文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砖胎模施工方案

砖胎模施工方案

砖胎模施工方案
砖胎模施工方案

阿尔及尔机场新航站楼工程基础砖胎模施工方案

编制单位:兴润建设集团有限公司编制人:

编制日期:2015年7月30日

一、编制依据

1.机场项目的基础图纸

https://www.wendangku.net/doc/dc12574156.html,TP中基础与结构说明

3.砌筑工程施工质量验收规范

二、工程概况:

本工程基础为桩承载筏板基础,桩承台较多,地下室底板设有电梯井、集水井等,地下室底板结构标高为-7.1M,垫层底标高-7.2M,承台基底标高-8.45M~-9.35M。设计相对标高±0.000相当于绝对标高+19.45。砖胎模施工范围主要为,桩承台、电梯井、集水井、地下室筏板板外圈等,砖胎模工程量相当大。

三、施工准备:

1、技术准备:

1)要认真阅读熟悉施工图,进行图纸会审工作,理解设计意图和分析特殊部位处理方法(比如转角处、压顶、阴阳角抹灰),确定基槽挖深及槽宽。

2)做好细部测量、放线准备工作,对控制桩高程点进行复测。

2、材料、机具准备:

(1)本工程材料所用为阿国所产水泥砖,型号为40*20*20cm。进场需得到监理认可。

(2)对于侵蚀性强的部位,应该使用32.5R 级别的IV类型,必须带有NF 标志,要有合格证,由于为地下部位,砌筑砂浆为水泥砂浆,级别为M5,参考配合比为:

特别注意:由于阿国所产黄沙粉化严重(太细),建议出配合比。

(3)由于砌筑量大,砂浆拌合机至少两台,吊运使用塔吊、钢筋笼及料斗。钢筋笼1*1.5*0.8M。

(4)施工小工具:灰斗、大铲、铁锨、平板、托灰板、手推车、线坠、锤子、靠尺。

四、施工流程:

基坑土清理→测量定位→砌砖胎膜→砖胎膜1:3水泥砂浆内粉→基础垫层→弹水平线、墙、柱定位线、标高→外侧级配砂石回填捣实或黄砂。(垫层施工可在砌筑砖胎膜之前)

五、操作工艺:

1、依照控制纵、横轴线,施工图基础尺寸,修整基坑边坡,少部分余土清理出场,。

2、砌砖胎膜,可从四边先砌标志砖三皮,校对无误后,可带线砌成封闭型。砖胎膜必须留足粉刷层厚度尺寸(2公分)、膨润毯防水卷材厚度,砂浆保护层的厚度。砖胎模工作面为300mm。灰缝宽度为12mm-14mm,有要求的需按照要求。

3、内粉后应把坑内碎砖、弃土清到砖摸外,有水要排干。

4、砖胎膜采用200mm厚砖砌筑长度大于3M应间隔3M砌砖暗柱(马牙槎设置,宽度为长处400mm,短处为200mm,厚度为砖墙厚度200mm,顶部一行砖用砌筑砂浆灌实压顶,转角处有必要的话要灌实),电梯井、集水井等较深部位在原有砌筑要求基础上增加腰梁一道,内放两根直径10个的钢筋,构造柱增加两根10个的竖向钢筋。筏板四周砖胎模应每隔3米增加附墙垛一处,转角处一定灌灰。

六、施工注意事项:

1.由于基础结构形式为控孔桩与筏板共同受力,电梯井、桩承台基坑开挖及砖胎模施工中尽量做到少放坡、早回填,减少对原土承载力的影响。

2.电梯井、集水井坑比较深注意坑边支护,且砌筑难度大。

3.由于位于土方开挖后的第一步,需要重复验线。

七、质量要求;

1、砖、水泥必须有合格证有要求的需要复试报告。

2、砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于85%。不得出现通缝,砌块平顺,

不得出现破槎松动。

3、砌体垂直度小于5mm,顶面标高±15mm,表面平整度小于8mm。

4、轴线位置偏移小于10mm。

八、安全措施:

1、电梯井、集水井基坑深度大必须做基坑安全支护,以防塌方,做法:木方或钢管对撑50mm厚木板。

2、塔吊吊运砖块、灰浆时塔吊应拉铃,按照信号员指挥吊到基坑边,不得

直接吊到正在作业的基坑内。

钢管或100×50木方(周边同)砖胎模施工基坑安全支护图

1

5

<

1

砖胎膜专项施工方案

目录 第一章工程概况......................................................... 错误!未定义书签。 第一节编制依据........................................................ 错误!未定义书签。 第二节工程概况........................................................ 错误!未定义书签。第二章工程地质及水文条件............................................... 错误!未定义书签。第三章施工部署......................................................... 错误!未定义书签。第四章独立柱基础、承台、地梁、集水井、电梯井、外墙侧面等砖胎模施工..... 错误!未定义书签。第五章安全文明施工.................................................................... .9

基础工程砖胎膜专项施工方案 第一章工程概况 第一节编制依据 1、工程施工图纸; 2、本工程现场实际情况; 3、根据拟建工程类似工程经验; 4、本工程岩土工程勘察报告; 5、本工程施工组织设计; 5、主要规范、规程、标准; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2013) 《混凝土结构工程质量验收规范》 (GB50204-2015) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB/T 50300-2013) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2012) 《工程测量规范》(GB 50026—2007) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2011) 《抹灰砂浆技术规程》(JGJT220-2010) 第二节工程概况 本工程为框架剪力墙结构,建筑层数和建筑高度:地下1层,地上7层,建筑高度为米。 本工程地面以下设一层地下室,主要作车库和设备用房。室内±相当于绝对标高米。 基础形式 本工程采用砼管桩筏板、承台基础。 基础砼强度均为C35p6。 本项目砖胎膜主要使用部位为电梯井、集水井、截水沟、地下室底板侧面、独立柱基

基础砖胎模施工方案

连云港新海云谷项目工程 基础砖胎膜 专 项 施 工 方 案 编辑人:邹贤伯 审批人: 宿迁明远建设工程有限公司 年月

一、编制依据 1、连云港新海云谷工程设计施工图纸 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、《地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2011) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2011) 二、工程概况 (1)工程名称:连云港市新海云谷小区 (2)建设单位:连云港东碧房地产开发有限公司 (3)施工单位:宿迁明远建设有限公司 (4)监理单位:南京旭光建设监理有限公司 (5)设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 新海云谷项目位于连云港海州区,东临港城大道、西靠淮海工学院,交通极为便利,地理位置十分优越。一期工程包括东区地库1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、一期B 区人防地下室,总建筑面积约17万平方,建筑结构形式为剪力墙,建筑类别为二类建筑,使用年限为50年。抗震烈度8度,建筑耐火等级:地下一级,地上二级;基础形式为桩基础和筏板基础。 三、基础结构型式介绍 1、本工程采用框剪结构,地下车库及人防为框架结构。地下车库,人防基础、独立基础桩顶标高各异,尤其底板标高尺寸种类较多,施工较为复杂。鉴于本工程的施工工艺,各条形基础与地梁、筏板边及底板深基坑交接处需做砖胎模,以便达到节约工期的目的。 2、根据本工程结构施工图,确定在一些浇筑完混凝土后模板无

法拆除或者拆除难度较大的地方采用砖胎模来代替一般模板的作用。具体位置:底板与地梁交接部位、底板与条形基础交接部位、剪力墙与条形基础底板标高有高差部位、各基坑落底部位、电梯基坑、底板边等。 四、施工步骤 基础土方开挖粗放线整平、清理砖胎模垫层施工放线砖胎模施工砖胎模处回填土 五、施工准备 1、材料准备: (1)采用MU7.5标准水泥砖砌筑。 (2)采用32.5普通硅酸盐水泥和中沙,沙中不得含有有害物质。 (3)脚手板及其它铺设道路材料,便于砂浆和标准砖等的运输。 2、机械准备:350搅拌机一台,手推车10台。 3、人员准备:熟练砌砖操作人员20名,辅助人员10员。 六、砖胎模施工 首先在基础土方开挖好后,进行粗放线,大致确定地梁和剪力墙及条形基础的位置,并进行清理、整平,然后浇砖胎模垫层,厚度100㎜,C20,每边比砖胎模宽出100㎜。 (1)在砌筑前必须把垫层面清理打扫干净。

砖胎模施工专项方案

潍坊恒大翡翠华庭一期工程 (4#、5#、7#、10#、11#、12#及商业、车库) 砖 胎 模 施 工 专 项 方 案 编制单位:通州建总集团有限公司 编制人: 审核人: 批准: 编制日期:2012-9-27

砖胎模专项施工方案 1、工程概况 1、1工程概况 工程名称潍坊恒大翡翠华庭一期项目部工程 工程地点潍坊市潍城区长松路西福寿西街北 建设单位山东普云房地开发有限公司 设计单位北京中环世纪工程设计有限责任公司 监理单位湖北新天地建设监理有限责任公司 施工单位通州建总集团有限公司 建筑面积约18万㎡ 层数(地上/地下) 地下1层,地上28—32层 建筑高度米 结构形式框架剪力墙 结构层高首层米,2层米,3—31层3米,32层米承台深度统计 基础采用机械旋挖现浇桩,桩承台与垫层面深度为1650mm。垫层混凝土为100mm厚C15混凝土。承台与承台间抗水钢筋混凝土结构板厚为500mm,砖胎模高度为1650mm,厚度为240mm。

2、编制依据 2、1《建筑施工手册》 2、2相关施工图纸 2、3各种相关验收规范、规程等 3施工方法 3、1施工顺序 测量放线、定标高→机械土方开挖至承台底垫层底标高→浇筑垫层→放砖胎模线→试摆砖样→砌砖模→砖模加固→承台、承台梁侧回填→场地平整→基础垫层→防水施工→防水保护层施工→墙、柱、楼梯放线定位→承台、承台梁、抗水板钢筋绑扎→柱、墙、楼梯插筋定位→电梯井、外墙、承台梁吊模→承台、承台梁、抗水板混凝土浇筑→地下一层施工。 3、2垫层浇筑 垫层浇筑前应在场地内进行标高定点,在平整完成验收合格地基上冲精打点,以作为垫层厚度及标高控制点。防水施工完成后,再次冲精打点进行标高控制,完成防水保护层施工。

基础砖胎膜施工方案

宜宾邦泰公馆 基础砖胎模施工方案 编制: 审批: 四川华西集团省建十一建筑工程有限公司

目录 一、编制依据 (5) 二、工程概况 (5) 三、基础板模板方案选择 (7) 四、砖胎模施工 (7) 五、施工要点 (13) 六、质量标准 (13) 七、安全文明施工措施 (14)

一、编制依据 1、邦泰公馆施工图纸; 2、《砌体结构设计规范》GB50003-2011; 3、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008; 4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 5、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011; 二、工程概况 本工程为邦泰置业有限公司开发邦泰公馆一、二、三期工程。位于岷江新区南部片区A08地块。规划用地面积54141m2,总建筑面积17515.31m2,地下室一层。基础为筏板、条基、独立、桩基相结合。 本工程为新建一层地下室工程,由地下汽车库、设备用房等组成,建筑设计使用年限为50年,防火分类二类,耐火等级为地上二级,地下一级。抗震设防烈度为7度,工程结构为剪力墙结构。

三、地下室底板模板方案选择 本工程基础为桩承台基础、独立基础、承台在地下室抗水板下,浇筑混凝土时承台、独立基础、与抗水板混凝土必须同时浇筑。针对此种情况在施工过程中地下室承台模板、独立基础、地梁模板、集水井模板、电梯井模板等采用砖胎模。 四、砖胎模施工

桩承台、地梁、集水井、电梯井四周侧模等砖胎模采用页岩砖、M5水泥砂浆砌筑砖胎模,施工时承台、地梁及集水井应根据胎模高度h<500mm时采用120mm厚砖墙,500mm≤h<1000mm采用240mm 厚砖墙,砖胎模应考虑粉刷层及防水保护层厚度,砌筑宽度应为梁、承台、集水井宽+3mm。砖胎模内侧及顶面采用15厚1:3水泥砂浆粉刷层作为防水层的基层,粉刷层在阴、阳角处应抹成半径为5cm 的圆弧。待砖墙达到一定强度后侧面空隙用原土分层压实回填到垫层底标高。 1、承台、基础及地梁砖胎模高度h<500mm时采用120mm厚砖 2、基础砖胎模高度500mm≤h<1000mm时采用240mm厚砖墙,做法见下图

砖胎模专项施工方案-

xxxxx12#、13#、14#、15#、18#、28#、30#、31#、32#楼及其地下室工程 砖 胎 膜 专 项 施 工 方 案 编制人:职务(称): 审核人:职务(称): 审批人:职务(称): 日期: xxxxx(集团)有限公司

目录 一、编制目的 (2) 二、编制依据 (2) 三、工程概况 (2) 四、施工准备 (3) 五、施工要求 (4) 六、砖胎膜及挡土墙方案选择 (4) 七、砖胎膜及挡土墙施工 (5) 八、施工要点 (7) 九、质量标准 (8) 十、安全文明施工措施 (9)

一、编制目的 根据本工程的基础特点,采用针对性的施工措施,在确保施工安全的前提下,考虑经济与可行性原则,保证工程质量、安全及工期。为现场砖胎模施工、结算等提供依据。 二、编制依据 1、xxxx12#楼、13#楼、14#楼、18#楼、28#楼、30#楼、31#楼、32#楼、33#楼及其地下室工程施工图纸; 2、核工业桂林工程勘察院提供的《岩土工程详细勘察报告》; 3、xxxx12#楼、13#楼、14#楼、18#楼、28#楼、30#楼、31#楼、32#楼、33#楼及其地下室工程施工组织设计; 4、本工程特点及现场实际情况; 5、《砌体结构设计规范》GB50003-2011; 6、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008; 7、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 8、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011; 9、本公司质量保证手册、程序文件及规章制度等; 三、工程概况 工程名称:xxxx12#楼、13#楼、14#楼、18#楼、28#楼、30#楼、31#楼、32#楼、33#楼及其地下室工程。 建设地点: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 1、建设规模:xxxx12#、13#、14#、15#、18#、28#、30#、31#、32楼及其地下室工程总建筑面积约26.7万平方米,其中地下室建筑面积约6.7万平方米,地上部分建筑面积约20万平方米。

砖胎模施工专项方案

砖胎模施工专项方案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人:

目录 第一节编制依据 (3) 第二节工程概况 (3) 第三节施工准备工作 (3) 第四节施工方法 (3) 第五节质量控制 (4) 第六节施工注意事项 (5) 第七节安全措施 (5) 第八节文明措施 (6) 砖胎模施工专项方案 第一节编制依据

1、碧桂园天玺湾设计施工图纸 2、建筑安装分项工程施工工艺规程(DBJ/T 01-26-2003) 3、砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002) 第二节工程概况 南宁碧桂园·天玺湾工程由碧桂园房地产开发有限公司投资开发建设,位于南宁市良庆区凤凰路与玉象路交叉口南侧。本工程由地下二层、地上由5栋高层建筑组成。10#.11#.13#.14#楼部分为商业用房,部分层高为6.1m,标准层高为3m,本工程±0.000相当与绝对标高96.500m。

集水井的侧壁砖胎模高度1200~2500mm,电梯井的侧壁砖胎模高度2000mm。高度在400~700mm砖胎模厚度120mm,1200~2500mm砖胎模厚度240mm。 第三节施工准备工作 1、测量放线时必须考虑砖胎模内侧抹灰厚度及卷材防水层厚度。 2、施工前对工人进行技术交底。 3、砖胎模采390×240×190mm的空心砖,强度等级为MU7.5;砌筑砂浆强度等级M5(水泥强度32.5,配合比1:5.7)。 4、机具设备到位,并满足施工要求。 5、各施工部位土方开挖已达到设计标高要求。 第四节施工方法 一、施工工艺 测量放线→独立基础、集水井、电梯井土方开挖→浇筑垫层→砌砖胎模 二、施工方法和技术措施 1、测量放线时,轴线、标高、砖胎模内壁距离必须符合设计及规范要求,经专业监理工程验收合格后,方可进行下道工序施工。

砖胎膜施工方案全完整版

砖胎膜施工方案全 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

砖胎模专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:保利·半山国际花园峡谷区 2、建设单位:保利(江西)金通泰置业有限公司 3、建设地点:南昌市湾里区红湾大道66号 4、监理单位:深圳市邦迪工程顾问有限公司 5、设计单位:南昌大学设计研究院 6、施工单位:广州富利建筑安装工程有限公司 7、建筑规模:保利·半山国际花园峡谷区工程别墅工程由保利(江西)金通泰置业有限公司投资兴建,本次中标的工程为别墅工程,建筑面积约为37101m2,户型为双排、四联排、五联排及六联排四种类型的别墅,均为独立式。 本工程其中双排型20栋,为B3A#、B5#、B8#、B9#、B13#、B13A#、B18#、 B19#、B22#、B23#、B27#、B29#、B30#、B33A#、B35#、B43A#、B191#、B196#、 B197#、B202#楼,每栋建筑面积均为;四联排14栋,分别为B2#、B3#、B6#、B10#、B11#、B25#、B31#、B32#、B192#~ B195#、B199#、B201#楼,每栋建筑面积均为;五联排9栋,分别为B7#、B15#~B17#、B20#、B26#、B28#、B46#、B200#楼,每栋建筑面积均为;六联排9栋,分别为B1#、B12#、B21#、B23A#、B33#、B36#、B43#、 B45#、B198#楼,每栋建筑面积均为;均为地上三层,楼面无错层。本工程为豪华式别墅住宅工程,结构形式为钢筋混凝土框架结构,均为独立基础,地上部分为普通砼,使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,建筑结构安全等级二级,建筑结构耐火等级一级,地下室防水等级二级。 本工程内外填充墙采用加气混凝土砌块砌筑,砌筑砂浆为专用砌筑砂浆;卫生间采用Mu10烧结多孔砖砌筑,砌筑砂浆为水泥砂浆;墙体厚为200mm和100mm。垫层砼强度为C15,基础承台及剪力墙砼强度为C25,基础以上主体结构砼等级均为C25。 2、场地进行场平和强夯施工,场内基本平整。 3、根据工程设计及现场场地原始标高,现场大面积土方已基本完成,只需进行承台、地梁、底板开挖修整。

基础砖胎膜专项施工方案-详细版

目录 一、工程概况 (2) (一)工程概况 (2) (二)承台挡墙深度统计 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工要求 (2) 四、施工方法 (3) (一)施工顺序 (3) (二)、土方开挖 (3) (三)垫层浇筑 (3) (四)砖胎膜设计 (3) (五)砖胎模砌筑............................................................5 (六) 抹灰.................................................................6 (七) 砖胎模侧土体回填....................................................7 (八) 排水措施...........................................................8 五、工程质量保证措施 (8) 六、安全保证措施...............................................................11

一、工程概况 (一)工程概况 龙岗区妇幼保健院二期扩建工程位于深圳市龙岗区龙平西路北侧,院前路南侧,龙岗区妇幼保健院西侧,建筑面积:31539.17 m2,地下二层,地上十六层。地下室建筑面积5770.64㎡,基础采用锤击预应力管桩、人工挖孔桩,地下室设有车库、人防设施、设备房等,桩承台与底板面深度为1.2至3.8米,最深承台为○F-○P/○14-○17轴电梯坑集水井,深度为4500mm,高低差为1.8米。垫层混凝土为100㎜厚C15混凝土。 在基础施工过程中除土方开挖、回填、砖胎膜外,还包含基础钢筋制作、绑扎等,本方案主要针对基础施工中的土方回填、砖胎膜砌筑而编制。 (二)承台、挡墙深度统计 底板厚度:600mm 承台深度统计: 挡土墙深度统计: 二、编制依据 《建筑施工手册》 圣桦公馆工程施工图纸 各种相关验收规范、规程等 三、施工要求 1、深基坑支护已由基坑的设计支护单位施工完成,经第三方监测,边坡的变形及位移在

砖胎膜专项施工方案样本

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。 滨海新天地(五期) 基础砖胎膜 专项施工方案 工程名称: 滨海新天地( 五期) 建设单位: 海南鑫海房地产开发有限公司监理单位: 海南双雪工程监理有限公司 施工单位: 中商联合泰盛建筑集团有限公司日期: 10月21日

目录 一、编制依据........................... 错误!未定义书签。 二、工程概况........................... 错误!未定义书签。 三、施工准备........................... 错误!未定义书签。 1、技术准备........................... 错误!未定义书签。 2、机具准备........................... 错误!未定义书签。 3、材料准备........................... 错误!未定义书签。 四、施工部位及技术要求................. 错误!未定义书签。 1、施工部位........................... 错误!未定义书签。 2、技术要求........................... 错误!未定义书签。 五、施工工艺........................... 错误!未定义书签。 1、工艺流程............................ 错误!未定义书签。 2、操作工艺............................ 错误!未定义书签。 六、施工质量控制....................... 错误!未定义书签。 1、允许偏差及检测方法................. 错误!未定义书签。 2、施工质量标准....................... 错误!未定义书签。 七、雨期质量控制....................... 错误!未定义书签。 八、施工安全注意事项................... 错误!未定义书签。附图..................................... 错误!未定义书签。

房建砖胎膜施工方案

表B.0.1 施工组织设计/(专项)施工方案报审表工程名称:金湾美湖二期项目四标段编号: 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

基 础 砖 胎 膜 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:四川省博克建设工程有限公司编制时间:2016年7月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、地下室底板模板方案选择 (2) 四、砖胎模施工 (2) 五、施工要点 (4) 六、质量标准 (4) 七、安全文明施工措施 (5)

一、编制依据 1、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 2、金湾美湖二期四标段工程施工图 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 6、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 二、工程概况 1、该工程位于双流县人民政府九江街道通江社区,由6栋高层建筑和1栋一层商业用房及地下室组成。本工程基础形式为筏板加独立基础,结构形式为框架剪力墙。在正常使用条件下,本工程结构设计使用年限为50年。本工程抗震等级为三级。设计地下室建筑面积103534.77㎡,建筑层数地下一层。设计12号楼建筑面积13000.98㎡;14号楼建筑面积14801.02㎡;15号楼建筑面积11560.76㎡;16号楼建筑面积11560.76㎡;17号楼建筑面积620.95㎡;19号楼建筑面积22111.62㎡;20号楼建筑面积13004.71㎡; 2、基础地下室底板:抗水板顶标高为503.1,抗水板板厚450㎜;主楼下筏板顶标高为503.1m,筏板厚为1100mm;基础形式为承台-筏型基础。 三、地下室底板模板方案选择 本工程基础为独立承台与筏板基础,浇筑混凝土时承台与筏板混凝土必须同时浇筑。针对此种情况在施工过程中地下室承台模板、后浇带、集水坑模板、电梯井模板、底板四周侧模及筏板高差处、筏板与抗浮板交界处模板等采用砖胎膜。 四、砖胎模膜施工 地下室承台、后浇带、集水井、底板、电梯井四周侧模、筏板高差处、筏板

砖胎膜施工方案(全)

砖胎模专项施工方案 一、工程概况 (一)工程概况 (二)承台、挡墙深度统计 底板厚度:600mm 承台深度统计: 挡土墙深度统计: 二、编制依据 《建筑施工手册》 各种相关验收规范、规程等 三、施工要求 1、深基坑支护已由基坑的设计支护单位施工完成,经第三方监测,边坡的变形及位移在允许值范围内。 2、桩基础已检测合格。 3、土方开挖应根据土质情况进行放坡,放坡系数不得小于规范设计要求,若土质为强风化放坡系数为1:0.3,若土质为回填土,放坡系数为1:1。 4、承台、基础梁采用机械开挖至承台底标高以上250mm后采用人工挖掘、修整,防止对

基土扰动,造成基土不稳。 5、在回填土过程中,严禁将素填土及塘泥作为底板的持力层,底板以下的素填土及塘泥应全部清除,并用不透水粘土分层夯实回填,夯填厚度为0.5m。基坑开挖完毕后,对土层做适当处理并清除浮土后应立即浇注基础垫层,严禁长期暴露坑底持力层。 6、组织好排水降水及防雨工作,防止发生边坡塌陷、基坑积水浸泡以及因抽水引起地下水位下降而造成承台基坑沉降,直到基坑回填完为止。 四、施工方法 (一)施工顺序 测量放线、定标高→机械土方开挖至承台底以上250mm→人工清土、平整→浇砼垫层→放砖胎膜线→试摆砖样→砌砖模→砖模抹灰→砖模加固→承台、挡墙侧回填→场地平整→基础垫层→钢筋绑扎→墙柱插筋→集水井、临边、剪力墙吊模→底板混凝土浇筑 (二)、土方开挖 本工程桩承台土方开挖是在桩边勾挖土方,如有桩顶被土覆盖,在开打挖时为避免对桩身的操作,先将桩顶表土刮开,找到桩的具体位置,然后把桩边的土方挖出来运走。承台土方开挖完成后,即进行基坑清理及人工修整,修整完成经检查后进行砼垫层浇筑。 土方开挖过程中如遇到承台间所剩距离不足1000时,需将这侧面距离内的土方挖走,避免其塌方造成重复工作,影响工效。 (三)垫层浇筑 垫层浇筑前应在场地内进行标高定点,在完成承台、基础梁底修整土面上钉短钢筋头,以作为垫层厚度控制点。 (四)砖胎膜设计 根据施工图纸、施工组织设计要求,承台和基础梁等的侧模采用砖胎膜,因砖模在砌好后要承受回填土的侧压力,砖胎膜的选型及厚度应根据承台、挡墙侧模深度进行计算,防止回填土过程中或回填后由于地表水侵蚀而发生边坡滑移甚至垮塌。故砖模基本选型和厚度如下表:

砖胎膜施工专项方案

目录 1.0 编制依据及说明 (2) 2.0 工程概况 (2) 2.1综述 (2) 2.2土方及砖胎膜概述 (2) 3.3地质概况 (2) 4.4工程重点难点 (3) 3.0 施工部署 (3) 3.1土方开挖 (3) 3.2砖模及垫层施工 (3) 4.0施工准备 (4) 4.1技术准备 (4) 4.2机具准备 (5) 4.3施工现场准备 (5) 4.4人员准备 (5) 5.0 主要施工方法 (6) 5.1土方开挖及质量控制措施 (6) 5.2土方回填及质量控制措施 (7) 5.3砖胎膜施工及质量控制措施 (9) 5.4基坑降排水措施 (9) 5.5雨天施工方案 (10) 6.0 施工控制措施 (11) 7.0 安全文明施工保证措施 (12) 7.1安全文明施工原则 (12) 7.2安全文明施工现场措施 (12)

1.0 编制依据及说明 1.1《项目岩土工程勘察报告》; 1.2 项目地下室建筑、结构施工图; 1.3 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013; 1.4《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012; 1.5 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2010 1.6 编制说明:本方案为指导基础承台土方开挖、回填施工及基础砖胎膜施工而编制, 若有大的设计变更,应另行编制针对变更处施工方案。 2.0 工程概况 2.1 综述 奥特莱斯澜铂湾项目德州市经济开发区尚德十路南侧,尚德十一路北侧,经一路西侧,总建筑面积为83953.16平方米,其中地上(计容)68494.81平方米,地下15458.35平方米,由高层和别墅组成,高层建筑层数地上34层,地下1-2层,建筑高度93.3m,结构形式为剪力墙结构,别墅建筑层数为地上3层,地下一层,结构形式为框架结构。结构安全等级二级,基础设计等级为甲级。 根据施工图要求及现场实际情况,承台进行砖胎膜施工和预制承台膜施工,本方案主要针对砖胎膜施工。 2.2 土方及砖胎膜概述 本工程由于原始地面较低,地下室承台、电梯井、集水井等部位较深,需采用砖胎膜。 3.3 地质概况 根据山东省鲁北地质工程勘察院勘查报告,项目场地地层场地内岩土层按其成因及物

基础筏板砖胎膜施工方案

基础砖胎模施工方案 1.地下室抗浮板四周、抗浮板与筏板相接处、电梯基坑、集水坑 侧模等砖胎模采用MU10页岩实心砖、M5.0水泥砂浆砌筑砖胎模,砖胎模采用240mm厚砖墙,砖胎模应考虑粉刷层及防水保护层厚度,砌筑位置为地下室抗浮板外边线+50mm。砖胎模内侧及顶面采用25厚1:2.5水泥砂浆粉刷层作为防水层的基层,粉刷层在阴、阳角处应抹成半径为5cm的圆弧,待砖墙达到一定强度后侧面空隙用脚手管、脚手板进行加固处理防止浇筑砼时将砖胎模挤坏,详见下图。 2、1300及1900厚筏板四周 侧模等砖胎模采用MU10页岩实心砖、M5.0水泥砂浆砌筑砖胎模,砖胎模采用370mm厚砖墙,砖胎模已考虑粉刷层及防水保护层厚度,砌筑位置为筏板外边线+50mm。砖胎模内侧及顶面采用25厚1:2.5水泥砂浆粉刷层作为防水层的基层,粉刷层在阴、阳角处应抹成半径为5cm的圆弧,待砖墙达到一定强度后侧面空隙用脚手管、脚手板进行加固处理防止浇筑砼时将砖胎模挤坏,详见下图。3号4号楼外侧由于降水没有达到预期效果,下面存在大量的积水,为了排水方便,在筏板砖胎膜外侧做240mm砖墙做支撑,共支设25道,支撑砖砌体呈倒梯形,上边2.4米,下边1.25米,顶部0.65米为120mm,高1.9米,筏板砖胎膜上部0.6米墙宽为240mm。

3、独立基础(塔吊基础)四周 侧模等砖胎模采用MU10页岩实心砖、M5.0水泥砂浆砌筑砖胎模,砖胎模采用240mm厚砖墙,砖胎模应考虑粉刷层及防水保护层厚度,砌筑宽度为独立基础、塔吊基础外边线+50mm。砖胎模内侧及顶面采用25厚1:2.5水泥砂浆粉刷层作为防水层的基层,粉刷层在阴、阳角处应抹成半径为5cm的圆弧。独立基础、塔吊基础外侧回填水泥连砂石混合物防止浇筑砼时将砖胎模挤坏,详见下图。

砖胎膜施工方案

一、工程概况

二、编制原因 本工程地下室底板坐落在2层粘土层,底板与集水坑、电梯井、承台等开挖高差为0.7m~5m,且有垂直截面,根据施工工艺要求需砌筑砖胎膜。由于场地内土质坚硬,遇水则溶、遇空气流通或高温天气便严重开裂,加之电梯井、集水坑与底板高差较大,一次性开挖到底难度大,容易造成侧壁坍塌。 为保证底板防水层施工质量和抗渗混凝土的浇筑质量,根据现场实际情况需要,特编制砖胎膜专项施工方案。 三、编制依据 1、经过有关部门审批的有效的施工图和设计变更单。 2、工程所涉及的主要的国家或行业规范、标准、规程、法规、图集。

说明:在工程施工期间,若上述标准或规范有修改或重新颁布,我方将严格遵照执行。 四、施工准备 1、深基坑支护体系和周边环境在监测单位的监测下,变形及沉降均在允许值范围内。 2、土方开挖已采用机械开挖至底板底标高以上300mm后采用人工挖掘、修整,防止对基土扰动,造成基土不稳。 3、集水坑、电梯井、承台基坑在开挖前做好放线定位工作,提前送检砖胎膜原材料(灰沙砖240*115*53),并做好M7.5砌筑砂浆及1:2.5抹灰砂浆(内掺0.5%防水剂)的配合比,砖胎膜与基础垫层衔接面用瓜子片拌制的细石混凝土抹面。 4、组织好基坑排水降水及防涝工作,防止基坑积水浸泡以及因

抽水引起地下水位下降而造成基坑沉降,直到基坑回填完为止。 五、施工方法 1、施工顺序:测量放线、定标高→土方开挖至设计标高→砖胎膜放线(工程桩破桩头)→砌砖膜砌筑→浇筑砼垫层→砖胎膜抹灰→砖胎膜加固→挡墙侧土方回填 2、测量放线、定标高:土方第一次开挖到底板垫层底标高后,根据图纸设计放出电梯井、集水坑、承台开挖的坡顶和坡脚线,并设置好定位点,以方便砌筑时轴线控制。 3、土方开挖:根据实际情况,集水坑、电梯井、承台土方一次开挖到设计标高,开挖宽度大于砖胎膜砌筑边线200mm,给砖胎膜砌筑较大的操作空间。 4、砖胎膜放线(工程桩破桩头):根据图纸要求,准确放出砖胎膜内边线。同时进行工程桩破桩头,要求一次破到设计标高。 5、砖胎膜砌筑: 砖胎模砌筑前,先盘墙角,每次盘角高度不应超过五皮砖,随盘随靠平、吊直。放线时,在砖胎模内侧预留15mm的抹灰厚度,保证电梯井、集水坑、承台结构截面尺寸。根据皮数杆最下面一层砖的底标高,拉线检查基础垫层表面标高,如第一层砖的水平灰缝大于

砖胎模施工方案

利川碧桂园二期一标段工程 砖 胎 模 专 项 施 工 方 案 编制单位:荆门市建筑工程总公司 编制人:穆云飞 编制日期:2018年01月27日

砖胎模专项施工方案 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、基础梁、承台砖胎模方案选择 (3) 四、砖胎模施工 (8) 五、施工要点 (10) 六、质量标准 (11) 七、安全文明施工措施 (12)

一、编制依据 1、根据利川碧桂园二期一标段总承包工程施工图纸; 2、《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2010; 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 5、《建筑施工模板安全规范》JGJ162-2008; 6、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010。 二、工程概况 本工程为利川碧桂园二期一标段总承包工程,位于利川市南环大道北侧,由利川碧桂园房地产有限公司开发。 本工程1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼及地下室建筑总面积约为:101996.95㎡。1#楼建筑面积为:16627.01㎡。2#楼建筑面积为: 10201.88㎡。3#楼建筑面积为: 10201.88㎡。5#楼建筑面积为: 5075.66㎡。6#楼建筑面积为: 16811.53㎡。7#楼建筑面积为: 16811.53㎡。8#楼建筑面积为: 9066.2㎡。地下室建筑面积为: 17201.26㎡。结构型式为框剪,桩承台基础。

表2 拟建建筑物工概况

三、承台模板方案选择 (一):本工程基础为钻孔灌注桩承台结构板基础,承台在结构板下,浇筑混凝土时,承台与筏板混凝土必须同时浇筑。针对此种情况在施工过程中基础承台模板、地梁模板、底板四周侧模及外墙防水导墙模板等采用砖胎模。 承台、基础梁及底板侧模等砖胎模部位附图如下: 售楼处承台及部分基础梁(砖胎模施工平面图)

地下室砖胎模专项施工方案

阜阳筑梦广场砖地模 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 阜阳安厦建设(集团)有限公司

一、工程概况 本工程为阜阳筑梦广场西区地下室、东区地下室及1#楼,位于阜阳市北京路路南,界首路东交叉口处,东区地下一层,地下一层,局部二层,1#楼地上一层,建筑面积为2727.92m2,框架剪力墙结构。 地下室砖胎模施工主要部位有:筏板的承台、地梁、集水坑、混凝土外墙砖胎模,所涉及的细部构造均在上述部位砖胎模中体现。 二、编制依据 1、阜阳筑梦广场施工图纸; 2、《砌体结构设计规范》GB50003-2011; 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 4、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011; 三、工艺流程 1、定位放线—— 2、验线—— 3、大开挖至筏板底标高—— 4、放灰线—— 5、开挖承台、地梁、后浇带、集水坑—— 6、放承台、地梁、后浇带、集水坑垫层边线—— 7、人工清土、找平—— 8、承台、地梁、后浇带、集水坑C15素砼垫层施工—— 9、承台、地梁砖胎模砌筑——10、浇灌C15素砼垫层(平板部分)——11、砖胎模内侧20厚1:2.5水泥砂浆抹面找平,准备做底板防水。 四、施工准备 1、材料:P.032.5普通硅酸水泥、中砂、免烧砖。 2、工具:砂浆搅拌机、灰槽、施工线、铁锨、钢卷尺、靠尺、铁 抹子等。 五、材料及构造做法 1、砖胎模采用材料及规格:

水泥:P.032.5普通硅酸水泥; 砖:240×115×53 MU5.0免烧砖; 砌墙砂浆:M5水泥砂浆; 抹灰砂浆(用于砖胎模内侧):1:2.5水泥砂浆,抹灰厚度为20;2、砖胎模尺寸: 厚度:地下室外墙外侧胎模为240厚,其它承台、地梁、集水井部位均为120厚; 高度:地下室外墙外侧胎模高度为850,其它地梁两侧胎模高度及承台胎模高度详见施工图。 具体尺寸详附图所示。

砖胎膜专项施工方案

一、工程概况 富士达科技园3#厂房工程总建筑面积约为9823㎡,地上建筑面积7428㎡,地下建筑面积2335㎡,建筑高度19.500m。地下1层、地上5层为框架结构。 受场地条件的约束,本工程在深基坑土方开挖时,南北两侧边土钉墙距挡土墙的距离较小(底部约350㎜),未留土建工程施工作业面,根据7月28日图纸交底会议精神,为了不影响使用功能,决定南北挡土墙采用配筋砖砌外胎膜施工。配筋砖砌墙紧贴土钉墙,墙体厚度随土钉墙斜度变化而变化,在每根土钉上焊接Φ6的拉结钢筋,稳定墙体。墙体砌至地下室顶板顶部高度-0.650处,总高4.91m。 二、施工准备 1.主要材料及要求 (1)Mu10标砖:标砖应规格一致。有出厂证明或试验单。 (2)M5水泥砂浆:采用P.o32.5普通硅酸盐水泥。中砂,并应过5mm孔径的筛。砂的含泥量不超过5%。不得含有草根等杂物。 2.主要机具 应备有砂浆搅拌机、磅秤、手推车、大铲、刨锛、托线板、线坠、木折尺、灰槽(铁或橡胶的)、小水桶、砖夹子、小线、筛子、扫帚、八字靠尺板、钢筋

卡子、铁抹子等。 三、作业条件 (1)基槽、砂石地基均已完成,并办完隐检手续。 (2)已放好基础轴线及边线;立好皮数杆,并办完预检手续。 (3)根据皮数杆最下面一层砖的标高,拉线检查基础垫层、表面标高是否合适,如第一层砖的水平灰缝大于20mm时,应先用细石混凝土找平,严禁在砌筑砂浆中掺细石处理或者用砂浆垫平,更不允许砍砖包合子找平。 (4)常温施工时,砖块必须在砌筑前一天浇水湿润;一般以水浸入砖四边1.5cm左右为宜。 (5)砂浆配合比已经试验确定。现场准备好砂浆试模。 (6)脚手架应随砌随搭设,运输通道通畅,各类机具应准备就绪。 (7)每根土钉上焊接一根Φ6,长度不少于1M。 四、操作工艺 工艺流程: 基层清理、找平→墙体放线→拌制砂浆→排砖撂底→布筋、砌筑→抹砂浆面层→铺防水卷材、粘贴油毡保护层 ⑴基层清理、找平

砖胎模专项施工方案

目录 一、工程概况 (1) (一)工程简介 (1) (二)承台高度、承台规格统计 (1) 二、编制依据 (5) 三、施工部署 (5) (一)、施工顺序 (5) (二)、施工人员及机械安排 (5) (三)、材料要求 (5) (四)、施工要求 (5) (五)、进度计划 (6) 四、施工方法 (6) (一)、施工程序 (6) (二)、土方开挖 (6) (四)、垫层浇筑 (8) (五)、砖胎膜设计 (9) (六)、砖胎膜砌筑 (11) (七)、抹灰 (13) (九)、砖胎模侧土体回填 (14) (十)、排水措施 (15) 五、工程质量保证措施 (15) (一)、基本要求 (15) (二)、施工保证措施 (16) (三)、质量保证体系 (16) 六、安全保证措施 (18) (一)安全管理组织 (18) (二)、安全管理体 (18) (三)、安全管理制度 (19) (四)、安全技术措施 (19) (五)、职工安全生产管理措施 (20)

砖胎模专项施工方案 一、工程概况 (一)工程简介 工程名称:报业集团书刊印刷厂区工程 建设单位:深圳报业集团 设计单位:香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 勘察单位:深圳市勘察研究院有限公司 监理单位:深圳市中行建设监理有限公司 施工单位:深圳市越众(集团)股份有限公司 报业集团书刊印刷厂区工程位于深圳市龙华新区清湖工业园内,项目占地面积约20059m2,总建筑面积约52237m2,地下 2 层,地上12层,建筑高度54.3m,地下室埋深9.6 m;基础采用预应力管桩++承台,地上主楼采用框-剪结构,标准柱距8.4m,最大柱距为12.4m首层高8 米;外墙主要装饰:铝板和玻璃幕墙+面砖+铝合金窗+装饰条等。 在基础施工过程中除土方开挖、回填、砖胎膜外,还包含基础钢筋制作、绑扎等,本方案主要针对基础施工中的土方挖填、砖胎膜砌筑及相关工序而编制。 (二)承台高度、承台规格统计 1.地下室底板厚度:600mm

砖胎膜砌筑-施工方案范本

基础砖胎膜砌筑施工方案 1、工程概况 新澳城市花园项目位于湛江市霞山区绿塘路两侧,规划总占地约54878.74m2。北区地块设筑商住楼地上二十八层,地下两层,局部一层,基坑开挖深度约1.5~8.5m,地下室建筑面积约36211 m2。本项目基础工程采用静压式预应力管桩,结构类型为框架-剪力墙结构。建设单位:湛江新怡房地产开发有限公司,设计单位:广东建筑艺术设计院有限公司,监理单位为广东建筑工程监理有限公司,施工单位:广东万建建筑工程有限公司。基坑支护采用广东省地质工程勘察公司的设计图纸,基坑侧壁安全等级为二级。由广东建筑艺术设计院有限公司设计的基础施工图中表明,所有承台的砖胎膜的厚度均为180mm,考虑到施工作业的连续性和该厚度不足以承受全部高度砖胎膜外侧土体侧压力,故承台、电梯井、排水沟、集水井、筏板基础外侧等采用MU10强度混凝土实心砖进行砖胎墙模的砌砖,根据砌筑高度不同,砖胎膜厚度分别为120 mm、240 mm、370 mm、480 mm等四种规格。同时考虑到本工程塔楼部位承台之间距离较小,故将两承台间距小于500 mm的承台连在一起,但承台钢筋分开设置。 2、编制依据 1、《建筑施工手册》第四版 2、《建筑工程项目管理规范》GB/T50326-2006 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 5、《工程测量规范》GB50026-2007 6、《新澳城市花园工程施工组织设计》

7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、《施工现场临时用电安全技术规范》GJGJ46-2005 9、《建筑机械使用安全技术规程》GJG33-2001 3、建筑材料选定 3.1、砖胎膜选材 3.1.1、根据该工程设计情况,本工程基础电梯井、集水井加深部位采用砖胎膜施工,砌砖采用标准混凝土实心砖,M10水泥砂浆; 3.1.2、砖、砌块要求:所有的砖进场材料验收要求色泽均匀、边角整齐、无弯曲、裂纹现象; 3.1.3、材料运输、装卸要求:材料进场按品种、规格、堆放整齐、堆量高度不超过1.5米,现场堆放的混凝土砌块要保持干燥,并加防雨覆盖措施。 3.2、机具准备 工具准备:翻斗车、瓦刀、胶线、线锤、卷尺、水平尺、水准仪、皮数杆、灰桶等。 3.3、砌筑砂浆要求 砂浆要求:砌筑砂浆采用M10水泥砂浆,砂浆应做到随拌随用,常温下宜在4小时内用完,如气温超过30度,必须在3小时之内用完。 4、施工工艺流程 4.1、材料进场均验收复试合格砌体提前一天浇水轴线定位、砖模标高确定砂浆搅拌砖胎膜砌筑验收评

砖胎模施工方案

目录 1、编制依据........................................................ 1.1施工合同............................................................................................................................... 1.2施工组织设计....................................................................................................................... 1.3施工图................................................................................................................................... 1.4主要规范、规程、图集....................................................................................................... 2、工程概况........................................................ 3、施工准备........................................................ 3.1技术准备............................................................................................................................... 3.2人员准备............................................................................................................................... 3.3机具准备............................................................................................................................... 3.4材料准备............................................................................................................................... 3.5其他准备............................................................................................................................... 4、施工部署........................................................ 4.1施工部署原则....................................................................................................................... 4.2施工顺序............................................................................................................................... 4.3施工时间............................................................................................................................... 5、主要施工工艺及方法.............................................. 5.1施工工艺流程....................................................................................................................... 5.2主要施工方法....................................................................................................................... 6、分部分项验收程序及质量标准 ...................................... 6.1分部分项验收程序............................................................................................................... 6.2分部分项质量标准............................................................................................................... 6.3 砂浆抹面质量要求..............................................................................................................

相关文档