1、总则:

1.1 本技术条件书的使用范围仅限于本工程10kV 箱式变电站,它提出了该设备的

功能设计、制造、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。

1.2 本技术规格书所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求,并未对一切技术细

节做出规定,也未充分地详述有关规范和规范的条文,卖方须按本技术规格书和相关规范、规程、规范等提供高质量的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、健康、

环保等强制性规范,必须满足其要求。

1.3 卖方应保证提供符合本技术规格书和有关最新工业规范的高质量产品。要求设

备是成熟可靠、技术先进、安全经济的设备的产品,且已有相同规格的合同设备制造、

运行的成功经验,而不是试制品。

1.4 如卖方对本招标技术规格书提出异议,不管多么微小,都将在投标书异议表中

清楚地表示。如卖方没有对招标技术规格书提出异议,则可认为卖方完全接受和同意招

标技术规格书的要求。

1.5 卖方执行本规格书所列要求、规范。本规格书中未提及的内容均满足或优于本

规格书所列的国家规范、行业规范和有关国际规范。本规格书所使用的规范,如遇到与

卖方所执行的规范不一致时,按规范要求较高的规范执行。

1.6 卖方提交的文件和资料,包括与工程有关事宜联系的所有来往函电,以及技术

服务、技术培训时所使用的工作语言均应使用中文和英文。

1.7 在签订订货合同之后,买方有权对本技术规格书提出补充要求和修改,卖方应

允诺予以配合,具体工程和条件由双方商定。

1.8 设备采用的专利及涉及到的全部费用均被认为已包含在合同报价中,卖方保证

买方不承担有关专利技术的一切责任,且设备合同价不变。

1.9 卖方对整套设备和配套辅助系统负有全责,包括分包(或采购)的产品。分包

(或采购)的产品制造商应事先征得买方的认可。

1.10 质量保证期:见合同文件。

1.12 本技术条件书为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。

1.12 本设备技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。

2、供货范围、地点

2.1 设备名称 :10kV 箱式变电站

2.2 设备数量 : 2 套(详见附图)。

2.3 配 10kV 高压配电装置、非晶合金变压器、低压柜及金属保护外壳。

2.4 地点:平顶山

3、引用规范

3.1箱式站规范:

《高压 / 低压预装式变电站》国际GB/T17467及电力部 DL/537。

3.2 高压柜规范 :

产品符合

GB3804《3-63KV 交流高压负荷开关》

GB16926《交流高压负荷开关一熔断器组合电器》

GB1985《交流高压隔离开关和接地开关》

IEC265《额定电压 1KV以上 52KV以下高压负荷开关》

IEC420《高压交流负荷开关 -- 熔断器组合电器》

GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》

GB5582《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB11022《高压开关设备通用技术条件》

GB11032《交流无间隙金属氧化物避雷器》

GB8287《高压支柱瓷绝缘子》

DL/T593《高压开关设备的共用订货技术导则》

3.3 变压器规范 :

3.3.1电力变压器。GB6450

3.3.2电力变压器技术参数和要求。GB/T10228

3.4 低压柜

3.4.1低压成套开关设备GB7251

3.4.2低压成套开关设备和控制设备IEC-439

4、设备环境条件

4.1海拔高度:小于 1000m

4.2环境温度:最高 +41.2 ℃最低 -9.81 ℃

4.3湿度:80%

4.4地震烈度:8度

4.5污秽等级:Ⅳ级

4.6安装场所:工业场地场前区,户外。

4.7箱体能防水、防火、防风沙,污秽等级适用于Ⅳ类,防护等级不低于IP3X。

箱体参考体积:长 * 宽 * 高 =4700*2400*2300

箱体长度由厂家根据开关柜数量合理布置,最终体积以实物为准。

门:低压开关柜柜后无门, 便于检修。所有低压计量表及互感器为用户计量与电业局无关,且表与互感器不设独立单元隔开。

4.8 机械应力:抗风压600Pa;风速: 30m/s;面板、门、通风窗能耐受外部机械

外力(能量 20J)的冲击;顶部负荷最小应达2500N/m2(竖立负荷或其它负荷);

5、设备技术要求

5.1 变压器技术条件 :

型号及规格: SBH15-630kVA 1 台

SBH15-800kVA 1 台

5.1.1额定容量:630/800kVA

5.1.2连接组 :D,Yn-11

5.1.3高压分接范围 :±2×2.5%

5.1.4相数 :三相

5.1.5短路阻抗电压 : 4.0%

5.1.6绝缘等级 :A级

5.1.7额定频率 :50HZ

5.1.8原边额定电压:10kV

原边最高电压:12kV

原边工频耐压:35kV

额定雷电冲击耐压值(全波)(峰值) 75kV

规范雷电冲击截波(峰值) 85kV

5.1.9副边额定电压:0.4kV

副边最高电压:0.66kV

副边工频耐压:3kV

5.1.10线圈温升 :65K

5.1.11冷却方式 :自冷

5.1.12产品的空载损耗、负载损耗、噪音水平符合GB和 IEC 规范。

5.1.13产品满足 GB和 IEC 规范规定的动热稳定要求。

5.2.高压开关柜技术条件

5.2.1额定参数 :

●额定电压 :12 kV

●相数:三相

●高压开关柜额定电流 :125A

● 防护等级IP3X

5.2.2主要元件详细技术要求:

5.2.2.1负荷开关熔断器组合FN12-12RD/125-31.5kA

5.2.2.2型式:负荷开关熔断器组合,三相。

5.2.2.3额定参数:

a)额定电压 ( 最高工作电压 ) :12kV。

b)额定电流 125A。

c)额定短路开断电流: 31.5kA 。

d)额定绝缘水平:

雷电冲击耐压(峰值):对地、相间、断路器断口:75kV;隔离断口: 85kV。

工频耐压 (1min) (有效值):对地、相间、断路器断口:42kV;隔离断口: 48kV。

e)开断空载变压器的过电压:≤ 2Ue。

5.2.2.4操作机构

5.2.3防误功能

当电缆端带电时,应闭锁柜的柜门,且接地开关不能合闸。

5.2.4所有高压室应装有防止凝露的加热器。

5.2.5开关柜二次部分要求

5.2.5.1所有开关柜上端子排的接线及其排列应与买方提供的图纸一致,端子排上至少应还有 10%的备用端子。柜内布线应满足下列要求:

a)原理正确,布线合理。

b)导线均为铜导线,绝缘等级 500V。

c)导线截面:控制信号和保护回路的连接线用铜线,最小截面不小于 1.5 平方毫 M,电流互感器二次侧引到端子的连线用铜线,最小截面不小于 2.5 平方毫 M。所有导线均应牢固地加紧,设备端子均有标字牌,对外引接电缆的端子均通过端子排,静态装置和

强电二次回路的导线应尽量分开在不同导线槽内引接,每个端子只接一根导线,内部连线可以接两根导线;所有导线的终端应有与买方图纸一致的回路编号或导线走向标识。

5.2.11结构要求

1)在正常操作和维护时不需要打开的盖板和门,若不使用工具,应不能打开、拆

下或移动。

2)在正常操作和维护时需要打开的盖板和门,应不需要工具即可打开或移动,并

应有可靠的连锁装置来保证操作者的安全。

3)观察窗位置应使观察者便于观察必须监视的组件及关键部位的任意工作位置。

观察窗须达到外壳所规定的防护等级。

4)采取涂刷油漆或其它的措施来防锈。涂防锈涂料之前,须彻底清除锈蚀物及焊

渣。

5)沿开关柜排列方向的接地导体应采用铜母线,其截面应不小于120mm2。全部需

要接地的设备都应优先通过铜排与此导体连接。应至少有两个接地端子供其与变电所接

地网连接(连接面应进行搪锡处理)。接地端子采用 M12螺栓。

6)每台开关柜应设置铭牌,铭牌的位置应易于运行操作人员观察。

5.3.低压柜产品技术条件

5.3.1额定工作电压: 400V

5.3.2工作频率:50HZ

5.3.3主要元器件选择

框架开关 :采用浙江海诺电力科技有限公司的HW15系列开关。

塑壳断路器 :采用浙江海诺电力科技有限公司的HM20Y系列开关产品。

5.3.4低压无功补偿柜

5.3.4.1电容器参数

(1)额定电压: 440V

(2)额定容量:单套容量 180kvar (自动补偿)。

(3)额定频率: 50Hz

(4)长期过电压: 1.1 ×Un

(5)最大过电流: 1.5 × In

(6)投切涌流耐受能力: 200In

(8)使用寿命: 17 万小时以上

(9)适用温度: -20 ℃~ +50℃

(10)绝缘耐压:端子对地 3kV/10 秒

(11)放电特性:电容器附电子放电电阻,在电源切离后一分钟内,残余电压

须降至 50V以下。

(12)电容器采用低损耗、自愈式、金属化、聚丙烯薄膜为材料的干式电容器,由散热性极强的绝缘树脂保护的容芯安装在铝质圆筒形外壳。

5.3.4.2智能型自动功率因数调整器

(1)额定电源: 400V, 50Hz

(2)额定段数: 12 段

(3)输入额定: 5A

(4)功因设定范围: 0.8 (电感性)–0.8 (电容性)

(5)控制方式:可选择手动或自动投入

(6)控制顺序:可选择循环组合、半循环线性组合、优化组合、堆栈式组合。

(7)投入时间设定范围: 0.5 秒 - 100 秒

(8)保护等级: IP3X

5.3.5 计量

低压出线回路三相有功电能表均,精度为0.5 级。

5.3.6 配电柜二次方案技术要求

电容器自动分组投切,其控制方案符合电容补偿柜的规范;

低压柜屏面按钮、转换开关及指示灯下应贴相应功能及工作方式标示牌。

5.4箱体技术要求

5.4.1 箱体为整体焊装式;壳体为蓝色复合板外壳,低压结构为走廊式,低压柜体采用 GGD柜型,高压柜为角铁焊接式或型材焊接式;走廊宽度应保证运行、检修人员操作方便、安全并满足有关规定, 后部留检修门,以便检修及操作,详细平面布置图由箱

变厂家提供,室内检修方式,预留足够的检修通道。其它部分按照现行国家规范及IEC 规范执行。

5.4.2 箱体变压器柜门带观察窗。

5.4.3 箱体各室内设置维修照明和控制电源开关。

5.4.4 箱变的接地系统应符合DL/T621“交流电气装置的接地”的要求。

箱式变的箱体应设专用的接地导体,该接地导体上应设有与接地网相连的固定连

接端子,其数量不少于两个,并应有明显的接地标志,接地端子为直径不小于12mm的铜质螺栓。

接地导体应采用铜带,其电流密度应不大于 200A/mm2,截面不小于 30mm2专用接地导体所承受的动、热稳定电流应与高压配电装置的接地方式配合。

箱式变的金属骨架,高压配电装置、低压配电装置和变压器室的金属支架均应有

符合技术条件的接地端子,并与专用接地导体可靠地连接在一起。

箱式变的所有高、低设备的非带电金属裸露部分均应可靠接地。

当低压配电装置的接地导体允许与零母线共用时,可以采用同一接地体,如果两

者必须分开时,接地导体应按零母线的截面和材质选择。

5.4.5 箱变的散热、温升需满足GB/T 17467 和国际 IEC1330 规范。

5.4.6 供方需提供产品型式实验报告。

5.4.7 箱式变防护等级IP3X。

5.4.8 箱式变噪音水平: <55dB。

6、设备图纸和技术资料

6.1 安装资料

合同签订后 , 供方向需方提供以下资料:

箱变的平面布置图。

箱变外形尺寸与安装说明书。

箱变的安装结构图和吊装形式图等。

箱变的土建安装要求。

上述资料需经需方确认有效。

6.2 出厂资料

产品出厂时 , 供方向需方提供如下资料:

产品外形尺寸、图纸资料各 3 套。

产品出厂实验报告原件各 3 套。

产品及内部各电气产品的使用说明书、安装指导书各 3 套。

产品的接线图 3 套。

产品样本各 1 套。

产品(含高压开关柜、变压器、低压开关柜等)合格证各 1 套。

7、安全要求

设备上可能对人体和设备造成损害的部位,必须采取相应的安全措施,并有明显标志。

8、安装调试

8.1 设备安装调试时供方派技术人员到安装现场指导安装调试。

8.2调试时应由制造厂家提供调试方案供甲方认可后,由制造厂家负责调试。

9、验收及质量保证期

9.1 预验收

设备制造完毕,须在制造厂家进行预验收,方法如下:

制造厂家提供设备图纸和相关技术文件给需方。

核验出厂设备及附件。

设备出厂调试及实验。按照国标10kV 箱式变电站进行出厂实验。

签署预验收报告及发货通知。

甲方预验收提出的问题,供应商必须整改和完善,并保证所供到安装现场的设备均为已经整改和完善的合格产品。

9.2 质量保证期

9.2.1产品质量保证期为一年。在质量保证期内,在正常使用条件下,如出现质量问题,为解决质量问题所产生的费用由供方负责。

9.2.2产品质量保证期起始时间以设备运输至现场买方签字接收之日为准。

10、附图: 10kV 箱式变电站供电系统图

需方:

联系人:

电话:

日期:

供方:

联系人:

电话:

日期:

10KV-箱式变电站技术标准

10KV 箱式变电站技术标准 引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV 交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV 交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV 交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV 箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP 代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 10KV 箱式变电站供货范围 1.YXB-10箱式变电站供货范围:(KVA) 30、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600。 2. 使用条件 预装式变电站可以在以下使用条件、在额定容量下持续运行。 a. 使用位置:户外 b. 海拔高度:≤1200m c. 环境温度: 最高气温:40℃ 最热月平均温度:30℃ 最高年平均温度:20℃ 最低气温:-40℃ d. 相对湿度 在25℃时,空气相对湿度不超过95%,月平均不超过90%。 e. 安装环境 安装环境应无明显污秽、无爆炸、腐蚀性气体和粉尘,安装场所应无强烈震动冲击;地震引发的地面加速度ag ,水平方向低于3m/s2,垂直方向低于1.5m/s2。

10KV箱式变电站---技术全参数

1.1一般要求 1.1.1工作容 本章涉及城防处10kV箱式变电站、柴油发电机组、电力电缆及其安装材料等电气设备(具体如表15.1-1所示)的采购及安装。承包人应按本标书技术标准和要求所明示的设备、规格、数量、材质、技术要求、设计和制造标准,采购合格的成套产品,并完成标书规定的全部安装容。 表15.1-1 城防处10kV变电所主要电气设备及材料表

1.2主要电气设备采购 1.2.1说明 本款仅列出了箱式变电站、柴油发电机组等与承包人有关的主要电气设备的设计、制造、验收、运输等要求,而与承包人有关的电力电缆、控制电缆、设备安装材料等采购本节没有列出(具体规格可参见商务条款《工程量清单位》)。 10kV箱变、柴油发电机组具体规格如下: (1)1座容量为500kVA,变比10/0.4kV户外预装式变电站 (2)1台DVS440S型400kW柴油发电机组。 承包人应提供具有完整功能的成套电气设备,同时详细地提供前述的相关图纸和资料,并在施工现场按设计图纸进行安装、调试。 1.2.2户外10/0.4kV预装式变电站采购 1.2.2.1参考标准 本节的有关标准不限于以下的IEC标准和相应的GB标准。若IEC标准与国家标准有不同之处,则应符合其中标准较高的一个。 GB1207-1997 《电压互感器》 GB1208-1997 《电流互感器》 GB1985-89 《交流高压隔离开关和接地开关》 GB3906-91 《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB7261-87 《继电器及继电保护装置基本试验方法》

GB10231-88 《保护继电器的结构型式与基本试验方法》 GB11022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB11032-89 《交流无间隙金属氧化物避雷器》 GB50150-91 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50169-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》 GB50171-92 《电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规》GBJ147-90 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规》 DL/T404-1997 《户交流高压开关柜订货技术条件》 DL5028-93 《电力工程制图标准》 IEC99 《避雷器》 IEC113 《图解、图表、表格》 IEC117 《电工技术图例》 IEC129 《交流断路器和接地开关》 IEC255 《继电器》 IEC265 《高压开关》 IEC282 《高压熔断器》 IEC446 《根据颜色和数字鉴别导线》 IEC529 《外壳防护等级》 IEC694 《高压开关设备和控制设备的通用条款》 GB/T17467 《高压/低压预装式变电站》 SD320-89 《箱式变电站技术条件》 DL/537-93 《6~35kV箱式变电站订货技术条件》 GB311-83 《高电压试验技术》

10kV变电所系统技术规范书

地面10kV变电所高压开关柜技术规格书 编制: 审核: 二0一九年元月十六日

审查表 矿机电科:年月日矿机电矿长:年月日矿总工程师:年月日矿长:年月日公司机电部:年月日公司分管副总:年月日公司总工程师:年月日 审查意见:

目录 1、供货范围 2、项目概况 3、总的要求 结构及性能要求 4、项目环境 5、技术文件 6、其他要求 7、试验 8、质量保证和管理 9、技术服务、设计联络、工厂检验和监造 10、供方提供必须的备品备件、专用工具 1 供货范围 本表仅为10KV变电所综合自动化装置供货范围的主要项目,卖方应根据买方的技术条件提出详细的设备清单。 10KV站: 序号名称型号 单 位 数 量 备注 1 通信测控屏(每面 柜包括) 面 1 通讯管理机单元台 1 GPS对时单元台 1 以太网交换机台 1 公共测控单元 15路电流测量、32路电压 测量、56路遥信量、16路 遥控量、8路直流测量 台 1 电量采集单元台 1 预留开孔位置UPS单元台 1 预留开孔位置 2 10KV光纤差动保 护测控装置(包括 光纤接线盒及尾 台13 就地分散安装

纤) 3 10KV三段电流保 护测控装置 台 5 4 10KV变压器保护 装置 台 2 就地分散安装 5 10KV电容器保护 装置 台 2 就地分散安装 6 10KV分段保护自 投装置(含备自投) 台 1 就地分散安装 7 10KV PT并列测 控单元 台 1 就地分散安装 8 微机消谐装置SMR-WXB 台 2 就地分散安装 9 以太网交换机台 1 就地分散安装 10 五防及监控主机台 1 11 监控、五防等软件套 1 12 五防锁具及配件套 1 13 打印机台 1 14 备品备件 套 1 CPU板2块,测控装 置一台,电源板一块 15 网络连接电缆套 1 满足工程需要 16 操作台台 1 2 项目概况 本变电所的二次设备采用GCSAS型变电站综合自动化装置,完成变电站的监控及保护功能,同时向上级调度单位提供变电站运行状况信息,完成远动系统RTV(远方终端单元)功能。其保护型式为: 10kV保护: 10kV馈出线设电流速断保护和过电流保护,速断保护为主保护,过流保护为后备保护。在10kV馈出线上安装FRD-CT型零序电流互感器和FRD-XL单相接地保护装置,构成单相接地保护,单相接地保护动作于信号。 电容器柜设无时限过电流,保护动作于跳闸。过电压保护、单相接地保护。 低压馈线利用开关自身的过流脱扣器实现保护。10KV主接线采用单母线分段接线;400V主接线采用采用单母线分段接线。 3、总的要求 3.1需知 3.1.1供货方(或供货厂,下同)必须有权威机构颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书及华北电网有限公司进网许可证。供货方或供货厂(包括分包厂)应设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或按较规定的条件更严格,至少有3台套3年以上的商业运行经验。 3.1.2供货方应仔细阅读招标文件。供货方提供的设备技术规范应与本协议书中提出的要求相一致,供货方也可以推荐满足本协议书要求的类似定型产品,但必须提出详细的技术偏差。 3.1.3本书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。

箱式变电站技术规格书.docx

山东明珠建设集团有限公司IOKV 箱式变电站技术规格书 需方:山东明珠建设集团有限公司 供方:

技术规格书 1 ?概述 本规范书适用于仅限于山东明珠建设集团兴隆小区三期配套工程。本次订购的箱式变电站为 2X63OKVA —台,本技术规范书所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。合同执行过程中,若国家标准更新,应按最新标准执行。 本设备技术规范书经需方、供方确认后作为订货合同的技术附件,与正文合同具有同等的法律效力。 供方保证需方购买的合同产品不会引起第三方的侵权之诉,否则供方必须弥补需方由此发生的任何费用及损失。 本规范书与图纸矛盾时以规范书为准,需方保留对本协议书提出补充要求和修改的权利;供方应承诺予以配合,具体内容由供需双方协商确定。 本设备技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。 1.1适用范围 1.1.1. 本技术规格书适用于投标方提供的箱式变电站的设计、制造、工厂试验、交付、现场的安装指导、监督、现场试验及运行工作。 1.1. 2. 本技术规格书未说明,但又与设计、制造、试验、运输、包装、保管、安装、运行和维护有关的技术要求,按本文规定的有关标准执行。 2.箱式变电站应包括: 2.1箱内所有高压配电装置; 2.2箱内所有低压配电装置; 2.3电力变压器(S13- 630KVA 2台). 2.4备品、备件; 2.5箱内其它的相关设施、元器件。 3 .技术规格 3.1. 执行标准 产品的设计制造和调试符合现行的国际电力行业标准,IEC有关标准要求 GB3906 3-35KV交流金属封闭开关 GB11022 高压开关设通用技术条

GB1985交流咼压隔离开关和接地开关 GB1207电压互感器 GB6450-1986《干式电力变压器》 GB/T10228-1997《干式电力变压器技术参数和要求》 JB/T10088-1999《6~220KV级电压器声级》 ZBK40001-89《组合式变电站》 GB1208电流互感器 GB7251《低压成套开关设备》 GB14048.1《低压开关设备和控制设备总则》 GB14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》GB4942.2《低压电器外壳防护等级》 GB3047《面板、架和柜的基本尺寸》 GB9466《低压成套开关设备基本试验方法》 GB2681《电工成套装饰中的导线颜色》 箱式变电站中的电力变压器应符合本GB/T10228-1997中的有关规定及国家部)标准;箱式变电站中的各种电器设备应分别符合相应的现行国家(或部)标准。 3.2箱式变电站设备技术要求 321机械、电气性能 1.高压柜的主要技术参数 ⑴额定电压:10KV ⑵ 额定绝缘电压:12KV ⑶ 额定工频耐受电压:42KV,Imin 75KV ⑷ 额定雷电冲击耐受电压: a)主母线电流:630A b)支母线电流:200A C)额定频率:50HZ d)额定短时耐受电流:31.5KA, 4S f)内部燃弧耐受电流:40KA,1S 50KA,0.5S

变电站五防系统改造技术规范书

35kV变电站新增五防系统 技术规范书 生产设备管理部 2015年3月 目录

1 总则 (2) 2项目概况及环境条件 (3) 2.1项目概况 (3) 2.2 使用条件 (3) 3 技术要求 (5) 3.1 微机五防系统的组成和适用范围 (5) 3.2. 微机五防功能和技术要求 (8) 4 产品质量保证及验收 (12) 4.1 现场验收 (12) 4.2 现场服务及售后服务 (13) 5 培训 (12) 1 总则

1.1 本规范适用于35kV及以上电压等级变电站新增微机五防系统,五防系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本规范提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求;如有异议,应在报价中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.5 本规范经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.6 供方职责 供方的工作范围将包括但不限于此内容。 1.6.1提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.6.2提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。 1.6.3提供与投标设备版本相符的安装及使用说明书、维护手册。 1.6.4提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据,电磁兼容报告。 1.6.5提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及厂商推荐的技术方案、设备布置、安装接线图和标书规定的其他资料。 1.6.6提供设备管理和运行所需有关资料,及同类设备运行成功的供货记录(安装地点、投运时间、运行情况等)。 1.6.7所提供设备应发运到规定的目的地。 1.6.8如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知买方,并经买方确认后,才能进行设备制造。1.6.9在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受买方的选择。 1.6.10 投标方应保证所供货的微机五防系统不存在侵犯第三方知识产权问题。1.6.11投标方有合作伙伴时,在投标文件中应说明与合作伙伴的分工。未经需方同

箱式变电站技术要求

10KV箱式变电站 技术协议 月2014年1 0/10

10KV箱式变电站技术要求 1、总则: 1.1 本技术条件书的使用范围仅限于本工程10kV 箱式变电站,它提出了该设备的 功能设计、制造、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。 1.2 本技术规格书所提及的要求和供货范围都是 最低限度的要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分地详述有关规范和规范的条文,卖方须按本技术规格书和相关规范、规程、规范等提供高质量的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、健康、环保等强制性规范,必须满足其要求。

1.3 卖方应保证提供符合本技术规格书和有关最 新工业规范的高质量产品。要求设 备是成熟可靠、技术先进、安全经济的设备的产品,且已有相同规格的合同设备制造、 运行的成功经验,而不是试制品。 1.4 如卖方对本招标技术规格书提出异议,不管多么微小,都将在投标书异议表中 清楚地表示。如卖方没有对招标技术规格书提出异议,则可认为卖方完全接受和同意招 标技术规格书的要求。 1.5 卖方执行本规格书所列要求、规范。本规格书中未提及的内容均满足或优于本 规格书所列的国家规范、行业规范和有关国际规范。本规格书所使用的规范,如遇到与

卖方所执行的规范不一致时,按规范要求较高的规范执行。 1.6 卖方提交的文件和资料,包括与工程有关事宜联系的所有来往函电,以及技术 服务、技术培训时所使用的工作语言均应使用中文和英文。 1.7 在签订订货合同之后,买方有权对本技术规格书提出补充要求和修改,卖方应 允诺予以配合,具体工程和条件由双方商定。 1.8 设备采用的专利及涉及到的全部费用均被认为已包含在合同报价中,卖方保证 买方不承担有关专利技术的一切责任,且设备合同价不变。 1.9 卖方对整套设备和配套辅助系统负有全责,包括分包(或采购)的产品。分包

10kV箱式变电站技术标准规范

10kV箱式变电站技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 结构及其他要求 (2) 3 标准技术参数 (4) 4 使用环境条件表 (7) 5 试验 (8)

10kV箱式变电站技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB311.1绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB1094.1电力变压器第1部分:总则 GB1094.2电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB1094.4电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则 GB1094.5电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T1094.10电力变压器第10部分:声级测定 GB1208电流互感器 GB1984高压交流断路器 GB1985高压交流隔离开关和接地开关 GB2536电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB2900.15电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB/T4109交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208外壳防护等级(IP代码) GB/T4585交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 GB5273变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T7252变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T7354局部放电测量 GB/T7595运行中变压器油质量 GB10230.1分接开关第1部分性能要求和试验方法 GB 10230.2分接开关第2部分:应用导则 GB13499电力变压器应用导则 GB/T 13729远动终端设备 GB/T 14048.1低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 14048.2低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 16926 交流高压负荷开关熔断器组合电器 GB16847保护用电流互感器暂态特性技术要求 GB16927.1高压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB16927.2高压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 16935.1低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T17467高压/低压预装式变电站 GB/T17468电力变压器选用导则 GB 20052三相配电变压器能效限定值及能效等级

2020年箱式变电站技术总结

箱式变电站技术总结 箱式变电站在电网中以它独特的优越性正起着越来越重要的作用。本人所在的变电综合班在日常的工作中,安装箱式变电站越来越多。 一、箱式变电站的特点和型式 箱式变电站由高压配电装置、电力变压器、低压配电装置等部分 组成,安装于一个金属箱体内,三部分设备各占一个空间,相互隔离。箱式变电站是一种比较新型的设备。它由刚开始比较简单的设备发展成了现在的比较完善的可靠的设备了。它具有以下的优点: (1)占地面积小,征用土地方便,适用在一般城市负荷密集地区、农村地区、住宅小区等安装,有利于高压延伸,减少低压线路的供电半径,降低线损。 (2)减少土建基础费用,可以工厂化生产,缩短现场施工周期,投资较少,收效明显。 (3)体积小,重量轻便于运输或移位。 (4)可采用全密封变压器,SF6环网柜等新型设备,具有长周期,免维护、功能比较齐全的特点,可用于终端,又可用于环网。

(5)外形新颖美观,广泛用于建筑施工的临时用电,工业园区、居民小区、商业中心等用电的需求,与环境较为协调。 箱式变电站的型式可以分为普通和紧凑型两类。普通型箱式变电站有ZBW型和XWB型等,紧凑型箱式变电站有ZB1-336型和GE箱式变电站等。箱式变电站10KV配电装置常用的有FN12-12型或FZN25-12型负荷开关加熔断器,并从邻近架空线支接到变压器高压端。进线方式可采用电缆线或架空绝缘线,按照使用环境和不同用途任意选择。作为独立用户用箱式变电站时,可以采用一回路供电。 二、各类箱式变电站的主要技术参数 类型:普通型 ZBW型或XWB型紧凑型 ZB1-36型 GE、COOPER(库伯) 10KV进线装置 SM6型、FN5型等 HXGN6-10型SF6开关四位置开关变压器型号 S11型或其他 S9-500 SH(GE)-500 COOPER-500(相当S7)额定电压(KV) 10/0.4 10/0.4 10/0.4 10/0.4 分接电压±2×2.5% +3×2.5% -1×2.5% +3×2.5%

10KV箱式变电站技术标准

引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》 GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》

箱式变电站简介

绪论 箱式变电站又称户外成套变电站,也有称做组合式变电站,它是发展于20世纪60年代至70年代欧美等西方发达国家推出的一种户外成套变电所的新型变电设备,由于它具有组合灵活,便于运输、迁移、安装方便,施工周期短、运行费用低、无污染、免维护等优点,受到世界各国电力工作者的重视。进入20世纪90年代中期,国内开始出现简易箱式变电站,电力部也相应制定了部颁标准,但应用并不广泛,到90年代末期,特别是农网改造工程启动后,科研开发、制造技术及规模等都进入了高速发展,被广泛应用于城区、农村10~110kV 中小型变电站、厂矿及流动作业用变电站的建设与改造,因其易于深入负荷中心,减少供电半径,提高末端电压质量,特别适用于农村电网改造,被誉为21世纪变电站建设的目标模式。 箱式变电站适用于住宅小区、城市公用变、繁华闹市、施工电源等,用户可根据不同的使用条件、负荷等级选择箱式变。 箱式变电站自问世以来,发展极为迅速,在欧洲发达国家已占配电变压器的70%,美国已占90%。随着我国城市现代化建设的飞速发展,城市配电网的不断更新改造,必将得到广泛的应用。 近年来箱式变电站,是当前农网改造和今后变电站建设的主要方向,但就某些方面还存在着一些不足,具体表现在: 1.防火问题:箱式变电站一般为全密封无人值守运行,虽然全部设备无油化运行且装有远方烟雾报警系统,但是箱体内仍然存在火灾隐患,如:电缆、补偿电容器等,一旦突发火灾,不利于通风,也不利于火灾的扑救,因此应考虑设计自动灭火系统,但这样会增加箱式变电站的制造成本。 2.扩容问题:箱式变电站由于受体积及制造成本所限,出线间隔的扩展裕度小,如想在原箱体中再增加1~2个出线间隔是比较困难的,必须再增加箱体才能做到。 3.检修问题:由于箱式变电站在制造时考虑制造成本及箱体体积所限,使箱式变电站的检修空间较小,不利于设备检修,特别是事故抢修,这是箱式变电站的先天不足,是无法克服的缺点。 总之,展望未来,箱式变电站在我国广大城市、农村、工矿企业、公共建筑设施中会得到广泛的应用,它将以其物美价廉的优点被越来越多的人们所使用,使我国的电网运行水平再上一个新台阶。

25-110kV变电站环境整治技术规范书

110kV XX变电站环境整治 技术规范书 工程项目:变电站环境综合整治(XX变)

目 1总则 2工程概况 3工程整治要求 4施工工艺标准 附件一差异表 附件二投标人需要说明的其他问题

1总则 1.1本规范书适用于110kVXX变电站建筑物及生产环境施工整治,它提出110kVXX变电站建筑物及生产环境施工整治规模、工艺等方面的技术要求。供方可提供高质量的产品和附件来满足规范书中设计及工艺的标准要求。1.2本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节 作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3供方应以书面形式对本规范书的条款逐条做出详细应答,确认对本规范书要求的满足和差异,对偏差部分应列出偏差表作详细描述。 1.4本规范书所使用的标准如与供方所执行的标准有偏差时,按高标准执行。 1.5本规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7标准 本规范书提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,对国家有关的强制性标准,必须满足其要求。 供方在执行本规范书所列标准有矛盾时,按较高标准执 行。

2工程概况(广西电网公司变电站室环境综合整治桂电生【2009】15号文) 2.1铲除主控楼外墙砖后对墙面抹灰及刷乳胶漆 2.2拆除旧楼一栋,平整场地后补种草皮 2.3更换主控室侧门为防火门(注:所更换的门由甲方提供材料、安装,乙方负责修补。) 2.4主控楼排水管更换 2.5主控楼旁排水沟修整 2.6 更换主控室窗帘 3 工程整治要求 3.1主控楼外墙面 主控楼外墙面粘贴釉面全部凿开,全部进行处理为涂料形式。 3.2拆除旧楼一栋,平整场地 拆除在门卫后旧楼一栋,并平整场地。 3.3铺设草皮 在拆除旧楼后的地面铺1公分厚沙子平整场地后种植玉龙草草皮。 3.4主控室侧门

箱式变电站技术条件

箱式变电站技术条件 1.主要容与适应围: 本技术条件规定了电力部改进设计的DXB型系列箱式变电站(以下简称箱变)的环境条件,基本参数,试验方法,检验规则和标志,包装,运输,贮存等各方面的要求. 本技术条件适用于电压等级为6-35KV,50HZ,接受和分配电能用的组合式成套变电站. 2.引用标准 GB/Tl7467 《高压/低压预装式变电站》 GB311.1. 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2706 《交流高压电器动,热稳定试验方法》 GB3309 《高压开关设备在常温下的机械试验》 GBl6926 《交流高压负荷开关一熔断器组合电器》 GB3804 《3-63kV交流高压负荷开关》 GB/Tl5166.3《交流高压熔断器喷射式熔断器》 GBll022 《高压开关设备通用技术条件》 GBl094.1-5. 《电力变压器》 GB/T6450 《干式变压器》 GB/T6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB7328. 《变压器和电抗器的声级测量》 GB7251. 《低压成套开关设备》

GB9466. 《低压成套开关设备基本试验条件》 GB2681. 《电工成套装置中的导线颜色》 GB4208. 《外壳防护等级的分类》 GB3906. 《3-35kV交流金属封闭开关设备》 DL/T537. 《高压/低压预装箱式变电站选用导则》 DL/T404. 《户交流高压开关柜订货技术条件》 DL447. 《电能计量柜》 GBl094.3 《电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验》 GBl094.2.85 《电力变压器第二部分温升》 3.环境条件 3.1周围空气温度 上限 +40℃ 下限一般地区一l5℃ 3.2海拔 海拔为1000m 3.3湿度 相对湿度:日平均值不大于95% 月平均值不大于90% 3.4地震 地震水平加速度不大于0.3度 3.5无经常性剧烈震动 3.6周围空气应不受腐蚀性或可燃气体,水蒸汽等明显污染

箱式变电站检验规程完整

预装式箱式变电站检验规程 (编号:GL/DY-QES-C51-2015) 宁夏大有电器有限公司 二零一五年 预装式箱式变电站检验规程 专业知识编辑整理 WORD完美格式 1适用范围 本规程适用于本公司生产的预装式箱式变电站出厂检验标准。 2执行标准 GB/7251.1-2013 《低压成套开关设备》 GB/15576- 2008 《低压成套无功功率补偿装置》 GB/17467- 2010 《高压/低压预制式变电站》 3引用标准 GB/10233- 2005 《低压成套开关设备基本调试方法》 GB/3906- 2006 《3.6-40.5KV交流金属封闭开关设备和控制设备》GB/11022- 2011 《高压开关设备和控制设备标准》 GB/700- 2006 《碳素结构钢》 GB/4208- 2008 《外壳防护等级的分类》 《本地供电部门验收规范》 4箱式变电站外形检查 4.1箱体成型后,应符合图纸要求,几何误差见下表。 表1

对角线误差(单位:mm) 前、后面两侧底、顶面 5 3 5 专业知识编辑整理 WORD完美格式 表2 外形尺寸及允许偏差(单位:mm) 外形尺寸允许偏差 变压器容量长宽高长宽高 1000~630KVA 5800~470 630~315KVA 4700~450 2600 0 2200 ±±±315~100KVA 4500~4003.0 5.0 3.0 0 100~50KVA 4000~220 4.2箱式变电站的所有开孔应按图纸要求和《冷加工通用工艺规程》(编号:DY-01-GY)进行并满足箱式变电站自身结构及使用要求。 4.3箱式变电站的骨架应按《焊接通用规程》(编号:DY-02-GY)进行,框架焊接要牢固,不得漏焊,焊缝平整光洁、没有焊穿裂缝、溅渣气孔。 4.3.1吊柱是箱式变电站工艺重点,必须焊接牢固,焊口要有一定深度焊口焊满突出、不得有溅渣,以防在起吊过程中脱落。 专业知识编辑整理 WORD完美格式 4.4箱式变电站的箱体、柜体及其零部件的金属表面的涂覆加工工艺应按《喷涂工艺规程》(编号:DY-03-GY)进行,在柜体和箱体一米处 观察不应有明显的色差和反光。

户外式箱式变电站技术参数

户外式箱式变电站技术参数 一、型号:YBW12-6/0.4-400户外箱式变电站 二、技术参数及要求 1、技术参数 1.1、高压开关设备额定电压:6KV±5%,最大工作电压:6.9KV,额定电流:400A; 1.2、高压开关设备工频耐压:对地42KV,断口48KV,冲击耐压:对地75KV,断口85KV; 1.3、低压配电装置额定电压:0.4 KV,主回路额定电流:1200A,分支回路额定电流:200A(分支回路数不小于8); 1.4、低压配电装置工频耐压: 2.5KV,变压器一次侧短时工频耐压:35KV,变压器二次侧短时工频耐压:5KV,变压器冲击耐压:75KV; 1.5、变压器额定容量:400KV A,联结组标号:Dyn11,变比:6/0.4,三相五线制(地线和零线不相连),额定频率:50HZ; 1.6、箱式变电站低压侧主回路上配有数字式电能计量装置; 1.7、绝缘等级:H级,短路阻抗:4.0%; 1.8、空载损耗:0.97KW,负载损耗:4.29KW; 1.9、空载电流:1.4%; 1.10、电容补偿容量:50KV AR 1.11、箱体结构采用“目”字形全金属结构; 1.12、变压器冷却方式:空气自然冷却(AN),防护等级:IP23;

2、技术要求: 2.1、变压器高、低压线圈均用纯铜线绕制,机械强度高,局部放电小,可靠性高,而且阻燃、防爆、不污染环境,高热下不会产生有毒有害气体; 2.2、变压器采用高性能SC10-400/6型环氧树脂浇注干式变压器,在箱体内配有车道,维修时可随意推出变压器; 2.3、线圈不吸潮,铁心夹件有特殊的防蚀保护层,可在100%相对湿度和其它恶劣环境中进行,间断运行无须去潮处理; 2.4、抗短路、雷电冲击水平高,线圈内外侧树脂层薄,散热性能好,损耗低,节电效果好,运行经济; 2.5、在低压绕组上端部具有PTC测温元件,能实现对变压器的温度测量与控制,若由于过载运行或故障引起变压器绕组温度过高,温度控制器发出报警信号,温度超过安全值时会自动跳闸。 2.6、变压器具有温显系统,能直接显示变压器运行过程中绕组的热点温度,可和温控系统配合使用。 2.7、变压器电气性能、机械性能、嗓音水平(<45dB)等必须符合国家标准。 2.8、箱体配有风冷系统,采用强迫风冷时,由温度控制器根据箱体内温度和变压器绕组温度高低决定冷却风机的投入或切换; 2.9、使用环境:室内环境温度:-5℃~40℃;相对湿度:95%(20℃);海拔高度:1500m ;抗震水平:地震烈度8度。

箱式变电站的结构原理

. . “卓越工程师教育培养计划” 企业学习阶段实习实践报告 报告名称箱式变电站的结构原理 学院电气信息学院 学生宇翔学号 18 专业电气工程及其自动化班级 1192 学习企业 __白云电器设备股份_____ 企业指导教师云鹏马如海 学校指导教师毅君 完成日期 2014年10月31日

箱式变电站实习报告

三、国外的箱式变电站 1、欧式箱式变电站 欧式变电站的箱体是由:底座、外壳、顶盖三部分构成。底座一般用槽钢、角钢、扁钢、钢板等,组焊或用螺栓连接固定成形;为满足通风、散热和进出线的需要、还应在相应的位置开出条形孔和大小适度的圆形孔。箱体外壳、顶盖槽钢、角钢、钢板、铝合金板、彩钢板、水泥板等进行折弯、组焊或用螺钉、铰链或相关的专用附件连接成形。 2、美式箱式变电站 美式箱变的主要特点: 过载能力强,允许过载2倍2个小时,过载1.6倍7个小时而不影响箱变寿命。 采用肘式插接头,可以十分方便高压进线电缆的连接,并可在紧急情况下作为负荷开关使用,即可带电拔插。 采用双熔断器保护,插入式熔断器为双敏熔丝(温度、电流)保护箱变二次侧发生的短路故障。后备限流保护熔断器(ELSP)保护箱变部发生的故障,用于保护高压侧。 变压器一般采用高燃点油(FR3)。 高压负荷开关保护用熔断器等全部元件都与变压器铁芯、绕组放在同一油箱。 3、国产箱式变电站 国产箱变同美式箱变相比增加了接地开关、避雷器,接地开关与主开关之间有机械联锁,这样可以保证在进行箱变维护时人身的绝对安全。国产箱变每相用一只熔断器代替了美式箱变的两支熔断器做保护,其最大特点是当任一相熔断器熔断之后,都会保证负荷开关跳闸而切断电源,而且只有更换熔断器后,主开关才可合闸,这一点是美式箱变所不具备的。国产箱变一般采用各单元相互独立的结构,分别设有变压器室、高压开关室、低压开关室,通过导线连成一个完整的供电系统。

10kV箱式变电站技术规范书

廊坊硕日新能源科技有限公司大城县15兆瓦光伏发电项目 10kV箱式变压器 技术规范书 中国葛洲坝集团电力有限责任公司南京设计院 2016年6月 目录

第一章.总则 (3) 第二章技术规范 (5) 第三章供货范围 (21) 第四章技术资料和交付进度 (24) 第五章交货进度 (26) 第六章监造、检验/试验和性能验收试验 (27) 第七章技术服务和设计联络 (29) 第八章部件供货及外购 (32) 第九章大(部)件情况 (34) 第十章差异表 (35)

第一章. 总则 1.1本规范书适用于廊坊硕日新能源科技有限公司大城县15兆瓦光伏发电项目,采用的 10kV箱式变压器设备,它提出了该设备的功能设计、性能、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合有关工业标准和本技术规范书要求并且是功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的IEC标准。卖方应提供所使用的标准,本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.3 卖方如对本技术规范书有异议,应以书面形式明确提出,在征得招标人同意后,可对有关条文进行修改。如招标人不同意修改,仍以招标人意见为准。如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着卖方提出的产品完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都必须清楚地表示在“差异表”中。 1.4 卖方必须有权威机构颁发的ISO-9001系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。卖方(包括分包厂)应设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或较规定的条件更严格的高质量的产品,设备应是技术先进并经过同类工程两年以上成功运行,实践证明是成熟可靠的产品及相应的商业运行经验。 1.5本技术规范书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容;卖方提供的主设备、附件、备品备件、外部油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。 1.6 1.7 在签定合同之后,买方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权力,卖方应承诺给以配合。如提出修改,具体项目和条件由买、卖双方共同商定。 1.8 中标后卖方应在一周内完成前期的方案设计包括(一次系统图、箱变外形尺寸图、地基图),及时配合生产中图纸设计修改,后期的安装调试、系统调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给招标人确认,并承担培训及其它附带服务。 1.9对属于整套设备运行和施工所必要的部件,即合同附件未列出或数目不足,卖方仍

安装箱式变电站安全技术措施方案

整体解决方案系列 安装箱式变电站安全技术 措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-89669安装箱式变电站安全技术措施Safety technical measures for installing box-type substations 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、概况: 矿地面供电负荷增大,现不能满足供电要求,需要安装箱式变电站一座,目前已具备安装条件,根据要求进行箱式变压器安装工作,为确保施工期间人身和设备安全,特编制本措施。 二、劳动组织: 1、现场负责人:李胜利 2、技术负责人:孙伟 3、施工单位:安装队 4、技术监督单位:机电科 三、施工作业计划: 1、施工地点:职工食堂北侧 2、施工时间计划:20xx年1月12日-20xx年1月22日

3、施工作业计划:八点班作业。 4、施工人员计划:机电安装班 5、工程量: 共需设备明细: 箱式变电站1座、YJV223X120高压电缆400米、户内10KV高压终端头2套、接地装置2套; 四、施工前期工作准备: 1、施工前严格按照机电科下发的安装方案进行编制施工措施,施工技术人员要认真熟悉有关图纸、资料,并与现场实物相结合,发现问题及时提出,以便落实解决办法; 2、严格按照图纸施工,材料符合有关技术要求; 3、施工前对施工所需工具及材料、设备型号、材料规格尺寸进行核对; 4、电气设备应符合国家颁发的现行技术标准,有合格证、说明书、设备铭牌; 6、根据要求按时将设备运到安装地点; 7、工程技术人员负责召集与施工过程相关的人员进行学习措施、熟悉图纸和安装顺序;

10KV箱式变电站-技术参数

1.1一般要求 1.1.1工作内容 本章涉及城防处10kV箱式变电站、柴油发电机组、电力电缆及其安装材料等电气设备(具体如表15.1-1所示)的采购及安装。承包人应按本标书技术标准和要求所明示的设备、规格、数量、材质、技术要求、设计和制造标准,采购合格的成套产品,并完成标书规定的全部安装内容。 表15.1-1 城防处10kV变电所主要电气设备及材料表

1.2主要电气设备采购 1.2.1说明 本款仅列出了箱式变电站、柴油发电机组等与承包人有关的主要电气设备的设计、制造、验收、运输等要求,而与承包人有关的电力电缆、控制电缆、设备安装材料等采购本节没有列出(具体规格可参见商务条款《工程量清单位》)。 10kV箱变、柴油发电机组具体规格如下: (1)1座容量为500kVA,变比10/0.4kV户外预装式变电站 (2)1台DVS440S型400kW柴油发电机组。 承包人应提供具有完整功能的成套电气设备,同时详细地提供前述的相关图纸和资料,并在施工现场按设计图纸进行安装、调试。

1.2.2户外10/0.4kV预装式变电站采购 1.2.2.1参考标准 本节的有关标准不限于以下的IEC标准和相应的GB标准。若IEC标准与国家标准有不同之处,则应符合其中标准较高的一个。 GB1207-1997 《电压互感器》 GB1208-1997 《电流互感器》 GB1985-89 《交流高压隔离开关和接地开关》 GB3906-91 《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB7261-87 《继电器及继电保护装置基本试验方法》 GB10231-88 《保护继电器的结构型式与基本试验方法》 GB11022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB11032-89 《交流无间隙金属氧化物避雷器》 GB50150-91 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50169-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50171-92 《电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范》 GBJ147-90 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 DL5028-93 《电力工程制图标准》 IEC99 《避雷器》 IEC113 《图解、图表、表格》 IEC117 《电工技术图例》 IEC129 《交流断路器和接地开关》 IEC255 《继电器》 IEC265 《高压开关》 IEC282 《高压熔断器》 IEC446 《根据颜色和数字鉴别导线》 IEC529 《外壳防护等级》 IEC694 《高压开关设备和控制设备的通用条款》 GB/T17467 《高压/低压预装式变电站》 SD320-89 《箱式变电站技术条件》 DL/537-93 《6~35kV箱式变电站订货技术条件》 GB311-83 《高电压试验技术》 GB6450-86 《干式电力变压器》

相关文档
相关文档 最新文档