1.为了便于管线施工,管线高程控制测量时一般要根据()进行测量。

A、永久标高标板

B、临时标高水准点

C、设计标高

D、附近设备的标高

2.适用于酸碱性环境的非金属风管系统是()。

A、酚醛复合风管

B、玻璃纤维复合风管

C、聚氨酯复合风管

D、硬聚氯乙烯风管

3.较大型金属容器现场制作一般采用内置桅杆倒装法施工。其动力系统目前最先进的是采用()。

A、手拉葫芦

B、卷扬机

C、计算机控制液压提升专用装置

D、千斤顶

4.焊缝的余高主要依靠()进行检查。

A、低倍放大镜

B、肉眼

C、焊接检验尺

D、直尺

5.塑料管和复合管与金属管件、阀门等的连接应使用()连接。

A、法兰

B、橡胶圈接口

C、热熔

D、专用管件

6.建筑电气工程三个组成部分的施工程序中的共同点是()。

A、相关建筑物尺寸复核

B、设备就位固定

C、暗敷导管埋设

D、照明通电试运行

7.通风与空调工程的施工单位通过系统()后即可进入竣工验收。

A、测试合格

B、设备单机试运转及调整

C、无生产负荷联合试运转及调试

D、综合效能测定及调整

8.系统集成的关键是在于解决各系统之间的互联和互操作性问题,系统集成应采用统一的()。

A、设备型号

B、通信协议

C、线缆接口

D、线缆规格

9.气体灭火系统的()不允许无关人员进入。

A、容器的储存区域

B、容器的运输通道

C、气体喷头附近区域

D、防静电接地装置附近

10.地脚螺栓安装的垂直度和()影响安装的精度。

A、螺栓灌浆强度

B、螺栓强度

C、垫铁布置

D、紧固力

11.低压架空进户管宜采用镀锌钢管,其管口应装有()。

A、绝缘护口

B、防水弯头

C、引线盒箱

D、绝缘瓷件

12.钢结构制作和安装单位应按规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的()试验和复验,其结果应符合设计要求。

A、扭矩系数

B、紧固轴力

C、弯矩系数

D、抗滑移系数

13.仪表工程可交接验收的条件之一是开通后连续正常运行()。

A、72h

B、48h

C、36h

D、24h

14.管道与设备作为一个系统进行试验时,当管道的试验压力小于设备的试验压力时,应按()进行试验。

A、设备的设计压力1。15倍

B、设备的试验压力

C、管道的设计压力1。15倍

D、管道的试验压力

15.使用金属保护层时,可直接将压好边的金属卷板合在绝热层外,按管道坡向自下而上施工,半圆凸缘应重叠,搭口应(),用自攻螺钉或铆钉连接。

A、纵向

B、横向

C、向上

D、向下

16.拱和拱顶的砌筑锁砖均应从()打入拱内。

A、侧面

B、拱顶

C、上面

D、下面

17.属于A类计量器具范围的有()。

A、千分表

B、焊缝检验尺

C、千分表检具

D、经纬仪

18.根据《计量器具分类管理方法》,计量器具按范围划分为A、、B、、C、三类,属于B、类的是()。

A、兆欧表

B、超声波测厚仪

C、钢直尺

D、5m卷尺

19.从事压力容器安装的单位,取得()许可资格的单位,允许从事制造高压容器。

A、A、1级

B、A、2级

C、GB、1级

D、GA、1级

20.分包工程的质量合格文件由()签章。

A、分包企业注册建造师

B、分包企业注册建造师和担任总包项目负责人的注册建造师

C、担任总包项目负责人的注册建造师

D、担任总包项目的质量负责人

二、多项选择题

1.工业锅炉水冷壁和省煤器,一般采用()。

A、优质碳素钢管

B、耐热合金钢管

C、碳素钢管

D、低合金钢管

E、高强度钢管

2、焊缝的外观检验主要包括()检查。

A、未焊透

B、咬边

C、未融合

D、错口

E、凹陷

3、建筑物防雷装置组成包括()。

A、接闪器

B、避雷器

C、引下线

D、避雷网

E、接地装置

4、进口设备应提供质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料,还应提供()。

A、产地证明

B、商检证明

C、出厂证明

D、验收证明

E、检测证明

5、下列误差中,属于形状误差的是()。

A、直线度

B、平面度

C、圆度

D、圆轴度

E、平行度

6、锅炉钢架安装验收合格后,进行锅炉组件吊装,其吊装按()等原则进行。

A、先上后下

B、先下后上

C、先中间后两侧

D、先两侧后中间

E、先中心再逐渐向炉前、炉后

7、仪表设备安装应遵循的程序是()。

A、先里后外

B、先外后里

C、先高后低

D、先低后高

E、先重后轻

8、管道保温层施工中,如采用预制块做保温时,应做到()。

A、层间留有空隙

B、同层要错缝

C、异层要压缝

D、缝隙间填实材料

E、用同等材料的胶泥勾缝

9、强制检定是固定检定的关系,实行()的检定,使用单位没有选择的余地。

A、定检定人员

B、定点

C、定期

D、定检定程序

E、定检标准

10、核实制造和安装、改造、重大维修过程中涉及安全性能的项目包括()。

A、图样资料

B、材料

C、焊工资格

D、包装

E、外观和尺寸

三、案例题

【案例1】

A、安装公司中标承建某生产线设备的安装,双方按规定签订了设备安装承包合同,设备的采购和运输由建设单位负责,设备的安装技术标准为设备制造厂的技术标准,合同约定工期为6个月,定于8月1日开工。生产线的土建工程由建设单位分包给了

B、建筑公司,工程开工后发生了如下几项事件:

事件1:生产线设备由国外引进,在运输过程中遇到台风,延迟了3天到达施工现场。

事件2:A公司进场后,在设备基础检测中,发现土建施工的基础与设计图纸不符,因设备基础返工,影响了施工进度。

事件3:施工人员在生产线设备安装中,A公司按我国国家标准进行施工验收。

事件4:施工开始后,建设单位提出要在12月30日完工试生产,要求A公司赶工。

问题:

(1)生产线设备晚到了3天,A公司说影响了开工日期,是否正确?

(2)基础与设计图纸不符,A公司能否向B、公司提出索赔?

(3)A公司按我国国家标准进行施工验收是否妥当?

(4)建设单位要求在年底完工,A公司可以提出哪些索赔费用?

【案例2】

A公司项目部承包了30层商务楼的机电安装工程,工程内容有建筑给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程和电梯工程等,合同总工期为12个月。商务楼位于市中心商业街旁,施工场地小,在施工准备阶段A公司项目部编制了施工组织设计、施工方案、施工总进度计划和施工总平面图。在施工中,A公司项目部科学地布置施工现场,合理地安排施工人员,加快施工进度,使工程按合同完成。

问题:

(1)A公司项目部编制的施工方案应包括哪些内容?

(2)电梯安装的施工方案编写程序要经历哪几个阶段?

(3)商务楼的施工平面图设计步骤应如何进行?

(4)商务楼的施工平面图设计要点是哪些?

【案例3】

某公司总承包承建一农药厂合成和包装工段的机电工程,在编制两个单位工程的进度计划时,由于分包的土建工程因地基处理原因,机电工程正式开工的日期要比建设项目计划时间迟。单位工程进度计划被确认后,该公司展开了一系列的施工准备工作,并将计划实施。

问题:

(1)由于土建工程地基处理原因使两者计划开工时间不一致,是计划编制的什么依据引起的?

(2)该公司的计划文件应有什么说明?

(3)该公司编制的单位工程进度计划对施工准备工作起到哪些作用?

(4)该公司应怎样实施单位工程进度计划?

【案例4】

某机电安装公司通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺,该公司通过质量策划,编制了施工组织设计和相应的施工方案,并建立了现场质量保证体系,制定了检验试验卡,要求严格执行三检制。工程进入后期,为赶工期,采用加班加点办法加快管道施工进度,由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管排施工质量检查时发现,D、N89不锈钢管焊接变形过大,整条管道形成一折线状,不得不拆除重新组对焊接,造成直接经济损失5600元。

问题:

(1)三检制的自检、互检、专检责任范围应如何界定?本案例是哪个检验环节失控?

(2)影响施工质量的因素有哪些?是什么因素造成本案例不锈钢管焊接变形过大?

(3)质量事故如何界定?本案例问题应如何定性?

(4)质量事故处理有哪几种形式?本案例属于哪种?

【答案与解析】

一、单项选择题

1.B、;

2.D、;

3.C、;

4.C、;

5.D、;

6.A、;

7.C、;

8.B、;

9.A、;10.D、;

11.B、;12.D、;13.B、;14.D、;15.D、;16.A、;17.C、;18.B、;19.A、;20.B、

二、多项选择题

1.A、D、;

2.B、D、E、;

3.A、C、E、;

4.A、B、;

5.A、B、C、;

6.A、D、E、;

7.A、C、E、;

8.B、C、E、;

9.B、C、;10.A、

B、C、E、

三、案例题

【案例1】答:

(1)不正确,生产线设备晚到3天,不会影响开工日期,可能会影响施工进度。因A公司进场后的安装工序首先是施工准备和基础检测。

(2)基础与设计图纸不符,A公司不能向B、公司提出索赔。因为A公司与B、公司没有合同关系。A公司可向建设单位提出索赔。

(3)A公司按我国国家标准进行施工验收是不妥当的,应按合同规定的制造厂技术标准进行施工验收。

(4)A公司因合同变更可以提出赶工索赔和延期索赔,因工程变更造成的时间、费用的损失可以提出索赔。

【案例2】答:

(1)A公司项目部编制的施工方案的内容应包括:工程概况及施工特点;主要工程量;机电安装工程施工方法和工艺流程;施工机械的选用及场地布置;进度计划安排和控制;工程质量要求;安全技术措施等方面。

(2)电梯安装的施工方案编写程序要经历:明确需求→确定目标→分析与综合→评价→优化→提供方案→审核批准七个阶段。

(3)商务楼的施工平面图设计步骤是:起重机的位置→设备组合、加工及堆放场地→设备库区、材料库区→交通运输→办公、生活等临时设施→供水、供电、供热线路→计算经济指标→综合对比评价→修改及制图。

(4)商务楼的施工平面图设计要点:起重机械的布置;设备组合、加工及堆放场地的布置;交通运输平面布置;办公、生活等临时设施的布置;供水、供电、供热线路的布置;经济指标。

【案例3】答:

(1)计划编制的目的是指导实施,使之具有可行性,所以要对依据和条件认真了解、仔细研究。土建工程地基处理超过预期时间是直接原因,从编制依据观点来分析,是计划编制依据中对环境情况和水文地质资料的掌握工作中还有欠缺。

(2)一般总包方的投标书和总承包合同均会响应建设单位建设项目计划的要求,体现在总包方的施工总进度计划安排中,所以各个单位工程的开工、竣工时间要符合已承诺的约定,若有差异,应在单位工程计划编制说明中作出解释,以客观的理由阐明不一致的原因,则计划便容易被认同,而不作违反合同约定处理。

(3)单位工程进度计划是编制该工程以后细化了的月、旬(周)作业计划的依据,也是施工准备工作中人力、物资需要量计划的编制依据,也可确定大型施工机械进场的时间,对作业安全计划和质量检验计划的编制起着引导作用。

(4)该公司在实施单位工程进度计划时应按计划运行的客观规律,抓好计划实施前的交底、实施中的进度统计(即计划的检查)和实施中生产要素调度三项工作,同时发现偏差要分析,确定是否要对计划作出调整。

【案例4】答:

(1)一般情况下,原材料、半成品、成品的检验以专职检验人员为主,生产过程的各项作业的检验则以施工现场操作人员的自检、互检为主,专职检验人员巡回抽检为辅。本案例问题出在自检和互检,在这两个环节上有失控。

(2)影响施工质量的因素有人、机(包括检验器具)、料、法、环五大因素;造成本案例不锈钢管焊接变形过大的主要因素是人。

(3)由于工程施工质量不符合规定标准而引发或造成规定数额以上经济损失、工期延误或造成设备人身安全,影响使用功能的即构成质量事故。本案例问题可按一般质量问题由施工单位自行处理。

(4)施工质量事故处理的方式有返工处理、返修处理、让步处理、降级处理、不作处理五种,本案例属于返工处理。

2012年二级建造师机电工程临考突破试题及答案一

文章作者:建邦培训文章来源:建邦培训发布时间:[2012年06月14日]

第 1 题

在下列设备安装工程中,需要埋设永久性中心标板的设备有()

A.空气压缩机

B.颚式破碎机

C.轧钢机

D.大型引风机

正确答案:C

第 2 题

可用于输送生活用水的塑料及复合材料水管是( )

A.聚乙烯塑料管

B.涂塑钢管

C.硬聚氯乙烯排水管

D.聚丙烯管

正确答案:A

第 3 题

选择电动卷扬机的额定拉力时,应注意滑轮组跑绳的最大拉力不能大于电动卷扬机()

A.额定拉力

B.额定拉力的85%

C.额定拉力的90%

D.额定拉力的95%

正确答案:B

第 4 题

下列选项中,对焊接质量没有直接影响的环境因素是()

A.风

B.噪声

C.温度

D.湿度

正确答案:B

第 5 题

建筑管道系统的阀门安装前,应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查()作强度和严密性试验。

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D.20%

正确答案:B

第 6 题

突出于建筑物接受雷电的导体称()

A.避雷带

B.接闪器

C.避雷器

D.接触器

正确答案:B

第 7 题

制作风管所采用的是非金属复合风管板材的覆面材料必须为()材料。

A.耐火

B.不燃

C.难燃

D.难燃B级

正确答案:B

第 8 题

建筑智能化工程的热泵机组采用了非标准通信协议,由供应商提供了数据格式,热泵机组通信数据格式的转换应由()进行。

A.设计单位

B.热泵机组供应商

C.热泵机组安装单位

D.施工单位

正确答案:D

第 9 题

火灾报警系统能自动探测火灾时产生的烟雾或灼热气体,( )并联动灭火系统。

A.启动消防给水

B.发出声光报警

C.强切消防广播

D.控制事故照明

正确答案:B

第 10 题

地脚螺栓安装的垂直度和()影响安装的精度。

A.螺栓灌浆强度

B.螺栓强度

C.垫铁布置

D.紧固力

正确答案:D

第 11 题

发电机转子安装前要进行单独()试验,消除泄漏后应再经漏气量试验。

A.强度

B.气密性

C.水压

D.气压

正确答案:B

第 12 题

钢制储罐的环缝埋弧自动焊主要用于()法施工的罐壁环缝焊接。

A.正装

B.倒装

C.气顶

D.水浮

正确答案:A

第 13 题

在管道的拐弯处安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相()

A.相交

B.垂直

C.重合

D.平行

正确答案:C

第 14 题

工程中管道与设备连接都应采用()配管。

A.焊接连接

B.法兰连接

C.无缝隙

D.无应力

正确答案:D

第 15 题

电力电缆交接试验内容不包括测量()

A.绝缘电阻

B.直流耐压

C.泄露电流

D.介质损失角正切值

正确答案:D

第 16 题

余热锅炉的主蒸汽管保温层厚度大于()时,应分层保温。

A. 50mm

B. 70mm

C. 90mm

D.100mm

正确答案:D

第 17 题

拱和拱顶必须从()砌筑,严禁将拱砖的大小头倒置。

A.两侧向中心

B.热端向冷端

C.两侧拱脚同时向中心对称

D.冷端向热端

正确答案:C

第 18 题

临时用电工程必须由()进行施工作业。

A.施工总包单位

B.项目施工人员

C.持证电工

D.当地供电部门

正确答案:C

第 19 题

检验机构在特种设备制造或安装过程中进行的验证性检验,属于()检验。

A.强制性

B.周期

C.非强制性

D.不定期抽检

正确答案:A

第 20 题

分包工程的质量合格文件必须由()签章。

A.分包企业注册建造师

B.分包企业注册建造师和担任总包项目负责人的注册建造师

C.担任总包项目负责人的注册建造师

D.担任总包项目质量负责人

正确答案:B

第 21 题

阀门可以根据()进行分类。

A.工作压力

B.构造形式

C.公称尺寸

D.阀芯

E.介质状况

正确答案:A,B,D,E

第 22 题

干粉灭火系统管道包括()

A.液体管道

B. PVC管道

C.干粉管道

D.气体管道

E.真空高压管道

正确答案:C,D

第 23 题

焊缝的外观检验主要包括()检査。

A.未焊透

B.咬边

C.未融合

D.错口

E.凹陷

第 24 题

电气线路施工前的技术准备工作包括()

A.做好施工所用的机具配置工作

B.开工前进行技术交底

C.编制电气专业的施工组织设计

D.编制电气专业的计划

E.编制工程决算

正确答案:A,B,C,D

第 25 题

某炼油厂的塔器分段运至现场后,需要重新组焊,它的安装可以由()承担。

A.具备1级压力容器安装许可证单位

B.具备GA1级压力管道安装许可证的单位

C.具备GC1级压力管道安装许可证的单位

D.该设备的制造单位

E.具备A3级压力容器组焊许可证的单位

正确答案:D,E

第 26 题

当阀门与管道连接时,要求阀门在关闭状态下安装的是()方式连接。

A.电焊焊接

B.气焊焊接

C.法兰

D.热熔

E.螺纹

正确答案:C,E

第 27 题

架空线路的施工程序包括()

A.挖电杆坑和拉线坑

B.电杆组合

C.导线穿管

D.导线架设

E.拉线安装

正确答案:A,B,D,E

第 28 题

多层和高层钢结构的多节柱安装时,每节钢柱的定位轴线的正确导引方法是()

A.应从地面控制轴线直接引上

B.不得从下层柱的轴线引上

C.从顶端控制轴线直接引下

D.从上层柱的轴线引下

E.从中层柱的轴线引上

第 29 题

( )等计量器具,属于A类计量器具范围。

A.施工企业最高计量标准器具

B.列入国家强制检定目录的工作计量器具

C.兆欧表

D.经纬仪

E.千分表检具

正确答案:A,B,C,E

第 30 题

机电工程注册建造师执业的电力工程包括()等工程。

A.火电工程

B.送变电工程

C.核电工程

D.水电工程

E.风电工程

正确答案:A,B,C,E

2012年二级建造师机电工程临考突破试题及答案二

文章作者:建邦培训文章来源:建邦培训发布时间:[2012年06月14日]

第1题

常用于工作压力不超过1.3MPa,介质温度不超过200°C的直径较大的管道一般选用()

A.焊接钢管

B.普通无缝钢管

C.高压无缝钢管

D.螺旋缝钢管

正确答案:D

第2题

完整的供配电电路总是由电源、开关控制设备、()组成。

A.供电线路、控制线路、绝缘保护

B.供电线路、控制线路、用电负载

C.供电线路、绝缘保护、用电负载

D.控制线路、绝缘保护、用电负载

正确答案:B

第3题

设备试运转顺序,下列表述错误的是()

A.先单机,后联动

B.先主机,后附属设备

C.先空负荷,后负荷

D.先低速,后高速

正确答案:B

电气工程施工安排时,不属于电气工程的施工程序是()

A.配合土建工程施工

B.电气交接验收

C.试通电

D.临时用电报批

正确答案:D

第5题

某项目部安装钳工小组在同一车间同时测量的多台设备基础的高程,他们应该选用()

A.高差法

B.仪高法

C.水准仪测定法

D.经纬仪测定法

正确答案:B

第6题

消防验收一般遵循验收受理、现场检查、()、结论评定、工程移交等顺序来进行。

A.最终验收

B.现场验收

C.中间验收

D.初步验收

正确答案:B

第7题

综合布线系统是在智能建筑中构筑()通道的设施。

A.语言

B.图像

C.数据

D.信息

正确答案:D

第8题

焊接方法种类繁多,在施工现场最常用的方法是()

A.高能焊

B.电渣焊

C.电弧焊

D.爆炸焊

正确答案:C

第9题

现在常用A声级作为噪声测量和评价的基本量。A声级通常用符号LA表示,单位是()

A.dA(A)

B.dB(A)

C.dC(A)

D.dD(A)

正确答案:B

第10题

机电安装工程承包人经发包人同意或按照合同约定,可将承包项目的部分()分包给具备相应资质条件的分包人完成,并与之订立分

A.主体工程、非关键工作

B.非主体工程、关键工作

C.非主体工程、非关键工作

D.主体工程、关键工作

正确答案:C

第11题

计算机电安装工程预算取费时,其他直接费的取费以直接工程费中的()为基数。

A.人工费

B.材料费

C.机械费

D.设备费

正确答案:A

第12题

对检测器具应进行()检定、校验,以防止检测器具的自身误差而造成工程质量不合格。

A.必要

B.不定期

C.周期

D.年度

正确答案:C

第13题

项目施工安全管理中,()对本工程项目的安全生产负全面领导责任。

A.项目经理

B.总工程师

C.劳务队长

D.工长(或施工员)

正确答案:A

第14题

竣工验收时,工程质量的检验形式采用()检验。

A.集中抽查

B.全部抽查

C.同步抽查

D.随机抽査

正确答案:D

第15题

机电安装工程成本中的机械使用费是指在施工过程中使用自有施工机械所发生的费用和使用外单位施工机械的租赁费用,以及按规定支付的施工机械()费等。

A.安装、拆卸和进出场

B.安装、拆卸和维修

C.安装、维修和进出场

D.安装、运输和维修

正确答案:A

第16题

特种设备制造、安装、改造单位应具备的条件之一是:有与特种设备制造、安装、改造相适应的()和技术工人。

A.质量检验人员

B.专业技术人员

C.安全工程师

D.管理人员

正确答案:B

第17题

电梯的安装、改造和维修活动结束后,电梯制造单位应当按照()的要求对电梯进行校验和调试,并对校验和调试的结果负责。

A.制造厂的检验标准

B.安全规程

C.安全技术规范

D.质量技术规程

正确答案:C

第18题

单位工程质量验收合格后,建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件,报建设行政主管部门()

A.复验

B.备查

C.核验

D.备案

正确答案:D

第19题

接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得()连接。

A.并联

B.串联

C.混联

D.环形

正确答案:B

第20题

洁净空调工程综合性能全面评定的性能检测应由()单位承担。

A.施工

B.专业检测

C.有检测经验

D.建设方委托

正确答案:C

第21题

—般家庭和办公室照明通常采用()作为电源连接线。

A.BV型聚氯乙烯绝缘铜芯线

B.BX型聚氯乙烯绝缘铜芯线

C.BLX型铝芯电线

D.RV型锏芯软线

E.BLV型铝芯电线

正确答案:A,B

第22题

通风与空调工程的风管系统按其工作压力(P)可划分为()系统。

A.无压

B.低压

C.中压

D.高压

E.超高压

正确答案:B,C,D

第23题

确定建筑智能化工程的实施界面,应贯彻于()的全过程中。

A.设备选型

B.系统设计

C.工程施工

D.成本核算

E.检测验收

正确答案:A,B,C,E

第24题

水管型温度传感器的安装开孔与焊接,必须在管道的()前进行。

A.安装

B.压力试验

C.清洗

D.防腐

E.保温

正确答案:B,C,D,E

第25题

室内连续生产机械设备的安装定位测量步骤按顺序排列是()

A.确定测量步骤,进行技术交底

B.确定标高基准点并标注在预埋标高基准点上

C.按照建筑物的定位轴线测定机械设备的纵、横向中心线并标注在中心标板上

D.埋设设备的纵、横向中心标板和标高标板

E.对纵、横向中心线和标高线进行复测

正确答案:B,C,D

第26题

针对已确定的吊装方案要进行工艺分析和计算,在工艺分析和计算的基础上进行工艺布置。进行此项工作时应特别注意对()

A.安全性的分析

B.安全措施的可靠性分析

C.吊具的选择和可靠性分析

D.被吊设备及构件的外形尺寸、吊点及重量的分析

E.吊装现场的考察和分析

正确答案:A,B

第27题

消防工程验收资料中应提供建筑消防产品的()等合格证明。

A.合格证

B.认证证书

C.认可证书

D.验收报告

E.检测报告

正确答案:A,B,E

第28题

施工步骤与工艺岗位分工中应有“试吊”的步骤,其中须详细写明下列内容:()

A.吊起设备的高度及停留时间

B.检查部位及合格的判断标准

C.吊装施工人员的操作位置

D.对起吊设备及吊具的检査方法

E.吊装方案中的有关内容

正确答案:A,B

第29题

分析取源部件的取样点的周围不应有()、物料堵塞或非生产过程的化学反应。

A.紊流

B.空气渗入

C.层流

D.死角

E.涡流

正确答案:B,C,D,E

第30题

电气试运行前再次进行检查的内容包括()

A.回路是否正确

B.需要解开的回路已解开

C.表面的尘土已扫除

D.需要退出试验位置的回路已退出

E.需要闭合的刀闸已合好

正确答案:A,B,D,E

2012年二级建造师《机电工程》补充案例题

文章作者:建邦培训文章来源:建邦培训发布时间:[2012年06月14日]

补充案例题

[案例1]

A建设工程有限公司,总承包了一座三星级宾馆的建筑安装工程。其中的空调工程分包给了B专业承包公司,空调工程的主要设备——热泵机组,采用国外进口设备。

B专业承包公司在空调系统试运转前,提供了各种产品的合格证书或复验报告;施工记录和检验合格文件;隐蔽工程记录;各装置的各类阀件试验合格记录;热泵机组的安装使用说明书及合格资料;机器润滑油、密封油、控制油系统清洗合格资料;水管道系统耐压试验合格资料;与单机试运行相关的电气和仪表调校合格资料。

问题:

(1)结合本工程说明施工单位编制的试运转方案应该包括哪几个阶段?其编制和审批程序是什么?

(2)本工程带生产负荷的综合效能试验(负荷试运转)由谁组织?哪些单位参加?

(3)B专业承包公司在空调系统试运转前提供的资料是否齐全?为什么?

(4)工程竣工交付使用一年后,业主发现风管漏风严重。业主应该找谁反映?由谁来处理?

答:

(1)试运转方案应该包括单机试运转和无生产负荷的联合试运转及调试两个阶段。试运转方案应该由B公司项目总工程师组织编制,本单位总工程师审核后,报总承包商A建设工程公司审核符合要求后,由A建设工程公司报业主或者监理单位批准后执行。

(2)本工程带生产负荷的综合效能试验(负荷试运转)由业主负责组织,总承包商A建设工程公司、分包商B专业承包公司、

设计单位、监理单位及热泵机组的国外承包商参加。

(3)不齐全。因为缺少风管的漏风量检测资料。在通风与空调工程中,通风管道工作量大,分布广,其制作安装的质量影响到整个工程的成败,这部分的检测及其资料十分重要,不可缺少。

(4)业主发现风管漏风严重应该找总承包商A建设工程公司反映。A公司要通知分承包商B专业承包公司进行处理。

[案例2]

某机电安装公司承建一个生活小区室外热力管网工程安装任务。施工范围是由市政热力管网至各居民住宅楼号室外1m,管线是不通行地沟敷设。该项目的所有施工内容完毕,并与市政热力管网和各楼号热力管网接通后,再进行竣工验收的同时,项目经理部组织整理竣工资料与竣工图汇编工作如下:

(1)收集的工程施工资料的情况包括:施工方案、技术交底及施工日志;管材、阀门和相关部件及绝热材料等物资进行检查检验记录、产品质量合格证;隐蔽工程检查记录,质量检查记录,压力试验记录;设计图纸和设计变更资料的收发记录等。

(2)整理一套设计新图纸和设计变更资料并编绘成竣工图。

(3)在施工资料整理检查时,发现:

1)有两份物资进场检查记录使用了圆珠笔。

2)一份隐蔽工程检查记录未经监理工程师确认签字,查施工日志记载:当时监理工程师到现场检查。

3)其他各种资料内容齐全、有效;记录的编号齐全、有效。

问题:

(1)机电安装工程的施工资料应包括哪些内容?

(2)案例中哪些是施工记录?

(3)设计图纸和竣工图是否是施工资料?为什么?

(4)在资料整理检查时,发现的1)和2)问题应如何处理?

答:

(1)施工资料主要包括:工程管理与验收资料、施工技术资料、施工测量记录、施工物资资料、施工记录、施工试验记录、施工质量验收记录。

(2)施工记录包括:工程物资进厂检查记录、隐蔽工程检查记录、质量检查记录、压力试验记录。

(3)设计图纸不是施工资料,而竣工图属于施工资料。因为设计图纸不是施工单位形成的文件,而是施工单位的施工依据;而竣工图是建设工程通过施工过程形成结果,由施工单位编绘的。

(4)两份物资进场检查记录用圆珠笔填写的,应重新使用规定的笔填写和签名;一份隐蔽工程检查记录应请到场检查的监理工程师补签确认和签名。

[案例3]

某公司分包承建一医院的机电工程,工程内容包括变配电所及其他建筑电气工程、通风与空调工程、给水排水工程和锅炉安装工程等,其中变配电所应提前受电为其他建筑设备的试运转提供条件。在分承包合同约定的日期与总承包方同步完工,启动整个单位工程的竣工验收。

问题:

(1)因变配电所已受电、由业主方运行管理,该公司是否可以提前办理竣工验收手续?说明理由。

(2)判定变配电所是否可以验收的依据是什么?

(3)该医院工程的竣工验收质量标准应遵循的要求是什么?

(4)该工程的竣工验收步骤怎么安排?

答:

(1)变配电所是一个独立的专业工程,施工完毕并受电运行,已具备预期功能,可以在征得建设单位同意后,单独办理竣工验收或中间交工手续;况且从运行管理角度看,运行管理人员的资格认可要由业主或用户向工程所在地供电管理部门办理,还要建立相应的运行管理制度和维护保养制度,早日验收进入规范的运行有利于安全用电。

(2)变配电所是否可以竣工验收要依据相关文件进行判定,包括:批准过的设计文件(施工图纸、设计说明书、施工过程中设计变更通知书)、签订的施工合同、设备的技术说明书、施工质量验收规范及质量验收标准。判定的目的是确认工程是否完工、质量是否符合标准和规范要求。

(3)竣工验收时除对工程内容要进行核实,确认其已全部完成外,更为关注的是工程质量,而对质量的评价,参与验收各方要有共同遵循的验收要求,以避免产生歧义。这个验收要求包括:合同约定的工程质量标准、单位工程竣工验收合格标准、单位工程已达到使用条件、建设项目能满足建成后可投入使用要求。

(4)该工程竣工验收的步骤依次是自检自验、预验收、复验、竣工验收。前三个步骤由施工单位完成,最终竣工验收由建设单位主持完成。

[案例4]

某机电安装工程竣工验收后投入使用。在保修期内,该工程的计算机房由甲供的风机盘管的附件(冷冻水柔性接管)发生断裂而漏水,使建筑装修及计算机均遭受损失。为此,用户发生安装工程质量投诉,经查冷冻水柔性接管提前老化,属于产品质量问题。经返工更换新型柔性接管后,运行正常。

鉴于上述产品质量问题,用户向施工单位提出全部更换的要求。

问题:

(1)接到用户投诉后,施工单位应怎样处理?

(2)上述产品质量问题发生在保修期内,应怎样处理?

(3)用户提出全部更换要求,施工单位应如何响应?经济费用由谁承担?

(4)由施工单位全部返工更换后,运行正常,应进行什么性质的回访?为什么?

答:

(1)施工单位接到用户投诉后应迅速研究,尤其是已造成经济损失的,尽快派出责任人到事故现场会同用户认真调查分析,调查要仔细、细致,分析要实事求是,尊重事实,不能主观臆测,态度要耐心、诚恳、不生硬。

(2)依据有关质量管理的规定,施工单位安装使用时也有失察之责,为此应协商解决,确定各自的经济责任,由施工单位负责返工更换。

(3)施工单位应接受用户提出的要求,派出施工人员逐台进行风机盘管的柔性接管的返工更换。由于甲供设备的质量不合格,并未造成质量事件,所以经济费用应由用户承担。

(4)应进行技术性回访。因为使用新型柔性接管,要了解其技术性能和使用后的效果,发现问题及时加以补救和解决,同时也便于总结经验,不断改进完善,以利推广使用。

[案例5]

某机电安装公司承建某厂锅炉房工程安装任务。该锅炉房建筑结构为局部三层,其中一层是机械除渣系统、水泵房和水处理间;三层是输煤廊,煤斗是钢制煤斗;锅炉房有蒸发量为20t/h、蒸汽压力为1.6MPa的散装工业锅炉四台。

问题

(1)项目部在工程开工前,需向哪个监管部门办理施工准许证?其法定手续的程序是什么?

(2)项目部对施工中特种设备作业人员控制的对象包括哪些?

(3)锅炉进场时项目部对出厂随带文件进行点检主要包括哪些内容?

答:

(1)项目部在开工前,需向当地特种设备安全监督管理部门申请办理安装施工准许证。其法定手续的程序是:列出计划,依照报检、过程监督、最终准用等程序办理一切法定手续。

(2)项目部对施工特种设备作业人员控制的对象包括:焊工、探伤工、司炉工、水处理工。

(3)主要包括内容有:附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等。

1.根据地震震害调查,框架应设计成延性框架,下列各选项中()所描述的内容不符合

要求。

A.强梁弱柱

B.强节点、箍筋加密、加强锚固

C.避免出现薄弱层

D.多设短柱

E.加强角柱

答案:AD

2.砌体结构房屋预防地震经常采用的措施,()是错误的。

A.设构造柱

B.设圈梁

C.设伸缩缝,基础一定分开

D.加强楼梯间的整体性

答案:C

3.下列荷载作用中属于可变荷载的有()。

A.吊车制动力

B.楼面人群集散

C.土压力

D.自重

E.雪荷载

答案:ABE

4.水泥砂浆重度为20kN/m3,若铺设厚度为20mm,则其面荷载为()kN/m2。A.0.04

B.0.4

C.4

D.10

答案:B

5.某办公楼,装修时在一根梁上砌了一面轻质隔墙,则相当于在梁上增加了()。A.线荷载

B.面荷载

C.集中荷载

D.静荷载

E.动荷载

答案:AD

6.某仓库设在建筑物二层,仓库里面放满水泥,二层楼板承受的是()。

A.线荷载

B.分散荷载

C.面荷载

D.集中荷载

答案:C

7.下列属于水平荷载的是()。

A.结构的自重

B.风荷载

二建机电实务真题及答案

2013二建机电实务真题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。) 1、安装标高基准点一般设置在设备基础的(D). A.最高点 B.最低点 C.中心标板上 D.边缘附近 2、同时具备耐腐蚀、耐温及耐冲击的塑料水管是(C) A.聚乙烯管 B.聚丙烯管 C.ABS管 D.聚氯乙烯管 3、某设备重量85t,施工现场拟采用两台自行式起重机抬吊方案进行就位,其中索吊具重量3t,自制专用抬梁重量5t,风力影响可略。制定吊装方案时,最小计算载荷为(C)A.106.48t B.108.90t C.112.53t D.122.76t 4、下列钢材中,需进行焊接性试验是(B) A.国内小钢厂生产的20#钢材 B.国内大型钢厂新开发的钢材 C.国外进口的16Mn钢材 D.国外进口未经使用,但提供了焊接性评定资料的钢材 5、安装在易受震动场所的雨水管道使用(A) A.钢管 B.铸铁管 C.塑料管 D.波纹管 6、室内照明灯具的施工程序中,灯具安装接线的紧后工序是(C) A.导线并头 B.绝缘测试 C.送电前检查 D.灯管安装 7、洁净度等级为N3的空调风管的严密性检查方法是(B) A.测漏法检测 B.漏风量检测 C.漏光法检测合格后,进行漏风量测试抽检 D.漏光法检测合格后,全数进行漏风量测试 8、空调设备自动监控中的温度传感器是通过变送器将其温度变化信号转换成(C)电信号A.0--10mA B.0--20mA C.0--10VAC D.0--10VDC 9、下列设备中,属于气体灭火系统是(A). A.贮存容器 B.发生装置 C.比例混合器 D.过滤器 10、在室温条件下,工作温度较高的干燥机与传动电机联轴器找正时,两端面间隙在允许偏差内应选择(A)。

2014年二级建造师机电实务历年真题答案解析

2014年二建机电真题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是()。 A.激光准直仪B.激光经纬仪 C.激光指向仪D.激光水准仪 2.关于千斤顶使用要求的说法,错误的是()。 A.垂直使用时,作用力应通过承压中心 B.水平使用时,应有可靠的支撑 C.随着工件的升降,不得调整保险垫块的高度 D.顶部应有足够的工作面积 3.一般情况下,焊接厚度为3.5mm的焊件,选用的焊条直径是()。 A.2mm B.3.2mm C.4mm D.5mm 4.设备安装工程的永久基准点使用的材料,最好采用()。 A.钢铆钉B.木桩 C.普通角钢D.铜棒 5.封闭母线找正固定的紧后工序是()。 A.导体焊接B.外壳焊接 C.电气试验D.与设备连接 6.管道滑动支架以支承面中心为起点进行反方向安装的偏移量应为位移值的()。 A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/2 7.锅炉本体受热面组合安装的一般程序中,设备清点检查的紧后工序是()。 A.压力试验B.泄漏试验 C.灌水试验D.通球试验 8.直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行()。 A.吹扫清洗B.压力试验 C.无损检测D.防腐保温 9.管道保温作业正确的做法是()。 A.伴热管道与管道间的空隙应填充材料

B.用铝带捆扎保温层,每节管壳至少捆扎一道 C.阀门的保温应采用可拆卸式结构 D.同层保温预制块的接缝要对齐 10.下列耐火材料中,属于中性耐火材料的是()。 A.高铝砖B.镁铝砖 C.硅砖D.白云石砖 11.高层建筑给水及排水铸铁管的柔性连接应采用()。 A.石棉水泥密封B.橡胶圈密封 C.铅密封D.膨胀性填料密封 12.高层建筑为防止侧击雷电,应在环绕建筑物周边设置()。 A.避雷针B.均压环 C.接地线D.引下线 13.通风与空调系统经平衡调整后,各风口的总风量与设计风量的允许偏差不应大于()。A.5% B.10% C.15% D.20% 14.将4个1KΩ(21℃)。镍电阻两两串联再并联后,检测一个大房间的平均温度21℃,传递到变送器的电阻值是()。 A.0.5KΩB.1.0KΩ C.2.0KΩD.4.0KΩ 15.拽引式电梯设备进场验收合格后,在驱动主机安装前的工序是()。 A.土建交接检验B.轿厢导轨安装 C.随行电缆安装D.安全部件安装 16.下列施工计量器具中,属于强制性检定范畴的是()。 A.声级计B.超声波测厚仪 C.压力表D.垂直检测尺 17.用于电力线路上的电气设备是()。 A.金具B.集箱 C.断路器D.叶栅 18.下列设备中,属于特种设备的是()。 A.风机B.水泵

2013年二级建造师机电工程考试真题及答案

2013年二级建造师机电工程考试真题及答案 一、单项选择题 1、安装标高基准点一般设置在设备基础的( ). A.最高点 B.最低点 C.中心标板上 D.边缘附近 2、同时具备耐腐蚀、耐温及耐冲击的塑料水管是() A.聚乙烯管 B.聚丙烯管 C.ABS管 D.聚氯乙烯管 3、某设备重量85t,施工现场拟采用两台自行式起重机抬吊方案进行就位,其中索吊具重量3t,自制专用抬梁重量5t,风力影响可略。制定吊装方案时,最小计算载荷为()A.106.48t B.108.90t C.112.53t D.122.76t 4、下列钢材中,需进行焊接性试验是() A.国内小钢厂生产的20#钢材 B.国内大型钢厂新开发的钢材 C.国外进口的16Mn钢材 D.国外进口未经使用,但提供了焊接性评定资料的钢材 5、安装在易受震动场所的雨水管道使用() A.钢管 B.铸铁管 C.塑料管 D.波纹管6、室内照明灯具的施工程序中,灯具安装接线的紧后工序是() A.导线并头 B.绝缘测试 C.送电前检查 D.灯管安装 7、洁净度等级为N3的空调风管的严密性检查方法是() A.测漏法检测 B.漏风量检测 C.漏光法检测合格后,进行漏风量测试抽检 D.漏光法检测合格后,全数进行漏风量测试 8、空调设备自动监控中的温度传感器是通过变送器将其温度变化信号转换成()电信号A.0--10mA B.0--20mA C.0--10VAC D.0--10VDC 0-10VDC(4-20mA)电信号。参见教材P36-37。 9、下列设备中,属于气体灭火系统是( ). A.贮存容器 B.发生装置 C.比例混合器 D.过滤器 10、在室温条件下,工作温度较高的干燥机与传动电机联轴器找正时,两端面间隙在允许偏差内应选择()。 A.较大值 B.中间值 C.较小值 D.最小值 11、并列明敷电缆的中间接头应()

(完整版)2019年二建施工管理真题及答案

一、单项选择题(共70题,每1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.关于施工总承包管理方主要特征的说法,正确的是() A.在平等条件下可通过竞标获得施工任务并参与施工 B.不能参与业主的招标和发包工作 C.对于业主选定的分包方不承担对其的组织和管理责任 D.只承担质量、进度和安全控制方面的管理任务和责任 【参考答案】A 2.施工总承包模式下,业主甲与其指定的分包施工单位丙单独签订了合同,则关于施工总承包方乙与丙关系的说法,正的是()。 A.乙负责组织和管理丙的施工 B.乙只负责甲与丙之间的索赔工作 C.乙不参与对丙的组织管理工作 D.乙只负责对丙的结算支付,不负责组织其施工 【参考答案】A 3.某建设工程项目设立了采购部、生产部、后勤保障部等部门,但在管理中采购部和生产部均可在职能范围内直接对后勤保障部下达工作指令,则该组织结构模式为() A.职能组织结构 B.线性组织结构 C.强矩阵组织结构 D.弱矩阵组织结构 【参考答案】A 4.针对建设工程项目中的深基础工程编制的施工组织设计属于()。 A.施工组织总设计 B.单项工程施工组织设计 C.单位工程施工组织设计 D.分部工程施工组织设计 【参考答案】D 5.建设工程项目目标事前控制是指() A.事前分析可能导致偏差产生的原因并在产生偏差时彩取纠偏措施 B.事前分析可能导致项目目标偏离的影响因素并针对这些因素采取预防措施 C.定期进行计划值与实际值比较 D.发现项目目标偏离时及时采取纠偏措施 【参考答案】B 6.对建设工程项目目标控制的纠偏措施中,属于技术措施的() A.调整管理方法和手段 B.调整项目组织结构 C.调整资金供给方式 D.调整施工方法 【参考答案】D 7.采用时间成本累积曲线法编制建设工程项目成本计划时,为了节约资金贷款利息,所有工作的时间值按()确定。 A最早开始时间 B.最迟完成时间减干扰时差 C.最早完成时间加自由时差 D.最迟开始时间

2018年二建机电实务真题及答案解

2018年二建机电实务真题及答案解析 一、单项选择题 1. 下列有色金属材料中,不属于铜合金的是()。 A. 紫铜 B. 青铜 C. 黄铜 D. 白铜 【答案】A 【解析】铜合金一般分黄铜、青铜和白铜三大类。纯铜常称紫铜。 2. 用于完成介质间热量交换的换热设备是()。 A. 分离器 B. 反应器 C. 冷凝器 D. 分解锅 【答案】C 【解析】主要用于完成介质间热量交换的压力容器称为换热设备。如管壳式余热锅炉、热交换器、冷却器、冷凝器、蒸发器等。 3. 工程测量的核心是()。 A. 测量精度 B. 设计要求 C. 减少误差累积 D. 检核【答案】D 【解析】检核是测量工作的灵魂。 4. 吊装作业若采取同类型、同规格起重机双机抬吊时,单机载荷最大不得超过额定起 重量的()。 A. 75% B.80% C.85% D.90% 【答案】B 【解析】采用双机抬吊时,宜选用同类型或性能相近的起重机,负荷分配应合理,单 机载荷不得超过额定起重量的80%。 5. 下列试验中,不属于焊后致密性试验的是()。 A.氨气试验 B. 煤油试漏 C. 液压强度试验 D. 真空箱试验 【答案】C 【解析】焊后致密性试验包括:液体盛装试漏、气密性试验、氨气试验、煤油试漏、 氦气试验、真空箱试验。 6. 现场组装的大型设备,各运动部件之间的相对运动精度不包括()。 A.直线运动精度 B. 圆周运动精度 C.传动精度 D. 配合精度

【解析】各运动部件之间的相对运动精度。现场组装大型设备各运动部件之间的相对 运动精度包括直线运动精度、圆周运动精度、传动精度等。 7. 电力架空线路需在横担固定处加装软垫的是( A.转角杆横担 B. 全瓷式瓷横担 C. 【答案】B 【解析】全瓷式瓷横担的固定处应加软垫。 8. 下列管道试验中,可结合试车一并进行的是( )。 A.真空试验 B. 通球试验 C. 泄漏性试验 D. 【答案】C 【解析】泄漏性试验可结合试车一并进行。 9. 锅炉系统安装程序中,水冷壁安装的紧前工序是( A.钢架组合安装 B. 集箱安装 C. 汽包安装 【答案】B 【解析】锅炉系统安装施工程序:基础和材料验收T 钢架组装及安装T 汽包安装T 集 箱安装T 水冷壁安装T 空气预热器安装T 省煤器安装T 低温过热器安装T 高温过热器 安装T 刚性梁安装T 本体管道安装T 阀门及吹灰设备安装T 燃烧器、油枪、点火枪的 安装T 烟道、风道的安装T 炉墙施工T 水压试验T 风压试验T 烘炉、煮炉、蒸汽吹扫 T 试运行。 10. 下列关于储罐充水试验规定的说法,错误的是( )。 A.充水试验采用洁净水 B. 试验水温不低于 5 C C.充水试验的同时进行基础沉降观测 D. 放水过程中应关闭透光孔 【答案】D 【解析】一般情况下,充水试验采用洁净水;特殊情况下,如采用其他液体充水试验, 必须经有关部门批准。对不锈钢罐,试验用水中氯离子含量不得超过 25mg/L 。试验水 温均不低于 5° G 充水试验中应进行基础沉降观测,如基础发生设计不允许的沉降, 应停止充水,待处理后,方可继续进行试验。充水和放水过程中,应打开透光孔,且不 得使基础浸水。 A. 24h B.36h C.48h D.72h )。 终端杆横担 D.耐张杆横担 压力试验 )。 D. 省煤器安装 11. 自动化仪表工程须连续投入运行( ),运行正常后方具备交接验收条件。

二建机电实务试卷真题及答案完整版

2014年二建机电实务试卷真题及答案 一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是()。 A.激光准直仪 B.激光经纬仪 C.激光指向仪 D.激光水准仪 【答案】B 【解析】激光经纬仪,常用于设备安装定线定位和测设已知角度。参见教材P21 2.关于千斤顶使用要求的说法,错误的是()。 垂直使用时,作用力应通过承压中心 B.水平使用时,应有可靠的支撑 C.随着工作的升降,不得调整保险垫块的高度 D.顶部应有足够的工作面积 【答案】C 【解析】C错,使用千斤顶时,应随着工件的升降随时调整保险垫块的高度。 参见教材P23 3.一般情况下,焊接厚度为的焊件,选用的焊条直径是()。

【答案】B 【解析】焊条厚度为3~4mm时,焊条直径为,参见教材P29 4.设备安装工程的永久基准点使用的材料,最好采用()。 A.钢铆钉 B.木桩 C.普通角钢 D.铜棒 【答案】D 【解析】设置永久中心标板和永久基准点,最好采用铜材或不锈钢制作。 参见教材P36 5.封闭母线找正固定后紧后工序是()。 A.导体焊接 B.外壳焊接 C.电气试验 D.与设备连接 【答案】A 【解析】封闭母线的安装程序:核对设备位置及支架位置尺寸、封闭母线开箱检查及核对尺寸→封闭母线吊装→封闭母线找正固定→导体焊接→外壳焊接→电气试验→封母线与设备连接。参见教材P44 6.管道滑动支架以支承面中心为起点进行反方向安装的偏移量为位移值的()。

5 4 3 2 【答案】D 【解析】导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象。其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移,偏移量应为位移值的1/2或符合设计文件规定,绝热层不得妨碍其位移。参见教材P57 7.锅炉本体受热面组合安装的一般程序中,设备清点检查的紧后工序是() A.压力试验 B.泄漏试验 C.灌水试验 D.通球试验 【答案】D 【解析】锅炉本体受热面安装一般程序: 设备清点检查一通球试验一联箱找正划线一管子就位对口和焊接。参见教材P70 8.直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行() A.吹扫清洗 B.压力试验 C.无损检测 D.防腐保温 【答案】B 【解析】直接安装在管道上的仪表安装完毕后,应随同设备或管道系统进行压力试

2013年二级建造师机电实务历年真题答案解析

2013年二建机电真题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.安装标高基准点一般设置在设备基础()。 A.最高点B.最低点 C.中心标板上D.边缘附近 2.同时具备耐腐蚀.耐温及耐冲击的塑料水管是()。 A.聚乙烯管B.聚丙烯管 C.ABS管D.聚氯乙烯管 4.某设备重量85t,施工现场拟采用两台自行式起重机抬吊方案进行就位,其中索吊具重量3t,自制专用抬梁重量5t,风力影响可略。制定吊装方案时,最小计算载荷为()。A.106.48t B. 108.90t C.112.53t D.122.76t 4.下列钢材中,需进行焊接性试验的是()。有争议 A.国内小钢厂生产的20#钢材B.国内大型钢厂新开发的钢材 C.国外进口的16Mn钢材D.国外进口未经使用,但提供了焊接性评定资料的钢材5.安装在易受震动场所的雨水管道使用()。 A.钢管B.铸铁管 C.塑料管D.波纹管 6.室内照明灯具的施工程序中,灯具安装接线的紧后工序是()。 A.导线并头B.绝缘测试 C.送电前检查D.灯管安装 7.洁净度等级为N3的空调风管的严密性检查方法是() A.测漏法检测 B.漏风量检测 C.漏光法检测合格后,进行漏风量测试抽检 D.漏光法检测合格后,全数进行漏风量测试 8.空调设备自动监控中的温度传感器是通过变送器将其温度变化信号转换成()电信号。 A.0~10m A B.0~20m A

C.0~10V A C D.0~10V D C 9.下列设备中,属于气体灭火系统的是()。 A.贮存容器B.发生装置 C.比例混合器D.过滤器 10.在室温条件下,工作温度较高的干燥机与传动电机联轴器找正时,两端面间隙在允许偏差内应选择()。 A.较大值B.中间值 C.较小值D.最小值 11.并列明敷电缆的中间接头应()。 A.位置相同B.用托板托置固定 C.配备保护盒D.安装检测器 12.电站锅炉本体受热面组合安装时,设备清点检查的紧后工序是()。 A.找正划线B.管子就位 C.对口焊接D.通球试验 14.现场组焊的球形储罐,应制作()三块产品焊接试板。 A.立焊.角焊.平加仰焊B.角焊.横焊.对焊 C.横焊.平加仰焊.立焊D.对焊.立焊.平加仰焊 14.当取源部件设置在管道的下半部与管道水平中心线成0o~45o夹角范围内时,其测量的参数是()。 A.气体压力B.气体流量 C.蒸汽压力D.蒸汽流量 15.检验管道系统强度和严密性的试验是()。 A.压力试验B.真空度试验 C.侧漏性试验D.致密性试验 16.采用预制块做保温层的要求是()。 A.同层要错缝,异层要压缝,用同等级材料的胶泥勾缝 B.同层要错缝,异层要压缝,用高一等级材料的胶泥勾缝 C.同层要压缝,异层要错缝,用同等级材料的胶泥勾缝 D.同层要压缝,异层要错缝,用高一等级材料的胶泥勾缝 17.硅酸盐耐火浇注施工完后,宜于()养护。

(完整版)2017年二级建造师施工管理真题及答案解析

2017年二级建造师施工管理真题及答案解析 一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.对施工方而言,建设工程项目管理的“费用目标”是指项目的()。 A.投资目标 B.成本目标 C.财务目标 D.经营目标 【答案】B 【考点】建设工程项目管理的概念 【来源】2Z101011 建设工程项目管理的类型 【解析】“自项目开始至项目完成”指的是项目的实施期;“项目策划”指的是项目实施的策划(它区别于项目决策期的策划),即项目目标控制前的一系列筹划和准备工作;“费用目标”对业主而言是投资目标,对施工方而言是成本目标。 2.甲企业为某工程项目的施工总承包方,乙企业为甲企业依法选定的分包方,丙企业为业主依法选定的专业分包方。则关于甲、乙、丙企业在施工及管理中关系的说法,正确的是()。 A.甲企业只负责完成自己承担的施工任务 B.丙企业只听从业主的指令 C.丙企业只听从乙企业的指令 D.甲企业负责组织和管理乙企业与丙企业的施工 【答案】D 【考点】施工总承包方的管理任务 【来源】2Z101012 施工项目管理的目标和任务 【解析】施工总承包方是工程施工的总执行者和总组织者,它除了完成自己承担的施工任务以外,还负责组织和指挥它自行分包的分包施工单位和业主指定的分包施工单位的施工。

3.某施工项目技术负责人从项目技术部提出的两个土方开挖反感中选定了拟实施的反感, 并要求技术部队该反感进行深化。该项目技术负责人在施工管理中履行的管理职能是 ()。 A.检查 B.执行 C.决策 D.计划 【答案】C 【考点】施工管理的管理职能分工 【来源】2Z101024 施工管理的管理职能分工 【解析】管理职能的含义: (1)提出问题——通过进度计划值和实际值的比较,发现进度推迟了; (2)筹划——加快进度有多重可能的方案,如改一班工作制为两班工作制,增加夜班作业,增加施工设备或改变施工方法,针对这几个方案进行比较; (3)决策——从上述几个可能的反感中选择一个将被执行的反感,如增加夜班作业; (4)执行——落实夜班施工的条件,组织夜班施工; (5)检查——检查增加夜班施工的决策有否被执行,如已执行,则检查执行的效果如何。 4、某项目部根据项目特点制定了投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等工作流程,这些工作流程组织属于() A.物质流程组织 B.管理工程流程组织 C.信息处理工程流程组织 D.施工工作流程组织 答案:B 考点:施工管理的工作流程组织 解析:工程流程组织包括:

2018年二建机电真题及解析考试

2018年二级建造师考试《机电工程》 1.下列有色金属材料中,不属于铜合金的是( )。 A.紫铜 B.青铜 C.黄铜 D.白铜 【答案】A 【解析】铜合金包括黄铜、(来源:环球网校)青铜和白铜。 【考点来源】2H311011 金属材料的类型及应用P4 2.用于完成介质间热量交换的换热设备是( )。 A.分离器 B.反应器 C.冷凝器 D.分解锅 【答案】C 【解析】换热设备(代号E)。(来源:环球网校)主要用于完成介质间热量交换的压力容器称为换热设备。如 管壳式余热锅炉、热交换器、冷却器、冷凝器、蒸发器等。 【考点来源】2H311023专用工程设备的分类和性能P16 3.工程测量的核心是( )。 A.测量精度 B.设计要求 C.减少误差累积 D.检核 【答案】D 【解析】检核是测量工作的灵魂,(来源:环球网校)必须加强外业和内业的检核工作,保证实测数据与工程 测量竣工图的绘制的正确性。 【考点来源】2H312011 测量要求和方法P17 4.吊装作业若采取同类型、同规格起重机双机抬吊时,单机载荷最大不得超过额定起重量的( )。 A.75% B.80% C.85% D.90% 【答案】B 【解析】采用双机抬吊时,(来源:环球网校)宜选用同类型或性能相近的起重机,负荷分配应合理,单机载 荷不得超过额定起重量的80%。 【考点来源】2H312021 主要起重机械与吊具的使用要求P25 5.下列试验中,不属于焊后致密性试验的是( )。 A.氨气试验 B.煤油试漏 C.液压强度试验

D.真空箱试验 【答案】C 【解析】焊后致密性试验包括液体盛装试漏、(来源环/球/网/校)气密性试验、氨气试验、煤油试漏、氦气试验、真空箱试验。 【考点来源】2H312032焊接质量的检测方法P34 6.现场组装的大型设备,各运动部件之间的相对运动精度不包括( )。 A.直线运动精度 B.圆周运动精度 C.传动精度 D.配合精度 【答案】D 【解析】各运动部件之间的相对运动精度。(来源环/球/网/校)现场组装大型设备各运动部件之间的相对运动 精度包括直线运动精度、圆周运动精度、传动精度等。 【考点来源】2H313012机械设备安装精度的控制P44 7.电力架空线路需在横担固定处加装软垫的是( )。 A.转角杆横担 B.全瓷式瓷横担 C.终端杆横担 D.耐张杆横担 【答案】B 【解析】全瓷式瓷横担的固定处应加软垫。 【考点来源】2H313022输配电线路的施工要求P51 8.下列管道试验中,(来源环/球/网/校)可结合试车一并进行的是( )。 A.真空试验 B.通球试验 C.泄漏性试验 D.压力试验 【答案】C 【解析】泄漏性试验可结合试车一并进行。 【考点来源】2H313032(来源环/球/网/校)管道系统试验和吹洗要求P65 9.锅炉系统安装程序中,水冷壁安装的紧前工序是( )。 A.钢架组合安装 B.集箱安装 C.汽包安装 D.省煤器安装 【答案】B 【解析】锅炉系统安装施工程序? 基础和材料验收→钢架组装及安装→汽包安装→集箱安装→水冷壁安装→空气预热器安装→省煤器安装→低温过热器安装→高温过热器安装→刚性梁安装→本体管道安装→阀门及吹灰设备安装→燃烧器、油枪、点火枪的安装→烟道、风道的安装→炉墙施工→水压试验→风压试验→烘炉、煮炉、蒸汽吹扫→试运行。 【考点来源】2H313042(来源环/球/网/校)锅炉系统主要设备的安装技术要求P73 10.下列关于储罐充水试验规定的说法,错误的是( )。

二建机电实务考试真题及答案解析

二建机电实务考试真题 及答案解析 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

一、单项选择题(共 20 题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1.下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 【答案】C P4 【解析】白铜是以镍为主要合金元素的铜合金。主要用于制造船舶仪器零件、化工机械零件及医疗器械等。锰含量高的锰白铜可制作热电偶丝。 【考点来源】第一章第一节第一目:2H311010 机电工程常用材料 2.下列变压器中,不属于按用途分类的是()。 A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 【答案】B P14 【解析】按变压器的用途不同分为电力变压器、电炉变压器、整流变压器、电焊变压器、船用变压器、量测变压器等。 【考点来源】第一章第一节第二目:2H311020 机电工程常用工程设备 3.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是()。 A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 【答案】D P17 【解析】地下管线工程测量:地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点,窨井的坐标和管顶标高。 【考点来源】第一章第二节第一目:2H312010 机电工程测量技术

4.下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是()。 A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 【答案】C P102 【解析】分析取源部件的安装要求品的位置。 (1)取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。 (2)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 (3)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 【考点来源】第一章第三节第六目:2H313060 自动化仪表工程安装技术5.下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是()。 A.搭接形式 B.对接形式 C.插接形式 D.咬接形式 【答案】B P109 【解析】金属保护层的接缝可选用搭接、咬接、插接及嵌接的形式。保护层安装应紧贴保温 层或防潮层。金属保护层纵向接缝可采用搭接或咬接;环向接缝可采用插接或搭接。室内的外保护层结构,宜采用搭接形式。

2013 二级建造师机电实务真题解析

A 漏光法检测; P32 B 、温度传感器一般由传感元件和变送器组成,通过变送器将其阻值变化信号转换成与温度变化成比例的()电信号。 A 0-10mA B 0-20mA C 0-10V AC D 0-10V DC 解析:P37 D 9、以下设备中,属于气体灭火系统的是()

D 异层要错缝,同层要压缝,用同等材料的胶泥勾缝; P83 A 料采用()养护。 自然 C D 烘干 P88 B 18、发生在电力设施保护区内进行爆破作业时,编制的施工方案()A邀请当地人民政府部门参加 B邀请爆破专业单位派员参加 C 请当地人民政府派员监管 D 报经电力管理部门批准后执行

C 安装风机盘管、风口及开设检修门时的装饰装修工程成品保护; 位检查预留孔洞的尺寸 合布置及施工顺序确定 24收时应提供的移交资料有() 基础结构外形尺寸、标高、位置的检查记录; B 基础预压记录及沉降观测点; C 隐蔽工程验收记录; D 设计变更及材料代用证件; E 设备基础质量合格证明书 解析:P49 ACDE

D 单位工程进度计划报审表 E 工程质量保证书 P248-P249 ABC 背景略) A公司对B分包单位还包括哪些管理? P94 施工准备、工序交验、竣工验收、工程保修、安全、工程款支付 2、简述建筑智能化竣工验收的顺序: P39 应按先产品,后系统;先各系统,后系统集成的顺序进行 3、A拒绝向建设单位承担保修费是否合适?说明理由

因为投标人在投标截止时间后送达的投标文件,招标人应当拒收; 单位更文件可以得到建设单位的接受。 人招标文件的截止时间前,可以补充、修改或者撤回已提交的投标文书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。 单位在投标截止日期前对原投标的的变更按规定是允许的,可以接受。 2、管道系统试验中有哪些的不妥之处? P77 管道的涂漆、绝热应在系统试验之后进行。 3、管道系统试验还需具体什么条件?P77 (1)、试验范围内的管道安装工程,除涂漆、绝热未施工完毕外,均已玩设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。

二建《管理》真题及参考答案

2017年二级建造师考试真题 《建设工程施工管理》 一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.对施工方而言,建设工程项目管理的“费用目标”是指项目的()。 A.投资目标 B.成本目标 C.财务目标 D.经营目标 【参考答案】B 2.甲企业为某工程项目的施工总承包方,乙企业为甲企业依法选定的分包方,丙企业为业主依法选定的专业分包方。则关于甲、乙、丙企业在施工及管理中关系的说法,正确的是()。 A.甲企业只负责完成自己承担的施工任务 B.丙企业只听从业主的指令 C.丙企业只听从乙企业的指令 D.甲企业负责组织和管理乙企业与丙企业的施工 【参考答案】D 3.某施工项目技术负责人从项目技术部提出的两个土方开挖方案中选定了拟实施的方案,并要求技术部队该方案进行深化。该项目技术负责人在施工管理中履行的管理职能是()。 A.检查 B.执行 C.决策 D.计划 【参考答案】C 4、某项目部根据项目特点制定了投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等工作流程,这些工作流程组织属于() A.物质流程组织 B.管理工程流程组织 C.信息处理工程流程组织 D.施工工作流程组织 【参考答案】B 5、把施工所需的各种资源、生成、生活活动场地及各种临时设施合理地布置在施工现场,使整个现场能有组织地进行文明施工,属于施工组织设计中()的内容。 A.施工部署 B.施工方案 C.安全施工专项方案 D.施工平面图 【参考答案】D 6、项目部针对施工进度滞后问题,提出了落实管理人员责任、优化工作流程、改进施工方法、强化奖惩机制等措施,其中属于技术措施的是() A.落实管理人员责任 B.优化工程流程 C.改进施工方法 D.强化奖惩机制

2018年上海二级建造师机电真题答案

2018 年二级建造师考试《机电工程》试卷 1.下列有色金属材料中,不属于铜合金的是( )。 A.紫铜 B.青铜 C.黄铜 D.白铜 【答案】A P4 2.用于完成介质间热量交换的换热设备是( )。 A.分离器 B.反应器 C.冷凝器 D.分解锅 【答案】C P16 3.工程测量的核心是( )。 A.测量精度 B.设计要求 C.减少误差累积 D.检核 【答案】D P17 4.吊装作业若采取同类型、同规格起重机双机抬吊时,单机载荷最大不得超过额定起重量的( )。 A.5%

B.0% C.85% D.90% 【答案】B P25 5.下列试验中,不属于焊后致密性试验的是( )。 A.氨气试验 B.煤油试漏 C.液压强度试验 D.真空箱试验 【答案】C P34 6.现场组装的大型设备,各运动部件之间的相对运动精度不包括( )。 A.直线运动精度 B.圆周运动精度 C.传动精度 D.配合精度 【答案】D P44 7.电力架空线路需在横担固定处加装软垫的是( )。 A.转角杆横担 B.全瓷式瓷横担 C.终端杆横担 D.耐张杆横担

【答案】B P51 8.下列管道试验中,可结合试车一并进行的是( )。 A.真空试验 B.通球试验 C.泄漏性试验 D.压力试验 【答案】C P65 9.锅炉系统安装程序中,水冷壁安装的紧前工序是( )。 A.钢架组合安装 B.集箱安装 C.汽包安装 D.省煤器安装 【答案】B P73 10.下列关于储罐充水试验规定的说法,错误的是( )。 A.充水试验采用洁净水 B.试验水温不低于5℃ C.充水试验的同时进行基础沉降观测 D.放水过程中应关闭透光孔 【答案】D P83 11.自动化仪表工程须连续投入运行( ),运行正常后方具备交接验收条件。

2017年二建机电工程实务真题解析(一)

2017年二建机电工程实务真题解析(一)

2017年二建建造师机电真题及解析 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)。 1.合金结构钢的强度等级是根据()划分的。 A.屈服强度 B.抗拉强度 C.抗压强度 D.抗弯强度 【参考答案】A 【考点】黑色金属材料 【考点来源】2H311011 金属材料的类型及应用参见教材P2 【解析】本题考查的是黑色金属材料。合金结构钢根据屈服强度划分,共有Q345、Q390、Q420、Q460、Q500、Q550、Q620等强度等级。 2.关于长距离输电线路铁塔基础施工测量的说法,正确的是()。 A.根据沿途实际情况测设铁塔基础 B.采用钢尺量距时的丈量长度适宜于80~100m C.一段架空线路的测量视距长度不宜超过400m D.大跨越档距之间不宜采用解析法测量 【答案】C 【考点】机电工程中常见的工程测量 【考点来源】2H312011 测量要求和方法参见教材P20 【解析】本题考查的是机电工程中常见的工程测量。长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩,并非直接测设基础,选项A错误;当采用钢尺量距时,其丈量长度不宜大于80m,同时不宜小于20m,选项B错误;大跨越档距测量。在大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量,选项D错误。考虑架空送电线路钢塔之间的弧垂综合误差不应超过确定的域度值,一段架空送电线路,其测量视距长度,不宜超过400m。选项C正确。 3.起重吊装采用2个以上吊点起吊时,下列吊索与水平夹角,宜选用的角度是()。 A.45° B.50°

2013年二建机电工程与实务题库(案例题)

2013年机电工程与实务实例题库 案例1:工单位负责南方在建石油化工装置的管道安装工程、设备安装工程的施工。由于中标时间距工程的开工时间很短,所以该施工单位在工程开工后,才完成施工组织设计的编制工作。施工过程中,建设单位对该施工单位的施工质量很满意,将装置内的保温工程、防火工程也交由该施工单位进行施工,签订了施工合同。该施工单位认为自己已经编制了施工组织设计,且保温工程、防火工程只是附属工程,所以不需要再编制施工组织设计。后来在建设单位的要求下,该施工单位的工程项目部编制了增加工程的施工组织设计,由项目总工程师审批后下发执行。 问题: 1.该施工单位在工程开工后才编制施工组织设计的做法是否正确?为什么?2.该施工单位在承担保温工程、防火工程的施工后,是否还有必要编制施工组织设计?为什么?3.新增加保温工程、防火工程后,该施工单位是对原有施工组织设计进行全面修改,还是进行补充,理由是什么?4.增加工程的施工组织设计的审批程序是否正确?应该怎么做? 答案:1.这种做法不正确。理由:施工组织设计作为对工程实施的前期策划性文件,对工程实施的全过程具有指导作用,包括工程的准备阶段、开工阶段,所以应在工程开工前完成施工组织设计的编制。 2.有必要编制施工组织设计。理由:新增加工程不是简单的工程量的增加,而是增加了不同专业工程,在原施工组织设计中并没有包含这部分内容,根据有关要求,需要补充编制施工组织设计,对新增加的工程进行统筹策划和安排。 3.对施工组织设计进行补充较为合理。理由:新增加的工程量对原有工程的施工组织没有必然的影响。对于原施工组织设计内容产生影响的方面,应在补充的施工组织设计中予以修订。 4.审批程序不正确。应该按照施工组织设计的正常报批程序进行报批,项目总工程师无权批准施工组织设计,所以应执行原审批程序,上报施工单位的技术负责人审批后,才能生效。 案例2:油厂管道安装为一个独立的单位工程,进行分部工程验收时,发现热力管道有几个钢制固定支架的主要受力构件尺寸小于设计尺寸,经原设计单位核算不能满足使用要求。 问题: 1.在什么情况下,工业管道安装工程可以独立构成为一个单位工程? 2.工业安装分部工程质量验收应如何组织?3.分部工程验收时对质量检测有何要求?分部工程的质量等级应如何评定? 4.根据案例中固定支架问题,说明当分项工程质量不符合时应如何进行处理,处理后如何重新评定质量等级? 答案:1.一个单位工程中,当仅有管道分部工程时,该分部工程应为单位工程。2.分部工程应在施工单位自检验收合格的基础上,由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。3.在分部工程验收时对涉及结构安全和使用功能的应进行抽样检测。分部工程质量验收评定等级:①合格,分项工程的质量等级应全部为合格;②优良,分项工程的质量等级必须全部为合格,其中达到优良等级的分项工程数量不应少于50%,且主要分项工程质量等级应为优良。 4.案例中固定支架问题有两种处理方法:①把不合格部分拆除重新制作,即返工处理;返工后可重新评定质量等级(包括优良等级)。②进行加固处理,处理后应经法定检测单位检定,能够达到设计要求,其质量等级仅可评定为合格。

“2020二级建造师《机电实务》真题及答案备考“2020

2014年二级建造师《机电实务》真题及答案 一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是()。 A.激光准直仪 B.激光经纬仪 C.激光指向仪 D.激光水准仪 【答案】B 2.关于千斤顶使用要求的说法,错误的是()。 A.垂直使用时,作用力应通过承压中心 B.水平使用时,应有可靠的支撑 C.随着工作的升降,不得调整保险垫块的高度 D.顶部应有足够的工作面积 【答案】C 3.一般情况下,焊接厚度为3.5mm的焊件,选用的焊条直径是()。 A.2mm C.4mm D.5mm 【答案】B 4.设备安装工程的永久基准点使用的材料,最好采用()。 A.钢铆钉 B.木桩 C.普通角钢 D.铜棒 【答案】D 5.封闭母线找正固定后紧后工序是()。 A.导体焊接

B.外壳焊接 C.电气试验 D.与设备连接 【答案】A 6.管道滑动支架以支承面中心为起点进行反方向安装的偏移量为位移值的()。 A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/2 【答案】D 7.锅炉本体受热面组合安装的一般程序中,设备清点检查的紧后工序是() A.压力试验 B.泄漏试验 C.灌水试验 D.通球试验 【答案】D 8.直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行() A.吹扫清洗 B.压力试验 C.无损检测 D.防腐保温 【答案】B 9.管道保温作业正确的做法是()。 A.伴热管道与管道间的空隙应填充材料。 B.用钢带捆扎保温层,每节钢壳至少捆扎一道。 C.阀门的保温应采用可拆除式结构 D.同层保温预测块的接缝要对齐 【答案】C 10下列耐火材料中,属于中性耐火材料是()

二级建造师施工管理考试试题及答案

二级建造师施工管理考试试题及答案

二级建造师施工管理考试试题及答案 1.按级配原则构成的沥青混合料中,具有内摩擦角较高,黏聚力也较高的结构组成是() A骨架一密实结构 B.骨架一空隙结构 C.骨架一悬浮结构 D.密实一悬浮结构 【答案】A P4 2.改性沥青混合料所具有的优点中,说法键误的是()。 A.较长的使用寿命 B.较高的耐磨耗能力 C.较大抗弯拉能力 D.良好的低温抗开裂能力 【答案】C P6 (1)改性沥青混合料是指掺加橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细的橡胶粉或其它填料等外加剂(改性剂) ,使沥青或沥青混合料的性能得以改进制成的沥青混合料。

(2) 改性沥青混合料与AC 型沥青混合料相比具有较高的高温抗车辙能力,良好的低温抗开裂能力,较高的耐磨耗能力和较长的使用寿命。 3.商品混凝土的( )应满足混凝土的凝结速度和浇筑速度的要求。 A.配合比 B.运输能力 C.坍落度 D.粗骨料 【答案】B P31 混凝土的运输能力应满足混凝土凝结速度和浇筑速度的要求,使浇筑工作不间断。 4.在安装墩、台模板时,其底部应与基础预埋件或钢筋连接牢固,上部应采用( )固定。 A.剪刀撑 B.木方 C.点焊 D.拉杆 【答案】D P33

安装墩、台模板时,其底部应与基础预埋件连接牢固,上部应采用拉杆固定。 5.关于套箱围堰施工技术要求的说法,错误的是( )。 A.可用木板、钢板或钢丝网水泥制作箱体 B.箱体可制成整体式或装配式 C.在箱体壁四周应留射水通道 D.箱体内应设木、钢支撑 【答案】C P43

6.关于涵洞两侧回填施工中的做法,错误的是( )。 A.涵洞两侧同时回填,两侧对称进行,高差不大于300mm B.填方中使用渣土、工业废渣等,需经过试验确认可靠 C.在涵洞靠近防水层部位可填含有少量碎石的细粒土 D.现浇钢筋混凝土涵洞,其胸腔回填土在混凝土强度达到设计强度70%后进行 【答案】B P52 7.在基坑放坡开挖时,下列做法错误的是( )。 A.坡面设置土钉 B.坡顶1.5m范围内堆放应急土袋 C.坡面挂网喷射混凝土 D.土工织物覆盖坡面

二级建造师机电工程实务真题及答案.doc

2019年二级建造师考试机电工程真题及答案(全) 一、单项选择题(共20题,每题一分,每题的备选项中,只有一个符合题意。) 1.下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 【答案】C P4 2.下列变压器中,不属于按用途分类的是()。 A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 【答案】B P14 3.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是() A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 【答案】D P17 4.下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是() A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 【答案】C P102 5.下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是() A.搭接形式 B.对接形式 C.插接形式 D.咬接形式

【答案】B P109 6.建筑智能化集成系统验收文件中,不包括的文件是()。 A.应用软件文档 B.接口技术文件 C.防火墙配备文件 D.接口测试文件 【答案】C P148 7.下列消防产品中,无须通过强制认证(3C认证)的是()。 A.消防应急照明灯具 B.消防排烟风机 C.消防加压送风口 D.防火涂料 【答案】C P155 8.关于电梯整机验收要求的说法,错误的是()。 A.电梯的动力电路必须有过载保护装置 B.断相保护装置应使电梯不发生危险故障 C.电梯门锁装置必须与其型式试验证书相符 D.限速器在联动试验中应使电梯主机延时制动 【答案】D P166 9.下列工程变更中,不属于重大设计变更的是()。 A.工艺方案变化 B.增加单项工程 C.扩大设计规模 D.满足用户需求 【答案】D P200 10.下列因素中,会导致施工图纸提供不及时的因素是()。 A.拖欠工程进度款 B.规范标准的修订 C.现场的管控能力 D.新施工技术交底 【答案】B P214 11.工程质量事故发生后,施工现场有关人员可直接向主管部门报告,报告内容中不包括的是()。 A.事故发生的原因和事故性质

2015年二级建造师机电工程真题及答案解析解析

2015年二级建造师机电工程真题及答案解析 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、水准测量采用高差法时,待定点的高程是通过()。 A.调整水准仪调试得出 B.计算得出 C.水准尺度直接读出 D.微调补偿器得出 【答案】B 【解析】高差法与仪高法都要经过计算得到被测高度。 2、吊装工程专项方案专家论证会应由()组织。 A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工总承包单位 【答案】D 【解析】总包出钱,组织。

3、为验证拟定的焊件工艺的正确性所进行的试验过程及结果评价是()。 A.焊接作业卡 B.焊接工艺评定 C.焊接质量证明文件 D.焊接作业过程 【答案】B 【解析】焊接工艺评定用于验证拟定的焊件工艺的正确性。 4、设备基础的质量因素中,影响安装精度的主要是()。 A.浇注方式和时间 B.沉降和强度 C.表面积和平整度 D.温度和湿度 【答案】B 【解析】只有B属于影响安装精度设备基础质量因素。 5、汽轮机低压外下缸组合式,气缸找中心的基准目前多采用()。 A.激光法 B.拉钢丝法 C.假轴法

D.转子法 【答案】B 【解析】一般用拉钢丝法。 6、根据压力容器安装许可规则,下列说法正确的是()。 A.分片到货的球罐安装,属于压力容器安装许可管理范围 B.只取得GC1级压力管道安装许可资质的单位,不可以从事压力容器安装工作 C.取得A2级制造许可的单位,可安装高压容器,不得安装超高压容器 D.压力容器安装前,应向设区的市的特种设备安全监督管理部门书面告知 【答案】D 【解析】压力容器,电梯等属于特种设备,杭州华夏优职与大家分享应事先向政府特种设备安全监督部分提交《告知书》。 7、自动化仪表的取源部件安装,做法正确的是()。 A.在工艺管道的防腐、衬里、吹扫后开孔和焊接 B.同一管段上的压力取源部件安装在温度取源部件下游侧 C.温度取源部件在管道上垂直安装时,应与管道轴线垂直相交 D.温度取源部件应近邻阀门出口侧安装 【答案】C