说明

主控项目:

2、入孔深。+300mm。只能深不能浅,测钻杆、套管长度或重锤测。嵌岩桩应确保进入设计要求的嵌岩深度。

3、桩体质量检查。应用动力法检测,或钻芯取样至桩尖下50cm。符合设计要求,按设计要求方法检测。设计为甲级地基或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,抽检数量为总数的30%,且不少于20根;其他桩不少于总数的20%,且不少于10根;对混凝土预制桩及地下水位以上且终孔后经过核查的灌注桩。检查不少于总数10%。且不少于10根。每个柱子承台下不少于1根。

4、混凝上强度。每50m3取(不足50m3)取一组试块,每根柱必须有一组试块。强度符合设计要求。

5、承载力。设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验,数量不少于总桩数1%,且不少于3根。总桩数少于50根时,为2根。其它桩应用高应变动力检测。对地质条件、桩型,成桩机具和工艺相同、同一单位施工的桩基。检验桩数不少于总桩数的2%,且不少于5根。静载荷试验,高应变动力检测方法。检查检测报告。

一般项目:

1、垂直度。除人工挖孔混凝土护壁桩为<0.5%;其它桩为<1%。检查套筒、钻杆的垂直度或吊垂球检查。

2、桩径。套管成孔、干成孔的桩径为-20mm;泥浆护壁钻孔为+50mm;人工挖孔为+50mm。用井径仪、尺量检查。

3、泥浆比重(粘土、砂性土中)。1.15~1.20。用比重计测量。

4、泥浆面标高(高于地下水位)。0.5~1.0m。观察检查

5、沉渣厚度:端承桩≤50mm。用沉渣仪或吊锤测量。

磨擦桩≤150mm。用沉渣仪或吊锤测量。

,灌注前坍落度仪测量。220mm~160、混凝土坍落度:水下灌注6.

干施工70~100mm。灌注前坍落度仪测量。

7、钢筋笼安装深度:±100mm,尺量检查。

8、混凝土充盈系数:>1。计量检查每根桩的实际灌注量与桩体积相比。

9、桩顶标高:+30mm,-50mm。水准仪测量。扣除桩顶浮浆层及劣质桩体。

施工前检查水泥、砂、石子(现场搅拌时),按表格验收钢筋笼。施工中检查成孔、清渣、放置钢筋笼、灌注混凝土。人工挖孔桩孔底持力层土(岩)性。检查嵌岩桩桩端持力层的岩性。施工结束后观察混凝土强度、桩体质量及承载力。

检查后形成施工记录或检验报告。检查施工记录和检验报告。