规划一路、港前二道市政管线建设的施工说明书一、施工区域现状

规划一路西起海滨大道东至支路二,港前二道西起海滨大道东至横一路,主要为淤泥质冲填土,地面标高在6.0m,现状吹填土厚度为9.0m。道路设计红线宽度均为35m。道路区域内工程地质层主要依据地质时代、成因、岩性及物理力学性质指标特征等进行划分。将其细分为3个工程地质层。

规划一路:2013年8月初开工,到11月底结束,现已实施车行道断面。采用真空堆载预压的地基处理方案。根据检测记录,到目前为止,累计沉降量约1.3米,道路标高在6.1米左右(黄海85高程),目前,道路两边地块标高稍高于道路,根据修建性详规,规划一路周边地块规划标高为4.4米左右,现状标高比规划标高高1.7米左右。近期路面结构层如下:

上面层:细粒式沥青混凝土(AC-16C)厚5cm

沥青下封层厚1cm

基层:水泥稳定碎石(7d无侧限抗压强度4.5MPa)厚20cm

低剂量水泥稳定碎石(7d无侧限抗压强度3MPa)厚20cm 港前二道:开、竣工时间比规划一路晚一个月左右,采用真空预压的地基处理方案。现状道路标高为5.4米左右,周边场地标高5.5左右,规划场地标高为4.1米左右,现状标高比规划标高1.4米。路面结构层同规划一路。

二、施工依据、规范及参考资料

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008);

《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T13295-2008)《地沟及盖板》(02J331)

《江苏省工程建设标准设计给水排水图集》(苏S01-2012)

《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201)

《市政给水管道工程及附属设施》(07MS101);

《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007);

《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98);

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002);

《钢纤维混凝土检查井盖》(JC889-2001);

《低压配电设计规范》(GB50054-2011);

《市政公用工程设计文件编制深度规定(2013年版)》;

建设单位提供的设计要求和设计任务书;

1:1000地形图

三、规划一路、港前二路市政管线施工方案

1、根据道路设计方案,市政管线进行分步施工建设。

施工顺序如下:

规划一路:雨水、给水、电力、通信;

港前二道:雨水、给水、电力、通信。

2、综上所述,规划一路、港前二道综合管线横断面图如下:

规划一路、港前二道综合横断面图

规划一路:本次施工的给水管、电缆沟设置在北侧绿化带,距道路中心线分别为21.5m,20m,雨水明渠两侧布置,距道路中心线17.4m;;将通信电缆布置在道路南侧人行道下,距中心线14m。

港前二道管综断面布置的因素同于规划一路。

3、雨水施工方案

1)排放方向

沿规划一路、港前二道附近规划水系有复堆河、一港池,河底标高均在-1m左右,其河流湖泊重要作用是承担该片区内的排水功能。道路及地块收集的雨水分段就近排入附近水体,排放方向见各道路雨水汇水示意图。

2)管道及附属设施

1).管材

综合考虑、水利条件、造价、施工难度、地质情况等因素,并根据初步设计审查会议精神,本次雨水采用明沟排水+暗管敷设相结合的方式。明沟段采用混凝土方沟,详见排水沟土建图;埋地方沟参照《地沟及盖板》(02J331)-10,管高均采用H=1500规格。在盖板上设置孔洞,孔洞间隙为6cm,盖板宽度为50cm。道路车行道上近期不设雨水口,雨水自流排入明沟,待后期路面标高沉降稳定在规划标高后再进行改造设计。

暗管段管材采用钢筋混凝土矩形管

2)雨水检查井

明沟与暗管衔接具体详见雨施-10,采用检查井做法参见图集10SMS202-2。

3)井盖

检查井采用重型铸铁井盖,强度要求参见国标《检查井盖》(GBT23858-2009)中的D400类型,安装方式可参考相关产品要求。

本次明沟施工标高=道路中心线标高-12(半幅机动车道长度)×坡降(2%)-0.4。

每隔80m设置一段沉泥槽,深度为30cm,宽度为50cm,具体详见雨施-11。

4)防沉降措施

基坑开挖:

雨水明沟基础采用抛石挤淤地基处理,厚70cm,块石粒径不小于35cm,稳定后清理浮浆,10cm素混凝土垫层整平,管道基础施工时不能扰动附近道路地基,同时加强对附近道路、管线监测,确保周边建构筑物的安全,沟槽形式及回填方式及压实度要求见说明雨施-04。

明沟每9m设沉降缝一道,缝宽30mm,沥青木板嵌缝,竖向位移最大允许不大于5cm,尽量减少沉降对明沟的影响。

暗管管基基础采用抛石挤淤地基处理,厚70cm,块石粒径不小于35cm,稳定后清理浮浆,10cm素混凝土垫层整平,管道基础施工时不能扰动附近道路地基,同时加强对附近道路、管线监测,确保周边建构筑物的安全,沟槽形式及回填方式及压实度要求见雨施-04。

沟槽时需采取切实可行的基坑支护措施确保边坡稳定。

沟槽开挖完毕后必须经有关人员验槽后方可继续施工。

沟槽开挖应确保沟底土层不受扰动,且不得超挖,人工清底。

须采取切实有效的降排水措施,不得带水施工,并注意周边建(构)筑物的安全,附近有建筑物时,应采取帷幕隔水措施。并应对邻近建(构)筑物设置位移、沉降观测点,若发现问题,立即采取措施,并通知有关人员进行处理.

遇厚填土时应先填土至路面结构层层底,分层碾压密实,等沉降稳定后再反挖沟槽埋管,填土要求同道路设计中的地基填土要求。

施工中遇管道交叉时需采取有效保护措施确保交叉管安全.

4、给水施工方案

(1)施工参数

1)本次工程的给水管管径与业主提供的现场已实施的管径保持一致。

2)给水管道覆土深度为1.1m,局部根据实际情况调整。(2)管道及附属设施

1).管材

本工程管道包括管径为DN300、DN150的管道,工作压力不低于0.28MPa,均采用球墨铸铁管(K9、PN10),球墨铸铁管、管件标准采用《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T13295-2008)。所有管材、设备符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备即防护材料的安全性评价标准》GB/T17219-1998。

2).管道接口

采用T型止脱橡胶圈接口,在施工过程中尽量少裁管。

球墨铸铁管与焊接钢管、PE实壁管采用法兰盘连接,钢管三通、异径管、弯头等管件除非标准管件采用钢制外,其余均采用与管材相匹配的管件。

T型止脱橡胶圈由管材厂家配套提供,橡胶圈的外观光滑平整,不得有气孔、裂缝、圈褶、破损、重皮等缺陷。球墨铸铁管所用的橡胶圈性能符合现行行业标准《橡胶密封件、给排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》(HG/T3091-2000)的规定。

3).消火栓采用室外地上式消火栓,SA100/65型,设置在人行道上,距侧石0.5m,纵向布置间距不大于120米,采用支管安装,做法详见07MS101-1-7。

4).阀门井及阀门

本项目阀门井为闸阀井,选用相应的闸阀。阀门井做法参照《江苏省工程建设标准设计给水排水图集》(苏S01-2012,页24)(以下简称省标图集),井深按管道铺设深度确定,砖砌井应选用混凝土砖,闸阀选用软密封闸阀。

5).排气阀井

给水管道采用CARX型复合式排气阀。

排气阀井做法可参照《省标图集》(苏S01-2012,页48)中“砖砌圆形排气阀井”的说明。

在本工程中,排气阀井的位置可根据供水管道的相对标高进行适当设置。

6).排泥阀井

排泥阀井的做法可参照《省标图集》(苏S01-2012,页51)中“砖砌排泥阀安装图",采用Z45W-10

型DN75闸阀。在本工程中,泄水阀井的位置设置在管道低洼处,排出管与雨水井就近连接。

7).井盖采用钢纤维混凝土井盖,B125-φ770GB26537-2011。

8).管道转弯处、三通端头处和阀门处均应设置管道支墩,做法详见图集《柔性接口给水管道·支墩》(10SS505),管道试验压力为Po=0.8MPa。

9)、给水管基坑开挖范围处于路基处理后中粗砂垫层范围内,检测垫层压实度。若压实度小于95%需做夯实处理,管基不作另行敷设。待道路路基沉降稳定后采用反开挖施工工艺。

开槽前应对已建管道及与之衔接的部位的平面位置和高程进行复测。

施工前必须将现场各类明水排净后再施工。本工程管道位于地下水位以下时,施工过程中应采取妥善的排水措施。

沟槽底部开挖深度可以按照下式计算:

B=D+2(b1+b2)

式中B--管道沟槽底部的开挖宽度(mm)

D--管外径(mm)

b1--管道一侧的工作面宽度(mm),取300mm

b2--有支撑要求时,管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm

备注:管沟边坡坡度根据现场土质情况确定。

沟槽挖土应随出随清理,堆土除满足《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)的规定外,距沟槽上口边线10m以内不得堆土或堆砌物品,在沟槽开挖过程中及成槽后,槽顶应避免振动荷载,成槽后应尽快完成施做管道基础和铺设管道等工作,避免长时间晾槽。使用机械挖土时,为防止机械超挖而扰动原状土,在设计槽底高程以上应留30cm土层采用人工清底。

10).沟槽回填

管道安装完毕,经水压试验合格后,及时回填中粗砂,压实度参见《给水排水管道工程施工及验收规范》-25,表4.6.3-2柔性管道沟槽回填土压实度。

11)、管道基础

管道基础处于道路处理路基的中粗砂垫层内,不作另行敷设。垫层压实度达到95%。

12).管道防腐

球墨铸铁管、管件出厂前进行内外防腐处理,外壁采用喷涂沥青防腐,内壁衬水泥砂浆防腐。

13).水压试验和冲洗消毒

①管道全部安装完毕,回填土前采用水压试验法进行管道强度和严密性试验,试压前除接口外,管道两侧及管顶以上回填土高度不小于0.5m,管内充水浸泡72小时;工作压力P暂以0.4Mpa计,试验压力为0.8Mpa,强度试验压力下恒压15min,接口,管身无破损及漏水现象。严密性试验采用放水法实测渗水量进行检验。

②水压试验合格后,竣工验收前应进行冲洗消毒。

给水管道施工完毕后需进行试压、清洗、消毒。详见《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008/163。

(3)防沉降措施

管基处于山场碎石层内,无需处理,预估其沉降量应道路一致,管底上铺200mm砂石垫

层,对填方段的管渠进行反开挖施工。

管道接口采用T型止脱橡胶圈接口。

新路与老路接口处采用金属波纹补偿器或塑料软管连接,竖向位移最大允许不大于10cm,同时预留过路套管,管道沉降稳定后改为更换连接器。

5、电力施工方案

1、材料

1)混凝土:1)混凝土的强度:电缆沟,电缆工作井,电缆盖板采用C25级混凝土,电缆井井壁及包封电缆保护管混凝土采用C15级混凝土,垫层采用C10级混凝土。混凝土应采用普通硅酸盐水泥。

2)钢材:钢筋采用HPB300钢筋,fy=270Mpa;HRB335钢筋fy=300Mpa。钢筋的强度标准值不小于95%。

3)钢筋的搭接焊缝:焊缝厚度应符合《钢筋焊接及验收规程》,钢筋焊接搭接缝长度双面焊不小于5倍钢筋直径;单面焊不小于10倍钢筋直径,且接头须错开。

2、基槽开挖

1)沟槽时需采取切实可行的基坑支护措施并确保边坡稳定;沟槽内不得有积水,且做好排水措施。

2)沟槽开挖完毕后必须经有关人员验槽后方可继续施工。

3)基坑施工时应确保边坡的稳定和周边建(构)物的安全,应对基坑壁、边坡及邻近建(构)物建筑物、道路、管线等进行监测,必要时,应采用支护、隔水等措施。

4)施工中遇管道交叉时需采取有效保护措施确保交叉管安全。

3、地基及处理

1)管道基础持力层承载力特征值大于50kPa。

2)由于管道下地基中有深厚的淤泥层,沉降量很大。在填方段的管道待对路基换填处理并达到压实要求后再开挖施工。

3)局部淤泥等不良土层进行抛石挤淤加固。

4、回填土要求

1)回填土选用山土回填,电缆埋管包封上部回填厚度不小于0.5米。

2)自下而上,分层回填,每300mm夯实一次。

5、钢筋混凝土井

1)钢筋的锚固与搭接纵向受拉钢筋最小锚固长度:HPB300级钢筋为La=30d,其末端做180o 弯钩,弯后平直段长度不小于5d,HRB335级钢筋为La=35d,钢筋锚固长度均不小于300mm。

6、通信施工方案

1、本工程为规划一路、港前二道通信排管施工。

2、排管材料

1)通信排管采用PVC-110管,埋深0.7m,C15混凝土包封。

2)机动车道下采用镀锌钢管-110,埋深0.8m,C15混凝土包封。

3、工作井

1)电缆敷设遇转弯,分支及直线段40-60米处设置电缆工作井。

2)电缆井内设置水槽,采用自然渗透排水。

3)电缆井内的防水及集水坑的做法,穿钉以及支架吊架的做法根据图集05X101-2内的做法。

施工技术方案与措施

一、施工组织设计 1.投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法; 拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳 动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程 进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬 雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加 固措施等。 2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。投标人根据其 施工组织设计的要求可自行把下列图表添加到相应的项目中。 附表一拟投入本标段的主要施工设备表附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图附表六临时用地表施工方案与技术措施 一、编制原则 1、贯彻执行国家及地方对工程建设的各项方针政策,严格执行工程建设程序。 2、施组编制遵守合同文件、设计文件及施工规范的原则,确保工程质量和工期。建立健全各项组织机构和保证体系,确保施工生产科学、有序、高效。 3、采用“四新”技术。结合工程特点,积极推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备,确保施工质量。结合实际,经济可靠。施组编制结合特点,充分调研,优化方案,降低成本;方案确定充分论证,确保采取方案的可靠性,满足施工的总体安排。 4、统筹安全,科学合理。根据现场勘察调查资料、合同文件资料工程特点,全面规划、统筹安排,突出重点难点及工期关键工序,采用科学合理的施工方法,确保施组编制满足合同要求。坚持实事求是的原则,根据我单位综合施工生产能力组织施工,坚持科学组织、合理安排,确保高速度、高效率、高质量完成工程建设。 二、编制依据 1、根据施工图设计、有关文件以及业主对本施工段施工总工期的要求。 2、我公司踏勘现场及调查咨询资料。 4、我公司拥有的科技成果、工法成果、机械设备、技术水平和施工能力,以及参加类似工程施工积累的施工经验。结合我公司施工实力、机械设备状况、专业技术力量及管理水平、综合施工生产能力。 三、工程概况 工程名称:蓬溪县西湖路污水管网工程工程地点:蓬溪县赤城镇西湖路 工程内容:开挖土石方12031立方米、填方11737立方米,聚乙烯塑钢缠绕管400毫米2337米,1000毫米污水检查井104座,人行道破损及恢复8748立方米、管道保护4674米。 四、项目班子配备(一)组织机构 1、施工项目经理部设臵原则,要保证工程项目实现优质、高效、低耗、按期、安全文明地完成目标,施工项目经理部设臵应坚持以下原则: ①与企业设计的项目管理、组织形式相适应。 ②与工程项目的规模、结构形式、复杂程度、专业特点相适应。③与弹性、一次性现场施工的特点相适应。④面向施工现场,人员精干、高效,。 施工项目经理部、职能部门的设臵必须面对现场,为现场服务,机构层次少,人员精干。 2、项目经理部组织机构结构框图 (二)项目班子配备 1、本工程推行实施项目经理责任制的技术质量型标段承包责任制管理模式,组建本工程施工项目经理部,由公司总经理选派一名懂技术、善管理的技术型人员担当项目经理;项目经

施工总结报告范文

施工总结报告范文 施工总结报告范文 一、工程概况: 利用自治区专项资金xxx工程已于20XX年实施,一次性衬砌渠道23km,大大改善了三湖河干渠的工程条件。 尾留的四闸至分水闸段落成为三湖河干渠唯一的险工段,该段落总长度为10.4km。 该段落存在的主要问题是弯道较多且渠堤高低起伏不平,多处安全超高不够。 xx年经局、所两级强烈申请,总局同意将该段落渠堤进行整治。 该工程项目主要包括三湖河干渠四闸~分水闸渠段渠道整治工程;三湖所管理房新建工程;新建节制闸测流桥新建工程;一闸、二闸、三闸测流桥维修工程。 该项工程总投资为元。

二、施工总布置、总进度和完成主要工程量: 1、施工组织机构为了抓好该项工程的施工工作,公司精选了施工过类似工程,经验丰富,善管理,责任心强的高级管理技术人员组建成施工项目经理部。 项目经理部实行项目经理负责制,对施工项目统一管理,在质量、进度方面统一监控, ___统一协调,后勤供应统一保障。 在保证工程质量和进度的前提下,充分体现公司效益,力争质、效双赢。 项目经理部组成人员如下: 各机构职能如下: 安全生产及质检试验组:负责工程各项技术指标以及整个工程项目的质量监督检查和负责整个工程现场安全检查工作。 工程技术组:负责整个工程技术工作。

财务核算组:负责财务管理,保证工程所需资金;负责本工程的成本核算、经济分析和工程结算。 后勤物资组:负责施工现场材料采购供应和施工人员生活服务工作。 2、施工总平面布置 1)施工平面布置遵循因地制宜、因材制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、经济合理的原则。 2)施工平面布置宜根据施工需要随施工进度分步形成,满足各段落施工需要,前后衔接。 3)施工平面布置应紧凑合理,节约用地、尽量少占耕地。 3、施工总进度 施工总进度为20XX年5月10日开始—xx年6月10日,历时30天。 4、完成主要工程量

煤矿采区辅助运输巷地坪施工安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.煤矿采区辅助运输巷地坪施工安全技术措施正式版

煤矿采区辅助运输巷地坪施工安全技 术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、施工概述 根据矿调度安排,由外包工队(××公司)施工××采区辅助运输巷地坪和水沟工程,××采区辅助运输巷总长度为1676m,需要施工地坪段长度为1371m,地坪设计厚度为300mm,并全断面铺设一层规格为:¢6.5×150×150mm钢筋网,地坪混凝土强度为C30,巷道设计净宽为 5600mm;水沟位于巷道下帮(水仓)侧,毛尺寸为:宽×高=500×400mm,净尺寸为:宽×高=300×250mm,壁厚为100mm,底厚100mm,水沟浇筑混凝土体积为150.87m3,

巷道总浇筑混凝土体积为2097.63m3。 二、施工方法及要求 (一)、原材料供应: 原材料由施工队自己供应,提前将原材料送实验室报验合格,混凝土配比试验后方可投入使用。 (二)、人员组织: 1、人员经过培训考核合格后持有安全资格证,学习本措施并考核合格后方可入井作业。 2、所有运料车辆司机必须持证上岗,熟悉各运输线路路况。 (三)、掺料、运料: 1、地面按照实验室配比,使用搅拌机掺料后通过传送带装入胶轮车内。

工程情况说明

工程情况说明 工程情况说明怎么写,相信一直困扰着很多人,现在就《浙江XX工程建设项目情况说明》为例,相信可以帮助到您。 一、项目概况 本项目位于浙江安吉天子湖现代工业园,是浙江省省级工业园区,是安吉县工业经济发展的主平台,规划总面积18.5km2,其中一期5.68 km2经浙江省人民政府审核批准已开发建设。目前已有30多家企业入驻,产业涉及新型材料、机械制造、五金电子、家居制品、化纤纺织等行业。 安吉县目前尚无公用热电厂,企业供热依靠自备锅炉,县域内现有自备锅炉数量达1131台左右。小锅炉单台容量小、热效率低,除尘效果差,既浪费了大量能源,又影响大气环境。为此安吉县政府引进杭州市工业资产经营投资集团有限公司暨杭州华丰造纸厂和杭州轻华热电有限公司投资组建浙江安吉天子湖热电有限公司,在天子湖工业园区内建设公用热电厂,在减少大气污染的同时,也促进工业园区工业经济的快速发展。 二、项目建设必要性 ﹙1)热负荷增长的需要 随着投资环境的不断完善,天子湖工业园区的经济高速发展,热负荷呈现出持续增长的强劲势头。根据最近调查统计,

天子湖工业园(高禹—良朋片)现有最大热负荷66.44t/h,平均热负荷50.33t/h,最小热负荷40.4t/h,在建和近期拟建用热企业最大热负荷128.68t/h,平均热负荷为97t/h。已经达到安吉县集中供热规划(2008~2020):园区中期到2015年高禹—良朋片规划最大热负荷为194.4 t/h的预测负荷,预测到2020年最大热负荷为236.6t/h。因此为满足工业园区企业增长的热负荷需要,应尽快实施集中供热电厂,以适应园区的工业生产和经济发展。 ﹙2)环境保护的需要 环境保护已日益成为国家和大众关注的问题。为保证安吉县经济的发展,吸引国内外投资,搞好环境保护及基础建设是十分重要的。安吉县目前企业供热依靠自备锅炉,县域内现有自备锅炉数量达上千台,小锅炉单台容量小、热效率低,除尘效果差,既浪费了大量能源,又影响大气环境和景观。 采用较大容量、高参数的机炉替代目前的低参数、小容量锅炉供热,可提高热效率和供热能力,减少耗煤量,也相对减少了污染物的排放量。本工程推荐采用循环流化床锅炉,其低温燃烧技术可大大降低NOx的生成、通过炉内脱硫、炉后二级脱硫及采用高效率的除尘设备,使烟气中的污染物排放量大大低于现行的国家环保标准。因此,本热电项目的建设将对改善安吉县的大气环境和促进工业园区的经济发展起到积极有效的作用。

文明施工措施方案说明

XXX小区项目 文 明 施 工 方 案 施工单位: XXXXXX建设工程有限公司编制人: 审核人: 审批人: 时间:年月日

目录 一、各级单位、企业文明施工的责任和义务。 1、建设单位的责任和义务; 2、监理单位的责任和义务; 3、总承包单位的责任和义务; 4、分包单位的责任和义务。 二、文明施工管理目标和措施。 1、管理目标; 2、施工措施。 三、文明施工措施费的使用。 1、建设单位文明施工措施费拨付计划; 2、施工单位文明施工措施费使用计划。 四、施工图牌标识。 五、临时生活设施的建造。 1、宿舍; 2、食堂; 3、厕所。 六、施工现场和生活区的有关责任制度。 七、防治大气、水土、噪音污染和改善环境的措施。 八、卫生饮食、防暑降温、防寒保暖等工作的防范与应急措施。 九、施工现场总平面布置图。

一、各级单位、企业文明施工的责任和义务 1、建设单位的责任和义务 (1)建设单位应当按计划批准的开工项目向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门办理施工许可证手续。未取得施工许可证不得擅自组织开工。 (2)建设单位经批准取得施工许可证后,应当自批准只之日起两个月内组织开工;因故不能按期开工的,建设单位应当在期满前向发证部门说明理由,申请延期。 (3)建设工程开工前,建设单位应当指定施工现场总代表人,并将总代表人的姓名及授权事宜书面通知施工单位,同时报发证部门备案。 (4)建设单位应按计划程序,按时进行文明施工措施费拨付。(5)建设单位向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气等基本设施。 2、监理单位的责任和义务 (1)本着对业主、国家负责的精神,遵循守法、诚信、公正、科学的职业准则,尽职尽责,确保工程文明、安全施工,实现合同制定的质量、工期、投资三大目标。 (2)监理部要求施工单位推行全员参与文明施工管理,建立健全文明施工保证体系,做到开工之前有方案,施工过程有措施,操作安全有保障。 (3)监理单位相应制定安全、文明予控措施和管理程序。

工程施工总结范文

毅结特紧固件系统(太仓) 新建厂房项目工程施工总结 一、工程概况: 毅结特紧固件系统(太仓)新建厂房项目工程,位于市浦东新区衡路936号,该工程由毅结特紧固件系统(太仓)投资建设,由新华设计设计,轻设工程科技地质勘察,由省建设集团公司施工,由同济工程咨询监理。 建筑面积21153㎡,受监面积20441㎡,附建式民防工程,地上四层,71110㎡,总建筑面积92263㎡,建筑高度24m。钢筋混凝土框架。根据设计要求毅结特紧固件系统(太仓)新建厂房项目地下建成甲类防空地下室,防护等级为常六级、核六级,平时汽车库战时人员掩蔽体。预应力砼管桩基,桩径为?500mm,桩长34~36m,试桩21根,桩长40M,混凝土设计强度C80单桩承载力极限值2800KN。民防主体为现浇钢筋混凝土结构,混凝土强度为C35,抗渗等级为P6。现浇柱截面由850㎜×850㎜、800×900 mm、900×1200mm、1000×1000mm、1040㎜×800㎜不等,临战封堵各单元之间隔墙为500㎜厚钢筋混凝土板墙,隔墙为240㎜厚MU10砼多孔砖,M10混水泥浆砌筑。墙面装饰为涂料、门为钢筋混凝土密闭门、防护密闭门、双扇密闭门、双扇防护密闭门、悬板式防爆活波门、钢构结悬板式防爆波活门。地下防水等级1~2级。地上四层外墙填充为240厚MU10砼多孔砖和,M710混合砂浆砌筑。填充墙为标号B05(A3.5)厚度240㎜蒸压砂加气混凝土砌块,专用砂浆砌筑.屋面防水等级II级, 屋面防水层采用必优胜防水卷材3mm厚,节能保温板为100mm厚挤塑聚苯乙烯板。外墙面装饰为玻璃幕墙、石材幕墙;墙面装饰为涂料、石材、墙纸等,天花

4、辅助工程(谷坊工程)施工方案

英德市英西片小流域综合治理工程英德市鲜水坑小流域综合治理工程 辅助工程(谷坊工程)施工方案 (分部编号:XSK-01-4) 编制: 审核: 批准: 编制单位:山东黄河东平湖工程局 日期:2014年12月

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章施工计划 (1) 第三章施工准备 (1) 3.1技术准备 (2) 3.2机械准备 (2) 3.3生产准备 (2) 3.4现场准备 (3) 第四章施工方法 (3) 4.1辅助工程(谷坊工程)施工方案 (3) 第五章施工机械及劳动力配备 (7) 5.1施工机械配备 (7) 5.2劳动力配备 (7) 第六章安全质量保证措施 (8) 6.1安全措施 (8) 6.2质量保证措施 (8) 第七章环境保护及文明施工措施 (9)

第一章编制依据 (1)英德市鲜水坑小流域综合治理工程招标文件; (2)设计施工图纸; (3)国家水利厅发布的相关技术规范要求及强制性条文; (4)本标段工程现场实际情况; (5)我公司以前施工过类似工程的技术经验资料; (6)计划工期:243天。 第二章工程概况 鲜水坑小流域综合治理工程,本工程拟新建谷坊6座。谷坊采用M7.5浆砌石砌筑,坝顶宽1m,坝高2m,上游面垂直、下游边坡均为1:0.5。坝体内布置排水孔,纵横间距为2m,孔径为10cm。 第三章施工计划 根据鲜水坑工程内容,结合工程量和施工特点,为实现合同工期目标,计划于2014年月日至2015年月日期间进行新建谷坊,总工期天。新建谷坊施工期间主要受雨季排洪及上游污水厂等不稳定的因素影响。本河道主要以素土为主,和遇雨天施工设备运输较困难。另一方面,新建谷坊工作需结合砌石护坡部分的施工统一部署,有序开展,首先选择谷坊施工位置,严格按照施工图纸要求施工。 第三章施工准备 施工准备工作内容包括技术准备、机具准备、生产准备、施工现场准备几个方面,要求做到施工场地五通(水通、电通、道路通、电话通、排水通),一平(场地平整),五落实(技术、劳动组织、材料、机具、现场设施落实)。为此部

施工项目各岗位职责说明---(完整版)

项目部 各岗位职责说明 人行部 2016年1月13日 目录 1.项目经理岗位职责

2.生产经理岗位职责 3.技术负责人岗位职责 4.栋号工长岗位职责 5.土建施工员岗位职责 6.水电施工员岗位职责 7.安全员岗位职责 8.资料员岗位职责 9.质量员岗位职责 10.测量员岗位职责 11.预算员岗位职责 12.材料员岗位职责 13.采购员岗位职责 14.仓库管理员岗位职责 15.周转材料管理员岗位职责 16.机管员岗位职责 17.临水、临电工岗位职责 18.会计岗位职责 19.出纳岗位职责 20.办公室行政岗位职责 21.后勤保卫岗位职责 项目经理岗位职责

1.代表企业实施施工项目管理。贯彻执行国家和地方法律、法规、政策和强制性标准、企业 标准,执行企业的各项管理制度,维护企业的合法权益。 2.签订和组织履行“内部承包合同”,执行企业与业主签订的施工合同。 3.负责配备项目经理部的人、财、物等资源并进行动态管理。建立、组织实施各种专业管理 体系。 4.组织制定项目经理部各类管理人员的职责和权限、各项管理制度,并认真贯彻执行。 5.严格执行财经制度,加强成本核算,正确处理国家、企业和项目及其个人的利益关系。 6.主持编制、实施施工组织设计,并对项目目标进行系统管理。 7.科学地组织施工和加强各项管理。并做好建设单位、监理和各分包单位之间的协调工作, 及时解决施工中出现的问题。 8.做好内、外层各种关系的协调工作。处理好与公司各职能部门的业务联系和经济往来,接 受公司的管理。 9.组织做好工程竣工结算、资料整理归档、项目经理部解体与善后、竣工后回访保修工作。 XX XX项目部 年月日 生产经理岗位职责

施工方案说明新.doc

组织施工方案 根据贵公司有关领导对本装饰工程的基本指导思路及双方认可的设计施工图,依据国家有关行业的相应标准及规范,结合本工程的实际情况,我方编制了如下施工方案: 一、工程概况: 1、工程名称: 2、建设单位: 3、建设地点: 4、设计施工单位: 二、总的施工流程: 拆除——土建修补及放施工水平线——布设管线——消防管道改造——新 做隔断墙体及形象墙——天棚工程——墙面工程(包括饰面板及乳胶漆)— —PVC地板工程(包括踢脚线)——安装与调试工程——清场保洁。 三、办理开工手续: 甲乙双方到物业办理开工手续,乙方向物业提供平面图及相关文件(相关费 用由甲方支付)。 四、拆除工程: 按照设计要求,分为砖墙拆除、门拆除、外墙地砖铲除等,人工拆除,装袋、 袋口扎捆,运至物业指定位置堆放,然后清理至垃圾场。 五、土建修改及隔墙工程: 1、轻质砖墙,300*600轻质砖,1:2水泥砂浆砌筑,1:1.5水泥砂浆抹面; 2、轻质砖砌体包管,1:2.5水泥砂浆抹灰批荡;

3、拆除后水泥砂浆粉补,阴阳角垂直达到安装门、门套要求; 4、轻钢龙骨石膏板隔墙,U75系列轻钢龙骨,间距400MM,双面纸面石膏板, 沉头螺钉固定钉头刷防锈漆。 六、水电隐蔽工程: 1、给水管施工全部采用联塑PPR管系列,专用工具下料,热熔机加热焊接; 2、排水管施工,联塑PVC排水管,开槽后专用PVC胶粘接,新打孔位置按洁具 安装要求及图纸要求施工; 3、强电施工,武汉二厂单股铜芯线,线截面:照明1.5MM2,插座2.5MM2,空 调1.5匹以下2.5MM2,1.5匹以上4MM2,联塑PVC套管。采用穿管暗敷工艺 横平竖直,管内电线无接头; 4、插座采用飞雕牌插座,按图施工,空调插座为专用插座; 5、原配线箱改造移位,主线为武汉二厂单股铜芯线,截面10MM2; 6、弱电布线各项均采用穿管暗敷工艺。 七、消防工程: 所有消防喷头改为头向下,与烟感器高度统一2600MM,消防栓改管道移位至 外墙,详见图纸及说明。 八、天棚工程: 1、石膏板吊顶,采用标准38-50型轻钢主龙骨,覆面龙骨间距400MM以内,9.5MM 纸面石膏板覆面,沉头螺钉固定钉头刷防锈漆; 2、硅钙板吊顶,0.8MM粗螺杆吊筋支撑,先安装调平大骨,再用U型铝合金龙 骨做网架,600*600高档防潮硅钙板饰面,要求平整牢固美观; 3、铝扣板吊顶,采用300*300方形铝扣板,专用配套轻钢龙骨,专用铝合金阴 阳角线收边。 九、墙面工程:

工程施工总结范本

毅结特紧固件系统(太仓)有限公司 新建厂房项目工程施工总结 一、工程概况: 毅结特紧固件系统(太仓)有限公司新建厂房项目工程,位于上海市浦东新区张衡路936号,该工程由毅结特紧固件系统(太仓)有限公司投资建设,由上海新华设计有限公司设计,上海轻设工程科技有限公司地质勘察,由江苏省建设集团公司施工,由上海同济工程咨询有限公司监理。 建筑面积21153㎡,受监面积20441㎡,附建式民防工程,地上四层,71110㎡,总建筑面积92263㎡,建筑高度24m。钢筋混凝土框架。根据设计要求毅结特紧固件系统(太仓)有限公司新建厂房项目地下建成甲类防空地下室,防护等级为常六级、核六级,平时汽车库战时人员掩蔽体。预应力砼管桩基,桩径为?500mm,桩长34~36m,试桩21根,桩长40M,混凝土设计强度C80单桩承载力极限值2800KN。民防主体为现浇钢筋混凝土结构,混凝土强度为C35,抗渗等级为P6。现浇柱截面由850㎜×850㎜、800×900 mm、900×1200mm、1000×1000mm、1040㎜×800㎜不等,临战封堵各单元之间隔墙为500㎜厚钢筋混凝土板墙,内隔墙为240㎜厚MU10砼多孔砖,M10混水泥浆砌筑。内墙面装饰为涂料、门为钢筋混凝土密闭门、防护密闭门、双扇密闭门、双扇防护密闭门、悬板式防爆活波门、钢构结悬板式防爆波活门。地下防水等级1~2级。地上四层外墙填充为240厚MU10砼多孔砖和,M710混合砂浆砌筑。内填充墙为标号B05(A3.5)厚度240㎜蒸压砂加气混凝土砌块,专用砂浆砌筑.屋面防水等级II级, 屋面防水层采用必优胜防水卷材3mm厚,节能保温板为100mm厚

辅助设施措施施工方案(1)

普洱市澜沧至孟连至勐阿公路3合同段 阿永隧道 辅助设施措施施工方案 编制: 复核: 审核: 普洱市澜沧至孟连至勐阿公路3合同段项目经理部 日期:2013年12月

澜阿公路3合同段隧道工程 阿永隧道辅助设施施工方案 一、编制依据 1、施工设计图纸和招投标相关文件 2、隧道施工和整体施工安排需要 3、普洱市公路经营养护有限责任公司对相关质量、安全要求 4、我项目部相关资源配制和管理需要 5、《公路隧道施工技术规范》、《公路工程质量检验评定标准》和其他有关法律法规和规范等。 二、编制原则 1、在充分理解设计意图的基础上,制定合理、操作性强的施工方案。 2、组织机械化、专业化施工,力求施工组织科学、严密,施工进度快速、均衡、高效。 3、加强过程监控,执行验标及有关规范、规程,确保工程质量。 三、工程概况 1、工程概述 阿永隧道起始点桩号为K15+016~K15+265全长249米,隧道位于R=487.432m,i=4%的右转圆曲线上,高程:起点为1069.45,终点为1076.04,坡度为2.650%。 2、主要技术标准 公路等级:两车道二级公路 设计荷载:公路—Ⅱ级

设计速度:60km/h 路基宽度:整体式路基宽12m。 隧道净宽:10.00m 隧道净高:5.0m 设计洪水频率:路基、大、中、小桥及涵洞均为1/100 3、地形地貌 隧道区域内山体走向南东~北西向,标高1070~1140m,相对高差较大,切割较深,地形坡度30°~40°,局部大于45°,地表植被发育,基岩出露一般,属构造剥蚀低中山地貌。隧址处地层泥质砂岩、泥质页岩为主。 阿永隧道出口,根据施工图设计:进口里程K15+016,明暗分界里程K15+025,管棚施工起点里程K15+023,终点里程K15+047,总长24米;K15+045~K15+235为φ42注浆导管;出口里程K15+265,明暗分界里程K15+255,管棚施工起点里程K15+257,终点里程K15+233,总长24米。 四、管棚、超前注浆导管进洞施工技术方案 1、管棚、注浆导管设计参数: 1.1、管棚规格:热轧无缝钢管花管外径φ108mm,壁厚6mm,节长4m~6m。环向间距40cm。在进口处设0.6×2m套拱,导向墙拱脚基础应置于基岩上,导向墙范围为拱部120o范围,预埋导向管外径φ140,壁厚8mm,倾角1~3o:平行于线路纵坡方向。 1.2、超前注浆导管规格:阿永隧道Ⅴ级围岩段(无管棚段)拱部设超前注浆导管,超前导管外径φ42,壁厚4mm,导管纵向搭接不小于1.0m,环向间距0.3m,每环45根,每根长4.5m。

施工情况说明

施工组织计划说明 本工程为国电投蒙东能源集团本部楼宇内门禁系统工程,由通辽市英科电子商贸有限公司承接。 我公司根据本工程施工任务及要求的特殊性,和施工标准的高的特点,经公司施工设计部门现场勘察测算,严格的制定了相宜施工计划,现做如下 说明: 一,在项目管理过程中采取职能归口管理、责任分级落实、委托授权与联系协调相结合的管理模式。制定了工程预算管理、项目质量管理、项目建 设情况通报与工作协调、定期与不定期工作会议制度等方面的一系列措施, 有效的提高了项目管理工作效率,实施了对项目的动态控制,切实保障了工 程建设顺利实施。 二,本工程项目部技术及管理人员于2017年----月----日进驻,组建项目部。 本工程开工日期为2017年4月--日,但正式具备动工条件并开始施工时间为 2011年4月----日,竣工日期为2017年4月----日。 三、本工程主要工程项目施工情况 1、理石拆除修复工程,墙面拆除封堵修复; 2、修复防火门, 3、强电、弱电线路敷设配电箱及控制系统安装; 4、摄像头安装 5、门禁系统安装 6、机房设备调试 7、卫生清理,现场文明施工。 四、工程进度障碍及处理情况 本标段自进场后,在由甲方制定人员及现场领导,如遇不可预见施工情

况现场协调及结决,如有工程量增减及时签证,以保证如期完工。为保证甲方办公环境的正常使用,本次施工活动主要在夜间进行,恳请甲方在工人生活区,材料堆放区给予相关支持。同时共同做好防火防盗等相关事宜。 五、竣工验收、结算工程 为确保工程总体顺利交付使用,我方积极配合甲方进行设备调试以及卫生清理工作。编制结算书,竣工图纸及竣工验收相关资料。 英科电子商贸有限公司 2017年3月29日

安全生产文明施工措施方案说明

WORD文档下载可编辑 张家界市永定区人民医院住院大楼工程安全生产文明施工措施方案 编制人: 审核人: 审批人: 湖南万力建设集团有限公司公司 2010年11月22日

张家界市永定区人民医院工程安全生产文明施工措施方案 一、工程概况: 1、基本概况: 张家界市永定区人民医院位于张家界市永定区西溪坪。。 2、工程内容 本工程共涉地下室、主体框架、外墙工程等。 本工程为框架结构,本工程建筑面积15739平方米,地下一层,地上十一层。开工日期:2010年11月1日,竣工日期:2012年4月30日。 抓好安全生产文明施工是工程顺利进行的基本保证。 二、主要工程特点 1、工期紧、劳动强度高、施工投入大; 2、施工条件一般,施工难度较大; 3、工程地处主城区,安全文明施工要求高。 三、目标管理 认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,严格执行国家的有关施工安全的规范、规程和施工安全的有关规定,严格执行招标文件有关的施工安全和文明施工的要求;把确保安全放在首位,采取严厉的防范措施,预防为主。 1、无死亡事故。 2、无重大伤亡事故,全年轻伤率不超过2‰ 3、无火灾及重大交通责任事故。 4、一般事故隐患整改率达95%以上。 5、施工现场安全合格率100%,优良率达70%以上。 6、现场严格执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)施工现场,安全全面达标,创文明施工工地。 四、安全保证体系及管理制度 1、安全保证体系(见附图) 2、安全管理制度及办法 (1).建立健全安全管理机构,成立以项目经理为组长的安全生产管理领导小组,全面负责并领导本项目的安全生产工作。

(2).项目实行安全生产三级管理,即:一级管理由项目经理负责,二级管理由施工队的队长负责,三级管理由施工班组长负责,各作业点设安全监督岗。 (3).按照《安全生产责任制》的要求,落实各级管理人员和操作人员的安全生产责任制,做到纵向到底,横向到边,各自做好本岗位的安全工作。 (4).本项目在开工前,由项目经理部编制实施安全技术施工方案,对技术复杂、施工危险性大、易发事故的施工项目,编制专项安全施工方案,认真执行安全生产原则,采取安全技术措施,确保施工安全。 (5).实行逐级安全技术交底制度,由项目经理部组织有关人员对工程项目或专项进行书面详细安全技术交底,凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续,并保存资料。项目经理部专职安全员要对安全技术措施的执行情况进行监督检查,并做好记录。 (6).加强施工现场的安全教育: 1)针对工程特点,对所有从事管理和生产的人员进行全面的安全教育,重点对专(兼)职安全员、班组长、从事特种作业的新工人上岗、工人变岗和改变工艺等进行培训教育。 2)对从事施工管理和施工作业的人员,未经安全教育的不准上岗,新工人(含民工、临时工)、变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料没有进行培训不准上岗。 3)特殊工种的操作人员的安全教育、考核、复验,严格按照《特种作业人员安全技术考核管理规定》GB5306-85号文件规定执行。经过培训考核,获取操作证方能持证上岗,对已经获得上岗证的特种作业人员,要进行登记存档,对上岗证要按期复审,并专人管理。 4)通过安全教育,增强职工的安全意识,树立“安全第一,预防为主”的思想;同时做到:不违章指挥,不违章操作、不伤害他人,不被他人伤害,达到提高职工整体安全防护意识和自我防护能力。 (7).认真执行安全检查制度

施工技术总结范文大全

施工技术总结范文大全 时光荏苒,岁月如梭!转眼间加入*********项目已经一年半有余了,回顾这段时间来的工作历程,感慨良多,体会颇深。闲暇之余,总结了工作中的经验、收获,有利于在以后的工作中扬长避短,更好的做好本职工作。 我是2018年7月加入华侨项目部的,能够说从最早临建的搭设到今年1月主体结构封顶,一向见证着我们工程的一点一滴。期间我一向担任项目部土建技术员,透过现场实践工作的锻炼和学习,在项目部领导的关心培养和同事们的热心帮忙下,我的工作有了快速的提升,在此感谢公司对我的信任及同事们的支持。透过团队的共同努力,我摸索出了必须的工作经验,在此对我个人的工作状况进行总结,请领导指导与纠正: 一、工作思想 在这一年多的实践工作中,我从现场施工员转变为技术员,思想上有了巨大的转变。在之前施工员的工作中,由于大环境过分强调进度,曾将工作重心放在进度的控制上,忽视了理论知识的学习及对规范图集的加深理解,虽然原本的专业素养使我对质量的重视程度相对较强,但仍在一些细节问题上没有吃透规范,在之前工作中出现了错误。 新项目,我端正了思想,以宏观、发展的眼光看待问题,从细节入手,从质量、

安全的角度出发,透过各类项目施工方案的编制,加深了对规范的理解,结合之前对施工的认识,指导日常的施工工作,取得了很好的效果。 二、岗位职责 1在总工程师的领导下开展各项技术工作。 2负责编制各类施工方案,初审其他专业分包单位报来的施工方案,施工过程中协助质检部门负责有关工程的施工检查验收,直到竣工验收合格交付使用。 3编制各类施工技术交底,指导现场施工工作。 4掌握熟悉施工图纸、施工规范和质量检查验收评定标准,编制总施工进度计划,协助控制施工进度。 5及时发现不按图纸施工、不按规范施工的行为,减少返工、消除安全、质量隐患。 6提出构件加工单,产品订货单及相关质量标准。 7协助资料员、试验员解决在取样、送检、资料中的问题,保证各类资料无缺失,相互交圈。

隧道施工辅助措施施工方案

东花园隧道右线施工辅助措施施工方案 第一章工程概况 东花园隧道左线全长1835米,进口明洞为18m, 出口明洞长度为15m。右线全长1845米,进口明洞为15m,出口明洞长度为15m。明洞洞门四座采用端墙式结构。隧道内人行通道五座。暗洞总长为3617米。隧道洞口围岩主要为残坡积土~碎块状强风化凝灰熔岩,洞身围岩主要为凝灰熔岩、花岗斑石,为坚硬岩,岩体呈大块状。隧道Ⅱ级围岩占隧道总长20.87%,隧道Ⅲ级围岩占隧道总长16.71%,Ⅳ级围岩占46.55%,Ⅴ级围岩占15.87%。隧道工程概况详见下表: 隧道结构类型一览表 此次上报的是东花园隧道右线施工辅助措施施工:YK68+718~YK68+932、YK69+215~YK69+337、YK70+180~YK70+280 、YK70+447~YK70+537共计526米,施工辅助措施详见下表: 1、隧道按远期交通量设计。

2、设计车速、隧道几何线性与净空按80km/h设计。 3、隧道净空10.74m。 4、隧道建设界限净高5.0m。 5、隧道主体工程主要包含洞口、洞身、防排水等,洞身结构按新奥法原理设计,采用复合式衬砌,防排水综合采用防、排、截、堵等治水手段,尽可能避免水土流失对地表生态的影响。 6、主要施工内容:施工辅助措施施工。 第二章施工准备工作 一、劳力组织 东花园隧道由隧道施工作业三队负责施工。具体人员组织、安排见下表: 施工队人员组织安排表

二、材料准备 根据本工程需要,材料准备详见下表: 主要工程数量表 三、机械准备: 本工程所用机械详见附件二 第三章施工进度计划 一、东花园遂道右线施工辅助设施施工阶段安排: 计划2009年12月15日~2010年12月31日完成隧道右线施工辅助设施施工;

工程项目需求规格说明书

工程项目管理软件 功能需求 2016年4月

目录 第一章.引言 (3) 1.1编写目的 (4) 1.2预期读者 (4) 1.3参考资料 (4) 第二章.系统概述 (5) 2.1项目总体要求 (5) 2.2技术整体要求 (5) 第三章.功能需求 (6) 3.1基础数据 (6) 3.2项目管理 (8) 3.3项目查询 (12) 3.4项目统计 (12) 3.5人事档案 (12) 3.6行政制度 (13) 3.11后台管理 (14) (1)组织机构管理 (14) (2)帐号管理 (15) (3)权限分配 (16) (4)角色管理 (16) (5)日志管理 (17) 第四章.项目时间计划 (18) 第五章.外部接口需求 (18) 5.1硬件接口 (18) 5.2软件接口 (18) 第六章.非功能需求 (18) 6.1性能需求 (18) 6.2安全性需求 (18) 第七章.项目预算 (19) 第一章.引言 1.1编写目的 本文档是在对项目需求文档进行充分分析的基础上,描述实现项目需求的详细说明,包括项目功能结

构图、总体流程图以及功能模块分析和表单设计等。 编写此文档的主要目的:文档化项目的实现方案,涵盖系统的基础功能、系统管理、项目管理、人事管理、规则制度管理等功能模块,以方便项目组和用户对项目的业务功能需求在理解上达成一致。该文档也是以后的概要设计、详细设计的基础,是对详细设计活动的约束和指导。 1.2预期读者 文档的主要读者:双方项目成员。 1.3参考资料 《计算机软件产品开发文件编制指南》GB8567-88 《计算机软件开发规范》GB8566-88 《计算机软件质量保证计划规范》GB/T12504-90 《计算机软件配置管理计划规范》GB/T12505-90 《计算机软件需求说明编制指南》GB9385-88 《计算机软件测试文件编制指南》GB9386-88 《软件工程术语》GB/T11457-1995 《信息技术软件生存周期过程》GB/T8566-1995 《计算机软件文档编制规范》GB-T8567-2006 《软件文档管理指南》GB/T16680-1996

施工方法及主要技术措施

施工方法及主要技术措施 第一节、装饰装修施工技术方案及技术措施 1、无机预涂板吊顶施工方案及技术措施 1.1测量放线 (1)由于土建施工允许误差较大,风道、线路等设施繁杂,工程施工要求精度很高,因此必须经过详细测量,多方面考虑,确定基准线位置,并经设计方可认可。 (2)根据确定的基准线位置,用水准仪确定吊顶标高基准线,在墙面上弹出,误差不超过3mm,注意中间部位起拱要求为1/200高度。 (3)确定平面内每个单元基准线点,并做好标记。 (4)在放线时应控制并分配测量误差。按设计分格,统一放好基准线。 1.2吊杆安装 按放线确定的主龙骨位置标记,在墙面上打好吊杆安装孔,保证误差不超过±4mm,吊杆孔按900~1000mm间隔布置,主龙骨端头处300mm内必须装吊杆,靠近风管其它设施处必须增设吊杆,吊杆孔必须严格按有关要求,保证连接牢固。 1.3主龙骨安装 将主龙骨与吊杆连接件连接好,并进行调整和固定,必须保证标高偏差不大于2mm,相邻两根间隔不大于2mm的误差要求。调整时用水平仪使上下、左右、前后至要求范围,然后再进行固定。 1.4次龙骨安装 检查主龙骨安装是否准确,按照翻样图纸要求布置次龙骨,用主次龙骨连接件将次龙骨固定到主龙骨上,调整纵、横向尺寸控制在±2mm内及水平误差±1mm范围内,应按次序顺序进行调整、校正、固定,使其符合安装要求。 1.5石膏板安装 固定石膏板可用自攻螺丝直接用自攻螺丝枪将其与龙骨固定,钉头应嵌入板面0.5~1mm,钉头涂防锈漆后用腻子找平,石膏板应留3mm板缝,嵌腻子,贴玻纤带,再用腻子刮平顺。龙骨具备产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录等资料。 石膏板不应有气泡、起皮、绉纹、缺角、污垢、扭曲、变形和等缺陷,表面

施工项目年度个人工作总结范文

施工项目年度个人工作总结范文 一、今年的主要工作: 作为安装处的技术员、预算员,我按照公司及安装处的各项,按时按质地完成施工处的各项经营管理工作。 1.技术管理: 在过去的一年中,共参加6 幢新建工程的图纸会审工作,并及时将会审内容通知施工人员。图纸会审后及时编制施工组织设计及技术交底,并下发至施工人员手中。在施工过程中,多幢新建工程及在建工程又多次按甲方要求对水电暖工程进行了协商变更,由于设计图纸对于满足使用功能上的欠缺,在施工过程中经常发生甲方临时的变更,对于能够在施工前签证的变更,都做到了及时准确,而部分不能在施工前签证的,在施工完成后,立即进行了签证。 2.资料管理: 对于在建、新建工程均按照工程的形象进度,及时、准确的收集材料合格证、进行材料试验、隐蔽工程验收、检验批质量验收、分部分项工程质量验收,并且及时找甲方驻土地工程师、监理工程师签字盖章,从而做到了施工资料各检验批、分项分部、隐蔽验收、材料试验的日期能够与实际施工日期相吻合,满足资料编制的要求。 3.预决算编制: 今年共编制预决算18 份,预算造价8812063.73 元,共审定

工程13 幢,决算造价1741241.77 元,累计审掉348248.35 元。 二、具体的工作情况: 今年的技术管理、资料编制、预决算工作主要有以下特点: 1.工作量大:承担了17 幢工程的技术管理及资料编制工作,并及时提供各工程的材料供应计划。 2.工地位置分散,面广干线长:今年石岛共有2 幢住宅楼,崖头西到钢帘线,东至技校,北到橡胶厂,各工地之间相距较远。 3.工程涉及建设单位、监理单位较多,各工程变更多、监理例会频繁。 4.与多家建筑公司施工同一小区:在技校学生公寓、盐业住宅楼c# 、d#、钢帘线车间,均与多家建筑公司相邻施工,工作的好坏,不只是个人问题,直接影响到公司的声誉。 在这种情况下,如何做好技术管理及资料编制工作,保证工程施工质量,既让甲方、监理方满意,为公司赢得荣誉,同时又能保证预决算的编审、材料数量的提供,这个问题就摆在了我的面前。 针对这种情况,合理安排好自己的工作,分清主次、抓住重点、兼顾其他。 首先,以橡胶高层、泰祥高层为工作重点把大量时间安排在两幢高层住宅工地,并利用两幢高层住宅施工至标准层之际,编审其他工程的预决算及资料编制工作,同时大量翻阅规范、工艺规程,根据自己掌握的水电暖施工的质量通病情况,每个工序施工前在技术交底中将具体的施工要求、注意事项、规范要求进行详细的编制,及时下

施工辅助道路施工方案

施工辅助道路施工方案 1.工程概况 厂外输油管线管廊工程隶属中国石油广西石化1000万吨/年炼油项目的原油输入、成品输出及水处理的运输主动脉,管廊全长约12km,工程结构为:钢筋混凝土框架。土建工程内容有:挖山填塘(海)、造地、场地平整、桩基工程、钢筋混凝土基础及框架梁柱、浆筑排水明沟、水土保护、地面铺装、通讯光缆预埋、管廊封闭围护等附属工程。 厂外输油管线的走向:以10万吨码头库区的交接点为起点,跨越果鹰大道并沿果鹰大道北侧西行至110kv变电站,管廊沿变电站南、北侧拐向南港大道的西侧北行至金鼓大道的南侧,沿金鼓大道的南侧西行至铁路,再沿该铁路西侧北行至聚园路南侧的炼油厂厂外铁路南侧,并沿炼油厂厂外铁路南侧西行至炼油厂的管廊交接点。全长约11km。 厂外输油管线沿线穿(跨)铁路四处,公路十四处、穿越山丘十八座、回填池塘二十六处、回填浅海域2.1km,沿线经两个居委四个自然村,沿线区域内地上建(构)筑物多、输配电线、通讯光缆、输汽管线纵横交错、走向复杂,管廊走向沿海和山区丘陵地被、树林覆盖茂密,池塘密布,地形地质比较复杂、且变化比较大。 1.2、编制依据 本施工方案的编制依据,依据中国石油广西石化1000万吨/年炼油项目,厂外输油管线设计图、红线图及厂外输油管线土建、安装施工辅助道路规划方案等相关程序与要求进行编制。 1.3、编制的目的 旨在明确厂外输油管线管廊工程施工辅助道路的修筑、使用、保养、防护等施工程序及相关规定。 1.4、参考文献及相关验收规范及技术标准 (1)《水泥混凝土路面施工及验收规范》(GBJ97-87) (2)《工程测量规范》(GB50026—93) (3)《建筑砌体工程施工质量规范》(GB 50203—2002) (4)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001) (5)《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328—2001)

施工情况说明书

施工情况说明书 1、工程概况 1.1 工程名称:岳阳汨罗新市物流园物流大厦 1.2 建设单位:汨罗市众发物流集团 1.3 设计单位:湖南岳阳汨罗市建筑规划设计院 1.4 施工单位:湖南岳阳汨罗市环宇建筑工程有限公司 1.5 监理单位:湖南国建招标咨询有限公司 1.6 建设地点:汨罗新市物流园 1.7 建设规模: 占地面积13193.5㎡,建筑面积36778.7㎡ 1.8 建筑层数:4层 1.9 建筑高度:27.6米 1.10 结构类型:框架结构 1.11 承包方式:施工总承包 1.12工程现场条件及特点: 1.1 2.1 道路交通条件:本工程位于汨罗市新市工业园区,施工现场道路畅通,完全能够满足施工期间大、重型载重汽车及大型移动设备的行驶需要,交通运输条件十分便利。 1.1 2.2 水电供应及现场排水条件:施工现场具备施工临时水电供应条件,经现场调查咨询的相关资料表明,水电供应完全满足现场施工的需要。施工现场周边已经形成完善的市政排水系统,施工用废水(污水)经三级沉淀后方可排入市政排水系统,生活污水必须经过化粪、隔油处理后方可排入市政排污系统。 1.1 2.3安全文明施工条件:本工程施工工期短,用地面积小,安全文明施工总体条件较好,建设单位对安全文明施工的要求较高,施工单位在现场施工过程中,将有效运行公司环境和职业健康安全管理体系。本工程安全重点主要在于卷扬机使用安全、施工用电安全、高空作业安全以及消防安全等方面。 1.13 建筑、结构设计概况:本工程建筑耐火等级为一级,结构安全等级为二级,抗震工程,基础设计等级为丙级,砌体施工质量等级为B级,抗震设防烈度为6度,场地土类别为三类,主体结构建筑使用年限为50年,屋面防水等级

相关文档
相关文档 最新文档