案例一:情景描述

某小区有两栋相邻的A 住宅建筑和B 住宅建筑,其中A 住宅建筑的耐火等级为二级,自建成起已有40年,它的屋面一部分为坡屋面,其余部分为平屋面。坡屋面部分从A 楼的地面至檐口的距离为30m ,至屋脊的高度为32m ,平屋面从地面至屋面面层的高度28m ,顶部屋面面积为400㎡,该建筑顶部有局部突出屋顶的若干辅助用房:瞭望塔、冷却塔、水箱间等,该辅助用房高度为2m ,面积为80㎡。B 住宅建筑耐火等级为一级,自建成起已有5年。B 建筑自然层数20层,建筑高度60m ,其中第2层层高5m ,第3层层高4m ,第四层层高4.8m ,其余各层层高不超过3m ,在该建筑设有2m 的地下自行车库。

这两栋建筑内按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内、外消火栓系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统,消防应急照明和消防疏散指示标志,灭火器等消防设施及器材。

根据以上场景,回答下列问题(共14分)

1、分别计算出A 住宅建筑的高度和B 住宅建筑的层数,并判断它们是否属于高层建筑。(3分)

A:(30+32)/2=31, 80400=1/5故不计入高度,31/3=10层;80 A 属二高;B 为一高

2、消火栓可以按照安装方式、箱门型式、箱门材料和水带的安装方式等分类。按照水带的安置方式分为哪几类?消防车通道应该设置为什么形状的?(3分)

消防栓按水带的安置方式分为:卷盘式、托架式、挂置式、卷置式。

消防车道应设置成环状,当设置环状有困难时可沿建筑物2个长边设置,当沿街建筑和带有封闭内院或天井的建筑,当沿街长度大于150m 或者总长度大于220m 时,应设置设穿越建筑物的消防车道,确有困难时,可沿建筑物周边设置环形消防车道。对于住宅建筑和山坡地或河边临空建筑消防车道可设置在建筑物一个长边,但该长边应为消防登高作业面。

3、A 住宅建筑和B 住宅建筑对应分别设置那种疏散楼梯间?(3分)

对于A 住宅,他属于二类高层住宅建筑,根据相关规范住宅建筑高度大于21m 且不大于33m 时采用之间应采用封闭楼梯间。B 建筑高度为60m ,根据相关规定,大于33m 的住宅建筑应设置防烟楼梯间。

题号

案例题一、二 (共28分) 案例题三 (22分) 案例题三 (共24分) 案例题五 (共26分) 总分 核分人 得分

4、防火间距是指防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑,便于消防扑救的间隔距离。当防火间距不足时,可根据具体情况采取一些相应的措施。已知A、B住宅建筑的防火间距为10m,请问满足要求吗?若不满足,应采取哪些措施?(5分)

因为根据相关规范规定高层民用建筑之间的间距为13m,所以AB建筑的防火间距不足。不满足时应采取下列措施:

改变建筑物原有的的生产和使用性能,尽量降低建筑物火灾危险性,改变房屋中部分结构的耐火性能、提高建筑物耐火等级;

改善生产厂房内或建筑物内的部分工艺流程,限制库房内存储物的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能;

将建筑物的普通外墙改为防火墙或减少相邻建筑的开口面积,如开设的门窗为甲级防火门窗或用防火水幕保护;

拆除部分使用价值价值低、占地面积小、耐火等级低且与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物;设置独立的防火墙,在设置独立防火墙时应兼顾通风排烟、破拆扑救,切记盲目设置顾此失彼。

案例二:情景描述

某地下人防工程地下2层,地下二层的室内地面与室外出入口地坪之间高差为9m。某电影院位于该地下人防工程的地下二层整层,建筑面积为4200㎡,设一个建筑面积为600㎡的大观众厅,7个建筑面积均为300㎡的小观众厅。该电影院共划分6个防火分区,其中大厅、售票区、展示区为一个防火分区,其建筑面积为500㎡,办公、管理用房为一个防火分区,其建筑面积为400㎡;放映设备区为一个防火分区,其建筑面积为300㎡‘均设有固定座位的观众厅区域划分为3个防火分区,每个防火分区的建筑面积均不大于1000㎡。该电影院设有7部通至室外的封闭楼梯间,其中大厅所在防火分区2部,其余每个防火分区各1部;个相邻防火分区之间均通过疏散走道连通。该电影院按有关国家工程建设消防技术标注配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统和自动报警系统等消防设施及器材。根据以上场景,回答下列问题(公14分)

1、假设该电影院观众厅,其能容纳人数为2800人,应至少设置多少个疏散出口?给出计算过程?(2分)

2000/250+(2800-2000)/400=10

2、简述防烟分区划分的基本原则。(3分)

设置排烟系统的场所或部位应划分防烟分区。每个防烟分区的面积不宜超过2000M2,长边不应大于60m。室内高度超过6M时,且具有对流条件时,长边不大于75m。防烟分区的设置应满足以下几个要求:

防烟分区不应跨越防火分区;

防烟分区应采用隔墙、挡烟垂壁、结构梁等划分;

每个防火分区的建筑面积不应超过规范要求;

采用隔墙等形成的封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区;

储烟仓高度不应小于空间净高10%,且不应小于500mm,同时应能保证疏散所需的清晰高度;清晰高度应由计算确定。

有特殊用途的场所应单独划分防烟分区。

3、在检查防火门的安装时应注意哪些内容?(4分)

1)、防火门设置在变形缝附近时,应安装在楼层较多的一侧,且门开启后不应跨越变形缝;2)、用于疏散的防火门应朝疏散方向开启,且当关闭后能从任意一侧手动开启;

3)钢制防火门门框内填充水泥砂浆,门框与墙体采用预埋螺栓或膨胀螺栓连接牢固,固定点间距不大于600mm。

4)防火门门扇与门框搭接尺寸不小于12mm。

4、人防工程内用防火墙划分防火分区确有困难时,可采用防火卷帘分隔此时应符合哪些规定?(5分)

人防工程内用防火墙划分防火分区确有困难时,可采用防火卷帘分隔,此时应符合下列规定:防火卷帘尺寸应符合要求,当分隔宽度大于30m时,卷帘宽度不应大于分割宽度的1/3,且不应大于20m;当分隔宽度小于30m时,卷帘宽度不应大于10m。

防火卷帘当满足相关规范规定背面温升判定条件时可不设自动喷水灭火系统,当满足背面辐射热判定条件时应设自动喷水灭火系统,且防火卷帘的耐火极限不应小于3h。

防火卷帘应具有防烟性能,与梁、柱、楼板和墙体之间缝隙用防火封堵材料进行封堵。

案例三:情景描述

某公司办公楼地上7层,建筑高度为23.8m,煤层建筑面积为945㎡,为“L”形外廊式建筑,“L”形建筑长边为45.60m,短边为22.20m,均采用不燃烧材料装修,办公场所设有计算机、复印机等办公用电子设备。办公楼内设有室内消火栓系统,每层作为一个灭火器配置的计算单元配置了手提式灭火器。经检查,二层及二层以上楼层仅设置了一个灭火器配置点,距离最远端办公室房门的距离为25.80m。配置点的灭火器、灭火箱设置如图1-4所示。

根据以上场景,回答下列问题(共22分).

1、该建筑灭火器配置场所的危险等级是什么,并说出这类危险等级的特点?(3分)

该办公楼建筑内有计算机、打印机、复印机等设备,故危险等级属于中危。中危等级有人员较密集、可燃物较多,用电用火较多,起火后蔓延较迅速,扑救较困难等特点。

2、列入根据颁布的淘汰目录的灭火器主要有哪些?(5分)

列入颁布的淘汰目录的灭火器主要有:四氯化碳、酸碱性、倒置式、1211、1301、化学泡沫、氯溴甲烷及国家明令禁止的灭火器。

3、灭火器安装设置要求有哪些?(6分)

灭火器安装设置应符合下列要求:

1)手提式灭火器安装设置:

灭火器箱向上翻起不小于100度,横向开启不小于165度。灭火器箱不得被遮挡、不得用钥匙开启的锁,不得拴系。嵌墙式灭火器箱安装高度,箱顶距地面高度不大于1.5m,底部距地面不小于0.08m。吊钩能承受5倍的灭火器的静载荷,最小不小于45kg,承载5min,不出现松动、脱落、断裂和明显变形。保证徒手方便的从托架或挂钩上取下手提式灭火器,挂钩、托架高度应满足灭火器顶距地面1.5m,底部距地面0.08m。

2)推车式灭火器的设置:不得设置在台阶或坡道上,按照设计文件和安装说明安装,不得自行滑动。

灭火器不能设在黑暗和不易发现的地方,且不得影响安全疏散。对有视线障碍的灭火器设置点应有指示其位置的发光标志。灭火器名牌应朝外,手提式灭火器在挂钩或托架上时灭火器顶距地面。。。底距地面。。。。灭火器不应设在在潮湿或有腐蚀性的地方,当在这些地方时应有保护设施。灭火器不能设置在超出其适用温度范围的地方。

4、请分析本案例中灭火器配置存在哪些问题?(8分)

每个设计单元应配置2具,每个点不多于5具。

案例四:情景描述

某市一栋塔式三星级宾馆。地上13层,地下2层。建筑高度为52m,框架剪力墙结构,耐火等级一级。设有集中空气调节系统,每层建筑面积均为4000㎡,总建筑面积为6万㎡。该宾馆地下二层主要使用功能为消防泵房、柴油发电机房、配电室和通风、空调机房等设备用房和汽车库;地下一层主要使用功能为汽车库和办公室;地上一层主要使用功能为消防控制室、接待大厅、咖啡厅和餐厅的宴会厅,总容纳人数上限为280人;地上二层主要使用功能为健身房和餐厅的包房,总容纳人数上限为250人;地上三层主要使用功能为办公室和会议室,总容纳人数上限为200人;地上四层至地上十三层主要使用功能为客房,各层容纳人数上限均为300人。该宾馆各层均划分为两个防火分区,每个防火分区均设有两部上下直通的消防楼梯间。该宾馆按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统。自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施和消防器材。

根据以上场景,回答下列问题(共24分)。

1、该宾馆应在哪些位置设置哪一类自动喷水灭火系统?(4分)

2、情景描述中该建筑应设哪几种防火阀?不同类型的防火阀设置的位置有什么要求?(4分)

3、该宾馆宜确定为几级火灾自动报警系统保护对象?火灾自动报警系统误报的原因有哪些?(7分)

一级自动报警系统

产生误报原因:

1)产品质量:产品技术指标达不到要求,稳定性比较差。

2)设备选型和布置不当,探测器与环境不匹配或环境改变后未及时更换探测器。

3)环境因素:电磁环境干扰、气流影响烟气的流动路线、感温探测器设置的距离高温光源过近。

4)其他原因:原件老化、探测器损坏。

4、该宾馆的蓄电池组初始放电时间不小于多少min?消防应急灯具分为哪几类?消防应急照明和疏散指示系统选择应符合哪些原则?消防应急标志灯具有哪些检测项目?(9分)消防应急标志灯具检查项目有:

标志灯具的颜色、标志信息是否符合相关规范规定,指示方向应与设计方向一致

使用的电池是否与国家市场准入制度中有效证明文件一致。

连续3次操作试验机构,观察标志灯具应急转换情况,应急工作时间不应小于其标称的应急工作时间

状态指示灯指示正常

案例五:情景描述

某公司拟在市区新建一个加油站,其总平面布局及周边民用建筑等相关信息如图5所示。站内拟建一栋站房,一个采用不燃建筑构件且净高度为6m的罩棚,5个埋地油罐,4台加油机;拟采用加油和卸油油气回收系统,该加油站选址用地西邻城市主干路,北邻某幼儿园建筑,南邻某住宅楼,东北邻某办公楼,东邻某商场,该加油站拟在其北、南、东三侧设置不燃烧体实体围墙,西侧开敞并供车辆进出。该加油站按有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。

根据以上场景,回答下列问题(共25分)

1、汽车加油站按站中汽油、柴油储存罐的容积规模划分为哪几个等级?请以表格的形式给出答案。情景描述的加油站属于哪一级?(5分)

2、加油站火灾事故的60%-70%发生在卸油作业中,常见的事故有哪些?(3分) 油罐满溢、油品滴漏、静电起火、卸油中遇到明火。

3、加油机应配置哪些灭火器材?(3分)

每2台加油机应配置不少于2具4kg 手提式干粉灭火器,或这一具4kg 手提式干粉灭火器和1具6L 的泡沫灭火器。加油机不足2台时按2台计算。

4、加油站哪些部位应设事故照明?(5分)

加油站的罩棚、消防泵房、LPG 、营业室、压缩机间等均应设事故照明。

5、有一座一级加油站,按相关规范规定汽油埋藏地储罐与一类民用建筑保护物的防火间距为25m 。现有一加油站在总平面布置时,汽油埋藏地与一类保护物的距离最多只能控制在21m 。问:需要采取什么措施?(4分)

一类民用建筑物外墙改为防火墙;加油站增加卸油油气回收系统,间距可将为20m ;增加装油和卸油油气回收系统间距可降为17.5m ;

减小加油站油罐总容量和单罐容积使加油站危险等级降为二级或者3级。

改为只加煤油、柴油。 6、加油站内停车位和道路应符合哪些规定?(6分)

应按车辆类型确定,CNG 加气母站,单车道和单停车位4.5m ,双车9m ,其他4m 。。。6m ,车道不能是沥青路面,车道坡度不应大于8%,且坡向外面;转弯半径根据不同车型确定,且不小于9m 。

2015年度全国一级消防工程师执业资格考试

《消防安全案例分析》

考试时间:150分钟 满分为100分

案例一:情景描述

某甲醇合成厂房,地上一层,建筑高度为6m ,总建筑面积为4000㎡,划分一个防火分区,建筑平面几何外形为长方形,长边为100m ,短边为40m ,按一个空间设计,承重结构采用钢框架结构,耐火等级一级,屋顶形式为平屋顶并全部采用单位质量不超过60kg/m 3的不燃烧体轻质量屋面板作为泄压设施,甲醇的闪点为12.22℃,该厂房按有关国家工程建设技术标准配置了消防设施及器材。

题号

案例题一、二 (共28分) 案例题三 (22分) 案例题三 (共24分) 案例题五 (共26分) 总分 核分人 得分

根据以上场景,回答下列问题(共14分)

1、情景描述中国厂房的火灾危险性类别是什么?若在该产房附件再建一座生产铝粉的厂房,建筑高度为10m,共两层,且耐火等级为一级,同时在第二层存放有甲烷和汽油,且甲烷气体在标准状态下的存量为20m3,汽油占本层面积达到4%,那么这两座厂房之间的防火间距应该为多少米?为什么(5分)

由于是生产甲类物质甲醇,甲醇闪电为12.22《28,所以此厂房危险等级为一级,新建铝粉厂危险等级为乙级,甲烷气体在标准状态下的存储量为20m3《25m3(甲级标准),汽油面积4%《5%,根据规范甲类厂房和乙类厂房之间的间距为12m。

2、厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于多少米?情景描述的厂房满足要求么?(2分)厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于5m,因为规范规定甲类厂房每个防火分区的最大允许建筑面积为为4000m2,所以该厂房满足要求。

3、该厂房的承重结构除了可以采用钢框架结构还可以采用什么结构?(2分)

钢筋混凝土、排架结构

4、对情景描述中的厂房,用于防火分区分隔的防火墙耐火极限应保持不低于多少小时?并说明理由。当办公室、休息室必须与该厂房贴邻建造时,应满足什么要求?(5分)

一般的防火墙耐火极限为3h,但对于甲乙类厂房、仓库,火灾持续时间比较长,散发的热量比较多,危险性较大,用于防火分区分隔的墙应为防火墙,防火墙的耐火极限不小于4h。。。。。必须建造时,办公室、休息室耐火等级不应低于二级,需设置耐火极限不小于3h的防爆隔墙(防爆防火墙),办公室、休息室还需设置独立的安全出口。

案例二:情景描述

某综合建筑地上13层,地下一层,框架结构,总建筑面积14000m3,建筑高度46m,首层二层三层设计为商场,四层、五层为办公室及辅助用房,六至13层为民用住宅,该建筑内设有室内、外消火栓系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统,消防应急照明和消防疏散指示标志,灭火器等消防设施及器材。

根据以上场景,回答下列问题(共14分)

1、该综合建筑是否属于一类高层建筑?为什么?(2分)

二高公共建筑,高度46m《50m,

2、消防电梯的设置范围是什么?该综合建筑是否应该设置消防电梯?(4分)

设置范围:建筑高度大于33m的高层住宅,一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,设置消防电梯的建筑的地下室或半地下室,埋深大于10m且建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下室。

3、简述消防电梯的设置要求。(8分)

消防电梯的数量应根据规范按每层的建筑面积确定,按防火分区设置,每个防火分区设置不应小于1台,地下和半地下室相邻2个防火分区可设置一台。

建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房仓库,每个防火分区内宜设置一台消防电梯。

消防电梯应设前室,应靠外墙设置,前室面积应符合规范要求,

消防电梯门应为乙级防火门或带有停止功能的防火卷帘,前室有门时应为乙级防火门。

电梯井和机房的维护应符合规范,他们之间应用不小于2h的防火隔墙进行分隔,隔墙上的门应为甲级防火门。

消防电梯轿厢内应设专用电话,首层应设消防人员专用按钮,电梯底应有排水设施,高层电梯梯门应有挡水设施,动力和控制电缆材料应为A级(A级材料),电梯内装修材料应为A 级

消防电梯载重应不小于800kg

消防电梯运行时间首层到顶层时间不大于60s。

案例三:情景描述

某寺庙为县一级文物保护单位,是一可能发生固体物质火灾为主的灭火器配置场所。其大雄殿配置有推车式干粉灭火器,周围过道和用房配置有MFZ/ABC4手提式磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器,该寺庙大雄殿的计算单元最小需配灭火级别为10A,有两个设置点,一个设置点配置了一具MFTZ/ABC20推车式磷酸盐(ABC)干粉灭火器,另一个设置点配置了一具MFTZ/20推车式碳酸氢钠(BC)干粉灭火器,灭火器最大保护距离符合消防规范要求,在2014年的一次现场检查时,发现所配置的灭火器中有2001年生产出厂的产品,灭火器配置现场的灭火器情况如图1和图2所示。

根据以上场景,回答下列问题(22分)

1、灭火器的设置应遵循哪些规定?(5分)

灭火器的设置应与环境相适应,

不得设在在不易被发现或黑暗的地方,

对有视线障碍的设置点应有指示其位置的发光标志

灭火器摆放应稳固,铭牌朝外,手提式灭火器应放在灭火器箱、托架或挂钩上,瓶顶距地面1.5m。。瓶底距地面0.08,灭火器箱不应上锁,

推车式灭火器不应设置在台阶坡道上,不应自行滑动。

不应设置在腐蚀性的场所,必须设置时应有防护设施,设置在室外时应有保护设施。

灭火器不得设置在超出其温度使用范围的地方

2、用于扑救D类火灾的干粉灭火剂有哪些?(3分)

用于。。。。有:

石墨,在石墨内添加流动促进剂

氯化钠,选用不同的添加剂应对于不同的灭火对象

碳酸氢钠,是常用的BC类灭火剂,添加某些结壳物料也宜做干粉灭火剂

3、干粉灭火系统有哪些优点以及其适用范围和不适用范围是什么?(7分)

干粉灭火系统迅速可靠,宜于火灾蔓延迅速的易燃液体,使用环境温度范围广,不结冰适用于无水和北方结冰的地方,占地面积小、造价低。

干粉灭火系统适用于:

结冰环境

天然气和石油气等可燃气体火灾

非水溶性及水溶性液体火灾

普通的电器火灾,一般的带电设备火灾

干粉灭火器不适用于:

金属钾、钠等活性金属

固体深位火灾

火灾中产生有氧的化学物质,如硝酸纤维。

4、指出情景描述中灭火器配置存在的问题。(7分)

干粉灭火器报废年限为10年,情景描述中为2014-2001=13年,超过了规定,灭火器直接放在了地上,应该。。。。。箱、托架、挂钩,高度。。。。

统一灭火器单元内配置了2种不同类型的ABC干粉灭火器和BC类干粉灭火器

维修单位把维修合格证贴在铭牌上,难以辨识灭火器的规格型号

***A型干粉灭火器,只能铺就火灾危险等级为2A的火灾,危险等级为A类火灾场所应配置3A级的灭火器

案例四:情景描述

一栋18层的旅馆,建筑高度为70m,设有两个防烟楼梯间,一部消防电梯与一个楼梯间合用前室,两个楼梯间可开启外窗,合用前室和前室无外窗,且每层有一条长40m,宽1.4m无自然采光的内走道。

根据以上场景,回答下列问题(共24分)

1、该旅馆必须设加压送风系统的部位有哪些?(2分)

建筑高度大于50m的公共建筑、建筑高度大于100m的民用建筑应设机械加压送风系统,本题中的消防电梯前室和2个防烟楼梯间均应设置。。。。

2、该旅馆走道划分为几个防烟分区?其排烟量应如何计算?(3分)

分为一个,因为防烟分区的长边一般不大于60m,当室内净空高度大于6m,且具有对流条件时,长边可为75m。

公共建筑的室内、走道或回廊设置排烟时,其量按60m3/h,计算,所以走道排烟量为40*1.4*60=3360m3.

3、该旅馆室内消火栓的布置间距不应大于多少?室内消火栓的水枪充实水柱不应小于多

少?(3分)

室内消火栓的布置间距不应大于30m,高层民用建筑、高层厂房(仓库)、高架厂房和甲乙类厂房消火栓间距不应大于30m,但多层建筑室内消火栓间距不大于50m。

室内。。。。13m

4、机械加压送风系统的组成及其工作原理。(6分)

组成:进风口、送风机、送风管、吸风口。

是通过送风机产生的气体流动和压力差来控制烟气的流动,即在建筑内发生火灾时,对着火区以外的地方加压送风,以保证一定的正压,以防止烟气侵入的防烟方式。其中机械加压送风时应使压力满足,防烟楼梯》前室》疏散走道》房间,同时应能保证压差不能过大,前室与走道压差,25~30pa,防烟楼梯间与走道压差40~50pa,以免出现无法开启门的现象。5、该旅馆需不需设消防卷盘?如需消防卷盘,那么应符合哪些设置要求?(5分)

旅馆需要设消防卷盘

栓口直径应为25mm,配备的胶带内径不小于19mm,长度不应超过30m,水喉喷嘴直径不应小于6mm,

该旅馆布置间距应保证一股水流能达到室内任何部位,消防水盘的高度应便于取用。

6、防烟楼梯间的设置要满足哪些要求?(5分)

不能天然采光和自然通风时,消防楼梯间应按规定设置防排烟和消防应急照明

在楼梯间入口处应设消防前室,开敞式阳台、凹廊等,前室可与消防电梯间的前室合用。前室的使用面积:公共6.0,住宅4.5,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库10m2,居住建筑6m2.

疏散走到通往前室和前室通向楼梯间的门均为乙级防火门,并应向疏散方向开启。

除楼梯间的门和前室的门外,防烟楼梯间和前室的内墙上不应开设其他的门窗洞口。

防烟楼梯间内不应有突出物,不应有杂物妨碍疏散。

应设置疏散指示标志和诱导灯。

案例五:情景描述

某通信枢纽的通信机房,采用组合分配试高压二氧化碳全淹没气体灭火系统,系统服务六个防护区,共有216组钢瓶(其中108组钢瓶为备用)。钢瓶间在建筑的四层,五个防护区位于建筑的四到六层。

根据以上场景,回答下列问题(共26分)。

1、简述二氧化碳灭火系统能扑救哪些火灾以及不能扑救哪些火灾?(7分)

能扑救:固体表面火灾,棉毛、织物、纸张等固体深位火灾,液体火灾沥青、石蜡等可融化的固体火灾,电气火灾,能切断气源的气体火灾。

不能扑救:活性金属,如钾,钠,镁、钛、镐,铀;人体火灾;含氧化剂的化学制品及混合物,如硝化纤维、硝酸钠等。金属氢化物,如氢化钾、氢化钠;能自行分解的物质,如过氧化氢、联氨等。

2、气体灭火系统组件安装前外观检查要求有哪些?(6分)

系统组件无明显的变形,和其它机械损伤

组件外露非机加工表面保护涂层完好

组件所有外露接口均应设防护堵、盖,且封闭良好,接口螺纹和法兰密封面无损伤。

铭牌相关内容清晰可见,牢固、方向正确。

同一瓶组高度差应满足:灭火剂存储容器高度差不大于20mm,驱动气体存储容器高差不应

大于10mm。

3、该系统年度维护检查的主要内容和要求是什么?(5分)

1)撤下一个区启动装置的启动线,进行电控部分的联动实验,应启动正常。

2)对每个防护区进行一次模拟自动喷气试验。通过报警联动,检验气体灭火盘控制功能,并进行自动启动方式模拟喷气试验,检查比例为20%(最少一个分区)。

3)对高压二氧化碳、三氟甲烷储存容器,逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计存储量的90%.

4)进行预制气溶胶灭火装置、自动干粉灭火装置的有效期检查。

5)进行泄露报警装置报警定量功能试验,检查钢瓶的比例为100%.

6)进行主灭火剂存储容器和备用灭火剂存储容器的切换试验,检查比例为20%,最少一个分区。

7)在灭火剂输送管道有损伤和堵塞现象时,应进行严密性试验和吹扫。

4.系统投入运行满5年时是否需要维护保养?如果需要,能否用年度检查维护代替?(3分)根据规定co2灭火系统满5年要进行维护保养,且5年首次维护保养后,以后每2年维护保养一次,不可以用年度检查维护来代替,因为检查维护的内容有所不同。

5.如果需要维护保养,此次保养的主要内容有哪些?(5分)

5年后每3年对金属软管进行水压强度试验和气密性试验,试验合格后方可继续使用,如发现老化现象,应进行更换。

5年后对释放过灭火剂的储瓶、相关阀门等部件进行一次水压强度试验和气体严密性试验,试验合格后方可使用。

2017年一级消防工程师真题和答案解析

2016一级消防工程师真题及答案:消防安全技术实务(名师) 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会()现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB 8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是() A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为() A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是()。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于()min。 A.25 B.30 C.40 D.45 答案:B 10.下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是() A.设置防爆墙

注册消防工程师考试题库完整版

注册消防工程师考试题库(1-100题) 8月17日 1)《建筑设计防火规》规定,建筑物的耐火极限分为_________级。(D) A.甲 B.乙 C.三 D.四 2)高架仓库是指货架高度超过_________m的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过 _________者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。 (A)

B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(C) A.甲级 B.一级 C.二级 D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B) A.0.1

C.0.15 D.0.2 9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级 B.二级 C.一、二级 D.五级 10)除规另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。 (C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 1 guomu 注册消防工程师考试题库(1-100题)_第2页 8月17日 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0%

2017年一级消防工程师《消防技术实务》真题及答案

2017 —级消防工程师《消防技术实务》真题及答案、单项选择题 1. 【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A. 点型感温探测器是不可复位探测器 B. 感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C. 既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D. 剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 【答案】C 2. 【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A. 控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B. 控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C. 控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D. 控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 【答案】D 3. 【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A. 手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B. 火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号

C. 剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统

D ?火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时, 【答案】B 4. 【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是 ()。 【选项】 A. 汽车库 B. 计算机房 C. 发电机房 D. 电梯机房 【答案】C 5. 【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是 () 。 A. 厨房内安装的是感烟火灾探测器 B. 厨房内的火灾探测器编码地址错误 C ?火灾报警控制器供电电压不足 D. 厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 【答案】A 6. 【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是 ()。 A. 采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B. 燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C. 火灾自动报警系统采用感温探测器 电源 主电源可不采用消防

最新精选2020年注册消防工程师模拟题库898题(含答案)

2020年注册消防工程师考试复习898题(含答案) 一、单选题 1.《图书馆建筑设计规范》规定,采用积层书架的书库,划分防火分区时, 应将书架层的面积____计算。(B) A.分开 B.合并 2.《综合医院建筑设计规范》规定,医疗用房应设疏散指示图标;疏散走道及 楼梯间均应设____。(C) A.疏散指示标志 B.应急照明 C.事故照明 3.《图书馆建筑设计规范》规定,基本书库、非书资料库,藏阅合一的阅览 空间防火分区最大允许建筑面积:当为单层时,不应大于1500m2;当高度超过 24.00m时,不应大于____m2。(A) A.700 B.1000 C.1200 4.《图书馆建筑设计规范》规定,采用积层书架的书库,划分防火分区时, 应将书架层的面积____计算。(B) A.分开 B.合并 5.《办公建筑设计规范》规定,办公建筑的开放式、半开放式办公室,其室 内任何一点至最近的安全出口的直线距离不应超过____m。(C) A.20 B.25 C.30 6.《办公建筑设计规范》规定,综合楼内的办公部分的____不应与同一楼 内对外的商场、营业厅、娱乐、餐饮等人员密集场所的共用。(A) A.疏散出入口 B.疏散走道 C.疏散楼梯

7.《办公建筑设计规范》规定,____办公建筑的避难层(区)、屋顶直升机停机坪等设置应执行国家和专业部门的有关规定。(C) A.中高层 B.高层 C.超高层 8.《博物馆建筑设计规范》规定,陈列区的防火分区面积不得大于____ ㎡,同一防火分区内的隔间面积不得大于____㎡。(C) A.1500,500 B.2000,500 C.2500,1000 9.《博物馆建筑设计规范》规定,藏品库房、陈列室的防火分区内的隔间应采用耐火极限不低于____h的隔墙和____防火门分隔。(B) A.2,乙级 B.3,乙级 C.3,甲级 10.《博物馆建筑设计规范》规定,____的外门应向外开启(B) A.藏品库房 B.陈列室 11.《图书馆建筑设计规范》规定,藏书量超过____万册的图书馆、书库,耐火等级应为一级。(C) A.50 B.75 C.100 12.《图书馆建筑设计规范》规定,图书馆特藏库、珍善本书库的耐火等级均应为____。(A) A.一级 B.二级 C.三级 13.《图书馆建筑设计规范》规定,建筑高度不超过24.00m,建筑层数不超过____,藏书量不超过10万册的图书馆,耐火等级不应低于三级,但其书库和开架阅览室部分的耐火等级不得低于二级。(B) A.二层

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案 第一题: 消防工程师考试试题中某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三) 消防工程师考试试题中七氟丙烷灭火器系统检查情况信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。

根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 答案: 1.MFZ/ABC4 2010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5年必须检修。2010年7月2日只简体腐蚀面积与简体面积大于1/3需报废。 MF5 2003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1日具因简体严重变形应报废。 2.存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际因为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为: (1)水力警铃声强未达到规定声强(2)水流指示器在水流动作后不报信号检查方法:a、系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动一只喷头或者

消防工程师考试真题及答案

综合技术能力 、单项选择题 1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统为安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对消防设施检测机构进行处罚。下列罚款中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 答案:A 2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是() A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款 答案:B 3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是() A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案:B 4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地时公安支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是() A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队 答案:C 5.根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是()。 A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动 B.履行岗位职责 C.不得允许他人以本人名义执业 D.不断更新知识,提高消防安全技术能力 答案:A 6.对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是() A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口 B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为的防火墙与生产车间分隔

2017年一级消防工程师《案例分析》真题及答案

消防工程师历年真题能充分体现考试题命题思路和意图,读者通过分析题目的关键要点,了解相关内容的意义,学会从命题者的角度分析问题,寻找切入点,培养“题感”。下面,中华考试网小编整理了2017年一级消防工程师《案例分析》真题答案,供各位考生参考练习,更多消防工程师模拟试题、历年真题请的登录中华考试网消防工程师 (https://www.wendangku.net/doc/da5745579.html,/cfe/)频道查看。 第一题 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一家DN300的市政给水管,供水压力为0.25MPa,小区所在地区冰冻线深度为0.85m。住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计巯量分别为20L/S、10L/S:火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设罝了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设罝在同一房间。系统管网泄露量测试结果为0.75L/S,高位消防水箱出水管上设罝流量开关,动作流量设定值为1.75L/S。消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。竣工验收一年后,在对系统进行季度检査时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下于动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急工关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工猃收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘査原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,増加了 1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2 个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有( ) A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池

2015一级消防工程师消防安全技术实务真题及答案完整版

2015一级消防工程师《消防安全技术实务》 真题及答案完整版 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,”四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和() A. 氧化反应 B.热分解反应 C.链传递 D.链式反应自由基 答案:D 2、某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内煞有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是() A. 用改版将车间内的地沟严密封闭 B. 采用不发火花的地面 C. 设置除尘设施 D. 采用粗糙的防滑地面 答案:D 3、下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是() A、选用与爆炸危险区域的分区和范围相适应的防爆电气设备 B、在同时存在包占星气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备 C、设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和谨记断电装置 D、将在正常运行时会产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性小伙没有爆炸危险性的环境内 答案:B 4、某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为25cm,建筑面积共3600m2。根据生产的火灾危险性分类标准,该面粉碾磨车间的火灾危险性类别应确定为() A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:B 5、某百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库的火灾危险性类别应确定为()

A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:C 6、某棉纺织厂的纺织联合厂房,在回风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理。如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的() A、15% B、25% C、50% D、100% 答案:B 7、地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增加() A、10% B、20 C、30% D、25 答案:C 8、对建筑划分防烟分区时,下列构件和设备中,不应用做防烟分区分隔构件和设施的是() A、特级防火卷帘 B、防火水幕 C、防火隔墙 D、高度不小于50cm的建筑结构梁 答案:B 9、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116——2013的规定,消防控制室内的设置面盘至墙的距离不应小于()m. A、1.5 B、3 C、2 D、2.5 答案:A 10、下列关于自然排烟的说法,错误的是() A、建筑面积为800m2的地下车库可采用自然排烟方式 B、采用自然排烟的场所可不划分防烟分区 C、防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式 D、建筑面积小于50m的公共建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式 答案:B

2016年一级消防工程师考试真题及答案

中华考试网教育培训界的翘楚! 消防工程师考试正处于紧张的备考阶段,那么,刷题是必不可少的。尤其是历年真题,它在备考过程中起着非常重要的作用。我们必须对它要有足够的认识——善待真题。应该说,历年真题是一级注册消防工程师考试的精华所在,它将一级注册消防工程师考试范围内的知识点以题目的形式展现出来,这也是命题专家智慧的结晶。 为此,中华考试网小编为大家整理了2016年一级消防工程师《技术实务》考试真题及答案,具体详情如下: 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( ) A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会( )现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示( )等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是( ) A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用( )

中华考试网教育培训界的翘楚! A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是( ) A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( ) A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于( )min。 A.25 B.30 C.40

2020年一级消防工程师技术实务模拟试题

2020年一级消防工程师技术实务模拟试题 1.某商场地上10层,层高5m,每层建筑面积3200㎡。建筑采用临时高压消防给水系统,并设高位消防水箱。则水箱的有效容积不得小于( )m3 A. 18 B. 36 C. 50 D. 100 【答案】C按商场50m3;按一高公36m3,取大值某7层商场,设置有自动喷水灭火系统,消火栓系统、火灾自动报警系统等,下部设有消防水池,上部设有消防水箱。 2.以下关于消防水池的说法,正确的是( )。 A. 水池的有效容积应根据计算确定且不应小于50m3 B. 消防用水临时用作生活用水时应及时补充 C. 消防水池进水管管径应计算且不应小于DN32 D. 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置 【答案】D 3.下列建筑室外消火栓的设置做法中,符合要求的有() A 距离路边3m B 布置间距150m C 距离加油站20m D 距离地下汽车库出入口10m E 距离建筑外墙10m 【答案】CDE

4.某一级耐火等级的多层丙类仓库,总体积5000m3,建筑高度20m,设有室内消火栓系统,关于该系统设置的做法,下列选项中不符合规范要求的是( )。 A 该仓库内消火栓的布置间距为50m B 采用DN65的室内消火栓 C 配备长度为30m的消防水带 D 消火栓的充实水柱为10m E 消火栓栓口的动压为0.3MPa 【答案】CDE 应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m。(C选项不符合规范要求)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算 (D、E选项不符合规范要求) 5.消防给水系统分区供水中,转输水箱的有效容积不得小于( )m3,减压水箱的有效容积不得小于( )m3 。 A. 18,60 B. 18,36 C. 50,36 D. 60,18 【答案】D 6.某消防检测公司对一高层写字楼消火栓系统进行检测,该建筑高度为 80m,设有高位消防水箱、稳压泵及气压罐。以下检查内容中不符合规范要求的是( )。

2015一级消防工程师《消防安全技术实务》考试真题解析汇总

2015一级消防工程师《消防安全技术实务》考试真题解析汇总 一级消防工程师考试真题、模拟题尽收其中,千名业界权威名师精心解析,精细化试题分析、完美解析一网打尽!在线做题就选针题库:https://www.wendangku.net/doc/da5745579.html,/29Bkqkd (选中链接后点击“打开链接”) 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,”四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和() A. 氧化反应 B.热分解反应 C.链传递 D.链式反应自由基 答案:D 2、某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内煞有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是() A. 用改版将车间内的地沟严密封闭 B. 采用不发火花的地面 C. 设置除尘设施 D. 采用粗糙的防滑地面 :D 3、下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是() A、选用与爆炸危险区域的分区和范围相适应的防爆电气设备 B、在同时存在包占星气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备 C、设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和谨记断电装置 D、将在正常运行时会产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性小伙没有爆炸危险性的环境内 答案:B

4、某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为25cm,建筑面积共3600m2。根据生产的火灾危险性分类标准,该面粉碾磨车间的火灾危险性类别应确定为() A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:B 5、某百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库的火灾危险性类别应确定为() A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:C 6、某棉纺织厂的纺织联合厂房,在回风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理。如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的() A、15% B、25% C、50% D、100% 答案:B 7、地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增加() A、10% B、20 C、30% D、25 答案:C 8、对建筑划分防烟分区时,下列构件和设备中,不应用做防烟分区分隔构件和设施的是()

2018年一级消防工程师考试试题及答案

2018年一级消防工程师考试试题及答案 1.在建筑物内任何部位最好同时有( B)个及以上的疏散方向可供疏散。 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4 2.人员密集的公共场所,疏散门不应设置门槛,紧靠门( C)m范围内不应设置踏步。 (A)1 (B)1.2 (C)1.4 (D)1.6 3.无论有无发生火警,管网内经常保持足够的水压和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式消防水泵加压,直接从消火栓接出水带、水枪即可实施灭火的消防给水管网类型是( A)。 (A)高压消防给水管网 (B)临时高压消防给水管网 (C)低压消防给水管网 (D)临时低压消防给水管网 4.液化石油气储罐使用消火栓给水系统保护时,其火灾延续时间一般为(D )小时。

(A)3 (B)4 (C)5 (D)6 5.使用室外地上消火栓时,应用( A)打开出水口闷盖。 (A)专用扳手 (B)普通活动扳手 (C)撬棒 (D)锤子 6.平时仅能保证消防水压而不能保证消防水量的系统是( B)。 (A)室内高压消火栓给水系统 (B)室内临时高压消火栓给水系统 (C)生活、消防合用消火栓给水系统 (D)生产、消防合用消火栓给水系统 7.下列关于室内消火栓给水方式的表述中,错误的是( B)。 (A)直接给水方式无加压水泵和水箱 (B)分区并联给水方式是各分区独立设水泵,集中设置水箱 (C)给水方式是指建筑物内的供水方案 (D)不分区给水方式即整幢高层采用一个分区供水 8.室内消火栓一般采用( A)。 (A)直流式水枪 (B)喷雾水枪

(C)多功能水枪 (D)无后座力水枪 9.下列火灾中,不能选水灭火系统扑救的是(A )。 (A)金属钠火灾 (B)棉花堆垛火灾 (C)纸张火灾 (D)木材火灾 10.湿式自动喷水灭火系统,一个报警阀控制的喷头数不宜大于 (C )。 (A)200个 (B)500个 (C)800个 (D)1000个 11.下列自动喷水灭火系统中,由火灾自动报警系统自动启动的是( C)。 (A)湿式系统 (B)干式系统 (C)预作用系统 (D)湿式系统和干式系统 12.下列( B)不是水喷雾灭火系统的灭火原理。 (A)冷却 (B)抑制

一级消防工程师考试模拟题及答案

一级消防工程师考试模拟题及答案 1.厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于()m,围墙两侧建筑的间距应满足相应建筑的防火间距要求。 A.5 B.10 C.12 D.15 2.下列关于老年人建筑及儿童活动场所布置的说法,错误的是( )。 A.老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独 立的建筑内,且不应设置在地下或是半地下。 B.当老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所设置在一、二级耐火等级的多层和高层建筑内时,应设置在建筑物的首层或二、三层。 C.当老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所设置在三级耐火等级的建筑内时,应设置在首层及二层。 D.当老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所设置在四级耐火等级的建筑内时,应当设置在首层及二层,并均宜设置独立的出口。 3.下列关于仓库防火分区的说法,错误的是( )。 A 甲、乙类仓库内的防火分区之间应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔,且甲类仓库应采用多层结构 B.库房防火分区之间的水平分隔必须采用防火墙分隔 C.对于丙、丁、戊类仓库,在实际使用中确因物流等用途需要开口的部位,需采用与防火墙等效的措施,如甲级防火门、防火卷帘分隔,开口部位的宽度一般控制在不大于6.0m,高度宜控制在4.0m以下 D.甲、乙类仓库不应附设在建筑物的地下室和半地下室内 4.防火墙是指具有不小于( )h耐火极限的不燃性实体墙。 A.1.00 B.1.50 C.2.00 D.3.00 5.录像厅、放映厅的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按()人/m2计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按()人/m2计算。 A.0.8,0.5 B.1.0,0.5 C.1.2,0.6 D.1.0,0.8 6.一些人员密集场所人数众多,如剧院、电影院和礼堂的观众厅,其疏散出口数目经计算确定,且不应少于( )个。 A.1 B.2 C.3 D.4 7.对铜有腐蚀而对铝腐蚀相对较轻的环境、氨压缩机房等场所应选用()。 A.铜芯线缆 B.铝芯线缆

2017年一级消防工程师《综合能力》真题

2017年一级消防工程师考试《消防安全技术综合能力》真题 一、单项选择题(共80题,每题l分,每个备选项中,只有1个最符合题意) 1~7暂缺 8、某氯酸饵厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是(?) A.通风设施设置导除静电的接地装置 B.排风系统采用防爆型通风设备 C.厂房内的雪气在循环使用前经过净化处理,并使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25% D.厂房内选用不发生火花的除尘器 参考答案:C 9、某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统是,使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,关于雨淋阀组调试的说法中,正确的是( ) A.公称直径大于200mm的雨淋阅组调试时,应在80s内启动 B.自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s之内启动 C.公称直径大于100mm的雨淋阀组调试时,应在30s内启动 D.当报警水压为0.15MPa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声 参考答案:B 10、某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混凝土楼板,耐火极限0.85h:钢结构屋顶承重构件采用防火涂料保护,耐火极限为0.90h:吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限0.15h:外墙采用难燃性墙体,耐火极限为0.50h;仓库内设有自动喷水灭火系统,该仓库的下列结构中,不满足二级耐火等级建筑要求的是( ) A.预应力混凝士楼板 B.钢结构屋顶承重构件 C.轻钢龙骨石膏板吊顶 D.难燃性外墙 参考答案:B 11、在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼地上共6层,每层划分为12个防火分区,符合规范要求。该综合体外部的下列消防救援设施设置做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是() A.由于该综合体外立面无窗,故在二至六层北侧外墙上每个防火分区分别设置2个消防救援窗口 B.仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度12m的消防车登高操作场地 C.消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为9m D.建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有6个直通室内防烟楼梯间的入口 参考答案:A 12、关于大型商业综合体消防设施施工前需要具备的基本条件的说法中,错误的是() A.消防工程设计文件经建设单位批准 B.消防设施设备及材料有符合市场准入制度的有效证明及产品出厂合格证书 C.施工现场的水、电能够满足连续施工的要求 D.与消防设施相关的基础、预埋件和预置孔洞等符合设计要求 参考答案:A 13、某在建工程,单体体积为35000m3,设计建筑高度为23.5m,临时用房建筑面积为1200m3,设置了临时室内、外消防给水系统。该建筑工程施工现场临时消防设施设置的

2017年一级消防工程师技术综合能力真题及答案

2017年一级消防工程师技术综合能力真题及答案一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.某歌舞厅的经理将公安机关消防机构查封的娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接收到群众的举报后及时派员到场,确认情况属实。并认定该行为造成的后果较轻,根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是() A.对该歌舞厅法定承包人处三日拘留,并处罚500元罚款 B.对该歌舞厅经理处三日拘留,并处罚500元罚款 C.对该歌舞厅经理处十日拘留,并处罚300元罚款 D.对该歌舞厅经理处罚500元罚款 答案:D 2.外墙保温材料的传热方式() A.传热 B.热对流 C.热传导 D.热辐射 答案:C 3.某消防设施检测机构的人员在对一商场的自动喷水灭火系统进行检测时,打开系统未端试水装置,在达到规定流量时水流指示器不动作,下列故障原因中,可以排除的是() A.浆片被管腔内杂物卡阻 B.调整螺母麦收触头未调试到位 C.连接水流指示器的电路脱落 D.报警阀前端的水源控制未完全打开

答案:C 4.下列设施中不属于消防车取水用的设施是() A.市政消防栓 B.消防水池取水 C.水泵接合器 D.消防水栓 答案:C 5.老张从部队转业后,准备个人出资创办一家消防安全专业培训机构,面向社会从事消防安全专业培训。他应当经()或者人力资源和社会保障部门依法批准,并向同级民政部门申请非民办企业单位登记。 A.省级教育行政部门 B.省级公安机关消防机构 C. 地市级教育行政部门 D.地市级公安机关消防机构 答案:A 7.根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,下列事故中,应按照重大责任事故罪予以立案追诉的是() A.违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,导致发生死亡2人的火灾事故 B.在生产、作业中违反有关安全管理规定,导致发生重伤4人的事故 C.强令他人违章冒险作业,导致发生直接经济损失60万元的事故 D.安全生产设施不符合国家规定,导致发生死亡2人的事故 答案: B 8.某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为合格的建筑消防设施检测。根据《中华人民共和国消防法》,对该

2020消防工程师考试科目消防技术实务考试题练习

2020消防工程师考试科目消防技术实务考试题练习 1 当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由( )接入。 A. 可燃气体探测器 B. 可燃气体报警控制器 C. 火灾声光警报器 D. 消防联动控制器 答案:B 2 测温式电气火灾监控探测器保护1000V以上的供电线路时,可选择( )电气火灾监控探测器并直接设置在保护对象的表面。 A. 接触式 B. 光栅光纤测温式 C. 红外测温式 D. 传导测温式 答案:B 3 根据现行国家标准《建筑防排烟系统技术标准》(GB51251),下列民用建筑楼梯间的防排烟设计方案中,正确的是( )。 A 建筑高度88m的住宅建筑,防烟楼梯间采用机械加压送风方式防烟 B 采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置2.0㎡的固定窗 C 建筑高度51m的综合楼,防烟楼梯间其前室采用自然通风方式防烟 D 采用机械加压送风防烟系统的防烟楼梯间,在楼梯间的最高部位设置1.5㎡的可开启外窗 答案:A 4 某建筑高度为101m的公共建筑设有机械加压送风系统。根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),该机械加压送风系统的下列设计方案中,错误的是( )。

A 避难层的机械加压送风量按避难层净面积每平方米50m3/h确定 B 楼梯间与走道之间的压差为45Pa C 前室与走道之间的压差为20Pa D 楼梯间机械加压送风系统按服务区段高度分段独立设置 答案:C 5 关于建筑机械加压送风系统控制的说法,不正确的是( )。 A 火灾确认后,火灾自动报警系统应能在15s内联动开启相应的机械加压送风机 B 确认火灾后,火灾自动报警系统应联动开启该防火分区对应前室的所有常闭加压送风口 C 火灾确认后,火灾自动报警系统应能在15s内联动开启相应的常闭加压送风口 D 系统中任一常闭加压送风口开启时,对应的加压风机应能自动启动 答案:B 6 关于机械排烟系统的设计,下列说法正确的是( ) A 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应打开所有防烟分区的排烟阀或排烟口 B 排烟口与最近安全出口的距离可为2.0m C 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在30s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s以内挡烟垂壁应开启到位

2017年一级消防工程师真题及答案

2017年消防工程师技术实务真题以及答案 、单选题 1、关于火灾探测器的说法,正确的是(C)。 A、点型感温探测器是不可复位探测器 B、感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C、既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 2、关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是(D)。 A、控制中心报警系统具备至少包含两个集中报警系统 B、控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C、控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D控制中心报警系统各分消防控制室之间看以相互传送信息并控制重要设备 3、关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是(B) A、手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发器件 B、火灾报警控制器可以接收,显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C、剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电器 4、下列场所中,不宜选择感烟探测器的是(C) A、汽车库 B、计算机房 C、发电机房 D电梯机房 5、某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是(A) A、厨房内定安装的是感烟火灾探测器 B、厨房内的火灾探测器编码地址错误 C、火灾报警控制器供电电压不足 D厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 6、下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是(A) A、采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B、燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C、火灾自动报警系统采用感温探测器 D设置湿式自动喷水灭火系统 7、下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是(C) A、礼堂 B、电影院观众厅 C、歌舞厅 D会议厅 &下列建筑或场所中,可不设置室外消防栓的是( D) A、用于消防救援和消防车停靠的屋面上 B、高层民用建筑 C、3层居住区,居住人数W 500人 D耐火登记不低于二级,且建筑物体积w 3000卅的戊类厂房 9、建筑物的耐火等级由建筑主要构件的(C)决定。 A、燃烧性能

注册消防工程师试题及答案

注册消防工程师试题及答案 1201)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,每个防烟分区的建筑面积不应大于500m2,但当从室内地坪至顶棚或顶板的高度在________以上时,可不受此限。 (C) A.3m B.5m C.6m 1202)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的走道、净高不大于6m 的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于________)的梁划分防烟分区。(B) A.0.3m B.0.5m C.0.6m 1203)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙应直接设置在基础上或耐火极限不低于________的承重构件上。(C) A.2.00h B.2.50h C.3.00h 1204)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙上不宜开设门、窗、洞口,当需要开设时,应设置能自行关闭的________防火门、窗。(A) A.甲级 B.乙级 C.丙级 1205)《人民防空工程设计防火规范》规定,电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于________,电影院放映室应采用耐火极限不低于________的隔墙与其它部位隔开,观察窗和放映孔应设置阻火闸门。(B) A.2.0h;1.00h B.2.5h;1.00h C.3.0h;1.50h 1206)《人民防空工程设计防火规范》规定,人防工程的耐火等级应为一级。其出入口地面建筑物的耐火等级不应低于________。(B) A.一级 B.二级 C.三级 1207)《人民防空工程设计防火规范》规定,建筑面积不大于500m2,且室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m,容纳人数不大于________的防火分区,当设置有竖井,且竖井内有金属梯直通地面时,可只设置一个安全出口或一个与相邻防火分区相通的防火门。 (B) A.20人 B.30人 C.40人 1208)《人民防空工程设计防火规范》规定,建筑面积不大于________,且经常停留人数不大于3人的防火分区,可只设置一个通向相邻防火分区的防火门。(C) A.100 m2

2014年一级消防工程师考试《技术综合能力》习题6

2014年一级消防工程师考试《技术综合能力》习题6 防烟和排烟设施 1、防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施 2、排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施 3、自然排烟 (1)除建筑高度超过50m的一类公共建筑和厂房(仓库)及建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。 (2)长度不超过60m的内走道和需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于走道或房间面积的2%。 (3)净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。 4、机械防烟:下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施: (1)不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。 (2)采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。 (3)封闭避难层(间)。 5、机械排烟(高层):一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施: (1)无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。 (2)面积超过100㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。 (3)不具备自然排烟条件的剧场舞台或净空高度超过12m的中庭。 (4)除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200㎡或一个

房间面积超过50㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。 6、单层或多层建筑应设置排烟设施的场所 (1)丙类厂房中建筑面积大于300㎡的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32m的高层厂房中长度大于20m的内走道;任一层建筑面积大于5000㎡的丁类厂房; (2)占地面积大于1000㎡的丙类仓库; (3)公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300㎡的地上房间;公共建筑中长度大于20m的内走道; (4)中庭; (5)设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200㎡或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所; (6)总建筑面积大于200㎡或一个房间建筑面积大于50㎡且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室; (7)其他建筑中长度大于40m的地上疏散走道。 7、防排烟设施的检查要点 (1)防排烟设施的设置形式是否符合标准规范要求 (2)自然排烟窗是否便于开启 (3)模拟火灾信号联运或手动开启防排烟系统,检查防排烟效果。 (4)检查排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。 (5)检查机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机是否自行启动。 (6)裙房部分不具备自然排烟条件时,检查其前室或合用前室是否设置局部正压送风系统。 (7)检查排烟口距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。 (8)检查在排烟风机入口处或在排烟支管上是否设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。 https://www.wendangku.net/doc/da5745579.html,/forum-86-1.html

相关文档
相关文档 最新文档