文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气安全操作规程两票四制

电气安全操作规程两票四制

电气安全操作规程两票四制
电气安全操作规程两票四制

两票-倒闸操作票、安全工作票

四制-安全工作票制,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转移,终结制度。

第一条倒闸操作的含义:运行中的电气设备有运行、备用(热备用)、停电(冷备用)和检修四种不同的状态。要将电气设备由一种状态转换为另一种状态,就需要进行一系列的倒闸操作。所谓倒闸操作就是拉开或合上某些开关或刀闸,其中包括拉开或合上相应的直流操作回路,改变继电保护装置或自动装置定值,拆除或安装临时接地线以及检查设备的绝缘等。

第二条倒闸操作时使用操作票的范围:原则上1000伏以上的电气设备,在正常情况下进行任何操作时均应填写操作票。以免操作中发生事故或误操作。

第三条不使用倒闸操作票的范围:(1)事故处理(2)拉开接地刀闸或拆除全厂(所)仅由的一组接地线。

第四条倒闸操作的基本原则

(1)在拉合闸时,必须用断路器接通或断开负荷电流及断路电流。绝对禁止用隔离开关切断负荷电流。(2)在合闸时,应先从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置时,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,再合上断路器。(3)在拉闸时,应先从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确在断开位置,然后在拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关。(4)在回路中未设置断路器时,可允许用隔离开关进行操作。

第五条倒闸操作的基本要求

(1)操作隔离开关的基本要求:

○1在手动合隔离开关时,必须迅速果断。但在合到底时不能用力过猛,以防合闸过头及损坏绝缘瓷瓶。在合闸开始时如发生弧光,则应将隔离开关迅速合上。隔离开关一经操作,不能再行拉开。因为带负荷拉开隔离开关会使弧光扩大,造成设备更大的损坏。这时只能用短路器切断该回路后,才允许将误合的隔离开关拉开。○2在手动拉开隔离开关时,应缓慢而谨慎,特别时刀片刚离开刀嘴时,如发生电弧,应立即合上,停止操作,但在切断小容量变压器空载电流,一定长度架空线路和电缆线路的充电电流。少量的负荷电流以及用隔离开关解环操作均有电弧产生,此时应迅速将隔离开关断开。以便顺利消弧。○3在操作隔离开关后,必须检查隔离开关的开合位置,因为有时可能由于操作机构有毛病或调整得不好;经操作后,实际上未合好或未拉开。

(2)操作断路器的基本要求

①一般情况下,断路器不允许带电手动合闸。这是因为手动合闸慢易产生电弧。但特殊需要者例外。②遥控操作断路器时,不得用力过猛。以防止损坏控制开关,也不得返回太快,以防止断路器合闸后又跳闸。③在断路器操作后,应检查有关信号及测量仪表的指示,以判断断路器动作的正确性。但不能从信号灯及测量仪表的指示来判断断路器的实际开、合位置,应到现场检查断路器的机械位置指示器来确定实际开、合位置,以防止在操作隔离开关时,发生带负荷拉、合隔离开关事故。

第六条倒闸操作的注意事项

(1)倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令。受令人复诵无误后执行,倒闸操作由操作人填写操作票(见附件2)。每张操作票只能填写一个操作任务。

(2)倒闸操作票必须用钢笔或圆珠笔填写,保持清晰,不得涂改或损坏。

(3)倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作。值班负责人或组长监护。

(4)停电拉闸操作必须按照开关、负荷侧刀闸、母线侧刀闸顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉刀闸。

(5)下列项目应填写入操作票内:

应拉合的开关刀闸,检查开关和刀闸的位置,检查接地线是否拆除,检查负荷分配,装拆接地线。安装或拆除控制回路或电压互感回路的保险器,切换保护回路和检验是否确无电压等。(6)操作人和监护人应根据模拟图板或接线图核对所填写的操作项目,并经值班负责人签名。(7)操作前应核对设备名称、编号和位置。操作中应认真执行监护复诵制。必须按操作顺序操

作,每操作完一项,做一个记号“√”。全部操作完毕后进行检查。

(8)操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向下令人或值班负责人报告,弄清楚后再进行操作。

(9)雷电时,一般应禁止进行倒闸操作,特殊情况下应请示主管领导批准准后方可进行。(10)倒闸操作过程中禁止交接班。

(11)用绝缘棒拉合刀闸或经传动机构拉合刀闸和开关,均应戴绝缘手套,室外操作时,应穿绝缘靴。

(12)装卸高压熔断器,应戴护目眼睛和绝缘手套,必要时使用绝缘钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。

(13)电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。

(14)在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。

(15)操作票应注意保存,以操作的打上“已执行”印,作废的操作票打上“作废”印。保存三个月。

第七条倒闸操作的顺序(步骤):

(1)操作准备,提前与作业区或值班负责人联系,明确操作目的、任务和范围。准备安全用具等。(2)正值班员接令,要正确记录并复令、核对。(3)操作人填写操作票。(4)监护人审查操作票。(5)操作人、监护人签字。(6)在模拟图板上作模拟操作或在接线图上核对操作票的正确性。(7)按操作项目、顺序逐项核对有关设备的编号、所处的状态等。(8)高声唱票及逐项勾票,监护人按操作顺序及内容高声唱读。由操作人复诵一遍,监护人认为复诵无误后应答“对、执行”,然后操作人方可进行操作。监护人在操作开始时,应记录操作开始时间,并将已执行的操作项目立即在操作票上作“√”记号。然后再读一遍操作项目。(9)检查设备。操作人在监护人的监护下检查操作结果,包括表针的指示,连锁装置及各项信号指示是否正常。(10)汇报。操作票上全部项目操作完成后,监护人向发布操作命令人汇报,并汇报起终时间,发令人认可后,由操作人在操作票上打“已执行”印。(11)记录入簿。监护人将操作任务及起终时间记入交接班记录本内。

第二章安全工作票制度

第八条工作票是准许在电气设备上作业的书面命令,是明确安全职责向作业人员进行安全交底,是履行工作许可手续的书面依据,是工作间断、转移和终结的手续,也是实施保证安全技术措施的书面依据。因此在电气设备上作业时,应按要求认真填写工作票或按命令执行,其方式有下列三种:

(1)填写第一种安全工作票(见附件3)

(2)填写第二种安全工作票(见附件4)

(3)口头或电话命令

第九条填用第一种安全工作票的作业为:

(1)高压设备上需要全部停电或部分停电的工作。

(2)在高压室内的二人接线和照明等回路上的工作。需要将高压设备停电或做安全措施者。

第十条填用第二种安全工作票的作业为:

(1)带电作业。

(2)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。

(3)二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者。

(4)运行中的电动机转子电阻回路上的工作。

(5)用绝缘杆、电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路中电流。

第十一条其他作业用口头或电话命令,如检修人员在低压电动机和照明回路上作业,可用口头联系,口头或电话联系。必须清楚正确,值班员应将发令人、负责人及工作任务详细记入交

接班记录本内,并向发令人复诵核对一遍。

第十二条事故抢修工作可不用工作票,但应记入交接班记录本内,在开始工作前必须按规定做好安全措施,并应指定专人负责监护。

第十三条工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得涂改,如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚,两份工作票中的一份必须保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按时移交,值班员应将工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间记入交接班记录本中。

第十四条一个工作负责人只能发给一张工作票。第一、二种安全工作票的有效时间,以批准的检修期为限,第一种安全工作票至预定时间,工作尚未完成,应由工作负责人办理延期手续。第十五条工作票种所列人员的安全责任。

1)工作票负责人(签发人)

○1工作必要性。

○2工作是否安全。

○3工作票上所填安全措施是否正确完备。

○4工作人员是否适当和足够,精神是否良好。

○5正确安全地组织工作。

○6结合实际进行安全思想教育。

○7督促、监护工作人员遵守电气作业安全规程。

○8负责检查工作票所填安全措施是否正确完备和值班员所做的安全措施是否符合现场实际条件。

○9工作前对工作人员交代安全事项。

○10工作中人员变动是否合适。

2) 工作许可人(工作安全票接受人)

○1负责审查工作票所列措施是否正确完备、是否符合现场条件。

○2负责审查工作的必要性和检修工期是否与批准期限相符以及工作票所列安全措施是否正确完备。

○3对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人(工作负责人)询问清楚,必要时应要求详细补充。

3) 工作班成员

认真执行电气作业安全规程和现场安全措施,互相关心施工安全,并监督现场安全措施的实施。第三章工作许可制度

第十六条工作许可人(值班负责人)在完成施工现场的安全措施后,还应:

(1) 会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施。

(2) 对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。

(3) 和工作负责人在工作票上分别签名。

第十七条完成上述许可手续后,工作班方可开始工作,工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式,工作中如有特殊情况需要变更时,应事先取得对方的同意,需要变更工作负责人时。应由工作票签发人将变更情况记录在工作票上若扩大工作任务,必须由工作负责人通过工作许可人,并在工作票上填工作项目。若需要变更或增设安全措施者,必须填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。

第四章工作监护制度

第十八条完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交待现场安全措施。带电部位和其它注意事项。工作负责人(监护人)必须始终在工作现场。对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。

第十九条工作负责人(监护人)在全部停电时,可以参加工作班工作,在部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中的一个工作地点。不致误碰带电部分的情况下,方能参加工作。工作负

责人可根据现场情况,增设专人监护。

第二十条工作时间,工作负责人若因故必须离开工作地点时,应指定能胜任的人员临时代替,并在离开前应将工作现场交待清楚,告知工作人员,原工作负责人返回工作地点时,也应履行同样的交接手续。若工作负责人需要长时间离开现场,应由原工作票签发人(原工作负责人),变更新工作负责人,两工作负责人应做好必要的交接。

第二十一条值班人员如发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全的情况。应向工作负责人提出改正意见,必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。

第五章工作间断、转移和终结制度

第二十二条工作间断制度

为了安全,在工作间断时,工作人员应撤离工作现场,所有安全措施均应保持不动,工作票仍由工作负责人执存,间断后继续工作,无需通过工作许可人,每日收工后,应清扫工作地点,开放已封闭的通路并将工作票交给运行值班员。次日复工时,应得到运行值班员的许可,取回工作票,工作负责人重新认真检查安全措施符合工作票的要求后,方可工作。若无工作负责人(监护人)带领,工作人员不得进入工作地点。在未办理工作票终结手续以前,运行人员不准将施工设备合闸送电。

第二十三条工作转移制度

所谓工作转移,是指在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点工作时,全部安全措施由运行值班人员在开工前一次做完。不需再办理转移手续,但工作负责人在转移工作地点时,应向工作人员交待带电范围,安全措施和注意事项。

第二十四条工作结束制度

全部检修工作结束后,工作班应清扫、整理现场,工作负责人应先周密地检查检修设备状况,待全体工作人员撤离工作地点后,再向运行值班人员讲清楚所修项目、发现问题、试验结果和存在的问题等,并与运行值班员共同检查设备状况,有无遗留物,是否清洁等,然后在工作票上填明工作终结时间,经双方签字后,工作方告结束。

只有在同一停电的系统上所有工作票结束,拆除所有接地线,临时遮拦和标示牌、恢复常设遮拦,并得到值班调度员或值班负责人的许可命令后,方可合闸送电。

电气设备的安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD910 电气设备的安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气设备的安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、电气设备必须由专职电工或在专职电工的指导下进行维修,维修前必须切断电源。并挂立“禁止合闸”警示牌或派人守闸,严防误送电。 2、电源电压必须与电气设备的额定电压相同(三相电压变动应在±5%范围内)。供电变压器的容量必须满足机械设备的要求,并应按规定配备电动机的起动装置。所用保险丝必须符合规定,严禁用其他金属丝代替。 3、电动机驱动的机械设备在运行中移动时,应由穿戴绝缘手套和绝缘鞋的人挪移电缆,并防止电缆擦损。如无专人负责电线、电缆时,应由操作人员负责照顾,以免损坏而导致触电事故。 4、电气装置跳闸时,应查明原因,排除故障后再合闸,不得强行合闸。 5、电气设备启动后应检视各电气仪表,待电流表指针稳定和正常后,才充许正式工作。 6、定期检查电气设备的绝缘电阻是否符规定,不应低于每伏1000欧姆(如对地220伏绝缘电阻应不小于

电气设备安全操作规程

电气设备安全操作规程 1、电气设备必须由专职电工进行检修,或在专职电工指导下进行工作。 2、任何电气设备在未查明无电之前,一律视为有电。 3、电气设备的电源部分必须设置分开关,一闸一用,禁止一闸多用,并应设开关箱加锁,固定在安全地方,钥匙由专人保管。 4、保险丝粗细应与三相一致,其额定电流不准大于该线路额定电流,应按预定电流选用合格的熔丝和熔片。 5、凡连续两次跳闸或保险丝溶断,都必须查明原因,排除故障后再合闸,不得强行送电。 6、定期检查电气设备的绝缘是否符合规定,不应低于每伏1000欧姆(如对地220伏,绝缘电阻应不小于0.22兆欧)。如发现断路等情况,应及时排除。 7、电气设备应接地或接零良好,接地电阻不得大于有关规定。每台机组应分别接地,禁止跨跃使用接地线,不得借用避雷器线作接地线。在同一供电系统上不得同时接地又接零。 8、高度超过周围建筑物的设备应设避雷及可靠接地装置,其电阻不得大于有关规定。 9、线路敷设应符合线路安装规定,以及符合当地供电局的规定。 10、绝缘导线不应有破损,带电部分不准外露,并严禁在地面或脚手架上拖拉电线,导线与电气设备的连接接头应紧固,并应经常检查,如发现松动,应及时处理,电线穿墙必须用保护管,电线上严禁搭晒衣物及吊挂其他物件。 11、移动式电气设备应使用橡胶电缆(橡皮软线),并予以固定且自由移动的长度尽可能缩短。电缆通过走道,脚手架随时应有刚性防护设备。挖沟铺设电缆时,应穿钢管保护,或在电缆上面架设钢板保护。 12、500V以下的低电压电路中,禁止带负荷切断裸闸关,必要时应加灭弧罩或戴绝缘手套及防护眼镜,操作时面部不得对闸刀。 13、启动后,应检查各电气仪表,待电流表指针稳定和正常后,方可正式开始工作。 14、电气设备应存放在干燥处,施工现场的各种电气设备闸刀箱均应有妥善的防雨、防潮设施, 用水冲洗电动施工机械时,不允许将水冲到电气设备上,以免导线及电气设备受潮而发生事故。 15、工作中如遇停电,应立即拉开电源开关,并挂上“禁止合闸”警示牌,如需修理或保养机械,不仅切断电源,拨下保险丝,还应在闸刀箱上加锁。并挂上“机械修理警告牌”。如需合闸,必须与检修人员联系妥当后,方可合闸送电。禁止带电检修运行中的电气设备或线路(高压带电作业除外) 16、工作完毕后,应及时切断电源,锁好闸刀箱,方可离开现场。 17、手提行灯应使用36伏以下的安全电压,在特别潮湿的地方,如管道、水井、锅炉及金属容器内,均应使用12伏行灯,行灯变压器应是双线圈型,外壳及二次付极都应接地。 18、如遇漏电失火时,应先切断电源,并用氯化碳和干粉灭火,严禁用水或其它灭火器浇泼。 19、发生人身触电,应先切断电源,然后用人工呼吸法紧接抢救。在电源未切断前,不得与触电者接触,以免再次发生触电事故。

电气安装工安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD395 电气安装工安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气安装工安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.内线安装工作: (1)进入现场工作应戴好安全帽或工作帽,注意脚下有无带钉木板,空中有无掉下之器物,以免伤人。 (2)禁止在室内拉临时动力线,如因特殊情况,必须在室内拉临时线时,应采取绝缘良好的导线并架空2米以上,用完后立即拆除。 (3)在处理电器故障时,应停电进行,并挂“有人工作禁止合闸”的标示牌,验明无电后,方能进行工作。 (4)电器设备送电前,应做好绝缘等全面检查,并选择适当的保险丝,停送电时人应站在开关的一侧,禁止面对开关操作。 (5)在高低压线路上停电工作时,必须认真执行工作票制度,线路停电后应装设可靠的接地线,送电前,必须和所有现场工作人员联系好,详细检查所有接地线是否拆除,把工具、材料清点清楚后,方可进行送电。 (6)新安装吊车应做好安全措施,防止漏电或高空落物伤人。

电气安全操作规程

电气安全操作规程 1.正确穿戴劳保用品,特别是对电工特殊要求的劳动保护用品, 认真做好交接班工作。 2.严禁无证上岗,熟练的掌握电工基本知识和所负责工段的电器 设备情况,严格按照用电、停电及其它因设备要求所规定的程序作业,不得任意违规作业,防止操作不当造成人员伤亡、设备损坏。 3.对停电检修、带电抢修及登高作业时一定要按规定的操作法做 好挂牌、专人监护等作业前的计划准备工作,做到分工明确、责任到人、有始有终完成每一项任务。 4.对供、配电设备、仪表屏、电线电缆沟及各种电气运转设备要 严格按工艺规定时间检查,并认真记录,发现问题及时汇报处理。5.落实防护措施,特别是对电气控制室等关键场地做好防护工 作,无关人员严禁入内。 6.杜绝火种,对电气设备有异声、跳火现象要立即检修,防止火 灾事故发生。 7.正确使用各类电工专用工具,特别是在带电作业情况下,不能 有麻痹思想,防止触电事故发生。 8.认真学习安全、消防知识。特别是在发生触电情况下的救护工

作和发生电气火灾的扑救工作,熟悉救护业务和消防知识,能在应急情况下会 正确处理好各类事故,做到安全、文明生产。 9.电气灭火 : 火灾发生后,电气设备和电气线路可能是带电的,如不注意,可 能引起触电事故。根据现场条件,可以断电的应断电灭火;无法断电的则带电 灭火。电力变压器、多油断路器等电器设备有大量的油,着火后可能发生喷油甚至爆炸事故,造成火焰蔓延,扩大火灾范围。这是必须加以注意的。 a、触电危险和断电 电气设备或电气线路发生火灾,如果没有及时切断电源,扑救人员身体或所持 器械可能接触带电部分,造成触电事故;使用导电的灭火剂,如水抢射出的直流水柱、泡沫灭火机射出的泡沫等射至带电部分,也可能造成触电事故;火灾发生后,电气设备可能因绝缘损坏而碰壳短路,电气线路也可能因电线断落而接地短路,使正常时不带电的金属构架、地面等部分带电。也可能导致接触电压或跨步电压触电的危险。 因此,发现起火后,首先要设法切断电源。切断电源要注意以下几点: 1)火灾 发生后,由于受潮或烟熏,开关设备绝缘能力降,因此,拉闸时最好用绝缘工具操作。 2)高压应先操作断路器而不应该先操作隔离开关切断电源,低压应先操作磁力启动物而不应先操作闸刀开关切断电源,以免引起弧光短路。 3)切断电源的地点要选择适当,防止切断电源后影响灭火工作。 4)剪断电线时,不同相电线应在不同部位剪断,以免造成短路;剪断空中电线时,剪断位置应选择在电源方向的支持物附近,以防止电线剪断后断落下来造成接地短路和触电事故。

电器设备安全操作规程

1、电工必须具备电器的基本常识,持有国家认可的电工特种作业操作证。 2、需要停总电与供电单位联系时,派专人去作好拉闸手续,要求停电和供返电应由同 一人负责,严禁打手势或打电话遥控。 3、低压设备停电维修时,应将检修设备各电源断开,取下熔断器,并在明显的位置挂 上“严禁合闸”的标示牌。设备修理完后再将标示牌拿掉,并试好机。 4、带电卸低压熔断器时(没有带重负荷),应先与操作人员说明严禁启动该设备, 戴绝缘手套,用绝缘钳或专用工具。 5、电器设备拆除后,可能来电的线头必须用绝缘胶布包好,在暂时已用不上的电缆 要将来电一头的线头也折下。 6、电器设备停后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入 遮栏,以防突然来电。 7、工作前必须检验工具仪表的良好性和准确性,并遵守工具的使用方法。 8、使用电动工具时,要戴绝缘手套或站在绝缘垫上工作。 9、低压设备带电工作时,应有专人监护,戴绝缘手套使用有绝缘柄的工具,相邻带 电部分应用绝缘材料隔开。 10、检修时工作中断后或每班工作前,都必须重新检查电源确已断开,并验明无电。 11、高空及杆上作业时,作业人员必须戴安全帽,系安全带,地面应有人监护, 杆下两米内不准站人,现场工作人员必须戴安全帽。 12、每次工作结束必须清点所带工具、零件,以防遗失和留在设备内外,造成事故。 13、当电器设备发生火灾和人身触电事故时,有关人员可以不经联系即可切断电源,在 抢救触电者时,采取正确的急救方法,灭火时应使用干粉灭火器,禁止用水。14、检查有故障停机时,不能用手按住接触器方式来接通电力电源来试运行电机, 以免造成严重的危害。 15、在处理故障时,如不了解该设备的控制原理,不能对该设备盲目检测,应考虑 清楚或通知有关专业人员来处理。 16、生产或控制人员在严重雷电发生情况下应断电停止生产,切断控制电源,并把 有关情况告知上级领导,在重新复产时,要注意供给电源电压应待稳定,才能重新合上控制电源。 17、电器设备动力电缆发生故障时,如必须更换电缆则要选用符合规格型号的电缆。 18、备用的电机暂时用不上的,应挂牌并标注空运电流,在每次要投入生产线上使 用前,应用检测仪表试摇绝缘是否良好。 19、在一些特殊场所(如粉尘仓、炉膛),应按照安全守则,必须采用相应的安全电压。 20、引至电器设备的接零保护和接地保护可以并联接地,严禁串联,禁止在保护零 线或保护地线上装设开关或熔断器。 21、在高压电器设备进行检修维修时,必须先断电,然后按照程序进行放电,经验 证确已无电,才能开始工作。 22、本公司一切生产用电设备和线路,必须由持证电工负责安装和维修,非电工一 律不得擅自拆装电器设备和修理电器设备。 23、每一次维修保养,应记录入维修保养记录卡。

电气操作人员安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD915 电气操作人员安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气操作人员安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、电气工作人员必须具备下列条件; 1.凡患有心脏病、视力差、耳鼻动能不全、神经系统疾病、有明显缺陷、身高不足1.55米,不能参加电气工作; 2.具备必要的电气知识,熟悉《电气安全工作规程》,经考试合格,由劳动部门颁发的安全操作许可证; 3.学会紧急救护,首先学会触电急救和人工呼吸法。 二、电工(包括:维修电工、安装电工、)值班电工)上岗前必须穿戴好劳动保护工作及绝缘鞋,戴好胸卡,否则不准上岗。 三、工作前先要熟悉自己工作的岗位,及周围环境,检查各种工具、设备时否完好无缺,发现问题,修好再用。 四、电工(包括电站值班电工)在工作时严格按照一九九四年天津市劳动局颁发的《电工安全大纲》具体操作,不允许违反大纲的规定,擅自操作。 五、电工必须两人操作,如有一人缺班,应向领导及时反映,及时补充。

电气安全操作规程完整

电气安全操作规程

配电室电气安全规程 1、配电室值班人员必须取得安检部门核发的“高压运行维修”操作 证才可上岗,值班人员必须熟悉单位的供电方式,供电范围等。 2、运行值班人员必须严格按照值班员职责和交接班制度执行。 3、值班人员每小时巡视一次变配电室设备运行情况,巡检内容主要有: 1)高压进线电压、电流是否正常。 2)高压各支路出线开关运行是否正常。 3)变压器运行声音、温度是否正常。 4)低压主进及各支路负荷仪表指示是否正常。 5)电容补偿器运行及补偿值是否正常。 6)三相负荷是否平衡,三相电压是否正常。 7)电站内电气设备表面应无浮尘,站内各角落无杂物。 8)电站内电气设备运行是否有异常及异味等。 9)直流屏运行数据应在规定范围内。 10)室内照明是否正常,应急照明是否正常,室内外通道是否畅通。 11)将相关情况写入《配电室值班记录》。 4、每月安排各班清扫配电柜,并检查设备状况,发现问题及时处理或报告部门负责人。 5、在高峰负荷和异常天气时,对电站内设备应进行特殊检查: 1)处于高峰负荷时,应检查电气设备的负荷和各电气联接部位

的发热情况; 2)雷雨时,应检查电站周围墙面及屋顶是否有渗漏现象,如发现异常,应做临时处理并马上报告上级领导。 3)低压母线、设备或电气连接部位非超负荷产生的过热温度超过极限时,应先迅速停断次要负荷以控制温升,然后再停断缺陷设备的供电进行检修。 6、电气设备运行中发生异常情况时,值班员应迅速、正确地进行判 断和处理,并及时上报;当发生威胁人身安全的情况时应先行紧急停电处理,然后立即向部门负责人报告,并及时向停电部门通知。

电气安全操作规程

电气安全操作规程Last revision on 21 December 2020

电气安全操作规程 第一章基本要求 第一条本规程适用于配电房的配电设施及其线路。 第二条电气工作人员必须具备下列条件: 电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。 电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。 电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。 第三条任何工作人员发现有违反本规程,危及人身和设备安全者,应立即制止。对造成严重事故者,视情节轻重,按公司及有关部门有关规定执行。 第二章配电房工作基本要求 第四条配电房必须做好“四防’’(防雨雪、防汛、防火、防小动物)工作,保持通风良好。 第五条配电设备的裸导电部分离地高度不得低于。如低于应加装不低于1. 7m 高度的遮护围栏或护罩。 第六条配电柜前的操作通道上应铺设橡胶高压绝缘垫。 第七条应按期对配电设备及绝缘用具进行预防性试验。配电装置应保持清洁,漆色鲜明。 第八条配电房的防霉设施及接地应保持有效完好。接地电阻值要定期测定。符合标准,并 做好测试记录备查。

第九条消防器材必须配全,摆放整齐。定期检查,保证完好。 第十条非配电房工作人员,未经主管领导同意,不得入内。 第十一条值班人员应全面掌握电气仪表,设备的运行状况,发现问题及时处理。并做好值 班、巡视检查、负荷、跳闸、设备缺陷、操作、人员出入记录以及其它需要 的记录。凡需在电房内进行检修、试验等工作,一律凭“工作票”进行,并指 定专人监护。 第十二条倒闸操作 倒闸操作时必须根据值班主管领导批准,由值班人员按操作票执行。倒闸操作必须填用操作票(见表1)。操作票由操作人填写,经主管领导审核,每张操作 票只能填写一项操作任务。 一般停电拉闸必须按照开关,负荷刀闸,电源刀闸顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉刀闸。 下列项目应填入操作票内: 应拉合的开关和刀闸,检查开关和刀闸的位置,检查接地线是否拆除,装拆接地线,安装或拆除控制回路,合闸回路保险,切换保护回路压板和检验是否有电压,应向主管领导或其他人员的汇报和联系事项等 倒闸操作必须由二人执行。 操作前应核对设备名称,操作中应认真执行监护复诵制。必须按顺序操作,每操作完一项,做一个记号“√”,全部操作完毕后进行复查。 拉合刀闸,均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压电气设备时,绝缘棒应有防雨罩,

电气自动化安全操作规程

电气自动化安全操作规程 情况紧急时有权采取临时处理措施,事后通知相关岗位人员与值班负责人。2.3有权制止违章指挥和违章操作。3.安全基本要求3.1作业人员必须掌握全厂的计量设备、仪表,掌握仪表的性能、构造、原理及维修、检验仪器仪表所用的设备、仪器、工具的操作技术及安全规定。3.2岗位人员必须是经过专业培训后的合格人员。4.安全操作规程4.1工作前,必须穿戴好规定的防护用品。4.2对计量设备,仪器仪表进行巡检及现场检修时,必须走人行道,严禁跨越设备和进入危险区。4.3现场作业时,身体任何部位不得与运转件、高温件相接触。4.4进入现场,上下楼梯时,必须踏稳扶好。4.5高空作业使用的梯子、高凳必须扶好放稳、支牢;限跨栏杆必须齐全有效;作业时,必须有专人在下面监护,严禁两人同时在一梯上作业。4.6高空作业时和悬空作业时必须系好安全带或安全绳。4.7高空作业时所用的工具及零配件必须放在工具袋内。4.8进入各要害区域,危险区域或重点防火区域作业,必须遵守相关的安全规程。4.9现场作业必须两人以上进行,其中一人负责监护。4.10与电有关的作业必须由具备这方面专业技能的人员进行,或请电气专业工程师配合作业。4.11拆装自动控制回路电气设备前,必须放电、验电。确认无误后方准作业。4.12电气设备开关挂有“有人作业,禁止合闸”警告牌时,若需启动必须征得挂牌单位的许可或挂牌人亲自

合闸。4.13电动工具及设备的电气线路连接元件必须定期检验。4.14电气设备的接地接零保护装置必须齐全可靠,检修是不得随意拆除。4.15电动工具、设备使用完毕或正在使用中因故离开现场时,必须切断电源。4.16使用手持式电动工具,必须严格执行其安全及技术规程。4.17各计量设备、仪表的安全防护装置不得随意拆除,检修后必须恢复原位,并保证其性能和作用的良好。4.18现场校验用的砝码在搬运、贮存、使用时必须谨慎小心,认真操作。4.19在控制盘内作业时,必须保持清洁,严禁带入杂物。4.20盘内作业严禁触及正在运行的电气元件,严禁乱动其它设备。4.21作业时,与带电体必须保持足够的距离,并有专人负责监护。4.22一般不得使用临时照明线,必须使用时,用完立即拆除。4.23作业现场临时照明时,必须使用36V以下的低压行灯。4.24盘内使用电铬铁作业时,电铬铁必须放在特制专用的铬铁架上,并远离电气仪表和塑料地板。4.25使用钳工工具必须装配牢固,不得带有油污杂物。4.26试验仪器、仪表及现场仪器仪表使用前,必须按使用说明书技术要求设定数据值、安全要求进行严格校验。4.27作业场所、工作室内严禁存放易燃易爆品、危险品。4.28作业场所、工作室内必须备有消防器材,并保证齐全有效。 电工作业安全操作规程1.范围本操作规程规定了进行维修电工作业人员的安全职责、安全基本要求、安全操作规程。本操作规程适用于TTM水泥厂从事维修电工作业的人员。2.职责2.1

电器设备用电安全操作规程(新版)

电器设备用电安全操作规程 (新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0248

电器设备用电安全操作规程(新版) 1、电器设备必须由专职人员进行修理,修理前必须断电作业; 2、电源电压必须与电器设备额定电压相同,供电变压器的容量必须满足机械设备的安全,保证人身安全,延长电器设备的使用寿命; 3、定期检查电器设备的绝缘电阻是否符合规定要求。 4、机械设备的电器设备必须有接地或接零的保护装置,在同一供电系统上不得同时接地又接零,也不能借用避雷器地线作为接地线; 5、机械设备的电闸箱内,必须保持清洁并应配备安全锁; 6、修理和保养时,要切断电源,并应挂上“禁止合闸”警示牌; 7、电气装置跳闸时,应仔细查明原因,排除故障后再合闸,不得强行合闸;

8、电器设备失火时首先要切断电源,然后用“四氯化碳”或者干粉灭火器灭火; 9、电器设备应放置在干燥处,工作现场的电器设备应有妥善的防雨防潮措施; 10、电源高于220V时在无特殊安全操作措施作业时,必须停电作业; 11、电器设备工作完毕后,应及时切断电源。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

电气设备安装安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD437 电气设备安装安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD437 2 / 2 电气设备安装安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、在搬运和安装变压器、电动机及高、低压开关柜、盘、箱等电气设备,应有专人指挥,防止倾倒、震动、撞击。保证人身安全和继电器、仪表等电器元件不受损害。 2、变压器、电动机干燥时,应按作业方案中的安全措施执行。 3、安装、调试开关及母线时,不得攀登套管、瓷绝缘子。调整隔离开关时,在刀刃、动触头和横梁附近不得有人。 4、滤油时,滤油机及金属管道应接地良好。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

电气设备安装安全操作规程

电气设备安装安全操作规程 1(遵守电工一般安全要求。 2(在搬运和安装各种电气设备时,应有专人指挥,保证电气设备及其附件不受损坏。 3(如在电气设备安装中进行吊装作业,应遵守“起重作业安全操作规程”的有关规定。 4(变压器抽芯时,应注意保护瓷件,不准将瓷件作为起吊受力点,不准将异物掉进油箱内。 5(电机抽芯时,应注意不能碰坏定子和转子线圈。 6(在对变压器或电机进行干燥处理时,要根据情况采取相应的安全措施。 7(在安装、调整开关及母线时,不准攀登套管及瓷绝缘子。调整开关时,在刀刃、动触头及横梁附近不准有人。 8(在电气安装中进行焊接作业时,除遵守“焊接作业安全操作规程”外,还应采取措施避免焊接火花或焊渣烧坏设备及附件。 (三)、电缆敷设 1(遵守电工一般安全要求。 2(在开挖电缆沟前,应取得有关地下电缆管线的资料,开挖时应采取相应的安全措施,避免损坏原有地下电缆、管道等。 3(在敷设电缆时,应按规定佩戴劳动保护和安全防护用品。 4(敷设电缆前,应将沟内杂物清除干净,并加保护措施。 5(敷设电缆时,电缆盘应架设稳固,转动要平稳缓慢。电缆盘 上的铁钉及其它尖状凸出物应予清除。

6(在转弯处敷设电缆时,人员应处在弯角外侧。电缆穿管时,应采取防止手被挤伤的措施。 7(冬季施工需对电缆加热时,加热电缆胶或熔化焊锡应有防火措施。已熔化的电缆胶或焊锡,应防止水滴或湿物溶入。熔化电缆胶及浇制电缆头时,人员应戴手套和护目镜。 8(在制作环氧树脂电缆头时应采取防毒措施。 (四)、低压带电作业 1(遵守电工一般安全要求。 2(应尽量避免带电作业。必须带电作业时,工作前应采取相应的组织措施和安全措施,经经有关部门批准后方可进行。 3(带电作业应由电工两人进行,一人操作,另一人监护。 4(工作人员应穿绝缘鞋、戴干燥洁净的线手套,站在与地面绝缘的梯子或其它绝缘物上操作,工作中身体不准与周围接地体接触。 5(带电接线时,应先接开关及其以下负荷部分,后接电源。接线应逐根进行,如为裸线,应做好接头的隔离工作。 6(在架空线上带电作业,应特别注意不使身体与接地引下线、拉线、通讯线、路灯线等接触。 7(已送电的电气设备应挂警告标志牌,凡人能触及的部分应采取防护措施。 8(雷雨、浓雾及周围潮湿时,禁止带电作业。

高压电气安全操作规程(最新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 高压电气安全操作规程(最新版)

高压电气安全操作规程(最新版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 高压开关的操作必须按程序操作,否则将会对人身设备造成损伤和损坏,直至生命安全。故根据我厂高压系统的具体结构,特制定如下安全操作规程: 一、概述 我厂区域变配电室计有(S3AH101-S3AH130)30台高压开关柜,并各内装小车一台。30台柜的连接分为10KV进线、所用变线、10KV母联和发电机等两段母线。通过它们实现10KV电源进、母线之间互联,最后以达向1#2#2000KVA、高压电机,所用变压器和15000KW发电机的并网运行。 每台小车均通过摇动手把实现推进和退出。除S3AH102、103柜外,其它小车上均设有真空断路器。它们的分合由勉维护直流屏供给的合闸和控制直流电源进行操作。它们操作地为:S3AH101、104、105、106、107、108、109、110、111、126(待定)、127、128、129、130通过在本柜上的转换开关实现本地和远方分合,S3AH112、113、114、115、

电气运行安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD701 电气运行安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气运行安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、本规程适用于发电机组和高低压供配电系统运行等生产作业。 2、岗位运行人员必须熟悉本岗位的生产作业规程,并持特种操作证上岗。上岗作业,必须按照安全生产的防护要求穿戴劳动防护用品,严禁损坏劳动防护用品以及公共安全保护设施。 3、从事系统启动、运行控制、设备维护、故障处理、系统停车等作业时,必须严格执行《电气运行生产操作规程》和《电业安全操作规程》的相关规定,严禁违章作业。 4、10KV高压配电室高压设备运行及操作,岗位运行人员应严格执行当值调度员的调度指令。 5、发电机组正常并列和解列,操作前必须报请当值调度员同意后,方可进行操作;如遇事故解列,必须及时报告当值调度员。 6、高压配电室高压柜的自动保护装置和低压配电室低压抽屉柜的操作,应严格按照设备使用说明书规定的要求

电气设备的安全操作规程(标准版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气设备的安全操作规程(标准 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

电气设备的安全操作规程(标准版) 1、电气设备必须由专职电工或在专职电工的指导下进行维修,维修前必须切断电源。并挂立“禁止合闸”警示牌或派人守闸,严防误送电。 2、电源电压必须与电气设备的额定电压相同(三相电压变动应在±5%范围内)。供电变压器的容量必须满足机械设备的要求,并应按规定配备电动机的起动装置。所用保险丝必须符合规定,严禁用其他金属丝代替。 3、电动机驱动的机械设备在运行中移动时,应由穿戴绝缘手套和绝缘鞋的人挪移电缆,并防止电缆擦损。如无专人负责电线、电缆时,应由操作人员负责照顾,以免损坏而导致触电事故。 4、电气装置跳闸时,应查明原因,排除故障后再合闸,不得强行合闸。

5、电气设备启动后应检视各电气仪表,待电流表指针稳定和正常后,才充许正式工作。 6、定期检查电气设备的绝缘电阻是否符规定,不应低于每伏1000欧姆(如对地220伏绝缘电阻应不小于0.22兆欧)。 7、漏电失火时,应先切断电源,用四氯化碳或干粉灭火器灭火,禁止用水或其他液体灭火器泼浇。 8、发生人身触电时,应立即切断电源,然后用人工呼吸法作紧急救治。但在未切断电源之前,禁止与触电者接触,以免再发生触电。 9、所有电气设备应接地良好,不得借用避雷器地线做接地线。 10、电气设备的所有连接桩头应紧固,并须作经常的检查,如发现松动,应先切断电源,再行处理。 11、各种机械的电气设备,必须装有接地和接零的保护装置。接地电阻不得大于10欧姆,但在一个供电系统上不得同时接地又接零。 13、种机械设备的电闸箱内,必须保持清洁,不准存放任何东

厨房电气设备安全操作规程

压面机安全及正确使用方法 1.操作者应了解压面机的工作性能,会使用压面机。 2.使用时操作者必须专心一致,调试好滚轴距离,女员工要盘好头发并塞入工作帽,以免头发随同原料一起卷入滚轴,且要卷起衣袖以免长出的袖口随同原料卷入滚轴。 3.操作者在使用压面机时应检查压面机的工作是否正常,开关是否可靠,发现问题及时停机,并通知维修人员进行检查,及时排除故障。 4.调整面厚度时,应左右同时调动,勿将手指伸向转动的轴,且调整时需先关机。 5.安装刀片时应停机,将刀推到固定的位置,将左右卡环卡住,防止松动时打坏齿轮。 6.严禁操作者违章操作压面机,设备不得带病工作。 7.操作者在清理设备滚筒表面时,应停机,并拔下插座,使用专用清理工具进行清理。 8.设备使用完毕,应做好设备的保洁工作。 9.新员工上岗,应及时做好设备操作及安全培训。

和面机的安全及正确使用方法 1.操作者应了解和面机的工作性能,会使用和面机。 2.操作人员要衣服整洁,长袖要挽起来,女员工长发应盘起来塞入工作帽,操作过程中要集中精力。 3.操作者在使用压面机时应检查和面机的工作是否正常,开关是否可靠,发现问题及时停机,并通知维修人员进行检查,及时排除故障。 4.使用和面机时,桶内原料不能超过面捅的五分之三。以免机器超负荷工作和将原料抛撒到面捅外面。 5.取面时必须先停机,严禁在机器运转过程中取面。 6.严禁操作者违章操作和面机,设备不得带病工作。 7.操作者在清理和面机内搅拌器时应停机,并拔下插座,和面机运作时不允许将手放入筒内搅拌。 8.设备使用完毕,应做好设备的保洁工作。 9.新员工上岗,应及时做好设备操作及安全培训.

电气设备安全使用规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A47623 电气设备安全使用规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电气设备安全使用规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1各岗位所用电气设备,应设有专人负责。 2电气设备操作人员,必须熟练掌握操作的方法和操作程序。 3电气设备发生异常,必须通知电气设备维修人员处理,不准擅自处理。 4电线接头须用绝缘胶布包好,所用电气设备均重新安装良好的接地线。 5手潮湿时不得操作任何电气设备,必须擦干后操作。 6易熔片或保险丝必须按电气设备的额定电流安装,严禁用铁丝或钢丝代替。

7禁止随意在开关上接临时电力设备或临时照明线。 8严禁在电线或电力设备上悬挂衣物或放各种物品。 9禁止电炉直接放在木制试验台上,应在电炉底部垫耐火砖。 10安全变压器、行灯变压器、行车变压器应放置或安装在安全干燥处,避免潮湿;如放在地面或工作室内时,必须垫木板,加安全防护装置;变压器用完后要及时将电源开关拉下。 11使用电气设备时,须先检查电气及机械设备部分是否安全可靠,安全防护装置是否齐全,有无异物和杂物。 12严禁用湿毛巾擦电气设备。 13闸刀开关使用时必须合严,停止时必须将开

电气安全操作规程文件【新版】

电气安全操作规程 1.电工安全操作规程 (1)工作时,必须穿戴好劳保用品及安全工具。 (2)检修高低压设备,必须先拉开阐刀开关,切断电源。挂上“有人操作,严禁合阐”的警示牌,验明无电后方能够进行工作。 (3)配电室内不准存放易燃物品、金属导电品及杂物。 (4)所有开关保险丝应按容量大小适当装置,不得随意加大。 (5)工作行灯不得超过36伏。 (6)电器设备着火时,应立即将设备的电源切断,然后进行灭火。对可能 带电的电器设备及变压器、油开关、电动机等应使用二氧化碳或四氯化碳灭 火器。严禁使用泡沫灭火器,并要立即消防报警。 (7)电器设备和线路要符合规格,每年雨季前应做一次线路的全面检查, 发现破损老化等绝缘不良应及时修理或更换。 (8)高空作业应检查电工梯及安全带是否牢固可靠,并要配带安全帽、安 全带,作业完毕必须清理干净场地。 (9)如需高压带电作业,要经领导及有关部门批准并有专人监护方可进行 操作。 (10)安装照明电在干燥屋内不得低于 1.8m,潮湿场所不得低于 2.5m,低 于此高度应加保护。安装墙边开关,离地面高度一般为 1.3-1.5m以上。(11)在工作场所不准追逐打闹,禁止穿拖鞋,凉鞋进行工作。 (12)安装和修理电器设备、线路应由持有合格证的电工进行,电工应严 格执行“绿地能源设备管理手册电气规程部份”进行工作。 2.低压电气设备及线路的安全操作规程 (1)低压电气设备及线路的停电检修,必须做好以下四项保证安全的技术 措施: ①停电;

②验电; ③装设接地线; ④悬挂标示牌和装设临时遮拦。 (2)低压电气设备及线路进行电作业时应设专人监护,使用有绝缘工具, 工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴低压绝缘手套、穿长袖衣服,其相邻 相电部分或接地金属部分应有绝缘隔离,严禁使用锉刀、金属工具及金属尺。 3. 低压设备检修安全操作规程 (1)停电; (2)验电; (3)装设接地线; (4)悬挂标志牌和装设临时遮拦; (5)应有明显的断开点; (6)带电时应做好绝缘措施,有专人监护。 4. 在全部或部分停电的设备上工作时的安全操作规程 在全部或部分停电设备上工作,保证安全的技术措施是指:停电、验电、装 设接地线、悬挂标示牌和装设临时遮拦。 5. 高压电气设备及线路的安全操作规程 在高压设备工作必须遵守: (1)填写工作票或口头、电话命令; (2)最少应有两人一起工作; (3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。 (4)10KV开关送电操作步骤 ①值班长令:XX 开关送电 ②查所有工作票收回,“禁止合闸”警示牌已摘下 ③拉开接地刀闸 ④检查接地刀闸处于断开位置

电气作业安全操作规程

电气作业安全操作规程 一、电气操作人员的资格和要求: (一)、电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。 (二)、电气作业人员因故间断电气工作连续六个月以上者,必须重新考试合格,方能工作。 (三)、外单位派(借)的电气工作人员,应持有电气工作安全考核合格证。 (四)、电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。 (五)、电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。 (六)、变、配电所及电工班要根据本岗位的实际情况和季节特点,制定完善各项规章制度和相应的岗位责任制。做好预防工作和安全检查,发现问题及时消除。 (七)、现场要备有安全用具、防护用具和消防器材等。并定期进行检查试验。 (八)、易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行及检修,必须按照国家有关标准执行。 (九)、电气设备必须由可靠的接地(接零)、防雷和防静电设施必须完好,并定期检测。 二、高压电气安全操作规程: (一)、凡是高压设备停电或检修、及主要电器设备大、中检修,高低压架空线路,都必须按照《电业局电气安全工作规定》及有关规定办理工作票及各种票证。

(二)、工作票签发人必须按工作票内容一项不漏地填写清楚,若发现缺项漏填,字迹了草难辨或有涂改者,该工作票视为无效,由车间办理技术科审批,特殊情况由主管厂长审批。 (三)、检修工作人员,接到工作票以后,要认真进行查看,认为没有差错后,按要求严格执行,若不按工作票操作,造成事故,由检修人员负责。 (四)、检修人员发现工作票有问题,可当面提出,请求更改,如不更正造成事故由最后指令人负责。 (五)、在紧急、特殊情况(如危害人身安全或重大损失)来不及办理工作票,可由厂调度、生产厂长、主管厂长,动力车间主任口头命令或电话命令进行倒闸操作,操作人员必须做好记录备查。 三、电气检修操作规程: (一)、凡检修的电气设备停电后,必须进行验电,验电器应符合电压等级,高压部分必须戴绝缘手套,确认无电后,打好接地线,手持红外线绝缘棒进行对地放电,放电时戴眼镜。 (二)、在停电线路的刀闸手柄上,悬挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌,在不停电部位的安全围栏外应悬挂“高压有电,禁止入内”的标志牌。 (三)、对停电超过4小时有保险器装置的关键设备应将保险拔掉。 (四)、检修工作结束后,拆除接地线,人员撤离现场,交回工作票(由动力车间统一保管),摘掉警告牌后方准恢复送电。 (五)、禁止带电作业,特殊情况,可经主管厂长动力车间主任许可采取安全措施后方可作业。 四、架空线路操作规程 (一)、架空线及线杆在检修之前,必须由带班长或负责人全面检查,确实无缺陷,不危及人身安全和作业安全方可进行作业。 (二)、架空线路登高作业,必须按照登高作业规定,对登杆器具,要有专人认真检查,是否完好可靠,上下传递物品要用小绳,杆下应设监护人,严禁非工作人员进入作业区,监护人员必须戴安全帽,并要保持一定距离,避免操作人员掉下物品工具,造成伤亡事故。

电器设备安全操作规程

电器设备安全操作规程 1、电气操作人员必须持证上岗,车间应在电工证有效期前一个月提前上报生产安全部进行复审,严禁无证从事电工作业; 2、使用的配电箱、闸刀开关、按钮开关、插座以及电缆必须保持完好,不得有破损或裸露; 3、操作闸刀开关、磁力开关时必须将盖盖好,严禁脸部面对闸刀操作; 4、电气设备的外壳必须可靠接地或接零; 5、使用手电钻、角磨机等手动电动工具时,应确保可靠接地,若单相其插头必须符合单相三眼的要求,若双相必须符合三相四眼的要求; 6、不得将工具等重物压在导线上,以防止导线断裂发生事故; 7、一般禁止使用临时线,必须使用时应做好安全防范措 施并严格按照有关电气安全技术规程安装架设;; 8、移动某些非固定电气设备,如风扇、吸尘器、电热器、电焊机等必须先切断电源;

9、雷雨天,不得进行攀高作业,不得随意开启浴室,不许靠近高压电杆、铁塔、避雷针导线接地的20米范围内,以免发生跨步电压触电; 10、发生电气火灾时,应先切断电源,并使用1211或干粉灭火器进行救火,严禁使用水或泡沫灭火器; 11、打扫卫生、擦拭设备时,严禁用水或湿布擦拭设备或电气元件,以防发生短路或触电事故。 12、在电器设备上工作,必须严格按照工作票制度执行,工作过程中不得擅自变更安全措施; 13、在电器设备上工作时,应采取停电、验电、悬挂接地线悬挂警告标识牌和装设护栏等安全技术措施; 14、工作人员工作时必须有专职的监护人现场负责工作人员的监护任务,监护人如发现工作人员有违反安全规程或进行不安全工作的,应立即指正; 15、严格值班人员交接班制度,杜绝因为没有交接清楚而引起的设备及其他安全事故; 16、低压带电工作,应设专人监护;使用有绝缘柄的工具,工作时要站在干燥的绝缘物上进行,并戴绝缘手套,穿绝缘鞋; 17、在高压设备上操作要严格按电业部门的规定执行;

相关文档
相关文档 最新文档