一.填空:

1.DCS系统配置应能满足机组任何工况下的监控要求(包括紧急故障处理),CPU负荷率应控制在设计指标之内并留有适当裕度。

2.所有控制站的CPU负荷率在恶劣工况下不得超过60%。

3.控制站、操作员站、计算机站、数据管理站、历史站或服务器脱网、离线、死机,在其它操作员站监视器上应设有醒目的报警功能,或在控制室内设有独立于DCS系统之外的声光报警。

4.控制器、FSSS、ETS系统的I/O卡应采用冗余配置,重要I/O点应考虑采用非同一板件的冗余配置。

5.分配控制回路和I/O信号时,应使一个控制器或一块I/O板件损坏时对机组安全运行的影响尽可能小。I/O板件及其电源故障时,应使I/O处于对系统安全的状态,不出现误动。

6.冗余I/O板件及冗余信号应进行定期检查和试验,确保处于热备用状态。

7.系统电源应设计有可靠的后备手段(如采用UPS电源),备用电源的切换时间应小于5ms(应保证控制器不能初始化)。系统电源故障应在控制室内设有独立于DCS之外的声光报警。

8.DCS宜采用隔离变压器供电。系统应设计双回路供电。其中一路电源要采用UPS供电。

9.UPS电源应能保证连续供电30min,确保安全停机停炉需要。10.采用直流供电方式的重要I/O板件,其直流电源应采用冗余配置,其中一路电源故障应有报警信号。

11.通讯总线应有冗余设置,通讯负荷率在繁忙工况下不得超过30%;对于以太网则不得超过20%。

12. 定期对人员进行安全技术培训,提高安全技术防护水平。

13. 在防止触电、高处坠落、机器伤害、灼烫伤、化学品中毒,有毒有害气体等类事故方面,应认真贯彻安全组织措施和技术措施。

14. 300MW及以上机组应采用满足GB-12666.5-90A类成束燃烧试验条件的阻燃型电缆。

15.机组的机、炉、电大联锁保护必须投入。

16. 压力容器上压力表,应列为计量强制检验表计,按规定周期进行强检。

17. 做好火焰监视系统的维护,管理和改工进作,提高其准确性。

18.粉仓温度表数量不够的,宜适量当补充,可考虑设温度报警装置,并定期校验。

19.锅炉汽包水位高、低保护应采用独立的测量的三取二逻辑判断方式。

20. 锅炉汽包水位保护退出应经总工批准,并一般在8H以恢复,否则应停炉处理。

21.危急保安器动作转速一般为额定转速的110%±1%。

22.工作或作业场所的各项安全措施必须符合《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》(DL5009-1992)的有关要求。

23. 要对执行安全规程制度中的主要人员如工作票签发人、工作负责人、工作许可人、工作操作监护人等定期进行正确执行安全规程制度的培训,使其熟练地掌握有关安全措施和要求,明确职责,严把安全关。

24.提高人在生产活动中的可靠性是减少人身事故的重要方面。25.在装运整体重物时,严禁人货混载。

26.各种车辆和起升设备在架空高压线附近作业时,必须划定明确的作业范围,并设专人监护。

27.300MW及以上机组应采用满足GB12666.5-90A类成束燃烧试验条件的阻燃型电缆。

28.200MW及以上机组,在控制室电缆夹层、计算机室、主控楼、网络控制楼、通迅楼、汽机房运转层架空电缆处、锅炉零米上电缆架空处、主要电缆隧道及电缆竖井,机、炉房至主控楼电缆通道设置适应现场条件的、性能可靠的火灾监测及报警装置。

29.主机房电缆与热体管路应保持足够的距离,控制电缆不小于0.5米,动力电缆不小于1米。

30.在密集敷设电缆的主控室下电缆夹层和电缆沟内,不得布置热力管道、油气管以及其它可能引起着火的管道和设备。

31.控制室、开关室、计算机室等通往电缆夹层、隧道,穿越楼板、墙壁、柜、盘等处的所有电缆孔洞均应严密封堵。检修中损伤的阻火墙,应及时恢复封堵。

32.新敷设动力电缆与控制电缆分开。

33.电缆竖井与电缆沟应分段做防火隔离,对敷设在电缆隧道和厂房内构架上的电缆要采取分段阻燃措施。

34.电缆沟应保持清洁,不积粉尘、不积水,安全电压的照明充足,禁止堆放杂物。锅炉、燃料储运车间内架空电缆上的粉尘应定期清扫。35.电缆转向受力的支撑部位应采取防磨防振动措施。

36.仪表油管应尽量减少交叉,防止运行中振动磨损。管子的壁厚不小于1.5mm。

37.明火作业的地点所测量空气含氢量应在允许的范围内,并经批准后才能进行明火作业。

38.压力容器上使用的压力表,应列为计量强制检验表计,按规定周期进行强栓。

39.100MW及以上等级机组的锅炉应装设锅炉灭火保护装置。加强锅炉灭火保护装置的维护与管理,防止火焰探头烧毁、污染失灵、炉膛负压管堵塞等问题的发生。

40.定期对灭火保护探头周围打焦清灰工作,认真落实灭火保护定期试验制度,防止因保护设备造成锅炉灭火。

41.灭火保护系统应引入炉膛压力保护。容量为100MW及以上机组锅炉的灭火保护系统除引入负压保护信号外,还必须引入火焰检测信号,并且要求灭火后有进行自动吹扫的控制逻辑。

42.严禁随意退出火焰探头或联锁装置,因设备缺陷需退出时,应经总工程师批准,并事先做好安全措施。热工仪表、保护、给粉控制电源应可靠,防止因瞬间失电造成锅炉灭火。

43.给粉控制电源应可靠,应尽是设置为双电源,双电源互为可靠备用。

44.炉汽包应配备至少两只彼此独立的就地水位计和两只远传气包水位计。水位计的配置应采取两种以上工作原理共存的配置方式。就地

水位计宜采取工业电视。保证在任何运行工况下锅炉汽包水位的正确监视。

45.所有水位表都必须具有独立的取样孔。不得在同一取样孔上并联多个水位计测量装置,以免互相影响,降低水位测量的可靠性。46.当地水位及偏差大于30mm时,应立即汇报,并查明原因进行消除。当不能保证两种类型水位及正常运行时,必须停炉处理。

47.当一套水位测量装置因故障退出运行时,应填写处理故障的工作票,工作票应写明故障原因、处理方案、危险因素预告等注意事项,一般应在8小时内恢复,若不能完成应制定措施,经总工程师批准,允许延长工期,但最多不超过24小时,并上报主管部门备案。48.锅炉汽包水位高、低保护应采取独立测量的三取二的逻辑判断方式。当有一点因某种原因退出运行时,应自动转为二取一的逻辑判断方式。并办理审批手续。

49.机组重要运行监视表计,尤其是转速表,显示不正确或失效,严禁机组起动。运行中的机组,在无任何有效监视转速手段的情况下,必须停止运行。

50.机组重要运行监视表计,尤其是转速表,显示不正确或失效,严禁机组起动。运行中的机组,在无任何有效监视转速手段的情况下,必须停止运行。

51.数字式电液控制系统(DEH)应设有完善的机组起动逻辑和严格的限制起动条件;对机械液压调节系统的机组,也应有明确的限制条件。52.汽机专业人员,必须熟知DEH的控制逻辑、功能及运行操作,参与DEH系统改造方案的确定及功能设计,以确保系统实用、安全、可靠。

53.机组主、辅设备的保护装置必须正常投入,已有振动监测保护装置的机组,振动超限跳机保护应投入运行;机组正常运行瓦振、轴振应达到有关标准的优良范围,并注意监视变化趋势。

二.判断

1.无需定期检查测试通讯负荷率,若超过设计指标,应采取好措施,优化组态,降低通讯量。(×)

2.DCS的系统接地必须严格遵守厂家技术要求,所有进入DCS系统控制信号的电缆必须采用质量合格的屏蔽阻燃电缆,在DCS侧有良好的单端接地。(√)3.DCS系统与电气系统共用一个接地网时,控制系统接地线与电气接地网只允许有一个接地点,且接地电阻应〈0.5Ω。(√)4.操作员站及少数重要操作按纽的配置应能满足机组各种工况下的操作要求,特别是紧急故障处理的要求。紧急停机停炉按纽配置,应采用与DCS分开的单独操作回路。(√)5.模拟量信号最好采用屏蔽双绞电缆连接,无需单端接地。

(×)6.DCS的设计或改造应满足在DCS故障或系统瘫痪后,汽轮机、锅炉、发电机能安全地停下来,紧急停机、停炉按纽回路要与DCS分开,可以不用硬接线连接。(×)7.调节回路控制器或相应电源故障时,应将自动切至手动维持运行,同时迅速处理系统故障,并根据处理情况采取相应措施。(√)8.涉及到机炉保护的控制器故障时应立即更换或修复控制器模件,涉及到机炉保护电源故障时则应采用强送措施,此时应做好防止控制器初始化的措施。若恢复失败则应紧急停机停炉。(√)9.加强对DCS系统的监视检查,特别是发现CPU、网络、电源等故障时,应及时通知运行人员并迅速做好相应对策。(√)10.在修改、更新、升级软件前,无需对软件进行备份。(×)

11. 厂内特种车辆,除规定座位外,不得搭乘。(√)

12.高压处缸上、下缸温差不超过50℃,高压内上、下缸温差不超过35℃。(√)

13.大轴晃动、串轴、胀差、低油压和振动等表计显示不正确可启动机组。(×)

14.定期对安全技术人员进行技术培训,提高安全技术防护水平。(√)15.无本企业准驾证人员,严禁驾驶本企业车辆。(√)

16.锅炉汽包水位高、低保护应采用独立的测量的三取中逻辑判断方式。(×)

17.每只油枪必须设有火检保护装置,检不到火可以不关闭油阀。(×)18.锅炉汽包水位保护必须用上水和放水的方法做试验,严禁用短信号的方法进行模拟传动替代。(√)

19.锅炉水位保护是锅炉起动的必备条件之一,水位保护不完整严禁起动。(√)

20.100MW以上机组可以不设炉膛灭火保护。(×)

三.选择题

1.FSSS的控制器必须 A 配置且可自动无扰切换

A.冗余 B. 备用

2.定期进行保护定值的核实检查和保护的动作试验,在役的锅炉炉膛安全监视保护装置的动态试验(指在静态试验合格的基础上,通过调整锅炉运行工况,达到MFT动作的现场整套炉膛安全监视保护系统的闭环试验)间隔不得超过 B 年。

A.1 B 3 C 5

3.对于已配有由DCS构成的FSSS及含有相关软逻辑的热工 B 系统,在进行机、炉、电联锁与联动试验时,必须将全部软逻辑纳入到相关系统的试验中。

A 自动

B 保护

C 显示

4.汽轮机紧急跳闸系统(ETS)和汽轮机监视仪表(TSI)应加强定期巡视检查,所配电源必须可靠,电压波动值不得大于 C 。TSI的CPU及重要跳机保护信号和通道必须冗余配置,输出继电器必须可靠 A ±15% B ±10% C ±5%

5.汽轮机胀差、热膨胀、轴向位移保护的 C ,在每次大修后进行调整,小修、临修或机组运行中不对零位进行调整。如需调整,须制定出专门调整方案,经总工程师批准后方可进行。

A 量程

B 增益

C 零位

6.若发生热工保护装置(系统、包括一次检测设备)故障,必须开具工作票经批准后迅速处理。锅炉炉膛压力、全炉膛灭火、汽包水位和汽轮机超速、轴向位移、振动、低油压等重要保护装置在机组运行中严禁退出;其他保护装置被迫退出运行的,必须在 A 内恢复,否则应立即停机、停炉处理。

A 24h

B 48h

C 36h

7.DEH系统在转速控制方式下,机组实际稳定转速与设定转速的偏差应小于额定转速的 C 。

A 0.2%

B 0.5%

C 0.1%

8.DEH系统在转速控制方式下,最大升速率下的超调量应小于额定转速的 B 。

A 0. 5%

B 0.15%

C 0.1%

9.OPC(超速保护控制)动作的转速偏差应小于 A 。

A 2r/min

B 5r/min

C 8r/min

10.DEH系统在功率控制方式下,实际负荷与负荷指令的偏差小于 B 。

A 6%~±3.5%

B 3%~±1.5%

11.保护接地接至电气专业接地网,接地电阻〈2Ω。屏蔽接地接至电气专业接地网,接地电阻≤0.5Ω。不满足接地电阻要求时,应独立设置接地系统,接地电阻≤ B 。屏蔽接地的接地网接地点应远离电厂大电流设备,如给水泵、磨煤机等,距离大于10m以上。

A 5Ω

B 2Ω

C 4Ω

12.DEH系统在压力控制方式下,实际压力与设定值的差值应小于

A 。

A ±0.6MPa~±0.3Mpa

B ±0.9MPa~±0.6Mpa

四、简答题

1.DCS系统接地有何要求。

①.DCS的系统接地必须严格遵守厂家技术要求,所有进入DCS系统控制信号的电缆必须采用质量合格的屏蔽阻燃电缆,在DCS侧有良好的单端接地。。

②、DCS系统与电气系统共用一个接地网时,控制系统接地线与电气接地网只允许有一个接地点,且接地电阻应〈0.5Ω。

2.DCS系统电源方面有哪些注意事项?

①、系统电源应设计有可靠的后备手段(如采用UPS电源),备用电源的切换时间应小于5ms(应保证控制器不能初始化)。系统电源故障应在控制室内设有独立于DCS之外的声光报警。

②、DCS宜采用隔离变压器供电。系统应设计双回路供电。其中一路电源要采用UPS供电。

③、采用直流供电方式的重要I/O板件,其直流电源应采用冗余配置,其中一路电源故障应有报警信号。

3. 防止汽轮机大轴弯曲、轴瓦烧损的保护有哪几项?

答:振动、轴位移、胀差、瓦温高,润滑油压低

4. 当有一套水位保护测量装置退出运行时应履行的手续及处理要求?

答:填写工作票,并写明故障原因,处理方案,危险因素预告等注意事项,一般在8H恢复,若不能完成,经总工批准,允许延长工期,但不超24小时,并报上级备案。

5. 针对本专业设备特点,简述消防重点及应采取的措施。

09 二十五项反措 第14部分 防止接地网和过电压事故试题库

大唐河南发电有限公司 设备管理知识试题库 (36、《中国大唐集团公司防止电力生产事故的二十五项重点要求》(2016版)第14部分防止接地网和过电压事故) (2018年3月) 一、填空题 1、对于新建电厂及户外升压站,在中性或酸性土壤地区,接地装置选用热镀锌钢为宜。 2、接地装置接地体的截面面积不小于连接至该接地装置接地引下线截面面积的 75% 。 3、变压器中性点应有两根与接地网主网格的不同边连接的接地引下线,并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求。 4、重要设备及设备架构等宜有两根与主接地网不同干线连接的接地引下线,并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求。 5、接地装置引下线的导通检测工作应使用试验电流大于5A的试验仪器每 3年进行一次。 6、接地装置引下线的导通检测工作应使用试验电流大于 5A 的试验仪器每3年进行一次。 7、应根据历次接地引下线的导通检测结果进行分析比较,以决定是否需要进行开挖检查、处理。 8、输油区及油罐区必须有避雷装置和接地装置。 9、油罐接地线和电气设备接地线应分别设置。

10、输油管应有明显的接地点。 11、管道法兰应用金属导体跨接牢固。 12、防静电接地每处接地电阻值不应超过 30Ω,露天敷设的管道每隔20~25m应设防感应接地,每处接地电阻不超过10Ω。 13、220kV及以上线路一般应全线架设双地线,110kV线路应全线架设地线。 14、线路杆塔地线宜同期加装接地引下线,并与变电站内地网可靠连接。 15、切合110kV及以上有效接地系统中性点不接地的空载变压器时,应先将该变压器中性点临时接地。 16、110~220kV不接地变压器的中性点过电压保护应采用棒间隙保护方式。 17、对于低压侧有空载运行或者带短母线运行可能的变压器,宜在变压器低压侧装设避雷器进行保护。 18、10kV及以下用户电压互感器一次中性点应不直接接地。 19、当单相接地故障电容电流超过《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620-1997)规定时,应及时装设消弧线圈。 20、对于系统电容电流大于 150A 及以上的,也可以根据系统实际情况改变中性点接地方式或者在配电线路分散补偿。 21、对于装设手动消弧线圈的 6~35kV 非有效接地系统,应根据电网发展每3~5年进行一次调谐试验。 22、对于装设手动消弧线圈的6~35kV非有效接地系统,应根据电网发展每 3~5年进行一次调谐试验。 23、不接地和谐振接地系统发生单相接地时,应采取有效措施尽快

二十五项反措与事故处理笔试试题答案

潮州发电厂集控人员第一次竞争上岗试题二十五项重点要求与事故处理部分 2005年10月26日 一、二十五项重点要求公共部分简答题(每题2分) 1、要求中为防止氢气系统爆炸着火事故,应定期进行什么泵的 联动试验? 空、氢侧备用密封油泵应定期进行联动试验。 2、电缆夹层、隧道、柜、盘等处的所有电缆孔洞应采用什么材 料封堵? 采用合格的不燃或阻燃材料封堵。 3、当全部操作员站出现"黑屏"或"死机"时,应如何处理? 若主要后备硬手操及监视仪表可用且暂时能够维持机组正常运行,则转用后备操作方式运行,同时排除故障并恢复操作员站运行方式,否则应立即停机、停炉。若无可靠的后备操作监视手段,也应停机、停炉。 4、发生热工保护装置故障后,应如何处理?必须开具工作票经总工程师批准后迅速处理。 5、我厂6kV小车开关,每次推入柜内之前,主要有什么检查项目。 必须检查开关设备的位置,杜绝合闸位置推入手车。 二、问答题锅炉部分(30分) 1.反措中要求,发生四管爆漏时应如何处理?( 2.5分) 发生四管爆漏,应及早停运,防止扩大冲刷损坏其他管段。 2.反措中要求当燃煤与设计煤种发生较大变化时,要进行燃烧 调整,应包括哪些内容?(2.5分) 通过调整试验,确定一、二次风量、合理的过剩空气量、风煤比、 煤粉细度、旋流强度及最低稳燃负荷等。 3.炉膛爆炸需要满足哪些条件?(2.5分) 3.1炉膛内有一定浓度的燃料和空气存在。 3.2积存的燃料和混合物具有爆炸性。 3.3具有足够的点火能源。 4.哪些转机跳闸会发生RB?(2.5分) 任何一台空预器、引风机、送风机、一次风机、汽动给水泵(根据不同负荷及电泵的联动情况)。 5.锅炉发生灭火后联锁动作锅炉哪些设备?(2.5分)

大唐集团二十五项反措要求

目次 前言 本标准是按照中国大唐集团公司标准化管理的工作任务及标准化委员会工作安排制定的. 制定本标准的目的是规范原国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(2000年版)在集团公司系统各单位的执行. 本标准由中国大唐集团公司标准化委员会提出. 本标准由中国大唐集团公司安全生产部归口. 本标准由中国大唐集团公司安全生产部负责编写. 本标准的附录为规范性附录. 本标准主要起草人:郭永全,黄敏,姚爱华,徐文宫,张文生,庄煜,李伟,刘建平 本标准主要审核人:张勋奎,焦建清,陈继录,王彤音,刘银顺,侯国力,阮大伟,金耀华 本标准批准人:钟俊 防止电力生产重大事故的二十五项 重点要求实施导则 范围 本导则规定了原国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(2000年版)在中国大唐集团公司的实施原则,重点要求和措施,系统各单位均应遵守和执行本导则. 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款.凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准. GB4962—1985 氢气使用安全技术规程 GB14285—1993 继电保护和安全自动装置技术规程 GB50229—1996 火力发电厂与变电所设计防火规范 GB12145—1999 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量 GB/T 7064—1996 透平型同步电机技术条件 GB/T7409.1—7409.3—1997 同步电机励磁系统 GB/T 17468—1998 变压器选用导则 GB/T16434—1996 高压架空线路和发电厂,变电所环境污区分级及外绝缘选择标准 GBl4285—1993 继电保护和安全自动装置技术规程 DL5027—1993 电力设备典型消防规程 DL5000—2000 火力发电厂设计技术规程 DL408-1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所部分) DL612—1996 电力工业锅炉压力容器监察规程 DL647—1998 电力工业锅炉压力容器检验规程 DL438—2000 火力发电厂金属技术监督规程 DL/T616—1997 火力发电厂汽水管道与支吊架维修调整导则 DL647—1998 电力工业锅炉压力容器检验规程 DL435—1991 火电厂煤粉锅炉燃烧室防爆规程 DL/T 735—2000 大型汽轮发电机定子绕组端部动态特性的测量及评定

xxxx公司2012年度二十五项反措试题(带答案)

Xxxx公司2012年度二十五项反措试题 单位:部门:姓名: 一、填空题:(每空1分,共20分) 1、在密集敷设电缆的主控制室下电缆夹层和电缆沟内,不得布置热力管道、油气管以及其他可能引起着火的管道和设备。 2、对于新建、扩建的火力发电机组主厂房、输煤、燃油及其他易燃易爆场所,宜选用阻燃电缆。 3、输煤皮带停止上煤期间,也应坚持巡视检查,发现积煤、积粉应及时清理。 5、消防水系统应同工业水系统分开,以确保消防水量、水压不受其他系统影响。 6、电缆沟、网控楼、变电所应有火灾自动报警、固定灭火系统。 7、变压器自动喷淋装置必须每年进行一次试验。 9、为防止重大环境污染,发电厂应制定发生垮坝、塌陷、大面积污染的紧急处理预案。 10、输油区及油灌区必须有避雷装置和接地装置。 11、火电厂防洪标准满足防御百年一遇洪水的要求。 12、火电厂防汛工作的重点是保证灰坝、供水泵房、、厂房及变电站的安全。 13、当锅炉炉膛压力、全炉膛灭火、汽包水位和汽轮机超速、轴向位 移、振动(启动时投入)、低油压等重要保护因故障被迫退出运行时,必须制定可靠的安全措施,并在 8 小时内恢复。其它保护装置被迫退出运行时,必须在 24 小时内恢复,否则应立即停机、停炉处理。 14、在锅炉熄火或机组甩负荷时,应及时切断减温水。 15、管道法兰应用金属导体跨接牢固。每年雷雨季节前必须认真检查,并测量接地电阻。 二、单项选择:(每题2分,共40分) 1、新增电缆的防火涂料厚度应达到( A )。 A、1~2毫米 B、2~3毫米 C、3~4毫米 2、电缆廊道内,应每( C )划分防火隔段。 A、20米 B、40米 C、60米 3、应至少每( C)清扫一次输煤系统、锅炉电缆排架。 A、2个月 B、4个月 C、6个月 4、防误闭锁装置不能随意退出运行,停用防误闭锁装置时,要经( B )批准。 A、本单位生产厂长 B、本单位总工程师 C、当班值长 5、各种压力容器的外部检验应每(A )进行一次。 A、1年 B、2年 C、3年 6、锅炉负荷低于( A )额定负荷时应连续吹灰。 A、25%

二十五项反措考试题

二十五项反措试题 部门:姓名: 1、正确使用安全带,安全带必须系在,防止脱落。高处作业不具备挂安全带的情况下,应使用。 2、登高用的支撑架、脚手架材质合格,并装有、搭设牢固并经 后方可使用。 3、选用的手持电动工具必须具有国家认可单位发的“”,使用前必须检查工具上贴有“”标识,检验周期为6个月。 4、进入生产现场人员必须进行,掌握相关,必须戴好。 5、机械设备各转动部位(如传送带、齿轮机、联轴器、飞轮等)必须装设 。机械设备必须装设,一机一闸一保护。 6、进入脱硫塔前,必须打开进行通风,在降低到允许值以下才能进入。进入脱硫塔检修,必须在外设。 7、加强液氨储罐的运行管理,严格控制液氨储罐,液氨储罐的储存体积不应大于 %~ %储罐容器,严禁。 8、井下或池内作业人员必须系好和,安全绳的一端必须握在 手中,当作业人员感到身体不适,必须立即撤离现场。 9、检修现场应有完善的,在禁火区动火应制定动火作业管理制度,严格执行制度。变压器现场检修工作期间应有专人值班,不得出现现场无人情况。 10、靠近高温管道、阀门等热体的电缆应有,靠近带油设备的电缆沟盖板应。 11、油系统应尽量避免使用连接,禁止使用阀门。 12、在氢站或氢气系统附近进行明火作业时,应有严格的管理制度,并应办理 。 13、吸收塔和烟道内部防腐施工时,至少应留个以上出入孔,并保持通道畅通;至少应设臵2台进行强制通风,作业人员应戴防毒面具。 14、进入氨区,严禁携带、,严禁穿的鞋,并在进入氨区前进行。 15、操作断路器或隔离开关时,应确保待操作断路器或隔离开关正确,并以 状态为准。

16、并网电厂机组投入运行时,相关、等稳定措施、一次调频、 (PSS)、 (AGC)、 (AVC)等自动调整措施和电力专用通信配套设施等应同时投入运行。 17、为防止频率异常时发生电网崩溃事故,发电机组应具有必要的运行能力。 18、励磁系统应具有环节和合理的系数。 19、防止锅炉尾部再次燃烧事故,除了防止回转式空气预热器元件发生再次燃烧事故外,还要防止脱硝装臵的部位、除尘器及其干除灰系统以及锅炉底部系统的再次燃烧事故。 20、回转式空气预热器应设有可靠的停转报警装臵,停转报警信号应取自空气预热器的信号,而不能取自空气预热器的信号。 21、锅炉启动点火或锅炉灭火后重新点火前必须对及进行充分吹扫,防止聚集在尾部烟道造成再燃烧。 22、煤油混烧情况下应防止燃烧器。 23、根据《电站煤粉锅炉炉膛防爆规程》(DL/T435-2004)中有关防止炉膛灭火放炮的规定以及设备的实际状况,制订防止锅炉灭火放炮的措施,应包括监督、、燃烧调整、运行等内容,并严格执行。 24、炉膛负压等参与灭火保护的热工测点应设臵并配臵。必须保证炉膛压力信号取样部位的设计、安装合理,取样管,系统工作可靠。 25、炉膛压力保护定值应合理,要综合考虑能力、能力和锅炉要求。 26、锅炉运行中严禁随意退出锅炉灭火保护。因设备缺陷需退出部分锅炉主保护时,应严格履行,并事先做好。严禁在锅炉灭火保护装臵退出情况下进行锅炉启动。 27、受热面及炉底等部位严重结渣,影响锅炉安全运行时,应。 28、要做好磨煤机风门挡板和石子煤系统的检修维护工作,保证磨煤机能够 、石子煤能够。 29、磨煤机运行及启停过程中应严格控制磨煤机出口不超过规定值。 30、制粉系统检修动火前应将清理干净,并正确办理手续。 31、汽包锅炉应至少配臵两只彼此独立的汽包水位计和两只汽包水位计。水位计的配臵应采用两种以上工作原理共存的配臵方式,以保证在任何运行工况下锅炉汽包水位的正确监视。 32、锅炉汽包水位高、低保护应采用独立测量的的逻辑判断方式。

二十五项反措重点措施实施细则

江苏省电力公司反事故斗争二十五条重点措施实施细则(一)认真贯彻《国家电网公司关于加强安全生产工作的决定》,建立健全安全生产保证体系和监督体系,落实省公司《安全生产职责规范》,和《安全生产奖惩规定》,完善责任追究制度。1、领导层要做到:熟悉安全生产规程规定和制度要求,结合实际进行安全生产工作的布置和落实;亲自研究并解决安全生产中遇到的重大、全局性问题,并从人力、物力、财力上予以保证;组织制定本单位的重特大事故预防与应急处理预案,深入基层进行安全检查和指导,随时掌握职工队伍的思想动态。2、管理层要做到:掌握安全生产规程规定,贯彻落实上级有关安全监督与管理的各项要求和规定;制订、完善有关规程制度,并组织落实;组织开展安全性评价、危险点分析与预控、设备运行分析等工作,对事故隐患清楚,并采取应对措施;组织落实安全生产检查及整改工作,落实各项反事故措施。3、执行层要做到:熟知自己的安全职责,清楚工作任务和分工;清楚本职工作的安全技术措施和工作标准,具备工作所要求的安全生产技能;熟知工作中的危险点并采取防范措施,保证作业安全和工作质量。4、公司系统各单位对国家和国家电网公司、华东电网有限公司、省电力公司颁发的有关安全生产法规、标准、规定、规程、制度、反事故措施等必须严格贯彻执行。5、上级颁发新的规程和反事故技术措施、设备系统变动时,各单位应及时对现场规程进行补充或对有关条文进行修订,书面通知有关人员。在制定实施细则或补充规定时,不得与

上级规定相抵触,不得低于上级规定的标准。(二)强化生产现场和作业人员的安全管理。1、严格执行省公司《关于安全生产中违章记分,试岗、离岗、 1 内部待岗的规定》,各生产单位每年组织一次安全规程的考试,要求参考率百分之百、考试合格率百分之百,不合格者允许补考一次,补考不合格者,停岗脱产学习一个月再行补考,仍不合格者作下岗处理。2、公司坚持每两年进行一次对所属单位党、政、工领导和有关部门负责人进行安全规程、规定的考试,考试成绩在公司系统通报。3、开展标准化作业,加强“两票”的考核,要求票面规范,操作正确。重要操作安监、生技部门到场监督指导,切实做到“安规”要求百分之百执行,操作正确率百分之百实现,“三不伤害”(不伤害自己、不伤害他人、不被他人所伤害)措施百分之百落实,标准化作业百分之百到位。(三)建立安全监督与管理体系,强化规章制度的执行力,创新激励约束机制。 1、深入开展以“零违章”为目标的安全管理,防范人身事故和人员责任事故,确保公司安全生产的稳定局面。加大对“安全生产奖惩规

二十五项反措考试试题答案

二十五项反措考试 姓名____________ 成绩__________ 一、填空题(每空2分,共60分) 1、主厂房内架空电缆与热体管路应保持足够的距离,控制电缆不小于0.5m,动力电缆不小于1m。 2、控制室、开关室、计算机室等处的所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙必须采用合格的不燃或阻燃材料封堵。 3、电缆沟应保持清洁,不积粉尘,不积水,安全电压的照明充足,禁止堆放杂物。 4、油系统应尽量避免使用法兰连接,禁止使用铸铁阀门。油系统法兰禁止使用塑料垫、橡皮垫和石棉纸垫。 5、在氢站或氢气系统附近进行明火作业时,应有严格的管理制度。明火作业的地点所测量空气含氢量应在允许的范围内,并经批准后才能进行明火作业。 6、为了防止电气误操作事故的发生,应严格执行操作票、工作票制度,并使两票制度标准化,管理规范化。 7、使用中的各种气瓶严禁改变涂色,严防错装、错用;气瓶立放时应采取防止倾倒的措施。 8、制氢站应采用性能可靠的压力调整器,并加装液位差越限联锁保护装置和氢侧氢气纯度表,在线氢中氧量监测仪表,防止制氢设备系统爆炸。 9、火电厂应认真进行汛前检查,重点是防止供水泵房和厂房进水、零米以下部位和灰场的排水设施、取水泵房供电线路,以及一切可能进水的沟道的封堵。 10、建立健全交通安全管理机构,按照“谁主管、谁负责”的原则,对本单位所有的车辆、船只和驾驶人员进行安全管理和安全教育。交通安全应与安全生产同布置、同考核、同奖惩。 11、严禁酒后驾车,私自驾车,无证驾车,疲劳驾车,超速驾驶,超载驾驶。严禁领导干部迫使驾驶员违章驾驶。 二、问答题(每题20分,共40分) 1、如何防止人身伤亡事故的发生? (1)工作或作业场所的各项安全措施必须符合《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》的有关要求。 (2)领导干部应重视人身安全,认真履行自己的安全职责。认真掌握各种作业的安全措施和要求,并模范地遵守安全规程制度。做到敢抓敢管,严格要求工作人员认真执行安全规程制度,严格劳动纪律,并经常深入现场检查,发现问题及时整改。

二十五项反措教程文件

前言 我公司根据国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》于2001年1月份颁布实施了《防止电力生产重大事故的二十五项反事故技术措施》,在这两年的执行过程中暴露出了许多与我公司设备、系统不相适应的问题,另外,在此期间我公司两台机组的设备系统进行了较大的变更和改造,为了使我公司《防止电力生产重大事故的二十五项反事故技术措施》更加符合实际,并具有较强的可操作性,真正起到防止电力生产重大事故发生的作用,特由生产技术人员重新修编制定国华盘电公司《防止电力生产重大事故的二十五项反事故技术措施》,从而确保我公司两台机组的安全稳定运行。

1. 防止火灾事故 1.1电缆防火 1.1.1电缆放置的弯曲半径应符合要求,避免任意交叉并留出足够的人行通道,防止踩踏电缆,造成电缆折断,发生火灾事故。 1.1.2对全公司的电缆孔洞,电缆夹层、电缆通道的防火门、防火墙进行完善、整改,以防止火源进入和火势蔓延。 1.1.3电缆构架上电缆槽盒内的杂物、易燃物应清理干净,并加装盖板,防止电焊和其它火种、火源掉入电缆槽盒内。 1.1.4对进出控制室、YKTC间、热控盘台柜的电缆孔洞应采用防火材料封堵严密;因检修工作需要打开电缆封堵,施工结束后应恢复原状。 1.1.5靠近高温管道,阀门等热体的电缆应与热源保持足够的距离,控制电缆0.5米,动力电缆1.0米,且有隔热措施,靠近带油设备的电缆沟盖板应密封。 1.1.6对电缆中间接头用耐火防爆槽盒将其封闭。 1.1.7建立健全电缆维护、检查、定期巡检制度,用红外线测温仪定期对电缆全面检查,对中间接头建立测温台帐,按规定进行预防性试验。 1.1.8建立健全蓄电池、电缆沟等防火重点设备的防火责任制,对所辖设备区的灭火器材定期检查。 1.1.9对电缆责任区进行分工,落实责任制,执行定期检查清灰制度,保证电缆不积粉。 1.1.10针对煤粉较大的锅炉、燃煤设备各电缆桥架,应定期清扫。 1.1.11检查就地盘柜的积粉情况,及时通知检修班清扫。 1.1.12燃料系统各配电盘柜门、电气小间门必须在关闭状态,以防进粉、积粉。 1.1.13保证电缆封堵、槽盒的完好,如在放电缆过程中需破坏封堵要采取临时措施,工作结束后要立即恢复。 1.1.14设备改造时,主厂房、输煤、燃油及其他易燃易爆场所,宜选用阻燃电缆。 1.1.15电缆沟道内无积油或渗油,防止充油电气设备的油流入电缆隧道内,在设备起火时引燃电缆。 1.1.16应保持电缆沟道内无漏水、积水和电缆浸水现象,防止长期浸泡电缆,造成电缆绝缘降低而发生短路,造成火灾。 1.1.17严格控制在电缆附近、隧道内的动火作业。 1.2汽机油系统防火

25项反措(防人身)试题讲解

25项反措(防人身部分)试题库 一、填空题。 1、不安全事件处理应按“四不放过”原则执行。 2、企业每年应制定并实施两措,即:安全技术劳动保 护措施计划和反事故技术措施。 3、《安规》规定新入厂人员(包括实习、代培人员)需进 行厂、车间(部门)、班组三级安全教育培训。 4、发电企业工作票签发人、许可人、监护人名单应经过 生产厂长或总工程师批准并公布实施。 5、集团公司“两票”管理规定各企业安监部门每月应对 “两票”执行情况进行抽查、评价、考核。 6、集团公司规定,为确保外包工程的施工安全,每项工 程,安全监察部门应审查承包方的资质、执照、授权证明和安全施工合格证及近三年安全业绩。 7、外包工程的施工安全技术措施通过承包方法定代表人 或委托代理人签字、盖章,经发包方合同承办部门及项目申请(责任)单位审查同意后,每次应交发包方安全监察部门备案存查。 8、外包工程施工前,承包方特殊工种有效证件复印件应 交发包方安全监察部门。 9、每项工程,发包方项目申请责任单位应指定该项工程 的办专项安全监督人员,并到位实施监督工作。10、每项工程,承包方应指定该项工程的专项安全监 督人员,并到位实施监督工作。 11、发包工程应杜绝“以包代管”和层层转包的现象。 12、在离地高度等于或大于2m的平台、通道及作业场所 的防护拦杆高度应不低于1200m m。 13、升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于 1050m m的栏杆和不低于100m m高的护板

14、严禁跨越输煤皮带,较长的皮带应装设跨越皮带桥。 15、高处作业必须有防坠落措施,并应设有安全监护 人。 16、高处垂直作业时,层间应有严密的安全隔离措施。 17、高处作业点临空面应装设安全网或坚实的防护栏杆, 并挂警告牌。 18、施工用脚手架必须由持有效证件的架子工按照标准 搭设,在使用前应由使用单位、安监人员共同检查和验收,并挂验收合格信息牌。 19、梯子与地面应有防滑措施,使用梯子登高时应有 专人扶守。 20、起重吊装作业指挥人员应由持有效指挥合格证的 起重工担任。 21、起重机操作人员应根据指挥人员的信号来进行 操作,起重工作应有统一的信号。 22、起重吊件必须捆绑牢固,确认安全后方可起吊,在 吊装范围内应设专人监护,禁止有人停留或通过。 23、移动式悬臂吊车在带电区域内起吊重物时,应制定 和执行安全技术措施。 24、按规定,生产企业常用的行车检验每1年应试验 检查一次。 25、发电厂电梯和载人升降机应每1年检测一次。 26、按规定,生产企业常用的电动葫芦试验应六个月 检查一次,12个月试验一次。 27、易燃易爆物品起吊应有专门的安全措施,并经过生 产厂长或总工程师批准。 28、起重用的钢丝绳、白棕绳、千斤顶、手拉葫芦应每1 月检查一次,每12个月试验一次。 29、低压带电工作严禁使用锉刀、金属尺等导电的工器 具,应使用有绝缘手柄的合格工具。

防止电力生产重大事故的二十五项重点反措

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》自查分工(11月15-------12月1日) 1、防止火灾事故自查人:各专工、麻主管 2、防止电气误操作事故自查人:侯工、高工、麻主管 3、防止大容量锅炉承压部件爆漏事故自查人:耿工、魏工、刘工、 麻主管 4、防止压力容器爆破事故自查人:耿工、魏工、刘工、杨工、 张工、麻主管 5、防止锅炉尾部再次燃烧事故自查人:刘工、麻主管了解 6、防止锅炉炉膛爆炸事故自查人:刘工、麻主管 7、防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故自查人:刘工、麻主管了 解 8、防止锅炉汽包满水和缺水事故自查人:刘工、麻主管 9、防止汽轮机超速和轴系断裂事故自查人:杨工、麻主管 10、防止汽轮机大轴弯曲、轴瓦烧损事故自查人:杨工、麻主管 11、防止发电机损坏事故自查人:侯工、高工、麻主管 12、防止分散控制系统失灵、热工保护拒动事故自查人:万工、麻 主管 13、防止继电保护事故自查人:侯工、高工、麻主管 14、防止系统稳定破坏事故自查人:侯工、高工、麻主管 15、防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故自查人:侯工、高工、 麻主管 16、防止开关设备事故自查人:侯工、高工、麻主管 17、防止接地网事故自查人:侯工、高工、麻主管 18、防止污闪事故自查人:侯工、高工、麻主管

19、防止倒杆塔和断线事故自查人:侯工、高工、麻主管了解 20、防止枢纽变电所全停事故自查人:侯工、高工、麻主管 21、防止垮坝、水淹厂房及厂房坍塌事故自查人:刘工、麻主管了 解 22、防止人身伤亡事故自查人:各专工、麻主管 23、防止全厂停电事故自查人:各专工、麻主管 24、防止交通事故自查人:刘工 25、防止重大环境污染事故自查人:各专工、麻主管 要求:对照二十五项反措细则,按照分工用15天时间自查,自查存在问题每天用书面形式交于刘工汇总,并于每天早会通报。踪总根据所查问题组织力量安排人员解决。

最新25项反措防人身试题汇总

25项反措防人身试题

25项反措(防人身部分)试题库 一、填空题。 1、不安全事件处理应按“四不放过”原则执行。 2、企业每年应制定并实施两措,即:安全技术劳动保护措 施计划和反事故技术措施。 3、《安规》规定新入厂人员(包括实习、代培人员)需进行 厂、车间(部门)、班组三级安全教育培训。 4、发电企业工作票签发人、许可人、监护人名单应经过生产 厂长或总工程师批准并公布实施。 5、集团公司“两票”管理规定各企业安监部门每月应对“两 票”执行情况进行抽查、评价、考核。 6、集团公司规定,为确保外包工程的施工安全,每项工程, 安全监察部门应审查承包方的资质、执照、授权证明和安全施工合格证及近三年安全业绩。 7、外包工程的施工安全技术措施通过承包方法定代表人或委 托代理人签字、盖章,经发包方合同承办部门及项目申请(责任)单位审查同意后,每次应交发包方安全监察部门备案存查。 8、外包工程施工前,承包方特殊工种有效证件复印件应交发 包方安全监察部门。 9、每项工程,发包方项目申请责任单位应指定该项工程的办 专项安全监督人员,并到位实施监督工作。 10、每项工程,承包方应指定该项工程的专项安全监督人 员,并到位实施监督工作。 11、发包工程应杜绝“以包代管”和层层转包的现象。 12、在离地高度等于或大于2m的平台、通道及作业场所的防 护拦杆高度应不低于1200m m。 13、升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于 1050m m的栏杆和不低于100m m高的护板

14、严禁跨越输煤皮带,较长的皮带应装设跨越皮带桥。 15、高处作业必须有防坠落措施,并应设有安全监护人。 16、高处垂直作业时,层间应有严密的安全隔离措施。 17、高处作业点临空面应装设安全网或坚实的防护栏杆,并 挂警告牌。 18、施工用脚手架必须由持有效证件的架子工按照标准搭 设,在使用前应由使用单位、安监人员共同检查和验收,并挂验收合格信息牌。 19、梯子与地面应有防滑措施,使用梯子登高时应有专人 扶守。 20、起重吊装作业指挥人员应由持有效指挥合格证的起重 工担任。 21、起重机操作人员应根据指挥人员的信号来进行操 作,起重工作应有统一的信号。 22、起重吊件必须捆绑牢固,确认安全后方可起吊,在吊装 范围内应设专人监护,禁止有人停留或通过。 23、移动式悬臂吊车在带电区域内起吊重物时,应制定和执 行安全技术措施。 24、按规定,生产企业常用的行车检验每1年应试验检查一 次。 25、发电厂电梯和载人升降机应每1年检测一次。 26、按规定,生产企业常用的电动葫芦试验应六个月检查 一次,12个月试验一次。 27、易燃易爆物品起吊应有专门的安全措施,并经过生产厂 长或总工程师批准。 28、起重用的钢丝绳、白棕绳、千斤顶、手拉葫芦应每1 月检查一次,每12个月试验一次。 29、低压带电工作严禁使用锉刀、金属尺等导电的工器具, 应使用有绝缘手柄的合格工具。

二十五项反措

防止全厂停电事故措施 为防止全厂停电事故,要严格执行《防止全厂停电措施》(能源部安保安(1992)40号)以及其他有关规定,并提出以下重点要求: 1、加强蓄电池和直流系统的维修,确保主机交直流润滑油泵供电可靠。 1.1、改建项目要求蓄电池采用免维护、质量可靠、有良好声誉厂家的产品。 1.2、要加强和规范对直流系统(蓄电池和充电装置)的运行维护和检修工作,严格执行新疆电力公司颁布的直流电源运行维护技术导则。对免维护蓄电池要求每年进行一次充放电试验、放电容量根据设备技术资料要求进行。 1.3、保护、操作、动力、信号、事故照明靠直流供电的均应分开供电。 2、结合机组大、小修全面认真检查厂用备用电源自投装置,并做切换试验。 3、加强继电保护工作,主保护装置应完好并正常投运,后备保护可靠并有选择性的动作,严防开关拒动,误动扩大事故。 4、母差保护停用时尽量减少母线倒闸操作。 5、开关设备的失灵保护均必须投入运行,并要做好相关工作,确保保护正确地动作。 6、根据《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB14285-93)的规定,完善主变压器零序电流电压保护,以用于跳开各侧断路器,

在事故时能保证部分机组运行。 6.1、继电保护的正常可靠动作,是防止全厂停电事故的保证。要加强对继电保护的专业管理,严格按电力部《继电保护及电网安全自动装置检验条例》(1987年)规定的期限、项目及部颁标准批准执行的试验规程所规定的内容时行。 6.2、电气主设备、线路主保护装置应完好并正常投运。保护退出要有严格的审批程序,并认真执行,严禁主保护退出运行。后备保护整定要通过系统统一核算,要防止保护“三误”事故的发生。 7、应优先采用正常的母线、厂用系统、热力公用系统的运行方式,因故改为非正常运行方式时,应事先制定安全措施,并在工作结束后,尽快恢复正常运行方式,由生技科负责管理厂用电运行方式。要结合本厂情况制定非正常运行方式,并对非正常运行方式的低电压保护定值要进行系统整定计算。 8、厂房内重要辅机(如送风机,引风机、给水泵、循环水泵等)电动机事故按钮要加装保护罩,以防止误碰造成停机事故。 9、400V重要动力电缆采用阻燃型塑料电缆。 10、母线侧隔离开关和硬母线支柱绝缘子,应选用高强度支柱绝缘子,以防运行或操作时断裂,造成母线接地或短路。 防止电气误操作事故措施 为了防止电气误操作事故的发生,应逐项落实《电业安全工作规程》、《防止电气误操作装置管理规定(试行)》(能源安保[1990]1110号)以及其他有关规定,并重点要求如下:

安全培训 某公司二十五项反措试题

某公司二十五项反措试题 一、填空题:(每空1分,共20分) 1 、在密集敷设电缆的主控制室下电缆夹层和电缆沟内,不得布置热力管道、油气管以及其他可能引起着火的管道和设备。 2 、对于新建、扩建的火力发电机组主厂房、输煤、燃油及其他易燃易爆场所,宜选用阻燃电缆。 3 、输煤皮带停止上煤期间,也应坚持巡视检查,发现积煤、积粉应及时清理。 5 、消防水系统应同工业水系统分开,以确保消防水量、水压不受其他系统影响。 6 、电缆沟、网控楼、变电所应有火灾自动报警、固定灭火系统。 7 、变压器自动喷淋装置必须每年进行一次试验。 9 、为防止重大环境污染,发电厂应制定发生垮坝、塌陷、大面积污染的紧急处理预案。 10 、输油区及油灌区必须有避雷装置和接地装置。 11 、火电厂防洪标准满足防御百年一遇洪水的要求。 12 、火电厂防汛工作的重点是保证灰坝、供水泵房、、厂房及变电站的安全。 13 、当锅炉炉膛压力、全炉膛灭火、汽包水位和汽轮机超速、轴向位移、振动(启动时投入)、低油压等重要保护因故障被迫退出运行时,必须制定可靠的安全措施,并在 8 小时内恢复。其它保护装置被迫退出运行时,必须在 24 小时内恢复,否则应立即停机、停炉处理。 14 、在锅炉熄火或机组甩负荷时,应及时切断减温水。 15 、管道法兰应用金属导体跨接牢固。每年雷雨季节前必须认真检查,并测量接地电阻。 二、单项选择:(每题2分,共40分)

1 、新增电缆的防火涂料厚度应达到( A )。 A 、1~2毫米 B、2~3毫米 C、3~4毫米 2 、电缆廊道内,应每( C )划分防火隔段。 A 、20米 B、40米 C、60米 3 、应至少每( C)清扫一次输煤系统、锅炉电缆排架。 A 、2个月 B、4个月 C、6个月 4 、防误闭锁装置不能随意退出运行,停用防误闭锁装置时,要经( B )批准。 A 、本单位生产厂长 B、本单位总工程师 C、当班值长 5 、各种压力容器的外部检验应每(A )进行一次。 A 、1年 B、2年 C、3年 6 、锅炉负荷低于( A )额定负荷时应连续吹灰。 A 、25% B、30% C、35% 7 、( B )及以上等级机组的锅炉应装设锅炉灭火保护装置。 A 、50MW B、100MW C、125MW 8 、在油质及清洁度不合格的情况下,( B)。 A 、经领导同意,机组可以启动。B、禁止机组启动。 C 、采取措施,机组可以启动。 9 、机组启动时,大轴晃动值不应超过制造厂的规定值或原始值的( A )。 A 、±0.02mm B、±0.03mm C、±0.04mm 10 、机组运行中,主蒸汽温度必须高于汽缸最高金属温度( C ),但不超过额定蒸汽温度,蒸汽过热度不低于( C)。

防止电力生产二十五项重点反措检查对照表(2015版)

附件 1 《防止电力生产二十五项重点反措检查对照表》 (2015 版)
单位名称:
项目
检查内容
防坠落:高处作业人员是否经过体检合格(每年一次) 现场作业人员中是否有人患高血压 现场搭设的脚手架是否有验收程序,经验收合格后才能使用 洞口盖板掀开后是否装设了刚性防护栏,并悬挂安全警示板 5 级以上大风及雷电天气条件下是否强令职工露天作业 登高(登塔)作业人员是否持有作业证 防触电: 从事电气维护人员是否经过触电急救培训合格 手持电动工具所使用电源是否装设动作电流小于 30 毫安无延时 的漏电保护器 高压试验区是否装设了围栏,并安排专人看护 在地下敷设电缆附近开挖土方,是否使用机械开挖 低压配电柜出线间隔标识是否清晰齐全,是否存在误入带电间隔 或误碰触电风险 正常运行时所有高低压配电柜柜门是否全部锁闭 生活营地低压电气盘柜内是否装设了合格的漏电保护器,并经现 场试验合格
是 /否

检查情况说明
1
检查人
审核人
防止人身 伤亡事故
是 否 是 是 否 是 是
1
填写说明见此表格备注项。 1/7

项目
检查内容
防物体打击:高处作业下方是否设臵警戒区域,并安排专人监护 高处作业人员是否配备了工具袋 高处场所临边是否存在废弃物(如:厂房顶、大坝门机、高边坡 上的标识或可能松动的岩石等) 防机械伤害:机械设备转动部位(联轴器、传送带、皮带机等) 防护装臵是否可靠 防起重伤害:起重作业人员是否持有特种作业操作证 吊装作业现场是否设警戒区域,并且有专人监护 防中毒和窒息:在受限空间(如电缆沟、压力钢管、引水隧洞、 集水井等)长时间作业时,是否保持通风良好 井下或池内作业人员是否系好安全带和安全绳,另一端握在监护 人手中 六氟化硫设备室内机械排风装臵排气口距地面高度是否小于 0.3 米 防溺水:临水作业(拦污栅、进水闸门、尾水门等)是否使用防 坠器或安全绳 库区边沿临水通道、作业点地质是否稳定,是否存在坍塌风险 临水区域是否设臵足够的禁止游泳警示标志 防交通事故:非载客车辆(叉车、装载机等)除驾驶员外是否有 人坐立 非专职驾驶员在厂区内驾驶车辆是否符合内部准驾制度 是否存在非专职司机驾驶公务车辆出长途现象 是否存在超期、超里程服役的带病车辆 强油循环变压器冷却器潜油泵负压区是否存在渗漏油现象
2/7
是 /否
检查情况说明
1
检查人
审核人

防止变压


二十五项反措考试试卷(标准版)

二十五项反措考试试卷(标准 版) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0313

二十五项反措考试试卷(标准版) 一、填空题(每空2分,共60分) 1、主厂房内架空电缆与热体管路应保持足够的距离,控制电缆不小于0.5m,动力电缆不小于1m。 2、控制室、开关室、计算机室等处的所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙必须采用合格的不燃或阻燃材料封堵。 3、电缆沟应保持清洁,不积粉尘,不积水,安全电压的照明充足,禁止堆放杂物。 4、油系统应尽量避免使用法兰连接,禁止使用铸铁阀门。油系统法兰禁止使用塑料垫、橡皮垫和石棉纸垫。 5、在氢站或氢气系统附近进行明火作业时,应有严格的管理制度。明火作业的地点所测量空气含氢量应在允许的范围内,并经批准后才能进行明火作业。

6、为了防止电气误操作事故的发生,应严格执行操作票、工作票制度,并使两票制度标准化,管理规范化。 7、使用中的各种气瓶严禁改变涂色,严防错装、错用;气瓶立放时应采取防止倾倒的措施。 8、制氢站应采用性能可靠的压力调整器,并加装液位差越限联锁保护装置和氢侧氢气纯度表,在线氢中氧量监测仪表,防止制氢设备系统爆炸。 9、火电厂应认真进行汛前检查,重点是防止供水泵房和厂房进水、零米以下部位和灰场的排水设施、取水泵房供电线路,以及一切可能进水的沟道的封堵。 10、建立健全交通安全管理机构,按照“谁主管、谁负责”的原则,对本单位所有的车辆、船只和驾驶人员进行安全管理和安全教育。交通安全应与安全生产同布置、同考核、同奖惩。 11、严禁酒后驾车,私自驾车,无证驾车,疲劳驾车,超速驾驶,超载驾驶。严禁领导干部迫使驾驶员违章驾驶。 二、问答题(每题20分,共40分)

电力生产二十五项反措试题库

电力生产二十五项反措试题库 1、在密集敷设电缆的主控制室下电缆夹层和电缆沟内,不得布置(AB)以及其他可能引起着火的管道和设备。 A、热力管道 B、油气管 C、消防管道 D、ABC 2、对于新建、扩建的火力发电机组(ABCD )场所,宜选用阻燃电缆。 A、主厂房 B、输煤、 C、燃油 D、易燃易爆 3、控制室、开关室、计算机室等通往(ABCD)等处的所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙(含电缆穿墙套管与电缆之间缝隙)必须采用合格的不燃或阻燃材料封堵。 A、电缆夹层、隧道 B、穿越楼板 C、墙壁 D、控制柜、盘 4、汽机油系统法兰禁止使用(ABC)。 A、塑料垫 B、橡皮垫(含耐油橡皮垫) C、石棉纸垫 D、隔电纸 5、(ABCD)等易燃易爆附近电缆应做采取防火阻燃措施,制定定期检查制度。 A、高温管道 B、油系统 C、点火枪下部 D、制粉系统 6、(ABCD)和防爆门附近的电缆应使用阻燃电缆。 A、汽机机头附近 B、输煤 C、燃油 D、锅炉灰渣孔 7、(ABCD)和事故照明等电缆应采用阻燃电缆。 A、保安电源 B、直流电源 C、润滑油泵 D、消防水泵 8、(ABCD)正对着电缆,应采取封闭槽盒或罩盖等防火措施。 A、汽机机头附近 B、锅炉灰渣孔 C、防爆门 D、磨煤机冷风门的泄压喷口 9、对(ABCD)等应有完整的管壁温度测点,以便监视各导汽管间的温度偏差,防止超温爆管。 A、直流锅炉的蒸发段 B、分离器 C、过热器 D、再热器出口导汽管

10、新建除氧器壳体材料宜采用(AC)。 A、20g B、Q235 C、20R D、16Mn 11、新建除氧器壳体材料不应采用(BD)。 A、20g B、Q235 C、20R D、16Mn 12、回转式空气预热器应设有(ABC)。 A、可靠的停转报警装置 B、完善的水冲洗系统 C、必要的碱洗手段 D、必要的酸洗手段 13、防止锅炉灭火放炮的措施,应包括(ABCD)等内容 A、煤质监督 B、混配煤 C、燃烧调整 D、低负荷运行 14、制粉系统停止运行后,宜对煤粉仓实行充(AB)保护。 A、氮 B、二氧化碳 C、空气 D、氧气 15、下列哪种情况下,机组严禁启动。(ABCD) A、超速保护不能可靠动作时。 B、转速表显示不正确或失效。 C、在油质及清洁度不合格的情况下。 D、在调节部套存在有卡涩、调节系统工作不正常的情况下。 16、坚持按规程要求进行危急保安器试验、(ABCD) A、汽门严密性试验 B、门杆活动试验 C、汽门关闭时间测试 D、抽汽逆止门关闭时间测试。 17、新机组投产前和机组大修中,必须检查(ABCD)的紧固情况,保证各联轴器的紧固和配合间隙完好,并有完善的防松措施。 A、平衡块固定螺丝 B、风扇叶固定螺丝 C、定子铁芯支架螺丝 D、各轴承和轴承座螺丝

二十五项反措试题

二十五项反措试题(电气) 一、填空题 1.新投产的汽轮发电机应在运行一年左右(质保期内)结合计划检修检查定子槽楔松动情况和定子端部线圈的磨损、紧固情况。 2.水内冷系统中管道、阀门的密封圈应采用四氟乙烯垫圈。 3.反冲洗系统的所有钢丝滤网应更换为激光打孔的不锈钢板新型滤网,防止滤网破碎进入线圈。 4.大修时,对水内冷定子、转子线棒应流量试验。 5.水内冷发电机水质应严格控制规定范围。为减缓铜管腐蚀,贫氧型内冷水系统应控制pH值在8.0~9.0之间。 6.定子线棒层间最高与最低温度间的温差达8℃或定子线棒引水管出水温差达8℃时应报警。 7.任一定子槽内层间测温元件温度超过90℃或出水温度超过85℃时,应立即减负荷,确认测温元件无误后,应立即停机处理。 8.当内冷水箱内的含氢量达到2%时应报警。 9.全氢冷发电机定子线棒出口风温差达到8℃,应立即停机处理。 10.我公司发电机定子绕组单相接地故障电流允许值1A。 11.主厂房内架空电缆与热体管路应保持足够的距离,控制电缆不小于0.5m,动力电缆不小于1m,与热力管道交叉时,控制电缆不小于0.25m,动力电缆不小于0.5m,当不能满足要求时,应采取防火措施。12.对于新建、扩建的火力发电机组主厂房、输煤、燃油及其他易燃易爆场所,宜选用阻燃电缆。 13.扩建工程敷设电缆时,应加强与运行单位密切配合,对贯穿在役机组产生的电缆孔洞和损伤的阻火墙,应 及时恢复封堵。 14.电缆沟应保待清洁,不积粉尘,不积水,安全电压的照明充足,禁止堆放杂物。锅炉、燃煤储运车间内架空电缆上的粉尘应定期清扫。 15.在氢站或氢气系统附近进行明火作业时,应有严格的管理制度。明火作业的地点所测量空气含氢量应在允许范围内,并经批准后才能进行明火作业。 16.断路器或隔离开关闭锁回路不能用重动继电器,应直接用断路器或隔离开关的辅助触点;操作断路器或隔离开关时,应以现场状态为准。 17.成套高压开关柜五防功能应齐全,性能应良好。 18.检查定子端部线圈磨损、紧固情况。200MW及以上的汽轮发电机在新安装和大修时应做定子绕组端部振型模态试验,发现问题应采取针对性的改进措施。对模态试验频率不合格进行综合评定,对已经出现大范围松动、磨损情况的发电机,应进行端部结构改造。有条件时加装在线振动检测系统。 19.氢冷发电机应配置漏氢监测装置,监测定子绕组内冷水箱、定子出线箱(封闭母线)、密封油系统等处的 氢气含量。以便及早发现定子内冷水系统泄漏和防止发生氢爆。有条件的应加装绝缘过热报警和定子绕组绝缘局部放电监测装置。 20.为防止发电机定子内冷水系统漏水,重点应对绝缘引水管进行检查,引水管外表应无伤痕,严禁引水管交叉接触,引水管之间、引水管与端罩之间应保持足够的绝缘距离。 21.已发现转子绕组匝间短路较严重的发电机应尽快消缺,以防转子、轴瓦磁化,差压阀失控造成严重漏氢、漏油。若检修时发现转子、轴承、轴瓦已磁化,应退磁处理。退磁后要求剩磁参考值为:轴瓦、轴颈不大于2×10-4T(特斯拉),其他部件小于10×10-4T。 22.为防止氢冷发电机的氢气漏入封闭母线发生氢爆事故,在发电机出线箱与封闭母线连接处应装设隔氢装置,并在适当地点设置排气孔。还应加装漏氢监测报警装置,当氢气含量超过1%时,应停机找漏。23.为实现定子铁芯故障的早期诊断及预防,应以检查为主,辅以测试手段相结合的综合方法进行监控。检修时若发现铁芯存在较轻微的松弛现象,有条件时采取措施进行处理。 24.对有进相运行或长期高功率因数运行要求的发电机应进行专门的进相运行试验,按电网稳定运行的要求、