一、工程概况

1、福州市某综合大楼,由A建筑工程设计有限公司负责设计。工程位

于福州市罗湖区沿江北路以东,用地西侧与法院、检察院现址隔路

相对,其东面是北湖公园,南面为待建空地。

2、本工程由地下三层,地上十层组成。总用地面积为9487.8m2,总建

筑面积为40715.2 m2,其中地下建筑面积为16340.2 m2,地上建筑

面积为24375.0 m2,法院占13164.4 m2,检察院占 11210.53 m2,

地上为综合办公区,地下一至三层为机械式停车场,下车库,设备

用房,羁押室,其中地下三层兼作平战结合的人防地下室掩体,地

下车库停车644辆,本工程属一类高层民用建筑,耐火等级为一级,

本工程楼房±0.00相当于绝对标高11.300。

3、施工工期和质量要求:招标文件要求本工程的总工期为半年(含国

家法定节假日)。质量标准为符合现有施工验收与检验标准评定。

4、在不宜用水灭火的地方采用气体灭火系统,本工程采用七氟丙烷气

体灭火系统,气体灭火系统由专业消防公司负责设计和施工。二、施工部署

(一)、总体部署

1、部署的原则

(1)严格按照质量管理体系制定的控制程序进行组织施工。

(2)依据国家地方的法规、法令和国家行业的规定、规程、标准及甲方提供的施工图纸、甲乙双方签定的施工合同,有计划有目的的部署

施工。

(3)施工顺序部署按照先地下后地上,配合结构施工的同时做预留预埋作业,在吊顶完成之前做好管网安装最后设备及配件安装和系统调

试及功能验收。

2、施工管理目标

(1)质量目标:市优质工程项目。

(2)安全目标:确保施工过程中不发生安全事故,影响人生财产安全。

(3)文明施工目标:争创市文明施工配合工程的各项施工。

(二)施工准备

1、组织准备

做好机构设置、管理人员配备、施工作业队配备以及各项管理制度的建立等工作。

2、技术准备

(1)接到任务后,认真熟悉施工图纸,对照装修图并结合施工现场检查管路及喷嘴位置是否相吻合,如存在问题,应及时与设计协商解决

并办理洽商手续。根据工程特点确定施工方法,配备所需各项资源。

(2)组织工程技术人员及各专业队进行图纸会审、技术交底等准备工作,同时根据施工需要编制详细地施工作业指导书,以使工程从开始就

受控于技术管理,从而确保工程质量。

3、设备材料准备

(1)基本要求:消防气体灭火系统主要设备材料的选用应符合6—1"消防工程安装的通用要求"的有关内容。

(2)主要设备:灭火剂储存容器及系统组件包括单向阀、容器阀、选择阀、阀驱动装置和喷嘴等。这些系统组件均应给国家质量监督检测

中心检测合格。系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,应

具有生产厂出具的同批产品检验报告。

(3)一般常用材料:一般常用材料:管材及连接件,型钢,焊条,氮气,氧气,乙炔,聚四氟乙烯胶带,膨胀螺栓,螺栓,螺母,密封垫;

机油,防腐漆,稀料,小线,铅丝,电池等。

(4)主要机具:主要机具:锯管机,套管机,台钻,手电钻,射钉枪,电焊机,空气压缩机,专用弯管机,步话机,管钳,压力案子,手

锯,手锤,调管专用支架,钢锯,锉刀,板牙,扳手,活扳手,改

锥,榔头,錾子,钢卷尺,平尺,角尺,油标卡尺,水平尺,线坠,

白绸或白纸,石笔,粉笔,铅笔等。

三、主要操作工艺和施工方法

(一)、施工工艺总流程

(二)预留预埋作业

1、预留预埋的材料要求

所需材料主要有镀锌钢管、螺旋卷焊管、无缝钢管、钢板、木方、木条等。

2、主要施工机具

主要施工机具有弯管弹簧、开孔器、电焊机、电钻、刚锯、电动开槽机、砂轮切割机、手动弯管器、液压弯管机等一些常用机具。

3、作业条件

根据土建楼层基准线,将隔墙线及墙厚度线弹好,在土建底层钢筋绑扎完后而上层钢筋未铺设前进行步管,根据施工图尺寸位置确定施工点位。

3、预留预埋的工作内容

(1)、配管预留预埋:依据设计、建筑结构,确定并领取管料规格、数量、长度(并注意检查管料质量);进行测量划线,用砂轮切割机

或锯弓下料,并打磨管口;用液压弯管机或手动弯管器弯管,并注

意检查裂纹、弯扁及管弯半径;用电动套丝机或手动丝扳套丝;电

焊连接电管及用并丝圈与箱、盒锁固,焊接跨接并固定好电管;对

管口、箱盒进行包扎密闭处理及标识,并作好土建灌浆及随后的监

护,以防电管、箱、盒被堵塞;土建拆模后及时查找清理管线。其

施工程序入下:测量─→下料─→套丝─→焊接、并丝圈锁固─→

焊跨接─→固定、封堵包扎、标识─→监护─→查找清理。

(2)设备基础的预留预埋:在图纸会审时,首先与设计人员准确确定设备安装位置,复核设备尺寸、重量,初步确定设备安装方法。(3)管道工程预留预埋:责任工长应按审定后的管道设计图向预留班组进行全面的技术交底,预埋班组应在工长交底的基础进一步熟悉图

纸,熟悉所有预留孔洞、预埋套管的位置、规格,以确保准确无误

地预留预埋。专业工长根据建施、水施及设施图纸要求,绘制专业

预留预埋图,其预留孔洞尺寸为:

DN25及以下管道预留孔:Ф100mm

DN32~50 预留孔:Ф150mm

DN70~125 预留孔:Ф200mm

DN150 预留孔:Ф250mm

所有预留孔的中心坐标及标高,偏移设计位置应不大于20mm。(三)、安装准备

1、技术准备:熟悉图纸并对照现场复核管路走向,发现问题及时与设计

研究解决。检查预留预埋是否正确;临时剔凿应与设计,土建协调好。

2、进场设备检验:设备材料规格:型号应满足设计要求,外观整洁,无

缺损、变形及锈蚀,镀锌或涂漆均匀无脱落,接口螺纹和法兰密封面

完好无损伤;充压药剂钢瓶压力表指针应在指定范围内。选择阀、单

向阀、高压软管、集流管逐个水压试验和气压严密性试验结果,应满

足施工规范规定。

(四)管网安装

1、按图施工安装,按原则施工;

2、管道分流应按规范水平分流,不得采用四通分流;

3、管道穿墙楼板(应加装套管):穿墙时套管长度应和墙厚相等,穿过

楼板时套管长度应高出地面50mm,管道与套管间空隙应采用柔性不燃

烧材料填塞密实;套管公称直径比管道公称直径应大2级。

4、DN80以下采用螺纹连接,以上采用法兰连接;采用法兰连接时衬垫不

得凸入管内,连接螺栓应符合要求。

5、螺纹连接管材宜采用机械切割、螺纹不得有缺纹、断纹现象。安装时

应用密封带或密封胶密封,但前2扣牙不能有密封材料,以免堵塞管

道;

6、减压孔板应安装在管网压力入口处,并在减压孔板壳体上标有气流方

向箭头;

7、支架与喷嘴间的管道长度不大于500mm ;

8、管道焊接时应对破坏的镀锌层做防腐处理;

9、气体灭火系统管材应根据设计要求或贮存压力选用,一般采用冷拔冷

轧精密无缝钢管并内外镀锌。当公称直径小于或等于80mm时,宜采用

螺纹连接;当公称直径大于80mm的管道,宜采用法兰连接。丝扣及法

兰连接件应满足试验压力要求并内外镀锌。对镀锌层有腐蚀的环境可

采用不锈钢或钢管等。

10、管道安装前应进行调直并清理内部杂物。采用法兰连接时,被焊接

损坏的镀锌层要做好防腐处理。丝扣连接时,丝扣填料应采用聚乙烯四氟胶带。切割的管口应用锉刀打净毛刺。

11、气体灭火管道必须固定牢靠。公称直径大于或等于50mm的主干管道,

垂直和水平方向至少应各安装一个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。

管道支吊架安装最大间距应符合下列规定:

12、干管安装时,出瓶室的一段管应先安装好,找准尺寸后固定牢靠,

管与管之间的距离应严格按照施工图纸确定,确保设备安装尺寸,然后再顺序安装其它管道。所有管道的安装尺寸应与设计图纸一致,严禁任意改变管道方向和长度。

13、七氟丙烷系统管道的三通接头的分流出口应水平安装。

14、管网安装完应进行强度试验,如采用水压试验,试验压力为工作压

力的1.5倍。如采用气压试验,试验压力为工作压力的1.2倍。在试验压力下稳压5min,无明显渗漏,目测管道无变形为合格。高压二氧化碳灭火系统管道的水压强度试验压力应为15MPa。

15、强度试验后,管网应进行吹扫。吹扫时管道末端应保证20m/s的流

速,采用白布进行检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其它赃物出现为合格。

16、管网试压、吹扫后应进行气压严密性试验,试验压力采用工作压力,

稳压3分钟,压降不大于10%为合格。

17、在管网容积不大,工作压力不高时,强度试验、吹扫及严密性试验

宜采用氮气进行。

(五)、设备及配件安装

1、药剂瓶安装: 钢瓶运输时应采取保护措施,防止碰撞、擦伤。安装时

压力表观察面及产品标牌应朝外。钢瓶应排列整齐,间距符合设计要

求。钢瓶重量用楼板承担,其固定一般是先在墙面上固定一根槽钢,

再用抱卡将钢瓶与槽钢卡在一起。抱卡的高度应在钢瓶2/3左右并尽

量避开标牌。当槽钢在墙面上不能固定时,也可做成框架在地面上生

根。

2、集流管安装:药剂钢瓶一般通过弯管接头,高压软管和单向阀与集流

管相接。集流管宜采用焊接方法制作,焊接前每个开品均应采用机械

加工方法制造,焊接后镀锌处理。当贮存压力不大于4.0MPa,管径不

大于80mm时,也可采用丝扣连接方法。集流管应至少设两个固定支架

固定牢靠。末端应设安全泄压阀。

3、阀驱动装置的安装

(1)、阀驱动装置的作用是在保护区域发生火灾时启开药剂钢瓶容器阀和火灾区域的选择阀。驱动方式有电磁驱动,气动驱动和机械手动

驱动等。控制方式分自动、手动和应急制动。

(2)、电磁驱动装置的电气连接线应沿固定灭火剂贮存容器的支、框架或墙面固定。

(3)、拉索式手动驱动装置包括:保护箱、拉线盒、拉线手柄、钢丝绳和手动阀。钢丝绳应设套管并内外防腐。拉索转弯处采用专用导向

滑轮。套管及保护盒应固定牢靠。

(4)、安装以物体重力为驱动力的机械驱动装置时,应保证重物在下落行程中无阻挡,其行程应超过阀开启所需行程25mm。

(5)、气动驱动装置由氮气瓶、铜管和压力启动阀等组成。氮气瓶安装与药剂钢瓶安装基本相同,铜管采用扩口器扩口用索母等接头零件

连接。铜管安装应横平竖直、固定支架间距及平行管道固定夹间距

均不宜超过0.6m,安装后应进行气压严密性试验,试验压力不应低

于氮气瓶内的贮存压力,稳压5分钟,不掉压为合格。

4、压力开关安装:压力开关的作用是在系统工作时受压动作从而反馈工

作状态信号,一般在集流管的末端锥丝安装,或在管接头连接件上锥丝安装。

5、喷嘴安装

(1)、喷嘴开孔规格与开孔朝向必须满足设计要求,安装时应采用专用扳手。

(2)、喷嘴安装应按设计图位置安装,特别是规格及喷孔应与设计图一致,并在安装后逐一核对型号及安装方向。

(3)、喷嘴与管网连接,采用生料带与密封胶,安装时不得将密封带等材料挤入管内或喷嘴内。

(4)安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴,其连接端螺纹不应露出吊顶,安装带装饰罩的喷嘴时,其装饰罩应紧贴吊顶。

6、灭火装置安装

(1)、瓶组与瓶组架安装:避阳光,操作面离墙或两操作面间距应≥1m,且不小于瓶组外径的1.5倍,其方向一致,高度一致,同一系统的瓶组安装高度差≤20mm,压力表应面对操作面,瓶组与瓶组架应固定牢、瓶组架连接牢靠并与地面固定,做好防腐处理;采用称重检漏装置的二氧化碳瓶组应悬空,离地面距离不小于30mm,保证当灭火剂泄露量达到质量损失5%时能可靠报警。集流管内腔应确保清洁,容器阀、集流管上安全阀泄压口不对操作面。单向阀指示箭头应指向介质流动方向。瓶组标明灭火剂名称和瓶组号等。

(2)、气动驱动瓶组架安装:框架与地面固定牢并做好防腐处理。驱动瓶组与框架固定并标明驱动介质。电器连接线应采用金属软管防护并与框架固定。压力表等标志应面对操作面,并标明防护区名称及编号,选择集流管与驱动瓶组框架固定时摆放平整、美观。

7、选择阀出口连接的主干管除按规范固定外还应加强固定。选择阀操作

手柄应安装在操作面一侧其高度不高于1.7m,否则应设操作平台。选择阀应标明防护区名称及编号及介质流动方向。采用螺纹连接的选择阀与管网连接处,宜设如法兰及活接头之类的连接件。

反馈装置安装应符合设计要求。

8、驱动管安装:横平竖直、间距一致,平行管道采用管夹固定,间距不

大于600mm,转弯处应增设一个管夹。驱动管网应固定牢靠,必要时

应设固定支架和防晃支架。气动驱动装置的管道安装后应做气压严密

性试验并合格。

(六)系统调试及功能验收

1、调试前的准备工作

(1)、技术资料齐全,包括气体灭火系统和火灾报警系统的资料及调试必须资料。

(2)、调试负责人应由专业技术人员担任,统一指挥,参加调试人员应职责明确。并采取可靠措施,确保人员和财产安全;

(3)、火灾报警系统调试人员应到场参与调试工作;

(4)、按规范要求检查系统组件的材料型号、规格、数量以及系统安装质量、及时处理所发现的问题。

2、调试的主要方法和要求

(1)、应对每个防护区或保护对象进行系统的手动、自动模拟启动试验和备用瓶灭火储存装置的切换操作试验,应合格。同时采取可靠的

安全措施,确保人员、设备安全和避免灭火剂误喷射。模拟启动试

验就是人为模拟火灾信号,以自动和手动操作方式检验灭火系统动

作情况,其试验结果应符合:

①、延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求;

②、有关声光报警信号正确;

③、联动设备动作正确;

④、驱动装置动作可靠。

(2)、调试还应包括驱动装置、选择阀等的测试和灭火剂模拟喷气试验及备用灭火剂储存瓶组的启动装置切换操作试验。每个防护区都应

进行灭火剂模拟喷气试验。

(3)、模拟喷气实验要求

①、七氟丙烷灭火系统应采用氮气或压缩空气进行模拟喷气试

验,瓶组数不应少于防护区储存瓶组数的20%,且不得小于

1个,压力应于储存压力相等;二氧化碳、IG-541灭火系

统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验,瓶组数不应

少于防护区使用容器总数5%,且不得少于1 瓶组;

②、模拟试验用的储存瓶组应与灭火剂储存瓶组一致,其操控

方式也应一致;

③、试验操作控制方式应为自动控制

④、进行备用灭火剂切换操作试验时可采用手动控制方式,试

验瓶组为一。

⑤、柜式气体灭火系统热气溶胶灭火装置等预制灭火系统,宜

各取壹套分别按产品标准中有关联动试验要求进行试验。(4)、模拟喷气试验应符合如下要求

①、气体能通过被试防护区内所装有的喷嘴喷入该防护区,系

统工作正常;

②、相应控制阀门工作正常;

③、相应报警信号正确;

④、瓶组间内设备(如瓶组架等)和被试防护区或保护对象的

灭火剂输送管网无明显晃动和损坏;

⑤、延迟时间于设定时间相符,响应时间满足要求;

⑥、信号反馈装置动作,气体喷放指示灯工作正常。

(5)、调试后应按规范提出调试报告。

3、验收的一般规定

(1)气体灭火系统竣工应在公安消防监督机构下,由建设单位组织建设、设计、调试、施工的各单位组成共同进行。

(2)竣工前应向公安消防监督机构提交下列技术资料:

①、系统验收申请报告;

②、施工过程检验记录和隐蔽工程中间验收报告;

③、竣工图和设计变更文字记录;

④、竣工报告;

⑤、设计说明书;

⑥、调试报告;

⑦、系统及主要组件的使用维护说明书;

⑧、系统、系统组件,管道材料及管道附件的检验报告、出厂

合格证和市场准入制度要求的有效证明文件。

(3)系统工程验收项目中有一项不合格时判定系统为不合格。

(4)系统竣工验收完成后,应提交规定的竣工验收报告。

(5)验收合格后,应将系统恢复正常工作状态,并在使用单位配备了合格的管理维护人员后,才能发给使用许可证书。

4、验收的一般内容

(1)防护区与贮瓶间的验收

防护区的划分、几何尺寸、用途、位置、开口、通风情况、环境温度及可燃物的种类与数量、围护结构的耐压耐火极限及门窗可自行关闭装置,应与设计一致,并应符合有关现行国家设计规范的规定。

对防护区的安全设施,如:1.疏散通道、疏散指示标志、应急照明装置,2.声光报警装置、气体喷放指示灯和入口处的安全标志;3.无窗或固定窗扇的防护区的排气装置;4.泄压装置;5.空气呼吸器或氧气呼吸器,进行检查,应符合有关国家规范要求。贮存间的位置、通道、耐火等级、应急照明装置、火灾报警控制装置及地下储存间机械排风装置应与设计一致,且符合现行有关国家规范。火灾报警控制装置及联动设备应符合设计要求。

(2)灭火设备和输送管道的验收

对系统各组件的数量、规格、型号、安装位置、方向、固定方法、油漆和标志及安装质量进行全面检查,应符合设计要求和有关国家规范及前面提到的施工要求。特别对贮存容器的充装量、充装压力,要按实际安装的贮存容器总数(不足5个的按5个设计)的20%进行重抽查。充装压力进行全面检查。

管道的布置、连接方式应符合设计要求,且型号、规格、固定支、吊架的位置和间距、连接方式、穿过楼板、墙和变形缝的处理,防腐处

理和油漆颜色等符合有关规范及前面提到的安装质量要求。

喷嘴的数量、型号、规格、安装位置、方向、固定方法和标志及安装质量应符合设计要求和前面提到的有关要求。

(3)系统的功能验收

系统的功能验收是验收中的重点,应进行如下功能试验。

①、模拟启动试验

进行模拟启动试验的防护区或保护对象总数20%至少为1个。试验时,应先关断有关灭火剂贮存容器上的驱动器。卸下电磁驱动阀上电磁

铁,将电磁铁上电源线与报警系统连接,再对被试防护区的火灾探测器

摸拟火灾信号,火灾自动报警系统应能正常、可靠地工作,联动设备应

能可靠动作,电磁铁明显动作。手动启动也能达到以上的要求。

②、模拟喷气试验

控制方式可分别采用自动或手动、机械应急启动,防护区或保护对象数至少为1个。柜式气体灭火装置、热气溶胶灭火装置等预制灭火系

统应各取1套。对七氟丙烷系统应采用氮气或压缩空气进行模拟试验,

充装压力应与七氟丙烷贮存压力相同,进行模拟喷放试验,充装量应与

贮存量相同。采用自动控制方式时,给火灾探测器以模拟信号,观测报

警系统是否正常工作,在规定的延时时间内,释放显示灯是否正常显示,声光报警器是否正常报警,观测施放气体喷射是否畅通,联动设备是否

正常,容器上的压力表指示是否归零等。采用手动控制方式时,按下手

动灭火按钮启动灭火系统,观察气体喷射是否畅通。

③、对设有灭火剂备用量的系统应进行模拟切换操作试验。

④、主备电源切换试验。将系统切换到备用电源进行模拟启动试验

四、确保工程质量的技术组织措施

(一)、确保工程项目质量的技术措施

1、工程项目质量技术保证措施

(1)强化质量管理职能,严格工艺控制,坚持“三检制”,上道工艺达不到质量要求的不得进行下道工艺施工。加强工程项目的隐蔽验收

工作,坚持甲、乙双方及监理单位、质量监督部门的签字手续,并

以此作为工程交工的技术资料。

(2)建立定期质量检查制度和质量例会制度,项目经理每周应组织所有管理人员和作业队负责人对工程质量进行一次全面检查,并召开质量分析会。

(3)积极开展全面质量管理,针对本工程项目的施工技术难点,组建相关的QC小组,开展质量攻关活动,以此来促进工程质量的不断提高。

(4)积极推广应用“四新”科技成果,项目经理部必须把质量管理与科技进步结合起来,不断更新生产技术工艺和施工设备,用先进的科技水平促进工程施工质量的提高。

(5)积极开展消除质量通病的活动,在本工程的预先制定详细的操作方法,指定专人负责施工,定时抽查,确保一次合格。

(6)及时准确地收集各项工程质量原始资料,并做好整理归档工作,作为整个工程的交工技术资料。各类资料的收集、整理应与工程施工进度同步。

2、确保工程质量的组织措施

(1)工程项目质量责任制度:对工程的全部分部分项工程质量向业主负责,并按质量责任分解落实到具体人员。

(2)技术交底制度:针对本工程项目中的特殊工序编制有针对性的作业指导书。每个工种、每道工序施工前组织以书面形式进行各级技术交底。

(3)材料进场检验制度:本工程所使用的各种原材料均要求有出厂合格证,并根据国家规范要求分批量进行质检,抽检合格的材料才能用于工程施工。

(4)样板引路制度:施工操作注重工序的优化、工艺的改进和工序的标准化操作。开始大面积操作前作出示范样板,统一操作要求,明确质量目标。

(6)过程三检制度:坚持“三检”制度,并做好记录。

(7)质量否决制度:不合格分项、分部工程都要进行返工。出现不合格

品时,采取纠正预防措施,并报监理和业主审批。

(9)质量文件记录制度:质量记录是质量责任追溯的依据,要确保真实和力求详尽,并妥善保存。属于工程技术资料的质量记录将在工程

完工后按照档案管理规定移交给业主。

(10)工程质量等级评定、核定制度:工程竣工后,首先由我公司按国家工程质量检验评定标准进行质量等级评定,然后报业主、监理、

当地工程质量监督机构进行质量等级核定。

(11)培训上岗制度:从事本工程项目施工的工程技术人员、专业管理人员和操作工人都要经过专业工作技能培训,对有特殊要求的的工

种,经培训合格后,才能持证上岗。

五、施工进度表及施工进度网络图

详见附图

六、设计体会与心得

紧张的一周施工组织设计终于结束了,看着我的设计报告,心里颇感自豪!这不是一份简简单单的设计报告,而是将自己所学的知识一次

联系实践的过程。这不但巩固了我的理论,也加强了自己如何用理论与

实际相结合的能力!在设计过程中我遇到了很多问题,就是这些问题的

存在,让我不断查资料,问老师,深化了对理论的认识。我想这次施工

组织设计在以后的工作中的作用也是不可估量的!

施工组织设计正值学期末期,如何高效优异的做好课程设计是每个学生最大的愿望。拿到设计任务后,鉴于对气体灭火系统施工甚少,一

开始有些不知所措,但仔细的加以分析,并在老师的指导下,很快我们

便有了灵感,并有了设计方案。随着基本设计框架的建立,我仔仔细细

的复习了一遍所学的施工组织相关知识,然后针对设计方案,一步一步

的进行着设计。当然理论和设计有一点差别,在设计过程中我也遇到了

不少问题,例如施工现场器具不熟,工人们的施工流程认识不透。不过

在老师的细心指导下,我也很快认识到自己的问题,并加以分析改正!

在设计过程中,和同学们之间的互助合作精神是不可或缺的,同样在这

次设计过程中,同学之间的互相合作也发挥了十分重要的作用。有时候

可能自己很难解决的问题,由大家集体讨论后都很快迎刃而解了。这种合作精正是以后工作中所必须的!

当然这次实习学到了很多,但也暴露了很多不足之处。理论知识学的不够透彻,理论和实际偏差甚远等等。在以后的学习中我要更加注意这方面的学习,加强理论与设计的联系。不能知其一不知其二!在以后工作中我也得正确认识自己,虚心向别人求教,争取全面提高自己的能力。总之,这次工程组织设计让我感受颇深,受益匪浅!

七、参考文献

1、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)

2、《高层民用建筑设计防火规范》(GB500045-95)

3、《七氟丙烷灭火系统设计规范》(GB 50163-92)

4、《火灾自动报警系统设计规范》(GBJ 116-88)

6.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97)

气体灭火系统误喷案例的分析及系统使用安全性问题的探讨(doc11)(1)

气体灭火系统误喷案例的分析及系统使用安全性问题的探讨 摘要:本文通过对几起典型的气体灭火系统误喷案例的介绍,具体分析了它们的起因,并探讨应如何来减少气体灭火系统的误喷,以提高气体灭火系统使用的安全性。 关键词:气体灭火系统误喷案例安全性对策 0 前言 对一些特殊的场合,我们确实需要采用气体灭火系统来进行有效的保护,目前常见的气体灭火系统包括有卤代烷灭火系统、七氟丙烷(或FM200)灭火系统、IG-541(或烟烙尽)灭火系统、二氧化碳灭火系统等。 同其它常规的灭火系统(如水喷淋系统、水喷雾系统、泡沫系统等)相比,气体灭火系统不但投资巨大,而且系统中所使用的灭火药剂本身对人体也都具有一定的危害性,如二氧化碳气体对人体的窒息性,以及卤代烷药剂和七氟丙烷药剂对人体的毒性等。 有时,在非火灾的状态下气体灭火系统也会出现喷放现象,由于这是一些非正常的喷放现象,我们一般习惯把它们称之为“误喷”。一旦气体灭火系统发生了误喷,大量的药剂被无故喷放掉,必然会造成很大的经济损失;在个别情况下,更有可能因此而造成人员伤亡事故,例如以往就曾经多次出现过因二氧化碳灭火系统误喷而伤人的事故。 由此,自然就引出了“使用气体灭火系统是否安全?”及“如何保证气体灭火系统使用的安全性?”这样的话题。 以下将具体介绍几起典型的气体灭火系统误喷案例,并通过对这几起实际案例起因的分析,探讨应如何来减少气体灭火系统的误喷,以提高气体灭火系统使用的安全性。 需要特别说明的是,以下介绍的几起典型的气体灭火系统误喷案例,其系统设计都是符合相关的设计规X和标准的。由于违反相关设计规X和标准而导致的气体灭火系统

误喷,并不在本文讨论的X围之内。 1 误喷案例介绍 1.1 案例1 XX大众汽车汽车XX某厂的车间内设有一套采用局部应用灭火方式的高压二氧化灭火系统,该车间内另外还专门设有火灾自动报警系统,它包括了火灾探测器和火灾报警控制盘。高压二氧化碳灭火系统虽然配有自己的灭火控制盘,但系统自动启动所需要的火警信号却是由火灾自动报警系统送出的。 一日上午,在车间无任何火灾的情况下,该高压二氧化碳灭火系统发生了喷放。所幸的是该系统采用的是局部应用的灭火方式,所以虽然周围一直有工人在现场操作,但系统的喷放并未对人员造成伤害。 事件发生后,我们赶赴现场进行了仔细勘察,很快确认了高压二氧化碳灭火系统确实是在收到了火灾自动报警系统送出的火警信号后才自动启动的。那么在无任何火灾的情况下,火灾自动报警系统为什何会送出这个火警信号呢? 通过对现场人员的询问,以及对火灾自动报警系统的火灾报警控制盘内部报警历史记录的查询,最后确认该次喷放应该是这样发生的: 事发当天的上午,有工人在车间的其它区域进行焊接操作,焊接时电离过程产生的电弧花引起了该区域的火灾探测器的虚假报警,现场的警铃也发出了报警声响,现场人员也很快确认系统是误报警,因此随即在火灾报警控制盘上执行“消音”和“复位”的操作。但由于操作人员匆忙地操作,误按下了与“消音”和“复位”按钮相邻的“总报警”按钮,此按钮规定是在紧急情况下才能启动,因为按下此按钮后,所有预先在火灾报警控制盘内部程序中设置过的系统联动操作都将同时动作,当然也包括了向高压二氧化碳灭火系统灭火控制盘送出的火警信号。由于事先并没有将“总报警”按钮启动时对气体灭火系统的联动操作在内部程序上隔离掉,而且该“总报警”按钮上也没有任何保护装置(如安全盖板等),因此高压二氧化碳灭火系统的喷放就不可避免的发生了。1.2 案例2

气体灭火系统设计规范

气体灭火系统设计 规范

气体灭火系统设计规范 Code for design of gas fire extinguishing systems 标准号:GB 50370- 发布日期:年 03 月 02 日 实施日期:年 05 月 01 日 发布单位:中华人民共和国建设部 / 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 出版单位:中国计划出版社 摘要:本规范是根据建设部建标 [ ]269 5- 文《——年度工程建设国家标准制定、修订计划》要求编制完成的。本规范共分六章内容包括 : 总则、术语和符号、设计要求、系统组件、操作与控制、安全要求等。 其中,第 3.1.4、3.1.5、3.1.15、3.1.16、3.2.7、3.2.9、3.3.1、3.3.7、3.3.16、3.4.1、 3.4.3、3.5.1、3.5.5、4.1.3、4.1.4、4.1.8、4.1.10、5.0.2、5.0.4、5.0.8 等条为强制性条文。 1 总则 1.0.1 为合理设计气体灭火系统,减少火灾危害,保护人身和财产的安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的工业和民用建筑中设置的七氟丙烷、 IG541 混合气体和热气溶胶全淹没灭火系统的设计。 1.0.3 气体灭火系统的设计,应遵循国家有关方针和政策,做到安全可靠、技术先进、经济合理 1.0.4 设计采用的系统产品及组件,必须符合国家有关标准和规定的要求。 1.0.5 气体灭火系统设计,除应符合本规范外,还应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 防护区 protected area 满足全淹没灭火系统要求的有限封闭空间。 2.1.2 全淹没灭火系统 total flooding extinguishing system 在规定的时间内,向防护区喷放设计规定用量的灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。

气体灭火系统误喷案例的分析及探讨

编号:SM-ZD-65328 气体灭火系统误喷案例的 分析及探讨 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

气体灭火系统误喷案例的分析及探 讨 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查 和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目 标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 气体灭火系统误喷案例的分析及系统使用安全性问题的探讨 摘要:通过对几起典型的气体灭火系统误喷案例的介绍,具体分析了它们的起因,并探讨应如何来减少气体灭火系统的误喷,以提高气体灭火系统使刚的安全性。 关键词:气体火火系统;误喷;案例;安全性;对策 前言 对一些特殊场合,确实需要采用气体灭火系统来进行有效的保护。目前常见的气体灭火系统包括卤代烷灭火系统、七氟丙烷(或FM200)灭火系统、IG-514(或烟烙尽)灭火系统、二氧化碳灭火系统等。 同其它常规的灭火系统(如水喷淋系统、水喷雾系统、泡沫系统等)相比,气体灭火系统不但投资巨大.而且系统中所

使用的灭火药剂本身对人体也都具有一定的危害性,如二氧化碳气体对人体的窒息性,以及卤代烷药剂和七氟丙烷药剂对人体的毒性等。 有时,在非火灾的状态下,气体灭火系统也会出现喷放现象,由于这是一些非正常的喷放现象,我们一般习惯把它们称之为“误喷”。一旦气体灭火系统发生了误喷,大量的药剂被无故喷放掉,必然会造成很大的经济损失;在个别情况下,还有可能因此而造成人员伤亡事故,例如以往就曾经多次出现过囚二氧化碳灭火系统误喷而伤人的事故。 由此,自然就引出厂“使用气体灭火系统是否安全?”及“如何证气体灭火系统使用的安全性?”这样的话题。 以下将具体介绍几起典型的气体灭火系统误喷案例,并通过对这几起实际案例起因的分析,探讨应如何减少气体灭火系统的误喷,以提高气体灭火系统使用的安全性。 需要特别说明的是,以下介绍的几起典型的气体灭火系统误喷案例,其系统设计都是符合相关的设计规范和标准的山于违反相关设计规范和标准而导致的气体灭火系统误喷,并不在本文讨论的范围之内。

气体灭火施工组织设计.

气体灭火系统 施 工 组 织 方 案 工程施工方案

1 工程概述 1.1 前言 本施工组织设计是工程承建单位在整个施工期内指导安装工程施工的大纲。将由项目经理部精心组织、精心施工。 1.2 本施工方案编制依据本施工方案编制依据: A.气体灭火系统平面图、系统图 B. 气体灭火系统施工和验收规范GB50263—2007 C.《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 1.3 工作方式 该气体灭火系统采用无管网独立全淹没灭火方式。 施工材料 (1) 按施工进度计划编制材料设备计划及进场时间表。 (2)按规定进行各种材料检验工作,具有检测报告合格证。(3)做好各种主材、辅材等的订货工作及合同的签订。(4)配合业主对各种材料、辅材进行认可工作。 (5)做好各种材料进场的保护工作及堆放场地防护措施。(6)工程实施阶段 工程施工原则上按照深化设计方案进行,如有个别需要修改之处,必须会同业主方审定,以变更通知单的形式通知。第1 阶段说明(提交施工图纸交底阶段): 任务:该施工图以设计院设计建筑平面图为基础,依照深化

的最终设计方案将本工程的走线、管径、线径/ 数量、设备安装位置/ 高度等标识清楚。 相关人员:我方相关专业人员;业主方及设计方相关部门工程师。 目的:完成施工图技术交底,提交业主方。 第2 阶段说明(设计最终确认阶段): 任务:确认施工图中所反映的内容是否与水电、暖通空调等其它专业发生冲突。 相关人员:我方相关部门工程师。 目的:对施工图纸进行最终修改/ 确认,作为今后施工/ 阶段验收的依据。 第3 阶段说明(进场施工阶段): 任务:完成所有穿管、放线的工作,所有须做好文档(线缆颜色、大致长度、走向、隶属专业)须做好标识,且标识要牢固。所用金属/非金属管均须符合消防要求,管径与数量均须符合相关要求。 相关人员:各专业施工人员、技术督导人员、监理人员。 目的:保证施工质量,保证工程进度,确保施工阶段性验收。第4 阶段说明(设备安装调试阶段): 任务:依据系统设备安装图、接线图表以及相应的设备安装手册,同时对照线缆标识记录表进行接线和设备安装。

谨记!机房气体灭火系统设计的11点要求!

谨记!机房气体灭火系统设计的11点要求! 、火灾探测方式的选择 目前在机房消防设计中一般都采用:吊顶内采用点型定温和点型感烟探测器,因为吊顶内一般都安装有照明设备,这些设备老化后也极易产生不安全因素;吊顶下也采用点型定温和点型感烟探测器;地板内一般布置缆式线性定温探测器,因为点型探测器已经在此种工况内不能发挥它的正常作用。这种设计方法在国内非常普遍,消防审核及验收应该是没有任何问题的。 从探测速度上来讲,上述方法并不是最理想的。机房内的工况也是非常复杂的,例如,地板内布置缆式线性感温探测器,因为此类探测器在地板内呈s状布置,探温点毕竟很稀疏,而地板内的大量缆线着火一般都有大量的烟雾发出,然后才会有足够温升去触动缆式线性感温探测器,探测速度始终不尽如人意。有人提出在地板内加装点型烟感,此种提法只能在地板内不进行通风的前提下提,而且要考虑烟感的安装位置、数量,要考虑探测器本身的厚度(烟气向上),而且要考虑烟感的误报警。最理想的办法是:探测烟雾采用主动吸气式感烟探测装置,并对通风口做重要监视;探温采用差定温缆式感温探测器,除对通讯电缆做s 状布置外还应对通风口做同样重要的布置。 对吊顶内和吊顶下采用点型感温感烟探测器同样存在与地板内相同的问题。最理想的办法是:吊顶内和吊顶下都采用吸气式感烟探测方式,要探测速度更快还可直接将吸气管深入到机柜内进行探测;吊顶内和吊顶下采用缆式线性探测首先美观问题就不好处理,所以此时在吊顶内和

吊顶下安装点型定温比较切合实际,而机柜内应该布置差定温缆式感温探测器。此方法虽然复杂而且造价高,但探测速度和确认火灾速度是最快的。 从灭火药剂使用情况来看,及早发现火情后灭火器就可以灭掉,反而节省运行费用,也可将设备的损失降到最低;反之,火灾要形成到一定程度才能报警,此时有可能现场人员已经无法控制,灭火药剂最终也肯定会喷完,且火灾对机房设备的损失也会大的多。 2、灭火系统的选择 目前在有人值守机房主要采用七氟丙烷灭火系统。七氟丙烷灭火系统在机房消防设计中可以采用有管网全淹没灭火形式和无管网全淹没灭火形式,两种形式可在具体工程中进行投资比较后,决定采用哪一种方式。 3、灭火剂储备装正数量计算 七氟丙烷灭火系统的规范中有明确规定,防护区内的灭火浓度应校核设计最高环境温度下的最大灭火浓度,并应符合以下规定。 (1)对于经常有人工作的防护区,防护区内最大浓度不应超过正常安全的的NOAEL值。 (2)对于经常无人工作的防护区,或平时虽有人工作但能保证在系统报警后最长30s延时结束前撤离的防护区,防护区内灭火剂最大浓度不宜超过安全值。 虽然有明确规定,但通常好多工程设计中都将此问题忽略不计,原因有两点,设计者不了解此问题;有意避开此间锤,以求增加利润。然

气体灭火系统误喷案例的分析及探讨(2021新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 气体灭火系统误喷案例的分析 及探讨(2021新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

气体灭火系统误喷案例的分析及探讨 (2021新版) 气体灭火系统误喷案例的分析及系统使用安全性问题的探讨 摘要:通过对几起典型的气体灭火系统误喷案例的介绍,具体分析了它们的起因,并探讨应如何来减少气体灭火系统的误喷,以提高气体灭火系统使刚的安全性。 关键词:气体火火系统;误喷;案例;安全性;对策 前言 对一些特殊场合,确实需要采用气体灭火系统来进行有效的保护。目前常见的气体灭火系统包括卤代烷灭火系统、七氟丙烷(或FM200)灭火系统、IG-514(或烟烙尽)灭火系统、二氧化碳灭火系统等。 同其它常规的灭火系统(如水喷淋系统、水喷雾系统、泡沫系统

等)相比,气体灭火系统不但投资巨大.而且系统中所使用的灭火药剂本身对人体也都具有一定的危害性,如二氧化碳气体对人体的窒息性,以及卤代烷药剂和七氟丙烷药剂对人体的毒性等。 有时,在非火灾的状态下,气体灭火系统也会出现喷放现象,由于这是一些非正常的喷放现象,我们一般习惯把它们称之为“误喷”。一旦气体灭火系统发生了误喷,大量的药剂被无故喷放掉,必然会造成很大的经济损失;在个别情况下,还有可能因此而造成人员伤亡事故,例如以往就曾经多次出现过囚二氧化碳灭火系统误喷而伤人的事故。 由此,自然就引出厂“使用气体灭火系统是否安全?”及“如何证气体灭火系统使用的安全性?”这样的话题。 以下将具体介绍几起典型的气体灭火系统误喷案例,并通过对这几起实际案例起因的分析,探讨应如何减少气体灭火系统的误喷,以提高气体灭火系统使用的安全性。 需要特别说明的是,以下介绍的几起典型的气体灭火系统误喷案例,其系统设计都是符合相关的设计规范和标准的山于违反相关

气体灭火施工组织方案

施工组织设计方案 第一部分工程概况 第二部分施工组织设计 第三部分施工程序 第四部分关键工程施工方案 第五部分工期目标和保证措施 第六部分质量目标、管理制度、方法、措施第七部分施工安全消防管理制度及措施 第八部分现场文明施工措施 第九部分现场环境保护措施 第十部分施工机具和技术装备

第一部分工程概况 (一)工程简介 本工程为安徽皖能集团有限公司能源大厦三层网络机房、UPS室和管理间;八层、十三层档案室安装固定式EBM气溶胶自动灭火系统工程。 (二)主要工程内容 EBM气溶胶灭火系统设备具有手动、自动转换功能,同时可联动控制外部的其他设备,当监视部位发生火情时,探测器将电信号发给灭火控制设备,经逻辑判断后发出声、光报警,延时后自动启动灭火装置;并具有联机、数显功能,同时还需准确记录对系统的重要操作和系统当时的工作状态参数。 当气体灭火控制设备处于自动状态时其联动过程如下: 当感烟探测器或感温探测器发现火情时,气体灭火控制设备发出预警信号;当感烟探测器和感温探测器发现火情时,两路信号相与,气体灭火控制设备发出火警信号,声、光报警,延时30秒自动启动,同时启动外控功能。 在系统自动启动延时30秒期间内,如经人工确认无需启动该系统时,可通过气体灭火控制设备的面板操作或防护区门口的紧急停止按钮操作终止启动程序。 当气体灭火控制设备处于手动状态时其联动过程如下: 当感烟探测器和感温探测器发现火情时,气体灭火控制设备发出预警信号;当感烟探测器和感温探测器发现火情时,两路信号相与,气体灭火控制设备发出火警信号,声、光报警,此时人工操作气体灭火控制设备操作键或防护区门口的紧急启动按钮启动,此时外控功能自动启动。 主要工程量包括三层网络机房、管理间、UPS室与八层、十三层档案室五个防火分区。其中三层网络机房、管理间、UPS室由消控中心三区气体灭火控制器集中控制,八层、十三层档案室由防护区外区域控制器自动控制。 (三)工程特点 1、施工技术、质量要求高。 2、施工场所均属机房等场所,需达到高质量,确保各种设备使用的可靠性、安全性,确保

气体灭火系统工程施工组织设计方案

气体灭火系统施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁十九局集团电务工程乌鲁木齐轨道交通产业总部基地控制中心设备安装工程03合同段项目经理部 二O一八年九月一日

目录 一、本标段工程概述 (03) 二、编制依据 (03) 三、施工特点 (04) 四、施工准备 (04) 五、主要施工部署和施工工艺 (05) 六、交工验收 (15) 七、工程质量目标保证措施 (15) 八、安全及文明施工保证措施 (17) 九、文件和资料管理措施 (19)

一、本标段工程概述 1.工程名称:乌鲁木齐轨道交通产业总部基地项目-线网控制中心及附属工程。 2.建设地点:本程位于乌鲁木齐市经开区,卫星路与街交汇处西南侧。 3.建设单位:乌鲁木齐市城市轨道集团 4.建设层数及高度:C座层数6层,层高39.2m,1-4层每层高度4.8m、5层夹层层高2.3m,5层层高10.6m,6层层高4m 5.建筑主要功能:C座为控制中心,框架(建筑隔震)结构; 6.合同段:塔楼 C 座地上部分(含 01、02 合同段气体灭火系统设备采购) 二、编制依据 《地铁设计规》(GB 50157-2013) 《洁净药剂灭火系统标准》(美国防火学会NFPA2001标准2000年版)《惰性气体灭火剂》(GB20128-2006 ) 《气体灭火系统及部件》(GB25972-2010) 《气体灭火系统设计规》(GB50370-2005) 《气体灭火系统施工及验收规》(GB50263-2007) 《工业金属管道工程施工质量验收规》(GB50184-2011) 《火灾自动报警系统设计规》(GB50116-2013) 《火灾自动报警系统施工及验收规》(GB50166-2007) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》(GB50168-2006)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》(GB50169-2006)《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005) 《火灾报警控制器》(GB4717-2005)

气体灭火设计方案详细案例

气体灭火设计方案详细案例 QQ空间发表日期:2013-10-08 14:45:58 浏览次数:2231 “我们经常会遇到做个《气体灭火设计方案》给到客户-业主、甲方、总包审核、沟通、商讨确认方案的可行性等,从而进入施工阶段”本文以七氟丙烷灭火系统做个详细案例供大家参考! 第一部分:工程概况: 该工程为某商业大厦地下二层气体消防工程,首先明确建筑物本身的建筑特点和功能特点,了解该建筑地下二层的防火工程设计中其它专业的设施及对消防专业的设计要求,然后根据有关规范对建筑物定性,确定系统的总体结构。按照气体灭火设计规范,该楼层配电房、发电机房、油库不能应用水喷淋灭火系统,因此选用气体灭火系统方案,以确保消防灭火的可靠性 第二部分:地下二层气体灭火系统设计说明 一、设计依据: 1、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)2006年版; 2、《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005); 3、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007); 4、甲方提供的相关图纸及资料; 5、设备生产厂家提供的相关图纸及资料。 二、设计原则 1、该气体灭火系统设计按整体建筑同一时间内发生一次火灾考虑。 2、气体灭火系统采用全淹没保护形式,用组合分配系统对各防护区进行保护。 设计灭火浓度:按保护对象定为9%。 系统额定增压压力:4.2Mpa(表压) 防护区最低环境温度:20℃。 三、系统设计: 采用七氟丙烷气体灭火组合分配系统;系统设计技术参数及详细计算过程见《设计计算书》。 四、系统启动方式: 控制系统有以下三种启动方式:自动控制、手动控制(手操电动)、紧急机械控制;在有人值班时可采用手动控制形式,在手动/自动控制故障时采用机械应急控制方式。 1、自动控制方式

气体灭火施工方案

目录 一、工程概况 (1) 、 二、施工组织方案 (1) 三、施工方案 (2) 四、施工机械计划需要量 (6) 五、施工进度计划及实施管理 (7) 六、施工质量保证措施 (7) 七、施工安全保证措施 (10)

一、工程概况: 建设单位:华能太原东山燃机热电有限责任公司 施工项目:气体灭火系统 对于全厂消防系统的安装,施工组织设计的指导思想为:精心组织、合理安排、科学施工、保证质量、主动协调、确保工期。 二、施工组织方案 (一)、消防工程内容 气体灭火系统工程包括: 七氟丙烷气体灭火系统、无管网气体消防灭火系统的供货、施工、安装、调试。 (二)、本工程中执行的标准 消防系统做为一个安全工程,是一套必须配备却不经常使用的必要装置,这就决定了它必须具备长期、稳定、可靠、准确、灵敏等诸多特性。因此,施工方案的编制应科学合理,并应严格遵守如下规范: A、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) B、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) C、《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) D、《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229-2006) E、其他相关的技术规范、标准。 (四)、施工人员进入现场前后的准备工作及施工要求

⑴思想总动员(请甲方及土建方单位配合); ⑵编制详细的施工方案、调试方案; ⑶完成、落实材料采购和用量计划; ⑷完成施工人员的技术交底和安全教育; ⑸熟悉图纸和图纸会审记录以及施工方案,有关施工验收规范评定标准,保证质量措施和安全操作规范等; ⑹做好材料和设备的开箱验收,清点工作,设备的技术文件应齐全(包括产品合格证或材料证明),无合格证或材料证明的设备和材料不得安装; ⑺应严格按设计图纸施工,图纸上无规定的消防工程按施工验收规范施工,如施工有困难或需要修改设计的,必须取得设计单位和建筑单位监理公司的同意,并有正式设计变更通知单或设计核定单,经设计单位签字盖章才能施工。 三、施工方案 工程概括: (一)、气体灭火系统施工方案 集中控制楼灭火系统选用七氟丙烷气体灭火系统;主厂房、化学楼设置无管网七氟丙烷灭火系统。灭火剂选用洁净气体,经济、适用,并保证系统在灭火后72小时重新充装恢复工作。

气体灭火设计说明

气体灭火设计说明 1、主要依据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005;《高层民用建筑防火设计规范》 GB50045-95(2005年);《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98;《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97等相关规范进行设计。 2、设计原理: 本系统具有自动,手动及机械应急操作三种启动方式。自动状态下,当防护区发生火警时,火灾报警控制器接到防护区两独立火灾报警后立即发出联动信号(关闭通风空调等),经过0~30秒时间(可调)延时,火灾报警控制器输出24伏直流电,启动灭火系统。灭火气体经管网施放到防护区内,控制器面板喷放指示灯亮,同时,报警控制器接收压力讯号器反馈信号,防护区门灯亮,避免人员误入。 当防护区有人工资时,可通过防护区门外的手动/自动转换开关,使系统从自动状态转换到手动状态,当防护区发生火警时,报警控制器只发出报警信号,不输出动作信号,由工作人员确认火警,按下控制面板或击碎防护区门外紧急启动按钮,即可立即启动系统,喷放七氟丙烷气体灭火剂。当自动/手动紧急启动都失灵时。可进入储瓶间内实现机械应急操作启动。只需拔出对应防护区启动瓶上的手动保险销,再拍击手动按钮(分两步进行)即可完成整套系统的启动喷放工作。 3、声光报警器安装在工作人员易看到和听到的地方,以便火灾报警时人员及时撤离,距地 1.8~ 2.3米。 4、手动按钮安装在防护区门外,离地高度1.3~1.5米,工作人员便于操作及明显处。 5、门灯安装在防护区门外正上方0.2米处。 6、探测器水平安装,周围0.5米内不应有遮挡物,探测器至墙壁、梁边距离不应小于0.5 米,至空调送风口边的水平距离不应小于1.5米。感烟探测器保护半径不大于5.8米(不大于60平方米),感温探测器保护半径不应大于3.6米(不大于20平方米)。 7、气体灭火控制器应安装在墙上,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5米,落地安装时, 其底宜高出地坪0.1~0.2米,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5米,正面操作距离不应小于1.2米。 8、所有类比感烟及感温探测器回路采用ZBN-RVS-2×1.5mm2/SC20,其它回路采用 ZBN-RVVP-2×1.0mm2/SC20或ZBN-RVS-2×1.5mm2/SC20电线,电压等级不应低于交流500V,火灾自动报警系统传输线路、消防控制室、通讯和报警线路,应采用传金属管保护,并暗敷(保护层厚度不小于30mm)在非燃烧体内。当明敷时,应采用金属管或金属线槽保护,采取防火保护设施。 9、气体灭火控制器能通过模块将火警、放气、故障、启动、自动/手动信号反馈至消防报警 主机。 10、系统供电: 火灾自动报警系统主电源采用AC200V,由本工程的消防电源专路供给,备用电源采用DC24V,由火灾报警控制器专用蓄电池供给,备有电源应具有浮充和自动投入的功能。11、防护区内的门应向疏散方向开启,并能自动关闭,保证在任何情况下可以从防护区内打开。 12、凡经过有爆炸危险的场所的官网系统,均应设防静电接地。 13、详尽设计可根据各不同专业厂家进行。 14、未尽事宜按国家相关规范执行。

气体灭火系统设计规范

七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系 统设计规范 1 总则 第1.0.1条 为了合理设计七氟丙烷灭火系统,减少火灾危害,保护人身及财产的安全,制定本规范。 第1.0.2条 本规范适用于工业和民用建筑中新建、改建、扩建工程设置的七氟丙烷全淹没灭火系统。 第1.0.3条 七氟丙烷灭火系统的设计,应做到安全可靠、技术先进、经济合理. 第 1.0.4条 七氟丙烷灭火系统可用于扑救下列火灾: 1、电气火灾; 2、液体火灾或可熔化的固体火灾; 3、固体表面火灾; 4、灭火前应能切断气源的气体火灾。 第1.0.5条 七氟丙烷灭火系统不得用于扑救下列物质的火灾: 1、含氧化剂的化学制品及混合物,如硝化纤维、硝酸钠等; 2、活泼金属,如钾、钠、镁、钛、锆、铀等; 3、金属氢化物,如氢化钾、氢化钠等; 4、能自行分解的化学物质,如过氧化氢、联胺等。 第1.0.6条 灭火剂七氟丙烷HFC227ea的化学分子式为CF3CHFCF3 ,其质量应符合下列技术指标。 性能 技术指标 纯度 ≥99.6%(摩尔/摩尔) 酸度 ≤3ppm 水含量 ≤10ppm 不挥发残留物 ≤0.01% 悬浮或沉淀物 不可见 第1.0.7条 七氟丙烷灭火系统设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关国家标准的规定。 2 术语、符号 2.1术语 第 2.1.1条 防护区 能满足七氟丙烷全淹没灭火系统要求的有限封闭空间。 第 2.1.2条 全淹没灭火系统 在规定的时间内,向防护区喷射一定浓度的七氟丙烷,并使

其均匀地充满整个防护区的灭火系统。 第 2.1.3条 预制灭火装置 按一定的应用条件,将七氟丙烷储存装置和喷放喷头等部件预先组合成套的灭火装置。 第 2.1.4条 组合分配系统 用一套七氟丙烷储存装置保护两个或两个以上防护区的灭火系统 第 2.1.5条 灭火浓度 在101Kpa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需七氟丙烷在空气中的最小体积百分比。 第 2.1.6条 惰化浓度 当引火源加入时,在101Kpa大气压和规定的温度条件下,能抑制空气中任意浓度的可燃气体或可燃液体蒸汽的燃烧发生所需的七 氟丙烷在空气中的最小体积百分比。 第 2.1.7条 浸渍时间 在防护区内维持设计规定的七氟丙烷浓度,使火灾完全熄灭所需的时间。 第 2.1.8条 充装率 充装在储存容器中的七氟丙烷质量与容器的容积之比,单位为kg/m3。 第 2.1.9条 泄压口 七氟丙烷喷放时,防止防护区过压的开口。 2.2 符号 表2.2 编号 符号 单位 涵 义 2.2.1 C % 七氟丙烷灭火(或惰化)设计浓度 2.2.2 D mm 管道内径 2.2.3 Fc cm2 喷头孔口面积 2.2.4 Fx m2 泄压口面积 2.2.5 g m/s2 重力加速度 2.2.6 H m 喷头高度相对“过程中点”时储存容器液面的位差 2.2.7 K / 海拔高度修正系数 2.2.8 L m 计算管段的计算长度 2.2.9 n 个 储存容器的数量 2.2.10 nd 段 管网计算管段数量 2.2.11 Ng 个 安装在计算支管流程下游的喷头数量 2.2.12 P0 绝压MPa 储存容器额定增压压力

气体消防灭火系统方案

气体消防灭火系统 6.1. 方案简述 (1) 6.2. 前提条件 (1) 6.3. 系统方案设计 (2) 6.4 七氟丙烷气体灭火系统介绍 (2) 6.5 火灾自动报警系统介绍 (7) 6.1. 方案简述 *****机房工程主要是由主机房、操作间及配电机房组成。机房设计吊顶高度2.8米,活动地板高度0.3米,机房设计净高2.5米。 本次消防自控系统工程由两部分组成: 主机房:采用七氟丙烷无管网单元独立自动灭火系统方式,机房消防自控系统分为一个相互独立的保护区; 操作间:配置手持式干粉灭火装置和二氧化碳灭火器。 配电机房:采用七氟丙烷无管网单元独立自动灭火系统方式,机房消防自控系统分为一个相互独立的保护区; 七氟丙烷组合分配灭火系统特点: 灭火力强,灭火时间短,能灭A、B、C型火灾; 灭火后无污染、腐蚀作用,不导电没有残留物,对臭氧层无破坏; 低浓度灭火,液态储存,药剂占地面积小; 毒性低,可以应用于有人值守场所; 系统具有扩展性。 6.2. 前提条件 消防报警控制器安装在本层过道

大楼消防电源已具备 6.3. 系统方案设计 本系统设计采用七氟丙烷柜式气体灭火系统。 目前气体消防主流产品有:CO 2 自动灭火系统、卤代烷1301自动灭火系统、INERGEN(烟烙尽)、七氟丙烷气体灭火系统。 CO 2是一种适用于计算机机房的灭火剂,但CO 2 一般只能适用于那些无人值守 或较少时间有人在内的机房。 卤代烷1301有一定毒性,但其对大气臭氧层有破坏作用,成为一种被逐渐淘汰的产品。 INERGEN(烟烙尽)是一种比较新的气体灭火剂,但由于目前主要依靠国外技术,投资量大,维护费用高,还未普及推广使用。 七氟丙烷气体则完全摒弃了CO2、卤代烷1301、INERGEN的缺点,毒性低,价格较便宜,已经为当今计算机机房首推的气体灭火剂。 根据以上四种灭火系统的比较并结合计算机房特有的情况特点和防火等级,参考业主的消防需求,我们设计采用目前国际上最先进的气体灭火系统——七氟丙烷气体灭火系统。 6.3.1 消防系统保护区的设置 因本次工程设计的灭火工作区域被操作间隔开,我们设置 2个相互独立的气体保护区。 七氟丙烷柜式气体灭火系统可以组成两种形式的灭火系统,即组合分配式系统(有管网系统)与单元独立系统(无管网系统)。本消防工程存在多个需要保护的区域,因此采用七氟丙烷无管网单元独立式柜式气体灭火系统。 6.3.2 消防系统组成 本工程消防系统以七氟丙烷气体自动灭火消防为主。本层机房区的气体消防系统是由七氟丙烷气体灭火系统和火灾自动报警系统两部分组成,构成一个完整的七氟丙烷自动灭火系统。 6.4 七氟丙烷气体灭火系统介绍 本方案中单元独立式系统中共有两个保护区,火灾气体喷嘴布置形式: 机房保护区的火灾喷嘴安装在天花板向室内的一侧。当一个区域发生火灾时通过该区的释放阀,继而打开系统七氟丙烷的供该区的储瓶,并向该区释放七氟丙烷进行灭火,而其他区域的储瓶则被其单向阀阻止而不打开。 本层保护区的设计灭火浓度为8%,通过智能灭火控制器的逻辑编程,来实

气体灭火系统设计

七氟丙烷等其他灭火系统设计 一、系统设计参数 气体灭火系统设计参数和设置要求 1、防护区的设置要求 (1)防护区的划分——防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800㎡,且容积不宜大于3600m3;采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500㎡,且容积不宜大于1600m3。 (2)耐火性能 防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h。 全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间(一般为30min)包括:探测火灾时间、延时时间、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸渍时间。延时时间为30s、释放灭火剂时间对于扑救表面火灾应不大于1min;对于扑救固体深位火灾不应大于7min。 (3)环境温度——防护区的最低环境温度不应低于-10℃。 2、安全要求 设置气体灭火系统的防护区应设疏散通道和安全出口,保证防护区内所有人员在30s内撤离完毕。防护区内的疏散通道及出口,应设消防应急照明灯具和疏散指示标志灯。防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。 通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不小于每小时5次。防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa。 3、二氧化碳灭火系统的设计 (1)全淹没灭火系统的设计 二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的1.7倍,并不得低于34%。 当防护区的环境温度超过100℃时,二氧化碳的设计用量应在设计规范计算值的基础上每超过5℃增加2%。当防护区的环境温度低于-20℃时,二氧化碳的设计用量应在设计规范计算值的基础上每降低1℃增加2%。 全淹没灭火系统二氧化碳的喷放时间不应大于1min。当扑救固体深位火灾时,喷放时间不应大于7min,并应在前2min内使二氧化碳的浓度达到30%。 (2)局部应用系统的设计 局部应用灭火系统的二氧化碳喷射时间不应小于0.5min。对于燃点温度低于沸点温度的液体和可熔化固体的火灾,二氧化碳的喷射时间不应小于1.5min。 4、其他气体灭火系统的设计 (1)一般规定 两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。灭火系统的储存装置72小时内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的

气体灭火系统施工组织设计方案

气体灭火系统施工组织设计方案 1范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑中设置的二氧化碳灭火系统,卤代烷1211、1301七氟丙烷、1G541等灭火系统的管道及设备安装。 2施工准备 2.1接到任务后,认真熟悉施工图纸,对照装修图并结合施工现场检查管路及喷嘴位置是否相吻合,如存在问题,应及时与设计协商解决并办理洽商手续。根据工程特点确定施工方法,配备所需各项资源。 2.2设备材料: 2.2.1消防气体灭火系统主要设备材料的选用应符合6—1"消防工程安装的通用要求"的有关内容。 2.2.2主要设备:灭火剂储存容器及系统组件包括单向阀、容器阀、选择阀、阀驱动装置和喷嘴等。这些系统组件均应给国家质量监督检测中心检测合格。系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,应具有生产厂出具的同批产品检验报告。 2.2.3一般常用材料:管材及连接件,型钢,焊条,氮气,氧气,乙炔,聚四氟乙烯胶带,膨胀螺栓,螺栓,螺母,密封垫;机油,防腐漆,稀料,小线,铅丝,电池等。 2.3主要机具:锯管机,套管机,台钻,手电钻,射钉枪,电焊机,空气压缩机,专用弯管机,步话机,管钳,压力案子,手锯,手锤,调管专用支架,钢锯,锉刀,板牙,扳手,活扳手,改锥,榔头,錾子,钢卷尺,平尺,角尺,油标卡尺,水平尺,线坠,白绸或白纸,石笔,粉笔,铅笔等。 2.4作业条件: 2.4.1预留预埋应配合结构施工进行。 2.4.2管网安装所需基准线应测定并标明。吊顶内管道应在封吊顶前完成。 2.4.3设备安装应在设备间完成粗装修后进行。 3操作工艺 3.1工艺流程:

→ → → 3.2安装准备: 3.2.1熟悉图纸并对照现场复核管路走向,发现问题及时与设计研究解决。检查预留预埋是否正确;临时剔凿应与设计,土建协调好。 3.2.2进场设备材料检验:设备材料规格:型号应满足设计要求,外观整洁,无缺损、变形及锈蚀,镀锌或涂漆均匀无脱落,接口螺纹和法兰密封面完好无损伤;充压药剂钢瓶压力表指针应在指定范围内。选择阀、单向阀、高压软管、集流管逐个水压试验和气压严密性试验结果,应满足施工规范规定。 3.3管网安装: 3.3.1气体灭火系统管材应根据设计要求或贮存压力选用,一般采用冷拔冷轧精密无缝钢管并内外镀锌。当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;当公称直径大于80mm的管道,宜采用法兰连接。丝扣及法兰连接件应满足试验压力要求并内外镀锌。对镀锌层有腐蚀的环境可采用不锈钢或钢管等。 3.3.2管道安装前应进行调直并清理内部杂物。采用法兰连接时,被焊接损坏的镀锌层要做好防腐处理。丝扣连接时,丝扣填料应采用聚乙烯四氟胶带。切割的管口应用锉刀打净毛刺。 3.3.3气体灭火管道必须固定牢靠。公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直和水平方向至少应各安装一个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。管道支吊架安装最大间距应符合下列规定: 3.3.4干管安装时,出瓶室的一段管应先安装好,找准尺寸后固定牢靠,管与管之间的距离应严格按照施工图纸确定,确保设备安装尺寸,然后再顺序安装其它管道。所有管道的安装尺寸应与设计图纸一致,严禁任意改变管道方向和长度。

自动报警及气体灭火说明

七氟丙烷自动灭火系统、自动报警方案设计说明 一、设计内容 对防护区工程进行七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火系统的工程方案设计。 二、设计条件(由用户提供设计图纸) 1、 2、 3、防护区设泄压装置,并宜设在外墙上,位于防护区净高的2/3 以上。 4、保护区平时环境温度与自然环境温度相同。 5、保护区均设置通风设备。 6、灭火系统瓶站设置在保护区附近的专用房间并设有围栏. 三、设计 1、设计依据 1〕GB50370-2006<<气体灭火系统设计规范>>; 2〕GB50263-2007<<气体灭火系统施工及验收规范>>; 3〕北京惠利消防设备有限公司《产品使用说明书》。 4〕由对方提供的条件。 2、灭火方式 本设计采用全淹没灭火系统的灭火方式,即在规定的时间内,喷射一定浓度的七氟丙烷(HFC-227ea)气体并使其均匀地充满整个保护区,此时能将在其区域里任一部位发生的火灾扑灭。保护区灭火浓度为8-10%, 喷射时间为8-10秒。 3、灭火系统的控制方式为自动、电气手动、机械手动三种。 即在有人工作或值班时,采用电气手动控制,在无人的情况下,采用自动控制方式,自动、手动控制方式的转换,可在灭火控 制盘上实现(在保护区的门外设置手动控制盘,手动控制盒内 设有紧急停止与紧急启动按钮。 4、保护区要求: 1)保护区必须为独立区域; 2)保护区的耐火极限>0.5h,耐压强度>1200Pa; 3)保护区的通风系统在喷放七氟丙烷(HFC-227ea)灭火剂前关

闭,并设置防火阀门; 4)喷放七氟丙烷(HFC-227ea)前,必须切断可燃、助燃气体的 气源,并停止一切影响灭火效果的设备; 5)保护区的门必须采用自动防火门,保证在任何情况下均能从 保护区内打开。 1、在保护区外设置声、光报警及释放信号标志。 2、为保证人员的安全撤离,在释放灭火剂前,要发出火灾报警, 火灾报警至释放灭火剂的延时时间为30s。 3、为保证灭火的可靠性,在灭火系统释放灭火剂之前或同时, 要保证必要的联动操作,即灭火系统在发出灭火指令时,由 控制系统发出联动指令,切断电源、关闭或停止一切影响灭 火效果的设备。 4、保护区设置排风设备,释放灭火剂后,要将废气排尽后,人 员方可进入进行检修,如需提前进入,需带氧气呼吸器。 5、灭火系统的使用环境温度为0℃~50℃。 6、各独立防护区设计计算结果: 1、气体灭火控制方式要具有自动控制、手动控制和应急操作三种控制方式。在防护区外设置声、光报警、释放信号标志及气体喷放指示灯。 当保护区域内气体灭火系统任一路报警,警铃动作,火警信号输

气体灭火系统误喷案例的分析及探讨示范文本

文件编号:RHD-QB-K1951 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 气体灭火系统误喷案例的分析及探讨示范文本

气体灭火系统误喷案例的分析及探 讨示范文本 操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 气体灭火系统误喷案例的分析及系统使用安全性问题的探讨 摘要:通过对几起典型的气体灭火系统误喷案例的介绍,具体分析了它们的起因,并探讨应如何来减少气体灭火系统的误喷,以提高气体灭火系统使刚的安全性。 关键词:气体火火系统;误喷;案例;安全性;对策 前言 对一些特殊场合,确实需要采用气体灭火系统来

进行有效的保护。目前常见的气体灭火系统包括卤代烷灭火系统、七氟丙烷(或FM200)灭火系统、IG-514(或烟烙尽)灭火系统、二氧化碳灭火系统等。 同其它常规的灭火系统(如水喷淋系统、水喷雾系统、泡沫系统等)相比,气体灭火系统不但投资巨大.而且系统中所使用的灭火药剂本身对人体也都具有一定的危害性,如二氧化碳气体对人体的窒息性,以及卤代烷药剂和七氟丙烷药剂对人体的毒性等。 有时,在非火灾的状态下,气体灭火系统也会出现喷放现象,由于这是一些非正常的喷放现象,我们一般习惯把它们称之为“误喷”。一旦气体灭火系统发生了误喷,大量的药剂被无故喷放掉,必然会造成很大的经济损失;在个别情况下,还有可能因此而造成人员伤亡事故,例如以往就曾经多次出现过囚二氧化碳灭火系统误喷而伤人的事故。

消防工程施工组织设计(标准版)[详细]

深圳市气象塔消防工程施工组织设计 (标准版)

目录 第一章编制说明和编制依据 (1) 第一节编制说明 (1) 一、工程概况 二、工程特点 三、工程内容 第二节编制依据 一、编制依据 二、主要设备材料清单 第二章施工组织机构 一、施工组织机构 二、项目经理部岗位职责 第三章施工总体部署及总进度计划安排 第一节施工总体部署 一、施工总体部署 二、施工组织方案 第二节施工总进度计划安排 一、施工安装工期 二、施工总进度计划安排 第三节劳动力组织 第四章施工准备 第一节主要施工机具计划 一、主要施工机具计划 二、施工机具的维护保养 第二节施工用电、用水计划 一、施工现场用电计划 二、施工现场用水计划 第三节物资供应 一、自行采购物资控制 二、甲供设备、材料的协调 第五章主要工程项目的安装技术措施 第一节消防水系统 一、室内消火栓系统施工技术方案措施

(一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案: (四)系统施工技术措施 二、湿式自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 三、雨淋喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 四、消防水幕系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 五、预作用自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施: 第二节火灾自动报警系统施工技术方案措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第三节气体灭火系统施工安装技术措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第四节防排烟系统施工技术方案措施 一、预留、预埋

相关文档
相关文档 最新文档