.7 当日不能完成的检修工作,每日收工时,工作负责人应清扫工作地点,开放已封闭的通道,通知运维操作站运行人员,并将工作票交回运维操作站运行人员。次日复工时,应得到工作许可人的许可,取回工作票,工作负责人应重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求,并召开现场会,方可工作。 1.4.8 工作临近结束,工作负责人应预先与运维操作站协商工作验收时

变电站检修工作票制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A61715 变电站检修工作票制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

变电站检修工作票制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、为确保人身和设备安全,进行工作必须办理检修工作票并按检修规程执行,否则值班员有权制止。事故抢修可以不用工作票,但应记录在操作簿内。在开工前必须做好安全措施,并制定专人监护。 二、在电气设备上工作,必须按照规定填写工作票或按命令执行,方式有下列三种:1、填写第一种工作票。2、填写第二种工作票。3、口头或电话命令。 三、填写第一种工作票的工作为:1、在高压设备上的工作需全部停电或部分停电。2、在高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设

变电所操作票、工作票填写模板

变电站倒闸操作票 单位:编号: 发令人受令人发令时间年月日时分 操作开始时间: 年月日时分操作结束时间: 年月日时分 操作任务: 顺序操作项目√1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 备注: 操作人:监护人: 说明:本票以10kV开关柜开关分闸操作为例,例举“间接位置判断”的选择判据。

亦城煤矿变电站第一种工作票 编号____ ___ 工作负责人:工作班组:计划工 作时间 自年月日时分 至年月日时分 工作人员: 共人工作任务: 工作地点: 工作要求的安全措施应拉断路器(开关)和隔离开关(小车)(注明编号) 断路器(开关):隔离开关(小车): 应投切相关直流电源(空气开关、熔断器、连接片)、低压及二次回路: 应合接地开关(注明编号)、装接地线(注明确实地点)、应设绝缘挡板:应设遮栏、应挂标示牌(注明位置): 线路对侧安全措施:要求线路对侧接地(是/否): 需办理二次设备及回路工作安全技术措施单(是/否):,共张。 签 发 工作票签发人签名:工作票签发时间:年月日时分接 收 收到工作票时间:年月日时分值班人签名:

工作许可满足工作要求的安全措施(是/否): 需补充或调整的安全措施: 1、高压验电器验电,打接地线; 2、穿戴绝缘用具 工作地点保留的带电部位:带电的母线、导线: 带电的隔离开关: 其他: 其他安全注意事项: 现场满足工作要求时间:年月日时分 工作许可人签名:工作负责人签名: 工作终结 年月日时分结束,临时措施拆除,已恢复到工作开始前状态。工作负责人签名:工作许可人签名: 工 作票终结接地线共组已拆除,接地开关共把已拉开。 年月日时分值班人签名: 备注:

变电类工作票实操考试

变电类工作票实操考试内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

综合能力测试题库 适用专业:变电类“三种人” 一、工作票找茬(10分) 1、以下是一张已签发的某市城东供电局修试所检修一班对220kV断路器储能机构卡涩处理的工作票,票中有10处明显违反南方电网公司《电气工作票技术规范》(发电、变电部分)的相关要求,请具体指出错误之处并改正。(每处1分,共10分。每处错误指出得分,改正得分) 背景材料: (1)220kV磊花变电站220kV花南线2440断路器间隔为户外常规布置,电气接线方式为双母线带旁路。 (2)申请停电时间为2011年10月13日08:00~ 21:00,批准工作时间为2011年10月13日08:00~ 18:00。 (3)220kV花南线2440开关间隔相关电气一次接线图: 220kV磊花变电站厂站第一种工作票 编号:20

错误1:改正:错误2:改正:错误3:改正:错误4:改正:错误5:改正:错误6:

改正: 错误7: 改正: 错误8: 改正: 错误9: 改正: 错误10: 改正: 【答案】 错误1:工作票编号错 改正:编号应为:20 错误2:计划工作时间超过批准工作时限 改正:调整时间在批准工作时限内 错误3:工作班成员人数错误 改正:工作班成员共计应为5人 错误4:拉开2440开关控制及储能电源空气开关,“拉开”表述不规范 改正:“拉开”改为“断开” 错误5:应合接地开关编号错 改正:2404C0应为2440C0 错误6:“禁止合闸、线路有人工作!”标识牌错误 改正:改为:“禁止合闸、有人工作!” 错误7:在2440B0、2440C0接地开关操作把手上悬挂“禁止分闸,有人工作!”标示牌不正确 改正:删去“在2440B0、2440C0接地开关操作把手上悬挂“禁止分闸,有人工作!”标示牌” 错误8:在遮栏上朝向外面悬挂适当数量的“止步、高压危险!”标示牌,方向错误 改正:标示牌改为朝向里面

变电所工作票制度.doc

变电所工作票制度 1目的 为加强变电所安全生产管理,保证设备安全运行。 2适用范围 适用于变电所。 3职责 资产管理部负责编制、修改、补充该制度,并对制度的执行实施监督、考核。 设备使用部门严格按制度的要求贯彻执行。 4实施细则 4.1工作票种类和适用范围 4.1.1第一种工作票。凡是在高压设备上或需要高压设备停电、装设遮栏的工作均使用第一种工作票。 4.1.2第二种工作票。进行带电作业和在带电设备外壳上的工作;控制盘、低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作,无需将高压设备停电的二次回路工作等。 4.1.3口头或电话命令。根据电气负责人的口头或电话按现场规程规定所进行的工作,详细记录在运行日记中,认真核对无误后方可执行操作。 4.2具体要求及注意事项 4.2.1工作票必须先编号使用,有关人员必须签字,不得代签、事后补签。

4.2.2工作票的设备名称和编号必须核对正确无误。 4.2.3工作票必须用钢笔或圆珠笔填写,一式两份。若有错字、漏字时,可将两份作同样的修改,字迹要清楚,不得任意涂改。值班员手持一份,工作负责人手持一份。工作票要认真保留,保留期为三个月。 4.2.4一个工作负责人只能发给一张工作票。 4.2.5非电气人员工作时,工作票发给监护人。 4.2.6开工前,工作票的全部安全措施应一次做完。工作票内的安全措施应正确。其工作内容应记录明白,规定的开关分断应合理。倒闸操作票与工作票应能对应起来。 4.2.7事故抢修可不用工作票。但要认真记录,做好安全措施,并设监护人。 4.2.8工作票签发人的条件电气主管、技术员、所总值班员。必须熟悉设备情况、安全规程、熟悉参与工作人员的技术水平。4.2.9工作负责人可以填写工作票,工作许可人(变电所值班员)不得签发工作票,工作票签发人不得兼做工作负责人。 4.2.10对于工作票上的疑问,应向签发人询问。 4.3工作票签发人、工作负责人、工作许可人、工作人员的安全职责 4.3.1签发人 1)工作的必要性;b)工作是否安全;c)工作票上所填写的安全措施是否正确、完备; 2)所派工作负责人和工作人员是否适合和充足,精神、健康状况是否良好。 4.3.2工作负责人(监护人)

安全培训 变电所工作票、操作票实施规定题库

变电所工作票、操作票实施规定题库 一、填空 1、变电所印章“已执行”“调度作废”“转下页”“续上页”章规格为(30mm×12mm ) 2、已执行、调度作废、错误作废章印在倒闸操作票、综合令票、安措令票最后一填写内容下一行的(右端) 3、“中调”“区调”章印在倒闸操作票、综合令票、安措令票令号行的(右端) 4、“转下面”章印在倒闸操作票、综合令票、安措令票(左下角)格外与(左边线)对齐,“续上页”章印在倒 闸操作票、综合令票、安措令票任务栏内与左边线对齐位置 5、35KV变电所综合令票包括(中调)综合令票,(区调)综合令票,安措令票包括(中调)安措令票, (区调)安措令票,倒闸操作票包括(依综)倒闸操作票,(依安)倒闸操作票,(依系)倒闸操作票,操作记 录即(口头令)票 6、倒闸操作票在使用前要统一(编号),一个(操作任务)全部填完后在最后一填写内容下一行起左上右下打一(斜直线) 7、若一个操作任务用多页倒闸操作票,操作开始和终了时间写在(第一页上),“已执行”章和操作人、监护 人签名在(最后一张)操作票上 8、填写完的倒闸操作票发生错字、漏字应用(红笔)划两条红线,然后在红线顶部重新填写,每页修改不超过(三个字),即使此票由于填写等原因作废,也不允许撕掉 9、填写好的倒闸操作票要经(监护人)审核,(模拟预演)确认无误后,待调度下达操作令号时,分别签字,并符合DL408第22条规定,方可进行操作

10、调度下达的系统令,首先应原原本本地写在(倒闸操作票中),然后依据(系统令)填写现场倒闸操作票 11、在进行操作联系时双方应先互报单位、姓名、任务、时间;联系时使用(调度术语)(双重名称),不得含混、不得参杂与(本次操作)联系无关的工作 12、操作联系应(一人)负责,严禁中途换人;予令的联系交班人必须对下一班有权受令人交待清楚,联系要认真记录,并复诵(核对无误) 13、任何操作联系必须使用(录音) 14、系统令的操作执行到“待令项”时应向(调度)汇报,待得到调度命令时才允许继续操作,操作前应在倒闸操作票的“待令项”右侧写明(发令调度姓名、时间) 15、变电所值班员接到调度下达的操作任务,(不等于)调度员下达了操作令;只有接到调度员的操作令号时,该倒闸操作票才(允许执行),发布操作令号时间即为该倒闸操作票的(发令时间) 16、操作时必须按倒闸操作票的项目严格认真执行,不得(跳项)(漏项)(添项)(并项),不得擅自(更改)操作顺序及项目 17、操作时应持写好的倒闸操作票操作,(严禁)离开倒闸操作票凭记录操作;并应做到(逐项勾画) 18、在倒闸操作时严禁穿插(口头令)的操作 19、在正常倒闸操作中,发生事故或异常时,应(暂停操作),汇报(调度)先处理事故或异常后与调度联系是否继续操作,(停顿时间)应在备注栏内注明 20、操作过程中如有调度电话,应先(听电话),再(进行操作) 21、在操作过程中操作人和监护人的关系是(被领导)和(领导)的关系,操作人必须听从监护人指挥;如监护人有错误、操作人有权(拒绝操作),并立即向(所领导)汇报

变电所工作票规范

变电管理所工作票规范 目录 1. 总则 2. 使用工作票的一般规定 3. 使用事故应急抢修单的规定 4. 工作票填写说明 4.1变电站(发电厂)第一种工作票填写说明 4.2 变电站(发电厂)第二种工作票填写说明 4.3电力电缆第一种工作票填写说明 4.4 电力电缆第二种工作票填写说明 4.5 变电站(发电厂)带电作业工作票填写说明 4.6 变电站(发电厂)事故应急抢修单填写说明 5. 附录 附录一、工作任务单 附录二、湖南省电力公司“两票”管理与评价标准附录三、事故应急抢修单

1. 总则 1.1 工作票制度是从事电气工作时保障人身、电网和设备安全的重要措施。为了严格、认真、准确无误地进行现场工作,依据国家电网公司《电力安全工作规程》、《湖南省电力公司工作票、操作票制度补充规定》,结合本单位实际,特制订《变电所工作票规范》(以下简称《规范》)。 1.2工作票是在电气设备上工作时履行安全组织措施与技术措施的书面依据。在电气设备上工作,必须严格执行《安规》,并认真执行本《规范》。 1.3所领导、综合办生产人员、各级运行值班人员必须熟悉并遵守本《规范》。 1.4本《规范》有关内容与上级相抵触时,按上一级规定执行。本《规范》解释权属变电所综合办。 2 .使用工作票的一般规定。 2.1工作票应由工作票签发人填写、签发。工作票签发人对由工作负责人填写的工作票应严格审查后亲自签发,并对其正确性负责。 2.2 工作票签发人、工作负责人、工作许可人每年由市局(电厂、公司)统一组织进行一次《安规》考试;考试合格后由市局(电厂、公司)正式行文公布名单,抄送相关单位备查。 2.3 当一个电气连接部分或配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,但要详细填明工作内容。 一台主变压器停电检修,其各侧断路器也配合检修,同时停、送电,可以共用一张工作票,但必须在开工前将工作票内的安全措施一次做完。

变电所操作票和工作票管理制度

操作票和工作票管理制度 “操作票和工作票”是保证安全生产的重要组织措施,变电所人员必须严格遵守和执行,认真搞好“两票”的管理工作,为此本矿特制定以下管理制度。 一、“两票”的执行符合“安规”公司两票规定和公司两票实施细则及本管理制度。 二、工作票和操作票所列人员必须经电工培训考试合格。 三、本管理制度与上级有关制度规定相抵触时,以上级制度、规定为准。 四、操作票和工作票使用时必须核对编号正确。两票应事先编号,未经编号的两票不准使用。 五、签发人填写工作票,工作票签发完毕后,工作票接收人应仔细审查,审查完毕后填写收到工作票时间和姓名。 六、工作票签发人签发完毕审查无误后,工作许可人栏由工作许可人填写。 七、工作票、操作票有关操作时间、命令时间、许可开工时间、工作延期、终结时间及其许可人、工作负责人、监护人、发令人、操作人等均应用黑色或蓝色笔填写,不准使用红色笔和铅笔,操作时间及操作项目打“√”应用红笔。 八、对于拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸,设备双重编号不得涂改,如涂改,原票作废。其它如有个别错,漏字需修

改时,应字迹清楚。 九、在倒闸操作过程中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面,未执行项上面的中间横线右边注明停止的原因,并盖“已执行”章,按已执行的操作票处理。 十、当执行新的工作任务时,工作票的填写不得在已执行的工作票基础上进行修改,应重新填写。 十一、许可和结束工作票的时间均应记入当日运行记录。 十二、已执行的两票必须进行登记。 十三、已执行的“两票”均应加盖“已执行”章,一般盖在右上角编号处,作废的“两票”应加盖“作废”章,并写明作废原因。 十四、已执行、作废和未使用的“两票”均应分别存放,不得遗失。已执行和作废的“两票”均应保存一年。工作票和操作票专用纸应妥善保管,不得挪作它用。 十五、每日交接班前,当值人员应检查当值内所有两票,接班时,接班人员应检查上一值的全部两票执行情况。 十六、班长应每天检查本站两票执行情况。月末站长及安全员应对本站两票进行审查汇总,分析当月两票的执行情况。 十七、在下月初的第一周安全日活动中,应对上月的两票执行情况进行讲评并考核记录。

变电所巡检细则

变电所巡检细则 一、变(配)电运行人员主要职责: 1.认真执行两票三制度(操作票、工作票、交接班制度、巡回检查制度、 定期试验切换制度); 2.熟悉本变(配)电所一、二次结线及设备规范、作用,了解有关系统 运行方式,掌握正确的操作及维护方法。 3.严格执行电网调度命令; 4.时刻注意防止小动物和雨水进入高低压配电间; 5.负责做好现场安全措施,保证检修人员工作安全; 6.按规定做好各种记录; 7.对本变(配)电所设备负有运行、监视和维护责任; 8.变(配)电所的安全用具,消防设备,事故备品,要定期进行检查、 试验。维修,及时补充,调换,保持完整齐全和试验合格。 9.对本变(配)电所设备负有运行、监视和维护责任。 应经常开展业务培训,学习,不断提高业务技术水平,达到“三熟三能”(熟悉设备、系统和基本原理;熟悉操作和事故处理;熟悉本岗位的规程制度;能分析运行状况;能及时发现故障和排除故障,能掌握一般的维修技能。) 二、设备的巡视检查 1、一般要求 (1)变(配)电运行人员充分了解和正确掌握运行中电气设备的健康状况,通过巡视检查,对运行设备加强监视,以便及时发现问题进行处理。 (2)运行人员巡视检查设备时,应严格遵守《电业安全工作规程》和《变(配)电所现场运行规程》,在保证安全的前提下,采用听、嗅、

看、测相结合的办法,根据各类设备的检查项目,认真仔细巡查,不流于形式。 (3)巡视周期,(1)正常巡视每4小时一次中,无人值班变电所按生产班次班至少巡视一次,(2)夜间熄灯巡视,每周一次,(3)特殊和异常巡视:根据情况适当增加巡查次数,重点巡查随时进行。 2、巡视检查内容: (1)运行中的一、二次设备,直流设备; (2)处于备用状态的设备; (3)电气照明及通风设备; (4)消防设备; (5)电缆沟,构架及房屋; (6)防雷保护及接地装置。 3、高压配电装置的巡视检查: (1)配电装置内部应无杂音及放电声,配电室门窗完整,照明、通风良好。温湿度正常; (2)各种充油设备的油面位置应在规定范围内,油色应正常,油位计及设备外观清洁,无渗漏油现象; (3)瓷套等瓷绝缘部件应无掉瓷、破碎,裂纹及闪络放电痕迹和严重的电晕现象,瓷绝缘表面应清洁; (4)部位连接点应无腐蚀及过热现象,监视示温片或变色漆应无熔化或变色现象; (5)高压油开关电容型瓷套无漏胶现象,合闸指示器指示正确、清楚。并与指示灯指示一致; (6)真空断路器真空泡(灭弧室)的屏蔽罩内颜色不应有变你,特别要注意断路器分闸时的弧光颜色,正常情况呈蓝色;真空度降低时 变红色;

变电所工作票制度(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变电所工作票制度(最新版)

变电所工作票制度(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1目的 为加强变电所安全生产管理,保证设备安全运行。 2适用范围 适用于变电所。 3职责 资产管理部负责编制、修改、补充该制度,并对制度的执行实施监督、考核。 设备使用部门严格按制度的要求贯彻执行。 4实施细则 4.1工作票种类和适用范围 4.1.1第一种工作票。凡是在高压设备上或需要高压设备停电、装设遮栏的工作均使用第一种工作票。 4.1.2第二种工作票。进行带电作业和在带电设备外壳上的工作;控制盘、低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作,无需将高压设备

停电的二次回路工作等。 4.1.3口头或电话命令。根据电气负责人的口头或电话按现场规程规定所进行的工作,详细记录在运行日记中,认真核对无误后方可执行操作。 4.2具体要求及注意事项 4.2.1工作票必须先编号使用,有关人员必须签字,不得代签、事后补签。 4.2.2工作票的设备名称和编号必须核对正确无误。 4.2.3工作票必须用钢笔或圆珠笔填写,一式两份。若有错字、漏字时,可将两份作同样的修改,字迹要清楚,不得任意涂改。值班员手持一份,工作负责人手持一份。工作票要认真保留,保留期为三个月。 4.2.4一个工作负责人只能发给一张工作票。 4.2.5非电气人员工作时,工作票发给监护人。 4.2.6开工前,工作票的全部安全措施应一次做完。工作票内的安全措施应正确。其工作内容应记录明白,规定的开关分断应合理。倒闸操作票与工作票应能对应起来。 4.2.7事故抢修可不用工作票。但要认真记录,做好安全措施,并

第一种工作票格式

电气第一种工作票 NO: 编号: 06-0905003 1.工作负责人(监护人):熊利民班 组沈通公司附页: 1 张 班组成员:孟文明、孟文军、刘兴东、陈代华、拉克、拉里、可古、彭检曲、子体、为句等共 17 人 3.工作地点: 66kV 集电1号 线 4.工作内容:66kV集电1号线光缆架 设 5.计划工作时间:自 2009 年 05 月 04 日 06 时 30 分至 2009 年 05 月 05 日 20 时 00 分 6.安全措施: 下列由工作票签发人(或工作负责人)填写:下列由工作许可人填写:

7.批准工作结束时 间:年月日时分值长(或单元长): 8.许可工作开始时间:年月日时分。工作许可人:工作负责人: 9.工作负责人变更:原工作负责人离去,变更为工作负责人,变更时间年月日时分。工作票签发人:工作许可人: 10.工作票延期,有效期延长 到年月日时分。 工作负责人:值长(或单元长)或值班负责人: 13.工作终结:工作人员已全部撤离,现场已清理完毕。

全部工作于年月日时分结束。工作负责 人:点检验收人:工作许可人: 接地线共组,已拆除组,未拆除组,未拆除接地线的编号。 值班负责人: 14.备 注: 电气第一种工作票安全措施附页 工作负责 人:工作票编号:

工作票签发人:工作负责人:值班负责人:工作许可人: 第页共页 电气第二种工作票 NO: 编 号: 1.工作负责人(监护人): 班 组: 附页:张 2.工作班成 员: 共人 3.工作地 点:

4.工作内 容: 4、计划工作时间:自年月日时分 至年月日时分 5.工作条件(停电或不停电): 6.安全措施 下列由工作票签发人(或工作负责人)填写:下列由工作许可人填写:应做措施已做措施 工作票签发 人: 年月日 时分 点检签发 人: 年月日时分 7.接票人签名: 接票时 间: 年月日时分

电气工作票和操作票填写和使用规范

电气工作票和操作票填写和使用规范 培训目的 学习电气运行“两票”、“三制”中的“两票”,即电气工作票、操作票的执行规定,工作步骤和流程,以杜绝各类违章和事故的发生。 主要内容包括:电气设备倒闸操作票的填写;电气设备倒闸操作票的使用;电气工作票的填写;电气工作票的使用;操作票、工作票管理规定。 第一章电气设备倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票的填写变电站倒闸操作票分为手工填写和计箅机打印两种形式,两种形式的倒闸操作票均要使用变电站倒闸操作票标准格式。手工填写的变电站倒闸操作票要用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写, 填写字迹要工整、清楚。计箅机打印的变电站倒闸操作票正文采用宋体、四号、黑色字,变电站倒闸操作票操作开始时间、操作结束时间、操作人、监护人、运行值班负责人、承上页X X号、接下页X X号等栏目均要手工填写,不能用计算机打印。 填写变电站倒闸操作票应使用正确的操作术语,设备名称编号应严格按照变电站现场设备标示牌双重名称填写。使用计算机打印变电站倒闸操作票必须与变电站现场实际设备相符, 不得直接使用变电站典型操作票作为现场实际操作票。 操作任务的填写要求 操作票中对操作任务的要求:操作任务应根据调度指令的内容和专用术语进行填写,操作任务要填写被操作电气设备变电站名称,变电站名称要写全称,不能只写简称或代号。操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作范围及操作要求。 操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。每张操作票只能填写一个操作任务,“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进行单项操作。一个操作任务用多张操作票时,在首张及以后操作票的接下页X X 号中填写下页操作票号码,在第二张及以后操作票的承上页XX号中填写上页操作票号码。为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票。特殊 情况可填写一份操作票,但每接一次操作命令,应在操作票上用红线表示出应操作范围,不是将未下达操作命令的操作内容一次模拟完毕。分项操作时,在操作项目终止、开始项旁边应填写相应的时间。

变电站第一种工作票

变电站第一种工作票 编号______________ 1.工作负责人(监护人)__________ ____班组______ ________ 2.工作班人员(不包括工作负责人) ________________________________________________________________________________共_____人。 3.工作的变配电站名称及设备双重名称 _ ______________________________________________________________________________ 自___ __年_____月_____日_____时_____分至_ ____年_____月_____日_____时_____分 __ ______ _____ __月 ____ 7.收到工作票时间 _ ____年_____月_____日_____时_____分 运行值班人员签名 ___________ 工作负责人签名_____ _____ 8.确认本工作票1~7项 工作负责人签名____________ 工作许可人签名___________ 许可开始工作时间:__ ___年_____月_____日_____时_____分 9.确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施 工作班组人员签名 _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 10.工作负责人变动情况 原工作负责人__________离去,变更___________为工作负责人 工作票签发____________ _____年_____月_____日_____时_____分 工作人员变动情况(增添人员姓名、变动日期及时间): _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 工作负责人签名____ ________ 11.工作票延期 有效期延长到____ _年_____月_____日_____时_____分 工作负责人签名__________ ____ _年_____月_____日_____时_____分 工作许可人签名__________ ____ _年_____月_____日_____时_____分 全部工作于___ __年_____月_____日_____时_____分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名___ _______ 工作许可人签名____ ______ 14.工作票终结 临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复。未拆除或未拉开的接地线编号等共_____组、接地刀闸(小车)共_____副(台),已汇报调度值班员。 工作许可人签名_______ ___ __ ___年_____月_____日_____时_____分 15.备注 (1)指定专责监护人__________负责监护_________________________________________(地点及具体工作)(2)其他事项 _______________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

第一种工作票模板

呼和浩特维管段接触网工作票执行标准 及填写办法(试行) 一、工作票填写的总体要求 1、工作票是进行接触网作业的书面依据,填写时要求字迹清楚、正确,需填写的内容不得涂改和用铅笔书写。根据作业性质的不同工作票分为三种: ⑴接触网第一种工作票:用于停电作业。 ⑵接触网第二种工作票:用于间接带电作业(仅适用于用绝缘测杆进行带电测量)。 ⑶接触网第三种工作票:用于远离作业即距带电部分1m及其以外的高空作业、较复杂的地面作业(如安装或更换火花间隙和地线、补偿装臵、开挖和爆破支柱基坑、用激光测量仪测量等)。 ⑷对巡视和较简单的地面作业(如支柱培土、清扫基础帽等)可以不开工作票,但必须在值班日志记事栏内填写作业时间、内容、安全措施。 2、发票人应在工作前一天将一张合格的工作票亲自交给工作领导人。 3、工作票中的安全措施是根据作业地点、内容而制定的。一旦变更作业方式、作业地点或作业内容时,必须废除原工作票,签发新的开工作票。 4、工作领导人所持工作票执行结束后,应连同停电作业命令票、检修作业分工单、预想会及收工会记录同时执行和保存,合订成一份交回工区。工区应指定专人分类按月和顺序编号保管,保存时间不少

于12个月。 5、工作票中凡不需填写的项目应划“/”斜杠(空格的左下至右上角),不得空臵;但作业组成员及安全等级栏不划“/”斜杠,所写站名必须全称,不得简化;所有时间(月、日、时、分)和编号均应为两位数,不足两位补“0”,如01、02。 6、工作票应由发票人本人签发,发票人和工作领导人签字一栏,也必须有本人亲自签字,不得代签。 二、第一种工作票的填写标准 1、工作票填写必须执行标准化用语及有关规定。只允许使用蓝(黑)色钢笔或圆珠笔填写,且不得出现空格(如无此项必须划斜杠“/”,空格的左下至右上角)、涂改、涂黑或加写现象。 2、工作票开好应加盖“上行”或“下行”印章 (规格:30mm×15mm);垂直天窗加盖“垂直”印章(规格:30mm×15mm);机务段、各类编组场、到发场等独立供电的不用加章。 印章位臵:印章要盖在工作票号正上方。若工作票没有发生作用,则在并列位臵加盖“作废”印章(规格:30mm×15mm,红色)。 3、工区名称:填写本工区名称。 4、工作票编号:每种工作票编号应连续,中间不得缺号。在右上角“第号”间填写工作票票号,格式为“XX—YY”。前边两位为月份、后边两位为票号,票号规定上行为双号、从02开始依次类推;下行为单号,从01开始依次类推;垂直票号以C1、C2、C3类推不分单双,但在月份后面、票号前加“⊥”符号以示区别;机务段、各类编组场、到发场等独立停电的处所票号在月份后面、票号前加“D”符号表示独立供电。

变电站电气操作票和工作票制度

变电站电气操作票和工作票制度 一、操作票、工作票是保证电力安全生产,防止电气误操作、人身伤害事故的重要组织措施。应严格按照电力部门颁发的《电 业安全工作工作规程》要求,认真组织实施。 二、使用过的操作票,下一值应综合检查评价,每月定期由 安全员对“两票”执行情况进行复核统计合格率,做到正确及时,对“两票”执行评价过程中存在的问题向上级反映并提出改进建议。 三、上级职能部门应认真督查和指导,进行复审与综合分析,及时发现并提出整改意见和组织落实措施。对执行不力的,按照考核办法进行考核。 四、操作票应填写正确,字迹清楚。有下列情况之一者,评价为“不合格”操作票: 1. 操作票不是按事先编号顺序使用(发予令的操作例外); 2. 操作票在填写时不是用蓝色或黑色钢笔,是用圆珠笔书写; 3. 一张操作票超过一个操作任务; 4. 操作实际任务与步骤不符(其中包括操作票漏项,应列入操作票内容的操作未写入票内及步骤颠倒等); 5. 字迹潦草、票面模糊不清或对个别错漏字修改遗补时涂改、使用修正液或用橡皮、指甲、小刀等擦、舌 6. 操作四步内不得盖单步“不执行”小章或每张操作票使用单步“不执行”小章超过三次; 7. 对遗漏操作项目在票上用补充记号进行补充或用调整记号

对颠倒步骤进行调整; 8. 未按统一命名、统一术语填写或设备名称编号不正确; 9. 装(拆)接地线的位置不确切或漏写地线编号或地线编号颠倒; 10. 操作时间漏填、错填或未按“年、月、日、时、分”填写; 11. 操作票上各类人员未按实填写齐全(包括由于审核手续不严,签名人员不符合安全规程要求。没有签名或没有签全名。由他人代签名); 12. 操作中打“u”不正确或漏打“u”者; 13. 操作票填写完毕未在最后一项齐末处盖“以下空白”章或使用图章的名称不正确; 14. 已执行的操作票未盖“已执行”章; 15. 操作中发生异常情况停止继续操作的操作票或具有“不执 行”内容的操作票在“备注”栏内未作说明的(另外对作废、不合格的操作票均应注明原因。若系调度追令作废,可列入合格统 计。若系值班员填写中错误作废,应属不合格统计); 16. 操作票编号后有缺页(缺一页计一张不合格,因故缺页不统计在内,但需说明理由)。 五、有下列情况之一者,评价为“执行不合格”操作票: 1. 操作票未带到操作现场或未按实际操作顺序打“u”的操作票。 2. 先操作,后补填写的操作票。 3. 违反“六要八步”,操作、监护不当发生考核事故,统计事

变电站第一种工作票(苏文版)

工作票填写一 —变电检修专业 一、题目内容 1.工作任务:110kV白玉变电站1号主变压器试验、本体加油,1101、101开关检修试验。 2.变电站接线方式(见附图):110kV、10kV均为单母分段接线,现场设备间隔布置与主接线图一致。110kV刀闸为电动操作,但不能远方操作,10kV开关为中置式手车开关。检修方式下,110kV Ⅰ、Ⅱ母和10kVⅠ、Ⅱ母运行。 3.工作单位:苏文电能科技股份有限公司 4.工作班组:变电检修一班 5.工作负责人:张宏 6.工作班成员:李天一、王磊、张明、付涛 李思廉、何明凯、顺小明、吕俊。 7.工作票签发人:王杰 8.运行值班正值:杨毅、周刚、杨军 9.调度值班员:马良 10.计划工作时间:2012年7月28日8时至7月30日18时 11.工作人员变动:工作班人员顺小明和吕俊在工作第二天因事离开现场,王鹏参加工作。 12.工作票延期:工作延期至2012年7月31日17时。 二、填写要求 请根据上述任务描述和附件素材填写完整的工作票,要求填写至工作终结。此票由检修人员填写并保存。工作票自己选择。

三、附件 1.一次接线图。

变电站(发电厂)第一种工作票 单位苏文电能编号苏2012-07-001 1.工作负责人(监护人) 张宏班组变电检修一班 2.工作班人员(不包括工作负责人) 李天一、王磊、张明、付涛、李思廉、何明凯、顺小明、吕俊共8人 3.工作的变、配电站名称及设备双重名称 110kV白玉变电站:1号主变压器、1号主变压器1101开关、1号主变压器101开关4.工作任务 5.计划工作时间 自2012 年07 月28 日08 时00 分 至2012 年07 月30 日18 时00 分 6.安全措施(必要时可附页绘图说明)

电力工作票制度

工作票工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,也是明确安全职责,向工作人员进行安全交底,以及履行工作许可手续、工作间断、转移和终结手续,并实施保证安全技术措施等的书面依据。因此,在电气设备上工作时,应按要求认真填用工作票是十分必要的 一、工作票适用范围: 1、为保证正常生产秩序,保证检修人员和运行设备的安全,防止发生意外事故,明确运行和检修联系程序,凡在供电系统范围内的一切生产设备及所属各系统上进行检修、维护或试验工作,或与该设备有联系的自动装置、联锁保护回路、表计、仪表、遥控等回路进行检修或消缺以及与此相关的门、柜、围栏修理、油漆等工作时,均必须办理工作票手续。 2、事故抢修可不用工作票,但要使用事故抢修单,在开始工作前必须做好完善的安全措施,并应指定专人负责监护,并记入工作日志内。 3、运行人员、工作人员发现无票工作必须阻止,并有权停止(拒绝)工作,同时迅速报告上级领导和安监部门,安监部门查实后将对有关责任人按规定进行处罚。 二、工作票的分类: 1、变电站(发电厂)第一种工作票 2、变电站(发电厂)第二种工作票 3、电力电缆第一种工作票 4、电力电缆第二种工作票 5、变电站(发电厂)带电作业工作票 6、变电站(发电厂)事故应急抢修单

三、填用工作票的工作行为: 1、变电站(发电厂)第一种工作票 1)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者 2)二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者。 3)其它工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。 所谓全部停电或部分停电的变配电设备上的所有电源线路均已全部断开者。 2、变电站(发电厂)第二种工作票 1)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 2)二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者。 3)转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作。 4)非运行人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流。 5)大于《安规》表2-1距离的相关场所和带电设备外壳上的工作及无可能触及带电设备导电部分的工作。 3、电力电缆第一种工作票 1)高压电力电缆停电的工作 4、电力电缆第二种工作票 1)高压电力电缆不需停电的工作 5、变电站(发电厂)带电作业工作票 1)带电作业或与邻近带电设备距离小于《安规》表2-1规定的工作。 6、变电站(发电厂)事故应急抢修单 1)事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢

工作票(第一种、第二种)样本

**公司 电气第一种工作票 单位电气车间编号07-11-01 1.工作负责人(监护人)**班组调试班 2.工作班成员(不包括工作负责人)**.** 共 2 人。 3.工作的变配电站名称及设备双重名称301总变10KV设备区1#主变。 0711 月06 日10 时20 分07 1106 日1630 分 工作票签发人签名**签发日期:2007 年11 月06 日7.收到工作票时间:2007年11 月06 日10 时00 分 运行值班人员签名**工作负责人签名** 8.确认本工作票1~7项工作负责人签名** 工作许可人签名** 许可开始工作时间:2007 年10 月06 日10 时20 分 9.确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施已明白无误 工作班组人员签名**.** 10.工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人年月日时分新工作负责人签名 工作人员变动情况(增添人员姓名、变动日期及时间) 工作负责人签名 11.工作票延期:有效期延长到2007年11 月07 日16 时30 分 工作负责人签名**07 年11月06日16 时00 分 工作许可人签名** 07 年11 月06 日16 时 01 分 2007 11 07 日16 05 分结束, 前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名** 工作许可人签名** 14.工作票终结:临时遮拦、标示牌已拆除,常设遮拦已恢复。未拆除或未拉开的接地线编号 共0 组、接地刀闸(小车)01#接地线,110167 共2副(台),已汇报调度值班员。工作许可人签名**07 年11 月07 日16 时08 分 15备注: (1)指定专责监护人** 负责监护110KV设备区1#主变的预防性试验 (地点及具体工作,此栏由工作负责人填写)。 (2)危险点分析及补充的安全措施和其他事项(由工作负责人填写): 无

变电站检修工作票制度实用版

YF-ED-J9523 可按资料类型定义编号 变电站检修工作票制度实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

变电站检修工作票制度实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、为确保人身和设备安全,进行工作必须办理检修工作票并按检修规程执行,否则值班员有权制止。事故抢修可以不用工作票,但应记录在操作簿内。在开工前必须做好安全措施,并制定专人监护。 二、在电气设备上工作,必须按照规定填写工作票或按命令执行,方式有下列三种:1、填写第一种工作票。2、填写第二种工作票。 3、口头或电话命令。 三、填写第一种工作票的工作为:1、在高压设备上的工作需全部停电或部分停电。2、

在高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施。 四、填写第二种工作票的工作为:1、带点作业或在带点设备外壳上工作。2、在监控盘或低压配电箱、配电箱、电源干线上工作。3在二次回路接线上工作,无须将高压设备停电时。 五、检修工作领导人(签发人)的职责:发布检修工作命令,签发检修工作票,根据检修工作任务拟定安全措施,向检修工作负责人交待检修内容和要求,检查检修工作现场,验收后发布检修结束和送电命令。检修工作领导人(签发人)由电气设备主管和部门技术负责人担任。 六、检修工作负责人的职责:接受工作领

相关文档