以下是各种环境照度值:(单位lux)

工业照度准则

精心整理第一章总则 为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。

凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 ???? 第二节照度标准值 工作场所作业面上的照度标准值表3.2.1

注:①GGY——荧光高压汞灯;DDG——镝灯;KNG——钪钠灯;NG——高压钠灯;NGX——中显色性高压钠灯;ZJD——高光效金属卤素灯。 ②混光光通量比系指前一种光源光通量与两种光源光通量的和之比。 ③辨别效果顺序:良好—中等—可以。 ????? 第五章灯具及其附属装置

照明灯具应具有完整的光度参数,其机械、电气、防火等性能应分别符合现行国家标准《灯具通用安全要求和试验》和《灯具外壳防护等级分类》等的有关规定。 应优先选用配光合理、效率较高的灯具.室内开启式灯具的效率不宜低于70%;带有包合式灯罩的灯具的效率不宜低于55%;带格栅灯具的效率不宜低于50%。 根据工作场所的环境条件,应分别采用下列各种灯具: 一、在特别潮湿的场所,应采用防潮灯具或带防水灯头的开启式灯具。 二、在有腐蚀性气体和蒸汽的场所,宜采用耐腐蚀性材料制成的密闭式灯具。若采用开启式灯具时,各部分应有防腐蚀防水

国家规定照度标准文件

国家规定照度标准 民用建筑的照度标准怎样规定 根据各类建筑不同活动或作业类别,将照度标准规定为高、中、低三个值。设计人员应根据建筑等级、功能要求和使用条件,从中选取适当的标准值,一般情况下应取中间值。下面几 个表给出了不同性质建筑照明的照度标准可供参考。照明部位参考平面及高度照度标准值 (lx) 表1 共用场所照明的照度标准值 照度标准值(lx ) 类别参考平面及其高度(m) 低中高 走廊、厕所地面30 50 75 楼梯间地面50 70 100 浴洗间0.75 水平面20 75 100 贮藏室0.75 水平面20 30 50 电梯前室地面30 50 75 吸烟室0.75 水平面30 50 75 浴室地面20 30 50 开水房地面15 20 30 表2 住宅建筑照明的照度标准值 照度标准值(lx ) 类别参考平面及其高度(m) 低中高 一般活动区0.75 水平面30 50 75 卧室起居 书写、阅读0.75 水平面150 200 300 室 床头阅读0.75 水平面75 100 150

精细作业0.75 水平面200 300 500 餐厅或方厅、厨房0.75 水平面50 75 100 卫生间0.75 水平面10 15 20 楼梯间地面 5 10 20 表 3 办公楼建筑照明的照度标准值 类别参考平面及其高度(m)照度标准值)(lx)办公室、报告厅、会议室、接待室、陈列室、营业厅0.75 水平面100 150 200 有视觉显示屏的作业工作台水平面150 200 300 设计室、绘图室、打字室实际工作面200 300 500 装订、辅音、晒图、档案室0.75 水平面75 100 150 值班室0.75 水平面50 75 100 门厅地面30 50 75 表 4 商店建筑照明的照度标准 照度标准值(lx ) 类别 参考平面及其高度(m) 低中高 一般区域0.75 水平面75 100 150 柜台柜台面上100 150 200 一般商店营业厅 货架 1.5 垂直面100 150 200 陈列柜、橱窗货物所处平面200 300 500 室内菜市场营业厅0.75 水平面50 75 100 自选商场营业厅0.75 水平面150 200 300 试衣室试衣位置 1.5 高处垂直面150 200 300 收款处收款台面150 200 320

灯光设计规范及照度标准值

照明系统工程设计常用的标准及规范(摘录) 一、照明系统工程设计常用标准及规范 照明系统工程设计常用标准及规范有以下几个: ①GBJ 133——90《民用建筑照明设计标准》, ②WH 0201——94《歌舞厅照明及光污染限定标准》 ③JGJ 57--2000《剧场建筑设计规范》 ④GB/T 50314——2000《智能建筑设计标准》 ⑤GYJ 45——92 《电视演播室灯光系统设计规范》已被GY5045-2006取代 ⑥JGJ 31——2003《体育建筑设计规范》 ⑦GB/T 14076——93《电影电视舞台灯具通用技术条件》; ⑧GB 15734——1995《电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法》; ⑨GB /T 14218——93《电子调光设备性能参数与测试方法》; ⑩WH 0202——1995《舞台灯光图符代号及制图规则》; ?JGJ / T 119——98《建筑照明术语标准》。 ?GB 50034——2004《建筑照明设计标准》 二、照明设计标准的典型数据 (1)GY5045-2006《电视演播室灯光系统设计规范》(详见附录D) 达到现场摄影和拍电视的要求是:照度≥20001x;色温3050 ± 150K;显色指数R≥85。 (2)WH 0201——94《歌舞厅照明及光污染限定标准》 歌舞厅:表演区100~1501x;自娱区20lx;观赏休息区51x;通道101x。 (3)GBJ 133——90《民用建筑照明设计标准》 报告厅、会议室100-2001x;影院观众席30~751x;剧场观众席:75~150lx;大宴会厅150~3001x;体育馆:无彩电转播750 lx;有彩电转播15001x。 (4)JGJ 57——2000《剧场建筑设计规范》(详见附录C) 剧场观众厅:75~150lx,平滑调光;化妆室、绘景室与舞台的色温接近;调光回路; 甲等歌舞剧剧场480路,话剧剧场360路,戏曲剧场240路。 (5) GB/T 50314 ——2000《智能建筑设计标准》 智能化建筑:甲级500lx,乙级400lx,丙级3001x。 三、照明数量和质量 1.照度均匀度 ①作业面应尽可能地均匀照亮,公共建筑的工作房间和工业建筑作业区域内的一般照明照度均匀度不应小于0.7,而作业面周围的照度均匀度不应小于0.5。 ②房间或场所内的通道和其他非作业区域的一般照明照度值不宜低于作业区域一般照明照度值的1/3。 ③在有彩电转播的体育场馆,其主摄像方向上的照明应符合下列要求: ?场地垂直照度最小值与最大值之比不宜小于0.4; ?场地平均垂直照度与平均水平照度之比不宜小于0.25; ?场地水平照度最小值与最大值之比不宜小于0.5; ?观众席前排的垂直照度不宜小于场地垂直照度的0.25。观众席前排的垂直照度一般 是指主席台前各排座席的照度。

照度标准

第一章总则 第1.0.1条为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 第条本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 第条工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。 第三章照度标准 第一节一般规定 第3.1.1条工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 第条照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 第条作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 第条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 第条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 第二节照度标准值 第3.2.1条工作场所作业面上的照度标准值,应符合表的规定。

不宜低于50Lx 。 第条 混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx 。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx 。 第条 对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。 第条 工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。 第条 厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。 第条 对于备用照明的照度标准值,不应低于表中一般照明的10%。而安全照明的照度标准值,不应低于表中的一般照明的5%。疏散照明主要通道上的疏散照明照度标准值,不应低于。 第条 照明设计计算照度值应为表、附录二、附录三和附录四的照度标准值除以表所规定的维护系数值。 第4.0.1条 照明光源宜采用荧光灯、白炽灯、高强气体放电灯(高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯)等。 第条 当悬挂高度在4m 及以下时,宜采用荧光灯;当悬挂高度在4m 以上时,宜采用高强气体放电灯;当不宜采用高强气体放电灯时,也可采用白炽灯。 第条 在下列工作场所的照明光源,可选用白炽灯: 一、局部照明的场所; 二、防止电磁波干扰的场所; 三、因光源频闪效应影响视觉效果的场所; 四、经常开闭灯的场所; 五、照度不高,且照明时间较短的场所。 第条 应急照明应采用能瞬时可靠点燃的白炽灯、荧光灯等。当应急照明作为正常照明的一部分经常点燃且不需要切换电源时,可采用其它光源。 第条 当采用一种光源不能满足光色或显色性要求时,可采用两种光源形式的混光光源. 混光光源的混光光通量比,宜按表选取。

工业照度标准 (2)

第一章总则 为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。 第三章照度标准 第一节一般规定 工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:0.1、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 ???? 第二节照度标准值 工作场所作业面上的照度标准值表3.2.1

当采用高强气体放电灯作为一般照明时,在经常有人工作的工作场所,其照度标准值不宜低于50Lx。 混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx。 对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。 工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。 厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。 维护系数值表3.2.8

照度标准

照明标准值 1、居住建筑 居住建筑照明标准值 房间或场参考平面及其高照度标准(LxR 100 一般活 0.75m水平起居80 300书写、阅 75 一般活80 0.75m卧水平150 床头、阅 80 餐1500.75m餐桌100 0.75m水平一般活 80 厨 150台操作

100 80 0.75m 水平面卫生间 注:宜用混合照明。 2、公共建筑 商业建筑照明标准值 房间或场所参考平面及其高度照度标准值(Lx) UGR Ra 80 300 水平面一般商店营业厅0.75m 22 80 500 高档商店营业厅 0.75m 水平面22 80 一般超市营业厅300 餐桌面0.75m 22 80 500 22 高档超市营业厅水平面0.75m 80 - 收款台台面500 图书馆建筑照明标准值

房间或场所参考平面及其高度照度标准值(Lx) UGR Ra 80 19 0.75m 一般阅览室水平面 300 省市及其他重要图书馆的阅国家0.75m水平5001980 览0.75m餐桌老年龄阅览5001980 805000.75m水平19珍善本与图书阅览80陈列室、目录300190.75m水平出纳8050-书0.25m水平80 水平工作300 19 0.75m 办公建筑照明标准值

房间或场参考平面及其高照度标准(LxUGR 80300水平19普通办公0.75m 805000.75m水平19高档办公 80 300 19 0.75m 餐桌面会议室80 300 水平面0.75m - 接待室、前台80 0.75m 水平面300 22 营业厅80 500 实际工作面19 设计室文件整理、复印、发行0.75m 水平面 300 - 80 室0.75m 水平面 200 - 资料档案室 80 旅馆建筑照明标准值 房间或场所参考平面及其高度照度标准值(Lx) UGR Ra 80 -

工业照度标准

第一章总则 第条为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 第条本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 第条工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。 第三章照度标准 第一节一般规定 第条工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 第条照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 第条作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 第条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 第条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 第二节照度标准值 第条工作场所作业面上的照度标准值,应符合表的规定。

工作场所作业面上的照度标准值表 第条当采用高强气体放电灯作为一般照明时,在经常有人工作的工作场所,其照度标准值不宜低于50Lx。 第条混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx。 第条对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。 第条工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。 第条厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。 第条对于备用照明的照度标准值,不应低于表中一般照明的10%。而安全照明的照度标准值,不应低于表中的一般照明的5%。疏散照明主要通道上的疏散照明照度标准值,不应低于。 第条照明设计计算照度值应为表、附录二、附录三和附录四的照度标准值除以表所规定的维护系数值。 维护系数值表

照明设计手册第2章照明标准

第二章照明标准 第一节照明质量 优良的室内照明质量由以下五个要素构成:(1)适当的照度水平;(2)舒适的亮度分布;(3)宜人的光色和良好的显色性;(4)没有眩光干扰;(5)正确的投光方向与完美的造型立体感。不同的应用场合对质量要求的重点可能不同,现分别说明如下。一、照度水平1.照度为特定的用途选择适当的照度时,要考虑的主要因素是:(1)视觉功效;(2)视觉满意程度; 图2—1分辨视角、亮度对比、照度 和视觉功效关系曲线 (3)经济水平和能源的有效利用。 视觉功效是人借助视觉器官完成作业的效能,通常用工作的速度和精度来表示。增加作业照度(或亮度),视觉功效随之提高,但达到一定的照度水平以后,视觉功效的改善就不明显了。图2—1说明标准作业的视觉功效JD(相对单位)在一定情况下,照度E、作业的实际亮度对比c和分辨视角a的关系曲线。 对于非工业区,如交通区和休息空间,不能用视觉功效来确定照度水平,而应考虑定向和视觉舒适的要求。为选择最佳照度水平进行的大量现场评价和调研表明,就照明所创造的舒适和愉悦而言的视觉满意程度,是各 类室内环境(包括工作环境)在选择适宜照度时必须考虑的重要附加因素。 在实际应用中,无论根据视觉功效还是从视觉满意角度选择照度,都要受经济条件和能源供应的制约。所以,综合上述三方面因素确定的照度标准往往不是理想的,而只能是适当的、折衷的标准。 北美照明学会(IESNA)2000年将推荐照度值分为三类,七级。第1类是简单的视觉作业和定向要求。主要是指公共空间;第Ⅱ类是普通视觉作业,包括商业、办公、工业和住宅等大多数场所;第Ⅲ类是特殊视觉作业,包括尺寸很小、对比很低,而视觉效能又极其重要的作业对象。表2—1列出了IESNA推荐的各级照度值,这种简单明了的照度级别规定可供照明设计人员选择设计照度时参考。 表2—1IESNA推荐照度分级 我国于2004年12月发布执行新的国家标准GB50034-2004《建筑照明设计标准》,其中详细规定了居住建筑及各类公共建筑、工业建筑不同房间或场所的照度标准值。新标准大幅度提高了照度水平,基本上与国际接轨,详见本章第二节。

工作场所照度测定方法细则

公共场所照度测定方法 第 1 页共 3 页 1 目的 规定了用照度计法测定公共场所照度 2 适用范围 本作业指导书适用于公共场所人工照明和昼夜照度的测定,也适用于银幕亮度和光通量的测定。 3 编制依据 《工作场所照度测定方法》(GB/T 18204.21-2000)。 4 检测原理 照度计是利用光敏半导体元件的物理光电现象制成的。当外来光线射到硒光电池(光电元件)后,硒光电池即将光能转变为电能,通过电流表显示出光的照度值。 5 仪器 TES-1332A数位式照度计 6 测定步骤 6.1 测定点的确定 6.1.1 整体照明:在无特殊要求的公共场所中,测定面的高度为地面以上80~90cm。一般大小的房间取5个点(每边中点和室中心各1个点)。影剧院、商场等大面积场所的测量可用等距离布点法,一般以每100m2布10个点为宜。 6.1.2 局部照明:在场所狭小或因特殊需要的局部照明情况下,亦可测量其中有代表性的一点。由于有些情况下是局部照明和整体照明兼用的,所以在测量时,整体照明的灯光是开着还是关闭要根据实际情况合理选择,并要在测定结果中注明。 6.2照度测定时注意事项 6.2.1测定开始前,白炽灯至少开5min,气体放电灯至少开30min。 6.2.2为了使受光计不产生初始效应,在测量前至少曝光5min。 6.2.3受光器上必须洁净无尘。 6.2.4测定时受光器一律水平放置于测定面上。 6.2.5测定者的位置和服装不应该影响测定结果。 6.3 银幕亮度和光通量的测定:先把特制的规格“九孔板”放在片面(放面孔)外,再把放影灯打开,然后用照度计逐一测定银幕上的九个光照处。测定时照度计受光器与银幕平行,背向银幕,距银幕10cm处测定。 6.2 检测技术 6.2.1 打开电源。

车间作业照明标准(审核版)

车间作业照明标准 发放编号:编制: 受控状态:审核: 版本:C/0 批准: 2018-02-10发布 2018-02-10实施发布

1.目的 对生产车间各作业区域进行照明规范,防止因为照度不足而引起的安全事故或产品质量事故。 2.适用范围 生产车间各作业区域。 3.职责和权限 3.1.技术部为该标准的制定及解释部门 3.2.车间各作业区域负责人按照此标准规范作业照度要求。 4.照度标准 4.1.作业区域照明的照度标准值,按以下系列分级:0.1、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 4.2.照度标准值为生产场所作业面上的平均照度值。 4.3.作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 4.4.凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: ①Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500mm时; ②连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; ③识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; ④视觉作业对操作安全有特殊要求时; ⑤识别对象反射比小时; ⑥当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 4.5.凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: ①进行临时性工作时; ②当精度或速度无关紧要时。

4.6.工作场所作业面上的照度标准值,应符合表4.6.1的规定。 表4.6.1 4.7.生产车间工作面上的照度标准值,应符合表4.7.1的规定。 表4.7.1

(整理)建筑照度标准值

所有均摘自国家标准《民用建筑照明设计标准》(GBJ133-90)。图书馆建筑照明的照度标准值附录2-1 类别参考平面及其高 度 照度标准值(lx) 低 中 高 一般阅览室、少年儿童阅览室、研究室、装裱修理间、美工室0.75m水平面 150 200 300 老年读者阅览室、善本室和舆图阅览室0.75m水平面 200 300 500 陈列室、目录厅(室)、出纳厅(室)、视听室、缩 微阅览室 0.75m水平面75100150 读者休息室0.75m水平面305075书库0.75m水平面203050开敞式运输传送设备0.75m水平面5075100 办公楼建筑照明的照度标准值附录2-2 类别参考平面及其高 度 照度标准值(lx) 低中高 办公室、报告厅、会议室、接待室、陈列室、营 业厅 0.75m水平面100150200 有视觉显示屏的作业工作台水平面150200300设计室、绘图室、打字室实际工作面200300500装订、复印、晒图、档案室0.75m水平面75100150值班室0.75m水平面5075100门厅地面305075注:有视觉显示屏的作业,屏幕上的垂直面照度不应大于150lx。 商店建筑照明的照度标准值附录2-3 类别参考平面及其高度照度标准值(lx) 低中高 一般商店营业厅 一般区域0.75m水平面75100100柜台柜台面上100150200货架 1.5m垂直面100150200陈列柜、橱窗货物所处平面200300500

室内菜市场营业厅0.75m水平面5075100自选商场营业厅0.75m水平面150200300 试衣室试衣位置1.5m高处 垂直面 150200300 收款处收款台面150200300库房0.75m水平面305075注:陈列柜和橱窗是指展出重点、时新商品的展柜和橱窗。 影院剧场建筑照明的照度标准值附录2-4 类别参考平面及其高度照度标准值(lx) 低中高 门厅地面100150200门厅过道地面75100150 观众厅影院0.75m水平面305075剧院0.75m水平面5075100 观众休息厅影院0.75m水平面5075100剧院0.75m水平面75100150 贵宾室、服装室、道具间0.75m水平面75100150 化妆室一般区域0.75m水平面75100150化妆台 1.1m高处垂直面150200300 放映室一般区域0.75m水平面75100150放映0.75m水平面203050 演员休息室0.75m水平面5075100排演厅0.75m水平面100150200声、光、电控制室控制台面100150200美工室、绘景室0.75m水平面150200300售票房售票台面100150200 旅馆建筑照明的照度标准值附录2-5 类别参考平面及其高度照度标准值(lx) 低中高 客房一般活动区0.75m水平面203050床头0.75m水平面5075100写字台0.75m水平面100150200卫生间0.75m水平面5075100会客室0.75m水平面305075 梳妆台 1.5m高处垂直面150200300主管厅、客房服务台、酒吧柜台0.75m水平面5075100西餐厅、酒吧间、咖啡厅、舞厅0.75m水平面203050大宴会厅、总服务台、主餐厅柜台、外 币兑换处 0.75m水平面150200300 门厅、休息厅0.75m水平面75100150

照明功率密度表及照度要求

建筑照明设计标准 中华人民共和国国家标准 建筑照明设计标准 Standard for lighting design of buildings GB 50034-2004 前言 本标准系在原国家标准《民用建筑照明设计标准》GBJl33---90和《工业企业照明设计标准》GB 50034---92的基础上,总结了居住、公共和工业建筑照明经验,通过普查和重点实测调查,并参考了国内外建筑照明标准和照明节能标准经修订、合并而成。其中照明节能部分是由国家发展和改革委员会环境和资源综合利用司组织主编单位完成的。 本标准由总则、术语、一般规定、照明数量和质量、照明标准值、照明节能、照明配电及控制、照明管理与监督共八章和二个附录组成。主要规定了居住、公共和工业建筑的照明标准值、照明质量和照明功率密度。 2 术语 3 一般规定 3.1 照明方式和照明种类 3.1.1 按下列要求确定照明方式: 1 工作场所通常应设置一般照明; 2 同一场所内的不同区域有不同照度要求时,应采用分区一般照明; 3 对于部分作业面照度要求较高,只采用一般照明不合理的场所,宜采用混合照明; 4 在一个工作场所内不应只采用局部照明。 3.1.2 按下列要求确定照明种类: 1 工作场所均应设置正常照明 2 工作场所下列情况应设置应急照明; 1)正常照明因故障熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明; 2)正常照明因故障熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明。 3 大面积场所宜设置值班照明。 4 有警戒任务的场所,应根据警戒范围的要求设置警卫照明。 5 有危及航行安全的建筑物、构筑物上,应根据航行要求设置障碍照明。 4 照明数量和质量 4.1 照度 4.1.1 照度标准值应按0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000、3000、5 0001x分级。 4.1.2 本标准规定的照度值均为作业面或参考平面上的维持平均照度值。各类房间或场所的维持平均照度值应符合第5章的规定。 4.1.3 符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级提高一级。 1 视觉要求高的精细作业场所,眼睛至识别对象的距离大于500mm时; 2 连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 3 识别移动对象,要求识别时间短促而辨认困难时; 4 视觉作业对操作安全有重要影响时; 5 识别对象亮度对比小于0.3时; 6 作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时; 7 视觉能力低于正常能力时; 8 建筑等级和功能要求高时。 4.1.4 符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级降低一级。 1 进行很短时间的作业时; 2 作业精度或速度无关紧要时; 3 建筑等级和功能要求较低时。 4.1.5 作业面邻近周围的照度可低于作业面照度,但不宜低于表4.1.5的数值。 4.1.7 在一般情况下,设计照度值与照度标准值相比较,可有—10%—+10%的偏差。 5 照明标准值 5.1 居住建筑

国家照度标准[新版]

国家照度标准[新版] 3.2.1 地下商场照明的照度标准值应符合表3.2.1的规定。 地下商场照度标准值表3.2.1 照度标准值(lx) 类别参考平面低中高 通道区距地0.75m水平面 75 100 150 柜台柜台水平面 100 150 200 商场营业厅货架距地1.5m处垂直平面100 150 200 陈列柜和橱窗货物所处平面 150 200 300 上款处收款台水平面 150 200 300 库房距地0.75m水平面 30 50 75 3.2.2 地下旅馆照明的照度标准值应符合表3.2.2的规定。 地下旅馆照明的照度标准值表3.2.2 照度标准值(lx) 类别参考平面低中高 客房距地0.75m水平面 30 50 75 餐厅距地0.75m水平面 50 75 100 小件寄存处距地0.75m水平面 30 50 75 服务台登记处距地0.75m水平面 75 100 150 配餐、食品加工、厨房距地0.75m水平面 100 150 200 游艺室距地0.75m水平面 75 100 150 3.2.3 地下医院照明的照度标准值应符合表3.2.3的规定。 地下医院照明的照度标准值表3.2.3 类别参考平面照度标准值(lx) 低中高

病房、监护病房距地0.75水平面 30 50 75 候诊室、放射科、诊断室、理疗室距地0.75水平面 50 75 100 诊查室、检验室、配方室、治疗室距地0.75水平面 75 100 150 药房药品柜距地1.5m处垂直平面 75 100 150 手术室、放射科治疗室、医护办公室距地0.75水平面 100 150 200 分类厅距地0.75水平面 50 75 100 注:不包括手术台无影灯照明 3.2.4 地下停车场照明的照度标准值应符合表3.2.4的规定。 地下停车场照明的照度标准值表3.2.4 照度标准值(lx) 类别参考平面低中高 车道地面 30 50 75 停车位地面 20 30 50 3.2.5 设备房间照明的照度标准值应符合表3.2.5的规定。 设备房间照明的照度标准值表3.2.5 照度标准值(lx) 类别参考平面低中高 计算机室距地0.75m水平面 150 200 300 风机房、水泵房、变压器室地平面 20 30 50 变配电室地平面 50 75 100 控制室、总机室、广播室距地0.75m水平面 100 150 200 柴油机房、空调机房地平面 30 50 75 3.2.6 通用房间照明的照度标准值应符合表3.2.6的规定。 通用房间照明的照度标准值表3.2.1 照度标准值(lx) 类别参考平面低中高 办公室距地0.75m水平面 100 150 200 前厅、门厅地平面 50 75 100

照度标准及照明质量

一、衡量照度的指标: 衡量照度的标准,除取决于能否年看清物体以外,还有看清物体的容易程度和主观感觉是否舒适等。因此,照度首先满足“可见度”,其次才是“满意度”。照度水平要综合考虑视觉功效、舒适感、经济性和节能等因素。不同的社会条件、不同地区的照度水平可能存在较大的差别。 1、可见度: 当物体细节尺寸确定以后,可见度取决于照度以及视作业的亮度对比。人眼的可见度随照度增加提高很快。当照度超过500lx时,再提高可见度就必须成倍地增加照度。这使费用大大提高,因而是否必要需进行经济分析。 2、满意度: 满意度由两方面决定:一是实际条件下看的容易程度;二是视觉环境舒适满意的程度。 前者为生理指标;后者为心理指标。人们心理上的满意度要受个人爱好、文化水平、鉴赏能力以及过去的经验等因素所支配,并与照明环境的室内色彩及陈设等有关。 二、照度标准分级: 照度级差是主观上能反映出的最小的差别,并且与CIE推荐值一致。《工业企业照明设计标准》对照度标准级如下:(单位为lx):0.5、1、2、3、5、10、15、20、30、50、 75、100、150、200、300、500、750、1000、2000、3000。在相邻两级照度中,后者是 前者的1.5倍为最佳分级。 三、照明质量: 照明质量包括光环境的亮度分布、照度均匀度、光色和显色性、眩光限制水平、光的方向性和物体立体感等。 1、亮度分布: a)、工作区亮度分布: 作业亮度和环境亮度不宜过于悬殊,以免使视觉容易疲劳。从视觉舒适的角度要求,环境亮度最好低于作业面亮度。只有工作性质要求人的注意力主要集中于周围时,才可采用环境亮度较高的照明。环境亮度最好不低于作业亮度的1/3。 b)、人脸亮度和室内环境亮度: 就人脸亮度而言,英国规定,人员逗留时间较长的房间和一切工作房间室内照度为200lx。这一数据可作为我国一些公共建筑的参考值。

工业照度标准

第一章总则 第1.0.1 条为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 第1.0.2 条本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 第1.0.3 条工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。第三章照度标准 第一节一般规定 第3.1.1 条工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:0.1 、1、2 、3、5、10 、 30、50、15 、20 、75、100 、150 、200 、300 、500 、750 、1000 、1500 、2000 和 3000Lx 。 第3.1.2 条照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 第3.1.3 条作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 第3.1.4 条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V 等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m 时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 第3.1.5 条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 第二节照度标准值 第3.2.1 条工作场所作业面上的照度标准值,应符合表3.2.1 的规定。

照明质量及标准

照度标准及照明质量 2011-04-07 16:35:05| 分类:LED照明灯学院| 标签:照度亮度灯具色温照明|字号大中小订阅 一、衡量照度的指标: 衡量照度的标准,除取决于能否年看清物体以外,还有看清物体的容易程度和主观感觉是否舒适等。因此,照度首先满足“可见度”,其次才是“满意度”。照度水平要综合考虑视觉功效、舒适感、经济性和节能等因素。不同的社会条件、不同地区的照度水平可能存在较大的差别。 1、可见度: 当物体细节尺寸确定以后,可见度取决于照度以及视作业的亮度对比。人眼的可见度随照度增加提高很快。当照度超过500lx时,再提高可见度就必须成倍地增加照度。这使费用大大提高,因而是否必要需进行经济分析。 2、满意度: 满意度由两方面决定:一是实际条件下看的容易程度;二是视觉环境舒适满意的程度。前者为生理指标;后者为心理指标。人们心理上的满意度要受个人爱好、文化水平、鉴赏能力以及过去的经验等因素所支配,并与照明环境的室内色彩及陈设等有关。 二、照度标准分级: 照度级差是主观上能反映出的最小的差别,并且与CIE推荐值一致。《工业企业照明设计标准》对照度标准级如下:(单位为lx):0.5、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、2000、3000。在相邻两级照度中,后者是前者的1.5倍为最佳分级。 三、照明质量: 照明质量包括光环境的亮度分布、照度均匀度、光色和显色性、眩光限制水平、光的方向性和物体立体感等。 1、亮度分布: a)、工作区亮度分布: 作业亮度和环境亮度不宜过于悬殊,以免使视觉容易疲劳。从视觉舒适的角度要求,环境亮度最好低于作业面亮度。只有工作性质要求人的注意力主要集中于周围时,才可采用环境亮度较高的照明。环境亮度最好不低于作业亮度的1/3。 b)、人脸亮度和室内环境亮度: 就人脸亮度而言,英国规定,人员逗留时间较长的房间和一切工作房间室内照度为200lx。这一数据可作为我国一些公共建筑的参考值。 c)、灯具亮度: 常用亮度限制曲线法评价灯具亮度,按对眩光限制决定灯具亮度,即按眩光限制等级和使用照度确定灯具亮度。在视觉作业很精细时,对眩光限制严格,要求灯具亮度低。而一般视觉作业对眩光限制要求较低时,允许灯具亮度较高。 当使用照度较高时要求灯具亮度低,使用照度低时允许灯具亮度高。

国内照明标准值参考

【照明标准】国内照明标准值参考 1、居住建筑 居住建筑照明标准值 房间或场所参考平面及其高度照度标准值(Lx)Ra 起居室 一般活动 0.75m 水平面 100 80 书写、阅读300 卧室 一般活动 0.75m 水平面 75 80 床头、阅读150 餐厅0.75m 餐桌面150 80 厨房 一般活动0.75m 水平面100 80 操作台台面150 卫生间0.75m 水平面100 80 注:宜用混合照明。 2、公共建筑 商业建筑照明标准值 房间或场所参考平面及其高度照度标准(Lx)UGR Ra 一般商店营业厅0.75m 水平面300 22 80 高档商店营业厅0.75m 水平面500 22 80 一般超市营业厅0.75m 餐桌面300 22 80 高档超市营业厅0.75m 水平面500 22 80 收款台台面500 -80 图书馆建筑照明标准值

房间或场所参考平面及其高度照度标准(Lx)UGR Ra 一般阅览室0.75m 水平面300 19 80 国家、省市及其他重要 0.75m 水平面500 19 80 图书馆的阅览室 老年龄阅览室0.75m 餐桌面500 19 80 珍善本与图书阅览室0.75m 水平面500 19 80 陈列室、目录厅(室) 0.75m 水平面300 19 80 出纳厅 书库0.25m 水平面50 -80 工作间0.75m 水平面300 19 80 办公建筑照明标准值 房间或场所参考平面及其高度照度标准(Lx)UGR Ra 普通办公室0.75m 水平面300 19 80 高档办公室0.75m 水平面500 19 80 会议室0.75m 餐桌面300 19 80 接待室、前台0.75m 水平面300 -80 营业厅0.75m 水平面300 22 80 设计室实际工作面500 19 80 文件整理、复印、发 0.75m 水平面300 -80 行室 资料档案室0.75m 水平面200 -80 旅馆建筑照明标准值 房间或场所参考平面及其高度照度标准(Lx)UGR Ra

照度计算公式

计算公式:是以单位容量法来计算的,n=Pn/Pn,la 其中n表示所需灯的数量(支),Pn表示达到某一照度值时全部灯的标称功率之和(W), Pn,la表示达到100 Lx照度是全部灯的标称功率(W)。单位容量法计算的基础是: 为达到平均照度100 Lx时,室内地面面积每平方米需要用白炽灯约22w或荧光灯5.5w. 对于白炽灯的计算:Pn,100=22w/m2*A(E=100 Lx,nB=0.3,n=15 Lm/w) 对于荧光灯的计算:Pn,100=5.5w/m2*A(E=100 Lx,nB=0.3,n=15 Lm/w) A表示地面面积(m2)即:比如10m2地面,选用照度为100 lx时考虑安装40w 的荧光灯,要安装多少支? Pn,100=5.5w/m2*1m2=55w n=55w/40w=1.375≈2支 如果你取室内的照度为300 lx,那么所需的灯数为 Pn,300=(E/100 lx)*Pn,100=(300/100)*55=165w n=165/40=4.125≈5支 你按照这样的算法不就可以得出每平方米需要多少 w 了吗? 工厂照度要求为250-300 Lx “宴会场所”照度要求为300-700 Lx, “餐厅” 照度要求为150-300 Lx “餐厅”,照度要求为200 Lx,高5米,45瓦的节能灯,1000平方米要80个。2600平方米,大概要210个吧。 2.家里面积平方适合用多少瓦的节能灯(灯泡) 一般的标准是:15—18平方米照明用灯光在60—80瓦;30—40平方米在100—150瓦;40—50平方米在220—280瓦;60—70平方米在300—350瓦;75—80平方米在400~450瓦。 通常卫生间的照明每平方米2瓦就可以了; 餐厅和厨房每平方米4瓦足够了,而书房和客厅要大些,每平方米需8瓦;在写字台和床头柜上的台灯可用15至60瓦的灯泡,最好不要超过60瓦。 您的房间是卧室,如需要读书写字的话。若15平方米,建议选择的节能型吸顶灯瓦数为65W左右。 3.基本公式为(主要是用在快速计算,准确度较差但对一般的空间平均照度计算已足够)

照度国家标准值

照度国家标准值 照度国家标准值 照度国家标准值 照度国家标准值 照明光源的利用系数(utilization coefficient) 是用投射到工作面上的光通量( 包括直射光通和多方反射到工作面上的光通)与全部光源发出的光通量之比来表示,即u=φe/nφ 推荐照度(Lx) 厕所、盥洗室、楼梯间、走道 5-15 小门厅、库房 10-20 中频机室、空调机室、调压室 20-50 食堂、传达室、电梯机房 30-75 校办工厂、(非专业化一般加工车间) 30-75 录像编辑室、外台接收室、厨房 50-100 医务室、准备室、接待室、书库、目录室、借阅室、教师、实验室、教研室、阅览室、办公室、会议室、装订室、报告厅、色谱室、电镜室、磁带磁盘间、穿孔间、电话机房

75-150 设计室、绘图室、打字室 100-200 电子计算机房、室内体育馆(非体育专业院校) 150-300 备注: 1 美术室的照度可按100-200Lx选取。 2 当装设黑板照明时,教室黑板上的垂直照度应不低于水平照度的1.5倍,最低不应小于150Lx。 3 电化教师中演播室的演播区内主光的推荐垂直照度宜在2000-3000Lx (文艺演播室应在1000-1500Lx)。 4 书库架上距地15cm处的垂直照度不宜低于30Lx。

1967年法国第十三届国际计量大会规定了以坎德拉、坎德拉/平方米、流明、勒克斯分别作为发光强度、光亮度、光通量和光照度等的单位,为统一工程技术中使用的光学度量单位有重要意义。 1. 烛光、国际烛光、坎德拉(candela)的定义 在每平方米101325牛顿的标准大气压下,面积等于1/60平方厘米的绝对“黑体”(即能够吸收全部外来光线而毫无反射的理想物体),在纯铂(Pt)凝固温度(约2042K获1769℃)时,沿垂直方向的发光强度为1 坎德拉。并且,烛光、国际烛光、坎德拉三个概念是有区别的,不宜等同。从数量上看,60 坎德拉等于58.8国际烛光,亥夫纳灯的1烛光等于0.885国际烛光或0.919坎德拉。 2. 发光强度与光亮度 发光强度简称光强,国际单位是candela(坎德拉)简写cd。Lcd是指光源在指定方向的单位立体角内发出的光通量。光源辐射是均匀时,则光强为I=F/?,?为立体角,单位为球面度(sr),F为光通量,单位是流明,对于点光源由I=F/4 。光亮度是表示发光面明亮程度的,指发光表面在指定方向的发光强度与垂直且指定方向的发光面的面 积之比,单位是坎德拉/平方米。对于一个漫散射面,尽管各个方向的光强和光通量不同,但各个方向的亮度都是相等的。电视机的荧光