文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 公安局基坑降水施工方案

公安局基坑降水施工方案

公安局基坑降水施工方案
公安局基坑降水施工方案

齐市公安局业务技术用房办公楼

基础降水施工方案

一、工程概况

拟建建筑物为齐齐哈尔市公安局业务技术用房办公楼主楼及两侧副楼,主楼高12层,副楼高5层及3层,地下车库一层。建筑物位于齐齐哈尔市卜奎大街西侧,黑龙江路南侧。

二、地下水水文

2.1场地地质条件

本项目工程场地位于松嫩平原西部低平原区,地势略有起伏,相对平坦开阔,总体地势东北向西南倾,标高一般在140.00---145.00m,嫩江冲积平原之漫滩上,地貌类型属湖成地貌,形态成因为冲积湖积低平原,岩性成因为泥砂质低平原,地基土的成因类型为第四系地层上更新统粉质粘土、粉土、细砂、砾砂。

2.2地层结构:

主要有以下类型地基土层由上而下:

第(1)层:耕土,分布普遍,厚度0.20—1.50米,黄色,含植物根系,勘察时松散。

第(2)层:粉质粘土,分布普遍,层厚0.90-3.50米,黄色,硬塑---可塑。夹有细砂薄层,局部为粉土。摇振反应无,稍有光泽,切面光滑,干强度中等,韧性较高。该层具有中等压缩性局部高压缩性。

(2-1):细砂,分布较普遍,层厚0.40-1.50米。灰色,黄色,含有粉质粘土薄层。稍湿,水位以下为饱和。松散--稍密。主要成分为石英、长石。

第(3)层:粉质粘土,分布普遍,层厚0.20-1.60米,灰色,软塑,局部流塑含有细砂薄层。局部为淤泥质土,摇振反应中等,稍有光泽,切面光滑,干强度中等,韧性中等,该层高等压缩性。

第(4)层:细砂,分布普遍,层厚0.40—4.30米,灰色,松散—稍密,饱合,含有粉质粘土地,中砂薄层。

第(5)层:圆砾,场地内普遍分布,层厚5.70—13.90米,黄色,饱和,中密。局部稍密。层中局部含砾,颗粒不均,分选磨圆中等。棱角为次滚圆。局部

夹有中砂薄层。低压缩性土。

第(6)层:中粗砂,分布普遍,层厚9.00-20.60米,黄灰色,砾石含量约为10%--25%,饱和。中密。局部夹有砾砂薄层。低压缩性土。

第(7):圆砾,局部分布,层厚1.10—2.80米。灰色,饱和,中密。局部稍密。颗粒不均,分选磨圆中等。砾石含量为65%--75%,最大粒径为4.5cm。棱角为次滚圆。局部夹有中砂薄层。低压缩性土。

2.3地下水文特征

据提供的岩土工程勘察报告,地下水共分两层,上部属于上层滞水下部属于孔隙潜水。本次勘察深度范围内的地下水属于孔隙潜水,局部微承压。含水层主要为细砂、中粗砂、圆砾层。勘察期间初见水位埋深为4.00—4.40米;静止水位埋深为3.20—3.90米,静止水位标高为140.71米---141.38米。地下补给源主要为大气降水及侧向迳流补给,地下水与嫩江水关系密切,水位变化受嫩江水动态及季节影响,随季节而变化,最大水位变幅1.50米左右,勘探期为2011年7月份为平水期。根据地区经验含水层渗透系数K,细砂层K=8m/d,中粗砂K=15m/d,圆砾为K=180m/d。本项目主要含水层为圆砾层取K=180m/d。

三、降水技术方法选择

工程特点:

1、该基坑降水据规范降水工程复杂程度分类,F<5000m2为简单,5000m2≤F≤20000m2为中等,F>20000m2为复杂降水工程,该工程降水面积19715m2。

2、根据工程特点及相关资料,选择大口径管井降水方法,采用大面积控制水位降水工艺。

结合上述水文地质特性,为了保证工程基础正常开挖,根据《建筑与市政降水工程技术规范》,地下水应降至基坑开挖底板下-0.5 m,即-7.2m以下才能保证基础正常施工。根据本工程的基坑开挖及基础底板结构施工的要求,本次降水施工目的及任务:

(1)疏干围护内地层中的自由水,加固基坑外和坑底下的土体,提高坑外土体抗力,从而减少坑底隆起和围护结构的变形量,降低基坑外地下水对围护结构的压力。

(2)最大限度减少因基坑开挖及降水对周边环境产生的影响,保证周边建筑物的安全。

(3)增强土壤的固结强度及直立性,有利基坑内开挖时土体的稳定性。

(4)疏干基坑内地下水,方便挖掘机和工人在坑内施工作业。

2、编制依据

1. 《岩土工程勘察报告》

2. 《施工设计图》

3. 《岩土工程勘察规范》 (GB50021-2001)

4. 《建筑与市政降水工程技术规范》 (JGJ/T111-98)

5. 《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2002)

6. 《建筑基坑支护技术规程》 (GB -50007-2002)

7. 《供水水文地质勘察规范》 (GB50027-2001)

8. 《供水大口井技术规范》 (GB50296-99)

四、设计计算

设计依据执行高层建筑施工手册,建筑与市政降水工程技术规范JGJ/T111-98,地勘报告,甲方提供的图纸数据及相邻建筑区降水经验,确定本设计。

(一)已知条件:

1、基 坑:长215m 宽91.7m 深±0.00 -7.2m

2、降水面积F=(215+6+3)×(91.7+6+3)=22556.8m 2

3、地下静止水位:140.7米—141.38米,水位变幅:1.50米

4、渗透系数:K=180/d

(二)、根据已知条件计算降水: 1、降水深度S :

S '=4.9+0.85=5.75m 水位埋深=144.2-140.7=3.5m S=5.75-3.5+0.5+1=3.75m 2、假想半径:

m F

r 75.8414

.38

.225560==

=

π

公式 lgr 0=1.92 3、含水层厚度H :

公式H=1.85(S+r+I)=1.85(7.2+8.5+4.18)=36.59m 4、影响半径R :

公式:65868.2218059.368.222?=??==HK S R =454.47

logR=2.65

5、公式:180656533==K vc =65×5.64=366m/d

L=

366

4.014.31920

??=Dvc Q π =4.18m 5、地下室基坑总涌水量计算

6、降水井数量计算:

结合降水经验与规范相关要求,,降水井取50眼井,见平面布置图。

五、符号说明:

K :地下水渗透系数 H :潜水含水层厚度 F :降水面积

d K

K

gr R S

S H K Q /m 56.8769566

.356180366.173.036

.260366.192

.165.275

.3)75.359.362(366.1l lg )2(366.130

=??==--?=--=公式眼

公式:5024.5067.451.11920

56.876951.11

.1≈=?=?

==q

Q

n

R:降水影响半径

r0:降水有效半径

Q:出水量

六、降水井施工方案

6.1 降水井的构造

基坑降水采用大口井降水法,大口井井点具有排水量大、排水效果好、设备简单易于维护等特点。施工钻孔孔径650mm,采用DN400的大口径大口井。其构造如下:

滤水器长6m,滤水器外包40目尼绒网以防止粉细砂涌入井内,管底封死,管外填粒径为2—5mm砾石作为过滤层。

6.2降水井的施工方法

降水井管的埋设采用KP-300、KP-400等返循环钻井,使用清水钻进,开口直径不小于500mm,终孔直径650mm,一次成井的方法,埋设井管,可采用空压机洗井法或泵抽法洗井,应严格检查滤管包网,要求包网缠绕紧密、均匀,滤料围填要求均匀充填。大口井过滤器、滤料围填、钻进等技术要求,均按照现行的国家标准《供水水文地质勘察规范》(GB50027-2001)与《供水大口井技术规范》(GB50296-99)的规定执行。

6.3排水施工方案

从基坑抽出的地下水经排水管道输入市政排水管线中,结合水泵流量经计算采用DN600mm焊接钢管做为排水管。采用单井单管的方式排水,基坑下挖时,随时调整排水管的位置,便于配合土建施工。排水管应安装控制阀,有利于降水施工及检修。管道敷设按照《城市排水工程规划规范》(GB50318-200)执行(详见基坑降水工程排水管线布置图)。

七、抽水试验及降水井运行

7.1①降水井开始施工时,先施工两个以上降水井点,进行抽水试验,获取准确的水文地质参数,利用取得的可靠参数、参量调整施工方案。同时在基坑内外及南北两侧相邻建筑物附近施工4个观测井点,观测基坑周围浅基建筑地下水

位变化情况,便于调整抽水的数量和速度。抽水试验可选定J3、J8、J13为试验井点先行施工。

②抽水试验分3个阶段进行,每次水位降深值大于1米,稳定延续时间不小于24小时,单井抽水量用阀门水表控制流量,逐渐由单井设计最大出水量曲线的绘制并检验参数K值是否与设计值相配,从而对施工方案作出适当修正和调整。

③抽水试验过程中,当水位趋于稳定时采集及时进行水样,送化验室检验,根据水的含砂量检验结果,对井底防砂过滤风的目数进行必要的调整。

7.2 降水运行

①降水井点施工完毕后,应及时铺设井点排水管,接到降水运行通知后,由远离周边相邻建筑物的降水井点开始启动,逐一启动降水井,坚决杜绝同时启动。

②降水井抽水运行遵循上述原则,聚由远离周边相邻建筑物的降水井点开始启动,逐一启动降水井,并控制对称井点同时开启,观察观测井点的水位变化,能否满足基础施工要求。

③启动顺序井点号为:J3、J8、J13、J7、J9、J2、J4、J12、J14、J6、J10、J1、J5、J11、J15 (50)

④当连续抽水降水液面达到设计降深要求时,降水井的抽水量大于基坑涌水量时,可视降水运行情况适当关停部分降水井点,也要以对称关停降水井点为原则。

⑤当降水运行结束时,关停降水井,逐个关停,每组关停时间间隔不少于5小时,从而使地下水水位缓慢恢复。具体关停顺序井点号为:J6、J10、J7、J9、J8、J11、J15、J1、J12、J14、J2、J4、J13、J3 (50)

⑥井点降水运行时控制水泵的运行量,从而来控制降水深度和强度,减缓降水速度,均匀出水,使水位缓缓平稳下降,匆使土颗粒带出,降水时要随时注意抽水的地下水是否有浑浊现象。

7.3水位监测

①降水运行期间做好观测工作,对观测井点进行水位、水量监测,记录及时整理,绘制水量与时间t及水位降深S与时间t过程曲线图,以便随时获得水

位下降信息。

②根据水位、水量观测记录,及时查明降水过程中的不正常状况,随时调整补充措施,确保降水深度,满足正常施工要求,保证如期完成任务。

八、确保地基土不受扰动的技术措施

8.1

①提高降水井成井质量,减少抽出的地下水中细颗粒数量,做到抽出的地下水含量不大于0.1%,从而减少地基土的移动,确保地基土不受扰动。

②控制抽水井出水量Q、最大允许流速V、放置滤水管长度,对控制抽水井附近地基土不发生扰动也是至关重要的一个因素。最大允许流速V是计算滤水管直径、长度非常重要的参数,地下水抽水流速超过V值时,就会使含砂类土发生扰动,破坏天然地基土的稳定性。

采用下列公式计算:

3K(m/d)

V=653

K----含水层渗透系数:K=180m/d

V=653180=366m/d

滤水管的长度可采用下列公式确定:

式中:

L---滤水管长度(m)

Q—含水层涌水量:Q=1920m3/d

D----滤水管:D=0.4m

V---最大允许流速:V=366m/d

结合前述章节,本工程降水施工中选用抽水泵量80m/d,下置滤水管长度6.0m,从而使地下水流速低于366m/d,对降水施工是非常安全的,能够确保含水砂类土不发生扰动,天然地基土的稳定性不受影响。

③降水井成井施工时,将滤水管埋设在地面以下,围填滤料至地下,从而使

地下水在地基土的上部垂直下渗,不产生水平流动,防止粉砂土受地下水水平流动而移动。

8.2基坑降水工程施工方案总结

(1)降水施工方法采用深井点降水方法,降水井深15--18m,渗透系数150.0m/天。

(2)基坑总水量为87695.563

m/d,基坑四周布置50眼降水井;3眼观测井选用额定出水量为803

m/d扬程为22m、电机功率为7.5kw—15kw

m/d、和1003

的井用潜水泵抽水。

(3)场地共设置观测井3眼,用以观测基坑周围及坑内的水位变化。

九、基坑降水施工组织设计方案

9.1 降水施工质量的技术保证措施

①施工前组织技术质量及全体施工人员进行技术交底,严格按照技术规范《建筑市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)与降水施工方案进行施工。

②严格按施工方案进行降水井施工,配合土方开挖的进度安排,分区域、分段进行施工。

③降水运行中避免间歇和反复抽水,井点抽水工程中连续运转,定时对降水施工设备进行检测,对水位、水量及水质不倒翁时进行监测,发现异常情况及时查明原因。

④随时注意抽出的地下水是否有混浊现象,随时检测含砂量(允许值为

0.1%),抽出的水中带走细颗粒不但会增加周围地面的沉降,而且还会使井管堵塞、井点失效。

⑤降水井施工时严格控制成井质量,降水井的质量好坏直接影响到基坑降水的安全,对关键施工程序、关键施工部位及关键施工材料进行全程技术跟踪和监督。

9.2 施工组织部署和协调管理

①本降水工程是为配合土建施工的专业施工,目的是保证土建工程的实施和进度。

②为保证施工总体进度,同时避免降水施工对土建施工的影响,按照总体安排进度和工序安排降水井施工和降水运行,需土方开挖单位及支护施工单位等密切配合,团结协作。

③与监理单位协调。在施工过程中,严格按照经业主及监理工程量审核的“施工组织设计”进行专业工程施工的质量管理。接受监理工程师的验收和检查。

④与建设单位、总包方及各专项专业施工协调。降水工程需要与总包方及各专业施工单位密切配合,衔接好每一步工作流程和安排。特别是成井施工完毕后进行的降水井排水管的安装及联合抽降时,需要土方、建筑施工单位的大力配合和协作,降水井井管需要根据实际情况更改排水通道及拆改,需要总包方及建设单位的大力配合和协调支持。

9.3 施工技术措施

(1)降水井施工方法:

①施工工艺具体如下:

②井点放线定位:使用经纬仪按照降排水设计布置图精确测量放样。

③钻机就位、钻孔:成孔方法采用KP-200、KP-100钻机进行返循环钻井,使用清水护壁法成孔,开口直径650mm,一次成井,钻至设计深度后清孔。

④安装井管与填滤料:井管安装垂直,滤水管置入有效含水层内,井管采直径为400mm钢井笼,采用钢筋过滤器,滤水器外包40目尼绒网。井管与井壁间回填10-15mm砾石作滤水层。

⑤洗井:井水中含有泥砂、杂物,会增加泵的磨损,减少寿命或损坏电泵,

可用空压机或活塞洗井,使抽出的井水达到水清砂净后,再安装深井潜水泵。

⑥安装抽水设备:安装前检查井管内径、垂直度是否符合要求,潜水泵下入有效取水层位(本工程降水水泵放置在地面12m以下),并安放平稳。连接潜水泵电机电缆及控制电器。

⑦排水管路的安装:根据现场施工情况,选择排水路线,通往就近排水点。排水管安装控制阀门,便于水泵发生故障时关闭水泵,及时检修。

(2)供电系统安装及安全措施

①所有降水井泵开起的情况下降水运行总用电功率为350--400kw/小时。考虑到基坑深度较大,降水井数量较多,建议在基坑两侧各设立10个开关箱。线路余经地段采用架空明敷设方式。控制系统所需各级配电箱均采用正规厂家生产的并带有漏电保护装置的配电箱。各级配电箱均需编号,加安全护栏,悬挂警示牌,并做防雨措施。

②为防止在降水期间发生意外停电事故,现场需有备用电源(建议建设单位配备发电机或二路供电系统),并配有自动切换装置。

③电缆敷设路径如遇过路或穿越其它建筑物时,须穿厚度为2mm以上的护电套管加以保护。

④供、配电系统的电力开关柜、动力配电箱安放要牢固稳妥。

⑤为保证降水工程连续运行,需备足10%的用电设备备件,以便及时换修用电设备。

⑥电力开关柜及动力配电箱要上锁,做好防雨、防雷、防砸等防护工作。

⑦供、配电系统设有三级保护装置。电力开关柜中设有过流、短路、过热保护的自动开关。动力配电箱中设有过流、漏电保护自动开关。

计划用电量表(单位:kw)

(3)降水井的后期处理

降水施工为辅助工程项目,属于临时工程,降水井在完成使命后,应及时采

取必要的措施进行封填。

(4)井点施工时间为30天,降水运行时间,根据基础工程的进度决定。

十、施工应急预案

10.1 成井预案

施工前先要实地调查场地情况,会同建设单位摸清地下构筑物和管线分布走向情况,作详细标注明说明,并得到建设单位确认无误后方可施工。大口井成井过程中一定要避开已有地下构筑物及管道,具体方法为:钻井前在井位先开挖2-3m,然后再用2m铁钎触探,确认地下无管道及可疑物体后方架设钻机成井。成井过程中随时注意钻进情况,发现钻机钻进困难、钻机振动或有异常声音要立即停止钻进,并及时上报建设单位,协商解决方案。

10.2 降排水过程中停电预案

基坑开挖后,基坑降水就不能停止,否则会造成严重的基坑事故,因此甲方在现场一定要保证电力供应,现场安装变压器容量要满足施工要求,架设的主电缆要合理(主电源线至少要配备两根),防止压降过大而跳闸、线路发热等。现场要设电工24小时值班,做到有事立即处理解决。建设单位应配备2台200kw 发电机组作为停电、断电的应急电源,以更紧急情况换用。

十一、主要设备材料供应及需要量计划

主要材料需要量计划表

主要施工设备配备

十二、质量保证体系及措施

12.1 质量保证体系

①质量方针:采用先进技术,实施科学管理:建造一流工程,确保顾客满意。

②质量目标:工程质量优良。所有检验一次效验合格率100%。

③质量保证体系:项目经理部全体管理人员及施工队将强化质量意识,推行目标管理负责制,对施工全过程工程质量进行全面的管理与控制,使质量保证体系延伸到各施工部位和各项工作之中,通过明确的分工,密切协调与配合,使工程质量得到有效的控制。

12.2 质量保证措施

① 建立健全质量控制和质量保证措施。

② 设置现场工程质量控制机构,配备有经验的技术人员、管理人员和操作人员。

③ 定期向质量部提交水位监测报告。

④ 参加施工各类人员均为经过培训的合格人员,对特殊工艺、特殊工程作业人员应有经国家授权的有关机构颁发的特殊工艺、特殊工程作业人员操作证书。

⑤ 加强思想教育,提高全员质量意识,坚决贯彻执行以下的工程质量控制原则:贯彻执行“每道工序必检”的原则;贯彻执行“每道工序合格率100%”的原则;贯彻执行“项目经理是工程质量第一责任人,施工操作人员是直接责任人”的原则。

⑥建立健全质量管理制度,加强对关键工序的质量控制,严格执行不合格控制工序,对严重有损于质量和重复发生的不合格项以及质量下降趋势的状况,认真分析、鉴别并查明起因,采取纠正措施,防止其重复出现。

⑦把好关键部位、关键工序的质量关。大口井降水施工中,严格执行“三级质量检查”制度,即班组自检,项目部复检,院质量办专检。

十三、文明施工与环境保护措施

①文明施工:文明的生产环境是建设好工程的前提,项目部制定文明施工目标,并制定相应规章制度,成立以项目经理为安全第一责任人,项目副经理为主管责任人的文明施工保证体系。施工前进行文明施工交底,施工中进行文明施工检查,项目部配专兼职安全员,负责现场安全文明施工,形成安全文明生产管理网络。

②安全生产:坚持“安全第一,预防为主”的方针和“安全为了生产,生产必须安全”作为施工原则,加强全员文明生产意识教育,努力提高干部职工的安全素质,落实各级人员安全文明生产职责,建立健全安全文明生产规章制度,认真做好安全技术交底,落实各项安全技术措施,经常开展安全检查,积极整改各种安全隐患,认真纠“三违”,抓整改,真正做到警钟长鸣,常抓不懈,使各种不文明行为和事故苗头消失在萌芽状态。

十四、参考文献

[1] 《基坑降水手册》中国建筑工业出版社

[2] 《工程地质手册》中国建筑工业出版社

[3] 《岩土工程治理手册》中国建筑工业出版社

[4] 《工程地质手册》中国建筑工业出版社

[5] 《地基处理手册》中国建筑工业出版社

[6] 《城市地下水工程与管理手册》中国建筑工业出版社十五、设计图

(一)、降水井布置平面图(后附)。

二0一一年十一月九日

基坑降水施工方案57317

基坑降水井施工方案 第一节、工程概况 一、工程概况 工程名称:珠海市人民医院北区建设工程第二标段(主体总包)工程 建设单位:珠海市政府投资建设工程管理中心 设计单位:广东工业大学建筑设计研究院 监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司 施工单位:南通四建集团有限公司 珠海市人民医院北区建设工程第二标段(主体总包)工程位于珠海市香洲区园山路;总建筑面积47497.94㎡,其中地下室建筑面积:17443.85㎡,三栋主楼,地上分别6层、5层和17层、建筑面积为30054.09㎡,建筑高度73.6m。首层高度为5m,四层以上标准层层高为3.8m。 结构类型为钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑结构类别为乙类,建筑使用年发50年,抗震设防烈度7度。 本工程±0.000相当于黄海高程11.50米。 二、场地条件 1、场地原地貌为地上覆第四系人工填土(Qml),其下为第四系坡积(Qdl)粉质粘土、粗砂、淤泥及淤泥质土,下伏燕山期花岗岩风化带(ry)。 根据设计要不,基坑底设计标高为-10.9~-12.8m(相当于高程0.6~-1.3M),基坑开挖深度约2.8m,桩承台基坑底设计标高土层多为粉质粘土、粗砂、淤泥及淤泥质土,天然地基承台基坑底设计标高土层多为风化岩。 2、场区地震基本烈度为7度,基本地震加速度峰值为0.10g,建筑场地类别为II类,建筑结构安全等级为二级,基础设计安全等级为二级。 根据现场钻探揭露及室内土工试验结果,场地内分布的地层有:地上覆第四系人工填土(Qml),其下为第四系坡积(Qdl)粉质粘土、粗砂、淤泥及淤泥质土,下伏燕山期花岗岩风化带(ry)。 三、场地地下水 本场地地下水据钻探揭露,地下水类型主要为上层滞水和基岩裂隙水。拟建场地地下水位变化较大,勘察期间测得场地地下水混合水位埋深为 1.20~41.40m,高程为6.56~9.82m,平均高程为8.67m,抗浮设计水位高程按9.0m考虑。拟建场地内地下水水质对钢结构均具弱腐蚀性,对混凝土结构、钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性 四、基坑支护情况

深基坑井点降水专项方案

深基坑井点降水专项方案 工程概况: 本工程位于仰天岗大道和中山北路交叉口,工程为一基地内地下车库,上部为一综合楼及三幢高层住宅楼,地下室最深处,低于附近孔目江。 一、为什么要井点降水 井点降水是深基础开挖前的一道必要工序,并且该工程靠近孔目江,地下水源非常丰富,基础开挖后,地下水会源源不断地流入该工程持力层的上方(高程45米之间),为了加快该工程的进度和确保该工程的质量,必须采取井点降水,井点降水时间为地下室后浇带混凝土全部浇捣完毕止,时间大约六个月。 二、井点降水的施工工艺: 1、本工艺采用150型冲击锤(10千瓦/小时)成孔,井口直径400㎜,井壁管采用直径300㎜的波纹管,出水口直径32水泵(单台泵功率为1.5千瓦/小时)。 2、波纹管的下端带管箍,在管身钻梅花型的滤管,以达到抽水效果,外缠8号铁丝,间距不大于20㎜,外包不锈钢丝网二层,以防泥砂流入管内。 3、滤料,采用粒径0.5-3.0㎝的石子,含泥量小于1%。 4、地下水位降低深度为4-6m间,降水管(透水管)底深度暂取高程为40米,具体施工中有变化时,可适当调整深度。 三、井点的布置: 井点布置根据基坑平面形状的大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。设在基坑(槽)的边侧,间距30米,基坑中间每隔60米的降水井。埋设深度根据地质、水文、底板高程、含水层位置决定,但必须埋入含水层内,井点布置见附图,。

四、设备及人员的配置 1、该工程设一台150型钻机,孔成型后,每个井点配置一台扬程高、性能好的潜水泵。 2、150型钻机配置3-4人,每天完成3口井、孔全部成型后配9人24小时以三班倒的形成不间断的抽水。 五、安全措施: 1、冲钻机操作时安放平稳,防止机具突然倾倒或钻具下落,造成伤人或设备损坏。 2、已成孔尚未下井管前,井孔应用盖板封严,以免掉土或发生人员安全事故。 3、各机电设备应专人看管电气必须一机一闸,并严格按照临时施工用电及国家现行规范的要求及公司的规定。 六、井点降水报价: 雨滴穿石,不是靠蛮力,而是靠持之以恒。——拉蒂默

明挖基坑降水施工方案

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) (一)工程简介 (3) (二)工程地质和水文地质 (1) 三、施工总体安排 (2) (一)施工部署 (2) (二)施工管理目标 (2) (三)施工准备 (2) 四、降水方案 (4) (一)施工降水目的 (4) (二)降水主要参数设置 (5) (三)降水方案的确定 (6) 五、降水常见问题及预防措施与处理方法 (14) (一)地下水位降不下去 (15) (二)降深不足 (15) (三)局部异常水处理 (16) (四)残留水的处理 (16) 六、施工降水的监控 (16) (一)降水引起的地面沉降预测 (16) (二)建立沉降监测点 (17) (三)建立地下动态监测网 (17) (四)对周边重要管线的监控测量 (18) 七、降水井的后期处理 (18)

八、技术组织措施 (18) (一)质量管理保证措施 (18) (二)安全保证措施 (19) (三)工期保证措施 (21) (四)雨季施工措施 (21) 九、环境保护措施 (22) (一)管理目标 (22) (二)环境保护组织保证体系 (22) 十、现场文明施工措施 (25) (一)文明施工目标 (25) (二)文明施工保证体系 (25) (三)现场文明施工措施 (26) 十一、周边建筑物预控方案和紧急预案 (27) (一)建筑物预控方案 (27) (二)建筑物紧急预案 (27)

明挖渡线降水施工方案 一、编制依据 1、深圳地铁11号线11301-1标福车区间明挖渡线围护结构施工图; 2、国家及现行施工及验收规范、规程、标准; 3、深圳市有关环保、卫生、健康、消防、文明施工的规定和要求; 4、施工现场考察资料及有关调查材料; 5、我单位相关施工经验。 二、工程概况 (一)工程简介 明挖渡线基坑长124.7m,基坑深19.2m~20.95m,基坑净宽为:标准段15.58m,轨排井处19.54m,盾构井处20.36m。基坑围护结构采用“地下连续墙+内支撑”型式。地下连续墙厚800mm,长26.4m~27.51m,墙体平均嵌入基坑底8m。基坑共设5道支撑(一道支撑为倒换撑),其中盾构始发井处第一、二、三、四、五道支撑为800*800mm钢筋砼支撑,除盾构始发井之外第一道支撑为800*800mm钢筋砼支撑,第二、三、四、五道支撑为φ600,t=16mm的钢管支撑。 降水井深入基坑底部5m,降水期间确保基坑内最高水位位于坑底以下1m。明挖渡线基坑内共设置降水井11口,降水井横向间距为15m,井底采用6mm厚钢板封底,降水井直径为1000mm,井中部插入Ф600钢管,壁厚为5mm。 基坑开挖四周及中部布置矩形排水明沟,在排水明沟中每隔15m的区域设置一个集水井,集水井中放置水泵,将基坑内地下水与施工废水抽至地表沉淀池,经沉淀后排水市政管道。基坑内排水明沟与集水井随开挖深度加深而逐步加深,保持排水沟沟底低于基坑底不小于0.5m,集水井低于排水沟不小于0.5m。 地表基坑四周布置截水沟,目的是防止地表水汇入基坑内,截水沟应保持与基坑边缘有0.5m间隙,每隔20~30m设置一个集水井,集水井中放置水泵将地表水排入沉淀池,经沉淀后再排入市政管道。在基坑周边冠梁上砌筑高度为1.8m的挡水坎,作用于地表截水沟类似。 整个明挖渡线基坑降水体系布置如下图所示:

最新基坑降水井及降水工程施工方案

最新版 基坑降水井及降水工程 施工方案

目录 一编制依据 (1) 二工程概况 (1) 三施工准备工作 (2) 四降水井施工 (4) 4.1 降水施工工艺及流程 (4) 4.2 管井质量标准、施工记录及资料 (11) 五降水运行 (13) 5.1 试运行 (13) 5.2 正式降水运行 (14) 5.3 封井方案 (15) 5.4 降水井管保护措施 (18) 5.5 沉降观测 (19) 六降水常规管理要求 (19) 七降水井施工质量保证管理及技术措施 (21)

八安全文明施工施工管理及技术措施 (22) 8.1 安全管理措施 (22) 8.2 安全用电技术措施 (24) 8.3 文明施工措施 (25) 九降水井应急预案 (26) 9.1 用电应急预案 (26) 9.2 配备降水备用物资 (27) 9.3 成立降水应急抢险队伍 (27)

一编制依据 1 招标文件及业主提供资料 ● **文化商务中心工程岩土工程勘察报告; ● **市建筑设计院**文化商务中心降、排水系统平面图; 2 主要规程、规范 ●《建筑基坑支护技术工程》(JGJ120-99) ●《建筑地基基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) ●《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-99) 二工程概况 **文化商务中心工程位于**新区核心的中心商务区内,中央大道与津滨高速延长线交汇处,津滨轻轨市民广场站以南,紫云公园以北,现状**碱厂以东。本标段(施工三标段)处于该工程的东南角,包含会议中心、职工食堂及地下车库。总建筑面积87979㎡,建筑高度20.6m。 本标段范围共布置155口降水井及8口基坑外的观测井,降水设

深基坑降水施工专项方案最终版

西安百货大厦停车楼工程基坑降水工程专项施工方案 编制:郝川 审核:唐勇 审定:魏乐军 陕西工勘院岩土工程有限公司 二○一五年四月十九日

目录 1 工程概 况 ....................................................... ......................................................... (3) 2 场地地层及水文地质条 件 ....................................................... .. (3) 3 施工方案编制依 据 ....................................................... ......................................................... .. (4) 4 基坑降水方案设 计 ....................................................... ......................................................... .. (4) 5 降水井施 工 ....................................................... ......................................................... .. (5) 6 地面排水系统设 计 ....................................................... ......................................................... .. (7) 7 群井降 水 ....................................................... ......................................................... (7) 8 降水检测与维

基坑降水井施工方案(最终)

广州市轨道交通二、八号线延长线工程盾构1标段【江泰路站—南洲站盾构区间】土建工程 降水井施工方案 编制:时间: 审核:时间: 批准:时间: 中铁一局集团有限公司 广州市轨道交通二、八号线延长线工程盾构1标段 【江泰路站—南洲站盾构区间】项目经理部 2005年11月

广州轨道交通二、八号线延长线盾构1标段 降水井施工方案 一、编制依据 1、广州市轨道交通二、八号线延长线工程盾构1标段【江泰路站~南洲站盾构区间】土建工程相关设计资料、合同文件、招标文件及投标文件; 2、本标段工程地质勘测资料、现场调查资料及我公司在深基坑施工方面的丰富经验; 3、国家现行有关施工及验收规范、规则、质量技术标准,以及广州地区在安全文明施工、环境保护、交通组织等方面的规定; 二、工程概况 1、工程概述 本工程盾构始发井(兼做轨排井)及明洞段位于江泰路站南边渡线交叉处,其里程位置为YCK12+362.199~YCK12+462.399,包括围护结构其外包长度为100.2m,该部分采用明挖法施工。 盾构井外包长18.1米,宽27.7米,深21.23米,结构为双层双跨框架结构;轨排井及普通段外包总长为82.1米,宽23.2米,深20.973米,结构采用大跨度马蹄形断面。 该段基坑开挖深度约为22m,开挖总方量约5.8万立方米,基坑开挖范围内地层从上至下依次为:<1>人工填土层、<4-1>、<4-2>冲、洪积粘性土层、<3-2>砂层、<7>岩石强风化带、<8>岩石中风化带、<9>岩石微风化带。 2、工程地质及水文地质 2.1 工程地质 根据业主所提供的工程勘测资料(广东有色工程勘察设计院),本场区结合原位测试及室内试验资料,按成因、岩性、状态划分,将场地岩土分层简略描述如下表。地质纵剖面图详见地质详勘报告。 表1 岩土分层及其特征表

深基坑支护及降水施工方案

第1节深基坑支护及降水施工方法 本工程基坑开挖深度约4.8~8.2m,根据建设单位提供的《地质勘探报告》,本工程地质情况较差,地下水含量也较丰富,基坑挖方范围的土层包括:杂填土、粉质粘土、淤泥、冲积砂层、淤泥质土,基底持力层主要位于淤泥层、冲积砂层和淤泥质土层,其中冲积细(粉)砂有易液化的特性。 因此必须采取有效措施,做好基坑挡土支护和隔水帷幕,并有效地将基坑内的地下水位降低到土方开挖面以下,方能确保基坑土方开挖的正常进行和基坑的安全,本着“安全第一、经济合理、施工方便、技术先进”的原则,公司决定采用水泥土桩墙锚拉支护方案。 (1)水泥土桩墙锚拉支护方案 1)基坑支护设计方案 基坑周边设计二排φ550 直径的深层搅拌桩(相互搭接150mm),设计桩长约14.8m,搅拌桩进入粉质粘土不少于2m,作为止水帷幕和支护结构,加固材料为425#普通硅酸盐水泥,掺入比15%,水灰比0.5,桩身抗压强度qu≥3MPa,要求二喷四搅工艺成桩,桩身偏斜<1%,相邻桩不留施工断缝; 支护设计详见下图。 2)基坑支护施工方案 (B)主要施工方法及要求 A)深层搅拌桩施工方法 施工工艺的原理 水泥深层搅拌桩是将特制的搅拌钻具(PH-7 型钻机)钻入地下,利用注浆泵将水泥浆体喷入地下并与地基土原位强制搅拌,经过一系列的物理化学作用形成具有整体性和一定强度的桩柱体,具有挡土及止水的双重作用。

工艺流程 图6-2 深层搅拌桩施工工艺流程 主要工艺控制参数 表6-1 主要工艺控制参数 泵量(m/h) 分别在不同地段试搅,检查设计工艺参数的合理可行性,其中包括:搅拌机钻进深度、桩底标高、桩顶或停灰面标高、灰浆的水灰比、外掺剂的配方、搅拌机的转速和提升速度、灰浆泵的压力、料罐和送灰管的风压、输浆量等。 施工技术及操作要求 (a)技术要求 a)深层搅拌桩桩径为Φ550mm,桩间搭接150mm,桩长14.8m。 b)深层搅拌桩采用水泥浆灌注,采用四搅二喷方式施工,加固材料采用425#普硅水泥,水泥掺入比15%,折合单桩水泥用量不少于60kg/m,水灰比0.5。c)搅拌桩的垂直偏差度不得超过1%,桩位布置偏差不得大于50mm,桩径偏差不得大于4%。 d)施工中用流量泵控制输浆速度,使注浆泵出口压力保持在0.4-0.6MPa,输浆速度应保持常量。 e)根据该场地勘察资料,搅拌桩穿过淤泥层及砂层进入强风化层。 (b)操作要求 a)桩机就位由专人操作,专人负责电缆管线,专人校正钻头对位,钻头就位采用垂线量测(二个方向观测)。 b)钻进前先打开浆泵送清水,检查各种管路及钻头喷口通畅才可钻进。 c)开始下沉时即送浆。桩底喷浆应不少于30 秒,使浆液能完全到达桩端。d)整个制桩过程边下沉(或提升),边搅拌,边喷浆的连续作业,注意观察有关仪表和管道的脉动情况,以判断管道是否通畅,喷浆是否正常。 e)成桩后应立即检查送浆量,成桩水泥浆总量不得少于设计要求。 f)水泥浆拌制要严格计量,严格控制水灰比,浆体使用前要过筛,以防块体、纸屑等进入管道造成堵塞。 g)水泥不得使用过期、受潮、变质的水泥。

基坑降水专项工程施工组织设计方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、场地工程地质及地下水情况 (2) 四、降水设计及降水方案 (3) 五、施工计划 (4) 六、施工方法 (5) 七、施工保证措施 (9) 八、降水事故及处理措施 (13) 九、注意事项 (13) 十、附图、表

管井降水工程专项施工方案 一、编制依据 1、标准规及规程 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《土方与爆破工程施工及验收规》GB 50201-2012 《建筑与市政降水工程技术规》JGJ/T111-1998 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 《建筑边坡与基坑工程设计文件编制标准》DBJ/T14-081-2011 《建筑深基坑工程施工安全技术规》JGJ311-2013 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 2、建设方提供的资料:设计要求及场地周边环境等相关图纸 《·北屯F-14地块岩土工程勘察报告》 《·北屯F-14地块平面图》 《·北屯F-14地块楼基础平面图》 3、施工组织设计、设计方案 《·北屯F-14地块7#~12#楼降水设计》 《·北屯F-14地块7#~12#楼施工组织设计》 二、工程概况: 1、基坑周边环境情况 (1)·北屯F-14地块工程项目位于开发区柳子河路,北靠海高速,西邻凤台山路。场地现地形较平坦,高最大值6.49m,最小值4.26m,地

表相对高差2.24m。场地地貌单元为海岸平原。 (2)降水区域周边空旷,无影响建筑物及管线。 2、拟建区域建筑物工程情况 本期拟建7#-12#住宅楼及地下车库,±0.000标高8.3m,主楼基底标高2.0m,框剪结构,桩基础;地下车库基底标高2.0m,桩基础。 建设单位:盈科置业; 勘察单位:岩土勘测设计研究院 结构设计:北洋建筑设计 施工单位:市红旗置业 3、基坑概况 拟建场区开挖深度2.6~3.8m,无需基坑支护,基坑顶边线围以实际开挖为准。 三、场地工程地质及地下水情况 1、工程地质情况 经钻探揭露,拟建场地表层为杂填土、耕土河(2)层粉质粘土,第四系海相沉积层(3)层粉细砂、(4)层淤泥质粉质黏土,第四系海相泻湖相沉积层(5)层粉质黏土、(6)层粉质黏土,第四系冲洪积(7)层中粗砂、(8)层粗砾砂(8T)层粉质粘土、(9)层砾砂,基底岩性以云母片岩为主。 2、地下土情况 场区地下水属第四系孔隙潜水、承压水,孔隙潜水主要赋存于第(3)层粉细砂之中,承压水主要赋存于(7)(8)(9)层中(本次降水方案无

基坑降水施工组织设计

橡胶坝消力池段 基坑排水施工方案 编制: 审核: 审定: 编制单位:偃师市洛河城区段综合开发治理项目部 二O一六年四月二十日

基坑排水施工方案 一、编制依据 1. 国家现行施工验收规范、标准及河南省有关施工规定。 2.工程招标文件 3. 施工组织设计 5、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。 6、本企业现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验。 7、本公司质量管理体系有关文件。 二、工程概况 1、建筑概况:本次降水范围为橡胶坝消力设施斜坡段下段、二级消力池、格宾石笼海曼段及抛石防冲槽,总面积约26000平方米。 2、结构概况:本工程涉及的地层主要为第四系,河漫滩岩性主要为可塑状轻粉质壤土和松散~稍密状细沙,局部有少量卵石;阶地岩性主要为全新统下段可塑状重粉质壤土,稍密~中密状细砂,底部有少量卵石。 三、水文气象 1.偃师市年平均降雨量在500-600毫米之间。降水多集中在六、七、八月份,占年降水量的60%。 2. 场地含水层划分及特征: 场区地下水主要为第四系松散层孔隙潜水,第四系全新统砂层及卵石

是本区浅层地下水的主要含水层,含水层分布厚度不均,其上覆盖重粉质壤土,为主要的隔水层或相对不透水层。 3、地下水水质: 根据《岩土工程勘测规范》(50021-2001)中有关要求和地质勘察报告,地下水对混凝土结构及对钢结构具弱腐蚀性作用,对钢筋混凝土结构中钢筋具有弱腐蚀性。 四、施工总目标 1.进度目标: 加快工程进度,确保在汛期来临之前完成主体混凝土工作,。 2.质量目标: 确保本工程全部达到国家现行的工程质量验收标准。工程一次性行验收合格,高效、优质、快速地完成该工程施工。 3.安全目标: 安全目标为“三无、一杜绝”,即:无因工死亡事故、无火灾、无水灾事故;杜绝重伤事故,负伤率不超过5‰,确保本工程土方开挖、降水、基础工程的施工安全顺利进行。 五、降水处理方案 根据施工现场情况,土方开挖至106.5时,已经开始渗水,说明地下水位较高,经过现场考察,因现为枯水季节,考虑雨季等因素,为确保基坑施工安全,计划采用基坑内明排集水坑降水施工方案。 六、明排集水井降水施工方案 本工程计划采用明排集水坑降水方案,在现场的北侧、东侧和南侧设置集水坑,然后用水泵将水排出基坑外。

降水井观察井施工方案

苏州检验检疫综合实验楼基坑支护工程 降水井、观测井(回灌井)施工方案 1 概况 1.1 工程概况 拟建工程位于苏州工业园区苏惠路北侧、星桂街西侧、相门塘南侧。降水井为30口,其中A区Ф800mm19口,长度为20M,其中滤管长16M ,B区Ф800mm11口,长度为16M,其中滤管长12M;观测井(回灌井)为17口 ,A区周围Ф800mm10口,长度为20M,其中滤管长16M ,B区周围Ф800mm7口,长度为16M,其中滤管长12M。 1.2施工工期: 本分项工程工期为20日历天,详见工程进度计划表。 1.3分项工程质量: 本分项工程质量标准:合格. 1.4分项工程安全: 安全目标:安全“无重大安全责任事故”。 2、施工机械设备 为了满足本分项工程的施工需要,本公司拟投入3台潜水钻机. 3、降水井、观测井(回灌井)施工工艺流程图:

4、主要分项工程施工技术与措施: 4.1 桩位测放 1、测量员测放桩位,所有桩位均用Φ12钢筋头打入地下20cm且顶部 涂以红油漆,以利检查核对。 2、桩位放样完毕后,测量员先将放样结果交项目技术负责验收。 3、项目技术负责验收合格后,再报请业主工地代表或监理验收;验收 合格后,经双方负责人在桩位放样单上签字认可,将放样结果形成资料性文件,方可进行下道工序的施工;否则,重新放样。 4、桩位放样误差20mm。 4.2护筒埋设 1、沿桩位0.7m外钉四根Φ16钢筋头,使其两根连线交于桩位中心。 2、以钉入的桩位钢筋头为中心,挖一比护筒大10cm的圆坑,且底部要进入原状土≥20cm。 3、埋设护筒时,其中心线与桩位中心线的允许偏差≤20mm,并保持护筒垂直。 4、护筒内径要比桩径大10cm。 5、埋设护筒时,其四周应用粘土分层回填夯实,确保孔口不坍塌,否则,护筒松动,倾斜而失去护筒护壁的作用。 6、埋设好护筒后,逐个测量护筒上口标高,以正确控制桩深,如遇松散填土,护筒易下沉时,应用铁丝将护筒与钻机机座固定。 7、埋设好护筒后,由技术人员进行检测,并请业主或监理复核验收。

[上海]轨道交通深基坑深井降水施工方案

1、工程概况 1.1.工程地理概述 本车站为上海市轨道交通杨浦线(M8线)工程第四站,位于佳木斯路与国顺东路之间的营口路上,车站呈南北走向,车站周边较为空旷,车站的西侧为黄兴绿地公园,东侧为旧的厂房(现已拆除)以及在车站的东北有一栋四、六层房子。 1.2.工程概述 车站为地下一层(局部一层半)侧式站台站,主体结构全长240.8米。车站附属结构包括:南北风井、东西出入口及东西地面设备用房。 车站主体、两个风井及东出入口采用地下连续墙作基坑的围护结构,地下墙的厚度为600mm,接头采用圆形波纹管柔性接头,墙深分为24m、21m、18m三种,地下墙墙址均插入第⑤1层土。西出入口采用SMW工法劲性水泥搅拌桩作为基坑的围护结构。 南端头井接单圆盾构区间,呈交叉状,长12.57m,最大宽度20.41m,垫层底深13.57m;北端头井为双圆盾构始发井,长20.14m,宽16.8m,垫层底深14.06m。车站北标准段长41.65m,宽16.5m,垫层底深12.27m;南标准段长44.5m,宽16.5m,垫层底深12.26m;南端渐变段长65.5m,宽9.91~12.55m,垫层底深11.85m;车站中间站台段长65.5m,宽25.7m,垫层底深12.28m,基坑坑底以下24m设

桩径φ600mm抗拔桩,共62根。 1.3.工程地质概述: 1.3.1.水文地质: 车站范围内潜水主要赋存于第(②2层)砂质粉土中,其主要补给来源为大气降水,水位随季节面变化,水位埋深0.5~0.7m;承压水埋藏于砂质粉土中,第⑦层土顶埋深为30.0m左右,其水头埋深为5.90m。 1.3. 2.基坑开挖范围各土层描述: 根据地质勘察报告,车站场地30.60m以上的地基土主要为上海地区吴淞江故道地层沉积组合,浅层分布有较大厚度的砂质粉土层(②2层)、淤泥质土层及粘性土层(④、⑤1层),土层分布较稳定。受吴淞江古河道的切割,场地内缺失第③层灰色淤泥质粉质粘土代之分布有厚度较大②3层砂质粉土,其它各土层层序完整,分布较稳定。车站底板位于第④层淤泥质土中,其下卧层第⑤1层粘性土。 1.3.3 土层不利情况: 基坑开挖范围内,第②2层土为粘质粉土、砂质粉土,较松散,具有较强的渗透性,在地下水的作用下易产生流砂、管涌现象;第④层淤泥质粘土(局部)属低渗透性、高含水量、高压缩性、低强度、高灵敏度软土,具明显的触变及流变特性。

风机基础降水施工方案

作业指导书 工程名称:电项目(风机)工程 编号:TJ-001 作业项目名称:风机基础土方开挖及降水施工方案 编制单位:风电项目部 编制:日期: 审核:日期: 审定:日期: 批准:日期: 出版时间版次

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、机械配置及劳动力组织 4、施工方案 5、质量要求及保证措施 6、季节性施工技术措施 7、安全文明施工措施

1工程概况 和润涡阳牌坊50MW风电场工程位于安徽省亳州市涡阳县,风电机组分散布置于 牌坊镇、义门镇、涡北街道、新兴镇境内共计20台风机,本风电场工程拟安装20台浙 江运达风电股份有限公司单机容量为2.5MW(WD140-H140-2.5MW)风力发电机组,总装 机容量为 50MW。 涡阳牌坊风电场工程位于安徽省涡阳县北部,地处淮北平原中部,与豫、鲁、苏三省毗邻。风电场场区位于涡阳县城北部,距离涡阳县距离约8.0km~15km。项目场址地势平坦,场址区分布着宽度和深度不等的沟渠,为农田排涝所用,沟宽度在 2.50m~5.00m, 深度0.70m~3.00m。,机位点地面高程30.10m~32.50m(1985国家高程基准,下同)之间。该场区属典型的暖温带大陆性季风气候,日照充足,雨热同期,干冷同季,随着四季的明显交替,依次呈现春季干旱少雨,夏季炎热多雨,秋季温和凉爽,冬季寒冷干燥。风电机组地下水位埋深2.10m~3.50m。 2编制依据 3机械配置及劳动力组织 3.1施工机械

3.2作业工器具汇总表 3.3安全用具汇总表 3.4劳动力组织

4施工方案 4.1施工流程图 4.2定位放线及土方工程 4.2.1施工前,所使用的测量仪器——全站仪、水准仪必须经计量检定所检定合格,并保证在有效使用期内,方可使用。 4.2.2设计单位将风机中心定位桩交付后,使用全站仪对风机中心点进行复测,复测合格后方可使用。 4.2.3在基础东、南、西、北方向各用木桩作基础的定位桩,作为基础放线的控制点。控制点的保护,要避免车辆碰撞、碾压或震动。控制点周围严禁堆放杂物,在控制点外侧0.5m处,用脚手管或钢筋焊成方框做临时围护栏杆,并刷上显眼的红白相间的油漆标志。标高基准点根据设计要求设置,将此标高引测到控制点桩上,作为此风机的统一标高。 4.3降水施工方法 4.3.1根据实际开挖情况,如含水率过高,采用基坑周边挖导流沟明排降水。

基坑降水井施工方案(最终)

平潭综合实验区金井湾跨境电商物流园区(1#仓库) 降 水 施 工 方 案 编制:. 审核:. 批准:. 2016年7月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 1、工程概述 (2) 2、工程地质及水文地质 (2) 三、基坑降水设计及井点布置 (4) 1、基坑降水目的 (4) 2、基坑降水设计 (4) 四、降水施工 (6) 1、降水构造及降水设施 (6) 2、降水施工 (6) 五、安全文明施工 (10)

降水施工方案 一、编制依据 1、平潭综合实验区金井湾跨境电商物流园区(1#仓库)工程相关设计资料、 合同文件、招标文件及投标文件; 2、本标段工程地质勘测资料、现场调查资料及我公司在深基坑施工方面的 丰富经验; 3、国家现行有关施工及验收规范、规则、质量技术标准,以及广州地区在 安全文明施工、环境保护、交通组织等方面的规定; 二、工程概况 1、工程概述 本工程位于平潭综合实验区金井湾片区内,场地原属于盐场。本工程总建筑 面积11407.58㎡(计容面积:21770.96㎡),包括1#仓库10904㎡,及室外工程 等;建筑主体层数为1层,建筑主体高度为9.3m。 抗震设防烈度:7度。 本工程建筑类耐火等级为:二级;建筑防火分类:单层丙二类仓库。 主要结构类型为:钢结构类型。 设计等级:建筑设计等级为二级。 2、工程地质及水文地质 2.1工程地质 根据业主所提供的工程勘测资料,本场区结合原位测试及室内试验资料,按 成因、岩性、状态划分,将场地岩土分层简略描述如下表。地质纵剖面图详见地 质详勘报告。 表1岩土分层及其特征表 地层 地层名称地层描述 编号 灰黄色、暗灰色、黄灰色,松散-稍密,湿-饱和。主要 吹填中砂①1 由石英砂,粒径大于0.25mm的颗粒含量为76.2%~90.8%,未完成自重固结。堆填时间约3-5年。场地内均有分布,厚度~。均匀性及密实度一般。0.602.40m 深灰色、灰黑色、流塑,饱和。成分以粉粘粒为主,含 少量腐植质。局部水平层理发育,夹薄层粉细砂,单层 淤泥质土②2 厚度小于2-3mm。刀切面平整,稍有光泽,摇振反应 慢, 干强度及韧性中等-低。该层在场地内均有分布,层位 稳 定,厚度10.30~15.20m,顶板标高-2.01~1.40m。均匀性一般。

07深基坑土方降水施工方案编制导则

深圳建工集团 深基坑/ 土方/降水施工方案编制导则 .八 、八、- 刖吕 一、应编制深基坑专项施工方案的范围: 开挖深度超过3m (含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 二、深基坑专项施工方案应当组织专家组进行论证的范围: 1 ?开挖深度超过5m (含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 2.开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基 坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 三、适应范围、编制版面格式: 本编制导则适应于:基坑支护工程设计已经由专业资质设单位设计完成的深基坑工程专项施工方案的编制,其他基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程应参照编制。 版面、格式等要求应符合公司《施工组织设计、方案封面、版面、文字格式导则》的要 求。 字体说明:括号内的加粗宋体字为中华人民共和国住房和城乡建设部建质[2009]87号通知的要求;括号内的宋体字为深圳建筑业协会深建协字(2009)第042号文件的要求;其余宋体字为正文标题、内容,仿宋体字为正文部分的应编制内容说明。 导则中的章节条款序号及正文标题,可直接复制应用,但应注意与工程实际符合。 1 编希U依据(相尖法律、法规、规范性文件、标准、规 范 及图纸(国标图集)、施工组织设计等。)(简述安全专项施工方案编制所依据的相尖标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织 设计等。) 应用表格形式表述,表格应有:序号、文件(或图纸、规范规程标准)名称、编号或文号、文件(出 图)日期;

1.1 1.1相尖工程施工合同文件、图纸和技术资料 1基坑工程全部施工图纸及应用的标准图集 2工程地质勘察报告 1?2相尖的法律法规、规范、标准 应描述以下与基坑、土方开挖及降排水工程密切相尖的国家及地方的现行建筑法规、条例、规范、规程、标准。 1.2.1主要应用的法律、法规 1《中华人民共和国安全生产法》 2《建设工程安全生产管理条例》 3《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,中华人民共和国住房和城乡建设部建质[2009]87号 4《深圳市建设工程重大危险源管理办法》 (其他法律、法规、规章) 1?2.2主要的国家及地方标准、规范、规程 1.2.3主要规范、规程 1《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2《建筑基坑支护技术规程》(JGJl20?99 ) 3《建筑地基基础设计规范》(DBJI5?31?2003 ) 4《建筑基坑支护技术规范》(DBJ/T15-20-97 ) 5《深圳地区建筑基坑支护技术规范》(SJ05-96 ) (以上部分应注意更新;并应及时补充已发布的其他标准、规范、规程) 1.3公司标准、规章 企业的技术、质量、安全方面的标准、规章和管理体系文件。 2工程概况 (危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。)(简要描述基坑工 程概况、基坑岩土地质情况、施工图的技术要求、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。)

基坑支护与降水工程安全措施范本

整体解决方案系列 基坑支护与降水工程安全 措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-53510基坑支护与降水工程安全措施Foundation pit support and precipitation engineering safety measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 基坑支护、降水、土方开挖工程都属于危险性较大的工程,为确保施工安全,制定基坑支护、降水、土方开挖工程安全预控措施。 1、施工前须编制专项施工方案,编制质量、安全技术措施,并附具安全验算结果,经施工技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。 2、施工前,负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。 3、对于深基坑(槽)、高切坡、桩基(是指开挖深度超过5m的基坑(槽)、或深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑(槽);高切坡是指岩质边坡超过30m、或土质边坡超过15m的边坡。)除编制专项施工方案外,并应组织专家审

查。 4、基础施工必须要有操作性强的支护方案,且必须经上级审批。 5、深度超过2m的基坑施工必须有防护措施。 6、应作好施工区域内临时排水系统规划,临时排水不得破坏相邻建(构)筑物的地基和挖、填土方的边坡。在地形、地质条件复杂,可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时,应由设计单位确定排水方案。场地周围出现地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应组织排水,对基坑采取保护措施。开挖低于地下水的基坑(槽)、边坡和基础桩时,应合理选用降水措施降低地下水位。 7、坑槽开挖设置边坡必须符合安全要求,基坑(槽)、边坡设置坑(槽)壁支撑时,应根据开挖深度、土质条件、地下水位、施工方法及相邻建(构)筑物等情况设计支撑,支撑要牢固不变形。拆除支撑时应按基坑(槽)回填顺序自下而上逐层拆除,随拆随填,防止边坡塌方或相邻建(构)筑物产生破坏,必要时采取加固措施。 8、基坑(槽)边坡和基础桩孔边堆置各类建筑材料的,应

基坑支护与降水工程施工方案

基坑支护与降水工程施 工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 (一)编制原则 ........................................错误!未定义书签。 (二)质量目标 ........................................错误!未定义书签。 (三)施工顺序、进度安排 .....................错误!未定义书签。 (四)主要分部、分项工程施工工艺、方法错误!未定义书签。 (五)工程质量保证措施 .........................错误!未定义书签。 (六)施工安全措施.................................错误!未定义书签。 (七)工期保证措施.................................错误!未定义书签。 (八)文明施工 ........................................错误!未定义书签。 (九)环境管理 ........................................错误!未定义书签。 (十)消防保卫 ........................................错误!未定义书签。(十一)工程交付、服务 ........................错误!未定义书签。

(一)编制原则 1、编制原则 (1)安全第一,确保施工质量合格的原则。 (2)优化施工组织设计,合理、科学安排施工、努力降低工程成本,保证工期的原则。 (3)采用切实可行的施工方法,确保工程质量的原则。 (4)做好现场文明施工、环保等工作的原则。 (5)本着“工艺先进、工期最佳、质量创优、质保措施得当”的原则。 (二)质量目标 本工程的质量目标为合格。 (三)施工顺序、进度安排 1、进度安排 总进度安排,48小时内组织人员设备全部进场,3天内开工,先开始基坑中部的降水井施工,然后施工周边的降水井,基坑中间降水井施工完毕开始第一层土方开挖,等土石方施工至地下水位时开始抽水,抽水4天后再开始土方施工,其余工序随土方同步进行,不占独立工期,本工程的基坑降水、土方开挖与支护工程计划15天内完成。 2、施工用电 甲方需提供施工用电200KW,并应确保在施工期间不停电。

基坑降水施工方案(降水井)

目录 1编制依据 (1) 2工程概况水文地质条件 (2) 3场地水文地质条件 (2) 4降水设计方案 (2) 4.1降水井井身结构 (2) 4.2降水井布置 (3) 4.3施工技术措施 (3) 4.4降水井施工 (3) 4.5降水井监测 (5) 5施工部署 (6) 6.1施工管理体系 (6) 6.2质量保证体系 (6) 6.3劳动力组织计划 (6) 6.4机械设备计划 (7) 6.5施工工期 (7) 7施工安全及环保措施 (7) 7.1降水安全、环保措施 (7) 7.2土方施工安全、环境保证措施 (8) 附:降水井井身结构图 降水井平面布置图降水设计计算书 基坑降水施工方案 1编制依据 ①、北京地矿工程有限责任公司《岩土工程勘察报告》。 ②、《现行建筑施工规范大全》 ③、有关场地平面图。 ④、我公司多年来在北京地区的施工经验。

⑤、203#楼施工组织设计 2工程概况及水文地质条件 本场地位于东直门内大街北侧,俄罗斯大使馆以南,东直门北小街与北中街之间,拟建的建筑物为11层局部为6层的住宅楼,拟建建筑物设置二层地下室,地下室开挖深度约7米左右,土方开挖量约300000m3。 3场地水文地质条件 依据本场地岩土勘察报告,本场地含水层共四层,其中:上层滞水含水层共两层,潜水含水层二层。对基础施工有影响的含水层为上层滞水含水层。 ①、第一层上层滞水含水层 该含水层地下水位埋深为约2.5m左右,分布于第一层粉质粘土、粘质粉土杂填土中,地下水主要来此于地下降水入渗补给和地下管线渗漏补给,表现为地下水位及含水量随补给源的变化而变化,无统一地下水位,含水层渗透性较差,渗透系数小于1m/d。 ②、第二层上层滞水含水层 该含水层分布于渗透系数相对较高的②~③的粉土夹层中,含水层性质属层间水。主要特征是含水层水位随含水层层位变化而变化,因此无统一的含水层位和地下水位,含水岩性多为粉土或砂质粉土夹层,水量较小,渗透性较差。 ③、潜水含水层 本含水层位于基坑底面以下,地下水位埋深约:17m左右,含水介质为第⑤层砂卵石层,其渗透性较好,水量较大,对基础施工不影响。 4降水设计方案 依据本场地水文地质条件及基坑开挖深度,结合本公司基坑降水经验,本基坑降水采用大口径井点降水方案。 4.1降水井井身结构 降水井深度:12~13m 降水井井径:Ф600mm 滤水管管径:Ф400mm (无砂管) 滤料:Ф2—4 mm(细砾石) 降水井间距:8~10m 井身结构见附图一。

深基坑降水方案

基坑降水施工方案 编制人: 审核人:

目录 第一章编制依据........................................... 错误!未指定书签。第二章降水井设计概况..................................... 错误!未指定书签。 第一节工程地质概况................................... 错误!未指定书签。 第二节降水井设计说明................................ 错误!未指定书签。 第三节降水井平面布置及编号........................... 错误!未指定书签。 第四节降水井设计参数................................. 错误!未指定书签。第三章施工进度计划....................................... 错误!未指定书签。第四章降水井施工准备..................................... 错误!未指定书签。 第一节现场准备....................................... 错误!未指定书签。 第二节技术准备....................................... 错误!未指定书签。 第三节机械、材料准备................................. 错误!未指定书签。 第四节管理人员及操作人员准备......................... 错误!未指定书签。第五章降水井施工......................................... 错误!未指定书签。 第一节降水施工工艺及流程............................. 错误!未指定书签。 第二节成井质量标准、施工记录及资料................... 错误!未指定书签。第六章降水方案........................................... 错误!未指定书签。 第一节排水........................................... 错误!未指定书签。 第一条基坑外围排水................................ 错误!未指定书签。 第二条基坑内排水.................................. 错误!未指定书签。 第二节降水........................................... 错误!未指定书签。 第三节沉降观测....................................... 错误!未指定书签。 第四节封井........................................... 错误!未指定书签。 第五节降水井管保护措施............................... 错误!未指定书签。 第六节降水常规管理要求............................... 错误!未指定书签。第七章降水井施工管理及技术措施........................... 错误!未指定书签。 第一节施工组织管理网络............................... 错误!未指定书签。