文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 旁站监理方案及实施细则

旁站监理方案及实施细则

旁站监理方案及实施细则
旁站监理方案及实施细则

WZ/JLXZ-BAH-19-003

北京市海淀区苏家坨镇北安河西区

定向安置房项目08地块

监理实施细则

(旁站监理方案及实施细则)

北京伟泽工程项目管理有限公司

北京市海淀区苏家坨镇北安河(西区)

定向安置房项目监理部

二零一五年十一月

目录

一、工程概况 (3)

(1)工程基本情况 (3)

(2)建筑工程概况 (3)

(3)结构工程概况 (4)

二 ' 旁站监理依据 (5)

三?本工程旁站监理方案(范围、内容)的确定 (6)

四 ' 旁站监理的检查要点 (6)

1.土方回填工程 (6)

2.土钉墙工程 (7)

3.桩基工程 (8)

4 ?混凝土浇注工程和后浇带施工 (10)

5?梁?柱节点钢筋隐蔽过程 (12)

6?防水层细部构造处理 (12)

7?外墙外保温粘贴样板及热桥细部构造处理 (13)

&安全:对高危作业的关键工序(重大危险源) (14)

五、旁站监理人员的主要工作 (15)

六、旁站监理的过程 (16)

七、旁站监理记录的填写 (17)

北京市海淀区苏家坨镇北安河西区定向安置房项目

旁站方案

(1)工程基本情况

(2)建筑工程概况

结构工程概况

中板厚100mm

局部-3层板厚400mra

层高局部-3层为3. 65m ■2层为3. 9m

■1 层为3.45m

????

筏板?—般厚600mm

C30 P6 (局部

-3 层P8)

1剪力墙—般厚300mm ..........................................

C35 P6

?

?

?

?

?

I

楼板

?

?

?

?

?

?

?

?顶板厚160nun

中板厚lOOnm

局部-3层板厚400mm

C30

层高局部-3层为3. 65m ?2层为3.9m

?1层为3.45m

?■???

i筏板

1

?

?

?一般厚600mm

C30 P6 (局部

-3 层P8)

!剪力墙1.

.

.

C35 P6

* ? ? ? ? ' ' ' ''

f

?

?

?

>

?

?

?

?

楼板

:

?

?

?

:顶板厚160mm

中板厚150mm

局部-3层板厚400mn

C30

二'旁站监理依据

1.《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》(建设部[200]189号)

2.《监理规划》

3.设计文件及相关资料

4.现行相关验收规范、技术规程、标准和法律、法规及强制性标准条文,主要有:

(1)《建设工程监理规范》GB50319

⑵《北京市建设监理规程》DBJ01-41-2002

⑶《建筑工程施工质董验收统一标准》GB50300

⑷《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

⑸《钢筋焊接及验收规程》JGJ18

⑹《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202

(7)《建筑桩基技术规范》JGJ94

⑻《屋面工程质量验收规范》GB50207

⑼《地下防水工程质量验收规范》GB50208

QCD《建筑节能工程施工质量验收规程〉GB50411

三?本工程旁站监理方案(范围?内容)的确定

根据建设部旁站管理办法的相关规定的要求,结合本工程特点的关键部位或关键工序拟定如下监理旁站方案(范围、内容):

1 ?土方回填

2. 土钉墙

3?桩基工程

4.抗渗混凝土及其他混凝土浇筑

5.后浇带施工

6 ?梁柱节点钢筋隨蔽过程

7.防水层施工及细部构造

&外墙外保温粘贴样板及冷桥细部构造处理

9.安全:对高危作业(重大危险源)关键工序

注:各工程依设计图纸实际,编制时进行对应择定。

四?旁站监理的检查要点

1.土方回填工程

(1)检査土方回填工作区域范围的条件具备情况。其填方工作面前各工序工作完善,且质量经验收合格。同时,各类杂物、遗留材料、工具等均已清理干净。

⑵检查填方基底的平实度和填土分层控制标识。其填方原基底应平整、夯实,且对每层虚铺厚度应有控制标识线。

⑶检查人员、机具的准备、到场情况,以及管理人员、质检人员到岗情况。其人员组织和机具应能满足夯实和填方量的计划实廉,相关管理人员和质检人员应上岗到位。

⑷检查进场填方的土质。用作填房心的土质颗粒应不大于50mm,无杂物(树根、草根等)且非淤泥质或杂填土、旧房土的符合要求土质。同时含水率满足要求(便于夯实)。

⑸检查填土进料方法。用作坑、槽和房心土的进料不得直接进入,并同时严禁以推土机、铲车辅助直接进入作业区域。

⑹检查填土每层虚铺厚度。毎层铺土应按标识线控制,一般为每层250mm。

⑺检查机械夯实情况。每层夯实遍数一般为3?4遍,且应压槎行夯,其边角应用人工补夯密实。

⑻督促检查密实度环刀取样。每层应见证按规定进行环刀取样并送试。

(9)检查填土的标高和平整度。其填土顶面标高应适当高于设计标高并且基本平整。

(10)尚应按“土方工程监理实施细则(指南)”相关内容进行检查并达标。

2. 土钉墙工程

(一)、质量预控措施

1、督促施工单位制定专项施工方案并报监理审核

2、对进场材料进行脸收

2.1、钢筋:施工前提供材质证明、合格证、并按建筑工程资料管理规程要求取样,进行复试,复试合格后报监理验收。

2.2、水泥:水泥进场后,施工单位必须按要求进行取样,监理部所制定的见证计划有要求的还需见证取样,复试合格后附出厂合格证、复试试验报告报监理验收。

2.3、督促施工单位对操作工人进行岗前培训?技术交底。

(二)土钉墙施工中监理控制要点及目标值:

1、土方开挖过程中放坡度是否符合设计要求。

2、土钉的钻孔直公径深度、角度是否符合方案要求。

3、土钉插入长度是否符合方案要求。

4、检查注浆配比、压力及注浆量是否符合方案要求。

5?验收钢筋网绑扎是否符合村要求,包括钢筋保护层厚度。

6、边坡喷射殓施工时抽查是否符合要求。

7、喷射殓厚度检验可采用凿孔法 > 合格判定条件:全部检查孔处厚度平均值均应大于设计厚度平均值,最小厚度不应小于设计厚度的80%。

8、根据试样送检结果验收浆体强度,墙体强度是否符合设计要求

1)控制材料质量;

2)控制锚杆施工设备的选择;

安全监理旁站方案(范本)

工程安全监理旁站方案 编制: 审核: 项目监理组 年月日

目录 一、编制依据 二、安全旁站监理内容 三、安全旁站监理实施办法 四、安全旁站监理程序 五、安全旁站监理人员的主要职责 六、安全旁站监理制度

一、编制依据 建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》 深圳市“建设局关于实行施工旁站监理的通知” 有关现行施工规范 工程施工监理规划 相关的监理细则 工程设计图纸及施工组织设计 二、安全旁站监理内容 (一)、土方工程 (二)、爆破工程 (三)、拆除工程 (四)、起重吊装工程 (五)、模板工程 (六)、深基坑工程 (七)、脚手架工程 (八)、高处作业工程 (九)、焊接工程 (十)、人工挖孔桩工程 三、安全旁站监理实施办法 (一)、土方工程 1、土方开挖前检查施工单位的准备工作是否充分,基坑支护方案是否审批,机械进场是否报批,土方开挖方案是否合理。 2、土方挖掘方法、挖掘顺序应根据支护方案和降排水要求进行,当采用局部或全部放坡开挖时,放坡坡度应满足其稳定性要求。 3、挖掘应自上而下进行,严禁先挖坡脚。软土基坑无可靠措施时应分层均衡开挖,层高不宜超过1m。土方每次开挖深度和挖掘顺序必须按设计要求。坑(槽)沟边1m 以内不得堆土、堆料,不得停放机械。 4、严格控制每次开挖深度,督促施工单位按要求进行放坡及边坡支护。 5、当基坑开挖深度大于相邻建筑的基础深度时,应保持一定距离或采取边坡支撑加固措施,并进行沉降和移位观测。 6、施工中如发现不能辨认的物品时,应停止施工,保护现场,并立即报告所在地

有关部门处理,严禁随意敲击或玩弄。 7、挖土机作业的边坡应验算其稳定性,当不能满足时,应采取加固措施。在停机作业面以下挖土应选用反铲或拉铲作业,当使用正铲作业时,挖掘深度应严格按其说明书规定进行。有支撑的基坑使用机械挖掘时,应防止作业中碰撞支撑。 8、配合挖土机作业人员,应在其作业半径以外工作,当挖土机停止回转并制动后,方可进入作业半径内工作。 9、开挖至坑底标高后,应及时进行下道工序基础工程施工,减少暴露时间。如不能立即进行下道工序施工,应预留300mm厚的覆盖层。 10、当基坑施工深度超过2m时,坑边应按照高处作业的要求设置临边防护,作业人员上下应有专用梯道。当深基坑施工中形成的立体交叉作业时,应合理布局基位、人员、运输通道,并设置防止落物伤害的防护层。 11、从事爆破工程设计、施工的企业必须取得相关资质证书,按照批准的允许经营范围并严格遵照爆破作业的相关规定进行。 (二)、爆破工程 1、实施爆破的施工企业应按批准的允许经营范围施工,参加爆破作业人员应由专门培训考核取得相应资格证书的人员进行。 2、实施爆破前,应清理现场完成预拆除工作,并准备现场药包临时存放与制作的场所。 3、应严格遵守《拆除爆破安全规程》的规定。施工方案中应预估拆除物塌落的震动及对附近建筑物的影响,必要时采取防震措施。可采取在建筑物内部洒水、起爆前用消防车喷水等减少粉尘污染措施。 4、实施爆破时,可采用对爆破区周围道路的防护、避开道路方向或规定断绝交通时间等方法。 5、爆破作业时应有设计人员在场,并对炮孔逐个验收以及设专人检查装药作业,并按爆破设计进行防护和覆盖。 6、实施爆破时,除对爆破体表面进行覆盖外,还应对保护物做重点覆盖或设防护屏障。 7、实施爆破时,拆除爆破应采用电力起爆网路或导爆管起爆网路。手持式或其他移动式电信通讯设备进入爆区前应先关闭。 8、实施爆破时,必须待建筑物爆破倒塌稳定后,方可进入现场检查,发现问题应

房屋建筑工程施工旁站监理方案

房屋建筑工程施工旁站监理方案 工程名称: 监理单位:江津市江洲工程建设监理有限公司 编制:审核: 编制日期:年月日 审批日期:年月日 根据建设部建市[2002]198号通知,在房屋建筑工程施工监理中,对关键部位,关键工序实施旁站监督施工的有关规定,依据本工程建设的监理合同,承包施工合同和设计图纸的要求和建筑工程施工质量验收统一标准,制定本方案: 一、旁站监理范围: 1、基础工程:土方回填、基础钢筋隐蔽过程、砼浇筑,地下卷材防水细部构造处理、地下结构构件安装。 2、主体工程:梁柱节点钢筋隐蔽过程、结构砼浇筑、装配式结构构件安装。 3、屋面及厨厕防水:卷材防水层细部构造处理,刚性防水层钢筋隐蔽砼浇筑。 二、旁站监理工作程序: 1、实施旁站监理的关键部位、关键工序,在施工前24小时施工单位应书面通知项目监理机构。 2、项目监理机构在收到通知后,总监理工程师应根据施工时间、施工工艺要求,派出监理人员实施旁站监理。 三、旁站监理人员的主要职责:

1、对实施旁站监督的关键部位、关键工序进行工序交接的复查,如发现上道工序未经验收或虽经验收仍存在需整改的问题,应立即指令施工单位整改。 2、检查施工单位施工员,质检员到岗,特殊工种持证上岗及施工机械、建筑材料准备情况,应满足施工作业要求。 3、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工,核查其施工技术方案,应能保证施工质量,检查是否符合工程建设强制性标准,并监督执行。 4、核查所用建筑材料、构配件、设备的质量证明文件以及试验报告是否符合质量要求。现场监督施工企业进行检验或委托有资格的第三方进行复验。 5、对所用配合材料进行现场检验,是否经过试配送检,是否有新进场材料未经检验混入使用。检查水泥存放是否过期或受潮。 6、检查配合比,是否随气候变化或材料的含水率变化需进行调整。 7、检查计量器具是否完整准确。 8、在气候变化频繁季节,应要求单位作好防爆晒、防风、防雨的预防措施。 四、实施旁站监理的关键部位、关键工序的技术要求: (一)土方回填: 1、严格控制填土料的含水率。 2、严格控制回填土的粒径不得大于设计要求。 3、严禁使用易腐蚀的有机垃圾作填料。 4、按设计要求控制分层回填,厚度符合设计要求。 5、严格控制夯实遍数,夯实好的土层厚度必须达到控制厚度。 6、对有密实度要求的回填、换土,要按规定试验或取样送检。

房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)

房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行) 第一条为加强对房屋建筑工程施工旁站监理的管理,保证工程质量,依据《建设工程质量管理条例》的有关规定,制定本办法。 第二条本办法所称房屋建筑工程施工旁站监理(以下简称旁站监理),是指监理人员在房屋建筑施工阶段监理中,对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。 本办法所规定的房屋建筑工程的关键部位、关键工序,在基础工程方面包括:土方回填,混凝土灌注桩浇筑,地下连续墙,卷材防水层细部构造处理,钢结构安装;在主体结构工程方面包括:梁柱节点钢筋隐蔽过程,混凝土浇筑,预应力张拉,装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装,索膜安装。 第三条监理企业在编制监理规划时,应当制定旁站监理方案,明确旁站监理的范围、内容、程序和旁站监理人员职责等。旁站监理方案应当送建设单位和施工企业各一份,并抄送工程所在地的建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构。 第四条施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案,在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时,应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。项目监理机构应当安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。 第五条旁站监理在总监理工程师的指导下,由现场监理人员负责具体实施。

第六条旁站监理人员的主要职责是: (一)检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况; (二)在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况; (三)核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验; (四)做好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理原始资料。 第七条旁站监理人员应当认真履行职责,对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督,及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题,如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录(见附件)上签字的,不得进行下一道工序施工。 第八条旁站监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工企业立即整改;发现其施工活动己经或者可能危及工程质量的,应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。 第九条旁站监理记录是监理工程师或者总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据。对于需要旁站监理的关键部位、关键工序施工,凡没有实施旁站监理或者没有旁站

旁站监理方案(安全)

目录 一、工程项目概况 二、安全监理目标 三、实施施工安全旁站监理的主要范围及内容 四、安全监理旁站的程序 五、安全监理旁站人员分工 六、安全监理旁站人员的主要职责 七、安全监理旁站的具体要求 (一)、脚手架安装与拆除 (二)、外用施工电梯安装与拆除 (三)、塔吊安装与拆除 (四)、模板拆除 八、安全监理旁站使用的基本表式

一、工程项目概况 1、工程项目名称:金地凯旋广场 2、工程项目地址:深圳市龙岗区龙城南路南侧 3、工程项目建设单位:深圳市淞江康纳投资有限公司 4、工程项目施工单位:汕头市建安实业(集团)有限公司 中建三局第一建设工程有限责任公司 5、工程建筑面积:183439.56平方米 6、工期:38个月 二、安全监理目标 监督施工单位操作规范,安全措施做到位,无任何施工安全事故发生。 三、实施施工安全旁站监理的主要范围及内容 针对本工程项目的特点,项目监理部将认真组织监理人员对该工程项目施工安全的关键部位实施现场跟班旁站监理。安全旁站监理的主要范围及内容如下: 1、脚手架安装与拆除 2、施工电梯安装与拆除 3、塔吊安装与拆除 4、模板拆除

四、安全监理旁站的程序 施工单位必须根据项目监理部制定的旁站监理方案,在实施旁站监理的上述关键部位施工前24小时书面通知工程项目监理部,由工程项目监理部安排旁站监理人员实施施工旁站监理。 五、安全监理旁站人员分工 六、安全监理旁站人员的主要职责 1、检查施工企业现场安检人员到岗、特殊工种人员持证上岗及施工准 备情况。 2、在现场跟班监督施工单位对关键部位的施工是否执行安全施工方 案,及时制止违反有关安全施工规定的操作。 3、填写施工旁站监理记录和监理日记,保存施工旁站监理原始资料。 七、安全监理旁站的具体要求 (一)脚手架安装与拆除

安全监理旁站方案(DOC)

中国供销豫中农产品批发电商园工程安全旁站监理方案 编制人: 总监理工程师: 编制日期: 河南海纳建设管理有限公司中国供销豫 中农产品批发电商园工程项目监理部

目录 一、工程概况----------------------------------------------1 二、编制依据----------------------------------------------1 三、安全旁站监理内容--------------------------------------2 四、安全旁站监理实施办法----------------------------------2 五、安全旁站监理程序-------------------------------------16 六、安全旁站监理人员的主要职责---------------------------17 七、安全旁站监理制度--------------------------------------17

一、工程概况、特点及参建单位: 1、工程名称:中国供销豫中农产品批发电商园项目工程 2、建设地点:河南省漯河市临颍县 3、建筑面积:67912.47㎡ 4、结构类型:钢筋混凝土框架结构 5、工程质量:合格 6、建设单位:河南省中合联信农业发展有限公司 7、管理公司:北京中建源建筑工程管理有限公司 8、设计单位:中机中联工程有限公司 9、勘察单位:河南省焦作地质勘察设计有限公司 10、施工单位:河南关众建筑工程有限公司 11、质检单位:临颍县质量监督站 12、本工程由商铺、商业组成,耐火等级二级,使用年限为50年。 13、结构特点: 本工程结构形式为钢筋混凝土框架结构,抗震设防烈度为六度,抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为三级,基础形式独立基础。 二、编制依据 1、建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》。 2、许昌市“建设局关于实行施工旁站监理的通知”。 3、有关现行施工规范、工程施工监理规划、相关的监理细则、工程设计图纸及施工组织设计。

房屋建筑工程旁站监理方案完整篇.doc

房屋建筑工程旁站监理方案1 旁站监理方案 一.本工程概况 1.1 工程名称:诏安县西山小学教学楼工程 1.2 建设地点:诏安县 1.3 结构类型:框架结构 1.4 投资总额:约114万元精品文档,超值下载1.5 计划工期:120日历天 1.6 建设单位:诏安县桥东镇人民政府 1.7 设计单位:漳州市水利水电勘察设计研究院1.8 施工单位:福建省永东南建设工程有限公司1.9 勘察单位: 二.旁站监理的依据 1、建设工程有关法律、法规,主要有: (1)《中华人民共和国建筑法》; (2)《建设工程质量管理条例》; (3)《建设工程安全生产管理条例》;

(4)《中华人民共和国合同法》; (5)《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》。 2、技术标准、规范、规程,主要有: (1)《建设工程监理规范》(GB50319-2000); (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); (3)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); (4)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); (5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); (6)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001); (7)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002); (8)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002); (9)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001); (10)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); (11)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); (12)《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1—90); (13)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3—90); 3、合同:建设单位与监理单位签订的建设工程委托监理合

《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》

《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》第一条为加强对房屋建筑工程施工旁站监理的管理,保证工程质量,依据《建设工程质量管理条例》的有关规定,制定本办法。 第二条本办法所称房屋建筑工程施工旁站监理(以下简称旁站监理),是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中,对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。 本办法所规定的房屋建筑工程的关键部位、关键工序,在基础工程方面包括:土方回填,混凝土灌注桩浇筑,地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑,卷材防水层细部构造处理,钢结构安装;在主体结构工程方面包括:梁柱节点钢筋隐蔽过程,混凝土浇筑,预应力张拉,装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装,索膜安装。 第三条监理企业在编制监理规划时,应当制定旁站监理方案,明确 旁站监理的范围、内容、程序和旁站监理人员职责等。旁站监理方案应当送建设单位和施工企业各一份,并抄送工程所在地的建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构。 第四条施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案,在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时,应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。项目监理机构应当安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。 第五条旁站监理在总监理工程师的指导下,由现场监理人员负责具体实施。 第六条旁站监理人员的主要职责是: (一)检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况;

(二)在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况; (三)核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验; (四)做好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理原始资料。 第七条旁站监理人员应当认真履行职责,对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督,及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题,如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录(见附件)上签字的,不得进行下一道工序施工。 第八条旁站监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工企业立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的,应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。 第九条旁站监理记录是监理工程师或者总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据。对于需要旁站监理的关键部位、关键工序施工,凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的,监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。在工程竣工验收后,监理企业应当将旁站监理记录存档备查。 第十条对于按照本办法规定的关键部位、关键工序实施旁站监理的,建设单位应当严格按照国家规定的监理取费标准执行;对于超出本办法规定的范围,建设单位要求监理企业实施旁站监理的,建设单位应当另行支付监理费用,具体费用标准由建设单位与监理企业在合同中约定。 第十一条建设行政主管部门应当加强对旁站监理的监督检查,对于不按照本办法实施旁站监理的监理企业和有关监理人员要进行通报,责令整改,并作为不良记录载入该企业和有关人员的信用档案;情节严重的,在资质年检时应定为不合格,并按照下一个资质等级重新核定其资质等级;对于不按照本办法实施旁站监理而发生工程质量事故的,除依法对有关责任单位进行处罚外,还要依法追究监理企业和有关监理人员的相应责任。 第十二条其他工程的施工旁站监理,可以参照本办法实施。 第十三条本办法自2003年1月1日起施行。

监理安全旁站方案(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 监理安全旁站方案(标准版)

监理安全旁站方案(标准版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、工程概况: 工程名称: 建设地点: 建筑面积: 建设投资: 结构类型: 层数: 施工单位: 监理单位: 二、监理依据 2.1国家和地方有关的工程建设法律、法规: 《中华人民共和国建筑法》: 《中华人民共和国合同法》; 《中华人民共和国招标投标法》;

《建设工程质量管理条件》; 《工程建设监理规定》; 《安徽省建设工程监理管理办法》; 安徽省其它有关工程建设政策、法规和规定。 2.2工程建设承包合同、招标投标文件及有关协议、文件; 工程建设勘察设计图纸、文件; 《建筑工程施工合同》、《建筑工程监理合同》 经过批准的施工组织设计和有关文件。 2.3《建设工程监理规范》 2.4《监理规划》及《监理实施细则》 2.5《建筑工程施工质量检收统一标准》及《施工质量检收规范》 三、监理旁站范围: 塔式起重机安装与拆除、脚手架搭设与拆除、龙门架安装与拆除、深基坑支护、桩机设备安装与拆除。 旁站的内容: 1、检查施工单位的机械及设备的出厂合格证及有关检测报告; 2、检查验收施工单位的安装资质及有关资料证件; 3、检查施工单位的有关人员上岗证件;

安全监理旁站方案(1)

凤岗聚福豪园安全监理旁站方案 凤岗聚福豪园福康、福乐阁、福荣阁、福华阁、地 下室工程 安全监理旁站方案 编制: 审核: 广东华工工程建设监理有限公司 聚福豪园项目监理部 2011年06月16日

目录 一、编制依据 二、安全旁站监理内容 三、安全旁站监理实施办法 四、安全旁站监理程序 五、安全旁站监理人员的主要职责 六、安全旁站监理制度

一、编制依据 建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》 深圳市“建设局关于实行施工旁站监理的通知” 有关现行施工规范 工程施工监理规划 相关的监理细则 工程设计图纸及施工组织设计 二、安全旁站监理内容 (一)、土方工程 (二)、爆破工程 (三)、拆除工程 (四)、起重吊装工程 (五)、模板工程 (六)、深基坑工程 (七)、脚手架工程 (八)、高处作业工程 (九)、焊接工程 (十)、人工挖孔桩工程 三、安全旁站监理实施办法 (一)、土方工程 1、土方开挖前检查施工单位的准备工作是否充分,基坑支护方案是否审批,机械进场是否报批,土方开挖方案是否合理。 2、土方挖掘方法、挖掘顺序应根据支护方案和降排水要求进行,当采用局部或全部放坡开挖时,放坡坡度应满足其稳定性要求。 3、挖掘应自上而下进行,严禁先挖坡脚。软土基坑无可靠措施时应分层均衡开挖,层高不宜超过1m。土方每次开挖深度和挖掘顺序必须按设计要求。坑(槽)沟边1m 以内不得堆土、堆料,不得停放机械。 4、严格控制每次开挖深度,督促施工单位按要求进行放坡及边坡支护。 5、当基坑开挖深度大于相邻建筑的基础深度时,应保持一定距离或采取边坡支撑加固措施,并进行沉降和移位观测。 6、施工中如发现不能辨认的物品时,应停止施工,保护现场,并立即报告所在地

旁站监理方案(土建)

内蒙多伦协鑫矿业公司土建工程 旁站监理方案 编制: 审核: 内蒙古三利煤炭基建咨询监理有限责任公司

旁站监理方案 工程项目:内蒙多伦协鑫矿业公司土建工程 工业场地土建工程总建筑面积17430㎡,生活小区第一期工程总建筑面积㎡。 全部为框架结构,钢结构、围护结构大部为300厚陶粒砼砌块,部分分为板砖墙外贴保温板其结构复杂,施工难度大、工期紧,为加强质量监督,严把质量关,确保工程质量,并依据房屋建筑工程施工旁站管理办法,对该工程的关键部位、关切键工序实行旁站监理。 一、土方回填 1、土方回填前要有现场取样,送检测中心试验,取得试验报告单后再进行回填; 2、严禁杂填土、垃圾等不符合土方回填要求的土质掺入回填土中; 3、采用机械夯实的方法,选用蛙式打夯机每层铺土厚度为200~250mm,每层压实遍数不少于3-4遍; 4、严格控制土的含水量,回填土洒水湿润要适当,土方必须压实,满足设计要求。 二、钢筋、砼工程 1、要严格依据设计图纸和规范的规定进行监理; 2、钢材要有出厂合格证、产品质量书、试验报告单; 3、对于各强度等级的砼必须有配合比试验报告; 4、钢筋砼基础,必须作好钢筋的隐蔽记录; 5、构造柱基础生根±0.000以下箍筋全部加密,箍筋间距为100mm;

6、楼梯入口地梁下返钢筋节点隐蔽要按图纸设计施工; 7、做好地圈梁与构造柱各节点类型的钢筋隐蔽记录,严格按照98G363的规定执行; 8、地圈梁转角处要加设元宝钢筋和放射筋; 9、做好构造柱在圈梁下皮1/6层高或≥450mm范围内箍筋加密隐蔽记录; 10、构造柱在圈梁上皮720mm和钢筋搭接长度范围内的箍筋加密并做好隐蔽记录; 11、封顶构造柱与圈梁锚固长度要符合规范要求; 12、梁柱节点处钢筋的隐蔽检查并做好记录。 三、砼浇筑 1、对原材料要求水泥有出厂合格证,砂、石子要有检测报告; 2、后台计量要有专人负责,确保砼强度等级; 3、防止砼离析,严格控制水灰比; 4、砼应连续浇筑,因特殊情况不能连续浇筑时,要正确留置施工缝,宜留在结构剪力校小的部位,同时又要照顾到施工方便; 5、机械搅拌时要控制投料顺序:先倒砂子,再倒水泥,然后倒入石子,将水泥夹于砂石之间; 6、砼搅拌的最短时间(s)

安全旁站监理方案

红旗路(湘府路—战备路)项目 安 全 监 理 旁 站 方 案 编制人: 审核人: 长沙市湘沙项目管理有限公司 2017年10月

目录表 一、工程项目概况 二、安全监理目标 三、实施施工安全旁站监理的主要范围及内容 四、安全监理旁站的程序 五、安全监理旁站人员分工 六、安全监理旁站人员的主要职责 七、安全监理旁站的具体要求 (一)、箱涵脚手架、支模架安装与拆除 (二)、模板拆除 (三)、边坡、排水管基槽开挖及支护 八、安全监理旁站使用的基本表式

一、工程项目概况 工程项目名称:红旗路(湘府路—战备路)道路排水工程 建设单位:长沙市工务局 监理单位:湖南湘沙项目管理有限公司 施工单位:湖南东方红建设集团有限公司 设计单位:长沙市规划设计院有限责任公司 勘测单位:长沙市规划勘测设计研究院 拟建路段位于长沙市雨花区黎托乡,设计起点坐标为X=91448、Y=57483,终点坐标为X=90984、Y=57571,全长约0.46Km。是长沙雨花区的一条城市主干道,北起湘府东路,南至战备路。根据工程设计的计划安排,红旗路分为近远期建设,本项目为近期施工:设计范围为红旗路(湘府东路-战备路)道路工程桩号为K0+000~K0+460,全长460m,宽度为60m,设计速度60km/h。 本标段主要设计内容有:道路工程、排水工程、交通工程等。道路横断面设计:16.75m(土路基)+7.5m(临时路面)+11.5m(土路基)+7.5m(临时路面)+16.75m(土路基)=60m。 二、安全监理目标 监督施工单位遵守相关安全操作规程规范操,安全措施做到位,无任何施工安全事故发生。 三、实施施工安全旁站监理的主要范围及内容 针对本工程项目的特点,项目监理部成立了以项目总监为安全负责人的项目管理机构,成员包括安全负责人何劲浩,安全专

市政工程监理旁站方案示范文本

市政工程监理旁站方案示范文本 一、工程概况: ×××工程是××××交通网配套交通主干线之一,本工程南起×××路,北至×××路,道路桩号0+000-2+790。工程建设跨四环路立交一座,并同步实施雨水、污水、电力等综合管线。 本工程项目分两个标段: 1#标道路桩号K0+000-K1+050 全长1050 米 2#标道路桩号K1+050-K2+790 全长1720 米 工期要求:××年×月×日至××年×月×日 二、适用范围 本旁站监理方案适用于×××工程道路、桥梁、雨水污水工程及其他相关工程。 三、编制依据 1、建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》 2、DBJ01-41-2002《建设工程监理规程》 3、其它相关的标准和规范 四、监理管理机构图 1、检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况;

2、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工,执行施工方案以及工程建设强制性标准情况; 3、核查进场建筑材料、建筑配件、设备和商品砼的质量检验报告等,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验; 4、做好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理原始资料; 5、认真履行职责,对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督,及时发现和处理旁站过程中出现的质量问题,如实、准确地做好旁站监理记录; 6、实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工企业立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量,应当及时向监理工程师报告。 六、旁站监理项目 本工程将旁站项目划分为两类:I 类和II 类。其中I 类重点管理项目,旁站施工全过程,旁站人员不得离开现场;II 类为一般管理项目,在该工序进行正常施工后,允许旁站人员短时间内兼顾其它监理工作。旁站项目见附表一,“工程旁站项目表”。 七、现场旁站项目的管理 1、各标段监理应按本旁站管理办法的旁站项目规定,合理安排旁站人员;

浅析房屋建筑工程施工旁站监理办法

1.目的 1.1 保证工程项目的关键部位、关键工序施工质量操纵监理工作按规定的方法和程序在受控状态下进行。 1.2 保证工程项目的基础工程、主体结构工程质量满足设计和规范要求,并达到规定的验收标准。 2.适用范围 本程序适用于工程项目的土方回填、混凝土灌注桩浇筑、地下连续墙、土钉墙、后浇带及其它结构混凝土、防水混凝土浇筑、

卷材防水层细部构造处理、钢结构安装、梁柱节点钢筋隐蔽过程、顶应力张拉、装配式结构安装、网架结构安装、索膜安装等基础和主体工程的关键部位和工序的施工质量实施全过程现场跟踪的监督活动。 3.职责 3.1总监理工程师负责本细则的审查批准以及工程验收标准依据和标准的操纵;策划旁站监理方案,指导现场监理人员进行旁站监理活动。 3.2监理工程师负责本细则的编制和审核,负责提出改进建议和保证在监理过程中正确有效运行,负责识不旁站监理的范围和明确旁站监理的内容,具体组织、实施旁站监理方案,检查监督旁站监理活动。 3.3监理员负责按照监理规划、本细则和旁站监理方案开展旁站监理作业,填写旁站监理记录。 4.运作程序 4.1 旁站监理工作程序 4.1.1

4.1.2旁站监理方案 A . 旁站监理方案由监理工程师负责编制,经总监理工程师

审核批准后实施,并送交业主、承包商、工程所在地的建设行政主管部门或其托付的工程质量监督机构各一份。 B . 旁站监理方案的内容应包括旁站监理的范围、旁站监理的内容、旁站监理工作程序、监理人员职责、质量记录要求等。 C . 关于三等的各种类不的工程项目,旁站监理方案可直接编入《监理规划》中;关于二等及其以上的工程项目,应编制具体工程项目的《旁站监理实施细则》或《旁站监理方案》。 C . 由监理工程师负责识不工程项目的旁站监理范围,经总监理工程师审核批准后实施,如附表(一)所示。关于超出《房屋建筑工程旁站监理治理方法》规定的范围和非房屋建筑工程,业要紧求监理机构实施旁站监理,由总监理工程师负责与业主协商确定。 C . 监理工程师负责确定旁站监理的内容,经总监理工程师审核批准后实施,如附表(二)所示。 4.1.3 工程施工项目组的工作 A .工程施工项目组依照项目治理机构制定的旁站监理方案,在需要实施旁站监理的关键部位,关键工序进行施工前24小时,书面通知项目监理机构,书面通知表格样式如附表(三)所示。 A .监理工程师收到《旁站监理通知书》后应检查所报关键部位,关键工序的施工预备情况,并签署审查意见。其内容包括但不限于: ●材料的进场、检验、储存、标识等情况; ●项目治理人员、质检人员、专门工种人员及其它相关人员 的

建筑施工安全监理旁站细则

建筑施工安全监理旁站细则 一、工程概况 建设单位: 施工单位: 设计单位: 监理单位: 勘察单位: 监督单位: 二、编制依据 1、《中华人民共和国建筑法》; 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 3、《建筑施工扣件式钢管脚架安全技术规范》JGJ130- 2011 4、国家及省关于建筑施工安全生产的法律、法规、 条例、文件等; 5、批准的监理规划及相应的监理实施细则; 6、经各方批准的施工组织设计及专项施工方案等。 三、旁站控制要点 (一)金属扣件双排脚手架搭设工程旁站控制要点 1、检查脚手架搭设施组或专项施工方案(并附有计算书) 是否已经各方确认通过,是否符合《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-99)要求。 2、审查特殊工种上岗证书:上岗前施工单位必须提交特殊 工种上岗证书(原件)查验,合格后方能上岗,并将上岗证书复印 件存档。 3、检查上岗工人是否经过公司、项目、班组的三级安全教育,是否接受过安全技术交底,查看安全技术交底记录。 4、检查工人是否正确使用安全防护用品(安全帽、安全带等)。 5、严格检查钢管、扣件、安全网等材料质保资料是否齐全,是否经过报审;凡严重锈蚀、薄壁、严重弯曲及裂变的钢管不宜采用;凡严重锈蚀、变形、裂缝,螺栓螺纹已损坏的扣件不宜采用; 所有扣件紧固力矩应达到4-5kg.m。 6、督促施工单位在脚手架搭设时,地面应设置围栏和警戒 标志,并安排专人看守,严禁非操作人员。 7、脚手架搭设必须配合施工进度,一次搭设不应超过相邻

连墙件以上两步;脚手架基础回填土必须夯实,基础底面标高宜高 于自然地坪50mm宽度不小于2m,并应有良好的排水措施;高层脚 手架立杆放置在纵向统长仰铺12-16号槽钢上,并有地杆连接保护;普通脚手架立杆必须设底座保护。 8、立杆接头除在顶层可采用搭接外,其余必须采用对接扣 件连接,不宜采用承插式钢管做底部立杆交叉之用;立杆搭接长度 不应小于1m,不少于两个扣件;立杆顶端宜高出女儿墙1m,高出檐 口1.5m。 9、纵向水平杆件宜设置在立杆内侧,采用对接扣件连接或 搭接,搭接长度不应小于1m;横向水平杆件采用直角扣件扣接且严 禁拆除,靠墙一端至墙装饰面不宜大于100mm;同一立面的小横杆 应对等交错设置,同时立杆上下对齐。 10、脚手架连墙件有柔性和刚性连墙件,对高度在24m以 下的脚手架,宜采用刚性连墙件,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件;高度在24m以上的双排脚手架必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接;连墙件数量的设置必须满足规范要求。 11、剪刀撑宽度不应小于4跨且不应小于6m,斜杆与地面 的倾角宜在45°-60°之间。 12、作业层竹笆应满铺、绑扎牢固,在拐角、斜道平台处 竹笆应做防滑处理;施工荷载应符合设计要求,不得超载。 13、如遇大风(6级及以上)、雨、雪等特殊气候,暂停 作业;禁止高空抛物;检查出入口、通道口等部位的防护设施是否 到位;不得将模板支架、缆风绳、泵送砼和砂浆的输送管等固定在 脚手架上。 14、脚手架搭设完毕,必须经有关部门验收合格并挂牌。 (二)金属扣件双排脚手架工程拆除旁站控制要点 1、审查特殊工种上岗证书:上岗前施工单位必须提交特殊 工种上岗证书(原件)查验,合格后方能上岗,并将上岗证书复印 件存档。 2、检查上岗工人是否经过公司、项目、班组的三级安全教育,是否接受过安全技术交底,查看安全技术交底记录。 3、检查已经确认的脚手架拆除方案是否需进一步完善,是 否具备拆除条件。 4、脚手架拆除前应检查 (1)外立面工作量是否全部完成并通过了验收; (2)脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系是否完好; (3)脚手架上堆物是否清除干净。 5、检查工人是否正确使用安全防护用品(安全帽、安全带

建筑工程旁站监理方案

芜湖XXX工程 旁站监理方案 编制人: 审批人: XXX监理有限公司 XXX 项目监理部 2015年7 月5日

目录 一、工程概况 (1) 二、旁站监理依据 (1) 三、本工程旁站监理范围 (2) 四、旁站监理人员主要职责 (3) 五、旁站监理的内容 (3) 5.1基础及地下室工程 (3) 5.1.1预应力混凝土管桩的旁站监理内容 (3) 5.1.2水泥搅拌桩旁站监理内容 (4) 5.1.3基坑边坡喷锚监理内容 (6) 5.1.4桩芯混凝土浇筑施工监理内容 (8) 5.1.5土方回填 (9) 5.2主体结构工程旁站监理 (11) 5.2.1梁、柱节点钢筋隐蔽过程 (11) 5.2.2梁、板(含屋面板)砼浇筑 (11) 5.2.3后浇带砼施工旁站监理 (12) 5.2.4地下室砼浇筑施工旁站监理 (12) 5.2.5 抗渗砼浇筑旁站监理 (13) 5.3防水工程施工旁站监理 (14) 5.3.1地下室防水砼浇筑旁站 (14) 5.3.2卷材防水层旁站监理 (15) 5.3.3室内防水工程 (16) 5.3.4 其他防水工程旁站监理控制要点 (21) 5.4安全旁站工程 (26) 5.4.1塔吊安装及拆卸 (26) 5.4.2人货梯安装及拆卸 (32) 5.4.3物料提升机安装及拆卸 (33) 5.4.4 脚手架安装及拆卸 (37) 5.5建筑节能工程 (43)

5.5.1建筑节能旁站的目的 (43) 5.5.2建筑节能旁站的主要内容和要求 (43) 5.5.3旁站监理工作的方法及措施 (45) 六、旁站监理的程序 (53)

一、工程概况 本工程为芜湖XXX工程,建筑面积81728㎡,由8栋9F的小高层及1栋18F 的高层组成。 二、旁站监理依据 1、法律、法规和行政规章,主要有: 《中华人民共和国建筑法》 《建筑工程质量管理条例》 《中华人民共和国合同法》 《建筑工程旁站监理管理规定》 2、工程建设强制性技术标准,主要有: 国家标准《建筑工程监理规范》 GB50319-2013 国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 国家标准《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 国家标准《建筑桩基技术规范》JGJ106-2008 国家标准《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476-2008 《建筑外墙防水工程技术规范》JGJ/T235-2011 《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013 《地下防水工程技术规范》(GB50108-2008) 《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55) 《混凝土用水标准》(JGJ 55) 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 128-2010) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2011 《民用建筑节能管理规定》(建设部第143号令) 《民用建筑工程节能质量监督管理办法》(建质[2006]192号)

旁站监理方案完整版

惠南镇长城澜溪岸城 旁站监理制度 编制: ______________ 审批: ______________ 编制单位:深圳市长城建设监理有限公司 长城澜溪岸城项目监理部编制日期:2009年3月25日

目录 1、旁站监理依据 (1) 2、旁站监理范围 (2) 3、旁站监理程序 (4) 4、旁站人员监理职责 (4) 5、旁站监理人员权限 (5) 6、旁站监理记录管理 (5) 7、旁站监理记录附表 (7)

一、工程概况 1、工程简介惠 南长城澜溪岸城 工程位于上海市 南汇区惠南新城 开发区C8-6、C8-2 地块,东至观海路、南至拱极路、西至丰海路、北至拱北路。基地呈不规则方型,南北处约360米,东西长约370 米。工程占地面积115369平方米,其中住宅区用地69226 平方米,公建区用地46143 平方米。地上总建筑面积226124 平方米,地下总建筑面积65296 平方米。住宅区容积率1.6,公建区容积率2.5。本次开工项目为一期工程,总建筑面积70094.22 平方米,共11栋单体及配套用房和地下车库,主要为1#?8#多层住宅,9#、10# 小高层住宅,20#公寓式酒店及裙房商务会所。 1#?8#楼框架结构,建筑高度16.5 米,地上4+1 层,地下1 层,室内地坪±0.000 相当于绝对标高6.000 。地下室高2.8 米,地上各层层高均为3.0 米。9#、10#楼框剪结构,地上11 层,地下1 层。 20#楼框剪结构,建筑高度47.6 米,主楼12 层公寓式酒店、地下1 层,裙房为4 层商务会所。室内± 0.000 相当于绝对标高4.950 米,建筑防火等级二级,屋面及地下室防水等级二级,抗震设防烈度7 度。 基础类型:预制管桩基础 结构混凝土强度:基础垫层C15,基础、主体均为C3Q 工程合同工期为468天。从2009年3月20日开工至2010年7月18日完工。 2、旁站监理的目的 标准。

危险性较大工程监理旁站方案

云山楼 危险性较大工程监理旁站方案 编制人: 审批人: 巨业建设监理 年月日

一、工程概况 1、项目名称:云山楼 2、建设单位:市汉龙房地产 3、设计单位:中外建华诚城市建筑规划设计 4、施工单位:省第筑工程 5、监理单位:巨业建设监理 6、建设地点:市武江区西河镇原第一棉纺织厂仓库 9、占地面积:5502平方米 10、总建筑面积:20038.62平方米 11、工程规模: 本工程为新建住宅楼1栋22层(其中裙楼3层)、地下室一层,电梯4台,规划建筑用地面积5502平方米,建筑基底面积1353.44平方米,总建筑面积月20038.62平方米;建筑防火类别为一类,耐火等级为一级,屋面防水等级I级,抗震设防烈度6度,设计使用年限为50年。 13、结构类型:剪力墙框架结构 14、计划工程总投资:计划总投资约4400万元 15、工程总工期:580天(含勘察、设计40日历天) 16、合同质量等级:达到合格标准 二、监理旁站依据 1、法律、法规和行政规章: (1)《中华人民国建筑法》

(2)《建设工程质量管理条例》 (3)《中华人民国合同法》 (4)《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》 (5)《建设工程安全生产管理条例》 2、技术标准、规、规程: (1)《建设工程监理规》 (2)《建筑工程施工质量验收标准》 (3)《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》 (4)《危险性较大的工程安全专项方案编制及专家论证审查办法》 (5)《建筑工程文件归档整理规》 (6)有关工程建设技术规程、条例、规定 3、合同: (1)《工程建设施工合同》 (2)《工程建设监理合同》 4、设计文件: (1)工程地质勘察资料 (2)施工图纸和设计文件

建筑节能工程旁站监理方案

xxxx一期工程凤凰酒店(建筑节能工程) 监 理 旁 站 方 案 编制: 审核: xxxx工程监理有限公司 xxxx工程项目监理部 xxxx年十月二十二日

目录 一、工程概况…………………………………………………… 二、基础及结构简述…………………………………………… 三、旁站依据…………………………………………………… 四、旁站监理记录表…………………………………………… 五、建筑节能工程进场和设备的验收项目……………………… 1、材料见证取样及旁站监理计划…………………………… 2、±0.00以上主体结构工程关键工序、重要部位旁站计划 六、旁站监理人员的主要职责………………………………………

xxxx一期工程C区(节能分部工程) 旁站监理方案 一、工程概况 1、工程名称:xxxx一期工程C区 2、建设单位:xxxx房地产有限公司 3、设计单位:xxxx建筑设计院有限公司 4、监理单位:xxxx工程监理有限公司 5、承建单位:xxxx建设有限公司xx分公司 6、建筑面积:建筑面积约67460m2。 二、节能简述 建筑结构为框架结构。建筑节能与保温为:墙体采用200厚水泥多孔砖、30厚胶粉聚苯颗粒保温;屋面30厚挤塑聚苯板;门窗采用铝合金中空玻璃(5+9A+5)。 三、旁站依据 1、法律、法规和行政规章,主要有: 《中华人民共和国建筑法》 《建筑工程质量管理条例》 《中华人民共和国合同法》 《建筑工程旁站监理管理规定》 2、工程建设强制性技术标准,主要有: 《建筑工程监理规范》 GB50319-2000 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 《屋面工程施工质量验收规范》 GB50207-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2002 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《居住建筑节能设计标准》BJ04-242-2006 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 3、合同 《建筑工程委托监理合同》 《建筑工程施工合同》 其他建设工程施工合同 4、施工图纸及有关设计文件 5、经批准的《施工组织设计》、《监理规划》及《监理细则》

相关文档