文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 装配式空心板梁桥铰缝病害机理及维修方案

装配式空心板梁桥铰缝病害机理及维修方案

装配式空心板梁桥铰缝病害机理及维修方案
装配式空心板梁桥铰缝病害机理及维修方案

第2期(总第203期)2019年4月

CHINA MUNICIPAL ENGINEERING

No.2 (Serial No.203)

Apr. 2019

111

装配式空心板梁桥铰缝病害机理及维修方案

王 玮

[上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司,上海 200125]

1?工程概况

同济路高架(K206+920~K209+220)位于上

海市宝山区,北接北郊环线(G1501),南接外环线(S20),全长2.3 km,于2002年竣工通车。桥梁设计荷载为汽车-超20级、挂车-120。高架桥梁实景见图

1。

图1?高架现场照片

高架桥梁标准段按双向4车道布置,断面总宽18.5 m。桥梁上部结构为上海地区典型的装配式空心板梁,标准跨径22 m,梁宽990 mm,梁高900 mm,梁的侧面采用小铰缝构造,见图2。桥面铺装组合为8 cm 厚沥青混凝土+8 cm 厚C30钢筋混凝土,总厚度为16 cm。混凝土铺装设直径8 mm、间距200 mm×200 mm 的单层钢筋网。

收稿日期:2018-11-12

作者简介:王玮(1967—),男,工程师,本科,主要从事桥梁设计工作。

摘要:同济路高架(K206+920~K209+220)位于上海市宝山区,上部结构为上海地区典型的装配式铰接空心板梁。经过多年运营,桥梁普遍出现铰缝开裂渗水、传剪失效等病害,严重影响桥梁结构运营安全及行车舒适性。通过分析空心板梁桥铰缝病害机理,针对铰缝损坏过程提出相应的维修方案。介绍的铰缝维修方案,对类似工程具有一定的参考价值。

关键词:空心板梁桥;铰缝病害机理;维修方案

中图分类号:U445.71 文献标识码:A 文章编号:1004-4655(2019)02-0111-04

DOI:10.3969/j.issn.1004-4655.2019.02.030

990

900

750 150

图2?板梁标准构造

同济路高架车流量大,重车比例高,经过多年运营,全桥沥青铺装普遍出现纵向裂缝的情况,近40%的桥跨因铰缝受损、开裂而产生渗水现象,典型病害见图3[1]。其中,部分桥跨存在一根板梁两侧铰缝通长渗水的现象,已有单梁受力的趋势。

根据历年检测报告,桥梁病害呈加速发展趋势,表明在重载交通作用下,小铰缝空心板梁的不适应性。为确保桥梁结构运营安全,提高行车舒适性,对同

济路高架桥面病害进行整治。

图3?梁底渗水情况

伸缩缝防水补漏施工方案

伸缩缝防水补漏施工方案 一、工程概述 ******简述,该工程伸缩缝防水是普通型密封膏灌缝处理,由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到市场的正常经营活动。 二、渗漏原因分析 我们接到通知后,立即派技术人员针对该工程的渗漏水实际情况通过现场察看,对该工程的地质、施工、结构、防水处理等情况进行较全面的了解察看,找出渗漏的主要原因是: 1、基础原因:基础处理时未充分考虑,使沉降系数不一致,致伸缩缝两边出现一边高、一边低。 2、设计原因:伸缩缝防水设计过于简单,致达不到伸缩要求。 3、防水密封材料选用:防水密封材料原为普通型密封膏,抗老化、伸缩性能低,致防水层老化、开裂。 三、工程渗漏治理方案 根据该工程的功能要求、结构特点,我们遵照《防水工程技术规范》所要求,对该工程采取“多道设防”、“复合防水”、“节点密封”等措施,选定防水材料的品种,确定构造和节点做法,并提出相应的技术措施方案。 四、防水材料选用: 1、50×50mm遇水膨胀止水条(执行GB/T18173.3-2002标准)该产品具有弹性接缝止水材料的密封防水作用,当接缝两面侧距离加大到弹性防水材料的弹性复原率以外时,由于该材料具有遇水膨胀的特性,在材料膨胀范围以内仍能起止水作用,膨胀体仍具有橡胶性质、更耐水、耐酸、耐碱。广泛用于地下铁路、隧道以及混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝。 2、YHJ-10.1三元乙丙橡胶防水卷材(执行GB18173.1—2000标准)本产品采用具有优异的抗臭氧老化性能的三元乙丙橡胶为主要原料,辅以丁基橡胶、天然橡胶及炭黑、硫化剂等多种原料,经混炼、压延、硫化等工艺制得高档防水卷材。它不但具有很高的拉伸强度,同时还具有极好的伸长率、回弹率和耐低温性能,而它具有的特别优异的抗臭氧老化性能是其它防水卷材所无可比拟的,经最早开发此类产品的美国防水界论证,其寿命可达五十年以上。因此它被建筑防水界广泛用于对防水材料的品质有极高要求的重大工程项目中,如中央粮库、核电站、博物馆、体育场、地铁、隧道等等。 3、双组份聚氨酯密封膏(执行JC482—92标准)双组份聚氨酯密封膏是由含异氰酸酯基(NCO)的A组份加含有固化剂、补强剂、增粘剂、填充材料的B组份组成。使用时按指定比例混合,经交联反应固化成富有弹性、强度、粘结力特强的密封材料。该产品主要用于建筑物沉降缝、伸缩缝、施工缝、机场跑道、桥梁等接缝部位的密封。

铰缝及板底勾缝标准化施工

铰缝及板底勾缝标准化施工 一、前言 随着公路工程质量的提高,桥梁涵洞等对结构的耐久性,以及在行车过程中的舒适性 要求越来越高。为了提高桥梁铺装结构层的耐久性及行车舒适性,对于空心板桥除精细施工桥面铺装层外,关键的就是要做好桥梁铰缝的施工。铰缝是桥梁上部结构中空心板连接的关键部位,但施工中往往未引起足够重视。因铰缝钢筋的连接质量及铰缝混凝土的密实 程度,而造成空心板受力不均匀,最终导致桥面铺装层开裂,形成路面破损。板底铰缝的不密实,也会造成板底勾缝早期脱落,影响板底整体外观质量。在我国沥青混凝土桥面铺装层早期破坏非常严重,极大地影响了桥梁的通行能力,这其中由于铰缝施工工艺不完善,工法粗糙导致桥面出现裂纹破坏是其中之一。在各级部门强化铰缝施工工艺的过程中,加强铰缝标准化施工显得非常必要。 二、工艺特点 该标准化施工以精细化,规范化,可操作性为原则,严格控制铰缝混凝土的施工质量,使得空心板之间能够紧密连接,增强铰缝混凝土同桥面铺装层混凝土黏结。减少铰缝裂缝,防止桥面各层的拉裂破坏及铰缝钢筋的锈蚀。 三、适用范围 各级公路桥梁空心板铰缝施工,空心板预制铰缝钢筋预埋工序,板底勾缝。 四、标准化施工操作要点 4.1 施工准备 (1)施工所用各种原材料符合规范及设计要求,严格按照批复配合比施工。勾缝砂子必须采用干净的细砂,施工温度符合混凝土施工要求。 (2)在空心板预制过程中首先要对铰缝面凿毛成凸凹不小于6mm的粗糙面,以利于新旧混凝土良好结合。浇筑铰缝混凝土前,必须清除结合面上的浮皮并用水冲洗干净。 (3)检查空心板安装是否偏差,排查支座托空及偏压情况。如果有以上现象须及时调整,在确保以上问题全部得以解决后,才能进行铰缝施工。 (4)空心板安装缝隙要均匀一致(约1cm),空心板两端采用硬木楔固定并辅以花栏 螺杆将边板与中板连接固定,防止铰缝混凝土施工过程中空心板移位。安装的板端之间用泡沫板嵌填,缝内不得残留混凝土残渣、模板、砂石等杂物。 (5)按照设计图纸安装锚栓钢套管。对于锚栓位置有偏差的要适当调整空心板位置(不大于20mm)或提前凿出锚栓正确位置。在铰缝施工前技术人员汇同质检人员必须对锚栓筋

桥梁病害成因分析及其处置对策

桥梁病害成因分析及其处置对策(上、下)(每日一练) 考生姓名:苏东旭考试日期:【2020-08-12 】单项选择题(共2 题) 1、裂缝是混凝土结构病害的最终形式,一般可分为()(E) ?A,荷载裂缝 ?B,非荷载裂缝 ?C,横向裂缝 ?D,纵向裂缝 ?E,A+B 答题结果: 正确答案:E 2、桥梁病害按类型可分为()(D) ?A,耐久性 ?B,受力性 ?C,安全性

答题结果: 正确答案:D 多项选择题(共5 题) 1、多片梁结构在主梁之间的桥面出现贯穿纵向裂缝,主要原因有()(ABCDE) ?A,拼装T梁,横隔板脱焊 ?B,空心安铰缝构造不合理 ?C,组合箱梁湿接缝挠曲变形开裂 ?D,宽幅箱梁受活载轴重影响 ?E,宽幅箱梁支座布置不当 答题结果: 正确答案:ABCDE 2、桥梁病害按发生的部位分,主要为()(ABC) ?A,上部结构 ?B,下部结构 ?C,附属结构

?E,桥墩 答题结果: 正确答案:ABC 3、荷载裂缝主要发生的部位有()(ABC) ?A,受拉区 ?B,受剪区 ?C,振动严重的部位 ?D,其他部位 答题结果: 正确答案:ABC 4、混凝土结构非荷载裂缝,主要有()(ABCD) ?A,温度裂缝 ?B,收缩裂缝 ?C,钢筋锈胀裂缝 ?D,不均匀沉降造成的裂缝

答题结果: 正确答案:ABCD 5、一般条件下,混凝土拱圈横向裂缝()(BD) ?A,允许最大缝宽0.25mm ?B,允许最大缝宽0.30mm ?C,允许最大缝宽0.20mm ?D,裂缝高度小于截面高度一半答题结果: 正确答案:BD 判断题(共5 题) 1、 (A) ?A、正确 B、错误 答题结果: 正确答案:A

桥梁病害成因分析及其处置对策(上、下)

第1题 桥梁病害按类型可分为() A.耐久性 B.受力性 C.安全性 D.A+B 答案:D 您的答案:D 题目分数:8 此题得分:8.0 批注: 第2题 裂缝是混凝土结构病害的最终形式,一般可分为() A.荷载裂缝 B.非荷载裂缝 C.横向裂缝 D.纵向裂缝 E.A+B 答案:E 您的答案:E

题目分数:8 此题得分:8.0 批注: 第3题 桥梁病害按发生的部位分,主要为() A.上部结构 B.下部结构 C.附属结构 D.主梁 E.桥墩 答案:A,B,C 您的答案:A,B,C 题目分数:8 此题得分:8.0 批注: 第4题 混凝土结构非荷载裂缝,主要有() A.温度裂缝 B.收缩裂缝 C.钢筋锈胀裂缝

D.不均匀沉降造成的裂缝 答案:A,B,C,D 您的答案:A,B,C,D 题目分数:9 此题得分:9.0 批注: 第5题 一般条件下,混凝土拱圈横向裂缝() A.允许最大缝宽0.25mm B.允许最大缝宽0.30mm C.允许最大缝宽0.20mm D.裂缝高度小于截面高度一半 答案:B,D 您的答案:B,D 题目分数:9 此题得分:9.0 批注: 第6题 荷载裂缝主要发生的部位有() A.受拉区

B.受剪区 C.振动严重的部位 D.其他部位 答案:A,B,C 您的答案:A,B,C 题目分数:9 此题得分:9.0 批注: 第7题 多片梁结构在主梁之间的桥面出现贯穿纵向裂缝,主要原因有() A.拼装T梁,横隔板脱焊 B.空心安铰缝构造不合理 C.组合箱梁湿接缝挠曲变形开裂 D.宽幅箱梁受活载轴重影响 E.宽幅箱梁支座布置不当 答案:A,B,C,D,E 您的答案:A,B,C,D,E 题目分数:9 此题得分:9.0 批注:

先张法空心板梁施工方案

预应力先张空心板梁施工方案 一、施工准备 (一)、拟定台座方案 1、总体布置:台座主要由固定端钢横梁、张拉端钢横梁、张拉端活动梁、钢筋混凝土传力梁、中横梁及底座组成,采用长线法施工,张拉台座长63米,整体采用框架式结构。预应力采用整体张拉,共设5条生产线,每条线可生产20.0米梁3片或者13.0米4片。 2、场地准备:预制梁场地为80m×50m原地面用5%的生石灰处理压实度达85~90%。龙门吊轨道基础,采用砼基础,基础挖深30cm,采用5%灰土分三层用电夯回填,灰土上面用400×400mm C25砼浇注,预留钢筋卡钢轨,砼内采用φ14 mm钢筋4根、箍筋φ8@200 mm。 3、中横梁、传力梁和端梁的施工:中横梁尺寸300×400 mm在原地面下挖60cm,人工夯实,绑好钢筋浇注C30砼,传力梁尺寸600×600 mm 部分开挖60cm,人工夯实,绑好钢筋,立好模板,进行C30钢筋砼浇注。,传力梁、中横梁在施工前准确测量放样,确保轴心偏位在2cm之内,严格控制截面尺寸和强度,端横梁与传力梁的预埋铁板焊接成整体,端横梁采用400 mm×2400mm(横向承载面),600mm×2400mm(竖向承载)的20mm厚钢板焊接成整体。

4、台座底模施工:底模质量直接关系到空心板梁的外观质量,在基础上浇筑15cm厚的C20素砼垫层,并且预埋7-10cm长的钢筋或用冲击钻打眼,埋入膨胀螺栓,将预埋钢筋顶端抄平与10号槽钢焊接上铺5mm厚钢板,底模板制作必须平整、光滑、排水畅通。 (二)、侧模板配置:空心板梁侧模板,采用新加工的大块钢模板,每节长4米,面板采用δ=3mm钢板,水平肋和纵向肋用[ 80×80mm槽钢制成,肋间距不超过60cm,模板加工数量为20 m中板2套,边板1套;13m 中板2套,边板1套。 (三)、芯模:空心板梁芯模均采用橡胶气囊。规格及数量分别为:13米空心板直径260mm的2套,20m米空心板直径7200mm的2套。 (四)、材料检验 1、钢绞线:先张梁钢绞线采用φj 15.20钢绞线,R b y=1860MPa,Ey=1.95×105MPa,低松驰钢绞线。空心板梁所用的钢筋、钢绞线,进场后必须进行复试检验合格方可使用,材料取样自检合格后报监理抽检,合格后指定位置存放,且做好标识牌,注明批号、品种、规格、产地、检验是否合格等内容。 2、砼为商品砼公司提供。 (五)、设备配置 先张空心板梁砼施工,先张梁场配置2台30T龙门吊,30T龙门吊采

伸缩缝维修工程施工方案

高速公路桥梁伸缩缝更换维修 施 工 技 术 方 案 编制单位: _________________________ 编制时间: _________________________ 一、工程概况 高速公路桥梁伸缩缝异响桥梁伸缩缝现发生型钢断裂,桥梁伸缩缝混凝土破损,现拟对其进行维修加固施工。 二、病害分析 1、伸缩缝的结构 毛勒伸缩缝是一种钢一橡胶组合型伸缩缝。由以下各部分组成:支撑部件由边钢梁、中心钢梁、 连接件及支撑横梁组成;支承部件由金属滑板、滑动弹簧、滑动支座组成;控制系统为控制弹簧; 密封橡胶条作为密封件;锚固部件由锚环及锚板和锚栓组成。此外还有支撑箱。

2、伸缩缝工作原理 毛勒伸缩缝采用刚性连接,传力可靠;机械密封,防水性能好;其弹性支承能消音减震;两条钢梁之间采用鸟形橡胶条实现伸缩功能,伸缩自如。主要结构材料均具有耐磨、耐腐蚀和抗老化性能,使用寿命长久。 3、该处伸缩缝病害处理产生过程 该处型钢断裂是D160型伸缩缝损坏的主要形式,根据观察,型钢伸缩缝的病害成因如下: 伸缩缝型钢第三车道位置的支承系统发生损坏,导致伸缩缝型钢纵桥向位移加大,引起断裂损坏。 经观察,型钢断裂部位主要在横梁附近,同时伴随有横梁的磨损,因此判断型钢断裂的直接原因是由于横、纵梁间原有的连接失效,在车辆经过时,二者由以前的共同受力,变成了纵梁受力再碰撞横梁,于是纵梁在剪切应力最大的部位发生断裂。 三、施工技术方案 (一)、施工安全 1、施工路段按照相关规定设置标志标牌、锥筒,施工作业区前方设置水马隔离墩、三道沙袋防 撞墙,夜间加设标志灯车、频闪灯等照明警示设备,并任命专职安全员24小时轮岗值守。 2、施工人员穿着反光背心,严禁在封闭区以外的范围内活动,严禁横穿高速公路。 3、施工车辆及机械应停放在封闭区域内,保持未封闭区域的行车畅通。 4、施工结束前,彻底清理施工区域后谨慎变道或撤离。 (二)、施工步骤 1、按照江苏省高速公路养护工程施工规范要求,首先对施工路段进行封闭,具体措施详见交通管制

结构病害及处理措施

一·桥梁病害及处理措施 1.桥面铺装破坏及修复 桥面主要病害有开裂、坑槽、车辙、网状破损龟裂、麻面等,护栏病害主要有露筋等病害。全线现有桥梁沥青铺装层全部铣刨,重新铺设一层4cm沥青铺装层,桥面标高与改造后路面标高在桥头一定范围内渐变调整,具体渐变长度在路基路面改造方案中考虑。 2.空心板铰缝破坏及修复 空心板铰缝病害主要表现在铰缝脱落、渗水、泛碱。判断标准:桥面沥青铺装在对应铰缝位置处出现纵向裂缝,桥下观察铰缝出现渗水、碱化现象;铰缝混凝土脱落并空隙大于2cm,出现以上任何一种情况即可判定此条铰缝破坏或开裂。无上述现象,仅有铰缝混凝土脱落,不能判定该铰缝破坏或开裂。 处理方法:每幅每跨桥有3条以上铰缝判断为破坏或开裂,则凿除该幅该跨全部桥面铺装,同时对已破坏的铰缝砼进行清理浇后重新筑,并对破坏铰缝两侧板梁进行植筋相连。如仅有个别铰缝判断破坏、开裂,则仅凿除该条铰缝左右各30cm宽度桥面铺装,对已破坏的铰缝砼进行清理后重新筑,并对破坏铰缝两侧板梁进行植筋相连,然后再重新浇筑宽60cm的桥面铺装层。 3、铰接空心板桥单板受力加固 (1)成因分析: 连霍国道主干线郑州段高速公路上的桥涵构筑物大部分为预制拼装的铰接空心板桥,企口缝非常小,缝内未设连接钢筋,仅用细石混

凝土填实。企口缝连接薄弱、桥面铺装层厚度太薄,再加上支座错位、压缩剪切变形、支座脱落等因素造成大部分空心板结构均存在板间铰缝脱落、渗水、板间错台、板间距过大等问题,严重时可能造成单板受力的最不利工作状态。 ⑵危害分析: 单板受力过大,承载力不足,对桥梁结构安全构成危害。 ⑶处理方案: ①修复铰缝、加固铺装每幅每跨桥若有三条及以上铰缝判断为破坏或开裂,则凿除该幅该跨全部桥面铺装,同时对已破坏的铰缝砼进行清理浇后重新筑,并对破坏铰缝两侧板梁进行植筋相连。加固是首先更换所有破坏、老化的橡胶支座及破损的支座垫石,将错位、错台的空心板吊装复位,将铰缝的细石混凝土清理干净,然后在铰缝两侧的空心板顶植筋(直径12mm),将植筋向企口缝处扳倒与相邻板块的植筋相互焊接,然后在缝内浇筑C50收缩补偿细石混凝土及8cm厚铺装砼,最后全桥一同铺筑4cm厚沥青马蹄脂碎石混合料面层。如仅有个别铰缝判定破坏、开裂,则仅凿除该条铰缝左后各30cm宽度桥面铺装,对已破坏的铰缝砼进行清理后重新浇筑,并对破坏铰缝两侧板梁进行植筋相连,然后再重新浇筑宽60cm的桥面砼铺筑层。 ②换板处理法对于个别单板受力且破坏严重失去承载能力的空心板,采取单孔单幅全部换成满足公路—Ⅰ级荷载的1.33米宽大企口缝的空心板。彻底解决空心板单板受力问题,提高桥梁的承载能力。 4、T梁横行连接病害处理

空心板梁台座施工方案

空心板梁台座施工方案 本合同段16米预应力砼先张梁共计264片。先张梁预应力筋采用Фj15.24高强低松弛钢绞线=,R b y=1860Mpa,设计张拉应力为0.75R b y(1395Mpa)。Фj15.2钢绞线公称面积S=140mm2,本工程先张梁设计单根钢绞线张拉力为N=1395×140/103=195.3KN,台座按照单片梁12根钢绞线的应力荷载设计,梁体单片最大张拉力为:Nj=195.3×11=2148.3,按4200KN荷载进行台座设计。本工程先张预制梁台座采用重力式台座。 一、传力柱采用C30钢筋混凝土结构,断面尺寸50cm×50cm,为防止传力柱失稳,传力柱每隔8米设一道联系地梁,中间共设10道地梁,地梁断面尺寸为30cm×30cm,具体尺寸见台座设计图。 台座受力如图所示

二、张拉台稳定性验算(包括倾覆稳定性和滑动稳定性验算) 1、计算公式 (1)、倾覆稳定性按下试验算: K0=M1/M=M1/Ne≥1.50 (2)、滑动稳定性按下式计算: K c=N1/N≥1.30 式中:K0—抗倾覆安全系数; K C—抗滑动安全系数; M1—抗倾覆力矩;由台座自重和土压力等产生; M—倾覆力矩,由预应力筋的张拉力产生; N—预应力筋的张拉力; e—张拉力的合力作用点到传力墩倾覆转动点0的力臂; N1—抗滑动的力,由台面承受的水平反力、土压力和摩擦力等组成。 2、有关计算数据 (1)、台座受力计算宽度:B=8.0m(见上图); (2)、台座前土体的容重:γ=1.8t/m3; (3)、台座前土体的内摩擦角:Ф=35°; (4)、台座与土体间的摩擦系数:f=0,40(台座地基经压实后再 填30cm厚碎石); (5)、台面抵抗力:μ=300KN/M(本工程台座厚300mm,按有关资 料取300KN/M); (6)、台座砼采用C30。

伸缩缝施工方案

射阳县人民医院六层病房楼改造工程 施 工 组 织 设 计 (伸缩缝施工方案) 盐城市大成建筑工程有限公司 编制:审核:审批: 二O一一年五月五日

新旧楼伸缩缝施工方案 一、项目概况: 工程名称:射阳县人民医院六层病房楼改建工程 工程地点:射阳县人民医院内 建设单位:射阳县人民医院 设计单位:盐城市建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏苏伟项目管理有限公司 施工单位:盐城市大成建筑工程有限公司 本工程建筑总面积7560m2 ,原建筑为砖混结构、接建部分结构形式为框架结构。檐高22.6m。 二、屋面伸缩缝施工工艺: 在屋面止水带施工结束后制作盖板。(止水带详见屋面施工方案) 1、施工工艺流程: 钢板制作→打孔→焊接→除锈→做防锈漆→安装→检查 2、施工方法: a)(中间盖板)用4mm厚钢板用折边机折成“∩”形, 共计18个,每个长度3000mm。具体尺寸如下剖视图:

两侧距顶面100mm 、距接头面100mm 处各焊接¢12螺丝 一个,顶面居中、离接头面100mm 处焊接¢12螺丝一个。 离接头面200mm 处焊接¢8拎手,每个盖板两个拎手。 (接头盖板)用4mm 厚钢板用折边机折成“∩”形,共 计17个,每块长度170mm 。具体尺寸如下剖视图: 用长度300mm “∟”形4cm ×4cm 的角铁,在两端各5cm 处 打12mm 的孔。 (西面盖板)用4mm 厚钢板用折边机折成“Γ”形,共计 2个,每块长度3350mm ,中间由接头盖板连接。拎手4个。 具体尺寸如下剖视图:

(东面盖板) 用4mm厚钢板用折边机折成“Γ”形,共计1个,长度3550mm,无接头、无拎手。具体尺寸如下剖视图: 2、除锈: 用钢丝刷清除表面浮锈,在钢板上做3遍防锈漆。(角铁也如此方法除锈) 3、安装: 将每块长度3000mm的钢板按照顺序拼接在一起,卡在伸缩缝上面,将橡胶垫用玻璃胶固定在170mm长的接头盖板下,再将接头盖板卡在3000mm钢板的接头处。用螺母将角铁收紧。检查钢板是否平整后在接缝处用玻璃胶打满。东西面盖板安装需在墙上凿除宽度50mm深度50mm凹槽,后灌入油膏将盖板插进槽内,并粉补平整,养护到位(西面盖板接头施工同中间盖板施工)。 注:以上材料都用塔吊运至楼顶安装。

公路桥梁病害分析及修护加固

公路桥梁病害分析及修护加固 发表时间:2018-01-02T13:51:15.547Z 来源:《防护工程》2017年第22期作者:滕广丽郭佳佳 [导读] 进入到新世纪以来,随着我国的国民经济水平飞速的发展,我国交通运输行业的发展也是十分迅速的。 临颍县公路管理局 462600 摘要:进入到新世纪以来,随着我国的国民经济水平飞速的发展,我国交通运输行业的发展也是十分迅速的,公路桥梁工程是我国国民经济建设中很重要的基础设施,因此对其的维修和保养的工作也是很重要的。本文便对公路桥梁的常见病害以及公路桥梁出现病害的加固措施两个方面的内容进行了详细的分析和探析,从而详细的论述了公路桥梁的维修加固工作。 关键词:公路桥梁;病害分析;修护加固 1 公路桥梁常见病害 1.1裂缝 公路桥梁的裂缝主要包括主拱圈裂缝、主梁裂缝、墩台裂缝以及牛腿裂缝等。主拱圈裂缝是指在桥梁的主拱圈中波波顶处、拱肋处、拱波与拱肋连接处以及横系梁处出现的裂缝,其形成原因多样化,比较复杂;主梁裂缝是指在桥梁悬臂梁与锚跨梁上形成的裂缝。这类裂缝一般都是由于重型车辆的超载运输,从而引起主梁的受拉区开裂;墩台裂缝是指桥墩上出现的竖向裂缝,多是由于桥梁施工时混凝土浇筑不严格所致;牛腿裂缝是指在悬臂孔主梁牛腿上出现的裂缝,它一般是由于支座钢板外移,使钢筋混凝土结外露所致。 1.2伸缩缝损坏 造成伸缩缝破坏的原因主要有以下几个:(1)由于设计不周引起的伸缩缝损坏;(2)由于选型不当引起的伸缩缝损坏;(3)由于桥墩台施工及梁(板)预制尺寸误差导致实际板端预留间隙与设计间隙悬殊而引起的伸缩缝损坏;(4)设计与实际伸缩量不符引起的伸缩缝损坏;(5)板式橡胶伸缩缝由于施工误差或橡胶板破坏引起的伸缩缝处严重跳车;(6)板式橡胶伸缩缝或钢板伸缩缝由于伸缩装置混凝土施工先于两端沥青混凝土路面面层而引起的伸缩缝尾端跳车;(7)“反开槽法”施工操作不认真引起伸缩缝处跳车;(8)材料选用不当引起的伸缩缝损坏。 1.3钢筋锈蚀 引起钢筋锈蚀的主要原因是混凝土的密实性不够以及钢筋保护层厚度不足或遭到破坏,而当钢筋发生锈蚀时,锈蚀部分的体积可膨胀至原来体积的10倍以上,从而对周围混凝土形成挤压,造成混凝土开裂、剥蚀、使截面有效尺寸减小,导致结构承载能力下降,锈蚀剥蚀,使截面有效尺寸减小,导致结构承载能力下降。锈蚀的直接后果是钢筋断面面积减小,对于以钢筋作为抗弯能力。钢筋锈蚀还会降低混凝土对钢筋的握裹力,锈蚀物外流,在结构表面形成锈迹,影响结构美观。 1.4桥头跳车 高速公路桥头处路基沉陷。路面出现凹陷,车辆行驶到桥头处时发生明显的颠簸。其主要原因:一是路桥结构刚度相差很大;而是路基施工没有达到设计要求,台后压实度达不到标准,高填路堤本身出现压缩变形;三是路面水渗入路基,使路基软化,水土流失造成桥头路基下沉;四是桥头路堤及锥坡范围内地基填筑前清洗不彻底,尤其是软土路基处理不好;五是台后填土材料采用不当,或填土含水量过大。 1.5公路桥梁的其他病害 公路桥梁可能出现的病害除了以上提到的三种外,还可能是墩台基础损坏,支座破坏,桥面破损,防震荡块损坏,主拱圈轴线下降,栏杆断裂,桥板出现变形,混凝土碳化深度超过钢筋保护层厚度等,这些病害的出现直接影响到桥梁的正常使用,严重时还可能危及桥梁的使用安全。 2 公路桥梁修护加固措施 2.1公路桥梁超载加固措施 应通过提高承载能力的方法来根治,从根本上解决问题。对于桥面铺装及铰缝的破坏要进行维修补强,以加强横向联结,提高桥梁的整体承载能力。具体做法如下:首先铣刨桥面铺装,凿除水泥混凝土铺装及铰缝的松散结构,然后在主梁的顶面钻孔,用环氧砂浆或其它粘合剂植入一定长度的竖向短钢筋,该钢筋伸入铺装层,与桥面铺装钢筋网绑扎在一起,起到层间抗剪传力作用,使桥面铺装与主梁联为一体,铺装层有效参与主梁受力。沿铰缝边缘也植入短钢筋,并且相互搭接,以加强铰缝横向传力。水泥混凝土桥面铺装的厚度应该增大,如有标高方面的限制可考虑取消或减薄沥青铺装层。但如果仍设置沥青铺装,应保证其有一定的厚度,否则过薄的沥青层在车轮碾压下易破坏,影响行车平顺。加大水泥铺装层的厚度除了能够补强桥梁主梁的承载能力外,还可以增加桥梁的横向刚度,加强桥梁上荷载的横向分布,使重车道上的荷载能够更多地分配给其他主梁承担。因此,还应加强桥面铺装的横向布筋,加密、加粗桥面铺装钢筋网中横向的钢筋,以实现有效的横向传力。配筋设计应通过计算确定,在进行重载交通桥梁的加固设计时,要把实际调查得来的重车荷载用作验算荷载,对结构配筋等进行修正,计算中内力组合等各种系数可参照挂车验算荷载的取值选定,以保证重载车辆通行情况下结构的安全。 2.2公路桥梁裂缝的处理措施 裂缝的处理主要关键在于裂缝进行修补,恢复混凝土结构的防水和耐久性,对于较小的裂缝,进行表面的裂缝填充和涂抹防水材料。对于宽度和深度较大的裂缝,要在裂缝中注入水泥混凝土填补和树脂等防水材料。主要的成分为环氧树脂,并采用低速低压注入法注入。干缩裂缝主要出现在混凝土施工完成数月后,主要由于后期养护的时间较短造成,对其预防要求在混凝土施工完成后做好养护工作,洒水、保温、保证减水剂的有效期。 2.3碳纤维加固技术 ①加固过程中,基层的处理非常重要。基层的处理直接影响碳纤维的粘结质量。基层处理要求清洁、无浮渣、平整。在使用碳纤维加固结构前,必须要先打磨构件的表面,将表面剥蚀、酥软的混凝土打磨脱落,在露出完好的结构层后,用碳纤维材料将表面修整平整。需要注意的是,在有裂缝的地方,必须对裂缝进行处理,常见的处理方法有灌浆和封闭处理。 ②粘贴碳纤维材料时,需要注意粘结的性能,这与滚压材料密实度有关系。在粘贴过程中,必须进行多次反复滚压,尽可能的排除材

空心板梁预制及安装施工方案

空心板梁预制及安装专项施工方案 二〇一四年十二月

目录 1、工程概况 .............................................................................................. - 2 -2空心板梁预制 ......................................................................................... - 2 -2.1、临时工程. (2) 2.2、预制梁台座布置 (3) 2.3、施工方法及工艺流程 (4) 3、空心板梁安装 .................................................................................... - 10 -3.1、准备工作.. (10) 3.2、支座安装 (10) 3.3、梁片运输 (10) 3.4、架设方法 (10) 3.5吊装安全保证措施: (11) 4、质量控制指标、检验频率和方法 .................................................... - 19 - 5、主要人员及机械配置 ........................................................................ - 20 - 6、安全、质量保证措施 ........................................................................ - 22 - 7、创优规划 ............................................................................................ - 23 - 8、文明施工和环保措施 ........................................................................ - 24 -

预制空心板梁桥病害原因分析

预制空心板梁桥病害原因分析 预制空心板梁桥的主要病害有底板及腹板裂缝,绞缝处板间错台、铰缝混凝土开裂、渗水、泛白吸附,混凝土剥落、露筋等。 1)跨中附近底板横向裂缝 病害成因:①截面抗弯承载力不足;②混凝土收缩;③铰缝破坏形成单板受力等。 2)边板跨中附近腹板竖向裂缝 病害成因:①车辆荷载作用;②跨中过大下挠;③抗弯能力不足;④混凝土保护层厚度不足;⑤温度作用等。 3)底板纵向裂缝 病害成因:①空心板底板混凝土施工厚度不足;②底板混凝土浇筑时振捣不密实;③施工期间养护不到位;④混凝土保护层厚度不足等。 4)边板支座附近腹板斜向裂缝 病害成因:①收缩裂缝;②抗剪承载力不足;③混凝土保护层厚度不足等。 5)板间铰缝开裂、渗水、泛白吸附、勾缝混凝土脱落 病害成因:①超重车辆的长期冲击作用,板间铰缝出现细小裂缝;②施工时铰缝混凝土质量差,振捣不密实,桥面铰缝处出现细小裂缝,雨水顺桥面铺装的细小裂缝渗透到梁板勾缝处;③板梁钢度较弱,板底勾缝施工较差,振动导致勾缝脱落;④桥面雨水顺板间铰缝处渗出,长期形成泛碱甚至钙化吸附。 6)板底勾缝处板间错台 病害成因:①铰缝破坏,板梁单板受力,相邻板变形不一致;②安装时存在错台;③板的张拉应力控制不均匀反拱相差较大等。 7)混凝土剥落 病害成因:①混凝土表层施工质量不良;②施工过程中磕碰;③雨水冲蚀致钢筋锈胀引起混凝土剥落。 8)露筋 病害成因:①混凝土保护层厚度不足;②施工中钢筋定位偏差或钢筋被移位等。 预制空心板梁桥形成致命病害的早期病害特征: (1)桥面铺装铰缝处纵向裂缝; (2)空心板梁底铰缝勾缝处出现钙化吸附或钟乳状悬挂物或勾缝处长期渗水; (3)板梁底勾缝脱落,相邻板错台严重(非设计构造及施工安装原因);

公路桥梁病害原因分析及处理方法(实用版)

公路桥梁病害原因分析及处理方法(实用版) 公路桥梁病害原因分析及处理方法 l摘要:针对公路既有桥梁检查,分析病害产生的原因,并根据桥梁结构特点提出了合适的处理方法。 关键词: 本文来自:https://www.wendangku.net/doc/da2210139.html, 骆驼论文桥梁检查病害原因分析养护处理方法 1 引言 随着国民经济的飞速发展,交通运输量大幅度增长,行车密度及车辆载重越来越大,尤其是推行拖挂运输后,重型车辆日益增多,公路桥梁的负担日趋严重,桥梁的安 全度会有所下降,以致影响车辆运营的安全。同时,超重车辆的大量行驶,加之雨水及化冰盐等外界自然及人为条件的不断地侵蚀作用,导致桥梁的部分构件混凝土剥落、钢筋锈蚀的现象十分严重,影响了桥梁正常的使用寿命。而现有公路桥梁中有相当一部分是早期修建的桥梁已满足不了使用上的要求,有的桥梁由于原设计荷载等级偏低,不能适应现代交通增长的需要;有的桥梁由于采用桥型不当或计算假定不尽合理;有的桥梁存在施工质量隐患;有的桥梁养护不当或年久失修等等。因此,有必要对既有桥梁进行科学的检测,充分了解桥梁的实际状况,既可以为有效利用既有桥梁提供合 理依据,又可以避免灾难性事故的发生。 随着交通运输事业的蓬勃发展,种种原因造成不少桥梁发生病害,甚至有的已成 为“危桥”,严重地影响了桥梁的承载能力和正常使用。而要将所有的旧桥、“危桥”拆掉重建依据我国现阶段的经济发展状况是根本不可能的,况且,目前世界各国,即使是最发达的国家,在新建桥梁的同时,也都非常注重旧桥的利用,竟相投入人力、物力和财力从事旧桥的维修与加固研究。因此,如何延长桥梁构件的使用寿命,提高其耐久性以减少桥梁更新的投入,便成为广大桥梁工作者极为关心的问题。 针对旧桥多为钢筋混凝土结构或圬工结构的现状,本文拟根据实地调研资料,分 析旧桥混凝土构件的主要病害,并提出切实可行的整治措施。 2 桥梁检查和典型病害特征 我单位管养辖区内共有93座桥梁,其中箱梁桥1座、混凝土空心板3座、简支梁板桥59座、拱桥加宽或接长梁板桥后成为板拱桥25座、拱桥5座,每季度对既有桥梁进行了详细的定期检查,然后根据这些外业检查检测项目结果,对这些病害产生的 原因进行了细致的分析。 2.1桥面系 经调查发现,各旧桥桥面系及附属构造物均存在不同程度病害,主要有:桥面沥青层出现隆包、剥离,车辆直接作用于外露的混凝土梁(板);伸缩缝被泥沙填堵,缝两侧梁体被车辆撞损严重,或者梁体产生较大纵向位移,在桥台背墙处完全顶死;护栏出现滑移、断裂、脱落等。 2.1.1桥面铺装 桥面铺装首先是调查桥面铺装的类型,然后调查铺装层存在的主要缺陷。水泥混凝土铺装层的主要病害有:裂缝、剥落、坑洞、磨光等。沥青铺装层的主要病害有:轻微裂缝(发状或条状)、严重裂缝(龟裂、纵、横裂缝)、坑槽、车辙、拥包、磨光和起皮等。此外,沥青铺装层应保证足够的平整度和粗糙度,过分光滑雨天易使车辆打滑。 2.1.2伸缩缝 伸缩缝设置于梁端构造较弱部位,因直接承受车辆的反复荷载,故最易遭受破坏。

空心板梁施工方案

金交椅大桥上部结构 工程概况: 金交椅大桥上部构造为6—20米预应力钢筋混凝土空心板梁。空心板梁体混凝土强度等级为C40砼,全桥共分6跨,桥面连续桥面。 桥面净宽10.25m,两侧为钢筋砼防撞墙,空心板梁一跨(双幅)为18片,全桥共有108片空心板梁,桥面铺装底层为C40砼,厚度为10cm,面层为6cm沥青混凝土。左幅桥,在两岸桥台及1号墩上采用YPQF4型滑板支座,其余墩上采用YPQ型橡胶支座,右幅桥,在两岸桥台及3#墩上采用YPQF4型滑板支座,其余墩上采用YPQ型橡胶支座,伸缩缝设在两岸桥台处,其采用C-80型型钢伸缩缝。 现浇空心板梁的施工特点 因金交椅大桥上部空心板梁施工受场地限制,空心板梁无预制场地,根据施工现场的实际情况及桥梁设计图纸,我单位采用现场浇注与顶落梁安装就位的施工方案。 空心板梁施工时,沿桥梁纵向间隔分跨施工(如附表),左、右幅第1、3、5跨梁体在墩台帽上的设计位置直接浇筑,并进行预应力施工。左幅第2、4、6跨、右幅第2跨梁体因受梁体预应力施工中需两端张拉的制约;施工中将满膛脚手架支立高度定为高出墩台帽顶面1.0米,以保证预应力施工时的工作面,梁体预应力施工完成后,采用支架(见附图二)与千斤顶相结合的施工方法将梁降至墩台上的

对应位置。右幅第4、6跨采用于跨间场地地面预制后吊装。 施工中应注意以下几点细节问题: ①在支立满膛脚手架后应认真进行预压试验,以消除非弹性变形和基础的沉陷,预压重力相当以后所浇注混凝土的重力。 ②第1、3、5跨在墩、台上现浇梁与墩台帽之间采用砂箱,以防止梁体张拉时损伤墩台帽及支座。 金交椅大桥空心板梁施工安排 现浇空心板梁施工方案: 1、本桥梁为后张法砼空心板梁,根据设计要求空心板梁采取部分现浇、部分预制的施工方案。 2、对桥下施工场地采用厚约50cm碎石进行硬化,用20T压路机进行反复碾压,并且使其形成路拱以利于排水,桥外侧做一道排水沟,排水沟距支架约4 m,以利于排水防止基础下沉。在碎石上采用15×20×250cm方木,其横向间距为60cm。 3、现浇空心板梁支架采用满堂式脚手架,其横向、纵向间距均采用100cm,边梁位置采用80 cm。 4、在搭设脚手架之前,必须对进场的脚手架杆配件进行严格的

(完整版)伸缩缝施工方案

G60湘潭至邵阳高速公路大修工程S1合同段( K1054+400—K1075+050 ) 伸 缩 缝 施 工 方 案 中交二公局第三工程有限公司 潭邵高速公路大修路面工程S1合同段项目经理部 2015.12 目录

一、编制依据 二、工程概况 三、伸缩缝施工工艺 四、质量保证体系及保证措施 五、安全、文明施工措施 一、编制依据 (1)湘潭至邵阳高速公路路面大修工程施工设计图文件资料;

(2)《公路桥梁加固施工技术规范》(JTG/T J23-2008); (3)《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); (4)《公路工程技术标准》(JTG B01-2014); (5)《公路桥涵养护规范》(JTG H11-2004); 二、工程概况 2.1总体工程概况 G60湘潭至邵阳高速公路,位于湖南省湘潭市、娄底市和邵阳市境内。潭邵高速是国家重点规划的“五纵七横”国道主干线上海至瑞丽高速公路的一段,是“7918”国家高速公路网的第13横---沪昆高速公路(G60)湖南段的重要组成部分。本项目为潭邵路面大修一标,起讫桩号为K1054+400-K1075+050,全长20.65km,其中K1054+400-K1056+430段原路面为沥青砼路面,K1056+430-K1075+050段原路面为水泥砼路面。本标段共包含三个互通区,大中小桥共25座,其中顶升上构17座,直接加铺调坡8座。 2.2伸缩缝工程概况 本次施工伸缩缝更换为D40、D80型,全线共计更换伸缩缝74道,其中D40型伸缩缝更换877.6m、D80型伸缩缝更换855m。 2.3 施工流程 开挖预留槽→移除原有伸缩装置→清理槽口→放线定位→植埋钢筋(螺栓)→锚固,安装伸缩装置→清理预留槽→浇筑C50钢纤维砼三、伸缩缝施工工艺 桥梁伸缩装置安装对行车的平稳性起着重要作用,因此安装伸缩

新版病害成因分析

预应力T梁上部结构: (1)麻面:可能因施工用模板表面不光滑湿润,吸收构件表面混凝土内的水分,加之养生不当,产生麻面。 (2)蜂窝:1、结构不合理,如配筋太密,塌落度过小,混凝土粗骨料粒径太大等引起。2、施工不规范,如混凝土离析,灌注时振捣不够,模板缝隙不严,水泥砂浆流失等。 (3)混凝土老化、剥落:混凝土保护层不足,表面混凝土破损后,钢筋发生氧化反应,加之雨水渗入侵蚀上部结构,梁板在长期潮湿环境下导致混凝土起壳、剥落。 (4)混凝土空洞孔洞:浇筑施工时,由于局部杂物清理不净、未浇底浆或振捣不实等原因,导致混凝土间出现空洞孔洞。 (5)破损露筋:1、由于混凝土保护层较薄,导致箍筋锈胀,使表面混凝土脱落,产生露筋。2、由于混凝土破损,产生露筋。3、在施工时,结构内的定位钢筋在混凝土脱模后露筋。 (6)混凝土锈蚀胀裂:由于混凝土保护层厚度不足,混凝土在多种因素作用下(如碳化、氯离子侵蚀等),钢筋因原先在碱性介质中生成的钝化膜被破坏而渐渐失去保护作用,导致钢筋锈蚀,生成的铁锈体积比被腐蚀掉的金属体积大3~4倍,使混凝土保护层沿钢筋位置开裂,而裂缝一旦产生,钢筋锈蚀速度大大加快,导致表面混凝土开裂甚至剥落。 (6)混凝土缺棱掉角:1、模板湿润不够或者脱模剂涂刷不均匀。2、外力或重力撞击。 (7)纵向裂缝:在纵向预应力作用以及管道位置偏差等因素影响下,产生纵向裂缝。 (8)腹板竖向裂缝:腹板配筋相对于底部少,导致腹板表面混凝土在薄弱处竖向开裂。 (8)网状裂缝:养护不到位,由于混凝土干缩或者温度变化产生的表面裂缝。

(9)结构性横向裂缝:运营过程中,梁板在荷载作用下产生正弯矩,使得梁板底部产生顺桥向的拉应力,因此在截面薄弱处,梁板底部混凝土受拉产生横向裂缝。 预制箱梁(小箱梁)上部结构: (1)麻面:可能因施工用模板表面不光滑湿润,吸收构件表面混凝土内的水分,加之养生不当,产生麻面。 (2)蜂窝:1、结构不合理,如配筋太密,塌落度过小,混凝土粗骨料粒径太大等引起。2、施工不规范,如混凝土离析,灌注时振捣不够,模板缝隙不严,水泥砂浆流失等。 (3)混凝土老化、剥落:混凝土保护层不足,表面混凝土破损后,钢筋发生氧化反应,加之雨水渗入侵蚀上部结构,梁板在长期潮湿环境下导致混凝土起壳、剥落。 (4)混凝土空洞孔洞:浇筑施工时,由于局部杂物清理不净、未浇底浆或振捣不实等原因,导致混凝土间出现空洞孔洞。 (5)露筋:1、由于混凝土保护层较薄,导致箍筋锈胀,使表面混凝土脱落,产生露筋。2、由于混凝土破损,产生露筋。3、在施工时,结构内的定位钢筋在混凝土脱模后露筋。 视情况而看 对于杭瑞报告多数为第2条。 (6)混凝土锈蚀胀裂:由于混凝土保护层厚度不足,混凝土在多种因素作用下(如碳化、氯离子侵蚀等),钢筋因原先在碱性介质中生成的钝化膜被破坏而渐渐失去保护作用,导致钢筋锈蚀,生成的铁锈体积比被腐蚀掉的金属体积大3~4倍,使混凝土保护层沿钢筋位置开裂,而裂缝一旦产生,钢筋锈蚀速度大大加快,导致表面混凝土开裂甚至剥落。 (6)混凝土缺棱掉角:1、模板湿润不够或者脱模剂涂刷不均匀。2、外力或重力撞击。 (7)主梁纵向裂缝:梁底纵向裂缝主要出现在波纹管下方,此处保护层厚度较薄,对砼的工作状态和工作性质有很高的要求,施工中往往由于此处粗集料质量没有得到很好的控制,导致出现纵向裂缝。

桥梁常见病害原因及技术处理方法解析

桥梁常见病害原因及处理方法 混凝土梁式上部结构常见病害原因及处理方法 混凝土梁桥 病害类型 病害原因技术处理方法 蜂窝一是结构不合理,如配筋太密,坍落度过小,混凝土粗骨料粒径太大等; 另一个原因就是施工不当,如运输时混凝土产生离析,混凝土灌注中缺 乏应有的振捣,模板缝隙不严,水泥砂浆流失等 凿除表面松散混凝土,采用环氧树脂小石子混凝土或膨胀水泥混凝土等材料采 用灌注、挤压、涂抹等方法修复。 麻面施工过程中用的模板表面不光滑,不够湿润,就会吸去构件表面混凝土内的水分,从而产生麻面。 混凝土老化、 剥落在长期服役下,该桥部分梁板底面砼剥落、露筋锈蚀现象明显, 初步判定产生该现象的主要原因为:混凝土保护层不足,加之品 质不良,表面砼破损后,导致钢筋发生氧化反应;桥面雨水渗入 侵蚀上部结构,梁板长期潮湿环境下,使其表面砼发生反应,从 而导致砼起壳、剥落。 采用环氧树脂小石子混凝土恢复或增加混凝土保护层。 露筋 A、由于混凝土保护层较薄,导致箍筋锈胀,使表面混凝土 脱落,产生露筋; B、由于混凝土破损,产生露筋; C、在桥梁施工时,结构内的定位钢筋在混凝土脱模后露筋。 ①建议对梁板及盖梁露筋区域进行除锈,对砼破损区域采用环氧砂 浆进行修补。 ②对外露钢筋应进行除锈处理,先用砂纸或砂轮对钢筋表面进行打 磨,直至露出金属本色,然后对出露钢筋用丙酮清洗,进行二次除 锈,并用结构修补剂对表面破损处进行修补,使之达到设计要求的 保护层厚度。 ③建议对露筋严重梁板进行更换,确保桥梁运营安全。 非结构性裂 缝由于外界环境变化造成结构的非荷载变形或混凝土因不能满足自身的变 形而产生的适应性裂缝;如温度变化、混凝土收缩、地基不均匀沉降, 等因素引起变形,当此变形得不到满足时,在结构构件内部产生自应力, 当此自应力超过混凝土允许拉应力时,产生裂缝。 采用环氧树脂或水泥浆表面封闭处理。

空心板梁施工方案.(DOC)

预应力混凝土空心板梁施工方案 第一章工程概况及预制方案 一、工程概况 本桥主梁为20m后张法预应力简支转连续空心梁共45片,预制梁施工在****大桥0#台后路基进行,共计5孔,45片采用现场预制,汽车吊安装的施工方法。 二、预应力混凝土空心梁 ㈠主梁预制 1、施工准备 ⑴平整场地场地平整压实,排水畅通,能满足施工过程中制梁、存梁、搅拌场地等需要。主要施工运输便道1250m路基宽度为4.5m,压实、固化,砂土路基,30cm厚砂粒。 ⑵铺设龙门吊轨道,根据梁场施工平面图,按照设计要求在轨道部分作好地基处理,铺设轨道。 ⑶其它设施,台座及轨道等部位铺设电力管线,做好防漏电工作。修好供水设施及进场道路。

2、施工机械设备、材料准备 ⑴投入制梁的主要施工机械(具): ⑵材料准备水泥、钢筋、钢绞线、砂、石、附加剂等主要材料,根据试验结果要求选择厂家和产地,由物资部门统一采购,进料时必须附有出厂合格证,并且由试验部门组织按规定抽样检查试验,合格后方可使用。

3.预制场布置安排 遵循“安全、紧凑、通畅”的原则,根据现场实际情况结合架梁施工方案,预制场地布置在****大桥0#台后一侧路基上完成预制梁工作。 2.制梁台座 该桥空心板梁预制台座采用砼临时台座,共设6个,上铺5mm 厚钢板,钢板与台座里预埋件焊接牢固。 5mm 钢板底板,8×4槽钢做肋,铺设在钢筋混凝土基础上。按设计要求设置反拱度,除考虑刚度、平整度及一般构造要求外,考虑预制梁张拉后,底模两端支点处将承受预制梁的全部重量。详见示意图:图1 图1 槽钢 钢板 混凝土基础土层 3.预制场起重设备 预制场内设起吊能力为150t 龙门吊两台。龙门吊走行系统均为电动自行。150t 龙门吊腿高8m ,拼装跨度28m ,起重横梁采用六四式军用梁,支腿采用六五式军用墩。150t 龙门吊主要负责****预制梁的移梁存放。 4.模板制作 (1)空心板梁底模。底模采用与结构等宽及等高的钢模板,钢模板厚度为5mm 。按设计图纸定型加工,场内组装,在台座上铺设底模时,预留外反拱,

相关文档
相关文档 最新文档