1.工程质量监督登记表; 2.施工图设计文件审查合格书、审查意见及回复变更; 3.施工、监理单位中标通知书和合同; 4.建设、施工、监理单位加盖企业公章的现场管理机构人员组成确认表; 5.其它文件(施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位资质证书(复印件))。 建设工程质量整改回复单 编号:201708230301 共1 页第1 页 林州市建设工程质量监督站: 在2017年8月22日对泰宏阳光城3#楼二层墙、柱、梁、板、梯监督抽查中提出的问题已整改完毕,特此报告。 整改情况如下: 1、卫生间挡水坎固定不牢,与钢筋接触,无钢筋保护层。 答:已重新加固并加设垫块,保证钢筋保护层厚度达到规范要求。 2、剪力墙、梁外模板顶部钢度差。 答:剪力墙、梁外模板顶部已按要求进行加固。 3、与南部商业预留钢筋处钢筋位置错误,钢筋预留配筋错误。 答:对与南部商业预留钢筋处钢筋位置重新布置,预留钢筋更改至图纸要求。

建设工程施工机械安全检验 质量整改回复单 编号:(2017)豫安通字第E-0935号共1 页第1 页河南省建筑工程质量检验测试中心站有限公司: 在2017年5月24日对林州市曲山新村工程施工机械安全检验监督抽查中提出的问题已整改完毕,特此报告。 整改情况如下: 1、基础无排水措施。 答:基础已

2、A轴截面不规范。 答:A轴截面已整改规范。 3、竹胶板质量差、必须处理。 答:竹胶板已采取修补措施。 4、防雷焊接未清理焊渣。 答:防雷焊接焊渣已清理。 5、监理未提供资料。 答:监理资料已整理完善,齐全、完整。 6、7轴梁底杂物未清理彻底。 答:7轴梁底杂物已清理彻底。

工程质量问题整改回复单

编号: 工程质量问题整改回复单 ____________________ 分站/监督组: 根据你站/组___ 年___ 月日发出的编号________《工程质量问题整改通知》的要求,对_____________________工程存在的问题现已整改完毕,特此报告。整改情况简述: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ________________________________________________ 附:有关质量整改资料__________________ 份。 责任单位项目负责人(签字):(单位盖章) 建设(监理)单位项目负责人(签字):(单位盖章) 年月日 监督机构签收人:年月日 监督复查意见: 监督工程师:年月日 表E11

安全隐患整改通知单回复(2)

填表说明 1、本表一式二份,施工单位和项目监理机构各保存一份,监理单位、建设单位和安全监督机构及时检查,并考核项目监理机构履行安全监理责任情况; 2、施工单位接到监理发出《安全隐患整改通知单》后,要及时整改,整改完毕要及时填报本《安全隐患整改通知单回复》,项目监理机构及时复审,以防止安全事故发生; 3、施工单位对《安全隐患整改通知单》提出的整改要求不予落实的,不得进行下一道施工工序,监理人员应及时向建设单位和有关方面报告。

工程质量整改通知回复单 工程名称:小悟乡污水处理厂、小河镇污水处理厂 关于小悟乡和小河镇污水处理项目施工中存在

质量缺陷的整改回复 致孝昌县城乡建设局、湖北志恒工程管理有限公司: 我公司接到贵单位转达的“关于省改善农村人居环境领导小组督查乡镇污水治理问题的通知”后,积极组织公司专业技术人员及现场施工管理人员对小悟乡和小河镇污水处理项目施工中存在质量缺陷进行了检查,召开了质量缺陷整改现场专题会议,拟订了整改方案,并进行了整改。 具体整改情况如下: 质量缺陷1:池壁混凝土观感质量较差 我部就观感质量较差的蜂窝、麻面、缺棱掉角、烂根等质量缺陷进行了检查与整改。 1、蜂窝质量缺陷的处理: ①对小蜂窝,洗刷干净后1:2水泥砂浆抹平压实; ②较大蜂窝,凿去薄弱松散颗粒,洗净后支模,用高一强度等级的细石混凝土仔细填塞捣实; ③较深蜂窝可在其内部埋压浆管和排气管,表面抹砂浆或浇筑混凝土封闭后进行水泥压浆处理 2、麻面质量缺陷的处理:充分湿润后用水泥砂浆抹平压光。 3、缺棱掉角质量缺陷的处理:将该处松散颗粒凿除,冲洗充分湿润后,视破损程度用1:2或1:2.5水泥砂浆抹补齐整,或支模用比原来高一级混凝土捣实补好,认真养护。 4、烂根质量缺陷的处理:首先将松散混凝土用钻具剔除干净,然后用清水冲洗干净,用高一等级细石混凝土填平振实抹平,用塑料薄膜覆盖,并

派专人浇水养护7-10天。 质量缺陷2:施工缝留置标高不符合规范要求 我部对照设计图纸与施工实际进行了比对,施工缝留置的坚向标高符合设计要求(止水钢板埋置标高位置符合要求),主要问题是浇混凝土时没有控制好混凝土的浇筑标高,混凝土施工缝没有准确控制在30公分高止水钢板的正中水平线上,局部混凝土浇筑标高在止水钢板正中水平线以上,也有局部在止水钢板正中水平线以下,且偏差超过规范要求。 对此问题,我部已按如下方案进行了整改: 1、对浇筑标高超过止水钢板正中水平线以上的部位,已凿除浇超过止水钢板正中水平线以上的混凝土。在浇筑止水钢板中线上部池壁混凝土时先刷素浆再将提高混凝土一个标号等级。 2、对浇筑标高超过止水钢板正中水平线以下的部位,将距止水钢板水平方向两侧2~3公分处凿两条凹槽深3~4公分,埋置两条遇水膨胀止水条,在浇筑止水钢板中线上部池壁混凝土时,先刷素浆,再将提高混凝土一个标号等级。 质量缺陷3:池体钢筋偏见位严重,数量、间距不符合设计要求 我部就此质量缺陷进行了检查与整改。此质量缺陷形成的主要原因为,混凝土钢筋较密,工人施工时混凝土振捣施工时,振捣棒将钢筋拨离了原位,工人质量意识差,没有在混凝土凝固前及时将钢筋加固挷扎复位,造成施工缝处上部钢筋偏位,使得局部钢筋数量间距不符合设计要求。我部组织施工与管理人员对施工缝标高以下钢筋进行了探测检验,施工缝标高以下池壁钢筋间距、数量符合设计要求;对于施工缝标高以上池壁钢筋间距、数量有偏

质监站整改回复单

编号:共页第页濮阳市建设工程质量监督站(监督机构): 接你站2014年03月24日号《建设工程质量整改通知书》,我单位已按要求进行整改,具体整改情况如下(可设附页): 物华国际城20#楼资料问题:1、施工组织设计方案各方已签字盖章齐全。2技术交底记录已补齐。3、同条件试块留置方案已编制。实体质量问题:1、外墙保温防火隔离带已闭合、浇圈,漏做部位已重新粘贴。2造型部位双层贴板厚度不够部分已返工整改。3、燃烧性能不符合设计要求的原材料已清出现场。 附件(图片、文档共份) 施工单位(盖章):监理单位(盖章): 建设单位(盖章):项目经理:项目总监:项目负责人:年月日年月日年月日 监督人员(接受人)签字:年月日

编号:共页第页濮阳市建设工程质量监督站(监督机构): 接你站2014年03月24日号《建设工程质量整改通知书》,我单位已按要求进行整改,具体整改情况如下(可设附页): 物华国际城19#楼资料问题:1、施工组织设计方案各方已签字盖章齐全。2技术交底记录已补齐。3、同条件试块留置方案已编制。实体质量问题1、现场回弹检测二十层37轴交D-E轴JLQ混凝土已做取芯试压,强度符合设计要求。 附件(图片、文档共份) 施工单位(盖章):监理单位(盖章): 建设单位(盖章):项目经理:项目总监:项目负责人:年月日年月日年月日 监督人员(接受人)签字:年月日

编号:共页第页濮阳市建设工程质量监督站(监督机构): 接你站2014年03月24日号《建设工程质量整改通知书》,我单位已按要求进行整改,具体整改情况如下(可设附页): 物华国际城13#楼资料问题: 2、保温材料已再次取样送检复试合格。实体质量问题:1、外墙保温防火隔离带已闭合、浇圈,漏做部位已重新粘贴。2造型部位双层贴板厚度不够部分已返工整改。 3、现场回弹检测十三层48-49轴交G及A-B轴交43轴JLQ、混凝土已做取芯试压,强度符合设计要求。 附件(图片、文档共份) 施工单位(盖章):监理单位(盖章): 建设单位(盖章):项目经理:项目总监:项目负责人:年月日年月日年月日 监督人员(接受人)签字:年月日