屋面工程技术规范GB 50345-2004

1 总则

1.0.1 为提高我国屋面工程的技术水平,确保防水、保温隔热工程的功能与质量,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于建筑屋面工程的设计和施工。

1.0.3 屋面工程的设计和施工应遵守国家及地方有关环境保护和建筑节能的规定,并采取相应措施。

1.0.4 屋面工程的设计和施工除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。

1.0.5 屋面工程施工质量验收应符合国家标准《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002的规定。

1 术语

2.0.1 防水层合理使用年限 life of waterproof layer

屋面防水层能满足正常使用要求的年限。

2.0.2 一道防水设防 a se4parate waterproof barroer

具有单独防水能力的一道防水层次。

2.0.3 沥青防水卷材(油毡) bituminous membrane(felt)

以原纸、织物、纤维毡、塑料膜等材料为胎基,浸涂石油沥青,矿物粉料或塑料膜为隔离材料,制成的防水卷材。2.0.4 高聚物改性沥青防水卷材 modifide asphalt membrane

以高分子聚合物改性石油沥青为涂盖层,聚酯毡、玻纤毡或聚酯玻纤复合为胎基,细砂、矿物粉料或塑料膜为隔离材料,制成的防水卷材。

2.0.5 合成高分子防水卷材 high polymer waterproof sheet

以合成橡胶、合成树脂或两者共混为基料,加入适量的助剂和填料,经混炼压延或挤出等工序加工而成的防水卷材。

2.0.6 基层处理剂 primer

在防水层施工前,预先涂刷在基层上的涂料。

2.0.7 满粘法 full adhesion method

铺贴防水卷材时,卷材与基层采用全部粘结的施工方法。

2.0.8 空铺法 border adhesion method

铺贴防水卷材时,卷材与基层在周边一定宽度内粘结,其余部分不粘结的施工方法。

2.0.9 点粘法 spot adhesion method

铺贴防水卷材时,卷材或打孔卷材与基层采用点状粘结的施工方法。

2.0.10 条粘法 strip adhesion method

铺贴防水卷材时,卷材与基层采用条状粘结的施工方法。

2.0.11 热粘法 hot adhesion method

以热熔胶粘剂将卷材与基层或卷材之间粘结的施工方法。

2.0.12 冷粘法 cold adhesion method

在常温下采用胶粘剂(带)将卷材与基层或卷材之间粘结的施工方法。

2.0.13 热熔法 torch-applied method

将热熔型防水卷材底层加热熔化后,进行卷材与基层或卷材之间粘结的施工方法。

2.0.14 自粘法 self-adhesion method

采用带有自粘胶的防水卷材进行粘结的施工方法。

2.0.15 焊接法 welding method

采用热风或热锲焊接进行热塑性卷材粘合搭接的施工方法。

2.0.16 高聚物改性沥青防水涂料 modifide asphalt paint

以石油沥青为基料,用高分子聚合物进行改性,配制成的水乳型或溶剂型防水涂料。

2.0.17 合成高分子防水涂料 high pdymer waterproof paint

以合成橡胶或合成树脂为主要成膜物质,配制成单组份或多组份的防水涂料。

2.0.18 聚合物水泥防水涂料 polymer modified cementitious waterproofing coating

以丙烯酸酯等聚合物乳液和水泥为主要原料,加入其他外加剂制得的双组份水性建筑防水涂料。

2.0.19 胎体增强材料 reinforoement materials

用于涂膜防水层中的化纤无纺布、玻璃纤维网布等,作为增强层的材料。

2.0.20 密封材料 sealing material

能承受接缝位移以达到气密、水密目的而嵌入建筑接缝中的材料。

2.0.21 背衬材料 back-up material

用于控制密封材料的嵌填深度,防止密封材料和接缝底部粘结而设置的可变形材料。

2.0.22 平衡含水率 balanced water content

材料在自然环境中,其孔隙中所含有的水分与空气湿度达到平衡时,这部分水的质量占材料干质量的百分比。

2.0.23 架空屋面 elevated overhead roof

在屋面防水层上采用薄型制品架设一定高度的空间,起到隔热作用的屋面。

2.0.24 蓄水屋面 impounded roof

在屋面防水层上蓄积一定高度的水,起到隔热作用的屋面。

2.0.25 种植屋面 planted roof

在屋面防水层上铺以种植介质,并种植植物,起到隔热作用的屋面。

2.0.26 倒置式屋面 inversion type roof

将保温层设置在防水层上的屋面。

3 基本规定

3.0.1 屋面工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层合理使用年限,按不同等级进行设防,并应符合 3.0.1的要求。

表3.0.1 屋面防水等级和设防要求

注:1、石油沥青纸胎油毡和沥青复合胎柔性防水卷材系限制使用。

2、在I、II级屋面防水设防中,如仅作一道金属板材时,应符合有关技术规定。

3.0.2 屋面工程应根据工程特点、地区自然条件等,按照屋面防水等级的设防要求,进行防水构造设计,重要部位应有节点详图;对屋面保温隔热层的厚度,应通过计算确定。

3.0.3 屋面工程施工前应通过图纸会审,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求;施工单位并应编制屋面工程的施工方案或技术措施。

3.0.4 在屋面工程施工中,应进行过程控制和质量检查,并有完整的检查记录。

3.0.5 屋面防水工程应由相应资质的专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。

3.0.6 屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

材料进场后,应按规定取样复验,提出试验报告,严禁在工程中使用不合格的材料。

3.0.7 施工的每道工序完成后,应经监理或建设单位检查验收,合格后方可进行下道工序的施工。当下道工序或相邻工程施工时,对屋面工程已完成的部分应采取保护措施。

3.0.8 伸出屋面防水层的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安设完毕。屋面防水层完工后,不得在其上凿孔、打洞或重物冲击。

3.0.9 屋面工程中推广应用的新技术,必须经过科技成果鉴定(评估)或新产品、新技术鉴定,并应制定相应的技术标准,经工程实践符合有关安全及功能的检验。

3.0.10 屋面工程应建立管理、维修、保养制度;屋面排水系统应保持畅通,严防水落口、天沟、檐沟堵塞。

4 屋面工程设计

4.1 一般规定

4.1.1 屋面工程设计应包括以下内容:

1.确定屋面防水等级和设防要求;

2.屋面工程的构造设计;

3.防水层选用的材料及其技术指标;

4.保温隔热层选用的材料及其技术指标;

5.屋面细部构造防水密封措施,选用的材料及其技术指标;

6.屋面排水系统的设计。

4.1.2 屋面工程防水设计应遵循“合理设防、防排结合、因地制宜、综合治理”的原则。

4.1.3 屋面防水多道设防时,可以将卷材、涂膜、细石防水混凝土、瓦等材料复合使用,也可使用卷材叠层。

4.1.4 屋面防水设计采用多种材料复合时,耐老化、耐穿刺的防水层应放在最上面,相邻材料之间应具相容性。

4.1.5 不同地区采暖居住建筑和需要满足夏季隔热要求的建筑,其屋盖系统的最小传热阻应按现行《民用建筑热工设计规范》GB50176、《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26和《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134确定。

4.1.6 屋面防水层细部构造,如天沟、檐沟、阴阳角、水落口、变形缝等部位应设置附加层。

4.1.7 屋面工程采用的防水材料应符合环境保护要求。

注:本规范中采用的沥青均指石油沥青,不包括煤沥青和煤焦油等材料。

4.2 构造设计

4.2.1 结构层为装配式钢筋混凝土板时,应用强度等级不小于C20的细石混凝土将板缝灌填密实,当板缝宽度大于40mm 或上窄下宽时,应在缝中放置构造钢筋;板端缝应进行密封处理。

注:无保温层的屋面,板侧缝宜进行密封处理。

4.2.2 单坡跨度大于9m的屋面宜作结构找坡,坡度不应小于3%。

4.2.3 当用材料找坡时,可用轻质材料或保温层找坡,坡度宜为2%。

4.2.4 天沟、檐沟纵向坡度不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm,天沟、檐沟排水不得流经变形缝和防火墙。

4.2.5 卷材、涂膜防水层在保温层上的基层应设找平层,找平层厚度和技术要求应符合表4.2.4的规定;找平层宜留设分格缝,纵横缝的间距不宜大于6m,分格缝内宜嵌填密封材料。

表4.2.4 找平层厚度和技术要求

4.2.6 在纬度40°以北地区且室内空气湿度大于75%,或其他地区室内空气湿度常年大于80%的,若采用吸湿性保温材料做保温层,应选用气密性、水密性好的防水卷材或防水涂料做隔汽层。

隔汽层应沿墙面向上铺设,并与屋面的防水层相连接,形成全封闭的整体。

4.2.7 多种防水材料复合使用时,应符合下列规定:

1.合成高分子卷材或合成高分子涂膜的上部,不得采用热熔法施工卷材或涂料;

2.涂料与卷材复合使用时,涂膜宜放在下部;

3.卷材、涂膜与刚性材料复合使用时,刚性材料应设置在柔性材料的上部;

4.反应型涂料和热熔型涂料,可作为铺贴卷材胶粘剂并进行复合防水。

4.2.8 涂膜防水层应以厚度表示,不得用涂刷的遍数表示。

4.2.9 卷材、涂膜防水层上设置块体材料或水泥砂浆、细石混凝土时,应在二者之间设置隔离层;在细石混凝土防水层与结构基层间宜设置隔离层。

隔离层可采用干铺塑料膜、土工布或卷材,也可采用铺抹低强度等级的砂浆。

4.2.10 在下列情况中,不得作为屋面的一道防水设防:

1.混凝土结构层;

2.现喷硬质聚氨酯泡沫塑料层;

3.装饰瓦以及不搭接瓦的屋面;

4.隔汽层;

5.卷材或涂膜厚度不符合本规范规定的防水层。

4.2.11 柔性防水层上应设保护层,可采用浅色涂料、铝箔、粒砂、块体材料、水泥砂浆、细石混凝土等材料;水泥砂浆、细石混凝土保护层应设表面分格缝。

架空屋面、倒置式屋面的柔性防水层上可不做保护层。

4.2.12 屋面水落管的数量,应通过水落管的排水量及每根水落管的屋面汇水面积计算确定。

4.2.13 高低跨屋面设计应符合下列规定:

1.高低跨变形缝处的防水处理,应采用有足够变形能力的材料和构造措施;

2.高跨屋面为无组织排水时,其低跨屋面受水冲刷的部位,应加铺一层卷材附加层,上铺300~500mm宽的C20

混凝土板材加强保护;

3.高跨屋面为有组织排水时,水落管下应加设水簸箕。

4.3 材料选用

4.3.1 屋面工程选用的防水材料应符合下列要求:

1.图纸应标明防水材料的品种、型号、规格,其主要物理性能应符合本规范对该材料质量指标的规定;

2.在选择屋面防水卷材、涂料和接缝密封材料时,应按本规范第5章、第6章和第8章设计要点有关内容选定;

3.考虑施工环境的条件和工艺的可操作性。

4.3.2 在下列情况下,所使用材料应具相容性:

1.防水材料(指卷材、涂料,下同)与基层处理剂;

2.防水材料与胶粘剂;

3.防水材料与密封材料;

4.防水材料与保护层的涂料;

5.两种防水材料复合使用;

6.基层处理剂与密封材料。

4.3.3 根据建筑物的性质和屋面使用功能选择防水材料,除应符合本规范第4.3.1条和第4.3.2条的规定外,尚应符合以下要求:

1.外露使用的不上人屋面,应选用与基层粘结力强和耐紫外线、热老化保持率、耐致雨、耐穿刺性能优良的防水

材料;

2.上人屋面,应选用耐穿刺性、耐霉烂性能好和拉伸强度高的防水材料;

3.蓄水屋面、种植屋面,应选用耐腐蚀、耐霉烂、耐穿刺性能优良的防水材料;

4.薄壳、装配式结构、钢结构、大跨度建筑屋面,应选用自重轻和耐热性、抗变形能力优良的防水材料;

5.倒置式屋面应选用适应变形能力优良、接缝密封保证率高的防水材料;

6.斜坡屋面应选用与基层粘结力强、感温性小的防水材料;

7.屋面接缝密封防水应选用与基层粘结力强、耐低温性优良,并有一定适应变形能力的密封材料。

4.3.4 屋面应选用吸水率低、密度和导热系数小,并有一定强度的保温材料;封闭式保温层的含水率,可根据当地年平均相对湿度所对应的含水率以及该材料的重量吸水率,通过计算确定。

4.3.5 屋面工程常用防水、保温隔热材料,应遵照本规范附录A选定。

5 卷材防水屋面

5.1 一般规定

5.1.1 卷材防水屋面适用于防水等级为I~IV级的屋面防水。

5.1.2 找平层表面应压实平整,排水坡度应符合设计要求。采用水泥砂浆找平层时,水泥砂浆抹平收水后应二次压光和充分养护,不得有酥松、起砂、起皮现象。

5.1.3 卷材防水屋面基层与突出屋面结构(女儿墙、立墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处,以及基层的转角处(水落口、檐口、天沟、檐沟、屋脊等),均应做成圆弧。内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。

找平层圆弧半径应根据卷材种类按表5.1.3选用。

表5.1.3 找平层圆弧半径(mm)

5.1.4 铺设屋面隔汽层和防水层前,基层必须干净、干燥。

注:干燥程度的简易检验方法,是将1㎡卷材平坦地干铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印,即可铺设隔汽层或防水层。

5.1.5 采用基层处理剂时,其配制与施工应符合下列规定:

1.基层处理剂的选择应与卷材的材性相容;

2.喷、涂基层处理剂前,应用毛刷对屋面节点、周边、转角等处先行涂刷;

3.基层处理剂可采取喷涂法或涂刷法施工,喷、涂应均匀一致,待其干燥后应及时铺贴卷材。

5.1.6 卷材铺贴方向应符合下列规定:

1.屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;

2.屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;

3.屋面坡度大于15%或屋面受震动时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴,高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防

水卷材可平行或垂直屋脊铺贴;

4.上下层卷材不得相互垂直铺贴。

5.1.7 卷材的铺贴方法应符合下列规定:

1. 卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时,应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法,但距屋面周边800mm内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘;

2. 防水层采取满粘法施工时,找平层的分格缝处宜空铺,空铺的宽度宜为100mm;

3. 卷材屋面的坡度不宜超过25%,当坡度超过25%时应采取防止卷材下滑的措施。

5.1.8 屋面防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中等部位的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐沟方向,减少卷材的搭接。

5.1.9 铺贴卷材应采用搭接法。平行于屋脊的搭接缝,应顺流水方向搭接;垂直于屋脊的搭接缝,应顺年最大频率风向搭接。

叠层铺贴的各层卷材,在天沟与屋面的交接处,应采用叉接法搭接,搭接缝应错开;接缝宜留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。

5.1.10 铺贴卷材采用搭接法时,上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开,各种卷材搭接宽度应符合表5.1.10的要求。

表5.1.10 卷材搭接宽度(mm)

5.1.11 在铺贴卷材时,不得污染檐口的外侧和墙面。

5.2 材料要求

5.2.1 沥青防水卷材的质量应符合下列要求:

1.沥青防水卷材的外观质量和规格,应符合表5.

2.1-1和表5.2.1-2的要求。

表5.2.1-1 沥青防水卷材外观质量

表5.2.1-2 沥青防水卷材规格

2.沥青防水卷材的物理性能,应符合表5.2.1-3的要求。

表5.2.1-3 沥青防水卷材物理性能

5.2.2 高聚物改性沥青防水卷材的质量应符合下列要求:

1.高聚物改性沥青防水卷材的外观质量,应符合表5.

2.2-1的要求。

表5.2.2-1 高聚物改性沥青防水卷材外观质量

2.高聚物改性沥青防水卷材的物理性能应符合表5.2.2-2的要求。

表5.2.2-2高聚物改性沥青防水卷材物理性能

注:SBS卷材——弹性体改性沥青防水卷材;APP卷材——塑性体改性沥青防水卷材;PEE卷材——高聚物改性沥青聚乙烯胎防水卷材。

5.2.3 合成高分子防水卷材的质量应符合下列要求:

1.合成高分子防水卷材的外观质量,应符合表5.

2.3-1的要求。

表5.2.3-1 合成高分子防水卷材外观质量

2.合成高分子防水卷材的物理性能,应符合表5.2.3-2的要求。

表5.2.3-2 合成高分子防水卷材物理性能

5.2.4 卷材的贮运、保管应符合下列规定:

1.不同品种、型号和规格的卷材应分别堆放;

2.卷材应贮存在阴凉通风的室内,避免雨淋、日晒和受潮,严禁接近火源。沥青防水卷材贮存环境温度,不得高

于45℃;

3.沥青防水卷材宜直立堆放,其高度不宜超过两层,并不得倾斜或横压,短途运输平放不宜超过四层;

4.卷材应避免与化学介质及有机溶剂等有害物质接触。

5.2.5 卷材胶粘剂、胶粘带的质量应符合下列要求:

1.改性沥青胶粘剂的剥离强度不应小于8N/10mm;

2.合成高分子胶粘剂的剥离强度不应小于15N/10mm,浸水168h后保持率不应小于70%;

3.双面胶粘带剥离强度不应小于6N/10mm,浸水168h后保持率不应小于70%。

5.2.6 卷材胶粘剂和胶粘带的贮运、保管应符合下列规定:

1.不同品种、规格的卷材胶粘剂和胶粘带,应分别用密封桶或纸箱包装;

2.卷材胶粘剂和胶粘带应贮存在阴凉通风的室内,严禁接近火源和热源。

5.2.7 进场的卷材抽样复验应符合下列规定:

1.同一品种、型号和规格的卷材,抽样数量:小于1000卷抽取5卷;500~1000卷抽取4卷;100~499卷抽取3

卷;小于100卷抽取2卷;

2.将受检的卷材进行规格尺寸和外观质量检验,全部指标达到标准规定时,即为合格。其中若有一项指标达不到

要求,允许在受检产品中另取相同数量卷材进行复检,全部达到标准规定为合格。复检时仍有一项指标不合格,

则判定该产品外观质量为不合格;

3.在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验,若物理性能有一项指标不符合标准规定,应在受检

产品中加倍取样进行该项复检,复检结果如仍不合格,则判定该产品为不合格。

5.2.8 进场的卷材物理性能应检验下列项目:

1.沥青防水卷材:纵向拉力,耐热度,柔度,不透水性;

2.高聚物改性沥青防水卷材:可溶物含量,拉力,最大拉力时延伸率,耐热度,低温柔度,不透水性;

3.合成高分子防水卷材:断裂拉伸强度,扯断伸长率,低温弯折性和不透水性。

5.2.9 进场的胶粘剂物理性能应检验下列项目:

1.改性沥青胶粘剂:剥离强度;

2.合成高分子胶粘剂:剥离强度和浸水168h后的保持率;

3.双面胶粘带:剥离强度和浸水168h后的保持率。

5.3 设计要点

5.3.1 屋面防水卷材的选择应符合下列规定:

1.根据当地历年最高气温、最低气温、屋面坡度和使用条件等因素,应选择耐热度、柔性相适应的卷材;

2.根据地基变形程度、结构形式、当地年温差、日温差和震动等因素,应选择拉伸性能相适应的卷材;

3.根据屋面防水卷材的暴露程度,应选择耐紫外线、耐穿刺、热老化保持率或耐霉烂性能相适应的卷材;

4.自粘聚合物改性沥青防水卷材(厚度≥0.05mm铝箔覆面者除外),不得用于外露屋面防水层。

5.3.2 每道卷材防水层厚度选用应符合表5.3.2的规定。

表5.3.2 卷材厚度选用表

5.3.3 屋面设施的防水处理应符合下列规定:

1.设施基座与结构层相连时,防水层宜包裹设施基座的上部,并在地脚螺栓周围作密封处理;

2.在防水层上放置设施时,设施下部的防水层应做附加增强层,必要时应在其上浇筑细石混凝土,其厚度应小于

50mm;

3.需经常维护的设施周围和屋面出入口至设施之间的人行道应铺设刚性保护层。

5.3.4 屋面保温层干燥有困难时,宜采用排汽屋面,排汽屋面的设计应符合下列规定:

1.找平层设置的分格缝可兼作排汽道;铺贴卷材时宜采用空铺、点粘法、条粘法;

2.排汽道应纵横贯通,并同与大气连通的排汽管相通。排汽管可设在檐口下或屋面排汽道交叉处;

3.排汽道宜纵横设置,间距宜为6m。屋面面积每36㎡宜设置一个排汽孔,排汽孔应做防水处理;

4.在保温层下也可铺设带支点的塑料板,通过空腔层排水、排汽。

5.4 细部构造

5.4.1 天沟、檐沟防水构造应符合下列规定:

1.天沟、檐沟应增铺附加层,当采用沥青防水卷材时,应增铺一层卷材;当采用高聚物改性沥青防水卷材或合成

高分子防水卷材,宜设置防水涂膜附加层;

2.天沟、檐沟与屋面交接处的附加层宜空铺,空铺宽度应为200mm(图5.4.1-1);

3.天沟、檐沟卷材收头应固定密封;

4.高低跨内排水天沟与立墙交接处,应采取能适应变形的密封处理(图

5.4.1-2)。

5.4.2 无组织排水檐口800mm范围内的卷材应采取满粘法;卷材收头应固定密封(图5.4.2)。檐口下端应做防水处理。

5.4.3 泛水防水构造应遵守下列规定:

1. 铺贴泛水处的卷材应采用满粘法。泛水收头应根据泛水高度和泛水墙体材料确定其密封形式。

(1)墙体为砖墙时,卷材收头可直接铺至女儿墙压顶下,用压条钉压固定并用密封材料封闭严密,压顶应做防水处理(图5.4.3-1);也可压入砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层高度不应小于250mm,凹槽上部的墙体应做防水处理(图5.4.3-2)。

(2)墙体为混凝土时,卷材的收头可采用金属压条钉压,并用密封材料封固(图5.4.3-3)。

2. 泛水宜采取隔热防晒措施,可在泛水卷材面砌砖后抹水泥砂浆或浇筑细石混凝土保护,也可采用涂刷浅色涂料或粘贴铝箔保护。

5.4.4 变形缝内宜填充泡沫塑料,上部填放衬垫材料,并用卷材封盖,顶部应加扣混凝土盖板或金属盖板(图5.4.4)。

5.4.5 水落口防水构造应符合下列规定:

1.水落口杯宜采用金属或塑料制品;

2.水落口杯埋设标高,应考虑水落口设防时增加的附加层和柔性密封层的厚度及排水坡度加大的尺寸;

3.水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%,并应用防水涂料涂封,其厚度不应小于2mm。水落口杯与基层

接触处,应留宽20mm、深20mm凹槽,嵌填密封材料(图5.4.5-1和图5.4.5-2)。

5.4.6 女儿墙、山墙可采用现浇混凝土或预制混凝土压顶,也可采用金属制品或合成高分子卷材封顶。

5.4.7 反梁过水孔构造应符合下列规定:

1.根据排水坡度要求留设反梁过水孔,图纸应注明孔底标高;

2.留置的过水孔高度不应小于150mm、宽度不应小于250mm,采用预埋管道时其管径不得小于75mm;

3.过水孔可采用防水涂料、密封材料防水。预埋管道两端周围与混凝土接触处应留凹槽,并用密封材料封严。

5.4.8 伸出屋面管道周围的找平层应做成圆锥台;管道与找平层间应留凹槽,并嵌填密封材料;防水层收头处应用金属箍箍紧,并用密封材料封严(图5.4.8)

5.4.9 屋面垂直出入口防水层收头,应压在混凝土压顶圈下(5.4.9-1);水平出入口防水层收头,应压在混凝土踏步下,防水层的泛水应设护墙(图5.4.9-2)。

5.5 沥青防水卷材施工

5.5.1 配制沥青玛王帝脂(以下简称玛王帝脂)应遵守下列规定:

1.玛王帝脂的标号,应视使用条件、屋面坡度和当地历年极端最高气温,遵照本规范附录B.1.1选定,其性能应

符合本规范附录B.1.2的规定。

2.现场配制玛王帝脂的配合比及其软化点和耐热度的关系数据,应由试验部门根据所用原料试配后确定。在施工

中按确定的配合比严格配料,每工作班均应检查与玛王帝脂耐热度相应的软化点和柔韧性;

3.热玛王帝脂的加热温度不应高于240℃,使用温度不宜低于190℃,并应经常检查。熬制好的玛

王帝脂宜在本工作班内用完。当不能用完时应与新熬的材料分批混合使用,必要时还应做性能检验。

4.冷玛王帝脂使用时应搅匀,稠度太大时可加少量溶剂稀释搅匀。

5.5.2 采用叠层铺贴沥青防水卷材或沥青复合胎柔性防水卷材时,粘贴层厚度:热玛王帝脂宜为1~1.5mm,冷玛王帝脂宜为0.5~1㎜;面层厚度:热玛王帝脂宜为2~3㎜,冷玛王帝脂宜为1~1.5㎜。玛王帝脂应涂刮均匀,不得过厚或堆积。

5.5.3 铺贴立面或大坡面卷材时,玛王帝脂应满涂,并尽量减少卷材短边搭接。

5.5.4 水落口、天沟、檐沟、檐口及立面卷材收头等施工应符合下列规定:

1.水落口杯应牢固地固定在承重结构上。当采用金属制品时,所有零件均应做防锈处理;

2.天沟、檐沟铺贴卷材应从沟底开始,当沟底过宽、卷材需纵向搭接时,搭接缝应用密封材料封口;

3.铺至混凝土檐口或立面的卷材收头应裁齐后压入凹槽,并用压条或带垫片钉子固定,最大钉距不应大于900mm,

凹槽内用密封材料嵌填封严。

5.5.5 卷材铺贴应符合下列规定:

1.卷材在铺贴前应保持干燥,其表面的撒布料应预先清扫干净,并避免损伤卷材;

2.在无保温层的装配式屋面上,应沿屋面板的端缝先单边点粘一层卷材,每边的宽度不应小于100mm,或采取其

他能增大防水层适应变形的措施,然后再铺贴屋面卷材;

3.选择不同胎体和性能的卷材复合使用时,高性能的卷材应放在面层;

4.铺贴卷材时,应随刮涂玛王帝脂随铺贴卷材,并展平压实;

5.采用空铺、点粘、条粘第一层卷材或第一层为打孔卷材时,在檐口、屋脊和屋面的转角处及突出屋面的交接处,

卷材应满涂玛王帝脂,其宽度不得小于800mm。当采用热玛王帝脂时,应涂刷冷底子油。

5.5.6 沥青防水卷材保护层的施工应符合下列规定:

1.卷材铺贴经检查合格后,应将防水层表面清扫干净;

2.用绿豆砂做保护层时,应将清洁的绿豆砂预热至100℃左右,随刮涂热玛王帝脂,随铺撒热绿豆砂。绿豆砂应铺

撒均匀,并滚压使其与玛王帝脂粘结牢固。未粘结的绿豆砂应清除;

3.用云母或蛭石做保护层时,应先筛去粉料,再随刮涂冷玛王帝脂随撒铺云母或蛭石。撒铺应均匀,不得露底,

待溶剂基本挥发后,再将多余的云母或蛭石清除;

4.用水泥砂浆做保护层时,表面应抹平压光,并应设表面分格缝。

5.用块体材料做保护层时,宜留设分格缝,分格面积不宜大于100㎡,分格缝宽度不宜小于20mm;

6.用细石混凝土做保护层时,混凝土应振捣密实,表面抹平压光,并留设分格缝,分格面积不宜大于36㎡;

7.水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与防水层之间设置的隔离层应平整;

8.刚性保护层与女儿墙之间应预留宽度为30mm的缝隙,并用密封材料嵌填严密。

5.5.7 沥青防水卷材严禁在雨天、雪天施工;五级风及其以上时不得施工;环境温度低于5℃不宜施工。

施工中途下雨时,应做好已铺卷材周边的防护工作。

5.6 高聚物改性沥青防水卷材施工

5.6.1 水落口、天沟、檐沟、檐口及立面卷材收头等施工,应符合本规范第5.5.4条的规定。

5.6.2 立面或大坡面铺贴高聚物改性沥青防水卷材,应采用满粘法,并宜减少短边搭接。

5.6.3 冷粘法铺贴卷材应符合下列规定:

1.胶粘剂涂刷应均匀、不漏底、不堆积。卷材空铺、点粘、条粘时,应按规定的位置及面积涂刷胶粘剂;

2.根据胶粘剂的性能,应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间;

3.铺贴卷材时应排除卷材下面的空气,并辊压粘贴牢固;

4.铺贴卷材时应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折。搭接部位的接缝应满涂胶粘剂,辊压粘结牢固。

5.接缝口应用材性相容的密封材料封严。

5.6.4 热粘法铺贴卷材应符合下列规定:

1.熔化热熔型改性沥青胶时,宜采用专用的导热油炉加热,加热温度不应高于200℃,使用温度不应低于180℃;

2.粘贴卷材的热熔改性沥青胶厚度宜为1~1.5mm;

3.铺贴卷材时,应随刮涂热熔改性沥青胶随滚铺卷材,并展平压实。

5.6.5 热熔法铺贴卷材应符合下列规定:

1.火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离应适中,幅宽内加热应均匀,以卷材表面熔融至光亮黑色为度,不得过分加

热卷材。厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工;

2.卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,滚铺时应排除卷材下面的空气,使之平展并粘结牢固;

3.搭接缝部位宜以溢出热熔的改性沥青为度,溢出的改性沥青宽度以2mm左右并均匀顺直为宜。当接缝处的卷材

有铝箔或矿物粒(片)料时,应清除干净后再进行热熔的接缝处理;

4.铺贴卷材时应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲;

5.采用条粘法时,每幅卷材与基层粘结面不应少于两条,每条宽度不应小于150mm。

5.6.6 自粘防水卷才铺贴应符合下列规定:

1.铺粘卷材前,基层表面应均匀涂刷基层处理剂,干燥后及时铺贴卷材;

2.铺贴卷材时,应将自粘胶底面隔离纸完全撕净;

3.铺贴卷材时,应排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固;

4. 铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折。低温施工时,立面、大坡面及搭接部位宜采用热风机加热,加热后随即粘贴牢固。

5.6.7 高聚物改性沥青防水卷材的保护层施工应符合下列规定:

1.采用浅色涂料做保护层时,应待卷材铺贴完成,并经检验合格、清扫干净后涂刷。涂层应与卷材粘结牢固,厚

薄均匀,不得漏涂;

2.采用刚性材料做保护层时,应符合本规范第5.5.6条4款至8款的规定。

5.6.8 高聚物改性沥青防水卷材严禁在雨天、雪天施工;五级风及其以上时不得施工;环境气温低于5℃时不宜施工。

施工中途下雨、下雪,应做好已铺卷材周边的防护工作。

注:热熔法施工气温不宜低于-10℃。

5.7 合成高分子防水卷材施工

5.7.1 水落口、天沟、檐沟、檐口及立面卷材收头等施工,应符合本规范第5.5.4条的规定。

5.7.2 立面或大坡面铺贴合成高分子防水卷材,应符合本规范第5.

6.2条的规定。

5.7.3 冷粘法铺贴合成高分子防水卷材施工应符合下列规定:

1.基层胶粘剂可涂刷在基层或涂刷在基层和卷材底面,涂刷应均匀、不露底、不堆积。卷材空铺、点粘、条粘时,

应按规定的位置及面积涂刷胶粘剂;

2.根据胶粘剂的性能,应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间;

3.铺贴卷材不得皱折,也不得用力拉伸卷材,并应排除卷材下面的空气,辊压粘贴牢固;

4.铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲;

5.卷材铺好压粘后,应将搭接部位的结合全面清除干净,并采用与卷材配套的接缝专用胶粘剂,在搭接缝粘合面

上涂刷均匀,不露底、不堆积。根据专用胶粘剂性能,应控制胶粘剂涂刷与粘合间隔时间,并排除缝间的空气,

辊压粘结牢固;

6.卷材搭接部位采用胶粘带粘结时,结合面应清理干净,再粘贴胶粘带(必要时可涂刷与卷材及胶粘带材性相容

的基层处理剂),撕去隔离纸后应及时粘合上层卷材,并辊压粘牢。低温施工时,宜采用热风机加热,使其粘

结牢固、封闭严密;

7.接缝口应采用材性相容的密封材料封严。

5.7.4 自粘法铺贴合成高分子防水卷材,应符合本规范第5.

6.6条的规定。

5.7.5 焊接法和机械固定法铺设合成高分子防水卷材时应符合下列规定:

1.对热塑性卷材的搭接缝宜采用单缝焊或双缝焊,焊接应严密;

2.焊接前,卷材应铺放平整、顺直,搭接尺寸准确;焊接缝的结合面应清扫干净;

3.应先焊长边搭接缝,后焊短边搭接缝;

4.卷材采用机械固定时,固定件应与结构层固定牢固,固定件间距应根据当地的使用环境与条件确定,并不宜大

于600mm。距周边800mm范围内的卷材应满粘。

5.7.6 合成高分子防水卷材的保护层施工,应符合本规范第5.

6.7条的有关规定。

5.7.7 合成高分子防水卷材,严禁在雨天、雪天施工;五级风及其以上时不得施工;环境气温低于5℃时不宜施工。施工中途下雨、下雪,应做好已铺卷材周边的防护工作。

注:焊接法施工环境温度不宜低于-10℃。

6 涂膜防水屋面

6.1 一般规定

6.1.1 涂膜防水屋面主要适用于防水等级为III级、IV级的屋面防水,也可用作I级、II级屋面多道防水设防中的一道防水层。

6.1.2 对基层的要求应符合本规范第5.1.2条至第5.1.4条的规定。

6.1.3 防水涂膜应分遍涂布,待先涂布的涂料干燥成膜后,方可涂布后一遍涂料,且前后两遍涂料涂布方向应相互垂直。

6.1.4 需铺设胎体增强材料时,当屋面坡度小于15%时,可平行屋脊铺设;当屋面坡度大于15%时,应垂直于屋脊铺设,并由屋面最低处向上操作。胎体增强材料长边搭接宽度不得小于50mm,短边搭接宽度不得小于70mm。采用二层胎体增强材料时,上下层不得垂直铺设,搭接缝应错开,其间距不应小于幅宽的1/3。

6.1.5 涂膜防水层的收头,应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。

6.1.6 涂膜防水层在未做保护层前,不得在防水层上进行其他施工作业或直接堆放物品。

6.2 材料要求

6.2.1 高聚物改性沥青防水涂料的质量,应符合表6.2.1的要求。

6.2.1 高聚物改性沥青防水涂料质量要求

6.2.2 合成高分子防水涂料的质量,应符合表6.2.2-1和表6.2.2-2的要求。

表6.2.2-1 合成高分子防水涂料(反应固化型)质量要求

注:产品按拉伸性能分为I、II两类。

表6.2.2-2 合成高分子防水涂料(挥发固化型)质量要求

6.2.3 聚合物水泥防水涂料质量,应符合表6.2.3 的要求。

6.2.3 聚合物水泥防水涂料质量要求

6.2.4 胎体增强材料的质量应符合表6.2.4的要求。

表6.2.4 胎体增强材料的质量要求

6.2.5 进场的防水涂料和胎体增强材料抽样复验应符合下列规定:

1.同一规格、品种的防水涂料,每10t为一批,不足10t者按一批进行抽样。胎体增强材料,每3000㎡为一批,不足

3000㎡者按一批进行抽样;

2.防水涂料和胎体增强材料的物理性能检验,全部指标达到标准规定时,即为合格。其中若有一项指标达不到要求,

允许在受检产品中加倍取样进行该项复检,复检结果如仍不合格,则判定该产品为不合格。

6.2.6 进场的防水涂料和胎体增强材料物理性能应检验下列项目:

1.高聚物改性沥青防水涂料:固体含量,耐热性,低温柔性,不透水性,延伸性和抗裂性;

2.合成高分子防水涂料和聚合物水泥防水涂料:拉伸强度,断裂延伸率,低温柔性,不透水性,固体含量;

3.胎体增强材料:拉力和延伸率。

6.2.7 防水涂料和胎体增强材料的贮运、保管应符合下列规定:

1.防水涂料包装容器必须密封,容器表面应有明显标志(标明涂料名称、生产厂名、执行标准号、生产日期和产品

有效期),并分类存放;

2.水乳型涂料贮运和保管环境温度不宜低于5℃;

3.溶剂型涂料贮运和保管环境温度不宜低于0℃,并不得日晒、碰撞和渗漏;保管环境应干燥、通风,并远离火源。

仓库内应有消防设施;

4.胎体增强材料贮运、保管环境应干燥、通风,并远离火源。

6.3 设计要点

6.3.1 屋面防水涂料的选择应符合下列规定:

1.根据当地历年最高气温、最低气温、屋面坡度和使用条件等因素,应选择耐热度和柔性相适应的涂料;

2.根据地基变形程度、结构形式、当地年温差、日温差和震动等因素,应选择延伸性能相适应的涂料;

3.根据屋面防水涂膜的暴露程度,应选择耐紫外线、热老化保持率相适应的涂料;

4.屋面排水坡度大于25%时,不宜采用干燥成膜时间过长的涂料。

6.3.2 每道涂膜防水层厚度选用应符合表6.3.2的规定。

表6.3.2 涂膜厚度选用表

6.3.3 按屋面防水等级和设防要求选择防水涂料。对易开裂、渗水的部位,应留凹槽嵌填密封材料,并增设一层或多层带有胎体增强材料的附加层。

6.3.4 涂膜防水层应沿找平层分格缝增设带有胎体增强材料的空铺附加层,其空铺宽度宜为100mm。

6.3.5 涂膜防水层面应设置保护层。保护层材料可采用细砂、云母、蛭石、浅色涂料、水泥砂浆或块材等。采用水泥砂浆或块材时,应在涂膜与保护层之间设置隔离层。水泥砂浆保护层厚度不宜小于20mm。

6.4 细部构造

6.4.1 天沟、檐沟与屋面交接处的附加层宜空铺,空铺宽度不应小于200mm(图6.4.1)

6.4.2 檐口处涂膜防水层的收头,应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严(图6.4.2)。

6.4.3 泛水处的涂膜防水层,宜直接涂刷至女儿墙的压顶下,收头处理应用防水涂料多遍涂刷封严;压顶应做防水处理(图6.4.3)。

6.4.4 变形缝内应填充泡沫塑料,其上放衬垫材料,并用卷材封盖;顶部宜加扣混凝土盖板或金属盖板(图6.4.4)。

6.4.5 水落口防水构造应符合本规范第5.4.5条的规定。

6.4.6 伸出屋面管道、垂直和水平出入口等处的防水构造,应符合本规范第5.4.8条和5.4.9条的规定。

6.5 高聚物改性沥青防水涂膜施工

6.5.1 屋面基层的干燥程度,应视所选用的涂料特性而定。当采用溶剂型、热熔型改性沥青防水涂料时,屋面基层应干燥、

干净。

6.5.2 屋面板缝处理应符合下列规定:

1.板缝应清理干净,细石混凝土应浇捣密实。板端缝中嵌填的密封材料应粘结牢固,封闭严密;

2.抹找平层时,分格缝应与板端缝对齐、顺直,并嵌填密封材料;

3.涂膜施工时,板端缝部位空铺的附加层的宽度宜为100mm。

6.5.3 基层处理剂应配比准确,充分搅拌、涂刷均匀、覆盖完全,干燥后方可涂膜施工。

6.5.4 高聚物改性沥青防水涂膜施工应符合下列规定:

1.防水涂膜应多遍涂布,其总厚度应达到设计要求和遵守本规范第6.3.3条的规定;

2.涂层的厚度应均匀,且表面平整;

3.涂层中夹铺胎体增强材料时,宜边涂布边铺胎体;胎体应铺贴平整、排除气泡,并与涂料粘贴结牢固。在胎体上

涂布涂料时,应使涂料浸透胎体、覆盖完全,不得有胎体外露现象。面层厚度不应小于1.0mm;

4.涂膜施工顺序应先作细部构造(节点)处理,铺设带有胎体增强材料的附加层,然后再进行大面积涂布;

5.屋面转角及立面的涂膜应薄涂多遍,不得有流淌和堆积现象。

6.5.5 当采用细砂、云母或蛭石等撒布材料做保护层时,应筛去粉料。在涂布最后一遍涂料时,应边涂布边撒布均匀、不得露底,然后进行辊压粘牢,待干燥后将多余的撒布材料清除,当采用水泥砂浆、块材或细石混凝土做保护层时,应符合本规范第5.5.6条4款至8款规定。

6.5.6 高聚物改性沥青防水涂膜,严禁在雨天、雪天施工;五级风及其以上时不得施工;溶剂型涂料施工环境气温宜为-5℃~35℃,水乳型涂料施工环境气温宜为5℃~35℃,热熔型涂料施工环境气温不宜低于-10℃。

6.6 合成高分子防水涂膜施工

6.6.1 屋面基层应干燥、干净,无孔、隙起砂和裂缝。

6.6.2 屋面板缝处理应符合本规范第6.5.2条的规定。

6.6.3 基层处理剂施工应符合本规范第6.5.3条的规定。

6.6.4 合成高分子防水涂膜施工,除应符合本规范第6.5.4条的规定外,尚应符合下列规定:

1.可采用涂刮或喷涂施工。当采用涂刮施工时,每遍涂刮的推进方向宜与前一遍相互垂直;

2.多组份涂料应按配合比准确计量,搅拌均匀,已配成的多组份涂料应及时使用。配料时可加入适量的缓凝剂或促

凝剂来调节固化时间,但不得混入已固化的涂料;

3.在涂层间夹铺胎体增强材料时,位于胎体下面的涂层厚度不宜小于1mm,最上层的涂层厚度不应小于0.5mm。6.6.5 当采用浅色涂料做保护层时,应符合本规范第5.5.7条4款至8款的规定。

6.6.6 合成高分子防水涂料施工的气候条件,应符合本规范第6.5.6条的规定。

6.7 聚合物水泥防水涂膜施工

6.7.1 屋面基层应平整、干净,无孔隙、起砂和裂缝。

6.7.2 屋面板缝处理应符合本规范第6.5.2条的规定。

6.7.3 基层处理剂施工应符合本规范第6.5.3条的规定。

6.7.4 聚合物水泥防水涂膜施工,除应符合本规范第6.5.4条的规定外,尚应有专人配料、计量,搅拌均匀充分,不得混入已固化或结块的涂料。

6.7.5 当采用浅色涂料做保护层时,应待涂膜干燥后进行;当采用水泥砂浆,块材或细石混凝土做保护层时,应符合本规范第5.5.6条4款至8款的规定。

6.7.6 聚合物水泥防水涂膜,严禁在雨天和雪天施工,五级风及其以上时不得施工;聚合物水泥防水涂料的施工环境气温宜为5℃~35℃。

7 刚性防水屋面

7.1 一般规定

7.1.1 刚性防水屋面主要适用于防水等级为III级的屋面防水,也可用作I、II级屋面多道防水设防中的一道防水层;不适用于设有松散材料保温层的屋面以及受较大震动或冲击的建筑屋面。

7.1.2 屋面板缝处理应符合本规范第6.5.2条的规定。

7.1.3 刚性防水层与山墙、女儿墙以及突出屋面结构的交接处应留缝隙,并应做柔性密封处理。

7.1.4 细石混凝土防水层与基层间宜设置隔离层。

7.1.5 防水层的细石混凝土宜掺外加剂(膨胀剂、减水剂、防水剂)以及掺合料、钢纤维等材料,并应用机械搅拌和机械振捣。

7.1.6 刚性防水层应设置分格缝,分格缝内应嵌填密封材料。

7.1.7 天沟、檐沟应用水泥砂浆找坡,找坡厚度大于20mm时宜采用细石混凝土。

7.1.8 刚性防水层内严禁埋设管线。

7.1.9 刚性防水层施工环境气温宜为5~35℃。并应避免在负温度或烈日暴晒下施工。

7.2 材料要求

7.2.1 防水层的细石混凝土宜用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥;当采用矿渣硅酸盐水泥时,应采取减小泌水性的措施;不得使用火山灰质水泥。

7.2.2 防水层内配置的钢筋宜采用冷拔低碳钢丝。

7.2.3 防水层的细石混凝土中,粗骨料的最大粒径不宜大于15mm,含泥量不应大于1%;细骨料应采用中砂或粗砂,含泥量不应大于3%。

7.2.4 防水层细石混凝土使用的膨胀剂、减水剂、防水剂等外加剂,应根据不同品种的适用范围、技术要求选择。

7.2.5 水泥贮存时应防止受潮,存放期不得超过三个月。当超过存放期限时,应重新检验确定水泥强度等级。

7.2.6 外加剂应分类保管,不得混杂,并应存放于阴凉、通风、干燥处。运输时应避免雨淋、日晒和受潮。

7.3 设计要点

7.3.1 选择刚性防水设计方案时,应根据屋面防水设防要求、地区条件和建筑结构特点等因素,经技术经济比较确定。7.3.2 刚性防水屋面应采用结构找坡,坡度宜为2%~3%。

7.3.3 细石混凝土防水层的厚度不应小于40mm,并应配置直径为4~6mm、间距为100~200mm的双向钢筋网片。钢筋网片在分格缝处应断开,其保护层厚度不应小于10mm。

7.3.4 防水层的分格缝应设在屋面板的支承端、屋面转折处、防水层与突出屋面结构的交接处,并应与板缝对齐。

普通细石混凝土和补偿收缩混凝土防水层的分格缝,其纵横间距不宜大于6m。

7.3.5 隔离层可采用低强度等级砂浆、干铺卷材等材料。

7.4 细部构造

7.4.1 普通细石混凝土和补偿收缩混凝土防水层,分格缝的宽度宜为5~30mm,分格缝内应嵌填密封材料,上部应设置保护层(图7.4.1-1)。

7.4.2 刚性防水层与山墙、女儿墙交接处,应留宽度为30mm的缝隙,并应用密封材料嵌填;泛水处应铺贴卷材或涂膜附加层(图7.4.2)。卷材和涂膜的收头处理,应符合本规范第5.4.3条和第6.4.3条的规定。

7.4.3 刚性防水层与变形缝两侧墙体交接处应留宽度为30mm的缝隙,并应用密封材料嵌填;泛水处应铺设卷材或涂膜附加层;变形缝中应填充泡沫塑料,其上填放衬垫材料,并应用卷材封盖,顶部应加扣混凝土盖板或金属盖板(图7.4.3)。

7.4.4 伸出屋面管道与刚性防水层交接处应留设缝隙,用密封材料嵌填,并应加设柔性防水附加层;收头处应固定密封(图7.4.4)。

屋面工程技术规范最新版

屋面工程技术规范最新版《屋面工程技术标准》(GB50345-2004),是我国50 多年来在屋面防水、保温隔热工程的理论中,胜利经历与失败经验的系统总结,是与时俱进的表现。该标准的内容全面,重点突出、层次合理、规则明白、办法详细、具有较强的可操作性,是今后一个时期内指导我国屋面工程设计与施工的根据。《屋面工程技术标准》的公布施行,将为推进我国防水资料技术晋级,更新换代、安康开展和进一步进步建筑屋面防水、保温隔热工程技术整体程度,确保屋面工程质量,发挥重要的作用。现将该标准的主要特征引见如下:1顺应与时俱进的时期请求原标准1994年公布施行十年来,对进步我国屋面工程设计与施工技术程度,降低屋面渗漏率,确保屋面工程质量等方面,都起到了积极、重要的作用。鉴于我国建筑工程防水技术的疾速开展,特别是国度规范《屋面工程质量验收标准》(GB50207-2002)以及各防水、保温隔热资料新规范的公布施行,使建筑屋面防水工程技术无论从设计、结构、选材和施工操作工艺等方面,都涌现出许多新的做法和经历,原标准规则的一些内容(如工程质量验收,推行应用和限制制止运用技术等,已不能顺应时期开展的需求。为此,依照建立部《关于印发(2002~2003年度工程建立国度规范制定、修订方案)的通知》(建标[2003]102号)文件的请求,及时地对原标准按“框架根本不动和章节条文

补充、删改、完善”的准绳停止修订,修订的重点是“增加设计、强调指标、补充新材、完善工艺、淘汰落后”使我国屋面工程的设计和施工表现技术先进,适用性强,契合平安、环保和顺应与时俱进的时期请求。2突出屋面工程设计的前提作用在原标准各章有关设计要点的根底上,把具有共性的设计内容,经过调整、修正、补充、完善后,独立构成“屋面工程设计”的第四章,明白规则屋面工程防水设计应遵照“合理设防、防排分离、量体裁衣、综合管理”的准绳。在停止屋面工程设计时,应包括肯定防水等级、设防请求、结构层次、资料选用、保温隔热措施、细部结构的密封防水处置以及防排水系统设计等内容。依据屋面工程理论的经历与经验,作出了“混凝土构造层、现喷硬质聚氨酯泡沫塑料等保温层、装饰瓦和不搭接瓦的屋面、隔汽层以及卷材或涂膜厚度不契合标准规则的防水层,不得作为屋面一道防水设防”的规则,为了屏闭紫外线和延长防水层的运用寿命,规则了“柔性防水层上应设维护层”,维护层“可采用淡色涂料、铝箔、粒砂、块体资料、水泥砂浆、细石混凝土等资料”,而在架空屋面、倒置式屋面的柔性防水层与刚性维护层之间以及刚性防水层与构造层之间,均应设置隔离层,隔离层可采用干铺塑料膜、土工布或卷材,也可采用铺抹低强度等级的砂浆等。在屋面防水工程设计中,依据建筑物性质,屋面运用功用和设防结构,应选择与其相顺应的防水资料,如外

屋面工程技术规范标准(doc 22页)

《屋面工程技术规范》 一、关于发布国家标准《关于印关<二000至二00一年度工程建设国家标准制、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,山西省建设厅会同有关部门共同修订了《程质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家国家标准,编号为GB0207-2002,自2002年6月1日起施行。其中3.0.6、4.1.8、4.2.9、4.3.16、5.3.10、6.1.8、6.2.7、7.1.5、7.3.6、8.1.4、9.0.11为强制性条文,必须严格执行。原《屋面工程技术规范》GB0207-94于2002年10月1日废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,山西建筑工程(集团)总公司负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二00二年四月一日 二、前言 本规范是根据建设部《关于印关<二000至二00一年度工程建设国家标准制、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,由山西建筑工程(集团)总公司会同有关单位共同对《屋面工程技术规范》GB50207-94和《建筑安装工程质量检验评定标准》GBJ301-88修订而成的。 在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年建筑屋面工程材料、施工的经验,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针,进行全面修改,先后参加部规范研究会、协调会议,并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见,对主要了反复论证,最后召开审查会议定稿上报。 本规范的主要内容为:总则、术语、基本规定、卷材防水屋面工程、涂膜防水屋面工程、刚性防水屋面工程、隔热屋面工程、细部构造、分部工程验收。 本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。

《屋面工程技术规范》最新版

竭诚为您提供优质文档/双击可除《屋面工程技术规范》最新版 篇一:屋面工程技术规范 3.0.5屋面防水工程应根据建筑物的类别、重要程度、使用功能要求确定防水等级,并应按相应等级进行防水设防;对防水有特殊要求的建筑屋面,应进行专项防水设计。屋面防水等级和设防要求应符合表3.0.5的规范。 表3.0.5屋面防水等级和设防要求 4.5.1卷材、涂膜屋面防水等级和防水做法应符合表4.5.1的规定。 表4.5.1卷材、涂膜屋面防水等级和防水做法注:在1级屋面防水做法中,防水层仅作单层卷材时,应符合有关单层防水卷材屋面技术的规定。 4.5.5每道卷材防水层最小厚度应符合表4.5.5的规定。表4.5.5每道卷材防水层最小厚度(mm) 4.5.6每道涂膜防水层最小厚度应符合表4.5.6的规定。表4.5.6每道涂膜防水层最小厚度(mm) 4.5.7复合防水层最小厚度应符合表4.5.7的规定。 表4.5.7复合防水层最小厚度(mm)

4.8.1瓦屋面防水等级和防水做法应符合表4.8.1的规定。 表4.8.1瓦屋面防水等级和防水做法 注:防水层厚度应符合本规范第4.5.5条或第4.5.6条Ⅱ级防水的规定。 4.9.1金属板屋面防水等级和防水做法应符合表4.9.1的规定。 表4.9.1金属板屋面防水等级和防水做法 注:1当防水等级为Ⅰ级时,压型铝合金基板厚度不应小于0.9mm;压型钢板基板厚度不应小于0.6mm; 2当防水等级为Ⅰ级时,压型金属板应采用360°咬口锁边连接方式; 3在Ⅰ级屋面防水做法中,仅作压型金属板时,应符合《金属压型板应用技术规范》等相关技术的规定。5.1.6屋面工程施工必须符合下列安全措施: 1严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工; 2屋面周围和预留空洞部位,必须按临边、洞口防护规定设置安全护栏和安全网; 3屋面坡度大于30%时,应采取防滑措施; 4施工人员应穿防滑鞋,特殊情况下无可靠安全措施时,操作人员必须系好安全带并扣好保险钩。 篇二:屋面工程技术规范gb50207-20xx

屋面工程技术规范

屋面工程技术规范 防水工程概况 (一)、本工程防水项目主要包括①地下室防水②屋面防水③卫生间防水。 (二)、建筑设计的要求等级。 1、地下室防水: 根据《地下工程防水技术规范》GBJ108-87,本建筑应有严格防水措施地下防水等级为一级。 ①、地下室外围护结构防水项目分为砼结构工程、抗渗砼结构自防水。地下 室基础底板抗渗等级为0.6Mpa 防水结构砼的配合比应通过实验室确定,抗渗等级应比设计等级高一级(0.2Mpa)。 ②、基础底板防水层为两道,采用卷材一涂料相结合防水防案。卷材采用 1.5伽厚三元乙丙橡胶防水卷材,防水涂料采用2伽厚聚氨脂防水涂料。 ③、地下室外围护结构除地下室外墙抗渗砼结构自防水外,同样两道防水层,采用卷材一涂料相结合防水方案,卷材采用1.5伽厚三元乙丙橡胶防水卷材,防水涂料采用2伽厚聚氨脂防水涂料。防水层的保护层采用40厚聚苯板。侧墙 保护层以外开挖1米以内采用2: 8灰土分层夯实回填。压实系数>0.95。 ④、地下室顶板不在上部建筑主体内时,顶板上应作防水,防水层同样采用 卷材一涂料相结合防水方案,防水层保护层为50伽厚C20细石砼。 2、屋面防水: 屋面防水根据《屋面工程技术规范》GB50207-94屋面防水等级为二级。采用卷材一涂料相结合的防水方案。卷材采用1.5伽厚三元乙丙橡胶防水卷材,防水涂料采用2伽厚聚氨脂防水涂料。防水层上保护层为挤塑聚苯板。 3、卫生间防水: 卫生间防水层1.5伽厚聚氨脂防水涂料,防水层上为带有坡度的细石砼保护层。 施工技术准备、施工技术要点 1 、材料准备及技术质量要求 ①、地下室所有一切的防水材料,必须是有经过人防质监部门认可发有准用证的防水材料。 ②、地下防水、卫生间防水工程所用的防水材料必须有经过国家质量检验过的产品合格证书和性能检查报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。不合格的材料坚决不得在工程中使用。 ③、屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 2、防水材料的复试、质量把关 所有用于防水工程的材料,包括粘接专用胶,都必须送到材料实验室先作材

屋面工程技术规范

屋面工程技术规范GB 50345-2004 1 总则 1.0.1 为提高我国屋面工程的技术水平,确保防水、保温隔热工程的功能与质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑屋面工程的设计和施工。 1.0.3 屋面工程的设计和施工应遵守国家及地方有关环境保护和建筑节能的规定,并采取相应措施。 1.0.4 屋面工程的设计和施工除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 1.0.5 屋面工程施工质量验收应符合国家标准《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002的规定。 1 术语 2.0.1 防水层合理使用年限 life of waterproof layer 屋面防水层能满足正常使用要求的年限。 2.0.2 一道防水设防 a se4parate waterproof barroer 具有单独防水能力的一道防水层次。 2.0.3 沥青防水卷材(油毡) bituminous membrane(felt)

以原纸、织物、纤维毡、塑料膜等材料为胎基,浸涂石油沥青,矿物粉料或塑料膜为隔离材料,制成的防水卷材。 2.0.4 高聚物改性沥青防水卷材 modifide asphalt membrane 以高分子聚合物改性石油沥青为涂盖层,聚酯毡、玻纤毡或聚酯玻纤复合为胎基,细砂、矿物粉料或塑料膜为隔离材料,制成的防水卷材。 2.0.5 合成高分子防水卷材 high polymer waterproof sheet 以合成橡胶、合成树脂或两者共混为基料,加入适量的助剂和填料,经混炼压延或挤出等工序加工而成的防水卷材。 2.0.6 基层处理剂 primer 在防水层施工前,预先涂刷在基层上的涂料。 2.0.7 满粘法 full adhesion method 铺贴防水卷材时,卷材与基层采用全部粘结的施工方法。 2.0.8 空铺法 border adhesion method 铺贴防水卷材时,卷材与基层在周边一定宽度内粘结,其余部分不粘结的施工方法。 2.0.9 点粘法 spot adhesion method 铺贴防水卷材时,卷材或打孔卷材与基层采用点状粘结的施工方法。

屋面工程技术规范GB50345-2004

屋面工程技术规范 GB50345-2004 自2004年9月1日起实施 1 总则 1.0.1为提高我国屋面工程的技术水平,确保防水、保温隔热工程的功能与质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于建筑屋面工程的设计和施工。 1.0.3屋面工程的设计和施工应遵守国家及地方有关环境保护和建筑节能的规定,并采取相应措施。 1.0.4屋面工程的设计和施工除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 1.0.5屋面工程施工质量验收,应符合国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207—2002的规定。 2 术语 2.0.1防水层合理使用年限 屋面防水层能满足正常使用要求的年限。 2.0.2一道防水设防 具有单独防水能力的一道防水层次。 2.0.3沥青防水卷材(油毡) 以原纸、织物、纤维毡、塑料膜等材料为胎基,浸涂石油沥青,矿物粉料或塑料膜为隔离材料,制成的防水卷材。 2.0.4高聚物改性沥青防水卷材 以高分子聚合物改性石油沥青为涂盖层,聚酯毡、玻纤毡或聚酯玻纤复合为胎基,细砂、矿物粉料或塑料膜为隔离材料,制成的防水卷材。 2.0.5合成高分子防水卷材 以合成橡胶、合成树脂或两者共混为基料,加人适量的助剂和填料,经混炼压延或挤出等工序加工而成的防水卷材。 2.0.6基层处理剂 在防水层施工前,预先涂刷在基层上的涂料。

2.0.7满粘法: 铺贴防水卷材时,卷材与基层采用全部粘结的施工方法。 2.0.8 空铺法 铺贴防水卷材时,卷材与基层在周边一定宽度内粘结,其余部分不粘结的施工方法。 2.0.9点粘法 铺贴防水卷材时,卷材或打孔卷材与基层采用点状粘结的施工方法。 2.0.10条粘法 铺贴防水卷材时,卷材与基层采用条状粘结的施工方法。 2.0.11热粘法 以热熔胶粘剂将卷材与基层或卷材之间粘结的施工方法。 2.0.12冷粘法 在常温下采用胶粘剂(带)将卷材与基层或卷材之间粘结的施工方法。 2.0.13热熔法 将热熔型防水卷材底层加热熔化后,进行卷材与基层或卷材 之间粘结的施工方法。 2.0.14自粘法 采用带有自粘胶的防水卷材进行粘结的施工方法。 2.0.15焊接法 采用热风或热锲焊接进行热塑性卷材粘合搭接的施工方法。 2.0.16高聚物改性沥青防水涂料 以石油沥青为基料,用高分子聚合物进行改性,配制成的水乳型或溶剂型防水涂料。 2.0.17合成高分子防水涂料 以合成橡胶或合成树脂为主要成膜物质,配制成的单组分或多组分防水涂料。 2.0.18聚合物水泥防水涂料 以丙烯酸酯等聚合物乳液和水泥为主要原料,加入其他外加剂制得的双组分水性建筑防水涂料。 2.0.19 胎体增强材料 用于涂膜防水层中的化纤无纺布、玻璃纤维网布等,作为增强层的材料。 2.0.20密封材料 能承受接缝位移以达到气密、水密目的而嵌入建筑接缝中的材料。

屋面工程技术规范

屋面工程技术规范 一、防水工程概况:工程防水项目、地下室防水、屋面防水、卫生间。 二、建筑设计的要求等级 1、地下室防水:根据《地下工程防水技术规范》,建筑应有严格防水措施地下防水等级为一级。 (1)地下室外围护结构防水项目分为砼结构工程、抗渗砼结构自防水。地下室基础底板抗渗等级为0.6Mpa防水结构砼的配合比应通过实验室确定,抗渗等级应比设计等级高一级(0.2Mpa)。 (2)基础底板防水层为两道,采用卷材—涂料相结合防水防案。卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡胶防水卷材,防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。 (3)地下室外围护结构除地下室外墙抗渗砼结构自防水外,同样两道防水层,采用卷材—涂料相结合防水方案,卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡胶防水卷材, 防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。防水层的保护层采用40厚聚苯板。侧

墙保护层以外开挖1米以内采用2:8灰土分层夯实回填。压实系数>0.95。 (4)地下室顶板不在上部建筑主体内时,顶板上应作防水,防水层同样采用卷材—涂料相结合防水方案,防水层保护层为50㎜厚C20细石砼。 2、屋面防水:屋面防水根据《屋面工程技术规范》屋面防水等级为二级。采用卷材—涂料相结合的防水方案。卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡胶防水卷材, 防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。防水层上保护层为挤塑聚苯板。 3、卫生间防水:卫生间防水层1.5㎜厚聚氨脂防水涂料,防水层上为带有坡度的细石砼保护层。施工技术准备、施工技术要点,材料准备及技术质量要求。 (1)地下室所有一切的防水材料,必须是有经过人防质监部门认可发有准用证的防水材料。 (2)地下防水、卫生间防水工程所用的防水材料必须有经过国家质量检验过的产品合格证书和性能检查报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。不合格的材料坚决不得在工程中使用。

屋面工程技术规范考试题和答案

《屋面工程技术规》GB50345-2012 复习试题 一、填空题(每空1分.共40分) 1、屋面防水工程应根据建筑物的类别、重要程度、使用工程要求确定防水等级.并按相应等级进行防水设防.对防水有特殊要求的建筑屋面.应进行专项防水设计。防水等级为I级的重要建筑和高层建筑的设防要 .防水等级为II级的一般建筑的设防要。 2、《屋面工程技术规》对卷材、涂膜屋面防水等级和防水做法的规定:防水等级为I级时防水做法为卷材防水层和卷材防水层、、复合防水层.防水等级为II级时防水做法为卷材防水层、、复合防水层。 3、在防水等级为I级时.压型铝合金板厚度不应小于 mm.压型钢板基板厚度不应小于 mm。 4、在防水等级为I级时.压型金属板应采用。 5、屋面排水方式的选择.应根据建筑物屋顶形式、、使用功能等因素确定。 6、屋面排水方式可分为有组织排水和无组织排水。 .宜采用雨水收集系统。 7、高层建筑屋面宜采用排水;多层建筑屋面宜采用外排水;低层建筑及檐高小于10m的屋面.可采用排水。多跨及汇水面积较大的屋面宜采用天沟排水.天沟找坡较长时.宜采用中间排水和两端外排水。 8、严寒地区应采用排水.寒冷地区宜采用排水。 9、混凝土结构层宜采用结构找坡.坡度不应小于3%;当采用材料找坡时.宜采用、和的材料.坡度宜为2%。

10、屋面热桥部位.当表面温度低于室空气的温度时.均应做保温处理。 11、屋面隔热层设计应根据地域、气候、屋面形式、建筑环境、使用功能等条件.采取、和等隔热措施。 12、接缝密封防水设计应保证密封部位不 .并应做到接缝密封防水与主体防水层相。 13、上人屋面保护层可采用、等材料.不上人屋面保护层可采用、铝箔、、水泥砂浆等材料。 14、采用细石混凝土做保护层时.表面应抹平压光.并应设 .其纵横间距不应大于m.分格缝宽度宜为10mm~20mm.并应用嵌填。 15、瓦屋面采用的木质基层、顺水条、挂瓦条.均应做、和防蛀处理;采用的金属顺水条、挂瓦条.均应做处理。 16、金属板在主体结构的变形缝处宜 .变形缝上部应加扣带伸缩的盖板。 17、屋面找坡层和找平层的施工环境温度不宜低于℃。 18、立面或大坡面铺贴卷材时.应采用法.并宜减少卷材短边搭接。 19、屋面金属板安装应、 .板面不应有施工残留物。檐口线、屋脊线应 .不得有起伏不平现象。 20、防水涂膜施工应先做好 .再进行大面积涂布。 二、单项选择题(每题2分.共20分) 1、《屋面工程技术规》对防水等级为I级的高聚物改性沥青防水卷材+高

(技术规范标准)坡屋面工程技术规范

1 总则 1.0.1为提高我国坡屋面防水、保温隔热工程技术水平,确保工程 质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的工业建筑、民用建筑及既 有建筑改造的坡屋面工程的设计、施工和质量验收。 1.0.3 坡屋面工程的设计和施工应遵守国家有关环境保护、建筑节 能和安全的规定,并采取相应措施。 1.0.4 坡屋面工程应积极采用新材料、新技术、新工艺,并应符合 工程建设行政主管部门的管理要求和有关规定。 1.0.5 坡屋面工程的设计、施工和质量验收除应符合本规范外,尚 应符合国家现行有关标准规范的规定。

2 术语 2.0.1 坡屋面slope roof 坡度大于3%的屋面。 2.0.2 屋面板Roof boarding 用于坡屋面承托保温隔热层和防水层的承重板。 2.0.3 防水垫层Underlayment 坡屋面中通常铺设在瓦材或金属板下面的防水材料。 2.0.4 持钉层Lock layer of nail 瓦屋面中能够握裹固定钉的构造层次,如细石混凝土层和屋面板等。 2.0.5 隔汽层Vapour barrier 阻滞水蒸汽进入保温隔热材料的构造层次。 2.0.6 正脊Flat ridge 坡屋面屋顶的水平交线形成的屋脊。 2.0.7 斜脊Slope ridge 坡屋面斜面相交凸角的斜交线形成的屋脊。 2.0.8 斜天沟Slope cullis 坡屋面斜面相交凹角的斜交线形成的天沟。 2.0.9 搭接式天沟Lapped cullis 在斜天沟上铺设沥青瓦,两侧瓦片搭接形成的天沟。 2.0.10 编织式天沟Knitted cullis 在斜天沟上铺设沥青瓦,两侧瓦片编织形成的天沟。 2.0.11 敞开式天沟Open cullis 瓦材铺设至天沟边沿,天沟底部采用卷材或金属板构造形成的天沟。 2.0.12 挑檐Overhang 屋面向排水方向挑出外墙或外廊部位的檐口构造。 2.0.13 块瓦Tile

屋面工程技术规范GB50207_2002

一、关于发布国家标准《关于印关<二000至二00一年度工程建设国家标准制度、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,省建设厅会同有关部门共同修订了《程质量验收规》。我部组织有关部门对该规进行了审查,现批准为国家国家标准,编号为GB0207-2002,自2002年6月1日起施行。其中3.0.6、4.1.8、4.2.9、4.3.16、5.3.10、6.1.8、6.2.7、7.1.5、7.3.6、8.1.4、9.0.11为强制性条文,必须严格执行。原《屋面工程技术规》GB0207-94于2002年10月1日废止。 本规由建设部负责管理和对强制性条文的解释,建筑工程(集团)总公司负责具体技术容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版发行。 中华人民国建设部 二00二年四月一日 二、前言 本规是根据建设部《关于印关<二000至二00一年度工程建设国家标准制度、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,由建筑工程(集团)总公司会同有关单位共同对《屋面工程技术规》GB50207-94和《建筑安装工程质量检验评定标准》GBJ301-88修订而成的。 在修订过程中,规编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年建筑屋面工程材料、施工的经验,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针,进行全面修改,先后参加部规研究会、协调会议,并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见,对主要了反复论证,最后召开审查会议定稿上报。 本规的主要容为:总则、术语、基本规定、卷材防水屋面工程、涂膜防水屋面工程、刚性防水屋面工程、隔热屋面工程、细部构造、分部工程验收。 本规将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的条文容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本规以黑体字条文为强制性条文,必须严格执行。 为了提高规质量,请各单位在执行本标准的过程中,注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给建筑工程(集团)总公司《屋面工程质量验收规》管理组(地址:市新建路35号,邮编030002),以供今后修订时参考。 本规主编单位、参编单位和主要起草人:

坡屋面挂瓦施工工法

坡屋面挂瓦施工工法 编制单位:建筑工程公司 编制人: 第一章 1 前言 斜屋面主要是针对坡角度大于45°的屋面,特别是近几年一些欧式建筑风格的屋面设计中甚至要求坡度达300%以上,高度在10米以上的尖顶建筑。这些屋面在要求外观漂亮的同时,更是强调挂瓦的牢固性。施工的难点就是要保证挂瓦牢固,所挂瓦要经得起春秋季风气候的考验,不被风掀起。如被掀起,二次维修搭架子将十分困难。下图为我公司承建的诸城万家悦小区的坡屋面图。 坡屋面挂瓦施工工法充分将设计理念和地理环境相结合,具有更高的抵抗风压的能力。在我公司所承建的诸城万家悦住宅小区、五衢花园住宅小区中得到应用,、彩色瓦屋面既美观又牢固,能经受得起季风气候的考验。 第二章 2 工法特点 2.0.1 针对地理环境,面对亚寒带季风和大型高层小区内群楼风产生的涡旋上升风压的影响,增强所挂瓦的牢固性。 2.0.2 坡屋面挂瓦技术成熟可靠,能确保屋面瓦的安全性、稳定性、可靠性。 2.0.3 挂瓦施工步步为营,首尾呼应,能很好的保证安装质量和外观装饰效果。 第三章 3 适用范围 3.0.1适用于尖顶城堡状的屋面挂瓦工程,即坡角大于45°的斜屋面。 3.0.2适用于普通建筑的一般坡屋面的挂瓦工程。 第四章 4 工艺原理 4.0.1尖顶屋面挂瓦的受力途径,是首先风荷载作用于瓦上,通过连接在瓦片上的铜丝和瓦片底部粘结的砂浆,传递给钢筋挂瓦条,钢筋挂瓦条通过预埋件再传递给屋盖结构。 即风荷载—主瓦—挂瓦条—屋盖。 4.0.2对于尖顶斜屋面,固定瓦密度大,要求第排每片均固定。

第五章 第六章 5 工艺流程及操作要点 第一节 5.1 工艺流程 5.1.1坡屋面挂瓦施工工艺流程见图5.1.1 第二节 5.2.1 1 成“L 工经验, 3 整根, 所示: 4 木条上棱应保持成一条直线。最后利用棉线严格控制卧瓦高低起伏,利用龙骨保证脊线笔直。

GB 50345-2012屋面工程技术规范 设计讲义

GB 50345-2012屋面工程技术规范 1 总则 1.0.2 在本条中明确了本规范的适用范围。屋面工程应遵循“材料是基础、设计是前提、施工是关键、管理是保证”的综合治理原则,屋面工程设计与屋面工程施工的内容应从总体上涵盖了所有屋面工程的专项技术标准。 1.0.3 环境保护和建筑节能是我国的一项重大技术政策,关系到我国经济建设可持续发展的战略决策。屋面工程设计和施工应从材料选择、施工方法等方面着手,考虑其对周围环境的影响程度以及建筑节能效果,并应采取针对性措施。 3 基本规定 3.0.1 屋面工程应符合下列基本要求:针对屋面的使用功能及要求,把屋面当做一个系统工程来进行研究,同时考虑了我国的实际情况,建立屋面工程技术内在规律的理论,指导屋面工程的技术发展。 1 具有良好的排水功能和阻止水侵入建筑物内的作用;屋面排水可以减轻防水的压力,屋面防水又为排水提供了充裕的排除时间,防水与排水是相辅相成的。 2 冬季保温减少建筑物的热损失和防止结露;屋面大多数采用外保温构造,造成屋面的内表面大面积结露的可能性不大,结露主要出现在檐口、女儿墙与屋顶的连接处,因此对热桥部位应采取保温措施。 3 夏季隔热降低建筑物对太阳辐射热的吸收; 4 适应主体结构的受力变形和温差变形; 5 承受风、雪荷载的作用不产生破坏;屋面系统应具有足够的力学性能,使其能够抵抗由风力造成压力、吸力和振动,而且应有足够的安全系数。 6 具有阻止火势蔓延的性能; 7 满足建筑外形美观和使用的要求。 3.0.3 屋面工程设计应遵照“保证功能、构造合理,防排结合、优选用材、美观耐用”的原则。防排结合是屋面防水概念设计的主要内容。 3.0.4 屋面工程施工应遵照“按图施工、材料检验、工序检查、过程控制、质量验收”的原则。按图施工是保证屋面工程施工质量的前提。材料检验是保证屋面工程施工质量的基础。工序检查是保证屋面工程施工质量的关键。过程控制是保证屋面工程施工质量的措施。质量验收是保证屋面工程施工质量的条件。 3.0.5 屋面防水工程应根据建筑物的类别、重要程度、使用功能要求确定防水等级,并应按相应等级进行防水设防;对防水有特殊要求的建筑屋面,应进行专项防水设计。屋面防水等级和设防要求应符合表3.0.5的规定。

GB50693-2011坡屋面工程技术规范

GB50693-2011 坡屋面工程技术规范 1 总则 1.0.1为提高我国坡屋面防水、保温隔热工程技术水平,确保工程 质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的工业建筑、民用建筑及既 有建筑改造的坡屋面工程的设计、施工和质量验收。 1.0.3 坡屋面工程的设计和施工应遵守国家有关环境保护、建筑节 能和安全的规定,并采取相应措施。 1.0.4 坡屋面工程应积极采用新材料、新技术、新工艺,并应符合 工程建设行政主管部门的管理要求和有关规定。 1.0.5 坡屋面工程的设计、施工和质量验收除应符合本规范外,尚 应符合国家现行有关标准规范的规定。

2 术语 2.0.1 坡屋面slope roof 坡度大于3%的屋面。 2.0.2 屋面板Roof boarding 用于坡屋面承托保温隔热层和防水层的承重板。 2.0.3 防水垫层Underlayment 坡屋面中通常铺设在瓦材或金属板下面的防水材料。 2.0.4 持钉层Lock layer of nail 瓦屋面中能够握裹固定钉的构造层次,如细石混凝土层和屋面板等。 2.0.5 隔汽层Vapour barrier 阻滞水蒸汽进入保温隔热材料的构造层次。 2.0.6 正脊Flat ridge 坡屋面屋顶的水平交线形成的屋脊。 2.0.7 斜脊Slope ridge 坡屋面斜面相交凸角的斜交线形成的屋脊。 2.0.8 斜天沟Slope cullis 坡屋面斜面相交凹角的斜交线形成的天沟。 2.0.9 搭接式天沟Lapped cullis 在斜天沟上铺设沥青瓦,两侧瓦片搭接形成的天沟。 2.0.10 编织式天沟Knitted cullis 在斜天沟上铺设沥青瓦,两侧瓦片编织形成的天沟。 2.0.11 敞开式天沟Open cullis 瓦材铺设至天沟边沿,天沟底部采用卷材或金属板构造形成的天沟。 2.0.12 挑檐Overhang 屋面向排水方向挑出外墙或外廊部位的檐口构造。 2.0.13 块瓦Tile

屋面工程技术规范考试题及答案

《屋面工程技术规范》GB50345-2012 复习试题 一、填空题(每空1分,共40分) 1、屋面防水工程应根据建筑物的类别、重要程度、使用工程要求确定防水等级,并按相应等级进行防水设防,对防水有特殊要求的建筑屋面,应进行专项防水设计。防水等级为I级的重要建筑和高层建筑的设防要求是,防水等级为II级的一般建筑的设防要求是。 2、《屋面工程技术规范》对卷材、涂膜屋面防水等级和防水做法的规定:防水等级为I级时防水做法为卷材防水层和卷材防水层、、复合防水层,防水等级为II级时防水做法为卷材防水层、、复合防水层。 3、在防水等级为I级时,压型铝合金板厚度不应小于mm,压型钢板基板厚度不应小于mm。 4、在防水等级为I级时,压型金属板应采用。 5、屋面排水方式的选择,应根据建筑物屋顶形式、、使用功能等因素确定。 6、屋面排水方式可分为有组织排水和无组织排水。,宜采用雨水收集系统。 7、高层建筑屋面宜采用排水;多层建筑屋面宜采用外排水;低层建筑及檐高小于10m的屋面,可采用排水。多跨及汇水面积较大的屋面宜采用天沟排水,天沟找坡较长时,宜采用中间内排水和两端外排水。

8、严寒地区应采用内排水,寒冷地区宜采用排水。 9、混凝土结构层宜采用结构找坡,坡度不应小于3%;当采用材料找坡时,宜采用、和的材料,坡度宜为2%。 10、屋面热桥部位,当内表面温度低于室内空气的温度时,均应做保温处理。 11、屋面隔热层设计应根据地域、气候、屋面形式、建筑环境、使用功能等条件,采取、和等隔热措施。 12、接缝密封防水设计应保证密封部位不,并应做到接缝密封防水与主体防水层相。 13、上人屋面保护层可采用、等材料,不上人屋面保护层可采用、铝箔、、水泥砂浆等材料。 14、采用细石混凝土做保护层时,表面应抹平压光,并应设,其纵横间距不应大于m,分格缝宽度宜为10mm~20mm,并应用嵌填。 15、瓦屋面采用的木质基层、顺水条、挂瓦条,均应做、和防蛀处理;采用的金属顺水条、挂瓦条,均应做处理。 16、金属板在主体结构的变形缝处宜,变形缝上部应加扣带伸缩的盖板。 17、屋面找坡层和找平层的施工环境温度不宜低于℃。 18、立面或大坡面铺贴卷材时,应采用法,并宜减少卷材短边搭接。 19、屋面金属板安装应、,板面不应有施工残留物。檐

《屋面工程技术规范》

上海市工程建设规范 屋面工程施工规程Construction regulation for roof engineering DG/TJ08-XXX-20XX (征求意见稿) (说明:文中斜体、下划线部分为本次修订的内容) 2011 上海

上海市工程建设规范 屋面工程施工规程Construction regulation for roof engineering DG/TJ08-XXX-20XX 主编部门:上海建工集团股份有限公司 批准部门:上海市城乡建设和交通委员会 施行日期:年月日 2011 上海

前言 本规程是根据上海市城乡建设和交通委员会关于印发《2010年上海市工程建设规范和标准设计编制计划(第二批)》的通知(沪建交[2010]731号)的要求,总结本市近年来工程应用的经验,参考国内外相关的标准、规程及规范,特别是近年来有关与屋面工程相关国家、行业以及地方标准的修订,包括已经颁布的或是正在征求意见的标准,同时,也考虑到我国近年来绿色施工技术的发展,在进行了广泛调查研究的基础上进行的。 本次修编的主要内容有:在规程内容结构上,按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)征求意见稿中对屋面工程分部、分项工程的最新划分进行调整;删除了架空隔热屋面的施工内容;增加了隔离层、纤维毡体保温层、喷涂硬泡聚氨酯保温层、泡沫混凝土保温层、复合防水层、采光顶铺装的施工内容;补充了屋面出入口、反梁过水孔、设施基座等细部构造的施工内容。 本规程修编后共分9章。主要内容是:1 总则;2 术语;3 基本规定;4 基层与保护; 5 保温与隔热; 6 防水与密封; 7 瓦面与板面; 8 细部构造; 9 安全与绿色施工。 各单位在执行本规程时,如发现问题或有关建议、意见,请及时告知上海建工集团股份有限公司(地址:上海市虹口区东大名路666号,邮编:200080),以供今后修订时参考。 主编单位:上海建工集团股份有限公司 参编单位:上海市第一建筑有限公司 上海市第七建筑有限公司 上海市第四建筑有限公司 上海市建筑构件制品有限公司 主要起草人: 上海市建设工程标准定额管理总站 年月

坡屋面工程技术规范

坡屋面工程技术规 范 1 2020年5月29日

1 总则 1.0.1 为提高中国坡屋面防水、保温隔热工程技 术水平,确保工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的工业建 筑、民用建筑及既有建筑改造的坡屋面工程的设计、施工和质量验收。 1.0.3 坡屋面工程的设计和施工应遵守国家有关 环境保护、建筑节能和安全的规定,并采取相应措施。 1.0.4 坡屋面工程应积极采用新材料、新技术、 新工艺,并应符合工程建设行政主管部门的管理要求和有关规定。 1.0.5 坡屋面工程的设计、施工和质量验收除应 符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准 2 2020年5月29日

规范的规定。 3 2020年5月29日

2 术语 2.0.1 坡屋面 slope roof 坡度大于3%的屋面。 2.0.2 屋面板 Roof boarding 用于坡屋面承托保温隔热层和防水层的承重板。 2.0.3 防水垫层 Underlayment 坡屋面中一般铺设在瓦材或金属板下面的防水材料。 2.0.4 持钉层 Lock layer of nail 瓦屋面中能够握裹固定钉的构造层次,如细石混凝土层和屋面板等。 2.0.5 隔汽层 Vapour barrier 4 2020年5月29日

阻滞水蒸汽进入保温隔热材料的构造层次。 2.0.6 正脊 Flat ridge 坡屋面屋顶的水平交线形成的屋脊。 2.0.7 斜脊 Slope ridge 坡屋面斜面相交凸角的斜交线形成的屋脊。 2.0.8 斜天沟 Slope cullis 坡屋面斜面相交凹角的斜交线形成的天沟。 2.0.9 搭接式天沟 Lapped cullis 在斜天沟上铺设沥青瓦,两侧瓦片搭接形成的天沟。 2.0.10 编织式天沟 Knitted cullis 5 2020年5月29日

坡屋面挂瓦现场施工工法

坡屋面挂瓦施工工法编制单位:建筑工程公司 编制人: 第一章 1 前言 斜屋面主要是针对坡角度大于45°的屋面,特别是近几年一些欧式建筑风格的屋面设计中甚至要求坡度达300%以上,高度在10米以上的尖顶建筑。这些屋面在要求外观漂亮的同时,更是强调挂瓦的牢固性。施工的难点就是要保证挂瓦牢固,所挂瓦要经得起春秋季风气候的考验,不被风 在我公 能2.0.1 增强 2.0.2 2.0.3 3.0.1 3.0.2 4.0.1 即风荷载—主瓦—挂瓦条—屋盖。 4.0.2对于尖顶斜屋面,固定瓦密度大,要求第排每片均固定。 第五章 5 工艺流程及操作要点 第一节 5.1 工艺流程 5.1.1坡屋面挂瓦施工工艺流程见图5.1.1

图5.1.1 工艺流程图 第二节5.2 操作要点 5.2.1深化设计要点 1 预埋件设计 对于坡屋面上的预埋件,主要考虑预埋件的锚固长度和牢固性,以传递风荷载和重力荷载到主体结构。现场采用钢筋加工的废料,30cm的Φ8的钢筋头加工成“L”型,“L”型底部绑扎在屋盖上下铁之间,加强锚固连接力。根据现场施工经验,直的钢筋头很容易松动以致可以拔起来,所以 为将来挂瓦 预 还需要 5.2.2 122.50时,上 2对一般屋面而言水平方向先主瓦后右袖,只保证右翼为规则形状。而对于典型的等腰多边形屋面,水平方向由中间往两侧排,到脊瓦处裁瓦。 3一般主瓦采用“S”形,接缝开在瓦棱最高点而且搭接严密牢固,缝隙很小,形成“S”型接缝,不怕侧风,雨水滴入接缝后进入水沟槽的水量极少,不会漏雨。 5.2.3绑扎钢筋挂瓦条 1 横向由下往上间隔一片主瓦的间距进行绑扎,搭接位置错开。 2 竖向间距1m,需要伸过屋顶1.5m以上。挂瓦条一定要和预埋的钢筋头绑扎牢固。

屋面工程技术规范最新

屋面工程技术规范 中华人民共和国国家标准 屋面工程技术规范 Technical code for roof engineering GB 50345-2004 主编部门:山西省建设厅 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2004年9月1日 中华人民共和国建设部 公告 第230号 建设部关于发布国家标准《屋面工程技术规范》的公告现批准《屋面工程技术规范》为国家标准,编号为GB 50345-2004,自2004年9月1日起实施。其中,第3(0(1、 4(2(1、 4(2(4、 4(2(6、 5(1(3、 5(3(2、 5(3(3、 6(3(2、 7(1(3、 7(1(6、7(3(3、7(3(4条为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2004年4月7日 前言 本规范是根据建设部《关于印发二??二,二??三年度工程建设国家标准 建标[2003]102号)的要求,由山西省建设厅主编部门制订、修订计划的通知》( 负责,具体由山西建筑工程(集团)总公司会同有关单位共同制订而成。

在制订过程中,规范编制组广泛征求了全国有关单位的意见,总结了近年来我国屋面工程设计与施工的实践经验,与相关的标准规范进行了协调,最后经全国审查会议定稿。 本规范的主要内容有:总则、术语、基本规定、屋面工程设计、卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水屋面、屋面接缝密封防水、保温隔热屋面、瓦屋面及有关的附录。 本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,山西省建设厅负责具体管理。由山西建筑工程(集团)总公司负责具体技术内容的解释。请各单位在执行本规范的过程中,注意总结经验和积累资料,随时将意见和建议寄给山西建筑工程(集团)总公司(地址:山西太原市新建路35号,邮政编码:030002),以供今后修订时参考。 本规范主编单位:山西建筑工程(集团)总公司 本规范参编单位:北京市建筑工程研究院中国建筑设计研究院浙江工业大学太原理工大学中国建筑标准设计研究所四川省建筑科学研究院中国化学建材公司苏州防水材料研究设计所徐州卧牛山新型防水材料有限公司山东力华防水建材有限公司。 本规范主要起草人:哈成德王寿华朱忠厚严仁良叶林标王天项桦太马芸芳高延继王宜群胜李国干孙晓东 本规范在编制过程中得到深圳市卓宝科技有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司、广东科顺化工实业有限公司的大力协助。 则 1 总

004坡屋面工程技术规范

1总则 1.0.1为提高我国坡屋面防水、保温隔热工程技术水平,确保工程 质量,制定本规X。 1.0.2 本规X适用于新建、扩建和改建的工业建筑、民用建筑及 既有建筑改造的坡屋面工程的设计、施工和质量验收。 1.0.3 坡屋面工程的设计和施工应遵守国家有关环境保护、建筑节 能和安全的规定,并采取相应措施。 1.0.4 坡屋面工程应积极采用新材料、新技术、新工艺,并应符合 工程建设行政主管部门的管理要求和有关规定。 1.0.5坡屋面工程的设计、施工和质量验收除应符合本规X外,尚 应符合国家现行有关标准规X的规定。 2术语 2.0.1坡屋面slope roof 坡度大于3%的屋面。 2.0.2 屋面板Roof boarding 用于坡屋面承托保温隔热层和防水层的承重板。 2.0.3 防水垫层Underlayment 坡屋面中通常铺设在瓦材或金属板下面的防水材料。 2.0.4 持钉层Lock layer of nail 瓦屋面中能够握裹固定钉的构造层次,如细石混凝土层和屋面板等。 2.0.5 隔汽层Vapour barrier 阻滞水蒸汽进入保温隔热材料的构造层次。 2.0.6 正脊Flat ridge 坡屋面屋顶的水平交线形成的屋脊。

2.0.7 斜脊Slope ridge 坡屋面斜面相交凸角的斜交线形成的屋脊。 2.0.8 斜天沟Slope cullis 坡屋面斜面相交凹角的斜交线形成的天沟。 2.0.9 搭接式天沟Lapped cullis 在斜天沟上铺设沥青瓦,两侧瓦片搭接形成的天沟。 2.0.10 编织式天沟Knitted cullis 在斜天沟上铺设沥青瓦,两侧瓦片编织形成的天沟。 2.0.11 敞开式天沟Open cullis 瓦材铺设至天沟边沿,天沟底部采用卷材或金属板构造形成的天沟。 2.0.12 挑檐Overhang 屋面向排水方向挑出外墙或外廊部位的檐口构造。 2.0.13 块瓦Tile 由黏土、混凝土和树脂等材料制成的块状硬质屋面瓦材。 2.0.14 沥青波形瓦Corrugated asphalt board 由植物纤维浸渍沥青成型的波形瓦材。 2.0.15 树脂波形瓦Corrugated resin board 以合成树脂和纤维增强材料为主要原料制成的波形瓦材。 2.0.16光伏瓦Photovoltaic tile 太阳能光伏电池与瓦材的复合体。 2.0.17 光伏防水卷材Photovoltaicwaterproof sheet 太阳能光伏薄膜电池与防水卷材的复合体。 2.0.18 机械固定件Fastener 用于机械固定保温隔热材料、防水卷材的固定钉、垫片和压条等配件。 2.0.19 金属板屋面Metal plate roof 采用压型金属板或金属面绝热夹芯板的建筑屋面。 2.0.20装配式轻型坡屋面Assembly-type light sloping roof 以冷弯薄壁型钢屋架或木屋架为承重结构,轻质保温隔热

屋面工程技术规范中关于三元乙丙规定

屋面工程技术规范中关于三元乙丙规定 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

4.2.3三元乙丙、聚氯乙烯、氯化聚乙烯、氯磺化聚乙烯和氯化聚乙烯橡胶共混的合成高分子防水卷材质量要求,应符合本规范第4.2.4条的规定。除此之外,其他类型的合成高分子防水卷材,当在屋面防水工程中使用时,应有成果鉴定证明和产品质量标准,并应经屋面工程实践检验,符合防水功能要求。 4.2.4合成高分子防水卷材的质量应符合下列要求。 合成高分子防水卷材的外观质量和规格应符合表4.2.4-1和表4.2.4-2的要求。 合成高分子防水卷材的外观质量要求 表4.2.4-1 合成高分子防水卷材规格 表4.2.4-2

合成高分子防水卷材的物理性能应符合表4.2.4-3的要求。 合成高分子防水卷材的物理性能 表4.2.4-3 注:Ⅰ类指弹性体卷材;Ⅱ类指塑性体卷材;Ⅲ类指加合成纤维的 卷材。 4.7合成高分子防水卷材施工 4.7.1水落口、天沟、檐沟、檐口等的施工应符合本规范第4. 5.3条的规定。

4.7.2立面或大坡面铺贴合成高分子防水卷材应符合本规范第4.6.2条的规定。 4.7.3立面卷材收头的端部应裁齐,并用压条或垫片钉压固定; 最大钉距不应大于900mm;上口应用密封材料封固。 4.7.4排汽屋面施工应符合本规范第4. 5.6条的有关规定。 4.7.5冷粘法铺贴合成高分子防水卷材施工应符合下列规定: 基层胶粘剂,可涂刷在基层或涂刷在基层和卷材底面。涂刷应均匀、不露底、不堆积。采取空铺法、条粘法、点粘法时应按规定的位置与面积涂刷胶粘剂。 根据胶粘剂的性能,应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间。 铺贴卷材不得皱折,也不得用力拉伸卷材,并应排除卷材下面的空气,辊压粘贴牢固。 铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲。

相关文档