模板工程施工方案
一、工程概况:
渭南市老城区东入口改造项目保障性住房小区工程20#、21#楼,属于住宅,位于渭南市临渭区党校后面,滨河大道南。住宅楼为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,抗震设防烈度为8度;抗震等级为剪力墙一级。地下室挡土墙为抗渗剪力墙,剪力墙厚为: 250mm,板厚为180mm,该楼采用泵送商品砼。
二、编制依据:
1、工程设计图纸文件
根据渭南市老城区东入口改造项目保障性住房小区20#、21#楼工程结施、建施。
2、现行施工规范、质量标准
○1、《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2002
○2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
○3、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2002(2011版)
○4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2011
○5、建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011
⑥《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
3、公司颁发的《项目管理手册》、《质量保证手册》、《模板工程施工标准》等相关文件。
三、模板计算
1、条件:
○1、标准层楼板厚度100mm,梁高250×400mm、200×500㎜、200×300㎜不等。
○2、平面开间最大3.9m,进深5.7m,楼层高2.8m。
○3、采用钢管脚手架Φ48×3.5作模板支架。平板模板采用15mm厚竹胶板。竹胶板下用木方60×80mm、@300。
2、楼板模板验算
模板支设示意图
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000
1000
1000
1000
1000
(1)模板验算(取1m宽,板厚0.12m板带计算)
(2)①荷载计算:
(3)模板自重0.35KN/m2
(4)钢筋自重 1.5×0.12=0.18KN/m2
(5)混凝土自重24×0.12=2.88 KN/m 2
(6)施工活载 1.5 KN/m2
(7)恒载分项系数取 1.2,活载分项系数取 1.4,由于模板与其支撑架中不确定的因素较多,荷载取值难以准确,故不考虑荷载设计值的折减。(8)q1=(0.35+2.88+0.18)×1.2×1=4.092KN/m
(9)q2=1.5×1.4×1=2.1KN/m
(10)q=q1+q2=6.192KN/m
(11)②强度验算
(12)M=ql2/8=6.192×0.32 /8=0.07N/m
(13)W=bh2 /6=1000×152 /6=37500mm3
(14)σ=M/W=0.07×106/37500=1.87N/ mm2 (16)③刚度验算 (17)E=9000N/ mm2 (18)I=bh3 /12=1000×153 /12=281×103mm4 (19)ω=ql4/100EI=6.192×3004/100×9000×281000 (20)=0.21<[δ]=l/400=300/400=0.75mm (21)符合要求。 (22)(2)背楞验算(立杆间距1m) (23)①荷载计算: (24)模板自重0.35×0.3=0.105KN/m (25)钢筋自重0.18×0.3=0.054KN/m (26)混凝土自重 2.88×0.3=0.864KN/m (27)木楞自重0.026 KN/m (28)施工活载 1.5 ×0.3=0.45KN/m2 (29)恒载分项系数取1.2,活载分项系数取1.4 (30)q1=(0.105+0.054+0.864+0.026)×1.2=1.259KN/m (31)q2=0.45×1.4=0.63KN/m (32)q=q1+q2=1.889KN/m (33)②强度验算 (34)M=ql2 /8=1.889×1.02 /8=0.236KN/m (35)W=bh2 /6=60×802/6=64000mm3 (36)σ=M/W=236000 /64000=3.68N/ mm2 (37)符合要求。 (38)③刚度验算 (39)E=9000N/ mm2 (40)I=bh3/12=60×803 =2560×103 mm4 (41)ω=ql4/100EI=1.889×10004/100×9000×2560000 (42)=0.82mm<[δ]=l/400=1200/400=3mm (43)符合要求。 抗剪强度计算 V= q L/2=1.889×1.0/2=0.945KN=945N ψ=3V/(2bh)=3×945/(2×100×80)=0.177N/mm2?f v=1.62 N/mm2符合抗剪要求 (3)、主楞(钢管@1000㎜)验算(按简支梁) Q=(0.35+0.18+2.88+0.026)×1.2×1=4.12KN/m Q1=1.5×1.4×1=2.1KN/m 作用在主楞上的均布荷载q=Q/2=2.062KN/m 钢管主楞的容许跨度,按强度要求 L=3305×(1/q)1/2=2302㎜ 按刚度要求的容许跨度:L=2124.7×(1/q)1/3=1669㎜ 取二者较小值:1669㎜,取1000㎜。(满足要求) (4)、钢管立柱 立柱选用Ф48×3.5㎜钢管,净截面积A=489㎜2,钢管间距1000㎜, 每区个面积1㎡,每根立杆承受的荷载为:6.22KN,钢管的回转半径i=15.78, 按强度计算,立杆的受压应力为δ=N/A=6220/489=12.72N/㎜2 按稳定性计算立杆的受压应力: 在中间设水平管,水平杆步距按1500㎜,L0=1500㎜,λ(长细比)=1500/15.78=95 查表5-18得稳定系数φ=0.489 δ=N/φA=6220/489×0.489=26N/㎜2 满足要求 3、梁模板验算 A.梁截面按250×400的模板支撑体系验算 (1)梁底模验算 ①荷载计算: 模板自重0.23×0.3=0.058KN/m 钢筋自重 1.5×0.25×0.4=0.15KN/m 混凝土自重 24×0.25×0.4=2.4KN/m 施工活载 1.5 ×0.25=0.375KN/m2 恒载分项系数取1.2,活载分项系数取1.4 q=(0.058+0.15+2.4)×1.2+0.375×1.4=3.130+0.525=3.655 KN/m 底模下面楞木间距为 300mm,是一个等跨多跨连续梁,一般可按四等跨连续梁计算,查静力计算表得中间跨中弯矩系数Km=-0.121,剪力系数Kv =-0.620, 挠度系数Kw=0.967 ②强度验算 M=Km?q l2=0.121×5.764×0.32 =0.063KN/m W=bh2/6=300×152 /6=11250mm3 σ=M/W=0.063×106/11250=5.6N/ mm2 符合要求。 ③刚度验算 E=9000N/ mm2 I=bh3 /12=300×153/12=84375mm ω=ql4/100EI=5.764×3004/100×9000×84375 =0.615<[δ]=l/400=0.75mm 符合要求。 ④剪力验算 V=Kvql=0.62×5.764×300=1072.104N τ=3V/(2bh)=3×1072.104/(2×300×15)=0.357 (2)侧模验算 ①荷载计算 假设T=30℃,β1=1.2,β2=0.85,V=3m/h则: 侧压力:F1=0.22γct0β1β2?v1/2 =0.22×24×200×(30+15)×0.85×1.2×1.73 /2 =41.92kN/m2 F2=γcH=24×0.43=10.32kN/m2 取两者较小者F2=10.32kN/m2 振捣混凝土产生的荷载取1.5kN/m2 F=10.32×1.2+1.5×1.4=14.484kN/m2 设梁立档间距为300mm q=14.484×0.3=4.345KN/m 可按四等跨连续梁计算,查静力计算表得中间跨中弯矩系数 Km=-0.121,剪力系数Kv=-0.620,挠度系数Kw=0.967 ②强度验算