文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气设备巡回检查制度(最新整理)

电气设备巡回检查制度(最新整理)

电气设备巡回检查制度(最新整理)
电气设备巡回检查制度(最新整理)

电气设备巡回检查制度

1.目的

通过电气设备的巡回检查,确保电气设备安全、平稳运行。

2.适用范围

适用于整个公司内部所有高、低压电气设备的巡检。

3.管理制度

3.1定时、定点、定人对运行中的变电设备的重要部位进行全面检查,掌握情况、记录数据、发现问题、排除隐患,是确保变电整流站安全运行的一项重要制度,对设备巡回检查要做到“看、听、嗅、触、想、测、记录、分析、汇报”配合进行,把事故和异常情况消灭在发生之前。

3.2下列人员允许单独巡视高压设备:

3.2.1当班值班员、电气技术人员、值班长及值班员甲乙);

3.2.2电气专管员、主管及主管助理;

3.2.4检修班班长,技术人员;

3.2.5分厂负责人。

其它人员必须在值班班长及在当班主管、专管员同意下,方允许巡视检查设备。

3.3巡回检查情况和巡回检查中发现的问题必须按规定详细记入巡回检查记录和设备缺陷记录薄内,有关人员应及时了解情况和提出处理意见。

3.4本规定适用于全公司的电气设备检查。电气值班人员必须熟悉本规定,电气主管、专管员和专工必须熟悉本规程,并负有检查、督促和认真贯彻本规定的责任。各有关检修大班班长及其他有关检修人员和技术人员也应熟悉本规定的有关内容。

3.5巡回检查的注意事项:

3.5.1巡视高压设备时,人体任何部位与带电体的安全距离不得小于下列规定:

电压等级(千伏)无遮栏(米)有遮栏(米)

60.70.35

351.00.6

1101.51.0

3.5.2发现接地故障时,不允许接近故障点,更不允许接触带电设备金属外壳,在室内至少保持4米,室外保持8米,穿绝缘鞋,带绝缘手套或采取了其他安全措施而紧急救护触电人

员时不受此限。

3.5.3巡视高压设备应按下述规定执行:

3.5.3.1不论设备带电与否,不允许进入遮栏内,不允许随意移动遮栏位置;

3.5.3.2除集中精力巡回检查外,不允许进行操作、调整或与它无关的其他工作;

3.5.3.3进出高压室必须关门上锁。

3.5.3.4夜间巡回检查设备一般应灭灯进行。

3.5.4巡视中发现设备有缺陷时,应按设备缺陷管理制度进行,发现故障应按总变电站和整流变电站操作规程中的有关事故处理规定执行。

3.5.5雷雨天气需巡视室外高压电气时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。

3.5.6现场巡检时,巡检人员必须佩戴安全帽以及相应的工具(由工序根据岗位情况,在工序巡回检查制度中规定)。

3.6正常巡视

3.6.1正常巡视周期规定如下:

3.6.1.1 值班人员巡回检查按附表1规定执行;

3.6.1.2生产负责人不定期进行巡回检查或抽查。

3.6.2 特殊巡回检查:

3.6.2.1设备检修后投入运行或新投入运行。变压器投入运行后八小时内,每小时巡回检查一次;变压器外的其他设备投入运行后四小时内,每小时巡回检查一次;

3.6.2.2 设备过负荷或负荷有显著增加时;

3.6.2.3 设备经过检修、改造或长期停用后重新投入系统运行;新安装的设备加入系统运行;

3.6.2.4 设备缺陷近期有发展时;

3.6.2.5 恶劣气候、事故跳闸和设备运行中有可疑的现象时;

3.6.2.6 法定节、假日及上级通知有重要供电任务期间;

3.6.2.7母线和配电装置经停电清扫投入运行后应巡回检查各瓷件,接头油位等是否正常;

3.6.2.8硅整流设备投入运行后巡回检查水温水压,冷却水系统等是否正常。

3.6.3每年3月至10月雷雨季节时,对避雷器装置(架空地线、接地引下线、避雷针、避雷器、放电记录器等)每月进行一次详细巡回检查,并做好记录。

3.6.4各岗位应制定“巡回检查路线图”,正常巡回检查应严格按此路线图进行。

3.7巡回检查的内容:

日常巡视检查的主要项目:

a. 一、二次设备的实际运行状况是否和当时运行方式要求的运行位置相符。

b. 各充油设备的油位、油色应正常;设备无漏浸。

c. 各接头应无异常过热, 特别不应有变色或热浪、熔化、断股等现象。

d. 主变温度与负荷对比应正常, 散热器排管阀门应开启; 主变瓦斯继电器导油管阀门应开启。

e. 各瓷件无闪络、裂碎、异常放电。

f. 站用交直流装置电压应正常, 信号、控制、保护通讯电源可靠。

g. 各继电保护、自动装置, 以及防雷设施投运正确。

h. 遮栏完好, 防误锁完备, 防小动物措施有效。

i. 各路负荷电流在规定值以内运行。

(附表3 电气设备最高允许温度及预警温度)

3.7.1电力变压器(包括电炉变压器、补偿变压器)的巡回检查内容规定如下:

3.7.1.1温度计应正常,本体油温是否正常,储油柜的油位应与温度相对应,各部位无渗漏油,储油柜及充油套管油面高度是否在规定范围内,特别要注意调压开关附加瓦斯继电器内是否充满油,二次引线绝缘是否有油腐蚀现象;

3.7.1.2充油套管的油位、油色均应正常,套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象;

3.7.1.3变压器本体和散热器有无渗漏油和阻塞现;

3.7.1.4吸湿器完好,吸附剂干燥,防爆装置完好;

3.7.1.5 引线接头、引流母线应无发热,温度是否正常;

3.7.1.6主变瓦斯继电器内应无气体,瓦斯继电器与储油柜间连接阀门应开启;

3.7.1.7基础有无下沉现象,外壳接地是否良好。

3.7.2有载调压分接开关日常巡视检查项目:

3.7.2.1有载调压控制器电源指示灯显示正常;

3.7.2.2分接位置指示器应指示正确;

3.7.2.3分接开关储油柜的油位、油色、吸湿器及其干燥剂均应正常;

3.7.2.4分接开关及其附件各部位应无渗漏油;

3.7.2.5计数器动作正确;

3.7.2.6电动机构内部应清洁,润滑油正常,机构箱门关闭严密,防潮、防尘、防小动物密封良好;

3.7.3 主变压器的特殊巡视检查项目:

3.7.3.1 外壳及箱沿应无异常;

3.7.3.6 各部位的接地应完好;

3.7.3.6 有载调压装置的动作情况应正常;

3.7.3.6 各种标志应齐全明显;

3.7.3.6 各种保护装置应齐全、良好;

3.7.3.6 温度计应在检定周期内,超温信号应正确可靠;

3.7.3.6 消防设施应齐全完好;

3.7.3.6 储油坑和排油设施保持良好状态。

3.7.4 GIS开关室巡回检查内容。

3.7.

4.1传动机构是否完好,开关位置指示是否与实际位置相符。

3.7.

4.2各电源开关是否完好,信号是否正确。

3.7.

4.3接地线是否良好,支架有无锈蚀、裂纹等现象。

3.7.

4.4各气室SF6气体压力是否正常(应与上一次检查记录值相比,有明显差异时属异常,SF6气体压力值会随温度发生变化,温度20℃时在0.5MP左右、由于温度影响,控制值为0.47-0.53);

3.7.

4.5避雷器泄漏电流是否正常(应与上一次检查记录值相比,有明显差异时属异常),计数器有无动作。

3.7.5高压真空断路器及其开关柜、SF6断路器的巡视检查项目:

3.7.5.1触头或线夹连接处,有无发热、变色、冒气等异常情况。

3.7.5.2瓷套管表面是否清洁,有无裂纹、破损、放电或其他明显缺陷。

3.7.5.3套管内有无放电声及其它不正常声音。

3.7.5.4传动机构是否完好,开关位置指示是否与实际位置相符。

3.7.5.5控制电源、合闸保险是否完好,接触是否良好。

3.7.5.6接地线是否良好,支架有无锈蚀、裂纹等现象。

3.7.5.7开关柜底部密封是否良好、有无间隙。

3.7.5.8过电压保护器是否清洁完好,有无放电现象。

3.7.5.9柜内照明是否完好。

3.7.5.10 SF6断路器充氟压力是否在正常值。

3.7.5.11 检查瓷瓶的损坏和污秽,位置指示器(SF6断路器)。

3.7.5.12 检查机构润滑,缓冲器是否漏油(SF6断路器)。

3.7.6高压油开关(包括装于开关柜内和小车上的油开关)的巡回检查内容是:

3.7.6.1瓷套管或油箱的油位是否在允许范围内,油位假油位或油色突变现象;

3.7.6.2触头或线夹连接处,有无发热、变色、冒气等异常现象;

3.7.6.3瓷套管表面是否清洁,有无油迹、裂纹、破损、放电或其他明显缺陷;

3.7.6.4瓷管或油箱内有无放电声及不正常声音;

3.7.6.5排气孔有无阻塞或喷油迹安全阀是否完好;

3.7.6.6油箱、油标、阀门等有无泄漏、渗油等不正常现象;

3.7.6.7传动机构是否完好,开关位置指示是否与实际位置相符;

3.7.6.8操作和合闸保险是否完好,接触是否良好;

3.7.6.9接地线是否良好,支架有无锈蚀、裂纹等现象;

3.7.6.10基础有无下沉现象。

3.7.7高压隔离开关(包括隔离触头)的巡回检查内容是:

3.7.7.1瓷件是否有污垢,是否有伤痕、破裂,是否有放电痕迹和放电现象,内部有无异常声音;

3.7.7.2触头是否在正确位置,接触面是否符合要求,触头是否有发热、冒气等异常现象;

3.7.7.3传动机构是否良好,肖子是否在正常位置,是否上锁;

3.7.7.4接地闸刀是否良好,可动部位是否良好;

3.7.7.5构架是否锈蚀,接地是否良好。

3.7.8电压互感器(包括高压熔断器)巡回检查内容是:

3.7.8.1瓷件是否清洁,有无裂纹、破损、放电等现象;

3.7.8.2油位是否在标示线内,油位渗漏现象,油色油位明显变化,防潮硅胶是否变色;

3.7.8.3根据电压表读数判断高低压侧熔断器是否完好,接触是否良好,一、二次接线是否良好,有无松动,腐蚀等现象。

3.7.8.4 引线接头无发热;

3.7.8.5 室外端子箱内无受潮,接线端子无积灰;

3.7.8.6 接地可靠,接地引下线无锈蚀、脱焊。

3.7.9电流互感器(包括开关柜内电流互感器)的巡回检查内容是:

3.7.9.1内部是否有放电声,外部是否有冒烟或异味;

3.7.9.2是否良好,有无发热腐蚀等现象;

3.7.9.3二次侧引出线连接螺丝是否有松动、断线、绝缘损坏等现象;

3.7.9.5外壳各部份是否清洁完整;

3.7.9.6注油式电流互感器的油位是否监视线内,有无渗漏变色等现象。

3.7.10穿墙套管支柱绝缘子悬式(棒式)绝缘子等瓷质元件巡回检查的内容是:

3.7.10.1瓷件表面是否清洁,有无破损、放电等现象;

3.7.10.2导线接头接触是否良好,有无过热、冒气等现象。

3.7.11母线(软母线和硬母线)的巡回检查内容是:

3.7.11.1接头是否紧固,螺栓是否完整,有无锈蚀、发热、冒气等现象;

3.7.11.2母线上是否落有杂物;

3.7.11.3软母线有无扭曲断股;硬母线有无损伤断裂等现象;

3.7.11.4室内母线房屋、门窗是否完好,有无漏雨等现象;

3.7.11.5支柱绝缘子按规定检查。

3.7.12防雷设备(包括避雷针、避雷器、引下线等)巡回检查内容是:

3.7.12.1阀型避雷器内部有无声音,外部瓷件是否清洁,有无裂纹、破损、放电等现象;

3.7.12.2放电记录是否动作;

3.7.12.3引下线是否完好,接头是否良好;

3.7.12.4构架是否锈蚀。

3.7.12.4 雷雨季节打雷后,大风、大雨后,地震发生后应进行巡视。

3.7.13高压电容器的巡回检查内容是:

3.7.13.1外壳是否膨胀、渗油、喷油等现象;

3.7.13.2 套管有无裂纹、放电现象,表面是否清洁;

3.7.13.3 电容器温度是否正常;

3.7.13.4电容器有无异常声响和放电声;

3.7.13.5接头是否良好,有无发热等现象;

3.7.13.6接地是否良好,有无断线、接地不良等现象;

3.7.13.7放电变压器(电压互感器等)是否完好;

3.7.13.8电压熔断器有过热、无熔断或接触不良现象;

3.7.13.9 串联电抗器无倾斜、剧烈振动;

3.7.13.10电压是否高于额定电压的110%,三相电流差是否超过10%;

3.7.13.11电容器室通风是否良好,门窗玻璃有无破损、漏雨、飘雨等现象。

3.7.14电力电缆巡回检查内容是:

3.7.1

4.1电缆头是否漏油,终端头瓷瓶是否清洁,有无裂纹、破损、放电现象;

3.7.1

4.2引出线接头是否紧固,有无断线、锈蚀、发热等现象,相序标志是否明显;

3.7.1

4.3电缆头和外皮接地是否完好;

3.7.1

4.4电缆室、沟、竖井支架是否牢固,有无锈蚀相序;

3.7.1

4.5电缆沟是否有积水、渗水等现象;

3.7.1

4.6敷设在地面下的电缆线路上的地面是否有挖掘、下沉现象,是否堆放杂物和排泄酸、碱等污物或路标志是否完整等。

3.7.15架空线路巡回检查内容是:

3.7.15.1瓷瓶(针式、悬式、瓷横担等)是否清洁,有无裂纹、破损、放电等异常现象;

3.7.15.2导线、引流线、接头、扎线等是否完好,有无断股、松动、发热等现象

3.7.15.3杆塔是否倾斜,基础是否下沉;

3.7.15.4拉线有无断股、松弛等现象;

3.7.15.5金具和其他金属件有无变形、锈蚀等情况;

3.7.15.6杆塔接地是否良好,引下线有无断裂、松动、锈蚀等现象。

3.7.16电抗器的巡回检查内容是:

3.7.16.1有无杂音及其他异常响声;

3.7.16.2接头接触是否良好,有无发热、变色、冒气等现象;

3.7.16.3支持瓷件是否清洁、牢固,有无破损、放电等现象;

3.7.16.4水泥和漆层是否有裂缝,线圈是否有变形、破损等现象;

3.7.16.5基础有无下沉、倾斜等现象;

3.7.16.6电抗器门窗是否严密,周围有无杂物,通风是否良好。

3.7.18蓄电池直流系统、UPS的巡回检查内容是:

3.7.18.1蓄电池是否整齐清洁,有无松动,破损现象,连接片接头是否完好,螺丝有无松动、发热等情况。

3.7.18.2直流母线电压是否维持在215-225V范围内,浮充电电流是否在规定范围内。3.7.18.3充电柜是否完好,有无异音异味过热、放电、冒烟等异常现象。

3.7.18.4 UPS运行是否正常,市电模式下,UPS负载是否在允许范围内,电池模式下,蓄电池剩余容量是否低于允许值。

3.7.19、柜屏盘的巡回检查内容:

3.7.19.1各仪表的指示是否正常,有无过载、不指示、不转动,指针碰断等现象;

3.7.19.2各仪表、继电器、插件等物件的连接线是否完好,盖子、罩子是否完好,有无螺丝松动、脱焊断线,接触不良,烧焦、绝缘老化等现象;

3.7.19.3面板、背板是否清洁完整,铅封是否完好,盖子、罩子是否完好,有无破损等现象;

3.7.19.4开关、刀闸、保险、压板、插销的位置是否符合运行要求,动作指示牌或灯具是否恢复正常;

3.7.19.5开关位置,信号指示器,位置信号灯等是否正常,是否符合运行状态;

3.7.19.6预报、故障音响信号是否正常;

3.7.19.7继电保护的整定值是否与要求值一致;

3.7.19.8导线有无腐蚀、破损、变色、弯曲、松动、断线、发热等现象;

3.7.19.9端子排是否清洁,螺丝是否松动,号牌字迹是否清楚、正确、完整。

3.7.20保护单元箱及计量设备检查内容:

3.7.20.1检查单元箱运行指示灯是否正常,有无报警信号。

3.7.20.2保护压板设置是否正确。

3.7.20.3远方、就地转换开关是否与运行方式一致。

3.7.20.4装置有无异常声响。

3.7.20.5计量及测量表显示是否正常。

3.7.21变配电室或电容室检查内容:

3.7.21.1室内温度、湿度是否滿足设备运行要求。

3.7.21.2各门窗是否完好、紧固,有无渗漏水现象。

3.7.21.3室内照明是否正常。

3.7.21.4通风设备,防小动物设施是否完好。

3.7.22 电动机巡回检查内容:

3.7.22.1 壳体表面有无尘埃的堆积,表漆有无变色剥落、腐蚀、损坏等现象。

3.7.22.2 通风道有无堵塞或不正常现象,各部件有无未拧紧或松动现象。

3.7.22.3 声响、温度是否有异常。

3.7.22.4 轴承振动的大小,振动的变化。

3.7.22.5 润滑油油量是否适中,甩油环是否旋转。

3.7.22.6 各部分轴承是否漏油。

3.7.22.7 铁芯、绕组的温度,进排气的温度。

3.7.22.8 电压电流是否异常。

3.7.22.9 空气过滤器网眼有无堵塞。

3.7.22.10 集电环和换相器的平滑度和膜层的接触状态,有无火花、异常声响。

3.7.22.11 电刷的接触状态,随动性,温度是否正常。

3.7.23 低压配电装置的巡回检查内容:

3.7.23.1触头或线夹连接处,有无发热、变色、冒气等异常情况。

3.7.23.2传动机构是否完好,开关位置指示是否与实际位置相符。

3.7.23.3接地线是否良好,支架有无锈蚀、裂纹等现象。

3.7.23.4开关柜底部密封是否良好、有无间隙。

3.8异常情况巡回检查规定

3.8.1发生短路故障跳闸后(不论重合闸成功与否)对所有流过短路电流的设备和接头,应立即进行一次全面检查,检查内容是:

3.8.1.1设备有无异音;

3.8.1.2瓷瓶有无闪络,碎裂等情况;

3.8.1.3母排有无变形等现象。

3.8.2设备过负荷运行时,应按下列规定巡回检查:

3.8.2.1每半小时巡回检查一次,检查内容按第四节有关规定;

3.8.2.2应特别注意负荷设备的温度(温升)是否超过允许值,导线接头是否发热、变色、冒烟。

3.8.2.3设备存在主要缺陷而带病运行时,应适当增加巡回检查次数,一般应每小时检查一次。

3.8.2.4气候发生骤变时,应根据不同情况按下列规定进行巡回检查:

a雷雨后,应及时检查瓷瓶、套管有无放电闪路、裂纹破损,避雷器是否动作、瓷件是否破损,接地引下线有无断裂,设备基础有无下沉,建筑物构架有无损坏,房屋是否漏雨,门窗玻璃有无损坏,设备是否受到雷击损坏等;

b大风后,应及时检查有无杂物挂在导线和设备上,引线接头有无异常,离树枝、建筑物、地面等的安全距离是否够,设备构架、避雷针等有无倾斜等现象;

c冰雹后,应及时检查设备和建筑物有无损伤、破碎,特别是瓷件是否打碎,导线是否断股等;

d下雪时,应重点检查接头是否因发热而出现熔雪、冒气等现象,瓷瓶有无破裂等现象;

e阴雨、下雪、霜冻天气,着重检查瓷瓶、套管等瓷件是否放电闪络;

f气温骤变时,应重点检查接头是否发热、变色、冒气,设备油位是否超过允许值,瓷件有无裂纹、损伤、放电闪络等。

3.8.3季节性预防检查,由分厂主管领导组织有关人员按下列要求进行:

a防雷检查:重点检查各防雷设备的试验情况,电气设备的预防性试验和例行检查的情况,每年3月前完成;

b防洪防雨检查:检查场地、电缆沟、排水沟是否畅通,建筑物是否漏雨等,每年5月前完成;

c防风检查:检查构架、避雷针、导线接头、线间距离等是否完好,每年4月、11月各一次;d防寒防冻检查:重点检查充油设备是否缺油,导线弛度是否过紧,瓷瓶有无缺陷等,每年12月、2月各一次;

e防热检查:检查充油设备油位是否过高,设备温升是否超过允许值,冷却设备是否正常,接头是否发热,室内通风是否正常,每年6月进行;

f防小动物:防止小动物进入室内造成故障,每月检查一次,并采取有效措施。

附表1:

岗位巡检频次包机点检

1.110KV天力变每日一次每一周对包机设备不少于一

次点检

2.电炉高压开关柜、

电炉变、补偿变每日一次

每一周对包机

设备不少于一

次点检

值班

人员

3.各分厂低压配电

室每日一次

每月对包机设

备不少于一次

点检

附表2:

电气设备最高允许温度及预警温度:

温度

序号电气设备及部位

最高允许温度预警温度

本体85℃80℃1电力变压器

接线端子70℃65℃

本体65℃65℃2电炉变压器

接线端子70℃65℃2断路器接线端子70℃60℃

接线端子70℃65℃3油浸式电抗器

本体85℃80℃

动静触头85℃75℃4隔离刀闸

接线端子90℃80℃

油浸电缆65℃50℃5高压电缆

交联电缆80℃65℃6架空线钢芯铝绞线70℃60℃

本体85℃70℃8互感器

接线端子70℃60℃

硬铜线75℃70℃

硬铝、铜铝母线70℃65℃9母线接头

硬铝、铜铝母线接头85℃75℃

本体65℃50℃10电容器

接线端子70℃60℃11低压电缆聚乙烯电缆70℃60℃

14

干式电抗器

(干式变压器)

连接点及本体105℃95℃

注:相同环境,电流大致相同的同类设备,温度相差较大视为异常。

安全员安全巡查制度(2020版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全员安全巡查制度(2020版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

安全员安全巡查制度(2020版) 一、任务与要求 1、安全生产巡查是指生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等进行查证,以确定隐患或有害与危险因素、缺陷的存在状态,以及它们转化为事故的条件,以便制定整改措施,消除隐患和有害与危险因素,确保生产安全。 2、安全生产巡查的任务是查证各种有害与危险因素、缺陷和隐患,督促整改,监督各项安全规章制度的实施,坚决杜绝违章指挥,违章作业。 3、安全生产巡查应贯彻领导与群众相结合的原则,通过采取有组织的、个别的、日常的巡视方式来实现,是经常性的安全检查。 4、安全生产巡查必须有明确的目的,要求内容和具体计划,并制定《安全员巡查记录表》。 5、必须建立由库领导负责和有关职能人员参加的安全巡查组

织,做到边检查边整改,及时总结和推广先进经验。 二、安全生产巡查的内容 1、安全巡查对象的确定应本着突出重点的原则,对于危险性大、易发生事故、事故危害大的生产系统、部位、装置设备等应加强检查。 2、检查重点:重点检查项目安全生产责任制落实情况、各种安全文明施工制度的执行情况和各种有关方案、措施的实施情况。 三、安全生产巡查的方法 1、安全生产巡查采用安全检查表法。 2、安全检查表法是为了系统地找出系统中的不安全因素,事先把系统加以剖析,列出各层次的不安全因素,确定检查项目,并把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查和评审。 四、安全生产巡查的形式 1、定期安全检查 (1)安全员,每天不定时进行一次安全检查,并填写安全巡查记录表。对查出的问题要立即处理,为安全生产创造条件。

设备巡检管理制度

设备巡检管理制度 为了及时发现设备的事故隐患,提前预知设备性能的改变,从而减少设备突发故障的机会,使设备处于良好的运行状态,达到减轻维修工作量、降低维修费用、顺利完成全年生产经营的目的,特制订本制度。 1.巡检人员 设备巡检人员为当班运行人员、设备技术员和专业维修人员,其它人员由机动部根据需要安排参与巡检 2.巡检周期及时间 2.1.运行人员每小时一次,设备技术员和维修人员每天一次(特殊情况另 定)。 2.2.生产不稳定、气候异常或开停车等特殊情况时,应增加巡检次数,以 确保安全生产。 2.3.巡回检查的时间运行人员为整点巡检,其他人员为上午9:00时前,下 午2:30时前。所有人员必须按规定时间进行巡检,误差不得超过±10分钟。 2.4.如遇到抢修任务及参加会议无法抽时间巡检的,应在记录簿中注明, 说明原因。 3.巡检路线 3.1.按规定巡检路线、巡检点进行巡检,并在规定的地方挂巡检牌。 3.2.巡检路线规定(由各车间根据实际情况制定)为:如:从a(开始) ---b---c---d(结束)。

4.巡检内容 4.1.设备各部分连接紧固情况:地脚螺栓及连接螺丝是否松动,设备是否 稳固; 4.2.设备润滑情况:设备是否缺油,目测油质情况; 4.3.设备的密封性:检查机、泵、管路、阀门是否有跑冒滴漏现象,油压 表指示是否有变化; 4.4.设备的温度、气味:检查设备的温度是否正常,气味是否有异常情况; 4.5.设备的声音:听设备运转的声音是否正常; 4.6.设备的振动:检查设备的振动是否有异常现象; 4.7.设备的腐蚀情况:检查设备是否被腐蚀,腐蚀程度如何; 4.8.设备仪表参数:检查设备管网仪表参数是否正常; 4.9.设备卫生:查看设备卫生是否整洁。 5.巡检方法 5.1.用“听、摸、看、闻、查”的方法进行检查,在检查中发现问题及时 处理,对影响较大而又难以处理的问题,及时向车间领导报告。 5.2.巡检人员根据个人情况灵活掌握,应做到耐心细致、全面周到,不漏 掉任何一项内容。 5.3.设备技术人员、维修工巡检到某一岗位时,应同该岗位运行人员沟通, 了解设备运行信息。 6.巡检处理 6.1.巡检人员应随身携带适量的工具(如:听针、活扳手、抹布等),遇到 简单又方便处理的故障应立即处理。

设备巡回检查制度

创作编号:BG7531400019813488897SX 创作者:别如克* 生产处设备巡回检查制度 为了进一步强化生产处设备管理,及时发现并采取有效措施来解决生产运行中出现的设备故障和缺陷,努力促进向计划性和预防性检修转变,尽量减少设备故障率和经济损失,切实保障生产平稳、安全运行。现结合实际,制定本制度。 一、适用范围 适用于生产处设备检修管理。 二、管理职责 (一)生产处负责制定设备管理制度,并监控、指导和考核日常运行情况; (二)运行班组负责所使用设备的日常维护保养工作及一般故障的排出,重大故障及时报修; (三)维修班负责生产处设备管理,定期点检和巡检,及时修复故障。 三、管理内容与要求 (一)设备点检目的:通过点检准确掌握设备运行状况,维持和改善设备性能,预防故障发生,减少设备故障率。 1、岗位点检

(1)设备运行中的异响、振动、异味; (2)设备润滑系统工作情况(油温、油质、油压、油位、冷却等); (3)目测设备零部件是否开裂、变形、开焊; (4)检查设备的地脚螺栓、紧固螺栓是否松动; (5)设备零部件是否齐全、可靠; (6)设备负荷大小; (7)设备运转过程中的温度、压力、电流等; (8)设备其它特殊要求的情况。 2、维修点检 (1)监督、指导岗位的日常点检,复核各岗位的日常巡回点检记录; (2)检查生产处在线设备的运行技术状态,及时发现异常和隐患。在做好记录的同时,确定设备应修理的部位及更换零件情况,及时组织维修; (3)检查生产处设备卫生状况。 3、生产处点检 (1)监督、检查生产处设备巡回点检制度的执行情况; (2)监督、检查各岗位日常点检质量、巡回点检记录; (3)检查主体设备的运行技术状态,对有异常的设备进行精密点检和诊断,提出切实可行的措施来解决问题。 (二)设备巡检 主要包括定期、不定期、交接班、特殊情况检查等

安全巡回检查制度

1 目的 为了规范各种安全检查,及时落实隐患整改,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司内的各种安全生产检查。 3 定义 3.1 安全检查 a) 综合性安全检查:是根据企业生产特点和安全检查制度规定,由公司领导负责组织,各有关职能部门参加,广泛发动职工群众进行的检查。 b) 专业性安全检查:是为了了解某个专业性安全问题的技术状态而进行的安全检查,主要包括:危险化学品管理、职业卫生、劳动防护用品、防火防爆、电气、压力容器、安全操作、工艺安全、生产设备、厂房建筑、仪器仪表、劳动纪律、治安保卫检查等。 c) 季节性安全检查:主要是根据季节特点,为保障安全生产的特殊要求所进行的检查,主要包括:防暑降温、防寒防冻、防雷防电、防洪防汛以及季节性的防火防爆检查等。 d) 重大危险源检查:公司确定的重大危险源,危险源所在单位应每年按“火灾爆炸指数(F&EI)评价表”进行一次评价,(具体方法见社会责任与职业健康安全管理体系《危险源辨识和风险评价控制程序》),对评价结果超出安全范围的应采取相应的补偿措施,使其危险程度降至较轻范围以下。检查评价结果以书面形式报安全科存档。 E)日常安全检查:按检查制度规定的,每天都进行的,贯穿于生产过程的安全检查。 4职责 4.1 安全生产检查由公司安全生产委员会统一管理。并设立公司级、车间及班组级安全生产检查组织。 4.2 公司安全生产委员会负责制定公司年度安全检查计划,组织公司级综合性安全检查,督促各部门落实安全检查计划,对各种检查情况汇总存档。 4.3 生产技术部安全科负责组织“防火防爆”、“危险化学品管理”、“职业安全卫生”、“劳动防护用品”专业安全检查以及有关的季节性安全检查,并负责检查各生产单位的检查组织和人员对本制度的贯彻执行情况,督促各生产单位及时采取措施落实隐患整改。 4.4 生产技术部技术科负责组织“工艺安全”的专业安全检查。 4.5 设备动力部负责组织“受压容器”、“生产设备”、“厂房建筑”、“电气”、“仪器仪表”、“电梯、提升机等起重设备”的专业安全检查。 4.6 综合公关部人保科负责组织“劳动纪律”、“治安保卫”的专业安全检查。 4.7 各生产单位负责组织本单位的日常安全检查,做好检查记录,填写《巡回检查台帐》(格式见附录A)。 4.8 各有关单位应按照“三定四不推”的原则,及时采取措施落实隐患整改。 5 工作内容和控制方法 5.1 综合性安全大检查 5.1.1 公司安全委员会应在检查前结合公司安全生产形式起草“安全大检查通知”并下发至各生产单位;在“安全大检查通知”中应明确检查时间、检查单位、检查要求和参加检查人员等内容。 5.1.2 各生产单位应按照“安全大检查通知”要求,组织好本单位的自查,并将自查情况汇

施工临时用电定期检查制度

安全技术资料台帐之十六 施工临时用电定期检查制度 工程名称:曲靖市经济技术开发区公共租赁住房(鸡街点)建设项目部Ⅱ标段施工单位:云南佳鑫弘盛建筑集团有限公司 云南佳鑫弘盛建筑集团有限公司鸡街公租房项目部

施工临时用电定期检查制度 1、项目部每周对施工现场临时用电进行一次定期检查。 2、施工临时用电定期检查由工长带队,安全员、电工参加,检查内容包括工地所有用电设备及设施。 3、定期检查要有记录,并有所有参加人员签字。 4、对检查中发现的安全隐患,要制定相应的整改措施,并由安全员检查整改落实情况。 5、项目部月底对当月定期安全检查结果进行一次总结,并上报项目经理,根据发现安全隐患的多少和整改落实情况,对相关责任人进行奖罚。

电工职责 1、树立“安全第一、预防为主”的思想,对本人违章违纪所造成的事故负直接责任; 2、认真学习和掌握本工种的安全操作规程及有关安全知识,努力提高安全技术,自觉遵守包括双十条在内的各项安全生产制度,听从安全人员的指导,做到不违章作业、冒险作业; 3、正确使用防护用品和安全设施、工具,爱护安全标志,服从分配,坚守岗位,不随便开动他人使用、操作的机械和电器设备,高空不扔、不掉物件,不无证进行特殊作业。严格遵守岗位责任制和安全操作规程; 4、随时检查工作岗位的环境和使用工具、材料、电器、机械设备,做好文明施工和各种机具的维护保养工作,发现隐患及时处理或上报; 5、有权越级报告安全生产隐患,任何人不得打击报复或扣压合理意见。遇有严重人身危险而无保证措施的作业,工人有权拒绝施工,同时立即报告或越级报告有关部门; 6、发扬团结友爱精神,在遵守安全规章制度等方面做到互相帮助、互相监督。对新工人要积极传授安全用电常识生产知识,维护一切安全防护设施,做到正确使用,不准拆改。 7、工地电工要按规定架设线路、安装漏电保护器和接地接零装置,管理好变电器、配电盘和开关箱,对施工项目周围可能引起触电

机电设备巡回检查管理制度(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 机电设备巡回检查管理制度(最 新版)

机电设备巡回检查管理制度(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、为使机电设备处于完好状态,保证其实现安全运转,对各种机电设备都必须进行巡回检查,对查出的问题要及时处理并报告有关领导,同时将检查情况记入巡回检查记录。 二、操作工对设备每天检查的次数,必须按“操作规程”的规定进行。不论那种设备,都必须做到 (1)交接班检查; (2)运转前检查; (3)运转中检查。 三、检查的线路、部门、内容和技术指标,必须符合“操作规程”的规定,一般都应检查: (1)设备的零部件是否齐全完好,安全保护装置是否灵敏可靠。 (2)机房及设备是否清洁卫生。 (3)设备运转是否正常,有无异声异响。 (4)设备的润滑情况是否良好。

(5)设备的温升情况是否正常。 (6)设备的振动情况是否异常。 (7)设备的负载情况是否过负荷。 (8)设备的电源情况是否正常。 (9)记录是否齐全准确。 (10)机房照明、通讯、安全装置是否可靠。 四、机电管理部门领导、工程技术人员、机电维修人员都必须按规定周期和时间,对设备进行全面检查,并认真检查和分析设备运行记录。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

生物公司巡回检查及设备维护保养制度示范文本

生物公司巡回检查及设备维护保养制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

生物公司巡回检查及设备维护保养制度 示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、目的 设备是生产三要素之一,设备管理的好坏,对企业产 品的数量、质量和成本等经济技术指标,都有着决定性的 影响,为了能够及时了解设备的运行状态,发现设备缺 陷,从而迅速采取措施消除或防止其扩大,将事故消灭在 萌芽中,减少经济损失,保证设备安全运行。制定本制 度。 2、适用范围 本制度适用于本公司各部门、车间的设备管理。 3、职责与分工 主管部门:生产部。负责监督本制度的执行。

相关部门:各部门、车间。负责在日常工作中认真执行本制度。 4 、内容与要求 4.1、巡回检查 4.1.1、巡回检查包括定期、不定期、交接班、特殊情况检查等。 定期巡回检查:是指在机组正常运行或停运后,按规定的时间对所管辖的设备和系统进行的检查。 不定期巡回检查:是指在机组运行或停运过程中,根据设备或系统存在的问题,在原规定的时间 外相应增加的对管辖设备和系统进行的检查。 交接班检查:是指运行人员在相互交接班过程中,根据岗位分工对相关的设备和系统进行检查。 特殊情况检查:是指在设备启动和停止,系统在投运和停运时,特别需要时以及遇有特殊天气(如大风、大

项目安全监督巡视检查制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 项目安全监督巡视检查制 度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5985-68 项目安全监督巡视检查制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、项目监理机构应对施工现场作业计划范围内的施工作业面进行日常的巡视检查,可在监理日志中记录巡视检查内容。 日常的巡视检查应包括下列内容: 施工单位专职安全生产管理人员到岗工作情况和特种作业人员持证上岗情况; 施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案落实情况,安全防护措施费用使用情况与管理情况; 施工现场存在的事故隐患,以及按照项目监理机构的指令整改实施的情况; 项目监理机构签发的工程暂停令执行情况。 2、项目监理机构应对危险性较大的分部分项工程作业情况加强巡视检查,根据作业进展情况,安排巡视次数,但每日不应少于一次,并填写危险性较大的

分部分项工程巡视检查记录。 对施工现场作业计划范围外的以及节假日、夜间涉及危险性较大分部分项工程的临时加班施工作业,施工单位应填写节假日、夜间临时加班报审表,报监理单位、建设单位审批,并落实专职安全管理人员现场监管和各项安全措施。 3、对施工单位组织的安全生产检查与消防检查应每月抽查一次,节假日、季节性、灾害性天气期间以及有关主管部门有规定要求时应增加抽查次数,保留抽查记录。 4、参加建设单位组织的安全生产专项检查与消防专项检查,并应保留检查记录。 危险性较大的分部分项工程巡视检查记录应按本规程附录A中表D-a6-1的要求填写,节假日、夜间临时加班报审表应按本规附录A中表D-b13的要求填写。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

临时用电管理实施细则

临时用电管理实施细则 为了确保供用电得安全,依据《中华人民共与国电力法》、《电力供应与使用条例》等有关法律、法规特制定本实施细则,望各用电单位及用电管理单位遵照执行。 一、用电点报验及投运基本要求 1、变电台按规定筑砌完成.长*宽*高=1200*1000*2500mm. 2、变压器已试验并安装就位,试验资料齐全。 3、接地装置施工完成,接地电阻测试满足变压器运行要求(≤4Ω)。 4、低压配电房按规定建设完成,设备安装就位(低压自动补偿装置齐备)。有自备发电设备得,低压电源柜应装设可靠得防止向高压线路反送电装置。 5、低压馈出线路施工完成,且用电设备已满足送电投运要求. 6、维修电工已到位,且具有上岗资格。 7、电气设备配备有符合要求得消防设施,摆放位置正确。 8、施工现场临时变压器须设置安全围栏并有明显得警示标牌。 9、室外配电箱必须做到防雨、防砸、防破坏。 10、在易燃易爆场所使用得用电设备必须符合防爆等级要求. 11、用电设备旁有设备操作规程及警示标语。 二、临时用电管理机构及人员职责 各用电单位根据用电点数量,每个工区配备1—2名专兼职维修电工,对本工区管辖范围内得用电设备及线路进行维护管

理,并配合电务工区对全标段进行临时用电管理。 (一)、供电管理所所长(兼技术)职责: 1、所长就是供电管理所得管理负责人,对所管辖得临电线路及设备得安全运行负总责. 2、贯彻“安全第一、预防为主”得方针,加强安全运行得管理与对员工得安全教育,探索事故得规律与特征,进行事故预想与反事故演习,及时制定防止事故发生得对策。要严肃对待事故与一切不安全事件,追查事故要坚持“三不放过”得原则。 3、组织供电所人员得政治学习,做好政治思想工作,关心员工思想、生活,搞好内部团结,带领全体人员落实好岗位责任制。 4、每月查阅线路运行与操作记录、设备缺陷记录与交接班记录,检查两票与各项制度得执行情况,每月组织一次安全运行分析会。 5、主持参加线路主要设备得大修、检修与事故处理。 6、结合新设备、新技术得采用,组织全体人员得技术、业务学习,并不定期考问、考核。组织好新建、扩建设备投运准备,并参加验收。 7、按时完成上级布置得各项任务. (二)、电力调度(兼班长)职责: 1、贯彻执行有关规章制度、上级命令与指示.在所长得领导下,负责全线供电系统调度统计与分析工作,并负责供电系统安

定期巡回检查管理制度

巡回检查制度 1为确保设备、系统的安全、?经济运行,运行人员必须按规定的时间、路线和容对所管辖区域进行巡回检查。 2 各部应根据本制度的要求制定出各岗位的巡回检查制度及实施细则,细则应包括的容:检查的时间、路线、设备和具体项目、设备正常运行的标准、异常情况下检查的规定。 3巡回检查应由独立值班人员负责进行,检查中应做到仔细、认真、判断准确、处理及时,并将了解的情况作详细记录。 4巡回检查时应带上必要的工具(如电筒、听针、擦布)及仪表。 5发现异常情况应及时进行处理,?对不在运行维护工作围,自己无法消除的设备缺陷,应输入微机“设备缺陷信息管理”,并做好记录。 6运行人员的巡回检查包括接班前的检查,?交班前的检查,班中的定期检查和异常情况下的不定期检查。 7检修人员及试验人员应对所管辖的设备进行定期检查。 8各级生产管理人员应对所管辖的设备、系统进行定期巡视和不定期检查。 9巡回检查应做到“四定”和“六个重点”:四定:定路线图;定时间;定项目:定标准。六个重点:重点检查检修过的设备;重点检查起动频繁的设备;重点检查运行方式变化的设备;重点检查负荷重的设备;重点检查带“病”运行的设备。 电气系统检查容及标准 一、巡检要求 1.巡回检查人员服装应整齐,符合安全规程要求,并带齐必

须的工具,如:手电筒,对讲机,测温仪、验电笔等。2.巡检人员开始巡检前应首先向当班主值报告,并听取主值 对当前设备情况的分析,以便重点巡检那些有异常;运行方式改变和操作的设备。 3.巡回检查时应思想集中,必须做到认真、细致、并注意安 全,要做到“看、听、闻、摸”真正掌握设备的运行情况。 在检查时如果发现设备异常,值班巡检人员应根据情况立即进行处理,并及时回报有值长、专工。巡检人员不能进行处理的,立即通知检修人员应积极组织处理,不能及时处理的,制定出必要的安全预防措施。 4.对异常设备,应根据情况增加巡检次数,加强监视并记录 每次测的参数,以便下班人员参考,专工应根据情况制定出具体措施,交值班员实施。 5.巡回检查时,除按规定对机组进行检查外,还应重点检查 一下容:运行方式改变和操作过的设备;检修中的安全措施;设备异常运行,设备带缺陷运行以及设备新改造后的运行;一般不够重视的死角部分;风雪雨冰冻,炎热等特殊天气下需重点检查项目。 6.值班人员每小时巡检设备一次,必要时增加巡检次数。 7.主值、副职每班巡检不少于两次,对巡检人员发现的缺陷, 应进行复查、鉴定,值长每班巡查主要设备及带缺陷运行设备至少一次。

机电设备巡检管理制度

机电设备巡检管理制度 第一章总则 第一条为了保证机电设备正常运转,提高设备运转率及使用寿命,并从机电设备的运转状况中查找隐患,及杜绝各类设备事故的发生,同时加强维修工对机电设备的维护、管理责任心,特制定本管理制度。 第二条本管理《管理制度》规定了机电维修人员在设备巡检工作中的内容及要求。 第三条本管理《管理制度》适用于生产车间的机电维修人员。 第二章机电设备巡检时间要求 第四条各生产车间及机电维修班组必须建立机电设备巡检记录,对巡检到的机电设备问题及故障隐患如实反映在巡检记录上,并及时处理。第五条值班机电维修人员每班必须巡回检查设备1-2次,并要求岗位工在巡检记录上签字,岗位工报告设备存在问题需停机处理,而机电维修工未处理的,岗位工有权拒绝在巡检记录上签字,造成机电事故,按《机电设备事故管理办法》执行。 第六条公司设备工程师每天巡回检查设备一次,及时掌握设备运行状况,认真填写巡检记录,为计划检修提供依据,在巡检中发现问题及时通知车间派人处理。 第三章机电设备巡检内容

第七条根据设备点检流程作业,检查机电设备的零、部件是否齐全和完好,运行是否正常,计划检修和整改任务的完成情况。 第八条机电设备性能要求基本良好,要求不松旷,无异响,无漏油、水、气现象、润滑、冷却等主要系统工作正常,控制系统灵敏可靠,设备的附属装置、安全装置和专用维修工具是否齐全,润滑装置要安全、明显,油路畅通,油质符合设备使用要求,各种控制技术指标(如转速、轴承温度、油温、电流、电压等)要符合规定。 第九条操作系统是否灵敏可靠,设备操作工是否有离岗及违章现象。第十条随时向岗位工指出机电设备正确的操作方法,以提高岗位工的技术操作水平。 第十一条机电设备机台整洁,做到“四无”“六不漏”,要求工场整洁、无积灰、无杂物。 第四章处罚 第十二条凡违反《机电设备巡检管理制度》的维修人员,处罚100元/次。

运行设备巡回检查管理制度范本

内部管理制度系列 运行设备巡回检查制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-62624运行设备巡回检查制度 Operation equipment inspection system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、巡回检查内容及注意事项 1、运行人员按所管辖的设备,在值班中定期检查; 2、值班人员按专业主管制定的巡回检查时间、路线、 项目、位置的标准进行,在巡检时要仔细听、摸、溴、看, 要携带必要的工具和用具等; 3、设备发生异常时,应进行特殊巡检,增加巡查次数, 并做好情况记录; 4、值班人员在巡检中,不得乱动设备,禁止运行人员在检查中做与工作无关的事; 5、在巡检中应十分注意人身安全,对易烫、易爆、易触电等设备要特别小心,不可久留和手摸; 6、在巡查中发现设备缺陷,凡能自行处理的要设法消除。

如不能消除者,应及时向上级汇报,发现设备重大隐患,并威胁安全运行时,应立即逐级汇报并设法处理或采取必要的措施,防止事态扩大,并在运行日志和缺陷记录内做好记录; 7、在巡回检查中如遇本岗位发生异常情况时,应立即回到岗位上参加处理; 8、每次巡回检查后,必须在巡回检查记录中记录检查时间、情况并签名。 二、电气专业巡检规定 1、值盘每小时抄录控制室内电气表计、发电机温度一次,接班时抄录电能表; 2、每两小时对发电机、厂变以及配电装置等巡检一次,并抄录厂变的温度; 3、值长每三小时巡检主设备一次; 4、每班检查电动机,重要电动机(给泵、循泵、凝泵、等)重点检查; 5、直流系统,表计每2小时检查一次,记录直流母线电压、绝缘电阻。蓄电池每班交接班各检查一次,中途检查一次;

安全值班检查巡查管理制度

安全值班检查巡查管理制度 1目的 为进一步加强公司安全生产值班管理工作,增强各级值班人员的工作责任心,有效控制和督导生产经营活动,及时解决处理安全生产问题和突发事件,实现安全生产目标,特制定本制度。 2使用范围 适用于公司所有值班人员 3引用法规、标准 3.1《安全生产法》 3.2《突发事件应对法》 3.3《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》 4工作程序 4.1公司经营层和各部室根据实际工作情况合理安排好各阶段的值班人员,并由办公室做好管理工作,节假日、重大节日及夜间值班人员名单每月底报公司安环部和办公室备案。 4.2值班人员除认真执行值班管理制度,严格履行岗位安全职责,确保生产经营安全、稳定。 4.3值班期间应真实准确填写当天值班的情况,并按要求做好轮流值班记录的交接手续。 5值班职责 5.1领导带班职责 5.1.1带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任,全面掌握当班安全生产状况,加强对重点部位、关键环节、危险源点的检查,并指导现场人员安全作业; 5.1.2及时发现和组织消除事故隐患和险情,及时制止违章违规行为,严禁违章指挥; 5.1.3当现场出现重大安全隐患或遇到险情时,及时采取紧急处置措施,并立即下达停工令,组织涉险区域人员及时有序撤离到安全地带; 5.1.4带班期间要随时抽查其他值班人员履行岗位职责情况,做出处理意见。

5.1.5带班期间要按时到岗到位,严禁酒后上岗,不得玩忽职守。 5.1.6带班领导要做到通讯工具24小时必须保持畅通。 5.2值班人员职责 5.2.1轮流值班人员是公司安全生产现场管理和事故处置的第一责任人,要认真做好当班安全生产的领导和指挥工作,全面深入了解公司目前安全生产状况,协调组织好安全生产工作; 5.2.2安全值班期间,要全面掌握当班安全生产情况,认真组织对重点部位关键环节,危险源点进行检查巡视,发现隐患及时消除,监督各项安全规章制度的落实; 5.2.3安全值班期间,发生生产安全事故或突发事件,要迅速报告带班领导,按照公司制定应急救援程序迅速组织应急救援,确保生产作业人员生命安全。 5.2.4值班期间要做到按时到岗到位,严禁酒后上岗,不得迟到或他人代签到,不得擅离岗位,玩忽职守。 5.2.5值班期间因公或其他事宜不能值班时,应亲自向带班领导或部门负责人请假,由带班领导或部门负责人安排替班人员。 5.2.6值班人员通讯工具24小时必须保持畅通,当接到安全问题报告后,及时采取措施妥善解决处理。 5.2.7值班人员遇有突发事件可先行处理,事后报告。如遇其职权不能处理的,应立即通报并请示带班领导办理。 6相关支持性文件 6.1带班授权书 6.2值班记录

设备点检巡检管理制度范本

内部管理制度系列 设备点检巡检管理制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-18166设备点检巡检管理制度 Equipment inspection and inspection management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1、目的 为降低设备故障,提高设备作业率,促进瑞土公司矿山的设备管理,特制定本制度。 2、实施办法 (1)瑞土公司矿山点、巡检综合管理小组全面负责点、巡检工作贯彻实施。 (2)技术科组织点巡检综合小组成员,实施每周一次的设备巡检工作。 (3)点巡检综合管理小组负责点巡检工作的宣传、贯彻、检查、考核和评比工作,并执行厂领导提出的工作要求。 (4)对点巡检内容有义务提出合理的建议。 (5)各专业技术人员负责点检实绩分析并提出整改措施。 3、标准与考核原则

(1)各责任区点巡检负责人必须如实实施点巡检,如实填点巡检记录。遇有异常情况并且自己不能处理的必须立即向相关领导汇报。点巡检负责人不按规定点检和填写点检情况的,每项次考核点巡检负责人20元,弄虚作假的,每项次考核点巡检负责人50元,已发现隐患不能自行处理又不汇报的考核点巡检负责人100元,由此而造成的设备事故停机停产时间同时纳入责任单位的故障时间进行双重考核。 (2)填写点检记录表,要求书写工整、页面清洁、不得乱写乱画。 (3)各车间负责每月末收回点检各项记录,并统一交到安全科。安全科各分管技术员负责对点检记录总结,资料员发放下月点检记录表。 (4)点巡检培训工作由安全负责,凡各点巡检人有不清楚或不懂的问题有权要求技术员解释。 (5)资料员(材料员兼)负责对点检记录本进行收集管理,并对点检表进行归纳整理,结合相关设备在一定周期内所出现的异常率、事故率进行分类统计,以供领导决策。不按规定整理统计,考核资料员50元,数据错误一项考核资料员

风电场设备巡回检查管理制度

大唐新能源黑龙江开发公司 风电场设备巡回检查管理制度 1 范围 本管理制度规定了大唐新能源黑龙江开发公司(以下简称新能源黑龙江开发公司)所属各风电场巡回检查时间、路线、内容、要求、考核等管理制度。 本管理制度适用于新能源黑龙江开发公司所属风电场各班组。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励研究使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《中国大唐集团公司交接班制、巡回检查制、设备定期轮换与试验制作业标准化管理办法 ( 试行 )》 2004-12-27 发布 《大唐黑龙江发电有限公司班组标准化建设管理办法》 3 目的与要求 3.1 巡回检查制度是鉴定和掌握设备基本状况的重要手段。巡回检查制度是“两票、三制”的重要组成部分,是保证运行人员了解和掌握设备、系统的运行方式和状况,保证设备、系统安全、稳定、经济运行的重要制度,必须严格执行,一丝不苟地做好设备巡检检查工作。 3.2 各岗位运行人员应根据专责分工对所辖专区设备、设施等进行认真检查,使生产现场的设备设施安全、经济、稳定地运行,实现四级有效控制,各级生产管理人员和生产人员务必给予高度重视。各专区负责人必须持卡对所辖专区进行巡回检查。 3.3 巡回检查必须严格遵守《电业安全工作规程》有关规定,由独立担任工作的值班人员进行。3.4 巡回检查人员应按规定时间及巡检路线进行检查,必须保证检查到位,检查时间间隔不应超过规定。 3.5 巡检检查内容按现场运行规程和有关制度规定的项目进行,并严格按巡回检查路线图逐项检查,不得漏查设备。 3.6 巡回检查分接班前检查、班中巡回检查、检修人员的定期检查。风电场各专区负责人必须按照规定进行接班前检查、班中巡回检查。 3.7 巡检配电装置,进出高压室,必须随手锁门。

安全检查及巡查制度

自贡市国投资产管理有限公司 消防、安全、环保巡查制度 一.公司所属资产消防、安全、环保巡查制度 1.日常性消防、安全、环保巡查由资产看护组自行组织,每天不少于两次;每月定期的消防、安全、环保巡查由安全管理部组织,每月不少于一次,重要时段的消防、安全、环保巡查由公司牵头,会同公司各部门负责人组织进行。 2.消防、安全、环保巡查内容: (1)租赁企业消防安全制度、消防安全管理措施和消防安全操作规程的落实情况; (2)租赁企业用火、用电、用油、用气有无违章;(3)租赁企业疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明设置情况,人员密集场所疏散通道、门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物; (4)租赁企业消防设施、器材和消防水源及各类消防安全标识是否完好; (5)租赁企业易燃易爆危险品的储存是否符合有关国家消防技术标准要求; (6)租赁企业消防巡查、火灾、环保隐患整改及防范措

施落实情况; (7)租赁企业电器产品、燃气用具及其线路、管路的选型、使用是否符合国家技术标准要求; (8)租赁企业工作现场是否保持干净整洁,没有“散乱污”的现象。 相关消防、安全、环保巡查应当作出书面记录并由巡查人员签字确认后归入巡查记录中存档;对巡查发现中发现的隐患,应当立即消除,不能当场消除的,应当按照隐患排查治理制度上报处理。对于违法犯罪法动状况及时予以制止,不能处置的及时上报公安部门及公司主管部门。 二、夜间安全巡查制度 1、资产看护组在每个夜班期间消防、安全巡查不少于一次,巡查情况如实记载,如发现险情要及时上报公司安全管理部。 2.每日夜间消防、安全巡查内容: (1)用火、用电、用油、用气有无违章; (2)疏散通道、安全出口是否畅通; (3)消防器材、消防安全标志完好情况; (4)场所有无遗留火种;其他消防安全情况。 (5)租赁区域有无违法犯罪情况 资产看护组在夜间消防、安全巡查中发现的隐患应

施工临时用电定期检查及处罚制度(20200515203401)

施工临时用电定期检查制度 1、项目部每周对施工现场临时用水用电进行一次定期检查。 2、施工临时用电定期检查由项目经理带队,安全员、电工参加,检查内容包括工地所有用电设备及设施。 3、定期检查要有记录,并有所有参加人员签字。 4、对检查中发现的安全隐患,要制定相应的整改措施,并由安全员检查整改落实情况。 5、项目部月底对当月定期安全检查结果进行一次总结,根据发现安全隐患的多少和整改落实情况,对相关责任人进行奖罚。

施工临时用水用电管理处罚规定 为加强施工现场的安全生产、文明施工的管理工作,切实贯 彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,保障施工现场人员、 机械、设备的安全,保证工程建设的顺利进行,根据施工现场管理有 关规定,并结合本工程的实际情况,制定如下管理处罚规定: 1、施工现场临时用电安全管理必须执行《施工现场临时用电安全技术规范》。 2、施工现场临时用电必须采用“三相五线制”系统。一、二、级 配电箱外壳必须设重复接地,三级配电箱在比较集中的地方应设重复接地。 3、每台电气设备必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。开关 箱距地面高度为。 4、照明电线不能栓在金属脚手架等其它金属上,严禁在地面上乱拉、乱拖。 1、发现使用单位未经批准私搭乱接电源,给予处罚使用单位100元/次,并责令其立即整改,整改所发生的费用由使用单位负责。 2 、对故意损坏、破坏电源、水源设施的,处罚责任单位200元/

项,并责令其立即整改,整改所发生的费用由责任单位负责。 3 、对使用单位人为的改变或损坏电源、水源管线或电、水计量 表铅封等行为的,处罚损坏责任单位200元/处,本月的电、水使用费用全部由责任单位负担,并修复或赔偿损坏的计量器具。 4、为了保证现场有序施工,任何人、任何单位均需遵照本办法执行。对违反本办法并造成不良后果的责任人或责任单位根据情节给予100~1000元处罚或停止供应电、水(或责任单位所发生的电、水费用全部从工程款中扣除)。以上条款各用电、用水单位必须严格遵照执行。

设备巡回检查管理制度范本

设备巡回检查管理制度范本 一、本制度所指设备为各生产车间所属的机械设备以及与之配套的相关设施。 二、本制度所指设备操作工是对车间内设备负有使用、维护和管理责任的人员。 三、设备操作工设备巡回检查管理 四、值班人员设备巡回检查管理 1、值班人员应该每天对设备进行巡回检查管理;随时掌握设备情况,发现问题及时解决,问题严重设备应报告车间主管人员,将列 入检修计划。 2、值班人员巡回检查的项目包括:操作者是否遵守操作规程, 设备运行情况是否正常,设备零部件和安全防护装置是否齐全有效,设备润滑是否按要求进行,设备有无跑、冒、滴、漏现象。岗位上 的设备点检记录、运转记录齐全、完整、填写师傅、是否及时、准确、整洁 五、车间的设备巡回检查管理 1、车间要定期组织车间对设备进行巡回检查。设备的巡回检查 方法应能直观反映出巡检执行情况,如填写记录、采用挂牌,挂卡 登记,表示检查已进行。 3、巡检中发现的事故隐患,应采取积极的措施,根据巡回检查 情况对设备故障的部位、原因、周期等进行系统分析,为设备维修、保养提供依据。 六、车间对设备的安装、使用和维护负有管理责任,对巡回检查出来的问题要及时解决,对于超出车间管理范围的问题要及时上报 主管领导。

为了进一步强化生产处设备管理,及时发现并采取有效措施来解决生产运行中出现的设备故障和缺陷,努力促进向计划性和预防性检修转变,尽量减少设备故障率和经济损失,切实保障生产平稳、安全运行。现结合实际,制定本制度。 一、适用范围 适用于生产处设备检修管理。 二、管理职责 (二)运行班组负责所使用设备的日常维护保养工作及一般故障的排出,重大故障及时报修; (三)维修班负责生产处设备管理,定期点检和巡检,及时修复故障。 三、管理内容与要求 (一)设备点检目的:通过点检准确掌握设备运行状况,维持和改善设备性能,预防故障发生,减少设备故障率。 1、岗位点检 (1)设备运行中的异响、振动、异味; (2)设备润滑系统工作情况(油温、油质、油压、油位、冷却等); (3)目测设备零部件是否开裂、变形、开焊; (4)检查设备的地脚螺栓、紧固螺栓是否松动; (5)设备零部件是否齐全、可靠; (6)设备负荷大小; (7)设备运转过程中的温度、压力、电流等; (8)设备其它特殊要求的情况。 2、维修点检

设备巡检维护管理制度(试行)

设备维护保养日常作业规范 第一章总则 第一条为加强电力设备管理和维护,及时发现和排除运行中的设备隐患、异常及故障,保证设备安全稳定运转,提高设备运转率,制定本办法。 第二条电力设备维护基本原则及要求 (一)四项要求:整齐、清洁、润滑、安全; (二)培训上岗,按规程操作,严禁超负荷运行,发现异常现象及时处理,及时上报; (三)保持设备“四无”、“六不漏”:无积灰、无杂物、无松动、无油污;不漏风、不漏气、不漏灰、不漏电、不漏水、不漏油。 第三条利用定期检查对设备进行维护,达到设备完好。主要完好标准有:设备运转正常、零部件齐全、完好、磨损及腐蚀不超过规定标准、传动、润滑和冷却等主要系统正常、控制系统灵敏可靠、无超温、超压、超载、超电流等现象。 第四条本办法适用于公司所属生产设备和辅助生产设备及非生产性设备的点检、巡检、专业检查、现场管理等设备维护工作。 第二章设备维护检查范围 第五条巡检主要范围: (一)检查各部门贯彻执行设备管理规章制度情况; (二)检查日常点检和巡回点检记录; (三)设备的运行情况和技术状态; (四)对有异常情况的设备进行监测和会诊并提出解决问题的措施。 第六条主要范围: (一)监督设备操作人员使用情况; (二)每日检查设备运行情况和技术状态,发现异常、损坏及磨损情况做好记录,确定维修的部位、更换的零件,并提出维修方案及费用;

(三)检查方法:除感官外,对重要的设备部位和项目要用专用仪器、工具进行检查、测定,以便准确地掌握设备的技术状态。 第七条巡检主要内容 (一)电力系统设备每天至少两次的检查记录, (二)检查设备的运行情况和技术状态,对发现的异常、磨损情况作好记录,确定出现部位,更换部件及所需材料,并根据检查内容编制设备的检修计划及申报、准备检修材料、零配件等; (三)检查设备现场擦试和维护保养情况; (四)对设备的异常情况,必要时应采用技术状态监测仪进行监测,并将情况及时反映给单位设备分管领导。 (五)设备运行中的异音、震动、异味; (六)润滑系统工作情况(气压,油温,电机温度,开关温度等); (七)运转件是否有异味、窜动等; (八)目测部件是否有开裂、变形、开焊; (九)检查设备的地脚螺栓、紧固螺栓释是否松动; (十)检查零部件是否齐全、可靠; (十一)检查安全设施; (十二)检查设备跑冒、滴、漏情况。 工段级点检主要凭感官和经验,配备必要的小型工具,用于简易维护。 第三章附则

电气设备巡回检查制度

电气设备巡回检查制度 1.目的 通过电气设备的巡回检查,确保电气设备安全、平稳运行。 2.适用范围 适用于整个公司内部所有高、低压电气设备的巡检。 3.管理制度 3.1定时、定点、定人对运行中的变电设备的重要部位进行全面检查,掌握情况、记录数据、发现问题、排除隐患,是确保变电整流站安全运行的一项重要制度,对设备巡回检查要做到“看、听、嗅、触、想、测、记录、分析、汇报”配合进行,把事故和异常情况消灭在发生之前。 3.2下列人员允许单独巡视高压设备: 3.2.1当班值班员、电气技术人员、值班长及值班员甲乙); 3.2.2电气专管员、主管及主管助理; 3.2.4检修班班长,技术人员; 3.2.5分厂负责人。 其它人员必须在值班班长及在当班主管、专管员同意下,方允许巡视检查设备。 3.3巡回检查情况和巡回检查中发现的问题必须按规定详细记入巡回检查记录和设备缺陷记录薄内,有关人员应及时了解情况和提出处理意见。 3.4本规定适用于全公司的电气设备检查。电气值班人员必须熟悉本规定,电气主管、专管员和专工必须熟悉本规程,并负有检查、督促和认真贯彻本规定的责任。各有关检修大班班长及其他有关检修人员和技术人员也应熟悉本规定的有关内容。 3.5巡回检查的注意事项: 3.5.1巡视高压设备时,人体任何部位与带电体的安全距离不得小于下列规定: 3.5.2发现接地故障时,不允许接近故障点,更不允许接触带电设备金属外壳,在室内至少保持4米,室外保持8米,穿绝缘鞋,带绝缘手套或采取了其他安全措施而紧急救护触电人

员时不受此限。 3.5.3巡视高压设备应按下述规定执行: 3.5.3.1不论设备带电与否,不允许进入遮栏内,不允许随意移动遮栏位置; 3.5.3.2除集中精力巡回检查外,不允许进行操作、调整或与它无关的其他工作; 3.5.3.3进出高压室必须关门上锁。 3.5.3.4夜间巡回检查设备一般应灭灯进行。 3.5.4巡视中发现设备有缺陷时,应按设备缺陷管理制度进行,发现故障应按总变电站和整流变电站操作规程中的有关事故处理规定执行。 3.5.5雷雨天气需巡视室外高压电气时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。 3.5.6现场巡检时,巡检人员必须佩戴安全帽以及相应的工具(由工序根据岗位情况,在工序巡回检查制度中规定)。 3.6正常巡视 3.6.1正常巡视周期规定如下: 3.6.1.1 值班人员巡回检查按附表1规定执行; 3.6.1.2生产负责人不定期进行巡回检查或抽查。 3.6.2 特殊巡回检查: 3.6.2.1设备检修后投入运行或新投入运行。变压器投入运行后八小时内,每小时巡回检查一次;变压器外的其他设备投入运行后四小时内,每小时巡回检查一次; 3.6.2.2 设备过负荷或负荷有显著增加时; 3.6.2.3 设备经过检修、改造或长期停用后重新投入系统运行;新安装的设备加入系统运行; 3.6.2.4 设备缺陷近期有发展时; 3.6.2.5 恶劣气候、事故跳闸和设备运行中有可疑的现象时; 3.6.2.6 法定节、假日及上级通知有重要供电任务期间; 3.6.2.7母线和配电装置经停电清扫投入运行后应巡回检查各瓷件,接头油位等是否正常; 3.6.2.8硅整流设备投入运行后巡回检查水温水压,冷却水系统等是否正常。 3.6.3每年3月至10月雷雨季节时,对避雷器装置(架空地线、接地引下线、避雷针、避雷器、放电记录器等)每月进行一次详细巡回检查,并做好记录。 3.6.4各岗位应制定“巡回检查路线图”,正常巡回检查应严格按此路线图进行。 3.7巡回检查的内容: 日常巡视检查的主要项目:

相关文档