文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主变检修施工方案

主变检修施工方案

主变检修施工方案
主变检修施工方案

主变检修施工方案

1、关于器身检查的规定:

1变压器吊罩一般宜在室内进行,以保持器身的清洁,如在露天进行时,应选择在晴天进行,并应有防潮和防雨措施。器身暴露在空气中的时间作如下规定:空气相对湿度≤65%时不超过16小时,空气相对湿度≤75%不超过12小时,计算器身暴露时间从开始放油起至开始抽真空止。

2、器身检查的主要项目和要求应符合下列规定:

(1)器身各部位应无移动现象。

(2)所有螺栓应紧固,并有防松动措施;绝缘螺栓应无损坏,防松动绑扎完好。

(3)铁芯外引接地的变压器,拆开接地线后铁芯对地绝缘应良好;

(4)铁芯拉板及铁轭拉带应紧固,绝缘良好。

(5)绕组、引线及磁屏蔽装置的检修绕组检查项目:绕组绝缘应完整,无缺损、变位现象;各绕组应排列整齐,间隙均匀,油路无堵塞;绕组的压钉应紧固。

3、油箱的检修:消除渗漏点;油箱内部洁净无锈蚀,漆膜完整,强油循环管路内部清洁,导向管连接牢固,绝缘管表面光滑,漆膜完整无破损,无放电痕迹。

4、附件的检修

(1)套管的检修应符合下列要求:

1.1瓷套内外表面清洁无油垢、杂质,瓷质无裂缝、伤痕,水泥填料无脱落,无渗漏;

1.2绝缘筒洁净无起层,漆膜无脱落和放电痕迹,绝缘良好;

1.3高压套管内拉杆螺母应紧固,弹簧垫片放置正确。引出端头与套管顶部外罩连接处应擦拭干净,接触紧密。

1.4充油套管的油标应清晰可见,油位正常,油质符合国标 GB7665-87的规定;其末屏接地良好。

(2)冷却装置检修:

2.1风扇电动机及叶片安装牢固,转动灵活无异常,转向正确。

2.2管路中的各个阀门应操作灵活,开闭位置正确,法兰联接无渗漏。

5、安全保护装置的检修

(1)放阀的检修:拆下压力释放阀,清扫护罩和导流罩,检查各部连接螺栓及压力弹簧;要求开启和关闭压力符合规定,微动开关动作正确,更换密封垫,信号电缆合格。

(2)气体继电器的检修:继电器密封符合要求,内部清洁无杂质;

动作可靠,绝缘、流速校验合格。

6、油保护装置的检修

(1)净油器检修:更换吸附剂和胶垫,过滤网采用尼龙网;用合格的变压器油将净油器内部和联管清洗干净。

(2)储油柜检修:内部洁净无水迹,胶囊无老化开裂现象,密封良好,联管无堵塞。

(3)油位计检修:传动齿轮无损坏,转动灵活,指针指示正确。限位报警装置动作正确,更换密封胶垫。

(4)吸湿器检修:更换吸附剂,胶垫,吸湿器安装牢固。

7、测温装置的检修

测温装置应符合下列要求:

(1)顶盖上的温度计座内应注入合格的变压器油,密封良好,无渗漏;闲置的温度计座也应密封,不得进水。

(2)膨胀式信号温度计的细金属软管不得有压扁或严重扭曲,其弯曲半径不得小于500mm。

8、操作控制箱的检修和试验

清扫内部灰尘及杂物,检查开关和继电器的接点,测各回路电阻应符合要求,更换密封垫,外部除锈刷漆。

9、全部密封胶垫的更换和组件试漏

密封处理应符合下列要求:

(1)、所有法兰连接处应用耐油密封垫密封;密封垫必须无扭曲、变形、裂纹和毛刺,密封垫应与法兰的尺寸相配合。

(2)、法兰连接平面应平整、清洁;密封垫应擦拭干净,安装位置准确;

橡胶密封垫的压缩量不易超过其厚度的1/3。

10、根据现场具体情况进行处缺

11、变压器油漆的处理:油箱、冷却器及其附件表面除锈补漆,重新喷漆,油漆性能符合有关规定的要求

(四)、大修后试验

大修后的试验项目:

(1)测量绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数,介质损耗;

(2)测量绕组连同套管的泄漏电流;

(3)冷却装置的检查和试验;

(4)本体和套管中的变压器油试验;

(5)测量绕组连同套管一起的直流电阻(所有分接位置)

(6)检查有载调压装置的动作情况及顺序;

(7)测量铁芯(夹件)引外对地绝缘电阻;

(8)总装后对变压器油箱和冷却器作整密封油压试验;

(9)绕组连同套管一起交流耐压试验(有条件时);

(10)测量绕组所有分接头的变压比及连接组别;

(11)检查相位;

(12)额定电压下的冲击合闸;

(13)空载运行前后变压油的色谱分析;

(五)、其它

1、主变本体和附件应根据现场具体情况除锈刷漆

2、变压器检修工艺及质量标准按照国标DL/573-95执行

(六)、验收检查

(1)变压器本体及所有附件应无缺陷,无渗漏,不得有遗留物件。

(2)不得脏污,油漆完整,相色标志正确。

(3)检查各个阀门的位置是否正确。

(4)高压套管的接地小套管应可靠接地,套管顶部将军帽应密封良好,与外部接线的连接接触良好,并涂导电脂。

(5)油枕及充油套管,本体油位正常。

(6)呼吸器内的吸湿剂完好,无变色受潮现象,封罩内应加变压器油。

(7)中性点设备完好可靠。

(8)有载调压开关动作正确可靠,其位置符合运行要求。

(9)温度计指示应正确,整定符合要求。

(10)接地良好,变压器固定可靠。

(11)铁芯和夹件的接地引出线接地可靠,备用电流互感器二次端子应短接接地。

(12)冷却装置的试运行应正常,联动正确;启动全部冷却装置,进行循环4h以上,放完残留气体。

(13)全部试验合格,保护装置整定值符合规定,传动合格。

变电站基础施工方案

100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变 土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.4 《建筑工程施工质量验收标准》GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。

110KV变电站检修作业施工方案

110KV变电站检修作业施工方案 第一部分主变吊芯检修及试验方案 本次需检修的电力变压器型号为SF7-80000/110kV—8000KVA ,该变压器已运行多年,需对其进行停电吊芯检修和相关性能试验。为保证检修试验工作的安全顺利实施,特编写此方案,参照执行。 一、编制依据: 1、GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、 互感器施工及验收规范》。 2、DL 408—91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 3、GBJ 147—1990 电气装置安装工程: 高压电器施工及验收 规范 4、DL 5009.3—1997 电力建设安全工作规程(变电所部分) 5、DL/T 639—1997 SF6电气设备运行、试验及检修人员安全 防护细则 6、Q/CSG 1 0007—2004 电力设备预防性试验规程 7、Q/CSG 1 0004—2004 电气工作票技术规范 8、变压器制造厂家提供的说明书及有关资料。 二、吊芯检修环境的选择: 变压器吊芯场地周围的环境应清洁,为防止天气的骤变,可搭设防风防雨帆布棚。变压器周围应搭设便于检查、高度适宜的脚手架(上铺跳板)。抽芯要选择晴朗、干燥的无风天气进行。周围环境温度不低于0℃,器身温度不得低于环境温度,否则易将器身加热至高于环境温度10℃。在空气湿度为75%时,器身的露空时间不超过16小时。时间计算应在开始放油时开始。空气湿度或露空时间超过规定时,采取相应的可靠措施。调压切换装置的检查调整的露空时间如下

表: 三、安全质量保证措施: 1、现场应准备灭火器和消防器材,20米以内严禁烟火。 2、检查器身时所用的器具应有防止坠落的措施,如:搬手上应以白布带套在手上,防止滑落。 3、起吊用的倒链、钢丝绳等应预先检查良好。绳扣应挂于变压器专用吊耳上,夹角合适。 4、供器身检查用的脚手架应绑扎牢靠,跳板固定,上下方便,四周应有防坠落的栏杆及上下的防滑装置。非检查人员不得登上脚手架,以防超载。 5、器身检查时,工作人员应着干净的工作服、手套及而耐油胶靴。口袋中禁放物品,经防掉入油箱中。作好每一项检查记录。 6、检查应小心、仔细地认真进行,避免用力过大而拧断螺丝、碰伤绝缘或碰坏瓷瓶等现象。 7、器身检查时所用的工具、材料及拆卸下的器件物品注册登记,以供工作结束时查对。 8、起吊过程中严禁手在箱盖与箱盖之间作频繁的不必要的活动。 9、施工完后将现场清理干净。 10、组织有关人员学习本抽芯方案,作到人人心中有数。 四、施工人员安排:

箱变详细施工方案

xxxxxxxxxxx安装工程 箱 变 施 工 方 案 施工单位: 建设单位: 日期:xxxx年x月x日

编制人:审批人:审核人:审核日期:

一、施工原则 结合本工程的现场特点,箱变位置必须符合现场施工原则,安全 和用电的方便性尤为重要,结合实际,根据供电答复函和设计图纸的 要求,确定了全线xx处箱变的施工位置,即满足了施工需求又符合安 全施工的原则。 二、箱变施工方案 根据施工设计,结合现场实际,制定科学合理的施工方案,保证工程的正常施工。 (一)、箱变基础施工 根据厂家提供的箱变尺寸xx米*xx米*xx米,浇筑xxx厚C20混凝土垫层,二四墙砌筑,内外抹灰,中空,方便箱变的日常维护和修理。 (二)、箱变安装 1、按照设计图纸的要求和使用要求,订购相应的材料和设备,在订货前向当地供电部门进行供电报装申请。 2、按照供电答复函的供电方案,结合现场实际情况,确定10KV电源进线点位置。 3、根据厂家提供提供的箱变基础图,进行基础施工; 4、进行箱变的基础施工时,预埋相应的构件和电缆保护管。基础达到设计强度的80%以上后,箱式变电装置到达现场进行检查,附件齐全、设备完好、无锈蚀或机械损伤后,方可设备的安装。在这个过程中仍要注意基础的养护。 5、箱变施工完毕后,施工单位先进行设备自调、自检合格,报建设单位委托具有试验资质的试验部门进场试验箱式变电站。 (三)、接地装置的施工 1、箱式变电站周围打接地网,接地网与周围建筑接地网相连。 2、接地装置的埋设深度和焊接要求要符合设计的要求和相关规范规定。 3、接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面的温度达到规范规定的时候,方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接

变电站停电施工方案

开发220kV变电站扩建工程 停电施工方案 黑龙江北星电力股份有限公司

大庆电力安装分公司二0一三年六月一十七日 审批栏

一、工程概况: 220kV开发变电站位于黑龙江省大庆市东城区(东风新村)规划的科技路、外环路附近,毗邻G015国道。本工程新建220kV中开乙线,保持该所原有的220kV双母线接线方式。在中本变220kV 开关场予留中开乙线位置,新建中开乙线间隔,设备及其支架、基础全部新建。220kV开发变原有线路变压器组接线,最终双母线接线,本期采用双母线接线,装设母联断路器,装设1组母线电压互感器及避雷器。110kV原有采用双母线接线,设母联回路,装设2组母线电压互感器及避雷器,本期保持不变。 二、停电原因:因部分设备与带电设备连接或与带电部位较近,所以需要逐步停电施工。 三、需停电施工项目 1、开发变220kVⅡ段管母线接续工作需停电施工。 2、开发变220kVⅡ段母线下2号主变及中开乙线间隔剪式隔离开关

安装工作需停电施工。 3、开发变220kV中开甲线Ⅰ、Ⅱ段母线隔离开关之间连线安装工作需中开甲线停电施工。 4、开发变220kV 2号主变进线间隔架空线与管母线T接线拆除及架空线与GW7型隔离开关引下线安装工作需停电施工。 5、开发变1号主变110kV 侧Ⅰ、Ⅱ段管母线剪式隔离开关安装工作需停电施工。 6、开发变10kV开关柜安装及母线连接工作需停电施工。 7、中本变220kV中开乙线Ⅰ、Ⅱ段管母线剪式隔离开关安装工作需停电施工。 三、停电时间: 1、开发变10kV开关柜内Ⅰ、Ⅱ段母线停电时间为2013年08月25日06时至2013年08月25日18时止。 2、开发变110kV东母线停电时间为2013年08月30日06时至2013年08月31日18时止。 3、开发变110kV西母线停电时间为2013年09月01日06时至2013年09月02日18时止。 4、开发变220kV中开甲线停电时间为2013年09月10日06时至2013年09月10日20时止。 5、在开发变220kV Ⅰ段母完成情况下220kV Ⅱ段母线停电时间为2013年09月10日06时至2013年09月15日18时止。 6、中本变220kV中开乙线Ⅰ段管母线停电时间为2013年09月16

变电站基础施工方案设计

100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、 HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.4 《建筑工程施工质量验收标准》 GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。 三、主要实物工程量

变电站站检修计划施工方案【最新】

变电站站检修计划施工方案 一、工程概况 1.1工程简述 xxx变电站位于xxx,站内装有xx主变,xx线路、xx线路等设备,全站控制系统为微机控制,xxx线路保护为微机保护。为保证设备的安全运行,按电力系统的有关规定,需进行一年一度的预防性试验及检修工作。检修工作需要在停电状态下进行。 1.2工程任务: 1.2.1、变电站一次设备预防性电气试验; 1.2.2、变电站二次回路(控制、保护、测量)检查试验 1.2.3、保护装置定值校验、断路器传动试验; 1.2.4、直流系统检修; 1.2.5、铁塔、构支架、一次设备等进行除锈清污,刷漆; 1.2.6、场地照明检修。 1.2.7变电站辅助设备检修。 二、现场组织

1、现场负责:xxx 2、技术负责:xxx 3、试验班:x人 4、检修班:x人 三、检修计划实施时间: 1、检修计划在xx年xx月xx日xx时xx分至xx年xx月xx日xx时xx分进行进行xx设备清污防污、预防性试验、保护装置定检工作。 四、施工准备: 1、技术资料的准备:技术负责人组织有关人员收集有关设备技术资料,提供检修记录表格,准备相关质量标准、规程、规范。施工负责人将检修方案对参加施工的人员及民工进行技术交底,确保每一个参加工作的人员都了解施工的质量目标、检修方案和安全措施,从技术上为检修顺利进行做好充分准备。 2、检修力量准备:为保质、保量、按时完成检修工作,要求参加检修工作的人员均有电工电网作业证其它有关电网作业的资格证书,施工前,应对外请民工进行相关技术交底,保证提供充实的检修力量。

3、材料供应:检修所需的各种材料,依据技术负责人对施工材料统计、分解、汇总、编制的材料表由材料负责人组织接收、清点,安排到检修现场,切实把好材料质量关。 4、主要检修设备仪器计划表:

箱变安装施工方案

目录 一、工程概况和特点 (1) 二、编制依据 (1) 三、主要工程量 (1) 四、开工前准备计划 (1) 五、施工管理目标 (2) 六、光伏场区电气设备安装 (2) 七、危险源分析及针对措施 (3) 八、安全文明施工 (4)

箱式变压器安装施工方案 一、工程概况 由华能阜新风力发电有限责任公司投资建设的华能彰武风光互补(章古台)(20 兆瓦)光伏发电站项目地处辽宁省阜新市彰武县北部的彰古台镇的低丘沙地区域。场地周围地势开阔,但略有起伏,周围基本无大型障碍物,光伏电站站址区域建设条件比较优越。本期光伏电站接入系统规划容量为20MWp。按目前国内较先进的组阵方案,分为20个1MWp 的光伏矩阵单元,每一个1MWp矩阵单元经箱式逆变器逆变后,通过双分裂箱式变压器将逆变器交流输入的电压就地升压至35kV。箱变高压侧采用环接方式,10个逆变升压单元环接成一回出线,20个逆变升压单元以2回35kV架空线路接入华能彰北220kV风电场2期升压站35kV侧,由铁塔16基,线路全长4.119KM 输送至变电站送至电网。 1.1工程规模 20MW光伏并网发电 二、编制依据 (1)《光伏发电站施工规范》(GB50794-2012) (2)《光伏发电站验收规范》(GB50796-2012) (3)有关产品的技术文件 三、主要工程量 箱式变压器:本体安装,箱体接地,试验受电,反受电、配合系统调试 数量:20台 四、开工前准备计划 4.1人员准备计划 光伏场区电气设备安装:技术负责人4名,安装工10名,辅助工30名。

施工主要人员及机械设备配置 4.2工机具准备计划 工机具:工具包、平口螺丝刀、平口小一字螺丝刀、手提式端子压接钳、盒尺5米、开孔器、尖嘴钳、活动扳手4\\、活动扳手10\\、活动扳手8\\ 五、施工管理目标 5.1质量目标 确保工程达到设计及使用要求,工程质量达到国家电网工程质量检验评定标准中的优良标准,一次验收合格率100%。 5.2安全目标 确保无重大安全事故发生,轻伤频率控制在1‰以内。 六、光伏场区电气设备安装 6.1箱式变压器设备安装 (1)箱式变压器检查:首先做好施工准备,作业指导书编制及交底,人力组织安排,现场清理规划,机具布置用工器具准备齐全并登记在册,对附件进行运输清点检查等。(2)根据厂家装箱单清单清点数量做好记录,如有缺失及时上报。检查箱式变压器几何尺寸是否与图纸设计一致,箱式变压器外表油漆是否符合规范及满足厂家设计要求。 (3)箱式变压器吊装: 1)在箱式变压器吊装前办理土建与安装交接手续,清理埋件附着物。 2)箱式变压器安装选择25T汽车吊装,吊装就位后按照图纸要求固定。

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

XX公司35kV XX变电站综合检修施工方案(模

****公司35kV ***变综合检修施工方案 编写:********** 审核:********** 批准:********** **公司运维检修部 二〇一五年**月

一、35kV**变电站简介 着重介绍变电站主变台数、35kV间隔、10kV间隔,如: 35kV富华变共有35kV间隔5个,分别为:35kV展富线、35kV富大线、35kV母线PT间隔、#1主变301开关间隔、#2主变302开关间隔;主变2台,容量均为6.3MVA;10kV开关柜(间隔)15个,分别为:#1主变901开关柜、#2主变902开关柜、…………10kV 赤山线。 二、停电时间 2015年04月09 日07:00-18:00 三、停电范围 35kV富华变电站全站停电、35kV展富线、35kV富大线、10kV赤山线、10kV詹坊线、10kV古塘线、10kV清溪线、10kV富临线、10kV华鑫线 四、安全措施 1、35kV展富线3113刀闸靠线路侧装设接地线一组或推上xxx接地刀闸 2、35kV富大线3123刀闸靠线路侧装设接地线一组或推上xxx接地刀闸 3、10kV赤山线电缆头上装设接地线一组 4、10kV詹坊线电缆头上装设接地线一组 5、10kV古塘线电缆头上装设接地线一组 6、10kV清溪线电缆头上装设接地线一组 7、10kV富临线电缆头上装设接地线一组 8、10kV华鑫线电缆头上装设接地线一组 五、施工内容及分工 介绍本次综合检修的工作,包括所有一次、二次、线路的工作内容及具体分工

1、例行试验、保护定检工作 (1)35kV富华变全站设备例行试验 负责人: (2)35kV富华变全站保护定检 负责人: 2、维护性检修及消缺工作 (1)红外测温发现缺陷(建议停电前对全站进行一次红外测温)负责人: (2)开关柜清扫 负责人: (3)更换#01主变301开关合闸线圈 负责人: (4)核对35kV富华变10kV詹坊线电流互感器接线方式负责人: (5)更换35kV富大线311开关储能电机 负责人: 3、大修技改工作 (1)……… (2)……… (3)……… 4、线路上的工作 (1)………

箱变基础施工方案

三、箱变基础施工 (一)箱变基础施工方法 1、基础土方的开挖 对于箱变基坑采用机械开挖,人工配合开挖清底的方法,开挖时基坑边坡放坡1:1.挖掘机开挖深度至持力层,剩余的部分采用人工清底,直至开挖到预埋扁钢底面,集水槽宽度为100mm。 2、接地 为便于安装设备,扁钢伸出基础顶层1米左右。扁钢搭接长度不小于 100mm,至少焊接三个棱边,焊接处作防腐处理。接地及施工按照建筑安装工程图集JD1-305,用件包紧固件全部进行热镀锌处理。配电室接地电阻不应大于1殴,接地网施工的焊接作业由专业人员焊接操作。 3、垫层施工 本工程箱变基础垫层采用100厚C15砼垫层,垫层施工时要采取措施保证垫层表面的平整度。本工程箱变基础模板采用木模。采用木模是用钢管进行加固,施工过程中应严格控制基础位置,防止模板发生位移。 4、基础钢筋绑扎 底板厚200mm,双层双向配筋二级钢Φ14@200。钢筋的制作绑扎要严格按照设计要求施工,绑扎完毕后验收合格后方可进行下一道工序施工。 5、基础砼的浇筑 本工程箱变基础底板采用C25混凝土,在浇筑过程中要样按照砼浇筑操作规程进行,浇筑时震动棒插点要均匀,尤其是预埋扁钢附近的砼,要确保震捣密实。基础砼浇筑后,表面收光,并形成一定坡度向基础旁边的集水槽,集水槽向排污口方向倾斜。

6、基础排水系统及砌体墙 为防止是施工雨雪天气坑内渗水,导致设备锈蚀,要求沿基坑周边砌筑宽370,高2450mm的砖墙,在顶部埋设直径110mm,壁厚2mm电缆穿管,两头打 喇叭口形。电缆穿管后用油棉丝塞紧,或其他防火。且内外做1:2.5水泥砂浆防水抹面,厚20mm,要求砂浆饱满,不得有空隙。维护墙设钢爬梯一道,钢爬 梯两根立筋为Φ22的2跟三级钢,蹬梯为Φ14的二级钢,间距200mm。底部设 集水槽和预埋排污管相连。 7、混凝土压顶 砖墙顶面用370*200的混凝土压顶,压顶为C25混凝土,纵筋为二级钢 4Φ14,箍筋为二级钢Φ14@200。在压顶上均匀预埋200*200*12的刚板,预埋 刚板背面有爪形勾钩(圆钢4 Φ14,L=15cm)埋于圈梁内。压顶在砖墙砌筑高 度不超过20mm时开始支模浇筑。 (二)质量保证措施 1.接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面湿度达到规范规定的时候,方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接地装置,就要按 规定增加相应的接地极和接地母线,直到接地电阻值符合设计要求。 2.墙体砌筑高度每天不应超过1.2m。 3.土方回填时,严格把好回填材料使用检验关,不含植物残体、垃圾等杂志。 4.土方回填必须按规定分层夯压密实,确保回填土的密实度。 5.砌体的转角处交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接槎。 6.墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净 宽度不应超过1m。

变电站拆旧专项施工方案

变电站拆旧专项施 工方案

遵义220kV海龙变I号主变增容工程拆旧主要包括了2#主变,110kV 管母,事故油池、电容器等一次设备。 一、主变拆旧主要包括了散热器、油枕、高压套管等拆除方案 1 主变散热器拆除方案 1.1 关闭所有散热器蝶阀,并确保蝶阀关闭可靠 1.2 散热器放油散热器逐只放油,用开口油桶置于散热器下部,拧开散热器底部放油塞螺栓放油,然后打开上部放气塞,加快放油速度,开口筒中油用滤机抽至油罐。在施工前应确认上下蝶阀已关闭,防止变压器油大量流失。 1.3 在放油过程中,应密切关注放油时间,若较长时间,散热器油仍未放干,基本确定散热器蝶阀失效,无法关闭,则要及时拧紧散热器底部放油塞螺栓,停止放油, 1.4 采取不排油更换蝶阀的方法, ①打开该变压器可抽真空全密封胶囊式储油柜腔体联管与胶囊吸湿器联管在储油柜上部的三通隔离阀,使储油柜胶囊与储油柜腔体连通。利用压强平衡原理,经过吸湿器联管对变压器储油柜腔体抽真空,在一定真空状态下更换故障部件,既避免上述传统更换附件方法的弊端,又简化操作流程,节省开支。 计算储油柜内油面压强P2。为确保更换附件时变压器不漏油,P2 取0.055MPa。 ②准备好:一套带-0.1~0.15MPa 真空压力的40L/h 真空泵及其电源,一段真空泵出口至储油柜吸湿器联管

③拆下吸湿器,将真空泵出口联管联好扎紧,确保不漏气后,及时打开三通隔离阀,在该阀未打开前严禁抽真空;当真空泵表压指示达到0.055MPa 时,开始附件更换,更换过程中动作要迅速,同时安排专人监视真空泵表压,一旦表压接近0.06MPa,立即用堵板堵住附件法兰口,减少进气量,确保法兰口压力小于大气压,避免变压器油外泄;附件更换结束后,关闭真空泵、泄压、复装吸湿器后,注意关严三通隔离阀;期间注意对瓦斯继电器、油箱上部及冷却器上、下各处放气阀放气,直至无存气为止。 ④开始实施抽真空作业,30min达到0.055MPa 压力标准时,先快速更换蝶阀。期间有少量气体自铜阀安装法兰处进入变压器本体,没有变压器油漏出,真空泵压力几乎未下降;,无漏油;关闭真空泵,复装吸湿器,打开三通隔离阀,放气,运行冷却器,静置24h 后再放气。 1.5 当排油完毕后,松掉碟阀螺杆并取下,此时要注意用塑料袋及时封住放油口,避免联箱内残油流出,防止变压器油流失和污染环境。 1.6 散热器拆下要编号,以免回装时因误差不一致而不易配装。 1.7 散热器起吊前,散热器被移开瞬间,应提前做好封堵准备,若发现油向外喷出时,应立即恢复原样 备注:变压器器身内十几吨变压器油将在瞬间以极大的压力向外喷出,处理不当很容易造成工作人员被巨大的油压流击伤的危险,也造成变压器到处喷射污染环境及原油的较大损失

变电站基础施工方案

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 编号:004实友化工(扬州)有限公司 100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变 土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、 HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.4《建筑工程施工质量验收标准》 GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。 三、主要实物工程量

XX变电站接地网大修工程施工方案

llOkVXX变电站 接地网大修工程施工方案 批准: 审查: 编写: XXXXXX电力建设有限公司

2012年7月

一.编制依据 (2) 二工程概况 (2) 三、施工流程图 五、施工组织安排 六. 主要施工方法 1.施工准备 (8) 2?施工方法 (9) 七、 ............................................. 质量控制 10 1?质量控制目标及要求 (10) 2.质量检查 (10) 八、 ......................................... 安全文明施工 11 九、 ...................... 接地工程施工危险点分析及预控措施 12 十.施工监督验收 (13)

一、编制依据 1、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169—2006) 2、《交流电气装置接地》(DL/T621-1977) 3、H OkVXX变电站接地网大修工程《设计方案》 4、《电力建设安全工作规程》(SDJ63-2002) 二、工程概况 工程名称:llOkVXX变电站接地网大修 工程地点:llOkVXX变电站 工程内容:对110RVXX变接地网大修工程进行施工,地网阻值现为0.7欧,对地网电阻进行降阻施工,施工结束后接地电阻值应满足小于0.5欧的要求。 HOkVXX变电站位于XXX县城内,于1998年建成投运,设110kV/35kV/10kV电压等级,llOkV为户外常规布置,35kV/10kV为户内开关柜布置,主控楼与10kV配电装置楼为一栋建筑,占地而积为66mX 77m。 XX变站址土壤表层为耕作土,下层为沙土,水分含量一般,土壤 电阻率较高,全站接地变电站采用复合接地网,以水平接地体为主,以垂直接地极为辅,接地网外沿闭合,接地网内敷设水平均压带,水平接地体深埋为0. 6mo在避雷针和装有辟雷器的地方应设集中接地装置。 水平接地体采用水平接地体采用40x6〃林彳热镀锌扁钢,垂直接地

箱变工程施工组织方案

华能建昌小德营子15兆瓦光伏发电项目 箱变基础施工方案 编制: 审核: 批准: 中国能建东电一公司华能建昌小德营子光伏项目部

2017年5月 目录 1 工程概况 (1) 2 工程概况 (1) 3 施工准备 (1) 4 施工方法 (2) 4.1土方开挖 (2) 4.2接地 (2) 4.3垫层 (2) 4.4模板 (2) 4.5基础钢筋 (2) 4.6基础混凝土 (3) 4.7砌体 (3) 5 质量保证措施 (4) 6 安全措施 (5)

1 编制依据 相关施工设计图纸; 《工程测量规范》GB50026-93; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2 工程概况 本工程设计总装机容量16.530MW,一次建成,项目位于葫芦岛市建昌县小德营子东南侧的荒草地。拟建光伏场址中心坐标:东经120°1′58.685″,北纬40°45′31.622″,场址面积约403432m2,海拔高度在210m~277m。 场地大部分地段基岩裸露,岩石结构较致密,块状构造,岩体表层裂隙发育,部分地带分布有第四系覆盖层,厚度0.5-1.0m,岩性为粉质粘土含碎石,场地地形起伏相对较大。 建筑物的结构安全等级为二级、场地类别I1类,光伏厂区分成15个区域,箱变750KVA 5个、1000KVA 3个、1250KVA 7个,根据施工图纸要求,1000/1250KVA采用同一种基础。箱变基础施工计划工期为25天。 3 施工准备 技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在安装施工过程中能满足工程需要。

牵引变电所备用主变安装施工方案

牵引变电所备用主变安装施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

变电检修车间 二〇〇九年六月十八日

牵引变电所备用主变安装施工方案 一、施工组织 组长:沈兰军、彭书东 组员:电机组、汉中电器组 配合班组:高试组、保护组、汉中试验组 二、工程内容 1、施工项目 (1)长哨变电所安装备用主变一台。 (2)大岭铺变电所安装备用主变一台。 三、施工时间 2009年6月26日-7月20日,共计25天。 四、施工总体原则及要求 1、施工必须时刻坚持“安全第一”的原则,严格执行《牵引变电所安全工作规程》和《牵引变电所运行检修规程》。 2、安装备用主变的过程,按照检修作业办理工作票,备用主变安装完毕后,对备用变压器、高压电缆、隔离开关按照大修试验项目进行试验,对主变保护回路及主变保护装置校验,确保备用主变能正常投运。 3、由于备用主变的安装属于既有设备改造,在施工过程中,受既有设备运行、停电时间的影响,施工难度较大。因此,施工前要做好技术交底工作,施工人员必须做到任务明确、施工方法明确、施工步骤明确、自身职责明确、安全注意事项明确。 4、组织施工前,根据变电所设备的实际情况,做好备用主变安装过程中,运行主变可能出现故障时应急处理配合的准备工作。

5、在施工过程中,变电所一台变压器运行,无备用,且负荷较大。为了确保安全,要求作业组成员,必须抓紧时间,在最短时间内安装完成备用主变,恢复正常供电方式。 6、施工期间各班组要积极配合,在保证安全的前提下,保证施工质量和进度。 7、备用主变保护定值按照供电技术科下发定值变更。 8、施工期间,施工人员要积极与变电值班人员沟通,了解设备运行状态,确保施工期间既有设备的安全运行。 9、备用主变回流线在2#B端子箱内接入,备用主变中性点引线与2#B 中性点引线并联连接。 10、备用主变瓦斯继引线、温度计引线在2#B端子箱内通过刀闸与原主变瓦斯继引线、温度继引线并联连接。 11、施工完毕后,必须做整体传动试验,以检查开关动作及保护配合情况。 12、所有施工按照《施工规范》、《验收标准》进行。 五、责任分工 1、电机组、汉中电器组负责备用主变的附件安装、引线安装(包括油化验)。 2、高试组负责备用主变及电缆的试验工作。 3、保护组负责备用主变的瓦斯继、温度计引线连接及二次回路校验、保护定值修改、保护装置校验。 六、施工内容及作业步骤 (一)、前期准备工作: 1、现场了解施工变电所设备实际情况,制定备用主变安装方案。

变电站进站施工方案

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程变电站线路进站施工方案 攀枝花网源电力建设工程公司 2013年11月18日

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程 变电站进站施工方案 批准年月日审核年月日校核年月日编写年月日

目录附:简易平面图

一、工程概况 1、工程概况 1、进站工作的原因:①、奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程已建完成。N1#至变电站原设计为光纤进站,设计要求,需连光纤进入白岩子110kV变电站与N1#连接,施工时需进站工作(敷设光缆、做光缆头等) 2、进站工作的内容:①、从N1#隔空拉设光纤线至变电站内闸盒,并敷设光缆,做光缆头及光缆试验等。 3、需进变电站:白岩子110kV变电站。 二、组织措施 一、施工管理机构的设置及职能 1、施工管理机构的设置 为了满足施工的有关要求,便于工程的外部协调和内部的统一指挥,对施工过程进行可控在控,根据本工程的特点,结合现场实际情况,决定成立以网源公司李志强为项目经理的施工现场项目指挥站。项目经理全权负责对本工程进行现场管理指挥。负责工程的施工管理及对协调工作。 对本工程设现场工作负责人二人,负责以下工作: (1)向工作班成员布置当天的任务、内容以及工作范围,使工作班每个成员都明白当天的工作。组织人员进行安全“三查”(查安全思想、查安全措施、查安全器具),并说明施工任务,安全措施及注意事项,重点讲明当天的重点危险施工作业及其予防措施,并随时抽问,

在使全体作业人员明了后,方可作业;做到“四清楚、四到位”。(2)组织工作班主要成员进行危险点分析,提出控制措施或解决方案。 (3)向工作班成员明确各自的工作,不允许工作班成员做超出工作票范围的工作。 (4)向工作班成员宣布现场工作纪律,加强现场安全监护,设专职监护人二名,并开展一对一互相监督活动。 (5)要求进站作业工作班成员着装统一,正确使用劳保用品及安全防护用品等。 (6)施工前,组织人员对施工机械、安全用具进行全面检查,确认已经试验合格并经维护保养,确保进场施工机械、安全用具有良好性能,均为合格品。 (7)施工前,由项目负责人组织施工负责人、现场安全员、技术员、班组长等对施工现场进行勘察,明了施工作业环境、施工任务、临近带电的范围、停电范围、交叉跨越等情况。 (8)施工前,组织全体施工人员学习施工措施,有针对性的对施工人员进行安全知识和技术培训,使用体施工人员明确施工任务,明确作业中的安全施工措施及安全注意事项。 (9)正确、合理的按照标准化工序工艺组织施工作业,严格督促全体作业人员遵守执行安规和相关规定。 (10)当天工作结束,要在现场清点班组成员,并把现场清理完毕,方可离开现场。

某变电站10KV线路工程施工方案

编号:AQ-BH-06630 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 某变电站10KV线路工程施工 方案 Construction scheme of 10kV line project in a substation

某变电站10KV线路工程施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 一、施工依据 为保证500KV变电站用电的不间断供电,新增***变 -500kV***10kv线路间隔。为确保施工安全,合理地组织施工力量,提高施工质量,保证施工进度,特将本次施工过程的有关工作和要求安排如下: 二、计划施工日期 2009年1月5日至2009年2月20日 三、施工项目及内容 ㈠、施工项目 500kV***变电站10kV厂用变10kV线路工程。 ㈡、施工内容 (1)、基础部分: 1.杆基;

2.拉线坑; (2)杆塔部分: 1.杆塔组立; 2.横担安装; 3.拉线制作; (3线路部分 1.导线架设 1.(4) (4)、工程自验收 四、组织措施 1.项目负责人: 2.现场安全负责人: 3.现场各专业负责人: 基础:杆塔组立:线路架设: 五、安全措施 1.凡参加安装施工的所有人员,必须学习本施工方案并进行安全

措施交底。 2.各施工小组应根据本施工进度、事先周密地考虑好组织人力、落实任务、施工进度及准备好施工所需的材料、工器具。 3.开工前工作负责人应按规定办理工作票、安全施工作业票等手续,并在每日开工前开好班前会特别是交代好当天的工作内容、安全措施及注意事项,尤其对辅助工交底清楚工作内容和工作范围、带电部位注意事项及危险点,并做好加强监护(执行安全交代卡制度)。 4.本施工项目是在变电站110KV电气设备扩建的情况下进行施工的,所有工作人员必须做到四明确:明确工作地点、工作任务、工作目的、现场情况及现场安全措施。 5.凡进入施工现场应按规定戴好安全帽、高处作业应按规定扣安全带、上下传递物品及工器具应用绳索上下传递,严禁上下抛掷,若站在梯子上工作,梯子应有防滑措施并有专人扶持或用绳子绑牢。 6.应确保现场所有工器具及材料都是合格适用的。 7.高空作业人员、电焊作业人员等特种作业人员应具备相应资

箱变安装施工方案

箱变安装施工方案 一、施工准备 1、熟悉图纸资料,对图纸中选用的电气设备和主要材料等进行统计,注意图纸设计提出的施工要求。 2、施工机具、材料准备。 3、考虑与主体工程和其他工程的配合问题,确定施工方法。 4、施工技术交底,施工前要认真听取设计及工程技术人员的技术交底、弄清技术要求、技术标准和施工方法。 5、熟悉有关电力工程的技术规范。 6、设备开箱检查:设备应有产品出厂合格证明,产品的技术文件应齐全;设备应有名牌,型号规格应与设计相符合,附件、备件应齐全完好;作好电气交接试验,保证电器设备符合工程设计要求。 二、接地制作附属设施安装工艺 基础型钢敷设 1)基础型钢严格按图纸和规范要求敷设,由专业焊工操作,确保焊接工艺满足公司质量体系作业防腐处理。 2)设备安装用的紧固件(除地脚螺栓外)应全部采用镀锌制品。设备基础型钢安装其允许偏差应符合下表:基础型钢安装的允许偏差:项目允许偏差 mmm mm全长不直度 1 5 不平度 1 5 位臵偏差及不平行度 5 3)基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平地面10mm,基础型钢应有

明显的可靠接地。 2、接地网敷设扁钢搭接长度不小于100毫米,至少焊接三个棱边,焊接处作防腐处理。焊接工艺达公司质量体系作业文件“焊接工艺操作文件”要求。配电室接地电阻须小于4Ω,接地网施工的焊接工作由专业人员焊接操作。 三、箱变安装工艺 1、箱变搬运方案 1)在对箱式变电站进行拆除之间,先做好停电计划,对箱变进行停电后,首先对箱变的固定螺栓进行松懈、去除。箱变整体吊装时,应同时使用本体上的四个全重吊环。起吊盘柜时,钢丝绳与铅垂线之间的夹角不得大于30o。吊运采用8吨吊车,使用吊车前应检查车况及钢丝绳的情况, 2、箱变安装方案 1)箱变运输到目的地后,在设备安装整体吊装时,应同时使用本体上的四个全重吊环。起吊盘柜时,钢丝绳与铅垂线之间的夹角不得大于30o。吊运采用8吨吊车,使用吊车前应检查车况及钢丝绳的情况,检查必须符合一定的要求后方可起吊。 2)转运到位后,应将变压器所有螺栓进行一次紧固;变压器在安装过程中,应覆盖塑料膜,防止异物和灰尘进入箱变。 3)安装完毕后,对盘柜进行检查。首先应核对图纸,查看设备元件、接线等是否与设计相符;检查柜内相序是否正确,柜内相序与主变是否相符合;调整五防机械闭锁时,要求灵活、可靠,若不符合要求,

箱变施工方案

华能建昌小德营子15兆瓦光伏发电项目 华能建昌小德营子15兆瓦光伏发电项目 箱变基础施工方案

编制: 审核: 批准: 中国能建东电一公司华能建昌小德营子光伏项目部 2017年5月 目录 1 工程概况 (1) 2 工程概况 (1) 3施工准备 (1) 4 施工方法 (1) 4.1土方开挖 (1) 4.2接地 (2) 4.3垫层 (2) 4.4模板 (2) 4.5基础钢筋 (2) 4.6基础混凝土 (2) 4.7砌体 (3)

5 质量保证措施 (3) 6 安全措施 (4)

1 编制依据 相关施工设计图纸; 《工程测量规范》GB50026-93; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2 工程概况 本工程设计总装机容量16.530MW,一次建成,项目位于葫芦岛市建昌县小德营子东南侧的荒草地。拟建光伏场址中心坐标:东经120°1′58.685″,北纬40°45′31.622″,场址面积约403432m2,海拔高度在210m~277m。 场地大部分地段基岩裸露,岩石结构较致密,块状构造,岩体表层裂隙发育,部分地带分布有第四系覆盖层,厚度0.5-1.0m,岩性为粉质粘土含碎石,场地地形起伏相对较大。 建筑物的结构安全等级为二级、场地类别I1类,光伏厂区分成15个区域,箱变750KV A 5个、1000KV A 3个、1250KV A 7个,根据施工图纸要求,1000/1250KV A采用同一种基础。箱变基础施工计划工期为25天。 3施工准备 技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在安装施工过程中能满足工程需要。 4 施工方法 4.1土方开挖 遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则,采用机械开挖,人工配合开挖清底的方法,开挖时基坑边坡放坡1:0.5,挖掘机开挖深度至持力层,剩余的部分采用人工清底,直至开挖到预埋扁钢底面。对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡,应根据边坡的

相关文档