情景8 水电站油、气系统及进水阀

8.1 水电站油系统

8.1.1 水电站用油的种类和作用

水电站机电设备在运行中,如调速器操作,机组及辅助设备润滑,电气设备绝缘和消弧等,都需要各种性能的油品。由于设备的工作条件和要求不同,使用油的种类和作用也不同。水电站用油通常分为润滑油和绝缘油两大类。

1. 润滑油

常用的润滑油有以下几种:

(1)透平油(又称汽轮机油)。它的粘度适中,可在机组的运动件与约束件之间的间隙中形成油膜,以油膜的液体摩擦代替了固体之间的干摩擦,从而降低了摩擦系数;同时由于油的流动性,还可将摩擦产生的热量以对流的方式携带出来,与空气或冷却水进行热量交换。可见,透平油在机组轴承的运行中同时起到润滑和散热两种作用。调速器和其它液压操作设备的用油也是透平油,它在这些设备中还有着传递能量的功用。

(2)机械油(俗称机油)。粘度较大,供电动机、水泵、机修设备和起重机等润滑用。

(3)压缩机油。除供活塞式空气压缩机润滑外,还承担活塞与气缸壁间的密封作用。它能在温度t≤180℃的高温下正常工作。

(4)润滑脂(俗称黄油)。供滚动轴承及机组中具有相对运动部件之间的润滑。也对机组部件起防锈作用。

2. 绝缘油

绝缘油主要用于水电站电气设备中,油的绝缘性能远比空气好并可吸收和传递电气设备运行时产生的大量热量;绝缘油还可将断路器(也称油开关)断开负载时产生的电弧熄灭,故绝缘油的作用为散热、绝缘和消弧。

绝缘油主要有以下两类:

(1)变压器油。用于变压器及电流、电压互感器,起到绝缘和散热作用。

(2)开关油。用于断路器,有绝缘和消弧作用。

以上述各类油中,以透平油和变压器油用量最大,为水电站的主要用油。

8.1.2 油的基本性质

水电站用油要起到前述作用,保证设备正常运行,其基本性质至关重要。现将润滑油和绝缘油最重要的性质及性能指标介绍如下。

1. 物理性质

(1)粘度。液体质点受外力作用而相对移动时,在液体分子之间产生阻力的大小称为粘度。粘度是流体抵抗变形的性质,也是粘稠的程度。一般油品的粘度是随着工作温度上升而降低,工作温度下降而增高,而且会随着使用时间的延长而略有增高。油的粘度分动力粘度和运动粘度,常用运动粘度。动力粘度是液体中面积1cm2,相距1cm的两层液体,发生速度为1cm/s的相对移动时所受阻力的大小。运动粘度是液体动力粘度与其密度之比,常用υ表示,单位为m2/s。

油的粘度是油的重要特性之一,也是选择油品的一项重要指标。对于透平油系统,粘度大时,易于保持液体摩擦状态,但会加大液体阻力,增加摩擦损失,也不利于散热;粘度小时则相反;同时为便于运行管理,机组润滑用油与调速系统等操作用油宜选用同一牌号透平油,选用不同牌号油时应进行技术经济比较论证。对于绝缘油则要求较小的粘度,因为流动性好可以增强散热效果并有利于消弧。

(2)闪点。当油被加热至某一温度时,油的蒸气和空气混合后,遇火呈现蓝色火焰并瞬间自行熄灭(闪光)时的最低温度,称为闪点。若闪光时间长达5秒以上时,此温度即为油的燃点。闪点反映了油在高温下的稳定性。闪点的高低取决于油中含有沸点低、易挥发的碳氢化合物的数量。闪点低,油品易燃烧或爆炸。因此,闪点又是表示油品蒸发倾向和储运、使用的安全指标。

(3)凝固点。当油温下降,油品失去流动性而变为塑性状态时的最高温度称为凝固点。在测试中,将储油的试管倾斜45°角,经过一分钟,试管内油面不发生明显变形,即认为油凝固了。油凝固后不能在管道及设备中流动,会使润滑油的油膜破坏。对于绝缘油,既降低散热和灭弧作用,又增大断路器操作阻力,故在寒冷地区应选用凝固点较低的油。

(4)灰分与机械杂质。油品燃烧后所剩下的无机矿物质占原来油重的百分比,称为灰分。在油中以悬浮状态而存在的各种固体物质,如灰尘、金属屑、纤维物及结晶盐等,称为机械杂质。灰分与机械杂质均会破坏油的润滑性能和绝缘性能。

(5)抗乳化性。油与水蒸汽形成乳浊液后静置,达到完全分层所需的时间,称为抗乳化性(以分钟计)。它是透平油的专用指标。润滑油乳化后,粘度增高,泡沫加多,使机械杂质不易沉淀,析出的水分还会破坏油膜,影响润滑效果,加速部件磨损,同时也会加速油的氧化。

(6)透明度。清洁油是淡黄色透明液体。用透明度可以简易判断新油及运行油的清洁或被污染程度。

(7)水分。油中含有水分会助长有机酸的腐蚀能力和加速油的劣化,使油的绝缘强度降低,加速绝缘纤维的老化等。当油中含有水量超过0.01%~0.02%时,油的绝缘强度则降低到最小值(1.0KV)。故新油中不允许含有水分。

2. 化学性质

(1)酸值。油中游离有机酸的含量,称为油的酸值,以酸价表示。酸价是中和1克油中的酸性物质所需氢氧化钾的毫克数。酸值是控制油品精制深度及运行油品劣化程度的重要指标之一。酸能腐蚀金属和纤维(油中含有水分时,腐蚀性更强)。含酸的油与设备的金属表面接触后,会形成一种皂化物,它在循环式润滑油系统中,妨碍油在管道中的正常流动并降低油的润滑性能。新透平油和新绝缘油的酸值都不能超过0.05mgKOH/g;运行中的绝缘油不超过0.1mgKOH/g;运行中的透平油不超过0.2mgKOH/g。

(2)抗氧化安定性。油在运行过程中(高温下)抵抗氧化的能力,称为抗氧化安定性。油温愈高,愈容易氧化。油被氧化后会生成含有有机酸和其他物质的胶状沉淀物,从而使油管堵塞,酸值提高,引起腐蚀和润滑性能变坏。油的新标准中,要求设备运行1000h后油的酸值不得大于2.0mgKOH/g。目前,我国某些水电站采用在油中添加抗氧化剂的办法,根据使用情况看来,这是一项提高油品抗氧化安定性、延长使用时间的有效措施。

(3)水溶性酸、碱。油中若含有水溶性酸、碱,会使金属部件产生强烈腐蚀,并加快油的劣化。因此,水电站要求使用的油为中性油,不允许含有水溶性酸、碱。

3. 电气性质

(1)介质损耗因数。油在电场作用下,要消耗部分电能并转换成热能,单位时间内消耗的电能称为介质损失,并以介质损耗因数δ

tg来衡量。电压和电流间相角与90o的差值,称为介质损失角δ。δ

tg的大小,是绝缘油电气性能中的一个重要指标。其值越大时,不仅功率损失大,其绝缘性能也越差。δ

tg可以很灵敏地显示出油的污染程度,故介质损失角δ是检验绝缘油干燥、精制程度及老化程度的重要指标。

(2)绝缘强度。绝缘强度是评定绝缘油电气性能的主要指标之一,以在标准电极下的击穿电压表示。绝缘油的绝缘强度是保证设备安全运行的重要条件。油的击穿电压受很多因素影响,但决定性的因素是含水量。当水和固体杂质存在时,油的绝缘强度将严重下降。

水电站习惯上把新买回的油称为新油;不含水分和机械杂质、符合运行标准的油称为运行油;有某一指标不符合运行标准的油称为污油。

无论新油或运行油,对其性能都有严格的要求。运行中的透平油质量标准见表8-2所列;运行中的变压器油质量标准见表8-3所列。

8.1.3 油的牌号

在GB11120-89《透平油(汽轮机油)》中,国产透平油有32#、46#、68#和100#四种牌号,牌号的数值表示油在40℃时的运动粘度。目前,中小型水电站常用的国产透平油牌号有32#和46#两种,且通常选择防锈型的。

GB2536-90《绝缘油(变压器油)》中,国产绝缘油中变压器油有10#、25#及45#三种牌号,开关油有45#,牌号的数值表示油的凝固摄氏温度值(负值)。绝缘油一般选用25#绝缘油;在月平均最低气温不低于-10℃的地区,如无25#绝缘油时,可选用10#绝缘油;当月平均最低气温低于-25℃的地区,宜选用45#绝缘油。

8.1.4 油的净化

油在使用和储存过程中,因渗进水分、光线的照射、温度变化等因素的影响,会出现酸值增高,沉淀物增加,机械杂质增多等情况,改变了油的性质,从而不能保证设备的安全可靠运行。这种使油的性能恶化的现象称为油的劣化。

当油不符合质量标准时,应根据劣化程度采用不同措施加以净化处理。在水电站中常用的净化处理措施包括澄清、压力过滤和真空净化等。

1. 澄清

使油长时间在储油设备中静置,比重较大的水和机械杂质便会沉淀到底部,然后将其排出。虽然澄清并不能除去全部水分和杂质,但因此方法简单、廉价,对油质没有伤害而被广泛采用。

2. 压力过滤

把加压的油通过具有能够吸收水分和阻拦机械杂质的过滤层称为压力过滤。用特制且经过干燥的过滤纸做为过滤介质,将油加压并过滤的设备称为压力滤油机。压力滤油机的组成及工作原理如图8-1所示。滤油时,油泵将污油罐中的污油加压后进入滤油器,滤油器中的过滤纸不仅将油中的水分吸附下来,同时其纤维状毛细孔将油中的机械杂质滤了出

来。滤后的油再排回清油罐。当滤纸的纤维吸饱水分或表面布满杂质后就应更换。

滤油过程中,每隔一段时间应取油样化验检查,合格后方能使用。压力过滤的质量较

高,但生产率较低,且过滤纸耗损较大。压

3. 真空净化

真空净化是利用油和水的汽化温度不

同,在真空罐内将水分和气体减压蒸发,从

而将油中的水分及气体分离出来,达到除水

脱气的目的。

真空净油机的工作原理,如图8-2所示。

污油经压力滤油机加压过滤后通过加热器送

至真空罐内的喷嘴喷成雾状;当真空罐上油

位计达到1/2油位时,用另一台压力滤油机

或油泵将罐内的油抽回储油罐。如此不断循

环,并控制进入真空罐的油压为0.2~

0.3MPa,同时调节出油,使进出油量平衡。

经过一段时间,待加热器出油温度达到50~70℃时,开启真空泵(最好采用油浸式真

空泵),逐渐提高罐内真空度。由于油与水的汽化温度不同,而汽化温度又与压力有关,当

4、离心分离

离心分离是利用水分和机械杂质的比重较油大的特点,在离心力作用下,将水与机械杂质分离出去。但因其性能不易掌握、不好调整、不能自动排污,特别是当油中水分较少时分离效果不好,故不推荐选用。

8.1.5 油系统的组成

在水电站中,用油量最大的是透平油和绝缘油这两类。用管网将这两类油的用油设备、油泵、储油罐、油处理设备、油化验设备和监测控制元件等连接起来组成系统,叫做油系统。油系统设置是否合理不仅直接影响到油和用油设备是否可靠、经济地运行,也对运行、管理和检修有着重要的意义。水电站的油系统,由于透平油、绝缘油是两种不同性质、不同用途的油,不能混合,为了便于运行管理,按两个独立系统分别设置。其它油品,如压缩机油、润滑脂等用量不大,可定时加注,因此不单独设置油系统。

1. 油系统的任务

为保证设备安全、经济运行,油系统必须完成下列任务:

(1)接受新油。采用自流或压力输送的方式将新油送入储油罐。

(2)储备净油。水电厂油库一般设置两个运行油罐,每个运行油罐的容积为总容积的一半;也可按一台机组的最大用油部件充油量的110%来确定。油库中随时都应储备一定的合格备用油,以供发生事故需要更换污油和正常运行中补充损耗之用。

(3)给设备充油或添油。在设备大修后或新安装机组运行前,给设备充净油;向运行设备添油,以补充设备在运行中油的损耗。大中型水电站多采用重力加油的方式,小型水电站多采用直接加油的方式。

(4)从设备中排出污油。机组设备检修时,通过油泵或自流的方式,从设备中排出污油并送到油库的污油罐中。

(5)油的净化处理。将污油罐中的污油通过压力过滤或真空净化等净化处理后,再送回净油罐。

(6)油的监督、维护和取样化验。包括分析、鉴定新油是否符合标准;定期对运行油进行取样化验;对油系统进行检查、修理和清洗。

(7)废油的收集与处理。

2. 油系统的组成

油系统通常由以下几部分组成:

(1)储油罐。储存临时的废油或从机组设备中排出的污油以及一定的净油,通常一个油系统设置的储油罐不应少于两个,包括净油罐和污油罐。储油罐的容积应相等。

(2)油处理设备。设有净油设备及输送设备,如压力滤油机、油过滤器及油泵等。

(3)油化验设备。在油化验室中,设有油化验仪器、设备及药物等。

(4)油吸附设备。用于变压器的硅胶吸附器等。

(5)管网。将油系统设备与用户连接起来的管道系统。

(6)测量及监测控制元件。用以检测和控制用油设备的运行情况;监测元件有温度信号器、压力控制器、油位信号器和油混水信号器等。

8.1.6 油系统图

表明油系统的基本组成、连接情况和运行方式的平面展开示意图,称为油系统图。油

系统图是技术施工设计的依据,也是电站管理及运行人员管理、操作和维护的依据。对油系统图的基本要求是:系统的连接明了,管道和阀门尽量精简,全部操作简单明确、程序清楚,不易导致误操作。为检查油系统拟订是否合理和说明运行操作方式,在油系统设计中,还制定出油系统操作程序表,列出主要工作项目的操作程序,如表8-1所示。

8.1.7 油系统的监督和运行维护

为了保证机组设备安全、稳定地长时间连续运行,就应保证油的工作性能稳定。在油运行中,应尽量减少油被污染的机会,采取相应的技术措施,使油能够长期连续稳定运行。

油系统的监督和维护是对新油进行分析化验,鉴定是否符合国家标准;对运行油进行定期取样观察其变化情况,判断运行设备是否安全;新油、运行油、污油进入油罐时,都要有化验记录。水电站运行中油的质量标准,见表8-2及表8-3。

表8-2 运行中的透平油质量标准

说明:上表中,对闪点、水分两项指标做了修正;而颗粒度、气泡沫试验和空气释放值三项指标是新增加的;颗粒度的标准参考国际标准。

1. 减缓油劣化的措施

为延长油的使用寿命,应加强对运行油的维护工作并至少应采取一种下述防劣化措施:(1)添加对甲酚(T501)抗氧化剂。

(2)新油、再生油中T501含量应不低于0.3%~0.5%;运行中透平油不低于0.15%。

(3)当油中T501含量低于0.15%时,应进行补加;补加油的PH值不应低于5.0。

(4)安装连续再生装置,吸附剂的用量应为油的1%~2%。

(5)漏气、漏水的机组,应添加“I746”防锈剂,添加量为油的0.02%~0.03%。

(6)其它减缓油劣化的措施:①储油罐、变压器应设置空气干燥器;各部轴承的冷却水管都应通过耐压和渗漏试验,不允许有水分渗出。②各部轴承和油罐供油、排油时油管应伸入油面以下,以防止油流与空气混杂产生大量泡沫。③保证在正常温度范围内储油和用油,避免因油温过高加快油的劣化。④在机组轴承与基础间设置绝缘垫,以防止产生轴

水电站班组工作总结

水电站班组工作总结 水电站班组工作总结,以下是XX精心整理的相关内容,希望对大家有所帮助! 随着新年的到来,我们走过了20XX年度。回头看看,有几分耕耘,几分收获。 一年来我们值在公司各层领导的正确带领下,坚持以安全生产为前提,以经济效益为中心,不断建立健全各项规章制度,注重安全教育和培训,加强设备管理,坚持以人为本,科学管理,在安全生产上下功夫,扎实开展各项工作,取得了一定的成绩。全值人员齐心协力,紧紧围绕“安全生产”的目标,较好的完成了全年各项工作任务。现将本值全年的 主要工作总结如下: 一,主要的工作业绩: 1、截止到20XX年12月25日,全厂安全运行802天。 本值以“安全生产,预防为主”的方针,保证了本值的安全生产,为全厂安全生产802天做出了贡献。未发生安全天数中断情况。 2、本值在积极配合中调的要求顺利完成了343次开机,354次停机以及多次“增减负荷”令。未出现开不起来和超时开机现象,虽然在开机过程中也遇到过一些问题,但是在 全班的积极配合和努力下,解决了问题。 3、在这一年中,本值,不留死角;在写操作票的时严格按照了自审,初审,复审的流程。 4、本值积极配合维护班组办理了电气一种工作票7次,电气二种工作票11次,机械工作票4次。工作票合格率100%。

5、本值每月必进行一次反事故演习,在演习中也出现过一些不对之处,在部门领导和师傅的指导下,更正了错误,学到了知识,避免了以后在处理事故时盲目。 6、本值人员在一年中发现设备缺陷24项,其中有2次重大设备缺陷。①在20XX年6月26日下午对升压站巡视检查时,使用红外线测温发现树13开关出线侧A相接头温度90度,B、C相接头温度在38度,及时汇报了相关生产领导。决定次日上午线路停电处理。②在20XX年7月9日晚,中调令开四台机并网运行,在3#机组并网后,值班人员发现3#机组励磁系统电流表指示为0,值班人员立即报告我,我立即组织值内人员对励磁系统进行检查,发现励磁系统灭磁开关进线接头处铝排颜色异常,测温温度在114度,我果断做出决定,3#机组负荷降至最低,并汇报生产相关领导,检修班组及时处理了缺陷,避免了一次因设备故障引起的机组 事故。 7、本值每月开展至少3次班组安全活动,组织学习相关文件和有关技术措施,针对相关安全事件吸取经验教训。 认真开展春季、秋季安全大检查,杜绝习惯性违章,对查出 的问题及时整改,有效保证了班组安全生产。 8、本值有两项技术监督任务,今年都很好的建立并完善了技术监督台帐,每月和每季度都按时上报了技术监督报表。在完成技术监督的同时使我们对设备有了进一步的了解。 9、本值人员参加了公司组织的《安规》考试,参考率 100%,成绩优秀。 10、组织本值人员积极配合检修人员对1#、2#机组进行了B级检修,对3#机组进行了两次C级检修,4#机组进行了一次C级检修,在检修过程中,使本值人员对设备有了新的 认识,熟悉了设备的特性。

水电站劳务施工合同

水电站劳务施工合同 发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规的相关规定,结合本工程具体情况,在平等互惠的原则下,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。 第一条:工程概况 1、工程名称:白鹤滩水电站 2、工程地点:四川省宁南县(左崖)、云南省巧家县(右岸) 3、工程规模:导流洞及配套通道 4、工程承包形式:劳务清包工 5、工程施工项目内容: (1)地面清渣及运输清洗(运输2公里内) (2)倒砼振动及收面层养护 (3)二次转运砼 (4)零星路面模板材料及施工 (5)钢筋安装及绑扎、焊接(制作及材料运输由甲方运输到位) 第二条:工程量及施工工期 1、砼工程量:约40万方 2、钢筋工程量:约5万吨 3、施工工期:约30个月 4、施工日期从2017年2月18日进场之日起开始计算。 第三条:施工劳务价款 1、打商混:30元/m3(包括两边装模) 2、扎风筋:410元/T(包括电焊及设备) 3、清渣:20元/m2(包括生产小型工具,不包括运输车及挖机) 说明:以上价款均不含税金及保险,一切税金、保险和手续费均由甲方负责。 第四条:工程工资款支付方式 1、工资款按工程进度支付,即:按每月工程量结款80%的工资;剩余的20%在春节前全部结清。 2、结算方式:前期施工两个月,结算前一个月工程量的80%工资款。 3、按工程量预留的一个月工资款在春节前全部结清。 4、乙方向甲方交纳共计人民币贰拾万元整的保证金。 (1)本合同签订之日起三日内,乙方向甲方支付保证金人民币拾万元。 (2)剩余拾万元保证金待工人进场施工后三日内支付。

小型水电站运行管理承包合同协议书范本

编号:_____________小型水电站运行管理承包合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 甲方因业务发展需要,方便管理提高双方经济效益,甲乙双方按照平等自愿协商一致的原则,订立以下协议: 一、工作内容和协议期限 乙方对甲方的坡头、圳道、压力池、电排、水轮机、发电机等设施、设备已充分了解,自愿组织人员与甲方承包经营发电。承包期限暂定为年月,从年月日至年月日止。(承包期满后乙方还愿继续承包经营,经甲甲方同意后可顺其延续)。 二、承包内容 由乙方承包甲的电站经营管理,组织人员负责发电、巡圳道、清理圳道内(泥、沙、石、垃圾)、割圳道两边杂草等工作(自然灾害导致滑坡时由甲方组织人力,乙方协助清理)。保证水流畅通,正常发电。 三、福利待遇 1、甲方每月定期支付乙方员工基本工资元作为基数。 2、乙方电度奖按年结算。电度奖以(累加)计算方式: ①1度~10万度(含10万度)每电度*0.01元 ②10万度~20度(含20万度)每电度*0.03元 ③20万度~30度(含30万度)每电度*0.04元 ④30万度以上(不含30万度)每电度*0.05元 3、甲方为乙方人员购买一份人身意外保险,乙方对其生产经营活动中的安全事件负所有责任,如发生安全事故甲方应积极协助做好相应的保险理赔工作。

四、双方的权利和义务 1、甲方将完好的水利工程,正常机械设备、工具、厂房等固定资产交给乙方运行和管理使用,乙方不得随意改变现状。 2、因工作需要,甲方可调整乙方人员工作岗位,并重新核定薪酬。 3、乙方在运行过程中,必须服从甲方的管理、服从供电部门调度,发电量应按规定配比电量送网。 4、充分利用坡头水源发电,每次接班人员必须先到水圳闸门清理垃圾,再进行交接班。交接班时人员应掌握全厂设备运行情况,当班人员应合理调节水源,管理好坡头、圳道、设备、环境卫生等,对运行的设备定时、定点巡视检查。 5、乙方严格执行《电力法》和《广东省供用电暂行条例》及甲方所规定的操作规程制度进行生产运行,严格遵守运行人员《十不准》:①不准在厂区内进行黄赌毒活动。②不准携带火种和易燃易爆、有毒、易腐蚀物品进入厂区。③班前饮酒者不准进入生产区,班中严禁喝酒。④不准带小孩和其他不相关人员进入厂区内。⑤出现异常情况和设备故障不准盲目开机强行送电。⑥不准带电维护、移动电器设备。⑦不准随意拉闸断电、合闸送电。⑧不准私拉乱接电线⑨未经批准厂区内不准进行焊、割作业。⑩不准私自拆卸设备机组维修。如有违反以上条例所引发意外事故、设备损坏,由乙方承担法律和经济责任,并赔偿一切经济损失。 6、乙方应24小时有人值班,如有特殊情况,必须告知甲方才离开生产厂区, 保持固定电话畅通。在雨水季节,特别是突发暴雨时,当班人员必须保证在厂区生产值班。 7、乙方负有安全生产责任:乙方是安全生产第一责任人,对承包区域内的安全生产工作全面负责,必须严格执行《电业安全工作规程》,提高安全生产意识,做好安全生产工作的落实,做好各种防患措施,保证设备、厂房及生产场所各种设施等的安全,上述安全责任由乙方负责,否则一切后果由乙方承担。 五、本协议的变更 (一)任何一方要求变更本协议的有关内容,都应以书面形式通知对方。 (二)甲乙双方经协商一致,可以变更本协议,并办理变更本协议的手续。

油气长输管道SCADA完整系统

11 油气长输管道SCADA系统 迄今为止,管道运输在世界上已有130多年的历史。我国虽然是世界上最早利用管道运输的国家之一,但其发展却比较缓慢。1949年以前,我国的管道运输几乎是空白。经过几十年的发展,初步形成了东北、华北、华东输油管网及西南输气管网、西北一带油气管网已初具规模。全国石油、天然气产量的90%通过长输管道源源不断地输向炼油厂、化工厂及海运码头。作为油气长输管道自动化系统同样经历了循序渐进的发展过程。早期主要采用就地通用指示仪表为主,主要设备的控制(如阀门的开、关;输油泵的启、停等)均由手动控制,输油工人通过巡视记录主要参数(如温度、压力、流量等)。70年代末,由于当时国内的自动化控制设备与国外相比处于严重落后的地步,国内企业纷纷通过技术转让、合资合作、集团经营等形式改善设备。如在长输管道上广泛应用1151、2088等压力变送器、瑞士SAAB雷达液位计等,流量计量方法已由原始的计量仪表检测、手工计算产生报告发展成为由流量计产生信号远传至流量计算机或RTU、DCS、PLC等站级控制系统进行流量累计计算并自动生成相应报告。80年代末,计算机硬件、软件、特别是网络、通信的发展,管道运输行业均配置了先进的SCADA系统,如“东营-黄岛输油管道”是我国第一条实现全线自动化技术的输油管道,该管道是与加拿大努法公司联合设计的,代表了当时世界先进水平。此后,进入90年代后,通过对世界先进技术的消化和吸收,运用国内自己的技术力量先后设计和编制了以站控为主的花土沟-格尔木输油管道;轮南-库尔勒输油管道;鄯善-乌鲁木齐输气管道;陕甘宁气田-西安输气管道;陕甘宁气田-北京输气管道;陕甘宁气田-银川输气管道等。 11.1 油气长输管道SCADA系统概述 11.1.1 SCADA系统概述 近20年来,随着4C(Computer, Control, Communication,CRT)技术的发展,先进的监控和数据采集系统(SupervisoryControl and Data Acquisition),简称SCADA系统,广泛用于电网、水网、输油气管网、智能建筑等领域,通过主机和以微处理器为基础的远程终端装置RTU、PLC(或其它输入/输出设备的通信收集数据,实现整个工业网络的监控,从而保证系统的安全运作及优化控制。 监控和数据采集(SCADA)系统的主要组成部分是:远程终端设备(RTU)、主站计算机(包括硬件和软件)、操作人员数据显示和控制盘及有关的外围设备。目前SCADA系统突出的特点是具有集散控制功能和自我诊断、冗余、备用计算机。SCADA系统已由集中控制、集中管理发展成集散控制、集中管理的方式。主机更多地用作数据采集与分析,常常不必以实时的方式运行。而由“智能”远程终端装置(RTU)配上先进的软件在现场进行集散式控制。图11-1和图11-2分别为传统和新型SCADA系统。 图11-1 传统SCADA系统 149

水电站技术协议汇总

XXXX电站 HL240C-WJ-50 SFWE-W160-10/850 水轮发电机组及附属设备 技 术 协 议 甲方: 乙方: 二〇一二年二月

目录 1、概述 (3) 2、电站概况 (5) 3、水轮机 (6) 4、水轮发电机 (10) 5、进水主阀 (12) 6、调速器 (13) 7、三合一综合控制屏 (14) 8、产品质量保证承诺 (15) 9、售后服务的保证措施及承诺 (15)

1、概述 1.1 总则 1.1.1 甲方、乙方峨眉山市驰骋机械制造有限公司 双方就XX水电站一台套额定功率为160kW水轮发电机组及其附 属设备的技术要求进行了充分讨论和友好协商后达成本技术协 议。本协议书作为经济合同的附件,与经济合同具有同等法律效 力。凡是本协议未提出的内容,均应符合国家和部颁有关标准。 1.1.2 在技术协议实施过程中,双方的联系通知均以书面文件为准。 1.1.3 本协议在执行过程中如需对本协议进行补充和修改必须经双方 协商同意,并形成补充和修改文件,该文件与本协议具有同等法 律效力。 1.1.4 水轮发电机组及其附属设备的设计、制造、交接验收应执行以 下标准,在下述标准中,优先采用国家标准,依次采用部(委) 标准,未列出的其他标准,如材料、焊接、连接件标准等应按国 家标准,无国家标准的执行部颁标准。选用的标准如有新版本以 新版本为准。 (1)GB/T15468-2006 《水轮机基本技术条件》 (2)GB/T10969-1996 《水轮机通流部件技术条件》 (3)JB/T1270-1993 《水轮机、发电机大轴锻件技术条件》 (4)GB/T15469-1995 《反击式水轮机空蚀评定》 (5)GB7894-2001 《水轮发电机基本技术条件》 (6)GB/T 1029-93 《三相同步电机试验方法》

水电厂个人工作总结范文【实用】

回顾一年来的工作历程,感觉还是有极大的成就感,现将全年的主要工作总结如下: 一、主要的工作业绩: 1、截止到20xx年12月30日,我站机组安全运行4442天。中途未发生安全天数中断的情况。在3月26日巡视过程中发现#1机组出口断路器1DL电流互感器接触铜排由于温度过高而引起电流互感器接头发红,导致外壳烧裂。因及时发现缺陷,采取有效的措施,保证了1号机组的安全;在夏季我站2号机发生过两次因事故PLC引起的停机事故,经过分析是由于设备本身问题而引发的停机事故,经过及时的处理使机组恢复安全运行。 2、由于我站投运第一年,不太了解所处郁江流域的水文情况。汛期加强与上游电站水情联系,及时了解水情信息,并掌握了一系列郁江流域水文资料。汛期中合理水库调度,与市调勤沟通,积极联系市调开停机,确保了水的合理利用。 在与外联系中体现我站工作人员的沟通素养,语气谦逊和蔼,有效的提高了我们运行人员的工作效率。在汛前和汛后认真开展春季、秋季安全大检查,对查出的问题及时整改,并在工作中杜绝习惯性违章,有效保证了电站的安全生产。在本年工作中,在执行开机过程中未出现开不起来和超时开机现象,虽然在开机过程中也遇到过一些小问题,但在运行、点检、维护的积极配合和努力下,及时解决了问题,保证了机组的顺利启停。 3、在这一年中,进行了多次大型操作,在实际工作中的严格执行“三讲一落实”,未出现误操作的情况,保证了人员、设备的安全。在日常工作中,在站领导的组织调度下,完成了运行规程第二版的修订,并组织学习讨论,要求在巡回检查中做到了认真仔细,不留死角;全体运行人员进行操作票填写培训并考试合格,并完成电站标准操作票的初步修订,在执行操作票时严格按照了自审,初审,复审的流程,确保标准操作票的合格率。 4、各值每月必进行一次反事故演习和桌面推演,在演习中出现过一些不足之处,在部门领导和各位专工的指导下,得到了及时的更正,从中学到了不少专业知识,并积累了丰富的事故处理经验,避免了以后在处理事故时的盲目。 5、每月各值至少开展4次班组安全活动,组织学习大唐国际,分公司相关文件和有关技术措施,认真坚持学习大唐国际典型事故案例,并做到“一周一案例”,针对相关安全事件吸取经验教训。日常培训学习中,认真学习了公司下发的各项文件和制度。认真贯彻了文件精神,积极参与和开展“三大工程建设”、“创建零违章班组”、“双增双节”和“三讲一落实”,在各项活动中取得了较好的成效,至今“三讲一落实”落实情况很好,无违章、违纪现象。 6、在本年中积极参加公司组织的各种业务技能活动,“自足岗位,对标一流”,在竞赛中找差距,在竞赛中找提升。积极参与公司合理化建议工作,开源节流,双增双节,尽职尽责,努力完成公司的盈利目标。 7、在机组运行一年的检查性检修工作中,认真响应公司“应修必修,修必修好”的检修宗旨。积极配合检修人员对#2、#3机组进行C级检修,在检修过程中,对设备有了新的认识,更全面熟悉了设备的特性。

水电站承包运行管理合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 水电站承包运行管理合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 为充分利用水资源,提高电站的经济效益,经甲乙双方充分协商,甲方将电站的运行管理承包给乙方,为明确双方责、权、利,特订立如下合同条款: 一、承包项目与内容 第一条乙方负责该电站水工建筑物和机电的运行管理及保护业务,即发电保护业务。 第二条电站的运行人员工由乙方聘请,并可辞退、调整、解雇所聘请的人员,但不能影响电站的运行、生产。 第三条承包期限初订为年整,即从年月日 至年月日止。 二、承包结算方式 第一条乙方承包期向甲方提取下列运行费用(即承包费用),乙方每年承包甲方电站(以供电部门每月结算为准),每度电量提取运行管理费人民币元计算。 第二条乙方在承包运行管理费用,按季度结算,并应在次月中旬付清。如有拖欠除非经乙方同意,否则将停止发电,所造成乙方的一切损失由甲方负责,待付清后才发电运行。 第三条因该电站设备(含水工建筑物、碌结构、机电设备、输变电线路等)的质量问题而致使运行中断,乙方的工作人员除正常需要留站外,其他人员撤离该站。 三、双方的责任 1、甲方提供发电的设施和设备给乙方管理维护,如水工建筑物、

甲方: 代表签名: 日期:年月日乙方承包人: 代表签字: 日期:年月日 碌结构、机电设备、输变电线路等。在承包期内如设施和设备损坏(不 是人为的),甲方投入资金进行维修,如价值在参佰元(¥ 300.00元)以下的则由乙方白行维修或请师傅,如损失超过参佰元(¥ 300.00元)以上的则由甲方维修,费用由甲方全部负责(甲方可派人验证)。 2、甲方提供住房、家具、生活用具、生活用电等给乙方使用。 3、承包期间涉及的征地、山林使用权、水源使用权、工程遗留问题,甲方应负责联系并及时处理,并不能影响电站工作的运行。 4、因上级有关部门要求增加的设备及线路改造费用由甲方负责。 5、乙方在承包期内要精心管护好电站,加强组织管理和安全技术管理,充分发挥电站的经济效益,实行安全、多发、多供的发电原则。 6、压力水管三年油漆贰次,油漆款由甲方负担(油漆款每次贰仟元人民币),乙方负责油好。 7、承包合同期满后,乙方应保证电站设施和设备正常运行,并能上网为合格,才能移交给甲方,如乙方继续按本合同承包运行,甲方应优先安排。 四、以上合同条文内容双方遵守执行,如有违约,其一切责任 由违约方负责。在履约过程中如需要修改、调整合同条款必须经双方协商一致解决。 五、本合同壹式贰份,甲方壹份,乙方壹份。本合同白签订之日起生效。承包期满后双方协商可延续。 [温馨提醒:合同协议是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,最好找专业律师起草或审核后使用。范文供参考,期待你的好评与关注 ]

水电站技术工作总结

水电站技术工作总结(精选多篇) 第一篇:20xx水电站年终工作总结 时光飞逝,20xx年已接近尾声,20xx年我们将开启花园电站新的篇章。本年度在公司各级领导无微不至的关怀下,在监理、施工单位、各部门的协同努力下,我们克服了一切不利因素,保证了花园电站工程建设的顺利进行。回顾今年所做的工作,主要有以下几个方面: 一、工程建设情况 1、辅助工程 xx年1月11日在迭部县注册成立迭部汇能花园水电开发有限责任公司,根据开发花园电站必须于同年8月底开工,但是当时并不具备整体开工条件。经过与各方面协商后,我们根据陕西院的可研报告,安排江龙公司进行前期辅助工程施工,而主体工程则一直处于停工状态。xx年年5月全部完成进厂公路、进厂桥,施工临时道路、施工临时桥及5公里施工电源的施工。由于受环评报告的影响直到20xx年2月,该项目才获得了省发改委的核准。 2、导流洞工程 20xx年2月25日至20xx年7月xx日,施工547.5m导流洞的一期开挖和支护工程。因为缺乏导流洞进水口闸室的设计图纸,因此进水口段预留12.5m未进行开挖,以防止洪

水倒灌。累计进洞535m,完成洞室石方开挖2万m3,钢拱架支护535m,塑喷砼xxm3。 3、前期辅助工程 xx年年12月4日至20xx年10月25日,施工厂房的一期开挖与支护工程。累计完成砂砾石开挖31万m3,m10浆砌石护坡2xx0m3,m7.5浆砌石挡渣墙1611m3。 二、工程款支付情况 1、导流洞工程 福建省隧道公司自导流洞工程施工以来,监理审核工程款:525万元,所扣质保金:26万元,代扣税金:16万元。已支付工程款:4xx万元,尚欠款:xx万元。 2、前期辅助工程 陇南市江龙公司自前期辅助工程施工以来,监理审核工程款:658万元,所扣质保金:65万元,代扣税款:21万元。已支付工程款:475万元,尚欠款:xx万元。 3、材料款 xx年年12月至20xx年10月,支付兰州润杰商贸有限公司钢材费:2xx万元。20xx年4月至20xx年10月,支付天水祁连山水泥厂水泥费:79万元。 4、施工用电 20xx年3月至10月上缴迭部县电力公司电费:49万元。自xx年年11月至20xx年10月,福建隧道公司结算电费:23

水电站工程施工合同书

水电站引水工程建设维修工程施工合同书 甲方(发包单位):XX电有限公司 乙方(承包单位):XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲方同意将XX水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方协商一致同意订立如下合同条款,望双方共同执行。 一、工程项目名称(工程地点): 1、水库清淤(高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。),工程价款360000元整。 2、旧大坝加固(花香一级水电站旧坝),工程价款700000元整。 3、引水渠道清淤及加固(花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固;文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。),清淤50元/米,混凝土加固500元/米。 4、引水隧洞衬砌加固(花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程),包模板2300元/米。 二、承包方式:1、包工包料;2、包工不包料。 三、甲方要求乙方进场及竣工时间: 年月日进场施工,年月日竣工,雨天顺延。 四、乙方在施工过程中,应按甲方提供的图纸或甲方工程技

术人员现场指导施工,未经甲方许可不得随意更改尺寸,隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全,不得违章操作。 五、乙方应保证工程施工质量,不得偷工减料,若工程质量不合格造成返工的材料费及工资,由乙方自负,同时应做到保证质量的前提下求美观。 六、付款办法: 1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整; 2、施工期间至验收前,每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50 %付给作工料费,剩余50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清; 3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款,造成乙方停工待料,而拖迟工期,后果由甲方负责,乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。 七、乙方工程不得转包或分包,若发现则甲方有权终止合同,所造成的经济损失由乙方自负。 八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。 九、补充协议: 甲方:(公章) 法人代表:

水电站运行管理承包合同协议书范本

甲方: 乙方: 为充分利用水资源,提高电站的经济效益,经甲乙双方充分协商,甲方将电站的运行管理承包给乙方,为明确双方责、权、利,特订立如下合同条款: 一、承包项目与内容 第一条乙方负责该电站水工建筑物和机电的运行管理及保护业务,即发电保护业务。 第二条电站的运行人员工由乙方聘请,并可辞退、调整、解雇所聘请的人员,但不能影响电站的运行、生产。 第三条承包期限初订为年整,即从年月日至年月日止。 二、承包结算方式 第一条乙方承包期向甲方提取下列运行费用(即承包费用),乙方每年承包甲方电站(以供电部门每月结算为准),每度电量提取运行管理费人民币元计算。 第二条乙方在承包运行管理费用,按季度结算,并应在次月中旬付清。如有拖欠除非经乙方同意,否则将停止发电,所造成乙方的一切损失由甲方负责,待付清后才发电运行。 第三条因该电站设备(含水工建筑物、砼结构、机电设备、输变电线路等)的质量问题而致使运行中断,乙方的工作人员除正常需要留站外,其他人员撤离该站。 三、双方的责任 1、甲方提供发电的设施和设备给乙方管理维护,如水工建筑物、砼结构、机电设备、输变电线路等。在承包期内如设施和设备损坏(不是人为的),甲方投入资金进行维修,如价值在元(¥元)以下的则由乙方自行维修或请师傅,如损失超过元以上的则由甲方维修,费用由甲方全部负责(甲方可派人验证)。

2、甲方提供住房、家具、生活用具、生活用电等给乙方使用。 3、承包期间涉及的征地、山林使用权、水源使用权、工程遗留问题,甲方应负责联系并及时处理,并不能影响电站工作的运行。 4、因上级有关部门要求增加的设备及线路改造费用由甲方负责。 5、乙方在承包期内要精心管护好电站,加强组织管理和安全技术管理,充分发挥电站的经济效益,实行安全、多发、多供的发电原则。 6、压力水管三年油漆贰次,油漆款由甲方负担(油漆款每次 _元人民币),乙方负责油好。 7、承包合同期满后,乙方应保证电站设施和设备正常运行,并能上网为合格,才能移交给甲方,如乙方继续按本合同承包运行,甲方应优先安排。 四、以上合同条文内容双方遵守执行,如有违约,其一切责任由违约方负责。在履约过程中如需要修改、调整合同条款必须经双方协商一致解决。 五、本合同壹式贰份,甲方壹份,乙方壹份。本合同自签订之日起生效。承包期满后双方协商可延续。 甲方:乙方: 代表签名:代表签字: 日期:日期:

发电厂油气水三系统概括

油水气 1概况 1.1油系统右江水力发电厂设置透平油系统和绝缘油系统。透平油系统主要供机组各轴承、调速系统用油及液压传动油等。其中轴承用油在无人值班技术中主要是冷却问题。调速器系统以及启闭机操作用油要求动作灵敏、传动精确,所以其油质、油压和油路控制等方面要求较高。绝缘油系统主要供变压器用油。 1.2气系统右江水力发电厂设置高压气系统(P=8MPa)和低压气系统(P=0.8Pa)。根据需要,高压气系统向油压装置的压力油罐充气或补气,设置两台风冷式三级压缩高压空压机,和1个2m3高压贮气罐。低压气系统主要供机组制动、主轴密封空气围带、检修吹扫、风动工具等用气,设置2台风冷式低压空压机,2个3m3低压贮气罐,1个供机组制动专用贮气罐和1个检修用气贮气罐。 1.3水系统右江水力发电厂设置技术供水系统和排水系统。技术供水系统采用自流减压供水方式,主水源为蜗壳取水,备用水源取自电站进水口,主要供给发电机空气冷却器用水、各轴承冷却器用水以及主轴密封润滑用水等。无人值班技术中该系统主要是温度与水质的控制。排水系统设置机组检修排水系统、厂房渗漏排水系统、副厂房生活排水及卫生间排水系统、主坝廊道排水系统、消力池排水系统。无人值班技术要求排水系统排水泵能够及时启停和管路的畅通。图12调速系统油压装置 2.1工作原理及结构油压装置为水轮机调速系统提供控制及操作压力油源,并具有自动稳定油压、自动补气、过压报警、事故低油压、油位报警、油温报警等基本功能。它主要由回油箱、供油泵组、压力油罐、自动补气装置、电器控制柜以及自动化元件等组成。如图12.1.1泵组供油油压装置配备2台泵组,可以独立向系统供油,互为备用,主/备用可定期切换。每台泵组有连续/间歇/停泵/手动操作四种运行模式。 (1)连续运行模式:在机组运行期间若油压系统耗油量较大,油泵启动频繁(一般小于15分钟),则主泵设置于连续运行状态。当油罐压力低于6.0MPa 时,主泵向压力油罐供油;当压油罐压力达到6.3MPa时,其相应的先导电磁阀失电,控制泄荷阀切换油路,使主泵泄荷回油箱。当油压低于5.9MPa时,启动

2018年水电站个人工作总结【个人工作总结】

2018年水电站个人工作总结 ★我们工作总结为大家整理的2018年水电站个人工作总结,供大家阅 读参考。更多阅读请查看本站 工作总结 。 一、电厂一线真抓实干,保障平稳高效运行 电厂生产是我站工作重中之重,是电站经济命脉之源,全厂干部 职工脚踏实地,埋头苦干,取得了较好的成绩,具体表现如下: 1、加强各级责任,确保安全生产。 电厂一直把安全生产摆在首位,年初与站里签订安全工作责任状后,马上与各值签了目标管理安全责任状,责任落实到班值、到个人。4月份,对电厂职工进行了安规、技术授课。5月份,在电厂进行了现 场培训、讲解,并对相关部位职工进行安规和技术考试,对考试优异 者给予了奖励表扬,对考试不合格者给予了批评处罚。厂部将每周星 期五定为“周安全日”,每月最后一个星期五定为“月安全日”,对 全厂各类设备进行全面检查,并记录在案。6月份为“安全月”,定期召开安全工作专题会议,悬挂安全生产宣传横幅,张贴宣传标语,每 班值加强日常设备巡视,发现设备缺陷及时处理,将安全隐患消灭在 萌芽状态。严格执行“两票三制”,从而确保了XX年上半年电厂安全 运行。 2、加强信息交流和突击攻坚,确保安全度讯。 今年上半年降雨量达1084毫米,防汛抗灾形势十分严峻。年初, 我站就成立了防汛安全领导小组,召开专门的防汛工作会议,制定了《防洪应急预案》,严格执行了主汛期的防汛值班制度。为能安全度汛,电厂与生技、防汛值班室加强联系,及时了解雨情、水情,合理 控制水位,科学调度开关闸;电厂内各班组密切配合,做好汛前准备、讯中应对、讯后处置工作,平安度过一次次洪峰。2月份,维修人员在大坝上游安装了数字水位计,为今年的水位控制起到了关键作用。3月

水电站施工承包合同范文合集

水电站施工承包合同范文合集 水电站施工承包合同范文1 甲方(发包单位): 乙方(承包单位): 甲方同意将工程承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方协商一致同意订立如下合同条款,望双方共同执行。 一、工程项目名称(工程地点):工程价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。),清淤固工程),包模板2300元/米。 二、承包方式: 1、包工包料; 2、包工不包料。 三、甲方要求乙方进场及竣工时间 四、乙方在施工过程中,应按甲方提供的图纸或甲方工程技

术人员现场指导施工,未经甲方许可不得随意更改尺寸,隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全,不得违章操作。 五、乙方应保证工程施工质量,不得偷工减料,若工程质量不合格造成返工的材料费及工资,由乙方自负,同时应做到保证质量的前提下求美观。 六、付款办法: 1、总工程价款(金额大写元整; 2、施工期间至验收前,每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50 %付给作工料费,剩余50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清; 3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款,造成乙方停工待料,而拖迟工期,后果由甲方负责,乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。 七、乙方工程不得转包或分包,若发现则甲方有权终止合同,所造成的经济损失由乙方自负。 八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。 九、补充协议: 甲方:(公章) 法人代表:

乙方:(公章) 法人代表: 年月日 水电站施工承包合同范文2 发包方:___ 工程项目部以下简称甲方 承包方:以下简称乙方 甲方将盛世学府1#、2#楼工程的分项工程发包给乙方施工,本着平等互助的原则、依据《合同法》、《建筑法》及本工程的具体情况,经双方充分协商,在双方自愿及完全清楚理解本合同的基础上,签订本合同。 一、工程概况及承包范围: 1、工程名称:___1#、2#楼 2、工程地点:___ 3、建筑面积:按图纸以定额标准计算面积 4、承包方式:包工不包料 5、承包范围、内容及义务: 5、1、水电工程范围:

水电站承包运行管理合同

水电站承包运行管理合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 为充分利用水资源,提高电站的经济效益,经甲乙双方充分协商,甲方将电站的运行管理承包给乙方,为明确双方责、权、利,特订立如下合同条款: 一、承包项目与内容 第一条乙方负责该电站水工建筑物和机电的运行管理及保护业务,即发电保护业务。 第二条电站的运行人员工由乙方聘请,并可辞退、调整、解雇所聘请的人员,但不能影响电站的运行、生产。 第三条承包期限初订为年整,即从年月日至年月日止。 二、承包结算方式 第一条乙方承包期向甲方提取下列运行费用(即承包费用),乙方每年承包甲方电站(以供电部门每月结算为准),每度电量提取运行管理费人民币元计算。 第二条乙方在承包运行管理费用,按季度结算,并应在次月中旬付清。如有拖欠除非经乙方同意,否则将停止发电,所造成乙方的一切损失由甲方负责,待付清后才发电运行。 第三条因该电站设备(含水工建筑物、砼结构、机电设备、输变电线路等)的质量问题而致使运行中断,乙方的工作人员除正常需要留站外,其他人员撤离该站。 三、双方的责任 1、甲方提供发电的设施和设备给乙方管理维护,如水工建筑物、

砼结构、机电设备、输变电线路等。在承包期内如设施和设备损坏(不是人为的),甲方投入资金进行维修,如价值在叁佰元(¥300.00元)以下的则由乙方自行维修或请师傅,如损失超过叁佰元(¥300.00元)以上的则由甲方维修,费用由甲方全部负责(甲方可派人验证)。 2、甲方提供住房、家具、生活用具、生活用电等给乙方使用。 3、承包期间涉及的征地、山林使用权、水源使用权、工程遗留问题,甲方应负责联系并及时处理,并不能影响电站工作的运行。 4、因上级有关部门要求增加的设备及线路改造费用由甲方负责。 5、乙方在承包期内要精心管护好电站,加强组织管理和安全技术管理,充分发挥电站的经济效益,实行安全、多发、多供的发电原则。 6、压力水管三年油漆贰次,油漆款由甲方负担(油漆款每次贰仟元人民币),乙方负责油好。 7、承包合同期满后,乙方应保证电站设施和设备正常运行,并能上网为合格,才能移交给甲方,如乙方继续按本合同承包运行,甲方应优先安排。 四、以上合同条文内容双方遵守执行,如有违约,其一切责任由违约方负责。在履约过程中如需要修改、调整合同条款必须经双方协商一致解决。 五、本合同壹式贰份,甲方壹份,乙方壹份。本合同自签订之日起生效。承包期满后双方协商可延续。 甲方:乙方承包人: 代表签名:代表签字: 日期:年月日日期:年月日

水电站的技术供水系统

水电站的技术供水系统 水电站的供水包括技术供水、消防供水及生活供水。 技术供水又称生产供水,主要对象是各种机电运行设备,主要有发电机空气冷却器、发电机推力轴承和导轴承、水轮机导轴承冷却和润滑、水冷式变压器冷却器、水冷式空气压缩机等;主要作用是对运行设备进行冷却,有时也用来进行润滑(如水轮机橡胶瓦导轴承)及水压操作(如高水头电站主阀)。 3.1.2 技术供水系统的组成 (1)水源、取水和净化设备、用水设备由取水设备(如水泵)从水源(如水库、尾水渠等)取水,经水处理设备(如拦污栅、滤水器等)净化,使所取的水符合用水设备对水量、水压、水温和水质的要求。 (2)管网由取水干管、支管、管路附件等组成。干管直径较大,把水引到厂内用水区。支管直径较小,把水从干管引向用水设备。管路附件包括弯头、三通、法兰等,也是管网不可缺少的组成部分。 (3)量测控制元件用以监视、控制和操作供水系统的有关设备,保证供水系统正常运行,如阀门、压力表、温度计、示流信号器等。 用水设备对供水的要求 用水设备对水量、水质、水压、水温有一定要求,总的原则是:水量足够,水压合适,水质良好,水温适宜。 3.3.1 水的净化 (一)除污物 (1)拦污栅。拦污栅用以阻拦较大的悬浮物。 (2)滤水器。滤水器用来清除水中的悬浮物。按滤网的形式分固定式和旋转式两种。 (二)除泥沙 (1)水力旋流器。水力旋流器是利用离心力来分离泥沙的装置。 (2)沉淀池。沉淀池用以分离水中颗粒和密度较大的沙等物体。 3.3.2 水生物的防治 (1)用药物毒杀。 (2)提高管内水温和流速。 3.4.1 水源 (一)上游取水 (1)坝前取水。从坝前水库直接取水,地域广,水量丰富,取水设备简单且可靠,布置方式也最灵活。 (2)压力钢管取水。取水口通常在进水阀前面(当装设进水阀时),它由两种不同的运用条件。 1)各机组均设置取水口。 2)全站设置统一的取水口。

水电站工作总结

工作总结 2015年是云南能投全面做实的攻坚之年,在公司领导和厂部领导的正确指挥及全体职工的辛勤努力下,安全度汛、稳定发电、顺利、圆满地完成了各项工作任务指标,现我对这年来的工作进行一个简单的总结并对2016年做个工作规划: 一、安全生产方面的工作 1、认真做好值班长交代的各项工作,按要求完成各项安全生产指标,全面认识各项工作风险点,克服麻痹思想和侥幸心理。 2、加强操作和工作的规范化,严格执行《两票三制》制度和“三讲一落实”工作,有效防止了误操作事故的发生。 3、加强设备巡视,及时发现设备存在的缺陷并采取有效措施,确保设备安全运行,排除各种故障对设备带来的安全隐患。 4、在汛期坚持“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险、度电必争”的防汛工作方针,在这半年来未发安全事故,未发生违反调度命令事件,未发生人员责任被电网考核或通报批评的事件,未发生误操作现象。 5、在作风上,能遵章守纪、团结同事、务真求实、乐观上进,始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。

6、在每次定期组织的安全活动会上,认真学习有关安全规章制度、生产事故案例分析,同时加强自己对安全管理工作的学习,有效控制了习惯性违章的发生 7、认真完成日常生产各项重点汇报工作,按时并正确无误上报日生产数据报表、防汛值班工作及各类检查报表,使公司能够及时、准确地掌握我厂的安全生产情况。 二、安全生产工作中存在的不足 1、设备巡检、运行分析记录、生产数据上报等方面存在一定问题,须要进一步加强,安全意识还不够高,对于部分细节问题还存在侥幸心理。 2、对现场设备及操作不够熟练。在实际工作中,还需要加大力度对厂内各部系统设备的学习管理,抓好安全生产上存在的薄弱环节,为今后的各项工作奠定基础。 3、设备检修质量和设备检修工艺及要求不掌握,不能灵活运用理论知识分析问题和解决问题、无法将理论联系到实际工作中。 4、专业理论基础还不够扎实,学习主动性不够高,业余时间不能够加强自身理论学习的熟悉与提高,实际动手能力有所退化,应加强学习,进一步提高自己动手能力。 5、考虑问题不够全面,工作中的细枝末节往往成为工作完成关键,处理问题时对人、事和物的分析欠缺考虑,自己的思想意思不够坚定,还有组织能力和沟通能力有待提

水电站承包经营合同(合同示范文本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 水电站承包经营合同(合同示范 文本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit

水电站承包经营合同(合同示范文本) 水电站承包经营合同范文1 发包人(甲方): 承包人(乙方): 经甲乙双方充分协商,甲方将水电站承包给乙方经营。双方的具体权利义务如下: 一、甲方将位于的水电站承包给乙方。 二、承包期限: 承包期限为三年,从20xx年月日到年月日。承包期满,双方须继续合作,可以另行订立合同。 三、承包费上缴 1、上缴方式:实行税后利润上缴; 2、上缴数额:甲方收取税后利润的51%,作为承包费;乙方获取税后利润的49%,作为乙方承包所得利润。

四、双方的具体权利义务 (一)、甲方的权利义务 1、负责从公司进行电费结算,并负责将乙方应取得的49%的利润给乙方进行结算; 2、负责监督乙方进行正常生产,合理使用水电站的机器设备、设施。 本合同履行期间,乙方不能组织正常生产累计达两个月的;或因损坏、丢失、擅自处理机器设备(包括设施)的情形而不能及时修复、增补的,甲方有权单方解除本合同,并按财产移交表的财产价值和甲方应得的承包费向乙方索赔。 本合同生效后,甲乙双方对水电站财产进行移交(具体财产及其价值以移交表为准)。 (二)、乙方的权利义务 1、负责水电站的生产经营事宜; 2、负责合理安排职工、按时为职工发放工资; 3、负责处理和承担职工的工伤事宜;

水电站运行人员个人工作总结

水电站运行人员个人工作总结 时光荏冉,2012巧无声息的逝去,回顾2012感触颇多。在领导的正确领导和同事的支持帮助下,让我有信心有动力做好我的本职工作。在过去的一年里,始终以饱满的工作热情,努力学习专业技术知识,严格遵守各项运行规程和制度,团结同事,不断提高工作能力。总结过去一年: 一、工作认真负责,爱岗敬业 以公司理念严格要求自己,诚信待人,踏实做事,服从领导安排,积极完站领导布置的各项任务,始终以积极认真的心态对待工作。无论是运行还是检修都是尽职尽责,在不断的学习和探索中获得了许多宝贵的工作经验,工作中充分发挥团队精神,分工协作,注重巡检质量,及时发现安全隐患,杜绝事故发生,督促班员根据实际水情及时与调度联系沟通,灵活主动地调整机组负荷,充分利用有效水头合理控制水位合理分配峰谷负荷提高机组效率,及时调整各项运行参数确保设备安全经济高效运行。 二、认真学习,努力提高 技术上用心钻研,坚持理论联系实际,对运行中出现的疑问力求弄通弄懂,翻阅了大量书籍和图纸对本站设备进行全面的了解,为操作中出现的一些费解的问题找到了理论依据。组织班员进行业务学习和讨论,要求他们掌握操作技能。比如本站两台主变的并联倒闸操作,就不能遵循安规规定的

送电时先合电源侧刀 闸再合负载侧刀闸后合开关倒电与此相反的规定,我站的变压器是三圈变压器,在操作时应遵循等电位拉合刀闸的原则,直接合刀闸投入空载变压器,会有较大的电感电流,因此要先合两侧开关使主变先带电,然后再合等电位的刀闸,这样就不会有较大的冲击电流产生。此类情况很多以前都不是很清楚,比如35KV线路的倒闸操作也存在同样不安全因素。之前操作时有时导致方向保护动作都不知道是什么原因,通过组织班员学习看图才弄懂也是开关合闸的顺序错误所致。 自调五级电站以来冬修期间一直担任机组大修工作,由于机组运行年数长有一定的磨损,导叶间隙大,漏水量大导致大量的水力资源在机组备用状态时流失,以往经过多次的调整都没有达到理想的效果,而总是在调整后机组运行一段时间后又恢复原状。今年冬修时厂站领导再次提出严格要求一定要想办法解决导叶漏水问题。对此我们水机组高度重视,我和组员专门开会讨论、根据以往在调整时达不到要求和出现反复回到原状的情况,想了很多办法通过多次的调整和测试找到了原因所在,是调整导叶的偏心销不能固定。找到原因后我和组员们又想尽办法终于将多次没有解决好的问题彻底解决,从而达到了截流节水目的。为此得到了站领导的肯定和大家的好评,这些说来都是小事不足挂齿。总之

水电站承包协议

二级水电站 运行管理总承包合同 (合同编号:[2016]1G02) 甲方:(发包单位) 乙方:(承包单位) 为加强广西公司二级水电站生产管理工作,发挥最好的经济效益,根据《中华人民共和国合同法》、《企业国有资产管理法》等国家有关法律法规和自治区的有关规定,本着公平、公正、平等、自愿、互利的原则,经甲乙双方充分协商一致,由乙方对公司所属水电站运行管理进行总承包,为明确双方的责任、权利和义务特签订本合同。 第一条承包标的名称、承包内容 1.1 承包标的 承包标的为公司所属水电站的运行管理。 1.2 承包内容 1.2.1承包电站基本情况 承包的水电站装机总容量为5000(2×20001000)。 1.2.2承包内容 电站行政后勤管理;设备运行管理;设备、设施日常维护、

检修;安全生产管理;集团公司、桂水电力公司要求电站完成的其他工作。 第二条承包期限 本合同期自电站第一台发电机组完成72小时试运行,投入正式商业运行之日算起,承包合同期1年。 第三条承包价款及付款方式 3.1承包费用及构成 3.1.1根据电力公司《关于报名承包公司所属水电站运行的通知》的精神,依据附表1计算承包费用,经双方友好协商,乙方承包二级水电站的总承包费用为*****(¥***)。 3.1.2合同构成费用如下 3.1.2.1机组运行、日常维护检修、管理的人工费用和相应的后勤管理费用。 3.1.2.2办公费、交通费、通讯费 3.1.2.3以上所发生管理费用的税金、利润、企业管理费。 3.2付款方式 3.2.1承包费按月份支付。 3.2.2甲方在每月15日之前将上月承包款汇入乙方指定账户,(户名:分公司,账号:************,开户行:**********),乙方在收到承包款后的5个工作日内,向甲方提交相应的税务发票。

相关文档