目前幕墙后埋件的设计中,很多采用化学螺栓与膨胀螺栓混用的个案(如立柱预埋件分别为一对角线两枚化学螺栓,另一对角线两枚膨胀螺栓),例如我们本论坛中的一份贴中上传的图幕墙防雷节点也是混用了两种螺栓,但此类埋件计算如何取参数、公式?请大家讨论,化学螺栓与膨螺栓混用合理吗?两种螺栓混用幕墙的安全度有没有保证?应该如何精确计算?

1、膨胀锚栓和化学锚栓的特点及混用的合理性。

膨胀锚栓通过端部的扩张部分压入钻孔壁内,通过摩擦力承受荷载;膨胀锚栓的优点是抗剪能力好,价格便宜,施工方便。有些人说膨胀锚栓不好,主要认为膨胀锚栓会由于风载的循环反复拉压而产生松动,抗拉能力较差,但膨胀锚栓用于幕墙也快20来年了,并未有工程事故及相关资料来支持这种说法,我认为只要我们选用正规厂家的合格产品,留有合适的安全储备,膨胀锚栓用于一般的幕墙是没有问题的。

化学锚栓通过砂浆或合成树脂将锚栓与锚固基础结合成一个整体;化学锚栓的力学性能比同等规格的膨胀锚栓好很多;缺点是价格高,对施工要求高,如果现场钻孔,清孔达不到要求,还不如直接用膨胀锚栓。现在有个说法是化学锚栓不宜焊接,这个说法也不全对,国内一般的化学锚栓药剂采用的环氧树脂,这种材料优点是收缩率低、粘结力高,它能产生很高的强度,对清孔方法和效果敏感性小,但它主要的缺点是耐高温稳定性差,所以不宜焊接。还有一种化学药剂是乙烯基酯树脂,其粘结剂采用乙烯基酯/水泥,反应剂采用甲基丙烯酸脂和水,这种化学药剂除了环氧树脂的优点外,还有耐高温、化学稳定性高、耐久性高等优点;像慧鱼的化学锚栓就有采用的这种树脂,喜利得销售人员上次来我们公司讲课,也有谈到他们的化学锚栓采用的化学药剂并非环氧树脂,能耐高温,还出示了他们在建设部做的焊接后拉拔试验报告。对于能够提供试验报告或耐高温说明的化学锚栓,是可以焊接的。对于承受很大的弯矩及轴力的支座,比如拉索支座,钢柱支座等,没有预埋件时,应该采用慧鱼、喜利得等公司的化学锚栓全采用国产化学锚栓不能焊接,全采用喜利得或慧鱼的化学锚栓价格又不能承受,全采用膨胀锚栓有时又通不过监理验收;这时就根据膨胀锚栓和化学锚栓的优缺点组合使用,折衷的采用一个对角为膨胀锚栓,一个对角为化学锚栓的连接方式;从受力性能来说,这种后埋方式是没有任何问题的,但需注意几个问题,后面我会讲到。

2、两种锚栓混用幕墙的安全度有没有保证?

这个问题问得不够合理,应该是“幕墙结构体系的可靠度能不能得到保证”,没有安全度的说法,只有安全系数,安全系数是针对具体的材料的。幕墙结构的可靠度和荷载取值,各种材料的性能,几何参数和计算公式等有关系,具体到锚栓的计算来说,就和锚栓的破坏形态有关,是脆性破坏,还是延性破坏?破坏时离散性大不大等等。

膨胀锚栓破坏受拉破坏的形态有:钢材破坏、混凝土锥体破坏和劈裂破坏、锚栓拔出破坏,化学锚栓受拉的破坏形态有:钢材破坏、混凝土锥体破坏和劈裂破坏。一般来讲,膨胀锚栓是后两种破坏形态,化学锚栓是第二种破坏形态,这几种破坏形态都是脆性破坏;从我们的拉拔试验结果可以知道,后置锚栓破坏的离散性也是很大的;再加上埋件乃是幕墙结构的基础,所以规范对幕墙后置埋件的安全系数取得很高。102-2003 5.5.7规定“锚栓承载力设计值不应大于其极限承载力的50%”,再考虑到风载分项系数1.4,后置锚栓总的安全系数为:1.4*2=2.8,如果锚栓厂家技术手册上对于脆性破坏的材料分项系数取值小于2时建议取为2,毕竟我们要以规范为准。5.5.7也规定后置埋件“应进行承载力现场试验,必要时应进行极限拉拔试验”,我的理解是做试验时其拉拔力至少要达到设计值的两倍或者直接做极限拉拔试验,以确信后置锚栓有没有两倍的材料安全系数。采用正规厂家的锚栓,不管你是不是混用,材料安全系数确保2.0,可靠度是能得到满足的。

由于后置锚栓的破坏形态多为脆性破坏,如果选用的化学锚栓和膨胀锚栓的力学性能相差较大,会导致性能较差的锚栓脆性破坏而另外一种锚栓还有很大富裕强度,又由于同规格的化学锚栓比膨胀锚栓力学性能要好,当我们两种螺栓混用时,一定要选择好合适的组别,否则浪费很大。选择的原则是化学锚栓极限承载力(标准值)与膨胀锚栓的极限承载力相同,这样,可能膨胀锚栓的直径要大一些,可以从后面的计算方法看出。

3、计算方法

当化学锚栓和膨胀螺栓对角混用受拉或受弯破坏时,应取两者中抗拔承载力较小的值作为两种锚栓共同的承载力。一般同直径的化学锚栓的抗拉承载力大于膨胀锚栓的抗拉承载力,由于膨胀锚栓的破坏形式为脆性破坏,没有塑性发展,所以轴力产生的拉力和弯矩产生的拉力并不是按照他们的承载能力来分配的,这样导致膨胀锚栓先受拉破坏而化学锚栓还有较大的余地,虽然有时我们计算的时候只考虑

了化学锚栓的承载能力,但是实际情况并不是这样,当膨胀螺栓破坏时应该认为此埋件已失效,大家可以想想只有2个对角化学锚栓承受拉力或弯矩时会怎样,由于锚板的平面外刚度很小,必然导致两个锚板的两个对角(膨胀锚栓破坏角)翘起。所以如果主要是抗弯或抗拉的后埋件,混用时应使两者的抗拔承载力接近。

当化学锚栓和膨胀螺栓共同受剪时,破坏时有塑性发展,可以各自取各自的抗剪承载力;如果主要是抗剪的后埋件,可以采用同型号的化学锚栓和膨胀螺栓。

根据我上面所说的,主要受拉或受弯的化学锚栓和膨胀锚栓混用时计算问题其实就是只用一种锚栓的计算问题,主要受剪的锚栓考虑各自的承载力之和。下面我列出几种后置锚栓的计算方法,欢迎大家讨论。

1、采用锚栓厂家提供的计算程序;推荐

2、直接采用弹性理论列平衡方程计算。

3、采用规范预埋件公式计算,把需要的锚筋直径求出,然后根据锚筋的抗拔力再对应某种型号的后置螺栓。只是规范公式中已考虑一定的安全系数在内,计算结果会保守一些。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1、在一般普通幕墙来讲,埋件计算时锚栓是非完全发挥其作用的,他们至所以对角设置,无非出于两个原因:其一、部分城市明确要求不允许使用膨胀螺受拉,这样布置解释与计算过程中,是只计两个化学螺栓计算通过而设计的,膨胀螺栓不计其抗拉强度的,从而降低工程成本。其二,有焊接时这种设计可以保证化学螺栓热损失后结构安全度计算的。其实上膨胀螺栓在不低于C30中的抗拉强度设计值并不小,各厂家也提供了相应的试验报告各抗拉设计值。大家所以这样做也是出于对结构连接的安全度与经济两个方面并重为出发点的。

2、对于化学螺栓选取来讲,上面的朋友已说的很细,现在喜利得与德国慧鱼已可以提供焊接热损后的强度设计值报告。我个人建议对有焊接要求而螺栓厂家无法出示报告的情况下,选用后切式膨胀螺栓连接。当然这个经济方面价格是高了点。

3、对结构安全度来计,上面的朋友已分析的较细,K2=2,K1=1.4(对风载标准值而言的),那么

K=2*1.4=2.8。这时的结构连接在风载作用下,结构达到破坏强度的概率为1/1120。我们计算取用的风载标准值按设计基准期50年一遇的出现概率为2%。这样我们的埋件连接对风载的而言的破坏率就很低了。当然这个只供大家在一个概率上的量化认识的一个参考,其实选用过程,还应如上面的朋友所说的一样,选取螺栓对工程实际的砼强度中的极限破坏的2倍做为依据,并做现场拉拨试验做为验证(注意这个以现场等焊缝长度下或焊接时间内的整体埋件,或单个化学螺栓为准。最好选取整体的)。

4、在计算过程时,我们厂家提供的对应于现场砼强度下的膨胀螺栓与焊接损失后的化学螺栓设计拉力值(或现场拉拨拉力值)作为依据,选择二者中的较小值做为单个螺栓的拉力设计值。然后根据埋件所受的拉N、弯M、剪V进行验算。那么单个螺栓所受的拉力为N1=N/4+M/d/2,其中d为受拉区螺栓中心线到受压区埋板中心线之间的距离。对于整体埋件拉压中心线按下列进行计算:假设埋件的尺寸为bXh,螺栓拉力设计值为f,现场砼受压强度为fc,那么受压区的埋件高度h1=2*f/(b*fc)。这样d值就可以根椐你的埋板开孔的尺寸计算出来了。单个螺栓受剪:N2=V/4,然后来整体复核:(N1^2+3*N2^2)^0.5小于单个螺栓受拉强度设计值。

好了,以上是我个人的看法,若有不对处,望多指教。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

化学螺栓与膨胀螺栓混用时,如果不考虑膨胀螺栓抗拉,何必要对角布置呢?我经常是化学螺栓一排,膨胀螺栓另一排。这样化学螺栓计算时受力更加明确些。

门技术要求

四防门技术标准 一、进户门产品应具有国家相关部门的检测认证合格证明,产品质量应符合国家标准GB-17565-2007《防盗安全门通用技术条件》的技术要求及GB-12955-2008《防火门》。合格证必须有法定检测机构出具的检测合格证,并有生产企业所在省级公安厅(局)安全技术防范部门及消防管理部门发放的安全技术防范产品准产证及消防产品准产证和省级公安厅安全技术防范部门及消防管理部门发放产品准用证。二、入户门防盗级别为丙级,防火级别为A1.5级、A1.0级(具体见附表),入户门的传热系数为2.12W/m2.K。 三、入户防盗门/入户防火防盗门制作过程中乙方随时接受甲方、监理公司的质量抽查,防火、防盗、保温等各项性能均应按相关的国家规范进行检测并提供合格证、形式检验报告,乙方应无条件配合,并承担由此产生的所有费用。 四、门锁及其他五金件的耐火性能按GB 7633试验,均应不融火、不串火、门锁锁体应结构完整;耐火时间不小于54min;门锁为一卡通电子防盗锁(具体参见第十二条)。 五、入户防盗门/入户防火防盗门产品根据其安全级别、防火等级、结构型式、门扇关闭方向进行分类,相应标记均应符合GB-17565-2007及GB-12955-2008的规定。 六、入户防盗门产品的代号为FAM;应安装猫眼,并配置不锈钢门碰,门内侧防盗装置采用搭扣式,材质为不锈钢材料;入户防火防盗门的

产品代号应符合GB-12955-2008的规定;入户门暴露在空气中的部件、附件等均应为不锈钢材质。 3、锁具采用经公安部门检测合格的防盗专用锁,执行GB/T73-1994机械防盗锁的标准,达到B级机械防盗锁的技术要求,要求选用AB 型锁具(插芯锁)、加强三级防撬边; 4、五金配件必须符合国家现行标准且与门体相匹配;隐形门铃、广角猫眼。 5、进户门连接膨胀螺栓必须与土建预留混凝土块可靠连接。 六、入户防盗门/入户防火防盗门产品按其结构型式(门型)为全封 闭平开门,用P表示。 七、入户防盗门/入户防火防盗门均应有清晰牢固的标志。标志应有下列内容: 1、按GB-17565-2007及GB-12955-2008规定的有关代号及标记; 2、防盗、防火等级均做永久性标记。 八、入户防盗门/入户防火防盗门外包装应保证产品表面不受损坏和划伤,在运输贮放过程中不产生变形;门框与门扇之间应捆扎;报警装置与锁具等附件应单独包装。 九、入户防盗门的内衬保温材料应为环保难燃材料,入户防火防盗门的内衬保温材料应为无烟无毒防火隔热材料。门整体传热系数为 2.12W/m2.K。 十、入户防盗门/入户防火防盗门运输和贮存

膨胀螺栓

关于膨胀螺栓 膨胀螺栓是土建装修和水电安装工程中应用的非 常广泛的紧固件之一,另外,对于一些强度要求不是特别 高的设备安装中,也有着十分重要的作用。膨胀螺栓,是使支、吊、托架固定在墙上、楼板上、柱上所用的一种特殊螺纹连接件。膨胀螺栓的等级分为45、50、60、70、80,材料主要分 奥氏体A1、A2、A4,马氏体和铁素体C1、C2、C4,其表示 方法例如A2-70,“--”前后分别表示螺栓材料和强度等级。螺栓材料,常用材料:Q215、Q235、25和45号钢,对于重要 的或特殊用途的螺纹联接件,可选用15Cr ,20Cr,40Cr, 15MnVB,30CrMrSi等机械性能较高的合金钢 膨胀螺栓由沉头螺栓、胀管、平垫圈、弹簧垫和六角螺母 组成。使用时,须先用冲击电钻(锤)在固定体上钻出相应 尺寸的孔,再把螺栓、胀管装入孔中,旋紧螺母即可使螺栓、 胀管、安装件与固定体之间胀紧成为一体。拧紧以后会膨胀的,螺栓尾部有一个大头,螺栓外面套一个比螺栓直径稍大的圆管子,尾部那部分有几道开口,当螺栓拧紧以后,大头的尾部就 被带到开口的管子里面,把管子冲大,达到膨胀的目的,进而 把螺栓固定在地面或墙壁上,达到生根的目 的。膨胀螺栓施工时应注意: 1、打孔深度:相关资料介绍的是膨胀管的长度,而在具体施 工中这个深度不够,可能给孔内杂物残留量有关,所以最 好还是比膨胀管的长度深5毫米左右。只要你大于或等于 了膨胀管的长度,那么留在地下的膨胀螺栓的长度等于或 小于膨胀管的长度。 2、膨胀螺栓对地面的要求当然是越硬越好,这也要看需要固定 的物件受力情况。安装在混泥土中(C13-15)的受力强度是在砖 体中的五倍。

化学螺栓施工方案

陕西省军区A区商业楼 幕墙工程 化 学 螺 栓 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

目录 一、工程基本情况 二、化学螺栓施工特点 三、适用范围 四、工作原理 五、工艺流程及操作要点 六、材料及施工机具 七、质量标准 八、劳动组织及安全

化学螺栓施工方案 一、工程概括 ⑴、建设单位:陕西省军区军人服务社。 ⑵、工程项目:陕西省军区军人服务社A区商业楼幕墙工程。 ⑶、工程地点:陕西省军区院内。 ⑷、幕墙工程标高: 。 ⑸、结构形式:框剪结构。 二、化学螺栓施工特点 1、施工温度范围较宽,可在-5℃~40℃温度之间施工。 2、无膨胀力锚固,对基材不产生挤压力,适用于各种基材。 3、螺栓间距、边距小,适用于空间狭小处。 4、安装操作便利,安装后能迅速固结。有较高的承载力。 5、锚固厚度较大。 三、适用范围 1、适用于普通混凝土强度等级大于或等于C15(未开裂混凝土)。致密的天然石材。 2、用于固定多种构件。 3、适用于重载及各种震动负载。 4、在加固改造工程中与大面积粘钢组合使用,加固作用良好。即增强了钢板的抗剪作用,又对旧建筑混凝土梁板内部空隙有填补作用,提高了构件的整体承载力。

四、工作原理 通过合成树脂砂浆粘合锚杆和孔壁,使锚杆。基材和被锚固对象形成一个整体,从而达到固定构件和提高构件承载力的效果。 五、工艺流程及操作要点 1、工艺流程。 钻孔→清孔→置入药剂管→钻入螺栓→凝胶过程→硬化过程→固定物体。 2、操作要点。 (1)钻孔 先根据设计要求,按图纸间距(相邻锚栓轴线间的距离)、边距(锚栓轴线至构件自由边缘的距离)定好位置,采用电锤配装合适的钻头在基材上钻孔,按设计螺栓型号,根据螺栓的安装参数表确定孔径、孔深,由锚栓类型及尺寸来决定需要的钻孔深度,除少数例外情况,一般大于锚固深度(从锚固基础结构表面到螺杆底端的距离,是影响其承载力的重要参数)。螺杆型号的选择要满足锚固厚度的要求,锚固厚度等于被锚固物体的厚度(包含装饰层厚度)。与化学螺栓有关的参数,安装参数如表1, (2)清孔 用空气压力吹管,将孔内浮尘清除,保持孔内洁净 (3)置入药剂管 将药剂管插入洁净的孔中,插入时保证树脂在手温条件下能像蜂蜜一样流动,方可使用药剂管。

吊顶技术要求

吊顶技术要求 一、吊顶及内墙涂料施工部位及工程量: (一)轻钢龙骨石膏板吊顶施工部位: 。 (二)轻钢龙骨600*600*0.8冲孔铝板施工部位: 。 (三)内墙涂料施工部位: 。 (四)工程量: 二、吊顶面层质量标准 吊顶所用材料的品种、规格、颜色及基层构造,固定方法等符合设计要求。罩面板无气泡、起皮、脱胶变色、裂纹、腐朽、缺角和图案不完整等缺陷。 表面平整、洁净、边缘整齐、图案吻合、无折裂、缺棱掉角和明显划痕,接缝均匀一致、无明显高差、无翘角、压条顺直、罩面板与墙面、窗帘盒、灯具等交接处严密。顶面按要求起拱。 三、选材要求 (一)轻钢龙骨石膏板吊顶: 所有配件采用国标标准,吊杆¢8号,双向中距900-1200mm;主龙骨选用38主骨(厚度1.0mm),付骨选用50付骨(厚度0.48mm),9.5mm厚普通石膏板品牌建议用泰山、龙牌;当吊顶高度大于1.5米时(含1.5米),增加反向支撑

材质要求为:40*40*3镀锌角铁梅花阵布置间距不得大于2米。 (二)轻钢龙骨冲孔铝板 材质要求:600*600冲孔铝板(圆孔),厚度0.8mm;样式以甲方指定样品为准,吊杆¢6号,主龙骨选用38主骨(厚度1.0mm),附件采用铝合金配套型龙骨,双向中距600。 (三)以上做法吊顶做法包含窗帘盒制作。 四、施工作业条件及技术准备 1、作业条件 1)各种材料配套齐全已进场,并进行了检验或复试,填写好检查记录。 2)饰面板安装之前,吊顶内的管道和设备安装、调试完成,并检验合格办理完交接手续。 3)吊顶内四周墙面及顶面的各种孔洞已封堵处理完毕,抹灰已干燥。 4)吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑等,应根据工程情况适当布置,轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上,重型灯具或电扇不得与吊顶龙骨连接,应另设吊钩。 5)吊顶龙骨在运输安排时,不得扔摔、碰撞、龙骨应平放,防止变型,龙骨要存放于室内,防止生锈; 2、技术准备 1)施工前应熟悉施工图纸及设计说明,根据现场施工条件进行必要的测量工作,对空间的净高、各种洞口标高和吊顶内的管道、设备的标高进行校核。发现问题及时向设计提出,确保与专业设备安装间的矛盾解决在施工前。 2)根据设计图纸、吊顶标高和现场实际进行排版、排龙骨等深化设计,绘制大样图,并翻大样,办理委托加工。 3)根据设计要求的吊顶标高和现场实际尺寸,对吊杆进行加工。 4)在吊顶大面积施工前,必须做样板间或样板段,对顶棚的起拱、灯槽、通风口、窗口的构造处理,分块及固定方法等应经试装并经监理、建设单位检验合格并签认后方可进行大面积施工。 5)面积大于100m2的吊顶宜设置伸缩缝。 6)对操作人员进行安全技术交底。 五、轻钢龙骨石膏板施工技术质量要求: (一)龙骨安装 1、根据吊顶的设计标高在四周墙上或柱子上弹线,弹线应清楚,位置应准确,其水平允许偏差±5㎜。 2、主龙骨吊顶间距,应按设计推荐系列选择,中间部分应起拱,金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200,主龙骨安装后应及时校正其位置和标

化学螺栓施工工艺

化学螺栓规格表 一、化学螺栓适用范围 1、适用于普通混凝土强度等级大于等于C15(未开裂混凝土),致密的天然石材。 2、用于固定普通钢结构、底座、导轨、柱帽、柱脚、牛腿、栅栏、楼梯、幕墙、扁钢及型钢、预埋钢筋、埋入式模板等。 二、化学螺栓特点: 1、施工温度范围较宽,从15℃~40℃。 2、无膨胀力锚固,对混凝土不产生挤压应力,适用于各种基材,在强度较差的混凝土上表现更佳。 3、安全方便(如喜利得螺栓药剂管特殊倒挂外形,保证垂直面吊挂施工时不坠落)。 4、间距、边距小,适用于空间狭小处。 5、安装操作便利,安装后能迅速固结,有较高的承载力。 6、适用于重载及各种震动负载。 7、锚固厚度较大。 化学螺栓规格有M8,M10,M12,M16,M20,M24,M30,M33等规格 化学螺栓是靠与混凝土之间的握裹力和机械咬合力共同作用来抗拔和螺栓本身来抗剪,主要用在新旧结构的连接处,各项力学指标你可以找厂家是产品介绍, 计算时要根据厂家提供的资料来进行,因为各种厂家生产的化学粘接剂都不同,所以粘接能力也不同,平常比较知名的大陆外品牌有德国喜利得、德国惠鱼锚具、台湾固特优等厂家生产的化学螺栓;大陆内品牌较多,且良莠不齐,使用前需认真核实其性能。化学螺栓是后埋件的一种,在预埋件漏埋或后建工程中使用。化学螺栓规格基材为混凝土,天然硬质石材。材质是聚胺酯丙稀酸酯+石英砂。是靠与混凝土之间的握裹力和机械咬合力共同作用来抗拔和螺栓本身来抗剪,主要用在新旧结构的连接处,各项力学指标你可以找厂家是产品介绍, 计算时要根据厂家提供的资料来进行,因为各种厂家生产的化学粘接剂都不同,所以粘接能力也不同,化学螺栓是后埋件的一种,在预埋件漏埋或后建工程中使用。 化学螺栓适用于重载在近边距和狭窄构件(柱、阳台等)上固定可在混泥土(=>C25砼)里使用可在耐压的天然

施工技术要求

施工技术要求 一、弱电管、线、槽施工标准及要求 严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。 线、管、槽施工工艺要求。 板槽安装及注意事项 1).垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。 2).不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一槽内。 3).线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。 4).线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。 5).线槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。 6).线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙, 7).接口位置准确,角度适宜。 8).槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。 9).导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。 10).穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。 11).管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。 二.电缆桥架的安装 1.电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。 2.电缆桥架安装必须横平竖直。 3.电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。 4.桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。 5.电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。 三.线管的敷设:

膨胀螺栓规格

膨胀螺栓规格 膨胀螺栓,是使风管支、吊、托架固定在墙上、楼板上、柱上所用的一种特殊螺纹连接件。那么膨胀螺栓规格有哪些?膨胀螺栓规格表全览我们一起学习。膨胀螺栓规格表按具体制造材料不同分类如下: 碳钢螺栓的等级分为3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,小数点前后的数字分别表示螺栓材料的公称抗拉强度和屈强比,例如:标记8.8级螺栓表示材料的抗拉强度达到800MPa,屈强比为0.8即其屈服强度达到8 00x0.8=640MPa。 不锈钢螺栓的等级分为45、50、60、70、80,材料主要分奥氏体A1、A2、A4,马氏体和铁素体C1、C2、C4,其表示方法例如A2-70,“--”前后分别表示螺栓材料和强度等级。 膨胀螺栓对地面的要求当然是越硬越好,这也要看你需要固定的物件受力情况。安装在混泥土中(C13-15)的受力强度是在砖体中的五倍。 正确安装在混泥土中的一颗M6/8/10/12的膨胀螺栓后,它的最不理想最大静止受力分别是120/170/320/510公斤。(注意啊,振动会使螺栓松动) 膨胀螺丝施工注意 1、打孔深度:相关资料介绍的是膨胀管的长度,但我在具体施工中发现这个深度不够,可能给孔内杂物残留量有关,所以你最好还是比膨胀管的长度深5毫米左右。只要你大于或等于了膨胀管的长度,那么留在地下的膨胀螺栓的长度等于或小于膨胀管的长度。 2 、膨胀螺栓对地面的要求当然是越硬越好,这也要看你需要固定的物件受力情况。安装在混泥土中(C13-15)的受力强度是在砖体中的五倍。 3 、正确安装在混泥土中的一颗M6/8/10/12的膨胀螺栓后,它的最不理想最大静止受力分别是120/170/320/510公斤。 膨胀螺栓执行标准 一、膨胀螺丝之固定原理 膨胀螺丝之固定乃是利用挈形斜度来促使膨胀产生摩擦握裹力,达到锚定效果。二、膨胀螺丝之埋入深度 一般膨胀螺丝之埋入深度以其固定用螺栓径之4倍为计算基准,当然埋入越深其所能承受之拉力、剪力也越大,但因厂家设计时需要考虑因素含材质及锚定等问题。 三、膨胀螺丝使用之参考依据 (一)混凝土之强度 (二)固定螺丝之强度(依材质计算之) (三)膨胀螺丝之强度(厂家设计) 四、膨胀螺丝的强度

化学螺栓和膨胀螺栓有什么区别,是否要单独套价

化学螺栓和膨胀螺栓有什么区别,是否要单独套价? 膨胀螺栓和化学螺栓的区别膨胀螺栓和化学螺栓的区别化学螺栓与膨胀螺栓的区别在于前者无应力,后者有应力,后者会在混凝土中产生应力集中,从而使得破坏机率大大增加,结构不安全。所以现在基本上已经在幕墙等设计中被禁止,如果要审图的话膨胀螺栓是肯定通不过的。化学粘结锚栓与膨胀螺栓区别?谁更牢固?一化学锚栓:化学锚栓是继膨胀锚栓之后出现的一种新型锚栓,是通过特制的化学粘接剂,将螺杆胶结固定于砼基材钻孔中,以实现对固定件锚固的复合件。应用范围:各种设备基础的固定;各种建筑结构中的钢筋埋植;铁路、铁轨的锚固;幕墙安装锚固;化工设备、管道、广告牌等的安装锚固;水利设施、码头、公路、桥梁等工程的各种锚固。产品优点:靠化学物质粘接受力,经过检测锚固力强,形同预埋;无膨胀应力,对基材要求低,可应用在开裂混凝土中,边间距小;产品采用玻璃密封包装,化学成分与大气不发生接触,性能稳定,透明玻璃可直接目测管内药剂质量,在安装过程中粉碎的玻璃(SiO2)直接充当骨料,粘接更牢靠;产品内管固化剂同样由玻璃密封,搅拌后充分混合迅速凝固,安装快捷,节省施工时间;化学药剂性能优良,耐酸碱、耐低温、耐老化,耐热性能好,常温下无

蠕变,耐水渍,在潮湿环境中长期负荷稳定,抗焊性、阻燃性能良好,抗震性能好。二膨胀螺栓膨胀螺栓上包一个圈筒,这个圈筒上是有缝隙的,用时在墙上打一个洞.把膨胀螺栓放到这个洞里,在拧紧螺栓时圈筒被挤压撑开.这样使螺栓卡在洞里.起到固定的作用。三螺栓是否单独套价小螺栓一般不用单独套价,但稍微大一点的就要单独套价了。欢迎关注:巨子令工程任务众包网!了解更多水利工程、交通桥梁工程、房屋建筑工程、市政工程等的工程造价、施工技术、工程索赔等方面的专业知识!你轻轻的一个关注,将为你带来认识上的巨大提升!本文部分内容来自网络整理!

旋转门安装前技术要求内容

自动旋转单元安装技术要求 旋转门基本尺寸 旋转门上方及周边施工(雨蓬、天花、横梁、旋转门洞口)必须完工后,旋转门方可安装。 一、图纸要求: 1.甲方应协助乙方与相关单位的协调和联系工作,向乙方进行相关专业的设计、技术交底并确认图纸,并提供安装圆心点和开口方向。 2.在收到甲方旋转门安装通知时,为保障安装的顺利进行,我司专业工程师会根据甲方已经确认的图纸进行实地测量核对现场尺寸,如有偏差甲方应及时解决以满足安装尺寸要求。 3.旋转门与周边配合位置如采用其它特殊形式连接,需另行确定安装条件。 二、地面的要求: 旋转门地面视为设备基础,必须严格保障以下条件: 1.旋转门地面精度控制围:贵方所定旋转门直径+100mm围。 2.旋转门安装前5-7日结束地面石材施工,最小围以旋转门外直径以地面面积为基准地面铺设的石材严禁出现空鼓、断裂现象,必须达到足够的养护时间,方可安装旋转门。 3.旋转门区域地面基础应具备相应的强度地面载荷>300 Kg/㎡,并且地面基础水泥完全凝固,以确保强度和膨胀螺栓完全与水泥结合。混凝土厚度不少

于100mm,如果地面的基础属于回填式或下面有管道的,混凝土厚度应不少于300mm。旋转门安装区域地面水平度小于±1.5mm。水平度围至少控制在旋转门外直径以地面。 三、电源及消防要求: 1.旋转门电源线的要求: 电源必须为单相三线制电源线:220V,50HZ+PE16A ,2.5sqmm ,铜芯护套电缆。空开,不设漏电保护单独控制、单独供给,暗配置至旋转门顶部中心300㎜半径围,每樘门单独供给一组且预留长度不小于5000mm(标准做法)。 2.现场应提供临时施工用电(220V、16A),并在转门安装位置处提供半径5M围的工作面。 3. 如需消防中控,应提供2芯电缆(阳值﹤5 Ω)及无源常闭信号,预留位置和长度与电源线要求相同。 四、保护措施要求: 1. 货到现场,甲方应将货放置于离安装地点较近和货运机动车可以通行的位置,且应具备防雨、防尘的地方,以避免两次搬运及其它因素造成的设备损坏,货品安全由甲方负责。 2.旋转门为铝合金框架结构,设计时未考虑任何外部荷载及防水措施,旋转门安装结束后,禁止任何攀顶作业。 五、安装后:

膨胀螺栓规格表

膨胀螺栓规格表: 规格有如下种类: 6*60 6*65 6*80 6*100 8*60 8*70 8*80 8*100 8*120 8*150 10*80 10*90 10*100 10*120 10*150 10*180 10*200 12*80 12*90 12*100 12*110 12*120 12*150 12*180 12*200 14*100 14*120 14*150 14*180 14*200 16*120 16*150 16*180 16*200 16*250 18*150 18*180 18*200 20*150 20*180 20*200 20*250 22*150 22*180 22*200 22*250 24*150 24*200 24*250 24*300 根据品牌不同略有差异! 膨胀螺栓,是将管路支/吊/托架或设备固定在墙上、楼板上、柱上所用的一种特殊螺纹连接件。碳钢螺栓的等级分为3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级。 小数点前后的数字分别表示螺栓材料的公称抗拉强度和屈强比,例如:标记8.8级螺栓表示材料的抗拉强度达到800MPa,屈强比为0.8即其屈服强度达到800x0.8=640MPa。 性能等级4.6级的膨胀螺栓,其含义是: 1、膨胀螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级;

2、膨胀螺栓材质的屈强比值为0.6; 3、膨胀螺栓材质的公称屈服强度达400×0.6=240MPa级 膨胀螺栓性能等级的含义是国际通用的标准,相同性能等级的膨胀螺栓,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的,设计上只选用性能等级即可。 注意事项 1、打孔深度:具体施工中深度最好还是比膨胀管的长度深5毫米左右。只要大于或等于了膨胀管的长度,那留在地下的内膨胀螺栓的长度等于或小于膨胀管的长度。 2、内膨胀螺栓对地面的要求当然是越硬越好,这也要看你需要固定的物件受力情况。安装在混泥土中(C13-15)的受力强度是在砖体中的五倍。 3、正确安装在混泥土中的一颗M6/8/10/12的内膨胀螺栓后,它的最理想最大静止受力分别是120/170/320/510公斤。 适用范围 目前主要应用于国外高端建筑领域,如欧洲,美国,中东,日韩等发达国家,2013年进入国内市场。广泛适用于混泥土埋置相关作业。如:建筑幕墙,室内装饰,空调,灯饰,广告看板,电视壁挂,卫浴(厨具)水电,监视器等相关产业与领域。 优势 1.适用性广泛。只要公件螺纹尺寸符合,适合任何形式锚栓头型。

常用化学螺栓规格

化学螺栓使用说明(附件)1、抗拉强度高,适用于重型安装固定。2、在基孔内不产生由于膨胀引起的应力,可用于多种基材。3、与结构体完全相结合,放样钻孔,后置钻孔锚栓,可以做到精准定位,并与结构体完全联结,具有抗老化、抗风化、抗酸碱的优良性能。用途1、建筑工程:各种幕墙安装、大理石安装、电梯基座固定、基础工程、改建扩建及加固工程。护栏安装、伸缩缝固定、检查维修用步道固定、漏水箱的固定。2、土木工程:港湾设施坝工程、水道工程、桥梁工程、建筑结构加固与改造工程、工业建筑隧道工程、隔离栅固定、隔音板固定、广告牌固定。3、其他项目:电缆工程、游乐场设施安装、重型机械安装固定、钢铁厂压延机械固定、吊车轨道固定、各种机座固定、工厂基础螺栓固定等。参考数据 锚栓规格(mm)M10 M12 M16 M20 M24 钻孔直径(mm)12 14 18 25 28 钻孔深度(mm)90 110 125 170 210 螺栓长度(mm)130 160 190 260 300 最大锚固厚度(mm)20 25 35 65 65 锚栓的边距及混凝土构件的最小厚度要求 锚栓规格M10 M12 M16 M20 M24 最小边距(mm)45 55 65 85 105 最小锚栓间距(mm)45 55 65 85 105 基材最小厚度(mm)110 130 145 190 230 单个锚栓平均破坏荷载及设计荷载 锚栓规格M10 M12 M16 M20 M24 破坏拉力(KN)(C30砼)31.87 45.57 71.58 137.69 186.69 破坏剪力(KN)(C30砼)17.25 29.05 53.43 84.42 114.15 设计拉力(KN)(C30砼)10.32 14.76 23.26 44.56 60.90 设计剪力(KN)(C30砼) 5.79 9.95 14.40 28.65 45.77 混凝土内温度-5℃~0℃0℃~10℃10℃~20℃20℃以上 凝固时间5h 1h 20min 10min

膨胀螺栓安装技术交底

表C2-1 工程名称兴盟生物医药(苏州)单抗研发和生产项目交底日期2017年5月2日 施工单位中国电子系统工程第二建设有限公司 分项工程 名称 交底提要膨胀螺栓安装技术交底 交底范围: 适用于苏州兴盟项目所有膨胀螺栓安装工程。 交底内容: 组成:普通膨胀螺栓由膨胀螺栓胀管、沉头螺栓、平垫、弹垫和六角螺母组成; 图1 膨胀螺栓组成 用途:适用于在混凝土及砖砌墙体、地基上作锚固件; 螺栓规格(毫米) 钻孔尺寸(毫米)受力性能(公斤) 直径深度允许拉力允许剪力M6 10 尽量与螺栓长 度保持一致 240 180 M8 12 440 330 M10 14 700 520 M12 19 1030 740 M16 23 1940 1440 使用步骤: 1.选择一个与膨胀螺丝胀紧圈(管)相同直径的合金钻头,安装在电钻上再来进行墙壁打孔,孔的深度最好与螺栓的长度相同,然后把膨胀螺丝套件一起下到孔内,切记:不要把螺冒拧掉,防止孔钻的比较深时螺栓掉进孔内而不好往外取。 2.按下图规定力矩把螺冒拧紧后感觉膨胀螺栓比较紧而不松动后再拧下螺冒,再把被固定的物品上打有孔的固定件对准螺栓装上,装上外面的垫片或是弹簧垫圈把螺冒拧紧即可。

表C2-1 工程名称兴盟生物医药(苏州)单抗研发和生产项目交底日期2017年5月2日 施工单位中国电子系统工程第二建设有限公司分项工程名称 交底提要膨胀螺栓安装技术交底 螺栓规格M6 M8 M10 M12 M16 力矩(Nm) 15 25 45 60 125 3.按要求6MM的打10MM孔;8MM的打12MM的孔,按照胀管的外径打墙孔。 注意事项: (1)扭转螺栓时,要保证螺栓和螺孔轴线的同心度,保证螺栓或螺母不歪不斜,使螺孔的轴线保持同心。 (2)使用时,应选用长度合适、螺纹粗细相同、正反扣方向一致、表面无损伤、无生锈、无泥土的螺栓。 (3)拆装螺栓时,要选用合适的固定开口扳手,如梅花扳手或套筒扳手,尽量不使用活动扳手。 (4)由于本项目楼板厚度不一致,各施工队伍在安装膨胀螺栓时需提前向专业主管查看该处楼板厚度,使用冲击钻打孔时,应根据楼板厚度,安装限位器,以免打穿楼板。在条件满足的情况下,要求所有膨胀螺栓打在侧梁,其次是梁底和楼板! 审核人交底人接受交底人 1.由交底单位填写,交底单位与接受交底单位保存。 2.当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

后埋件设计中化学螺栓与膨胀螺栓混用问题目前幕墙后埋件的设计中定稿版

后埋件设计中化学螺栓与膨胀螺栓混用问题目前幕墙后埋件的设计中 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

后埋件设计中化学螺栓与膨胀螺栓混用问题目前幕墙后埋件的设计中,很多采用化学螺栓与膨胀螺栓混用的个案(如立柱预埋件分别为一对角线两枚化学螺栓,另一对角线两枚膨胀螺栓),例如我们本论坛中的一份贴中上传的图幕墙防雷节点也是混用了两种螺栓,但此类埋件计算如何取参数、公式?请大家讨论,化学螺栓与膨螺栓混用合理吗?两种螺栓混用幕墙的安全度有没有保证?应该如何精确计算? 1、膨胀锚栓和化学锚栓的特点及混用的合理性。 膨胀锚栓通过端部的扩张部分压入钻孔壁内,通过摩擦力承受荷载;膨胀锚栓的优点是抗剪能力好,价格便宜,施工方便。有些人说膨胀锚栓不好,主要认为膨胀锚栓会由于风载的循环反复拉压而产生松动,抗拉能力较差,但膨胀锚栓用于幕墙也快20来年了,并未有工程事故及相关资料来支持这种说法,我认为只要我们选用正规厂家的合格产品,留有合适的安全储备,膨胀锚栓用于一般的幕墙是没有问题的。 化学锚栓通过砂浆或合成树脂将锚栓与锚固基础结合成一个整体;化学锚栓的力学性能比同等规格的膨胀锚栓好很多;缺点是价格高,对施工要求高,如果现场钻孔,清孔达不到要求,还不如直接用膨胀锚栓。现在有个说法是化学锚栓不宜焊接,这个说法也不全对,国内一般的化学锚栓药剂采用的环氧树脂,这种材料优点是收缩率低、粘结力高,它能产生很高的强度,对清孔方法和效果敏感性小,但它主要的缺点是耐高温稳定性差,所以不宜焊接。还有一种化学药剂是乙烯基酯树脂,其粘结剂采用乙烯基酯/水泥,反应剂采用甲基丙烯酸脂和水,这种化学药剂除了环氧树脂的优点外,还有耐高温、化学稳定性高、耐久性高等优点;像慧鱼的化学锚栓就有采用的这种树脂,喜利得销售人员上次来我们公司讲课,也有谈到他们的化学锚栓采用的化学药剂并非环氧树

螺栓、高强螺栓、膨胀螺栓、化学锚栓

螺栓、高强螺栓、膨胀螺栓、化学锚栓 螺栓:普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓:高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超大规格的高强螺栓性能不稳定,应慎重使用。建筑结构的主构件的螺栓连接,一般均采用高强螺栓连接。工厂出厂的高强螺栓并不分承压型还是摩擦型。(我们老大认为这种说法有待商榷,因为这两种高强度螺栓的制造标准不一样,有待核实。) 究竟是摩擦型高强螺栓与承压型高强螺栓?实际上是设计计算方法上有区别:(1)摩擦型高强螺栓以板层间出现滑动作为承载能力极限状态。 (2)承压型高强螺栓以板层间出现滑动作为正常使用极限状态,而以连接破坏作为承载能力极限状态。 摩擦型高强螺栓并不能充分发挥螺栓的潜能。在实际应用中,对十分重要的结构或承受动力荷载的结构,尤其是荷载引起反向应力时,应该用摩擦型高强螺拴,此时可把未发挥的螺栓潜能作为安全储备。除此以外的地方应采用承压型高强螺栓连接以降低造价。 普通螺栓与高强螺栓区别 普通螺栓可重复使用,高强螺栓不可重复使用。 高强螺栓一般由高强钢材制成(45号钢(8.8s),20MmTiB(10.9S),是预应力螺栓,摩擦型用扭矩扳手施加规定预应力,承压型拧掉梅花头。普通螺栓一般由普通钢材(Q235)制成,只需拧紧即可。 普通螺栓一般为4.4级、4.8级、5.6级和8.8级。高强螺栓一般为8.8级和10.9级,其中10.9级居多。 普通螺栓的螺孔不一定比高强螺栓大。实际上,普通螺栓螺孔比较小。 普通螺栓A、B级螺孔一般只比螺栓大0.3~。C级螺孔一般比螺栓大1.0~。 摩擦型高强螺栓靠摩擦力传递荷载,所以螺杆与螺孔之差可达1.5~。 承压型高强螺栓传力特性是保证在正常使用情况下,剪力不超过摩擦力,与摩擦型高强螺栓相同。当荷载再增大时,连接板间将发生相对滑移,连接依靠螺杆抗剪和孔壁承压来传力,与普通螺栓相同,所以螺杆与螺孔之差略小些,为1.0~。

DKBA04800145_C碳钢拉爆膨胀螺栓技术要求

DKBA0.480.0145 结构外购件技术要求 DKBA0.480.0145 REV.C 拉爆膨胀螺栓技术规范 主要起草人:许志敏 审核人:邓顺庆、赵华松 会签人:张斌、汪海清、徐艳丽 标准化审核人:洪霓玉 批准人:杨四明 2011-07-30发布2011-07-30实施 华为技术有限公司发布 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Page 1 of 10

修订记录

1 目的和适用范围 1.1 目的 结构外购件技术要求是描述公司结构外购件的受控性文件,其作用为: ●供应厂商进行产品设计、生产和检验的依据。 ●品质部门验货、退货的依据。 ●物料部门进行采购的依据。 ●对供应厂商产品质量进行技术认证的依据。 ●结构设计部门选用结构外购件的依据。 1.2 适用范围 本标准规定了华为技术有限公司产品所用镀彩锌拉爆膨胀螺栓的技术要求。 本技术要求适用于镀彩锌拉爆膨胀螺栓的选型、采购与检验。 2 引用的相关标准 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T 3103.1 紧固件公差螺栓、螺钉和螺母 GB/T 1804 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适应于连续批的检查) DKBA 2332华为采购物料环保规范 DKBA04500017 电镀锌质量要求 3 项目编码与建模命名 3.1 项目编码 编码的分类代码:无 项目描述:无

化学螺栓的基础知识

概念 化学螺栓是靠与混凝土之间的握裹力和机械咬合力共同作用来抗拔和螺栓 本身来抗剪,主要用在新旧结构的连接处,各项力学指标你可以找厂家是产品介绍, 计算时要根据厂家提供的资料来进行,因为各种厂家生产的化学粘接剂都不同,所以粘接能力也不同,平常比较知名的大陆外品牌有德国喜利得、德国惠鱼锚具、台湾固特优等厂家生产的化学螺栓;大陆内品牌较多,且良莠不齐,使用 前需认真核实其性能。化学螺栓是后埋件的一种,在预埋件漏埋或后建工程中 使用。 特性 编辑本段

耐酸碱、耐低温、耐老化 耐热性能良好,常温下无蠕变 耐水渍,在潮湿环境中长期负荷稳定 抗焊性、阻燃性能良好 抗震性能良好 应用优点 编辑本段 锚固力强,形同预埋 无膨胀应力,边距间距小,适用于空间狭小处 安装快捷,凝固迅速,节省施工时间 玻璃管包装利于目测管剂质量 玻璃管粉碎后充当细骨料,粘接充分 施工温度范围较宽,从15℃~40℃。锚固厚度较大。应用领域 编辑本段

适用于重载在近边距和狭窄构件(柱、阳台等)上固定 可在混泥土(=>C25砼)里使用 可在耐压的天然石里锚固(未经检验) 适用于以下锚固:钢筋固、金属构件、拖架、机器基板、道路护栏、模板 的固定、隔音墙墙脚的固定、路牌的固定、枕木的固定、楼板护边、重型支撑粱、屋面装饰构件、窗户、护网、重型电梯、楼板支撑、施工支架的固定、穿 传输系统、轨枕的固定、支架和货架系统的固定、防撞设施、汽车拖架、支柱、烟囱、重型广告牌、重型隔音墙、重型门的固定、成套设备的固定、塔吊的固定、管道的固定安装、重型拖架、导轨的固定、钉板的连接、重型空间分割装置、货架、遮阳蓬固定 不锈钢A4锚拴可用于室外、潮湿空间、工业污染区、近海区 镀锌钢、不锈钢A4不适用于含氯的潮湿空间(如室内游泳池等) 适用于较小轴距和多个锚固点的基板的固定 工艺原理 编辑本段 通过合成树脂砂浆粘合锚杆和孔壁,使锚杆、锚固基础与被锚固对象形成 一个整体,从而达到固定构件或提高构件承载力的效果。 工艺流程 编辑本段

吊顶材料技术要求施工及验收规程

吊顶工程施工及验收规程 1材料要求: 1)钢制膨胀螺栓: 钢制膨胀螺栓用来代替混凝土和砖墙内部的预埋铁件,以固定荷载较重的管道和设备支架,也可代替地脚螺栓固定各种设备。钢制膨胀螺栓系由低部呈倒锥形的螺栓和能膨胀的套管、平垫圈、弹簧垫圈、螺帽组成,除弹簧垫圈外,其他部件均镀锌处理。 本工程使用M6*65的钢制膨胀螺栓。 2)轻钢龙骨: 轻钢龙骨是以镀锌钢带为原料,经冷弯或冲压而成的顶棚吊顶的骨架支撑材料。 本工程吊顶(部分)为不上人吊顶,吊顶轻钢龙骨具有自重轻,刚度大,防火,抗震性能好,并且加工方便,施工简便等特性。 3)纸面石膏板 纸面石膏板是以建筑石膏为主要原料,掺入适量的特殊功能纤维和外加剂构成特殊的芯材,并与特别的护面纸牢固地结合在一起的建筑板材。要求板面应平整,正面无皱纹,反面无明显皱纹,板面无污痕、划痕等缺陷。板的侧边应平直,无缺楞掉角和亏料跑浆现象。纸基与石膏芯及纸面接口必须粘结牢固。 本工程要求的纸面石膏板的外观尺寸允许偏差见下表: 名称允许偏差(mm) 长度宽度厚度 石膏板0~50~5±0.5 4)材料运输及保管要求 石膏板和龙骨的运输宜采用集装箱或汽车散装,防止板和龙骨弯曲折裂,运输时应用绳索捆紧绑牢,但应防止绳索磨损板和龙骨,雨雪天

气,必须覆盖严密,防止受潮;场内水平运输,宜用平板车或专用运输车,垂直运输宜采用平板车外加挡板;人工搬运,应将板立放侧运,不得平抬,需轻拿轻放,防止碰撞。 各种材料进场后,宜在室内防潮存放,并注意堆放、保管和搬运时,防止受潮、变形和碰损。轻钢构件扭曲变形,必须矫正后方可使用。 存放石膏板应注意板与板之间不得夹有杂物,以免板面出现划痕。石膏板和龙骨存放在地面平整的室内,码垛下面必须设置垫木,间距不大于600mm,码放高度不大于1m,垛与垛之间距离不小于300mm。如露天存放,需选择地垫较高而又平坦的场地,并搭设堆料平台,平台面距地面应大于300mm,平台面应满铺一层油毡防潮。板和龙骨垛用苫布覆盖遮严,并用绳捆紧绑牢,以防风吹外露。 2 施工要求 1)吊顶施工应在屋面或楼地面的防水层作完,墙面抹灰完,顶棚内各种管线及通风管道设备安装完进行。 2)根据吊顶的设计标高必须在四周墙上弹线,弹线应清楚,位置准确,其水平允许偏差±5mm内。 在吊点位置用冲击钻打孔,放入膨胀螺栓,然后将膨胀螺栓与L型吊件连接,并拧紧固定。 3)Φ10吊杆上端穿过L型吊件上的孔弯成弯钩挂牢,吊杆下端套丝扣,拧入G形挂件上板。 4)将主龙骨置于G形挂件的下钩槽内,用螺丝拧紧。 5)主龙骨应按照大样图的位置和方向进行调整,可用木方将主龙骨卡住临时固定在龙骨下面拉线找平,拧动吊杆螺栓使主龙骨升降。 6)将次龙骨用铅丝挂钩于主龙骨之上,间距一般不大于600mm。 7)安装灯具、风口的附加龙骨,在顶棚设置灯具、通风口时,根据灯具、风口的重量大小,决定固定方法,轻型的可固定在中龙骨或附加横撑上,稍重的可吊在主龙骨或附加主龙骨上。 8)龙骨工程完毕后,应将吊顶层以上的各种穿墙洞口封堵严密后进行隐检工程检收,验收合格后方可进行下道工序施工。 9)大房间安装主龙骨,应根据设计要求起拱,一般可在1/200左右。10)各类型龙骨沿长度方向可用接插件连接,接头处需错开。 11)罩面板安装前,需对板材进行检查,如颜色图案不一,有缺楞掉角

钢支撑架设技术要求

钢支撑架设技术要求 一、钢支撑场外组装 钢支撑在运送到场后,根据基坑开挖宽度尺寸和钢支撑长度进行选材配节,拼装成完全能吊装的单根成型钢支撑。预拼装完毕后,需按设计文件允许值要求检查钢支撑轴线偏差。 二、三角托架施工 按照设计要求的材料及尺寸制作三角托架,焊好后的钢三角托架应保证两直角边相互垂直,焊接牢靠,并有足够的稳定性,不得出现歪扭、虚焊现象。 每层土方开挖至指定标高后,测量放出三角托架轴线位置及标高,按设计间距、设计标高在围护结构上安装三角支撑,安装完毕后应检查相邻三角托架之间是否在同一水平面及标高。 膨胀螺栓钻孔后,应检查孔内是否存在地下水,若有地下水,应及时除水处理。

三、钢围檩施工 钢围檩一般采用双拼工字钢。分段加工,一般分段长度取2~3个支撑间距,同时确保每根钢支撑安装位置避开钢 围檩与钢围檩接缝。转角部位应根据实际长度加工。 钢围檩随支撑架设顺序逐段吊装,人工配合吊机将钢 围檩安放于钢三角托架上,并及时按设计要求安装防脱落装置。钢围檩安装后应检查钢三角托架是否因撞击而松动。钢围檩就位后,应检查与钢支撑接触面垂直度是否满足设计要求。若有设计要求,需在检查无误后在钢围檩与围护结构之间空隙填嵌设计填充物,一般为细石混凝土。本段钢围檩上的钢支撑预应力施加完毕后,应及时与上段钢围檩三面焊接,接成连续梁,避免出现悬臂现象。每段钢围檩接缝处,安装平面位置和高程位置应一致,不允许出现错台等现象。每层钢围檩须设置抗剪凳,,抗剪凳位置应与实际护披桩位置相 对应,凿出护披桩保护层内钢筯,与抗剪凳钢板相焊接,焊接长度应与钢板长度相对应。 三面焊接

四、钢支撑架设 采用吊车将在基坑外预拼装完毕的钢支撑吊入安装位置,吊装过程应严格按照起重吊装规范施工。 将钢支撑吊装就位在固定于钢围檩上的挂板处,安装必须保证钢支撑端头与围檩或预埋钢板密贴,钢支撑就位后应初步固定活络头。若施工场地及操作空间允许,应初步施加预应力后,再解开吊装钢丝绳。钢支撑安装完成后,为了防止钢支撑因轴力变化而产生不稳定现象,可利用钢丝绳和U 型卡拴住钢支撑两端头,并将钢丝绳一端采用膨胀螺栓固定在围护结构上,防止支撑掉落或倾覆。 背后填充 生命绳 钢支撑防脱落 钢围檩防脱落 五、施加预应力 钢支撑安装就位并复核位置、水平合格后,根据设计预加轴力确定千斤顶,预应力施工前,必须对油泵及千斤顶进行标定,并出具有效的标定报告。 钢支撑轴力施加分三次进行,支撑第一次施加设计轴力的40%,第二次施加设计轴力的70%,第三次施加设计轴力的100%。支撑的第一、二次加压完成后保持压力不小于3min,第三次加压完成后保持压力不小于5min,稳定后采用45号铸钢制作的楔块楔牢锁定,并设置插销。锁定后进行观察,3分钟无明显回压,保证轴力锁定及稳压情况符合设计及规

膨胀螺栓和化学螺栓的区别

膨胀螺栓和化学螺栓的 区别 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

膨胀螺栓和化学螺栓的区别 化学螺栓与膨胀螺栓的区别在于前者无应力,后者有应力,后者会在混凝土中产生应力集中,从而使得破坏机率大大增加,结构不安全。所以现在基本上已经在幕墙等设计中被禁止,如果要审图的话膨胀螺栓是肯定通不过的。 化学粘结锚栓与膨胀螺栓区别谁更牢固 化学锚栓:化学锚栓是继膨胀锚栓之后出现的一种新型锚栓,是通过特制的化学粘接剂,将螺杆胶结固定于砼基材钻孔中,以实现对固定件锚固的复合件。应用范围:各种设备基础的固定;各种建筑结构中的钢筋埋植;铁路、铁轨的锚固;幕墙安装锚固;化工设备、管道、广告牌等的安装锚固;水利设施、码头、公路、桥梁等工程的各种锚固。产品优点:靠化学物质粘接受力,经过检测锚固力强,形同预埋;无膨胀应力,对基材要求低,可应用在开裂混凝土中,边间距小;产品采用玻璃密封包装,化学成分与大气不发生接触,性能稳定,透明玻璃可直接目测管内药剂质量,在安装过程中粉碎的玻璃(SiO2)直接充当骨料,粘接更牢靠;产品内管固化剂同样由玻璃密封,搅拌后充分混合迅速凝固,安装快捷,节省施工时间;化学药剂性能优良,耐酸碱、耐低温、耐老化,耐热性能好,常温下无蠕变,耐水渍,在潮湿环境中长期负荷稳定,抗焊性、阻燃性能良好,抗震性能好。 膨胀螺栓:膨胀螺栓上包一个圈筒,这个圈筒上是有缝隙的,用时在墙上打一个洞.把膨胀螺栓放到这个洞里,在拧紧螺栓时圈筒被挤压撑 开.这样使螺栓卡在洞里.起到固定的作用。 膨胀螺栓国家标准 JB/ZQ4763-2006 膨胀螺栓规格表 膨胀螺栓(膨锚螺栓) 1、普通膨胀螺栓 1)性能、用途:膨胀螺栓由膨胀螺栓套管及螺栓两件组成,适用于在混凝土及砖砌栓墙、地基上作锚固体其受力性能见表(48-49) 膨胀螺栓受力性能(一)表48