高压感应取电装置需求分析:

随着国民经济的高速发展,各行各业对电力的需求越来越大,对电能质量(稳定性、不间断性等)的要求也越来越高,从而高压输电线路的安全性与稳定性显得尤为重要,因此非常需要在高压输电线路上实现在线实时监控,以保证高压输电线路的正常安全稳定运行,这也是目前智能电网发展的迫切要求。

随着技术的发展,工作在高压输电线路上的电气设备越来越多,如电力线路在线检测装置、线路设备防盗装置、巡线机器人、带电作业机器人、高压线路污秽在线监测等,由于大多的输电线路地处偏远,难以按常规办法解决电源供给问题,因而这些设备的供电一般采用太阳能供电。太阳能供电由于受能量转换率、气候环境及成本等因素限制,无法充分满足设备对供能在全天候方面和长期稳定性方面的要求,不得不加入蓄电池以存储电能。但由于蓄电池本身的寿命问题(一般2到3年)使得设备的维护成本大大增加,导致高压输电线路上难以普及性实现在线实时监控功能。

高压线路感应取电装置由于在取能方式和设计理念上的独到之处,使其具有适应各种恶劣天气、全天候稳定可靠供电、长期免维护运行等特点,从而克服了太阳能供电的不足之处,成为解决线上设备供能难题的绝佳选择。

产品简介

高压感应取电装置是一种利用高压输电线路周围感应的电磁能量获取电能的新型感应取电装置。本装置将输电导线周围的电磁能量转化为电能,为安装在附近的电气设备提供稳定的电源。能保证负载设备的长期稳定供电,适合作为高压输电导线上在线检测、监控、巡检、防盗等电气设备的电源供给装置。

性能特点

?全封闭式外壳,防水防潮,能适应户外各种恶劣天气,可实现全天候供电;

内部电路模块化设计,并有完善的保护电路,运行稳定可靠,抗干扰能力强;?

?可配备大容量锂电池组,即使高压输电导线停电,也能保证较长时间的不间断供电;

?适用于10kV、35kV、110kV、220kV、500kV等任意电压等级;

输出功率大,电压稳定;?

?安装方便,接线简单。

适用线路

我公司生产的高压感应取电装置系列产品可用于10kV、35kV、110kV、220kV、500kV任一电压等级的高压输电线路。现场使用图片

订货须知:

设计选型或采购时,务必标明:

1、高压感应取电装置功率要求

2、额定输出电压要求

3、输电线路的线径、线路正常工作电流范围及最大电流

4、高压感应取电装置重量、体积要求

5、安装方式要求:室内?室外?悬挂?放置?等

6、选配的电池容量:安时数

7、启动电流要求:空载时能够使高压感应取电装置启动工作的最小输电线路电流。

8、满负荷连续工作电流:满载时能够使高压感应取电装置连续工作的最小输电线路电流。可按用户的要求定制不同规格和参数的高压感应取电装置。

技术说明:

我公司生产的高压感应取电装置系列产品分整体式(Ⅰ型)和分体式(Ⅱ型)两大系列。

产品型号高压输电线电压等级输出功率(W) 输出电压(V)

GYQNⅠ-05D05 10KV-500KV 5 5

G YQNⅠ-05D12 10KV-500KV 5 12

GYQNⅠ-10D05 10KV-500KV 10 5

GYQNⅠ-10D12 10KV-500KV 10 12

GYQNⅠ-20D05 10KV-500KV 20 5

GYQNⅠ-20D12 10KV-500KV 20 12

GYQNⅡ-05D05 10KV-500KV 5 5

GYQNⅡ-05D12 10KV-500KV 5 12

GYQNⅡ-10D05 10KV-500KV 10 5

GYQNⅡ-10D12 10KV-500KV 10 12

GYQ NⅡ-20D05 10KV-500KV 20 5

GYQNⅡ-20D12 10KV-500KV 20 12

型号说明(例)

GYQNⅠ/Ⅱ-20D12

GYQN 高压取能

Ⅰ型/Ⅱ型Ⅰ型:整体式;Ⅱ型:分体式

20D12 额定输出功率20W;额定输出电压12V

GYQNⅠ20-D12型高压感应取电装置技术参数

输出特性

额定输出功率:20W

额定输出电压:12V

输出电压精度:标称输出电压±1%

负载效应 0至100%额定负载变化时

Vout≤±1%标称输出电压

纹波峰峰值≤±1%标称输出电压

过电流保护不低于120%标称输出电流自动恢复

绝缘电阻≥200M

温度系数≤±0.03%/℃(标称输出电压)

输电线路要求

启动电流:22A

满负荷连续工作电流:101A

适用条件

工作温度:-20℃至+60℃

日平均温度:≤40℃

大气条件:大气中无严重污秽

相对湿度:10RH~90RH

外形尺寸

直径:145mm

孔径:36mm

高:190mm

注:1、曲线数据根据GYQNⅠ-20D12实测得到。

2、启动电流:空载时能够使高压感应取电装置启动工作的最小输电线路电流。

3、连续工作电流:为负载供电时能够使高压感应取电装置连续工作所对应的输电线路电流。

4、满负荷连续工作电流:满载时能够使高压感应取电装置连续工作的最小输电线路电流。

整体式(Ⅰ型)安装须知:

一、安装准备工作

根据现场欲安装高压线路的线径选择将适当厚度的软橡皮或聚脂皮垫;例如对φ36mm导线,拟垫的厚度应为2mm;对φ34mm的导线,拟垫的厚度应为4mm;该橡皮或软垫垫在装置的管槽内,使能压住和压紧高压线路,让装置不能绕导线转动。装置的管槽内径为38mm;输电直径小于38mm愈多, 垫层就应愈厚。但垫层的厚度不能影响上盖的正常扣合。

二、安装步骤

1.把感应取电装置上盖打开,将高压导线夹在中间,盖上上盖并用螺丝上紧。

2.将感应取电装置引出的电源电缆接负载电源端,注意正负极。

三、安装注意事项

1.连接电源线时,使电源电缆的中垂点低于感应取电装置和用电装置的入口位置,防止雨水沿电源电缆向装置中倒灌。

2.必须使感应取电装置的上下盖对高压导线夹紧。

3.必须使感应取电装置的上-下铁芯边口对齐。

4.若安装过程中感应取电装置上下盖吸力太大,影响安装,可在安装前,在安装感应取电装置的位置并接分流电缆。

四、安装后检查

1.用钳型电流表测量高压导线电流,看电流是否在相应型号对应的电流范围内;否则电源装置输出功率不足。

2.感应取电装置正确安装后,应能听到正常的“嘟嘟”声。若声音太大,应检查感应取电装置上下两半对管槽是否夹紧,或上-下铁芯边口是否对齐。

3.用电压表测量感应取电装置输出电压。

GYQNⅡ20-S12型高压感应取电装置技术参数

输出特性

额定输出功率:20W

额定输出电压:12V

模块尺寸:197*92*46(mm)

安装孔间距:182*52(mm),孔径Φ7mm

模块外形尺寸:

模块尺寸:197*92*46(mm)

安装孔间距:182*52(mm),孔径Φ7mm

注:1、曲线数据根据GYQNⅠ-20S12实测得到。

2、启动电流:空载时能够使高压感应取电装置启动工作的最小输电线路电流。

3、连续工作电流:为负载供电时能够使高压感应取电装置连续工作所对应的输电线路电流。

4、满负荷连续工作电流:满载时能够使高压感应取电装置连续工作的最小输电线路电流。

分体式(Ⅱ型)安装须知:

一、安装准备工作

三个橡胶欧姆圈是可拆卸的,应根据现场欲安装高压线路的线径确定橡胶欧姆圈的个数。

二、安装步骤

1. 将取能线圈的两输出端子接控制模块的两输入端,不分极性。

2. 把感应取电装置的开口式取能线圈开启,将高压导线夹在中间,再将取能线圈合上,拧紧。

3.将感应取电装置的控制模块的电源电缆引出接负载电源端,注意正负极(红+ 黑-)。

4.用硅橡胶套把开口式取能线圈罩住。

三、安装注意事项

1.连接电源线时,使电源电缆的中垂点低于感应取电装置和用电装置的入口位置,防止雨水沿电源电缆向装置中倒灌。

2.必须使感应取电装置的开口互感器上-下铁芯接触紧密、边口对齐。

3.若安装过程中感应取电装置上下盖吸力太大,影响安装,可在安装前,在安装感应取电装置的位置并接分流电缆。

四、安装后检查

1.用钳型电流表测量高压导线电流,看电流是否在相应型号对应的电流范围内;否则电源装置输出功率不足。

2.感应取电装置正确安装后,应能听到正常的“嘟嘟”声。若声音太大,应检查感应取电装置上-下铁芯接触是否紧密、边口是否对齐。

3.用电压表测量感应取电装置输出电压。

价格范围:5000

产品数量:

电流互感器

常规电线电缆标准:

交联聚乙烯绝缘电缆

一、生产标准:

本产品按GB1206、3-91、IEC60502-1997标准制造。

二、使用范围:

本产品使用于固定敷设在额定电压35kV及以下的电力传输和电力分配线路上。

三、使用特性:

1、工作温度:电缆导体最高额定工作温度为90℃。

2、过载温度:电缆短时过载最高温度不得超过130℃。

3、短路温度:电缆短路时,最高温度不得超过250℃。(最长持续时间不超过5秒)。

4、敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。低于0℃敷设时须预先加热。

5、弯曲半径:单芯电缆允许弯曲半径:20(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。

多芯电缆允许弯曲半径:15(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。

铜铝杆、铝绞线、钢芯铝绞线(稀土)

一、生产标准:

本产品按GB3952.2-89、GB3954-83、GB1179-83标准进行生产

二、使用范围:

本产品适用于架空电力输配电线路。

三、使用特性:

1.架空导线长期允许工作温度为+70℃。

2.在大跨越的稀有气象条件下和重冰区较少出现覆冰的情况下,导线在弧垂最低点的最大应力,均不超过瞬时的破坏应力的60%。

3.放线滑车的槽底直径应大于导线外径的10倍,滑轮的材料应与导线材料相适应,以免损伤导线。

4.连接导线时,连接管附近的股线不应鼓包,否则,运行中导线的股线受力不均,接头压好后,连接管口应涂防潮油漆,预防腐蚀。

5.在安装时,同一档距内所有导线的弧垂应力应相同,在对地及跨越建筑物保护的限距允许范围内,可使导线应力高于正常张力的10-15%。

架空绝缘电缆

一、生产标准:

本产品按GB12527-90,GB14049-93标准进行生产

二、使用范围:

本产品适用于高层建筑群,旅游开发区及树木丛多地区的1kV,10kV,35kV架空输配电线及城市内的输配电路。

三、使用特性:

1.电缆额定电压分为三种:

A、0.6/1kV;

B、10(12)kV;

C、35(42)kV;

2.电缆的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃,聚乙烯绝缘为70℃。

3.短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆的最高温度:聚氯乙烯绝缘为160℃,聚乙烯绝缘为130℃,交联聚乙烯绝缘为250℃。

4.电缆的敷设温度应不低于-20℃。

预制分支电缆

一、生产标准:

Q/ZWD 007-2001 《预制分支电缆》

二、引用标准:

JISC 2810 电线连接通则(日本工业标准)

JCS 376 附带分支线电缆(日本电线工业会标准)

IEC 60502 额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件

GB 12706 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆

三、使用范围:

本产品适用于住宅楼、办公大楼、宾馆、医院、商场等高层建筑配电等系统,也适用于公路、桥梁及隧道的照明系统。

四、使用特性:

1、绝缘电阻≥200MΩ;

2、绝缘耐电压3500V/5min不击穿;

3、分支部接头具有良好的气密性与防水性,通过浸水试验绝缘电阻与工频耐压分别符合第1、第2条的要求;

4、分支接头的接触电阻小,接触电阻与等长的分支线的基准之比准≤1.2;

5、阻燃预制分支电缆符合GB12666.5成束电线电缆燃烧试验方法;

6、耐火预制分支电缆符合GB12666.6电线电缆耐火特性试验方法;

7、低烟低卤预制分支电缆:燃烧烟密度试验最小透光率为40%,电缆燃烧时释出气体的试验护套的卤酸气体总量最大100mg/g

8、低烟无卤预制分支电缆:燃烧烟密度试验最小透光率为60%,电缆燃烧时释出气体的试验护套的卤酸气体释出量最大为2.0mg/g,护套的PH值最小为4.3,护套的电导率最大为10us/mm。

9、电缆的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃;交联聚乙烯绝缘为90℃。

10、电缆短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆的最高温度:聚氯乙烯绝缘为160℃;交联聚乙烯绝缘为250℃。

11.电缆的敷设温度应不低于0℃。

地铁(轻轨)用电缆

一、生产标准

Q/ZWD J08.01-1998 铜芯、铝塑料绝缘阻燃电缆。

二、引用标准

GB9330 塑料绝缘控制电缆

GB12706 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电流

IEC60332-3 垂直安放的成束电线或电缆

IEC60502 额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件

IEC60754-1 取自电缆的材料燃烧时析出气体的试验方法第一部份:卤酸气体释放量的测量

IEC60754-2 取自电缆的材料燃烧时析出气体的试验方法第二部份:用测量PH值和导电率来测气体的酸度

IEC61034 电(光)缆在特定条件下燃烧的烟密度的测定

NES713(第三版)小样材料燃烧产物毒性指数的测定

三、使用范围

本产品适用于地铁(轻轨)、高层建筑等场合输配电能。

四、使用特性

产品具有低烟低(无)卤阻燃特性,还可具有防紫外线、防鼠、防水,低毒,耐候型等性能。根据需求也可具有防白蚁性能,且对人体、环境无害。根据不同的阻燃要求分为A、B、C级。

高压感应取电装置技术说明

高压感应取电装置技术说明 高压感应取电装置需求分析: 随着国民经济的高速发展,各行各业对电力的需求越来越大,对电能质量(稳定性、不间断性等)的要求也越来越高,从而高压输电线路的安全性与稳定性显得尤为重要,因此非常需要在高压输电线路上实现在线实时监控,以保证高压输电线路的正常安全稳定运行,这也是目前智能电网发展的迫切要求。 产品简介 高压感应取电装置是一种利用高压输电线路周围感应的电磁能量获取电能的新型感应取电装置。本装置将输电导线周围的电磁能量转化为电能,为安装在附近的电气设备提供稳定的电源。能保证负载设备的长期稳定供电,适合作为高压输电导线上在线检测、监控、巡检、防盗等电气设备的电源供给装置。 性能特点 全封闭式外壳,防水防潮,能适应户外各种恶劣天气,可实现全天候供电; 内部电路模块化设计,并有完善的保护电路,运行稳定可靠,抗干扰能力强; 可配备大容量锂电池组,即使高压输电导线停电,也能保证较长时间的不间断供电; 适用于10kV、35kV、110kV、220kV、500kV等任意电压等级; 输出功率大,电压稳定; 安装方便,接线简单。 适用线路 我公司生产的高压感应取电装置系列产品可用于10kV、35kV、110kV、220kV、500kV任一电压等级的高压输电线路。现场使用图片 订货须知: 设计选型或采购时,务必标明: 1、高压感应取电装置功率要求 2、额定输出电压要求 3、输电线路的线径、线路正常工作电流范围及最大电流 4、高压感应取电装置重量、体积要求 5、安装方式要求:室内室外悬挂放置等

高压电工模拟题讲解学习

第二套模拟题 一、判断题 [判断题] 1、交流高压真空接触器利用分闸弹簧的作用力分闸。()(1.0分 正确答案:√ [判断题] 2、由于检修工作需要,可将六氟化硫(SF6)断路器打开后,将六氟化硫(SF6)气体排入大气中。()(1.0分) 正确答案:× [判断题] 3、额定电压和标定容量均相同的单相高压电容器,接入同一电压等级的电网时,电容器组的结线方式接成三角形和接成星形的补偿效果相同。()正正确答案:× [判断题] 4、正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统功率因素无关。()(1.0分) 正确答案:× [判断题] 5、如果电缆沟等低洼处积聚的六氟化硫(SF6)气体多了会引起工作人员窒息事故。()(1.0分) 正确答案:√ [判断题] 6、RN1型高压熔断器是有填料限流式高压熔断器。()(1.0分) 正确答案:√ [判断题] 7、交流高压真空接触器使用手力操动机构合闸。()(1.0分) 正确答案:× [判断题] 8、对电力系统进行无功补偿可提高功率因素。()(1.0分) 正确答案:√ [判断题] 9、弹簧储能操动机构的加热器只在断路器检修时使用。()(1.0分) 正确答案:× [判断题] 10、额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统。()(1.0分) 正确答案:√ [判断题] 11、在原理图中,各继电器的线圈和触点分开,分别画在它们各自所属的回路中,并且属于同一个继电器或元件的所有部件都注明同样的符号。 ()(1.0分) 正确答案:√ [判断题] 12、低电压保护是高压电动机的主要保护。()(1.0分) 正确答案:√ [判断题] 13、时间继电器的延时动合接点是指继电器通足够大的电时瞬时闭合的接点。()(1.0分) 正确答案:× [判断题] 14、中小容量的高压电容器组普遍采用电流速断保护或延时电流速断保护作为相间短路保护。()(1.0分) 正确答案:√ [判断题] 15、瓦斯保护的主要元件为气体继电器,将它安装在变压器油箱和油枕之间的联接管道中,并要注意使气体继电器上的箭头指向变压器本体一侧。

高压管口安装规范

高压管口紧固规范 MHGJT-MHYGF-2015-01 编制:审核:签发: 1.0目的 为做确保压管口的密封性能,避免重复性及意外事故的发生,确保设备安全、稳定运行,特制订此规范。 2.0范围 2.1本规范规定了高压管口的安装紧固要求。 2.2本规范适用于各单位针对高压管口安装、紧固。 3.0工前准备 3.1现场进行作业方案策划,并进行JHA危害分析 3.2准备好工器具:大锤、千斤顶、导链、绳扣或吊索、红丹粉、研磨机、游标卡尺、肥皂水、螺栓松动剂、润滑油。 4.0内容与要求 4.1 检查高压法兰螺纹是否有损坏,对螺纹进行修整、使法兰能够转动自如,对拆下的螺帽应清洗干净并涂润滑油,拆下的螺栓必须喷涂松动剂除锈减少摩擦方便安装。 4.2检查法兰口密封面、金属垫片密封面是否有污垢、麻坑、裂纹等必要时法兰口密封面涂红丹粉用透镜垫进行对研检查接触线。 4.2转动法兰口应露出管端螺纹倒角并在管口及垫上涂上黄油。 4.3法兰螺栓应对称均匀地拧紧,螺栓拧紧之后两法兰应保持平

行同心,露在螺纹外面的螺纹应为2-3扣,并使各个螺栓外露长度基本一致。 4.4在安装过程不得强拉、强推、强扭或修改密封垫厚度等办法来弥补制造或安装误差,管道安装工作如果不能持续进行和完成,应及时封闭敞开管口。 4.5紧固螺栓同时利用游标卡尺沿圆周方向对两法兰口间距进行测量,避免紧固不均出现偏差,紧固后对角偏差不大于0.20mm,螺栓总个数少于20个时应分四遍紧固,第一遍紧固应为所施加紧固力的40%,第二遍为80%,第三遍、四遍为100%,螺栓总个数多于20个时,应分六遍紧固,第一遍紧固应为所施加紧固力的40%,第二遍60%、第三遍80%、第四遍、五遍、六遍应为100% 。 4.6紧固完毕进行气密性实验,密封面两侧四周涂肥皂水无连续气泡为合格,达不到要求是允许将所施加螺栓紧固力提高10%,再紧固一边。 4.7以力臂30cm扳手为例,计算高强度螺栓承受最大作用力。 5.0高压口紧固安全注意事项

实验室气体管道说明及安装

实验室气体管道说明及安装 1.1实验室气体管道系统技术说明 1.1.1编制依据参照国家规范 标准规范(描述、罗列本招标文件适用的主要标准和规范) 下列规范、规程和标准通过引用构成了本技术文件的组成部分。本技术文件涉及到的规范、规程和标准,除注明年号者外,应为最新版本。所有工程的制造、检验及验收除应符合本技术文件外,尚应符合图样以及订货技术协议的有关规定: ?GB50016-2006《建筑设计防火规范Code for Fire Prevention of Building Design》 ?GB50235-2010 《工业金属管道施工规范Code for construction of industrial metallic piping》 ?JGJ91-93《科学实验建筑设计规范Design Code for construction of scientific Lab 》 ?GB 50316-2000《工业金属管道设计规范Design code for industrial metallic piping》 (2008年版) ?GB 50177-2005《氢气站设计规范Design Code for H2 station》 ?GB/T 20801-2006《压力管道规范工业管道Design Code for Pressure Pipelines》?GB16912-2008 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》 ?GB50236-2011 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 ?GB50184-2011 《工业金属管道工程施工质量验收规范》 ?SH/T3103-2009 《石油化工中心化验室设计规范》 ?电子工业部气体管道安全管理规程 ?GB4962-2008 《氢气使用安全技术规程》 ?SH 3501-2011 《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》当上述文件与本技术文件条件的要求发生矛盾时,原则上按照较严者的要求执行, 或书面形式向买方提出,由买方负责联络设计方提出处理意见;以上标准均采用

高压感应取电的弊端和对安全生产的危害(通用版)

高压感应取电的弊端和对安全生产的危害(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0233

高压感应取电的弊端和对安全生产的危害 (通用版) 高压感应取电(小CT取电),前提是要做一只金属环状物套在触臂上或母线上,作为金属环状的物体固定在高压母线上会产生如下弊端: 1、由于安装在原本光滑的母线或触臂上,改变电场分布,引起绝缘、动热稳定性的改变。 2、产生涡流,涡流是引起开关柜温升的主要因素之一。 3、电力系统负荷变化很大,母线电流随之变化很大(几安培至几千安培),母线短路瞬时电流可超过十倍额定电流。如此大的范围已远远超出小CT取电的正常工作电流范围,交变的磁通在二次线圈上将感应出很高的电压,作用于二次线圈及二次回路上,将导致线

圈过热烧断而造成电流互感器在运行中开路。一次电流将全部用于激磁,使铁芯严重饱和。由于磁饱和的严重,铁芯过热,外壳温度升高,内部绝缘受热严重时冒烟烧坏。严重威胁电力系统的正常运行。 由于以上因素,在高压一次元件上一般会尽量避免在导体上套导电环状物(电流互感器在开关柜设计时充分考虑了此因素,且经过试验验证),所以小CT取电的方式,是一种不可靠的方式 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

CT取电装置

CT取电产品说明 1.应用背景 随着经济的发展,人民生活水平的提高,人们对供电质量提出了更高要求,对供电可靠性提出了更高标准,因此,发展城市配网,实现配网自动化是供电网络发展的必然趋势。建设配网通信系统对实现配网自动化具有极端的重要性和迫切性。配网自动化中的故障指示器的主要作用首先在于实时监测配网运行状态,其次在电网发生故障时实现快速故障定位和隔离,缩短故障处理时间,从而缩短停电时间,提高供电可靠性。 2.应用范围 2.1.配电自动化(故障指示器)

配网建设是电网建设的重心,特别是故障指示器得到广泛的应用,由于体积小、安装方便,电流感应电源已成为故障指示器系统中最主要的取电方式。 2.2.户外智能开关柜 户外智能开关柜是一种潮流,传统的户外开关柜由高压开关、电缆、母线、操作附件等组成,由于缺少电源,很少包括二次设备,部分用电压互感器引出电源的方式实现了简单的智能控制,但该方式给高压PT带来很大的安全隐患,远不如电流感应电源可靠,如能用电流感应电源、超能储能电容等技术实现电流感应电源供电,将对智能环网柜等设备的自动化水平带来极大的提高。 2.3.高压输电监控 在2008年电网冰雪灾害后,输电线路和输电铁塔的监控应用广泛,供电方式仍是一大技术难题,如能有效解决可靠性和取电功率,电流感应电源是最理想的取电方式。 2.4.电缆状态监控 随着城市电力电缆建设的大力推进,电缆监控的应用也日益增多。 2.5.有源电子互感器 有源电子式互感器在智能变电站应用很广,其高压部分需要电源,如能解决电流感应电源的可靠性和高性能,将可大幅度提高其寿命与成本节约。 2.6.高压带电作业工具 电力系统正越来越多的开展带电作业,电流感应电源给这些高压带电作业工具提供了很好的高压侧电源,如巡线机器人、除冰机器人等。 2.7.专业应用 有电源后电气工程师们即可以随心所欲的在高压输电线上添加设备,比如输电线上架野外通信基站、高压输电线指示灯等。 3.产品特点 ●电路设计成熟,技术经过多年研究积累 ●互感器设计优良,体积小,材料好 ●纯硬件电路设计,可靠性高

高压热力管道安装工程合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 高压热力管道安装工程合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

发包方(甲方): 代表人: 承包方(乙方): 负责人: 为明确甲乙双方在高压热力管道安装工程中的权利义务,双方在平等互利的前提下,依照〈〈中华人民共和国建筑法》和〈〈合同法》等有关法律、法规的规定,双方就本工程有关事宜达成一致意见,订立本合同,供双方遵照执行。 —、工程概况 1、工程内容: 2、工程地点: &承包范围: 4承包方式: 二、工期 开工日期:以甲方开工通知书为准,暂订____________ 年M 日,如有特殊情况,甲、乙双方协商解决。计划完工时间: M 日。 三、工程规范 乙方必须按照施工图并执行国家及工程所在地的相关标准,规范施工。 四、双方的责任与义务

甲方责任与义务 1、合同签订时,甲方提供给乙方工程施工图资料及其它基础资 料,并完成技术交底,资料的真实性、合法性、完整性由甲方负 责。 2、甲方有权随时检查乙方的施工情况,质量、安全一把抓。 &按合同规定及时向乙方支付费用。 &甲方在接到乙方竣工验收的通知时,及时组织人员验收。 乙方责任与义务 1、按合同规定,保质保量完成工程进度,对工程质量负责,凡施工期间发生的施工质量、安全事故由乙方负责。 2、在接到甲方委托及施工图等文件资料后,按照预定的工程节点制定施工计划,按施工计划完成工程。 &乙方应保证安全文明施工,不得酒后作业。 4工程完工当日,向甲方发竣工验收通知书。 五、工程返工 1、乙方在施工过程中对设计、图纸或施工方案有疑惑时且涉及工 程变更或影响工期时,须以书面形式向甲方提出,甲方须在 小时内以书面形式将相应的技术措施或工程特殊保护措施给予答复或批准。

工程建筑管道工程安装技术要点说明

建筑管道工程安装技术 ——十三项目部杨文斌 建筑管道工程的施工在预制深度、质量要求、施工程序、材料吊运、专业配合等方面都具有其自身的施工特点,施工管理及监理人员应掌握建筑管道工程的施工技术要求,合理安排施工程序、加强施工过程协调,保证工程项目的顺利实施。 本讲义分为施工程序及技术要求两部分讲解 建筑管道工程施工程序 一、建筑管道工程分类及执行的标准、规范 (一)标准及规范 主要有《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002。 根据2013标准,建筑给水排水及供暖分部工程主要包括:室内给水系统、室内排水系统、室内热水供应系统、卫生器具、室内供暖系统、室外给水管网、室外排水管网、室外供热管网、建筑饮用水供应系统、建筑中水系统及雨水利用系统、游泳池及公共浴池水系统、水景喷泉系统、热源及辅助设备、监测与控制仪表等14个子分部。 (二)分类 1、按输送介质分为给水、排水、采暖、热水、空调水五大管道。其中给水包括生产、生活、消防、中水等供水管道;排水包括屋面、地面雨水收集及排放系统管道,生产、生活污水及废水管道,中水系统原水、排水管道,游泳池排水管道;采暖包括蒸汽、热水、热泵采暖系统的管道;热水包括热水供应及太阳能热水管道;空调水管道是指用于空调的冷热水管道。 2、按安装部位分为室内、室外两大管道。室内含给水、排水、

热水、卫生器具及采暖系统;室外有给水、排水、供热管网、中水系统及游泳池系统。 3、按材质分为塑料管、金属管及复合管管道。其中塑料管包含PVC、PE、PP、UPVC、PPR及玻璃钢管;金属管有镀锌钢管、铜管、铸铁管等;复合管包括钢塑复合管、不锈钢塑复合管、塑覆不锈钢管、塑覆铜管、铝塑复合管、交联铝塑复合管及衬塑铝合金管等。 4、按建筑物层数及高度分为一般多层和底层管道、高层管道(超过10层和超过24米)及超高层管道(大于100米)。 二、建筑管道工程施工程序 (一)一般施工程序施工准备→预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支架制作→安装管道加工预制→管道安装→系统试验→防腐绝热→系统清洗→试运行→竣工验收共12个程序。(二)程序及监理要点 1、施工准备(事前控制)包括技术、材料、机具、场地及施工组织和人员五个准备。 (1)熟悉图纸、资料及相关的国家或行业施工、验收标准;并参加图纸会审。 (2)编写、报审(审核、审查)施工组织设计或施工方案及施工单位资质、管理人员和特种作业人员资质(资格)。 (3)工程材料、构配件及设备进场报验和见证取样送检; 2、预留、预埋(事中控制) (1)校核土建与安装图纸的一致性; (2)现场实际检查预埋件、预留孔的位置、样式及尺寸确保埋设正确无遗漏 3、测绘放线(事中控制) (1)督促施工方与建设单位或土建施工方进行测量基准的交接并检查测量仪器在检定合格有效期内且符合精度要求。

高压感应取电装置技术说明

高压感应取电装置技术说明-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

 现场使用图片 订货须知: 设计选型或采购时,务必标明: 1、高压感应取电装置功率要求 2、额定输出电压要求 3、输电线路的线径、线路正常工作电流范围及最大电流 4、高压感应取电装置重量、体积要求 5、安装方式要求:室内室外悬挂放置等 6、选配的电池容量:安时数 7、启动电流要求:空载时能够使高压感应取电装置启动工作的最小输电线路电流。 8、满负荷连续工作电流:满载时能够使高压感应取电装置连续工作的最小输电线路电流。 可按用户的要求定制不同规格和参数的高压感应取电装置。

(全考点)高压电工证模拟考试有答案

高压电工证模拟考试 1、【判断题】电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流。(√) 2、【判断题】电伤是指触电时电流的热效应、化学效应以及电刺击引起的生物效应对人体外表造成的伤害。(√) 3、【判断题】电弧电流的本质是离子导电。(√) 4、【判断题】额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统。(√) 5、【判断题】双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量。(√) 6、【判断题】为了便于监视运行中变压器各部件的温度,规定以上层油温为允许温度。(√) 7、【判断题】带电挂接地线等,会产生强烈的电弧,将人严重灼伤。(√) 8、【判断题】电击,是电流通过人体对人体内部器官的一种伤害。(√) 9、【判断题】避雷器与被保护设备并联连接。(√) 10、【判断题】在电阻串联的电路中,电路的端电压U等于各串联电阻两端电压的总和。(√) 11、【判断题】“禁止合闸,有人工作!”标示牌挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上,防止运行人员误合断路器和隔离开关。(√)

12、【判断题】良好的摇表,在摇表两连接线(L、E)短接时,摇动手柄,指针应在“0”处。(√) 13、【判断题】当雷电侵入波前行时,如遇到前方开路,会发生行波的全反射而可能造成设备损坏。(√) 14、【判断题】两根相线之间的电压称为线电压。(√) 15、【判断题】当人体距离高压电太近以及遭遇雷击、电容器放电等情况下,都可以导致触电。(√) 16、【判断题】跨越道路的水平拉线,对路面中心的垂直距离,不应小于4m。(×) 17、【判断题】RN2型高压熔断器一般可通过观察熔丝熔断指示器是否弹出,来判断熔丝是否熔断。(×) 18、【判断题】单台三相高压电容器的电容元件组在外壳内部一般接成三角形。(√) 19、【判断题】电压互感器二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地,在绕组绝缘损坏时,二次绕组对地电压不会升高,以保证人身和设备安全。(√) 20、【判断题】电流表的量程应等于被测电路中实际电流的数值。(×) 21、【判断题】长直载流导线周围的磁力线是环绕导线的同心圆形状,离导线越近,磁力线分布越密,离导线越远,磁力线分布越疏。(√)

关于压力管道安装工程的相关说明

关于压力管道安装工程的相关说明 一、压力管道定义 《特种设备目录》中关于压力管道的定义为:压力管道是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中,石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。 在此定义中最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)与公称直径大于或者等于50mm,两个条件同时符合时为压力管道。 我单位施工中经常会遇到的氮气、空气、二氧化碳、氦气和氩气等惰性气体管道,属于输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道,所以上述气体的管道,如其公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压),则该管道不属于压力管道范围。但如果图纸或设计文件等有特殊要求或者注明管道级别的管道,遵照图纸或设计文件执行。 上述范围以外的气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),且公称直径大于或者等于50mm 的管道属于压力管道。 可燃液体:是指闪点等于或高于45℃的液体。如-35号轻柴油、

重柴油、变压器油、甘油等。 闪点:是指液体挥发的蒸汽与空气混合物可被点燃(闪燃)的最低温度。如乙醚(-45℃)。 易燃液体:是指闪点低于45℃的液体。如液化石油气、汽油、乙醚等。 易爆液体:是指闪点低于环境温度的液体。 有毒液体:是指经过呼吸道、皮肤或口腔进入人体而对健康产生危害的液体或蒸汽。如苯、甲醛、汞等。 有腐蚀性液体:是指能灼伤人体组织并对管道材料造成损坏的液体。如硝酸、硫酸等。 二、压力管道报检: 1、管道施工前,安装单位应当向管道安装工程所在地负责管道使用登记的质量技术监督部门书面告知,并且按照规定接受监督检验。需要准备的资料有:压力管道设计图纸(含数据表)及设计变更单、合同、施工方案、安装单位资质及特种作业人员资格证书等。 2、安装告知办理完毕后,在管道施工前,需要到管道安装工程所在地的监督检验监督办理报检,需要准备的资料有:特种设备安装改造维修告知书、压力管道设计图纸(含数据表)及设计变更单、合同、施工方案、安装单位资质及特种作业人员资格证书、焊接工艺评定、管材管件的质量证明书、焊材质量证明书、阀门合格证书及校验报告等。 3、监督检验机构在受理后,将会对管道安装全过程进行监督检验,包括管道安装施工前编制的管道安装的工艺文件的检查、管子管件的监检、特种作业人员的审查等;以及管道安装施工中的过程控制

高压感应取电的弊端和对安全生产的危害

编号:SY-AQ-08767 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 高压感应取电的弊端和对安全 生产的危害 Disadvantages of high voltage induction power supply and its harm to safety production

高压感应取电的弊端和对安全生产 的危害 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 高压感应取电(小CT取电),前提是要做一只金属环状物套在触臂上或母线上,作为金属环状的物体固定在高压母线上会产生如下弊端: 1、由于安装在原本光滑的母线或触臂上,改变电场分布,引起绝缘、动热稳定性的改变。 2、产生涡流,涡流是引起开关柜温升的主要因素之一。 3、电力系统负荷变化很大,母线电流随之变化很大(几安培至几千安培),母线短路瞬时电流可超过十倍额定电流。如此大的范围已远远超出小CT取电的正常工作电流范围,交变的磁通在二次线圈上将感应出很高的电压,作用于二次线圈及二次回路上,将导致线圈过热烧断而造成电流互感器在运行中开路。一次电流将全部用于激磁,

使铁芯严重饱和。由于磁饱和的严重,铁芯过热,外壳温度升高,内部绝缘受热严重时冒烟烧坏。严重威胁电力系统的正常运行。由于以上因素,在高压一次元件上一般会尽量避免在导体上套导电环状物(电流互感器在开关柜设计时充分考虑了此因素,且经过试验验证),所以小CT取电的方式,是一种不可靠的方式 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

高压电工作业安全生产模拟考试题库及答案

2019年高压电工作业安全生产模拟考试题库及答案 第1题、【判断题】三相交流对称电路中,如采用三角形接线时,线电流等于相电 流的根号3倍。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】三相交流电路有三个交变电动势,它们频率相同、相位互差120°。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】磁场中某点的磁感应强度B与磁导率μ的比值,称为该点的磁场强度H。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第4题、【判断题】 1000kW以下的高压电动机,装设电流速断保护时宜采用两相 不完全星型接线并动作于跳闸。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第5题、【判断题】 10kV及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的为±10%。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第6题、【判断题】 220/380V配电线路一般称为低压配电线路。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】 35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。 A、正确 B、错误 正确答案:A

第8题、【判断题】 35~110kV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的进线段架设避雷线。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第9题、【判断题】 FZ型避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所电气设备的防雷保护。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第10题、【判断题】 RN1型高压熔断器一般不装设熔丝熔断指示器。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】 RN1型高压熔断器是有填料限流式高压熔断器。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第12题、【判断题】 RN2型高压熔断器一般可通过观察熔丝熔断指示器是否弹出,来判断熔丝是否熔断。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第13题、【判断题】 S11-160/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定 容量160kVA,低压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】 S11-M(R)-100/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,卷绕式铁芯(圆载面),密封式,额定容量100kVA,低压侧绕组额定电压为10kV电力 变压器。 A、正确 B、错误 正确答案:B

高压管道施工方案(最终)

1 工程概况 1.1 适用范围 本方案适用于湛江东兴石油企业有限公司炼油改扩建工程,一联合120万吨/年加氢裂化装置高压管道施工和加热炉F-4101辐射室高压炉管 (TP347)的施工。 1.2 工程描述 本装置高压管道指高压油气线管道及高压临氢管道。管道等级为26A1、26K1、26C1、26D1,设计压力12 MPa~14.5MPa,设计温度270℃~ 435℃,材质选用0Cr18Ni10Ti、15CrMo、Cr5Mo和20#。 1.3 主要工程量

1.4 施工难点分析 a)高压管道的大管径和超壁厚对焊接质量要求高、检验程序复杂; b)由于高压管道的预制工作滞后,以及周围其他管道、结构等已基本安装就位,造成高压管道吊安困难; c)由于压缩机、反应器到货晚,故应合理组织高压管道的施工,减少因设备到货晚对整个装置按时中交的影响; d)大部分高压管道通过各区,需相互协调以保证连续施工; e)因地理环境较特殊,应采取有效的措施,减少秋季雷雨天气对焊接施工的不利影响。 2 编制依据 2.1 中国石化工程建设公司提供的施工图及技术文件 2.2 施工规范、标准 a)《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

b)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 c)《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2002 d)《石油化工工程铬钼耐热钢管道焊接技术规程》SHJ3520-91 e)《石油化工铬镍奥氏体、铁镍合金和镍合金管道焊接规程》SH/T3523-1999 f)《石油化工管式炉碳钢和铬钼钢炉管焊接技术条件》SH3085-1997 g)《石油化工施工安全技术规程》 SH3505-1999 2.3 相关文件 《高压管道施工及验收技术统一规定》中国石化工程建设公司编制 3 主要施工方法 3.1 施工程序

地下压力钢管施工说明书

目录 前言 1焊接钢管的材质 2钢管的焊接与安装 3钢管的防腐 4水压试验 5管道的敷设 6工程验收 附录:说明书所引用的相关规程及标准

前言 本说明阐述地下压力焊接钢管在安装敷设施工中的专门要求和主要注意事项,本说明中未加规定的事项尚须按消防施工及验收规范及《工业金属管道工程施工及验收规范》SB50235-97有关规定执行。 本说明包括焊接钢管的焊接安装,水压试验及沟槽开挖、回填等施工技术要求(不包括焊接钢管的卷制加工)。适用于用Q235A普通碳素钢制作的直径在DN300-DN3400mm之间,工作压力在1.0Mpa以下的焊接钢管及其零部件的安装及敷设,如遇特殊要求,在施工图图纸中另行说明。 1、焊接钢管的材质 1.1钢材的机械性能及化学成份 钢管及零部件均执行标准GB700-88《碳钢结构》,采用Q235A钢,机械性能和化学成份须满足下列要求: 机械性能(20℃) 化学成份(20℃) 现场到货的钢材必须具有出厂检验合格证,若无此证且标号或机械性能不明时,必须取样进行试验,符合设计要求方能使用。

1.2钢管的壁厚 焊接钢管的壁厚应按设计要求决定,卷制钢管用的钢板其公差范围应符合GB709-88《热轧钢板钢带外形尺寸重量及允许偏差》的规定,钢板上不得有超过下表规定的缺陷。 2、钢管的焊接与安装 2.1 焊接用电焊条 焊接Q235A号钢宜采用E4301 E4303 E4320型电焊条,其机械性能符合下列要求: 2.1.1 电焊条的有关要求除了应符合GB5117-85《碳钢焊条》的规定外,其主要技术性能尚应符合下述要求: 2.1.1.1电焊条涂料应均匀坚固,无显著裂纹亦未经潮湿浸损。 2.1.1.2在焊接时焊条应均匀熔化,无飞散现象。 2.1.1.3无制造厂的出厂合格证及未经工地试验合格者的焊条,一律不准使用。 2.2焊接的技术要求:

输电线路取能装置.CT取能.高压感应取电

TLPS系列输电线路取能装置 TLPS系列输电线路取能装置是一种利用电磁感应原理获取电能,并实现稳定电压输出的新型电源装置。该装置长期运行稳定可靠,技术成熟,对输电线路电流变化具有很强的适应能力,具备短路及冲击电流自我保护,可为各类输电线路在线监测和监控设备提供可靠的电源。 近年来,国内外学者提出了大量对输电线路状态参数在线监测与故障诊断的方法,但电源的供给始终是没有解决的难题。因此,开发出性能良好的特种电源并将其应用于输电线路状态参数在线监测系统,具有重要的使用价值。 目前应用最多的供电方式是太阳能供电,但此方式受气候条件影响较大,并且缺乏长期免维护能力。激光供能在电子电流互感器和有源型光学电流互感器上得到了应用,但此类电源也不适合在野外工作。最有发展前景的供电方式是从架空输电导线抽取电能,在导线上套装取能线圈,将导线能量转换到二次侧,实现隔离式供电。 TLPS系列输电线路取能装置能够在导线正常电流范围内提供稳定的电源输出,并且可以在短路及冲击电流下实现自我保护,实现长期低热耗稳定运行,克服了太阳能供电的不足之处,成为解决线上设备供能难题的绝佳选择。 TLPS系列输电线路取能装置的应用范围包括: 安装在高压输电线路高压侧的电力设备:高压架空输电线路上的导线温度、微风振动、舞动、次档距振荡、张力、覆冰监测装置等。 高压输电线路附近难于获取电源的电力设备:地下电力电缆线路上的各类监测装置,环网柜内的监测设备等。 性能特点: 感应取能,高效可靠,无需维护 开启式取能互感器,安装方便,接线简单 取能模块采用金属屏蔽封装,密封性好,适应恶劣环境 运行稳定,可以在线路电流变化的情况下保持稳定的输出 采用开关型稳压电压标准设计,输出电压稳定,纹波小 最大输出功率可达300W以上 可以在3000A电流下持续工作 可安装在6kV至500kV任意电压等级输电线路上 可选配电池组,保证线路停电期间正常使用 工作原理: 输电线路取能装置由取能互感器和取能电源模块两部分构成,工作原理如图所示:

2020高压电工作业模拟考试答案(考试技巧)

2020高压电工作业考试题库及模拟考试答案(考试技巧) 1、【判断题】在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。(×) 2、【判断题】个别电流互感器在运行中损坏需要更换时,应选择电压等级与电网额定电压相同、变比相同、准确度等级相同,极性正确、伏安特性相近的电流互感器,并测试合格。(√) 3、【判断题】当电路发生短路或严重过负荷时,熔断器能自动切断故障电路,从而使电器设备得到保护。(√) 4、【判断题】人体距10kV带电设备的安全距离,应该大于等于0.7m。(√) 5、【判断题】外部过电压是指外部原因造成的过电压,它与气象条件有关,因此又称大气过电压。(√) 6、【判断题】大型电力系统有强大的调频和调压能力,有较大的抵御谐波的能力,可以提供质量更高的电能。(√) 7、【判断题】电流互感器一次侧带电时,允许二次线圈开路,在二次回路中允许装设熔断器或隔离开关。(×)8、【判断题】操作要按操作顺序填写,一张操作票只能填写一个操作任务。(√)

9、【判断题】在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。(√) 10、【判断题】在供电要求中,对一类负荷中的特别重要负荷,除由两个独立电源供电外,还应增设应急电源,并可以将其他负荷接入应急供电系统。(×) 11、【判断题】电流流过人体的路径,左手至脚对人体的伤害程度最大。(√) 12、【判断题】电能质量包括电流、频率和波形的质量。(×) 13、【判断题】变压器的额定电流大小等于绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数(单相为1,三相为√3)。(√) 14、【判断题】造成高压电容器外壳膨胀的原因之一是内部发生局部放电。(√) 15、【判断题】为了便于监视运行中变压器各部件的温度,规定以上层油温为允许温度。(√) 16、【判断题】交流电路中,电弧电流瞬时过零时电弧将消失,此后若触头间的介质击穿电压≤恢复电压,则电弧将重燃。(√) 17、【判断题】配电装置的长度超过6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离不宜大于20m。(×) 18、【判断题】电力线路按架设方式可分为架空电力线路和电缆电力线路。(√)

高压输电线路覆冰在线监测装置说明书

FH-9007输电线路覆冰在线监测系统 系统概述 覆冰输电线路容易发生多种事故,是影响电网安全稳定运行的重要因素。输电线路覆冰,会导致杆塔荷载过大,导线弧垂变大,脱冰时导地线发生跳跃等现象。近几年来,大面积覆冰事故在全国各地时有发生,输电线路覆冰导致跳闸及倒塔的事故越来越严重。线路覆冰直接的危害就是导线、金具和支架负载,随着覆冰厚度的增加输电线路的水平负荷也在增加,严重的覆冰会导致导线、地线断裂,杆塔倒塌和金具损坏;不均匀的覆冰或者不同期脱冰会引起张力差,容易造成导线舞动,会造成导线断裂、杆塔横杆扭曲变形、绝缘子损伤和破裂。绝缘子覆冰或被冰凌桥接后,绝缘强度下降,泄漏距离缩短,容易引起绝缘子闪络;融冰过程中冰体表面的水膜会溶解污秽物中的电解质,提高融冰水或冰面水膜的导电率,引起绝缘子串电压分布的畸变,从而降低了覆冰绝缘子串的闪络电压,形成绝缘子闪络。导线舞动时还可能造成相间短路故障。 FH-9007高压输电线路覆冰在线监测系统采用线路图像实时监视及检测导线拉力综合方法来监测架空线路覆冰,可以对线路覆冰形成的气象条件、覆冰形成过程和覆冰的严重程度进行全过程的实时监测。此方案基于公网无线GPRS/3G的数据通道,以此作为传输手段,从而实现对高压输变电线路覆冰情况进行在线实时监测。此装置具备强大的监控中心,不仅能支持告警实时抓拍图片、传输实时视频,也能监测线路拉力数据。 该系统支持感应取电和太阳能电池板+蓄电池供电两种方式,安装方便。投入运行后,可全天候工作,达到实时监控的效果。运营部门能及时掌握导线覆冰状况状态及发展趋势,据此科学安排除冰检修,有效预防导线“鞭击”、崩断,杆塔压垮等事故,减少经济损失,提高线路安全运行及信息化管理水平。

高压管道安装施工工艺

高压管道安装施工工艺 1管道安装 在高压管安装前,应按设计要求核对管材、管件的材质、规格,合格的做上标识,分类码放,使用前清理干净。密封面及密封垫的光洁度应符合要求。 (1)高压钢管道的焊接必须严格按照设计和规范要求。所有焊条、焊丝应有出厂合格证,使用前应按产品说明书要求烘烤。焊工考试和焊接方法、焊接材料必须和实际工程执行的一致。 (2)高压管的焊接尽可能采用转动平焊。 (3)要求采用氩弧焊打底的高压管道,打底时管内应充氩气保护,并及时完成充填和盖面焊。 (4)每个焊口都应一次焊完,如不得不中断,应使之缓慢冷却,再次继续焊接时,必须先清理焊口,在原断弧处前 6—10mm开始引弧。如需预热者,必须重新预热。 (5)坡口形式及组对要求应符合设计规定和施工规范。 (6)高压管道的连接型式必须严格按照设计规定选用。 2支吊架制作安装 (1)支架底板及支、吊架弹簧盒的工作面应平整。 (2)管道支、吊架焊缝应进行外观检查,不得有漏焊、欠焊、裂纹、咬肉等缺陷。焊接变形应予矫正。 (3)制作合格的支、吊架,应进行防腐处理。 (4)管道安装时,一律用正式支、吊架固定。 (5)支、吊架与管道相接触的部位,必须先进行防腐,然后再按设计规定或温度要求在管道与支、吊架中间设置木垫、软金属或橡胶石棉垫等。 (6)对于有热位移的高压管道,吊杆应在位移的反方向按位移值一半偏离安装,在管道投入热负荷运行时,再次对其检查和调整。 3伴管、夹套管道安装 (1)伴管安装应在其主管安装完毕后开始进行。 (2)伴管改变方向一般采用煨弯,在条件允许的情况下,?如弯曲

半径与主管一致,可采用对焊式无缝弯头。 (3)伴管宜采用焊接,对检修中需要拆卸处可采用法兰连接。(4)垂直伴管,单根伴管可安装在主管合格的一侧,多根伴管应均匀地分布在主管周围。 (5)伴管与主管平行安装,其位置、间距应正确,并能自行排水。(6)当伴管沿阀门、法兰、泵或其它设备表面伴热时,应避免积水,水平铺设应呈水平回转弯。 (7)对不允许与主管直接接触的伴管,在伴管与主管间应有隔垫。(8)不锈钢主管与碳钢伴管间应加设不锈钢片隔离。 (9)隔离垫间距应与伴管的绑扎间距相同。 (10)伴管的最低点及末端应设疏水器,对于垂直伴管,蒸汽应从其上部引入。 (11)保温时伴管应与主管道包在一起。设计要求伴管与主管道间设有隔离垫者,其间隙不得填入保温材料。 (12)夹套管内的高压主管不得有焊缝。 (13)套管与主管的间隙应均匀,组装前应在主管道上焊上夹套管支撑块,支撑块材质应与主管相同。 (14)套管的两端位置应靠近法兰,保证螺栓拆装方便。 (15)带夹套的弯管、三通或异径管组装困难时,可将外套管的弯管、三通或异径管分瓣组焊。 (16)夹套管的弯管和内管的同心度偏差不得超过3mm。 (17)安装夹套管的连通管应防止存液,并应焊在夹套的两端。水平连通管应由夹套管底部沿切线方向引出。 (18)水平安装的夹套管,其蒸汽管应由一端的上部引入,且蒸汽流向宜与介质流向相反;垂直安装夹套管,蒸汽应从套管上部引入。(19)蒸汽凝结水应从套管末端下部或最低点引出,并在该处安装疏水器。 4阀门安装 (1)安装前仔细核对型号与规格是否符合设计要求。 (2)安装前检查阀杆与阀盘是否灵活,阀盘必须关闭严密。 (3)安装前阀门须打压研磨。