文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 新形势下分析变电站直流系统维护

新形势下分析变电站直流系统维护

新形势下分析变电站直流系统维护
新形势下分析变电站直流系统维护

新形势下分析变电站直流系统的维护摘要:直流系统作为变电站的“心脏”,应在保证直流系统最大供电可靠性的原则下,根据变电站实际情况制定直流系统运行维护方法,确保直流系统安全可靠运行。

关键词:变电站;直流系统;蓄电池;运行维护

0 引言

直流系统是变电站的一个重要组成部分,直流系统可靠运行是电网安全、稳定、连续运行的保证。近年来大量新技术、新设备运用在直流系统中,因此,探讨直流系统运行维护中的主要问题有现实的意义。

变电站直流系统的实际情况,对直流系统的运行方式确定、定值整定、蓄电池维护、设备检查及事故处理等几方面进行探讨。

1直流系统设备状况

变电站的直流系统均采用双电双充、单母线分段的方式。电池全部采用阀控铅酸蓄电池,充电装置大部分为智能高频开关电源充电装置,少数为相控整流充电装置,负荷开关均为直流空气开关。直流负荷均采用环形供电网络,每个环的电源分别接在两段母线上。如图l所示。

2 运行方式的确定

直流负荷屏输出的电源一般有:“110 kv线路控制保护电源、主变控制保护电源、10kv设备控制保护电源、公用信号电源、110 kv

变电站的直流系统

变电站的直流系统 (包头供电局,内蒙古包头 014030) 摘要:文章介绍了,它在全站都停电的情况下,通常提供2小时供电,能确保事故处理快速进行,在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠 关键词:整流;操作电源;事故照明;蓄电池直流电源; 中图分类号:TM63 文献标识码:A 文章编号:1007—6921(XX)15—0090—02 由蓄电池和硅整流充电器组成的直流系统,在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供了可靠的直流电源。它还为操作提供可靠的操作电源,直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证。把交流电源变成直流电源称为 1 是作为继电保护及自动装置、信号设备,控制及调节设备的工作电源及断路器的跳、合闸电源。大中型变电站采 1.1

按其用电特性的不同分为经常负荷、事故负荷和冲击负荷3 1.1.1 经常负荷。它是指在所有运行状态下,由直流电源不间断供电的负荷。它主要包括:①经常带电的直流继电器、信号灯、位置指示器;②经常点亮的直流照明灯;③经 一般说来,经常负荷在总的直流负荷中所占的比重是比 1.1.2 事故负荷。事故负荷指正常运行时由交流电源供电,当变电站的自用交流电源消失后由直流电源供电的负 1.1.3 冲击负荷。冲击负荷是指直流电源承受的短时最大电流。它包括断路器合闸时的冲击电流和当时所承受的 1.2 直 1.2.1 蓄电池直流电源。蓄电池是一个独立、可靠的直流电源,即使全站交流系统都停电的情况下,仍然在一定时间可靠供电,是变电站不可缺少的电源设备。蓄电池组通常采用110V或220V 蓄电池一般分为酸性蓄电池或碱性蓄电池两种。前者端电压较高、冲击放电电流大,适合于断路器跳、合闸的冲

(完整word版)变电站直流系统简介

变电站直流系统简介 第一章直流及不间断电源系统 第一节概述 为供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等直流负荷,变电站内应设由蓄电池供电的直流系统。 第二节站内直流母线接线方式简介 一、变电所直流系统典型接线 变电站常用的直流母线接线方式有单母线分段和双母线两种。双母线突出优点在于可在不间断对负荷供电的情况下,查找直流系统接地。但双母线刀开关用量大,直流屏内设备拥挤,检查维护不便,新建的220-500kv变电站多采用单母线分段接线。 220kv变电所直流系统典型接线:(如下图10-1) 220kv变电所直流系统典型接线:(如下图10-2)

二、站内直流电压特点的简介: 变电所的强电直流电压为:110V或220V,弱电直流电压为48V。 强电直流采用110V的优点: 1)蓄电池个数少,降低了蓄电池组本身的造价,减少蓄电池室的建筑面积,减少蓄电池组平时的维护量。 2)对地绝缘的裕度大,减少直流系统接地故障的机率,在一定程度上提高直流系统的可靠性。 3)直流回路中触点的断开时,对连接回路产生干扰电压,直流用110V时,能降低干扰电压幅值。 4)对人员较安全,减少中间继电器的断线故障。 强电直流采用110V的缺点: 1)变电站占地面积大,电缆截面大,给施工带来困难。

2)一般线路的高频保护的收发信机输出功率大小与直流电压有关,对长线路的保护不利。 3)交流的220V照明电源和110V的直流电源无法直接切换,需增加变压器和逆变电源,增加事故照明回路的复杂性。 4)在站内有大容量直流电动机的情况下,增大电缆截面,增加投资。 基于技术和经济上的考虑,对于采用集中控制(电缆线较长)的220-500kV 变电站,强电直流系统的工作电压宜选用220V。 当变电站规模较小或全户内的220kV变电所情况下,控制电缆长度较小时,强电直流系统的工作电压宜选用220V。 500KV变电所多采用分布式控制方式,二次设备分部控制,在主控室和分控室都设有独立的直流系统控制,电缆的长度大大缩短,变电所的蓄电池组数多。这种情况下变电所强电直流系统的工作电压宜选用110V。 三、变电站弱电直流系统的电压: 按我国的惯例,变电所弱电系统的工作电压一般采用48V,这一电压等级也符合国际标准。 第三节直流系统的绝缘监察和电压监察 一、提高直流系统 直流系统的绝缘水平,直接影响到直流系统乃至变电所的安全运行。当变电所的绝缘降低造成接地或极间短路时,将造成严重后果。 为防止直流系统绝缘水平下降危及安全运行,可采用以下对策: (1)对于直流系统直接连接的二次设备绝缘水平有严格的要求。 (2)在有条件的情况下,将保护、断路器控制用直流和其他设备用直流分开。(3)户外端子箱、操作机构,要采用具有防水、防潮、防尘、密封的结构。(4)户外电缆沟及电缆隧道要有良好的排水设施。 (5)主控室内的控制、保护屏宜采用前后带门的封闭式结构。 (6)对直流系统的绝缘水平要进行经常性的监视。 (7)采用110V的直流系统。 二、直流系统的绝缘监察 1.电磁式绝缘监查装置 利用电桥原理构成的电磁型直流系统绝缘监查装置的接线如图10-13所示。这种装置具有发出绝缘下降的信号和测量绝缘电阻值两种功能。

《220kv变电站直流系统》

220kv变电站直流系统 目录 1?什么是变电站的直流系统 2.变电站直流系统的配置与维护 3.直流系统接地故障探讨 4.怎样提高变电站直流系统供电可靠性 5.如何有效利用其资源 1?什么是变电站的直流系统

变电所是电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所。变电站的继电保护、自动装置、信号装置、事故照明和电气设备的远距离操作,一般都采取直流电源,所以直流电源的输出质量及可靠性直接关系到变电站的安全运行和平稳供电。变电站的直流 系统被人们称为变电站的“心脏”,可见它在变电站中是多么的重要。 直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。它还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安 全运行的保证。 (1)220kv变电站直流母线基本要求: 蓄电池组、充电机和直流母线 1.设立两组蓄电池,每组蓄电池容量均按单组电池可为整个变电站直流系统供电考虑。 2.设两个工作整流装置和一个备用整流装置,供充电及浮充之用,备用整流装置可在任一台工作整流装置故障退出工作时,切换替代其工作。 3.直流屏上设两段直流母线,两段直流母线之间有分段开关。正常情况下,两段直流母线分列运行,两组蓄电池和两个整流装置分别接于一段直流母线上。 4.具有电磁合闸机构断路器的变电站,直流屏上还应设置两段合闸母线。 5.220kV系统设两面直流分电屏。分电屏I设1组控制小母线(KM I)、1组保护小母线(BM I);分电屏H设1组控制小母线(KMI)、

1组保护小母线(BMI)。 6.110kV系统设1面直流分电屏,屏设1组控制小母线(KM)、1组保护小母线(BM。 7.10kV/35kV系统的继电保护屏集中安装在控制室或保护小间的情况下,在控制室或保护小间设1面直流分电屏。 8 信号系统用电源从直流馈线屏独立引出。 9.中央信号系统的事故信号系统、预告信号系统直流电源分开设置 10.每组信号系统直流电源经独立的两组馈线、可由两组直流系统的两段直流母线任意一段供电。 11.断路器控制回路断线信号、事故信号系统失电信号接入预告信 号系统;预告信号系统失电信号接入控制系统的有关监视回路。 12.事故音响小母线的各分路启动电源应取自事故信号系统电源;预告信号小母线的各分路启动电源应取自预告信号系统电源。 13.公用测控、网络柜、远动柜、保护故障信息管理柜、调度数据网和UPS勺直流电源从直流馈线屏直接馈出。 (2)、直流系统运行一般规定: (1)、220KV变电站一般采用单母线分段接线方式,110KV变电站一般采用单母线接线方式。直流成环回路两个供电开关只允许合一个,因为母联开关在断开时,若两个开关全在合位就充当母联开关,其开关容量小,线型面积小,又不符合分段运行的规定。直流成环回路分段开关的物理位置要清楚,需要成环时应先合上母联开关再断开直流屏上的另一个馈线开关。

变电站直流系统保护选择的有关问题

变电站直流系统保护选择的有关问题 变电站直流电源既是开关的操作电源,也是继电保护装置的电源,电网和变电站的安全运行要求直流电源必须具有高可靠性,失去直流将可能造成继电保护和开关的拒动,造成电网大面积停电和设备的损坏,严重威胁设备和电网的安全运行。直流由所属单位分散管理,设备种类多,标准应该统一,下面就直流电源使用谈以下几个应引起注意的问题。 一、目前存在的直流断路器(直流开关)和熔断器(保险管)的配合 其配合关系应执行《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T5044-2004条款中6.1.3的规定: 1. 熔断器装设在直流断路器上一级时,熔断器额定电流应为直流断路器额定电流的2倍及以上。这样可保证动作的选择性。 2. 直流断路器装设在熔断器上一级时,直流断路器额定电流应为熔断器额定电流的4倍及以上。即:熔断器为2A时,上一级直流断路器应为8A及以上。这样的配合主要是考虑了直流断路器动作速度相对比较快。由于下级采用熔断器,相应增加了上级开关的额定电流,所以建议最末一级应尽量采用直流断路器。 二、上下级熔断器之间、上下级自动开关之间额定电流的选择,其配合关系应按《火力发电厂、变电所二次接线设计技

术规程》DL/T5136-2001条款9.2.10、9.2.11中的规定: 9.2.10条款为:1.熔断器额定电流应按回路的最大负荷电流选择,并满足选择性的要求。干线上熔断器熔件的额定电流应较支线上的大2级——3级。 在安全评价文件中,要求上、下级熔体之间(同一系列产品)额定电流值,必须保证2——4级级差,电源端选上限,网络末端选下限。为避免蓄电池组总熔断器无选择性熔断,该熔断器和分路熔断器之间,必须保证3——4级级差,对级差的要求又有所加大,其目的主要是使上级脱扣(熔断)时间大于下级,确保上、下级直流熔断器在过负荷或直流短路时选择性。 级差是熔断器( 直流断路器)生产制造时的额定电流关系,额定电流分别为3A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A 、50A、63A、80A、100A、125A等,它不是成固定倍数的关系。分支熔断器选用6A,按大2-3个级差考虑干线应选用16A或20A的熔断器。 一般每个回路继电保护配置的保险丝为3A或6A,可以根据直流电压和一次开关合闸、跳闸线圈电阻阻值很容易确定合闸、跳闸电流,那么它干线上保险丝的额定电流就很容易确定了,直流屏馈出的熔断器电流值不宜选择过大,因为它决定着上一级熔断器电流值的大小,否则无法与总保险配合,必要时必须增加直流馈出的数量,分散负荷,避免负荷

浅析变电站直流系统的运行与维护

浅析变电站直流系统的运行与维护 发表时间:2018-07-18T14:08:56.683Z 来源:《电力设备》2018年第7期作者:刘新宇董腾华袁文海曹磊 [导读] 摘要:直流设备是变电站的要害部件,对电力系统安全、可靠运行具有特殊重要性。 (国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司新疆乌鲁木齐 830011) 摘要:直流设备是变电站的要害部件,对电力系统安全、可靠运行具有特殊重要性。在正常运行和事故情况下都必须保证不间断地供电,并满足电压品质和供电能力的要求。为保障直流系统可靠供电,加强对其维护、检查、电池保养及时处理缺陷就显得尤为重要。其中蓄电池是直流系统中不可缺少的设备,这种电源广泛应用于变电站中。正常时直流系统中的蓄电池组处于浮充电备用状态,当交流电失电时,蓄电池迅速向事故性负荷提供能量。如各类直流泵、事故照明、交流不停电电源、事故停电、断路器跳合闸等,同时也必须为事故停电时的控制、信号、自动装置、保护装置及通信等负荷提供电力。显然在交流失电的事故状态下,蓄电池应作为变电站的备用能源。 关键词:变电站;直流系统;运行;维护 导言 变电站直流系统主要是由电池屏和直流充电屏(简称直流屏)两大部分组成。电池屏是放置电池的机柜,里面的电池由电池以9节到108节串联而成,其输出电压一般是220V或110V。直流屏又由机柜、整流模块、监控系统、绝缘监测单元、电池巡检单元、开关量检测单元、降压单元和配电单元等组成。它的作用是:正常时为变电站内的断路器提供合闸直流电源;故障时,当厂、站用电中断的情况下为继电保护及自动装置、断路器跳闸与合闸、载波通信、发电厂直流电动机拖动的厂用机械提供工作直流电源。它的正常与否直接影响电力系统的安全可靠运行。 1变电站直流系统组成和原理 变电站直流系统是在单母线分段的基础之上,通过双电双充的方式运行,一般使用阀控铅酸蓄电池。其组成部分有蓄电池组和危机绝缘监测设备以及开关电源整流模块,并采用了模块式的管理形式,通过监控实时掌握各阶段的运行参数,可以自行控制直流系统运行模式,让管理更加合理。目前来说,我国多数变电站直流系统都已经使用了高科技的电源开关充电设备。作为一种独立运行的电源装置,直流系统能够向变电站设备提供比较稳定的直流电源。 2变电站直流系统的常见问题 2.1环路故障 通常,变电站的直流系统不唯一,为供电需求都要配备两个直流系统,并且这两个系统之间相互独立,接线方式与供电方式也各不相同,而不当的接线方式会影响设备的正常使用,出现环路故障。如若此两个供电直流系统发生线路合环现象,就会大大削弱蓄电池性能,降低其使用寿命,也可能影响其他相关是设备,严重的就会导致火灾的发生,危害人民的生命安全。 2.1.1绝缘检测装置问题。插件烧毁和损坏、装置死机等都是变电站系统会经常遇到的故障,当下所使用的直流系统结构不利于绝缘体检测装置运行,同时,下一级回路和母线相互连接成为环网结构,不过变电站的绝缘装置主要是辐射型检测的方式,这将触动绝缘检测装置的报警器,不过却无法正确进行选线。 2.1.2蓄电池问题。当前市场上的蓄电装置多种多样,不同型号不同厂家的蓄电池,其运行性能也各不相同。在变电站直流系统当中,蓄电池的维护需要有针对性,针对蓄电池的特性展开科学、规范的养护,才能保障蓄电池安全运行,避免故障出现,影响变电站的稳定运行。 2.1.3充电问题。在变电站直流系统当中,充电机有非常重要的作用,不过通常在实际的运行过程,工作人员多对充电机的保养不够重视,这种情况之下,会让充电机的电压在变电站系统相控电源的影响之下,出现不小的损耗,严重的情况下可能会烧坏电机,缩短充电机的使用寿命,导致变电站直流系统运行不稳定。 2.2直流接地故障 在直流电源系统中,接地故障是最常见的故障情况之一,接地故障一般又分为电阻性接地、有缘接地和不科学连接的多分支接地三种类型,接地故障的主要成因包括材料的质量问题、外界动物影响、外界湿度影响和人为干扰等。如在直流系统设备上,使用有质量问题的绝缘材料,影响了绝缘效果和绝缘性能,极易出现直流接地现象。而且,我国的变电站大多建在荒山野岭之中,野外的一些蛇鼠昆虫等小型动物很容易就进入带电回路中,影响设备正常运行,造成接地短路。再者,外界的湿度因素(空气湿度大或者持续强降雨)也会影响裸露在空气中直流系统金属元件的绝缘性能。此外,人工的不规范化操作和失误操作等都可能会造成直流接地。 3变电站质量系统运行维护有效策略 3.1维护蓄电池的策略 蓄电池运行维护是整个变电站直流系统运行维护中的重点内容,这就需要设计人员精心设计蓄电池,从而大幅延长其使用寿命。针对当前不重视蓄电池运行维护的情况,变电站管理人员应全面了解蓄电池在变电站直流系统运行中发挥的重大作用,并带领维护人员主动分析与深入探究优化蓄电池运行维护的新方法与新技术,做好日常的检查与检验工作,细致而动态地了解蓄电池的运行温度、单体电压、运行环境、报警信号、外观、绝缘电阻等情况,从而将蓄电池的实际运行情况与正常参数做对比,很容易就能发现异常情况,进而采取针对性维护措施,最终确保蓄电池始终处于健康运行状态。如果在变电站质量系统中采用的是铅酸蓄电池的话,维护人员在日常工作中还有应制定恰当的维护计划,定期对其做核对性的放电与充电。 3.2采用直流接地故障定位装置 直流接地故障定位装置能够带电运行的情况之下,准确判断出直流系统接地故障的具体位置,这就不必使用拉回路的办法对直流系统故障进行检测,一定程度上提升了直流系统的可靠性。并且,直流接地故障定位装置是通过信号注入的方式来进行检测的,让低频交流电压信号注入进直流系统正负母线当中,使用交流电流互感器来对变电站的直流系统当中的低频交流电流展开检测,根据交流电流相关情况,判断出直流系统的接地故障位置。 3.3加强工作人员的教育培训 因为变电站直流系统的重要性,需要对安全问题格外重视,定期对员工展开培训和讲座,提升他们的专业技能和安全意识,同时可以结合科学的激励制度,激发员工的积极性,让变电站直流系统安全运行。

简述变电站直流系统的运行维护

简述变电站直流系统的运行维护 摘要:直流系统是变电站系统中非常重要的组成部分,在电网运行的过程中,变电站直流系统发挥着至关重要的作用。由于我国整体经济的持续提升,我国在电力上的需求也不断增长,因此,变电站直流系统运行的可靠与否对电网的安全运行起着至关重要的作用。本文首先对变电站直流电源系统分析,然后讨论了变电站直流系统运行中的常见问题,最后提出了加强变电站直流系统运行维护的措施,以供参考。 关键词:变电站;直流系统;运行维护 一、变电站直流电源系统分析 1、直流电源系统接线 接线方式。目前,直流系统接线基本均为单母线分段接线方式,根据蓄电池和充电装置同直流系统的不同连接方式,单母线分段接线又分为两组蓄电池、两套充电装置的单母线分段接线和两组蓄电池、三套充电装置的单母线分段接线。接线原则。接线方式的科学性以及合理性直接影响到了系统的安全可靠性,所以接线的过程中需要遵循简单清晰、操作方便以及安全可靠的基本原则。一般情况下,两段母线间的联络开关打开,整个直流系统分成两个没有电气联系的部分。每段母线接一组蓄电池和一台充电装置,有第三套充电装置的则作为备用充电装置共用于两台充电装置,当某一充电装置停用时根据接线方式决定是投入母线间的联络开关还是投入备用充电装置。每个设备单元单独接在直流母线上,进而保证各个单元的独立性,方便日后的检修维护。 2、直流系统蓄电池组 目前为止,大部分的变电站都采用的是阀控式的密封铅酸蓄电池组以及镉镍碱性的蓄电池组,而因为阀控式的蓄电池组具有运行时不用进行电解液的检测以及不需要调酸水等传统的维护措施,所以最为广泛的应用范围。这种免维护蓄电池具有的优势包括: 2.1比普通的蓄电池组更具有经济性 这种经济性表现为即便是同种容量的蓄电池具有较经济的价格以及更长的使用寿命,加上不需要后期的维护检修投入,所以在总投资方面更具有优势。 2.2比碱性的镉镍蓄电池使用方便 镉镍蓄电池具有较低的电压,为了保证工作效果,便需要配备更多的数量,加上镉镍蓄电池容易在潮湿的环境中发生漏电的现象,增加了维护的难度,所以在使用方面不如阀控式的蓄电池方便简单。 3、直流系统充电装置 由于使用过程中的电能消耗,所以需要对蓄电池配备充电装置。通常使用的充电装置包含浮充以及均充两种,前者能够保证蓄电池在运行过程中携带直流负荷,均充的方式则可以保证在事故情况下或者较长时间内都持续运行的大容量蓄电池的电量充足。不允许采用以充电装置作直流电源单独向负载长时间供电的运行方式。 二、变电站直流系统运行中的常见问题 1、上下级配合和接线问题 由于变电站直流系统接线采用的是环网结构,这对于直流系统熔丝的上下级配合和空气开关动作难度较大。直流系统的环网接线结构,使得直流系统回路设计更加复杂,在直流系统发生故障时,故障点定位和故障排除比较麻烦,这种问

浅谈变电站直流系统可靠性

浅谈变电站直流系统可靠性 随着电力行业的发展,各类电力基础设施和电力技术越来越成熟,为国民经济发展提供了很好的支撑,但在某些环节和领域还有深度挖潜的可能,本文所研究的变电站直流系统可靠性课题就是其中之一,变电站直流系统运行质量直接关联着整个电力系统的安全,希望能给专业人士以参考。 标签:变电站;直流系统;可靠性 引言 电力不管从国民经济发展还是人们生活需要来看,其缺失都是不可想象的。随着近年来社会经济的迅速发展,对于电力的依赖度越来越大,这也对电力安全性和可靠性等指标提出了更高的要求。变电站在整个电力系统中更是发挥着不可或缺的作用,具有电能科学分配、电压的转换以及调节等功能,其安全运营与否对整个电力系统安全稳定发挥着巨大作用。对于变电站的可靠性评估就显得尤其重要。 一、变电站可靠性评估主要区分 一般来说,对于变电站的可靠性评估有两大主要方式方法:一种是模拟法,另一种是解析法。这两种方法适用的环境和条件不同,各具有针对性。模拟法主要适用于求解较为复杂的系统问题,而解析法则适用于解决简单系统的问题,对于元器件较少的尤其适用。本文笔者所研究的直流系统可靠性研究从适用性来看,比较适用于后者,具体解析方法上可以采取最小割集法实施评估,由于直流系统中存在多条供电路径,最小割集法可以对两种或多种常见直流系统变电系统实施评估。 二、影响变电站直流系统可靠性的主要因素 笔者结合多年电力部门工作实践,以云南电网基本情况为研究样本,对可能影响变电站直流系统可靠性的主要因素实施分析。 (一)直流系统改造过程中,需要拆除旧的直流系统充电屏、馈线屏、蓄电池组。安装新的充电屏、馈线屏、蓄电池屏,在拆除过程中,为保证直流系统负荷的不间断供电。需要一个临时的直流电源系统来搭接在馈线屏上,来置换出旧屏,拆除旧屏,安装新的蓄电池及充电屏柜。 (二)按照云南电网有限责任公司《关于印发变电站站用直流电源系统运维管理业务指导书的通知》的要求,在对直流系统核对性放电试验时,要求搭接备用的蓄电池组,假如使用传统的铅酸蓄电池作为备用蓄电池组,阀控式密封铅酸蓄电池因体积大,重量重放电倍率小,将至少需要18只,按每只蓄电池30kG,每组蓄电池18*30kg,对于现场工作搬运将耗费较多人力、物力。而且每次进行

变电站直流系统维护方案实施细则

北京市电力公司远郊供电公司变电站直流维护实施方案 二〇一〇年一月 可修改编辑

目录 1.变电站直流维护重要性及其维护范围 (3) 2.具体维护项目 (3) 3.直流系统维护周期 (7) 4.直流系统的故障处理 (7) 5.工作确认流程 (8) 6.维护达到的效果 (8) 7.维护单位的备件处理 (9) 8.维护费及故障设备维修费用 (9) 9.工作流程 (9) 10.安全责任的划分 (10) 11.检修工作保障措施 (10) 12.检修维护、缺陷处理工作应填报的相关文字材料 (11) 13.其它 (12)

1.变电站直流维护重要性及其维护范围 直流设备是变电站的要害系统,对电力系统安全、可靠运行具有特殊重要性。在正常运行和事故情况下都必须保证不间断地供电,并满足电压质量和供电能力的要求。 为保障直流系统可靠供电,加强对其维护、检查、电池保养、及时处理缺陷就显得尤为重要。 维护范围:门头沟供电公司所辖110KV(含35KV)站,具体设备包含充电机、直流馈出屏、蓄电池屏、蓄电池、直流系统绝缘监察装置等。 2.具体维护项目 2.1.充电机维护项目 2.1.1.外观检查 ●检查充电机显示液晶屏有无损坏,面板显示参数及运行状态是否正 常; ●检查充电机模块指示灯是否有黄灯或红灯闪烁报警; ●检查充电机蜂鸣器是否正常,检查充电机运行状态下变压器、继电 器、冷却风扇等设备运行是否存在异响,通过声音初步判断充电机运行工况; ●检查设备的输入, 输出联接端子是否牢固;检查各种风扇的旋转平 稳有无异常噪音、温度及噪音是否异常。 ● 可修改编辑

2.1.2.内部检查 ●打开机箱,检测机内易损单元 (整流器模块,开关等); ●检测各控制电路板是否异常; ●使用红外测温仪测试关键部件是否有异常发热现象; ●检查所有螺栓,螺母连接情况是否良好; ●检查所有接插件无松动,脱落现象; ●检查电源线连接牢靠; ●检查所有保险情况良好; ●观察变压器,电抗器,半导体模块,电阻等发热元件的发热是否有 异常,绝缘物的颜色有无变化; ●对设备内主要部件进行静态测试。 2.1. 3.除尘及清扫: ●充电机外壳通风隔栅的清扫; ●充电机内部过滤网清洗; ●充电机线路板的清扫除尘; ●充电机内部电池及其连接线的清洁。 2.1.4.巡视项目 ●环境清洁、是否装有空调及空调运行状况; ●是否有足够维修空间; ●记录室内温度 (22±2℃)为宜,空调机的温度设定值,夏天可以设 为 24℃,冬天可以设定为20℃。相对湿度控制在40%--65%较为合适,空调机的相对湿度设定为55%,让充电机一年四季都处在恒

变电站直流电源系统配置技术原则

变电站直流电源系统配置技术原则 上海市电力公司 2008年2月

目录 1 总则 (3) 2 适用范围 (3) 3 规范性引用文件 (3) 4 直流电源系统 (4) 4.1 蓄电池组 (4) 4.2 充电装置 (4) 4.3 微机绝缘监察装置 (5) 4.4 蓄电池检测装置 (5) 4.5独立电压告警继电器 (5) 5 直流接线方式 (5) 5.1 220kV变电站 (5) 5.2 110kV变电站 (7) 5.3 35kV变电站 (7) 6 直流系统馈线直流断路器(熔丝)级差配合 (8) 6.1 级数原则 (8) 6.2 级差原则 (9) 6.3 配合原则 (9) 6.4 短路电流计算、灵敏度校核 (9) 7 微机监控单元 (10) 附录上海电网35-220kV变电站直流回路典型配置 (11)

为了加强对上海电网变电站直流电源系统的管理,规范直流电源系统的配置管理工作,进一步提高变电站直流电源系统的运行可靠性和稳定性,特制定本技术原则。 1 总则 1.1 本配置技术原则适用于上海电网所属220kV及以下变电站直流电源系统的配置。 1.2 各类配电站的直流电源系统配置可参照此配置技术原则。 1.3 本配置技术原则自发文之日起执行,解释权属上海市电力公司。 2 适用范围 2.1 本技术原则规定了上海电网220kV及以下变电站直流电源系统的应用技术要求和设计准则。 2.2 本技术原则适用于上海电网220kV及以下变电站直流电源系统的设计和改造工作。 3 规范性引用文件 DL/T 637-1997 《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》 DL/T 724-2000 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》DL/T 856-2004 《电力用直流电源监控装置》 DL/T 5044-2004《电力工程直流系统设计技术规程》 DL/T 5120-2000《小型电力工程直流系统设计规程》 GB 17478-2004 《低压直流电源设备的性能特性》 国家电网公司《直流电源系统技术标准》 国家电网公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(国电发 【2000】589号)》 国家电网公司《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》

浅谈变电站直流系统的运行维护

浅谈变电站直流系统的运行维护 变电站直流系统能否正常运行直接关系到电网运行的运行水平和服务效率,是社会生产顺利实施的重要因素。近年来,由于大量新技术和新设备的应用,变电站直流系统工作能力得以提高的同时,运行维护的难度也显著增加。变电站直流系统运行维护已经成为电力企业普遍关注的问题。文章首先介绍了直流系统的基本概念,然后讨论了变电站直流系统运行中存在的问题,最后就变电站直流系统运行维护提出相关对策。 标签:变电站;直流系统;运行与维护 引言 直流系统是变电站系统重要的有机组成部分,也是交流系统的有效补充。在工业化生产日益发达的今天,电力系统环境越来越复杂,供电压力越来越大,直流系统以其稳定、独立、可靠的供电特点在社会生产中发挥的作用越来越大,是经济建设和社会稳定的重要保障。随着科学技术的发展,直流系统技术要求和系统复杂性越来越高,管理使用和维护保养的压力也越来越大。加强变电站直流系统运行维护相关内容的研究,对于改善直流系统运行状态,提高直流系统维护管理水平,保障供电安全具有重要现实意义,也是工业发展的时代要求。 1 变电站直流系统的概述 作为变电站中可独立操作的电源设备,直流系统负责向各种设备提供直流电源。由于其独立性与稳定性,及在一般情况下不受系统运行方式影响的特点,在系统外部交流电发生故障不能正常供电时,直流系统能够通过蓄电池的方式为设备提供直流电源,从而保障系统的正常运行。因此,直流系统广泛应用于企事业单位开关控制、事故照明、信号设备以及系统监控等重要并需要稳定供电的环节。直流系统采用模块式管理方式,通过监控系统,对蓄电池中各功能模块的运行状态与参数等相关信息实时实施采集与测量,以此为基础实现对直流系统予以有效的控制与管理的目的,通过对系统运行时各环节的自动调节处理,不断优化系统运行环境,有效提高系统安全性,从而为变电站的长期稳定运行提供安全保障。直流系统一般由蓄电池组、微机绝缘监测装置、高频开关电源整流模块等三部分组成。 2 变电站直流系统的组成 当前,变电站直流系统多数采用的是单母线分段的双电双充的工作方式,使用的蓄电池都是阀控铅酸蓄电池。在充电装置方面,智能高频的开关电源充电装置是目前变电站直流系统充电装置的主流,相控整流充电装置所占比例极少。 3 变电站直流系统运行中存在的问题

变电站直流系统运行维护问题分析 刘佳

变电站直流系统运行维护问题分析刘佳 发表时间:2018-07-06T15:42:38.183Z 来源:《电力设备》2018年第7期作者:刘佳1 王昊2 [导读] 摘要:直流系统对于变电站系统的安全运行意义重大,是其中的二次设备工作电源。 (1国网新疆电力有限公司检修公司乌鲁木齐 830000;2国网新疆电力有限公司奎屯供电公司新疆奎屯 833200) 摘要:直流系统对于变电站系统的安全运行意义重大,是其中的二次设备工作电源。想要变电站系统稳定运行,就要保证变电站直流系统的供电稳定性,通过有效的管理和防治,一定程度上减少故障的发生。在本文当中,笔者对变电站直流系统展开全面分析,从中发现一些常规问题,并提出了变电站直流系统当中的相关维护方法,以期能够为相关工作提供参考性意见。 关键词:变电站系统;直流系统;问题分析 引言 当前阶段,由于我国整体经济的持续提升,我国在电力上的需求也不断增长。为了满足当前阶段电力系统的运行条件,我国变电站系统当中陆续也开始引进了多种高端技术。不过从当前的情况来看,我国在变电站直流系统的运行方面仍有一些问题存在,针对该方面问题,还需进一步探索并及时改进。 1变电站直流系统概况 在变电站的直流系统中多采用模块式管理,通过监控系统实时监测、采集、整合各组分模块的运行数据,合理地改善系统的运行方式,实行直流系统的科学管控。大多数变电站直流系统使用新型智能高频开关电源整流充电设备,可以向变电站的各种设备提供稳定的直流电源,其具有出色的稳定性和独立性毋庸置疑。一般来说,直流系统不会因变电站运行方式改变而受影响,直流系统可以在出现电力运行故障和无法正常供电的情况下,通过内部蓄电池组向变电站各设备提供稳定的直流电源,以此来保障电力系统的稳定运行。 2变电站直流系统组成和原理 变电站直流系统是在单母线分段的基础之上,通过双电双充的方式运行,一般使用阀控铅酸蓄电池。其组成部分有蓄电池组和危机绝缘监测设备以及开关电源整流模块,并采用了模块式的管理形式,通过监控实时掌握各阶段的运行参数,可以自行控制直流系统运行模式,让管理更加合理。目前来说,我国多数变电站直流系统都已经使用了高科技的电源开关充电设备。作为一种独立运行的电源装置,直流系统能够向变电站设备提供比较稳定的直流电源。 3变电站直流系统的常见问题 (1)直流系统接线问题。在进行接线时,开关熔丝的上下级之间在配合上有一定的困难,这是因为变电系统当中的环网结构比较复杂,如果直流系统运行中出现问题,则难以找到问题所在。对于这类问题,空气开关和直流回路熔断器能够起到一定的保护作用,所以可以把变电站供电馈线回路的故障原件进行有效的隔离。 (2)绝缘检测装置问题。插件烧毁和损坏、装置死机等都是变电站系统会经常遇到的故障,当下所使用的直流系统结构不利于绝缘体检测装置运行,同时,下一级回路和母线相互连接成为环网结构,不过变电站的绝缘装置主要是辐射型检测的方式,这将触动绝缘检测装置的报警器,不过却无法正确进行选线。 (3)充电问题。在变电站直流系统当中,充电机有非常重要的作用,不过通常在实际的运行过程,工作人员多对充电机的保养不够重视,这种情况之下,会让充电机的电压在变电站系统相控电源的影响之下,出现不小的损耗,严重的情况下可能会烧坏电机,缩短充电机的使用寿命,导致变电站直流系统运行不稳定。 (4)蓄电池问题。当前市场上的蓄电装置多种多样,不同型号不同厂家的蓄电池,其运行性能也各不相同。在变电站直流系统当中,蓄电池的维护需要有针对性,针对蓄电池的特性展开科学、规范的养护,才能保障蓄电池安全运行,避免故障出现,影响变电站的稳定运行。 4变电站直流系统的运行维护技术 (1)加强充电设备运行维护。在变电站直流系统中,如果没有科学设置监控系统的各个运行参数的话,充电设备内部的蓄电池就会出现过充电、充电不足等情况。另一方面,在高频类型充电设备的作用下,会导致直流系统出现纹波参数过高情况的出现。并且,逆变电源产生的谐波也会影响充电设备的正常工作,还会干扰电压及纹波等。针对这种情况,变电站直流系统维护人员在日常工作中,应强化对各种用电设备的运行维护,从而确保蓄电池能安全、稳定工作。因此,在变电站运行中,应充分重视对充电机的运行维护工作,尤其应细致核查直流输出电压及交流输入电压,并且还应科学判断电流信号及保护信号等参数。通常情况下,在变电站日常运行中,假如中断交流电源的话,蓄电池应智能把直流电源提供给变电站中的各种设备。因此,要想保证直流供电具有更高的可靠性,就需要科学调整母线电压,让其长时间处于正常、稳定的电压输出状态。直流系统处于稳定运行的状态时,可通过充电器不间断提供直流电源,并且维持在正常的浮充状态。只有这样,交流电源一旦出现故障,直流系统就可通过蓄电池获得持续的直接供电。从这里可以看出,要想使得充电机始终处于被保护状态,就需要充分重视并做好充电机的日常运行维护工作。 (2)做好蓄电池维护。蓄电池运行维护是整个变电站直流系统运行维护中的重点内容,这就需要设计人员精心设计蓄电池,从而大幅延长其使用寿命。针对当前不重视蓄电池运行维护的情况,变电站管理人员应全面了解蓄电池在变电站直流系统运行中发挥的重大作用,并带领维护人员主动分析与深入探究优化蓄电池运行维护的新方法与新技术,做好日常的检查与检验工作,细致而动态地了解蓄电池的运行温度、单体电压、运行环境、报警信号、外观、绝缘电阻等情况,从而将蓄电池的实际运行情况与正常参数做对比,很容易就能发现异常情况,进而采取针对性维护措施,最终确保蓄电池始终处于健康运行状态。如果在变电站质量系统中采用的是铅酸蓄电池的话,维护人员在日常工作中还有应制定恰当的维护计划,定期对其做核对性的放电与充电。 (3)做好直流系统的维护 在发生双极环网故障的时候,其中一组蓄电池会出现过欠电问题,而另一组蓄电池则出现欠电问题,不管是哪一种问题,都会严重缩短蓄电池服务周期。直流系统接地环网故障的主要类型有:正正接地,正负接地,负负接地。发生双极环网故障的时候,产生的环网电流非常大,会导致电缆线长期处于发热过载状态,甚至引起眼中的火灾事故。当发生正负极接地的环网故障时,由于两套直流系统处于并列运行状态,相当于系统具有两套平衡桥电阻,这就会降低接地电阻值,并降低了接地灵敏度。在这种情况下,预警系统就会失灵,从而导

变电站直流系统及故障分析

变电站直流系统及接地故障分析 国家广电总局2022台周恒虎 摘要:本文通过介绍直流系统的工作原理,详细阐述了它的维护方法,并通过“直流接地”这一故障实例,分析了直流系统在实际运行中出现该故障的处理措施。 关键字:直流系统绝缘监察故障分析接地维护 1、概述 变电站内的直流系统是一个独立的操作电源,直流系统为变电站内的控制系统、继电保护、信号装置、自动装置提供电源;即使是所用变全部失压后,它仍能为断路器合闸及二次回路中的仪表、继电保护和事故照明等提供直流电源,为二次系统的正常运行提供动力,其重要性就可向而知了,但是很多人都只对变电站的保护回路及控制回路等比较重视,而对为继电保护回路提供能量的直流系统的重要性就忽视了,平时维护一般只是进行一些简单的蓄电池电压测试和绝缘监视等,这就使直流系统往往运行在不可控的状态,这是相当危险的。下面简单谈一下直流系统的基本情况,以及在运行过程中的一些维护心得。 2、直流系统的组成 组成变电站内的直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路、直流负荷四大部分组成。它的工作电压一般为220VDC或110VDC。 蓄电池目前用的比较多的是GCF型防酸隔爆式铅酸蓄电池和GFM(SP)型阀控式铅酸蓄电池,我站采用的是后者SP—100这一系列的;充电装置主要是通过硅整流达到充电和浮充电目的;直流回路中主要包括熔断器、断路器、绝缘监察装置;直流负载主要是在电力系统二次回路中起控制和保护的元器件。 3、直流系统接地故障分析 3.1.直流接地形式 按引起接地的原因,主要有以下几种形式: (1)由下雨天气引起的接地。 (2)由小动物破坏引起的接地。 (3)由挤压磨损引起的接地。

浅谈变电站直流系统运行维护的几个问题

浅谈变电站直流系统运行维护的几个问题 李均甫1,张健能1,任雪涛2 (1.广电集团佛山顺德供电分公司,广东佛山528300; 2.成都交大许继电气有限责任公司,四川成都610031) 摘要:直流系统在变电站的运行管理中日益受到重视,投入不断加大,设备状况得到很大的改善,但对直流系统的运行维护却鲜有介绍。该文结合顺德区变电站的直流系统设备情况,对直流系统的运行方式分类、运行方式间切换原则、定值整定、蓄电池维护、设备检查与事故处理等方面,介绍其经验和做法,以供参考。关键词:变电站; 直流系统; 运行维护 中图分类号:T M63 文献标识码:B 文章编号:100324897(2004)1720075203 0 引言 直流系统是变电站的一个重要组成部分,直流 系统可靠运行是电网安全、稳定、连续运行的保证。近年来大量新技术、新设备运用在直流系统中,因此,探讨直流系统运行维护中的主要问题有现实的意义。 本文结合顺德地区变电站直流系统的实际情况,对直流系统的运行方式确定、定值整定、蓄电池维护、设备检查及事故处理等几方面进行探讨。 1 直流系统设备状况 顺德地区2个220kV 变电站、24个110kV 变电站的直流系统均采用双电双充、单母线分段的方式。电池全部采用阀控铅酸蓄电池,充电装置大部分为智能高频开关电源充电装置,少数为相控整流充电装置,负荷开关均为直流空气开关。直流负荷均采用环形供电网络,每个环的电源分别接在两段母线上。如图1所示 。 图1 直流系统设备状况 Fig.1 Device status of DC systems 2 运行方式的确定 直流负荷屏输出的电源一般有:110kV 线路控 制保护电源、主变控制保护电源、10kV 设备控制保 护电源、公用信号电源、110kV 设备操作电源、10kV 设备操作电源、远动电源等。 为保证直流系统有最大的可靠性,正常情况下,两段母线分列运行,直流负荷断环运行。两套充电电源系统各带一部分直流负荷并使两段母线的直流负荷基本平衡,禁止两套充电系统长期并列运行。同时贯彻近后备原则,例如:主变控制保护电源与10kV 设备控制保护电源应分别由两段母线供电。 直流系统各种运行方式及切换: 1)运行方式一:此种方式为正常运行方式。#1充电装置运行在I 段母线,#2充电装置运行在II 段母线,母线分段开关在分闸位置;#1蓄电池组运行在I 段母线,#2蓄电池组运行在II 段母线。直流负荷均衡分布在两段母线上。 2)运行方式二:当某一充电装置或某一组蓄电池因故退出运行时采用。 #2充电装置或#2蓄电池组退出运行时,#1充电装置和#1蓄电池组运行在I 段母线,母线分段开关在合闸位置,直流负荷均衡分布在两段母线上。 3)运行方式三:当I 段直流母线因故退出运行时采用。 当I 段直流母线因故退出运行时,#1充电装置和#1蓄电池组必须退出运行,#2充电装置和#2蓄电池组运行在II 段母线,母线分段开关在分闸位置,直流负荷均在II 段直流母线上。(II 段母线退出 运行时的操作,类推。 )4)运行方式四:当#1充电装置和#2蓄电池组同时因故退出运行时采用。 此时,#1充电装置和#2蓄电池组必须退出运行,#2充电装置运行在II 段母线,#1蓄电池组运行在I 段母线,母线分段开关在合闸位置,直流负荷 5 7第32卷 第17期2004年9月1日 继电器RE LAY V ol.32N o.17 Sep.1,2004

浅析变电站直流系统的运行及维护

浅析变电站直流系统的运行及维护 摘要:随着经济的不断发展,社会在不断的进步,我国的工业发展水平也在不 断提升,整体的经济发展水平也逐步提升,为人民创造了更优越的生活条件。无 论是工业生产还是人们的生活,电能都作为主要的能源存在,在人们的生活中占 据着非常重要的地位,为了满足社会不断发展的需要,我国的电力系统在迅猛发展,也深深的影响到各个行业。对电力系统中的每个组成部分做好维护管理工作 是保障供电可靠稳定的关键。直流系统作为变电站的重要组成,其运行的可靠性 及稳定性是保证变电站安全稳定,运行连续的关键。 关键词:变电站;直流系统;运行维护;蓄电池;接地处理 引言 直流设备是变电站的要害部件,对电力系统安全、可靠运行具有特殊重要性。在正常运行和事故情况下都必须保证不间断地供电,并满足电压品质和供电能力 的要求。为保障直流系统可靠供电,加强对其维护、检查、电池保养及时处理缺 陷就显得尤为重要。其中蓄电池是直流系统中不可缺少的设备,这种电源广泛应 用于变电站中。正常时直流系统中的蓄电池组处于浮充电备用状态,当交流电失 电时,蓄电池迅速向事故性负荷提供能量。如各类直流泵、事故照明、交流不停 电电源、事故停电、断路器跳合闸等,同时也必须为事故停电时的控制、信号、 自动装置、保护装置及通信等负荷提供电力。显然在交流失电的事故状态下,蓄 电池应作为变电站的备用能源。 1直流系统运行方式 直流系统主要通过直流小母线给二次控制屏内主变保护控制系统、35kV保护 控制系统、10kV保护控制系统提供稳定可靠的直流电源。此外还给电脑自动化系统、微机五防、远程监控操作等系统提供电源。除了这些常规部分以外还通过交 流逆变系统给一些必须要有可靠电源的附属系统提供持续可靠不间断的电源,如 网络通讯、安防监控等等。正常情况下,交流电源通过交流输入经过变压器输入 至整流器,将交流电变成直流电,再经过滤波器进行滤波后向负荷输出直流电。 此外也可以同时给蓄电池进行充电。通常情况下为了保证交流输入的稳定可靠, 一般交流输入采用双回路同时输入,一主一备,双路之间可自动进行切换。当负 荷输出增大,整流器输出不能满足需要时,蓄电池也同时进行供电。当两路交流 电源同时出现故障造成停电(几率极小)、交流电源需要停电检修、整流器故障 等情况时,只能由蓄电池向负荷进行供电。在这种情况下需要主要蓄电池的供电 能力,在不能尽快恢复整流输出的情况下,可视站内的具体情况,酌情对部分负 荷进行拉闸断电,以保证站内直流电源的可靠持续供应。当交流电源或整流器恢 复正常后,又可通过整流器向负荷输出供电和向蓄电池充电。逆变电源相当于是 一个和直流系统共用蓄电池的UPS.在交流电源正常运行时通过旁路系统向负荷直 接提供交流电源。当交流电源故障或人为停电时将蓄电池组内的直流电通过逆变 系统转换为交流电后进行输出。同样在进行逆变输出时需要同时注意直流负荷和 交流负荷,并根据蓄电池的供电能力进行相应的投切,保证重要负荷的供电。 2直流电源监视装置 我站直流电源监视装置采用的DP01B智能直流电源监视装置。该装置可对直 流电源系统进行计量、报警、状态监视、事件记录等。该装置可以显示整流器电 压电流,蓄电池电压电流,温度、放电容量、放电时间等一些关键数据。可以设 定蓄电池放电容量、放电电压以及放电终止电压等。在进行充电时可以记录充电