文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV高压开关柜技术标准规范介绍材料

10kV高压开关柜技术标准规范介绍材料

日照新源热力有限公司岚山区集中供热工程

10kV高压开关柜

技术规范书

业主:日照新源热力有限公司

招标人:浙江省电力设计院

设计单位:中机国能电力工程有限公司

2012年12月上海

目录

10KV开关柜技术规范 (1)

1总则 (1)

2设备的工程条件 (2)

3技术要求 (2)

4技术标准 (16)

5附表 (19)

附件1 供货范围 (23)

1一般要求 (23)

2供货范围 (23)

附件2 技术资料及交付进度 (25)

1一般要求 (25)

2资料提交的基本要求 (26)

附件3 交货进度 (28)

1进度 (28)

附件4 性能验收试验 (29)

1质量保证 (29)

2例行试验 (29)

3型式试验 (29)

4特殊试验 (30)

5现场试验 (30)

6试验要求 (30)

附件5 技术服务和联络 (31)

1供方现场技术服务 (31)

2培训 (32)

3设计联络会 (32)

10kV开关柜技术规范

1总则

1.1本设备技术规范书是用于日照新源热力有限公司岚山区集中供热工程10kV高压开关柜,它提出了10kV高压开关柜的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。

1.3本协议书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.4本协议书经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.5本协议书未尽事宜,由需、供双方协商确定。

1.6供方所采用的产品,必须是技术和工艺先进,并有多台同类产品多年运行实践已证明是成熟可靠的产品。

1.7供方应对供货范围内的设备、附件负有全责,且应包括分包(或外购)的产品。

1.8如因设备、附件等的设计选型,制造质量问题造成设备无法正常运行,供方必须为此负全部直接责任。

1.9本技术规范书使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行,在此期间若颁布有较高要求的技术标准及规定、规范,则应以最新技术、标准、规范执行。

1.10如果供方没有以书面形式对本协议书条文提出异议,那么需方可认为供方提供的产品完全符合本技术规范书的要求。

1.11在签订合同之后,需方有权提出因规范标准和规定及工程条件发生变化而产生的一些补充要求,所提出问题由供需双方共同协商解决。

2设备的工程条件

2.1系统标称电压:10.5kV(有效值)

2.2系统最高电压:12kV(有效值)

2.3系统额定频率:50Hz

2.4系统中性点接地方式:10kV中性点低电阻接地,接地电流300A;

2.5设备安装环境:室内

2.6安装方式:地面或楼板上安装

3技术要求

3.1型式:金属铠装全隔离手车中置式真空开关柜。

3.2成套开关柜参数最低要求。

3.3技术性能要求

3.3.1真空断路器参数最低要求

3.3.2电流互感器参数最低要求

3.3.3电压互感器参数最低要求

3.3.4过电压保护器最低要求

3.3.5真空断路器要求

a)采用国产优质新型真空断路器,主绝缘采用环氧树脂固体绝缘结构,

操动机构采用模块化弹簧储能机构。真空开关管采用优质固封极柱。

其灭弧室在出厂前应经过严格的电压老练和电流老练,并提供相应的老练报告。灭弧室外壳采用陶瓷材料制造,出厂时真空灭弧室的真空度应≤1.32×10-5Pa,并保证真空灭弧室的有效期不少于20年。真空断路器的生产及检测应符合国标及IEC有关标准。

b)断路器应具备高于额定电流10% 的过载能力,并具备权威机构出具

的1.1倍额定电流下的温升试验的型式试验报告。

c)为了保证现场运行人员的运行维护方便,降低运行维护成本,真空断

路器的机构应为一体化的弹簧操动机构,且弹簧操动机构应是模块化、通用型的机构,机构主要部件如合、分闸模块,合分闸线圈等应具有通用性,能够通用于该供方所生产的各种规格的固封式真空断路器中。

d)为了减小断路器分闸时真空灭弧室的触头过冲及反弹幅值,断路器应

包含全密封的液压分闸缓冲器。

e)断路器应通过加速热老化试验,并具备40年寿命的加速热老化试验报

告。

f)电气操作的真空断路器,均应有就地跳、合闸的操作设施。当真空断路

器在就地试验或断开位置时,其远方操作回路应闭锁,断路器手车能实现电动进出操作,使现场维护更方便。

g)同型号真空断路器配用进口真空开关管,其安装和端部联结方式、联

结尺寸应统一,保持真空开关管的互换性。

h)真空断路器或其操动机构上应装设操作次数的计数器。

i)断路器接地金属外壳上应有防锈的、导电性能良好的、直径为12mm

的接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。

j)断路器的二次回路(包括电流互感器和电压互感器),应有导线和接线端子相连,且二次回路与主回路隔离。

k)断路器手车能实现电动操作,使现场维护更方便。

l)断路器应弹簧贮能操作机构,电机电压为直流220V,控制回路电源电压为直流220V。在65%~110%额定操作电压下可靠分闸,在小于

30%额定操作电压下不分闸;在85%~110%额定操作电压下可靠合闸。

m)除断路器自身控制回路(如跳合闸、储能等)所有辅助接点外,至少应提供8常开,8常闭辅助接点供外部联锁用。这些辅助接点必须引

至开关柜端子排上。辅助接点的允许载流量不小于10A。

n)断路器回路应配备过电压吸收装置,应采用三相组合式复合外套金属氧化物避雷器。

o)真空断路器开关柜为手车中置式开关柜。断路器小车应灵活轻便,当断路器处于“试验”位置时,小车应自动与接地母线相联接。

p)开关柜内所配一次设备(含接地开关),都应与断路器参数相配合,各元件的动、热稳定性必须满足要求。

q)真空断路器开关柜内,要求其母线、断路器、出线和仪表等均有单独的隔离小室,并按金属铠装结构制造。

r)断路器应具有“防跳”功能,在一次合闸指令下只能合闸一次。

s)断路器电气、机械寿命不小于20000次。

3.3.6互感器要求

a)开关柜内的互感器采用技术先进成熟的产品。其中电流互感器应满足

短路动热稳定要求。以及足够的精度和裕度(正常工作时及短路故障

时)。

b)互感器应固定牢靠,且应采取隔离措施,当柜中其他高压电器组件运

行异常时,互感器仍应能正常工作。

c)互感器安装的位置应便于运行中进行检查、巡视,且在主回路不带电

时,便于人员进行预防性试验、检修及更换等。

d)电压互感器放在单独的间隔内,其高压侧应装有防止内部故障的高压

熔断器,熔断器的开断电流应与开关柜铭牌参数匹配(包括采取限流

措施后),且便于熔断后更换熔断件。为防止铁磁谐振过电压,应选

用励磁特性饱和点较高的电磁式电压互感器。

e)电压互感器的伏安特性、准确度级及额定负载均应能满足继电保护及

仪表测量装置的要求。

f)电流互感器二次侧应考虑开路保护,电压互感器二次侧应考虑短路保

护,电流互感器二次侧采用电流试验端子来有效防止开路;电压互感

器二次侧配置空气开关做短路保护。

g)电流互感器的短时耐受电流及短路持续时间、峰值耐受电流均应满足

开关柜铭牌值的要求,其二次绕组按设计要求在端子排上进行连接。

电流互感器应布置在电缆间隔内以便于维护和检修。

h)要求分别设置保护级和测量级电流互感器,以满足不同准确级、不同

二次负担的要求,变比以施工图为准。应提供其5%误差曲线。

3.3.7开关柜结构要求:

a)高压配电装置应为真空断路器的中置式开关柜。高压配电装置应能统

一协调,要求开关外型尺寸和色标统一。

b)开关柜由固定部分(柜体)和可移开部件(手车)两大部分构成。

c)开关柜的防护等级为IP42。外绝缘爬电比距:按最大电压计算,柜内

设备最小泄露比距:瓷2cm/kV;有机材料2.5cm/kV。

d)开关柜的所有部件应有足够的强度,应能承受运输、安装及运行时短

路所引起的作用力而不致损坏。开关柜柜体采用敷铝锌钢板,由不锈

钢拉铆螺母拼接而成,其板材厚度要求不小于2 mm。其中:柜体不

小于2mm采用覆铝锌板,双层折弯;柜门不小于2mm钢板,喷塑处

理;母线室套管安装板不小于3mm不锈钢板,具备防涡流措施;骨

架不小于4mm。

e)开关柜内的设备布置应安全可靠,并留有足够的空间便于维护检修,

开关柜内侧的结构、母线和控制线槽等应便于开关柜整列布置及将来

扩建。在特殊地点设计方有权要求满足开关柜柜前检修,以便于柜体

可以靠墙安装。

f)开关柜的前门应为铰链门,且在开关“试验”位置时,也能关闭。开

关柜背后有可拆卸的盖板。

g)开关柜应设有控制、保护小室,小室的大小应便于设备的调试及维修。

h)小车车体推进,抽出灵活方便,对仪表小室无冲击影响,相同用途的

开关柜应具有完好的互换性。手车的柜体中应有明显的工作位置、试验位置和断开位置之分,各位置均能自动锁位和安全接地,为保证检修安全,在一次插头上装有安全挡板,能自动进行开闭。

i)开关柜内应设照明,照明灯的开关与门联锁;电缆室应设照明,手动

控制。照明采用LED冷光源,确保安全可靠。灯泡的电压是AC220V、单相,在开关柜顶应设照明小母线。

j)为防止凝露,开关柜内设电加热器及除湿器。加热器的电压为AC220V,单相。在开关柜顶应设有加热器小母线,各开关柜的加热器应均匀地接至加热器小母线上,加热器可在柜外由开关控制其投入或切除。

k)开关柜内部应用金属隔板分隔成手车室,主母线室,电缆室和继电器室。

为防止柜顶主母线发生短路时故障蔓延,要求母线室用金属板隔开,母线小室柜间加装阻燃隔离套管。柜内安装的一次设备(电流互感器、接地开关等)应与断路器参数相配合,以便各元件的热稳定满足要求。

l)开关柜有良好的通风条件,如通风设有百叶窗或其他通风口时,具有防止小动物进入的措施

m)除断路器自身控制回路(如跳合闸、储能等)所用辅助接点外,其余辅助接点全部外引。

n)开关柜应具有“五防”的闭锁功能。即:防止带负荷抽出或插入一次隔离触头,防止接地开关闭合时接通电源,防止手车在工作位置时带电关合接地开关,防止误入带电间隔,防止断路器误分误合。同时母线联络断路器与插头之间设机械闭锁,只有当断路器柜处于断开位置时,才能操作隔离触头。

o)开关柜的手车室应设有三个位置:即:运行位置、试验位置和移开位置。各位置均能自动锁位和安全接地,为保证检修安全,在一次插头上装有触头盒及挡板,并能自动进行开闭。

p)进线电源开关柜及母联开关柜应该允许从底部出线和顶部进出母排。q)开关柜内除配置主母线外,还应设置小母线,小母线数量约10根,小母线采用Φ8mm黄铜小母线。小母线应有单独的隔离小室。

r)主母线支承绝缘子的吸潮性能应很低,在设备使用期间,不应降低机构和介质强度。

s)开关柜的主母线和分支母线应选用高电导率材料。母线要采用散热性能好、电场分布均匀、动稳定性能优越的产品。采用热缩绝缘材料以提高绝缘强度。

t)母线应标明相别的颜色,A、B、C相分别为黄、绿、红色。裸露带电体对地空气净距不小于125mm,母线复合绝缘相间净距大于30mm。

所有螺栓连接的主母线接头和母线引接接头应对铜导体镀锡,并保证其温升不超过标准值。在长期使用期间,从标准环境温度到额定满负荷温度,固定螺栓的初始接触压力值不应降低,每个连接点不应少于两个螺栓。

u)主母线支架及母线绝缘材料应具有低吸潮性,在设备使用寿命期内严禁降低设备的机械强度和介质强度。

v)所有导体应能耐受与连接开关最大开断电流相当的电流。

w)接地母线应通过构架延伸,并应有螺栓连接或铜焊制每一单元上以及每一开关接地触头端子上,外引铜接地或每一端应提供压接式接线端子。x)接地母线能承受断路器的瞬时及短时故障电流而不超过额定温升,接地母线符合以下要求:1、与接地母线连接的螺栓接头、搭接头和开关柜构架及接地端子用螺栓连接。2、沿所有开关柜的整个长度延伸方向设有接地母线,接地母线和开关柜构架及接地端子用螺栓连接或焊接固定,接地母线设有与接地网相连的固定的连接端子,并有明显的接地标志,接地母线应为最小截面为40×4mm的铜排。

y)接地开关结构要求:1、接地开关应由开关柜正面手动操作。2、接地开关采用快速合闸机构,应能具备短路关合电流能力。3、接地开关应有机械位置指示装置。

z)电缆室结构要求:1、电缆室门上应有观察窗,观察窗位置应便于观察电缆及接地刀的位置。2、电缆和导线用支架应由供方提供,以避免电缆接线端子变形。3、开关柜底部应带密封板,电缆进线孔应有变径密封措施。

aa)开关柜内的保护仪表小室应牢固、防震,并便于设备的调试和维修。bb)供方应对母线的每个接点进行接触电阻测试,需达到标准:800-1000A <20uΩ、2500A<15uΩ、3000A<10uΩ以保证母线接触可靠。

cc)电压互感器放在单独的间隔内,并配有一次熔断器,当允许检查和进入开关柜内更换一次熔断器时,电压互感器与一次熔断器要完全隔离,为防止铁磁谐振过电压,应设置消谐装置。

dd)开关柜每回路需配置三相带电显示器。

ee)开关柜内一次电缆室及接线板应能保证:满足2根ZR-YJV22-8.7/10 1×400mm2可方便地接入,电缆室应具有足够空间布置零序CT。。ff)开关柜前后均应设有标明回路名称的标志牌。馈线开关柜一次电缆采用下进线,控制电缆应考虑上进及下进。

gg)工作电源进线开关柜采用10kV共箱封闭母线底部进线;备用电源进线开关柜采用10kV共箱封闭母线顶部进线;循环水、输煤系统电源进线柜采用电缆底部出线,母联采用母线桥连接。

hh)厂用工作段进线及备用电源进线电压互感器安装于附柜中,不得增加开关柜。

ii)供方所提供的设备及所有元器件中,凡属国家质量监督检验检疫总局及中国国家认证认可监督管理委员会联合颁布的2001年第33号公告《第一批实施强制性产品认证的产品目录》内规定的产品,均应通过中国强制认证(China Compulsory Certification,简称3C认证)并提供3C认证证书。

jj)开关柜前后均应设有标明回路名称的标志牌。在开关柜前面板安装数显型开关柜智能操控装置。

kk)每个进、出线开关柜的开关断口动、静触头处加装无线在线测温装置

一套,测温显示安装在控制面板上。

ll)应根据需要配套运载小车,每段每种规格至少一个。

mm)开关柜的外形应平整美观,内外表层颜色为RAL7032(最终由业主方确定)。

nn)开关柜柜体尺寸如下:真空断路器柜1000×1450×2365(宽×深×高,进线柜);1000×1850×2365(宽×深×高,进线柜);800×1450×2365(宽

×深×高,馈线柜);

3.3.8微机型消谐装置

PT回路要求装设微机型消谐装置,能够准确分辨出单相接地和谐振故障并加以报警。消谐装置应具备以下功能:

a)实时监测谐波分量值:三分频、二分频、基频、三倍频,消谐功能及

时准确、快速处理各种频率的谐振。

b)人机界面友好,多级菜单,能够清晰显示装置的各种状态和报警信息。

c)可测量零序电压及其各次谐波电压值。

d)时间记录功能。记录事件类型包括谐振动作事件、报警、复归、装置

自检故障等。

e)可通过单路或双路RS485\MODBUS规约上传实时数据。

f)自动监测定值、配置、系数等参数。

3.4开关柜内主要二次元件配置原则

每个(或每组)开关和按钮下方应配置一块阴文蚀刻的中文不锈钢标志牌,标志牌上应注明开关或按钮的名称。

开关柜内的空气开关或接触器、继电器等,除了在箱内接线已经使用的接点,所有接线未使用的备用接点将引接至端子排上,以供现场可能的接线修改使用。

3.4.1测量及控制

10kV每段进馈线开关柜、PT柜,装设智能操显单元。开关柜智能操显单元具有以下功能:

1)动态模拟图

2)语音防误提示

3)温湿度装置及数字显示

4)带电显示及闭锁功能

5)远方/就地分合闸、储能照明操作功能

6)分合闸回路完好指示

7)预分预合的闪光指示

8)二次分合闸回路电压测量及显示

9)人体感应探头

10)电力综合参数

3.4.2计量设备

每一馈线、变压器和电机回路设计量点,采用三相三线多功能电表。电度脉冲输入综合保护装置,通过通讯口远传至上位机并可在当地显示。

3.4.3辅助设备选型:

以上装置以最高报价,由业主方选择使用厂家。

其它:小型空开选用施耐德产品;转换开关(LW39系列)、按钮(Φ22系列)、指示灯(Φ22系列)选用上海二工产品,指示灯选用发光二极管;就地电压表、电流表采用96*96外形尺寸;端子均采用凤凰端子。

3.4.4微机综合保护装置

3.4.4.1配置原则:10kV每段进、馈线开关柜、PT柜均配置厂用电综合保护测控装置,可采用组网模式上传信息,即10kV综合保护测控装置以现场总线方式组成单网,通过通讯单元向厂用电监控系统上传开关量及模拟量等信息,并可通过通

讯口接收控制命令及远方保护整定信息等,同时通过硬接点方式接入DCS控制命令,及向DCS传送故障告警信号。综合保护测控装置具有至少两个RS485高速现场总线通讯口,采用以太网、modbus或profiBUS规约,装置带时钟同步接口,可接受通讯单元发出的对时脉冲信号。

装置性能总的要求:

1)模拟量输入:

交流采样:输入为5A,100V,50Hz,三相,采样频率不低于32点/周波,采样精度电流电压为±0.2%,功率:±0.5%

2)开关量输入:

输入电平220VDC,隔离电压不小于1500V。

3)开关量输出:通过供方提供的中间继电器驱动,其输出接点应满足受控回路跳、合闸线圈电流容量要求,一般不小于10A,供方提供可靠的中间继电器电源。

4)脉冲量输入:每秒接受的脉冲数及脉冲宽度应能与脉冲电度表的输出量相对应。

5)模拟量输出:4~20mA。

6)装置控制电压:220VDC。

3.4.4.2微机保护测控装置要求:

3.4.4.2.1电动机微机保护测控装置

1)保护功能:

电流速断保护、过电流保护、接地保护、过负荷保护、低电压保护、启动保护、过热保护、堵转保护等,所有保护种类可灵活地取舍,定值整定方便。

2)测控功能:

遥信量开入采集,装置内部遥信,事故遥信;独立的操作回路和防跳回路,断路器遥控跳、合;遥测量:三相电压、三相电流、有功、无功、功率因数、频率,零序电流等。对于正反转电机回路,综合测控单元在正向及逆向运行时均不应误动,功率、电度计量不因为正向或逆向运行而发生计量错误。

3.4.4.2.2低压变压器微机保护测控装置

1)保护功能:

高压侧电流速断保护、高压侧过电流保护、高压侧过负荷保护、高压侧接地保护、低压侧零序过流保护、温度等保护。

2)测控功能:

遥信量开入采集,装置内部遥信,事故遥信;独立的操作回路和防跳回路,断路器遥控跳、合;遥测量:三相电压、三相电流、有功、无功、功率因数、频率,零序电流等。

3.4.4.2.3差动保护装置(需与综保集成)

1)电动机差动保护装置

差动单元实现容量大于等于2000kW的电动机的纵差保护。

包括电动机差动速断保护、分相比率差动保护,断线闭锁差动并报警等功能。高速现场总线通讯口。对于差动两侧CT电缆长度引起的不平衡,差动单元应具有内部调整措施。

2)变压器差动保护装置

差动单元实现容量大于等于2000kV A的干式变压器的差动保护。

包括差动速断保护、分相比率差动保护(采用二次谐波制动原理)、CT断线闭锁比率差动并告警,故障录波。

3.4.4.2.4馈线微机综合保护

1)保护功能:

电流速断保护、过电流保护、接地保护、过负荷保护、后加速保护。

2)测控功能:

遥信量开入采集,装置内部遥信,事故遥信;独立的操作回路和防跳回路,断路器遥控跳、合;遥测量:三相电压、三相电流、有功、无功、功率因数、频率,零序电流等。

3.4.4.2.5电压互感器保护测控装置

1)保护功能:

两段低电压保护、过电压保护。

2)测控功能:

遥信量开入采集,装置内部遥信,事故遥信;遥测量:三相电压、零序电压、

频率。

3.4.4.3结构、外观及其他

装置为嵌入式。装置机箱采取必要的防静电及防电磁辐射干扰的措施。机箱的不带电金属部分在电气上连成一体,并可靠接地。机箱满足发热元器件的通风散热要求。

3.4.510kV工作段每段装设的微机型消谐装置。

3.4.6一次回路和测量、保护等二次回路的配置及其元件的选择以该技术规范书为准,相关改动以中机国能电力工程有限公司的施工图及有关设计更改通知单、技术联系单为准。

3.4.7当测量仪表及继电器保护装置盘面上的二次回路接线以插头与高压开关柜中其他二次回路相连接时,其插头及插座必须接触可靠,并有锁紧设施。

3.4.8表计、控制、信号和保护回路连接用线为铜芯绝缘线,最小截面不小于2.5mm2。电压回路不小于2.5mm2,电流互感器二次绕组至端子排的铜导线最小截面不小于4mm2,所有导线应牢固的加紧,设备端子均有标字牌。对外引接电缆均经过端子排。端子排采用阻燃、防潮型,额定电压不低于500V,并留有15%的备用端子,供需方使用。供电流互感器用的端子排应使用电流端子排并配有专用接地端子及测试端子,电流不小于20A,并具有隔离板。控制电源正负极间应使用隔离板或空出一个端子。每个端子排只接一根导线,内部跨线可以接两根导线,导线均选用阻燃绝缘型,电压不小于500V的铜绞线。端子排上的导线固定采用平头螺丝。

3.4.9对于需分开运输的开关柜间联线(如小母线联络电缆),要求互联的接线接在一个柜的端子排上,当开关柜段组装时,再由供方派人将联线完成连接。

3.4.10控制和表计开关分别采用相同外形与手把的通用组合开关,相同用途的开关把手操作方向一致。

3.4.11电动机馈线回路分别装设电流变送器,将5A信号变为4-20mA信号,以便将信号输入进入DCS系统。

4技术标准

4.1合同设备包括供方向其他厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备应

符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

4.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用进口产品,还应遵守制造厂所在国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。

4.3供方提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准:

GB156 标准电压

GB1985 交流高压隔离开关设备和接地开关

GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合

GB763 交流高压电器在长期工作时的发热

GB1985 交流高压隔离开关和接地开关

GB3309 高压开关设备常温下的机构试验

GB50171 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB50065 交流电气装置的接地设计规范

GB3906 3-35kV交流金属封闭开关设备

GB1984 交流高压断路器

GB1985 交流高压隔离开关和接地开关

GB1207 电压互感器

GB1208 电流互感器

GB/T11022 高压开关设备和控制设备标准的公用技术要求

GB3309 高压开关设备常温下的机构试验

GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合

GB/T16927 高电压试验技术第一部分:一般试验要求第二部分:测量系统

GBJ149 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范

GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB42083 外壳防护等级

GB191 包装储运图示标志

DL5027 电力设备典型消防规程

DL/T402 交流高压断路器订货技术条件

DL/T403 12kV~40.5kV高压真空断路器订货技术条件

DL/T404 户内交流高压开关柜订货技术条件

DL/T486 交流高压隔离开关和接地开关订货条件

DL/T539 户内交流高压开关柜和元器件凝露及污秽试验技术条件

DL/T593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T615 交流高压断路器参数选用导则

DL/T620 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

DL/T621 交流电气装置的接地

DL/T5153 火力发电厂厂用电设计技术规定

GB/T 14537- 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验

GB 6162- 静态继电器和保护装置的电气干扰试验

GB14285- 继电保护和安全自动装置技术规程

GB50171- 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

DL/T5136 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

DL/T5137 电测量及电能计量装置设计技术规程

SD-318 高压开关闭锁装置技术条件

DL/T5222 导体和电器选择设计技术规定

DL/T5352 高压配电装置设计技术规定

SD334 高压带电显示装置技术条件

IEC-60298 额定电压1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备

IEC60632-1 高压电动机启动器

电安生[1994]191号《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》国电发[2000]589号《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

国电调[2002]138号《“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”继电保

护实施细则》

10kV开关柜技术标准规范设计书

乐叶光伏能源有限公司MWp分布式光伏发电项目 10kV铠装移开式金属封闭开关柜 技术规范书 需方:乐叶光伏能源有限公司 供方: 日期:2016年8月

目录 1 总则 (1) 2 规范和标准 (2) 3. 电站概况及自然条件 (2) 4 技术要求 (3) 4.1 系统概况 (3) 4.2 一次部分技术要求 (3) 4.3 二次部分技术要求 (5) 4.4 一次部分技术参数 (7) 5. 供货要求 (14) 5.1 供货范围 (14) 5.2 配置清单 (14) 6 技术资料和交付 (15) 7 质量保证和试验 (16) 8 包装、运输和储存 (17) 9 技术服务和设计联络 (18) 10 设备监造 (21)

1总则 1.1 本技术规范适用于MWp分布式光伏发电项目10kV铠装移开式金属封闭开关柜的订货。它对设备的功能设计、结构、性能安装和试验等方面提出了技术要求。 1.2 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和有关国家标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。供方对其供货范围内的所有产品质量负有全责,包括其分包和外购的产品。 1.3 供方在设备设计和制造中应执行规范书所列的各项现行(国内)标准。规范书中未提及的内容均满足或优于所列的国家标准、电力行业标准。当国家标准和电力行业标准有矛盾时,按较高标准执行。在此期间若颁布有要求更高、更新的技术标准及规定、规范,则以最新技术标准、规定、规范执行。 1.4 合同签订之后,按技术规范要求,供方提出合同设备的设计、制造、检验/试验等合格证明文件给需方;供方提供合同设备时需提供装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护的相关资料。 1.5 供方所提供设备必须满足并网的要求并提供所有文件和资料。 1.6 在签定合同之后,需方和设计方有权提出因规范标准和规定或工程条件发生变化而产生的一些补充要求,具体可由双方共同协商。 1.7 联络方式:设计联络会、传真。日常可以电话及电子邮件方式联络。(但具备法律效力的联系方式为设计联络会及供、需双方认可的文件)。 1.8 本规范经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.9 卖方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文),进口部件的外文图纸及文件应由卖方免费翻译成中文,随同原文一并提交买方。提供的技术文件及图纸除纸质版外(包括配套的外购设备和部件原产商的技术文件及图纸),还应提供一份相同内容的电子版,技术文件及图纸中的计量单位按法定计量单位。电子版图纸格式须为不高于AutoCAD2010版本的dwg格式;文字版本须为Office Word或Excel 格式。图纸及文本文件均应可编辑。

纯干货10KV高压开关柜技术规范书(收藏)

10kV开关柜技术规范书

1总则 1.1本设备技术规范书适用于工程交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装与试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准与规范的条文,供方应提供符合本规范书与工业标准的优质产品。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见与同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 ANSI-C37 金属封闭具有开断装置的开关设备 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量

GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜与元部件凝露及污秽试验技术条件 DL/T593-96 高压开关设备的共用订货技术条件 DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 SDGJ14-86 导体与电器选择设计技术规定 GB50060-92 3-110KV高压配电装置设计规范 SDJ9-88 电气测量仪表装置设计技术规程 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护与绝缘配合 SD334-89 高压带电显示装置技术条件 IEC-298 1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备与控制设备2.2 环境条件 2.2.1周围空气温度 最高温度:40℃ 最低温度:-20℃ 2.2.2海拔高度:≤1000m 2.2.3地震烈度:7度 2.2.4基本地震加速度值为0.10g 2.3工程条件: 2.3.1系统概况 系统额定电压: 10kV 系统最高电压: 12kV 系统额定频率: 50Hz 系统中性点接地方式:中性点不接地 2.3.2安装地点:户内 2.4技术条件 2.4.1型式:铠装型移开式交流金属封闭开关设备:KYN28A-12(Z)。 2.4.2 额定电压(即最高电压): 12kV 长期运行电压: 10.5kV

10KV金属铠装中置式开关柜技术规范

10KV金属铠装中置式开关柜技术规范 1、概述 1.1项目名称 项目。 1.2项目说明 此招标项目10kV高压配电装置一套,本套10kV高压配电装置采用金属铠装中置式开关柜,共台。含配套的微机保护装置与后台控制系统。 2、投标总体要求 2.1投标说明:投标方所提供的设备应能满足生产工艺要求,并对所提供系统的设备质量、技术性能指标、节能降耗指标、生产能力、加工周期负责,对所提供的设备及部件的安装指导、调试及售后服务完全负责。并且应具有技术先进、设备运行可靠、工艺完善和生产成熟等特点。 2.2要求卖方提供设备的制造厂应获得ISO9001资格认证证书。 2.3 投标者应仔细阅读包括本技术条件书在内的招标文件中阐述的全部条款。投标者提供货物的技术规格应符合招标文件提出的要求。投标者也可以推荐符合招标文件规定的类似定型货物,但必须提供详细的技术规范偏差。 2.4本技术标书要求的工作范围包括:本技术标书的目的不是列出设备的全部细节,但卖方应提供高质量的、完整的投标设备及其附件,以满足本技术标书的要求及工程设计、制造标准。 2.5本技术条件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本技术条件和有关国家标准的优质产品。2.6若卖方没有以书面形式对本技术条件提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本技术条件和国家标准要求;如有异议,不管多小,都应在投标书中以“对技术条件的意见和同技术条件的差异”为标题的专门章节中说明。 3、交货期及交货地点 3.1交货期为:见商务合同。 3.2交货地点:见商务合同。 3.3交货数量:见设备名称、规格及技术要求。 3.4交货方式:见商务合同。

10kV-中压开关柜技术规范标准[详]

10kV高压开关柜 技术规 *********** 2014年6月 1.总则

1.1 本设备技术规适用于220kV****变电所增加2#主变工程10kV高压开关柜,它提出了高压开 关柜及附属设备的基本功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本规提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述标准和规,供方应提供符合本规和现行国家标准、电力标准的优质产品。其中包括以下标准: GB11022 《高压开关柜设备通用技术条件》 GB311 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB1985 《交流高压隔离开关和接地开关》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》 DL/T404-1997 《户交流高压开关柜订货技术条件》 DL/T403-2000 《12KV-40.5kV高压真空断路器订货技术条件》 GB3906-91 《3~35kV交流金属封闭开关设备》 1.3 如果供方没有以书面形式对本规提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规的要求。本规所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,应按较高标准执行。 要求供方对高压配电柜有图纸深化设计能力,提供准确的二次接线图,由于本期为二期扩建工程,需与现场开关柜配合。 1.4产品必须是国家经贸委推荐或农网改造设备名册目录产品。应获得ISO9000资格认证书或具备等 同的质量资格认证书和提供该设备有效的型式试验报告或鉴定证书,这些设备已在与规定的相等或更严格的工作条件下成功地运行了较长一些的时间(至少一年以上)。供方提供的元器件、设备必须是合同后的、新的、技术先进、质量可靠的、并有成功运行经验的产品和有良好的运行业绩。 1.5签订合同后,需方有权提出因标准和规程发生变化而产生的补充要求,具体项目及本规未尽事 宜,由供需双方协商确定。 2。环境条件 2.1海拔高度:1000米 2.2户环境温度:-5o C~+45 o C 2.3户相对湿度:95% 2.4地震烈度:7度 2.5安装地点:室 3。技术要求 3.0 设备明细要求:技术标须有各配电柜的设备明细表 3.1一般技术要求(开关柜额定电压12kV) 3.1.1高压开关柜的结构应具备五防功能,保证人员的安全和便于运行、维护、检查、监视、检修和试

10kV高压开关柜技术标准规范介绍材料

日照新源热力有限公司岚山区集中供热工程 10kV高压开关柜 技术规范书 业主:日照新源热力有限公司 招标人:浙江省电力设计院 设计单位:中机国能电力工程有限公司 2012年12月上海

目录 10KV开关柜技术规范 (1) 1总则 (1) 2设备的工程条件 (2) 3技术要求 (2) 4技术标准 (16) 5附表 (19) 附件1 供货范围 (23) 1一般要求 (23) 2供货范围 (23) 附件2 技术资料及交付进度 (25) 1一般要求 (25) 2资料提交的基本要求 (26) 附件3 交货进度 (28) 1进度 (28) 附件4 性能验收试验 (29) 1质量保证 (29) 2例行试验 (29) 3型式试验 (29) 4特殊试验 (30) 5现场试验 (30) 6试验要求 (30) 附件5 技术服务和联络 (31) 1供方现场技术服务 (31) 2培训 (32) 3设计联络会 (32)

10kV开关柜技术规范 1总则 1.1本设备技术规范书是用于日照新源热力有限公司岚山区集中供热工程10kV高压开关柜,它提出了10kV高压开关柜的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.3本协议书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本协议书经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5本协议书未尽事宜,由需、供双方协商确定。 1.6供方所采用的产品,必须是技术和工艺先进,并有多台同类产品多年运行实践已证明是成熟可靠的产品。 1.7供方应对供货范围内的设备、附件负有全责,且应包括分包(或外购)的产品。 1.8如因设备、附件等的设计选型,制造质量问题造成设备无法正常运行,供方必须为此负全部直接责任。 1.9本技术规范书使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行,在此期间若颁布有较高要求的技术标准及规定、规范,则应以最新技术、标准、规范执行。 1.10如果供方没有以书面形式对本协议书条文提出异议,那么需方可认为供方提供的产品完全符合本技术规范书的要求。 1.11在签订合同之后,需方有权提出因规范标准和规定及工程条件发生变化而产生的一些补充要求,所提出问题由供需双方共同协商解决。

10kV中置式高压开关柜技术规范

12kV金属铠装中置手车式高压开关柜 技术规范书 工程项目: 广西电网公司 年月

目录 1.总则 2.使用环境条件 3.技术参数和要求 4.试验 5.供货范围 6.卖方在投标时应提供的资料和技术参数7.技术资料和图纸交付进度 8.包装、运输和储存 9.技术服务与设计联络

1 总则 1.1本设备技术规范书适用于12kV金属铠装中置手车式高压开关柜,它提出了该产品的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异(表)”为标题的专门章节加以详细描述。本规范书的条款,除了用“宜”字表述的条款外,一律不接受低于本技术规范条款的差异。不允许直接修改本技术规范书的条款而作为供方对本技术规范书的应答。 1.4本设备技术规范书和供方在投标时提出的“对规范书的意见和与规范书的差异(表)”经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。 GB156—2003 标准电压 GB311.1—1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB1408.1-2006 绝缘材料电气强度试验方法第1部分:工频下试验 GB3309—1989 高压开关设备常温下的机械试验 GB2900.1-1992 电工名词术语基本名词术语 GB3804—2004 3~63kV交流高压负荷开关 GB7354—2003 局部放电测量 GB/T11022—1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件 GB14808—2001 交流高压接触器 GB16926-1997 交流高压负荷开关—熔断器组合电器 GB3906-2006 3.6~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 SD/T318—1989 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402—2007 交流高压断路器订货技术条件 DL/T486—2000 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 DL/T593—2006 高压开关设备和控制设备标准的的共用技术要求DL/T404—2007 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 1208-2006 电流互感器

10kv高压开关柜技术要求

10kv高压开关柜技术要求 10kV高压开关柜是电力系统中的重要设备,其技术要求直接关系到 电网的安全运行和电力质量。下面是对10kV高压开关柜技术要求的详细 介绍: 1.高压开关柜的额定电压为10kV,额定电流为630A、1250A、2000A 等。其外观应美观大方,结构牢固,操作方便,布置合理。 2.高压开关柜应采用可靠的绝缘材料,能够承受额定电压和短路电流 的冲击。绝缘材料应具有良好的耐热性能,不易老化和分解。 3.高压开关柜应具有良好的电气性能,包括电流传输能力、短路能力、断开能力和耐电弧能力等。开关柜的接触系统应采用低压高短路能力的触 头和触杆,以确保可靠的接触和断开。 4.高压开关柜应具备完善的绝缘和接地保护装置。绝缘保护装置可以 监测开关柜的绝缘状态,当绝缘发生故障时能够及时报警并切断电源。接 地保护装置能够监测开关柜的接地状态,当接地异常时能够及时切断电源。 5.高压开关柜应具有可靠的操作机构和防误操作装置。操作机构应灵 活可靠,能够满足开关柜的各种操作要求。防误操作装置可以防止误操作 引起的事故,如误合闸、误切断等。 6.高压开关柜的绝缘距离和电弧距离应符合国家和行业标准的要求。 绝缘距离应足够,以保证正常运行和维护时的安全。电弧距离应足够,以 限制电弧的蔓延和危害范围。

7.高压开关柜应具有良好的环境适应性和防护等级。开关柜的外壳应 具有防尘、防水、防腐蚀和防爆的功能。开关柜应能够适应不同的工作环境,如高温、低温、高海拔等。 8.高压开关柜应具备可靠的远动控制和监测功能。可以通过远程控制 中心对开关柜进行操作和监测,实现对电力系统的远程管理和控制。 9.高压开关柜应具有良好的可靠性和可维护性。开关柜的各项指标应 稳定可靠,并能够方便维护和检修。开关柜的零部件和配件应具备互换性,以方便更换和维修。 10.高压开关柜应符合国家和行业标准的要求。开关柜的设计、制造 和检验应按照相关标准进行,确保产品的质量和安全性。 以上是对10kV高压开关柜技术要求的详细介绍,包括外观、绝缘材料、电气性能、绝缘和接地保护、操作机构和防误操作装置、绝缘距离和 电弧距离、环境适应性和防护等级、远动控制和监测功能、可靠性和可维 护性以及符合标准要求等方面的要求。高压开关柜的技术要求是确保其在 电力系统中安全、可靠运行的基础,也是保障电力系统正常运行和电力质 量的重要保证。

10kV高压柜技术全参数及要求

副井地面 110/35/10kV 变电站 10kV 金属铠装关闭型移开式中置柜主要参数及要求 矿长: 总工: 主管矿长: 审核: 编制:黄延海 华亭煤业公司核桃峪煤矿 2011 年 11 月 22 日

副井地面 110/35/10kV变电站10kV金属铠装关闭型移开式中置柜主要参数及要求 一、设施型号及购买数目 1、设施型号: KYN28A-12型金属铠装移开式中置柜 2、购买数目: 39 台 二、履行标准 合同设施应起码切合不限于以下现行版的国家及行业标准: 高压输变电设施的绝缘配合 高电压试验技术 GB5582 高压电力设施外绝缘污秽等级 GB11022 高压开关设施通用技术条件 GB1984 沟通高压断路器 GB1985 沟通高压隔走开关和接地开关 GB1207 电压互感器 GB1208 电流互感器 GB11032 沟通无空隙金属氧化物避雷器 GB8287 高压支柱瓷绝缘子 高压试验技术 GB7354 局部放电丈量 DL/T404 户内沟通高压开关柜订货技术条件 DL/T593 高压开关设施的共用订货技术导则 DL403 10-35 千伏户内高压真空断路器订货技术条件 如国该标与电力行标有不一致处以标准较高者为准。 三、设施的运转环境条件 1、安装地址:户内 2、海拔高度:约1300m 3、环境温度:最高+40℃

4、湿度:80% 5、地震烈度: 6 度 6、污秽等级:Ⅱ级 四、技术参数及要求 1、种类及数目 高压柜采纳 KYN28A-12 型金属铠装移开式中置柜,共 39 台。 设施名称柜内元件组合数目 真空断路器柜 (进线 ) EVH1-12 3150A 40kA CT 2 (台)真空断路器柜 (馈线 ) CT 29 (台)进线隔绝柜 2 (台) 分段柜EVH1-12 3150A 40kA CT 1 (台)分段隔绝柜 1 (台)PT 柜内置消谐装置 2 (台) 所用变柜内置干变 2 (台)小电流接地选线装置由消弧线圈及接地变厂家配套供给 零序 CT 由消弧线圈及接地变厂家配套供给29 (台)开关状态显示详见系统图配置39 (台)过电压保护器(馈线用) 详见系统图配置30 (台) 2(台)过电压保护器(电容器 详见系统图配置 用) 电流互感器数目型号详见系统图配置 YH5WZ-17/45( 带放电记数器 )(户外安 6 支 10kV 氧化锌避雷器 装) 约 28 (m ) (桥关闭母线桥TMY-2*3 ×(100 ×10 )(室内) 长) 约 34 (m ) (桥关闭母线桥TMY-2*3 ×(100 ×10 )(室外) 长)

10KV高压开关柜技术规范样本

一.10KV 高压开关柜技术标准 1.总规定 1.1本标准提出了对设备本体及其附属设备技术规定。重要涉及设备使用条件、重要技术参数、构造、性能、试验及所需技术资料等方面内容。 1.2本标准提出是最低限度技术规定,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述关于原则条文,供货方应按关于原则供给符合国标、行标和本标准书优质产品。 1.3本标准所使用原则及规定条款如遇到与供货方所执行原则不全都时,按较高原则执行。 1.4本标准中涉及关于商务方面内容,如与《商务某些》有冲突时,以《商务某些》为准。 1.5供货范畴及数量〔详见设计附图〕10kV 中置式高压开关柜KYN28A-12 22 台〔10kV 配电室内放置〕母线槽约12 米,1000A 10kV 固定式开关柜GG-1A(F) 8 台〔靠墙放置〕 2.应遵循原则 2.1 设备制造应满足如下合同和原则,但并不但限于此:(1) GB1984 《沟通高压断路器》(2)GB311.1《高电压输变电设备绝缘协作》(3)GB311.2-6《高电压试验技术》(4)GB763《沟通高压电器在长期工作时发热》(5)GB1408《固体绝缘材料工频电气强度试验方法》(6)GB2706《沟通高压电器动、热稳定试验方法》(7)GB3309《高压开关设备常温下机械试验》(8)GB7354《局部放电测量》(9)GB11022《高压开关柜通用技术规定》(10)SD/T318《高压开关柜闭锁装置技术规定》(11)DL402《沟通高压断路器订货技术规定》(12)SD132《沟通高压断路器技术规定》(13)GB3906《3~35kV 沟通金属封闭开关设备》(14)DL404《户内沟通高压开关柜订货技术规定》(15)DL403《10-35KV 户内高压真空断路器订货技术规定》(16)DL539《户内沟通高压开关柜和元件凝露及污秽试验技术规定》(17)DL/T593《高压开关柜设备共用订货技术规定》(18)GB311《高压输变电设备绝缘协作与高电压试验技术》 3.使用环境条件 3.1户外/户内:户内 3.2最高环境温度:+40℃

10KV开关柜技术规范

10kV 开关柜 技术条件书 一、技术标准: GB3906-91《3-35KV交流金属封闭开关设备》 IEC298 国际标准 DL/T404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》及其中所引用的标准 柜内电气设备满足各自的现行技术标准 二、使用环境条件 1、环境条件: 海拔高度: <1000米 安装地点:室内 室内温度: -5℃~+40℃ 最大相对湿度:≤90%(+25℃时) 日平均最高温度:+35℃日平均相对湿度:≤90% 日平均最低温度:-5℃月平均相对湿度:≤85% 地震强度:≤8级 水平加速度:0.25g (重力加速度) 垂直加速度:0.125g(重力加速度) 2、系统条件: 额定运行电压: 10kV 最高运行电压: 12kV 额定频率: 50HZ

三、设备技术规范 3.1开关柜类型:金属铠装中置式手车柜,柜体采用进口敷铝锌板,开关柜的汇流排应分段安装好,主母线搭接面搪锡,外加热缩绝缘套管。 3.2开关柜结构:应包括 ●母线室 ●手车室 ●电缆室 ●继电器、仪表室 3.3 闭锁装置 开关柜具有可靠的机械闭锁装置,以确保操作人员的安全,满足以下条件: ●当断路器分闸后,手车才能移动; ●当接地刀分闸后,手车才能插入到工作位置; ●当断路器手车在试验位置或抽出后,接地开关才能合闸; ●手车在工作位置时,二次插件被锁定不能拔除。 3.4防护等级 手车室门打开时为IP2X;开关柜外壳防护等级为IP4X 3.5互换性: 相同参数的可移动元件能够互换 3.6电气净距: 相间≥125mm 相对地≥125mm 带电部位与有机绝缘空气间隙不少于30 mm。

四、开关柜应满足的主要技术参数: 1、额定电压:12kV 2、额定电流: 1250A ,630A 3、额定短路开断电流: 25kA 4、额定峰值耐受电流: 63kA 5、额定热稳定电流及时间:25kA 4S 6、绝缘水平: 工频耐压雷电冲击耐压峰值 主绝缘对地: 42kV 75kV 断路器断口间: 42kV 75kV 相间绝缘: 42kV 75kV 隔离断口间: 48kV 85kV 五、柜内主要元器件技术参数 1、断路器 1.1 型号:真空断路器 VS1 1.2标称电压:12kV 1.3额定电流:进线1250A ,出线630A 1.4额定绝缘水平: 一分钟工频耐压:相对地 42kV(有效值) 断口间 42kV(有效值)雷电冲击耐压:相对地 75kV(峰值) 断口间 75kV(峰值)1.5 额定开断电流:25kA

10KV高压开关柜技术规格书

兖州煤业榆林能化有限公司60万吨/年甲醇项目高低压开关柜技术规格书 一、10kV铠装金属封闭式开关柜技术规格书(2面) 二、低压GGD开关柜技术规格书(7面)

一、10kV铠装金属封闭式开关柜技术规格书 1概述 1.1目的 本规格书用于兖州煤业榆林能化公司年产230万吨甲醇工程,一期60万吨/年甲醇项目中,10kV铠装金属封闭式开关柜的设计、制造及安装和试验等方面的最低要求。合同商应提供满足本规格书要求和国家及行业标准的优质产品。本规格书应与随招标文件发放的的10kV系统图纸配合使用。 本规格书中未尽事宜,另行协商解决。 1.2工程概况 1.2.1工程名称 工程名称: 兖州煤业榆林能化公司年产230万吨甲醇工程 一期60万吨/年甲醇项目 简称:兖矿榆林60万吨/年甲醇项目 1.3标准规范 合同商所提供的设备应符合相应的国家和电力行业技术标准以及国际电工委员会(IEC)技术协议最新版本的要求,以及本规格书所列的各有关技术参数要求。各标准参数中有差异时,执行较高参数。 ●GB3906-91 3 ~ 35 kV交流金属封闭开关设备 ●GB3909-89 高压开关设备常温下的机械试验 ●GB1984-89 交流高压断路器 ●GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 ●GB1207-86 电压互感器 ●GB1208-87 电流互感器 ●IEC298 额定电压1kV以上至52kV的金属封闭交流开关设备 和控制设备 ●IEC694 高压开关设备和控制设备标准的通用条款

2环境条件 2.1环境温度 极端最高温度38.6℃ 极端最低温度-32.7℃ 最热月平均温度24℃ 最冷月平均温度: -9.3℃ 年平均温度8.8℃ 最大日温差:25℃ 2.2相对湿度 月平均相对湿度55 % 2.3海拔高度 海拔高度1315m 2.4地震耐受能力 水平加速度0.4g (指地面) 垂直加速度0.2g 地震基本裂度 VI 度(按Ⅶ度设防) 2.5安装场所 户内使用。 3其他条件 3.1电源条件 1)电源条件,即标称电压、频率和系统中性点接地型式详见3.2节。 2)开关柜的设计应使其在下列额定电源条件下能可靠操作。在这些条件下的性能可能与在额定电压和额定频率下的性能不一致。 (1) 电压波动范围 : 额定电压的±7% (2) 频率波动范围 : 额定频率的±1% 3.2额定值 1)开关柜接线系统为3-相 3-线系统。系统中性点为不接地系统。 2)开关柜标称电压: 见数据表

10kv开关柜标准

10kv开关柜标准 10kv开关柜是电力系统中重要的配电设备,其性能和质量直接关系到电网的安全稳定运行。因此,对10kv开关柜的标准化要求至关重要。本文将从外观标准、 技术要求、安全性能等方面进行详细介绍。 首先,对于10kv开关柜的外观标准,其外壳应具有防护性能,能够有效防止 外部环境因素对设备内部的影响。外壳表面应平整、无明显凹凸和损伤,油漆应均匀、无起泡、龟裂和剥落现象。开关柜的标识应清晰、完整,符合国家标准要求。此外,开关柜的操作机构应灵活,指示装置应准确可靠,便于操作人员进行监控和控制。 其次,对于10kv开关柜的技术要求,其内部电气元件应选用符合国家标准的 产品,并且应具有良好的绝缘性能和导电性能。开关柜的连接线路应牢固可靠,接线端子应紧固可靠,不得出现松动现象。开关柜的绝缘部件应具有良好的耐热、耐磨、耐腐蚀性能,能够在恶劣环境下长期稳定运行。 此外,对于10kv开关柜的安全性能,其应具有过载保护、短路保护、漏电保 护等功能,并且应能够自动断开电路,保护设备和人身安全。开关柜的接地装置应良好接地,接地电阻应符合国家标准要求,确保设备在发生故障时能够及时排除故障电流,保证人身安全。 总的来说,10kv开关柜的标准化要求涉及外观标准、技术要求、安全性能等多个方面,只有严格按照国家标准进行设计、制造和安装,才能保证其稳定可靠运行,为电力系统的安全稳定运行提供保障。因此,在使用和维护10kv开关柜时,应严 格按照国家标准进行操作,确保设备的正常运行,避免发生安全事故。 综上所述,10kv开关柜的标准化要求是保证其性能和质量的重要保障,只有严格按照国家标准要求进行设计、制造和安装,才能保证设备的稳定可靠运行,为电

中国南方电网有限责任公司10kV-35kV高压开关柜技术规范(通用部分)

中国南方电网有限责任公司10kV-35kV高压开关柜 技术规范书 (通用部分) 版本号:2015版V1.0 编号: 中国南方电网有限责任公司 2015年12月 本规范对应的专用技术规范书目录

序号名称编号 1 12kV-1250A-31.5kA固定式开关柜专用技术规范书 2 12kV-1250A-31.5kA移开式开关柜专用技术规范书 3 12kV-3150A-40kA固定式开关柜专用技术规范书 4 12kV-3150A-40kA移开式开关柜专用技术规范书 5 12kV-4000A-40kA固定式开关柜专用技术规范书 6 12kV-4000A-40kA移开式开关柜专用技术规范书 7 24kV-1250A-31.5kA移开式开关柜专用技术规范书 8 24kV-3150A-31.5kA移开式开关柜专用技术规范书 9 40.5kV-1250A-31.5kA固定式开关柜专用技术规范书 10 40.5kV-1250A-31.5kA移开式开关柜专用技术规范书 11 40.5kV-2500A-31.5kA固定式开关柜专用技术规范书 12 40.5kV-2500A-31.5kA移开式开关柜专用技术规范书

开关柜技术规范书使用说明 1. 本技术规范书分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表2.7 项目单位技术差异表”并加盖本单位公章,提交物资招标组织部门。物资招标组织部门及时将“表2.7 项目单位技术差异表”移交给技术标书审查会。技术标书审查会确认“表2.7 项目单位技术差异表”内容的可行性并书面答复: 1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数; 2)项目单位要求值超出标准技术参数值; 3)需要修正污秽、温度、海拔等条件。 当发生需求变化时,需由技术规范组织编写部门组织的标书审查会审核通过后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4. 对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5. 技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写“2 项目需求部分”时,应严格按“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求时,如有偏差除填写“表3.2投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 目录 1 总则 (1) 2 工作范围 (1) 2.1 工程概况 (1) 2.2 范围和界限 (2) 2.3 服务范围 (2) 3 应遵循的主要标准 (3) 4 使用条件 (4) 4.1正常使用条件 (4) 4.2特殊使用条件 (5) 5 技术要求 (6) 5.1 技术参数 (6) 5.2 设计和结构要求 (7) 5.3主要元、器件选型要求 (14) 5.4 设备制造工艺要求 (20) 6 试验 (26) 6.1型式试验 (26) 6.2例行试验 (26) 6.3安装后的现场试验 (26) 7 产品对环境的影响 (27) 8 企业VI标识 (27)

10KV高压开关柜技术参数及要求

10KV高压开关柜技术参数及要求 10KV高压开关柜技术参数及要求一、总则1(本技术条件书为本工程最基本的技术条件要求,投标方应根据本技术要求向招标方推荐成熟、可靠、技术先进的产品和系统方案,本技术条件书所提技术参数、功能要求和性能指标等为满足本工程需要而必须的最基本要求。本技术条件书要求未详细提及的技术指标、性能要求应不低于有关中华人民共和国国标、电力行业标准、IEC标准。当某项要求与上述儿种标准中不一致时招标方有权利要求投标方选择最严格要求供货。2.应遵循的主要现行标准下列标准所包含的条文,通过在本规范书中引用而构成本规范书的基本条文。在本规范书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,下列标准均为有效,有新标准颁布时,执行新标准。ANS1-C37《金属封闭具有开断装置的开关设备》IEC-298 UkV以上52KV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备》GB311《高压输变电设备的绝缘配合及高电压试验技术》GB11022《高压开关设备通用技术条件》GB3906《金属封闭开关设备》 GB1984《交流高压断路器》GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》GB3906-91《3-35KV交流金属封闭开关设备》 GB1985-89 《交流高压隔离开关及接地开关》GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》B2706《高压电器动稳定》GBN193《出口机构、电工、仪器仪表通用技术条件》GB1207-97《电压互感器》GB1208-97《电流互感器》GB1208-97《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》DL402-91《交流高压断路器订货技术条件》DL403-91《103okV 户内高压断路器订货技术条件》DL404-97《户内交流高压开关柜订货技术条件》 DL404-97 UkV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》GB-191《包装贮运标志》二、运行环境:1(安装地点:室内。2(气候条件:室外温度:-10?, 45?室内温度:-10?, 40?室内日温差:25?相对湿度:月平均值?90,日平均值?93饱和蒸气压:日平均值不大于2.2X10-3Mpa , 月平均值不大于1.8X10-3Mpa海拔高度?1000m环境污秽等

10kv高压柜之技术规范

10KV高压开关柜技术规范书 总则 1.1本技术协议的使用范围仅限于10kV高压开关柜KYN28-12Z,它包 括柜体及其驱动装置,柜内设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.4供电系统特征 1.4.1额定电压: 10kV 1.4.2最高电压: 1 2.5kV 1.4.3额定频率: 50HZ 1.4.4系统中性点接地方式:不接地系统。 2.使用的环境条件:

2.1安装地点:户内 2.2海拔高度:<1000m 2.3最高环境温度:40℃ 2.4最低环境温度:-15 ℃ 2.5最大日平均温度:+35℃ 2.6最大日平均相对湿度:95% 1.7最大月平均相对湿度:90% 2.8地震烈度:<8度 2.9没有明显的尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、水蒸气或盐的污染。3技术标准 3.1主要执行技术标准 GB11022-1999 高压开关设备通用技术条件。 GB1984-2003 交流高压断路器 GB1985-2004 交流高压隔离开关和接地开关 GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 DL/T620-1997 交流电器装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 404-1997户内交流开关柜定货技术条件 GB3906-2006 3-35kV交流金属封闭开关设备及控制设备 GB50060-92 3~10kV高压配电装置设计规范 DL403-91 10~35kV户内高压真空断路器订货技术条件 3.2 本技术要求中所列的规范和技术条件,其要求相互有不一致之处,均按较高标准执行。 4 开关柜及组件技术条件 4.1开关柜型式: KYN28-12中置式开关柜。 4.2相数:三相

10KV中压配电柜技术标准

12KV金属铠装中置手车式高压柜 技术说明书 一、要紧设计技术指标要求 一、设计标准及依据:国家最新的行业标准 二、环境条件 (1)海拔高度:小于1000米 (2)环境温度:-50C~+450C (3)最大相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90% (4)地震列度:8度 水平加速度:, 垂直加速度: (5)环境污秽品级:Ⅱ级, (6)凝露和污秽运行条件下的严酷品级为2级,设备用于没有温度操纵的地址。 3、额定技术参数 (1)高压开关柜的额定技术参数: 1)额定频率:50HZ 2)相数:3相 3)额定电压:12kV 4)额定热稳固耐受电流:4秒 5)额定峰值耐受电流:80kA 6)额定工频及雷电冲击耐受电压水平如下: 相对地:42kV/75KV 相对相:42kV/75KV 断口间:48kV/85KV 7)类型:金属铠装,手车 8)母线额定最大工作电流:1250A (2)真空短路器额定技术参数

1)额定短路热稳固电流:16kA/4s 2)额定短路动稳固电流:40kA(peak) 3)额定短路关合电流:40kA(peak) (4)防护品级 外壳:IP4X;隔室间:IP2X 4、技术性能要求 (1)开关柜结构设计除应知足GB3906“3~35kV交流金属封锁开关设备”之要求外,还应知足以下要求: 1)柜体的外壳和各功能单元之间的隔板均采纳敷铝锌钢板弯折后栓接而成。开关柜宜从结构上考虑内故障电弧的阻碍,柜顶应设压力释放板。开关柜的门板采纳冷扎钢板经钝化处置后采纳静电喷涂和焙烤,表面抗冲击切耐侵蚀。

2)每只开关柜内应细分为假设干个独立隔室。各柜主母线室应经绝缘套管贯通,主母线安装后,各柜主母线室间被隔开。 3)开关装置的布置应便于进行监视、检查和维修。 4)电缆隔室的地板采纳开孔的钢板,橡胶护套防护。孔径应知足的电缆单芯分叉进入,并具有IP3X防护品级。 5)开关柜应具有避免误分、合断路器,避免带负荷移动手车,避免接地开关合上时送电,避免带电合接地开关,避免误入带电隔室等五项功能。 6)每只开关柜应设置不锈钢铭牌,内容按标准要求,铭牌的位置应易于运行操作人员观看。 7)每只开关柜应装设有220V AC的加热器及其操纵开关。要求安装柜内照明。照明灯泡应宜于改换,确保运行人员平安。 8)开关柜的绝缘件爬电比距应为: 瓷绝缘 18 mm/kV 有机绝缘 20 mm/kV 爬电距离=最高工作电压×爬电比距 9)裸导体相对地空气距离 125 mm, 10)所有绝缘元件应采纳阻燃材料制造。 11)柜内需配置断路器导轨、运载小车,并保证有足够的机械强度,以防装载断路器时变形。小车应行走自如灵活方便。 12)关于额定参数和结构相同的可移开部件,那么应能互换。 13)在适当的位置应有足够的空间便于二次电缆敷设和固定。 14)要紧元件的机械寿命≥10000次,并提供国家高压电器质量监督查验中心出具的型式实验报告。 15)开关柜内采纳敷铝锌钢板,型钢支架均采纳螺钉闭合,开关柜表面颜色由招标人定货时选定。 16)开关柜内部均采纳钢板封锁母线室、仪表室、手车室、电缆室并设有独立的过电压释放通道。 17)各开关柜的外形尺寸宽要求见图纸。 18)母线采纳优质电解铜。 19)断路器柜的面板设置计数器显示断路器的工作次数。 20)配备装载真空断路器小车,要求小车行走轻便、外观美观大方。

相关文档