文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电10KV工程施工方案

配电10KV工程施工方案

配电10KV工程施工方案
配电10KV工程施工方案

10KV配电工程施工方案

xx建设实业有限公司

2017年09月15日

10KV配电工程施工方案

1、施工准备计划

施工准备包括技术准备、材料准备、施工场地准备、施工机械准备、施工力量配置、生活设施准备和资金准备等方面。开工前,项目经理组织项目经理部及相关负责人召开施工管理预备会,进行统筹协调,明确分工,确保施工过程的顺畅进行。同时,召集各专业骨干,总结以往的施工经验,集思广益,提出具有针对性的施工方案和措施。

1.1.1技术准备

1.1.1.1图纸会审

在接到施工图纸后,由项目经理组织项目有关技术人员审阅图纸,对其中的问题进行书面汇总,并提交图纸审核会。

1.1.1.2编写施工技术方案

由项目技术负责人组织专业技术人员,在熟悉图纸的基础上,认真研究技术要求,编写施工技术方案,并报项目经理审批,确保工程施工符合设计及有关规范的技术要求。

1.1.2材料准备

项目技术负责人根据施工技术方案,进行预先材料用量计划分析,提出详细的材料供应计划。物资部门根据材料供应计划统一进行采购,采购时坚持货比三家,保证质优价廉,三证齐全,确保工程使用合格材料的控制程序。材料采购之后,由项目经理、项目技术负责人会同监理人进行检验和验收,并按有关规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试。

1.1.3施工机械准备

根据本工程的特点和施工方案分析,编制施工机具需量及进场计划,对进场机具检查、保养、维修,落实专职人员进行岗前培训,做到持证上岗。

1.1.4施工力量配置

共设2个施工班,即:线路施工班、安装施工班。工程高峰时计划投入20人,其中工程师1人,技师2人,技工5人,普工10人。

1.1.5 资金准备

根据该工程的特点,本公司拟投入充足资金作为该工程施工的流动资金,在工程项目资金未到位时,保证工程项目顺利进行。

2、工期及保证措施

2.1 工期规划及要求

实施准备阶段:2个工作日

工程施工阶段:30个工作日

竣工验收阶段:2个工作日

2.2 工期保证措施

(1)认真编制实施性施工组织设计和进度计划,以计划保工期。中标后,我公司将立即组织编写详细的“实施性施工组织设计”和“关键工序作业指导书”,对施工实行网络计划管理。对施工中发生的异常情况及时修改计划,实现均衡施工。

(2)调配精良的施工机械设备,提高劳动生产率,以机械化施工确保施工工期。

(3)加强材料管理、以提前供应合格材料保工期。项目经理部设进场材料检测点,严把工程材料质量关,同时加强材料采购供应管理,备足雨季、节假日施工用料,特殊材料提前订购,避免因材料短缺而造成停工等。

(4)建立质量管理体系,强化全面质量管理,以质量保工期。建立健全质量管理体系,营造全员全过程全方位质量管理的氛围,加强每道工序的质量监控,以“开工必优、一次成优”确保工期。

(5)建立安全管理体系,以安全保工期。建立安全管理机构,成立以项目经理为组长的安全领导小组,制定各项安全管理措施,加强职工培训教育,提高职工安全意识,确保施工无事故发生,以避免因安全事故影响工期。

(6)采用新工艺、新技术、新材料,不断优化施工方案大力采用新工艺、新技术、新材料,不断优化施工方案,选用正确合理的施工工艺,以“四新”技术保工期。

(7)强化施工管理,施工工序紧密衔接,以管理保工期。施工中严格

按施工组织设计和网络进度计划展开工序流水作业,各工序环环紧扣、协调配合,全面展开施工。

( 8 ) 协调好内外关系,以“人和”保工期。协调好与业主、监理、设计单位及地方职能部门的关系,作好与相邻标段的配合工作,保证工程正常有序地进行,以“人和”保工期。

3、质量保证体系及措施

3.1工程质量目标

确保本段全部工程达到招标文件规定的工程质量验收标准。具体目标如下:

单位工程合格率100%、优良率≥95%; 竣工验收合格率100%,工程整体得分率≥95%; 整个工程建设期间杜绝任何质量事故的发生。

3.2质量管理组织机构及主要职责

3.2.1质量管理组织机构图

公司主管总经理

总工程师

公司质管部

监 理 人

项 目 经 理

专职质管员 材 技电

设备 质

3.3质量保证技术措施

(1)认真贯彻执行《供配电系统设计规范》(GB 50052-95)和《水利水电工程制图标准》(SL 73-1995),严格质量标准。

(2)认真贯彻ISO9001:2000质量管理体系在施工中运行。

4、安全生产及保证措施

4.1安全生产目标

不发生人身死亡事故;

不发生重大施工机械设备损坏和有人员责任的重大设备损坏事故;

不发生等级火警事故;

不发生道路交通责任事故;

不发生爆炸事故;

不发生环境污染、文物破坏和重大垮(坍)塌事故。

4.2安全保证技术措施

1、在进行线路施工时,应填写工作票。

2、严禁约时停送电,进行线路施工前,应作好下列安全措施:

a、断开线路断路器和隔离开关。

b、断开危及该线路停电作业,且不能采取安全措施的交叉跨越、平行和同杆线路的断路器和隔离开关。

c、断开有可能返回低压电源的断路器和隔离开关

3、在停电线路工作地段装接地线前,要先验电,验明线路确无电

压。

4、线路经过验明确实无电压后,各工作班应立即在工作地段两端挂接地线

4.3安全管理制度措施

(1)坚持“安全第一,预防为主”的方针,建立健全安全保证体系和安全生产规章制度,制订行之有效的安全技术措施,完善安全生产内业资料管理,开展安全标准工地建设和安全生产检查活动。

(2)各级成立以第一管理者为组长的安全工作领导小组,施工队设专职安全员一名,层层签订安全承包责任书,形成齐抓共管,群防群治的管理局面。

(3)针对本工程及施工现场特点,搞好安全教育和安全技术,提高全员安全意识,安全工作重点严格遵守有关安全生产和劳动保护方面的法律法规和技术标准。

(4)建立健全安全生产管理制度,定期检查和召开会议,发现问题及时解决,消除事故隐患。

(5)有针对性的对从事高空作业、爆破作业及机械运输作业人员和工点以及爆破器材等,制定相应的制度和措施,进行重点防范,把不安全因素消灭在萌芽状态,以确保安全目标实现。

(6)为保证各项安全技术措施的落实建立完善的安全生产责任制度,作到分工明确,责任到人。

(7)加强安全教育工作,开工前组织广大干部职工认真学习《安全规则》,特殊作业人员必须持证上岗。进入施工现场所有人员必须配戴安全帽,否则不准进入现场。

(8)实行开工前安全技术交底制度,施工中安全生产检查制度,施

工后安全生产评比制度。

4.4重要施工内容和特殊施工工序的安全控制

4.4.1地下室高、低压配电设备的安装

(1)经过现场勘察,确定10kV电源进线合理的进线点,编制相应的受电施工方案报供电局批复。

(2)确定高、低压配电设备的生产厂家后,根据厂家提供的基础图,进行基础的施工。

(3)进行高、低压配电设备的基础施工,预埋相应的构件和电缆保护钢管。基础到达设计强度的70%以上后,高、低压配电设备到达现场先进行检查,附件齐全、设备完好、无锈蚀或机械损伤后,方可进行设备的安装。在这个过程中仍要注意基础的养护。

(4)高、低压配电设备施工完毕后,施工单位先进行设备自调、自检合格,委托具有试验资质的试验部门进场调试高、低压配电设备。

(5)高、低压配电设备周围按标准设置接地网,接地装置的埋设深度和焊接要求要符合设计的要求和相关规范规定。接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,室内的湿度达到规范规定的时候,方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接地装置,就要按规定增加相应的接地极和接地母线,直到接地电阻值符合设计要求。接地装置与设备的联接要可靠、美观。

4.4.2电缆敷设

(1)电缆敷设前应按下列要求检查:

a、电缆型号,电压等级,规格是否符合设计要求,电缆外观有无损伤,绝缘性能是否良好(绝缘试验)。

b、敷设前按实际路径计算每根电缆的长度,尤其是电力电缆,合理地安排每盘电缆,避免中间接头,

c、电缆放线架放置是否稳定,钢轴的强度和长度与电缆盘的重量和宽度是否相配合。

(2)进行电缆敷设

a、电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在地面摩擦拖拉,电缆不得绞拧,电缆敷设弯曲半径不小于其外径的15倍。

b、电力电缆从环网柜出线侧进入电缆沟、有中间接头、进入高压配电柜时,都要预留5米左右长度,以便电缆接头损伤时,进行备用。进出高压配电设备时需加橡皮密封圈及防火堵料,以保护电缆。电缆穿过沉降缝,伸缩缝时,要留有30cm余量。

(3)电缆终端和接头的制作。

a、电缆终端头制作结构应简单,紧凑,便于安装,相序排列正确,高压电缆终端头制作依据产品提供的施工工序。

b、电缆芯线的连接采用符合标准的连接管和接线端子,其内径应与电缆线芯紧密配合。间隙不应过大,截面为线芯截面的1.2~1.5倍,采用压接时,压接钳和模具应符合规格要求。

c、制作电缆终端与接头,从剥切电缆开始应连续操作直至完成,缩短绝缘暴露时间,剥切电缆时不应损伤线芯和保留的绝缘层,附加绝缘的包绕装配,热缩等应清洁。

d、电缆终端头制作前要进行绝缘测试,高压电缆终端头与中间接头制作完毕,要再次进行绝缘测试,相序检查。

5、建设文明工地措施

5.1文明施工的目标

现场整齐有序,各种标牌齐全醒目;施工人员着装整齐;施工操作规范,施工资料完整、整洁;工完、料净、场地清;成品保护良好,没有污染和损伤;现场和驻地环境干净、卫生、整齐;讲文明、讲礼貌,杜绝违法、违纪现象发生。

5.2文明施工组织机构

5.3文明施工措施

(1)工地始终做到整洁有序、文明施工、不乱堆乱放。

(2)对所有参加施工人员经常进行文明施工教育,增强文明施工意

公司经理

项目经理

质 检 员

安 全 员

材 料 员

施 工 员

电 缆 队

安装

识,树立企业文明施工形象。

(3)施工现场内施工用电安装规范、安全、可靠。各种材料堆放整齐,标牌明确,不同材料不混放。

(4)机械设备停放有序、清洁,施工机运车辆在施工现场行驶要遵章守纪,文明驾驶,礼让优先,保证交通安全和施工安全。

6、拟投入工程主要设备及仪器仪表

拟投入本合同工程的主要机械设备表

序号机械设备名称规格型号单位数量性能进场时间目前所在地

1 电动冲击钻BOSCHP 台 3 良好

2 电焊机BX6-20 台 1 良好

3 手电钻12mm 个 3 良好

4 数字万用表E2378 个 3 良好

5 手持对讲机TK-128 台 5 良好

6 接地封线付 2 良好

拟投入本合同工程的主要实验、测量、质检仪器表

序号仪器设备名称规格型号单位数量性能进场时间

1 水准仪DS3 台 1 良好

2 接地电阻测试仪ZC—8 套 1 良好

3 兆欧表ZC11D 500V 只 1 良好

4 万用表500型只 1 良好

5 直流伏特表C31—V 块 1 良好

6 继电器试验装置TRP—22VP、VC 套 1 良好

相关文档