1总则

1.0.1在塔桅钢结构工程施工及验收中为了做到安全施工、确保质量,特制定本规范。

1.0.2本规程主要适用于电视塔、微波塔、无线电桅杆及大气污染监测塔等塔桅钢结构工程,对输电线路塔、石油化工塔、排气及火炬塔、球场照明塔、水塔以及矿井架、车库、索道支架等钢结构工程也可参照使用。

1.0.3塔桅钢结构施工与验收,除应符合本规范的规定外,对已制定有专业规范、规程的结构工程,尚应符合其专业特殊规定的要求。

1.0.4塔桅结构的制作必须根据施工图进行。施工图应按设计图纸及技术要求编制,如制作时需修改设计图纸及技术要求,必须取得设计单位的同意,签署设计更改文件。

1.0.5塔桅钢结构在安装前,施工单位应按设计文件和施工图的要求编制施工组织设计(或施工方案)。

1.0.6制作和安装以及质量检查所用量具、检测仪器等均应具有相应的精度,并应定期送计量部门鉴定。

1.0.7制作和安装过程中,应严格按工序检验合格后,方能进行下道工序的作业。

1.0.8塔桅钢结构的制作和安装,应遵守国家现行的劳动保护和安全技术等方面的有关规定。对于在高度30m及以上的塔桅钢结构上进行施工作业者,要具有登高作业证,并应编制有关安全措施。

2材料

2.0.1钢材质量应符合现行的国家标准《普通碳素结构钢技术条件》(GB700—79)、《低合金结构钢技术条件》(GB1591—79)和《桥梁用碳素钢及普通低合金钢钢板技术条件》(YB168—70)的规定。采用其他钢种或钢号时应符合该钢种或钢号的技术标准的要求,并根据设计要求进行必要的工艺性能试验。当室外计算温度低于-30℃时,不得采用沸腾钢和半镇静钢。

2.0.2钢材应附有质量证明书,并符合设计文件的要求,如对材质有疑义时,应按国家有关标准作抽样检验,结果符合国家标准的规定和设计文件的要求时方可采用。

2.0.3采用进口钢材和代用材料时,必须提供该材料的机械性能及化学成份,并进行抽样检验,经设计同意后方可采用。

2.0.4钢材表面锈蚀、麻点或划痕的深度不得大于该钢材厚度负偏差值的一半;断口处如有分层或裂缝缺陷等,应会同有关单位研究处理。

2.0.5连接材料(焊条、焊丝、焊剂及各种用于制作螺栓和铆钉的材料等)和镀敷材料(热浸锌、热喷涂锌、铝和无机富锌涂料等)以及涂料(底漆及面漆)均应附有符合国家现行标准的质量证明书,并符合设计文件的要求。

2.0.6严禁使用药皮脱落或焊芯生锈的焊条、受潮结块或已溶烧过的焊剂以及有锈蚀、裂纹、碰伤或混批的高强度螺栓。

2.0.7用于加工螺栓的材料,如35号、45号、40硼等除材料本身应符合有关规定之外,其制成品的性能质量应符合设计文件的要求。

2.0.8桅杆所用的钢丝绳、钢铰线等材料、性能质量也应符合有关规定及设计文件的要求。

3塔桅钢结构的制作

3.1放样、号料和切割

3.1.1放样和号料,应根据工艺要求预留焊接收缩量及加工余量。对钢管塔桅的斜交钢管端部,应分别对内外壁按剖口要求放样和号料。

3.1.2样板的尺寸及样板上任意两孔的孔距允许偏差±0.5mm;孔中心偏离允许±0.5mm。

3.1.3零件直接号料时,长度和宽度的偏差不应大于1.0mm;孔的位置允许偏差同第3.1.2。

3.1.4管形腹杆号料时,两端相贯线断面沿周向的相对扭转不应大于2.0mm。

3.1.5弯曲零件的孔眼划线,应在零件弯曲加工完成,经检查合格后进行。

3.1.6零件的切割线和号料线的允许偏差应符合下列规定:

手工切割±2.0mm;

自动、半自动切割±1.5mm;

精密切割±1.0mm。

当有特殊配合要求时,应由工艺确定。

3.1.7切割前,应将钢材表面切割区域内的铁锈、油污等清除干净;切割后,断口上不得有裂纹和大于1.0mm的缺棱,并应清除边缘上的熔瘤和飞溅物等。

3.1.8钢板、圆钢的切割面或剪切面及钢管下料端面的倾料度应符合表3.1.8的规定。

切割或剪切面允许倾斜度表3.1.8

钢板厚度t(mm)

圆钢直径d(mm)

钢管外径D(mm)

允许倾斜度(mm)

t≤20

d≤16

d≤95

≤1.0

22≤t≤34

18≤d≤25

102≤d≤168

≤1.5

t≥36

d>25

108≤d≥377

≤2.0

d≥400

≤2.5

3.1.9各类型钢下料倾斜度可按断面尺寸参照钢管外径相应的允许倾料度规定。

3.1.10圆钢用作主要受力件时,下料前应作三个试件,进行物理力学性能和化学分析检验。全部试验合格后方可用于工程。圆钢构件严禁冲剪下料。

3.2矫正、弯曲和边缘加工

3.2.1矫正后的钢材表面不应有明显的凹面和损伤,表面划痕深度不宜大于0.5mm。3.2.2钢材矫正后的允许偏差应符合表3.2.2规定。

3.2.3零件在冷矫正和冷弯曲时,其曲率半径和最大弯曲矢高,如无设计要求,应参照附表3.2.3的规定。

3.2.4法兰盘的受压接触面宜车削或模压成略向内凹的平面,内凹深度一般为0.7~2.0mm,根据具体结构及焊接工艺试验确定。

3.2.5卷管直径大于600mm时,纵向接缝不应多于两道,且最小板宽应大于300mm。

3.2.6对普通碳素结构钢和低合金结构钢进行加热矫正或热加工时,其温度控制应符合国家标准《钢结构工程施工及验收规范》(GB205—83)中第3.2.4和3.2.5条的规定。

3.2.7焊接坡口加工尺寸的允许偏差应符合国家标准《手工电弧焊焊接接头的基本型式与

尺寸》(GB985—80)和《埋弧焊焊接接头的基本型式与尺寸》(GB986—80)中的有关规定。

3.3组装

3.3.1组装前,连接表面及沿焊缝每边30~50mm范围内的铁锈,毛刺和油污等必须清除干净。

3.3.2焊接连接的允许偏差不得超过表3.3.2的规定。

钢材矫正后的允许偏差表3.2.2

项次

项目

示意图

允许偏差

1

钢板、扁钢的局部挠曲矢高f

在1m范围内δ≤14mm,f≤1.5mm,δ≤14mm,f≤1.0mm

2

角钢、槽钢、工字钢、钢管及圆钢的挠曲矢高f

长度的1/1000,但不大于5.0mm

3

角钢肢的不垂直度△

△≤b/100但双肢铆、栓连接角钢的角度不得大于90°

4

槽钢、工字钢翼缘倾斜度△

△<b/80

5

钢管的椭圆度

D0:钢管标准直径

D1:长轴长度

D2:短轴长度

△1=D1-D0≤D0/100

△2=D0-D2≤D0/100

3.3.3钢管对接组装时,沿钢管周边的间隙d,边缘高度s,坡口角度α和钝边a的允许偏差应不超过表3.3.2的规定。

3.3.4塔桅构件的组装应在工作台上进行,并由胎板控制构件的精确度。胎板必须有足够的刚度;其精确度(应使组装后的构件,经焊接后,应能达到第六节中外形和几何尺寸允许偏差的要求)由工艺确定。

3.3.5定位点焊所用的焊接材料的型号,应与正式的焊接材料相同;点焊高度不宜超过设计焊缝高度的2/3,并应由有焊接合格证的工人点焊。

3.4焊接

3.4.1焊接时应保证焊接环境具有良好的条件,发生下列任何一种情况,又无有效防护设施时不得施焊:

3.4.1.1大风:风速大于或等于10m/s;

3.4.1.2雨雪:下雨或下雪;

3.4.1.3湿度:相对湿度大于或等于90%。

3.4.2手工电弧焊时,严禁在母材表面引弧,焊接中应注意起弧和灭弧的质量,收弧时应将弧坑填满。

3.4.3当进行每层焊接时,焊接每层焊缝以前,应将前一层熔渣和溅屑清除。每层焊的层内接头应错开。

3.4.4要求焊缝与母材等强的钢管对接时,如焊缝根部不能清根后封底焊,则应在焊口里侧设置垫圈或垫板。

3.4.5要求无损探伤的焊缝被其他零(部)件复盖影响无损探伤时,应先探伤,合格后方可连接其他零(部)件。

3.4.6塔架节点和焊缝集中的部位,必须严格按照焊接工艺规定的焊接方法和焊接顺序施焊。用工艺文件(规程、工艺卡等)确定的焊接工艺,应保证焊接连接所要求的机械性能,并使构件的收缩应力和变形减至最小。

3.4.7构件及各节点的焊接,应在检查拼装合格以后方能进行。

冷矫正和冷弯曲的最小曲率半径和最大弯曲矢高的允许值表3.2.3

项次

钢材类别

示意图

x-x

y-y

矫正

弯曲

1

钢板扁钢

x-x

50δ

L2/400δ

25δ

L2/200δ

y-y(仅对扁钢轴线)100b

L2/800b

50b

L2/400b

2

角钢

x-x

90b

L2/720b

45b

L2/360b

3

槽钢

x-x

50h

L2/

400h

25h

L2/200h

y-y

90b

L2/720b

45b

L2/360b

4

工字钢

x-x

50h

L2/400h

25h

L2/200h

电视塔桅钢结构工程的监理质量安全控制信息读析

电视塔桅钢结构工程的监理质量安全控制信息读析 摘要:根据通信监理业务范围的不断扩大,不光要对通信铁塔知识的掌握,而且对广电行业的电视发射塔的专业知识也要逐步进行了解,如何应对广电的电视塔业务是本文的主要研讨目的。首先、认清形式:国外业务运营环境风险大,存在着不确定性;国内在推进经济结构战略性调整,加快转变经济发展方式的导向下,公司如何适应社会快速发展和市场变化莫测的严峻形势。为了保持公司市场占有率,加大力度持续拓展市场,承揽新业务的举措是势在必行。要认真思考,抢抓机遇,提升能力。有所作为。第二、提升服务质量:客服目标,是公司服务的出发点和落脚点,是公司永恒的服务目标。而客服目标的效果体现在服务知识、服务经验、服务管理的不断优化,顾客的认可和满意。打铁要先自身硬,认真学习,提升能力,实现服务目标。第三、由于广电行业的特殊性,又电视发射塔的建设同通信铁塔建设在专业管控上有一定的差异,此类项目数量占同期建设项目的比例较少,对于现有通信监理行业而言,具有一定的特殊性和挑战性。 abstract: with the expansion of communication supervision business scope, simply mastering the knowledge of communication tower is not enough; it is also necessary to learn about the professional knowledge of television transmitting tower. this paper aims to discuss how to deal with television tower business. first, be clear about the

塔桅2

1.变化的电场和变化的磁场之间不可分割、互为因果的联系,构成了统一的电磁场。其由电磁波。 2.真空中电磁波的传播速度: C=3*10 8 m/s 。1800MHz电磁波的波长为 1/3 m. 。 3.电磁波在传播过程中,其电场方向按一定规律变化的现象叫做极化,电场强垂直极化水平极化。 4.当发送过来的电磁波与接收天线的极化方向不一致时要产生能量的损失,叫做极化损失。 ⒌全波长对称振子,当? =900MHz时,天线长度L =1/3 m ,每个振子的长度l= 1/6 m 。 ⒍移动天线的输入阻抗为50Ω,则馈线的特性阻抗应为 50Ω,才能达到阻抗匹配。 ⒎前后瓣最大电平之比称前后比,其值越大,天线的定向接收性能越好. ⒏主瓣的二个半功率点的夹角称 3 dB 波束宽度. 越窄,方向性越强,抗干扰能力越强。 ⒐传输线也称馈线,主要任务是传输信号能量。如果传输线的长度远大于波长同轴电缆 10.GB9175-88环电磁波卫生标准中0.1W/m2 。2级标准为电磁波功率密度不超过 0.4 W/m2 。 11.通常用垂直平面及水平平面上表示小的曲线来表示天线的方向性,并称为天线辐射的方向图。 12.用半功率点之间的夹角表示天线方向图中的水平波束宽度和垂直波束宽度。 13.天线辐射的水平波束宽度决定了天线水平覆盖范围,天线垂直波束宽度决定了传输距离和纵向覆盖。 14.输入阻抗是天线馈电端输入电压与输入电流的比值。 15.两臂长度相等的振子叫做对称振子。每臂长度为四分之一波长,称半波对称振子。 16.天线增益是用来衡量天线朝一个特定方向收发信号的能力,它是选择基站天线最重要的参数之一。 17.天线的上副瓣抑制主要好处是减少对邻区的干扰,防止越区覆盖。 18. 360 度全方位发射的天线叫全向天线。 19.以一固定角度向某一方向发射的天线叫定向天线,定向天线又分单极化、双极化天线。 20.天线方位指天线的主波瓣指向与磁北方向的顺时针夹角。 21.天线俯仰角也是网络优化调制的一越远,天线波瓣图的畸变越小;天线俯仰角越大 22.天线挂高是指天线重心致地面的高度。 23.天线水平间距是指两天线之间的最近水平距离。 24.天线垂直间距是指上、下两天线之间的最近垂直距离。 25.主体螺栓(包括单管塔、通信杆、拉线塔法兰螺栓,角钢塔主材螺栓)强度应不低于 8.8级。 26.天线是电台/馈缆与自由空间之间的有效接口空间上和频率 27.天线的倾角主要是用与控制覆盖和减少交调。 1.(×)电场和磁场是没有联系,互相独立的。 2.(√)电场和磁场在空间相互垂直,同时两者又垂直于传播方向。 3.(√)电磁波的传播是一种能量的传播。 4.(√)电磁波的传播不需要介质。 5.(√)电磁波在传播过程中除了直线波外,还有反射波。 6.(√)馈线特性阻抗与馈线长度、工作频率无关。 7.(√)天线的输入阻抗关系到与馈线的阻抗匹配,将影响传输效率。 8. (√)方向图可以说明天线在空间各个方向上所具有的发射或接收电磁波的能力。 9 (√)天线的频带必须达到一定的宽度。 10.(√)天线的频带宽度有多种不同的定义。 11.(×)天线的主瓣宽度越大,则方向性越好,抗干扰性越强。 12.(×)为有效接收电磁波,天线的极化方式应和传播过来的电磁波极化方式正交。 13.(√)全向天线所有方向上增益相同,定向天线则是在发射方向上的增益最大。

通信基站塔桅吊装施工方案

共享电力铁塔平台支臂吊装施工组织方案 编制:** 审核:** 批准:** **有限公司 **基站

电力共享塔滑轮吊装施工组织方案 一、概述: 1)本电力共享塔基站地理位置处于(N24号杆塔)芒市芒那公路侧仙人洞二组搬迁安置区旁边。根据对该基站周围地形地貌的综合 勘测和考虑,决定采用滑轮式吊装方法进行安装。 2)工程范围及内容:25米单管圆锥形塔体,共享设置两层抱箍式平台及六套天线装备抱杆,二层通信设备平台天线最高处,距基础 顶面垂直高度不大于17米。一层通信设备天线最高处,距基础顶 面垂直高度不大于15米。。 3)工期要求:电力共享塔体抱箍式平台支臂进场后一日内竣工。 4)质量要求:良好。 5)本电力共享塔基站处于(N24号杆塔)芒市芒那公路侧仙人洞二组搬迁安置区旁边。施工前与有关部门领导协调好各方面工作, 以便工程顺利完成。 6)该项目由**安装队进行施工。 二、施工技术措施: 本电力共享塔基站塔体卸车在芒市芒那公路侧仙人洞二组搬迁安置区旁边,以不影响交通为宜,然后用人搬运电力共享塔基站附近,再行安装,以不影响交通为宜。 1)采用人工滑轮吊装,一人在单管塔安装位置进行安装,两人在地面进行滑轮吊装材料。 2)按设计要求先安装二层抱箍式平台支臂,后安装一层抱箍式平

台支臂。 3)安装单管塔二层抱箍部分应拧紧螺栓固定稳定后方能安装支臂抱杆,并抱杆控制垂直拧紧螺栓,防止构件下沉脱落。 4)安装单管塔一层抱箍部分同二层步骤。 1、起重抱箍式平台为一根尼龙绳子,起吊中心点用铁丝固定在单 管塔脚钉或(爬梯)上,下挂滑轮组。 2、起吊设备采用滑轮,起重绳采用尼龙绳子与一滑轮组走、穿、 一道,以保证抱箍式平台,准确安全到位。 3、抱箍式平台到位后,并紧螺栓安装到位。 4、安装结束后,并完善清理工作,以保证足够的牢固和稳定性。 三、安全施工措施: 1、成立专业安装队,指定项目负责人为刘波。高石龙为专职安全员, 施工吊装总指挥由刘波担任。 2、制定安全规章制度和安全操作规范,施工作业前必须对工作人员 进行安全技术交底,在工作人员明确作业方法、任务、步骤、职 责及安全规程的情况下方可进行作业。 3、凡在运输中使用的机工具,要先检查一次,质量合格才能使用。 对施工安装工器具的自制材料必须注明生产厂家及出厂合格证, 尽量使用正规大厂生产的产品,谨防假冒伪劣产品进入施工工 地。 4、所有施工作业人员进入施工现场必须戴安全帽、穿工作服、工作 鞋。 5、施工中做到统一部署、统一指挥、统一行动。高空作业时,其工

塔桅钢结构施工及验收规程CECS80

塔桅钢结构施工及验收规程CECS80 96 目录 i总则 2材料 3塔桅钢结构的制作 3.1放样、号料和切割 3.2矫正、弯曲和边缘加工 3.3组装 3.4焊接 3.5制孔 3.6构件验收 3.7构件发运 4塔桅钢结构防腐处理 4.1除锈 4.2热浸镀锌 4.3热喷涂锌、铝、复合涂层 5塔桅钢结构的安装 5.1 一般规定 5.2基础 5.3运输和堆存 5.4钢塔安装 5.5桅杆安装 5.6连接和固定 5.7结构整体校正 6工程验收 6.1工程中间验收 6.2工程竣工验收 6.3竣工技术文件 附加说明 主编单 位:同济大学

批准单位:中国工程建设标准化协会 批准日期:1996年5月30日 前言 现批准《塔桅钢结构施工及验收规程》CECS80 96为中国工程建设标准化协会标准,推荐给各有关单位使用。在使用过程中,请将意见 及有关资料寄交上海市四平路1239号同济大学中国工程建设标准化协会高耸构筑构委员会(邮编:200092),以便修订时参考。 中国工程建设标准化协会 1996年5月30日 1总则 1.0.1在塔桅钢结构工程施工及验收中为了做到安全施工、确保质量,特制定本规范。施工图应按设计图纸及技术要求编制,如制作时需修改设计图纸及技术要求,必须取得设计单位的同

塔桅钢结构施工及验收规程

塔桅钢结构施工及验收规程塔桅钢结构施工及验收规程CECS80∶96 主编单位:同济大学 批准单位:中国工程建设标准化协会 批准日期:1996年5月30日 前言 现批准《塔桅钢结构施工及验收规程》CECS80∶96为中国工程建设标准化协会标准,推荐给各有关单位使用。在使用过程中,请将意见及有关资料寄交上海市四平路1239号同济大学中国工程建设标准化协会高耸构筑构委员会(邮编:200092),以便修订时参考。 2材料 2.0.1钢材质量应符合现行的国家标准《普通碳素结构钢技术条件》(GB700—79)、《低合金结构钢技术条件》(GB1591—79)和《桥梁用碳素钢及普通低合金钢钢板技术条件》(YB168—70)的规定。 2.0.5连接材料(焊条、焊丝、焊剂及各种用于制作螺栓和铆钉的材料等)和镀敷材料(热浸锌、热喷涂锌、铝和无机富锌涂料等)以及涂料(底漆及面漆)均应附有符合

钢结构图集分类全集

【国家标准】 1、GB-50017-2003、《钢结构设计规范》 2、GB50018-2002、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 3、GB-50205-2001、《钢结构结构施工质量验收规范》 4、GB50191-93、《构筑物抗震设计规范》 5、GBJ135-90、《高耸结构设计规范》 6、GB500046、《工业建筑防腐蚀设计规范》 7、GB8923-88、《涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装等级》 8、GB14907-2002、《钢结构防火涂料通用技术条件》 9、GB-50009-2001、《建筑结构荷载规范》 10、GBT-50105-2001、《建筑结构制图标准》 11、GB-50045-95、《高层民用建筑设计防火规范》(2001年修订版) 12、GB-50187-93、《工业企业总平面设计规范》 【行业标准】 1、JGJ138-2001/J130-2001、型钢混凝土组合结构技术规程 2、JGJ7-1991、网架结构设计与施工规程 3、JGJ61-2003/J258-2003、网壳结构技术规程 4、JGJ99-1998、高层民用建筑钢结构技术规程(正修订) 5、JGJ82-91、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程 6、JGJ81-2002/J218-2002、建筑钢结构焊接技术规程 7、DL/T5085-1999、钢-混凝土组合结构设计规程 8、JCJ01-89、钢管混凝土结构设计与施工规程 9、YB9238-92、钢-混凝土组合楼盖结构设计与施工规程 10、YB9082-1997、钢骨混凝土结构技术规程 11、YBJ216-88、压型金属钢板设计施工规程(正修订) 12、YB/T9256-96、钢结构、管道涂装技术规程 13、YB9081-97、冶金建筑抗震设计规范 14、CECS102:2002、门式刚架轻型房屋钢结构技术规程 15、CECS77:96、钢结构加固技术规范 16、YB9257-96、钢结构检测评定及加固技术规范 17、CECS28:90、钢管混凝土结构设计与施工规程 18、YB9254-1995、钢结构制作安装施工规程 19、CECS159:2004、矩形钢管混凝土结构技术规程 20、CECS24:90、钢结构防火涂料应用技术规范 21、CECS158:2004、索膜结构技术规程 22、CECS23:90、钢货架结构设计规范 23、CECS78:96、塔桅钢结构施工及验收规程 24、CECS167:2004、拱形波纹钢屋盖结构技术规程 25、JGJ85-92、预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 26、CECS、多、高层建筑钢-混凝土混合结构设计规程 27、CECS、热轧H型钢构件技术规程 28、CECS、钢结构住宅建筑设计技术规程 29、CECS、建筑拱形钢结构技术规程

移动通信工程钢塔桅结构验收规范

移动通信工程钢塔桅结构验收规范移动通信工程钢塔桅结构验收规范quotamp’—amp总则quotquot为加强移动通信工程钢塔桅结构的质量管理统一移动通信工程钢塔桅结构的验收保证移动通信工程钢塔桅结构的工程质量制定本规范。quotquot本规范适用于自立式塔架、桅杆、单管塔等移动通信工程钢塔桅结构的验收。quotquot本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》’—amp、《钢结构工程施工质量验收规范》—amp配套使用。quotquotamp移动通信工程钢塔桅结构施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。quotquot’移动通信工程钢塔桅结构的制作和安装应遵守国家现行的劳动保护和安全技术等方面的有关规定。对于在高度’及以上的移动通信工程钢塔桅结构上进行施工作业者要具有登高作业证并应采取有关安全措施。术语quotquot验收-../01-2./移动通信工程钢塔桅结构在施工单位自行质量检查评定的基础上参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复检根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。quotquot进场验收341/-../01-2./对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验对产品达到合格与否做出确认。quotquot检验批4230/.1452651按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的由一定数量样本组成的检验体。quotquotamp检验4230/.1452对检验项目中的性能进行测量、检查、试验等并将结果与标准规定要求进行比较以确定每项性能是否合格所进行的活动。—778—第四部分通信建设工程验收标准规范quotquot见证取样检测quotamp’ampamp在监理单位或建设单位监督下由施工单位有关人员现场取样并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。quotquot?唤蛹煅椤痲uot-./amp由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。quotquotamp主控项目0’ampamp0移动通信工程钢塔桅结构中对安

景县铁塔钢构产业简介

景县铁塔钢构行业简介 铁塔钢构业为景县三大支柱产业之一,主要分布于景县广川、龙华两镇,尤以广川镇分布最为集中,产业特色更为突出。广川镇位于景县西南部,全镇辖42个行政村,3.05万人,耕地面积7.64万亩。1995年被省委、省政府命名为“河北省百强乡镇”。2007年,被命名为“中国(广川)铁塔制造基地”。以下介绍以广川镇为主。 一、行业基本情况 广川镇系全国四大通讯器材生产基地之一,铁塔钢构是全镇的主导产业,特色优势比较明显,素有“铁塔之乡”的美誉。2007年全镇铁塔钢构产业完成销售收入39亿元,实现利税5.85亿元,产销量占全国的50%以上。该镇铁塔钢构产业主要有以下几个特点: 1、产业规模大。全镇铁塔生产企业189家,其中年销售收入在1000万元以上的企业30多家,并已辐射到周边的故城、枣强、武邑等县乡。产品种类齐全,主要有通讯塔、电视塔、导航塔、工艺装饰塔、瞭望塔、避雷塔、测风塔、电力塔等系列产品,广泛应用于通讯、广播电视、交通、电力、林业、水利、军事等领域,产品畅销全国除台湾外的其他各省、市、自治区,并已远销到印度尼西亚、缅甸、巴基斯坦、科威特、俄罗斯、德国、英

国、澳大利亚、加拿大、马里、坦桑尼亚、赞比亚等多个国家和地区。 2、科技含量高。该镇铁塔企业与清华大学、同济大学、华北电力大学等多所国内知名的科研院校建立了长期合作关系,具有较强的科技研发能力,拥有国际最大最先进的预制钢结构建筑产品系统,拥有国内铁塔行业最先进的生产设备、最精湛的技术工艺和最完善的检测仪器,如CAD制图设计网络、铁塔满应力计算程序、铁塔主材全自动生产流水线、自动埋弧焊接生产线、钢板斜剪生产线等,为生产优质铁塔提供了先进的生产设备和生产工艺保障。 3、优势企业多。多年来,该镇铁塔生产企业注重加大投入、更新设备,采用先进的生产工艺,实行现代企业管理制度,企业的科技水平、管理水平和竞争力大幅提升,全部通过了ISO9000国际质量管理体系认证、ISO14000国际环境管理体系认证,涌现出河北通讯设备厂、河北三信金属结构有限公司、河北伟炬电讯设备有限公司、河北中原铁塔制造有限公司等一批在全国行业影响力较大的规模企业,其中河北通讯设备厂、河北三信金属结构有限公司、河北伟炬电讯设备有限公司等3家企业获得国防通信网设备器材进网许可证,河北三信金属结构有限公司还通过了GJ9001A-2001军工产品质量体系认证、国家二级保密资格认证,并获得国家武器装备科研生产许可证。河北通讯设备厂作为中国人民解放军总参谋部通信设备定点生产企业,是国内同行业第一

塔桅钢结构设计常用专业书籍、资料

一、风荷载 1、工程结构风荷载理论和抗风计算手册,张相庭,同济大学出版社,1990 2、风对结构的作用—风工程导论,埃米尔.希缪等,同济大学出版社,1992 3、工程抗风设计计算手册,张相庭,同济大学出版社,1998 4、结构抗风分析原理及应用,黄本才,同济大学出版社,2001 二、钢结构理论 1、钢结构稳定设计指南,陈绍蕃,中国建筑工业出版社,1996 2、钢结构设计原理,陈绍蕃,科学出版社,1998 3、钢结构稳定理论与设计,陈骥,科学出版社,2001 三、塔桅结构设计 1、塔桅钢结构设计,北京工业建筑设计院,中国建筑工业出版社,1972 (非常经典) 2、塔桅钢结构设计参考资料,建研院标准设计所,1975 (内部资料,非常经典) 3、高压送电线路设计手册,东北电力院,中国电力出版社,2003 4、电信工程设计技术手册(天线和馈电线),邮电部北京设计所,人民邮电出版社,1984 5、广播电视技术手册(工程设计技术),广电部设计院,国防工业出版社,1989 6、高耸结构设计手册,王肇民,中国建筑工业出版社,1995 四、塔桅结构理论 1、无线电塔桅钢结构,俞载道,上海科技卫生出版社,1958 2、塔桅结构,王肇民,同济大学出版社,1989 3、高层建筑和高耸结构的风振控制设计,瞿伟廉,武汉测绘大学出版社,1991 5、高耸结构振动控制,王肇民,同济大学出版社,1997 6、塔桅结构,王肇民,科学出版社,2001 五、规范类

1、高耸结构设计规范,国家标准 2、110~500KV架空送电线路设计技术规程,电力标准 3、架空送电线路杆塔结构设计技术规定,电力标准 4、钢塔桅结构设计规程,广电标准 六、其他 1、钢结构设计手册(第二版),罗邦富,魏明钟,沈祖炎,陈明辉,中国建筑工业出版社,1989 2、钢结构连接节点设计手册,李和华,中国建筑工业出版社,1992 3、建筑结构设计施工图集—钢结构,喻立安,陶龙孙等,中国建筑工业出版社,1995 4、建筑构造资料集(下册),中国建筑工业出版社,1990 5、建筑结构静力计算手册,中国建筑工业出版社,1998 6、建筑五金手册 其中:送电线路结构主要工作就是设计杆塔和基础。上面的书既可以作为入门书籍,也可以作为工具书。如果要深入研究,这方面中文书籍比这本深的还没有,建议阅读有关土木工程图书,也可以查阅一些博士硕士论文,不过实用价值不大,研究的居多。外文扎实的话,可以找美国的出版物阅读,主要是ASCE关于输电线路杆塔和基础的有关出版物,大约几十种文献可供你选择。也有英国的书籍,欧洲的标准等。

2013年中国塔桅钢结构市场趋势分析报告(洞察网2013)

2013年中国塔桅钢结构市场 趋势分析报告

2013年中国塔桅钢结构市场 趋势分析报告 中国产业洞察网 2013年

正文目录 第一章塔桅钢结构行业概述 (5) 第一节塔桅钢结构定义及行业隶属 (5) 一、定义及行业隶属 (5) 二、钢结构产品分类及应用现况 (5) 第二节塔桅钢结构行业发展历程及所处生命周期 (6) 一、中国塔桅钢结构行业发展历程 (6) 二、中国塔桅钢结构行业发展周期 (6) 第三节中国塔桅钢结构行业产业链概述 (8) 一、产业链分析模型 (8) 二、塔桅钢结构产业链分析 (11) 第四节行业主管部门及法律法规 (11) 一、行业主管部门 (11) 二、主要法律法规 (12) 第二章2012年当前经济环境对行业发展的影响 (14) 第一节2012年中国塔桅钢结构行业经济环境 (14) 一、宏观经济 (14) (一)国内GDP增长分析 (14) (二)社会消费品零售总额 (14) (四)进出口总额及其增长 (15) (五)制造业采购经理指数 (15) 二、工业形势 (18) 三、固定资产投资 (19) 四、当前经济形势对行业发展环境的影响 (20) 第二节中国塔桅钢结构行业政策法规解读 (21) 一、产业振兴规划 (21) 二、行业标准政策 (21) 三、财政税收政策 (22) 第三节中国塔桅钢结构行业国际贸易环境研究 (25) 第三章2013-2018年中国塔桅钢结构行业前景展望及对策分析 (27) 第一节2013-2018年中国塔桅钢结构行业发展前景展望 (27) 一、塔桅钢结构行业市场发展前景分析 (27) 二、塔桅钢结构行业市场蕴藏的商机探讨 (27) 三、塔桅钢结构行业“十二五”规划解读 (27) 第二节2013-2018年中国行业发展对策研究 (30) 一、把握国家投资的契机 (30) 二、竞争性战略联盟的实施 (30) 三、市场重点客户战略实施 (30) 第四章2013-2018年中国塔桅钢结构行业市场预测与投资潜力 (33)

钢结构图纸看图要点完整版

钢结构图纸看图要点 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

1、基础布置图这个算基础预埋板和筋板重量。 2、平台布置图这个是主要的重量所在,比较好看懂,也比较好核算。 3、轴面结构布置图这个主要计算柱子和斜撑横拉等。 4、轴面檩条布置图这个主要算檩条长度,包括窗檩等;拉条一般也在这种图里,通常为圆钢算长度乘以理论重量就行。 5、屋面结构布置、檩条布置等主要计算门架梁等的重量 6、外封图这个主要计算外封面积。采购时按面积采购。 7、节点图这个算是最难算的了如果是想要精确差不多相当于拆了一次钢结构的图。主要算连接板、筋板等的重量。 8、这些重量出来后记得要乘以损耗系数基本就是预算了。算了几年了一点经验,希望能帮到你,注意有些型材在图中可能重复出现了,要扣除,材料表没有有时只是设计人员忘了,需要你去核实是否需计算在内。 钢结构图纸符号代表含义及识图常识 GJ钢架 GL钢架梁或GJL钢架梁GZ钢架柱或GJZ 钢架柱XG系杆 SC水平支撑YC隅撑 ZC柱间支撑LT檩条TL托梁QL墙梁 GLT刚性檩条WLT屋脊檩条GXG刚性系杆YXB压型金属板SQZ山墙柱XT斜拉条MZ门边柱ML门上梁T 拉条CG撑杆HJ桁架FHB复合板 YG:压杆或是圆管(从材料表中分别)XG:系杆LG:拉管QLG:墙拉管QCG:墙撑管GZL直拉条GXL斜拉条 GJ30-1跨度为30m的门式刚架,编号为1号 1。算量最基本的就是看图纸,土建的人都烦钢构图纸的太乱,其实我也有这种看法,因为平法并没有用在其上面,图样还保留了一前土建制图的原则,所以做为老人看比较习惯(101图集出之前的人),后来像我这样人看钢结构图纸真的看不习惯,不过没有办法,还是要习惯的,我们知道麻烦,但任何事情都有规律的,钢结构的详图结点相当的多,但这些变化真的在算的时候影响相当的小,重要是大的方向把握好,钢结构的结点图也是相当科学的,都和科学受力相对应。有许多是重复或对称等。认真的看都会看出来。对于图纸的特点,我会在下面讲春夏秋冬走健康之路看四季养生网健康饮食养生问题母婴保健养生小常识 2。算重量,因为钢结构的算量基本上全是按吨计(板按 M2)。钢材+钢材就是钢结构。而钢材多指型钢,对于型钢的分类算量的方法,我也会一一列出。并做出讲解。 3。统计汇总,哈哈,此类应该是不难的,以清单为基本,分类汇

塔桅制安装与维护规范

世纪富士通公司塔桅安装和维护制度 为了进一步加强塔桅的安装、验收和在保修期内的售后服务规范管理,特制订以下条例要求各部门严格执行。 一、安装规范 1.0目的 为规范塔桅钢结构工程施工及验收中的管理,做到安全施工、确保质量。 2.0适用范围 适用于全省各市分公司移动通信基站铁塔桅杆,根据通信基站铁塔桅杆形式多样的特点,适用于角钢塔、单管塔、仿生塔、拉线塔及桅杆等钢结构建筑物。 3.0职责 3.1移动网络省分公司网络建设部负责工程施工的宏观控制,对各市分公司的工程进度、质量和投资进行监督、检查和考核。 3.2各市分公司负责施工前的准备,施工过程中的质量、进度、投资控制管理。 4.0塔桅钢结构的安装 4.1安装的一般规定 4.1.1塔桅钢结构的安装程序必须确保结构的稳定性和不致永久性变型。 4.1.2安装前按照明细表知排列图(或编导图)检对进场院的构件、查验质量证明书和设计更改文件,工厂预装的大型构件在现场组装时,应根据预组装的合格记录进行,严禁强组装。 4.1.3塔桅钢结构的安装应具备下列条件: (1)设计文件齐备且已会审通过。 (2)基础工程已验收。 (3)构件齐全,质量合格,并有明细表、产品质量证明书及预组装记录。 (4)塔桅钢结构试验的方法,应按设计要求和专门规范的规定进行。如焊缝强度试验、螺栓拉力试验等。

(5)未经设计同意,严禁在塔桅钢结构主要受力杆件上焊接悬挂物和卡具。 (6)工程的上、下道工序交接,必须有监理人员的验收和签证后才能继续下一道工程的施工。 4.2基础 4.2.1构件安装前,必须取得基础验收的合格资料(塔基隐蔽工程、塔脚跨距、对角线尺寸和水平标高等)。 4.2.2安装前,应根据基础验收资料复核各项数据,并标注在基础表面上,塔脚地脚螺栓位置,法兰支承面的偏差应符合下表规定:(支撑面、支座和地脚螺栓的允许偏差) 项目允许偏差 支承面(混凝土柱墩) (1)标高±2.0mm (2)水平度1/1000 支承表面(法兰上端面) (1) 标高±1.5mm (2) 水平度(法兰上端面) 1/500且不大于3mm 地脚螺栓位置扭转偏差(任意截面处) ±1.00mm 地脚螺栓法兰对角线偏差≤ι/1500 ι-对角线距离且<10mm 地脚螺栓相邻之间偏差≤b/1500 B-塔脚跨距且<10mm 地脚螺栓伸出法兰面的长度a±10mm a-设计螺栓伸出长度 地脚螺栓的螺纹长度ιw±10mm ιw-设计螺纹长度 4.2.3钢塔柱脚下面的支承构造,应符合设计要求。需要填垫钢板时,每叠不得多于三块。 4.2.4钢塔柱脚底板(法兰)与基础间的空隙(为调整法兰、底板水平高差而预留之空隙),在主要负荷加载之前应用细石混凝土浇筑密实。 4.2.5露出基础顶面的螺栓在钢结构安装前,应涂防腐材料,并妥善保护,防止螺栓锈蚀与损伤。 4.2.6纤绳地锚应符合设计要求,钢筋混凝土基础、地锚应查验隐蔽工程验收记录,并查验回填土夯实程度。 4.2.7砼灌注桩验收必须以动测结果为依据,应符合设计要求规范。 4.3防腐处理 4.3.1外观:镀锌表面应具有实用性光滑,在连接处不允许有毛刺\满瘤和多余结块,并不得有过酸洗或露铁等缺陷。 4.3.2镀锌附着量和锌层厚度:镀件厚度小于5mm时,锌附着量应不低于460g/m2,即锌层

2013-2018年中国塔桅钢结构市场深度调研分析报告(专业版)

中国产业洞察网

第一:中国产业洞察网研究员对市场调查报告的解读 第二:什么样的市场调查报告才是合格的? 第三:什么样的市场调查报告对塔桅钢结构行业有价值? 第四:塔桅钢结构市场调查报告目录结构 第五:塔桅钢结构市场调查报告常见问题有哪些? 第六:塔桅钢结构市场调查报告特点 第七:市场调查报告撰写的五要素是什么 中国产业洞察网研究员对市场调查报告的解读 市场调查报告是开展一切咨询业务的基石,通过对特定行业的长期跟踪监测,分析行业需求、供给、经营特性、获取能力、产业链和价值链等多方面的内容,整合行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,为客户提供深度的行业市场研究报告,以专业的研究方法帮助客户深入的了解行业,发现投资价值和投资机会,规避经营风险,提高管理和运营能力。 市场调查报告是对一个行业整体情况和发展趋势进行分析,包括行业生命周期、行业的市场容量、行业成长空间和盈利空间、行业演变趋势、行业的成功关键因素、进入退出壁垒、上下游关系等。 准确来说是通过对大量一手市场调研数据的深入分析,全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、市场规模、竞争格局、进出口情况和市场需求特征,以及行业重点企业的产销运营分析,并根据

各行业的发展轨迹及实践经验,对各产业未来的发展趋势做出准确分析与预测。帮助企业了解各行业当前最新发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策和明确企业发展方向 什么样的市场调查报告才是合格的? 市场调查报告的核心目标主要有两点: 其一:让项目发起方自己明确项目运作模式与经营计划; 其二:用于引资或者企业长期发展战略规划 因此,市场调查报告的质量标准也要围绕有效实现这两个目标来衡量。 我们认为,一份合格的市场调查报告至少应注意如下几点: (1)产品与服务介绍清晰准确; (2)商业模式清晰 (3)目标市场分析清楚 (4)本项目的目标市场定位有效 (5)团队组合具有能实现计划书所称之目标的能力与要素 (6)资金运用合理,现金流分析令投资人信服 (7)项目估值合乎行业规矩,要为投资人安排合理 (8)项目风险分析详细,风险规避措施合理有效 (9)文字处理精要准确,错误的地方要少,包装简洁大方,体现认真之精。

钢结构避雷针塔

钢结构避雷针塔 避雷(针)塔按结构形式分为GH、GFL、GJT、GFW等几个系列,塔体材料有镀锌圆钢和镀锌角钢、镀锌钢管,材料具体规格与避雷针高度有密切关系。 GJT系列避雷针GH系列避雷针 避雷塔高度设计范围10米-60米。符合国家钢结构设计规范和塔桅设计规程,避雷塔结构安全可靠.跟开小,占地面积小,节约土地资源,选址便利,塔身自重轻,运输和安装便捷,建设工期短,塔型随风荷载曲线变化设计,线条流畅,遇罕遇风灾不易倒塌,减少人畜伤亡。 避雷塔一般安装于大型仓储区、化工厂、瓦斯抽放站、厂房、油库区、油罐区、加油站、加气站、炸药雷管仓库。 避雷塔基础形式有JA和JB两种,具体参数联系河南凯威电气设备有限公司咨询。 避雷针塔的保护范围还要按照滚球法来计算保护半径和保护范围。 GFL避雷塔使用条件: 1、基本风压:w0=0.4及0.7KN/m2两种 2、抗震设防烈度:8度及小天8度地区 3、地基承载力:100及200KN/m2 4、覆冰厚度:≤10mm 5、垂直度:≤1/1000 6.接地电阻:小于4Ω GFL避雷塔设计依据: 1、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 2、《高耸结构设计规范》(GB50136-2006) 3、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 4、《塔桅钢结构施工及验收规程》(CECS80:2006) 5、《石油化工装置防雷设计规范》(GB50650-2011) 6、《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012) 7、《民用爆破器材工程设计安全规范》(GB50089-2007) 8、《避雷针设计图集》2013企业标准:郑州普天防雷科技有限公司(PTFL-BLZ2013) 9、国家标准图集99D501-1(及D565)

钢结构施工概述

第一章钢结构施工概述 第一节钢结构工程概况 本工程的主体钢结构包括:混凝土核芯筒内的劲性柱、外筒结构、楼层结构(包括塔顶转换层和空中漫步道)和天线桅杆等。 劲性柱共设置14根,沿混凝土核芯筒周边布置,为工字型截面型式。 钢结构外筒是电视塔主要的垂直承重及抗侧力结构,包括三种类型的杆件:立柱,环和斜撑。外筒共有24根立柱,由地下二层柱定位点沿直线至塔体顶部相应的柱定位点,全部采用钢管混凝土组合柱。柱截面尺寸由底部的钢管直径2.0米逐渐减小到顶部的1.2米,柱内填充混凝土的强度等级为C60。斜撑的材料为钢管,其直径大小为Φ850~Φ700。斜撑与钢管混凝土柱的连接采用相贯节点刚接形式。外筒的环梁共有46组,环梁材料亦为钢管,环梁直径均为Φ800。环梁与钢管混凝土柱通过外伸的圆柱节点相贯连接。所有现场节点均为焊接连接。 内外筒之间共设置37层楼层。楼层钢结构为主次梁结构,主梁一端与混凝土核芯筒连接,另一端与钢外筒连接。考虑内外筒存在垂直位移差,连接节点采用铰接。部分楼层采用重型桁架和悬挂结构。 在+178.400~+272.000米和+287.600~+318.800米,围绕核芯筒外侧旋转而上设有空中漫步道,对应核芯筒楼层处设置休息平台。漫步道悬挑横梁长度约1.4米,采用H型钢。 连接桅杆天线和外筒钢管混凝土柱的转换层从+438.40米至+448.80米,高10.4米。共设置八榀转换桁架,中间与椭圆钢环连接,外端与钢外筒连接。混凝土核芯筒顶标高居于转换层之下约200mm,待结构稳定后中间填充柔性垫层。转换桁架上下弦杆采用600x1200的箱形截面,斜杆采用600x1000的箱形截面,竖杆为Φ600的钢管。 桅杆天线高度达156米,位于塔体顶部,下部采用格构式钢结构,上部采用全钢板焊接成箱形截面。桅杆天线平面形状为正八边形和方形两种形式,底部正八边形平面轮廓为10.0m x 10.0m,顶部平面轮廓为0.75m x 0.75m。 工程钢结构总重逾5万吨。

大型钢结构滑移安装施工技术

5钢结构技术 5.1深化设计技术 1.主要技术内容 深化设计是在钢结构工程原设计图的基础上,结合工程情况、钢结构加工、运输及安装等施工工艺和其他专业的配合要求进行的二次设计。其主要技术内容有:使用详图软件建立结构空间实体模型或使用计算机放样制图,提供制造加工和安装的施工用详图、构件清单及设计说明。 施工详图的内容有:①构件平、立面布置图,其中包括各构件安装位置和方向、定位轴线和标高、构件连接形式、构件分段位置、构件安装单元的划分等;②准确的连接节点尺寸,加劲肋、横隔板、缀板和填板的布置和构造、构件组件尺寸、零件下料尺寸、装配间隙及成品总长度;③焊接连接的焊缝种类、坡口形式、焊缝质量等级;④螺栓连接的螺孔直径、数量、排列形式,螺栓的等级、长度、初拧终拧参数;⑤人孔、手孔、混凝土浇筑孔、吊耳、临时固定件的设计和布置;⑥钢材表面预处理等级、防腐涂料种类和品牌、涂装厚度和遍数、涂装部位等;⑦销轴、铆钉的直径加工长度及精度,数量级安装定位等。 构件清单的主要内容有:构件编号、构件数量、单件重量及总重量、材料材质等。构件清单尚应包括螺栓、支座、减震器等所有成品配件。 设计说明的主要内容有:原设计的相关要求、应用规范和标准、质量检查验收标准、对深化设计图的使用提供指导意见。 深化设计贯穿于设计和施工的全过程,除提供加工详图外,还配合制定合理的施工方案、临时施工支撑设计、施工安全性分析、结构变形分析与控制、结构安装仿真等工作。该技术的应用对于提高设计和施工速度、提高施工质量、降低工程成本、保证施工安全有积极意义。 2.技术指标 通过深化设计满足钢结构加工制作和安装的设计深度需求。使用计算机辅助设计,推动钢结构工程的模数化、构件和节点的标准化,计算机自动校核、自动纠错、自动出图、自动统计,提高钢结构设计的水平和效率。深化设计应符合原设计人设计意图和国家标准与技术规程,并经原施工图设计人审核确认。 3.适用范围 适用于各类建筑钢结构工程,特别适用于大型工程及复杂结构工程。 4.已应用的典型工程 该技术在钢结构工程中已得到普遍应用,比较典型的工程,如:国家体育场、国家体育馆、首都国际机场T3航站楼、深圳市民中心等。 5.2厚钢板焊接技术 1.主要技术内容 在高层建筑、大跨度工业厂房、大型公共建筑、塔桅结构等钢结构工程中,应用厚钢板焊接技术的主要内容有:①厚钢板抗层状撕裂Z向性能级别钢材的选用;②焊缝接头形式的合理设计;③低氢型焊接材料的选用;④焊接工艺的制定及评定,包括焊接参数、工艺、预

塔桅要求

第四章塔桅标准 4.1强制要求 4.1.1移动通信自立塔(高度大于20米)的塔基设计前必须进行岩土工程勘察。 4.1.2在已有建筑物上加建移动通信工程塔桅结构时,8米以上塔桅结构物必须经技术鉴定或设计许可,确保建筑物的安全。 4.1.3未经技术鉴定或设计许可,不得改变移动通信工程塔桅结构的用途和使用环境。 4.1.4所有构件均应进行热浸锌防腐,现场焊接部分应采用有效的防腐措施。 4.2塔桅标准 4.2.1移动通信塔桅和基础应以国家标准GB50068-2001《建筑结构可靠度设计统一标准》为准则,执行和引用以下技术规范: 1.GB50135-2006《高耸结构设计规范》; 2.GB50009-2001《建筑结构荷载规范》; 3.GB50017-2003《钢结构设计规范》; 4.GB50011-2001《建筑抗震设计规范》; 5.GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》; 6.YD/T5131-2005《移动通信工程钢塔桅结构设计规范》; 4.2.2塔桅高度和桅杆的位置应符合施工图设计文件要求。 4.2.3主要焊逢质量、贴合率、螺栓质量符合工艺要求。 4.2.4铁塔基础位置正确,基础混凝土浇注平直、无蜂窝、无裂缝、不露筋,外粉刷光洁。 4.2.5地脚螺栓的安装应符合施工图设计的要求,并做外露部分做防锈处理。 4.2.6铁塔铁件尺寸正确,符合施工图设计要求。 4.2.7铁塔结构部件正确安装,连接件正确紧固安装,符合施工图设计要求。 4.2.8天线固定杆应垂直安装,并且稳固结实。 4.2.10塔柱法兰螺栓必须用双螺母锁紧。 4.2.11螺栓穿入方向应一致朝外且合理,螺栓拧紧后外露丝扣不小于2~3扣。 4.2.12铁塔、桅杆的爬梯设置防小孩攀爬措施,并在明显位置悬挂或涂刷通信标志和“通信设备、严禁攀登”的警告标志牌。 4.2.13桅杆高于4米宜安装脚梯和角铁,便于维护和馈线卡子的固定。 4.2.14接地电阻应满足设计要求。 4.2.15所有悬空的天线固定杆必须在底部20cm处设置防止天线滑落的天线防滑销。 4.3铁塔防雷接地要求(三管塔和三角塔的标准沿用标准塔) ☆4.3.1铁塔上方应设避雷针,塔上的天馈线和其他设施都应在其保护范围内。 ☆4.3.2避雷针可使用塔身作接地导体。当塔身金属结构电气连接不可靠时,应使用40mm ×4mm的热镀锌扁钢设置专门的铁塔避雷针雷电引下线,雷电引下线应与避雷针及铁塔地网相互焊接连通。 4.3.3当设置专门的铁塔避雷针雷电引下线后,其雷电引下线应沿远离机房的一侧引下,并每隔5m固定一次。 4.3.4上人爬梯一侧的馈线接地可采用单根扁钢,应沿靠近机房馈线窗的一侧引下,并就近与接地系统可靠焊接。

塔桅钢结构施工及验收规程CECS80-96

塔桅钢结构施工及验收规程CECS80-96

塔桅钢结构施工及验收规程CECS80∶96 主编单位:同济大学 批准单位:中国工程建设标准化协会 批准日期:1996年5月30日 前言 现批准《塔桅钢结构施工及验收规程》CECS80∶96为中国工程建设标准化协会标准,推荐给各有关单位使用。