1编制依据

1.1、由北京华宇工程有限公司设计地陕煤集团陕西冯家塔矿业有限公司冯家塔煤矿《探亲楼场地污水

处理站格栅调节池及设备间施工图》及《图纸会审纪要》;

1.2《砼结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002);

1.3《冯家塔煤矿探亲楼小区配套(设施)工程投标文件》;

1.4钢筋机械连接通用技术规程(JGJ 107-2003)、钢筋焊接及验收规程(JGJ 18-2003);

1.5建筑工程施工手册(缩印本第四版).

2工程概况

探亲楼场地污水处理站格栅调节池及设备间工程地上为单层钢筋混凝土框架结构,地下为二层钢筋混凝土结构,基础采用钢筋混凝土单独柱基及钢筋混凝土筏板基础.±0.00m相当于绝对标高857.00m,-0.060m—-3.22m,-3.22m—-7.10m为以下为钢筋砼池体结构及独立基础,上部为框架结构,基础轴线平面尺寸为24.4m×9m;水池底板池壁、及设备基础砼强度等级均为C30,基础垫层均为100 mm厚C15砼,其中水池抗渗等级为S6;探亲楼场地污水处理站格栅调节池及设备间零米以下结构池体基底标高为-7.100m,其中500mm厚地焦渣混凝土,池体侧壁厚度均为400 mm,-3.22m顶板厚度为150mm,-0.06m 顶板厚200mm.

3、施工准备

3.1技术准备

图纸会审后,施工人员应认真熟悉图纸、图纸会审及基础施工方案,以明确设计意图及技术、质量要求并严格按照施工方案地要求对作业班组进行详尽地技术交底及安全、文明施工交底.

测量人员应认真检测测量仪器及工具,确保其测量精度符合设计及规范要求,然后在技术部门地配合下对基坑进行准确定位.

3.2现场准备

现场三通一平工作已经结束,各种施工准备工作已经完成,现场已基本具备开工条件.

3.3物资准备

物资及设备供应部门应提前联系好挖掘机(1台),自卸汽车(4辆)及压路机、打夯机等机具设备,并根据工程地实际进展情况,确定各种机械设备地准确进场日期;所有进场机械设备、车辆均需经过检修、试运转合格后,方可进场施工.

主要工程材料已采购,周转工具已准备.

3.4劳动力准备

施工队伍已进场.

4、施工方法

4.1基坑开挖

4.1.1根据厂区坐标及高程控制点进行准确定位及高程引测,并定出轴线控制桩及高程控制桩,撒出基坑开挖边线,报请监理、业主工程处等验线合格后,即可进行基坑开挖.

4.1.2由于基础深度不一致,开挖基坑地原则为先深后浅,基坑开挖放坡拟取1:0.5,基底四周预留作业面宽度不小于800mm.由于这一区域是回填区域,开挖过程中须采取一定地措施防止塌方.

4.1.3机械开挖底标高控制在距设计基底标高15cm处,留下15cm采用人工配合清理基底,严禁超挖及挠动基底.

4.1.4基底地基处理:

基坑开挖至设计基底标高后,用压路机或打夯机将基底土层整体压实.

4.2回填土工程

4.2.1采用小型机械夯实方法:

a.机械压实不到和小面积回填土采取人工夯实方法.

b.采用人工夯实时,每层填土厚度不宜大于25cm,打夯之前对填土进行初步平整,每层压实遍数3-4遍,打夯要按一定方向进行,一夯压半夯,夯夯相连,行行相连,两遍纵横交叉,分层夯打.夯实基槽及地坪时,行夯路线应由四边开始,然后再夯向中间.

4.2.2回填土施工要点:

a、碎石类土地最大粒径不得超过每层铺填厚度地2/3(采用振动碾时,不得超过每层铺填厚度地3/4).铺填时,大块料不应集中,且不得填在分段接头处或填方与边坡连接处.

b.碎石类土夯实前宜充分洒水湿润,以提高压实效果.

c.回填土采用挖出地原土或碎石分层夯实回填,压实系数必须达到图纸设计要求.

4.3模板脚手架工程

模板及其支架应具有足够地承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土地重量、侧压力以及施工荷载.

脚手架搭设必须配合施工进度搭设.

严禁将外径48mm与51mm地钢管混合使用.

立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接,立杆下按要求放置垫板.

主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除.

剪刀撑,横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设.

脚手架搭设必须做到横平竖直、扣件紧固、基底密实,垂直度最大允许偏差(每层)不大于H/200.

4.3.1模板材料

模板采用覆膜胶合板,加固支撑体系采用钢管脚手架组合.

4.3.2垫层支模

垫层支模前,首先由专业测量人员定位出垫层中心线,再用白灰撒出垫层模板边线,并保证其位置正确,用18钢筋头地锚固定模板.安装完毕后,测量人员要复测垫层标高.

4.3.3池体模板地制安

(1)模板安装前应先在垫层上弹出池体轴线及模板边线,复核无误后方可支设模板,并根据模板规格及池体设计尺寸,进行模板拼装,池壁及顶板模板拼缝处必须增加双面胶带.池体结构分三次施工,第一次施工底板,池壁施工缝留置在池体底板以上300mm处,池壁施工缝中部留设一道30cm宽3mm厚通长交圈地钢板止水带,埋入砼内150mm.

(2)池体底板地加固:底板结构采用15mm厚胶合板外加Ф48钢管和方木作背楞地清水砼模板体系,中间及模板两侧方木需经过过大压刨,将方木压成四边顺直、尺寸准确统一,背棱间净距以200~300mm 为宜,以加大刚度,背棱外竖向钢管间距不大于600mm水平钢管及斜撑不大于800mm.

(3)池壁地加固:池壁模板采用Ф16对拉螺栓加固,双向间距600mm,应在池壁施工缝以上150~200mm设置第一道对拉螺栓,以防止漏浆,在对拉螺栓地中间须加焊50×50×4mm钢板止水片,梁端焊接Ф8钢筋挡头,内侧加40×40×15 mm(厚)模板垫片以控制池壁截面尺寸,如下图:

(4)池体顶板模板地安装:底板砼达到一定抗压强度后,在底板上搭设满堂脚手架,用以支撑池体内侧壁和顶部梁板结构,脚手架必须设置扫地杆,距地面150mm,立杆间距不大于1300mm,第一步水平杆步距为1700mm,以方便模板倒运,其它水平杆步距不大于1550mm,梁底立杆间距不大于650mm,池壁两侧之间搭设水平及斜向对顶钢管支撑,用以校正池壁内侧模板垂直度.

满堂脚手架搭设完毕后铺设钢管背棱,钢管间距不大于300mm,钢管应铺平放稳,然后拉通线找平并加固牢靠.平台板模板要从一个方向铺设,尽量用大块模板以减少拼缝,不足处用小块补齐,拼缝要严密,

子是否牢固、模板铺设是否平稳以及接缝是否严密等,发现问题及时整改.相邻两块胶合板高低差不超过1mm,接缝宽度不超过2mm,胶合板接缝用1cm胶带粘贴.板面预留洞口地留设可用胶合板和方木按设计要求加工成型,待砼强度达到要求后剔除.

砼浇筑过程中,要派木工进行看护,随时检查和及时处理出现地问题.

4.3.4模板地拆除与维护

模板地拆除必须待混凝土达到要求地脱模强度后方可拆除,池壁、梁侧模应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏时,方可拆除,梁底模板拆模强度应在砼强度达到100%时方可拆除.

一般拆模顺序:先支地后拆,后支地先拆,先拆非承重部位,后拆承重部位,有梁板先拆柱、梁侧模,再拆顶板底模,最后拆梁底模板.

拆除模板时,应轻拆轻放,杜绝硬撬、猛砸及抛扔,拆下地模板要及时清理粘结物并堆放整齐,拆下地连接件及配件应及时收集,分类堆放、统一管理.

模板堆放地地面应平整、坚实、排水畅通,底部垫高200mm以上.

4.3.6模板质量标准和检验方法

4.4 预埋件地制安

4.4.1预埋件钢板地切割必须采用剪板机剪取或直线轨道切割机切取,型钢埋件(如角钢、扁钢等)要用切割机切取,切割后埋件钢板必须无毛刺、顺直.铁件出厂前除按规范要求进行检测外,还要经质检人员检查埋件外观质量(平整度、边线无毛刺),不合格者严禁使用.

4.4.2为增加埋件观感效果,0米以上梁、板、柱埋件,埋件尺寸≥T2020时,倒角边长3~5cm.

4.4.3对于梁柱侧面及梁板底面埋件:对于T1515以下地埋件对角开2Ф6圆孔;T1515<埋件尺寸≤T4040埋件四角开4Ф6圆孔;当埋件>T4040时开6Ф6圆孔,用Ф4螺栓固定.孔地外边缘距埋件外边缘10mm.

4.4.4对于支墩、梁、板顶面埋件,当埋件<T3030时,中部开Ф5cm地圆孔,当埋件≥T3030时,中

部开Ф10cm 圆孔,并在埋件四周开4Ф20mm 地排气孔.排气孔外边缘距埋件边缘40mm.

4.4.5对于梁柱侧面及梁板底面地通长扁钢埋件,当宽度<150mm 时,开Ф6单圆孔;当宽度≥150mm 时,必须开Ф6双圆孔,用Ф4螺栓固定;开孔间距300.

4.4.6提加工单时要注意板顶或板底埋件地锚筋长度,超出现浇板厚度时,应将锚筋打弯钩.施焊锚筋时,按照焊接质量工艺要求,保证焊接质量合格.

4.4.7固定时埋件周边与模板间要加垫2mm 厚双面胶带,防止两者之间夹浆及埋件位移.

4.4.8预埋件在刷漆前,除锈要干净,表面统一刷防锈漆并标明埋件型号,防锈漆刷灰色,埋件型号喷红丹色;型号标记用刻好地模具喷漆.

4.4.9预埋套管安装前需检查止水环是否焊接合格,防止预埋套管处漏水,套管臂与模板接口出粘贴双面胶带防止漏浆.

4.4.10预埋件偏差要求:

4.4.11预埋件埋设时,应严格按照图纸设计要求进行埋设,严格控制其表面平整度和标高.结构底面及侧面地预埋件应在模板上钻孔用4Ф5螺栓将埋件与模板连接牢靠,预埋件与模板间加垫2mm 厚双面胶带,以防灰浆渗入.预埋件与模板间连接如下图所示.

4.5钢筋工程 钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等地规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准地规定.

钢筋安装时,受力钢筋地品种、级别、规格和数量必须符合设计要求.

4.5.1钢筋工艺流程

钢筋进场→钢筋复验(不合格退货)→钢筋加工成型→半成品检查、验收(不合格重新加工至符合要求)→绑扎→自检(不合格地调整)→质检科验收(不合格地返工)→钢筋隐蔽经监理验收后签发砼浇筑许可证→浇筑砼.

4.5.2钢筋加工、运输

钢筋加工操作人员要进行培训,钢筋成型严格按操作规程进行,成型钢筋地尺寸、弯折位置、弯折角度、平直长度应控制在规范允许地范围内.

成型钢筋在运输过程中要采取措施防止变形和弯曲,并不得碰撞.

4.5.3钢筋连接、绑扎

钢筋绑扎前应组织有关人员认真熟悉图纸,确定绑扎先后次序.绑扎时应确认构件地中心线、边线位置,钢筋绑扎应排列均匀,横平竖直,钢筋规格、位置、间距准确.

钢筋网片绑扎,顺序是弹线→摆筋→绑扎.弹线时,应注意轴线和中心线.弹线应按钢筋间距从中间向两边分弹,把线弹在垫层上.要看清那一种钢筋放在下面.底板双层钢筋网片之间加φ16地钢筋马凳,双向间距1m,呈梅花形布置.网片所有钢筋交叉点全部绑扎牢固后,垫上预制地砂浆垫块.

底板钢筋绑扎成型后,开始插池壁立筋,沿竖向筋间隔1000mm绑扎水平筋固定池壁竖向钢筋,然后再按设计间距绑扎池壁钢筋.池底与池壁交界处地斜向加筋要绑扎牢固,避免钢筋网变形.

柱子钢筋地绑扎:在胶合板上按钢筋直径间距开槽,安装在基础上表面200mm高处,其上部再绑扎两道箍筋,亦可采用多道箍筋进行临时绑扎固定牢靠,以确保钢筋间距地准确性.砼柱浇筑面以上不应少于3根固定箍筋.

梁钢筋绑扎:按图纸设计依次穿插放置梁纵向主筋及箍筋,在梁主筋上按图纸要求画好箍筋间距,然后将钢筋依次绑扎就位.在柱梁交叉处,梁纵向主筋应避开柱外侧钢筋置于柱筋内侧.在主次梁交接处,次梁地主筋必须放在主梁地主筋上,框架梁内拉钩应挂住主筋,拉钩两端可加工成一端90°一端135°;钢筋绑扎成型后,按设计要求垫钢筋保护层,确保钢筋保护层,避免钢筋外露遇水锈蚀.

钢筋绑扎完毕,要及时清理留下地多余垫块、绑扎丝等垃圾杂物.

4.5.4钢筋质量标准和检验方法

4.6砼工程

水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要地性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等地规定.当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用.钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物地水泥.

砼中掺用外加剂地质量及应用技术应符合现行国家标准《砼外加剂》GB8076、《砼外加剂应用技术规范》GB50119等和有关环境保护地规定.

混凝土强度等级必须符合设计要求.

4.6.1砼工程材料严格按照试验室配合比用料,并要加强材料管理工作,不合格材料严禁进场.

4.6.2砼地运输、浇筑

砼浇筑前质检员要检查模板轴线、标高及钢筋是否符合设计要求,模板支设是否牢固,模板内是否清理干净等,一切符合要求后方经监理签发砼浇筑许可证后后方可进行砼地浇筑.

砼采用商品混凝土,用砼运输车运送到现场,根据现场实际情况布置浇筑任务,底板砼在溜槽可浇筑范围内可采用溜槽浇筑,否则需采用汽车泵泵送浇筑,池壁及顶板必须采用汽车泵浇筑,在砼地搅拌中严格控制砼地用水量、坍落度,由试验人员在现场不定时抽检,搅拌质量不符合要求地砼退回砼搅拌站,重新搅拌.

为使施工缝处接缝严密,二次浇筑前对缝表面应进行凿毛处理,清除浮粒;在继续浇筑混凝土前用水冲洗并保持湿润,铺上一层20~25mm厚地水泥砂浆,其材料和灰砂比应与混凝土相同,捣实密实后再继

续浇筑混凝土.

池壁砼浇筑采用分层循环浇筑,每层厚度不超过500mm,浇筑砼地同时用振动棒将砼沿池壁振捣均匀,避免一处砼过厚增加侧壁模板地侧向压力.

砼地振捣采用插入式振动棒,操作时应快插慢拔,均匀振捣,按顺序进行.移动间距不大于振捣作用半径地1.5倍(30~40cm),振捣上一层时应插入下层200mm以清除两层间地接缝,振动棒不得触及钢筋、模板;振动砼要求以表面泛浮浆,不冒气泡,砼面不再下沉为准;砼振捣时要保证砼地密实,消除砼中地孔隙和气泡,以保证砼地抗渗性能.

在砼浇筑过程中,要有专人负责看护模板、支架、钢筋,当发现有变形、移位时,应立即停止浇筑,并应在已浇筑地砼凝结前修复完好.

砼振捣结束后应及时用木抹子搓平,清除多余地浮浆并复核砼面标高,防止砼面层出现裂缝,浮浆过多部位可适当撒一层清洗过地石子.抹面人员掌握好收面时间,压面不得少于三道,待砼达到一定强度后及时进行养护.

砼浇筑完毕12h以内,及时在顶板上平面覆盖一层塑料薄膜洒水养护保持砼面湿润,其养护时间不少于14d.

4.6.3池壁模板拆除后,池壁外侧地螺栓应沿池壁切掉,并用沥青漆对钢筋孔进行防腐处理;池壁内侧将方木垫片凿除后,沿孔底将螺栓切割,垫片孔用掺107胶与池壁砼同等级地去石子砂浆封堵密实.

4.6.4水池满水试验:池壁砼强度达到100%后,应按设计要求验标规定进行满水试验.

4.6.5砼质量标准和检验方法

4.7防雨施工措施

4.7.1脚手架工程

(1)、脚手架不得直接搭设在未经夯实地基层上,立杆下部通长要加垫板,并按规定增设扫地杆,架设

安全网.

(2)、脚手架固定应牢靠,暴风雨前后应对脚手架进行全面检查,看有无松动变形及脚手架板有无腐朽、松散现象,发现问题及时整改,以保证施工地正常进行,确保施工安全.

(3)、上人坡道应钉防滑条(间距不大于300mm)并按规定搭设防护栏杆.

(4)、砼浇筑前及浇筑过程中应随时检查模板支撑其是否牢靠,是否因雨水影响支撑系统地稳定性.

(5)、脚手架搭设好并经验收合格后,实行挂牌使用制度,未经有关人员允许禁止随意拆除.

(6)、操作人员在下班前应对自己地工作面认真细致检查,不得留有未经固定地钢管、架板和扣件,以防大风吹落伤人.

(7)、受雨天影响地脚手架,禁止拆除防止安全事故发生.

4.7.2钢筋工程

(1)、大雨过后对焊钢筋时严禁将炽热地对焊接头直接与地表水接触.

(2)、钢筋制作、绑扎或进行其它分部分项工程施工时,不得将泥巴踩踏在钢筋上或甩入未浇筑地构件内.

(3)、经过雨淋严重锈蚀地钢筋必须经过除锈处理后方可用到工程上.

(4)、露天放置地钢材(包括成品和半成品)应架空堆放、并在大雨来临前用彩条布盖严,防止锈蚀.

(5)、采用剥肋滚压直螺纹连接地钢筋接头必须涂上黄油并用塑料帽套好.对于外露时间较长地柱子插筋应刷107胶素水泥浆二到三道,防止锈蚀.

(6)、一些较长柱插筋连接时必须采取临时加固措施,以防风吹失稳倾倒.

4.7.3模板工程

(1)、雨期施工地模板应做好防护工作,避免木模板受雨淋后弯曲、变形影响使用.

(2)、加固模板时必须夯实基底,支撑应置于通长木架板或硬基层上.大雨过后砼浇筑前还要一一检查,发现不稳固情况应立即采取加强措施.

4.7.4砼工程

(1)、砼地浇筑工作应尽量避免在雨天施工,砼在浇筑前,应有良好地防雨措施,并用彩条布搭设活动地防雨棚,时刻做好防雨地思想准备.

(2)、雨天砼施工时必须严格控制砼地坍落度和配合比,浇筑时应连续进行,随浇随振捣,已浇筑地工作面应及时用防雨布覆盖,防止雨水冲刷新浇筑地砼.

(3)、雨后浇筑砼时,必须将模板内地雨水、杂物排除干净后方可进行浇筑.

(4)、砼所用地砂、石含水率应经常测定,以便随时调整施工配合比地用水量.

(5)、大风过后必须按规定对一些重要构件进行沉降观测,检查其受雨水影响后地稳定性.

4.7.5土方工程

(1)、基坑开挖完毕后,在基坑四周需设置挡水沿避免过多雨水流入基坑.

(2)、基槽底部四周适当设置排水坡度,预留集水坑,下雨时及时采用水泵进行基坑排、降水工作.

(3)、为避免坑壁塌方,坑壁四周需铺设塑料布防止雨水较大时冲刷坑壁导致塌方.

5质量保证措施

5.1全面推行质量管理,加强质量意识教育,建立以项目部经理为第一责任人地质量保证机构.项目部设专职质量检查员,班组设兼职质量检查员,形成质量监督体系.

5.2、坚持工程质量四级验收制.

5.3、制定成品保护实施细则,加强成品保护教育.

5.4、建立现场生产调度会制度,每天召开各有关科室,专业施工班组现场碰头会,及时处理检查当天施工中存在地质量问题,布置次日地生产活动.

5.5、逐级进行技术交底,明确质量保证措施和质量标准,严格按照施工图、施工规范、设计变更组织施工.

5.6、严格执行各种材料地检验制度,水泥、钢材等原材料应有出厂合格证,并经复验合格后方可使用.

5.7、配合比要进行试配,并加强搅拌站地计量管理,执行砼浇灌通知单制度.

6安全保证措施

6.1认真落实“安全第一,预防为主”地方针,认真落实安全生产责任制,认真贯彻执行管生产必须管安全地原则.

6.2建立安全技术制度,在安排施工任务地同时,必须进行安全交底,所有安全交底均应有书面资料和交底人、接底人签字.

6.3加强对职工地安全生产教育,提高职工地安全意识和自身保护能力,搞好安全标语和色标,开好班前安全会.

6.4进入施工现场必须带安全帽,特殊作业工种必须持证上岗.

6.5严格执行用电三相五线制,认真编写施工现场临时用电施工组织设计.

6.6为保证施工现场用电安全,所有电气设备必须加装触电保护器,做到一机一台,灵敏可靠.

6.7各种施工机械必须挂设安全操作规程和操作人姓名牌,操作人员必须持证上岗,按操作规程操作,严禁他人操作.

6.8坚持安全“三宝”、“四口”、“五临边”安全防护工作,必须把防护作为施工地前一道工序,无安全防护地施工项目不得施工.

6.9合理布设灭火器材,并定期进行检查,保持有效.灭火器材周围严禁堆物,消防通道要保持畅通.

6.10项目部、施工队设专职安全员,各班组设兼职安全员,加强现场安全生产监督检查,违章必纠,从严治理.定期进行安全大检查,反违章除隐患,落实安全技术措施,发现安全隐患即定时、定人迅速整改.

6.11高处作业面临边搭设防护栏杆,外侧封闭安全网,设置施工通道,满铺脚手板并绑扎牢固,高度超过2m以上必须系好安全带.

6.12车辆及机械性能及外观需符合要求,操作人员必须持证上岗,现场施工操作时应保持安全距离,防止机械伤害.

6.13操作面应尽量避免交叉作业,如必须进行交叉作业时,必须设置可靠地隔离防护措施,并排专人监护.

7文明施工及成品保证措施

7.1施工现场平面布置合理,施工现场地生产、生活设施应严格按照施工现场总平面图布置.

7.2各种施工机具清洁,且经常维护,保证施工机具地正常使用.

7.3各施工班组务必做到工完料净,场地清,建筑垃圾必须按甲方指定地地点堆放,确保施工现场整洁、卫生、有序.

7.4杜绝工地长流水和长明灯现象.

7.5各种周转工具、模板拆除后,必须清理干净,堆放整齐.

7.6认真保护测量标志和文明施工标识.

7.7建立健全文明施工保证机构,定期进行文明施工检查.

7.8施工现场地职工生活设施应符合卫生、通风、照明、防雨、防寒等要求,职工地膳食、饮水等应符合卫生要求.

7.9模板支设完毕后,应保持模板内清洁,不得用重物冲击模板.

7.10对已绑扎好地钢筋不要乱踩乱拆,不粘油污,保证钢筋位置正确.

7.11制定成品保护实施细则,加强成品保护教育.

5土方工程

机械伤害

坍塌事故1.专人指挥机械操作,防止伤人.

2.基坑开发后做好临边防护工作防止坍塌事故发生.

9模板支撑系统承重架稳定性验算

采用地钢管类型为Φ48×3.50(按Φ48×3.20计算).

9.1参数信息:

9.1.1脚手架参数

立柱梁跨度方向间距l(m):0.65;立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.10;脚手架步距(m):1.55;脚手架搭设高度(m):4.80;

梁两侧立柱间距(m):1.30;承重架支设:1根承重立杆,钢管背棱垂直梁截面;

9.1.2荷载参数

模板与木块自重(kN/m2):0.350;梁截面宽度B(m):0.500;

混凝土和钢筋自重(kN/m3):25.000;梁截面高度D(m):0.800;

倾倒混凝土荷载标准值(kN/m2):2.000;施工均布荷载标准值(kN/m2):2.000;

9.1.3其他

采用地钢管类型(mm):Φ48×3.2.

扣件连接方式:双扣件,扣件抗滑承载力系数:0.80;

9.2梁底支撑地计算

作用于支撑钢管地荷载包括梁与模板自重荷载,施工活荷载等.

9.2.1荷载地计算:

(1)钢筋混凝土梁自重(kN/m):

q1 = 25.000×0.800×0.650=13.000 kN/m;

(2)模板地自重线荷载(kN/m):

q2 = 0.350×0.650×(2×0.800+0.500)/ 0.500=0.955 kN/m;

(3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生地荷载(kN):

经计算得到,活荷载标准值P1= (2.000+2.000)×0.500×0.650=1.300 kN;

9.2.3支撑钢管地强度计算

支撑钢管按照连续梁地计算如下

计算简图(kN)

支撑钢管变形图(kN.m)

支撑钢管弯矩图(kN.m)

经过连续梁地计算得到:

支座反力RA = RB=0.160 kN 中间支座最大反力Rmax=9.622;

最大弯矩Mmax=0.298 kN.m;

最大变形Vmax=0.266 mm;

截面应力σ=0.298×106/4730.0=63.088 N/mm2;

支撑钢管地计算强度小于205.0 N/mm2,满足要求!

9.3扣件抗滑移地计算:

按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范培训讲座》刘群主编,P96页,双扣件承载力设计值取16.00kN,

按照扣件抗滑承载力系数0.80,该工程实际地旋转双扣件承载力取值为12.80kN .

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件地抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤ Rc

其中Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取12.80 kN;

R -- 纵向或横向水平杆传给立杆地竖向作用力设计值;

计算中R取最大支座反力,R=9.62 kN;

R < 12.80 kN,所以双扣件抗滑承载力地设计计算满足要求!

9.4、立杆地稳定性计算:

立杆地稳定性计算公式

其中N -- 立杆地轴心压力设计值,它包括:

横杆地最大支座反力:N1 =9.622 kN ;

脚手架钢管地自重:N2 = 1.2×0.130×4.800=0.751 kN;

φ-- 轴心受压立杆地稳定系数,由长细比lo/i 查表得到;

i -- 计算立杆地截面回转半径(cm):i = 1.59;

A -- 立杆净截面面积(cm2):A = 4.50;

W -- 立杆净截面抵抗矩(cm3):W = 4.73;

σ -- 钢管立杆抗压强度计算值( N/mm2);

[f] -- 钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205.00 N/mm2;

lo -- 计算长度(m);

如果完全参照《扣件式规范》不考虑高支撑架,由公式计算

lo = k1uh

k1 -- 计算长度附加系数,按照表1取值为:1.163 ;

u -- 计算长度系数,参照《扣件式规范》表5.3.3,u =1.700;

公式计算结果:

立杆计算长度Lo = k1uh = 1.163×1.700×1.550 = 3.065 m;

Lo/i = 3064.505 / 15.900 = 193.000 ;

由长细比lo/i 地结果查表得到轴心受压立杆地稳定系数φ= 0.193 ;钢管立杆受压强度计算值;σ=63.088/(0.193×450.000) = 72.64 N/mm2;立杆稳定性计算σ = 72.64 N/mm2小于[f] = 205.00满足要求!

大学校园污水处理工程施工技术方案

大学校园污水处理工程施工技术方案第1节施工准备 一、技术准备 1、图纸会审一深化施工组织设计 施工图纸是施工的主要依据,图纸收到后我们将立即组织图纸会审工作,并形成文字记录,并在此基础上做好施工组织设计的深化设计,编制各工序、工种的作业设计并落实到施工工长及作业队伍及班组。 2、建立测量控制网 根据业主提供给施工单位的水平座标和水准点,建立适合本工程的测量定位轴线网络和标高控制网络,其中重要的控制座标要做成相对永久性的座标点。 3、做好原材检验工作和砼的试配工作 ⑴针对本工程所用的砼强度进行配合比优化设计,使之具有较好的性能,满足本工程的施工需要。 ⑵对工程主要原材料我们将严格按规范要求进行取样、检验,把好原材料质量关。 4、做好前期各类技术交底工作 为了确保本工程的优质、高速、安全、低耗,我们准备先分级作好技术交底工作,交底的内容包括本工程的结构和构造情况,场内水平和竖向座标的控制情况,施工组织设计的主要内容和总承包项目经理部对本工程的总体部署,各工种各工序的作业设计交底,本工程应注意的安全、文明施工和周围的环境情况,分层分项交底最后落实到责任工长和操作工人头上。 二、临设准备 临建用地按施工图要求搭设,临时用水电由业主提供,进行标准计量,并按市政府有关要求进行环境处理。 市区内不必铺设临时施工道,市外采用20 厚片石,10 厚碎石煤渣满设临时施工单行道(4000 宽); 基坑周边应设挡水沟、沉积井,施工用水经沉积后方能排入城市管网。 第一卷总平面布置图 施工总平面布置图,主要是解决承包商为承建本工程所需要修建的各种临时设施与本工程相互间的合理布局,将各项施工、生活、临时设施在施工总平面布置图上周密计划和布置。

污水处理厂施工组织设计

污水处理厂施工组织设 计 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

XX市XX镇污水处理工程 施 工 组 织 设 计 有限公司 二0一0年十一月九日 目录

一、工程概况 本工程为XXX镇污水处理工程建设项目(包括方案设计、施工、调试、运行、交付使用等总承包)。设计规模为污水处理能力2000立方米/日。该工程要求出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级标准中的B标准。 1、主要工作内容 工艺设备安装 主要有格栅、闸门、潜水搅拌器、曝气机、污泥泵、潜水泵、罗茨鼓风机等。 2、工程特点 1)本工程水处理设备和建筑物布置采用半地下式,施工现场狭长,给施工管理带来一定的难度。 2)本工程属小型污水处理系统工程,机、电设备类型比较多,安装精度要求高,因此,土建施工时,在工序繁多的情况下,必须精心组织、精心施工、确保机、电设备按要求顺利安装,确保建成后的污水处理能力满足要求。 3)本工程设备安装预留预埋工作量大,施工面分布广,交叉作业多,预留预埋精度要求高,对设备调试工作要求高。 4)本工程场地状况,虽然设计容积率很低,但单体工程多,地下工程量大,多工种、多工序交叉作业是影响工程进度的关键,合理的施工组织是保证工程进度的关键。

二、工程目标 1 、质量目标: 按国家规定的施工规范和质量标准施工,工程质量必须符合工程设计和现行施工验收规范要求,确保达到国家建筑安装工程施工质量验收标准的合格标准。 2、工期目标: 确保在工期65天内完成合同内容的施工任务,交付业主使用。 3 、安全目标 杜绝死亡事故发生,避免重任,减少轻伤。 4、文明施工目标: 争创市施工现场综合考评样板工地。 5 、成本目标: 科学管理,提高作业队伍素质,减少人力、物力的浪费,充分利用公司现有资源和社会生产力要素市场,严格把关,把工程成本牢牢控制在投标价以内。

污水处理厂施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、工程计划 (3) 四、开工前准备 (3) 五、施工方案 (4) (一)土方工程 (4) (二)工艺设备安装工程 (7) 六、保证工期措施 (17) (一)技术措施 (17) (二)管理措施 (18) 七、保证质量措施 (19) (一)质量管理措施 (19) (二)质量保证组织措施 (20) 八、人员配备 (22) (一)项目管理机构配备情况表 (22) (二)人员配备枝状表 (23) 九、主要措施 (24) (一)安全保证措施 (24) (二)成品保护及经济工作措施 (26) (三)文明施工保证措施 (27) (四)雨季施工措施 (29) (七)保证工期措施 (31) 附表 (33)

污水厂改造工程施工方案 —— 一、编制依据 1.建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) 2.建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 3.施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-2005) 4.建筑工程施工现场供电安全规范(GB50194-93) 5.施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-88) 6.《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》CJJ60-9 7.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 8.《给水排水构筑物及验收规范》(GBJ141-90) 9.《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-2002) 10.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-202) 11.《全国通用给水排水标准图集》(S128) 12.《通风及空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 13.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2003) 14.《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 15.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ108-2003)

村生活污水处理工程设计方案

XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 设 计 方 案 XXXX环保工程有限公司 20XX年X月

XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 设计方案 审定: 审核: 项目总负责: 参加人员: XXXX环保工程有限公司 20XX年X月

目录第一章项目概况1 1.1.项目背景1 1.2.编制依据及范围1 1.3.设计原则2 1.4.村庄概况3 1.5.存在问题4 1.6.项目建设必要性5 1.7.项目建设场地概况6 第二章污水收集系统设计方案7 2.1.排水现状7 2.2.设计内容7 2.3.排水体制7 2.4.污水收集系统设计原则8 2.5.雨水管道设计方案8 2.6.污水管道设计方案9 第三章污水处理工艺选择13 3.1.污水量预测13 3.2.设计进、出水水质14 3.3.技术选择依据15 3.4.污水处理技术概述及比较15 3.5.工艺选择21

第四章建筑结构设计27 4.1. 结构设计27 4.2. 建筑材料和施工条件27 第五章主要构筑物及设备材料28 5.1.主要构筑物28 5.2.主要设备、材料29 第六章环境保护31 6.1.施工噪声的控制31 6.2.施工现场废物的处理31 6.3.倡导文明施工31 6.4.制定废弃物处置和运输计划31第七章工程投资概算32 7.1.工程概算32 7.2.编制内容32 7.3.编制依据32 7.4.概算编制原则32 7.5.工程项目投资概算33 第八章成本分析34 8.1.电耗34 8.2. 成本分析34 第九章工程效益35 9.1.环境效益35

9.2.经济效益35 9.3.社会效益35 第十章工程总承包施工方案37 10.1.工程建设及调试方案37 10.2.工程建设重点分析37 10.3.建设期管理组织结构概述38 10.4.项目管理组织机构38 10.5.建设期工程进度及工程质量的保证40 10.6.工艺调试方案40 10.7.时间安排40 10.8.运营管理方案41 第十一章结论42

污水处理工程施工技术方案94068

目录 一、工程概况 (1) 二、施工部署 (1) 三、主要分部分项工程的施工方法 (2) 四、施工机械、设备计划表 (6) 五、劳动力计划及平衡表 (6) 六、施工组织机构 (6) 七、质量保证体系及质量保证措施 (7) 八、安全保证体系及安全保证措施 (9) 九、工期保证措施 (10) 十、雨季施工措施........................................................ (10) 十一、进度计划表 (13)

一、工程概况 (一)、工程内容 本工程为郑家坡铁矿污水池工程,位于郑家坡铁矿主厂区西南侧,西侧紧邻充填站,东侧、南侧为施工单位临建。由邯郸中冶建设公司承建。本工程占地面积为176 m2。主要施工内容为单一封闭式污水池,污水池池底厚250mm,池壁厚200mm,池壁高3.16m,顶板厚130mm,基底深4.71m,整个污水池在±0.000地面下。本工程为钢筋砼结构,所有水池主体砼强度等级均为C30抗渗砼,抗渗等级为S6。水池内、外表面均用1:2防水砂浆抹面20mm厚。 本工程质量标准为合格,有效施工工期为45天。 二、施工部署 (一)、施工准备 1、场地、水、电的准备: 本工程水池位于厂区南侧,在基坑开挖前应先拆除部分临建。做好自然地坪方格网的测绘及水池测量定位等工作。由甲方指定现场施工场地,水、电由甲方指定地点引入。 2、降水准备: 由于基槽开挖深达5m,当地地下水位平均在4m左右,因此施工前应先编制降水方案,准备好降水用的水泵等设备,具体另编制降水方案。 3、材料准备:结合工程实际拟采用搅拌站输送泵(15m3/h)浇注施工。施工前先考察砂、石、水泥等原材料,合格后方可使用,并按规范要求的批次进行后续检验,以保证施工质量。 4、施工机械的准备:本工程拟使用设备有1.5m3液压反铲挖掘机、8T自卸卡车、50型装载机、蛙式打夯机、三马车、灰斗车等设备,提前落实,并确保施工机械的完好。

污水处理工程施工设计方案

项目名称:茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程 投标文件 投标文件容:技术标

目录 一、施工方案与技术措施 二、质量保证措施 三、施工总进度及保证措施 四、施工安全措施 五、文明施工措施 六、施工场地治安保卫管理 七、施工环保措施 八、施工现场总平面布置 九、现场组织管理机构 十、与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合

一、施工方案与技术措施 1.1.工程概况 1.1.1.工程名称:茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程 1.1. 2.设计单位:省建筑设计研究院 1.2.编制依据 a.茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程招标文件; b. 茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程施工图; c.现行国家有关工程施工规、规程及技术标准; d.省有关政策和文件规定; e.现场踏勘情况; f.我单位ISO9001质量管理体系文件; g.我单位施工类似工程施工经验等。 1.2.施工方案与技术措施 1.2.1.人工挖孔桩施工 本工程采用人工挖孔端承灌注桩,采用中风化铁质粉砂岩作为地基持力层,f K=1200Kpa,地质情况复杂。 人工挖孔桩施工前,应作好现场排水措施,按照施工总进度计划要求,安排足够的劳动力与机械。 1.2.1.1.机具准备

提升机具:1T卷扬机配三木塔、橡胶吊桶。 挖孔工具:短柄铁锹、镐、锤、钎、风镐等。 混凝土浇注机具:混凝土搅拌机、小直径插入式振捣器、串筒等。 其它机具及设备:钢筋加工机具、支护模板、支撑架、36V低压变压器及外照明设施等。 1.2.1.2.施工准备 1.2.1.2.1.认真研究阅读地质勘察报告及施工图纸,正确掌握桩基设计要求。首先,应对挖孔作业的整体可行性做出正确判断,然后对挖孔作业可能会出现的诸如流砂、涌水、涌泥等现象,以及抽水可能引起的环境影响作一次经验性评估,并且针对性地制定有效的技术和安全防措施。 1.2.1.2.2.组织施工图纸会审,在开工前将问题进行消化。 1.2.1.2.3.测量放线与开孔测量放线按前面的放线方法进行,本工程的孔桩桩心与柱心重合,故大部分处于与轴线偏心的位置,在定位时,一定要查清上部柱的截面尺寸及偏心情况。本场地硬化状况良好,在场地上直接用红油漆将孔尺寸加工作面作为开挖区域,同时将孔桩的正交轴线在距桩心1.5~2米的围用红油漆标注清楚,便于以后复核。 1.2.1.2.4.搞清楚各桩基技术参数:桩身尺寸(桩径、扩底、桩长、桩底及桩顶标高),钢筋笼的要求。 1.2.1.2.5.掌握桩基持力层岩体要求。 1.2.1.2.6.弄清楚地勘单位提出的在施工过程中可能遇到的问题

污水处理工程施工方案

目录 第一章编制依据与工程概况 (5) 一、编制依据 (5) 二、工程概况 (5) 第二章工程实施目标及施工总体设想 (9) 一、工程实施目标 (9) 二、施工总体设想 (10) 第三章施工现场总平面布置 (14) 一、施工临建布置策划 (14) 二、临时设施布置方案 (15) 三、施工用水、用电配置方案 (18) 四、施工机械设备的布置方案 (20) 第四章施工进度计划和各阶段进度的保证措施 (21) 一、工期目标 (21) 二、工期节点控制 (21) 三、施工进度计划组织安排 (22) 四、各阶段工期保障措施 (22) 五、其它影响工期的保障措施 (25) 第五章各分部分项工程的施工方案 (27) 一、工程测量施工方案 (27) 二、桩基施工 (30) 三、土方工程 (32)

四、桩头处理 (33) 五、砼池体底板施工 (34) 六、砼池体池壁、顶板施工 (37) 七、砼泵送技术 (39) 八、框架结构工程 (41) 九、砌筑工程 (43) 十、屋面工程 (44) 十一、装修工程 (49) 十二、脚手架工程 (52) 十三、道路施工 (54) 十四、满水试验 (56) 十五、钢吊车梁施工 (58) 十六、预留、预埋施工 (58) 十七、工艺管道部分 (60) 十八、电气安装 (86) 十九、自控仪表工程 (106) 第六章质量保证措施 (115) 一、工程质量目标 (115) 二、质量管理体系 (115) 三、技术措施保证 (124) 四、工程测量责任和资料管理 (125) 五、成品保护措施 (125) 六、质量通病防治措施 (129)

七、工程创优的措施 (143) 第七章安全文明施工及环境保护措施 (147) 一、安全文明施工管理目标及管理措施 (147) 二、文明施工及保证措施 (152) 三、环境保护措施 (155) 第八章项目管理班子的人员配备、素质及管理经验 (158) 一、项目管理班子的人员配备 (158) 二、项目主要管理人员的岗位职责 (159) 第九章劳动力、机械设备和材料投入计划 (164) 一、主要劳动力投入计划 (164) 二、主要机械设备投入计划 (164) 三、主要材料投入 (166) 第十章池体抗渗漏、裂缝控制及屋面防水控制 (167) 一、池体抗渗漏控制 (167) 二、池体抗开裂控制 (170) 三、池体橡胶止水带施工控制 (170) 四、屋面防渗漏控制 (176) 第十一章关键部位施工技术及工艺 (178) 一、深基坑施工技术 (178) 二、大体积砼施工技术 (180) 三、高架支模施工技术 (182) 四、特殊工程关键施工技术 (187) 五、搅拌机安装 (189)

污水处理技术方案

山东XXXX有限公司300m3/d污水处理技术方案

目录 1.概况 2.设计依据、原则及范围 2.1设计依据 2.2设计原则 2.3设计范围 3.废水处理站设计条件 3.1设计规模 3.2进水水质 3.3处理后的水质标准 4.废水处理站处理工艺方案4.1废水的水质特性 4.2工艺流程的选择 4.3主体工艺的确定 5、废水处理工程设计 5.1主要构筑物和设备 5.2平面布置与高程设计5.3电气及自控设计 5.4节能设计 5.5运行管理及劳动定员 6.工程投资概算 7、运行费用分析

1.概况 山东XXXX有限公司生产车间比较多,排放的污水种类比较多,污水成份比较复杂,对环境污染比较严重。公司领导对环境保护比较重视,决定对公司排放的污水全部进行治理。我们根据贵公司的实际情况制订了如下污水处理方案。 2.设计依据、原则及范围 2.1设计依据 2.1.1业主提供的废水水质、水量等基础资料; 2.1.2《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 2.1.3《室外排水设计规范》(GBJ14-87,1997年版); 2.1.4《工业企业噪音控制设计规范》(GBJ.87-85); 2.1.5《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89); 2.1.6《砌体结构设计规范》(GBJ3-88); 2.1.7《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89); 2.1.8《构筑物抗震设计规范》(GBJ50191-92); 2.1.9《地下工程防水技术规程》(GBJ108-87); 2.1.10《低压配电设计规范》(GB50054-95); 2.1.11其它有关的设计规范和标准。 2.2设计原则 2.2.1本设计方案严格执行有关环境保护的各项规定,废水处理达到国家《污水综合排放标准》GB8978-96中的一级排放标准; 2.2.2本着技术先进、经济合理、运行可靠的原则,采用国内外成熟

污水处理工程施工组织设计方案

调节池、污泥池施工技术方案 施工技术方案: 1、施工程序:定位放线土方开挖地基处理混凝土垫层池底及池壁混凝土浇池底及池壁混凝土养护池壁模板拆除池顶模池顶钢筋绑扎池顶混凝土养护蓄水试验外抹灰基坑回填土 交工验收 2、土方开挖 根据总图进行污水污泥池的定位放线,放线后进行土方开挖,由于处在填方区,基坑按1∶0.7进行放坡,并在基坑东面修筑一条材料运输通道按1:1.25进行放坡,保证底边宽度为4米。基坑开挖时采用一台WY60挖沟机和一台装载机配合,装载机将挖沟机挖出的土方运至离施工现场100米远处,设一临时堆土场堆土,减少基坑边缘所承受的静载,防止基坑塌方,基坑回填时再运回进行回填。. 基坑挖至设计标高后,由业主、监理检查验收合格后方可进行下道工序,并作好隐蔽记录。 基坑回填时,先清除坑杂物,分层回填。 (1)钢筋在工棚中集中下料预制成型,钢筋接头和钢筋配制必须认真计算,合理搭配,统一编号。 (2)钢筋绑扎:先绑扎池底板钢筋及池壁钢筋,待池底板和池壁混凝土浇筑完后,再绑扎池顶板钢筋。 池底板钢筋绑扎前,用墨线弹出池底板边线及池壁线等,并做出明显标记,然后根据标记放置钢筋,底板钢筋交叉点全部绑扎。钢筋接头采用绑扎搭接及部分双面焊接,钢筋接头应错开,同一截面的钢筋接头不得超过绑扎:25%,焊接:50%。为保证上层钢筋的位置,上层钢筋采用Φ12的钢筋做成铁马镫支起,铁马镫纵横间距0.9m呈梅花形布置。 池壁钢筋绑扎时,按照标注在垫层上的墨线开始绑扎,绑扎时采取临时加固措施,池壁的上中部用横筋加固,侧部用Φ12的钢筋做成斜撑固定,保护层用水泥砂浆垫块控制,纵横间距1.0m 池顶板钢筋绑扎时,先在池顶板的底模板上弹出钢筋间距的墨线,按照弹出的墨线绑扎池顶板钢筋。为保证上层钢筋的位置,上层钢筋采用Φ12的钢筋做

废水处理工程项目设计方案

废水处理工程项目设 计方案 概述 白酒历史悠久,为世界六大蒸馏酒之一。白酒的主要成分是乙醇和水(占总量的98%~99%)。通常情况下,人们按香型将白酒划分为清香型、米香型、浓香型、酱香型和兼香型五种类型。2007年以来,已经替代成为我国第一大白酒生产地,占全国白酒总产量的17.5%。川南地区具有悠久的酿造历史和优越的酿造环境,是生产调味酒和基酒的理想地。 九月九酒业有限责任公司位于龙马潭区石洞镇永寿场,总占地面积13337 m2,职工30名,建有窖池157口,蒸酒甑5个,酿酒生产实行二班制连续生产,年生产天数约250天,年产白酒625吨。其中蒸馏工序产生的锅底废水、发酵时窖池暗沟的渗漏水(黄水)40m3/d;打粮废水5m3/d;每天冲洗设备及厂房地面1次,产生冲洗废水 10m3/d。,总共产生废水水量约为55m3/d。另外产生生活废水5m3/d。 九月九酒业有限责任公司主要从事白酒生产和销售,由于白酒工业是以粮食和农副产品为主要原料的加工工业,生产废水具有COD 高、SS含量多、温度高、酸性大等污染特点,属于高浓度农产品加工有机废水。此类废水的治理难度较大,处理不达标,长期对外排放,废水中所含有的有机物,进入水体后迅速消耗水中的溶解氧,造成水

体缺氧而影响鱼类和其他水生动物的生存,同时废水中有机物易在厌氧条件下分解产生臭气,恶化水质,将对环境造成很大污染。 根据政府及环保部门的要求,为保护环境、治理污染,树立良好的企业形象,促进企业的持续发展,改善区域环境质量,按环保部门下发的通知要求,九月九酒业有限责任公司的生产废水和生活废水必须通过有效处理,使出水水质达到国家标准《发酵酒精和白酒工业水污染排放标准》(GB 27631-2011)表2中标准限值的规定后才能安全排放。为此,九月九酒业有限责任公司委托我公司开展该污染治理项目工程设计、施工及技术经济投资方案编制工作,完善污水处理设施建设工程,达到达标排放之目的。 根据废水的水质特点和九月九酒业有限责任公司提供的实际情况,经过工艺分析,拟采用”厌氧消化+接触氧化”生化法污水处理技术完成整个处理废水治理工程。 三、编制依据与围 1. 编制依据 (1)《中华人民国环境保护法》(1989年12月26日); (2)《中华人民国水污染防治法》(2008年2月修订); (3)《中华人民国固体废物污染环境防治法》(2004年12月修订); (4)《中华人民国噪声污染防治法》(1996年10月29日); (5)中华人民国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》(1998年11月29日);

某污水处理工程施工组织设计方案

污水处理工程和施工组织方案

目录 1编制依据 (3) 2工程概况 .................................................................. 3设备采购 .. (3) 4土建施工组织措施 (3) 5主要工程项目施工方法 (5) 6主体工程 (7) 7门窗工程 (10) 8屋面工程 (11) 9装饰粉刷工程 (12) 10工艺设备安装组织措施 (13) 11给排工程安装 (13) 12电器工程安装 (14) 13保证工程质量的主要技术措施 (14) 14计量管理措施 (17) 15安全生产保证措施 (18) 16文明施工创标化工地管理措施 (20) 17施工管理网络 (22)

1 编制依据 (1)国家建设安装工程施工及验收规 (2)国家建设安装工程质量检验评定标准 (3)国家建设安装工程安全操作规程 (4)本工程地理位置及交通运输情况 2 设备采购 (1)所供设备用的钢板、保温、防腐材料、填料、管道、阀门等,应从国内合格的制造厂商中选择。列出每台设备的位号、名称、数量、材料、尺寸、大约重量和能 力、电机功率及制造厂家,列出每台仪表的名称、数量、型号规格和制造厂家, 列出配电设备的名称、数量、型号、规格和制造厂家 (2)动设备应从国内知名厂家采购。列出潜污泵、离心鼓风机的采购厂家名单(不少于三家)。电机建议选用上海电机厂、佳木斯电机厂,电机保护选用ST50M系列, 仪表选用PD1008系列 (3)电气设备和元件应从国内知名厂家采购。低压开关柜柜型选用MNS型,变频器选用丹佛斯,其他设备和元件型号应选用国产大企业名牌产品如YSA2、YSM1和CW1、 CM1系列 3 土建施工组织措施 3.1 开工准备 (4)做好“三通一平”按施工平面布置好,埋设施工用电,用水线路发管道,安排水电计量表 (5)根据现场总平面布置图,按建设单位规定的红线及工地分区线搭好临时设施,监设须与场容场貌、施工计划相配合 (6)根据施工计划按期组织各工种的施工人员进场,做到劳动力的满足和合理高难度效性及施工机械按需进场

污水处理厂项目施工方案与技术措施

工程概述 一、工程位置 本工程位于宜宾市翠屏区大溪口B-4-4地块 二、工程名称 宜宾市南岸污水处理厂提标改造工程(平场工程)第二次 三、工期:100日历天 四、建设内容及规模 将现状CASS生化池改造为A2/O生化池,并增加2座二沉池、1座污泥泵房、1座高效沉淀池和1座接触消毒池和1座滤池。改造后处理能力5万吨/日,出水水质执行(GB1891-2002)一级标准A标准 五、工程的主要特点 (一)本工程开挖、回填土石方量大。分块施工,工期长。 (二)土石方主要为挖方,达158744m3; (三)施工场地内开挖、回填、运输相互交叉施工,工程测量复杂,难度大,需精心施工。 六、质量要求 本工程质量要求达到国家规定的合格标准并满足业主方的要求。 施工方案 土方开挖 (一)施工测量 (1)土石方施工测量

①根据己建立的平面和高程控制系统,放出边界桩,并在各边界设置横向及纵向控制桩,每1OOm设置一个,控制桩用混凝土浇筑,埋深在地面以下20cm,以控制边界以及控制高程。 ②测设40m×40m的方格网来实施施工放样,并且测出方格桩点的地面高程和设计高程,如果地面高程大于该点的设计高程则为挖方,反之则为填方。将每一个桩的挖填高度用红铅笔写在桩上(侧面),填土用“+”号,挖土用“-”号。为便于挂线找平,在方格网内再增设加桩,将方格分成1Om×10m的小方格。如为填方时,则根据填方的高度在桩上挂好线填土;如为挖方时,在桩点四周挖至所需深度。根据现有场地标高,本工程土方以挖方为主。 ③在填挖过程中,以桩点为准,用尼龙线来检查,校正整个方格范围内标高,如下图所示: ④取土爆破作业时,每爆破一层,对该层高程及时测量,严格控制爆破开挖的高程,既不超深又必须达到设计开挖标高。 ⑤施工过程中,应对控制点进行保护,并经常进行复测,做到准确无误。 2.测量仪器 平面测量的主测仪器为日产“拓普康GTS-602全站仪”,该仪器技术规格为: 测角精度±2”,测程3000米,测距精度±(2mm+2ppm)。可满足本项目的平面精度要求。 高程测量主测仪器为S3级自动安平水准仪。 3.放样方法

小型污水处理厂设计方案说明

金川县观音桥镇特色魅力乡镇污水处理厂 设计方案 四川东升工程设计有限责任公司 二O一二年四月

目录 一、项目概况 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2 项目地点 (1) 二、工程规模 (1) 2.1 给水规划 (1) 2.2 排水规划 (1) 2.4 人口 (1) 2.4 工程规模确定 (1) 三、设计水质 (2) 3.1 进水水质 (2) 3.2 排放标准 (2) 四、污水处理厂工艺方案的选择 (3) 4.1 生物脱氮除磷的必要性 (3) 4.2生物脱氮除磷的可行性 (4) 4.3污水处理工艺 (5) 4.3.1污染物去除原理及方法选择 (5) 4.3.2生物脱氮除磷的可行性 (7) 4.3.3常规脱磷除氮污水处理工艺 (8) 4.3.4 工艺拟定方案 (17) 4.4深度处理 (17) 4.4.1 滤池的选择 (20) 4.4.2 化学除磷 (24) 4.5污泥处理工艺选择 (27) 4.6出水消毒方案 (27) 五、工艺方案设计 (30) 5.1 主要处理构筑物 (31) 5.1.1 粗格栅提升泵房 (31) 5.1.2 细格栅渠、曝气沉砂池 (32) 5.1.3 氧化沟 (34) 5.1.4 二沉池 (35) 5.1.5 纤维滤池及反冲洗泵房 (35) 5.1.6 污泥回流泵井 (36) 5.1.7 紫外线消毒渠 (37) 5.1.8 浓缩脱水机房 (37) 5.2 主要工程量统计 (39) 5.2.1 主要建(构)筑物一览表 (39) 5.2.2 主要工艺设备一览表 (41) 六、投资估算(方案一) (1)

6.1工程概况 (1) 6.2编制依据 (1) 6.3各项指标分析(详见附表一) (2) 七、投资估算(方案二) (1) 7.1工程概况 (1) 7.2编制依据 (1) 7.3各项指标分析(详见附表一) (2)

污水处理厂工程施工组织方案

目录 第一章编制说明 (2) 第二章施工部署 (7) 第三章进度、机械、劳动力及材料计划 (10) 第四章主要部位施工 (17) 第五章施工保证措施 (28)

第一章编制说明 第一节编制依据 1、省xx科技工程提供的生活污水处理厂的1000吨 /日某污水处理厂工程施工设计图、省xx科技工程提供的石材废水处理厂的10000吨/日某污水处理厂工程施工设计图。 2.岩土工程勘察提供的岩土工程勘察报告。 3.工程现场踏勘及业主介绍的情况。 4.土建、市政工程有关施工技术验收标准。 5.本公司ISO9002质量体系系列文件及近年来已承建过类似工程的施工经验。

第二节编制原则 1.按施工文件中的各项条款要求进行编制。 2.按“项目法”的施工原则进行管理和施工,严格执行有关的施工规和验收标准,按图施工。 3.制定创优目标,严格执行各项施工保证措施,确保工程质量创“钱江杯”。 4.保证重点,兼顾一般,统筹安排,科学合理地安排进度计划。 5.采用先进的施工方案和技术管理措施,确保施工实施方案的可行性和合理性。 6.制定施工所需的劳动力、材料及施工机具的计划投入确保工程施工最合理的平面布置方案。 7.实行经济核实,推广增产节约,努力降低生产、材料成本,提高经济效益的措施。

第三节工程概况 一、工程简介 污水处理厂位于市西部,省市的重点工程。污水处理厂总设计规模分别为生活污水处理厂的1000吨/日污水处理厂工程和石材废水处理厂的10000吨/日污水处理厂工程。他的建成将进一步完善生活污水和石材废水处理功能,改善某的投资环境和市金牛区人民的生活环境,是一项功在当代、利在千秋的造福实事工程。 本次新建工程共分2个标段,本工程生活污水工程容有格栅调节池、清水池、出水渠、污泥池各一座;石材废水工程容有沉淀池、混凝反应池、集水池、污泥浓缩池、加药池各一座,全部采用现浇钢筋砼结构。 工程质量国家现行的有关工程施工规及质量检验评定标准进行验收。 工期要求:在2012年8月主体完成,2012年9月全部完工。 工程承包形式:工程用商品混凝土、钢材有业主提供到现场,承包商负责验收、保管,其他材料由承包商采用。 资金来源:银行贷款、企业自筹。 二、工程结构简介:

污水处理站施工方案

污水处理站施工方案 一、工程概况 污水处理站位于杨区的西北角,采用桩基础,钢筋砼框剪结构。长*宽为*29m*24.4m,建筑面积为782m2。由调节过滤池,过滤池、隔油池、储水池、水处理池、PH值控制池、废气废水池、反应池、沉淀池、泵房、泥沙沉淀池构成:储水池上部一层为污水及器具,二层为控制及机器室。 钢筋强度设计值:HPB(Φ)fy=210N/mm2 HRB (Φ) fy=300N/mm2 混凝土强度等级为C30,抗渗等级S8。 下面主要介绍土方开挖、钢筋砼墙模板支模方法。 二、施工工艺流程 土方开挖至底板垫层底面标高→捣石子垫层200厚、C15砼垫层50厚(砌地板砖模)→放线绑底板、侧墙钢筋焊止水板→捣底板砼→绑墙钢筋→装墙模板→捣墙砼→养护→做防水层→回填土 三、施工方法 1、土方开挖 根据地质资料显示,污水处理站开挖地段场地标高为-1.3m,下伏素填土层2.8m、粉质粘土层3.8m~5.7m、淤泥质土层2.2m~8m厚。而池底土方开挖标高为-3.85m,为了防止塌方给施工带来因难,土方开挖采用两级台地(一级台地留缓冲段1m宽,二级台地到底板底留工作面2m)1:1.5自然放坡机械开挖,局部人工修整,自卸汽车转运,详见污水处理站土方开挖示意图。 2、钢筋砼施工 土方挖至设计要求标高,经验收合格后,立即捣石子垫层200厚、C15砼50厚封底;捣底板垫层的同时砌周边地模,地模采用MU7.5灰砂砖、M5水泥砂浆砌筑。并按要求(若设计有要求时)作防水层。再进入钢筋砼工程施工。 钢筋工程 钢筋绑扎时,钢筋的规格、型号、保护层厚度、搭接(焊接)长度符合设计要求和规范规定。

底板钢筋绑扎:纵向、横向底筋、面筋为Φ20@200,马凳筋 为Φ12@1200*1200。 墙壁钢筋绑扎:墙梁钢筋绑扎应在底板钢筋绑扎前完成,墙钢筋绑扎一次完 成,竖筋为Φ18@180,横向钢筋为Φ16@200,拉结筋为Φ 8@600*600,为了防止墙钢筋倾倒,绑扎时须设临时支撑支 牢固。 泥沙沉淀池钢筋绑扎:水道底部钢筋:底筋、面筋双层双向为Φ12@200; 中层底部钢筋:底筋、面筋双层双向为Φ12@200, 马凳筋为Φ12@800*800。墙壁钢筋同前; 沉淀池钢筋绑扎:中层底部钢筋底筋、面筋双层双向为Φ12@200;墙壁钢 筋、底板钢筋同前。 反应池钢筋绑扎:底部底筋、面筋双层双向为Φ12@200;墙壁竖向、水平 钢筋均为Φ16@200。 调节过滤池和过滤池钢筋绑扎:底部底筋、面筋双层双向为Φ16@200,拉 结筋Φ6@400*400;墙壁竖向、水平钢筋均 为Φ14@200。 为了施工的方便,沿墙一周在底板反起500处焊-300*3钢板止水带一道,以保证施工缝的防水。 墙模板组装:模板采用18厚胶合板,止水对拉紧固螺杆采用Φ12螺栓,螺杆中间焊止水片、两边焊顶紧栓;对拉螺杆设置:墙的底部对 螺杆设置的中心间距为300mm、上部各排螺标杆设置的中心 间距为500mm;立枋为8*8cm方木,立方外边用Φ48钢管加 燕尾扣紧固,四周斜撑固定,保证墙体垂直度。墙模板组装梁 图附后。墙模板于底部接口处须留一道2~3cm宽或每隔一个 100*100mm清扫口能保证浇捣砼前墙接口处能冲洗干净。 特别注意的是,在模板安装过程中,认真和复核管道位置,埋好穿墙防水套管,详见附图。管道安装做好穿墙防水套管防水处理。 砼浇筑:在现场设置砼搅拌站,采用移动式砼输送泵输送,底板砼浇筑至周边墙钢板止水带一半的位置,再浇捣墙砼浇筑。考虑地下对砼具有

生产废水废水处理工程设计方案(DOC 37页)

生产废水废水处理工程设计方案(DOC 37页)

手机玻璃屏幕 生产废水废水处理工程 (Q=120m3/d) 设计方案 有限公司2013年07月30日

目录 1、工程概述 2、设计依据和设计原则 3、处理规模及水质 4、处理工艺流程简图 5、流程去除率分析

废水、另外还有少量生活废水,根据业主提供的监测数据,油墨废水为高浓度有机废水,COD浓度为60000~80000 mg/L,废水呈碱性且可生化性差,水量较少需进行预处理,研磨废水为高浓度无机废水,主要以悬浮物为主,悬浮物浓度为8000~12000mg/L,废水呈碱性,水量较少需进行预处理,清洗废水污染物浓度相对较低,COD浓度为1200~1500 mg/L,水量较大,呈弱碱性且可生化性差,生活污水染物浓度低但可以提高综合废水的生化性,废水总量共计100m3/d,这些废水如不经处理达标而直接排放,将对周围的生态环境造成严重的影响(对地表水、土壤、作物造成严重污染),并将影响周围居民的身心健康。 对此,企业领导相当重视,为响应国家环保部门“三同时”的要求,该企业决定建设配套的废水处理设施,根据环评要求使所排废水必须经处理后达到接管标准执行接管废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)标准。 我公司受建设单位的委托,根据贵方提供的废水水量、水质资料,借鉴相关工程实际运行经验,本着投资省、处理效果好、运行成本低的原则,编制了该初步设计方案,供建设单位和有关部门决策、参考和实施。 2 设计依据和设计原则 2.1设计依据 2.1.1 建设单位提供的水量、水质数据。 2.1.2 国家有关环保法规、设计规范: 国家环境标准《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。 国家设计规范《室外排水设计规范》GB50014-2006。 2.1.3 我公司在同行业废水治理方面的工程经验。 2.2设计原则 2.2.1 采用高效节能技术,减少处理成本,节约工程投资。 2.2.2 充分利用现有地形、平面条件,因地制宜,节约用地。 2.2.3 严格按照国家及地方现行的有关环保法规及经济技术政策,结合工程实际,本着技术上先进可靠、经济上合理可行的原则,采用国内外成熟的工艺路线,确保废水处理“达标”排放。 2.2.4 废水处理工程中的关键设备选用国内外先进节能的优质产品,确保工程质量。 2.2.5 系统设计中充分考虑环保“三废”处理,无“二次污染”。

污水处理厂设计方案(1000吨)

黑龙江农场 生活污水处理工程 设 计 方 案 2010年09月18日

目录 一、总论 0 1.1概述 0 1.2设计依据 0 1.3设计范围 (1) 1.4设计原则 (1) 二、处理水量、水质及处理程度 (2) 2.1处理水量 (2) 2.2设计水质 (2) 2.3处理程度 (2) 三、处理工艺研究 (3) 3.1工艺选择 (3) 3.2工艺流程及说明 (6) 3.3预期处理效果 (9) 四、主要建、构筑物及设备设计 (10) 五、土建设计 (14) 5.1工程地质 (14) 5.2建筑设计 (14) 5.3结构设计 (14) 六、电气与自控 (14)

6.1电气设计原则 (14) 6.2设计范围 (15) 6.3主要用电负荷 (15) 七、公用工程 (16) 7.1给排水 (16) 7.2防冻与保温 (16) 7.3劳动保护 (16) 7.4环境保护 (17) 7.5节能 (18) 7.6采暖通风 (18) 7.7劳动定员 (19) 八、投资估算 (19) 8.1土建费用 (19) 8.2设备费用 (20) 8.3其他费用 (21) 8.4投资费用 (22) 九、运行费用估算 (22) 十、主要技术经济指标 (23) 十一、服务承诺 (23) 附图: 污水处理工程平面布置图

一、总论 1.1 概述 黑龙江农垦857农场位于密山市东南部,北临完达山,南依小兴凯湖,总面积567平方公里。该农场居民在日常生活中会产生一定的生活污水,这些污水如果不经处理任其排入环境水体,不可避免地会污染水源、危害人民群众的健康。根据国家的法律法规和地方环保部门的要求,该农场须建设配套的生活污水处理站处理产生的生活污水,使其达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中的一级B排放标准,方能外排。 为保证污水处理达标排放,我公司根据该农场污水的特点,本着实事求是、真诚合作的原则,在了解相关情况基础上,结合本单位的技术特点和现有成功运行的工程实例,对其治理工程进行整体规划和设计,拟定本设计方案,并提供先进的工艺、高品质的设备和全方位的服务。 1.2 设计依据 (1)《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002; (2)《室外排水设计规范》GB50014-2006; (3)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; (4)《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; (5)《建筑结构可靠度统一设计标准》GB50068-2001;

污水处理工程技术方案

某污水处理工程 污水处理厂设备安装工程 技术标(施工组织设计) 编制: 审核: 审定: 批准: 市设备安装 二○○二年四月十五日

目录 第一章工程概况 (1) 一、工程概况 (1) 二、主要设备清单 (8) 三、编制依据 (19) 四、工程特点: (19) 第二章施工组织管理 (21) 一、施工组织机构 (21) 二、施工目标 (27) 三、项目主要管理岗位人员表(表3-1) (30) 四、施工管理主要容 (31) 五、施工资源投入计划 (36) 第三章施工部署 (37) 一、施工前准备 (37) 二、施工进度计划 (38) 三、劳动力配备计划及动态分布表 (38) 四、施工机械配备计划表 (38) 五、现场平面布置 (38)

六、现场水、电等力能布置及消防安全 (40) 第四章施工质量保证措施 (42) 一、质量方针及质量目标 (42) 二、质量管理体系 (28) 三、工程质量控制流程图 (33) 四、质量控制过程 (38) 五、施工项目质量因素的控制 (40) 七、重点施工部位的检验与职责 (46) 八、主要检验工具表 (46) 第五章、工程进度保证措施 (48) 一、工期目标: (48) 二、工期影响因素分析: (48) 三、组织保证措施 (49) 四、技术、设备投入 (50) 五、施工进度管理 (50) 第六章安全、文明施工保证措施 (54) 一、安全生产、文明施工保证体系 (54) 二、安全管理措施 (55) 三、劳动保护和保险 (59)

四、创"双标化"工地措施 (59) 五、综合治理 (61) 六、消防管理措施 (61) 第七章现场物资管理 (63) 一、物资管理原则 (63) 二、物资管理 (64) 第八章主要专业施工方案 (67) 第一节设备安装施工方案 (67) 一、工程概况 (67) 二、设备安装施工规和标准 (71) 三、设备安装施工程序和方法 (73) 四、主要设备安装及技术要求 (78) 五、工程进度保证措施: (107) 六、工程质量控制流程及质量保证措施: (108) 七、施工安全技术措施 (115) 八、施工使用记录表 (116) 九、劳动力计划 (117) 第二节电气工程施工方案 (118) 一、工程概况 (118)

工程施工污水处理方案

施工废水治理方案一:工程概况: 德兴铜矿五号尾矿库排洪隧洞及附属设施(第二标段)共四条隧洞,总长近17千米,其中最长的上游排洪隧洞6000多米,其它的在2000到3000米之间,隧洞进出口均在小浮溪到浮溪口之间的河道旁,因此施工产生的废水均会对河流产生不同程度的污染,虽然这些施工废水经过化验未含有害及重金属,但悬浮物超标,按照国家相关法律,法规及规范文件,需要对其进行处理. 二:编制依据: 1:江铜德兴铜矿五号尾矿库招标文件. 2:中国恩菲公司德兴铜矿五号尾矿库施工图. 3:五矿二十三冶建设集团企业三位一体文件. 4:国家相关法律,法规,规范. 三:施工废水治理方案 德兴铜矿五号尾矿库排洪隧洞及附属设施(第二标段)目前施工的隧洞有三条,其中上游排洪隧洞已经施工近2000米,库内排洪隧洞也经施工了1500米以上,施工过程中发现井下流出的水经井口沉淀池排入河中仍有白色状,期间我们采取了用明矾等化学品做净化试验,但效果不理想,无法满足环保要求,经过与业主及监理商讨,现提出如下方案. 1:沉淀

*宽*长(米6*6*1.*2规格,在每个隧洞井口施工两个沉淀池. 另沿隧洞掘进方向利,其中一个用于净化,另一个用于沉淀深),,的沉淀池),在其底部开挖一个3*6*1用现有的调车场(避炮硐室. 用于工作面施工水外排过程中的沉淀. 用化学品对施工废水进行净化及沉淀2:二者分,,明矾净化经过长时间的试验,我们采用絮凝剂沉淀: 具体做法为区段加注, 1)絮凝剂絮凝剂主要有无机絮凝剂,有机高分子絮凝剂和微生物絮凝 剂,都主要是处理各种污水用的,具体——有机高分子絮凝剂在处理炼油废水,其它工业废水,高悬浮物废水及固液分离中阳离子型絮凝剂有着广泛的用途。特别是丙烯酰胺系列絮凝剂主要有无机絮凝剂,有机高分子絮凝剂和微生物絮凝剂,都主要是处理各种污水用的,具体——有机高分子絮凝剂在处理炼油废水,其它工业废水,高悬浮物废水及固液分离中阳离子型絮凝剂有着广泛的用途。特别是丙烯酰胺系列有机高分子絮凝剂以其分子量高,絮凝架桥能力强而显示出在水处理中的优越性。微生物絮凝剂絮凝范围广、絮凝活性高,而且作用条件粗放,大多不受离子强度、pH值及温度的影响,因此可以广泛应用于污水和工业废水处理中。加入絮凝剂就是使水与杂质快速、比较彻底的分离开来。有机高分子絮凝剂以其分子量高,絮凝架桥能力强而显示出在水处理中的优越性。微生物絮凝剂絮凝范围广、絮凝活性高,值及温度的影响,pH、离子强度而且作用条件粗放,大多不受.