电力系统在特定条件下所出现的超过工作电压的异常电压升高。过电压属于电力系统中的一种电磁扰动现象。电工设备的绝缘长期耐受着工作电压,同时还必须能够承受一定幅度的过电压,这样才能保证电力系统安全可靠地运行。

基本介绍

overvoltage

过电压种类

过电压是指工频下交流电压均方根值升高,超过额定值的10%,并且持续时间大于1分钟的长时间电压变动现象;过电压的出现通常是负荷投切的结果。

电力系统在特定条件下所出现的超过工作电压的异常电压升高,属于电力系统中的一种电磁扰动现象。电工设备的绝缘长期耐受着工作电压,同时还必须能够承受一定幅度的过电压,这样才能保证电力系统安全可靠地运行。研究各种过电压的起因,预测其幅值,并采取措施加以限制,是确定电力系统绝缘配合的前提,对于电工设备制造和电力系统运行都具有重要意义。

主要分类

过电压分外过电压和内过电压两大类。

外过电压又称雷电过电压、大气过电压。由大气中的雷云对地面放电二次过电压保护器而引起的。分直击雷过电压和感应雷过电压两种。雷电过电压的持续时间约为几十微秒,具有脉冲的特性,故常称为雷电冲击波。直击雷过电压是雷闪直接击中电工设备导电部分时所出现的过电压。雷闪击中带电的导体,如架空输电线路导线,称为直接雷击。雷闪击中正常情况下处于接地状态的导体,如输电线路铁塔,使其电流互感器过电压保护器电位升高以后又对带电的导体放电称为反击。直击雷过电压幅值可达上百万伏,会破坏电工设施绝缘,引起短路接地故障。感应雷过电压是雷闪击中电工设备附近地面,在放电过程中由于空间电磁场的急剧变化而使未直接遭受雷击的电工设备(包括二次设备、通信设备)上感应出的过电压。因此,架空输电线路需架设避雷线和接地装置等进行防护。通常用线路耐雷水平和雷击跳闸率表示输电线路的防雷能力。

内过电压电力系统内部运行方式发生改变而引起的过电压。有暂态过电压、操过电压保护器作过电压和谐振过电压。暂态过电压是由于断路器操作或发生短

路故障,使电力系统经历过渡过程以后重新达到某种暂时稳定的情况下所出现的过电压,又称工频电压升高。

常见的有:①空载长线电容效应(费兰梯效应)。在工频电源作用下,由过电压保护器于远距离空载线路电容效应的积累,使沿线电压分布不等,末端电压最高。

②不对称短路接地。三相输电线路a相短路接地故障时,b、c 相上的电压会升高。③甩负荷过电压,输电线路因发生故障而被迫突然甩掉负荷时,由于电源电动势尚未及时自动调节而引起的过电压。

操作过电压是由于进行断路器操作或发生突然短路而引起的衰减较快持续时间较短的过电压,常见的有:①空载线路合闸和重合闸过电压。②切除空载线路过电压。③切断空载变压器过电压。④弧光接地过电压。

谐振过电压是电力系统中电感、电容等储能元件在某些接线方式下与电源频率发生谐振所造成的过电压。一般按起因分为:①线性谐振过电压。②铁磁谐振过电压。③参量谐振过电压。

详细说明

电力系统在特定条件下所出现的超过工作电压的异常电压升高。过电压属于电力系统中的一种电磁扰动现象。电工设备的绝缘长期耐受着工作电压,同时还必须能够承受一定幅度的过电压,这样才能保证电力系统安全可靠地运行。

电力系统中电路状态和电磁状态的突然变化是产生过电压的根本原因。过电压分为外过电压和内过电压两大类。研究电力系统中各种过电压的起因,预测其幅值,并采取措施加以限制,是确定电力系统绝缘配合的前提,对于电工设备制造和电力系统运行都具有重要意义。

无论外过电压还是内过电压,都受许多随机因素的影响,需要结合电力系统具体条件,通过计算、模拟以及现场实测等多种途径取得数据,用概率统计方法进行过电压预测。

针对过电压的起因,电力系统必须采取防护措施以限制过电压幅值。如安装避雷线、避雷器、电抗器,开关触头加并联电阻等,以合理实施绝缘配合,确保电力系统安全运行。

常见的操作过电压有以下几种。

①空载线路合闸与重合闸过电压:输电线路具有电感和电容性质。

②切除空载线路过电压:空载线路属于电容性负载。由于切断过程中交流电弧的重燃而引起更剧烈的电磁振荡,使线路出现过电压。

③切断空载变压器过电压:变压器是电感性负载,同时对地还有等值电容。当断路器K突然切断电流时,电流变化率甚大,使变压器上产生甚高的感应过电压。电流切断以后,变压器中残余的电磁能又向对地电容C充电,形成振荡过程,因而出现过电压,称为截流过电压。

④弧光接地过电压:中性点不接地系统发生单相接地故障时,由于接地电过电压保护电路

暂时过电压由于断路器操作或发生短路故障,使电力系统经历过渡过程以后重新达到某种暂时稳定的情况下所出现的过电压。暂时过电压主要是工频振荡,持续时间较长,衰减过程较慢,故又称工频电压升高。

常见的暂时过电压有以下几种。

①空载长线电容效应(费兰梯效应):输电线路具有电感、电容等分布参数特性。在工频电源作用下,远距离空载线路由于电容效应逐步积累,使沿线电压分布不相等,末端电压最高。

②不对称短路接地:三相输电线路a相短路接地故障时,b、c相上的电压会升高,其数值可达相电压Uph的α倍:

Ub=Us=αUph

α称为接地系数,与故障点处系统的零序电抗X0和正序电抗X1的比值有关:中性点接地系统(X0/X1≤3),α约为1.3;中性点不接地系统,当│X0/X1│趋于无穷大时,α趋于。

③甩负荷过电压:输电线路因发生故障而被迫突然甩掉负荷时,由于电源电动势尚未及时自动调节而引起的一种暂时过电压。

此外,电力系统工频或非工频的谐振,以及非线性铁磁谐振等也都属于暂时过电压。

电工设备的绝缘强度一般应能承受暂时过电压。超高压远距离输电线路需安装并联电抗器补偿线路电容效应,以降低暂时过电压。

谐振过电压电力系统中电感、电容等储能元件在某些接线方式下与电源频率发生谐振所造成的过电压。谐振过电压一般按起因分为以下3种。

①线性谐振过电压:构成谐振回路的电工设备的电感、电容等参数是常数,不随电压或电流而变化。例如输电线路的电感和电容,线路串联补偿用电容器,铁心具有线性励磁特性的消弧线圈等。谐振过电压主要因串联谐振的电路原理而产生。当系统在某种接线方式下形成了电感、电容串联回路,回路自振频率又恰好与电源频率相等或接近时就会发生串联谐振现象,使电工设备出现过电压。

②铁磁谐振过电压:谐振回路中的电感元件因铁心的磁饱和现象,使电感参数随电流(磁通)而变化,成为非线性电感。例如,电磁式电压互感器就是这种元件。非线性电感与电容串联而激发起的一种谐振现象称为铁磁谐振,它会使电气设备出现过电压。由于发生铁磁谐振回路中的电感不是常数,回路的谐振频率也不是单一值。同一回路既可能产生工频的基波谐振,又可能产生高次谐波(如2、 3、5次谐波)或分谐波(如1/2、1/3、1/5次谐波)谐振。

③参量谐振过电压:发电机转动时等效电感参量发生周期性变化,若连接容性负载,如空载输电线路,会与电容形成谐振,甚至在无励磁的情况下,也能使发电机端电压不断上升,形成过电压。这种现象又称作发电机自励过电压。参量谐振所需要的能量是由机械功通过周期性的改变电感参量而提供的。

增大谐振回路的阻尼是限制谐振过电压的主要措施。还应力求从系统运行方式上避免可能发生的谐振过电压。