文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110KV断路器开关安装施工方案

110KV断路器开关安装施工方案

110KV断路器开关安装施工方案
110KV断路器开关安装施工方案

110kV桂花变电站扩建工程

断路器开关安装施工方案

批准:

审核:

编写:

广州南方电力建设集团有限公司

日期:二零零六年三月

概述

一、目的:

断路器开关安装施工方案是在根据《电气装置安装工程施工及验收规范》的技术项目和实践经验并结合本公司实际安装工程项目和桂花站刀闸有新设备和旧设备而制定。

二、设备安装的注意事项:

1、在设备安装过程是应遵守《电业安全工作规程》和有关《电气装置安装工程施工及验收规范》的规定。

2、在工作前应对参与此工作的相关人员交待安全注意事项做好足够的安全技术措施及小心设备的碰损。

三、断路器的安装作业流程、注意事项及验收项目:

(1)、断路器安装流程:

1、将底架吊在基础上,用水平仪对底架基础上的支撑板法兰面校准水平,同各相水平面的水平度偏差不大于3mm;然后拧紧地脚螺丝,固定底板。(220kV基础的水平度和垂直度应符合规定要求,中心距离及高度误差不应大于10mm,地脚螺栓埋入深度不小于150mm。校正后,用水泥砂浆灌实垫块与混凝土间的空隙。)

2、吊装支撑开关本体的支架,把三相支架吊到底架基础,调整其位置就位,用水平仪观测是否倾斜,位置调整到准确后拧紧螺丝固定。把横梁安装到相与相的支架上,用螺丝固定。

3、吊装电动开关操作机构箱,一般安装在B相的支架或者独立安装在B相旁边。断路器及操作机构安装在径管(水泥支柱)上时,

应先安装钢支架,先把钢支架焊焊在等径管的上端部,然后把设备吊到钢支架上用螺栓螺帽固定。

4、开关本体的安装:用吊车把开关本体吊装到支架的平面上,用螺丝固定;对于有些开关110kV需要单独装均压电容,本体装完后把均压电容装到灭弧瓷瓶侧边固定。均压电容在任何情况下不得解体,一旦发现电容器内部绝缘下降或严重漏油应停止使用,由厂家进行处理。

开关的调试:1、控制线圈操作电压允许变化范围:分闸线圈在(65%~120%U n)范围内可靠动作,小于30%U n不应动作;合闸线圈在(85%~110%U n)范围内可靠动作;2、测试开关三相的同期性110kV 及以下刀闸的不同期值为10mm、220kV及以下刀闸的不同期值为20mm;3、分、合闸时电动机不应有过大的噪声,观察分、合闸是否正常,分、合闸指示是否正确。

(2)、开关注意事项:

1、由于开关的本体比较重兼长,在起吊臂下不能站立任何人,应设立一个有经验的人做监护人。

2、安装前检查绝缘部件表面应无裂缝、无剥落或破损绝缘应良好,绝缘拉杆端部连接部件应牢固可靠。

3、吊装前应检查吊装所用的绳或钢丝绳是否有断股。捆好开关后,检查是否牢固。

4、在吊装过程中注意不要让开关摆动太大,注意不要碰伤瓷瓶。

5、吊装过程中,由始至终应有人在四周用绳拉住开关,以使开关

在起吊过程保持垂直。

6、吊装前检查密封性是否良好,气压或油位是否正常。

7、在雨水或湿度大的天气不应进行吊装。

8、基础的垫片不应超过3片,其总厚度不应大于10mm各片间应焊接牢固。

9、控制线圈操作电压允许变化范围:分闸线圈在(65%~120%U n)范围内可靠动作,小于30%U n不应动作;合闸线圈在(85%~110%U n)范围内可靠动作。

10、断路器安装完毕后,必须充气到厂品所要求的气压方能运行。

11、开关安装完毕后,还要对各相刷相应的标志色。

(3)、开关验收项目:

1、断路器基础胶支架应固定可靠,瓷瓶外观清洁完整;动作性能符合产家规定。

2、电气连接应可靠且洁净、接触良好。

3、断路器及其操动机构的联动应正常,操作时应无卡阻现象;分、合闸指示正确;辅助开关动作正确可靠。

4、密度继电器的报警、闭锁定值应符合规定;电气回路传动正确。

5、六氟化硫气体压力、泄漏率和含水量应符合规定。

6、断路器操作时,不应有剧烈的振动;操作电动机不应有噪声。

7、油漆应完整、相色标志正确,接地良好。

注明:由于各种开关、刀闸结构、型号有所不同,所以相对而言在

安装过程中方法、步骤也有不同之处。本作业书只作为一般性的作业指导,安装时,相应地结合安装设备生产厂家提供的《产品使用说明书》。

110KV桂花变电站项目部

二○○六年三月

光伏接地装置安装施工方案

重大 综合 √一般 林州市横水镇60MWp光伏发电项目接地装置安装施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 一、施工内容................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况 (1) 三、施工工艺流程图.......................... 错误!未定义书签。 四、施工准备................................ 错误!未定义书签。 五、施工要求 (2) 六、施工方法 (3) 七、主要工程质量 (4) 八、质量控制 (4) 九、安全措施 (5) 十、安全文明施工措施 (6) 十一、质保要求 (7) 十二、安全控制 (7) 十三、控制措施 (8)

一、 施工内容 开关站接地网及光伏场区接地网焊接、敷设。 二、 工程概况 本期工程规划用地面积约228.2905hm2,长约2200m ,南北最大宽约2863m ,场址区域地形开阔,光伏电板区域分布零散,现场有少量雨水冲沟,北高南低,为荒山坡地。 本工程采用分块发电、集中并网的方式,装机容量为60.48MWp 。多晶硅光伏组件均采用固定方式安装在固定支架上(最佳倾斜角320o)。 三、 施工工艺流程图 四.施工准备 1.材料及工具 ①根据施工图做好扁钢、接地极等材料的计划,并报给物资管理部按计划采购。 施工准备 测量放样 沟(槽)开挖 接地网敷设 质量检查 处理存在问题 接地网敷设 沟(槽)回填 接地电阻测试

②材料进场必须具备相应的检测合格资料,并报监理认可。 ③准备好合格焊条,作好焊条贮存工作,严防受潮。 ④施工机具配备,柴油发电机、三轮车、打桩机、交流电弧焊机、十字镐、 铁铲、铁撬、电锤、砂轮切割机、角磨机等。 2.作业条件 ①施工场地符合施工要求。 ②施工前对施工人员进行安全培训技术交底,让施工人员了解和熟悉设计及施工规范要求。 ③检查好施工机械(或工具),保证满足施工要求。 ④做好施工人员安排计划,配置劳动力。 3施工技术准备 ①技术准备 1)施工图纸的审核和学习。 2)施工前技术交底和安全交底的学习。 3)施工前的工器具的使用培训。 ②要求进度:按工程施工进度完成此项任务。 五、施工要求 1.施工前必须熟悉设计图纸和有关规范。 2.接地装置的金属构件应热镀锌防腐,水平接地网采用50mm×5mm镀锌扁钢,电池组件支架接地引下线采用双边50mm×5mm镀锌扁钢分别引接主网的不同边。 3.全站接地以水平接地为主,垂直接地为辅的接地方式垂直接地级打入地中,上端部与水平接地体相连接。本工程冻土层为1170mm,根据规范要求接地网深埋在冻土层地区应敷设在冻土层以下。 4.水平接地体与建筑物外墙间距一般不少于1.5米,通常2~3米,接地网的外缘闭合,外缘个角应做成圆弧形,接地网内应敷设水平均压带,对接地网的外缘经常有人出入的走道应敷设水平“帽檐式”均压带。为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地极及水平接地带的间距不宜小于5米。 5. 全场系统接地干线采用-50x5热镀锌扁钢;垂直接地极采用L50x50x5,L=2500mm热镀锌角钢;交流汇流箱、逆变器、美式箱变接地干线-50x5热镀锌扁钢,

开关、插座安装工程施工工艺标准.doc

第五章主要分项工程施工方案和技术措施 六、开关、插座安装工程施工工艺标准 1、适用范围 本工艺标准适用于室内电气照明的开关、插座安装工程。 2、施工准备 (1)材料要求: (A)各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 (B)各型插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 (C)其他材料:金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌木螺丝、镀锌机螺丝、木砖等。 (2)主要机具: (A)红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋。高凳等。 (B)手锤、錾子、剥线错、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪等。 (3)作业条件: (A)各种管路、盒子已经敷设完毕。盒子收口平整。 (B)线路的导线已穿完,并已做完绝缘摇测。 (C)墙面的浆活、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 3、操作工艺 (1)工艺流程:

(2)清理: 用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 (3)结线: A、一般结线规定: (A)开关结线: 同一场所的开关切断位置应一致,且操作灵活,接点接触可靠。 电器,灯具的相线应经开关控制。 多联开关不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连接。 (B)插座接线: 单相三孔及三相交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。 插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支线连接。 (4)安装开关、插座准备: 先将盒内甩出的导线留出维修长度,削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关,插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。 A、开关、插座安装: (A)一般安装规定:

110KV断路器开关安装施工方案

110KV断路器开关安装施工方案

110kV桂花变电站扩建工程 断路器开关安装施工方案 批准: 审核: 编写: 广州南方电力建设集团有限公司

安装在B相旁边。断路器及操作机构安装在径管(水泥支柱)上时,应先安装钢支架,先把钢支架焊焊在等径管的上端部,然后把设备吊到钢支架上用螺栓螺帽固定。 4、开关本体的安装:用吊车把开关本体吊装到支架的平面上, 用螺丝固定;对于有些开关110kV需要单独装均压电容,本体装完后把均压电容装到灭弧瓷瓶侧边固定。均压电容在任何情况下不得解体,一旦发现电容器内部绝缘下降或严重漏油应停止使用,由厂家进行处理。 开关的调试:1、控制线圈操作电压允许变化范围:分闸线圈在(65%~120%U n)范围内可靠动作,小于30%U n不应动作;合闸线圈在(85%~110%U n)范围内可靠动作;2、测试开关三相的同期性110kV 及以下刀闸的不同期值为10mm、220kV及以下刀闸的不同期值为20mm;3、分、合闸时电动机不应有过大的噪声,观察分、合闸是否正常,分、合闸指示是否正确。(2)、开关注意事项: 1、由于开关的本体比较重兼长,在起吊臂下不能站立任何人, 应设立一个有经验的人做监护人。 2、安装前检查绝缘部件表面应无裂缝、无剥落或破损绝缘应良 好,绝缘拉杆端部连接部件应牢固可靠。 3、吊装前应检查吊装所用的绳或钢丝绳是否有断股。捆好开关 后,检查是否牢固。 4、在吊装过程中注意不要让开关摆动太大,注意不要碰伤瓷瓶。

5、吊装过程中,由始至终应有人在四周用绳拉住开关,以使开 关在起吊过程保持垂直。 6、吊装前检查密封性是否良好,气压或油位是否正常。 7、在雨水或湿度大的天气不应进行吊装。 8、基础的垫片不应超过3片,其总厚度不应大于10mm各片间 应焊接牢固。 9、控制线圈操作电压允许变化范围:分闸线圈在(65%~120%U n) 范围内可靠动作,小于30%U n不应动作;合闸线圈在(85%~110%U n)范围内可靠动作。 10、断路器安装完毕后,必须充气到厂品所要求的气压方能运行。 11、开关安装完毕后,还要对各相刷相应的标志色。 (3)、开关验收项目: 1、断路器基础胶支架应固定可靠,瓷瓶外观清洁完整;动作性 能符合产家规定。 2、电气连接应可靠且洁净、接触良好。 3、断路器及其操动机构的联动应正常,操作时应无卡阻现象; 分、合闸指示正确;辅助开关动作正确可靠。 4、密度继电器的报警、闭锁定值应符合规定;电气回路传动正确。 5、六氟化硫气体压力、泄漏率和含水量应符合规定。 6、断路器操作时,不应有剧烈的振动;操作电动机不应有噪声。 7、油漆应完整、相色标志正确,接地良好。

220kV开关站投运方案

220kV 开关站投运方案 河南电力建设调试所 鹤壁电厂二期扩建工程 2×300M W 机组 调试作业指导书 HTF-DQ304

目次 1 目的 (04) 2 依据 (04) 3 设备系统简介 (04) 4 试验内容 (04) 5 组织分工 (05) 6 使用仪器设备 (05) 7 试验应具备的条件 (05) 8 试验步骤 (06) 9 安全技术措施 (08) 10调试记录 (08) 11 附图(表) (08)

1 目的 为了加强鹤壁电厂二期扩建工程的调试工作管理,明确220kV开关站受电工作的任务和各方职责,规范程序,使受电工作有组织、有计划、有秩序地进行,确保开关站受电工作安全、可靠、顺利的完成,特制定本方案。 2 依据 2.1 《电力系统自动装置检验条例》 2.2 《继电保护和安全自动装置技术规程》 2.3 《大、中型同步发电机励磁系统技术要求》 2.4 《大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件》 2.5 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 2.6 设计图纸 2.7 制造厂技术文件 3 设备系统简介 河南鹤壁电厂二期扩建工程安装2台300MW机组,#3、#4机组均采用发电机—变压器线路单元组接线方式,新建220kV开关站一座。#3、#4发变组断路器之间装设中间断路器,构成内桥接线方式,增加了运行方式的灵活性。#3、#4发变组分别经Ⅲ鹤桃线、Ⅳ鹤桃线与对侧220kV桃园变电站连接。 新建220kV开关站内设置网络继电器室,配置220kV配电设备的计量、测量、保护及自动装置等二次系统设备。220kV线路保护采用双重化配置,以光纤作为线路两侧保护装置信息交换通道,单设内桥断路器保护屏一面。另在网络继电器室内设置关口表屏、远动屏、220kV故障录波屏、保护故障信息子站及安全自动装置屏。 220kV开关站设备的监控、操作均通过DCS实现。 4 试验内容 4.1 Ⅲ鹤桃线路对220kV北母充电核相试验 4.2 220kV北母对220kV南母充电试验 4.3 Ⅳ鹤桃线路对220kV南母充电核相试验 4.4 220kV南母、北母合环试验

断路器安装实施方案

断路器安装项目施工方案 2015年4月

一、慨况 本工程位于**乡(镇)**村**台区,在该台区**号杆安装真空断路器一台。 二、技术实施方案: 1、作业前准备:检查施工机具、器具、材料(10kV验电器、接地线、安全带、吊绳、滑车、导线保险绳、双钩紧线器、钢丝套、脚扣、个人安全防护用具、钢丝卡子、检查合格的绝缘子、扎线、铝包带等) 2、做现场安全措施:(1)所使用的验电器、绝缘手套、安全带等安全工器具必须检验合格。(2)验电先自检,先低压,后高压,先近后远,先下层,后上层。 (3)杆上作业人员必须使用安全带,安全带应系在电杆及牢固构件上,并检查扣环是否扣牢。(4)工器具安装应可靠到位。杆上人员转位时不得失去安全带的保护。(5)登杆前检查拉线,杆根是否牢固可靠。(6)登杆工具应做冲击试验 (7)挂接地线,先接地端后导体端,先挂下层,后挂上层。 3、安装断路器时在工作区域设置安全围栏、警示标志,工作人员必须配戴安全帽,工作时必须设专人监护,运输材料必须正确使用绳索传递,严禁抛接。 4、搭接引流线时工作负责人认真检查,监护人严格履行监护制度。 5、工作区域清理:工作结束后,工作负责人对工作情况进行检查,防止工作后不慎将工器具或物体遗漏在线路上可能导致送电时引起短路、跳闸等。 三、设备及材料表 序 材料名称规格型号单位数量号 一铁件类 1 避雷器托担Ⅰ型∠63×6×2260 付 1 2 真空断路器支架(单杆用)付 1 3 U型抱箍UB2-3 套 1 4 接地引下线Φ12×3000 根 1 5 接地桩∠63×6×1500 根 2 6 接地导体Φ12 米 5

序 号 材料名称规格型号单位数量二电瓷类 1 针式绝缘子P-15T 只 6 三金具类 1 并沟线夹JB- 2 套 6 2 铜铝接线端子DTL-50 个 6 3 铝接线端子DL-50 个 2 四线材类 1 架空绝缘线JKLYJ-10kV-50 米18 五设备类 1 10kV高压真空断路器ZW32-12GKP/630-20 台 1 2 跌落式氧化锌避雷器HY5WS-17/50DL 只 3 3 跌落式氧化锌避雷器护罩HY5WS-17/50TDL 只 3 4 全功能接地、短路四合一故障 指示器 WHL-BJK4 台 3 六其他 1 10kV相序标识牌20×20cm 套 3 2 柱上开关标识牌32×26cm 块 1 四、附图 1、断路安装图

物业用房、开关站、配电房工程混凝土分项工程施工方案1

混凝土分项工程施工方案 一、编制依据 1、施工图纸 图纸名称设计单位 太仓市南郊中学改扩建项目教学楼工程建筑 及结构施工图上海现代华盖建筑设计研究院有限 公司 2、主要规范、规程 序号规范、规程名称发布日期施行日期规范、规程编号 1 混凝土结构工程施工质量验收规范 2002-03-15 2002-04-01 GB50204-2002 2 混凝土泵送施工技术规程1995-02-27 1995-10-01 JGJ/T10-95 3、施工组织设计 施工组织设计名称编制日期编制人《太仓市南郊中学改扩建项目教学楼工程 施工组织设计》 2012年10月陆建新 4、图纸会审纪要(图纸会审补充纪要)、相关的设计补充通知、工程技术联系单和工作联系单。 二、工程概况 太仓市南郊中学改扩建项目教学楼工程工程;框架四层结构;建筑高度:18.30m;总建筑面积:约10000平方米;总工期:天。建筑耐久年限为50年,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防热度为7度。 本工程由太仓市科教新城管理委员会投资建设,上海现代华盖建筑设计研究院有限公司设计,苏州立诚建筑设计院有限公司勘察,太仓兴城建设监理有限公

司监理;施工单位:苏州金浪建设发展有限公司;由蔡春辉担任项目经理,陆建 新担任技术负责人。 三、施工部署 本工程采用商品混凝土,采用泵送。根据施工工序及工期安排,混凝土浇筑 尽量安排在白天进行,若混凝土浇筑量过大,白天不能浇筑完成又不能留置施工 缝时,现场管理人员分成两班,每班12h,各专业有关领导及施工人员跟班作业, 负责检查,同时做好各方协调工作。 四、混凝土施工措施 砼采用商品砼,为加快施工进度,运输全部采用泵送,由砼泵车通 过自带的布料杆及泵管送至结构部位。 1.浇筑前的准备 ⑴.材料及设备准备 混凝土浇筑前,钢筋的隐检工作已经完成,并已核实预埋件、线管、空洞的位置、数量及固定情况无误及模板的预检工作已经完成,模板标高、位置、尺寸标准符合设计要求。支架稳定,支撑和模板固定可靠,模板拼缝严密,符合规范要求。之后项目部要详细计算出浇筑混凝土用量,通知商品混凝土供应商,确保质量合格且供应满足施工需求。在混凝土浇筑前一天,泵管要铺设就位,并对各种设备进行试运转,确保各种设备性能良好,能连续工作。另外为防止在浇筑混凝土过程中发生意外停电现象,现场要配备1台功率为150KW的150GF6型柴油发电机,以供应急使用。 ⑵.技术准备

开关插座安装施工工艺

编号: 开关、插座安装工程施工工艺 要求 ?各类开关、插座的规格、型号必须符合设计要求,并应有出厂合格证、"CCC"认证 标志和认证证书复印件。合格证、认证证书复印件同规格、同型号应各备一张。 ?塑料(台)板应具有足够强度,应平整、无弯翘变形等现象,并有产品合格证。 ?进口的电工产品和设备等应有商检证明(国家认证委员会公布的强制性认证[CCC] 产品除外)、中文版的质量证明文件、性能检测报告以及中文版的安装、维修、使 用、试验要求等技术文件。 施工机具 手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋、高凳 作业条件 ?各种管路、盒子己经敷设完毕,损坏的盒子己换掉。 ?盒子缩迸装饰面超过2Omm的需加套盒,且套盒与原盒有可靠的措施,拨插时不能 将套盒与面板一起拨出。 ?盒子缩迸装饰面不够2Omm已用高强度水泥砂浆外口抹平齐,内口抹方正。 ?线路的导线已穿完,并己对各支路完成绝缘摇测。 ?墙面抹灰、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 ?为防止土建施工污染插座面板,水泥地面、铺砖地面、水磨石、大理石地面等工作 应己完成。 技术准备 ?施工图纸和技术资料齐全。

?施工方案编制完毕并经审批。 ?施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。 操作工艺 工艺流程 安装铁盒——清理——接线——安装——通电试运行 安装铁盒 暗开关、插座的铁盒应予埋进墙体内,铁盒的外口应与粉刷后的墙面平齐,在连接开关、插座导线前,应将铁盒内的杂物清除。如果某些铁盒陷入墙内,应该采取在铁盒后面填补的方法,使开关、插座与墙面平齐。 在导线接头和导线与开关、插座连接前,连接暗埋铁盒的铁管管口应戴上护口。 清理 用篓子轻轻地将盒内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。如导线上有污物也应一起清理干净。 接线 1·开关接线规定:电器、灯具的相线应经开关控制。开关接线时,应将盒内导线理顺,依次接线后,将盒内导线盘成圆圈,放置于开关盒内。 2·插座接线规定: (1)单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接零线;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接零线。 (2)单相三孔及三相四孔的接地或接零线均应在上方,同一单位工程其饶板开关的开、关方向应一致,且操作灵活,接触可靠。 (3)交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且其插头与插座配套,均不能相互代用。 3.接线:先将盒内甩出的导线留维修长度(15~20㎝)削去绝缘层,注意不要碰伤线

灯具和开关插座施工工艺

灯具安装 材料要求 1、注意核对灯具的型号、规格等是否符合要求,并应有产品合格证,普通灯具有安全认证标志。? 2、照明灯具使用的导线电压等级不应低于交流500V,其最小线芯截面应符合要求。? 3、采用钢管作为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。? 4、花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂灯具的直径,且不得小于6mm。? 5、其他辅材应符合相关质量要求。 质量控制 1、主控项目? 1)灯具的固定应符合下列要求:? A、灯具重量大于3kg时,固定在螺栓或预埋件上;? B、软线吊灯,灯具重量在0.5kg及以下时,采用软电线自身吊装;大于0.5kg时,灯具采用吊链安装,电线不能受力;? C、灯具固定可靠,不适用木楔。每个灯具固定螺钉、螺栓不能少于2个;当绝缘台直径在75mm时,采用一个螺钉或螺栓固定。?2)当钢管做灯杆时,钢管至今不应小于10mm,钢管厚度不应小于1.5mm。? 3)固定灯具带电部位的绝缘材料以及提供触电保护的绝缘材料,应耐燃烧和防明火。? 4)当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。 开关、插座安装 施工准备 1、材料要求及准备? 1)各类开关、插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2)塑料板:必须有足够的强度;塑料板应平整,无弯曲变形等现象; 3)主要机具:红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋、高凳、手锤、剥线钳、尖嘴钳等; 4)施工条件:各种管路、盒子已经敷设完毕,盒子收口平整;线路的导线已穿完,并已做完绝缘遥测;墙面的油漆、乳胶漆和壁纸等内装修工作完成。?

施工工艺 1、工艺流程:清理→接线→安装 2、清理:用錾子轻轻的将盒子内残存的灰块剃掉,同时将其他杂物一并清除,再用湿布将盒内尘擦净。 3、接线: 1)一般接线规定? A、开关接线:同一场所的开关切断位臵一致,且操作灵活,接点接触可靠。电器、灯具的相线应经开关控制。多联开关不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连接。 B、插座安装在同一场所时,应有明显区别;? C、插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连接。 4、安装开关、插座准备工作? 先将盒内甩出的导线留出维修长度(10-15cm),削出线芯,注意不能碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再将其压紧。 1)开关、插座安装:? (1)暗装开关的面板应端正、严密与墙平;? (2)开关位臵应与灯位相对应,同一室内开关方向应一致; (3)成排暗装的开关高度应一致,高低差不大于2mm; (4)多尘潮湿场所应选用防水开关或加装保护箱; (5)安装高度距地面完成面1.3m(开关下口处)。 2)插座暗装规定:? (1)暗装插座距地面不应低于30cm; (2)在儿童活动场所应采用安全插座;? (3)在同一室内暗装的插座高低差不应大于3mm,成排安装的插座高低差不应大于 1mm;? (4)暗装插座应用专用盒,盖板应端正严密并与墙面平; (5)落地插座应有保护盖板;?

断路器安装施工方案

板带厂620mm 产线高压水除鳞系统改造项 断路器安装 专项方 案 建设单位意见: 批准: 审核: 编制: 2016年5月19 日

目录 1工程概述 (3) 2主要引用标准 (3) 3施工准备 (3) 3.1施工前准备 (3) 3.2 设备开箱检查及现场保管。 (3) 4 施工方法及工艺要求 (4) 4.1断路器安装 (4) 4.11 设备安装施工要求 (4) 4.12 设备安装注意事项 (5) 4.2 二次接线 (6) 4.3电气调试 (6) 4.31低压断路器特性试验 (6) 4.32塑壳开关保养检测 (7) 4.33 电源自切系统保养检测 (7) 4.34 低压系统耐压试验 (7) 5现场文明施工及环保注意事项 (7)

1工程概述 2主要引用标准 本方案编制依据如下: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 3施工准备 3.1施工前准备 (1)、检验厂家到货设备的规格、型号符合图纸设计要求,所有附件齐全完好。 (2)、核查现场交付的各设备基础满足电气安装要求,并办理专业间交接签证。 (3)、对有关人员进行安全、技术措施交底学习,严格按施工要求进行施工。 3.2 设备开箱检查及现场保管。 (1)、包装及封闭应良好。 (2)、开箱检查清点、设备的规格应符合设计,零件附件备件及

专用工具应齐全,无锈蚀和损伤变形 (3)、断路器领部件应齐全、清洁、完好 (4)、绝缘部件表面应无裂缝、无剥落和破损绝缘应良好。 (5)、传动机构零件应齐全,轴承光滑无刺,铸件无裂纹或焊接不良。 (6)、在现场开箱验收后直接进行组装,减少设备的二次搬运工作。 4 施工方法及工艺要求 4.1断路器安装 4.11 设备安装施工要求 (1)、断路器的上接线端为进线端,下接线端为出线端,“N”极为中性板,不允许倒装。 (2)、当低压断路器用作总开关或电动机的控制开关时,在断路器的电源进线侧必须加装隔离开关、刀开关或熔断器,作为明显的断开点。凡设有接地螺钉的产品,均应可靠接地。 (3)、断路器在过载或短路保护后,应先排除故障,再进行合闸操作。 (4)、断路器承载的电流过大,手柄已处于脱扣位置而断路器的触点并没有完全断开,此时负载端处于非正常运行,需人为切断电流,更换断路器。 (5)、断路器断开短路电流后,应打开断路器检查触点、操作机构。如触点完好,操作机构灵活,试验按钮操作可靠,则允许继续使用。若发现有弧烟痕迹,可用干布抹净。若弧触点已烧毛,可用细锉小心修整,但烧毛严重时,则应更换断路器以避免事故发生。

施工技术方案

第一节、施工技术方案 1、编制依据 1***水力发电总厂厂房及开关站墙地面整治与屋面防水施工项目施工图; 2.***水力发电总厂厂房及开关站墙地面整治与屋面防水施工项目招标文件; 3.其它现行国家有关施工及验收规范; 2、工程概况 1.工程简介: ***水力发电总厂厂房及开关站墙地面整治与屋面防水施工项目,建设地址位于***。 计划工期:300日历天,详见施工合同。 资金来源:已落实。 项目概况:天厂厂房地面与 GIS 开关站地面已投入使用二十多年,距离上一次整修也有 15年之久。 地面因长期受检修影响,加之原装修老旧并多次修补,目前已出现多处破损、松动、陈旧污迹无法清除与错台、不平整等现象。 19

且电缆沟、排水沟也有盖板翘起、刚度不足、松动不稳等现象。各处排水沟也有堵塞、排水不畅、盖板锈蚀等现象。 因受高边坡等原因,地下水位高,渗透压大,墙面、天棚渗水严重。由于时间较长,防水已失效,影响职业健康条件与人机工效。 招标范围:1)、220kv500kv 开关站天花及墙面处理、地面金刚砂地板胶处理、地面电缆沟盖板更换、电缆廊道地砖及排水沟铺设、墙身风管金属装饰板铺装、钢斜梯栏杆及爬梯更换、爬梯防腐、楼梯间地面墙面砖铺贴。 2)、厂房-5 层墙地面整治内容: (1)拆除工程。拆除原墙面、天棚腻子层,拆除原排水沟盖板、原楼梯栏杆,建筑垃圾搬运、销毁处理。 (2)室内墙面、天棚、柱子。重新清理凹凸不平的墙面部分,面刷抗污涂料,有防水需求的防水基层重做。四周墙裙采用贴砖的方式处理,其余部位则粉刷涂料,对厂房结构支柱棱角根据现场情况采用不锈钢护角并安装警示标识保护。墙面通风孔铝合金百叶更换安装。 (3)室内地面。地面采取维持原地面不变,进行修补磨平,对高差大于 5cm 的部位要进行打凿平整。面铺材料:采用 2mm 厚的金刚砂面同质透心地板胶。地面原通风孔安装镀锌栅格盖板,地面管路支墩及支架制作安装等。地面、墙面颜色应与周边环境匹配。 19

真空断路器施工方案

设备维修施工方案 项目名称:真空断路器试验 编制单位:_检修中心动力能源部水电作业区 编制:_ __ 审核批准:___ __ 编制日期: 1

目录 1项目概况 (3) 2施工准备 (3) 2.1施工组织准备 (3) 2.2工器具材料车辆准备 (3) 3网络计划及施工方法 (3) 3.1网络计划 (4) 3.2主要施工方法 (5) 4维修技术标准及质量保证标准 (5) 4.1维修技术标准 (5) 4.2质量保证标准 (5) 5维修安全措施 (6) 5.1危险源辨识风险评价及控制措施 (6) 6环境控制措施 (6) 7竣工验收 (6) 8应急预案 (6) 2

设备维修施工方案 1.项目概况 真空断路器主要试验项目包括测量绝缘电阻、测量回路电阻和测量真空度。 2.施工准备 2.1施工组织准备(人员调配、分工及主要职责) 2.1.1运行值班人员负责提供安全用具及相应安全措施的实施,提供更换工作所需要的设备材料、工具并负责现场更换安全条件,做好安全措施。 2.1.2运行值班人员安排人员负责现场安全监护工作。 2.1.3检修中心水电作业区试验班李广京负责现场绝缘安全用具试验工作。 2.2工器具、材料、车辆等准备 2.2.1准备工器具:真空度测试仪、回路电阻测试仪、电源线、警戒绳、摇表、试验线等。 3.网络计划及主要施工方法 3.1网络计划 时间合计:3.5小时 3

4 1 2 3 4 0.5小时 0.5小时 0.5小时 0.5 小时 7 6 5 0.5小时 0.5小时 0.5小时 安全防护措施落实确认 测量绝缘电阻 测量真空度 清理现场 断路器断开 测量回路电阻 断路 器合闸

开关站电气一次设备安装作业指导书

高安市辉耀新能源有限公司新建18MWp渔 光互补光伏电站项目 开关站电气一次设备安装作业指导书 (地面电站) 编写:日期年月日 审核:日期年月日 批准:日期年月日

目录 1. 编制依据 (3) 2. 施工准备 (3) 2.1材料准备 (3) 2.2技术准备 (3) 2.3施工机械 (4) 3. 施工工序 (5) 3.1 施工流程图 (5) 3.2工艺方法 (5) 4. 质量控制点 (9) 5. 安全技术措施 (9) 6. 记录 (10)

1.编制依据 1.1施工图纸 1.2施工规范 1.2.1 GB50147-2010电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(含条文说明) 1.2.2 GB50254-96电气装置安装工程低压电器施工及验收规范1.2.3 GB50794-2012光伏发电工程施工规范 1.2.4 《工程建设标准强制性条文电力工程部分2006年版》1.3随机资料 2.施工准备 2.1材料准备 2.1.1电气一次设备安装使用的主要材料为垫铁、母排、电缆等,使用材料必须符合设计规定,产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2.1.2根据施工图纸提出材料预算计划,并报分公司物资部,分公司物资部根据需要采购所需材料 2.2技术准备 2.2.1施工前,专业工长必须认真研读设计图纸; 2.2.2电气一次设备施工前,专业工长必须对施工班组进行全

面细致的技术交底。 2.3施工机械 2.3.1项目根据具体的施工工艺要求准备施工所需的机械,专业工长、安全员负责检查,检查合格方能进场使用。 2.3.2施工主要机械及器具为:

3.施工工序 3.1施工流程图 3.2工艺方法 3.2.1基础复核 用经纬仪、钢尺复测电气盘柜基础槽钢的长度、宽度、标高及相对位置是否符合设计要求,以及检查基础槽钢的直线度和水平度。

开关、插座安装施工工艺方案

开关、插座安装施工工艺方案

1.1技术准备 (1)熟悉施工图纸。 (2)施工前应进行技术交底工作。 (3)配备相应的施工质量验收规范。 1.2材料要求 (1)各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证和“CCC”认证标志。 (2)各种插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证和“CCC”认证标志。 (3)其他辅材:安全型压接帽、开关插座安装用镀锌螺丝等均有合格证。 1.3主要机具 (1)手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、中小号螺丝刀(“+”“-”字)各一套、试电笔、专用压接钳、卷尺、小号水平尺、小号油漆刷。 (2)电钻、电锤、钻头、人字梯 (3)数字式万用表、绝缘摇表(500V) 1.4作业条件 (1)施工图纸及技术资料齐全。 (2)土建墙面装饰施工应全部结束,门窗齐全。 (3)各种管路、盒子已经敷设完毕、部分内陷较大及错位严重无法调整的接线盒已整改 完毕。

(4)线路的导线已穿线完毕,并已做好绝缘摇测 2.1材料的关键要求 (1)各类材料在搬运存放过程中应注意防震、防潮,不得随意抛扔、超高码放。应存放 在于燥通风,不受撞击的场所。 (2)相关材料应符合有关现行国家标准规定且有产品合格证明和“CCC”认证标志。 2.2质量关键要求 (1)开关应关断相线。 (2)插座接线相序应符合规范规定。 2.3职业健康安全关键要求 (1)人字梯应有防滑链。 (2)高处作业应正确佩戴个人安全防护用品。 2.4环境关键要求 多余的线头剪下后应及时清理干净。 3.1工艺流程 3.2操作工艺 (1)接线盒检查清理

用錾子轻轻地将盒子内残留的水泥、灰块等杂物剔除,用小号油漆刷将接线盒内杂物清 理干净。清理时注意检查有无接线盒预埋安装位置错位(即螺丝安装孔错位90°)、螺丝安装孔耳缺失、相邻接线盒高差超标等现象,应及时修整。如接线盒埋入较深,超过1.5cm时, 应加装套盒。 (2)接线 1)先将盒内导线留出维修长度后剪除余线,用剥线钳剥出适宜长度,以刚好能完全插入 接线孔的长度为宜。 2)对于多联开关需分支连接的应采用安全型压接帽压接分支。 3)应注意区分相线、零线及保护地线,不得混乱。 4)开关、插座、吊扇的相线应经开关关断。 5)插座接线: a.单相两孔插座有横状和竖装两种,如图14.3.2-1所示。横状时,面对插座的右极接相线,左极接零线。竖装时,面对插座的上极接相线,下极接零线。安装时应注意插座内的接线标识。 图14.3.2-1

开关、插座安装施工方案

开关、插座安装工程施工方案 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1、范围 本施工工艺标准适用于国家环保总局履约中心业务用房精装修工程室内电气照明的开关插座安装工程。 2、施工准备 材料要求: … 2.1.1各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2各型插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.3其他材料:金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌木螺丝、镀锌机螺丝、木砖等。 主要机具: 2.2.1红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋、高凳等。 2.2.2手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪等。 作业条件: 2.3.1各种管路、盒子已经敷设完毕。盒子收口平整。 ? 2.3.2线路的导线已穿完,并已做完绝缘摇测。 2.3.3墙面的浆活、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 3、操作工艺 工艺流程: 清理——接线——安装 清理: 用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 结线: ? 3.3.1一般结线规定: 3.3.1.1开关结线: a同一场所的开关切断位置应一致,且操作灵活,接点接触可靠。

b电器,灯具的相线应经开关控制。 3.3.1.2插座连线: a单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接中性;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接中性,见图3.3.1.和图.2所示。 图3.3.1.插座横装示意图 ; 图3.3.1.2..插座竖装示意图 b单相三孔及三个四孔插座结线示意,见图3.3.1.和图.保护接地线注意应接在上方。 图3.3.1.单相三孔插座示意图

断路器安装方案

准大发电I期2×300MW直接空冷机组工程断路器安装作业指导书 批准: 审核: 编制: 内蒙古送变电有限责任公司变电第三分公司 准大电厂220kV升压站项目部 二OO五年十月一日

一、编制依据: 1、准大发电I期2×300MW直接空冷机组工程220KV屋外配电装置SF6断 路器安装图。 2、SF6断路器厂家安装技术文件。 3、电气装置安装工程断路器安装施工及验收规范。 4、断路器安装作业指导书。 5、电力建设安全工作规程。 二、工程概况: 1.220KV SF6断路器采用北京ABB开关厂六组; 三、施工准备: (一)施工现场准备:现场应具有吊车进出作业的空间。 (二)起重机具准备: 1、吊车性能应良好。 2、准备配合吊车的吊绳、吊具包括吊装套管的专用吊绳、吊环、枕木。 (三)人员分配: 1、断路器安装各项工作应由专人负责,且派有经验的施工人员,施工前应熟悉施工图纸及厂家技术文件。 2、施工单位人员分配如下: 总指挥:肖煜 安装指挥:郭建 技术负责:李云 质量负责:赵雨 安全负责:张志义

安装:张胜利、张国平、周河、刘明星、贾维裕、刘卫星 3、制造厂现场指导安装人员: 四、到货验收: 1、型号核对,检查设备外观。 2、开箱后应按开箱清单清点部件;随机技术文件及数量。 3、拆箱时不得损坏瓷瓶。 4、在未正式安装充气前,断路器的所有阀门都应保持关闭状态。不要摘除管路端头的保护帽,以防灰尘和潮气进入内部。 五、安装、调整 1、安装前准备工作: 安装时需一台起重量约8吨,起重高度5米的吊车。 若包装组件吊装不当或安装过程中使用不合适的螺栓和紧固方式,会造成产品倾倒,引起设备损坏和人身伤害事故。安装紧固件需采用制造厂提供的附件箱中的备件,并用力矩扳手装配。 断路器安装时,应将瓷瓶擦拭干净。防止任何工具或起重设备碰击瓷套。 断路器安装前必须检查地脚螺栓是否符合标准,露出基础高度是否满足要求,砼基础应用水平仪检查水平度,三个基面的高度相差不超过2mm,每个基面的水平度不超过2mm。 2、基座安装 断路器的基座与操作机构是一同包装出厂的,在开箱后,用起重设备将基座组件吊运至地基处,用8个M20的螺母将其固定在地基上。基座安装牢固后,用水平仪校正基座平面,水平度应不大于2mm。 3、相柱的安装

水电站开关站改造施工方案

水电站开关站改造施工 方案 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

***电站110kV开关站改造工程 施 工 组 织 设 计 *********机电安装分局 二00* 年九月

批准:审查:审核:编制:

目录 一.编制依据 二.工程概况 三.施工组织 四.施工方案 五.质量管理 六.安全管理 七.环境保护及文明施工八.资料管理 九.示意图

一.编制依据 1.编制依据 1.1华勘院<<**电站110kV开关站改造工程可行性设计说明书>>及收口报告; 1.2华勘院<<**电站110kV开关站改造工程施工图>>; 1.3**电站110kV开关站改造工程施工期间送电方式及施工项目方案 1.4**电站110kV开关站改造施工停电计划; 1.5**电站110kV开关站改造技术条款; 1.6《电气装置安装工程施工及验收规范》及《电气装置安装工程电气设备交接试验标 准》; 1.7《混凝土结构工程施工及验收规范》; 1.8国家电力行业标准《110KV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》。 1.9******机电安装分局《质量手册》。 二.工程概况 **电站位于**省**市**县**江的大溪支流**溪上,是**溪梯级电站中的一座中型水电站,总装机容量为。电站位于**电站下游,离上流电站25公里,本电站于1989年建成投产。电站以110kV升高电压与系统联接。110kV接线方式为单母线带旁路母线接线,出线三回,其中** 1061线和** 1062线接至**变,**1064线接至**变;进线两回,分别接至**电站1号主变和2号主变。**电站作为**电站的梯级电站,与上游**电站同步运行,并担负系统调峰及事故备用任务。电厂建成投产至今,为华东电网和地方电网作为了较大的贡献。 开关站自八十年代末期投产以来,由于发电任务繁重,110kV高压电气设备无法按期进行正常的维护和检修,长期的超负荷运行加速了设备的严重老化。八十年代高压设备在技术上和制造工艺上的落后造成开关站运行可靠性不高,以上的这些因素都对开关站的安全运行带来隐患。因此**电站拟对110kV户外敞开式开关站进行局部改造。 改造期间为了尽量减少对**水电网和**电站机组出力的影响,**110kV开关站改造采用“不同时停电分步施工”的方法,除临时接线施工和母线压变间隔改造期间需短时全站停电外,始终保持一台主变带1条或1条以上110kV线路运行,施工分三个阶段:第一阶段 **1064间隔、1号主变间隔、** 1061间隔、旁路间隔一、二次设备改造,旁路母线、工作母线(**1064间隔至** 1061间隔)、相应的接地网改造和土建施工等。施工期间采用2号主变经部分工作母线(工作母线从** 1061间隔与2号主变间隔中间断开,断开点靠近2号主变间隔侧;旁路母线从母设间隔与** 1062间隔中间断开断开点靠近** 1062间隔侧)带** 1062线运行的临时接线方式,#1、#2机组退出备用,以#3机组控制**水库

(整理)开关插座安装施工方案

土默特左旗体育馆 装饰装修 开关插座安装施工方案 编制人: 审核人: 编制时间: 2013-7-29 内蒙古大华建筑安装有限公司

目录 第一章、编制依据及说明 (3) 第二章、工程概况 (5) 第三章、开关插座安装施工工艺 (6) 第四章、安全施工问题 (12) 第五章、工程的质量目标 (14)

开关插座安装施工方案 第一章编制依据及说明 一、编制依据: 1、土默特左旗体育馆项目装修装饰工程施工文件、答疑及现场勘察的实际情况; 2、装饰施工图; 3、根据本公司的ISO9001国际质量标准相关文件; 4、结合本公司的装饰施工经验和资料; 5、其他现行国家和内蒙古的规范及标准; 6、建设工程标准及技术规范: 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国消防法》 《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2003) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2002) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 《关于加强建筑工程室内环境质量的若干意见》(建办质[2002]17号) 《工程建设标准强制性条文》(建标[2000]85号) 《GB/T19000―ISO9000质量管理和质量保证系列标准》 《工程测量规范》(GBJ50026-93) 《建筑装饰工程施工及验收规范》(GB50210-2001) 《高级建筑装饰工程质量验收标准》(DBJ/T01-27-2003)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)《建筑工程项目管理规范》(GB/T50326-2001)《工程测量规范》(GB50026-93) 7、各类材料现行规范: 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001修订版)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)《纸面石膏板》(GB/9775-99) 《建筑用轻钢龙骨》(GB/T11981-2001) 《建筑材料燃烧性能分级方法》(GB8624-97)

220KV SF6断路器安装施工方案要点

山东怡力电业有限公司改造工程220KV SF6断路器拆装 施 工 方 案

2013年9月 220KV断路器更换开工报告 尊敬的领导: 您好!根据山东省调度中心文件要求南山集团安顺站海安一、二线、6台整流变、2台动力变、母联断路器的遮断容量已不能满足要求,必须进行更换;经过充分的准备220KV断路器更换已具备开工更换的条件。设备已运至现场,材料现已陆续到齐,各项安全技术措施,质量验收、计划已出台。人员、工器具已准备到位。所有参加更换人员已进行安全技术交底,并时刻牢记安全第一方针把安全放到首位。根据计划安排此次更换工作定于2013年9月11日正式开工。 请领导批示! 2013年9月9日

220KV断路器更换铝业公司、安顺站组织机构为加强220KV断路器更换组织领导工作,确保更换工作的顺利完成,特成立断路器更换指挥组及各专业组。 一、指挥组 组长:宋坤 副组长:王风慧 成员:王庆新、迟运福、隋丽丽、吴忠文 职责: 1、指挥组是断路器更换工作最高指挥机构,相关班组及外援队 伍必须服从指挥组的统一领导和指挥。 2、更换项目及网络进度变更的审批。 3、各班组间的协调。 4、处理更换过程中影响安全、质量的随机事件。

5、负责更换全过程的考核。 二、安全文明检查组 组长:吴忠文 成员:孙涛、魏智楠、当班运行1#电工、施工方负责人职责: 1、监督检查现场安全、文明施工。 2、监督现场防火措施。 3、安全措施的审批。 4、起重及工器具的检验。 5、工作人员的安全培训。 6、全过程的文明施工、定置管理。 三、质检组 组长:隋丽丽 成员:吴忠文、孙涛、魏智楠 职责: 1、负责三级验收项目的车间验收。 2、参加重要项目的停工待检点验收。 3、监督、检查设备检修质量。 4、监督、检查项目执行情况。 5、监督、检查网络计划实施情况。 6、负责技术方案的编制和审批。 7、检查技术监督进行情况和验收。

相关文档