文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 220KV升压站部分试题

220KV升压站部分试题

220KV升压站部分试题
一、保护装置运行的一般规定
答: 1、新投入的保护装置或保护用的电流回路有变动。须作相应测定。在设备投入运行(充 电) 时,保护必须投入跳闸(保护的方向继电器接点临时短接),设备带负荷前保护必须退出运行并拆除临时的短接线,用负荷曲线测量保护回路的相位,判别电流互感器极性和保护接线是否正确,尤其是零序保护的方向组件,只有在判断相位和极性无误后,方可正式投入跳闸。
2、对于新投入差动回路的轻负荷分支,应在投运前外加电源做一次电流检查,确保 相位正确,防止投运后因负荷电流太小测不出相位导致保护长期不能投运。
二、220KV线路及变压器等保护装置的调试或作业,应尽量与开关检修作业同时进行,如不能配合时,停用保护装置的原则是:
答: 1、用旁路(或母联)开关的保护代替其它组件的保护装置时,代送前,须按被代保护的定值重新调试。
2、凡装有两套高频保护的线路,只有在该线路的高频保护中的一套能够切换到旁路开关上运行时,才允许旁路开关的保护代替线路保护。
3 、 220KV线路的零序电流保护一般不能停用。如果因为某种原因零序电流保护不能运行时,可用旁路(或母联)开关代送线路或将线路停电。
4 、 220KV 线路的距离保护在有零序电流保护(短线路需要有高频保护)的条件下,可停用(脱离保护)调试,调试时间一般不超过一周。
三、电压互感器操作时的注意事项:
答: 1、双母线各有一组电压互感器,在母线倒闸操作时,保护装置所有的交流电压应与被保护线路所在的母线一致。
2、两组电压互感器的并联。必须是一次侧先并联,然后才允许二次侧并联。防止反充电,造成电压回路保险熔断或空气开关跳闸。
3、双母线只有一组电压互感器,当母线倒闸操作时,应该注意电压互感器的高压侧隔离刀闸必须在双母线并联的情况下进行切换,防止电压互感器一次侧失压。
四、运行中的变压器瓦斯保护进行下列工作时,重瓦斯应由“跳闸”位置改为“信号位置”:
答: 1、变压器注油和滤油时;
2、变压器的呼吸器进行畅通工作或更换硅胶时;
3、变压器除采油样和用瓦斯继电器上部阀门放气外,在其它所有地方打开放气阀、 放油阀和进油阀门时;
4、开闭瓦斯继电器连接管上的阀门时;
5、在瓦斯保护及其二次回路上进行工作时;
6、充氮变压器,对油枕抽真空或补充氮气时;
7、变压器注油、滤油、更换硅胶及处理呼吸器时,在工作完毕后,须经一小时试 运 后,方可将重瓦斯保护投入

跳闸。
8、新安装或检修后的变压器,在投入运行时,应将重瓦斯投入跳闸。
9、变压器差动保护新安装或二次回路有改变时,必须进行带负荷测相位和测量差 电 压,合格后方可投入运行。
在变压器充电时,为保证能瞬时切除故障,差动保护可以投入跳闸,带负荷前,再将差动保护停用,进行上述检验。
五、220KV刀闸操作电源有2路取自网控车间盘
六、220KV母差屏用交流电源取自:网控交流电源屏,直流电源取自:网控直流分电屏。
七、隔离开关的作用是?
答:(1)接通或断开允许的负荷电流;
(2)造成一个明显的断开点,保证人身安全;
(3)与断路器配合倒换运行方式。
八、运行中的继电保护与自动装置,出现哪些情况之一时,应立即退出运行?
答:(1) 继电器有焦臭味或着火、冒烟。
(2) 继电保护或自动装置误动作。
(3) 出现可能使装置误动作的信号。
(4) CT开路应停用该CT所带的零序和差动保护。
九、全厂交流回路设有哪些同期点?
答: (1) 线路开关(211、212、)
(2) 发电机1301、1302、1303开关
(3) 主变201、202、203开关
十、综合重合闸有几种运行方式?性能是什么?
答:综合重合闸可由切换开关实现如下四种重合闸方式:
(1)综合重合闸方式,功能是:单相故障,跳单相,单相重合(检查同期或检查无压),重 合 于永久性故障时跳三相。
(2)三相重合闸方式,功能是:任何类型的故障都跳三相,三相重合(检查同期或检查无压), 重合于永久性故障时跳三相。
(3)单相方式,功能是:单相故障时跳单相,单相重合,相间故障时三相跳开不重合。
(4)停用方式,功能是:任何故障时都跳三相,不重合。
十一、母线差动保护动作,有何现象,如何处理?
答: 现象:
(1) 警铃响,嗽叭叫,光字牌亮,跳闸开关红灯熄灭、绿灯闪光。
(2) 发电机电压下降,强励动作,有无功负荷表及定子电流表大幅度冲击。
(3) 发电机、变压器有冲击声。
处理:
(1) 若发电机开关已跳闸,应检查灭磁开关(MK)是否跳闸,若未跳闸,则应立即断开。
(2) 检查厂用备用电源是否自投,若未投应立即手动投入。
(3) 若发电机1301开关不在故障母线上而未跳闸,应设法维持机组正常运行,尽量维持周波、电压正常,用并车线路开关与系统并列。当厂用电受到威胁时,应迅速设法保住厂用电。
(4) 检查保护,复归光字、掉牌,判明故障性质。
(5) 检查母线确无电压后,将该母线上未跳闸的开关断开。
(6) 对故障母线及开关回路进行仔细检查,尽快将故障设备与非

故障设备隔离。
(7) 若母线有明显故障征象,应将其故障母线上的元件倒至非故障母线运行。
(8) 若母线无明显故障征象,故障录波器又无故障记录,可用发电机带母线零起升压或用母联开关向故障母线充电,充电正常后,恢复正常运行方式,并退出母差保护进行校验。
十二、相间距离保护能反映线路各种相间及两相接地短路故障。 零序方向电流保护能反映线路各种接地故障,其方向由母线指向线路。
十三、电气值班员不得擅自更改运行中的继电保护和自动装置的定值。
十四、强送电和试送电时应注意的事项是什么?
答:(1)、强送电和试送电原则上只允许进行一次,对投入重合闸的线路必须先退出重合 闸才可合闸。
(2)、带有并网线路或小发电设备的线路禁止进行合闸,若必须送电应由调度命令。
(3)、如有条件在送电前将继电保护的动作时限改小或可适当调整运方进行。
(4)、在强送和试送电时应注意观察表计反映如:空线路、空母线有电流冲击或负荷线路,变压器有效大的电流冲击,又伴有电压大量下降时应立即拉开断路器。
十五、线路控制屏上的“切换继电器同时动作”光字亮,表示(线路开关母线侧刀闸均已推上)。
十六、线路充电、停运前应先(停用)三相重合闸。开关重合不成功时,应将开关操作把手切换至(断开)位置。
十七、重合闸“检无压”压板不投,表示重合方式为(检同期)重合。
十八、故障录波器的投入和停用必须得到(调度)同意。
十九、故障录波器投运后,电源插件上的(+15V、+5V-、15V、24V、220V )电源指示灯及(失电)灯应亮,其余指示灯应熄。
二十、双母线运行时,母线选择I开关置 1 位,母线选择Ⅱ开关置 2 位,母线选择Ⅲ开关 置1位或2 位。
二十一、油开关的运行规定有哪些?
答:
(1) 正常运行时,不得超过铭牌规定的参数。
(2) 严禁用手触摸开关各部(包括备用状态下)。
(3) 操作机构拒动或控制回路有缺陷时,禁止投入运行。
(4) 严重缺油、漏油的开关禁止投入运行。
(5) 严禁用手动机械将开关合闸送电。
(6) 油开关遮断故障电流后、应按有关规定进行检查。
二十二、 油开关的检查项目有哪些?
答:(1) 断路器油位指示正常,油色透明,不漏油。
(2) 开关引线接头牢固,无松动发热变色及断股现象。
(3) 瓷导管应清洁、无破损裂纹及放电现象。
(4) 隔板应完好、齐备,位置指示器指示正常。
(5) 开关跳、合闸缓冲器、闭锁装置、二次插销及操作机构应良好。
(6) 对220KV系统开关除按上述要求检查外,还应检查其液压操作

机构运行正常,无漏油、漏气现象,油压表指示应在27.9MPa~32MPa范围内。
二十三、母线及连络线的检查项目有哪些?:
答:(1) 多股导线应无断股、损伤或闪络烧伤的痕迹。
(2) 导线驰度不应超过规定,对地及其它物体也无放电现象。
(3) 导线在线夹内不应滑动,在连接器处不应有拔出痕迹及过热现象。
(4) 绝缘子应清洁,瓷值无裂纹、破损、闪络痕迹或严重的电晕现象。
(5) 母线各接头接触良好,无腐蚀痕迹和过热现象。
二十四、电流、电压互感器的运行规定有哪些?
答:(1) 运行中的电流、电压互感器不得超过额定值的10%运行。
(2) 运行中的电流互感器二次侧不许开路;电压互感器二次侧不许短路。
(3) 一次侧不在同一系统的电压互感器,二次侧禁止并列切换。
电流、电压互感器的检查项目有哪些?
答:(1) 一次引线、二次端子接触良好。
(2) 瓷套、瓷瓶应清洁、无破损、裂纹及放电现象。
(3) 充油式互感器的油位应正常,油色透明,无渗油及漏油现象。呼吸器内的硅胶未潮解变色。
(4) 运行时无异音、异味和发热现象。
二十五、若检查发现开关油位计无油,应如何处理?
答:开关油位计无油,应认为此开关不能安全的切断回路。为防止可能的事故,应首先取下缺油开关的控制保险,在开关的控制把手上悬挂“不许拉闸”标示牌后,再按下列方法理:
(1) 对110V线路开关,应请示调度倒换母线运行方式,用母联开关代替缺油开关后,再断开缺油开关。
(2) 若母联开关停电检修,应联系调度转移线路负荷后先将对侧开关断开,再断本侧缺油开关。
(3) 若发电机101开关缺油,应先将厂用电切换后,再将发电机有、无功负荷降至零解列发电机。
(4) 若系低厂变开关缺油,应先并上#0低备变后,再断低厂变低压侧ME开关,最后断缺油开关。
(5) 若系6KV转机小车开关缺油,应通知有关转机值班员,停用缺油开关母线上的全部负荷,待断开其母线电源开关后,再断开缺油开关。
(6) 若系6KV工作电源开关缺油,应将厂用电切换为#0高备变供电后,先断开#1高厂变51开关,再断开缺油开关。
(7) 若系6KV备用电源开关缺油,而工作分支开关又不能投运时,应停用缺油开关母线上的全部负荷,待备用电源开关电流到零后,再断开关。
二十六、220KV母线PT二次侧空气开关跳闸时有何现象,如何处理?
答: 现象:
(1) 警铃响,光字牌亮。
(2) 跳闸PT所在母线上的电压表、周波表以及各有关线路的有、无功功率表指示消失或不正常。
处理


(1) 若“开口三角电压消失”光字亮,无其它异常现象,应试送一次, 不成功不得再送。
(2) 若有“保护交流电压消失”等光字亮,应断开跳闸PT所带的“距离保护”、“主变零序电流电压保护”、“发电机低压起动过流保护”、“失磁保护”等易 误动的保护出口压板。
(3) 若因PT故障,应将其停电、并将该PT所接带的负荷切换至另一组母线PT供电。
二十七、线路距离(零序)保护动作,有何现象,如何处理?
答: 现象:
(1) 警铃响,嗽叭叫,光字牌亮,跳闸开关红灯熄灭、绿灯闪光。
(2) 跳闸线路表计指示到零。
处理:
(1) 重合闸动作不成功,不准强送,应对跳闸开关外部进行仔细检查。
(2) 若重合闸未动作,应强送一次,强送不成功不得再送。
(3) 若线路跳闸时无故障征象,应退出距离(零序)保护进行校验。
(4)如系并车线路开关跳闸,不得强送,待发电机周波、电压恢复正常后,可用跳闸开关与系统并列,在并列时应注意调整发电机的周波、电压。
二十八、WXH--11X型微机线路保护装置投运前应进行哪些检查?
答 (1) 检查保护插件上的定值固化开关在“禁止”位置,定值区号符合要求,方式开关在“运行”位置。
(2) 检查各保护插件的巡检开关在“投入”位置,接口插件的方式开关在“运行”位置。
(3) 检查装置的稳压电源插件上的5V、+15V、24V指示灯应亮,同时,距离、零序插件,接口插件上的运行灯应亮。
( 4) 以上检查无问题,可对保护出口压板验电后,按运行要求将保护屏上的压板投入,重合闸方式开关投“三重”位置。
二十九、出现哪些情况时,应退出相应保护的出口压板及对应的巡检开关?
答:
A. 总告警灯亮,同时某一保护插件对应的告警指示灯也亮。
B. 总告警灯亮,打印出CPUXERR(X=1、或2、3、4)。
C. 某保护插件“有报告”灯常亮。

三十、微机线路保护装置在哪些情况下可不退保护出口压板?
答:A. 仅巡检灯亮。
B. 总告警灯亮,30秒巡检中断灯亮。
C. 打印机不打印。
D. 接口插件的“待打印”灯闪烁。
三十一、一、220KV江沈线902装置有哪些光字?
答:运行,TV断线,充电,通道异常,跳A,跳B,跳C,重合闸,信号复归(按钮)。
二、220KV母联投哪些保护?
答:主机:低电压、负序电压、零序电压;
从机:TA断线、TV断线、母联失灵保护、充电保护、线路失灵保护;
差动(大差、小差)、手动互联

、断路器失灵、母联死区;
三、35KV电钢I线3511开关投哪些保护?
答:过流、速断、限时速断后加速、手合后加速、过流后加速;
四、35KV电钢II线3521开关投哪些保护?
答:过流、限时过流后加速、速断、限时速断后加速;
五、35KV电变I线3512开关投哪些保护?
答:速断、限时速断后加速、复合电压、手合后加速、过流后加速、过负荷;
六、35KV电变II线3522开关投哪些保护?
答:过流、限时过流后加速、速断、限时速断后加速、过负荷、复合电压、检无压、重合闸不对应;
七、35KV电东II线3523开关投哪些保护?
答:速断、零序电流、零序电压闭锁、低周减载;
八、35KV母联3510开关投哪些保护?
答:过流、复合电压;
三十二、#1主变,电铝线,江沈、郯线在DCS上有哪些报警光字?
答: #1主变在DCS上的报警光字有:主变差动保护A、B跳闸,主变高压侧过流保护A、B跳闸,主变220KV侧零序保护A、B跳闸,主变35KV侧过流保护A、B跳闸,主变绕组温度高,主变油温高,主变油位异常,主变轻瓦斯动作,主变重瓦斯动作,主变压力释放,主变冷却器全停,主变冷却器故障,主变冷却器工作电源故障,
电铝线在DCS上的报警光字有:光纤传输装置异常,断路器位置不一致,第一、二组控制断线,第一、二组电源断线,压力降低禁止跳闸,压力降低禁止重合闸,压力降低禁止合闸,压力降低禁止操作,第一、二组出口跳闸,213(214)开关位置,KK在远位,SF6低压报警,打压超时,电机打压。
江沈线在DCS上的报警光字有:212开关位置,SF6低压报警,打压超时,电机打压,1G刀闸位置,2G刀闸位置,3G刀闸位置,212—D6接地刀闸位置,212—D5接地刀闸位置,212—D3接地刀闸位置,线路保护装置闭锁,线路保护装置异常,线路保护跳闸,线路保护装置重合闸动作,起动失灵,断路器位置不一致,控制回路断线或电源断线,保护出口跳闸,切换继电器动作或PT失压,212开关远方操作允许,压力降低禁止跳闸,压力降低禁止重合闸,压力降低禁止合闸,压力降低禁止操作。
江郯线在DCS上的报警光字有:211开关位置,SF6低压报警,打压超时,电机打压,1G刀闸位置,2G刀闸位置,3G刀闸位置,211—D6接地刀闸位置,211—D5接地刀闸位置,211—D3接地刀闸位置,线路保护装置闭锁,线路保护装置异常,线路保护跳闸,线路保护装置重合闸动作,起动失灵,收发信机动作,收发信机异常,断路器位置不一致,控制回路断线或电源断线,保护出口跳闸,切换继电器动作或PT失压,211开

关远方操作允许,压力降低禁止跳闸,压力降低禁止重合闸,压力降低禁止合闸,压力降低禁止操作。
三十三、35KV备用段PT断线的现象?(一 次保险熔断)
答:后备盘发“6KV厂用电源快切装置故障”信号,DCS发“6KVIA(6KVIB)段厂用电源快切装置后备电源失电”,“6KVIIA(6KVIIB)段厂用电源快切装置后备电源失电”信号,35KV备用段PT柜上A相相电压表指示接近零,其他两相基本不变。
三十四、3500开关合不上的原因?
答:1)开关位置接点接触不良,2)合闸电机未储能,3)操作动力保险熔断或断线,4)远方/就地、程控/网控切换位置不对,5)保护动作后未复归,6)开关机械卡涩7)操作直流电压低。
三十五、为什么在倒母线操作时,要拉开母联开关操作直流?
答:在倒母线操作时,拉开母联开关操作直流后,方可操作以防母联开关突然因故障跳开造成带负荷拉刀闸。
三十六、PT切换装置在什么情况下使用?
答:220KVI、II母正常时各带一组PT运行提供电压量,当有一组PT检修或出现故障时,两条母线上各单元的电压量就得由另外一组PT提供,在这种情况下PT切换装置上的旋转切换开关切至“并列”位置。
三十七、母差保护屏刀闸变位指示灯不亮有那些原因?
答:1)、刀闸未合好,2)、刀闸辅助接点未到位,3)、母差保护屏刀闸变位指示灯故障,
三十八、江沈线212—2刀闸合不上的原因?
答:1)、电动操作机构操作电源故障或二次回路故障,
2)、杠杆销子脱落及机构部分卡涩,
3)、机械闭锁未解除,
三十九、怎样进行PT停、送电操作(或注意事项)?
答:电压互感器停电时,应先将负荷转移至其它的电压互感器上或无电压可能误动的保护停用。
220KVPT停电时,应先拉开二次保险(或小车开关)再拉开一次刀闸。小车式应将PT开关由工作位置拉出。
四十、升压站有几台CT,各变比是多少?
答:有24台CT;写出发电机出口,主变高压侧、中压侧,江郯线、江沈线,220KV母联,电铝I、II线,电钢线,电变线,高备变高、低压侧CT变比各是多少?
答:发电机出口(8000/5),主变高压侧(600/5),中压侧(1500/5),江郯、沈及母联(1200/5),电铝I、II线(600/5),电钢线I、II精炼I (1500/5),电钢III(1000/5),电钢IV(2000/5),精炼II、电东II(800/5),电变线I、II、电东I(600/5),高备变高压侧(600/5)、高备变低压侧(3150/5)。母联3501、3502、3503(2000/5)。
四十一、为什么在倒母线操作过程中要投入手动互联?作用是什么?
答:1)、防止在双跨母线刀闸操作过程中发生故障时小差不能正确识别,这时只要大差和复合电压条件满足保

护动作跳开连接在I、II母线所有开关。
2)、当同一单元的I母及II母QS辅助接点同时合上时就进入互联状态,在互联状态下视I、II-母为单母线运行方式,母线保护仅由大差构成两小差不再起作用刀闸上辅助接点与主触头行程不同步时避免易出现的短时差流。
四十二、我厂主变压力释放器动作压力是多少?回座压力是多少?
答:动作压力是0.07MPa,回座压力是0.035MPa
四十三、网控江郯线901柜有哪些光字?
答:光字有:运行、TV断线、充电、通道异常、跳A、跳B、跳C、重合闸、信号复归(按键)
四十四、220KV江沈线跳闸的现象及处理?
答:现象:1、网控后台机事故显示窗口报警;
2、212开关红灯灭绿灯闪光,开关跳闸;
3、保护装置有报警灯光指示有故障报告;
4、江郯线潮流增大(监视江郯线不许过负荷,必要时联系值长降低负荷);
5、江沈线有功、无功、电流均为零,电度表停转;
处理:1、汇报值长、专工;
2、到就地检查开关完好并确已跳开;
3、检查保护动作情况查看故障报文,当确定为距离、零序保护动作;
4、联系调度并汇报保护动作情况;
5、联系保护班检查二次回路并处理;
6、当确定为保护误动或下一线路故障时申请调度合上212开关,由对侧开关并列运行。
四十五、我厂用重合闸有几种工作方式?
答:1、单相重合闸方式;2、三相重合闸方式;3、综合重合闸方式;4、停用方式;
目前我厂为单相重合闸方式。
四十六、隔离开关的作用是?
答:(1)接通或断开允许的负荷电流;
(2)造成一个明显的断开点,保证人身安全;
(3)与断路器配合倒换运行方式。
四十七、220KV母线PT二次侧空气开关跳闸时有何现象,如何处理?
答:现象:
(1) 警铃响,光字牌亮。
(2) 跳闸PT所在母线上的电压表、周波表以及各有关线路的有、无功功率表指示消失或不正常。
处理:
(1) 若“开口三角电压消失”光字亮,无其它异常现象应试送一次, 不成功不得再送。
(2) 若有“保护交流电压消失”等光字亮,应断开跳闸PT所带的“距离保护”、“主变零序电流电压保护”、“发电机低压起动过流保护”、“失磁保护”等易误动的保护出口压板。
(3) 若因PT故障,应将其停电、并将该PT所接带的负荷切换至另一组母线PT供电。

四十八、电力系统在什么情况下运行将出现零序电流?试举出五种例子。
答:电力系统在三相不对称运行状况下将出现零序电流, 例如:
(1)电力变压器三相运行参数不同。
(2)电力系统中有

接地故障。
(3)单相重合闸过程中的两相运行。
(4)三相重合闸和手动合闸时断路器三相不同期投入
(5)空载投人变压器时三相的励磁涌流不相等。

四十九、电压断线信号表示时,应立即停用哪些保护?
答:1)距离保护。
2)低电压保护。
3)相间方向保护。
4)检查无电压的重合闸。
5)振荡解列装置。
6)故障滤波器。
然后将这些保护切换到另一组电压互感器上运行,并向主管调度汇报。
五十、运行中发生何种情况时,应立即请示调度将线路两侧高频保护停用?
答:1)通道交换信号时,发现通道异常,即出现“3dB”报警。
2)收发信机装置或高频装置异常告警表示时。
3)直流电源消失时。
4)正常励磁的继电器失磁复归或正常不励磁的继电器处于动作状态 。
五十一、刀闸触头过热应如何处理?
答:1)双母线运行,母线侧隔离开关过热时,应改为另一组母线隔离开关 运行。
2)该备用断路器运行,停止过热隔离开关。
3)单一负荷应减负荷加强监视,若不能维持运行时,应联系停止该设备运行进行处理。
五十二、1、#1主变容量170/85/170MVA额定电压242KV/38.5/13.8KV额定电流446/1402/7112A
2、220KVSF6断路器型号LW10B—252W额定电压252KV额定电流3150A额定油压26MP额定气压0.52MP闭锁分闸气压0.5MP
3、220KV隔离刀闸的操作电源是交流还是直流交流取自??网控车间车间盘
4、强迫油循环风冷变压器上层油温最高不得超过75℃,一般应控制在65℃ 以下运行,强迫油循环风冷变压器严禁在未投入冷却器时投入运行。
5、高压手车式断路器的位置有:工作位置,试验位置,检修位置。
6、影响变压器使用寿命的主要原因是:绝缘老化,而老化的主要原因是温度高造成的。
7、母线隔离刀闸各连接部位温度不应超过70℃
8、母线差动保护类型有固定接线式母差、比率式母差、相位比较式母差、单母线母差。
9、重合闸按方式分单重、三重、总重、停用。
10、主变压器启动风冷的电流是:2.7A占额定负荷的80% 启动风冷的油温温度是:55℃;干式变压器设计的启动风冷的温度是:100℃报警的温度是:130℃跳闸的温度是:150℃
11、3501开关型号DV4 4016-31M,额定电压40.5KV额定电流1600A
12、柴油机控制屏报警光字有机组运行、公共报警、停机报警、合闸、分闸、故障。
13、同期装置组成部分有调压部分、调频部分、电源部分、合闸部分。
14、220KVPT带负荷有保护、测量、同期、计量。
15、变压器在运行中产生的损耗,主要有铜损和铁损。
16、220KV刀闸操作电源有2路取自网控车间盘
17、220KV母差屏用交流电源取自:网控交流电源屏,直流电源取自:网

控直流分电屏。
18、当线路发生单相接地故障时,故障相零序功率方向是由线路流向母线;
19、系统中无功功率的平衡是维持系统电压和系统稳定的主要条件。
20、 电气值班员不得擅自更改运行中的继电保护和自动装置的定值。
21、电力系统中,内部过电压按过电压的原因可分为操作过电压;弧光接地过电压;电磁谐振过电压。

五十三、操作隔离刀闸的注意事项有哪些?
答:A. 合隔离刀闸时,应迅速果断,隔离刀闸合上后应检查接触良好。
B. 严禁将已误合上的隔离刀闸再次拉开。
C. 当动、静触头刚分离时即发现误拉隔离刀闸时,应立即合上误拉的隔离刀闸,当隔离刀闸已拉开后,严禁再次将刀闸合上。
D. 操作隔离刀闸完毕后,应将机械锁和电磁锁锁好。
E. 推接地刀闸前一定要验明无电
五十四、母线及联络线的检查项目有哪些?:
答:(1) 多股导线应无断股、损伤或闪络烧伤的痕迹。
(2) 导线驰度不应超过规定,对地及其它物体也无放电现象。
(3) 导线在线夹内不应滑动,在连接器处不应有拔出痕迹及过热现象。
(4) 绝缘子应清洁,瓷值无裂纹、破损、闪络痕迹或严重的电晕现象。
(5) 母线各接头接触良好,无腐蚀痕迹和过热现象。
五十五、主变中性点放电间隙作用?
答:中性点的间隙保护主要是:为了防止过电压;因为在这种电压等级的设备都采用分级绝缘,在靠近中性点的地方绝缘等级比较低。如果发生过电压会造成设备损坏,间隙保护可以起到作用,但是又由于中性点接地的选择问题一个系统不要有太多的中性点接地,所以有的变压器的中性点接地刀闸没有合上(保护的配置原因)。这时变压器本身发生过电压的话就会由间隙保护实现对变压器的保护,原理就是电压击穿,把电压引向大地。间隙保护可以起到变压器绕组绝缘的作用,当系统出现过电压(大气过电压、操作过电压、谐振过电压、雷击过电压等)时,间隙被击穿时由零序保护动作、间隙未被击穿时有过电压保护动作切除变压器。




相关文档