文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 潍坊初级消防员实操考试资料

潍坊初级消防员实操考试资料

潍坊初级消防员实操考试资料
潍坊初级消防员实操考试资料

第一部分防火巡查(19分)

一、每日防火巡查的主要内容

(一)识别火源(共七种):1、明火焰2、高温物体3、电火花。

4、撞击与摩擦;

5、光线照射与聚焦;

6、绝热压缩(机械能变为热能);

7、化学反应放热(化学能变为热能)。

常见的有三种:1、明火焰2、高温物体3、电火花。

1、

如下图:

2、

3、

如下图:

(1

(2

(3

配件)4、火灾探测器(常开式防火门的配件)

(三)识别防火卷帘:

防火卷帘按其材料结构可分为:钢制防火卷帘、无机纤维复合防火卷帘、特级防火卷帘。

(1)下降的程序及一步降与两部降的区别;

1、下降的程序分两种:1、一步降

2、两步降

2、一步降与两部降的区别:主要区别在于安装防火卷帘的地方是否有人员疏散,有人员疏散的地方适合安装两步降,无人员疏散的地方适合安装一步降。

一步降的下降方式:当防火卷帘的其中一个火灾探测器(感温)探测到火灾信号后,防火卷帘直接下降到地面。

两步降的下降方式:当防火卷帘的第一个火灾探测器(感烟)探测到火灾信号后,防火卷帘下降到距离地面1.8米的位置,当第二个火灾探测器(感温)探测到火灾信号时下降到地面。

(2

(3

(4

防火阀:安装在通风、空调系统的送、回风管道上,当温度达到70度时就会自动关闭,平时处于常开状态。

考核现场防火阀考核现场排烟防火阀

排烟防火阀:安装在机械排烟系统的管道上。当温度达到280度时就会自动关闭,平时处于常开状态。

(四)识别安全疏散设施:

1、安全出口

2、疏散指示标志和应急照明灯

3、疏散通道,

二、定期防火检查的主要内容

(一)应急照明灯自检方法:1、通电检测(在通电情况下直接按下应急照明灯试验按钮,应急照明灯亮则正常);2、断电检测(直接拔掉应急照明灯的插头,应急照明灯亮则正常)。

(二)疏散指示标志的自检方法:1、通电检测(在通电情况下直接按下疏散指示标志试验按钮,疏散指示标志闪亮则正常);2、断电检测(直接拔掉疏散指示标志的插头,疏散指示标志亮则正常)。疏散指示标志、应急照明灯在断电情况下的持续工作时间:一般建筑不少于20分钟,100米以上高层建筑不少于30分钟。

1

2

3

(结构1

2

3、联动操作方法:分别触发两个相关的火灾探测器,看防火卷帘能否正常下降。并有信号反馈到消防控制室。

4、远程启动操作方法。直接在消防控制室手动输出遥控信号,看防火卷帘能否正常下降。

建筑消防设施清洁和维护的方法:

疏散指示标志、安全出口标志、应急照明灯:用柔软的布沾肥皂水拧干后轻轻擦拭,再用干布擦干。

手动报警按钮、应急广播和电话话简、扬声器:用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭表面. 消防巡查主要问题:。

1:巡查用火、用电、电油、用气的场所。 2、巡查安全出口、疏散通道。

3、巡查消防设施、器材和消防安全标志。

4、巡查消防重点部位人员在岗情况。

5、巡查防火门和防火卷帘。

6、巡查所管辖区域的其他防火设施情况。

第二部分消防控制室监控(46

分)

1

3、消防控制室图形显示装置;

4、消防电话主机;

5、消防广播系统6的外线电话(消防外线电话)。 二、火灾报警控制器的开关机顺序、消音、复位及自检 1开机顺序:

主电开关--------控制器工作开关

关机顺序:

火灾报警控制器关机顺序:先控制器开关、后备电开关、最后主电开关。 消防电话主机消防应急广播

2、自检、消音、复位

自检

自检的作用:火灾报警控制器报警功能是否正常。

自检的内容:显示屏、指示灯、报警声、打印机

操作:按下自检键,出现“请输入密码”对话框后,按确认键,即可进行自检操作。注意自检过程中不能消音。

消音

按下此键

复位

3、检查火灾报警控制器主备电工作状态

操作:设定主电故障状态下,找到原因并打开主电开关,或在设定备电故障的状态下,找到原因并打开备电开关。

显示屏显示主电故障或备电故障时,到机器后方找到并打开相应按钮

一般为主备电的切换

如真实发生火情,立即通知中控室值班人员:将中控器切换到自动状态—拨打119电话报警--电话通知值班经理,启动消防应急广播—监视主机和消防设备运行状态,启动正压送风、机械排烟、消防水泵等重要消防设备—灭火后,做好记录,恢复系统正常运行。 A 区分火灾报警信号、故障报警信号

判定火灾报警信号可通过显示屏信息和信号指示灯两方面综合判定 操作此块UPS 主电故障开此开

备电故障开此开

六、拨打“119”电话报警

火灾电话号码:119

电话报警内容:

例如:

119

(1

(2

(3

(4

7

A

按方向键找到需查询信

光块定在需查询的信息

C 广播及广播内容 广播内容:

全体人员请注意,现在本楼层发生火灾,请大家不要惊慌,用湿毛巾或衣物捂住口鼻,伏低身体,从安全通道按疏散指示标志有序撤离,撤离时不要乘坐电梯。(注意黑体部分三项要点)

录播或应急广播: 用该麦克风进行广播,注意打开开关

B 故障信息的查询

按菜单键,屏幕显示信息查询—确认键—移动方向键将光块调至历史记录—确认键--移动方向键将光块调至运行记录—确认键—找屏幕显示: 点击菜单键

确认进入下层界面

选择历史记录

确认进入下层界面 选择运行记录

13/07/2813:52XXXX故障

C火警信息的查询

按菜单键,屏幕显示信息查询—确认键—移动方向键将光块调至历史记录—确认键--移动方向键将光块调至火警记录—确认键—找屏幕显示:

13/07/2813:52XXXX火警

D查询屏蔽信息

按菜单键,屏幕显示设备管理—确认键—移动方向键将光块调至器件屏蔽—两次确认键--找屏向考官报告:消防泵启动。考官要求停止时,再按下此按键。

二是如何判定设备启动成功,回答为按键左侧上方的反馈指示灯亮。 12、多线制控制盘操作:

A 设置多线盘处于手动、允启状态。

然后按下对应启动键或停止键即可

1、A B 不能2A B 下,枪并将喷枪嘴对准燃烧物,另一个人迅速拔出保险销,并向上板起手柄。 3、灭火器的有效性检查

A 检查是否过期;

B 检查标示是否清晰;

C 检查铅封是否完整;

D 检查压力表指针应在绿区;

E 检查灭火器可见部位防腐层是否完好,无锈蚀;

F 检查灭火器可见零部件是否完整,无松动、变形、锈蚀和损坏;

G 检查喷嘴与喷射管是否完整、无堵塞。 4、手动报警按钮的使用及维护

此箭头应指向允启 此箭头应指向手动

A识别手动火灾报警按钮的种类。(玻璃破碎型手动报警按钮和可复位型手动报警按钮)

B会用手动火灾报警按钮报警

手动报警按钮的的报警操作方法:

a玻璃破碎型手动报警按钮:击碎玻璃后触发按钮报警。复位方法:更换相同规格的玻璃。

b可复位型手动报警按钮:直接按下按钮报警。复位方法:使用专用工具进行复位。

C会清洁维护(口述),正确方法:可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭手动火灾报警按钮表面。

5、室内消火栓的组成及使用方法

A

B

1

2

3

4

6

A

B开式喷头

注:闭式喷头玻璃球爆破后也属于开式喷头

C闭式喷头公称动作温度

实操要求掌握:橙(57度)、红(68度)、黄(79度)、绿(93度)四种玻璃球洒水喷头的公称动作温度。

7、消防电话的使用及清洁维护方法:(可用吹风机吹扫或不太湿的布轻轻擦拭表面)

A分机呼叫主机:

现场分机拿起或手柄电话插入电话插孔,电话总机应立即响应,总机和分机可以通话;(报告考官已呼叫至控制室)

B主机呼叫分机:

当总机呼叫分机时,按下对应分机选择键,对应分机振铃响,分机和总机可以通话;

8、自动喷水灭火系统类型及部件识别:

识别湿式、雨淋、干式、预作用喷淋系统及各个系统的组成部件:

湿式喷淋系统雨淋喷淋系统

预作用喷淋系统干式喷淋系统

组成部件:报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、控制阀、水流指示器、末端试水装置。

压力开控制阀

末端试水装置的测试方法:开启末端试水装置,出水压力不应小于0.05兆帕,水流指示器、报警阀压力开关应动作,开启末端试水装置5分钟内,自动启动消防水泵。 位置

初级建构筑物消防员实操考试宝典

一、湿式自动喷水灭火系统 1、湿式系统是指准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 2、湿式系统的组成:末端试水装置、闭式喷头、水流指示器、管道系统、湿式报警阀组、给水设备、报警控制装置等部件组成。 3、湿式报警阀组的组成:报警阀、信号碟阀、排水阀、试警阀、警铃球阀、压力表、延迟器、压力开关、水力警铃等部件组成。 4、末端试水装置 组成:试水阀、试水接头、压力表 安装位置:最不利点水压处 测试方法:开启末端试水装置,出水压力不应低于0.05MPa,水流指示器、报警阀、压力开关应动作,开启湿式系统的末端试水装置后5分钟内,自动启动消防水泵。作用: 1)、测试水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的作用是否正常,配水管是否畅通。 2)、测试最不利点的水压不低于0.05MPa 3)、检测干式系统和预作用系统的充水时间(干式系统充水响应时间1分钟左右) 5、延迟器作用:防止误报。(延迟器装满需30秒) 6、水流指示器作用:当管网中水流定向流动时,水流指示器会把水流信号转化为电信号,传送到火灾报警控制器,确认火灾位置或喷水区域。(安装在每个楼层的进水端) 7、压力开关的作用:压力开关作用后,会发送两路信号了,一路发送到火灾报警控制器,另一路发送到控制柜启动消防水泵。(控制柜平时处于自动状态,必须具有自动压力能力,一运一备) 8、水力警铃的作用:发出声响警报 9、信号碟阀的作用:维修,平时常开,处于报警阀下方,手动操作,只发送信号,不接收信号,如果关上会发送信号到火灾报警控制器。

10、排水阀的作用:测试维修。(平时关着) 11、警铃球阀作用:测试维修。(平时开着) 12、试警阀作用:测试压力开关和水力警铃,用的是报警阀下方水,压力水不经过报警阀。(平时关着) 13、自动喷水灭火系统的使用环境温度 1)、湿式自动喷水灭火系统适用于环境温度不低于4?,且不高于70?的场所。 2)、干式自动喷水灭火系统适用于环境温度低于4?,或高于70?的场所。主要用于环境温度低于4?的冷冻库,寒冷地区非采暖房间等火灾危险性不高的场所。 3)、预作用自动喷水灭火系统适用于严禁管道漏水、严禁系统误喷的场所。也可用来代替干式系统,多用于保护档案室、计算机等场所。 4)、雨淋系统适用于火灾水平迅速满眼的场所。如舞台、火工品厂以及高度超过闭式喷头保护能力的空间。 14、干式系统可以用的场所可以用预作用系统代替,但干式系统不可代替预作用系统。 15、湿式自动喷水系统工作原理: 当发生火灾时,温度升高,闭式喷头爆裂喷水,此时管网钟的水开始定向流动,水流指示器会把水流信号转化成电信号,发送到火灾报警控制器,确认火灾位置或喷水区域。报警阀内上方的有压水水压下降,下方有压水顶开阀瓣补充到上方,一路水流向火灾部位灭火,另一路水经过延迟器冲向压力开关,水力警铃发出声响警报,同时压力开关动作后,会发送两路信号,一路发送到火灾报警控制器,另一路发送到控制柜启动消防水泵,达到持续自动喷水的目的。 二、雨淋自动喷水灭火系统 1、雨淋自动喷水灭火系统是开式系统 2、戒指:雨淋报警阀组上方管道内是自由空气

建构筑物(初级)消防员实操考试要点整理

建构筑物(初级)消防员实操考试要点 一、消防控制室监控(二楼) 1.火灾报警控制器的开关机顺序及自检、消音、复位操作方法。(5分) ①火灾报警控制器开机顺序,先主电开关、后备电开关最后控制器开关。②火灾报警控制器关机顺序,先控制器开关后备电开关、最后主电开关。③正确按下自检键,自检的作用:火灾报警控制器报警功能是否正常。④正确按下消音键,消音的作用:保证再有报警信号输入时能再次启动报警。⑤正确按下复位键,复位的作用:能使火灾自动报警系统恢复到正常监视状态。 2.识别消防控制室设备(5分) 火灾报警控制器、消防联动控制器、消防电话主机、CRT图形显示系统、消防应急广播。 3.检查火灾报警控制器主备电源工作状态(3) ①主电工作:主电的绿色指示灯亮;备电工作,备电的绿色指示灯亮。②请找到电源故障原因并打开相应开关:故障原因一般有停电、主电保险丝熔断和电源部分故障③主备电源切换:正常情况下主电工作,切换功能关闭主电开关,当主电恢复后自动转为主电工作,备电自动退出。 4.消防控制室值班记录》和交接班记录(4分) ①值班记录:报警类型、报警部位、报警时间、报警原因和处理方法。(2.5分) ②交班记录:序号、火灾报警控制器运行情况、消防控制室的其他消防系统运行情况、火灾报警控制器自检查情况记录、值班情况、事件记录和消防安全管理人签字7个内容(1.5分)5.处置火灾与故障报警(4分)①消防控制室处置程序:消防控制器报警后, 先按下消音键消音,再依据报警信号确定报警 点位置,中控室一人拿着消防电话以及灭火器 迅速到达现在确认。到达现场后入发现误报, 查明误报报警原因,然后通知中控室将主机复 位,并做好记录,如果设备故障通知维保人员 处理。到达现场后发现有火情,立即通知消防 中控室,启动控制器的自动联动模式;拨打 119火警报警电话进行报警;并启动火灾应急 预案进行灭火。(1分) ②区分火灾报警信号、故障报警信号:颜色不 同:火警灯是红色,故障灯是黄色。声音不同: 火警是119消防车的声音,故障是120救护 车的声音。控制器显示屏上的文字信息显示 “火灾”与“故障”。(1分) ③能处理误报火警并恢复控制系统正常工作 状态:误报时首先应按下消音键消音,通知现 场和相关人员取消火警状态。周围环境造成的 误报警,排除影响因素后,进行“复位”到正 常状态,同时记录误报设备编码信息,并注意 观察是否再次误报;无法确定原因的,可按“复 位”键,恢复探测器到正常工作状态。(1分)。 ④通过报警信号查看报警信息、查明火灾报警 的具体部位:报警信息全读出来。(1分)。 6.拨打119电话报警(2分) ①准确报告发生火灾的地点和着火部位。② 说着火物性质、火势情况、是否有人员被困。 ③留下姓名和联系方式。④通知消防巡查人 员做好迎接消防车的各项准备工作。 7.控制器的多种信息查询(5分) ①查看面板上火警指示灯,说出液晶屏上查看 火警的详细信息,把报警信息全读出来(1分) ②查看面板上故障指示灯,说出液晶屏上查看 故障的详细信息,把故障信息全读出来(2分) ③查看面板上隔离指示灯,说出液晶屏上查看 隔离的详细信息,把隔离信息全读出来(2分) 8.消防广播操作(5分) ①火灾报警控制器和总线制控制盘都打到手 动允许状态;②按下总线控制盘对应消防广 播启动按键;③打开公放电源开关,按下录放 盘紧急启动按钮启动;④按下话筒或电子语音 播放按钮,播放疏散语音,调节音量大小;⑤ 复位(控制器、广播功能)。 9.历史记录查询(2分) 按下“记录检查”按键查询,查询完毕后按取 消按键退出。1、查询历史记录2、查询历史 记录全部信息3、查询历史记录火警信息 10.控制方式设置(3分) ①确定控制器当前的控制方式:看指示灯或者 控制方式开关的钥匙判断,控制方式分自动允 许和手动允许两种,读出自动或手动。②按启 动→输密码→确认③按指示灯显示设置。 11.总线控制消防联动设备(4分) ①将主机打到手动状态,再将总线控制盘打 到手动允许状态。②按下对应设备启动按键 (卷帘、电梯、空调、非消防电源、正压送风 阀和排烟阀),启动联动设备。③手动消防启 动盘指示灯的意义:启动灯亮,说明按键动作 有效,反馈灯亮说明对应设备已经正常启动。 ④复位 12.多线控制盘操作(5分) ①首先将多线控制盘打到手动允许状态②按 下对应设备启动按键(排烟机、送风机、消防 泵),启动联动设备→一个是开键一个是关键。 ③按对应停止按键,停止联动→指示灯亮说明 启动起了不亮未启动。④复位 13.消防电话使用与维护(3分) ①总机呼分机:拿起话筒,选择对应分机键按 下,对应分机响铃,分机与总机即可通话。 ②分机呼总机:拿起分机或手柄电话插入电话 插孔,总机响应,总机和分机可以通话。 ③维护:可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻 擦拭设备表面。 二、防火巡查(三楼) 1.识别火源1分 明火焰:打火机火焰、灶具火焰;高温物体: 烟头、焊渣、电炉;电火花:短路、电焊电弧。 2.识别防火门:2分 材质(木质、钢质、钢木质、其它材质) 闭门器:顶上靠门轴,顺序器→门顶中,释放 器,门底部。防火门分常开、常闭两种,关键 区分点为释放器,考场为常闭式。 3.识别防火卷帘:2分 下降程序:火灾时,消防指挥系统发出指令下 降,也通过烟感、温感传输信号到控制器,控 制器发出指令使防火卷帘完成一步、两步、关 闭动作。区别:安装位置有区别→两步降是指 安装在疏散通道上的防火卷帘,一步降是仅用 于防火分隔的防火卷帘;下降方式有区别:两 步降是烟感探测器报警后下降至距地面1.8M 处,温感探测器报警后下降至地面;一步降是 火灾报警后直接下降至地面,并向火灾报警控 制器反馈信号。烟感探测器有网状,温感探测 器有温度计。安装位置合规:设在疏散走道和 消防电梯前室的防火卷帘,应具有在降落时有 短时间停滞以及能从两侧手动控制的功能,以

建构筑物消防员实操考试总结初级

第一鉴定室 一、灭火器分为几类 水基型灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器 1.水基型灭火器 ①清水灭火器用于扑救固体火灾。即A类火灾, ②泡沫灭火器用于扑救液体火灾,,也可用固体火灾即AB类火灾。 2.干粉灭火器 ①BC类干粉灭火器,又叫碳酸氢钠干粉灭火器,,用于ABE类火灾。 ②ABC类灭火器,又叫磷酸铵盐干粉灭火器,,可灭ABCE类火灾。 3.二氧化碳灭火器(CO?) 二氧化碳灭火器能扑灭ABCE类火灾。 二、灭火器的使用方法 ①选择正确的灭火器类型 ②将灭火器提至着火物5m至6m处,占据上风方向 ③去除铅封,拔出保险销 ④一只手紧握喷嘴对着燃烧物喷射灭火

⑤在使用过程中不能将灭火器颠倒或横卧 三、灭火器外观有效性的怎么检查 1.检查是否过期, 2.检查标识是否清晰, 3.检查压力表指针是否在绿区, 4.检查灭火器可见部位有无腐蚀, 5.检查灭火器可见零部件是否完整,有无松动、变形、锈蚀和损坏,6检查喷嘴与喷射软管是否完整,有无堵塞。 四、应急照明灯具什么自检 1.应急照明灯具 ①断电 ②拔插头 ③按试验按钮 2.疏散指示标志 疏散指示标志的清洁与维护: ①查看外观和位置,核对指示方向,

②关闭正常照明;切断正常电源;按自检键,查看疏散指示标志的发光情况, ③维护方法:采用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭,再用干布擦净。 五、火源怎么识别 ①明火焰 ②高温物体 ③电火花 第二鉴定室 一、火灾报警怎么处置? 1.火警 ①首先按下“消音”键, ②查看报警信息,确定报警点具体位置, ③通知另一名消防值班人员或保安人员携带通讯设备和灭火器到现场火灾确认。 2. 误报 ①现场确认如是误报, ②考察由哪些周围环境因素(水蒸气、油烟、潮湿、灰尘)造成的误报 ③处理后按复位键复位,记录误报时间、部位、原因。

建构筑物消防员实操考试总结初级

第一鉴定室 一、灭火器分为几类? 水基型灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器 1.水基型灭火器 ①清水灭火器用于扑救固体火灾。即A类火灾, ②泡沫灭火器用于扑救液体火灾,,也可用固体火灾即AB类火灾。 2.干粉灭火器 ①BC类干粉灭火器,又叫碳酸氢钠干粉灭火器,,用于ABE类火灾。 ②ABC类灭火器,又叫磷酸铵盐干粉灭火器,,可灭ABCE类火灾。 3.二氧化碳灭火器(CO?) 二氧化碳灭火器能扑灭ABCE类火灾。 二、灭火器的使用方法? ①选择正确的灭火器类型 ②将灭火器提至着火物5m至6m处,占据上风方向 ③去除铅封,拔出保险销 ④一只手紧握喷嘴对着燃烧物喷射灭火 ⑤在使用过程中不能将灭火器颠倒或横卧 三、灭火器外观有效性的怎么检查? 1.检查是否过期, 2.检查标识是否清晰, 3.检查压力表指针是否在绿区,

4.检查灭火器可见部位有无腐蚀, 5.检查灭火器可见零部件是否完整,有无松动、变形、锈蚀和损坏,6检查喷嘴与喷射软管是否完整,有无堵塞。 四、应急照明灯具什么自检? 1.应急照明灯具 ①断电 ②拔插头 ③按试验按钮 2.疏散指示标志 疏散指示标志的清洁与维护: ①查看外观和位置,核对指示方向, ②关闭正常照明;切断正常电源;按自检键,查看疏散指示标志的发光情况, ③维护方法:采用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭,再用干布擦净。 五、火源怎么识别? ①明火焰 ②高温物体 ③电火花 第二鉴定室 一、火灾报警怎么处置 1.火警 ①首先按下“消音”键,

②查看报警信息,确定报警点具体位置, ③通知另一名消防值班人员或保安人员携带通讯设备和灭火器到现场火灾确认。 2. 误报 ①现场确认如是误报, ②考察由哪些周围环境因素(水蒸气、油烟、潮湿、灰尘)造成的误报 ③处理后按复位键复位,记录误报时间、部位、原因。 3火灾 ①消防控制室内值班人员立即将火灾报警联动控制器开关由手动打 为自动。 ②启动消防广播通知现场人员疏散逃生 ③拨打火警电话119。 ④通知单位领导,启动单位内部灭火和应急疏散预案。 ⑤启动相应的消防设施,如消防栓系统,喷淋系统,防排烟系统等。 ⑥时刻监视设备运行情况到火灾扑灭为止。 二、火警电话“119”什么拨打? ①接通“119”后,首先确认对方是否为火警受理台 ②说出发生火灾地点和着火部位 ③说出着火物性质、火势情况、是否有人员被困 ④留下姓名和联系方式 ⑤派人做好迎接消防车的各项准备工作。 三、火警信号与故障信号的怎么区分?

2016消防培训学校初级消防员实操资料

初级建(构)筑物消防员实操资料 广东省XX消防职业 培训学校编写 2016年1月10号

第一部分 水灭火系统(18.5分) 一、手动报警按钮的使用及维护 1.种类:玻璃破碎型手动报警按钮和可复位型手动报警按钮 2.报警及复位操作方法: (1)玻璃破碎型手动报警按钮:击碎玻璃后触发报警。复位方法:更换相同规格的玻璃。 (2)可复位型手动报警按钮:直接按下按钮报警。复位方法:使用专用工具进行复位。 3.清洁方法:可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭手动火灾报警按钮表面。 二、室内消火栓的组成、使用方法及有效性检查 1.室内消火栓的设备组成:消火栓箱体,控制按钮,水带,水枪,栓阀和软管卷盘等。 2.使用方法: 在现场操作打水带,会抛水带及将水带与水枪,水带与消火栓接口连接,具体步骤如下: 1)、打开消火栓箱门。 2)、按下箱内控制按钮,启动消防水泵(5分钟内启动)。 3)、两个人操作,一人取出水枪,拉出并抛开水带,边跑边与水枪连接,同时双手紧握水枪;另一人把水带接口一端与消火栓栓口连接,在地面上拉直水带。 4)、把栓阀手轮顺开启方向旋开,同时双手紧握水枪,喷水灭火。 3.室内消火栓的有效性检查: 1)、箱门检查:是否完好无破损,打开是否正常,标识是否清晰醒目。 2)、箱内检查: (1)检查箱内控制按钮:按下是否正常启动消防水泵; (2)箱内是否有杂物; (3)检查栓阀和消火栓接口:有无生锈、漏水, 转动机构是否灵活; (4)检查水枪、水带:水枪是否堵赛,接口垫圈是否完整无缺,水带是否破损; (5)检查消防软管卷盘: 软管卷盘的转动是否自如。 4、室内消火栓箱按安装方式分为:明装式、暗装式和半暗装式。 5、室内消火栓箱按箱门形式分为:左开、右开、双开及前后开式。 6、室内消火栓箱按水带安置方式分为:挂置式、盘卷式、卷置式和托架式。 三、自动洒水喷头类型识别(只考核玻璃球的) 1、 根据喷头安装位置和水的分布来划分: (1)普通型喷头:即可直立安装又可下垂安装,水的分布:向下并向上方喷洒;

建筑消防员初级实操考点范文

建筑消防员初级实 操考点

一防火巡查(25分) 一、火源识别: 1、明火焰:炉灶火焰、打火机火焰、火柴火焰、蜡烛火焰、气焊切割火焰、酒精灯火焰。 2、高温物体:通电的电炉、点燃的烟头、铁皮烟囱、汽车排气管、铁水、金属溶渣。 3、电火花:电焊电弧、电线短路火花、雷电电弧、电开关火花、静电放电火花。 二、防火门 1、防火门能够按不同的标准能够怎样分类? 答:按材质分、按结构分、按门扇分、按开闭状态分、按耐火极限分 2、防火门按照材质怎样分类? 答:钢质防火门、木质防火门、钢木质防火门、其它防火门 3、防火门按扇数分怎样分类? 答:单扇、双扇、多扇 4、防火门按结构怎样分类? 答:门扇上带防火玻璃的防火门、带亮窗防火门、带玻璃带亮窗防火门、无玻璃防火门 5、按开闭状态怎样分类? 答:常开、常闭,识别:是否有释放器,有,常开。没有,常

闭。区别:是否有人员疏散。 6、防火门按照耐火极限怎样分类? (1)甲级防火门:耐火极限不低于 1.5小时的门为甲级防火门。 甲级防火门主要安装在防火分区的防火墙上重要的设备房,如:消防水泵防、控制室、燃气锅炉房、变压器室等。 (2)乙级防火门:耐火极限不低于1.0小时的门为乙级防火门。 乙级防火门主要安装在防烟楼梯门和通向前室的门、封闭楼梯间的门、电梯前室的门和合用前室的门。 (3)丙级防火门:耐火极限不低于0.5小时的门为丙级防火门。 丙级防火门主要安装在建筑物中管道井、电缆井等竖向井道的检查门和高层建筑中垃圾道前室的门。 7、指向电动防火门,请分别指认释放器、闭门器、顺序器。 释放器:接收信号释放防火门。 闭门器:使防火门正常关闭。 顺序器:使防火门按顺序关闭。 8、防火门如何自检?防火门自检的方法? (1)检查防火门的释放器是否灵敏; (2)查看防火门关闭时,是否按顺序关闭; (3)防火门关闭时是否密闭;

初级建筑消防员实操考点

初级建筑消防员 实操考点 一区(实操楼二楼琴台式)考点:(27分) 1.识别消防控制室设备(5分) 五个设备(火灾报警控制器、消防联动控制器、消防电话主机、图形显示系统、消防应急广播) 2.火灾报警控制器的开关机顺序及自检、消音、复位操作方法(5分) 开机顺序:主电源→备电源→集中供电主电→集中供电备电;关机顺序:集中供电备电→集中供电主电→备电源→主电源; 找出“自检”键,说明自检的作用:检查火灾报警控制器的报警功能,既是对控制器的警报声、面板上所有指示灯、显示器进行检查; 找出“消音”键,说明消音的作用:消除当前警报声,确保下次有报警信号能够再次启动报警器; 找出“复位”键,说明复位的作用:使控制器恢复到正常工作状态; 3.检查火灾报警控制器主备电源工作状态(3分) 判断电源状态:主备电源都打开为主电工作,备电充电。主电关闭为主电故障,备电工作。备电关闭为备电故障,主电工作;电源故障判断:根据指示灯、显示屏中故障部分、主备电源开关判别找出故障;主、备电切换:开启相应电源,然后关闭相关电源。不可两电源都关闭; 4.填写《消防控制室值班记录》和交接班记录(3分) 值班记录:①报警部位(详细地址)②报警时间(年月日)③报警原因(手报按钮还是烟感等报警)④报警类型(什么火警还是什么故障)⑤处理方法(按实际情况,如实填写);交接班记录:由值班人员填写交班时系统的工作状态,由接班人员进行签字确认; 5.处置火灾与故障报警(4分) ;6.消防安全管理人员签字。

如何区分火灾报警信号和故障报警信号:(1、听声音:119为火警,120为故障 2、看指示灯:火警为红灯,故障我黄灯; 3、看显示屏文字信息);只要红色火警灯亮着无论报什么警,声音必为火警声音,火警优先; 如何查看火灾报警信息和故障报警信息:(1、显示屏2、CRT显示3、打印纸); 消防控制室处置火警、故障流程: 火警:首先按下消音,然后查看报警信息,找出报警部位,派人持通讯工具到现场进行确认;接下来分误报和真火警两种处理方法: 如果是误报:①查明误报警原因②通知控制室,恢复系统正常工作状态③并做好记录; 如果是真火警:①通知控制室,首先将控制器打到自动状态②拨打119报警③汇报单位领导④启动应急广播疏散人员⑤视情况启动相应消防设施⑥做好迎接和协助工作,保护火灾现场;⑦火灾扑灭后做好相关记录工作。故障:查明原因,如可以当场处理应当场处理并做好记录;如果不能当场处理的汇报领导将其屏蔽,联系维保单位等相关专业人员及时修理,故障排除后立刻将其释放并做好记录; 6.控制器的多种信息查询(火警、故障、屏蔽信息)(5分)通过面板指示灯查看各类信息,通过显示屏查看详细

建(构)筑物初级消防员实操资料精简版

初级技能操作辅助资料 第一部分防火巡查(25分) 一、每日防火巡查的主要内容 (一)识别火源(共七种): 1、明火焰 2、高温物体 3、电火花。 4、撞击与摩擦; 5、光线照射与聚焦; 6、绝热压缩(机械能变为热能); 7、化学反应放热(化学能变为热能)。 常见的有三种:1、明火焰2、高温物体3、电火花。 1、明火焰:炉灶的火焰、打火机的火焰、火柴的火焰 2、高温物体:通电的电炉、点燃的烟头、灼热的铁皮烟囱 3、电火花:电焊的电弧、电线的短路、雷击电弧 (二)识别防火门: (1)按材质分4种:1、木质2、钢质3、钢木4、其他材质 (2)按状态分两种:1、常开式防火门2、常闭式防火门。 (3)按防火门的门扇数量分为:单扇防火门、双扇防火门,多扇防火门(含有二个以上门扇的防火门) (4)按防火门结构来分:门扇上带防火玻璃的防火门,带亮窗的防火门,带防火玻璃带亮窗的防火门,无玻璃防火门。 (5)防火门按其耐火性能分:隔热防火门(A类)、部分隔热防火门(B类)、非隔热防火门(C类) (3)主要配件:1、闭门器2、顺序器(双扇和多扇防火门的配件)3、释放器(常开式防火门的配件)4、火灾探测器(常开式防火门的配件) (三)识别防火卷帘: (1)下降的程序及一步降与两部降的区别; 1、下降的程序分两种:1、一步降 2、两步降 2、一步降与两部降的区别:主要区别在于安装防火卷帘的地方是否有人员疏散,有人员疏散的地方适合安装两步降,无人员疏散的地方适合安装一步降。 一步降的下降方式:当防火卷帘的其中一个火灾探测器(感温)探测到火灾信号后,防火卷帘直接下降到地面。 两步降的下降方式:当防火卷帘的第一个火灾探测器(感烟)探测到火灾信号后,防火卷帘下降到距离地面1.8米的位置,当第二个火灾探测器(感温)探测到火灾信号时下降到地面。 (2)两个探测器的类型:一个是感烟探测器,另一个是感温探测器。 (3)防火卷帘两侧火灾探测器的安装要求:1)、在防火卷帘两侧都要安装,而且是要交叉对称安装,即感温探测器对面的是感烟探测器,感烟探测器对面的是感温探测器。2)、火灾探测器要安装在离防火卷帘帘面约50cm的位置。 (4)识别防火阀及排烟防火阀: 防火阀:安装在送风口的位置,当温度达到70度时就会自动关闭,平时处于常开状态。

初级消防员考试实操归纳(20173月)

、消防控制室监控 1、松江火灾报警控制器 一、系统信息查询 1、看指示灯:(火警/故障/屏蔽/监管) 2、区分火灾报警信号、故障报警信号: 火灾报警信号:指示灯为红色,消防车的警报声。 故障报警信号:指示灯为黄色,救护车的警报音。 (也可以从显示器中通过文字加以区分)。 3、系统信息查询(火警/故障/屏蔽/监管): 编程---4321---系统信息(第三列)---查看对应信息---回答完毕后退出。 (操作完成以后一定要记得退出! !!!) 二、记录信息查询: 1、(火警和监管状态下查不了记录信息) 2、编程---4321---记录信息(第五列)---查看对应信息---回答完毕后退出 (操作完成以后一定要记得退出! !!!) 三、消防广播的操作: 消防广播一选择分区一启动一直播一播音一应急停止一停止一退出 四、多线盘的操作: 1、现场设备(控制柜)处于自动状态。 2、启动和停止设备。

五、处置火灾与故障报警 1、如何处置火灾: ①如确有火灾发生,现场火灾确认人员应立即向消防控制室反馈火灾确认信息, 并采取有效措施。 ②值班人员必须立即将火灾报警联动控制器转入自动状态。 ③拨打火警电话向消防部门报警。 ④值班人员向单位负责人报告火情,同时立即启动单位内部灭火和应急疏散预案。 ⑤启动相应的联动设备,(如消防栓系统、喷淋系统、防排烟系统等消防设施) ⑥通过消防广播系统通知火灾相关区域人员疏散。 ⑦消防队到场后,要如实报告情况,协助消防人员扑救火灾,保护现场,调查火灾原因,做好火警记录。 2、如何处置误报警: ①先消音、停止现场警报、取消火警状态。 ②检查探测器误报原因。 ③排除故障后复位火灾报警控制器。 六、控制器的基本功能检查 1、自检的作用:检查火灾报警控制器的火灾报警功能是否正常。 2、消音的作用:保证再有报警信号输入时能再次启动报警。 3、复位的作用:能使火灾自动报警系统恢复到正常监视状态。 七、火灾报警控制器的开关机顺序 1、开机:先开主电开关,后开备电开关,最后开控制器开关 2、关机:先关控制器开关,后关备电开关,最后关主电开关

消防培训学校初级消防员实操

消防培训学校初级消防 员实操 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

初级建(构)筑物 消防员实操资料 广东省XX消防职业 培训学校编写 2016年1月10号 第一部分水灭火系统(分) 一、手动报警按钮的使用及维护 1.种类:玻璃破碎型手动报警按钮和可复位型手动报警按钮 2.报警及复位操作方法: (1)玻璃破碎型手动报警按钮:击碎玻璃后触发报警。复位方法:更换相同规格的玻璃。 (2)可复位型手动报警按钮:直接按下按钮报警。复位方法:使用专用工具进行复位。 3.清洁方法:可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭手动火灾报警按钮表面。 1可复位型手动报警按钮 2玻璃破碎型手动报警按钮 二、室内消火栓的组成、使用方法及有效性检查 1.室内消火栓的设备组成:消火栓箱体,控制按钮,水带,水枪,栓阀和软管卷盘等。 三、自动洒水喷头类型识别(只考核玻璃球的) 1、根据喷头安装位置和水的分布来划分: (1)普通型喷头:即可直立安装又可下垂安装,水的分布:向下并向上方喷洒;(2)直立型喷头:直立安装,水的分布:向下喷洒; (3)下垂型喷头:下垂安装,水的分布:向下喷洒; (4)边墙型喷头:靠墙安装,水的分布:呈半个抛物线喷洒; 2、洒水喷头按结构形式分类有:闭式喷头和开式喷头 3、按喷头的灵敏度分类有:快速响应喷头、特殊响应喷头及标准响应喷头。 4、洒水喷头按热敏元件分类有:易熔元件喷头和玻璃球喷头 5、闭式喷头的公称动作温度 橙色:57 ℃;红色:68 ℃;黄色:79℃;绿色:93 ℃。 四、自动喷水灭火系统类型及部件识别 1、湿式系统:有延时器; 2、干式系统:有供气系统,在报警阀组里没有电磁阀; 3、预作用系统:有供气系统,在报警阀组里有电磁阀; 4、雨淋系统:有传动管。 1.湿式系统,

初级消防员实操要点

实操 实操的目的: 1)提高每个人检查消除火灾隐患的能力; 2)提高每个人扑救初起火灾的能力; 3)提高每个人正确组织人员疏散的能力; 4)提高每个人消防宣传教育培训的能力。 一区:控制室设备由消防火灾自动报警器、消防火灾联动控制器、消防应急广播系统、消防电话总机、消防图像显示装置五部分组成。 1)火灾报警控制器开机顺序:先开主电源开关、后开备电源开关、接下来控制器电源。关机顺序相反。 2)正确按下自检键,自检的作用:检查火灾报警控制器的报警功能(声音、指示灯、显示屏)是否正常。 3)正确按下消音键:消音的作用:保证再有报警信号输入时能再次启动报警。 4)正确按下复位键,复位的作用:能使火灾自动报警系统恢复到正常监控状态。 正确判定主备电的工作状态,关闭哪个开关即是哪个故障。 电源切换:自动切换:主电停止工作,备电自动开始供电。 手动切换:当切换到主电源工作时,关掉备电源;当 切换到备用电源工作时,首先要打开 备电,然后关掉主电源。 值班记录:消防控制室值班记录在填写时,应该注意:

1)值班期间系统情况正常,则在相关交班内容里就填无,正常交班; 2)如果有火警和故障等情况发生,需要填写清楚下列六条,即报警类型、报警部位、报警时间、报警原因、处置方法、及现 场人员反馈的信息。 交班记录:1)由交班人员填写交班时的系统状况(正常或故障)。 2)接班人员根据上一班的值班记录,对记录情况一 一核实,确认无误,与交班人员共同 签字。 火灾报警型号:发出类似“消防车”的火警声、“红色”火警总 指示灯点亮、显示屏有“火警”的文字提示信息。 故障报警信号:发出类似“救护车”的故障声 “黄色”故障总指示灯点亮、显示屏有“故障”的文字提示信息。 故障检查按“3”健,屏蔽检查按“4”健。回答问题时要慢,要 多观察控制屏幕。多看看指示灯有没 有亮,什么颜色。 发现有故障报警,首先应该消音,确认故障发生的部位,由监控人员 或安保巡逻人员带着通讯工具赶到现 场; 故障处置有两种方法:1)如能现场处置,立即处置,并记录故障发 生的地点时间位置原因及处置的方 法。。

建(构)筑物初级消防员实操资料

广东省泰安消防职业培训学院 建(构)筑物消防员职业技能鉴定(初级) 考试辅导资料 黄伟龙 2019-12-13

建(构)筑物消防员职业技能鉴定(初级) 试用版 考 试 辅 导 资 料

初级技能操作辅助资料 第一部分防火巡查(25分) 一、每日防火巡查的主要内容 (一)识别火源(共七种): 1、明火焰, 2、高温物体, 3、电火花。 4、撞击与摩擦, 5、光线照射与聚焦, 6、绝热压缩(机械能变为热能), 7、化学反应放热(化学能变为热能)。 常见的有三种:1、明火焰,2、高温物体,3、电火花。 1、明火焰如下图: 炉灶的火焰打火机的火焰火柴的火焰 2、高温物体如下图: 通电的电炉点燃的烟头灼热的铁皮烟囱 3、电火花如下图: 电焊的电弧电线的短路雷击电弧 (二)识别防火门: (1)按材质分4种:1、木质,2、钢质,3、钢木,4、其他材质 (2)按状态分两种:1、常开式防火门,2、常闭式防火门。 (3)按防火门的门扇数量分为:单扇防火门、双扇防火门,多扇防火门(含有二个以上

门扇的防火门) (4)按防火门结构来分:门扇上带防火玻璃的防火门,带亮窗的防火门,带防火玻璃带 亮窗的防火门,无玻璃防火门。 (5)防火门按其耐火性能分:隔热防火门(A类)、部分隔热防火门(B类)、非隔热防 火门(C类) (3)主要配件:1、闭门器,2、顺序器(双扇和多扇防火门的配件),3、释放器(常开 式防火门的配件),4、火灾探测器(常开式防火门的配件) (三)识别防火卷帘: (1)下降的程序及一步降与两部降的区别 1、下降的程序分两种:1、一步降, 2、两步降 2、一步降与两部降的区别:主要区别在于安装防火卷帘的地方是否有人员疏散,有人员疏散的地方适合安装两步降,无人员疏散的地方适合安装一步降。 (3)防火卷帘两侧火灾探测器的安装要求:1)、在防火卷帘两侧都要安装,而且是要交 叉对称安装,即感温探测器对面的是感烟探测器,感烟探测器对面的是感温探测器。2)、火灾探测器要安装在离防火卷帘帘面约50cm的位置。 (4)识别防火阀及排烟防火阀: 防火阀:安装在送风口的位置,当温度达到70度时就会自动关闭,平时处于常开状态。排烟防火阀:安装在跨越防火分区或楼板的墙体位置。当温度达到280度时就会自动 关闭,平时处于常开状态。 (四)识别安全疏散设施: 1、安全出口, 2、疏散通道, 3、疏散指示标志和应急照明灯, 4、疏散楼梯与楼梯间, 5、应急广播与辅助救生设施, 6、超高层建筑需设置避难层和直升机停机坪。

初级建构消防员实操题

建(构)筑物消防员实操题目 1识别消防控制室设备 5分 问:消防控制室设备的组成? 答:1.火灾报警控制器2.消防联动控制器3.消防电话主机4.CRT 图形显示系统5.消防应急广播(用手比划线框,同时说出每个设备的名称,答对1个得1分,总计5分) 2火灾报警控制器的开关顺序及“自检、消音、复位键”的操作 5分 1.问:开机顺序(1分) 答:先开主电源,再开备电源,然后开集中供电电源主电,最后开集中供电电源备电。 2.问:关机顺序(1分) 答:先关集中供电电源备电,再关集中供电电源主电,然后关备电源,最后关主电源。 3.问:找出自检、消音、复位3个键(1.5分) 答:在火灾报警控制器上用手指出自检、消音、复位3个键。 4.问:自检、消音、复位3个键的作用(1.5分) 答:自检的作用:检查火灾报警控制器的报警功能是否正常(指示灯、显示屏、声音); 消音的作用:消除当前警报声,保证再有报警信号输入时能再次启动报警; 复位的作用:能使火灾报警控制器恢复到正常监视状态。

3检查报警控制器电源状态 3分 1.问:请查看火灾报警控制器,判断电源状态(1分) 答:两个电源都打开为主电工作,备电充电;主电关闭则主电故障,此时备电工作;备电关闭则为备电故障。(可从主备电源开关或者根据火灾报警控制机器电源指示灯来判断。) 2.问:电源故障状态判断并恢复(1分) 答:查看电源的故障情况并说出故障的电源,再说出故障的处理(如:主电故障,手动打开主电;如备电故障,手动打开备电即可) 3.问:电源切换(1分) 操作:分3种情况(1)主电备电都开启的情况下,表示主电工作,现在要切换成备电工作,关闭主电即可。(2)主电故障备电工作情况下,打开主电即可。(3)主电工作备电故障,先打开备电再关闭主电即可。(注:切换过程中注意不可把两个电源都关掉,切换完成后判断电源是否符合要求。) 4值班及交接班 4分 1.问:值班记录怎么填写:( 2.5分) 答:从五个方面回答(1.报警类型-火警;2.报警部位-1栋1层3区防火分区;3.报警时间-2014年9月17日10点26分38秒;4.报警原因-手动报警按钮报火警;5.处理方法)注:需要从液晶显示屏上把具体内容代入并表达出来。 2.问:交班记录表怎么填写:(1.5分)

江苏初级消防员实操考试试题

江苏初级消防员实操考试试题 一、火源的巡查 1、明火焰 火柴火焰、打火机火焰、蜡烛火焰、酒精喷灯火焰、灶具火焰、气焊气割(2 个人) 2、高温物体 铁皮烟囱、发动机排气管、火坑、火墙、电炉及电阻、白炽灯、碘钨灯、蒸汽锅炉、烟头、电焊电弧熔渣(电弧1个人,电弧是电火花) 3、电火花 电气开关开启或关闭火花、短路火花、雷电、继电器火花 4、撞击与摩擦火花 加工摩擦火花 5、光线照射与聚集 太阳光灶、凹凸镜 6、化学反应放热 二、防火门 1防火门的材质:钢质、木质、钢木质等 等级:甲级大于等于1.5小时、乙级大于等于1小时、丙级大于等于0.5小时 2、防火门状态:常开和常闭 3、常开防火门和常闭防火门的区别:常开防火门有释放器 4、闭门器的作用:将防火门关闭。 释放器的作用:将常开防火门释放,再由闭门器拉力将其关闭 顺序器的作用:保证双扇防火门按顺序关闭 5、防火门的自检 1、防火门的门框、门扇、闭门器等部件是否完好无损 2、常开防火门关闭时释放器是否灵敏,双扇常开防火门是否按顺序关闭, 常闭防火门是否能自动关闭。 3、防火门关闭后是否密闭,是否具有良好的隔火、隔烟作用。 4、触发两个相关的火灾探测器,看常开防火门的关闭效果和反馈信号。6、防火门的巡查要点 1、防火门的门框、门扇、闭门器等部件是否完好无损 2、常开防火门关闭时释放器是否灵敏,双扇常开防火门是否按顺序关闭, 常闭防火门是否能自动关闭。 3、防火门关闭后是否密闭,是否具有良好的隔火、隔烟作用。 4、防火门前是否堆放杂物。 三、防火卷帘 1、耐火等级:普通钢制防火卷帘大于等于2小时、复合型钢制防火卷帘大于 等于3小时、特级防火卷帘大于等于4小时。 2、两步降与一步降防火卷帘的安装部位:两步降安装在疏散通道上,一步降 安装在防火分区,非疏散通道、自动扶梯四周 3、两步降烟感和温感安装位置:位于防火卷帘两侧或一侧,3米以内的一组 烟感、温感探测器。 4、防火卷帘的自检

(消防培训方案)初级建构筑物消防员初级技能操作

(消防培训方案)初级建构筑物消防员初级技能 操作

初级技能操作(四个水系统已标注) 第一章防火巡查 一、每日防火巡查的主要内容 (一)识别火源(七种):1、明火焰2、高温物体3、电火花 (二)识别防火门: (1)材质:1、木质2、钢质3、钢木4、其它 (2)状态:1、常开2、常闭 (3)配件:1、闭门器2、顺序器3、释放器 (三)识别防火卷帘: (1)下降的程序及一步降与两部降的区别; 1、下降的程序: 2、一步降与两部降的区别:主要区别在于安装防火卷帘的地方是否有人员疏散,有人员疏散的地方适合安装两部降,无人员疏散的地方适合安装一部降。 一步降:当防火卷帘的其中一个火灾探测器探测到火灾信号时,防火卷帘直接下降到地面。 两部降:当防火卷帘的一个火灾探测器探测到火灾信号时,防火卷帘下降到1.8米的位置,当另一个火灾探测器探测到火灾信号时下降到地面。 (2)两个探测器的类型:一个是感烟探测器,另一个是感温探测器。(3)安装位置是不符合规定:在防火卷帘两边都对应装有两个探测器,一个是感烟探测器,另一个是感温探测器。感温探测器对面的是感烟

探测器,感烟探测器对面的是感温探测器。 (4)识别防火阀及排烟防火阀: 防火阀:一般安装疏散楼梯、疏散前室的下部,当温度达到70度时就会自动关闭。 排烟防火阀:一般安装在疏散通道的顶部,当温度达到280度时就会自动关闭。 (四)识别安全疏散设施:1、安全出口,2、疏散通道,3、疏散指示标志,4、应急照明灯。 二、定期防火检查的主要内容 (一)应急照明灯自检:1、可按应急照明灯试验按钮,检查在断电情况下是否开启;2、拔掉应急照明灯的插销,检查在断电情况下是否开启。 (二)防火门自检:1、检查防火门的释放器是否灵敏;2、看防火门关闭时,是不按顺序进行关闭的;3、防火门关闭后是否密闭;4、分别触发两个相关的火灾探测器,查看相应电动防火门的关闭效果及反馈信号。 1、闭门器:主要是看自然关闭时的灵敏度。 2、顺序器:主要是看关闭时是否按顺序自然关闭。 3、释放器:主要是看断电后能否自然释放防火门。 (三)防火卷帘自检: 手动操作方法:1、是否能找到设在卷帘一侧贮藏箱内的一条圆环式铁索链;2、是否会操作下降和卷起。

初级构建筑消防员实操题

初级构建筑消防员实操题 Prepared on 22 November 2020

防火巡查19 (一)识别火源1 火源:是指能够使可燃物与助燃物(包括某些爆炸性物质)发生燃烧或爆炸的能量来源。常见的有:热能、电能、机械能、化学能、光能。常见的火源有: 明火焰:火柴火焰、打火机火焰、蜡烛火焰、酒精灯火焰、灶具火焰、气焊气割火焰等。高温物体:火星、烟头、碘钨灯、白炽灯、电焊熔渣、烟头、电熨斗。 电火花:电器开关开启或关闭火花、短路火花、雷电、继电器火花、静电打火等。 撞击与摩擦:加工、摩擦、撞击火花等。 光线照射与聚焦:太阳灶、透镜等 绝热压缩(机械能变为热能)、化学反应放热(化学能变热能)等七类。 (二)识别防火门2 防火门:在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整性、隔热性要求的门。 作用:阻止火势及烟气蔓延。 1.按材质分: 木质防火门(代号MFM)、钢质防火门(代号GFM)、钢木质防火门(代号GMFM)、其他材质防火门(代号**FM,**) 2.按状态分: A常闭防火门:平时在闭门器的作用下处于关闭状态, B常开防火门:平时在释放器的作用下处于开启状态,火灾时,防火释放器自动释放,防火门在闭门器和顺序器的作用下关闭。 常开防火门和常闭防火门的区别:常开防火门有释放器,平时常开。 常闭防火门没有释放器,平时常闭。 3.常开防火门的复位操作:消防控制室远程关闭和现场就地关闭两种。

4.结构组成:防火门框、防火门扇、防火骨架、防火合页、防火锁具、闭门器、顺序器、 释放器。 闭门器:用于关闭防火门。 顺序器:用于双扇、多扇防火门的关闭顺序,保证严密。 释放器:用于常开防火门,启动方式:现场手动和远程自动。 5.防火门的耐火性能分: A类:完全隔热防火门B类:部分隔热防火门C类:非隔热防火门其中A类隔热防火门分为: 甲级防火门:耐火极限不低于,一般安装在防火分区之间的防火墙上。 乙级防火门:耐火极限不低于,一般安装在疏散走道上。 丙级防火门:耐火极限不低于,一般安装在管道井、电缆井的检查门、垃圾道前室。 6.防火门每日巡检要点: a、防火门的门框、门扇、闭门器等部件是否完好无损,并具备良好的隔火隔烟作用。 b、防火门前是否堆放物品影响开启。 c、带闭门器的防火门是否能够自动关闭;电动防火门当电磁铁释放后能按顺序顺畅关 闭。 (三)防火门自检2 1.切断释放器电源,检查防火门的释放器是否灵敏。防火门关闭为正常。 2.关闭双扇和多扇防火门,检查顺序器是否准确。 3.防火门关闭后是否密封。 4.分别触发两个相关触发器,查看常开防火门的关闭效果及反馈信号。 (四)识别防火卷帘2 1.耐火极限:普通钢质防火卷帘≥2H、无机纤维复合防火卷帘≥3H、特级防火卷帘≥4H

消防员初级实操

建(构)筑物初级消防员 实操资料精简版(供参考) 。 (5)防火门按其耐火性能分:隔热防火门(A类)、部分隔热防火门(B类)、非隔热防火门(C类)(3)主要配件:1、闭门器2、顺序器(双扇和多扇防火门的配件)3、释放器(常开式防火门的配件)4、火灾探测器(常开式防火门的配件) (三)识别防火卷帘: (1)下降的程序及一步降与两部降的区别; 1、下降的程序分两种:1、一步降 2、两步降 2、一步降与两部降的区别:主要区别在于安装防火卷帘的地方是否有人员疏散,有人员疏散的地方适合安装两步降,无人员疏散的地方适合安装一步降。 (四)识别安全疏散设施: 1、安全出口, 2、疏散通道, 3、疏散指示标志和应急照明灯, 4、疏散楼梯与楼梯间,

相关文档
相关文档 最新文档