文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙保温规范

外墙保温规范

外墙保温规范
外墙保温规范

中华人民共和国国家标准

建筑节能工程施工验收规范

(征求意见稿)

目次

1 总则

2 术语

3 基本规定

3.1 技术与管理

3.2 材料与设备

3.3 施工与验收

4 墙体

5 幕墙

6 门窗

7 屋面

8 地面

9采暖

10通风与空气调节

11空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管网

12配电与照明

13监测与控制

14建筑节能分部工程质量验收

15建筑节能性能现场检验

15.1围护结构节能性能检验

15.2系统功能检验

附录A建筑节能工程进场材料和设备的复验项目

附录B 建筑节能工程质量验收记录表

表B.0.1分部(子分部)工程质量验收表

表B.0.2分项工程质量验收表

表B.0.3检验批质量验收表

附录C建筑节能工程观感质量检查项目表

(正文及条文说明)

1 总则

1.0.1为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果,依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,制订本规范。

1.0.2本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、采暖与空调系统的冷热源和附属设备及其管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收,同时,适用于既有建筑节能改造工程的验收。

1.0.3建筑节能工程中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量的要求不得低于本规范的规定。

1.0.4 建筑工程施工质量控制和竣工质量验收除应遵守本规范外,尚应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和各专业工程施工质量验收规范的规定。

2 术语

2.0.1建筑节能工程

为节约建筑使用能耗所进行的建筑施工及安装工程。

2.0.2围护结构

1、建筑物及房间各面的围挡物,如墙体、屋面、地面和门窗等。分内、外围护结构两类。

2、两侧分别面向不同空间,如室内和室内或室内和室外的建筑构造层。

2.0.3导热系数

稳态条件下,1m厚物体,两侧表面温差为1K,1h内通过1m2面积传递的热量。

2.0.4传热系数

稳态条件下,围护结构两侧空气温差为1K,1h内通过1m2面积传递的热量。

2.0.5热桥

围护结构两侧在温差作用下,形成热流密集的传热部位。

2.0.6保温浆料

由胶粉料与聚苯颗粒或其他保温轻骨料组配,使用时按比例加水搅拌混合而成的浆料。

2.0.7凸窗

凸出围护结构外侧的窗户。

2.0.8倾斜窗

与维护结构形成夹角的窗户。

2.0.9玻璃遮阳系数

实际透过窗玻璃的太阳辐射得热与透过3mm透明窗玻璃的太阳辐射得热的比值。

2.0.10透明幕墙

可见光可直接透射入室内的幕墙。

2.0.11非透明幕墙

不能将可见光透射入室内的幕墙。

2.0.12制冷性能系数(COP)

制冷机在规定工况下的制冷量(W)与相应输入功率(W)的比值。

2.0.13 热水采暖系统耗电输热比(EHR)

在采暖室内外计算温度条件下,集中热水采暖系统热水循环泵在设计工况点的轴功率(kW)跟建筑物的供热负荷(kW)与水泵在设计工况点的效率乘积的比值。

2.0.14室外管网热输送效率

供热系统在正常运行条件下,检测持续时间内的各热力入口处的总热量(MJ)(管网输入总热量减去管网各段热损失)与在锅炉房或热力站总管处测得的总热量(MJ)之比值。

2.0.15供热系统补水率(R

mu

供热系统在正常运行条件下,检测持续时间内系统的补水量(kg)与设计循环水量(kg)之比。

3 基本规定

3.1 技术与管理

3.1.1承担建筑节能工程的施工企业应具备相应的资质,施工现场应建立有效的质量管理体系、施工质量控制和检验制度,具有相应的施工技术标准。

条文说明本条对承担建筑节能工程的施工企业提出资质要求。执行中,在国家尚未制定专门的节能工程施工资质前,应按照国家现行规定具备相应的建筑工程的施工资质。如国家制

定专门的节能工程施工资质,则应按照国家规定执行。

对施工现场的要求,本规范与统一标准及各验收规范一致。

3.1.2参与工程建设各方不得任意变更建筑节能施工图设计。当确实需要变更时,应与设计单位洽商,办理设计变更手续。

当变更可能影响节能效果时,设计变更应获得原审查机构的审查同意;并应获得监理或建设单位的确认。

条文说明由于材料供应、工艺改变等原因,建筑工程施工中可能改变节能设计。为了避免这些改变影响节能效果,故需要对涉及节能的变更加以限制。本条规定,如确需改变时,应事先得到设计单位的书面认可。此时设计单位应认真核算并确认变更对节能带来的影响,出具洽商或设计变更,并承担相应的责任。

当变更对于节能效果带来的影响较大,有可能使得该工程达不到原定节能目标时,原设计单位也不能自行确定是否应该同意这种变更。此时应报原负责节能设计审查的机构审查同意。确定变更后,并应获得监理或建设单位的确认。

3.1.3建筑节能工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺,应按照有关规定进行鉴定或备案。施工前应对新的或首次采用的施工工艺进行评价,并制订专门的施工技术方案。

条文说明“新技术、新设备、新材料、新工艺”通常被称之为“四新”。国家鼓励建筑节能工程施工中采用“四新”技术,但为了防止不成熟的技术或材料被应用到工程上,国家同时又规定了对于“四新”技术要进行技术鉴定或实行备案等措施。节能施工中应遵照执行。

考虑到建筑节能施工中涉及的新材料、新技术较多,对于从未有过的施工工艺,或者其他单位虽已做过但是本施工单位尚未做过的施工工艺,应进行“预演”并进行评价,需要时应调整参数再次演练,直至达到要求。施工前还应制定专门的施工技术方案以保证节能效果。

3.1.4 单位工程的施工组织设计应包括建筑节能工程施工内容。建筑节能工程施工前,施工企业应编制建筑节能工程施工技术方案并经监理单位(建设单位)审批。施工现场应对从事建筑节能工程施工作业的专业人员进行技术交底和必要的实际操作培训。

条文说明鉴于建筑节能的重要性,每个工程的施工组织设计中均应列明有关本工程与节能施工有关的内容以便规划、组织和指导施工。施工前,施工企业还应专门编制建筑节能工程施工技术方案,按照规定经监理单位审批后实施。没有实行监理的工程则应由建设单位审批。

从事节能施工作业的人员操作技能对于节能施工效果影响较大,且许多节能材料和工艺某些施工人员并不熟悉,故规定应在节能施工前对相关人员进行技术交底和必要的实际操作培训。

3.1.5 既有建筑节能改造工程必须确保建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原设计单位或具备相应资质的设计

单位对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。

条文说明既有建筑节能改造已经有许多技术规范。但是鉴于既有建筑未知因素较多等复杂情况,本条特别规定任何节能改造必须以确保该建筑的结构安全和主要使用功能为前提。不能顾此失彼,一方面改善了节能效果另一方面却牺牲或降低了建筑的安全储备或其他重要功能。

保证节能改造不致影响原建筑结构安全储备的具体措施是:当改动主体结构或增加荷载时,必须由原设计单位或具备相应资质的设计单位按照工程实际情况对既有建筑结构的安全性进行核查。这种核查通常包括:现场踏勘和调查,原设计资料审查,结构安全性核算,提出涉及结构安全的限制性要求(例如限制增加的最大荷载量)并最终对改造方案加以确认。

3.1.6承担建筑节能工程检测试验的检测机构应具备相应的资质。

条文说明本条根据国家对于检测实验机构的资质规定作出要求。目前建设部关于检测机构资质管理办法(第141号建设部令)中尚未包括节能专项检测资质,故目前承担建筑节能工程检测试验的检测机构应具备见证检测资质和节能试验项目的计量认证。待国家颁发节能专项检测资质后应按照相关规定执行。

3.2 材料与设备

3.2.1建筑节能工程使用的材料、设备应符合施工图设计要求及国家有关标准的规定。严禁使用国家明令禁止和淘汰使用的材料、设备。

条文说明(本条意义较为明确,也可不作条文说明)材料、设备是节能工程的物质基础,通常在设计中规定或在合同中约定。凡设计有要求的应符合设计要求,同时也要符合国家有关产品质量标准的规定,对它们的质量应进行双控。对于设计未提出要求的材料和设备,则应该在合同中约定,或在施工方案中明确,并且应该得到监理或建设单位的同意或确认。这些材料和设备,同样必须符合质量标准的要求。

近几年来,国家对于技术指标落后或质量存在较大问题的材料、设备明令禁止使用,节能工程施工应严格遵守这些规定,施工中不得使用。

3.2.2材料和设备进场时应对其品种、规格、包装、外观和尺寸进行验收并应经监理工程师(建设单位代表)检查认可,并形成相应的质量记录。材料和设备应有质量合格证明文件、中文说明书及相关性能检测报告;进口材料和设备应按规定进行出入境商品检验。

条文说明本条是对材料和设备进场验收的规定。材料和设备进场时均应进行验收,这种进场验收主要是对其品种、规格、包装、外观和尺寸等“可视质量”和技术资料进行核检查验收,并应经监理工程师(建设单位代表)核准。进场验收必须形成相应的质量记录。

由于进场验收只能核查材料和设备的外观质量,其内在质量则需由各种技术资料加以证明。故进场验收的一项重要内容是对材料和设备附带的技术资料进行检查。这些技术资料主要包括质量合格证明文件、中文说明书及相关性能检测报告;进口材料和设备应按规定进行出入境商品检验。

3.2.3 建筑节能工程所使用材料的燃烧性能等级和阻燃处理,应符合设计要求和国家现行标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222和《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。

条文说明本条对建筑节能工程所使用材料的耐火性能作出规定。耐火性能是建筑工程最重要的性能之一,直接影响用户安全,故有必要加以强调。对材料耐火性能的具体要求,应由设计提出,并应符合相应标准的要求。

3.2.4 建筑节能工程使用的材料应符合国家现行有关材料有害物质限量标准的规定,不得对室内外环境造成污染。

条文说明为了保护环境,国家制定了建筑装饰材料有害物质限量标准,建筑节能工程使用的材料与建筑装饰材料类似,往往附着在结构的表面,容易造成污染,故规定应符合这些材料有害物质限量标准,不得对室内外环境造成污染。目前判断室内环境是否污染仍按照《民用建筑室内环境污染控制规范》GB50325的要求进行。

3.2.5 建筑节能工程进场材料和设备的复验项目应符合本规范附录A及各章的规定。复验项目中应有30%为见证取样送检。

条文说明为方便使用,本规范将各章提出的建筑节能工程进场材料和设备的复验项目汇总在附录A中以方便查找和使用,但是执行中仍应对照和满足各章的具体要求。

参照建设部建建字[2000]211号文件规定,重要的试验项目应实行见证取样和送检,故本规范规定建筑节能工程进场材料和设备的复验项目中,应有30%为有见证取样送检。

3.2.6建筑节能性能现场检验应由建设单位委托具有相应资质的检测机构对围护结构节能性能和系统功能进行检验。

条文说明根据建设部141号令规定,建筑节能性能现场检验应由建设单位进行委托,并应委托具有相应资质的检测机构进行。检验内容主要包括围护结构节能性能和系统功能等。由于这种现场检验对于节能性能的判定十分重要,故参与工程建设各方均应对抽取试样或受检部位的方法,其真实性、代表性以及检测机构的公正性加以重视。

3.2.7 现场配制的材料如保温浆料、聚合物砂浆等,应按设计要求或试验室给出的配合比配制。当无上述要求时,应按照施工方案和产品说明书配制。

条文说明现场配制的材料由于现场施工条件的限制,其质量较难保证。本条规定了现场配制必须按设计要求或配合比配制,并规定了应遵守的配置要求的顺序。即:首先应按设计要求或试验室给出的配合比进行现场配制。当无上述要求时,可以按照产品说明书配制。执行中应注意上述配置要求,均应具有可追溯性,并应写入施工方案中。不得按照经验或口头通知配置。

3.2.8采暖与空调系统及其他建筑机电设备的技术性能参数应符合国家有关标准的规定。严禁使用技术性能不符合国家标准的机电设备。

条文说明本条与3.2.1条呼应。由于采暖与空调系统及其他建筑机电设备的技术性能参数对于节能效果影响较大,故特别列出加以要求。

3.2.9当建筑节能工程采用本规范未列出的其他材料、设备、工艺或做法时,应符合下列规定:

1、所采用的保温材料,应符合本规范第3.2.1条至第3.2.4条的规定;

2、施工工艺或做法,应符合施工图设计要求和施工技术方案的要求;

3、节能工程的施工质量,应符合本规范相关章节的规定。

条文说明建筑节能工程采用的材料、设备、工艺较为广泛,且新的材料、设备、工艺仍在不断涌现,难以一一列出。本条对于规范未列出的其他材料、设备、工艺或做法提出了三款基本要求,以控制其使用及效果。

3.3 施工与验收

3.3.1建筑节能工程施工应当按照经审查合格的设计文件和经审批的节能施工技术方案的要求施工。

条文说明本条是对节能工程施工的基本要求。设计文件和施工技术方案,是节能工程施工实际也是所有工程施工均应遵循的基本要求。注意对于设计文件,应当经过设计审查机构的审查,对于施工技术方案,则应通过建设或监理单位的审查。施工中的变更,同样应经过审查,见本规范相关章节。

3.3.2建筑节能工程施工前,对于重复采用建筑节能设计的房间和构造做法,应在现场采用相同材料和工艺制作样板间或样板构件,经有关各方确认后方可进行施工。

条文说明制作样板间的方法是在长期施工中总结出来行之有效的方法。不仅可以直观地看到和评判其质量与工艺状况,还可以对材料、做法、效果等进行直接检查,并可以作为验收的实物标准。因此节能工程施工也应当借鉴和采用。样板间方法主要适用于重复采用同样建筑节能设计的房间和构造做法。制作时应采用相同材料和工艺在现场制作,经有关各方确认后方可进行施工。

3.3.3 建筑节能工程的施工作业环境条件,应满足相关标准和施工工艺的要求。条文说明建筑节能工程的施工作业往往在主体结构完成后进行,其作业条件各不相同。部分节能材料对环境条件的要求较高,例如保温材料对环境湿度及施工时气候的要求等。这些要求多数在工艺标准或施工技术方案中规定,因此本条要求建筑节能工程的施工作业环境条件,应满足相关标准和施工工艺的要求。

3.3.4建筑节能工程为单位建筑工程的一个分部工程,见表3.3.4《建筑节能分部、子分部、分项工程表》。其子分部、分项工程和检验批应按照下列规定划分和验收:

1建筑节能分部工程的子分部、分项工程和检验批划分,应与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和各专业工程施工质量验收规范规定一致。当上述规范未明确时可根据实际情况按本规范相关章节确定,

2当建筑节能验收内容包含在相关分部工程时,应按已划分的子分部、分项

工程和检验批进行验收,验收时应按本规范对有关节能的项目独立验收,做出节能项目验收记录并单独组卷。

3当建筑节能验收内容未包含在相关分部工程时,应按照本规范进行验收。

表3.3.4 建筑节能分部、子分部、分项工程表

条文说明由于建筑节能验收属于专业验收的范畴,其许多验收内容与原有建筑工程的分部分项验收有许多交叉,故建筑节能工程验收的定位有一定困难。为了与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300一致,本规范将建筑节能工程做为单位建筑工程的一个分部工程来进行划分和验收,并规定了其子分部、分项工程和检验批划分的原则。

本规范对于子分部、分项工程和检验批划分的原则主要有二个:

一是与原有划分尽量一致的原则。《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和各专业工程施工质量验收规范凡是已经划分了的,不再重新划分。当建筑节能验收内容包含在相关分部、子分部、分项工程内时,应按已划分的检验批进行验收,但验收时应按本规范要求对有关节能的项目独立验收,做出节能项目验收记录并单独组卷。

二是原来没有划分的,可以重新划分的原则。即当建筑节能验收内容未包含在原已划分的子分部、分项工程和检验批内时,应按照本规范的要求进行划分和验收。例如,《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB0210中原来没有包括墙体外保温工程的检验批划分和验收,此项即应按照本规范的要求进行划分和验收。

3.3.5建筑节能工程的各检验批,其合格质量应符合下列规定:

1各检验批应按主控项目和一般项目验收;

2主控项目应全部合格;

3一般项目应合格,当采用计数检验时,应有90%以上的检查点合格,且其余检查点不得有严重缺陷;

4各检验批应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

条文说明本条是对建筑节能工程检验批验收合格质量条件的基本规定。本条规定与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和各专业工程施工质量验收规范完全一致。这些规定主要是:

1各检验批应按主控项目和一般项目验收。

2主控项目应全部合格。如果出现不合格情况时应返工修理直至合格并进行重新验收。

3一般项目亦应合格。当出现不合格情况时,亦应进行返工修理。但是对于采用计数检验的验收项目,允许适当放宽,即允许有90%以上的检查点合格即可通过验收。同时对其余10%以下的不合格检查点虽然未达到合格,但是要求不得有严重缺陷。

4各检验批的施工操作依据和质量验收记录应基本齐全。

3.3.6建筑节能工程的分项工程质量验收合格应符合下列规定:

1分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。

2分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

条文说明(此条可不加条文说明)

3.3.7建筑节能工程分部、子分部工程质量验收,应在各相关分项工程验收合格的基础,进行质量控制资料检查及观感质量验收,并应对主要材料、设备有关节

能的技术性能,

以及有代表性的房间或部位和系统功能的建筑节能性能进行见证抽样现场检验。

1主要材料和设备有关节能的技术性能见证抽样检测结果应符合有关规定;

2严寒、寒冷地区的建筑外窗,应按照本规范第15章规定的方法和数量进行见证抽样现场检查其气密性,并出具检测报告。

3建筑工程完工后,应抽取有代表性的房间或部位,按照本规范第15章的

规定对

建筑节能性能中围护结构节能性能进行见证抽样现场检验,并出具检验报告或评价报告。

4建筑设备工程完工后,应抽取有代表性的系统或部位,按照本规范第15章

的规定

对建筑节能性能中系统功能进行见证抽样现场检验,并出具检验报告或评价报告。

条文说明考虑到建筑节能工程的重要性,建筑节能工程分部、子分部工程质量验收,除了应在各相关分项工程验收合格的基础上,进行质量控制资料检查及观感质量验收外,增加了对主要材料、设备的有关节能的技术性能,以及有代表性的房间或部位以及系统功能的节能性能进行见证抽样现场检验。在分部工程验收时进行的这种检查,可以更真实地反映该工程

的节能性能。具体检查内容有4项:

1主要材料和设备有关节能的技术性能见证抽样检测结果应符合国家有关标准规定或符合设计技术要求;

2外窗气密性检查。对严寒、寒冷地区的建筑外窗,由具备资格的检测单位按照本规范附录E规定的方法和数量现场抽查其气密性,并出具检测报告。

3 房屋外墙传热系数检查或房屋综合节能效果检验。对于完工的建筑工程,由具备资格

的检测

单位抽取有代表性的房间或部位,按照本规范第15章的规定对建筑节能性能中围护结构节能性能进行见证抽样现场检验,并出具检验报告或评价报告。

4建筑设备工程完工后,由于竣工时间和季节条件的限制有些设备不能严格按要求进行

调试和

运行因此,应抽取有代表性的系统或部位,按照本规范第15章的规定对建筑节能性能中系统功能进行见证抽样现场检验,并出具检验报告或评价报告。

3.3.8单位工程竣工验收前,必须按照本规范第3.3.5条至第3.3.7条的规定进行建筑节能分部工程的专项验收并达到合格。

条文说明本条规定建筑节能分部工程的专项验收应该作为单位工程竣工验收的必要条件。即必须首先按照本规范第3.3.5条至第3.3.7条的规定进行建筑节能分部工程的专项验收并达到合格,然后才能进行单位工程的整体验收。

3.3.9建筑节能工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持,会同参与工程建设各方共同进行。其验收的程序和组织应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定。

建筑节能工程的验收资料应列入建筑工程验收资料中。

条文说明本条是对建筑节能工程验收程序和组织的规定。其验收的程序和组织与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定一致。即应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持,会同参与工程建设各方共同进行。

3.3.10 建筑节能工程分部、子分部、分项工程和检验批的质量验收记录格式见本规范附录B。

1分部、子分部工程质量的验收表见本规程附录B中表B.0.1;

2分项工程质量验收表见本规程附录B中表B.0.2;

3检验批质量验收表见本规程附录B中表B.0.3。

条文说明本规范给出了建筑节能工程分部、子分部、分项工程和检验批的质量验收记录格式。该格式系参照其他验收规范的规定并结合节能工程的要求制定。具体见本规范附录B。

4 墙体

4.1 一般规定

4.1.1 本章适用于采用板材、浆料、块材等墙体保温材料或构件的建筑墙体节

能工程质量验收。

条文说明本条规定了第4章墙体的适用范围。除了所列举的板材、浆料、块材、构件外,其他墙体节能材料也应遵照执行。

4.1.2 墙体节能工程应在主体结构及基层质量验收合格后施工,与主体结构同时施工的墙体节能工程,应与主体结构一同验收。

条文说明一般墙体节能工程均为在主体结构内侧或外侧表面增做保温层,故应在主体结构及基层质量验收合格后施工。但是与主体结构同时施工的墙体节能工程如现浇夹心复合保温墙板等,则无法分别验收,而应与主体结构一同验收。验收时结构部分应符合相应的结构规范,而节能工程应符合本规范的要求。

4.1.3对既有建筑进行节能改造施工前,应对基层进行处理,使其达到设计和施工工艺的要求。

条文说明既有建筑的节能改造,往往需要对原有的基层表面进行处理,然后进行保温层和面层施工。这种基层表面处理对于保证安全和节能效果十分重要,但属于隐蔽工程,施工中容易被忽略。故本条强调对原有基层表面进行的处理应按照设计和施工工艺的要求进行,使其达到要求。

4.1.4当墙体节能工程采用外保温成套技术或产品时,其型式检验报告中应包括耐候性检验。

条文说明墙体节能工程采用的外保温成套技术或产品,是由供应方配套提供。对于其生产过程中采用的材料、工艺及产品耐久性能难以在施工现场进行检查。因此主要依靠厂方提供的型式检验报告加以证实。其中耐久性能在短期内更是难以判断。型式检验报告本应包含耐久性能检验,但是由于该项检验较复杂,部分不规范的型式检验报告不做该项检验。故本条规定型式检验报告的内容应包括耐候性检验。当施工中出现缺少耐久性检验参数时,应由具备资格的检测机构予以补做。

4.1.5墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料,进场时应对其下列性能进行复验:

1保温板材的导热系数、材料密度、压缩强度、阻燃性;

2保温浆料的导热系数、压缩强度、软化系数和凝结时间;

3粘结材料的粘结强度;

4增强网的力学性能、抗腐蚀性能;

5其他保温材料的热工性能;

6必要时,可增加其他复验项目或在合同中约定复验项目。

条文说明本条列出墙体节能工程通常采用的保温材料和粘结材料进场复验的具体要求。复验指标是否合格应依据设计要求和产品标准判定。复验抽样频率在第4.2.2条中规定,最少同一厂家的同种类产品应抽查不少于一组。

4.1.6墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字

和图片资料:

1保温层附着的基层及其表面处理;

2保温板粘结或固定;

3锚固件;

4增强网铺设;

5墙体热桥部位处理;

6预置保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点;

7现场喷涂或浇注有机类保温材料的界面。

条文说明本条列出墙体节能工程通常应该进行隐蔽工程验收的具体部位和内容,以规范隐蔽工程验收。当施工中出现本条未列出的内容时,应在施工方案和隐蔽工程验收要求中加以补充。

4.1.7墙体节能工程的隐蔽工程应随施工进度及时进行验收。

条文说明隐蔽工程本应随施工进度及时进行验收。但是当分段施工时某些隐蔽工程验收未能及时进行,而是等整体做完后再验收,导致部分隐蔽工程在隐蔽前未进行认真检查验收,这可能给节能工程留下隐患。为防止这种做法,本条作出隐蔽工程应随施工进度及时进行验收的规定。及时验收的含义为“随做随验”,即每处(段)隐蔽工程都要在对其隐蔽前进行验收,不应后补。

4.1.8墙体节能工程验收的检验批划分应按本规范3.3.4条的规定执行。

当需要划分检验批时,可按照相同材料、工艺和施工做法的墙面每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500 m2也为一个检验批。

检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。

条文说明所有节能工程检验批划分已由本规范3.3.4条作出规定。即多数检验批划分与原验收规范一致,并不需要重新划分检验批。如果出现需要划分检验批的情况时,可按照本条规定进行。本条规定的原则实际也与原验收规范保持一致。

应注意墙体节能工程检验批的划分并非是唯一或绝对的。当遇到较为特殊的情况时,检验批的划分也可根据方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。

4.2 主控项目

4.2.1用于墙体节能工程的材料、构件等应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法:检查材料的质量证明文件、性能检测报告或型式检验报告。

检查数量:按进场批次每批抽样不少于一件。

条文说明本条是对墙体节能工程的材料、构件等的基本要求。即应符合设计要求和标准的规定。是否能够满足本条规定,除了对进场材料进行进场验收外,主要依靠对质量证明文件的检查。包括检查材料的出厂(场)合格证、出厂检测报告、进场复验报告及型式检验报告等。对于新材料、新构件,还应检查是否符合本规范相关规定。

应该引起重视的是,当上述质量证明文件和检测报告为复印件时,应加盖证明其真实性的相关单位印章和经手人员签字,并应注明原件存放处。

检查频率规定为按进场批次每批均应抽样检查,每次最少抽样不少于一件。

4.2.2用于墙体节能工程的保温材料、粘结材料、增强网等的复验应符合第4.1.5条规定。

检验方法:检查复验报告。

检查数量:同一厂家的同种类产品抽查不少于一组

条文说明墙体节能工程材料的复验项目已在本规范第 4.1.5条中规定。此处列为主控项目,要求在验收时应检查材料的进场复验报告并确认其参数全部合格。本条规定的检查数量为最少抽样要求,即当有多个材料生产厂家时,每个材料生产厂家均应抽样复验,同一厂家的同种类产品抽查不少于一组。

4.2.3 严寒、寒冷、夏热冬冷地区的墙体节能材料,尚应符合下列要求:

1外保温使用的粘结材料,应进行冻融试验,其结果应符合有关规定。

2采用浆料保温时,在抹面层施工前应控制封闭在保温浆料层内的实际含水率,使其不应降低保温效果。

检验方法:检查试验报告;对含水率的检查方法由施工技术方案规定。

检查数量:每类粘接材料应不少于一次;实际含水率按检验批抽样检查,每个检验批应抽查不少于2处。

条文说明严寒、寒冷、夏热冬冷地区的墙体节能材料,由于处在较为严酷的条件下,故对其增加了要求。对外保温粘结材料的冻融试验,应按照有关产品标准进行,其结果应符合产品标准的规定。对浆料保温层,要求封闭前应控制被封闭在保温浆料层内的实际含水率,使其不应降低保温效果。由于实际情况较为复杂,各地采用的材料、工艺及施工条件,以及施工时的环境温湿度有很大差异,故难以作出统一规定。本条要求由施工单位根据当地气温、湿度及工艺等实际条件自行决定应采取的措施,但检查数量应不少于本条规定,并应将其写入施工技术方案中。

4.2.4墙体节能工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理,并符合保温层施工工艺的要求。

检验方法:对照施工方案,观察检查。

检查数量:全数检查。

条文说明墙体节能工程往往需要对原有的基层表面进行处理,然后进行保温层施工。这种基层表面处理对于保证安全和节能效果十分重要,且属于隐蔽工程,施工中容易被忽略。故本条强调对原有基层表面进行的处理应按照设计和施工工艺的要求进行,满足保温层施工的需要。

4.2.5墙体节能工程各层构造做法应符合设计要求,并应按照经过审批的施工

方案进行施工。

检验方法:对照设计和施工方案观察检查。检查隐蔽工程验收记录。

检查数量:按检验批抽样检查不少于三处。

条文说明除面层外,墙体节能工程各层构造做法均为隐蔽工程,完工后难以检查。因此对于隐蔽工程验收应随做随验,并做好记录。检查的内容主要是墙体节能工程各层构造做法是否符合设计要求,以及施工工艺是否符合施工方案要求。检验批验收时应检查这些隐蔽工程验收记录,并应对照设计要求和施工方案进行目测抽查。

4.2.5 墙体节能工程的施工,应符合下列要求:

1保温材料的厚度应符合设计要求;

2保温板与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求和相关标准的规定;

3浆料保温层应分层施工。当外墙采用浆料做外保温时,浆料保温层与基层之间及各层之间的粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂;

4当墙体节能工程采用预埋或后置锚固件时,其数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求;

5对墙体的热桥部位应按照设计要求和施工方案采取隔断热桥措施。

检验方法:观察;手扳检查;检查试验报告、施工记录和隐蔽工程验收记录;抽样实测粘接强度和锚固深度、厚度采用钢针插入或剖开尺量检查。

检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件(处)。条文说明本条对墙体节能工程施工提出5款基本要求,这些要求主要关乎安全和节能效果,十分重要。本条的要求比较具体,可以直接操作。其中第5款“墙体的热桥部位应按照设计要求和施工方案采取隔断热桥措施”,应根据工程的具体情况采取措施。当设计有要求时,按照设计要求处理;当某些热桥部位设计未给出处理方案时,应由施工方案决定采取适宜的技术措施加以弥补。

4.2.6外墙采用预置保温板现场浇筑混凝土墙体时,保温材料的验收应执行本规范第4.2.2条的规定;保温板的安装应位置正确、接缝严密,保温板在浇筑混凝土过程中不得移位、变形,保温板表面应采取界面处理措施,与混凝土应粘结牢固。

混凝土和模板的验收,应执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的相关规定。

检验方法:对照设计观察检查,进行隐蔽工程验收,必要时抽样剖开检查。对粘结牢固应采用拉抜法试验检查。

检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件(处)。条文说明外墙采用预置保温板现场浇筑混凝土墙体时,除了保温材料外,容易出现的主要质量问题是保温板移位的问题。故本条要求施工单位安装保温板时应做到位置正确、接缝严

密,在浇筑混凝土过程中应采取措施保证保温板不得移位、变形、损坏等。

4.2.7当外墙采用保温浆料做保温层时,应在施工中制作同条件试件,检测其导热系数、干密度、压缩强度、软化系数和凝结时间。

检验方法:检查检测报告

检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件。

条文说明外墙保温层采用保温浆料做法时,由于施工现场的条件所限,保温浆料的配制与施工质量不易控制。为了检验浆料保温层的实际保温效果,本条规定应在施工中制作同条件试件,以检测其导热系数、干密度、压缩强度、软化系数和凝结时间。具体要求在本规范附录C中加以规定。

4.2.8 墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工,应符合设计要求和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的规定,并应符合下列要求:1饰面层施工的基层应无脱层、空鼓和裂缝,基层应平整、干净,含水率应符合饰面层施工的要求。

2外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖做饰面层。当采用时,必须保证保温层与饰面砖的安全性。

3外墙外保温工程的饰面层不应渗漏。当外墙外保温工程的饰面层采用饰面板开缝安装时,保温层表面应具有防水功能。

4外墙外保温层及饰面层与其他部位交接的收口处,应采取密封措施。

检验方法:对照设计观察检查。检查试验报告和隐蔽工程验收记录。

检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件(处)。条文说明本条是对墙体节能工程的各类饰面层施工质量的规定。除了应符合设计要求和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的规定外,本条提出了4项要求。提出这些要求的主要目的是防止外墙外保温出现安全问题和保温效果失效的问题。

第2款提出外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖做饰面层的要求,是鉴于目前许多外墙外保温工程较多地采用饰面砖饰面,而考虑到外墙外保温工程中的保温层强度一般较低,如果表面粘贴较重的饰面砖,使用年限较长后容易变形脱落。故本规范建议不宜采用。当一定要采用时,则规定必须有保证保温层与饰面砖安全性的措施。

第3款提出不应渗漏的要求,是保证保温效果的重要规定。特别对外墙外保温工程的饰面层采用饰面板开缝安装时,特别规定保温层表面应具有防水功能,以防止保温层浸水失效。如果设计无此要求,应提出洽商解决。

4.2.9采用保温砌块砌筑的墙体,应采用具有保温功能的砂浆砌筑。砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。砌体的水平灰缝饱满度不应低于90%,竖直灰缝饱满度不应低于80%。

检验方法:检查复验报告,施工纪录。

检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5处。

条文说明保温砌块砌筑的墙体,通常设计均要求采用具有保温功能的砂浆砌筑。由于其灰缝饱满度与密实性直接影响节能效果,故对于保温砌体灰缝砂浆饱满度的要求应严于普通灰缝。本规范要求水平灰缝饱满度不应低于90%,竖直灰缝不应低于80%,实践证明是可行的。

4.2.10采用预制保温墙板现场安装的墙体,应符合下列要求:

1预制保温墙板产品及其安装性能应有型式检验报告。

2保温墙板的结构性能、热工性能及与主体结构的连接方法应符合设计要求,与主体结构连接必须牢固。

3保温墙板的板缝、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求。

4保温墙板板缝不得渗漏。

检验方法:检查墙板的出厂检验报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。

检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件(处)。条文说明采用预制保温墙板现场安装组成保温墙体,具有施工进度快、产品质量稳定、保温效果可靠等优点。但是组装过程容易出现连接、渗漏等问题。为此本条规定首先应有型式检验报告证明预制保温墙板产品及其安装性能合格,包括保温墙板的结构性能、热工性能等均应合格,其次墙板与主体结构的连接方法应符合设计要求,墙板的板缝、构造节点及嵌缝做法应与设计一致。安装好的保温墙板板缝不得渗漏。

4.2.11当设计要求在墙体内设置隔汽层时,隔气层的位置、使用的材料及构造做法应符合设计要求和相关标准的规定。隔气层应完整、严密,穿透隔汽层处应采取密封措施。隔汽层冷凝水排水构造应符合设计要求。

检验方法:检查材料质量证明文件,观察检查,进行隐蔽工程验收。

检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件(处)。条文说明墙体内隔汽层的作用,主要为防止空气中的水分进入保温层造成保温效果下降,进而形成结露等问题。本条针对隔气层容易出现的破损、透气等问题,规定隔气层设置的位置、使用的材料及构造做法,应符合设计要求和相关标准的规定。要求隔气层应完整、严密,穿透隔汽层处应采取密封措施。隔汽层冷凝水排水构造应符合设计要求。

4.2.12外墙和毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口四周墙面,凸窗四周墙面或地面,应按设计要求采取隔断热桥或节能保温措施。

检验方法:对照设计观察检查,必要时抽样剖开检查。

检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件(处)。条文说明本条所指的门窗洞口四周墙面,是指窗洞口的侧面,即与外墙面垂直的4个小面。这些部位容易出现热桥或保温层缺陷。对于外墙和毗邻不采暖空间墙体上的上述部位,以及凸窗外凸部分的四周墙面和地面,均应按设计要求采取隔断热源或节能保温措施。当设计未对上述部位提出要求时,施工单位应与设计、建设或监理单位联系,确认是否应采取处理措施。

4 .3 一般项目

4.3.1当采用外墙外保温时,建筑物的抗震缝、伸缩缝、沉降缝的保温构造做法应符合设计要求。

检验方法:对照设计观察检查。

检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件(处)。条文说明外墙外保温在建筑物的抗震缝、伸缩缝、沉降缝等处的保温构造做法,较为复杂,也比较容易出现问题。通常设计应给出这些部位的施工要求。当缺少设计要求时,应按照施工技术方案给出具体要求进行施工。

4.3.2当采用玻纤网格布作防止开裂的加强措施时,玻纤网格布的铺贴和搭接应符合设计和施工工艺的要求。表层砂浆抹压应严实,不得空鼓,玻纤网格布不得皱褶、外露。

检验方法:观察检查。

检查数量:按检验批进行抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件(处)。

条文说明本条是对于玻纤网格布的施工要求。玻纤网格布属于隐蔽工程,其质量缺陷通常需较长时间方能发现。施工中应加强管理和要求。

4.3.3外墙附墙或挑出部件如梁、过梁、柱、附墙柱、女儿墙、外墙装饰线、墙体内箱盒、管线等,应按设计要求采取隔断热源或节能保温措施。

检验方法:对照设计观察检查。使用热工成像检查仪器检查。

检查数量:按墙体检验批抽查不少于3处。

条文说明本条所指外墙附墙或挑出的各种部件,均是容易产生热桥的部位,对于墙体总体保温效果有一定影响。这些部位或构件均应按设计要求采取隔断热源或节能保温措施。当缺少设计要求时,应按照施工技术方案进行处理。施工中采用红外成像扫描设备可以清楚了解其处理措施是否有效。

4.3.4 施工产生的墙体缺陷如穿墙套管、脚手眼、孔洞等,应采取隔断热桥的保温密封修补措施。

检验方法:对照施工方案观察检查。

检查数量:按墙体检验批抽查不少于3处。

条文说明同4.3.4条文说明。

4.3.5墙体保温板材接缝方法应符合施工工艺要求。保温板拼缝应平整严密。

检验方法:观察、尺量检查。

检查数量:按检验批抽样检查。

条文说明(此条可不加条文说明)

4.3.6 墙体采用保温浆料时,保温浆料层宜连续施工;保温浆料厚度应均匀、接茬应平顺密实。

检验方法:观察;按检验批进行抽样检查。

检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件(处)。条文说明从施工工艺角度看,除配制外,保温浆料的抹灰与普通装饰抹灰基本相同。保温浆料层的施工,包括对基层和面层的要求、对接茬的要求、对分层厚度和压实的要求等,均应按照抹灰工艺执行。

4.3.7 不同材料基体交接处、容易碰撞的阳角及门窗洞口转角处等特殊部位的保温层应采取防止开裂和破损的加强措施。

检验方法:观察、尺量检查。

检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件(处)。条文说明本条主要要求容易碰撞、破损的部位保温层不被损坏。具体防止开裂和破损的加强措施通常由设计或施工技术方案确定。

4.3.8 采用现场喷涂或模板浇注有机类保温材料做外保温时,有机类保温材料应达到陈化时间后方可进行下道工序施工。

检查方法:检查有机类保温材料陈化时间。

检查数量:全数检查。

条文说明有机类保温材料做外保温时对陈化时间的要求,是材料本身体积稳定性的要求。其具体陈化时间可根据不同有机类保温材料的产品说明书确定。

5 建筑幕墙

5.1 一般规定

5.1.1本章适用于透明和非透明的各类建筑幕墙的节能工程质量验收。

条文说明本章的内容包括了所有透明的和非透明的幕墙节能工程的施工验收。

建筑幕墙包括玻璃幕墙(透明幕墙)、金属幕墙、石材幕墙及其它板材幕墙,种类非常繁多。随着建筑的现代化,越来越多的建筑使用建筑幕墙,建筑幕墙以其美观、轻质、耐久、易维修等优良特性被建筑师、业主所亲媚,在建筑中不使用建筑幕墙是不可能的。

虽然建筑幕墙的种类繁多,但作为建筑的围护结构,在建筑节能的要求方面还是有一定的共性,节能标准对其性能指标也有着明确的要求。玻璃幕墙属于透明幕墙,与建筑外窗在节能方面有着共同的要求。但玻璃幕墙的节能要求也与外窗有着很明显的不同,玻璃幕墙往往与其它的非透明幕墙是一体的,不可分离。非透明幕墙虽然与墙体有着类似的节能指标要求,但由于其构造的特殊性,施工与墙体有着很大的不同,所以不能与墙体的施工验收在一起。

另外,由于建筑幕墙的设计施工往往是另外进行专业分包,施工验收往往也是单独进行的,所以将建筑幕墙单列比较符合实际情况,操作上也更加便利。

5.1.2 附着于主体结构上的隔汽层、保温层应在主体结构工程质量验收合格后施工。

条文说明:有些幕墙的非透明部分的隔汽层和保温层是附着在建筑主体的实体墙上。对于这类建筑幕墙,保温材料和隔汽层需要在实体墙的墙面质量满足要求后才能进行施工作业,否则保温材料可能粘贴不牢固,隔汽层(或防水层)附着不理想。另外,主体结构往往是土

建单位施工,幕墙是分包,在施工中若不是进行分阶段验收,出现质量问题容易发生纠纷。

5.1.3当幕墙节能工程采用隔热型材时,隔热型材生产企业应提供型材隔热材料的力学性能和耐老化性能试验报告。

条文说明铝合金隔热型材、隔热钢型材在一些幕墙工程中已经得到应用。隔热型材的隔热材料一般是尼龙或发泡的树脂材料等。这些材料是很特殊的,既要保证足够的强度,又要有较小的导热系数,还要满足幕墙型材在尺寸方面的苛刻要求。从安全的角度而言,型材的力学性能是非常重要的,对于有机材料,其抗老化性能也是非常重要的。型材的力学性能主要包括:抗剪强度、抗拉强度等。

5.1.4幕墙节能工程使用的材料、构件进场时,应对其下列性能进行复验:

1保温材料:导热系数、密度、阻燃性;

2幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点;

3隔热型材:拉伸、抗剪强度。

条文说明为了保证幕墙节能工程使用的材料、构件的节能性能指标达到要求,保证幕墙的节能性能,对材料和构件进行进场复验是必要的。

非透明幕墙最为重要的节能问题是传热系数和冷桥问题。降低非透明幕墙的传热系数主要靠保温材料,保温材料最重要的是导热系数。导热系数与密度有着非常密切的关系,密度的变化也会导致导热系数的变化。另外,有些保温材料为有机材料,易燃,不能在幕墙中使用,所以对有机的保温材料必须复验其阻燃性能。所以应该复验材料的导热系数、密度、阻燃性。

对于玻璃幕墙而言,其性能主要取决于玻璃的性能。玻璃的可见光透射比、传热系数、遮阳系数均非常重要。玻璃的性能可以通过测试和计算得出。这一测试是取玻璃系统中各个玻璃单片的样品,测试其300nm至2500nm波长范围内的透射比、前反射比和后反射比,并测试玻璃前后表面的远红外半球发射率。采用《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GT/T 2680 – 94(或ISO 9050),并结合ISO 10292,即可计算出玻璃的可见光透射比、传热系数、遮阳系数等。刚刚发布的《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》给出了更加详细的玻璃系统热工性能的计算方法。

5.1.5幕墙节能工程施工应对以下部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字和图片资料:

1保温材料的固定;

2幕墙周边与墙体缝隙保温的填充;

3构造缝、沉降缝;

4隔汽层;

5热桥部位、断热节点;

6单元式幕墙板块间的接缝构造;

7凝结水收集和排放构造;

8幕墙的通风换气装置。

条文说明对建筑幕墙节能工程施工进行隐蔽工程验收是非常重要的。这样一方面可以避免

工程质量纠纷,另一个重要的方面则是确保节能工程的施工质量。

在非透明幕墙中,幕墙保温材料的固定是否牢固,可以直接影响到节能的效果。如果固定不牢,保温材料可能会脱离,从而造成部分部位无保温材料。另外,如果采用彩釉玻璃一类的材料作为幕墙的外饰面板,保温材料直接贴到玻璃很容易使得玻璃的温度不均匀,从而玻璃更加容易自爆。

幕墙的隔汽层、凝结水收集和排放构造等都是为了避免非透明幕墙部位结露,结露的水渗漏到室内,让室内的装饰发霉、变色、腐烂等。一般,如果非透明幕墙保温层的隔汽好,幕墙与室内侧墙体之间的空间内不会有凝结水。但为了确保凝结水不破坏室内的装饰,不影响室内环境,许多幕墙设置了冷凝水收集、排放系统。

幕墙周边与墙体缝隙保温的填充,幕墙的构造缝、沉降缝、热桥部位、断热节点等,这些部位虽然不是幕墙能耗的主要部位,但处理不好,也会大大影响幕墙的节能。这些部位主要是密封问题和热桥问题。密封问题对于冬季节能非常重要,热桥则容易引起结露,所以必须将这些部位处理好。

单元式幕墙板块间的缝隙的密封是非常重要的。由于单元缝隙处理不好,修复特别困难,所以应该特别注意施工质量。这里质量不好,不仅会使得气密性能差,还常常引起雨水渗漏。

许多幕墙安装有通风换气装置。通风换气装置能使得建筑室内达到足够的新风量,同时也可以使得房间在空调不启动的情况下达到一定的舒适度。虽然通风换气装置往往耗能,但舒适的室内环境可以使得我们少开空调制冷,因而通风换气装置是非常必要的。

一般,以上这些部位在幕墙施工完毕后都将隐蔽,所以,为了方便以后的验收,应该进行隐蔽工程验收。

5.1.6 幕墙节能工程的保温材料在安装过程中应采取防潮、防水等保护措施。

条文说明幕墙节能工程的保温材料许多都是多孔材料,很容易潮湿变质或改变性状。比如岩棉板、玻璃棉板容易受潮而松散,膨胀珍珠岩板受潮后导热系数会增大等。所以在安装过程中应采取防潮、防水等保护措施,避免发生上述情况。

5.1.7 幕墙节能工程检验批划分及检查数量,应按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的规定执行。

5.2 主控项目

5.2.1 幕墙材料、构件应符合下列规定:

1保温材料

1)导热系数应不大于设计值;

2)密度偏差不超过10%;

3)阻燃性应达到阻燃级以上(阻燃、难燃、不燃)。

2幕墙玻璃

1)品种应符合设计要求;

2)传热系数、遮阳系数应不大于设计值;

3)可见光透射比不小于设计值;

4)中空玻璃露点应满足产品标准要求。

3隔热条、隔热附件

外墙保温施工验收规定

******外墙保温工程 施工及验收规定 一总则 1.1、为规范******半岛一期外墙外保温工程(聚苯板、玻纤网格布、聚合物砂浆)做法及其组成材料的施工技术要求、施工做法及验收标准,保证外墙外保温工程质量,制定本现场施工及验收规定 1.2、本规程适用郑州中海房地产开发有限责任公司开发的中海东城半岛一期基层墙体是混凝土墙和各种砌体墙,是以采用聚苯板(XPS),耐碱玻纤网格布为增强材料,外墙外保温专用粘接砂浆和外墙外保温专用罩面砂浆作面层的建筑外墙外保温体系的施工标准和验收标准。 1.3、外墙外保温工程除应符合本管理办法外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 1.4、依据设计本项目设计图纸和《05YJ3外墙外保温构造》制定本工程其基本构造和做法、 外墙外保温基本构造

1.5、外墙外保温施工时,对安全、劳动保护、防水、防火和环境保护等方面要求,应按有关规定执行。 1.6、引用标准 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《外墙外保温柔性耐水腻子》JG/T229-2007 《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T841-2007 二术语 2.1、XPS聚苯板(本工程为膨胀聚苯板、挤塑聚苯板) 以聚苯乙烯树脂或其共聚物为主要成分,加入少量添加剂,通过加热挤塑成型而制得的具有闭孔结构的硬质泡沫塑料板材,通常称为XPS板 2.2、聚合物砂浆 由工厂预制的包括可再分散乳胶粉在内的干拌砂浆,到施工现场按说明书规定比例加水搅匀后使用。 2.3、胶粘剂 专用于把聚苯板粘结到基层墙体上的聚合物粘结砂浆。以水泥、聚合物可再分散粉末配以多种添加剂精制而成的聚合物增强水泥基预制干拌料。

外墙外保温监理实施细则

绿地悦城D.E地块工程 外墙保温一监理实施细则 编制: _________ 审核: _________ 展茅供电所新建用房项目监理部 2016年月 外墙保温监理实施细则 1.工程概况 2.监理依据 2.1.国家和地区制订的有关工程建设政策、法律、法规等文件。 2.2.业主与承包商签订的工程承包合同及其附件。 2.3.业主与监理方签订的监理合同。 2.4.工程施工图纸、说明及变更通知(含设计交底、图纸会审记录)。 2.5.质量检验与控制的技术规范、规程: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001); 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004 ; 《住宅建筑围护结构节能应用技术规程)》(DG/TJ08-206-2002); 《上海民用建筑外墙保温工程应用导则》; 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007。 2.6.承包商编制经审批的施工组织设计(含施工方案)。 2.7.其它规定文件。 3.监理实施细则 3.1.建筑节能工程应按照经审查合格的设计文件和经审查批准的施工方案施 工。

3.2.主体结构完成后进行施工的墙体节能工程,应在基层质量验收合格后施工, 施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成 后应进行墙体节能分项工程验收。与主体结构同时施工的墙体节能工程,应与主体结构一同验收。 33墙体节能工程当采用外保温定性产品或成套技术时,其型式检验报告中应包括安全性和耐候性检验。 34墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料: 1)保温层附着的基层及其表面处理; 2)保温板粘结或固定; 3)锚固件; 4)增强网铺设; 5)墙体热桥部位处理; 6)预置保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点; 7)被封闭的保温材料厚度; 8)保温隔热砌块填充墙体。 3.5.墙体节能工程验收的检验批划分应符合下列规定: 1)采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500-1000川面积划分为一个检验批,不足500川也为一个检验批。 2)检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定 3.6.施工质量监理控制要点 3.6.1.监理事前控制

外墙外保温现场施工标准做法

外墙外保温现场施工标 准做法 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

保温材料选用和防火隔离带做法及保温施工标准 1、在施项目必须选用燃烧等级B1级的保温材料。 2、高度小于24米的建筑每三层应设置水平防火隔离带,高度大于24米小于60 米的建筑每两层设置水平防火隔离带,高度大于等于60m小于100m的建筑,每层应设置水平防火隔离带。防火隔离带应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A 级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。 3、屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层,应采用宽度不小于500mm 的A级保温材料设置水平防火隔离带。 具体施工标准如下: 1、编制依据 1.1《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 1.2《外墙外保温施工技术规程》DBJ/14-035-2007 1.3《外墙外保温建筑构造(三)》L07J110 1.4《绝热用模塑聚苯乙烯炮沫塑料》(GB/T10801.1-2002) 1.5《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 1.6《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、编制说明 2.1技术先进、安全可靠、经济合理。 2.2满足建筑外立面要求,不能影响建筑整体效果,能适应基层的正常变形而不 产生裂缝。 2.3外保温工程能长期承受自重而不产生有害的变形。

2.4外保温工程能承受风的荷载的作用而不产生变形。 2.5外保温能耐受室外气候长期反复作用而不产生变形;外保温工程具有防水渗 透性能。 2.6组成材料具有理—化稳定性、相容性、防腐性、防生物侵害性。 2.7依据本设计施工的保温体系,其节约能耗应≥65%。 3、材料要求 3.1.

外墙保温层实施细则)

一、控制依据 1、设计图纸、界面做法、技术变更、监理合同、施工合同等. 2、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144—2004的要求及相关的验收规范. 3、《住宅建筑围护结构节能应用技术规程》DG/TJ08-206-2002. 二、事前控制 (一)施工方案、人员资质的审核 审查外墙保温施工单位的资质、施工技术方案,合格后才允许进场施工,并存档备案。 (二)进行样板带路 外墙外保温工程在大面积施工前,先做施工样板,请质监站、建设单位一起在现场进行检测、点评,检测结果达到国家规范要求和设计要求,并经参建各方同意后,才允许大面积施工。 (三)材料检查检验 1、材料复检 出厂检验应按要求进行,并应对进场材料进行现场见证取样送检,(取样数量为建筑面积小于20000m2取3组,大于20000 m2取6组)检验合格后才能用于本工程。 a)界面剂:不挥发物含量、压剪胶接原强度; b)矿棉、岩棉板:干密度、燃烧性、酸度系数、憎水性; e)抗裂剂:不挥发物含量及抗裂砂浆的可操作时间;

f) 耐碱网布:外观、长度及宽度、网孔中心距、单位面积重量、断裂强力、断裂伸长率; g)塑料锚栓:塑料圆盘直径、单个塑料锚栓抗拉承载力标准值; h)热镀锌电焊网:《镀锌电焊网》QB/T 3897—1999 中6.2条规定的项目; 2、标志和标签 a、包装或标签上应标明材料名称、标准编号、商标、生产企业名称、地址、产品规格型号、等级、数量、净含量、生产日期、质量保证期; b、包装或标签上还可标明对保证产品质量有益的具有提示或警示作用的其它信息。 3、基本规定 1、外墙外保温工程应能适应基层的正常变形而不产生裂缝或空鼓; 2、外墙外保温工程应能长期承受自重而不产生有害的变形; 3、外墙外保温工程应能承受风荷载的作用而不产生破坏; 4、外墙外保温工程应能耐受室外气候的长期反复作用而不产生破坏; 5、外墙外保温工程在罕遇地震发生时不应从基层上脱落; 6、高层建筑外墙外保温工程应采取防火构造措施; 7、外墙外保温工程应具有防水渗透性能; 8、外保温复合墙体的保温、隔热和防潮性能应符合国家现行标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134和《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75的有关规定; 9、外墙外保温工程各组成部分应具有物理-化学稳定性。所有组成材料应相容并应具有防腐性。在可能受到生物侵害(鼠害、虫害等)时,外墙外保温工程的使用

外墙保温施工规范

外墙保温施工规范 一. 施工前的准备工作 1. 施工材料 聚合物胶浆粉;耐碱玻纤网格布;锚固件; 伸缩缝塑料条、聚苯板(EPS 板)或挤塑板(XPS 板), 挤塑板专用界面剂。 2. 施工工具 2. 1. 设备类 ①手提式低速电动搅拌器(可用电锤代替), 额定转速700-1000r/min 。②搅拌头,用φ12的钢筋, 长度为600mm ,下部150mm 处焊接四只用钢筋弯成半径为75mm 的圆形叶片。 ③安全设备, 安全带、安全帽、安全网、安全围栏、指示牌、警告牌等。④其它设备, 插头、插座、防水电线、对讲机等。 2. 2. 工具类 ①壁纸刀、手锯、钢锯条、剪刀、开槽器、打磨板、螺丝刀、木锤。 ②皮尺、卷尺、 2 米靠尺、墨线、垂线垂球、水平管、水平尺、绳子。 ③塑料桶、灰浆托板、抹子、阴阳角抿子。 ④砂纸、铁锤、打胶枪、橡胶手套、刷子。 3. 施工准备

3. 1. 与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸, 并与施工现场进行比对, 及时检查现场和图纸变更的情况 3. 2. 落实施工材料及施工工具存放地、施工人员食宿安排等相关事宜。 3. 3. 检查吊篮或脚手架,不得有任何安全隐患。 3. 4. 检查施工用水、电的情况。 4. 施工条件 4. 1.按照GB50210-2001《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》普通抹灰标准检查基层墙体。立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、分格条(缝)直线度等项目的允许偏差均不得大于4mm 。 4. 2. 施工期间及完工后的24 小时内,环境和基层表面温度均应高于 5 ℃, 风力不大于 5 级。 4. 3. 严禁雨中施工,遇雨或雨季施工应有可靠的防雨措施。 4. 4. 夏季施工应做好防晒措施,抹面层和饰面层应避免阳光直射。 三. 施工程序 系统的安装施工程序如下图所示: 基层处理- 弹线- 调制聚合物胶浆- 铺设翻包网布- 铺设保温板- 安装锚固件- 涂抹面层聚合物胶浆- 铺设网布- 涂抹面层聚合物胶浆- 验收 四. 施工要点 1. 基层处理

最新外墙外保温系统细节部位做法

外墙外保温系统细节 部位做法

外墙外保温系统细节部位做法 一、线条部位保温做法 1、苯板做线条; ◆先做大墙面苯板,然后按 照设计位置弹线,再在苯板表面 粘贴预先割好的苯板线条,提前 打磨出线条的流水坡度以及裁出 鹰嘴部位,线条部位附加加强网 格布,再做大墙面防护面层砂浆。 ◆整体防护面层施工时,可 以本着先细节再大墙面的施工程 序施工,先做好线条部位的网格 布抹面胶浆,并与上下大墙面搭 接10cm,然后再抹大墙面抹面胶浆并搭接。 注意事项: (1)苯板条不要直接贴于基层墙体上,以免线条上部存水,顺着板缝进入墙体; (2)线条部位周围苯板缝用聚氨酯发泡胶填严密; (3)线条应满贴; (4)线条部位网格布应加强; 2、若是线条已经成型,然后再做保温, ◆此种情况下,线条上下面 一般不做保温(否则改变线条整 体装饰效果),正面做保温; ◆线条上部大墙面保温板在 粘贴时需要网格布翻包,线条下 部网格布不需要翻包网格布,大 墙面苯板与既有线条衔接部位约 3-5cm用QH-101粘结剂填实(其 做法类似于在苯板上打边灰)。 ◆将线条正面保温板贴好后, 做好流水坡度以及鹰嘴。注意不 要用抹面砂浆抹成坡度。

◆施工时,先将大墙面翻包网铺好并抹好抹面胶浆,同时将苯板与既有线条衔接部位用抹面砂浆抹密实以防此部位漏水。 二、空调板部位保温做法 1、空调板不做保温 ◆空调板上部大墙面苯板起 端网格布翻包,同时将大墙面 苯板与空调板衔接的部位约3-5cm 处用QH-101粘结剂填实(类似 边灰)。施工时,先将翻包部位 网格布与抹面胶浆抹好,并处理 好保温板与空调板的衔接缝,当 大墙面防护面层砂浆施工时,大 墙面网格布收口至空调板上约 5-10cm,并抹灰到位。其余部位 保温板与空调板尽量衔接紧密, 保温板与空调板之间的缝隙均用 聚氨酯发泡胶密封。大墙面网格布与抹面砂浆收口至空调板两侧及底部约5-10cm,并抹灰到位。 ◆注意事项: (1)空调板周围苯板打边灰,聚氨酯填缝主要目的是为了防止漏水; (2)侧边网格布与抹面砂浆必须要搭接; (3)空调板上部网格布翻包,下部及侧边可不翻包; 2、空调板全部做保温 ◆先贴空调板上部的保温板, 贴苯板时留好流水坡度,注意其 苯板要顶在大墙面上,大墙面的 苯板顶至空调板保温上。空调板 上部的保温要压住侧边的保温, 以防漏水。上部保温贴好后,再 施工侧边保温以及空调板底部保温,此部位的苯板可以顶在大墙 面保温上。注意大墙面与空调板 相衔接部位的保温板约3-5cm用QH-101粘结剂填实(类似边灰), 5‰ 全保温保温空调板做法

外墙保温施工规范

外墙保温施工规范 一.施工前的准备工作 1.施工材料 聚合物胶浆粉;耐碱玻纤网格布;锚固件;伸缩缝塑料条、聚苯板(EPS 板) 或挤塑板(XPS 板),挤塑板专用界面剂。 2.施工工具 2. 1.设备类 ①手提式低速电动搅拌器(可用电锤代替),额定转速 700-1000r/min。②搅拌头,用φ12的钢筋,长度为 600mm ,下部150mm 处焊接四只用钢筋弯成半径为 75mm 的圆形叶片。 ③安全设备,安全带、安全帽、安全网、安全围栏、指示牌、警告牌等。④其它设备,插头、插座、防水电线、对讲机等。 2. 2.工具类 ①壁纸刀、手锯、钢锯条、剪刀、开槽器、打磨板、螺丝刀、木锤。 ②皮尺、卷尺、 2米靠尺、墨线、垂线垂球、水平管、水平尺、绳子。 ③塑料桶、灰浆托板、抹子、阴阳角抿子。 ④砂纸、铁锤、打胶枪、橡胶手套、刷子。 3.施工准备

3. 1. 与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸, 并与施工现场进行比对,及时检查现场和图纸变更的情况。 3. 2.落实施工材料及施工工具存放地、施工人员食宿安排等相关事宜。 3. 3.检查吊篮或脚手架,不得有任何安全隐患。 3. 4.检查施工用水、电的情况。 4.施工条件 4. 1.按照 GB50210-2001《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》普通抹灰标准检查基层墙体。立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、分格条(缝)直线度等项目的允许偏差均不得大于 4mm 。 4. 2.施工期间及完工后的 24小时内,环境和基层表面温度均应高于 5℃, 风力不大于 5级。 4. 3.严禁雨中施工,遇雨或雨季施工应有可靠的防雨措施。 4. 4.夏季施工应做好防晒措施,抹面层和饰面层应避免阳光直射。 三.施工程序 系统的安装施工程序如下图所示: 基层处理 - 弹线 - 调制聚合物胶浆 - 铺设翻包网布 - 铺设 保温板 - 安装锚固件 - 涂抹面层聚合物胶浆 - 铺设网布 - 涂抹面层聚合物胶浆 - 验收 四.施工要点 1.基层处理 1. 1.基层墙体应坚实平整,墙面应清洁,清除灰尘、油污、脱模剂、涂料、空鼓及风化物等影响粘结强度的杂物。

保温施工要求及验收标准.docx

外墙保温施工要求及验收标准 一、编制目的: 为规范华瑞紫韵城福景丽园项目外墙外保温工程做法、组成材料的技术要求及验收标准,保证外墙保温节能工程质量,制定本施工及验收标准。 二、基本要求: 1、施工前,要求施工单位根据设计文件和国家有关技术标准针对项目节能保温工程编制专项施 工方案,报监理单位审核通过后报甲方专业工程师确认,方案确认无误后现场采用相同材料和工艺制作样板并对保温锚栓进行现场拉拔试验,样板制作完成经甲方验收合格,样板确认单确认后方可正式施工。 2、保温施工前,保温施工单位、总承包单位、监理、甲方共同对基层质量、外门窗洞口尺寸、 伸出墙面的爬梯、落水管、空调预留洞等预埋件、连接件等进行隐蔽验收,验收通过后办理移交单。 3、基层验收符合要求、外墙48小时淋水试验合格、渗漏点防水处理合格后,先施工3层以下 基座部位,再施工头部造型部位,最后自上而下施工标准层。 4、材料要求:保温材料的选用及要求见下表一,进场的必检材料,按照节能验收规范进行见证 取样,复验合格后方可使用。 5、施工期间,环境温度要求不得低于5℃,不得高于35℃,夏季施工应避免阳光暴晒;5级以 上大风和雨雪天不得施工。施工过程中和施工结束后应做好对成品和半成品的保护。 6、施工现场的安全、劳动保护、防水、防火和环境保护等符合要求。 表一: 墙体基层淋水试验→防水处理→首层安装造型板托架→墙面弹排版线、挂控制线→配置胶 粘剂→粘贴附加翻包网布→保温层施工检查验收与修整→安装锚栓→抹第一层抹面胶浆2-3mm→铺压耐碱玻纤网→抹第二层抹面胶浆3mm→养护5-7天→真石漆涂料施工

四、施工要求: 1、托架安装:保温板奇数层安装钢板直角托架(防锈处理):规格L50x50x5mm(长度300mm, 间距1m设置)、L100*100*5mm和L150*150*5mm(长度同造型宽度设置);托架固定膨胀螺栓长度M12*120mm,间距100mm;如遇混凝土挑檐托架可不再另行设置角钢托架。 2、弹控制线、弹排版线,挂线坠:根据建筑立面设计和技术要求,在墙面弹出外门窗口水平、 垂直控制线、排版线。在外墙阳角、阴角及装饰柱、屋面造型、水平腰线压槽线条、伸缩缝部位挂垂直基准线,控制保温系统的垂直度。 3、粘接翻包加强玻纤网布:在伸缩缝两侧、外门窗洞口、勒脚、阳台、雨棚、女儿墙等顶部系 统尽端处均应做网布翻包处理,翻包网宽度为:胶粘剂粘接100mm于基层墙体+保温板厚度+150mm宽甩出翻包待用。(见附图1、附图2) 4、热固型改性聚苯板外保温系统粘结施工要求: (1)热固型改性聚苯板与基层墙体有效粘接面积不小于保温板面积的50%(见附图3)。 (2)外门窗洞口及周边部位热固型改性聚苯板与基层墙体应满粘;建筑物外墙阳角1.20m宽范围内及女儿墙或檐口部位、所有装饰造型部位材料均满粘。 (3)胶粘剂现场制备,应按产品说明书要求制备胶粘剂,在规定的时间内用完,已表面结皮或凝结的胶粘剂严禁再次加水搅拌使用,违者重罚。 (4)胶粘剂采用点框法布胶:板边一周涂抹不小于100mm宽的胶粘剂,中间8个圆形粘接点直径不小于150mm且四个角部保温锚栓位置与之对应(见附图4)。 (5)墙体转角处,保温板的垂直缝应交错咬合;门窗洞口角部的保温板应用整块板裁出,角部离板缝的距离不小于200mm(见附图4);普通部位不得出现小于200mm宽保温板;保温板之间拼缝不得大于2mm,缝隙用聚氨酯发泡胶填充;施工现场不得现场切割材料。 (6)粘贴后用3m靠尺进行压平操作,用水平尺检查其平整度。 5、水平防火隔离带设置:在每层楼板标高向下设置300mm高泡沫混凝土板的A级水平防火隔离 带,如遇线条造型及出挑构件不能保证在同一水平标高时,则加高该部位的隔离带高度并与大墙面处水平防火隔离带搭接高度不小于300mm。防火隔离带在转角处咬合处理时保证水平拼缝,避免竖向贯通接缝。屋面自结构标高处向上设置不小于500mm高水平防火隔离带。 6、保温锚栓固定: ①保温锚栓采用金属防锈保温钉,保温钉数量要求不小于7个/㎡,保温板尺寸600*1200*50 不少于5个/块(均匀梅花布置);不规则矩形板不少于3个/块(面积小于0.36㎡的); 泡沫混凝土板长度大于500mm的保温锚栓于中间部位2个/块,其余1个。 ②锚栓在粘贴聚苯板24h后,电钻打孔并用电动螺丝刀安装锚栓,严禁用锤砸入。孔深:与结 构层有效锚固深度不小于50mm,墙体的抹灰层不作为锚固深度。锚栓打在与粘胶处对应范围内,阳角处第一个钉离主体墙角100mm,以免损坏墙体。

外墙外保温工程监理实施细则

外墙保温工程监理实施细则

目录 1 2 3 4 5 6 7 8 、工程概况 、编制依据 、材料控制 、施工准备阶段质量控制、施工过程质量控制 、工作及工艺流程 、监理旁站 、工程验收

1、工程概况 本工程《鹤岗市食品安全检(监)测建设项目装饰工程》,由鹤岗市东华建 筑装饰有限公司承包施工。黑龙江省食品药品监督管理局设计院设计,鹤岗市时 代装饰工程监理有限责任公司监理。工程位于鹤岗市工农区解放路 37号(原爱 2 婴医院),四层 +一层,建筑面积共计 3145 m 。投资 1000万。 2、编制依据 2.1《建筑法》 2.2《建设工程质量管理条例》 2.3《工程建设标准强制性条文》 2.4设计文件 2.5合同文件 2.6《项目监理规划》 2.7《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 2.8《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 2.9《采暖居住建筑节能检验标准》 JGJ132-2001 2.10《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ134-2001 2.11《外墙外保温工程技术规程》 JGJ144-2004 2.12《外墙外保温用聚合物砂浆质量检验标准》 DBJ01-63-2002 2.13《外墙外保温技术规程(现浇砼模板内置保温板做法)》DBJ/T01-66-2002 2.14《外墙外保温施工技术规程(外墙聚合物水泥聚苯保温板做法)》 DBJ/T01-92-2004 2.15《居住建筑节能保温工程施工质量验收规程》 DBJ01-97-2005 2.16《居住建筑节能设计标准》 DBJ01-602-2006 2.17《公共建筑节能设计标准》 DBJ01-621-2005 2.18《外墙外保温施工技术规程(胶粉聚苯颗粒复合型外墙外保温系统) DB11/T463-2007 》 2.19《公共建筑节能施工质量验收规程》 DB11/T510-2007 2.20《民用建筑节能现场检验标准》 DB11/T555-2008 2.21《外墙外保温施工技术规程(聚苯板增强网聚合物砂浆做法)》 DB11/T584-2008 2.22《建设工程监理规程》 DBJ01-41-2002 2.23《建筑工程资料管理规程》 DBJ01-51-2003

聚苯板外墙外保温系统验收及检验细则

1、适用范围 本细则适用于新建居住建筑混凝土和砌体结构外墙外保温工程。 2、检测、评定依据: 2.1《外墙外保温工程技术规程》 JGJ144-2004 2.2《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JGJ149-2003 2.3《泡沫塑料和橡胶表观(体积)密度的测定》 GB/T6343-1995 2.4《绝热材料稳态热阻及有关特性》 GB10294-1988 2.5《硬质泡沫塑料压缩试验方法》 GB8813-88 2.6《硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法》 GB8811-1988 2.7《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》 JGJ110-2008 2.8 墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T992-2006 2.9外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T993-2006 3、仪器设备: 402型电热鼓风干燥箱; WDW-20E微机控制电子式万能试验机; DJM-5铆钉、隔热材料粘结强度拉拔仪(含位移计); 恒温恒湿养护箱; CD-DR-3030导热系数测定仪; CD-QGQ苯板切割机。 4、检验方法 4.1系统类别: 2.1 EPS板薄抹灰外墙外保温系统; 2.2 胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统; 2.3 EPS板现浇混凝土外墙外保温系统; 2.4 EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统; 2.5 机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统; 5.检测项目、性能要求及试样数量 5.1系统性能要求:

针对不同类别的系统还应进行以下项目的检测: (1)EPS板薄抹灰外墙外保温系统: 基层与胶粘剂的(现场)拉伸粘结强度:试样数量5处,尺寸现场制做3~4dm2(约20*20cm),胶粘剂厚度为5~8m,干燥后切割成100*100mm的尺寸。粘结强度≥0.3MPa,并且粘结界面脱开面积不应大于50%。 (2)胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统: a.(现场)抗拉强度:试样数量5处,(试样由基层+界面砂浆层+保温层+抹面层组成)切割成尺寸为100*100mm的试件,抗拉强度≥0.1MPa,并且破坏部位不得位于各层界面。 b.(现场取样)干密度:胶粉EPS颗粒保温浆料干密度不应大于250kg/m3,并且 不应小于180 kg/m3。 c. (现场)保温层厚度:应符合设计要求,不得有负偏差。 (3)EPS板现浇混凝土外墙外保温系统:(无网现浇系统) (现场)拉伸粘结强度:试样数量9点,试样尺寸100*100mm,现场粘结强度≥0.1MPa,并且破坏部位应位于EPS板内。 (4)机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统: 单个锚栓拔出力:试样数量10件,应符合设计要求。 (5).系统抗冲结性能(现场):选取冲击点10个,根据抹面层和饰面层性能的不 同而选取冲击点,且不要选在局部增强区域和玻纤网搭接部位。建筑物首层墙面能以及门窗口等易受碰撞部位:10J级;建筑物二层以上墙面等不易受碰撞部位:3J级。 (6)胶粘剂 a.胶粘剂与水泥砂浆的拉伸粘结强度:试样数量5个,试样尺寸70 mm×70 mm ×25 mm,40 mm×40 mm ×20 mm。在干燥状态下不得小于0.6MPa,浸水状态48h不得小于0.4MPa。 b. 胶粘剂与EPS板的拉伸粘结强度:试样数量5个,试样尺寸100*100*50mm。在干燥状态和浸水48h后均不得小于0.1 MPa,并且破坏部位应位于EPS板内。 (7)玻纤网 a.玻纤网耐碱拉伸断裂强力:试样数量经向和纬向各20片,试样尺寸300*50mm。玻纤网经向和纬向耐碱拉伸断裂强力均不得小于750N/50㎜。 b.玻纤网耐碱断裂强力保留率:试样数量经向和纬向各20片,试样尺300*50mm。

外墙外保温几种做法

外墙外保温几种做法 一、外墙内保温 外墙内保温是将保温材料置于外墙体的内侧。它的优点在于:1)它对饰面和保温材料的防水、耐候性等技术指标的要求不甚高。纸面石膏板、石膏抹面砂浆等均可满足使用要求,取材方便;2)内保温材料被楼板所分隔,仅在一个层高范围内施工,不需搭设脚手架。但是,在多年的实践中。外墙内保温也显露出一些缺陷,如:1)许多种类的内保温做法,由于材料、构造、施工等原因,饰面层出现开裂;2)不便于用户二次装修和吊挂饰物;3)占用室内使用空间;4)由于圈梁、楼板、构造柱等会引起热桥。热损失较大;5)对既有建筑进行节能改造时,对居民的日常生活干扰较大。 二、外墙夹心保温 外墙夹心保温是将保温材料置于同一外墙的内、外侧墙片之间,内、外侧墙片均可采用传统的粘土砖、混凝土空心砌块等。因此,1)这些传统材料的防水、耐候等性能均良好,对内侧墙片和保温材料形成有效的保护,对保温材料的选材要求不高,聚苯乙烯、玻璃棉、岩棉等各种材料均可使用;2)对施工季节和施工条件的要求不十分高,不影响冬期施工。近年来,在黑龙江、内蒙古、扩肃北部等严寒地区得到一定的应用。由于在非严寒地区,此类墙体与传统墙体相比尚偏厚,且内、外侧墙片之间需有连接件连接,构造较传统墙体复杂以及地震区建筑中圈梁和构造柱的设置,尚有热桥存在。保温材料的效率仍然得不到充分的发挥。 三、外墙外保温 近年来,随着我国节能工作的不断深入,节能标准的提高,用于外墙外保温的材料和技术不断改进,外墙外保温由于其优越性而日益受到人们的重视。对比其它外墙保温技术,它有以下优点: 1.适用范围广 外保温不仅适用于北方需冬季保温地区的采暖建筑,也适用于南方需夏季隔热地区的空调建筑;既适用于新建建筑,也适用于既有建筑的节能改造。 2.保温效果明显 由于保温材料置于建筑物外墙的外侧,基本上可以消除在建筑物各个部位的“热桥”影响。从而充分发挥了轻质高效保温材料的效能,相对于外墙内保温和夹心保温墙体,它可使

外墙保温技术标准

一. 编制依据 1 GB50210—2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 2 GB50300—2013《建筑工程施工质量质验收统一标准》 3 GB50404—2007《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》 4 DBJ11135-2008《外墙外保温应用技术规程》 5 L06J113《居住建筑保温构造详图》 6 L07SJ116《硬泡聚氨酯保温防水构造详图(外墙和屋面) 7 GB50411-2013《建筑节能施工质量验收规范》 8《聚氨酯硬泡外墙外保温工程技术导则》 9《山东省居住建筑节能监测及验收技术规程》 10《民用建筑外墙保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(鲁发【2009】229号文件) 二.工程概况 1 工程名称:外墙保温及涂料工程 2 工程地点: 3 施工内容:楼外墙保温及涂料工程,包工包料,实际施工以图纸为准。 4 施工面积: 5 质量标准:本工程质量须达到现行有关《外墙外保温工程技术规程》、《外墙外保温技术施工验收规范》和外墙保温系统、外墙涂料的施工技术标准。 6 施工工期:日历天。 三、各部位做法要求:(具体颜色及位置详见立面图) 1 施工范围 所有保温及涂料均由乙方施工。 2现场喷涂聚氨酯+外墙涂料范围 2.1 用于大面墙体的施工: A、基层墙体 B、涂刷聚氨酯防潮底漆; C、现喷硬泡聚氨酯保温层;

D、涂刷聚氨酯专用界面砂浆; E、20厚胶粉聚苯颗粒找平; F、3-5厚抗裂砂浆压入复合耐碱玻纤网格布; G、刮外墙腻子; H、外墙质感涂料。 2.2空调隔栅内做法: A、基层墙体 B、涂刷聚氨酯防潮底漆; C、现喷硬泡聚氨酯保温层; D、涂刷聚氨酯专用界面砂浆; E、20厚胶粉聚苯颗粒找平; F、3-5厚抗裂砂浆压入复合耐碱玻纤网格布; 2.3 商业服务网点外墙: A、基层墙体 B、涂刷聚氨酯防潮底漆; C、现喷硬泡聚氨酯保温层; D、涂刷聚氨酯专用界面砂浆; E、20厚胶粉聚苯颗粒找平; F、3-5厚抗裂砂浆压入复合耐碱玻纤网格布; G、刮外墙腻子; H、外墙质感涂料。 2.4门窗洞口做法(门窗洞口处由总承包商负责抹灰处理,外保温施工应做进门窗洞口100mm-120mm) A、基层处理+20mm厚胶粉聚苯颗粒保温找平; B、3mm厚聚合物抗裂砂浆+耐碱网格布(不小于160g/m2,且首层设置两道);

外墙保温监理细则doc资料

A4 华为苏州企业业务项目(二标段)工程 (外墙保温工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师:

日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 目录 一、专业工程概况与特点------------------------------ 2 二、监理依据 ---------------------------------------4 三、监理工作的流程 ---------------------------------5 四、监理工作的控制要点及目标值-----------------------6 五、监理工作的方法及措施----------------------------10 六、安全文明施工注意事项——————————————11

外墙保温监理实施细则一、工程概况 工程名称:华为苏州企业业务项目 建设地点:江苏省苏州市苏州工业园区新华路近桑田岛建设规模:建筑面积约76万平米 业主单位:苏州华为投资有限公司 监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司 勘察单位:江苏苏州地质工程勘察院 设计单位:悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 桩基施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司

本工程位于苏州工业园区内,整个地块四面环水,枝繁叶茂,生态环境优美,自然环境条件好。地块用地呈不规则形,用地面积432501.09平方米(648.76亩土地),整个项目通过人工堆土的方式形成一巨大台基,台基与自然地坪高差约10米,台基内为机动车和非机动车停车场、员工生活设施功能用房、实验机房,此范围定义为地下室范围,统称为E区。台基上共14栋建筑,错落布置分为4个区(A区、B区、C区、D区),主要功能为研发办公,台基外基地范围还设置4栋建筑,称之为F区,主要功能为门卫和设备机房。园区内计划供12000人科研、办公之用,华为实验机房为数据交换干式实验室。 本工程总建筑面积748613.96平方米,地下建筑面积415778.86平方米,地上建筑面积332835.10平方米,建筑密度25.5%,容积率1.72,绿地率40.2%,规划机动车停车位4274辆(地下4207辆、地上67辆),规划非机动车停车位3396辆,规划无障碍停车43辆。一标段各个单体工程建筑指标如下表: 标段二单体组成情况

外墙外保温施工做法详解

外墙外保温施工做法详解 外墙外保温做法主要有:在承重墙体的外侧粘贴(钉、挂)膨胀型聚苯乙烯板(EPS)、挤塑型聚苯乙烯板(XPS),聚氨酯硬泡喷涂(PUR)和粉刷胶粉聚苯颗粒保温砂浆等。其中,挤塑型XPS聚苯板和聚氨酯硬泡喷涂的价格稍高,目前应用最多的是膨胀型EPS聚苯板外保温。 一、EPS聚苯板外保温施工 EPS复合式保温技术是一项高效经济、应用广泛的外墙外保温技术,它由承重或围护墙体、EPS复合式保温层、耐碱玻纤网布抗裂砂浆保护层、弹性腻子、外墙涂料或瓷砖面层组成。膨胀型聚苯乙烯板EPS常用规格(900~1200)mm×600mm,厚度20~60mm,密度18~20kg/m3 。 EPS聚苯板外墙外保温构造 1 施工流程

基层处理→测量放线→粘贴EPS聚苯板→聚苯板打磨→涂抹面胶浆→铺压耐碱玻纤网格布→涂抹面胶浆→涂耐水弹性腻子→面层涂料或面砖施工。 2 墙体基面处理及测量放线 墙体基面须清理干净,检验墙面平整度和垂直度,用2m靠尺检查,最大偏差≤5mm。在墙面弹出水平控制线,建筑物外墙阳角挂垂直基准钢线;每个楼层在适当位置挂水平线,以控制EPS聚苯板的垂直度和平整度。 墙面平整度检查 阳角吊线 3 EPS板的固定方法 ⑴粘贴法

粘贴法有点框法、条粘法和满粘法,通常采用点框法。用钢抹子沿EPS板的四周涂抹配制好的粘结剂,宽度为50mm,板的中间均匀设置8个直径100mm的粘结点,厚10mm,粘结剂的涂抹面积不得小于40%。板应自下而上沿水平方向横向铺贴,错缝1/2板长。 粘贴法适用于外墙饰面采用涂料的外墙外保温层施工。 点框法粘结剂涂抹示意 点框法涂抹粘结剂 EPS聚苯板的排列及错缝

外墙外保温-监理实施细则

. 绿都城三期住宅楼Ⅱ标段工程 外墙外保温专项监理 实施细则 编制人: 总监理工程师: 河南海华工程建设监理公司 绿都城三期住宅楼Ⅱ标段项目监理部 二零零八年十一月

一、工程概况 ㈠工程项目名称:绿都城三期住宅楼Ⅱ标段 ㈡工程类别:土方开挖、边坡支护工程 ㈢工程项目地点:郑州市中原路与西三环交叉口西南角 ㈣建设单位名称:郑州绿都置业有限公司 ㈤监理单位名称:河南海华工程建设监理公司 ㈥设计单位:河南省纺织建筑设计院有限公司 根据设计要求,本工程外墙局部(如造型复杂的线角、构件尺寸较小的热桥等)采用50mm胶粉聚苯颗粒保温浆料外保温,做法详05YJ3-1 B型;外加3mm厚抗裂砂浆(网格布)。其中胶粉聚苯颗粒保温浆料的性能要求为:干密度230Kg/m3,导热系数065W/m2k,蓄热系数0.95W/m2k。 楼梯间、电梯间、管井、走廊与住户共用隔墙内保温材料为25厚硅酸铝复合保温砂浆,设在非住宅一侧,传热系数为 1.16W/(m k) < 1.65 W/(m k)。 五层及五层结构外墙面、住宅房间与不采暖地下室之间的楼板,在其下部采用60厚聚苯乙烯泡沫塑料板后粘贴施工,楼板传热系数0.47W/(m k)< 0.5W/(m k)。 飘窗飘板的外侧粘贴60厚B1型阻燃挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板,传热系数为0.47W/(m k) < 0.50W/(m k)。 二、监理依据、内容及范围 1、本工程施工合同; 2、本工程施工图纸及相关设计变更; 监理内容: 1、对施工单位的资质审查,审核总包单位的资质。 2、参加审查施工组织设计及施工方案,并提出改进意见。

3、检查开工前施工单位的复测资料。 4、监督施工单位严格按设计图、规范和管理程序施工,控制工程质 量和进度。 5、对所进场的材料进行现场见证取样。 6、参加工程质量事故的分析和处理。 7、认定工程质量和进度,签署(或会签)付款凭证。 8、参加工程检测、验收,并签署意见。 三、监理组织机构 针对本项目的项目特征和工程特征,组建适应本项目的监理班子。根据工程的进展情况,将进行适当的补充和调整。 各级监理人员的职责及权限: 1.总监理工程师的职责与权限 (1)总监理工程师是监理部委派履行监理合同的全权负责人,行使监理合同授予的权限。对监理工作有最后的决定权。 (2)执行监理部的指令和交办的任务、组织领导监理工程师开展监理工作。负责编制监理工作计划,组织实施并督促、检查执行情况。 (3)保持与建设单位的密切联系,弄清其要求与愿望,并负责与施工单位负责人联系,确定工作中相互配合问题及有关需提供的资料或需协商解决的问题。 (4)参与审查施工单位选择的分包单位的资质。 (5)参与审查施工单位的实施性施工组织设计,施工技术方案和施工进度计划。

外墙外保温做法大全(配图)

外墙外保温做法主要有:在承重墙体的外侧粘贴(钉、挂)膨胀型聚苯乙烯板(EPS)、挤塑型聚苯乙烯板(XPS),聚氨酯硬泡喷涂(PUR)和粉刷胶粉聚苯颗粒保温砂浆等。 挤塑型XPS聚苯板和聚氨酯硬泡喷涂的价格稍高,目前应用最多的是膨胀型EPS聚苯板外保温。 一、EPS聚苯板外保温施工 EPS复合式保温技术是一项高效经济、应用广泛的外墙外保温技术,它由承重或围护墙体、EPS复合式保温层、耐碱玻纤网布抗裂砂浆保护层、弹性腻子、外墙涂料或磁砖面层组成。 EPS聚苯板外墙外保温构造:

膨胀型聚苯乙烯板EPS: 常用规格900~1200×600,厚度20~60mm,密度18~20kg/m3 1 施工流程 基层处理→测量放线→粘贴EPS聚苯板→聚苯板打磨→涂抹面胶浆→铺压耐碱玻纤网格布→涂抹面胶浆→涂耐水弹性腻子和→面层涂料或面砖施工。 2 墙体基面处理及测量放线 墙体基面须清理干净,检验墙面平整度和垂直度,用2m靠尺检查,最大偏差≯5mm。在墙面弹出水平控制线,建筑物外墙阳角挂垂直基准

钢线;每个楼层在适当位置挂水平线,以控制EPS聚苯板的垂直和平整度。 墙面平整度检查: 阳角吊线: 3 EPS板的固定方法 ⑴粘贴法 粘贴法有点框法、条粘法和满粘法,通常采用点框法。用钢抹子沿EPS板的四周涂抹配制好的粘结剂,宽度为50mm,板的中间均匀设置8个直径100mm的粘结点,厚10mm,粘结剂的涂抹面积不得小于40%。板应自下而上沿水平方向横向铺贴,错缝1/2板长。 粘贴法适用于外墙饰面采用涂料的外墙外保温层施工。 点框法粘结剂涂抹示意:

点框法涂抹粘结剂: EPS聚苯板的排列及错缝: ⑵EPS板粘贴与锚栓结合法 该法是在粘贴法的基础上设置若干锚栓固定EPS 保温板。锚栓为高强超韧尼龙或塑料精制而成,尾部设有螺丝自攻性胀塞结构。锚栓用量每平方米10层以下约6个,10~18层8个,19~24层10个,24

外墙外保温-监理实施细则

绿都城三期住宅楼H标段工程 外墙外保温专项监理 实施细则 编制人:_____________________ 总监理工程师:_________________ 河南海华工程建设监理公司 绿都城三期住宅楼U标段项目监理部 二零零八年十一月

一、工程概况 ㈠工程项目名称:绿都城三期住宅楼H标段 ㈡工程类别:土方开挖、边坡支护工程 ㈢工程项目地点:郑州市中原路与西三环交叉口西南角 ㈣建设单位名称:郑州绿都置业有限公司 ㈤监理单位名称:河南海华工程建设监理公司 ㈥设计单位:河南省纺织建筑设计院有限公司 根据设计要求,本工程外墙局部(如造型复杂的线角、构件尺寸较小的热桥等)采 用50mm交粉聚苯颗粒保温浆料外保温,做法详05YJ3-1 B型;外加3mn厚抗裂砂浆(网格布)。其中胶粉聚苯颗粒保温浆料的性能要求为:干密度230Kg/m,导热系数065W/rfk,蓄热系数0.95W/m2k。 楼梯间、电梯间、管井、走廊与住户共用隔墙内保温材料为25 厚硅酸铝复合保温砂浆,设在非住宅一侧,传热系数为1.16W/(m k) < 1.65 W/(m k) 。 五层及五层结构外墙面、住宅房间与不采暖地下室之间的楼板,在其下部采用60 厚聚苯乙烯泡沫塑料板后粘贴施工,楼板传热系数0.47W/(m k)< 0.5W/(m k) 。 飘窗飘板的外侧粘贴60 厚B1 型阻燃挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板,传热系数为0.47W/(m k) < 0.50W/(m k) 。 监理依据、内容及范围 1 、本工程施工合同; 2、本工程施工图纸及相关设计变更; 监理内容: 1、对施工单位的资质审查,审核总包单位的资质。 2、参加审查施工组织设计及施工方案,并提出改进意见。

外墙保温施工规范标准

外墙保温施工规 为响应节能号召,建筑节能办法相继出台,全国、等都开始施行相关规。记者从市住建局相关部门获悉,市开始推出相关“试行办法”规承包建筑节能外墙保温工程的施工企业。相关企业必须经过资质等级评比后才可施工。 根据试行办法,一级企业注册资本必须在1000万元以上,且近3年最高年工程结算收入4000万元以上,并具有与承包工程围相适应的施工机械和检测设备。企业经理具有8年以上从事工程管理工作经历,技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且有高级职称,主持完成过2项建筑节能工程的施工。近5年应用过省部级以上的与工程建设相关的新技术、新工艺、新材料、新设备,或具有本专业工程建设相关的有效专利1项。对于企业的工程业绩,办法中要求近5年独立承担过3项以上单项合同额800万元以上的建筑保温工程或单项合同额300万元以上的建筑遮阳工程的施工。二三级资质企业标准比一级稍低,但对工程的质量均要求必须合格,工作人员须有相关管理经验与资格。 根据企业的等级标准,一级企业可承担单项合同额不超过企业注册资本5倍的建筑节能外墙保温工程的施工,二级企业可承担单项合同额1000万元以上的建筑节能外墙保温工程的施工,三级企业可承担合同额300万元以上的工程施工。 外墙保温系统施工规 外墙保温系统施工规 一施工前的准备工作 1施工材料 聚合物胶浆:标准耐碱玻纤网布;固定件:伸缩缝塑料条、聚笨板 (EPS)或挤塑板(XPS)。 2施工工具 电热丝切割器、开槽器、劈纸刀、螺丝刀、剪刀、钢锯条、墨斗、棕刷、粗沙纸、电动搅拌器、塑料搅拌桶、冲击钻、电锤、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2M靠尺、操平水管等。 3施工准备 3.1与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸,并与施工现场进行比对,及时检查现场和图纸变更的情况。 3.2落实施工材料及施工工具存放地、施工人员住宿安排等相关事宜。 3.3检查吊篮或脚手架,不得有任何安全隐患。 3.4检查施工用水、电的情况。

相关文档