路人行道施工技术交底
路人行道施工技术交底

技术交底书

筑C15砼垫背,详见附图2,路缘石安装时相邻路缘石安装缝隙宽度为8mm用素水泥浆进行勾

缝,勾缝须使用8mm直径的圆钢进行勾缝,保证缝隙水泥浆圆滑顺直,厚度均匀一直。

@12%石灰稳定土施工

石灰稳定土施工采用拌合采用集中拌合法进行拌合,进场石灰必须是消石灰,其存放时间不得超过二个月。石灰稳定土全部在本工程施工现场3号楼北侧集中拌合,拌合好后运输至施工部

位进行摊铺碾压。摊铺须使用平地机结合人工进行平整。碾压采用25T震动压路机进行碾压。采

用先静压2遍,再震压3遍,再静压2遍的原则进行碾压,压实要求为压实度》,其7d无侧限抗压强度大于。石灰稳定土的拌合应遵循先闷灰后拌合,随拌随用的原则。也就是先用挖掘机配合洒水进行拌合,在摊铺时再一次拌合随即进行摊铺碾压。石灰稳定土施工完成后应及时进行养生,养生采用塑料薄膜覆盖养护,养护时间不小于14d。

B型路缘石安装工艺同A型路缘石,但B型路缘石的砼垫背与A型路缘石不同,须严格按照附图2中B型路缘石安装详图进行施工。B型路缘石顶面标高高于A型路缘石顶面6cm。

⑦人行道砼垫层施工:

在石灰稳定土施工完成并通过检查验收后进行人行道铺装砼垫层施工,砼垫层为10CM厚C15砼垫层。砼垫层施工特别注意平整度控制,施工前须对石灰稳定土基层进行平整度、宽度、横坡、高程标高等加密复核,根据复核情况在石灰稳定土基层面上首先进行灰饼施工对人行道砼垫层进行标高控制,根据灰饼高度进行砼垫层浇筑,砼垫层浇筑应平整密实,表面用塑料扫帚进行拉毛处理。

⑦人行道面砖铺装

人行道面砖铺装采用水泥混凝土面包砖进行铺装,铺装采用错缝横铺方式,前后两排面砖错缝为1/2面砖长度,错缝最小尺寸不得小于1/3面砖长度,面砖下水泥砂浆为1:3干硬性水泥砂

浆。铺贴面砖必须进行挂线控制面砖平整度,砖缝顺直度,平整度偏差不得大于2mm砖缝顺直度

偏差不得大于2mm面砖铺贴完成后须对面砖砖缝进行灌缝处理,灌缝采用1:2干硬性水泥砂浆

灌缝处理,灌缝必须保证相邻面砖缝隙砂浆饱满、密实。

5、质量标准:

施工技术交底(牛腿及步行板)

桥梁牛腿及步行板施工技术交底 一、适用围及编制依据 1.1、适用围 适用于中铁五局赣龙铁路扩能改造工程GL-5标联络线项目部铁山洋大桥、森宝大桥、翠屏山特大桥、翠屏山右线大桥、翠屏山左线大桥桥梁牛腿及步行板施工。 1.2、编制依据 (1)铁山洋大桥、森宝大桥、翠屏山特大桥、翠屏山右线大桥、翠屏山左线大桥,施工图; (2)高速铁路桥梁工程施工质量检验验收标准; (3)电缆槽施工采用《赣龙铁路桥梁电缆槽参考图赣龙施图(桥)参-Ⅷ》 (4)铁路桥梁工程施工技术指南; 1.3、工程概况 赣龙铁路GL-5标联络线项目部管段铁山洋大桥、森宝大桥、翠屏山特大桥、翠屏 山右线大桥、翠屏山左线大桥,位于省市新罗区。铁山洋大桥、森宝大桥为双线桥, 桥宽9m、翠屏山特大桥、翠屏山右线大桥、翠屏山左线大桥为单线桥,桥宽5m。桥梁 均为简支T梁拼装。 二、施工人员及机械安排 2.1、人员安排 根据桥面系施工工程量及业主工期要求,计划投入施工人员为30人。技术负责人 员1人,技术人员3人,施工人员23人,电工3人。 2.2、机械安排 为保证桥梁工程质量和工期,根据工程数量和工期要求, 需要如下机械设备:

桥面系主要施工机械表 三、工艺流程 3.1、钢构件制作工艺流程 画线下料→折弯打孔→焊接→制作检查→打磨敲渣→喷漆→成品堆码。 3.2、墩台吊篮施工工艺流程 清理预埋螺栓砼→预埋螺栓过丝→吊篮角钢支架安装→吊篮角钢支架粗调→穿栏杆圆钢→步行板安装→精调栏杆水平→检查→施焊→紧固螺母→构件补漆。 3.3、桥面系安装施工工艺流程 安全讲话→开始施工→清理T型钢→人行道支架安装→人行道支架粗调→扶手栏杆安装→扶手栏杆粗调→支架及扶手精调→步行板安装→穿栏杆圆钢→紧固螺母→精调扶手水平→检查→施焊→调整步行板缝隙→沥青砂胶灌缝→检查整修→构件补漆→安装电缆槽。 四、施工工艺 4.1、钢构件施工工艺 (1)画线下料

人行道铺砖技术交底

施工技术交底 年月日 单位工程名称克拉玛依市纬七路工程(城西快速路一幸福路) 分部工程名称人行道彩砖分项工程人行道彩砖 交底内容: 一、施工准备 (一)、主要机具:尖、平头铁锹、手锤、手推车、铁镐、橇棍、钢尺、坡度尺、小线或20号铅丝等。 (二)、材料要求: 1、人行道面砖要求为通体砖,表面应平整,边角齐全,厚度均匀,色泽一致。面砖原材料及成品质量的试验方法、检测标准及标志、堆放、运输等应符合《混凝土路面砖》JC446-91的要求。投标人可选用以下或相当于以下品牌的产品:爱尔、三河华丽、北京金地金园、舒布洛克、瑞尔斯达。 人行道面砖外观质量及物理力学性能应符合下表规定: 外观质量要求

施工技术交底 年 月曰 单位工程名称 克拉玛依市纬七路(城西快速路一幸福路) 分部工程名称 人行道彩砖 分项工程 人行道彩砖 交底内容: 2、找平层:人行道面砖与 C20砼垫层用砂干拌灰作为找平层。 二、施工技术要求 ㈠必须严格按照《城市道路工程施工及验收规程》 (DBJ08-225-97 )、城市道路路基工 程施工及验收规范(CJJ44-91 )、及图纸施工图纸要求及相关技术规范标准组织施工。工程 质量必须达到设计要求和相关施工验收规范合格标准。 ㈡工程现场勘察 ⑶熟悉施工现场情况及现状填土承载条件,相应的加固处理措施必须满足机械施工要 求。 工程开工前,对以下现场实际情况进行勘察: ⑴施工场地范围内地上、地下的给排水、 测量, 外露的井盖调整至与人行道标高一致, 铺筑。 ⑵现场场地标高,并根据设计图的要求, 标高、 侧石的转弯半径、平面位置等。 热力、电力、通讯设施等管线的位置及标高的 井座四周需做特殊处理以保证人行道面砖正常 复测各主要控制点,包括临时水准点、侧石顶

人行道砖铺装施工技术交底

施工技术交底记录编号: 工程名称杭州市拱墅区上塘路道路和 街容环境提升工程 部位名称人行道路 工序人行道砖铺装交底年月日交底浙江恒誉建设有限公司交底 接收单位项目部相关人员、人行道 砖铺装施工队 接收 人 详见会签栏 交底内容: 一、技术措施 施工步骤:清理表层—砂浆找平—铺砌道板砖—养护 1、清理表层 人行道板铺装前先清理干净基层上的杂物,并洒水一遍使之湿润。 2、砂浆找平 砂浆配比按每立方重量比水泥:中粗砂:水=267:1472:40拌合使用,现场配备磅秤,料筒等用具,每次拌合量不宜过大,且拌合好的砂浆需尽快使用。 铺筑砂浆应小面积进行,直线段按5-10m每段,曲线段可适当缩短,铺筑3cm厚的M10水泥砂浆,用刮板找平,砂浆的铺筑应于人行道板砖的铺砌同时进行。 3、铺砌道板砖 铺设按顺序进行,铺砌时首先按线铺好第一行样板砖,然后平移横线,依次照样铺筑,人行道板砖的高度控制以两侧已安装好的侧石为准道,板砖铺设时砖要轻放,用橡胶锤轻击砖的中心如砖不平,应拿起砖平垫砂浆重新铺筑,不准向砖底塞灰或支垫硬料,必须使砖平铺在满实的砂浆上。 4、养护 铺设道板砖完成后,禁止行人在上面行走,并适时洒水养护,当水泥砂浆达到设计强度后,方可开放行人通行。 二、注意事项 1、人行道板平整度用3m直尺检查不能超过5mm,相邻板块间高差不能超过2mm,缝宽应控制在+3mm、-2mm,纵缝直顺度用20m线或钢尺检查偏差不能大于10mm,横缝直顺度在整宽内不能大于5mm。 2、行进盲道砖与提示盲道砖不得混用,现场施工时具体再交底,路口处盲道应铺设为无障碍形式。 3、铺筑时,砂浆应饱满,且表面平整,稳定,缝隙均匀,对于已铺

人行道铺砖技术交底最新版

分部工程名称 施工单位 交底人 交底内容: 、施工准备 (一)、主要机具:尖、平头铁锹、手锤、手推车、铁镐、橇棍、钢尺、坡度尺、小线 或20号铅丝等。 (二)、材料要求: 1、人行道面砖要求为通体砖,表面应平整,边角齐全,厚度均匀,色泽一致。面砖原 材料及成品质量的试验方法、检测标准及标志、堆放、运输等应符合《混凝土路面砖》JC446-91 的要求。投标人可选用以下或相当于以下品牌的产品:爱尔、三河华丽、北京金地金园、舒 布洛克、瑞尔斯达。 人行道面砖外观质量及物理力学性能应符合下表规定: 外观质量要求 注:h 为面砖厚度,其尺寸以毫米计。 ** :该项指标适用于矩形彩色混凝土面砖。 物理力学性能要求 项目经理 接 收交底人

分部工程名称 施工单位 交底人 交底内容: 2、砂垫层:人行道面砖与灰土基础间用河砂作为找平层。 、施工技术要求 ㈠必须严格按照 《城市道路工程施工及验收规程》 (DBJ08-225-97 )、城市道路路基工程 施工及验收规范(CJJ44-91 )、“天津空港经济区人行道工程质量控制要点”施工图纸要求及 相关技术规范标准组织施工。工程质量必须达到设计要求和相关施工验收规范合格标准。 ㈡工程现场勘察 工程开工前,投标人应根据施工图纸,对以下现场实际情况进行勘察: ⑴施工场地范围内地上、 地下的给排水、热力、电力、通讯设施等管线的位置及标高的 测量,外露的井盖调整至与人行道标高一致, 井座四周需做特殊处理以保证人行道面砖正常 铺筑。 ⑵现场场地标高,并根据设计图的要求, 复测各主要控制点, 包括临时水准点、侧石顶 标高、侧石的转弯半径、平面位置等。 ⑶熟悉施工现场情况及现状填土承载条件,相应的加固处理措施必须满足机械施工要 求。 ⑷在施工过程中,施工范围内各专业检查井, 投标人应将其标高调整至与绿地标高一致, 且修复后检查井质量与原井质量相同,相关费用含在投标报价内。 ㈢基础施工 ⑴土路基应平整、密实。其施工及验收标准详见城市道路路基工程施工及验收规范 (CJJ44-91、及城市道路工程施工及验收规程( DBJ08-225-97 )。 ⑵面层铺砖施工 1、为保证施工质量,在面层正式铺砌前,应进行试铺,试铺经验收合格后方可开始正 式铺砌。两相 邻人行道面砖之间的接缝宽度应为 3± 1mm 。 2、人行道面层铺砌是必须采用“挂线定位法” ,横缝线的布置宜10米一根,纵缝线可 根据人行道的宽度挂出变现, 1/2或1/4宽度等线。横纵基准线布置完成后,经检查确认平 项目经理 接 收交底人

人行道步板技术交底

路基防护技术交底记录 单位:中铁二十局集团呼准铁路项目部 建设单位内蒙古呼准铁路有限公司时间2013年9月5日工程名称人行道步板预制施工 交底部门工程部 被交底单 位 交底内容: 一、步行板技术要求 1、人行道步行板混凝土强度等级为 C30, 2、生产及运输工艺 (1)模具 说明:Is本图尺寸均以米计桂 2、角钢与槽钢焊接连接,中间插入钢板° 序号项目 允许偏差 (mrh 检验方法 1 表面平整度 5 塞尺 2 模板的侧面弯曲L/1500 拉线尺量 3 两模板内侧宽度+10,-5 尺量不小于3 处 4 相邻两板表面咼低 2 尺量 (2)钢筋:按照铁路相关施工及验收要求、设计图,制作、加工、安装所有钢筋及预埋件。(具体尺寸见附件) (3)混凝土浇筑:混凝土配合比应满足各项技术要求,按照铁路相关施工及验收规范要求,混凝土必须由具有电子计量系统的拌合站设备进行拌合生产,搅拌时间不少于120秒; 浇筑混凝土前以及浇筑过程中,应对模板、钢筋骨架、等加以检查。当发现问题,应及时处理,并作记录。检查的主要内容应包括下列各项: 0,505 钢板

1)模板的高程、位置及截面尺寸。 2)钢筋骨架的安装位置。 3)脱模剂涂刷情况。 (4)成品养护:成品构件必须在一定时间内保持适当的温度和足够的湿度,以水泥充分 的水化。 3、成品堆放及运输 (1)成品堆放、运输、吊装时要及时考虑其受力条件和状态,避免应改变受力对构件造成破坏。 (2)达到设计强度后,方可进行构件的运输安装。 (3)所有构件应由施工单位组织进行统一发放管理。 二、施工生产要求 1、预制构件必须在拌合站指定场地预制,严禁在施工工点随意加工生产。 2、预制场的生产规模必须满足现场的及时供应。 3、施工作业队按照专业化要求,选取具有施工经验的人员建成专业班组,负责构件生产。 三、混凝土养护 1、混凝土浇筑后,12h内即应覆盖和洒水,直至规定的养护时间。操作时,不得使混凝土受到污染和损伤。当日平均气温低于 5 C时,应采取保温养护措施,并不得对混凝土洒水养护。 2、混凝土的洒水养护次数应以混凝土表面保持湿润状态为度。养护用水应与拌制用水相同。 3、采用塑料布覆盖养护,将刚浇完的混凝土表面用塑料布覆盖严密。塑料布内应具有凝结水,并应经常检查。 4、当新浇筑混凝土的强度未达到 1.2MPa以前,不得在其表面来往行人或架设上层结构用的支撑和模板等设施。 四、文明施工、安全质量相关要求 1、堆料场要平整,各类材料按场地布置图分类堆放,堆放物两侧设分隔间距和标志, 多余的材料与物品及时退场,无散乱物件。料架和堆料池的搭设应规范化,做到整齐一致。钢筋分规格、分层次一头排齐,挂牌标识堆放,场地较小时应上架堆放。 2、驻地、施工现场和关键部位按规定配备充足的消防器材,并定期检查,保证器材处于完好状态。 3、严格执行质量检查程序,上道工序不合格不得转入下道工序施工,已完工的主要分部分项工程优良。 4、场内各种材料按区域分隔堆放,做到整齐有序,并设有明显的材料标识牌,集料及结合料要覆盖,做到防尘、防潮、防污染、防雨。 五、用电安全 1)电工必须持证上岗。 2)现场安装、维修、拆除临时用电必须由电工完成。 3)电工要熟知工具、用具、量具的安全性能和方法,熟悉临时用电的安全规范和技术标准,安全防护技术。特别是进行高压停、接电时要穿绝缘鞋、戴绝缘手套,并有专人监护,大雨天不能进行户外操作。 4)线路的终端和中间处应做重复接地,所架线路的安全必须符合规定要求。

人行道安全技术交底

人行道安全技术交底 1、工人入场前必须进行三级教育,经考试合格后,方可进入施工现场; 2、所有人员进入施工现场必须戴合格安全帽,系好下颚带,锁好带扣; 3、作业人员必须穿戴齐全有效的劳动护用品,并严格遵守安全生产操作规程及各种 规章制度; 4、作业人员必须精神集中,不准打逗,作业前和作业中不准饮酒,防止各种事故发生; 5、高温天气施工时,作业人员做好防暑降温工作。身体有所不适,应及时报告,离岗休息,避免发生事故; 6、施工负责人对操作人员进行技术交底; 7、由于此段路属于交通要道,车辆及行人比较多。操作人员应当时刻留意周围情况,并设置专职安全员现场巡视; 8、施工机械进入现场必须经过验收,合格后方可使用。操作人员必须持证上岗; 9、机械施工作业时,都要求一定要配合人员,随机作业,所以一定要保持人机间的安

全距离,以防止机械作业中发生伤人事故; 10、各种施工机械的安全防护装置应保持齐全、灵敏、有效; 11、禁止挖掘机在电线等高空架物下作业,不准满载铲斗长时间滞留空中; 12、作业中,应随时监视机械各个部位的运转及仪表指示值,如发现异常,应立即停机检查维修; 13、在高建设物下施工作业时,应保持警戒,防止空中掉落建筑垃圾。 人行道砖施工要点: 1、施工材料准备:含泥较少的中砂放于路侧,质量良好的水泥,按要求送检,符合设计规范要求的人行道板砖块,按要求进行报验; 2、水泥砂浆结合层施工:严格按照配合比设计配料,施工厚度大于设计规定的范围,表面要求平整密实(在铺砖后应用机具进行压实处理); 3、施工顺序:先施工两侧道牙,在水泥砂浆结合层施工的同时,进行树池、道板砖铺设,之后对板块进行扫缝、压实,最后砌筑井圈、井盖等; 4、道板砖铺设:铺设前纵、横向每3.0m进行挂线,之后沿纵向一侧、横向每隔5.0m 预铺样板砖,在大面积铺设时应以先铺设的样板和所挂的线为基线,要求砖面平整,其下结合层密实(用木锤夯实),板缝控制在5mm左右,大小

吊篮、围栏、人行道支架交底

技术交底记录 编号:

技术交底内容 一、技术要求 1、吊篮采用角钢栏杆的型式,角钢支架利用预埋于墩(台)顶帽中的U型 螺栓于墩(台)连接; 2、钢料等级Q235、螺栓及螺母按GB41-86要求执行;围栏的立柱、吊篮的 扶手及踏梯,均采用Q235钢筋。 3、吊篮垂直角钢N7采用∠75×75×8mm,水平支架角钢采用∠63×63×6 mm,支架斜角钢和立柱角钢采用∠50×50×5 mm,为防止步行板横向移动,吊篮两端采用N11角钢∠63×63×6 mm与支架N9焊接;在N5、N9水平支架两侧焊接悬臂角钢∠63×63×6 mm),防止步行板纵向移动。并在支架中间焊接垫板180×6×180(除两端支架外);端栏杆支架立柱上设置直径20mm端栏杆预留孔及栏杆预 留孔。 4、墩台身采用直径16mm的圆钢。 5、支架在栏杆加工厂加工,运到现场安装,具体尺寸见设计图。 6、人行道支架连接螺栓采用多元真空复合渗锌+达可乐技术+封闭层处理,其中渗层厚度≥50μm,达可乐涂层厚度为6-8μm,封闭层厚度为5-8μm。 7、根据设计要求,所有钢料采用《铁路钢桥保护涂装》GB/T1527-2004第 Ⅴ防腐涂装体系,做法如下: ①特制环氧富锌防锈底漆或水性无机富锌防锈漆,至少涂装二道,每道干 膜最小厚度40μm,总干膜最小厚度80μm; ②棕红云铁环氧中间漆,涂装一道,干膜最小厚度40μm; ③灰铝粉石墨醇酸面漆,至少涂装二道,每道干膜最小厚度35μm,总干膜 最小厚度70μm。 8、T钢与支架间的连接采用螺栓M20×75(GB5780-2000)螺帽M25(GB41-2000)与M20×95(GB5780-2000)螺帽M20(GB41-2000),扶手角钢采用螺栓M16×40(GB5780-2000)螺帽M16(GB41-2000); 2、工艺流程 2.1钢构件制作工艺流程图

人行道技术交底资料

XX街人行道施工技术交底 编号: 工程名称施工部位 XX XX街 施工单位 施工内容 XXX 人行道施工 年月日至 交底负责人施工期限 年月日

交底内容: 1、概述 人行道结构型式:人行道宽度为3.5m,结构总厚度为26cm。自上而下依次为:6cm厚彩色透水砖→2cm厚M7.5水泥砂浆垫层→18cm厚4%水泥稳定碎石(振动成型)。 2、技术要求 (1)人行道路床压实度不小于93%,水泥稳定碎石基层压实度不小于96%,人行道板铺砖必须平整稳定,灌缝必须饱满不得翘动现象。 (2)人行道步砖采用彩色透水砖30×15×6cm,正常步砖为黄色及红色;盲道步砖为中黄色透水砖29.5×29.5×6cm。人行道步砖的抗压强度抗压强度等级Cc40,抗折破坏荷载不小于6000N。装运透水砖时要轻装轻卸以免损坏。卸车前应先确定卸车地点和数量,尽量减少搬运。 (3)人行道水泥稳定碎石基层7d无侧限抗压强度不小于5.5MPa。水泥应采用42.5级普通硅酸盐水泥,集料的级配应满足下表要求: 集料级配范围表 通过下列方孔筛(mm)的质量百分率(%) 10026.5169.50 20~35 4.75 0~100~2 (4)水泥稳定碎石基层中的碎石采用级配碎石,应为多棱角块体,软弱颗粒含量小于5%,扁平细长碎石含量小于20%,碎石中针片状颗粒的总含量不超过20%。碎石所用石料的压碎值不大于30%。集料的级配应满足以下要求: 集料级配范围表 通过下列方孔筛(mm)的质量百分率(%) 26.51913.29.50 4.75 2.360.075

, 100 85~95 65~80 55~70 55~70 0~2.5 0~2 (5)人行道路床压实度不小于 93%,水泥稳定碎石基层压实度不小时 96%; 3、施工工艺流程 主要施工工艺流程见下图: 施工准备→测量放线→预埋配套管线→人行道路床整形压实→ 4%水泥稳定碎石摊铺振动成型 →水泥砂浆垫层→浆砌透水砖→勾缝→养护 4、施工工艺 (1)由测量人员进行施工放样,预埋管线施工完成后 ,根据设计横坡度由人工配合机械修整坡 面,修整后坡面符合设计要求坡度。人行道路床整平压实后,经质检员自检、监理工程师检查验收 高程、尺寸均符合图纸要求后,方可进行 4%水泥稳定碎石摊铺。 (2)根据测量数据对 4%水泥稳定碎石层边线位置进行钢模板支护,宽度 3.5m ,厚度为 18cm 。 水泥稳定碎石施工前应确保下承层养生 7 天以上,并进行验收,规定的路拱,宽度、高程、平整度、 压实度、弯沉等检测指标满足设计及规范要求,验收合格后方可进行施工。 (3)人行道砖装卸:装运时要注意强度和外观质量,要求颜色一致,无裂缝、不缺棱角。轻卸 以免损坏。卸车前先确定卸车地点和数量,尽量减少短距离搬运。 (4)铺筑砂浆:于清理干净的水稳层上洒水一遍使之湿润,然后铺筑 2cm 厚 M7.5 水泥砂浆, M7.5 水泥砂浆配料要准确,粗砂要过筛,和易性要好,使用刮板找平。铺水泥砂浆应随砌块同时进 行。 (5)铺砌时,按测量桩线高程再辅助横挂线控制砖面高程,按标准缝宽砌上一行样板砖,然后 纵线不动,横线平移,摊铺平砂浆后,依次按线及样板砖铺砌。 (6)铺砌时,道砖要轻放,用木锤轻击砖的中心,不得向道砖底塞灰或支垫硬料。若不平,拿 起道砖平垫砂浆重新铺砌,必须按设计要求花样摆放砖块,铺平、安放稳固。 (7)在铺砌过程中,技术人员要不断地检查缝距、缝的直顺度、宽窄均匀度以及道砖的平整度, 发现有不平整的块,及时进行更换。 精品文档

桥梁人行道枕梁技术交底

技术交底记录 年月日 工程名称旺宝路建设工程 分部工程 上坝河桥 分项工程名称:人行道枕梁 交底内容: 一、施工准备 (一)作业条件 1.桥面铺装完成。 2.施工机械、人员均到位,材料准备完全,具备施工条件。 (二)材质要求 1.水泥:水泥品种、强度等级应根据设计要求确定。质量符合现行水泥标准。 2.砂、石子:根据结构尺寸、钢筋密度、混凝土工程施工工艺、混凝土强度等级的要求确定石子粒径、砂子细度。砂、石质量符合现行标准。 3.水:自来水或不含有害物质的洁净水。 4.外加剂:根据施工组织设计要求,确定是否采用外加剂。外加剂必须经试验合格后方可在工程上使用。 5.掺合料:根据施工组织设计要求,确定是否采用掺合料,质量符合现行标准。 6.钢筋网:钢筋网的级别、规格必须符合设计要求,质量符合现行标准。钢筋表面应保持清洁,无锈蚀和油污。必要时做化学分析。 7.模板:模板已经根据施工图纸要求进行制作及安装,确保施工质量 (三)施工器具 1.混凝土机具:振动棒、塑料布等。 2.钢筋机具:切断机、扳手、电焊机、卷扬机、撬棍等。 3.机械:汽车吊、混凝土搅拌运输车、混凝土泵车等。

4、模板机具:电锯等 二、质量要求 (一)钢筋工程 1.钢筋原材料及钢筋加工工程 质量要求符合《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)的规定。 A 、钢筋、机械连接器、焊条等品种、规格和技术性能应符合国家现行标准规定和设计要求。 B 、冷拉钢筋的机械性能必须符合规范要求,钢筋平直,表面不得有裂皮和油污。 C 、受力钢筋同一截面的接头数量、搭接长度、焊接和机械接头质量应符合施工技术规范要求。 D 、钢筋安装时,必须保证设计要求的钢筋根数。 E 、受力钢筋应平直,表面不得有裂纹及其他损伤。 表1-1 项序 检查项目允许偏差或允许值1 力学性能检验第10.1.1条2钢筋调直和清除污锈第10.2.1条3 钢筋弯制和末端弯钩形式第10.2.2条4 箍筋弯钩形式第10.2.3条1 受力钢筋顺长度方向加工后的全长±10mm 2 弯起钢筋各部分尺寸±20mm 3箍筋、螺旋筋净尺寸±5mm 主控 项目一般 项目 2.钢筋网工程实测项目质量要求符合《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)的规定。

桥梁人行道步行板交底

交底单位中南部铁路通道15标项目经 理部 被交底单位 交底项目步行板施工地点DK092+050?DK840+000 技术交底 技术交底内容 一、步行板技术要求 人行道步行板混凝土强度等级为C30, 吊篮步板混凝土强度等级为C20 1、原材料的要求 (1)水泥:水泥宜选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,水泥的混合料宜为矿渣或粉煤灰,有耐硫酸盐侵蚀要求的混凝土也可以选用抗硫酸盐水泥或抗硫酸盐硅酸盐水泥,不宜使用早强水泥。水泥到场后不得露天堆放,不同种类的水泥应存储于不同库房。水泥由于受潮或其他原因堆放,不同种类的水泥应存储于不同库房。水泥由于受潮或其他原因而变质时,应及时运出场外。水泥的质量应符合国家现行标准。 (2)矿物掺合料:矿物掺合料应选用品质稳定的产品。在运输和储存过程中应有明显标志,严禁与水泥等其他粉状材料混淆。矿物掺合料的技术要求应符合国家现行标准。 (3)细骨料:细骨料应选用级配合理、质地均匀坚固、吸水率低、孔隙率小的洁净天然砂,不宜使用山砂。细骨料的细度模数、坚固性、有害物质含

量、碱活性等均应符合国家现行标准。 (4)粗骨料:粗骨料应选用级配合理、粒形良好、质地均匀坚固、线胀系数小的洁净碎石,不宜采用砂岩碎石。混凝土应用二级或三级级配粗骨料。粗骨料应分级采购、分级运输、分级堆放、分级计量。粗骨料的质量要求和选用原则应符合国家现行标准。 (5)外加剂:外加剂采用减水率较高、坍落度损失小、适量引气、质量稳定、能满足混凝土耐久性的产品。当将不同功能的多种外加剂复合使用时,外加剂之间以及外加剂与水泥之间应有良好的适应性。外加剂的性能、均匀性应符合国家现行标准。 2、生产及运输工艺 (1)模具(混凝土用):模板有许多类型和各种不同的构造形式,生产中心须根据工艺和结构特点统一采用钢模,采用其他材料作为定型模板时,其刚度必须满足要求。对因模板变形引起尺寸偏差超限的,模具禁止使用。 模板安装允许偏差和检验方法

人行道砖施工技术交底

施工技术交底记录 渝市政竣-12 工程名称万盛耀皮项目西货场至303省 道跨孝子河桥梁工程 工程地点万盛区万东镇 交底部位道路人行道砖交底日期 主持单位北旺建设集团有限公司主持人刘显坡 交底内容: 一、技术措施 施工步骤:清理表层—砂浆找平—铺砌道板砖—养护 1、清理表层 人行道板铺装前先清理干净基层上的杂物,并洒水一遍使之湿润。 2、砂浆找平 砂浆配比按每立方重量比水泥:中粗砂:水=267:1472:40拌合使用,现场配备磅秤,料筒等用具,每次拌合量不宜过大,且拌合好的砂浆需尽快使用。 铺筑砂浆应小面积进行,直线段按5-10m每段,曲线段可适当缩短,铺筑3cm厚的M10水泥砂浆,用刮板找平,砂浆的铺筑应于人行道板砖的铺砌同时进行。 3、铺砌道板砖 铺设按顺序进行,铺砌时首先按线铺好第一行样板砖,然后平移横线,依次照样铺筑,人行道板砖的高度控制以两侧已安装好的侧石为准道,板砖铺设时砖要轻放,用橡胶锤轻击砖的中心如砖不平,应拿起砖平垫砂浆重新铺筑,不准向砖底塞灰或支垫硬料,必须使砖平铺在满实的砂浆上。 4、养护 铺设道板砖完成后,禁止行人在上面行走,并适时洒水养护,当水泥砂浆达到设计强度后,方可开放行人通行。 二、注意事项 1、人行道板平整度用3m直尺检查不能超过5mm,相邻板块间高差不能超过2mm,缝宽应控

制在+3mm、-2mm,纵缝直顺度用20m线或钢尺检查偏差不能大于10mm,横缝直顺度在整宽内不能大于5mm。 2、行进盲道砖与提示盲道砖不得混用,现场施工时具体再交底,路口处盲道应铺设为无障碍形式。 3、铺筑时,砂浆应饱满,且表面平整,稳定,缝隙均匀,对于已铺筑好的道板砖需达到稳定无动摇,无空隙。 三、安全环保措施 1、对人员进行安全教育,施工时必须佩戴安全帽与反光背心,施工人员与机械设备必须听从现场负责人指挥。 2、施工现场设安全标志,防止无关人员及车辆进入施工现场。 3、对施工现场的废弃土、废料要及时清理。 4、对进场材料分段堆放整齐。 参加交底人员: 监理单位施工单位 专业技术负责人: 监理工程师: 总监理工程师: 技术负责人: 项目经理: 年月日年月日

市政人行道技术交底

技术交底记录 编号: 工程名称道路工程人行道 施工单位建设工程公司日期 参加人员: 交底内容 1、水泥稳定基层施工 水泥稳定砂砾层施工前将基底地坪上的杂物、浮土清理干净;并对素土进行夯实,高于底面标高的挖除,低于设计标高处用砂砾填平、夯实处理。水泥稳定砂砾施工中各工序控制如下: (1)原材料进场控制:水泥选用32.5级矿渣硅酸盐水泥,进场要有水泥出厂化验报告单,使用前进行取样复试合格后方可使用。石子、砂选用当地产的优质石子、中粗砂。上述原材料使用前经授权的试验室试验并确定水稳层混合料配合比。 (2)水稳层混合料搅拌严格按照配合比进行,现场设计量磅称一台。搅拌时间不少于2分钟。混合料运输工程中保证匀质性,做至不分层离析、不漏浆,如发生分层离析和初凝现象必须进行二次搅拌,运送过程中经常清除容器内粘附的硬化残渣。混合料浇筑时及时进行振捣仔细,符合施工规范要求。 (3)模板采用定型钢模,安装前先刷隔离剂,安装时放线、定位、校正,并控制混凝土的厚度标高、弹出标高控制线。 (4)浇捣施工中严格控制含水量,不得有离析现象,超过初凝时间的混合料,不得使用。浇捣用平板式振捣,保证混合料浇捣的密度。 (5)混合料铺筑完后,将凸出石子或不光之处抹平。最后用靠尺板检查水稳层平整度,符合要求后用铁抹子人工抹光。 (4)水稳层完成后设置围挡,以防人踩、车碾破坏地坪面,阴雨天还应用草袋覆盖。养生选择浇水、覆盖草袋。

(5)水稳层应分区段进行浇筑。分区段应结合变形缝位置、不同材料的地面面层的连接处位置等进行划分。 2、人行道施工准备工作 (1)下承层准备:在铺设人行道面层前应逐断面检查基层的标高和基层质量情况,对不符合要求的要进行处理。 (2)施工放样:根据泛水横坡度进行高程控制放样,根据块料面层图案形状进行平面尺寸放样,同时对树池位置尺寸进行放样。 3、人行道板砖的选用 灰褐色预制混凝土人行道板砖的抗压强度符合设计规定,设计未规定时,不宜低于30MPa,抗折强度不宜低于3.0,防滑等级为R3,耐磨性能好,吸水率不大于8%。灰褐色预制混凝土人行道板砖表面平整、粗糙、该路清晰、棱角整齐,不得有蜂窝、露石、脱皮,彩色道砖应色彩均匀,色差、杂色不应明显。灰褐色预制混凝土人行道板砖规格、厚度差、平整度、垂直度偏差均应在允许范围之内,打不到的不得使用。灰褐色预制混凝土人行道板砖应由厂家生产,应具有出厂合格证,生产日期和混泥土原材料、配合比、弯拉、抗压强度试验结果资料及耐磨性能试验报告,经监理工程师现场抽检取样送至检验部门检验,检验合格方可使用。 4、人行道板砖铺装 (1)人行道板砖铺装砂浆所用的水泥、砂及配合比均应符合设计要求和规范规定。 (2)施工工艺:基层清理—贴饼冲筋—铺结合层砂浆—弹控制线—铺砖—高坪—拔缝—修整—嵌缝—洒水养护。 (3)清理基层后,根据泛水横坡度和纵坡作灰饼,铺装干硬性水泥砂浆,带线铺砖,用橡胶锤锤实道砖,若砂浆饱密度不够则应加铺砂浆,严禁空臌现象,铺筑过程中,随时用3m铝合金板条检查其表面平整度,对不顺直砖缝要拔正,缝宽保持在2mm~3mm之间。砂浆凝固后用干石灰细石砂扫缝,洒水封缝并铺锯末浇水养护。 (4)人行道铺装过程中,注意与路缘石相邻构筑物接顺,不得反坡。 (5)盲道铺装还应遵守下列规定:行进盲道板砖与提示盲道板砖不得混用,盲道必须避开树池、检查井、杆线等障碍物,路口处盲道应铺设为无障碍形式。 (6)质量要求:铺砌稳固、无翘动、表面平整、缝线直顺、缝宽均匀,灌缝饱满,无翘边、翘角、反坡、积水现象。其偏差均应在规范规定的允许范围之内。

人行道砖铺技术交底1

人行道砖铺技术交底 一、施工准备 1、为了保证施工安全和施工质量,应将每天的施工范围进行围挡,围挡采用移动式的,安装及规格应满足相关规范及要求。 2、将低于超出现有行车道路面17cm的路缘石挖出重新埋设,保证其纵坡与行车道纵坡一致,对于损坏、歪斜的进行更换、矫正,保证线形顺直。 3、将人行道铺装范围内的所有检查井提升标高,使其顶面与所处的砖顶设计标高一致。树池边框应根据人行道砖标高进行调整,保证与人行道砖平齐。 4、下承层处理:对于已经完成了水泥混凝土基层施工的段落,清除杂草,散石,进行局部整平,按1.5%的设计横坡使顶面低于路缘石9cm。对于原地面是土方的,进行清表,土质不好的及时换填,整平压实,压实度符合设计及相关技术规范要求(大于93%)。高程复核,基地标高及排水坡度符合设计要求(比路缘石顶低21cm,1.5%的设计横坡),再进行12cm厚的C15水泥混凝土基层施工。 二、施工方法及质量要求 1、铺贴前首先检查人行道砖的尺寸是否合格,并对人行道砖洒水湿润。按人行道铺设的标高每5m一个方格网进行纵、横向挂线拉紧。 2、按M7.5施工配合比拌制水泥砂浆,平铺3cm的砂浆后铺设人行道砖。铺砖时,应轻轻平放,用橡胶锤轻击砖的中心使其稳定,但不得损伤人行道砖的边角。砖如不平,应拿起砖平垫砂浆重新铺筑,不准向砖底塞灰或支垫硬料,必须使砖平铺在满实的砂浆上稳定无动摇,无任何

空隙。 3、盲道的铺设:应根据每个段落的电杆、检查井、消防栓等设施布置情况,避开这些障碍进行纵向挂线,路口处盲道应该铺设成无障碍形式。 4、对于人行道外边线未与旁边建筑物围墙边或屋檐边靠紧的段落,应用花岗锁边石锁边,在安放锁边石前应先挂好线,保证线形流畅清晰,再浇注C15混凝土坐垫。坐垫尺寸见施工图纸。锁边石应安放应牢固,标高符合设计要求。 5、面砖铺贴后,经项目部验收合格后方可勾缝。勾缝前,应将砖缝全部用水湿润,待面砖表面无积水后,用1:3干水泥细砂扫缝。缝宽及扫缝深度一致,不得有瞎缝,漏缝。 6、铺砌应稳固、无翘动,表面应平整稳固,缝线直顺,灌缝饱满,无翘边、翘角、反坡、积水、空鼓现象。砂浆平均抗压等级符合设计规定。 7、面砖铺装完成以后注意保护,三天内禁止人上去踩压。面砖成型后,所有线宽均匀一致:直线段线形顺直,清晰;圆弧段应圆滑流畅。 交底人:复核人: 接受人: 交底日期:年月日

人行道路缘石施工技术交底

SG—006 技术交底 工程名称康定南郊市政道路改建工程建设单位康定市住房和城乡规划建设局监理单位康定市住房和城乡规划建设局施工单位四川省建筑机械化工程公司交底部位人行道路缘石施工(1)交底日期2015-9-30 交底人签字接受人签字 交底内容: 一、路缘石设计要求 本工程使用花岗石立缘石(花岗石树圈石、花岗石平缘石)。路缘石加工选用有资质及生产能力的厂家。路缘石进场时,项目部质检人员应对缘石质量(强度、几何尺寸、外观颜色、棱角缺损情况)进行检验,查验质量合格证明,各项指标合格后方可进场使用。 二、施工工艺 1、测量放样:按图纸要求,放出道路设计边线和高程桩,并标明下反数。按道路设计边线,测量放线钉桩,直线部分桩距10m,弯道部分桩距5m,平交口处桩距1~5m。 2、刨槽:按桩的位置打白灰线,以线为准,按设计要求宽度向外刨槽,刨槽宽度应较路缘石宽度宽出1~2cm,深度比设计高程深2cm左右,刨槽结束后,槽底要修理平整、夯实,清除槽表面的杂物。 3、路缘石安装: (1)路缘石在砌筑前,必须进行外观检查,要求不得有掉角、裂纹、崩边、表面蜂窝麻面、颜色不一致等现象。 (2)控制路缘石外露高度:把缘石顶面标高线标线绷紧,按线码砌,路缘石要安正,切忌前倾后仰,路缘石顶线应顺直圆滑平顺,无凹进凸出前后高低错牙现象,缝宽1 cm,缝隙要均匀。树框石面与立缘石面在靠路边处相平,人行道立缘石外露高度为15cm,人行道平缘石与人行道边高程齐平。 注册建造师(项目经理)签字参加单位 及人员 注:本表一式四份,建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各一份。

四川省建设厅制 SG—006 技术交底 工程名称康定南郊市政道路改建工程建设单位康定市住房和城乡规划建设局监理单位康定市住房和城乡规划建设局施工单位四川省建筑机械化工程公司交底部位人行道路缘石施工(2)交底日期2015-9-30 交底人签字接受人签字 交底内容: (3)缘石砌筑时卧底2cm厚M10水泥砂浆。严格按照砂浆配合比进行搅拌,要求砂浆饱满,座浆密实,并按规范要求预留试块。 (4)对弯道部分路缘石应按设计半径专门加工30cm长立缘石,砌筑时保证线形流畅、圆顺、拼缝紧密。 4、后背:路缘石铺设完毕后及时用细石砼填充后背高15cm,砼外坡面坡比:1:0.5。 5、勾缝:路缘石安装完成后及时进行勾缝处理,勾缝砂浆需用铁钎振捣密实饱满且做成2mm深凹槽,并保证顺滑。 6、养生:勾缝砂浆洒水覆盖养护不少于3天,养生期间设明显保护标志,养生期间禁止车辆碾压、碰撞,防止行人踩踏、破坏。 三、检测标准 立缘石、平缘石安砌允许偏差应符合表16.11.1的规定。 表16.11.1 立缘石、平缘石安砌允许偏差 项目允许偏差(mm) 检验频率 检验方法范围(m)点数 直顺度≤10 100 1 用20m线和钢尺量① 相邻块高差≤3 20 1 用钢板尺和塞尺量①缝宽±3 20 1 用钢尺量① 顶面高程±10 20 1 用水准仪测量注:1 ①示随机抽样,量3点取最大值; 2 曲线段缘石安装的圆顺度允许偏差应结合工程具体制定。 参加单位 及人员 注册建造师(项目经理)签字

步道砖铺装技术交底

人行道铺装施工方案 一、工程概况 根据工程进展情况及总体施工计划,我标段已具备了人行道砖铺装的施工条件。为了更好的知道施工生产,根据施工技术规范及业主下发的图纸和技术要求编写施工技术方案。 人行道砖进行统一采购,多家石材厂家择优录取。 二、施工准备 1、土基平整完毕,压实度符合设计及相关技术规范要求,甲方及监理验收合格方可进入下道工序。 2、高程复核完毕,基底标高及排水坡度符合设计要求。 3、施工人员熟悉图纸、技术交底及相关规范。 4、人员、设备、机械到场,经自检合格后方可进入施工现场。 三、施工方法 1、浇筑砼基层 a、砼应充分振捣,保证密实度,坡度符合设计要求。 b、基层平直段应横平竖直、弧线段线型必须满足设计要求。 2、铺贴(步道砌筑所用砂浆必须为干拌砂浆) a、铺筑前,首先检验人行道砖的尺寸是否合格、色差是否明显,

对于不合格的人行道砖严禁使用。按人行道铺设的标高每5m一个方格网进行纵、横向挂线拉紧。 b、铺贴前,应根据业主及监理要求,进行样板铺贴,经业主、监理、项目部三方联合验收合格后,方可进行大面积铺贴。 c、铺贴圆弧段时,必须先对照设计图、效果图进行干砖排版,经项目部、监理及甲方认可后方能施工 d、铺砖时,应轻轻平放,用橡胶锤轻击砖的中心。使其稳定,但不得损伤人行道砖的边角。砖如不平,就拿起砖平垫砂浆重新铺筑,不准向砖底塞灰或支垫硬料,必须使砖平铺在满实的砂浆上稳定无动摇、无任何空隙。 e、人行道的直线段应向远处延伸,铺砌从道路纵向线前进,纵向线不动,横向线并随铺砌进度同时向前平移,以保持纵缝直顺。曲线段砖间可夹水泥砂浆楔形缝成扇形状,也可按直线段顺延铺筑,然后在边缘处用水泥砂浆补齐并刻缝。 f、铺筑应稳固、无翘动,表面应平整、稳固、缝线直顺、灌缝饱满,无翘边、翘角、反坡、积水、空鼓现象,砂浆平均抗压等级符合设计规定。 g、面砖铺贴完成后,注意成品保护,三天内禁止上人踩压。面砖成型后,所有线宽均匀一致;直线段线型顺直、清晰;弧线段应圆滑流畅。 3、勾缝 a、面砖铺贴后,经项目部验收合格后方可勾缝。

人行道安全技术交底

人行道安全技术交底 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

人行道安全技术交底 1、工人入场前必须进行三级教育,经考试合格后,方可进入施工现场; 2、所有人员进入施工现场必须戴合格安全帽,系好下颚带,锁好带扣; 3、作业人员必须穿戴齐全有效的劳动护用品,并严格遵守安全生产操作规程及各种 规章制度; 4、作业人员必须精神集中,不准打逗,作业前和作业中不准饮酒,防止各种事故发生; 5、高温天气施工时,作业人员做好防暑降温工作。身体有所不适,应及时报告,离岗休息,避免发生事故; 6、施工负责人对操作人员进行技术交底; 7、由于此段路属于交通要道,车辆及行人比较多。操作人员应当时刻留意周围情况,并设置专职安全员现场巡视; 8、施工机械进入现场必须经过验收,合格后方可使用。操作人员必须持证上岗; 9、机械施工作业时,都要求一定要配合人员,随机作业,所以一定要保持人机间的安 全距离,以防止机械作业中发生伤人事故;

10、各种施工机械的安全防护装置应保持齐全、灵敏、有效; 11、禁止挖掘机在电线等高空架物下作业,不准满载铲斗长时间滞留空中; 12、作业中,应随时监视机械各个部位的运转及仪表指示值,如发现异常,应立即停机检查维修; 13、在高建设物下施工作业时,应保持警戒,防止空中掉落建筑垃圾。 人行道砖施工要点: 1、施工材料准备:含泥较少的中砂放于路侧,质量良好的水泥,按要求送检,符合设计规范要求的人行道板砖块,按要求进行报验; 2、水泥砂浆结合层施工:严格按照配合比设计配料,施工厚度大于设计规定的范围,表面要求平整密实(在铺砖后应用机具进行压实处理); 3、施工顺序:先施工两侧道牙,在水泥砂浆结合层施工的同时,进行树池、道板砖铺设,之后对板块进行扫缝、压实,最后砌筑井圈、井盖等; 4、道板砖铺设:铺设前纵、横向每进行挂线,之后沿纵向一侧、横向每隔预铺样板砖,在大面积铺设时应以先铺设的样板和所挂的线为基线,要求砖面平整,其下结合层密实(用木锤夯实),板缝控制在 5mm左右,大小均匀; 5、成品保护:已施工完成路段要求立即在四周进行立杆围栏(竖竹竿、挂彩条纸、立警示牌、专人看护等),防止行人踩踏破坏;

人行道铺砖技术交底

年月日 单位工程名称克拉玛依市纬七路工程(城西快速路—幸福路) 分部工程名称人行道彩砖分项工程人行道彩砖 交底内容: 一、施工准备 (一)、主要机具:尖、平头铁锹、手锤、手推车、铁镐、橇棍、钢尺、坡度尺、小线或20号铅丝等。 (二)、材料要求: 1、人行道面砖要求为通体砖,表面应平整,边角齐全,厚度均匀,色泽一致。面砖原材料及成品质量的试验方法、检测标准及标志、堆放、运输等应符合《混凝土路面砖》JC446-91的要求。投标人可选用以下或相当于以下品牌的产品:爱尔、三河华丽、北京金地金园、舒布洛克、瑞尔斯达。 人行道面砖外观质量及物理力学性能应符合下表规定: 外观质量要求 厚度、变长(mm)+2,-0 垂直度差(mm)<h/50* 对角线长度差(mm)** 3 裂缝不允许 分层不允许 掉色不允许 表面粘皮不允许 注:h为面砖厚度,其尺寸以毫米计。**:该项指标适用于矩形彩色混凝土面砖。 物理力学性能要求 块形类别抗压强度磨坑长度吸水率抗冻性强度 损失 人行道≥30 ≤32 ≤8 ≤25 连锁、非 连锁进出口坡≥40 ≤32 ≤8 ≤25 连锁 停车区域≥40 ≤32 ≤8 ≤25 连锁 交底人接受交底人质量检查员

年月日 单位工程名称克拉玛依市纬七路(城西快速路—幸福路) 分部工程名称人行道彩砖分项工程人行道彩砖 交底内容: 2、砂垫层:人行道面砖与灰土基础间用河砂作为找平层。 二、施工技术要求 ㈠必须严格按照《城市道路工程施工及验收规程》(DBJ08-225-97)、城市道路路基工程施工及验收规范(CJJ44-91)、“天津空港经济区人行道工程质量控制要点”施工图纸要求及相关技术规范标准组织施工。工程质量必须达到设计要求和相关施工验收规范合格标准。 ㈡工程现场勘察 工程开工前,投标人应根据施工图纸,对以下现场实际情况进行勘察: ⑴施工场地范围内地上、地下的给排水、热力、电力、通讯设施等管线的位置及标高的测量,外露的井盖调整至与人行道标高一致,井座四周需做特殊处理以保证人行道面砖正常铺筑。 ⑵现场场地标高,并根据设计图的要求,复测各主要控制点,包括临时水准点、侧石顶标高、侧石的转弯半径、平面位置等。 ⑶熟悉施工现场情况及现状填土承载条件,相应的加固处理措施必须满足机械施工要求。 ⑷在施工过程中,施工范围内各专业检查井,投标人应将其标高调整至与绿地标高一致,且修复后检查井质量与原井质量相同,相关费用含在投标报价内。 ㈢基础施工 ⑴土路基应平整、密实。其施工及验收标准详见城市道路路基工程施工及验收规范(CJJ44-91)及城市道路工程施工及验收规程(DBJ08-225-97)。 ⑵面层铺砖施工 1、为保证施工质量,在面层正式铺砌前,应进行试铺,试铺经验收合格后方可开始正式铺砌。两相邻人行道面砖之间的接缝宽度应为3±1mm。 2、人行道面层铺砌是必须采用“挂线定位法”,横缝线的布置宜10米一根,纵缝线可根据人行道的宽度挂出变现,1/2或1/4宽度等线。横纵基准线布置完成后,经检查确认平交底人接受交底人质量检查员

人行道铺设技术交底

人行道道砖铺砌技术交底 一、技术标准:详见附图《人行道砖树框安装图》 二、施工方法及铺砌要求: 1、铺贴铺筑前,人行道砖的尺寸必须合格。按人行道铺设的标高每5m一个方格网行纵、横向挂线拉紧。 2、铺贴前,根据监理及项目部要求,进行样板铺贴,经监理及项目部联合验收合格后,方可进行大面积铺贴。 3、铺贴圆弧段时,必须先对照设计图、效果图进行干砖排版,经监理及项目部认可后方能施工。 4、铺砖时,应轻轻平放,用橡胶锤轻击砖的中心。使其稳定,但不能损伤人行道砖的边角。砖如不平,就拿起砖平垫砂浆重新铺筑,不准向砖底塞灰或支垫硬料,必须使砖平铺在满实的砂浆上稳定无动摇、无任何空隙。 5、人行道的直线段应向远处延伸,铺砌从道路纵向线前进,纵向线不动,横向线并随铺砌进度同时向前平移,必须保持纵缝直顺。曲线段砖间可夹水泥砂浆楔形缝成扇形状,也可按直线段顺延铺筑,然后在边缘处用水泥砂浆补齐并刻缝。 6、铺砌应稳固。无翘动,表面应平整、稳固、缝线直顺、灌缝饱满,无翘边、翘角、反坡、积水、空鼓现象。砂浆平均抗压等级符合设计规定,不低于设计85%。 7、面砖铺贴完成后,注意成品保护,三天内禁止上人人踩压。面砖成型后,所有线宽均匀一致;直线段线型顺直、清晰;弧线段应

圆滑流畅。 8、面砖铺贴后,经项目部验收合格后方可勾缝。 9、勾缝前,用水将面砖缝全部湿润,待面砖表面无积水后,用1:3干水泥细砂扫缝。缝宽及扫缝深度一致,不得有瞎缝、漏缝。 10、人行道板必须在人行道梁锚固后方可铺设。 三、人行道铺砌质量检验标准: 检验项目有:平整度允许偏差5mm,检验频率的范围为20m,点数为1。相邻块高差允许偏差3mm,检验频率的范围为20m,点数为1。横坡允许偏差±0.3%,检验频率的范围为20m,点数为1。纵缝直顺允许偏差10mm,检验频率的范围为40m,点数为1。横缝直顺允许偏差10mm,检验频率的范围为20m,点数为1。 附件:《人行道砖、树框安装图》 西兰银综合物流园区道路工程 第三合同段项目部 2021年1月29日