序号验

验收标准相

1 空

寸1 室

净高负偏差不超过15mm;顶板水平度

偏差不超过10mm,极差不超过15mm

2 地

毛坯房交付地面、龙骨地板基层、瓷

砖或石材地面基层:[0,4]mm

GB5

020

9-2

010

5.1

.7

3 室

间、

开间、进深偏差不超过10mm,大小头

偏差不超过10mm

4 墙

度、

度混凝土结构不超过8mm,抹灰偏差不

超过4mm

GB5

021

0-2

001

4.2

.11

2 楼

面1 地

1、面层应无空鼓和开裂。当出现空

鼓时,空鼓面积不应大于400cm2,且

每自然间或标准间不应多于2处。

2、踢脚线局部空鼓长度不应大于

300mm,且每自然间或标准间不应多

于2处。

GB5

020

9-2

010

5.2

.6、

5.2

.9

2 观

面层表面应洁净,不应有裂纹、脱皮、

麻面、起砂等缺陷。

GB5

020

9-2

010

5.2

.7条

3 防

水厕浴间等有防水地面的立管、套管、地漏处严禁渗漏,无渗水、水渍

4 坡

度不得有倒泛水和积水现象。卫生间等

地面须向地漏处找坡,不得倒坡

GB5

020

9-2

010

5.3

.7

5 高

差厕浴间、厨房和有排水要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求。一般卫生间地面应低于过道地面1~2cm

3 墙

面、

棚1 空

抹灰层与基层之接必须粘结牢固,应

无空鼓、脱层、爆灰和裂缝。

GB5

021

0-2

001

4.2

.5、

10.

2 裂

墙面抹灰不应有起砂,不得有裂缝、

裂纹;梁下、施工洞口等界面衔接无

开裂;窗角无斜裂缝。

3 观

1、护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰

表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰

质量(抹灰)表面应平整

2、卫生间、厨房水泥浆拉毛墙面拉

毛要均匀、色泽一致,修复部位规则

齐整

3 、顶棚与墙面相交的阴角,门洞阳

角等部位顺直、方正

2.4

4 观

子/

料)应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。

1、墙面腻子:干净整洁,无霉点;无粉化、无开裂和水渍,压光细腻,无抹子或刮子印痕、划痕;

2、阴阳角:顺直、不可歪扭或弯曲;水泥踢脚应顺直,飘窗板上表面应平整、压光;

3、墙面上各种开关或插座或强弱电箱等周边不得露缝隙,箱体表面无明显变形;

4 门

窗、

门1 门

门窗扇必须安装牢固,并应开关灵

活、关闭严密,无异样声响、无刮蹭、

无倒翘

平开窗限位卡安装到位;推拉门窗扇

必须有防脱落措施

GB5

021

0-2

001

5.3

2 表

量窗框、窗扇框室内外表面无划痕、凹坑、碰伤、裂纹;门窗表面洁净、颜

色一致,无明显修补痕迹

.11

5.5

.9

3 五

件1、配件型号、规格、数量应符合设计要求,安装牢固,位置应正确,功能满足使用要求;

2、窗扇的合页、把手、风撑、螺丝等齐全,

4 玻

璃规格、色彩等符合设计要求;安全玻璃有认证标志;安装牢固,无划痕损伤、无漏气松动。

5 防

水、

等1、有淋水试验记录:外窗及周边无渗漏,渗漏部位完成修复,无水渍;排水口开通,未被封堵;2、密封胶:内、外墙胶必须打到位、不可遗漏;胶缝均匀、顺直、光滑、密实;3、窗户收口里侧高、外侧低,外侧下口找坡充足,上口有滴水、鹰嘴构造,不可倒坡

6 门

窗铝合金门窗框正、侧面垂直度允许偏差2.5mm

框正、侧面垂直度

7 户

装1、户门应有与现场同型号的防盗、防火、隔音、保温的委托检验报告;

2、门体平整、无翘曲,无磕碰凹陷、无划痕;开关顺畅,与室内外设施无冲突,无卡轴、蹭框现象

3、无把手松动,合页齐全、完好,螺丝齐全;钥匙齐全、干净,锁芯开启灵活;

4、门框口上下高度尺寸误差≤1.5mm,对角线尺寸误差≤2.5mm;户门收口不可有肉眼可视大小头,不得开裂、空鼓;

5 栏

杆、

护1 栏

1、6层及6层以下时,栏杆高度不应

低于1.05m,七层及七层以上时,不

应低于1.10m;

GB5

009

6-2

栏度、

距2、杆件净距不应大于110;栏杆离楼

面或屋面0.10m高度内不宜留空;

3、护栏玻璃必须使用钢化玻璃或钢

化夹层玻璃,公称厚度不应小于

12mm。

011

5.6

.3

条、

GB5

021

0-2

001

12.

5.6

12.

5.7

12.

5.8

12.

5.9

GB5

2 防

施有水平杆件的栏杆或花式栏杆设防攀爬措施 (金属密网、安全玻璃等)。

3 表

面、

观护栏和扶手转角弧度应符合设计要求,接缝严密,表面光滑,色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏、锈蚀

4 阳

栏、

叶1、空调搁板或机位满足设备安装和维修要求,并不影响门、窗启闭。室外机安装不影响业主正常生活

2、搁板围栏和百叶的形式、外观、尺寸与建筑物外立面协调、美观,通风面积满足散热要求

墙面工程验收规范

墙面工程验收规范 2008-01-09更新来源:新居网 轻钢龙骨隔断墙面 本节适合于以轻钢龙骨为骨架,以纸面石膏板水泥加压板及胶合板等做罩面板的隔断工程。 检验数量:观感普查,允许偏差项目随机抽查总量的20%。 (1)保证项目 1、隔断工程所用材料的品种、级别、规格、颜色必须符合设计和国家现行有关标准的规定。 2、面板安装必须牢固,无脱层、翘曲折裂、缺棱掉角。 3、轻钢龙骨安装位置必须正确,连接牢固,无松动,正确选用龙骨系列并符合产品组合要求。 检验方法:观察、手扳、尺量检查、检查产品合格证书。 (2)基本项目 罩面板表面质量应符合以下规定: 合格:表面平整、洁净,光滑,不露钉帽,套割电气盒盖位置准确,套割整齐。 优良:表面平整、洁净,拼缝严密顺平,光滑,不露钉帽,无返锈、麻点和锤印,套割电气盒盖位置边缘整齐、套割方正。 罩面板接缝的质量应符合以下规定: 纸面石膏板 合格:接缝均匀,顺直,位于龙骨上;自攻钉间距符合有关标准规定。 优良:接缝均匀、宽窄一致、顺直、位于龙骨上;自攻钉间距符合有关标准规定。 胶合板 合格:接头位于龙骨上,明缝或压条的宽、厚、深度基本一致,与龙骨接合严密。

优良:接头位于龙骨上,明缝或压条的宽、厚、深度一致、平直、与龙骨接合严密。 隔墙内填充材料应符合以下规定: 合格:用料干燥,铺设厚度均匀填充密实,接头无空隙。 优良:用料干燥,铺设厚度符合要求均匀一致,填充密实,接头无空隙,无下坠。 隔墙防潮层涂刷应符合以下要求: 合格:涂刷均匀,无流淌,无露底。 优良:涂刷厚度均匀一致无流淌,无露底。 检验方法:观察、尺量检查。 高级抹灰墙面 本节适用于石灰砂浆、水泥砂浆、混合砂浆、聚合物水泥砂浆、膨胀珍珠岩水泥砂浆、纸筋、麻刀灰及石膏灰等高级抹灰工程。 检查数量:观感普查,允许偏差项目随机抽查总量的20%,柱群,除纵横向做贯通检查外,柱体逐根检查。 (1)保证项目 抹灰基底工程需符合本标准有关规定。 柱群中各柱位置正确,纵、横成行在同一直线上。 检验方法:观察、尺量检查。 (2)基本项目 抹灰表面应符合以下规定: 合格:表面光滑、洁净,颜色均匀,无明显抹纹;线角和灰线平直方正。 优良:表面光滑、洁净,颜色均匀,无抹纹,线角和灰线平直方正,清晰美观。 孔洞、槽、盒和管道后面的抹灰表面应符合以下规定: 合格:尺寸正确,边缘整齐,管道后面平顺。 优良:尺寸正确,边缘整齐,光滑、方正管道后面平整、光滑。 护角和门窗框与墙体间缝隙的填塞质量应符合以下规定:

配套工程施工及验收规范

中国电信CDMA配套土建专业 施工及验收规范 施工规范 一、铁塔基础施工 铁塔基础实际上是项混凝土基桩工程,铁塔基础施工项目应有施工组织设计和施工技术方案,并经建设单位和监理单位审查批准。施工时必须按照经过会审后的施工文本和相应的方案进行施工。 铁塔基础工程开工前,施工单位必须做好“三通一平”工作,即“通路、通水、通电,平整场地”。“三通一平”工作完成,即可开始铁塔基础施工,铁塔基础工程可分为以下工序:1.定位和测量放线;2.土方开挖;3.垫层浇砼;4.模板支设;5.钢筋绑扎;6.砼浇灌;7.地脚螺栓定位;8.接地装置埋设;9.养护; 10.回填土等10道工序。 1、定位划线 按设计要求,测量铁塔基础位置。基础位置确定后,要对照设计进行核实,保证其准确性。在测量铁塔基础位置时,还应注意铁塔与机房的相对位置,为保机房防水,机房地势要高于铁塔地势,同时,铁塔与机房距离在2至4米内。铁塔基础地址不得靠近电磁场强、功力大的电台;雷击区、油库、腐蚀性强的地带和易燃、易爆、危险品仓库等场所。同时,铁塔位置与铁塔、公路距离需在安全距离范围内。 拉线塔拉点基础定位尤其重要,需特别注意拉点基础定位环节,确保位置偏差在设计误差允许范围内。拉点的准确定位:找3根等长的直木棒(长度超

过1m为宜)搭成一等边三角形,每边中点做一记号,或钉一铁钉,等边三角形中心放在塔座中心桩位置,三角朝向拉点,中点位置(铁钉)上拉一细线沿着三个角的方向与拉点三点成一直线,这样很容易确定三个拉点方位。(如图所示), 有坡度时,拉线距离实际为L2。 2、土方开挖 要按设计图纸尺寸开挖,保证基础坑(拉线塔拉点基础)和连系梁坑的长、宽、深符合工程设计要求,开挖时要做好安全防护,注意防止意外事故发生。基础坑应开挖到持力层,自立式铁塔基础所有基坑底部应在同一水平面上。开挖完成,施工单位自检合各后,提前一天向监理单位报验,监理人员按设计要求测量、检查和确认后方可转入下道工序。同时,基础坑完成开挖后不能及时浇筑的需做好坑井覆盖等安全防护,防止附近村民或家禽跌落。 注: a、若开挖前未平整场地,则需根据现场情况确定±0位置,原则上要求以地势最低点定为±0位置,确保每个基础坑(或基础每边)深度达到设计要求,当遇到高低落差较大且为石质土质施工难度较大时,需由县公司负责人及监理人员现场确定±0位置(建议取落差均值为±0位置)。 b、施工单位在开挖基坑时如发现土质较差、地下水位较高和基础持力层 承载力不满足设计要求,应立即通知设计单位等相关人员到现场进行勘察, 待设计单位负责人现场勘察并作设计变更后再进行施工。 c、施工单位开挖基坑时,如某该点降坡土方较大,土方开挖需采用风镐或爆破开挖土方,应立即通知监理公司现场监理员当场做好签证相关手续。 3、垫层浇砼 基础坑和连系梁挖好后,经夯实平整,应按设计要求浇灌基础垫层混凝土(一般为10cm左右),待混凝土硬化后,再安装、固定铁塔基础和连系梁内的 钢筋骨架。自立式铁塔基坑完成垫层浇注后,需再次对所有基坑底部进行水平复测。 4、铁塔基础模板安装

建筑工程施工质量验收规范

建筑工程施工质量验收规范 第一章建筑工程施工质量验收统一标准 一、总则 1、加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本标准。 2、本标准适用于建筑工程施工质量的验收,并作为建筑工程各专业工程施工质量验收规范的统一准则。 3、本标准依据现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准编制。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配全使用。 二、术语 1、建筑工程:为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。 2、建筑工程质量:反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。 3、验收:建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同以检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验,根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。 4、进场验收:对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认。 5、检验批:按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数理样本组成的检验体。 6、检验:对检验项目中的性能进生量测、检查、试验等,并将结果与标准规定要求进行比较,以确定第项性能是否合格所进行的活动。 7、见证取样检测:在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。 8、交接检验:由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。 9、主控项目:建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 10、一般项目:除主控项目以外的检验项目。 11、抽样检验:按照规定的抽样方案,随机地从进场的材料、构配件、设备或建筑工程检验项目中,按检验批抽取一定数量的样本所进行的检验。

万科地产精装修工程质量验收标准

万科地产精装修工程质量验收标准 版本: 编制:日期: 审核:日期: 审批:日期: 主导部门:成品房管理部 目录 1 前言 1.1为了加强精装修工程质量管理水平,统一精装修住宅工程质量的验收,保 证住宅套内工程质量,制定本规范。 1.2 本规范适用于精装修住宅工程的套内质量验收。

1.3本规范规定了住宅工程套内质量验收的项目及其检查验收的数量和方法, 不涉及住宅工程建设过程中的地基基础、主体结构、机电安装等隐蔽验收内容。 1.4住宅工程套内质量验收除应执行本规范外,尚应符合国家和地方现行有关 标准、规范的规定。 2 基本原则 2.1 装修应遵守法律法规和有关规定,并应遵循安全、适用、美观的基本原 则,在设计、施工中必须贯彻国家、行业和地方有关安全、防火、环保、建筑、电气、给排水等现行标准和技术规程。 2.2 装修设计、施工必须确保建筑物原有安全性、整体性,不得任意改变建筑 物的承重结构,不得破坏建筑物外立面。 2.3 选用的装饰材料及装饰部品件的质量除应符合该产品有关标准的质量要求 和设计要求,还必须符合GB6566、GB18580~GB18588室内装饰装修材料的系列标准,供货商应提供产品质保书或检验报告,施工前必须对装饰材料及装饰部品件进行验证后方可进行施工。如供需双方有争议时.可由市级法定建材质检机构进行仲裁检验。 2.4 厨房装修时严禁擅动燃气表具,燃气管道不得暗敷,不得穿越卧室,穿越 吊平顶内的燃气管道直管中间不得有接头。 2.5 对安装、使用有特殊规定的材料制品及装饰部品件和设备,施工应按其产 品说明书的规定进行。 2.6 装修工程竣工后必须对室内空气质量进行检测,符合要求后方可交付使 用。

墙面工程验收规范

墙面工程验收规范 墙面大理石 A在选用的花岗岩、大理石、背面、涂刷一层环氧涂料,防止水份掺入,防止白色石头变黄。B采用干挂花岗石板的工艺措施。其主法如下:干挂工艺,树脂黏接花岗岩石板,是将不锈钢角板块支托用膨胀角拴固定在墙在上,上下两层不锈钢角板块的高度,要求不锈钢安装尺寸与板块凹槽位置准确,板块四个凹槽位在板中心在线,并在距侧边40MM处,在安装第二块板前,先在第一层板顶端扶5MM厚的树脂胶。 C常规工艺方法: 1)、施工准备工作 制作施工大样图——基底处理——找平放线——板材检验修补——材料机具准备。 2)、施工工艺 绑扎钢筋网固定不锈钢——预拼排号——钻孔剔槽——板材就位——临时固定——分导灌浆——清理——嵌缝——上蜡抛光——成品保护 3)、作业条件 ①、主要结构验收合格 ②、电管线予埋完毕,电气开关,龙头位置甩出墙外,确定好位置。 ③、六窗框必须立好验收合格,留出大理石装饰余量。 4)、施工方法 ①、制作施工大样图 装饰前,根据设计图纸,认真核实结构实践偏差情况,验正墙体垂直平整情况,偏差较大应进行更换或修铺,柱面应先测量出实际和柱子中心线以及柱与柱之间上、中、下部的水平通线。确定柱饰面板大面边线,决定饰面板每块规格尺寸。对于复杂的墙面(例楼梯、圆形及

多边形墙面)应进行实测放足尺寸,做实际大样较核。不规则形状的饰面板(例梯形、三角形)药有黑铁皮或三合板等料放足尺寸制作大样图,并将饰面的接缝宽度包括在内,一般天然石材的缝隙、光面和镜面为1MM,算出板块按顺序排好,绘制分块说详图和节电大样进行加工订货和装饰。 ②、基底处理 结构检查验收合格后,对基底的强度和稳定性都要依次检查,防止空鼓脱落。遇光滑的基底要进行处理,对油污墙面要清洗。 ③、找平放线 将建筑标高每层的+500线弹在墙和柱上,柱子要弹中心线。 ④、板材检验和修铺 对破碎、变色、局部有水纹或污染的板材基缺边调掉角的一律挑出,感观合格的则进行角垂直测量,平整检验,确保质量。修铺如已上墙的装饰板材或个别板材有破裂现象,可用环氧树脂黏结剂修铺。(进口)根据大理石,加些颜料或用大理石本身石材磨未黏结修铺,在+150C 以上养护24H,用0#砂纸,然后上蜡打光。 ⑤、绑扎钢筋网 先剔出墙面或柱面结构施工时的予埋钢筋环,连接绑块直径6MM—直径8MM竖向尺寸低2—3CM,未留予埋钢筋时,可用冲击钻打孔,孔径为2.5MM,深90MM,用膨胀螺栓予埋固定体,绑扎横竖向钢筋网。 ⑥、予排拼号:与前述相同。 ⑦、板材安装 由于往上并且由中间或一端开始,板材按线就位,下口不锈钢丝要与横筋绑扎牢,再绑扎上口不锈钢并用木契垫稳。随后用靠尺板检查调整依次进行,柱面按顺时针装饰,一般先从正

室内墙面工程验收规范

一、轻钢龙骨隔断墙面 二、高级抹灰墙面 三、块材饰面 四、金属饰面 五、裱糊饰面 六、软包饰面 七、玻璃幕墙 八、隐框玻璃幕墙 九、木制护墙 一、轻钢龙骨隔断墙面 本节适合于以轻钢龙骨为骨架,以纸面石膏板水泥加压板及胶合板等做罩面板的隔断工程。 检验数量:观感普查,允许偏差项目随机抽查总量的20%。 (1)保证项目 隔断工程所用材料的品种、级别、规格、颜色必须符合设计和国家现行有关标准的规定。 面板安装必须牢固,无脱层、翘曲折裂、缺棱掉角。 轻钢龙骨安装位置必须正确,连接牢固,无松动,正确选用龙骨系列并符合产品组合要求。 检验方法:观察、手扳、尺量检查、检查产品合格证书。 (2)基本项目 罩面板表面质量应符合以下规定: 合格:表面平整、洁净,光滑,不露钉帽,套割电气盒盖位置准确,套割整齐。 优良:表面平整、洁净,拼缝严密顺平,光滑,不露钉帽,无返锈、麻点和锤印,套割电气盒盖位置边缘整齐、套割方正。 罩面板接缝的质量应符合以下规定:

二、纸面石膏板 合格:接缝均匀,顺直,位于龙骨上;自攻钉间距符合有关标准规定。 优良:接缝均匀、宽窄一致、顺直、位于龙骨上;自攻钉间距符合有关标准规定。胶合板 合格:接头位于龙骨上,明缝或压条的宽、厚、深度基本一致,与龙骨接合严密。优良:接头位于龙骨上,明缝或压条的宽、厚、深度一致、平直、与龙骨接合严密。隔墙内填充材料应符合以下规定: 合格:用料干燥,铺设厚度均匀填充密实,接头无空隙。 优良:用料干燥,铺设厚度符合要求均匀一致,填充密实,接头无空隙,无下坠。隔墙防潮层涂刷应符合以下要求: 合格:涂刷均匀,无流淌,无露底。 优良:涂刷厚度均匀一致无流淌,无露底。 检验方法:观察、尺量检查。

新版建筑工程施工质量验收标准规范标准

新版建筑工程施工质量验收标准规 1、新版标准规编制提出“验评分离,强化验收,完善手段,过程控制”的十六字方针。 2、为了加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制订了《建 筑工程施工质量验收统一标准》。 3、检验批:按同一的生产条件或规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检 验体。 4、主控项目:建筑工程中对安全、卫生、环境保护和公共利益起决定性作用的检验项目。 5、一般项目:除主控项目以外的检验项目。 6、抽样检查:按照规定的抽样检查,随机地从进场的材料、构配件、设备或建筑工程检验项 目中,按检验批取一定数量的样本所进行的检验。 7、抽样方案:根据检测项目的特性所确定的抽样数量和方法。 8、观感质量:通过观测和必要的测量所反映的工程外在质量。 9、施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量检验制度和 综合施工质量水平评定考核制度。 10、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。 11、工程的观感质量应由验收人员通过现场检测,并应共同确认。 12、检验批的质量检验,应根据检测项目的特点在下列抽样方案中进行选择:对重要的检测项目当(尚)可采用简易快速的检测方法时,可选用全数检验方案。经实践检测的有效的抽样方案。 13、建筑规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分分为一个单位工程。 14、分项工程应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。 15、检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。 16、室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位(子单位)工程。 17、检验批合格质量应符合下列规定:1、主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。2、具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 18、分项工程质量验收应符合下列规定:1、分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。 2、分项工程所含检验批质量验收记录应完整。 19、分部(子分部)工程质量验收合格应符合下列规定:1、分部(子分部)所包含的分项工程的质量均应验收合格。2、质量控制资料完整。3、地基和基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能检验和抽样检测结果应符合有关规定。4、观感质量验收应符合要求。 20、单位(子单位)工程质量验收合格应符合下列规定:1、单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格。2、质量控制资料应完整。3、单位(子单位)工程所包含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。4、观感质量验收应符合要求。 21、当建筑工程质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:1、经返工重做或更换器具、设备的检验批,应重新进行验收。2、经由资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收。3、经由资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,应予以验收。4、经返修或加固的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能够满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。 22、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,严禁验收。 23、当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时,可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。

建筑工程施工验收规范

代建工程项目竣工验收方案 代建工程项目竣工验收方案(草案) 为切实加强和规范政府投资代建项目管理,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、xxx 号代建文以及相关法律、法规、《工程代建委托合同》《建设工程监理合同》《建设工程施工合同》等的规定,本着有利操作、、、有利监控、职责、程序明确、提高办事效率的原则,结合工程实际情况,现就工程竣工验收有关事宜制订如下方案:一、组织安排、分工职责(一)、组织与安排由东恒国际集团代建办(以下简称代建办)牵头并组织安排竣工验收工作,拟定参加工程竣工验收的单位有:省发、省财、代建办、行业主管部门、项目使用单位(海关)、勘察单位、设计单位、工程质量监督机构、监理单位、施工单位等。(二)、分工及职责工程竣工验收分为现场验收和资料验收,相关单位分别安排专业技术人员或专业人员参加竣工验收。 1、现场验收组现场验收组由代建办、行业主管部门、勘察、设计、工程质量监督机构、监理单位(总监理工程师)等专业技术人员组成,由代建办的工作人员任组长。其职责是按国家、省、市有关法律、法规及标准对工程设计和合同约定的各项内容的质量实施检查验收,并按规定出具评审、整改意见。 2、资料验收组资料验收组由代建办、省发、省财、审计部门等单位派遣专业人员组成,由代建办工作人员任组长。其职责是按工程决算、审计、存档等有关规定审查验收工程竣工验收所需要的资料(按工程性质的区别,准备不同资料)是否符合要求,重点审查工程计量书、隐蔽工程验收记录、工程验收主审材料、产品(材料)质量证明文件、检验批质量验收记录、检验(测)报告、实验报告等资料,并按规定出具评审、整改意见。二、工程竣工验收的条件及程序(一)、工程竣工验收条件: 1、完成工程设计和合同约定的各项内容。 2、施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工验收申请报告。工程竣工验收申请报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。 3、监理单位对工程进行了质量评估,具有完整的监理资料,并提交工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师及监理单位有关负责人审核签字。 4、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查,并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。 5、有完整的技术档案和施工管理资料。 6、有主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。 7、已按合同约定支付工程款 8、有施工单位签署的工程质量保修书。 9、城乡规划行政主管部门已对该工程是否符合规划设计要求进行了检查,并出具认可文件。 10、有公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。 11、建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题已全部按要求整改完毕。(二)、工程竣工验收程序: 1、工程完工后,施工单位先进行自检。在自检时,施工单位应充分听取监理、使用单位(主管部门)等的整改意见。完成初验存留问题的整改或达成一致意见后,施工单位向代建办提交工程竣工验收申报告,申请工程竣工验收。工程竣工验收申请报告须经总监理工程师签署意见。 2、东恒代建办收到工程竣工验收申请报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织勘察、

万科地产精装修工程质量验收标准2017最新

万科地产精装修工程质量验收标准 版本: 编制:日期: 审核:日期: 审批:日期: 主导部门:成品房管理部

1前言 (3) 2基本原则 (3) 3给排水管道 (4) 4电气 (5) 5抹灰 (6) 6镶贴 (7) 7吊顶与分隔 (8) 8花饰 (9) 9涂料 (9) 10裱糊 (9) 11木制品 (10) 12卫浴设备 (13) 13室内空气质量 (14) 14精装修工程验收参与部门 (14)

1前言 1.1为了加强精装修工程质量管理水平,统一精装修住宅工程质量的验收,保证住宅套内工程质 量,制定本规范。 1.2本规范适用于精装修住宅工程的套内质量验收。 1.3本规范规定了住宅工程套内质量验收的项目及其检查验收的数量和方法,不涉及住 宅工程建设过程中的地基基础、主体结构、机电安装等隐蔽验收内容。 1.4住宅工程套内质量验收除应执行本规范外,尚应符合国家和地方现行有关标准、规范的规 定。 2基本原则 2.1装修应遵守法律法规和有关规定,并应遵循安全、适用、美观的基本原则,在设计、施工中 必须贯彻国家、行业和地方有关安全、防火、环保、建筑、电气、给排水等现行标准和技术规程。 2.2装修设计、施工必须确保建筑物原有安全性、整体性,不得任意改变建筑物的承重结构,不 得破坏建筑物外立面。 2.3选用的装饰材料及装饰部品件的质量除应符合该产品有关标准的质量要求和设计要求,还必 须符合GB6566 GB1858A GB18588室内装饰装修材料的系列标准,供货商应提供产品质保书或检验报告,施工前必须对装饰材料及装饰部品件进行验证后方可进行施工。如供需双方有争议时.可由市级法定建材质检机构进行仲裁检验。 2.4厨房装修时严禁擅动燃气表具,燃气管道不得暗敷,不得穿越卧室,穿越吊平顶内的燃气管 道直管中间不得有接头。 2.5对安装、使用有特殊规定的材料制品及装饰部品件和设备,施工应按其产品说明书的规定进 行。 2.6装修工程竣工后必须对室内空气质量进行检测,符合要求后方可交付使用。

GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)目录 0、关于发布国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的通知----------0 0、前言-------------------------------------------------------0 1、总则-------------------------------------------------------0 2、术语-------------------------------------------------------0 3、基本规定----------------------------------------------------0 4、建筑工程质量验收的划分--------------------------------------0 5、建筑工程质量验收--------------------------------------------0 6、建筑工程质量验收程序和组织----------------------------------0 7、附录A 施工现场质量管理检查记录-----------------------------0 8、附表B 建筑工程分部(子分部)工程、分项工程划分-------------0 9、附录C 室外工程划分-----------------------------------------0 10、附录D 检验批质量验收记录----------------------------------0 11、附录E 分项工程质量验收记录--------------------------------0 12、附录F 分部(子分部)工程质量验收记录-----------------------0 13、附录G 单位(子单位)工程质量竣工验收记录------------------0 14、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录---------------------0 15、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录-----0 16、单位(子单位)工程观感质量检查记录-------------------------0 17、本标准用词说明---------------------------------------------0

建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001

《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 目录 关于发布国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的通知 (2) 前言 (3) 1 总则 (4) 2 术语 (5) 3 基本规定 (7) 4 建筑工程质量验收的划分 (9) 5 建筑工程质量验收 (10) 6 建筑工程质量验收程序和组织 (14) 本标准用词说明 (32)

关于发布国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的通知 建标[2001]157号 国务院各有关部门,各省、自治区建设厅,直辖市建委,计划单列市建委,新疆生产建设兵团,各有关协: 根据我部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998]244号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《建筑工程施工质量验收统一标准》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为GB50300-2001,自2002年1月1日起施行。基中,3.03、5.04、5.07、6.0.3、6.0.4、6.0.7为强制性条文,必须严格执行。原《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88同时废止。 本标准由建设部负责管理,中国建筑科学研究院负责具体解释工作,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2001年7月20日

前言 本标准是根据我部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998]244号)的通知,由中国建筑科学研究院会同中国建筑业协会工程建设质量监督分会等有关单位共同编制完成的。 本标准在编制过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了我国建筑工程施工质量验收的实践经验,坚持了“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,并广泛征求了有关单位的意见,由我部于2000年10月进行审查定稿。 本标准的修订是将有关建筑工程的施工及验收规范和工程质量检验评定标准合并,组成新年的工程质量验收规范体系,以统一建筑工程施工质量的验收方法、质量标准和程序。本标准规定了建筑工程各专业工程施工验收规范编制的统一准则和单位工程验收质量标准、内容和程序等;增加了建筑工程施工现场质量管理和质量控制要求;提出了检验批质量检验的抽样方案要求;规定了建筑工程施工质量验收中子单位和子分部工程的划分、涉及建筑工程安全和主要使用功能的见证取样及抽样检测。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配合使用。 本标准将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本标准以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 为了提高标准质量,请各单位在执行本标准过程中,注意积累资料、总结经验,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄交中国建筑科学研究院国家建筑工程质量监督检验中心(北京市北三环东路30号邮政编码100013),以供今后修订时参考。 主编单位:中国建筑科学研究院 参加单位:中国建筑业协会工程建设质量监督分会 国家建筑工程质量监督检验中心 北京市建筑工程质量监督总结 北京市城建集团有限责任公司 天津市建筑工程质量监督管理总站 上海市建设工程质量监督总站 深圳市建设工程质量监督检验总站 四川省华西集团总公司 陕西省建筑工程总公司 中国人民解放军工程质量监督总站 主要起草人:吴松勤高小旺何星华白生翔徐有邻葛恒岳刘国琦王惠明 朱明德杨南方李子新张鸿勋刘俭 建设部

万科工程质量检查验收规定(广州)

万科工程质量检查验收规定 一、检查验收程序 a)总则房屋施工质量检查验收以控制原材料质量及检验批质量为关键点,按 国家规定程序,分项、分部及单位工程,分阶段逐级进行质量检查验收。 b)材料、设备验收 1、所有进场材料及设备均必须经过验收,并及时填写《材料、设备验收单》,甲 方、乙方及监理均应在验收单中签字确认。 2、在材料使用前,乙方必须按规定及时对接收的材料进行抽样送检,监理或甲 方见证。不便送检的设备,应做好外观检查记录,在单项设备安装完成后,进行单机运行检验。 3、甲方或监理有权随时对可疑材料进行抽检。 4、砼试块的留置必须经甲方或监理现场见证。 5、所有结构用膨胀螺丝、后置锚固钢筋必须先做试验后施工。 c)检验批质量检查验收 1、检验批质量验收由监理工程师组织,甲方及乙方专业质量负责人参加。 2、检验批的划分及抽查比例应在施工前确定(原则上以每户为一个验收批)。 3、检验批的验收必须及时进行,不得后补资料。 4、检验标准依据国家标准主控项目及一般项目的上限执行,允许偏差的数字标 准提高10%。 5、具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 二、检查流程 a)基础工程 放线→场地内地貌标高移交→土方开挖、验槽→放线→垫层→放线 →钢筋帮扎→模板→砼浇注→砼拆模后验收 b)主体工程 1、钢筋混凝土主体工程:放线→柱筋→柱模板(包括砼施工缝打凿清 理)→梁板模板(包括砼施工缝打凿清理)→梁板钢筋→砼浇注→ 砼拆模后验收 2、砌体工程:放线(包括标高线)→墙下清理干净(厨房、卫生间则 包括凿毛处理)→构造柱钢筋预先绑扎柱筋(上下与板筋焊接)→ 砼坎浇注→拉结筋→下部砌体→顶砖→构造柱、过梁、窗台板钢筋 及墙体内预埋构造柱拉结筋→构造柱、梁、窗台板模板→构造柱、 梁、窗台板砼浇注→砌体、过梁、构造柱砼成品验收(包括穿墙套 管埋设高度、及同类套管上下一线) c)装饰工程 1、涂料内墙:砌体、砼基层验收、钉钢丝网、打灰饼、楼梯扶手→砼 表面甩浆→底层抹灰→面层抹灰(抹灰砂浆配比)→基层清理、弹 线→刮腻子、打磨、阴阳角找顺直→第一遍乳胶漆→第二遍乳胶漆 2、面砖内墙:砌体、砼基层验收、钉钢丝网、打灰饼→砼表面甩浆→ 底层抹灰→内墙面砖 3、涂料外墙:砌体、砼基层验收、钉钢丝网、打灰饼、吊线、阳台栏 杆预埋件埋设、对拉螺栓孔、脚手架穿墙管孔处理→砼表面甩浆→ 底层抹灰

内墙涂料施工验收标准

内墙腻子施工质量控制要点 一、施工准备 1本分项工程所需用的材料、成品、半成品等按照材料的质量标准要求,具备材料合格证书并进行现场抽样复试检测,合格后方可使用。 2水暖、通风、空调、设备安装等专业的预留洞已封堵安装完毕。 3墙面抹灰已完成并通过隐蔽验收,墙面抹灰层完成须经过14d后或干燥后方可进行刮腻子施工。(并必须经交接验收合格后方可施工) 二、施工工艺与工艺流程 1工艺流程 ①顶棚刮腻子工艺流程:基层验收(工序交接检)→基层清理→结构板底弹线做标点→顶棚四周阴角找平直→顶棚局部找平→满刮腻子一遍→打磨→面层腻子满刮→扫尾修头。 ②墙面刮腻子工艺流程:基层验收(工序交接检)→基层清理→预留贴脚线上口弹线→满刮腻子一遍→打磨→面层腻子满刮→贴脚线施工→扫尾修头。 ③刮大白施工工艺流程:(墙面)基层验收(工序交接检)→基层清理→满刮腻子一遍→打磨→第一遍刮大白→复补

腻子→第二遍刮大白涂刷→清理修头。(顶棚)基层验收(工序交接检)→基层清理→结构板底弹线做标点→顶棚四周阴角找平直→顶棚局部找平→满刮腻子一遍→打磨→面层腻子满刮→打磨→第一遍刮大白→复补腻子→第二遍刮大白涂刷→清理修头。 2施工工艺 ①基层验收:基层验收时表面要保持平整洁净,无浮砂、油污,表面凹凸太大的部位要先剔平砂浆补齐,脚手架眼要先堵塞严密并抹平,水暖、通风管道通过墙面或顶棚的管道、开关箱、等部位必须用砂浆堵严修平整并清理干净,检查墙面抹灰层是否有空鼓、开裂、墙面的垂直、平整及阴阳角方正等缺陷,如有缺陷及时处理改正。 ②基层清理;首先在批灰前要把顶棚上的钉子、铁丝凿除,混凝土的接槎修凿打磨平整,外露的铁钉、铁件用防锈漆进行封闭处理。墙面批灰前首先要对墙面的浮砂予以清除,对门窗与墙面交接处予以清理到位。对于结构面误差在2CM以上的,要求主体班组凿平。 ③顶棚批灰前必须在顶棚阴角的墙面上弹好平直控制线,保证四周阴角通顺平直,每个房间必须有五个点控制标高。眼观不得有高差和水波浪现状。墙面上弹出贴脚线的控制线并贴好美纹纸。 ④顶棚批灰首先按照弹好的控制线对四周阴角和板面高

验收统一标准

《建筑工程施工质量验收统一标准》 建标[2001]157号心之所向,所向披靡 国务院各有关部门,各省、自治区建设厅,直辖市建委,计划单列市建委,新疆生产建设兵团,各有关协: 根据我部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998]244号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《建筑工程施工质量验收统一标准》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为GB50300-2001,自2002年1月1日起施行。基中,3.03、5.04、5.07、6.0.3、6.0.4、6.0.7为强制性条文,必须严格执行。原《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88同时废止。 本标准由建设部负责管理,中国建筑科学研究院负责具体解释工作,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2001年7月20日 前言 本标准是根据我部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998]244号)的通知,由中国建筑科学研究院会同中国建筑业协会工程建设质量监督分会等有关单位共同编制完成的。 本标准在编制过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了我国建筑工程施工质量验收的实践经验,坚持了“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,并广泛征求了有关单位的意见,由我部于2000年10月进行审查定稿。 本标准的修订是将有关建筑工程的施工及验收规范和工程质量检验评定标准合并,组成新年的工程质量验收规范体系,以统一建筑工程施工质量的验收方法、质量标准和程序。本标准规定了建筑工程各专业工程施工验收规范编制的统一准则和单位工程验收质量标准、内容和程序等;增加了建筑工程施工现场质量管理和质量控制要求;提出了检验批质量检验的抽样方案要求;规定了建筑工程施工质量验收中子单位和子分部工程的划分、涉及建筑工程安全和主要使用功能的见证取样及抽样检测。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配合使用。 本标准将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本标准以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 为了提高标准质量,请各单位在执行本标准过程中,注意积累资料、总结经验,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄交中国建筑科学研究院国家建筑工程质量监督检验中心(北京市北三环东路30号,邮政编码100013),以供今后修订时参考。 主编单位:中国建筑科学研究院 参加单位:中国建筑业协会工程建设质量监督分会 国家建筑工程质量监督检验中心 北京市建筑工程质量监督总结

建筑工程施工质量验收规范

钢筋分项工程 1.原材料 1.1钢筋进场,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499的规定抽取试件作力学性能检验,质量符合规定 1.2对一、二级抗震等级,检验所得得强度实测值应符合下列规定: 1.2.1钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值得比值不应 小于1.25 1.2.2 钢筋屈服强度实测值与强度标准值得不知不应大 于1.3 1.3钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或者片状老锈 2.钢筋加工 2.1.受力钢筋得弯钩和弯折应符合下列规定: 2.1.1.二级钢末端要作1800弯钩弯弧直径≥2.5d(d为钢 筋直径),弯钩弯后平直部分长度≥3d 2.1.2.设计要求钢筋末端1350弯钩,HRB335、HRB400 钢筋得弯弧内直径≥4d,弯后平直部分长度根据设 计要求 2.1.3钢筋弯折角度不超过900弯钩,弯钩弯弧直径≥5d

2.2.一般箍筋得末端应作弯钩,弯钩应符合下列要求。 2.2.1. 弯弧内直径满足2.1要求,内直径不小于受力钢筋 直径。 2.2.2.箍筋弯折角度,一般结构大于900,对有抗震要求 的,1350弯钩, 2.2.3.箍筋弯后平直部分的长度,一般结构为箍筋直径得的5d,有抗震要求得结构,大于10d。 2.3.钢筋调直,有机械方法,也有冷拉法,采用冷拉法调直 钢筋,二级钢冷拉率≤4﹪,三级钢冷拉率≤1﹪, 2.4钢筋加工得允许偏差 3.钢筋连接 3.1.钢筋得接头宜设置在受力较小处,同一纵向受力钢筋不 宜设置两个或者两个以上得接头, 接头末端至钢筋弯起点得距离≥10d 3.2. 钢筋采用机械连接接头或者焊接接头,设置在同一构件 内得接头宜相互错开 纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段得长度

教学参考资料(《外墙饰面砖工程施工及验收规范 》JGJ126-2015)

成都农业科技职业学院 教学参考资料 《外墙饰面砖工程施工及验收规程》城乡建筑分院建筑专业教研室整理 2015成都

目录 1 总则 (1) 2 术语 (2) 3 材料 (3) 4 设计 (5) 5 施工 (6) 6 验收 (11) 条文说明 (13)

1 总则 1.0.1为保证外墙饰面砖工程的质量,做到技术先进、经济合理、安全可靠,制定本规程。 1.0.2本规程适用于建筑抗震设防烈度不大于8度、高度不大于lOOm,采用满粘法施工的外墙饰面砖工程的材料、设计、施工及验收。 1.0.3外墙饰面砖工程的材料、设计、施工及验收,本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语 2.0.1 外墙饰面砖tapestry brick for exterior wall 用于建筑外墙外表面装饰装修的无机薄型块状材料。 2.0.2 水泥基粘结材料adhesive material based on cement 以水泥为主要原料,配有改性成分.用于外墙饰面砖粘贴的材料。 2.0.3结合层joint coat 由聚合物水泥砂浆或其他界面处理剂构成的用于提高界面间粘结力的材料层。 2.0.4联片饰面砖mosalc 多块饰面砖表面用胶纸粘连成大片,便于粘贴施工的产品。

3材料 3.1外墙饰面砖 3.1.1外墙饰面砖产品应符合国家现行标准《陶瓷砖》GB/T4100、《陶瓷马赛克》JC/T 456和《薄型陶瓷砖》JC/T 2195的规定。 3.1.2外墙饰面砖宜采用背面有燕尾槽的产品,燕尾槽深度不宜小于0.5mm。 3.1.3用于二层(或高度8m)以上外保温粘贴的外墙饰面砖单块面积不应大于15000mm2,厚度不应大于7mm。 3.1.4外墙饰面砖工程中采用的陶瓷砖,根据本规程附录A和附录B不同气候区划分,应符合下列相应规定: 1 I、Ⅵ、Ⅶ区吸水率不应大于3%;Ⅱ区吸水率不应大于6%;Ⅲ、Ⅳ、V区和冰冻期一个月以上的地区吸水率不宜大于6%。吸水率应按现行国家标准《陶瓷砖试验方法第3部分:吸水率、显气孔率、表现相对密度和容重的测定》GB/T3810.3进行试验。 2 I、Ⅵ、Ⅶ区冻融循环50次不得破坏;Ⅱ区冻融循环40次不得破坏。冻融循环应以低温环境温度为-30℃±2℃,保持2h后放入不低于10℃的清水中融化2h为一个循环,按现行国家标准《陶瓷砖试验方法第12部分:抗冻性的测定》GB/T 3810. 12进行试验。 3.2找平、粘结、填缝材料 3.2.1外墙基体找平材料宜采周预拌水泥抹灰砂浆。Ⅲ、Ⅳ、V 区应采用水泥防水砂浆,其性能应符合国家现行标准《预拌砂浆> GB/T 25181和《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984的规定。

新版《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)报告

新版《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB5020 4-2015)详细解读 一、新规范内容 本规范共分10章、6个附录,主要内容是:总则、术语、基本规定、模板分项工程、钢筋分项工程、预应力分项工程、混凝土分项工程、现浇结构分项工程、装配式结构分项工程、混凝土结构子分部工程。主要脉络与上一版【《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)】没有太大区别。 二、新规范适用范围 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015应与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013配套使用,GB50300为基础标准,各类验收规范均在本标准的框架下制定。 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015同样适用于轻骨料混凝土结构及特殊混凝土的施工质量验收(有特殊要求的还应符合相应标准的有关规定)。 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015应与《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011配套使用,GB50204为验收标准,仅对混凝土结构施工的结果进行验收和评定,而GB50666为结构施工工艺和方法的国家标准,是施工质量验收的前提。且本次修订更进一步弱化了GB50204关于施工方面的内容,因此,混凝土结构施工应按照GB50666实施。 三、新规范主要修订内容 与GB50204-2002(2011版)相比 1、完善了验收基本规定(与GB50300-2013的修订相符,GB50300-20 13关于验收的相关规定上改动量较大); 2、与相关规范进行协调,删除了部分施工过程控制内容(应与相关施工规范《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011配套使用); 3、增加了认证或连续检验合格产品的检验批容量放大规定; 4、加强了对工具式模板及高大模板的验收要求 5、删除了模板拆除内容(应与相关施工规范《混凝土结构工程施工规范》G B50666-2011配套使用); 6、增加了成型钢筋等钢筋应用新技术的验收规定;

建设工程施工质量验收规范

目录 一、混凝土工程 (1) 1 模板分项工程 (1) 1.1 模板安装 (1) 1.2 模板拆除 (3) 2 钢筋分项工程 (3) 2.1 一般规定 (3) 2.2 原材料 (4) 2.3 钢筋加工 (4) 2.4 钢筋连接 (5) 2.5 钢筋安装 (6) 3 预应力分项工程 (7) 3.1 一般规定 (7) 3.2 原材料 (7) 3.3 制作与安装 (8) 3.4 张拉和放张 (9) 3.5 灌浆及封锚 (10) 4 混凝土分项工程 (11) 4.1 一般规定 (11) 4.2 原材料 (11) 4.3 配合比设计 (12) 4.4 混凝土施工 (12)

5 现浇结构分项工程 (13) 5.1一般规定 (13) 5.2 外观质量 (14) 5.3 尺寸偏差 (14) 二、砌体结构工程 (16) 1 基本规定 (16) 2 砌筑砂浆 (18) 3 砖砌体工程 (21) 3.1 一般规定 (21) 3.2 主控项目 (23) 3.3 一般项目 (23) 4 混凝土小型空心砌块砌体工程 (25) 4.1 一般规定 (25) 4.2 主控项目 (26) 4.3 一般项目 (27) 5 石砌体工程 (27) 5.1 一般规定 (27) 5.2 主控项目 (28) 5.3 一般项目 (28) 6 配筋砌体工程 (29) 6.1 一般规定 (29) 6.2 主控项目 (30)

7 填充墙砌体工程 (31) 7.1 一般规定 (31) 7.2 主控项目 (32) 7.3 一般项目 (32) 三、建筑物防雷工程 (33) 1 接地装置分项工程 (33) 1.1 主控项目 (33) 1.2 一般项目 (34) 2 引下线分项工程 (35) 2.1 主控项目 (35) 2.2 一般项目 (35) 3 接闪器分项工程 (36) 3.1 主控项目 (36) 3.2 一般项目 (37) 4 等电位连接分项工程 (38) 4.1 主控项目 (38) 4.2 一般项目 (39) 5 屏蔽分项工程 (39) 5.1 主控项目 (39) 5.2 一般项目 (40) 6 综合布线分项工程 (40)

相关文档
相关文档 最新文档