冬天来了,电热毯、电暖炉等又成为大家频频使用的物品。虽然它给人们带来了极大方便,但其电热芯与可燃的布、棉等物连在一起,稍有不慎,就会引起火灾,特别是简易普通型的电热毯,靠人工控制温度,具有更大的火灾危险性。

四川省公安消防总队有关部门负责人说,一般情况下,通电时间过长、电热元件受损、电热毯质量不合格、电热毯控温装置发生故障、电热毯受潮等多种原因都会导致电热毯发生火灾。

专家建议,为确保电热毯的安全使用,防止发生火灾事故,应该采取以下防火措施:

●严禁购买使用质量低劣、没有合格证、安全措施无保证或自制的电热毯。

●电热毯通电后,人不得远离,并注意观察有无异常情况。

●电热毯通电后,因临时停电,应断开电路,以防来电时,无人看管造成火灾。

●电热毯最好铺在木板床上,并且在电热毯上下各铺一层毛毯或薄棉褥。

●电热丝不要来回折曲和剧烈揉搓,以免造成短路和断裂;

●给婴儿和生活不能自理的病人使用时,要经常查看电热毯的温度和潮湿程度,防止漏电事故。

●最好选用有指示灯和保护装置的电热毯,这样,便于观察是否处于通电状态,若发生短路等事故也能迅速自动切断电源。

冬季历来是用电高峰期,也是电气火灾频繁发生的时期。当前,四川、陕西、甘肃等地震灾区已进入冬季寒冷时期,临时过渡安置房用电量明显增多。地震灾区临时过渡安置房保暖功能较弱,使用各类电热器具是当地群众冬季保温取暖的主要方式,但由于安置房用电条件限制,超负荷用电、使用不符合安全要求的电器和私拉乱接电气线路的现象较为普遍,加之安置房内老、弱、病、残人员较多,稍有不慎,极易造成恶性火灾事故。

灾区消防部门最担心的,是灾区板房取暖的问题。首先取暖需求很大,一是因为这个冬天比往年冷,二是板房的保暖效果比较差,板房取暖方式不外乎烤火和电暖。在板房密闭的空间里烤火,很容易造成一氧化碳中毒,如果烤火不注意,也容易酿成火灾,而且一烧就是一大片。

消防部门建议,地震灾区在加强防寒保暖措施的同时,要将安全问题提上日程。灾区群众,特别是住板房的群众在取暖时,要时刻牢记安全。据悉,四川省气象台将于近期开始发布板房火灾等级预报和一氧化碳中毒指数预报,灾区群众可以从报纸、电视等媒体上获得预报资讯。

同时,四川省公安消防总队近日发文要求各级公安消防机构要及时主动联系协调安置房的管理单位和供(用)电管理部门,结合实际,进一步明确电气防火措施和要求,严格落实各方责任。督促有关单位或部门对统一大批量采购和发放的电热器具严把质量关,杜绝质量低劣的电热产品进入安置房,对捐赠的批量电

热器具,应提请当地产品质量监督部门进行抽样检测,严防危及人身安全的劣质产品流入居民手中;协调安置房的供(用)电管理部门开展安置房供(用)电设施、设备的维护和安全检查,确保设施、设备处于良好状态,可靠消除电气故障。组织安置房消防保卫相关机构和人员加强用电防火的督促检查和巡查,严禁超负荷使用电器,严禁使用伪劣电器产品,严禁私接乱接电气线路,严禁违章使用电热毯等电热器具,严禁无人看守长时间使用电器,及时消除电气火灾隐患。

电气火灾现场处置方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电气火灾现场处置方案 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6108-80 电气火灾现场处置方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1事故特征 1.1危险性分析 引发电气火灾的原因有短路、过载、接触不良、电弧火花、漏电、雷击等,主要是电气安装工程、电器产品的质量以及使用、管理不当等问题造成的。电气系统分布广泛、长期持续运行,电气线路通常敷设在隐蔽处,火灾隐患不易发现。 另外,电气火灾的危险性还与用电情况密切相关,当用电负荷增大时,容易因过电流而造成电气火灾。由于电气火灾主要发生在建筑物内,建筑物内人员密集、疏散困难、排烟不畅,极容易造成触电、窒息等群死群伤的火灾事故。 1.2事故发生的区域、地点或装置 发生电气火灾的区域、地点或装置有:变配电房、

储罐区及其他用电的场所等。 2应急组织和职责 2.1应急组织机构 本现场处置方案的应急自救组织机构设置如下: 成立现场应急小组,由现场负责人和班组长所组成。其中,现场负责人为现场应急小组组长。如无现场负责人则班组长为现场应急小组组长。 2.2工作职责 2.2.1岗位员工职责 (1)发现可能或已触电者,应立即高声呼叫求救; (2)立即采取措施,使触电者脱离电源,如切断电源等; (3)报告班组长或应急小组组长; (4)接受并执行本应急小组的指令。 2.2.2班组长职责 (1)接到员工报告后,应立即到现场进行确认; (2)组织本班组员工,按现场应急处置措施执行; (3)若事故后果超出本班组控制能力,立即上报

电气火灾的扑救方案

编号:AQ-BH-06624 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气火灾的扑救方案 Fire fighting plan of electric fire

电气火灾的扑救方案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 1.电力线路和电气设备发生火灾由于带电燃烧,蔓延迅速和扑救困难,因而危险很大。因此,在平时必须加强对电力线路和电气设备的维修,并严格遵守有关规章制度的规定,做好预防工作。电气火灾的扑救,按照不同情况,采取相应的灭火方法。电气设备在切断电源后的灭火方法和扑救一般的火灾相同。如果无法切断电源或者不能肯定确已切断电源的情况下,应采用带电灭火的方法,利用适当的灭火剂灭火。 2.断电灭火 2.1当电力线路、电气设备发生火灾,引起附近可燃物的燃烧时,如果没有及时切断电源而进行扑救,在下述几种情况下,扑救人员有可能发生触电事故。 2.1.1扑救人员身体的各部分或所使用的消防器械可能接触或紧贴带电部位,使电流由人体通过而触电。

2.1.2灭火时使用能够导电的灭火剂,如水枪射出的直流水柱、泡沫灭火机射出的泡沫等,灭火剂射带电部位,电流将会通过灭火剂和人身而使扑救人员触电。 2.1.3发生电气火灾时,由于同时存在伴随着电气设备故障,或者发生电线断落等接地短路事故,在接地短路处将有很大的故障电流,当接地装置的设计,不满足规定的接触电势或跨步电势的要求时,有使扑救人员发生触电的危险。所以,当确定是电气设备或其他带电设备在燃烧时,机电人员设法立刻切断电源,消防人员进行扑救,防止火势蔓延扩大。 2.2切断电源时应注意以下事项: 2.2.1发生火灾后,急电人员立刻切断主开关;装有隔离开关时,不能随便拉隔离开关,以免产生电弧发生危险。 2.2.2发生火灾,当闸刀开关在受灾区影响而受潮或烟时,采用绝缘工具,切断电源。 2.2.3火灾后若发生在隧道内或影响隧道正常通行时,中控人员应及时通知高速交警、路政及相关收费站,同时向公安消防部队求

电火花引发的电气火灾和爆炸及防范措施

编号:SM-ZD-70712 电火花引发的电气火灾和爆炸及防范措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电火花引发的电气火灾和爆炸及防 范措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 摘要电火花作为一种常见的着火源,往往引发严重的火灾和爆炸事故。本文就其产生的原因、性质和防范措施作一些探讨。 关键词电火花电气火灾爆炸防范措施 火灾和爆炸事故往往是重大的人身事故和设备事故。电气火灾和爆炸事故在火灾和爆炸事故中占有很大比例,引起火灾的电气原因是仅次于明火居第二位原因。从近年来火灾统计来看,电气火灾在全国总火灾中具有上升的趋势。电气火灾来势凶猛,且往往在人们意想不到的时候突然发生,因而常常造成严重的后果。其中,由电火花引起的电气火灾占很大的比重。如某厂320千伏安在车间变压器,由于内部短路,产生电弧,使变压器油剧烈分解气化,油箱内部压力剧增,箱盖螺栓拉断,张开大口,喷油燃烧;变压器室外8米

电气火灾现场处置方案范例

整体解决方案系列 电气火灾现场处置方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-79669电气火灾现场处置方案 Model of electric fire site disposal plan 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1事故特征 1.1危险性分析 引发电气火灾的原因有短路、过载、接触不良、电弧火花、漏电、雷击等,主要是电气安装工程、电器产品的质量以及使用、管理不当等问题造成的。电气系统分布广泛、长期持续运行,电气线路通常敷设在隐蔽处,火灾隐患不易发现。 另外,电气火灾的危险性还与用电情况密切相关,当用电负荷增大时,容易因过电流而造成电气火灾。由于电气火灾主要发生在建筑物内,建筑物内人员密集、疏散困难、排烟不畅,极容易造成触电、窒息等群死群伤的火灾事故。 1.2事故发生的区域、地点或装置 发生电气火灾的区域、地点或装置有:变配电房、储罐区

及其他用电的场所等。 2.2.2班组长职责 (1)接到员工报告后,应立即到现场进行确认; (2)组织本班组员工,按现场应急处置措施执行; (3)若事故后果超出本班组控制能力,立即上报本车间应急小组组长;

电气火灾的对策措施

编号:SM-ZD-60172 电气火灾的对策措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电气火灾的对策措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 积极推广应用带漏电保护功能的断路器 要防止电弧性接地短路,应大力推广使用带漏电保护功能的断路器,就一般建筑而言,除线路末端装设30mA的漏电保护器(RCD)外,进线处应装设带漏电保护功能的三相四线断路器,漏电动作电流可选300mA或500mA,带0.15-0.3秒延时。带漏电保护功能的断路器其延时功能可与第二级30mA的RCD配合,实现选择性保护,而且500mA 以下电弧能量尚不足以引燃起火,因此,如果我国能在楼房的电源进线上装设带漏电保护功能的断路器,就可有效地消除接地电弧产生的隐患,从而大幅度降低我国单相接地短路引发的火灾。 2 防止高次谐波引起的火灾隐患 目前谐波对住宅用户的影响比公共建筑小的多,现在只能采取增大线路截面,特别是增大中性线截面的办法,以减

2012-2017电气火灾专题分析与预警

2012年以来电气火灾专题分析与预警 2017年 一、专题综述 1、情况概况 据公安部消防局统计显示,2011-2016年,我国共发生电气火灾52.4万起,造成3261人死亡,两千余人受伤,直接经济损失达92亿余元。2017年4月26日,国务院安全生产委员会印发通知,部署在全国开展为期三年的电气火灾综合治理工作。5月3日,国务院安委会办公室召开视频会议,动员各地区、各部门、各有关单位全面开展电气火灾综合治理。电气火灾综合治理时间从2017年5月开始至2020年4月结束。目前,河南、陕西、浙江、湖南等地均已开展电气火灾综合治理工作。在电气设备使用越来越广泛的当下,研究电气火灾规律性特征很有必要。通过对2012年至今电气火灾事故进行梳理,分析了事故发生的特点、高发场所以及事故原因,以期能对电气火灾预防提供参考。

图1电气火灾事故信息载体类型占比图经监测,2012年至今,有关电气火灾事故相关信息共计16000余条。其中,网络媒体7900余篇,约占比49%;平面媒体2600余篇,约占比16%;微信2400余篇,约占比15%;新浪原创微博1300余篇,约占比8%;论坛900余篇,约占比6%;博客800余篇,约占比6%。 新华网、人民网等中央媒体,网易、腾讯、凤凰等大型门户网站均报道或转载了相关信息。重大火灾事故发生后,相关信息也得到广泛传播。从当前媒体曝光的事故时间及地点来看,电气火灾事故多发生在晚上;事故发生场所多为住宅区;重大事故一般发生在厂房。 2、事故高发省市 图2事故高发省市 从媒体曝光的情况来看,2012年至今,河南、广东、吉林、山东为事故高发地,其中,河南尤为严重。河南共发生

电气火灾的主要防范措施(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气火灾的主要防范措施(标准 版)

电气火灾的主要防范措施(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、积极推广应用带漏电保护功能的断路器 要防止电弧性接地短路,应大力推广使用带漏电保护功能的断路器,就一般建筑而言,除线路末端装设30mA的漏电保护器(RCD)外,进线处应装设带漏电保护功能的三相断路器,漏电动作电流可选300mA 或500mA,带0.15-0.3秒延时。带漏电保护功能的断路器其延时功能可与第二级30mA的RCD配合,实现选择性保护,而且500mA以下电弧能量尚不足以引燃起火,这样可有效消除现时大量发生的电弧性接地短路引起的火灾危险。 2、防止高次谐波引起的火灾隐患 目前谐波对住宅用户的影响比公共建筑小的多,现在只能采取增大线路截面,特别是增大中性线截面的办法,以减小回路阻抗,这样减少高次谐波电流在回路阻抗上产生的谐波电压,可相应减少线路的谐波含量。对于公用建筑来说,防止谐波危害,除了采取减少线路阻抗的措施外,还可以装设有源(或无源)谐波滤波器、谐波抵消器来

电气火灾灭火关键(通用版)

电气火灾灭火关键(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0843

电气火灾灭火关键(通用版) 从灭火角度而言,电气火灾有两个显著特点:一是着火的电气设备可能带电,扑灭火灾时,若不注意,可能发生触电事故;二是有些电气设备充有大量的油,如电力变压器、油断路器、电动机启动装置等,发生火灾时,可能发生喷油甚至爆炸,造成火势蔓延,扩大火灾范围。因此,扑灭电气火灾必须根据其特点,采取适当措施进行扑救。 1、切断电源以防触电 发生电气火灾时,首先设法切断着火部分的电源,切断电源时应注意下列事项: (1)切断电源时应使用绝缘工具。发生火灾后,开关设备可能受潮或被烟熏,其绝缘强度大大降低,因此拉闸时应使用可靠的绝缘

工具,防止操作中发生触电事故。 (2)切断电源的地点要选择得当,防止切断电源后影响灭火工作。 (3)要注意拉闸的顺序。对于高压设备,应先断开断路器,然后拉开隔离开关;对于低压设备,应先断开磁力启动器,然后拉闸,以免引起弧光短路。 (4)当剪断低压电源导线时,剪断位置应注意避免断线线头下落造成触电伤人或发生接地短路。剪断同一线路的不同相导线时,应错开部位剪断,以免造成人为短路。 (5)如果线路带有负荷,应尽可能先切断负荷,再切断现场电源。 2、带电灭火安全要求 有时为了争取灭火时间,来不及断电,或因实验需要以及其他原因,不允许断电,则需带电灭火。带电灭火需注意以下几点: (1)选择适当的灭火器。二氧化碳、四氧化碳、二氟一氯一溴甲烷、二氟二溴甲烷或干粉灭火器的灭火剂都是不导电的,可用于带电灭火。泡沫灭火器的灭火剂(水溶液)有一定的导电性,对绝缘有

电气火灾消防知识及应急措施

电气火灾消防知识及应急措施 电气火灾是指由电气原因引发燃烧而造成的灾害。短路、过载、漏电等电气事故都有可能导致火灾。设备自身缺陷、施工安装不当、电气接触不良、雷击静电引起的高温、电弧和电火花是导致电气火灾的直接原因。周围存放易燃易爆物是电气火灾的环境条件。 1,电气火灾产生的直接原因: 设备或线路发生短路故障电气设备由于绝缘损坏、电路年久失修、疏忽大意、操作失误及设备安装不合格等将造成短路故障,其短路电流可达正常电流的几十倍甚至上百倍,产生的热量是温度上升超过自身和周围可燃物的燃点引起燃烧,从而导致火灾。 过载引起电气设备过热选用线路或设备不合理,线路的负载电流量超过了导线额定的安全载流量,电气设备长期超载,引起线路或设备过热而导致火灾。 接触不良引起过热如接头连接不牢或不紧密、动触点压力过小等使接触电阻过大,在接触部位发生过热而引起火灾。 通风散热不良大功率设备缺少通风散热设施或通风散热设施损坏造成过热而引发火灾。 电器使用不当如电炉、电熨斗、电烙铁等未按要求使

用,或用后忘记断开电源,引起过热而导致火灾。 电火花和电弧有些电气设备正常运行时就能产生电火花、电弧,如大容量开关、接触器触点的分、合操作,都会产生电弧和电火花。电火花温度可达数千度,遇可燃物便可点燃,遇可燃气体便会发生爆炸。 2、易燃易爆环境 日常生活和生产的各个场所中,广泛存在着易燃易爆物质,如石油液化气、煤气、天然气、汽油、柴油、酒精、棉、麻、化纤织物、木材、塑料等等,另外一些设备本身可能会产生易燃易爆物质,如设备的绝缘油在电弧作用下分解和气化,喷出大量油雾和可燃气体;酸性电池排出氢气并形成爆炸性混合物等。一旦这些易燃易爆环境遇到电气设备和线路故障导致的火源,便会立刻着火燃烧。 电气火灾的防护措施主要致力于消除隐患、提高用电安全,具体措施如下: 1.正确选用保护装置,防止电气火灾发生 对正常运行条件下可能产生电热效应的设备采用隔热、散热、强迫冷却等结构,并注重耐热、防火材料的使用。 按规定要求设置包括短路、过载、漏电保护设备的自动断电保护。对电气设备和线路正确设置接地、接零保护,为防雷电安装避雷器及接地装置。 根据使用环境和条件正确设计选择电气设备。恶劣的自

电气火灾的灭火措施

电气火灾的灭火措施 从灭火角度而言,电气火灾有两个显著特点:一是着火的电气设备可能带电,扑灭火灾时,若不注意,可能发生触电事故;二是有些电气设备充有大量的油,如电力变压器、油断路器、电动机启动装置等,发生火灾时,可能发生喷油甚至爆炸,造成火势蔓延,扩大火灾范围。因此,扑灭电气火灾必须根据其特点,采取适当措施进行扑救。 1、切断电源以防触电 发生电气火灾时,首先设法切断着火部分的电源,切断电源时应注意下列事项: (1)切断电源时应使用绝缘工具。发生火灾后,开关设备可能受潮或被烟熏,其绝缘强度大大降低,因此拉闸时应使用可靠的绝缘工具,防止操作中发生触电事故。 (2)切断电源的地点要选择得当,防止切断电源后影响灭火工作。 (3)要注意拉闸的顺序。对于高压设备,应先断开断路器,然后拉开隔离开关;对于低压设备,应先断开磁力启动器,然后拉闸,以免引起弧光短路。 (4)当剪断低压电源导线时,剪断位置应注意避免断线线头下落造成触电伤人或发生接地短路。剪断同一线路的不同

相导线时,应错开部位剪断,以免造成人为短路。泡沫灭火器的灭火剂(水溶液)有一定的导电性,对绝缘有一定影响,不宜用于带电灭火。 (2)用水枪灭火器灭火时宜采用喷雾水枪。该水枪通过水柱泄漏的电流较小,用于带电灭火较安全。 (3)人体与带电体之间应保持安全距离。用水灭火时,水枪喷嘴至带电体的距离:电压在110V以下不小于3m,在220V 以上应不小于5m。 (4)架空线路等空中设备灭火。对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角应不超过45°,以防止导线断落危及灭火人员的安全。 (5)设置警戒区。如带电导线断落的场合,需划出警戒区。

电气火灾的原因及灭火方法(标准版)

电气火灾的原因及灭火方法 (标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0715

电气火灾的原因及灭火方法(标准版) 一、电气火灾的原因电气设备过热 电气设备过热主要是电流产生的热量造成的。 导体的电阻虽然很小,但其电阻总是客观存在的。因此,电流通过导体时要消耗一定的电能。这部分电能转换为热能,使导体温度升高,并加热其周围的其它材料。 应当指出,对于电动机和变压器等带有铁磁材料的电气设备,除电流通过导体产生的热量外,还有在铁磁材料中产生的热量,这部分热量是由于铁磁材料的涡流损耗和磁滞损耗造成的。因此,这类电气设备的铁芯也是一个热源。 此外,当电气设备的绝缘质量降低时,通过绝缘材料的泄漏电流增加,可能导致绝缘材料温度升高。 由上可知,电气设备运行时总是要发热的,但是,设计正确、

施工正确以及运行正常的电气设备,其最高温度和其与周围环境温度之差(即最高温升)都不会超过某一允许范围。例如:裸导线和塑料绝缘线的最高温度一般不超过70℃;橡胶绝缘线的最高温度一般不得超过65℃;变压器的上层油温不得超过85℃;电力电器容器外壳温度不得超过65℃;电动机定子绕阻的最高温度,对于所采用的A级、E级或B级绝缘材料分别为95℃、105℃和110℃,定子铁芯分别是100℃、115℃和120℃等。这就是说,电气设备正常的发热是允许的。但当电气设备的正常运行遭到破坏时,发热量增加,温度升高,在一定条件下,可能引起火灾。 引起电气设备过热的不正常运行大体包括以下几种情况: 1、短路 发生短路时,线路中的电流增加为正常时的几倍甚至几十倍,而产生的热量又和电流的平方成正比,使得温度急剧上升。大大超过允许范围。如果温度达到可燃物的自燃点,即引起燃烧,从而导致火灾。 当电气设备的绝缘老化变质,或受到高温、潮湿或腐蚀的作用

电气火灾成因分析及其主要对策措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.电气火灾成因分析及其主要对策措施正式版

电气火灾成因分析及其主要对策措施 正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1前言 近几年来,全国火灾事故数量呈上升趋势。从上世纪八十年代起,电气火灾便逐渐成为各类火灾中的“主角”。有关资料显示,到1999年,全国发生的电气火灾比10年前翻了一番,高达1万次,占各类火灾事故的30%以上。而到了2002年,已占各类火灾事故的35%以上。在农村火灾原因中,电气列第二位;在城市火灾原因中,电气则被排在了第一的位置。频频发生的电气火灾原因何在? 2电气火灾的主要原因

2.1接地电弧性短路——最危险且多发的电气火灾隐患 电气短路可分为相间短路和单相接地短路。相间短路一般能够产生较大的短路电流,该短路电流使过流保护装置动作,及时切断电源,较少发生电弧性短路。单相接地短路可分为金属性短路和电弧性短路。金属性短路起火的危险并不大。主要因为短路电流大,过流保护装置在短路电流的作用下短时间内切断电源。而电弧性短路由于故障点接触不良,未被熔融而迸发出电弧或电火花。由于发生电弧性短路的故障点阻抗较大,它的短路电流并不大,断路器难以动作(保险丝一般不会被熔断),从而使电弧持续存在。据测,仅略

电气火灾的灭火措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 电气火灾的灭火措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

二氧化碳、四氧化碳、二氟一氯一溴甲烷、 第 2 页共 4 页

二氟二溴甲烷或干粉灭火器的灭火剂都是不导电的,可用于带电灭火。泡沫灭火器的灭火剂(水溶液)有一定的导电性,对绝缘有一定影响,不宜用于带电灭火。 (2)用水枪灭火器灭火时宜采用喷雾水枪。该水枪通过水柱泄漏的电流较小,用于带电灭火较安全。 (3)人体与带电体之间应保持安全距离。用水灭火时,水枪喷嘴至带电体的距离:电压在110V以下不小于3m,在220V以上应不小于5m。 (4)架空线路等空中设备灭火。对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角应不超过45,以防止导线断落危及灭火人员的安全。 (5)设置警戒区。如带电导线断落的场合,需划出警戒区。 第 3 页共 4 页

电气专业对建筑火灾的分析及防范措施

电气专业对建筑火灾的分析及防范措施 :1)有关人员的防火意识较差,火源管理不善、使用不慎引起火灾;2)电气火灾。下面着重论述建筑电气火灾原因及防范措施。1.1接地故障引起的火灾接地故障指带电导体与水管、钢管、设备金属外壳的接触短路,接地故障比较隐蔽,不易发觉,也比较复杂,故接地故障起火的危险性较大。在国家市场经济大潮的影响下,一些不法之徒一味追求经济效益,而不顾国家和消费者的利益,大量生产假冒伪劣电气产品。 关键词:电气火灾,接地故障,电气产品,防范措施 中图分类号:F407文献标识码:A 引言 近几年, 我国能源建设初见成效, 极大地满足了城乡人民生产和生活用电量大幅度增加的需要。建筑业有了飞速发展,第三产业的兴起、高层建筑的增多以及装修工程的普及,火灾隐患也随之增多。建筑物发生火灾的原因有两类:1) 有关人员的防火意识较差,火源管理不善、使用不慎引起火灾;2) 电气火灾。即电气设备在运行中产生的热量,电火花或电弧直接引起火灾和爆炸(如线路、电动机、电炉、照明器具、插座、开关等设备均可能引起火灾) 。据国家消防部门的统计资料显示,电气火灾呈逐年上升趋势,电气火灾占总火灾数的比例也在快速上升,因电气火灾造成的损失都在火灾总损失的40 %以上,沿海经济发达地区建筑电气火灾数甚至达到该省火灾总起数的70 %~80 %。随着火灾总数的增加,每年电气火灾的次数也在快速上升。论文格式。下面着重论述建筑电气火

灾原因及防范措施。 1.建筑电气火灾原因的分析 1.1接地故障引起的火灾接地故障指带电导体与水管、钢管、设备金属外壳的接触短路,接地故障比较隐蔽,不易发觉,也比较复杂,故接地故障起火的危险性较大。按照规范,民用建筑电气接地一般采用TN2C2S 接地系统。即零线在进户处做重复接地,入户后零线(N 线) 和保护接地线(PE 线) 分开敷设,在插座和人体易接触外壳的用电设备或灯具回路中装设漏电开关,以达到人体接触漏电的电器或设备外壳时,漏电开关及时动作,切断电源,避免发生触电伤亡事故。 1.1.1故障电流起火 一旦发生接地故障,产生的故障电流除通过PE 线,N 线外,还通过电气设备金属外壳,各种管道及接线端子。由于接地故障电阻较大,故障电流受到限制,因此电流保护器难以切断故障电流,以短路电流形式存在,而仅0. 5 A 的故障电流长期存在所产生的电弧温度可达2 000 ℃,这就难免会引燃周围的可燃物造成火灾;再则若PE 导线截面选择太小,通过较大接地故障电流时, 线路温升较高时,也会引起火灾。 1.1.2故障电压起火 发生接地故障,使电气设备外露金属可导电部分带对地故障电压,接地故障电压除了发生常见的电击事故外,还会造成与带地电位的各种金属管道、金属构件之间打火、拉弧或引起火源,从简单的实验就可看到仅有十几伏的维持电压就可使电弧连续不断,周围若有可燃物,就很容易引起火灾。

电气火灾现场处置方案

电气火灾现场处置方案 1 事故特征 1.1 危险性分析引发电气火灾的原因有短路、过载、接触不良、电弧火花、漏 电、雷击等, 主要是电气安装工程、电器产品的质量以及使用、管理不当等问题造成的。电气系统分布广泛、长期持续运行,电气线路通常敷设在隐蔽处,火灾隐患不易发现。另外,电气火灾的危险性还与用电情况密切相关,当用电负荷增大时,容易因过电流而造成电气火灾。由于电气火灾主要发生在建筑物内,建筑物内人员密集、疏散困难、排烟不畅,极容易造成触电、窒息等群死群伤的火灾事故。 1.2 事故发生的区域、地点或装置发生电气火灾的区域、地点或装置有:变配 电房、储罐区及其他用电的场所 等。 2 应急组织和职责 2.1 应急组织机构本现场处置方案的应急自救组织机构设置如下:成立现场 应急小组,由现场负责人和班组长所组成。其中,现场负责人为现 场应急小组组长。如无现场负责人则班组长为现场应急小组组长。 2.2 工作职责 2.2.1 岗位员工职责 (1)发现可能或已触电者,应立即高声呼叫求救; (2)立即采取措施,使触电者脱离电源,如切断电源等; (3)报告班组长或应急小组组长; (4)接受并执行本应急小组的指令。

2.2.2 班组长职责 (1)接到员工报告后,应立即到现场进行确认; (2)组织本班组员工,按现场应急处置措施执行; (3)若事故后果超出本班组控制能力,立即上报本车间应急小组组长; (4)接受并执行本应急小组组长的指令。 2.2.3 应急小组组长职责 (1)接到报告后,立即组织本应急小组成员; (2)组织本应急小组成员,按现场应急处置措施执行; (3)及时将情况上报应急指挥部,接受并执行应急指挥部的指令。 3 应急处置 3.1 事故应急处置程序 3.2 现场应急处置措施 3.2.1 电气火灾防范措施 (1)加强作业人员用电安全常识、安全操作规程的教育培训,提高其自我

电气火灾灭火知识

电气火灾灭火知识 (1)灭火前的安全组织措施 ①用电单位发生电器火灾,应立即组织人员和使用正确的方法进行补救。 ②立即向公安消防部门报警。 ③通知供电局用电监察部门,有用电监察人员到现场指导监护扑救工作。 (2)灭火前的电源处理 电器火灾发生后,为保证人身安全,防止人身触电,应尽可能立即切断电源,其目的是把电气火灾转化成一般火灾扑救,切断电源时,应注意以下几点: ①烟熏火烤,火场内的电器设备绝缘可能降低或破坏,停电时,应先做好安全技术 措施,戴绝缘手套、穿绝缘鞋,使用电压等级合格的绝缘工具。 ②停电时,应楚照倒闸操作顺序进行,先停断路器(自动开关),后停隔离开关(或刀开关),严禁带负荷拉合,负荷拉合隔离开关(或刀开关)以免造成弧光短路。 ③切断电源的地点要适当,以免影响灭火工作。 ④切断带电线路时,切断点应选择在电源侧支持物附近,以防到县断落后触及人身或造成短路。 ⑤切断电源时,不同相线应不在同一位置切断,并分相切断,以免造成短路。 ⑥夜间发生电气火灾,切断电源要解决临时照明,以利扑救。

⑦需要供电局切断电源时,应迅速用电话联系,说明情况。 (3)带电灭火的安全技术要求: 带电灭火的关键是在带电灭火的同时,防止扑救人员发生触电事故。带电灭火应注意以下几个问题; ①应使用允许带电灭火的灭火器。 ②扑救人员所使用的消防器材与带电部位应保持足够的安全距离,10KV电源不小于0.4米,35KV电源不小于0.5米。 ③对架空线路等高空设备灭火时,人体与带电体之间的仰角不应大于45度,并站在线路外侧,以防导线断落造成触电。 ④压电气设备及线路发生接地短路时,在室内扑救人员不得进入距离故障点4米以内,在室外扑救人员不得进入距离故障点8米以内范围。凡是进入上述范围内的扑救人员,必须穿绝缘靴。接触电气设备外壳及架构时,应戴绝缘手套。 ⑤使用喷雾水枪灭火时,应穿绝缘靴、戴绝缘手套。 ⑥穿靴的扑救人员,要防止因地面水渍导电而触电。 ⑦现场出现火险时,工长判断要准确,当即不能救的要及时报警,请消防部门协助灭火。 ⑧在消防队到现场后,工长要及时而准确地向消防人员提供电器、易燃、易爆物的情况。 ⑨火灾区内如有人时,要尽快组织力量,设法先将人救出,然后再全面组织灭火。

电气火灾成因分析及其对策(正式版)

文件编号:TP-AR-L4141 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电气火灾成因分析及其 对策(正式版)

电气火灾成因分析及其对策(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 前言 近几年来,全国火灾事故数量呈上升趋势。从上世纪八十年代起,电气火灾便逐渐成为各类火灾中的“主角”。有关资料显示,到1999年,全国发生的电气火灾比10年前翻了一番,高达1万次,占各类火灾事故的30%以上。而到了2002年,已占各类火灾事故的35%以上。在农村火灾原因中,电气列第二位;在城市火灾原因中,电气则被排在了第一的位置。频频发生的电气火灾原因何在? 2 电气火灾的主要原因 2.1 接地电弧性短路——最危险且多发的电气火

灾隐患 电气短路可分为相间短路和单相接地短路。据测,仅略大于0.5A的电流产生的电弧温度即可高达2000℃--3000℃,足以引燃任何可燃物,而且电弧的维持电压低至20V时仍可使电弧连续稳定存在,难以熄灭。这种短路电弧常成为电气火灾的点火源。

电气火灾消防安全知识

仅供参考[整理] 安全管理文书 电气火灾消防安全知识 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共6 页

电气火灾消防安全知识 一、电气火灾的主要原因电气火灾是指由电气原因引发燃烧而造成的灾害。短路、过载、漏电等电气事故都有可能导致火灾。设备自身缺陷、施工安装不当、电气接触不良、雷击静电引起的高温、电弧和电火花是导致电气火灾的直接原因。周围存放易燃易爆物是电气火灾的环境条件。电气火灾产生的直接原因: (1)设备或线路发生短路故障电气设备由于绝缘损坏、电路年久失修、疏忽大意、操作失误及设备安装不合格等将造成短路故障,其短路电流可达正常电流的几十倍甚至上百倍,产生的热量(正比于电流的平方)是温度上升超过自身和周围可燃物的燃点引起燃烧,从而导致火灾。 (2)过载引起电气设备过热选用线路或设备不合理,线路的负载电流量超过了导线额定的安全载流量,电气设备长期超载(超过额定负载能力),引起线路或设备过热而导致火灾。 (4)接触不良引起过热如接头连接不牢或不紧密、动触点压力过小等使接触电阻过大,在接触部位发生过热而引起火灾。 (5)通风散热不良大功率设备缺少通风散热设施或通风散热设施损坏造成过热而引发火灾。 (6)电器使用不当如电炉、电熨斗、电烙铁等未按要求使用,或用后忘记断开电源,引起过热而导致火灾。 (7)电火花和电弧有些电气设备正常运行时就能产生电火花、电弧,如大容量开关、接触器触点的分、合操作,都会产生电弧和电火花。电火花温度可达数千度,遇可燃物便可点燃,遇可燃气体便会发生爆炸。 第 2 页共 6 页

二、易燃易爆环境日常生活和生产的各个场所中,广泛存在着易燃易爆物质,如石油液化气、煤气、天然气、汽油、柴油、酒精、棉、麻、化纤织物、木材、塑料等等,另外一些设备本身可能会产生易燃易爆物质,如设备的绝缘油在电弧作用下分解和气化,喷出大量油雾和可燃气体;酸性电池排出氢气并形成爆炸性混合物等。一旦这些易燃易爆环境遇到电气设备和线路故障导致的火源,便会立刻着火燃烧。 三、电气火灾的防护措施电气火灾的防护措施主要致力于消除隐患、提高用电安全,具体措施如下:1.正确选用保护装置,防止电气火灾发生(1)对正常运行条件下可能产生电热效应的设备采用隔热、散热、强迫冷却等结构,并注重耐热、防火材料的使用。 (2)按规定要求设置包括短路、过载、漏电保护设备的自动断电保护。对电气设备和线路正确设置接地、接零保护,为防雷电安装避雷器及接地装置。 (3)根据使用环境和条件正确设计选择电气设备。恶劣的自然环境和有导电尘埃的地方应选择有抗绝缘老化功能的产品,或增加相应的措施;对易燃易爆场所则必须使用防爆电气产品。2.正确安装电气设备,防止电气火灾发生(1)合理选择安装位置对于爆炸危险场所,应该考虑把电气设备安装在爆炸危险场所以外或爆炸危险性较小的部位。开关、插座、熔断器、电热器具、电焊设备和电动机等应根据需要,尽量避开易燃物或易燃建筑构件。起重机滑触线下方,不应堆放易燃品。露天变、配电装置,不应设置在易于沉积可燃性粉尘或纤维的地方等。 (2)保持必要的防火距离对于在正常工作时能够产生电弧或电火花的电气设备,应使用灭弧材料将其全部隔围起来,或将其与可能被引燃的物料,用耐弧材料隔开或与可能引起火灾的物料之间保持足够的距 第 3 页共 6 页

预防电气火灾安全技术措施与应急措施

编号:SM-ZD-86427 预防电气火灾安全技术措 施与应急措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

预防电气火灾安全技术措施与应急 措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、为了防止电气设备、电缆火灾和因机电设备原因引起的其他火灾事故,特制定以下措施: 1、经由地面架空线引入井下的供电线路,必须在入井处装设避雷装置。 2、由地面直接入井的轨道,露天架空引入的管路,都必须在井口附近将金属体进行不少于两处良好的集中接地。 3、通信线路必须在入井处装设熔断器和避雷装置。 4、井下机电设备硐室的设置和支护必须符合《煤矿安全规程》的规定。 5、井下使用的橡套电缆应选用不延燃护套的橡套电缆,按《煤矿安全规程》的规定,作好电缆的连接、悬挂,避免压埋在煤堆中或成堆存放运行中的电缆。 6、坚持使用好过负荷、短路、漏电保护装置,并加强日

电气火灾剩余电流原因分析及预防措施

电气火灾剩余电流原因分析及预防措施 在电气火灾发生的事故中,除人为的因素以外,还包括有电气线路接触不良、电气故障、谐波、雷电、静电、电磁场和剩余电流漏电等,往往引起火灾与爆炸、电气设备故障、造成人身伤害和财产损失。在电气火灾事故中,电气短路故障所占比一半以上,而电气火灾主要是由电气设备(含电气线路)上产生的高温或电火花、电弧等所导致的。本文重点分析了电气火灾剩余电流产生的原因,并对如何预防、排查等进行了分析、探讨,尤其对地铁电气火灾剩余电流问题提出了一些具体的解决方法,并取得了一定的效果。 随着我国各种电气产品种类及数量的日益增多、负荷增大,电气线路也随之变得更加复杂,火灾隐患也随之呈上升趋势。根据国家安全事故通报统计,我国每年都发生多起电气火灾事故,电气火灾占总火灾数的比例在快速上升,且电气火灾高居火灾事故总数的首位、损失都在火灾总损失的40%以上,造成了人民生命财产的重大损失,而且剩余电流的报警占比较大。因此深入了解电气火灾产生的原因,并采取如何防范的相应措施是非常重要和紧迫的。 电气火灾是由于电气方面原因产生的火源而引起的火灾,一般是指各种发、送、变、配、用电设备及线路在带电运行状态下,由于非正常的原因,在电能转化为热能等其它形式的能量过程中引燃可燃物而导致的火灾。还包括静电和雷电引起的火灾。在电气线路中发生的

泄露电流较为常见,所谓漏电流,就是线路的某一个地方因为相线或零线通过非预期负载(例如绝缘破损、受潮、绝缘能力下降)对大地连接产生电流。当有漏电发生时,漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位时,会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,从而引起火灾。 一、电气火灾剩余电流产生的原因分析 (一)电气火灾剩余电流监控系统工作原理当发生电气火灾剩余电流报警值时,电气火灾监控探测器将保护线路中的剩余电流电气故障参数信息转变为电信号,经数据处理后,探测器做出报警判定,将报警信息传输到电气火灾监控主机。电气火灾监控主机在接收到探测器的报警信息后,经确认判断,显示电气故障报警探测器的部位信息,同时记录探测器的报警时间,主机控制器发出声光报警,警示人员采取相应的处置措施,排除电气故障、消除电气火灾隐患,防止电气火灾的发生。 (二)剩余电流式电气火灾监控互感器的基本原理将配电线路的相线LA、LB、LC三相和零线N同时穿过剩余电流互感器,在无漏电的情况下它们的电流矢量和(即“剩余电流”)为0。当发生有漏电时电流矢量和不为零, 探测器将检测到的电流变换后送至剩余电流式电气火灾监 控主机,监控主机根据检测到的电流与设定的报警门限值(监控主机设备设置)进行比较,当达到设定门限值时,监控主机发出声光报警信号。

相关文档