文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 物业小区工程,设备巡查要点及标准

物业小区工程,设备巡查要点及标准

物业小区工程,设备巡查要点及标准
物业小区工程,设备巡查要点及标准

创作编号:BG7531400019813488897SX

创作者:别如克*

物业小区工程,设备巡查要点及标准

维修管家部物业设备设施巡查要点

为确保设备的性能良好,正常高效运行。各专业维修保养运行人员必须做到‘三严’‘四会’。设备达到‘三干净’‘四不漏’‘五良好’。‘三严’:

1、严格管理好设备及安全保护装置,确保设备完好无损,功能正常。线缆布置整齐,接线牢固可靠。设备运转正常。工具附件齐全,标志清晰醒目。

2、严格执行设备运行管理规程。完全按规程操作,遵守交接班制度及值班制度,认真做好当班记录,严格检查设备运行情况。认真做好节能措施,节省能耗和物耗。

3、严格执行设备维修保养制度。认真编制设备维修保养计划,制定完整详细的检查保养项目。认真做好维修和巡查记录。

‘四会’:

1、会使用本专业设备,熟悉设备原理、结构、性能,能熟练操作、能取得本专业上岗证书和一定的等级证书。

2、会保养。

掌握保养的程序要求,保证设备无灰尘、无油污。设备外观正常,内部功能良好。3、会检查。

熟悉设备运行检查程序及方法。掌握检测器具的实用。

4、会排除故障。

能正确判断故障先兆及产生原因,掌握故障排除方法,能准确及时地修复。

‘三干净’:

设备干净、机房干净、作业场所干净。

‘四不漏’:

不漏电、不漏水、不漏油、不漏气。

‘五良好’:

性能良好、润滑良好、密封良好、紧固良好、调整良好。

设备、设施巡查主要从以下各主要系统设备房处为重点,主要有

1,变压器房

2高低压配电房

3、发电机房

4、电梯机房

5、消防水泵房

6、空调主机房

7、空调风机房

8、消防气体间

变压器房巡查要点

房间巡查要点:

1、室内温度不超过35度,墙上内配挂温湿度计,房间较小室内不能通过风机降温的需要装设空调。

2、室内湿度在室温30度以上时不得超过85%,否则需要除湿处理。

3、室内墙面、地面干净整洁。

4、进门上方有三或五瓦的长明节能灯,其它灯无人时关闭,打开照明开关室内有充足的照明满足巡查和维修需要。

5、室内空气清新定期送排风。

6、门上有指示和警示标识入户门槛有挡鼠板。

7、室内有符合要求的灭火器和应急灯,消防对讲电话是否通话正常。

8、设备巡查记录本、外来人员出入登记本悬挂在进门的右边。

9上墙制度、文件齐全

变压器机附属设备巡查要点:

1、变压器密闭外罩良好,附属设施齐全,不自带外罩的变压器隔离护栏完好。

2变压器震动和电磁噪声在允许范围内,没有异音。

3、变压器温度在规定允许范围内,超过90度要密切关注并采取降温措施。

4、变压器的二次侧电压在400伏以内但不能低于380伏.二次侧电流在额定电流以内。

5、变压器各部位外观应没有变色焦糊状。

6、变压器没有绝缘糊焦味。

创作编号:BG7531400019813488897SX

创作者:别如克*

7、每年年度保养要停电检查电绕组的绝缘并对接线端子紧固,外部要清洁。高低压配电房巡查要点房间巡查要点:

1、室内温度不超过30度,墙上内配挂温湿度计,房间较小室内不能通过风机降低温度的需要装设空调。

2、室内湿度在室温接近30度时不得超过85%,否则需要除湿处理。

3、室内墙面、地面干净整洁。

4、进门上方有三或五瓦的长明节能灯,其它灯无人时关闭,打开照明开关室内有充

足的照明满足巡查和维修需要。

5、保持室内空气清新定期送排风。

6、门上有指示和警示标识入户门槛有挡鼠板。

7、室内有符合要求的灭火器和应急灯,消防对讲电话是否通话正常。

8设备巡查记录本、外来人员出入登记本悬挂在进门的右边。

9、上墙制度、文件齐全

10墙上要有准确清晰的配电系统图。

高低压配电柜巡查要点:

1、电配柜的电压在400伏以内但不能低于380伏.电源进线电流在额定电流以内。

2、配电柜内设备应没有变色焦糊状。

3、配电柜内没有绝缘烧糊焦味。

4、开关通过电流接近额定值时要分析与关注。

5、配电柜没有异常声响

6、检查高压配电柜旁直流屏,看显示参数是否正常。

7、查看低压电容柜是否正常,无功补偿功率因数不低于0.95并且运行在自动状态。

8、定期用远红外测温仪测量低压母线接头,温度不能超过60度,否则需要采取措施改进。

9每年年度保养要停电检查母线、开关等的绝缘并对接线端子紧固,外部要清洁。

发电机房巡查要点

房间巡查要点:

1、室内温度不超过35度,墙上内配挂温湿度计,房间温度过高时通过风机降低温度。

2、室内湿度在室温接近30度时不得超过85%,否则需要除湿处理。

3、室内墙面、地面干净整洁。

4、进门上方有三或五瓦的长明节能灯,其它灯无人时关闭,打开照明开关室内有充足的照明满足巡查和维修需要。

5、室内每周要有不少于半小时的送排风。

6、门上有指示和警示标识入户门槛有挡鼠板。

7、室内有符合要求的灭火器和应急灯,如配有气体灭火系统需检查是否正常,消防对讲电话是否通话正常。

8设备巡查记录本、外来人员出入登记本悬挂在进门的右边。

9、上墙制度、文件齐全。

发电机及附属设备巡查要点:

1、检查油箱、油路有没有漏油。

2、检查蓄电池液位是否正常,电池电压是否在正常范围内(27伏左右)。

3、检查润滑油油位看是否缺油,通过颜色初步判断机油老化程度。

4、检查柴油箱油位,油位要保持在中高位,能满足发电机带负荷运行八小时。

5、检查冷却水箱是否缺水,水量过低需要补充蒸馏水加适量的防锈剂。

6、通过保养记录检查有没有每月试机运行,时间在10-15分钟,运行参数是否正常,

联动的送排风设备能正常工作

7、发电机控制开关是否在自动状态。

8、检查配电开关和电缆及接线端子是否正常。

水池、水泵等设备设施巡查要点:

1、水池一年要清洗二次并取得水务局相关检测合格证。

2、水池顶清洁无杂物,水池箱盖要加锁。

3、水池溢流管口、排气管口、排水管口均需要加装不锈钢制作的防虫网。

4、水池液位管要有标高,水管内装无毒色球便于观察水位。

5、水池、水泵、阀门及管道要有标识,设备要有设备卡。

6、检查水泵和阀门是否漏水。

7水泵及配套电机震动和运行声音正常。

8、设备运行参数在正常范围内。

9、设备、设施外观正常、干净。

10、控制柜门内有控制系统图。

11、电机、控制柜内没有异味。

12、检查集水坑排水泵设备是否正常。

13、控制柜内元器件没有变色现象。

创作编号:BG7531400019813488897SX

创作者:别如克*

14、柜内及外引线路接头没有松动现象。

客户管家部安全管家部巡查标准作业规程

一、目的:为规范管理员的巡查工作,防止各类事件的发生,保障小区正常的工作和生活秩序。

二、适用范围:

适用于物业管理服务有限公司综合事务管理员的巡查工作。

三、职责:

⒈岗位每20分钟对本区域内电梯运行情况巡查一次。

⒉当值班长每班不得少于四次对岗位及各区域死角进行巡查。

四、程序要点:

⒈楼宇巡查;

⒉装修的巡查;

⒊消防设施的巡查;

⒋电梯的巡查;

⒌天台的巡查;

⒍周边环境的巡查;

五、程序内容:

⒈每天各巡逻岗必须对公共区域设施,设备检查不得少于3次,

每次统计汇报值班室。内容包括:

⑴高低杆、灯杆、灯罩及草坪灯是否完好无损;

⑵消防设施设备是否完好;

⑶电梯是否运行正常;

⑷楼宇大厅内是否有装修垃圾或乱贴广告宣传画;

⑸照明系统是否安好;

⑹地下停车场设施设备是否完好;

⑺公共设施设备是否完好;

⑻首层防盗门,对讲统统是否正常;

⒉值班室根据各岗位汇报情况统计报工程维修部。

⒊巡查人员每天对楼宇内各装修单元巡查不得少于2次,将检查结果登记在<<巡查登记表>上。

登记内容:⑴<<装修许可证>>;<<动火许可证>>;<<装修工人出入证>>。

⑵、装修单位是否按照装修许可证范围之内的规定进行操作。

⑶装修单位是否超时装修,影响其他业主休息。

⑷每天19:00分组织对园区室内装修施工单位进行全面清场工作。不允许任何工我以任何借口在园区留宿过夜。每天20:20分组织第二次清场工作。

⑸装修单位是否证件齐全。

⒋消防巡查:

⑴检查防火门、应急灯、安全指示牌是否处于完好状态;

⑵检查楼道防火门是否被锁死、损环;

⑶检查楼道是否被杂物阻塞,影响正常出入;

⑷检查消防栓是否标示完好,配件齐全。灭火器是否过期或无效现象;

⑸检查防盗预警设施及消防报警设施是否完好。

⒌电梯巡查:

⑴检查电梯运行是否运行平稳,是否有异常响动;

⑵检查安全标识完好,电梯按钮配件是否完好;

⑶检查照明灯及监控设施是否完好;

⑷检查卫生状况是否良好;

⑸检查轿厢天花板,地板是否完好;

⑹检查电梯是否出现电梯意外困人情况。

⒍天台巡查:

⑴巡查人员及消防专员每天对天台巡查不少于2次;

⑵检查逃生天台门是否随手能开(严禁上锁);

⑶检查有无违章占用逃生天台现象;

⑷检查有无违章施工及堆放垃圾;

⑸有无接拉绳索晾衣服;

⑹检查卫生是否良好;

⑺检查有无可疑人员行走;

⑻检查电梯机房是否锁好。

⒎周边环境:

⑴巡查人员每天不得少于2次对周边秩序进行巡查,每周不少于1次对周边治安进行整治;

⑵有无发现可疑人员在园区游荡,乱张贴或散发广告单、传单;

⑶车辆是否按规定停放;

⑷对周围摩托车及各类安全隐患进行整治;

创作编号:BG7531400019813488897SX

创作者:别如克*

六、记录:

⒈<<楼宇巡查登记表>>

⒉<<公共设施报修表>>

创作编号:BG7531400019813488897SX

创作者:别如克*