文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 路灯安装检验批质量验收记录

路灯安装检验批质量验收记录

路灯安装检验批质量验收记录

路灯安装检验批质量验收记录(单挑灯、双挑灯)

工程名称:沙亭村村道建设项目

施工单位:XXX

施工总承包:XXX

分项工程名称:路灯安装

验收部位:路灯安装

项目经理:XXX

执行标准:《城市道照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001

质量验收标准的规定:

1.路灯安装高度:符合要求

2.灯杆的质量要求:符合要求

3.灯杆钢杆的允许偏差:符合要求

4.路灯安装的间距:符合要求

5.路灯的底座:符合要求

6.路灯根部:符合要求

灯杆的垂直偏差:符合要求

钢灯杆安装采取措施:符合要求,接线手孔朝向,灯臂应固定牢靠。

灯杆承受风速要求:符合设计及规范要求,合格。

质量检查员:技术负责人

监理单位验收结论:同意验收

专业监理工程师:建设单位项目专业技术负责人

检验批质量检验记录三篇

检验批质量检验记录三篇 篇一:检验批质量检验记录 编号: 工程名称XX道路工程 施工单位XX建工集团 单位工程名称照明工程分部工程 名称 路灯 分项工程名 称 路灯灯杆验收部位K0+20-k0+440(南北) 工程数量19项目经理技术负责 人 制表人施工负责 人质量检验员 交方班组接方班组检验日期 序号一般项 目 检验依据 /允许偏 差(规定 值或±偏 差值) 检查结果/实测点偏差值或实测值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 应 测 点 数 合 格 点 数 合 格 率%

(mm) 1 横向位 移 ‹50(mm)19 2 顺线路 方向位 移‹3%设计 档距 10 3 垂直度‹1/2D 19 平均合格率% 85.7 检验结论 合格 监理(建设) 单位意见

隐蔽工程检查验收记录 20XX 年月日质检表4 工程名称 XX 市XX 路道路改造工程第五标段 施工单位 XX 市市政建设总公司 XX 路项目部 隐检项目 路灯电缆保护管敷设 隐检范围 2S13—2S27(1+720— 2+258) 检查情况 隐检内容及 隐检内容:管道深度、横向偏移。 检查情况:沟底平整坚实、无尖硬物、腐蚀性土层。 保护管平整顺直、管口光华、管口对准、接头牢固。 验 收 意 见 处 理 情 况 复查人:年月日

建设单位监理单 位施工项目 技术负责 人 质检员 表B1-7 照明工程工程报验单 工程名称:XX市XX路道路改造工程第五标段编号:YH—ZM3—001 致 XXXX工程项目管理有限公司(监理单位) 我单位已完成了桩号2S13—2S27(1+720—2+258)路灯电缆保护管敷设工程,按设计文件及有关规范进行了自检,质量合格,请予审查和验收。 附件: 1.隐蔽工程检查验收记录 2.检验批质量检验记录 承包单位(章):XX市市政建设总公司XX路项目部 项目经理:日期: 20XX.

太阳能路灯验收记录表格总汇

承包单位(章)************** 土方开挖报验申请表 工程名称:双江县太阳能路灯绿色照明项目一标段编号HS-001致:******建设监理咨询有限公司 我单位已完成了双江自治县过境线盏太阳能路灯基座土方开挖工 作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件:《土方开挖工程检验批质量验收记录表》GB50202-2002 《隐蔽工程验收记录表》云建表C5-1 项目经理:张祥明 日期: 审查意见: 项目监理机构; 总/专业监理工程师: 日期:

土方开挖工程检验批质量验收记录表 GB50202-2002

隐蔽工程验收记录表Q/CSG表BJ2-1编号:HS-003

工程名称:双江县太阳能路灯绿色照明项目一标段编号:HS-004 混凝土基座浇灌报验申请表 致:云南省碧达建设监理咨询有限公司 我单位已完成了双江自治县过境线县城段()盏太阳能路灯基座混 凝土浇灌工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件:《混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表》 《混凝土施工检验批质量验收记录表》 《混凝土现浇灌结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表》 《隐蔽工程验收记录表》云建表C5-1 《模板安装工程检验批质量验收记录表》 《模板拆除工程检验批质量验收记录表》 承包单位(章)****************项目经理:张祥明日 期: 审查意见: 项目监理机构;

总/专业监理工程师: 日期: 混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表 GB50204-2002 (I)

混凝土施工检验批质量验收记录表 GB50204-2002 (II)

路灯安装整套资料

路灯安装整套资料 电缆敷设报审、报验表 工程名称:(填写工程名称)编号:(填写编号) 致:(填写项目监理机构名称) 我们已完成路灯电缆敷设工作,并经过自检合格,请您进行审查或验收。 附件: 检验批质量检验资料 隐蔽工程质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工实验室证明资料

其他 施工项目部(盖章) 项目技术负责人(签字) 年月日 审查或验收意见: 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年月日 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

电缆沟内电缆敷设工程检验批质量验收记录表CJJ89-2001 工程名称:(填写工程名称) 施工单位:(填写施工单位名称) 施工执行标准名称及编号:(填写施工执行标准名称及编号) 分包单位:(填写分包单位名称) 分项工程名称:(填写分项工程名称) 分包项目负责人:(填写分包项目负责人姓名) 路灯项目经理:(填写路灯项目经理姓名) 路灯验收部位:(填写路灯验收部位)

专业工长(施工员):(填写专业工长或施工员姓名)施工班组长:(填写施工班组长姓名) 质量验收标准的规定: 1.电缆敷设弯曲半径 2.电缆直埋或在保护管中不得有接头 施工单位自检记录: 符合要求 符合要求 监理(建设)单位验收记录: 控制项目:

电缆敷设应铺 3.细土和砂层厚度 4.电缆敷设深度 一般项目: 1.电缆在灯杆两侧预留量 2.直埋敷设的电缆穿越机动车通行地段时应穿管敷设 3.过街、绿化地间应设工作井 施工操作依据: 质量检查记录: 施工单位检查结果评定:

项目专业质量检查员:(填写项目专业质量检查员姓名)年月日 监理(建设)单位验收结论: 专业监理工程师:(填写专业监理工程师姓名) 建设单位项目专业技术负责人) 年月日 电气、电缆导管敷设工程隐蔽验收记录 工程名称:(填写工程名称) 分项工程名称:(填写分项工程名称) 隐蔽部位名称:PVC电气导管

太阳能路灯验收记录材料表格

太阳能路灯验收记录材料表格 工程编号-001的土方开挖报验申请表已经完成。我们承 包单位XXX已经完成了葛嘴线(东向西136-174盏)太阳能 LED10米路灯基座土方开挖工作。现在提交该工程的报验申 请表,请监理单位XXX进行审查和验收。同时,附上了《土 方开挖工程检验批质量验收记录表》和《隐蔽工程验收记录表》。 土方开挖工程检验批质量验收记录表》GB-2002已经完成鹤壁市鹤山区葛嘴线路灯新建改造工程编号-002的土方开挖 工程。该表格包括了工程名称、单位(子单位)工程名称、分部(子分部)工程名称、施工单位、施工执行标准名称及编号、施工质量验收规范的规定、允许偏差或允许值(mm)和检查 项目。检查项目包括柱基、基坑、基槽人工机械、挖方场、地平整、管、沟和地(路)面基层。该表格还包括了施工单位检查评定记录和监理(建设)单位验收记录。 隐蔽工程验收记录表》已经完成鹤壁市鹤山区葛嘴线路灯新建改造工程编号003隐蔽部位的记录。该记录包括了工程名

称、隐蔽日期和隐蔽检查内容。检查内容包括葛嘴线(东向西136-174盏)太阳能LED路灯基座土方开挖。 工程名称:鹤壁市鹤山区葛嘴线路灯新建改造工程 施工单位:XXX 监理单位:XXX 混凝土基座浇灌报验申请表 XXX已完成葛嘴线(东向西136-174盏)太阳能LED10m路灯基座混凝土浇筑工作。现申请该工程的报验和验收。附件包括混凝土施工检验批质量验收记录表、混凝土现浇灌结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表、隐蔽工程验收记录表、模板安装工程检验批质量验收记录表和模板拆除工程检验批质量验收记录表。请监理单位审查并提出意见。 混凝土施工检验批质量验收记录表 工程名称:鹤壁市鹤山区葛嘴线路灯新建改造工程 施工单位:XXX 项目经理:XXX 施工质量验收规范的规定:GB-2002