文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 提高二氧化碳热泵性能的途径

提高二氧化碳热泵性能的途径

提高二氧化碳热泵性能的途径
提高二氧化碳热泵性能的途径

文章编号:CAR078

提高二氧化碳热泵性能的途径

周子成

( 广东芬尼克兹节能设备有限公司)

摘要二氧化碳热泵由于它的制热性能系数高和对大气的全球气候变暖潜能值小,现已获得了愈来愈多的应用。尤其是在热水器和汽车空调领域。本文论述如何提高二氧化碳热泵的性能。

关键词二氧化碳热泵性能系数

THE WAY TO IMPROVE THE COP OF CARBON DIOXIDE HEAT PUMP

Zhou Zicheng

(GuangDong PHNNIX Energy Conservation Equipment Co.Ltd.)

Abstract The carbon dioxide heat pump becomes more and more widely used because of its high heating coefficient and low global warming potential, especially in the area of water heaters and vehicle air conditioning. This paper discussed the performance improvement of COP carbon dioxide heat pumps.

Keywords Carbon dioxide Heat pump Coefficient of performance

1 引言

二氧化碳(CO2)是一种不破坏大气臭氧层(ODP=0)和全球气候变暖指数很小(GWP=1)的天然制冷剂。国际标准和国家标准中的编号是R744。它安全、低毒、不燃烧、与润滑油和金属及非金属材料不起作用、高温下也不会分解成有害气体。

二氧化碳的临界温度比较低,只有31.6℃,因此,只有在放热源温度较低时,才能在热泵、制冷循环里冷凝成液体,而在放热源温度较高时,它冷却成气体,这时的热泵、制冷循环称为跨临界循环。

许多常规氟里昂制冷剂由于对大气臭氧层的破坏作用和造成全球气候变暖,在国际上已被禁止使用, 使二氧化碳制冷剂重新得到人们的重视。由于二氧化碳压力高,跨临界循环的节流损失较大,一般约比R134a循环的节流损失大三倍。因此,如何减小循环节流过程带来的损失,提高跨临界二氧化碳制冷和热泵循环的效率,是近期研究的一个重要课题。

2 带喷射器的CO2制冷和热泵循环

常规的二氧化碳跨临界制冷和热泵循环中,由冷却器出来的制冷剂进入蒸发器前,经过节流阀降压时损失了一部份能量。用喷射器替代节流阀是回收这部份能量的方法之一.

喷射器是在1858年由亨利?吉法特发明.在制冷领域里,早期用于水为制冷剂的蒸汽喷射式制冷机,但由于制冷系数低和设备庞大,近年来已很少使用,二氧化碳热泵技术的兴起,使它又重新获得了应用的机会.

喷射器是一种由压力较高的引射流体以高速流动在喷嘴中引射,在喷嘴出口产生压力较低的高速流体,将另一股压力较低的被引射流体吸入,两股流体混合后一起流动,进入扩压器将速度减慢,使速度能转化成压力能,然后一同从扩压器排出。目前在CO2循环中使用的喷射器有表1所示的几种类型:

表1 几种类型的喷射器

喷射器

型式

引射

流体

被引

射流体

流出

流体

说明

蒸气喷射器蒸气蒸气蒸气能产生两相流和冲波液体喷射器液体液体液体无冲波的单相流

冷凝喷射器蒸气液体液体

有可能引射蒸气冷凝

成两相流,有较强冲波两相流喷射器液体蒸气

两相

流体

两相流, 有可能产生冲波

美国普度大学的Daqing Li 和 A. Groll 对用喷射器膨胀取代节流阀的CO 2系统进行了分析和实验,结果使循环的COP 提高了11%, 制冷量提高了9.5% 。

日本电装公司于2003年首次在CO 2汽空调中使用喷射器循环,使空调循环的效率比无喷射器循环提高了50%。

一种喷嘴距离可调节的CO 2喷射器的系统图见图1a),其结构图见图1b)。

a)

b)

图1 具有可调节喷嘴距离的CO 2喷射器

a) 系统图 b)结构图

图2是采用两相喷射器回收膨胀功的跨临界CO 2热泵循环图。图2a) 为流程图,图2b) 为压焓图。采用两相喷射器替代了常规循环系统中的节流机构,提高了系统的性能。在图a)中,从气液分离器出来的饱和蒸气(状态1)进入压缩机压缩后排出(状态2),进入气体冷却器放出热量后(状态3),进入喷射器的喷嘴(状态4),膨胀到混合室压力(状态5),并将蒸发器出口(状态10)的气体引射到混合室(状态5),混合后(状态6)的两相混合物在喷射器的扩压段提高压力,动能转化成压力能(状态7),然后进入气液分离器,分离后的饱和蒸气(状态1)进入压缩机,液体(状态8)经过调节阀等焓节流后(状态9)进入蒸发器,蒸发吸热后(状态10)被喷射器引射到混合室(状态5)。图b)是压焓图上的状态变化。

这种循环的优点主要是: 1)用喷射器回收了膨胀功;

2)流过蒸发器的质量流量和流过压缩机的质量流量不同,提高了蒸发器的单位制冷量;

3)用喷射器提高了压缩机的吸入压力,降低了压缩机的压缩比和压缩功。

因此,总的效果是提高了循环的COP 。

根据A.Groll 的实验结果,COP 提高了18%,制冷量提高了

20.9%.

a)

b)

图2 用两相喷射器回收膨胀功的跨临界CO 2热泵循环,

这一循环的制热量

kW )(32h h m Q C h ?=

循环的制冷量

kW )(910h h m Q E o ?=

循环所消耗的压缩功

kW )(12h h m P C ?=

式中:

E m -流过蒸发器的制冷剂循环流量 s kg /

C m -流过冷却器的制冷剂循环流量 s kg /

h 2,h 3,h 10,h 9,h 1-状态图上相应点2、3、10、9、1的比焓kJ/kg

m E 和m C 之间有下列关系

C E

m m =?

式中?称为喷射效率,它代表流过主喷嘴的制冷剂流量m C 为1kg ,

能引射来自蒸发器的制冷剂流量m E 的kg 数。

根据Stefan Elbel 等的实验,当蒸发器出口干度为72%时,?=0.67,当干度为94%时,?=0.52,当蒸发器出口过热度为1OC 时,?=0.49,过热度为7℃时,?=0.44。

若喷嘴喉部截面积为A t ,CO 2在喷嘴出口处的流速为V t ,则流过喷嘴的CO 2质量为

t t t C V A m ρ=

式中:

t ρ-喷嘴出口处CO 2

的密度

t

f t

t g t t x x ,,11

ρρρ+

=

式中:t x -喷嘴出口处CO 2的干度

t

g ,ρ-喷嘴出口处气态CO 2的密度

?

t f ,ρ喷嘴出口处液态CO 2的密度

3 采用膨胀机替代节流机构回收膨胀功的循环

用喷射器替代节流阀回收节流损失能量的优点是喷射器结构简单,但缺点是喷射器的效率较低。用膨胀机替代节流阀的循环可以回收较多的节流损失能量。当然,膨胀机的结构要复杂得多,制造要求也比较高。通常有下列组合形式:

a)电动机、压缩机和膨胀机在同一轴上。 b)膨胀机驱动发电机,将回收功转化成电能供给压缩机。

c)压缩机为两级压缩,膨胀机和低压级压缩机同轴直联。

d)压缩机为两级压缩,膨胀机和高压级压缩机

同轴直联。

图2a)是电动机、压缩机和膨胀机在同一轴上的循环流程图,图2b)是这一循环的压焓图。

a)

b)

图3 采用膨胀机回收膨胀功的理论循环

a) 流程图 b)压焓图

由压焓图上可见,从气体冷却器出来的状态为

3的气体,经过理论上的等熵膨胀至状态4,一千克CO 2所获得的膨胀功是h 3-h 4,即h 5-h 4.这部分膨胀功直接传给压缩机,补偿了压缩一千克CO 2所需要消耗的功h 2-h 1中的h 6-h 1部分,使压缩机需要消耗外界输入功变为h 2-h 6。另一方面,在膨胀机循环中,一千克CO 2在蒸发器中的吸热量是h 1-h 4,而节流循环的吸热量是h 1-h 5。因此,与常规的节流循环相比,带膨胀机循环中蒸发器的单位制冷量增大,压缩机的单位耗功减小,因而循环的COP 提高。

理论循环的制冷量

kW )(410h h m Q r ?=

式中:

m r -制冷剂的循环流量 kg/s

h 1,h 4-循环中状态为1、4的比焓 kJ/kg 理论循环的制热量

kW )(32h h m Q r h ?=

式中:

h 2,h 3-循环中状态为2、3的比焓 kJ/kg

循环消耗的功率为压缩机消耗的功率和膨胀机回收的功率之差

kW

])( )

([

exp ,exp ,43,,12exp m s comp

m comp s r comp h h h h m P P P ηηηη???=?=

式中:

exp

,,,s comp s ηη-压缩机、膨胀机的等熵效率 exp

,,,m comp m ηη-压缩机、膨胀机的机械效率

制冷系数

P Q EER /0=

制热性能系数

P Q COP h /=

Masaru Matsui 等研究了两级滚动活塞式膨胀机试验和仿真。结果表明,带膨胀机(效率60%)的热泵能比无膨胀机的热泵性能提高了6% 。

天津大学马一太教授等也进行了带膨胀机的热泵系统的实验,制冷性能系数提高了6.9%,制热性能系数提高了19.5%,

M . Kukuta 研究了涡旋压缩机两级压缩带级间冷却器、单级膨胀机并直接驱动第二压缩机的系统,在蒸发压4MPa 、气体冷却器压力10MPa 、级间冷却器和气体冷却器的温度40℃、压缩机和膨胀机的效率均为0.7时,COP 提高了51% 。

图3表示了日本某公司开发的立式压缩机-膨胀机,压缩机为两级压缩,位于下部,膨账机为单级膨胀,位于上部,中间用轴直联。

图4 立式全封闭压缩机-膨胀机的总体结构

4 结论

1.减小二氧化碳制冷和热泵循环节流过程带来的损失,回收膨胀功,是提高跨临界二氧化碳制冷和热泵循环效率的一种重要途径。

2.用喷射器回收膨胀功和用膨胀机回收膨胀功是目前行之有效的两种方法。

3.对于容量较小的机组,宜采用喷射器循环,对于容量较大的机组,宜采用膨胀机循环。

参考文献

[1] Fang Liu et al, Analysis of a Two Phase Flow Ejector for the Transcritical CO 2 Cycle , International Refrigeration and Air Conditioning Conference at Purdue, USA ,2008 [2] Stefan Elbel et al, Ejector refrigeration: An overview of historical and present developmemts with an emphasis on air conditioning applications , International Refrigeration and Air Conditioning Conference at Purdue, USA , 2008 [3] Daqing Li et al, Analysis of an ejector expansion device in a transcritical CO 2 air conditioning system, International Refrigeration and Air Conditioning Conference at Purdue, USA , 2008

[4] M. Fukuta et al, Performance and characteristics of compressor/expander combination for CO 2 cycle ,7th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural Working Fluids, Trondheim, Norway, 2006

空气源热泵空调系统设计方案

空气源热泵空调系统设计 方案 第1章绪论 改革开放以来,随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的大幅度提高,能源的消耗越来越大,其中建筑能源占相当大的比例。据统计,我国历年建筑能耗在总能耗的比例是19%~20%左右,平均值为19.8%。其中,暖通空调的能耗约占建筑总能耗的85%。在发达城市,夏季空调、冬季采暖与供热所消耗的能能量已占建筑物总能耗的40%~50%。特别是冬季采暖用的燃煤锅炉、燃油锅炉的大量使用,给大气环境造成了极大的污染。因此,建筑物污染控制和节能已是国民经济发展的一个重大问题。热泵空调高效节能、不污染环境,真正做到了“一机两用”(夏季降温、冬季采暖),进入20世纪90年代以来在我国得到了长足的发展,特别是空气源热泵冷热水机组平均每年以20%的速度增长,成为我国空调行业又一个引人注目的快速增长点。 所谓热泵,就是靠电能拖动,迫使热量从低位热源流向高位热源的装置。也就是说,热泵可以把不能直接利用的低品位热能(空气、土壤、井水、河水、太阳能、工业废水等)转换为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能(煤、石油、燃气、电能等)的目的。类似于人们把水自低水头压送至高水头的机械称为“水泵”,把气体自低压区送至高压区的机械称为“气泵”(在我国习称气体压缩机),因而把这种输送热能的机械称为“热泵”。因此,在矿物能源逐渐短缺、环境问题日益严重的当今世界,利用低位能的热泵技术已引起人们的关注和重视。空气源热泵的历史以压缩式最悠久。它可追溯到18世纪初叶,可以说1824年卡诺循环的发表即奠定了热泵研究的基础。热泵的发展受制于能源价格与技术条件,所以其历史较为曲折,有高潮有低潮,但热泵发展的前景肯定是光明的。当前热泵研究的方向是向高温高效发展,即开发高温热泵并最大限度提高COP(性能系数 Coefficient of Performance)值,同时积极发展吸收和化学热泵等。空气源热泵热水机组的制造、推广和使用在我国只是最近10年的事,但由于其相对传统制取热水设备的高效节能、环保、安全、智能化控制、不占用永久性建筑空间等优点而引起了市场日益广泛的关注。 热泵热水机组以清洁再生原料(空气+电)为能源,既不使用也不产生对人体有害的气体,同时也减少了温室效应和大气污染。目前,在我国电力资源短缺

某宾馆吨空气能热水方案

合肥荣事达太阳能科技有限公司 地址:合肥市双凤开发区荣事达第六工业园(金华路与凤麟路交汇处) 二O二O年四月三日

目录

第一章公司简介 合肥荣事达太阳能科技有限公司是中国优秀的品牌家电集团荣事达集团重金打造的节能环保企业,系专业研制、生产、销售节能热水设备的新型能源利用公司,是中国太阳能热利用产业联盟副理事长单位,座落在安徽省合肥市双凤经济开发区荣事达第六工业园,首期投资8000万元,占地80000 ㎡,太阳能热水器年生产能力达60 万台套,是一家专业从事太阳能光热、光电产品,空气源热泵,生物质能等环保节能产品的研究、开发、生产、销售和服务的高新技术型企业。自2004 年成功上市以来,短短几年间,迅速成长为我国太阳能热水器行业的优势品牌企业,被业内称为最具成长性企业,公司总经理潘保春先生也因此被评选为2007 年度中国十大最具成长性CEO以及蝉联2007、2008 年度中国太阳能行业十大经济年度人物。2009 年2 月,在山东济南舜耕国际会展中心举行的“第二届中国太阳能行业十大经济年度人物暨行业十佳评选活动”中更是一举囊获五项行业大奖,成为行业最大赢家。 2009 年初,公司组建了一支集专业研制、生产、销售于一体的新型能源利用团队——荣事达太阳能热泵事业部。秉着舞动生命的健康,享受生活的乐趣这一健康理念,为政府、学校、宾馆、淋浴中心等需要热水工程的单位提供高质量、高性能、高耐用的热水工程,为您提供最优化集成热水系统解决方案将空气能热水研究的最新科技成果实现工程产业化,专为企业事业单位制造高

科技空气源热水工程,打造健康的空气源热水系统。 荣事达热源设备有限公司采及国际先进热泵技术研制的热泵中央热水系统设备及空气能综合利用设备,为全球众多宾馆、酒店、学校、机关、医院及大型别墅群提供能源节省率达75%的中央热水系统解决方案。热泵热水设备是新一代高科技环保节能设备,与燃煤锅炉、燃油锅炉、电锅炉及电热水器比较,节能高达60-75%,具备 使用稳定、故障率低,使用寿命长等优点,且免去了太阳能热水器受地域、天气及季节影响之苦,成为真正意义上节能环保革命性的突破。热效率国内最高,国际领先。 荣事达生产的热泵热水系统单机设备从至55KW,单机供热水量 从吨至40 吨。采用世界最先进的热泵技术,从安全技术、智能控制技术及节能优化技术等均由国际着名公司提供,产品形成了家用、中央、大型工程及空调热水器二合一等四大系列40 多个型号,产品 出口英国、法国、德国、西班牙、美国、澳大利亚等国家及地区。 第二章空气能新能源技术前景分析 新能源节能中央热水系统是指利用环境能(太阳能、空气能、风能等)可再生能 源制造生活洗浴热水的新型节能装置,太阳能热水工程就是指利用光热转换技术将光能转换为热能,再利用所得到的热量达到热水供应的目的。空气源热泵热水系统工程是指利用模块式的空气源热泵热水机组吸收环境温度中的低温热能依靠热泵运行转化成高温热能并转化到生活用水中去的供热系统。环境能源是大自然无偿赐予人类的巨大能源,利用环境能源,不但可以解决一次性能源短缺的问题,并可最大限度的降低热水的制造成本,同时又可以保护环境、造福人类。可以预计,在不久的将来,新能源节能中央热水系统必将成为人们普遍采用的热水供应方式之一。

空气源热泵热水工程方案(酒店100个房间15吨方案)

空气源热泵热水 工 程 方 案

目录 一、XXXX中央热泵热水机组介绍------------------------------------------------------------------------------------------ 3 (一)、XXXX热泵热水机组工作原理 ----------------------------------------------------------------------------- 3 (二)、独特优点 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 (三)、XXXX中央热泵热水机组解析---------------------------------------------------------------------------- 4 (四)XXXXX中央热泵热水机组特点和优势---------------------------------------------------------------------- 5 A.压缩机------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 B.节流装置--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 C.冷凝器------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 D.蒸发器------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 E.先进和完善的控制系统-------------------------------------------------------------------------------------- 8 二、中央热泵热水工程方案设计 ------------------------------------------------------------------------------------------ 9 1.取用数值指标 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.各季节每天所需要的加热量 -------------------------------------------------------------------------------------- 10 3.机组所需台数 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 4.全年运行成本计算 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 5、对应各种能源运行成本对比:--------------------------------------------------------------------------------- 12 三、工程材料清单和报价-------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 四、实施细则说明 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 一、工程设计依据(执行最新标准) ----------------------------------------------------------------------- 14 二、工程设计的计算和说明 ------------------------------------------------------------------------------------- 14 三、施工方案------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 五、工程案例业绩 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 六、工程机安装说明书 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 七、XXXX工程案例图片 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 18

空气能热泵机组工程方案书

目录 第一章方案设计 (2) 第二章工程报价 (8) 第三章运行经济性分析 (10) 第四章格力空气能热泵热水机简介 (11) 第五章格力空气能热泵热水机工作原理 (13) 第六章格力空气能热泵热水机特点 (15) 第七章格力空气能热泵热水机优势 (16) 第八章工程施工方案 (17) 第九章售后服务 (21) 第十章珠海格力中央空调简介 (22) 第十一章工程案例 (23) 第一章方案设计 一、本校设计热水系统范围包括: 1、工程概况:甲方提供的信息有2套系统分别为:一套生活热水日用水量为30吨;一套生活热水日用水量 为12吨;共计每天用水总量为42吨。 2、采用高效节能环保的空气能热泵热水机组加热+保温热水箱。 二、热水系统设计室外计算参数: 1、夏季室外计算干球温度:24℃,夏季室外计算湿球温度:18℃;

2、冬季室外计算干球温度:7℃,冬季室外计算干球温度:6℃; 3、乐山地区气象参数: 全年平均气温---------------10-22℃; 冬季平均气温(1月)--------3.6℃; 4、乐山地区自来水年平均温度为10-15℃。 三、设计依据: 1.《给排水设计手册》中国建筑工业出版社,1988年第一版。 2.《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242--82 3.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302--88 4.《工业管道工程施工及验收规范》GBJ50235—97 5.《安装工程质量检验评定手册》1990年第一版。 6.《管道工程安装手册》1987年第一版。 四、热水系统设计说明: 热水系统的设计: 1、设计参数依据 《建筑小区给水排水工艺》第八章第一节<建筑小区热水用设备和用热水有关参数>,根据水温、卫生洁具完善程度、热水供应时间、气候条件和生活习惯等确定集中供应热水时热水用量。 2、方案数据分析 1、工程概况 (1)项目现状及参数: 根据甲方提供的数据,为贵方提供热水。 本方案须考虑产热水设备、贮水设备、自控电气系统、管道动力系统及其之间的管道连接。(2)环境参数: 室外设计干球气温17℃,湿球温度14℃,平均水温15℃。 2、热水用量计算 (1)机组能力计算: 本工程需供热水42吨,按照制热42吨水所需热量为: Q=CM△T=1Kcal/kg.℃*42T*1000Kg/T*(55-15)℃=1680000Kcal 选定主机能力应不小于:1680000Kcal÷860 Kcal/(KW· h)÷10h=196KW。 (2)设备选型配比: 由上式计算可知,为了达到热水用量设计要求,主机能力不应小于196 KW。

空气源热泵热水系统施工方案

空气源热泵热水系统施工方案 一、设备安装 1、组合式热泵的安装 1)制冷设备、制冷附属设备、管道、管件及阀门的型号、规格、性能及技术参数等必 须符合设计要求。设备机组的外表应无损伤、密封应良好,随机文件和配件应齐全。 2)设备安装的位置、标高和管口方向必须符合设计要求。 3)制冷设备或制冷附属设备安装必须稳固,用地脚螺丝固定时,螺栓必须拧紧,并有 防松动措施。 4)直接膨胀表面式冷却器的外表应保持清洁、完整,空气与制冷剂应呈逆向流动;表 面式冷却器与外壳四周的缝隙堵严,冷凝水排放应畅通。 5)制冷设备的各项严密性实验和试运行的技术数据,均应符合设备技术文件的规定。 对组装式的制冷机组和现场充注制冷剂的机组,必须进行吹污、气密性实验、真空 实验和充注制冷剂捡漏实验,其相应的技术数据必须符合产品技术文件和有关现行 国家标准、规范的规定。 2、制冷系统管道、管件和阀门的安装应符合下列规定: 1)制冷系统的管道、管件和阀门的型号、材质及工作压力等必须符合设计要求,并 应具有出厂合格证、质量证明书; 2)制冷剂液体管不得向上装成“Ω”形。气体管道不得向下装成“U”形(特殊回油 管除外);液体支管引出时,必须从干管底部或侧面接出;气体支管引出时,必 须从干管顶部或侧面接出;有两根以上得支管从干管引出时,连接部位应错开, 间距不应小于2倍支管直径,且不小于200mm;

3)制冷剂阀门安装前应进行强度和严密性试验。 4)水平管道上的阀门的手柄不应朝下;垂直管道上的阀门手柄应朝向便于操作的地 方; 5)自控阀门安装的位置应符合设计要求。电磁阀、调节阀、热力膨胀阀、升降式止 回阀等的阀头均应向上;热力膨胀阀的安装位置应高于感温包,感温包应装在蒸 发器末端的回气管上,与管道接触良好,绑扎紧密; 6)安全阀应垂直安装在便于检修的位置,其排气管的出口应朝向安全地带,排液管 应装在泻水管上。 7)制冷系统得吹扫排污应采用压力为0.6Mpa的干燥压缩空气或氮气,以浅色布检 查5min,无污物为合格。系统吹扫干净后,应将系统中阀门的阀芯拆下清洗干净。 二、热水管道安装 1)当空调水系统的管道,采用建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)、聚丙烯(PP- R)、聚丁烯(PB)与交联聚乙烯(PEX)等有机材料管道时,其连接方法 应符合设计和产品技术要求的规定。 2)法兰连接的管道,法兰面应与管道中心线垂直,并同心。法兰对接应平行;连接 螺栓长度应一致、螺母在同侧、均匀拧紧。螺栓紧固后不应低于螺母平面。法兰 的衬垫规格、品种与厚度应符合设计的要求。 3)冷凝水排水管坡度,宜大于或等于8‰; 4)冷热水管道与支、吊架之间,应有绝热衬垫 5)聚丙烯(PP-R)管道与金属支、吊架之间应有隔绝措施,不可直接接触。当为热 水管道时,还应加宽其接触的面积。 6)阀门的安装应符合下列规定:

130平米农户住宅空气源热泵供暖制冷和热水方案

130平米农户住宅空气源热泵供暖制冷和热水方案 一、方案概况 北京郊区一农户住宅面积130平方米,设计拟采用空气源热泵作为冬季采暖、夏季制冷和四季热水提供设备。设计师:郭工二、供暖和制热水所需热能计算 1. 供暖计算依据: 2 依据《城市热力网设计规范》CJJ34采暖热指标推荐值q(W/m): 居住区医院、幼学校办食堂餐影剧院展大礼堂体住宅综合托、商店公厅览厅育馆 40,45 45,55 55,70 50,70 100,130 80,105 100,150 北京属于温带大陆性季风气候,全年平均气温在4.3-9.2?之间;冬季采暖期计 算温度-12?,最低气温均值-20?,极端最低气温-27.8?,平均温度-2.6?。 CJJ34采暖热指标推荐值是标准节能建筑按采暖期室外计算温度和室内维持18?计算的每期平米所需热负荷,在确定具体设计对象的热负荷时,还应考虑房屋的结构、墙体保温、门窗密封、朝向和风力等因素; 采暖热负荷计算工式为:W = c??(kw.h) 式中:w——采暖热负荷量(kw.h);c——单位采暖负荷。 2. 供暖所需热能计算考虑到住宅为非节能建筑,采暖热负荷按70W每平方计算,则: 130平米住宅所需热负荷为70х120/1000=8.4KW 3. 制热水所需热能计算 考虑住宅常住5人,每人每天平均需55度热水60升,按冷天平均进水温度10度计算最大所需热能,则: 5х60х(55-10)х1.163/1000=15.7KW 三、功率配置和设备选型

制热水需热能15.7KW,按设备每天工作运行8小时计算,每小时所需功率为1.96KW,加上住宅所需热负荷8.4KW,合计为10.4KW。 对照超低温空气源各机组零下7-15度输出功率,最佳机型配置为LSQ05RD热水优先型机组。 四、热水优先型LSQ05RD机组介绍 a) 产品外观: b) 产品特点: (1)制冷、制热、生活热水一体化功能,可24小时提供热水。 (2)冬季低温运行,比普通中央空调热效率高50-80%。 (3)夏季可制冷,与普通中央空调一样。 (4)主要零部件均采用国际著名品牌元件;无污染环境,无排放,环保节能。 (5)全部系统采用智能化电脑控制,用户在室内操作,无需专人看管; (6)运行费用低,后期维护少,运行稳定,易满足建筑设计及安装的需要。

120平米独栋住宅空气源热泵供暖制冷和热水方案

120平米独栋住宅空气源热泵供暖制冷和热水方案 一、方案概况 太原郊区一独栋住宅面积120平方米(非节能建筑),拟采用空气源热泵作为冬季采暖、夏季制冷和四季热水提供设备。 二、供暖和制热水所需热能计算 1.供暖计算依据: 依据《城市热力网设计规范》CJJ34采暖热指标推荐值q(W/m2): 太原属于温带大陆性季风气候,全年平均气温在4.3-9.2℃之间;冬季采暖期计算温度-12℃,最低气温均值-20℃,极端最低气温-27.8℃,平均温度-2.6℃。 CJJ34采暖热指标推荐值是标准节能建筑按采暖期室外计算温度和室内维持18℃计算的每期平米所需热负荷,在确定具体设计对象的热负荷时,还应考虑房屋的结构、墙体保温、门窗密封、朝向和风力等因素; 采暖热负荷计算工式为:W = c·㎡(kw.h) 式中:w——采暖热负荷量(kw.h);c——单位采暖负荷。 2. 供暖所需热能计算 考虑到住宅为非节能建筑,采暖热负荷按70W每平方计算,则: 120平米住宅所需热负荷为70х120/1000=8.4KW 3. 制热水所需热能计算 考虑住宅常住5人,每人每天平均需55度热水60升,按冷天平均进水温度10度计算最大所需热能,则: 5х60х(55-10)х1.163/1000=15.7KW

三、功率配置和设备选型 制热水需热能15.7KW,按设备每天工作运行8小时计算,每小时所需功率为1.96KW,加上住宅所需热负荷8.4KW,合计为10.4KW。 对照西莱克超低温空气源各机组零下7-15度输出功率,最佳机型配置为LSQ05RD热水优先型机组。 四、热水优先型LSQ05RD机组介绍 a)产品外观: b)产品特点: (1)制冷、制热、生活热水一体化功能,可24小时提供热水。 (2)冬季低温运行,比普通中央空调热效率高50-80%。 (3)夏季可制冷,与普通中央空调一样。 (4)主要零部件均采用国际著名品牌元件;无污染环境,无排放,环保节能。 (5)全部系统采用智能化电脑控制,用户在室内操作,无需专人看管; (6)运行费用低,后期维护少,运行稳定,易满足建筑设计及安装的需要。 c)技术参数:

空气能(源)热泵热水工程方案..

空气能热泵热水方案 空气能(源)热泵热水工程方案建议书 源热泵热水工程价格一览表及说明 第一部分空气能 1、本报价为中央热水系统全包工程价,含材料费、运费、安装费、培训费、设计费等全部甲方要求内容。 2、工程内容包括:热泵机组、储热水箱及底座、循环装置、循环管、热水管、冷水管、各项支承基础、全自动控制装置、防水保护等甲方要求项目。 3、本方案预算不包含电控箱前电源线,箱前电源线利用现有太阳能电源 4、热泵热水机组采用广东美的中央空调设备有限公司生产的RSJ-200/MS-532V型热泵热水器。 5、所有水泵均选用德国威乐水泵及国家免检产品广东凌霄公司水泵。 6、系统符合环保、消防要求,具备漏电保护装置。 7、系统全自动控制兼人工控制,具备自动进补冷水、全天候定温供热水功能。 第二部分空气能(源)热泵热水工程方案产品说明 一、空气能热水器介绍: 空气能热水机全名为:空气能热泵热水机组(Air-Source Heat Pump Hot Water Un it )是当今 世界上开拓利用新能源最好的设备之一。 空气能热水机根据逆卡诺循环原理,机组以少量电能为驱动力,以制冷剂为载体,源源不断地吸收空气或自然环境中难以利用的低品位热能(-7-43 °C),转化为高品位热能,实现低温热能向高 温热能的转移;再将高品位热能释放到水中制取热水(最高达60 C),通过热水供应管路输送给用 户满足热水供应、供暖需求。 美的空气能热水机采用目前世界上先进、安全、环保、高效的热水生产技术,结合我国用户的使用特点,全新开发出一系列空气能热水器,在进水温度进水压力、环境温度等参数不断变化的情况下,始终保证出水温度恒定在设定值(出厂设定56 C), 48?60 C可调。机组开启即有高温热水 产生,源源不断地流入保温储水箱中供用户使用。 二、空气能(源)热泵系统原理 1、系统组成 空气能热水机中央热水系统一般由空气能热泵热水机组、保温水箱、水泵及相应的管道阀门等部分组成。而空气能热泵热水机组一般由压缩机、水侧换热器、空气侧换热器、节流装置、低压储液罐、水路调节阀等部分组成。 2、系统简图

空气源热泵热水方案书

第一章工程简介及方案设计 1.1 工程概述 本工程为酒店生活热水工程,现需要安装中央热水系统,以满足一年四季热水需要。 根据甲方提供的参数:现设计选用PHNIX空气源热泵热水机组提供热水。热泵热水主机和水箱放置由甲方确定具体的放置位。设计的重点在于冬季机组运行制取的热水量达到要求,且机组配置经济合理。 有关本项目实施所需的方案设计费、设备购置费、运输费、安装调试督导费、培训费、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。 1.2 设计选型过程 1.2.1 设计原理及要求 整个系统由水箱、空气源热泵热水机、水管、循环泵、电磁阀、智能控制器及一些检测控制元件组成:热泵热水机通过高效压缩机做功,把从蒸发器吸收的热量通过冷媒传到高温水冷凝器中释放给被加热的水,从而实现“热水”的目的。与集热管热水系统不同的是,热泵系统在无阳光照射的情况下通过热泵的工作仍能产生热水。储水箱中热水通过必要的控制可实现对用水点全天候供水或定时供水。 对于空气源热泵热水系统,考虑初投资和运行成本,多采用全量蓄水的热水供应方式,设计机组先制好热水储蓄到开式保温水箱,水箱的保温厚度多为70mm。需要采用2个 35 吨的不锈钢水箱,可以保证每天 70 吨热水的供应量。 1.2.2 设备选型 在标况下,PHNIX型号为 PASHW250S-V热泵机组出水量为1940L/h,加热时间为10个小时,则制备 70 吨热水需要设备数量为T=70 /1.94/10= 3.61 台,取整,选用4台设备,可需要满足甲方要求。

1.2.3 设备校核 A、夏季季节室外环境温度为35℃、自来水进水温度25℃时,热水出水温度55℃ 在夏季季节的条件下,70T 水从25℃加热到55℃(升温30℃)需要的热量为: Q=C.M.△t=1.163×70×30= 2442.3kW 在此条件下,4台机组总制热量为 460 kW,制取70T热水所需时间为t=2442.3 / 460 = 5.3 ,故只需5小时就能满足实际需求。 B、过度季节室外环境温度为20℃、自来水进水温度15℃时,热水出水温度55℃ 在过度季节的条件下,70T 水从15℃加热到55℃(升温40℃)需要的热量为: Q=C.M.△t=1.163×70×40= 3256.4kW 在此条件下,4台机组总制热量为280kW,制取70T热水所需时间为t= 3256.4 / 280 = 11.63 ,故只需11.6小时就能满足实际需求。 C、冬季季节室外环境温度为-5℃、自来水进水温度5℃时,热水出水温度55℃ 在冬季季节的条件下,70T 水从5℃加热到55℃(升温50℃)需要的热量为: Q=C.M.△t=1.163×70×50= 4070.5kW 在此条件下,4台机组总制热量为 240 kW,制取70T热水所需时间为t=4070.5 /240 = 16.9 ,故只需16.9小时就能满足实际需求。 综上所述:选用 4 台PHNIX空气源热泵热水机 PASHW250S-V在冬季室外环境温度为-5℃、自来水进水温度5℃的情况下,开启热泵主机运行 16.9个小时就能满足冬季用热水实际需求量;随着室外环境温度的升高,机组每天运行时间会逐渐缩短。 1.2.4 保温水箱的选择 满足每天 70吨的生活热水,正常需要配置对应吨位的水箱,但可以多个组合,根据实际需要,此工程选用 2 个 35 的保温水箱。要求如下: 1、选择质量好,保温系数好的保温水箱注意管路保温,由于是常年使用,这部分投资是划算的。 2、如果当地有波谷用电政策,尽量使用定时运行,可节省大量的电费; 3、尽量让机器在白天工作,一般白天气温高,这时工作,能效更高; 4、在满足需求的情况下,较低的出水温度能获得更高的能效,一般建议用户出水温度调至50℃ -55℃

空气源热泵卫生热水设备设计方案

空气源热泵卫生热水设备设计 方案 第一章、工程方案设计的简介 一、工程方案设计的主要内容 工程方案设计包括初步方案和施工方案;对于正在洽谈的项目属于售前服务,此时称为初步方案,一般包括文字说明和简易系统原理图;对于成功签定合同的项目属于售中服务,包括施工说明和详细施工图纸、主要设备及材料清单、详细系统原理图等 二、工程方案设计的主要目的 初步工程方案设计的目的是让客户了解产品特点、服务能力及水平、在本工程应用的可行性份分析及能为用户带来怎么样的价值,解决了用户怎么样疑虑;施工方案则是解决初步方案设计思想的实施过程中提供怎么样的依据来确保设计思路的正确实施。 三、工程方案设计的几个要素 工程方案设计要做得有针对性及具有可信度,包括但不限于以下几个要素: 1、用户对卫生热水系统的用水需求及水温需求,也就是说要达到怎么样的效果。 2、项目的使用电源形式(单相或三相)及使用频率。 3、项目所在地极端低温环境温度及水文资料(水质)。 4、项目所用市政自来水压大小(MPa)。 5、项目允许热水设备安装地点。 6、项目使用热水的单位及有无特殊用水定额需求(期望值超过国家一般标准)。 7、项目允许热水设备安装地点。 8、项目投资方可以接受的最高初投资价格。

四、工程方案设计中常见的几个名词解释 1、用水定额—指用水单位在一天中平均所需要使用的某个温度及某种水质下的用水量,这个 定额是国家通过长期对相关对象观测后总结的具有高可信度和实用性的用水 量(定期根据人民生活水平的提高而进行调整),该定额具有普遍性但不具有 绝对性。 2、初水温度—指冷水进水温度,即热泵机组对冷水进行加热时的水温。 3、终水温度—指热泵机组停止加热时的水温,一般指设定温度。 4、平均功率—指热泵机组从初水温度加热到终水温度输入功率总和的小时平均值(热泵机组 工作特性随着水温不断增高而输入功率不断变大) 5、最大功率—指热泵机组加热到终水温度时瞬间的输入功率。 五、工程方案设计中常用的能量单位及换算关系 1、单位换算 1kw=1000w=860kcal 1kw=1000w=860kcal 1kcal=4.184kj 2、能量单位(kcal)的定义: 在一个标准大气压下,在水温为4℃时一升的水每升高(或降低)一摄氏度所吸收(或放出)的热量为1kcal 六、工程方案设计中常用系统形式 1、定时供水: 系统结构为热泵机组+加热循环泵+蓄热水箱+外循环增压泵+用水终端管网 系统的特点为蓄满全天的热水用量,以供在供水时段的热水供应,所需水箱容积较大,可供加热的时间较长,控制相对简单,因而初投资也相对较低。 2、不定时供水: 系统结构为热泵机组+加热循环泵+加热水箱+放水电磁阀、恒温泵+蓄热水箱+外循环增压泵+用水终端管网。 系统的特点为蓄水箱只需满足高峰期热水用量,所需水箱容积相对小,加热的时间短而

空气源热泵三联供方案

空气源热泵三联供工程 1.三联供的分类 这里所说的三联供是可以提供空调、地暖和热水三种功能的热泵机组。也称为三联供热泵、三联供空调、冷暖热水三联供、空调地暖热水三联供、空调热水三联供、热水空调三联供、空调地暖热水三用机、空调热水机、空调热水一体机、冷气热水机、空调热水器、三合一热泵等等,从中央空调角度来看,三联供又被称为全热回收型中央空调。 按照热源的来源不同,三联供分为空气源热泵三联供和地源热泵三联供。其中地源的产品又被称为水源热泵三联供、三联供地源热泵等,空气源热泵三联供也被称为空气能三联供、空气源空调热水机、空气源热泵三用机、等等。从用途上来分类,空气源热泵三联供分为家用空气能三联供和商用空气能三联供。也称为家用空调热水器和商用空调热水器。 2.空气源热泵三联供的工作原理 (1)单独制热水时:热水换热器配套的循环水泵工作,空调换热器的循环水泵不工作,翅片换热器的风机工作,压缩机运行后工质在热水换热器中放热,在翅片换热器中吸热,形成制热水过程。 (2)制热水兼制冷时:热水换热器配套循环水泵工作,空调换热器的循环水泵工作,翅片换热器的风机不工作,压缩机运行后工质在热水换热器中放热,在空调换热器中吸热,形成制冷兼制热水过程。 (3)单独制冷时:热水换热器的循环水泵不工作,空调换热器的循环水泵工作,翅片换热器的风机工作,压缩机运行后工质在翅片换热器中放热,在空调换热器中吸热,形成制冷过程。 (4)单独制热时:热水换热器的循环水泵不工作,空调换热器的循环水泵工作,翅片换热器的风机工作,压缩机运行后工质在翅片换热器中吸收热能,在空调换热器中放出热能,形成制热过程。

其中空调换热器在夏季作为制冷换热器,在冬季作为地暖换热器,为了配合不同水管路的流向,空调换热器水管路上需要有阀门来切换。 3.空气源热泵三联供系统组成与运行过程 对于客户而言,除了知晓三联供主机之外,还需要知道三联供系统的整体构造和运行过程。 三联供系统包括主机部分(含水泵,膨胀罐等)、室内末端部分(含线控器等)、室内地暖部分(含分水器和温控器等)、中央热水部分(含水箱、回水控制等)。 三联供一般有“制冷”、“制冷兼热水”、“热水”、“制热”、“制热兼热水”五种模式。 在需要空调和热水的情况下,设定“制冷兼热水模式”。在此模式下,当空调管道回水温度高于12℃时启动“制冷”运行,直到回水温度低于7℃(可设定)停机;当热水箱中水温低于50℃时启动“热水”运行,直到水温到达55℃(可设定)停机;当回水温度高于12℃同时热水箱中水温低于50℃时启动“制冷兼热水”运行,直到热水箱水温到达55℃或者空调回水温度低于7℃(可设定)停机。在此模式下,启动空调末端(风机盘管)就可以得到保持设定温度、清凉干爽的室内环境,开启热水龙头,就可以得到50-55℃的生活热水。 在仅仅需要空调的情况下,设定“制冷模式”。在此模式下,当空调管道中的回水温度高于12℃时启动“制冷”运行,直到回水温度低于7℃(可设定)停机;热水功能不启动。在此模式下,启动空调末端(风机盘管)就可以得到保持设定温度、清凉干爽的室内环境。 在仅仅需要热水的情况下,设定“热水模式”。在此模式下,当热水箱中水

8吨一台10匹空气能热水机方案模板(公开)

北京空气能中央热水工程 方案建议书 项目名称: 生产厂家:广东美的商用空调设备有限公司 编制单位:北京华信三林机电设备有限公司 编制日期: 2017-7-28 目录 第一部分:设计方案 (5) 第二部分:工程报价 (7) 第三部分:空气源热泵热水系统与其他制热系统运行费用对比及经济分析 (8) 第四部分:空气源热泵中央热水机组介绍 (10) 第五部分:美的空气源热泵中央热水机组特点 (12) 第六部分:空气源热泵中央热水机组的优势分析 (13) 第一部分设计方案 一、工程概况及涉及范围: 该项目位于北京市,最高日用水量为8吨/天(50-55℃)。 本方案推荐采用美的空气源热泵中央热水机组循环加热,稳定供应每日舒适用水。 二、气象参数: 城市夏季平均温度年平均温度冬季平均温度地面水温度地下水温度

北京 26.1 ℃ 11.8 ℃ -3.7℃ 4℃ 10℃ 三、设计依据: 1.《给排水设计手册》中国建筑工业出版社,1988年第一版。 2.《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 3.《工业管道工程施工及验收规范》GBJ50235—97 4.《安装工程质量检验评定手册》1990年第一版。 5.《管道工程安装手册》1987年第一版。 四、加热系统设备选型计算 1、日耗热量 每日将8吨水从10℃加热到50℃生活热水,需要耗热为: Q=CM(T1-T2) Q-耗热量,kal C-水比热,1kcal/kg.℃ M-日用水量,kg T1-生活热水温度,℃ T2-生活用水初始温度,℃ Q=1*8*1000*(50-10)=320000kcal=372kw 2、选配机组小时制热量 设计机组运行时间10-14小时,取13h/d。则选配机组小时制热量应不小于: Qh=Q/h=372kw/13h=28kw 3、电辅助加热器 考虑特殊情况(如机组维护、检修,冬季机组能力衰减等)时,为保证生活热水正常供应,不影响用户用水的舒适性,建议选配一台27KW辅助电加热器作为备用设备。 4、储热水箱 储热设备按至少保证最高日用水量,建议配置8立方米容积保温水箱。 五、设备选型: 推荐选用美的空气源热泵机组KFXRS-38 II 一台进行循环加热,满足每日生活用水需求。 选配机组性能参数如下:(使用范围:环境温度-15~43℃)

热水系统设计方案

一、公司简介 由####(Deron Group)引进##顶尖热泵技术,建立的########研发中心,是国家级##节能科技园重点企业。公司自主研发并与##技术合作,专业研发生产节能热泵热水机组,为全球众多宾馆、酒店、学校、机关、工厂、医院及家庭别墅群提供能源节省率达75%的中央热水系统解决方案。 ####公司是国内最早建立热泵研发中心的企业之一,获高新科技企业认定证书,拥有国家级的热泵实验室,21位技术研发人员。自主研发了三十六项国家专利,使热泵的使用突破了-25℃低温区,并且可以使用空气源、水源、地源及废水源、海水源等多种热源。同时还研发了冷热利用的热回收机组,抗腐蚀的泳池机组及电镀机组。 ####公司参与了两项国家标准起草。一是家用及类似用途热泵热水器国家标准,二是热泵辅助太阳能热水系统国家标准。获国家相关单位评为生产许可证,并获##CE认证、##TUV认证、##SGS认证。产品质量经过省级和国家级检测合格,并由中国人民保险公司承保。 ####公司引进###、###、###等国际先进设备和仪器,建立起四条主机生产线、两条自动化钣金、两条检测线及两条保温水箱生产线。拥有家用、中央、大型工程及空调热水器二合一等四大系列40多个型号,产品出口##、###、###、###、###、###、###、###等三十多个国家及地区。####公司正在打造热泵热水器全球生产基地。

二、热泵介绍 1、空气源热泵热水器介绍 由生活中的常识中我们可以知道,热水可以自己慢慢向空气中放热,冷却成凉水,这表明热量可以从温度高的物体——热水自动的传递到温度低的物体——空气。那么可不可以将这个过程反过来进行,将温度较低的空气中的能量向热水中转移呢?热力学第二定律指出:不可能把热从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。这就是说,热量能自发的从高温物体传向低温物体,而不能自发地从低温物体传向高温物体。但这并不是说热量就不能从低温物体传向高温物体,就向水泵能够使水从低处流向高处一样,热泵通过消耗一部分电能,也能够使热量从低温物体传到高温物体。空气源热泵热水器就是根据这样一个原理来工作的,通过消耗少量的电能驱动压缩机,使制冷剂吸收空气里的热量来加热生活用热水的,其制热效果比传统热水器高出4倍,而消耗的电能仅为普通热水器的四分之一,并能从根本上杜绝了漏电、一氧化碳中毒的危险。 热泵热水器的工作过程如下:如上图所示,压缩机通过消耗一部分电能,将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体,高温高压的气体在冷凝器中放出热量将水加热,自己温度被降低,经过膨胀阀节流降压后,变成低温低压的气液混合物,在蒸发器中制冷剂吸收其他介质(如空气、井水)中的热量,变成低温低压的气体,然后再被压缩机吸收,压缩成高温高压的气体加热热水。与其他形式的热水器相比,热泵热水器主要有安全、节能、环保的特点。

空气能(源)热泵热水工程方案..

空气能(源)热泵热水工程方案建议书 第一部分空气能(源)热泵热水工程价格一览表及说明 序号项目方案配置工程总价(含税价) 1 日供热水12吨空气能 热水设备 美的RSJ-200/MS-532V直热+循环型空气能热泵1 台6T保温水箱2个及相关配套设施。 170872总价:壹拾柒万捌百柒拾贰元整 说明: 1、本报价为中央热水系统全包工程价,含材料费、运费、安装费、培训费、设计费等全部甲方要求内容。 2、工程内容包括:热泵机组、储热水箱及底座、循环装置、循环管、热水管、冷水管、各项支承基础、全自动控制装置、防水保护等甲方要求项目。 3、本方案预算不包含电控箱前电源线,箱前电源线利用现有太阳能电源 4、热泵热水机组采用广东美的中央空调设备有限公司生产的RSJ-200/MS-532V型热泵热水器。 5、所有水泵均选用德国威乐水泵及国家免检产品广东凌霄公司水泵。 6、系统符合环保、消防要求,具备漏电保护装置。 7、系统全自动控制兼人工控制,具备自动进补冷水、全天候定温供热水功能。 第二部分空气能(源)热泵热水工程方案产品说明 一、空气能热水器介绍: 空气能热水机全名为:空气能热泵热水机组(Air-Source Heat Pump Hot Water Unit )是当今世界上开拓利用新能源最好的设备之一。 空气能热水机根据逆卡诺循环原理,机组以少量电能为驱动力,以制冷剂为载体,源源不断地吸收空气或自然环境中难以利用的低品位热能(-7-43℃),转化为高品位热能,实现低温热能向高温热能的转移;再将高品位热能释放到水中制取热水(最高达60℃),通过热水供应管路输送给用户满足热水供应、供暖需求。 美的空气能热水机采用目前世界上先进、安全、环保、高效的热水生产技术,结合我国用户的使用特点,全新开发出一系列空气能热水器,在进水温度进水压力、环境温度等参数不断变化的情况下,始终保证出水温度恒定在设定值(出厂设定56℃), 48~60℃可调。机组开启即有高温热水产生,源源不断地流入保温储水箱中供用户使用。 二、空气能(源) 热泵系统原理 1、系统组成 空气能热水机中央热水系统一般由空气能热泵热水机组、保温水箱、水泵及相应的管道阀门等部分组成。而空气能热泵热水机组一般由压缩机、水侧换热器、空气侧换热器、节流装置、低压储液罐、水路调节阀等部分组成。 2、系统简图

空气源热泵设计

项目空气源热泵系统设计方案 编制单位: 日期:

目录 一、工程概况 (3) 二、地理位置及气侯 (3) 三、工程设计依据 (4) 四、设计参数 (4) 五、热水系统的设计计算 (4) 六、热泵设备选型 (5) 七、保温储热水箱的选型 (6) 八、系统运行技术措施 (6) 九、运行成本分析 (8)

一、工程概况 名称:地址:结构类型:层数:面积:,计划夏季冷水人/天;冬季用热水约人/天。 二、地理位置及气侯 本项目位于中纬度欧亚大陆东岸,面对太平洋,季风环流影响显著,冬季受蒙古冷高气压控制,盛行偏北风;夏季受西太洋副热带高气压左右,多偏南风。气候属暖温带半湿润大陆季风型气候,有明显由陆到海的过渡特点:四季明显,长短不一;降水不多,分配不均;季风显著,日照较足;地处滨海,大陆性强。年平均气温12.3℃。7月最热,月平均气温可达26℃;1月最冷,月平均气温为-4℃。年平均降水量为550~680毫米,夏季降水量约占全年降水量的80%。 三、工程设计依据 1、甲方提供的工程项目概述及要求; 2、《建筑给水排水设计手册》; 3、《建筑给水排水设计规范》; 4、《给水排水常用数据手册》; 5、全国民用建筑工程设计技术措施---给水排水。

四、设计参数 1、夏季冷水的供水温度:7℃; 冷水的回水温度:12℃。 2、冬季热水的供水温度:55℃; 热水的回水温度:45℃。 3、全年平均冷水温度为15℃。 4、用水量,每天需要55℃热水 10*50L/= T。 五、热水系统的设计计算 1、根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 ①全天耗热量计算: 夏季1kcal/kg.℃×0.5吨×( ℃ -℃)1031.05 = KW ; 冬季:1kcal/kg.℃×吨× (55-5℃)1031.05 = KW; 春秋季:1kcal/kg.℃×0.5吨×(55-15℃)1031.05= KW; ②小时耗热量计算:热泵每天运行时间不超过24小时,从节约投资和经济运行最合理考虑,在冬季不利天气下,我们计算按照每天最长18小时计算。因此每小时耗热量为: KW/ h= KW/h 。