文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊遇高压线防护措施

塔吊遇高压线防护措施

塔吊遇高压线防护措施
塔吊遇高压线防护措施

编号:SM-ZD-15566 塔吊遇高压线防护措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.

编制:____________________

审核:____________________

批准:____________________

本文档下载后可任意修改

塔吊遇高压线防护措施

简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。

5#楼台塔吊塔址确定后,在塔机作业区内,,距离塔吊西侧约52米处有一路高压线(南北走向),高压线杆高度约为10m.由于高压线处于塔吊的塔臂回转半径(前端半米左右)的覆盖范围之内,高压线路距离塔吊初次安装的垂直距离约5米。塔机安装能满足国标(GB5144-85)规范的规定,但根据《施工现场临时用电安全技术规范》若塔吊正处在正常运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措施;由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向而旋转,极有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此,必须采取切实有效可行的防护措施。为了安全生产和塔吊的安全运行,确保正常供电和施工人员的人身安全,防止意外事故发生,项目部特组织专项科研小组进行技术攻关,经反复研究讨论,制定了一套综合性的安全技术措施,以防接触电等安全事故的发生。

方案措施确定与实施:

1、严格控制塔吊在逆高压线路方向的西北区施工区域的安全区范围内进行吊运作业。并且在旋转机构处设置超限制动装置,司机在起重臂运转临近警戒区时,必须提前减速,一档微动,并有效制动和严禁吊运超过4m长的物料。在塔吊大臂前端两米处用绝缘塑料包裹覆盖。

2、塔吊作业中当遇到停电又刮4级以上风,或如遇风力继续加大时,塔吊司机应立即迅速将吊物落下,将吊钩起升到大臂根部相距2m处,停止一切吊装作业,并立即松开旋转机构的制动器,使其在风标效应情况下,伸臂自由旋转,避免吊索或吊物碰触或接近高压线路。其大臂及吊钩上升高度只要脱离了高压线路感应电场的范围,就不会发生触电事故,也不会造成塔吊在刮大风时,因强行制动旋转机构而以致损伤设备或造成倒踏事故。

3、安全作业区作业区时,回转只许二档微动,严禁在快档下旋转,否则视为严重违章作业,由塔吊指挥及项目部安全员随时监督。

4、限制小车在塔吊大臂上的运行最大伸长量和吊钩的

吊、装、运高度。经测量检查,小车平时只能伸长长度为大臂上45米刻度标记范围内,吊钩在吊起物料后,吊钩尽量提高到最高能运行的高度,待到具体下放位置后,再下落物料,保证其小车在大臂上滑行距离及吊钩上升高度均有足够的距离尺寸以脱离高压线路感应电场的范围。

5、严格塔吊的调运操作,平时塔吊回转时起吊钩的高度必须在高压线水平线上方6米以上,下班后塔吊司机和指挥人员做好检查,吊钩、钢丝绳的回收位置也必须在高压线水平线上方6米以上。

6、及时提前做好塔吊附墙,施工至地上结构六层时,进行塔吊的附墙,并将塔吊一次性升高至35米,保证足够的距离,避免脱离高压线路感应电场的范围。

7、设置高压静电释放装置和防护设施。①、沿起重臂、平衡臂及塔冒敷设一根4m㎡的铜芯呈环行联结并可靠接地(可连接避雷装置);每台塔吊接地点不得少于2处(亦可与基础主筋焊接),接地电阻要求不大于1Ω。

②、电工跟踪监测塔吊静电,发现问题及时汇报处理。如出现静电,在吊钩上做一绝缘套,并定期更换。

8、在塔吊驾驶室的台面配备高压绝缘垫,所有电器装置保持绝缘良好。

9、对塔吊的设备电气装置进行检查,使用五芯电线,做到电源线路和电气装置的工作零线与保护零线分设,动力与单相(照明)控制开关分设;并安装了漏电保护器,使其能起应有的作用。

10、严格做好物料的吊、运、落等日常工作,防止物料坠落,尤其是在塔吊旋转运行临近高压线警戒区时,应加倍谨慎小心。

11、严格对塔机进行日常的检查验收,并对塔吊司机、指挥人员、挂钩工、电工及涉及到塔吊使用的操作工人就塔式起重机安全技术操作,塔吊作业信号、手势、旗语,多塔作业和预防高压线等进行专门安全技术交底和培训,使其达到密切配合、熟练操作,与此同时,严格岗位责任制,落实到操作责任人,做到万无一失。

其它注意事项

1、各作业人员严格执行“十不吊”的规定。

2、塔机长时间暂停工作时,吊钩应起到最高处,小车拉

到最近点,大臂按顺风向停置。

3、为确保工程进度与塔机安全,各塔机确保24h有塔机司机值班,做到有问题及时发现,应急整改,杜绝安全事故发生。

4、塔机与信号指挥人员必须配备对讲机。对讲机经统一确定频率后必须锁频,使用人员无权调改频率,做到专机专用,不得转借。

5、信号指挥人员应与塔机组相对固定,无特殊原因不得随意更换指挥人员,指挥人员未经现场安全员同意,不得私自换岗,换班时应采用当面交接制。

6、对塔吊司机进行严格的交底,并在施工中进行不间断教育,随时提醒并注意高压线的危险。

7、安排安全员不间断的检查塔吊的的各种机械设施尤其是塔吊安全限位器,以免在使用时机械故障影响使用安全。

这里填写您的企业名字

Name of an enterprise

方案-塔吊前臂临近高压线处理方案-定稿修改版

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 施工部署 (1) 3.1塔吊参数 (1) 3.2平面布置 (1) 4 施工准备 (2) 5 施工方法 (3) 6 塔吊拆除保证措施 (5) 7 其他注意事项 (5)

1 编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 2、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令); 3、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006); 4、《塔式起重机操作使用规程》(JG/T100-99); 5、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010); 6、中天健广场(七里河)项目施工组织设计; 7、中天健广场(七里河)项目施工总平面图; 8、《QTZ5013塔式起重机说明书》; 9、现场勘查的资料、数据; 10、有关技术人员及现场电工等的意见、方案。 2 工程概况 本工程位于兰州市七里河区B123#规划路以南,B198#规划路以东,T550#规划路(任家庄)以南,南侧为兰石现状住宅小区,计划工期一年半。施工区东侧12#塔吊作业区内,所建12#楼东侧有10KV高压线一组,正南正北走向,高压线最低处距自然地坪垂直高度约20m左右,与塔吊中心距离30m。若塔吊在正常运行过程中突然停电,又刮起大风的时,旋转机构因停电不能立即采取制动措施,受风标效应的影响,起重臂会继续随风向而旋转,极有可能出现危险事故,为此,必须制定和采取切实有效可行的防护措施。 3 施工部署 3.1 塔吊参数 塔吊型号为QTZ5013,起重臂长50m,最大幅度起重量1.3t,最大额定起重量6t,安装后自由高度(不附墙)40m。 3.2 平面布置 现场平面图如下所示。

塔吊遇高压线防护措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 塔吊遇高压线防护措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2225-93 塔吊遇高压线防护措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 5#楼台塔吊塔址确定后,在塔机作业区内,,距离塔吊西侧约52米处有一路高压线(南北走向),高压线杆高度约为10m.由于高压线处于塔吊的塔臂回转半径(前端半米左右)的覆盖范围之内,高压线路距离塔吊初次安装的垂直距离约5米。塔机安装能满足国标(GB5144-85)规范的规定,但根据《施工现场临时用电安全技术规范》若塔吊正处在正常运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措施;由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向而旋转,极有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此,必须采取切实有效可行的防护措施。为了安全生产和塔吊的安全运行,确保正常供电和施工人员的人身安全,防止意外事故发生,项目部特组织专项科研小组进行技术攻关,经反复研究讨论,制定了一套综合性的安全技

高压线与塔吊处理方案示范文本

高压线与塔吊处理方案示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压线与塔吊处理方案示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况: 工程名称:郴州市隆华花园二期2#栋 工程地址:郴州市开发区旭辉路 建设单位:郴州市友昌房地产开发有限公司监理单 位:郴州科源建设监理有限公司 施工单位:郴州市湘安建筑工程有限公司 安装单位:耒阳市安联机电安装有限公司 塔吊型号:QTZ63型自升式塔式起重机 基本参数:起重臂长44m(标准长为50m) 最大幅度起重量 1.5t 最大额定起重量3t 塔身尺寸1.643m×1.643×2.8m 安装后自由高度(不附墙)39m

二、工程简介: 本工程由郴州市友昌房地产开发有限公司投资兴建的商住楼,地下二层,二层以上为住宅套房,主体高度为68.8m、框剪结构,地上18+1层。塔吊基座设置在地下室负1层(即地下室底板下),基顶标高-11.8m,现阶段独立自由高度前大臂距高压线垂直距离还要10米左右。 三、现状分析 在塔机作业区内,建筑物北侧有10KV高压线一组,由东西斜走向,高压线距自然地坪垂直高度约15m左右,水平最近处距将来建好的建筑物21m。高压线与塔吊的起重臂回转半径最小距离0.7m(最前端距离)。 塔机安装能满足国标(GB5144-85)规范的规定,但根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作

塔吊临近高压线的安全防护措施

塔吊临近高压线的安全防护措施 一、概况 某工程位于两条交通要道交叉口西南角,受施工场地条件限制,根据现场实际情况,结合本工程平面形状、建筑总高度及施工总平面图布置,本工程采用的2台QTZ―60t·m自升式塔吊(1#塔吊、2#塔吊)只好安装在本工程车间1北侧,塔身中心距建筑物4.5米处,该塔吊工作高度约35m,起重臂回转半径50m,其首次安装高度约18米。 二、现状分析 2台塔吊塔址确定后,在塔机作业区内,2台塔吊东西相邻,距离塔吊北侧约45米处有一路高压线(东西走向),高压线杆高度约为10m。由于东西向的高压线均处于2台塔吊的塔臂回转半径(前端5米左右)的覆盖范围之内,高压线路距离塔吊初次安装的垂直距离约5米。塔机安装能满足国标(GB5144-85)规范的规定,但根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。另外,在塔吊伸臂旋转范围内,如突遇停电,又刮起大风的特殊情况下,若塔吊正处在正常运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措施;由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向而旋转,极有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此,必须采取切实有效可行的防护措施。为了安全生产和塔吊的安全运行,确保正常供电和施工人员的人身安全,防止意外事故发生,项目部特组织专项科研小组进行技术攻关,经反复研究讨论,制定了一套综合性的安全技术措施,以防接触电等安全事故的发生。 三、方案措施确定与实施 (一)严格控制塔吊在逆高压线路方向的南半区施工区域的230O安全区范围内进行吊运作业(见图1)。并且在旋转机构270O处设置超限制动装置,在230O与270O之间的东北向各20O范围内作为警戒区,非特殊情况采取安全措施及项目经理批准,塔吊伸臂不得随意进入禁止区,并采取严格监视与控制措施,司机在起重臂运转临近警戒区时,必须提前减速,一档微动,并有效制动和严禁吊运超过4m长的物料。 (二)塔吊作业中当遇到停电又刮4级以上风,或如遇风力继续加大时,塔吊司机应立即迅速将吊物落下,将吊钩起升到大臂根部相距2m处,停止一切吊装作业,并立即松开旋转机构的制动器,使其在风标效应情况下,伸臂自由旋转,避免吊索或吊物碰触或接近高压线路。其大臂及吊钩上升高度只要脱离了高压线路感应电场的范围,就不会发生触电事故,也不会造成塔吊在刮大风时,因强行制动旋转机构而以致损伤设备或造成倒踏事故。

塔吊与高压线防护方案

编号:AQ-JS-06076 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 塔吊与高压线防护方案 Tower crane and high voltage line protection scheme

塔吊与高压线防护方案 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、概况 工程名称:盐城城中雅苑北侧商业。位于解放南路58号。本工程由S2~S10计10幢商业楼组成,由东向西成一字形排列。南临小区道路,北侧为居民区。根据现场实际情况,结合本工程施工需要,在S6房南侧安装1台QTZ40自升式塔吊为1#塔吊,起重臂回转半径46米,安装高度24米;在S10房西侧安装1台QTZ60自升塔吊为2#塔吊,起重臂回转半径56m,安装高度24m。两塔吊间距120米。 二、现状分析 塔吊塔址确定后,在1#塔机作业区内,距离北侧约11m处有一落地明装变压器,距离南侧约15m有一架空明装变压器,安装高度约10米。均无明设高压线路。在2#塔机作业区内,距离北侧13米处有一北侧小区末端高压电线杆,(南北走向,线外有胶皮),高

压线杆高度约为11m,由于三处高压线及装置均处于塔吊的塔臂回转半径覆盖范围之内,根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求:在建工程的外侧边缘与电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m,第3.1.4规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边缘最小水平距离不得小于2m。另外,在塔吊伸臂旋转范围内,如突遇停电又刮起大风的特殊情况下,若塔吊正处在正常运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措施,由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向旋转,既有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此,必须采取切实有效的防护措施,为了安全生产和塔吊的安全运行,确保正常供电和施工人员的人身安全,防止意外事故发生,项目部特组织专项科研小组进行技术攻关,经反复研究讨论,制定了一套综合性的安全技术措施和搭设毛竹,以防接触电等安全事故的发生。 三、方案措施确定与实施 (一)、严格控制塔吊在高压线路及装置5米范围内进行吊运

塔吊高压线防护方案

目录 1、编制依据 2 2、工程概况 2 2.1相关单位及工程地址 2 2.2施工现场与周围环境 2 2.3塔式起重机与高压线防护原因 3 3、安全技术措施 3 4、组织保证措施 4 5、应急预案 6 太原市纺织苑棚户区改造工程C-3#楼 塔式起重机与高压线防护方案 一、编制依据: 1、建筑起重机械安全监督管理规定【建设部第166号令】 2、危险性较大的分部分项工程安全管理办法建质【2009】87号文 3、施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005 4、塔式起重机安全规程 GB5144-2006 5、塔式起重机 GB/T5031-2008 6、建筑施工塔式起重机安装使用拆卸技术规程 JGJ196-2010 7、山西省工程机械厂C5013塔吊使用说明书 8、建筑工程施工安全资料管理规程 DBJ04/T289-2011 9、山西省住房和城乡建设厅批准备案号J11941-2011 二、工程概况: 2.1、相关单位及工程地址

工程地址:本工程位于太原市千峰南路与纺织街交汇处西南角,纺织苑安居小区东侧。 建设单位:太原新森实业有限公司 施工单位:河南惠浦建设发展有限公司 监理单位:山西立创建设工程项目管理有限公司 2.2、施工现场与周围环境 本工程位于太原市千峰南路与纺织街交汇处西南角,纺织苑安居小区东侧。 C-3#楼使用山西省工程机械厂生产的C5013塔吊壹台,塔机编号为1#塔,初始安装高度40m,塔式起重机起重臂长50m。1#塔西北侧为1条10KV包皮高压线,该高压线距1#塔中心40m,1#塔东侧一条10KV市网高压供电线,该高压线距1#塔中心约42m。现场变压器已做防护。 1#塔平面布置图如附图所示 2.3、塔式起重机与高压线防护原因 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第4.1.4规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。 由于现场塔吊的起重臂回转半径距高压线及变压器最小水平距离不满足要求:1#塔中心线与10KV高压线最短水平距离为45m和40m。由于达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第4.1.2条和4.1.4条规定的最小距离,需要采取切实可行的防护措施。 三、安全技术措施 1、1#塔防护措施

高压线与塔吊处理方案

高压线与塔吊处理方案集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

高压线与塔吊处理方案一、工程概况: 工程名称:郴州市隆华花园二期2#栋 工程地址:郴州市开发区旭辉路 建设单位:郴州市友昌房地产开发有限公司监理单位:郴州科源建设监理有限公司 施工单位:郴州市湘安建筑工程有限公司 安装单位:耒阳市安联机电安装有限公司 塔吊型号:QTZ63型自升式塔式起重机 基本参数:起重臂长44m(标准长为50m) 最大幅度起重量1.5t最大额定起重量3t 塔身尺寸1.643m×1.643×2.8m

安装后自由高度(不附墙)39m 二、工程简介: 本工程由郴州市友昌房地产开发有限公司投资兴建的商住楼,地下二层,二层以上为住宅套房,主体高度为68.8m、框剪结构,地上18+1层。塔吊基座设置在地下室负1层(即地下室底板下),基顶标高-11.8m,现阶段独立自由高度前大臂距高压线垂直距离还要10米左右。 三、现状分析 在塔机作业区内,建筑物北侧有10KV高压线一组,由东西斜走向,高压线距自然地坪垂直高度约15m左右,水平最近处距将来建好的建筑物 21m。高压线与塔吊的起重臂回转半径最小距离0.7m(最前端距离)。 3、吊装时严禁将构件或物品吊在高压线上空旋转。 4、在起重臂上装警示灯及限位距离处标志,并设置小红旗。能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此,必须采取切实有效可行的防护措

施。为了安全生产和塔吊的安全运行,确保正常供电和施工人员的人身安全,防止意外事故发生,特制定了一套综合性的安全技术措施,以防接触电等安全事故的发生。 四、方案确定 B、下阶段: 1、塔吊顶升时(即安装第一道附着架时)考虑起重臂超越高压线组并大于规范规定的安全距离。顶升时起重臂必须与高压线侧向平行,严禁在警戒区和禁止区内顶升作业。调整幅度限位器使载重小车距起重臂端大于5m(只能向外开到离回转中心39m处),当小车或吊臂超过其行程范围,报警装置便发生信号并使其停止工作。为了避免载重小车在行走时限位器突然失灵而导致冲出设定位置,在小车变幅的轨道行程离回转中心39m处均设置机械止挡装置。 2、吊装时楼上下各配一名信号工,并在高压线旁边设专职安全监视人,手持对讲机与塔吊司机保持联系。 5、设置高压静电释放装置和防护设施。

塔吊高压线防护措施详细版

文件编号:GD/FS-1597 (解决方案范本系列) 塔吊高压线防护措施详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

塔吊高压线防护措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 本工程A1#楼塔吊吊臂距离高压线不满足安全距,按照电业局的要求,必须搭设必要的防护设施,以确保安全施工。 根据电业局的要求,防护设施的搭设方案法如下: 1、防护架距离高压线不小于4m,高压线以下采用钢管双排脚手架,高压线以上需用毛竹搭设。高度超过上部高压线不小于4m。防护架应牢固稳定具有抗风能力。 2、脚手架步距立杆横距1.8m,纵距1.8m,横杆步1.8m,钢管脚手架顶端不能超过最低的高压线。脚手架应设置剪刀撑和横向斜撑。并且要在南边

设置2-3根落地抛撑。抛撑必须与地面牢固连接。 3、钢管脚手架搭设至高压线下部时,改用毛竹搭设。防护架搭设布置见图。 4、防护架顶部须白天挂彩旗,夜间挂红灯。 可在这里输入个人/品牌名/地点 Personal / Brand Name / Location Can Be Entered Here

塔吊高压线防护方案

高压线防护方案 本施工方案根据XXXXXXX工程现场高压线及电线杆状况,参照JGJ65—89、JGJ130—2001、JGJ46—2005、施工手册编制。 一、工程概况 根据施工现场平面图以及对施工现场的实际勘踏,XXX#楼南侧有高压输电线路在塔吊大臂回转半径内,为电压约10000V的高压电线,根据建筑施工安全技术标准JGJ46—2005要求,在建工程不得在高、低压线路下方施工,不得搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。最小安全操作距离:10000V电压水平距离不小于5米,垂直距离不小于2米,对于达不到该标准规定的距离时均需搭设防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。所以必须搭设高压线防护架。 二、施工方案 高压线防护架全部采用木脚手架,立杆横距为1.5米,纵距1.5米,防护架设置双向剪刀撑。木脚手架采用麻绳绑扎,不得采用金属铁丝之类材料进行绑扎加固。脚手架的底部垫木板或素混凝土基础垫层,并将立杆四周土体挤压密实。木脚手架的高度高出最高处高压线不小于1米,架体与高压线水平安全距离符合有关的规定,塔吊旋转半径加限位,操作人员严格控制使用半径,每天对于操作的塔吊司机和塔吊地面指挥人员上班前要进行专项交底,增强操作人员思想意识,确保施工期间高压线不受干扰,保证安全。高压线防护架应由专业人员搭设,经有关部门验收合格后挂牌使用。在醒目的位置张贴警示标志,警示标志要符合规范要求。 本工程高压防护架采用木脚手架搭设,架体宽度 4.0m,两排立杆,立杆横距1.5m、纵距1.5m、步距1.5m,麻绳或藤条绑扎;防护架两侧立面设剪刀撑;两边用抛撑拉结固定。 1、施工方法 搭设要点: 场地要求:防护架底部地坪夯实,垫木板或素混凝土垫层(不小于100mm),设排水沟,预防架体下沉。 搭设要求:

高压线下施工方案与高压线与塔吊处理方案汇编

高压线下施工方案与高压线与塔吊处理方案汇编 高压线下施工方案 一、工程概况 国道主干线北京绕城公路(六环路)工程为全封闭、全立交的高速公路设计行车速度为100km/h,双向四车道加连续停车带,路基宽度为26米。本工程为第12#合同段,起点桩号K18+800,终点桩号 K20+300,标段长度1500m。工程设计主路上跨京石高速公路,在此修建互通式立交,包括10座桥梁,8条匝道,1500米六环主路。六环主路上跨京石高速公路,施工区穿过京石高速公路两侧的大片绿化隔离带。其中标段内1号匝道1K1+000桩号段道路施工,3号匝道3K0+510桥梁施工,7号匝道7K0+350桩号段道路施工,8号匝道8K0+220桩号段道路施工位于北京电力公司输电公司所属的高压输电线路底下。两道高压输电线路分别为110千伏和220千伏,要求安全作业距离分别为:110千伏安全作业距离5m;220千伏安全作业距离7m。 二、施工布署 为了确保总体工程进度和工程计划如期完成,我项目部专人设立高压输电线路下施工作业协调小组,统一协调位于高压输电线路下施工中各项工作的组织和安排。成立高压输电线路下施工作业安全组织机构,责任分工到位,确保施工优质完成。 项目经理:臧红雨; 项目总工:攸春燕 生产副经理:陈轶;

质量主管:罗斌 试验主管:冯春林; 技术负责:郝家琪 工长:梅纪清 严格按照总监办下发的《关于加强高压线区域施工安全管理的通知》的各项指示执行,对于通知中未尽事宜参照施工安全作业有关规范。管理和技术骨干必须做到人员到位、责任到位,副经理、技术负责人、质量负责人、试验负责人等有关人员,必须坚持工作在现场。所有人员必须挂牌上岗,有持证要求的要持证上岗。 三、施工准备 1、现场准备:位于高压输电线路下施工作业段设置明显的警示标志,对于在该区段内施工作业的队伍必须进行相关的高压输电线路下安全作业教育。教育目的主要是使所有的参施人员树立安全施工意识。使用全站仪测定高压作业段处高压线最低处距离原地面和道路成型顶面距离,并在高压线对应施工段落设置单柱支撑标牌。标牌标明施工区段、施工负责人、安全作业距离等。其它标牌,如翻晒、碾压、待检、验收等可按施工作业段,根据工序的进展设置简单明了的标牌。标牌使用A4纸规格,板基使用木质,标牌距地面高1.5m左右。 2、安全教育准备:进行现场施工前,先由管辖所属技术员对施工进行详细的技术交底、安全交底。技术交底包括道路或桥梁结构物施工方法,施工在高压输电线路下作业的工程质量保证、作业安全措施;安全交底主要包括位于高压输电线路下施工作业需要掌握的安全知识、需要树立的安全意识及安全注意事项等。安全交底和教育的对

塔吊与高压线防碰撞施工方案

塔吊与高压线防碰撞 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 安装单位:荆门鼎泰建筑机械设备安装有限公司 使用单位:福建省晓沃建设工程有限公司 编制时间:2016年11月17日 塔吊与高压线防碰撞施工方案 一、编制说明 荆门银杏经济适用房小区一期工程,3#~4#楼东南面围墙边为市政10KV四干渠福城安置小区分支供电电缆线,距施工现场塔吊中心点距离35m处。3#~4#楼共用一台塔吊,塔吊型号为QTZ(5610),塔吊最大工作幅度为56m。因高压线在施工塔吊覆盖范围内,存在很大的安全隐患。为了防止塔机与高压线之间的可能碰撞,杜绝因此而引发的事故可能,特制定本方案。

二、工程概况 荆门银杏经济适用房小区项目位于荆门市关公大道以北,漳河水库四干道以西,闸北街居民点旧城改造小区南侧地块,本项目总占地面积为39292㎡,项目一期新建商业及住宅楼5栋;27层2栋,28层3栋,总建筑面积为806805.45㎡。其中3#楼建筑面积13195.03㎡,地上27层,地下1层。4#楼建筑面积13120.96㎡,地上27层,地下1层。本工程为框支剪力墙结构。 三、编制依据 1、施工现场实地勘察; 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 3、《中华人民共和国电力设施保护条例》 4、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 5、《武汉市建筑工程安全施工管理办法》; 6、国家相关规范规定。 四、现状分析 根据图纸设计,3#~4#楼塔吊为了能覆盖施工区域,考虑塔吊的利用效率及施工方便,塔吊设置在两栋楼之间地下室基础面上(标高-9.3m),以便面覆盖整个施工区域。根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)高压线防护要求:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离,最小安全距离应不小于4~6m。塔吊中心离10KV高压线垂直距离42m,QTZ63型塔吊独立高40m,标准节高度2.5m,第一次安装高度为27.5m,地下室基础高度为-9.3m,10KV高压线架线高度8~10m,塔基离10KV高压线水平距离43m(>6m),塔臂(第一次安装高度)与高压线高度距离8.2m(>

塔吊高压线防护方案

一、工程概况 本工程为天地源·曲江香都D区23#住宅楼工程,位于路北段,剪力墙结构,地下一层,地上十一层。建筑物高度为34.70m。地上耐火等级为二级,地下室耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,设计合理使用年限为50年。 二、现状分析 施工现场塔机安装能满足国标(GB5144-85)规范的规定,但根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m.第3.1.4规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m.另外,在塔吊伸臂旋转范围内,如突遇停电,又刮起大风的特殊情况下,若塔吊正处在正常运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措施;由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向而旋转,极有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此,必须采取切实有效可行的防护措施。为了安全生产和塔吊的安全运行,确保正常供电和施工人员的人身安全,防止意外事故发生,制定了一套综合性的安全技术措施,以防接触电等安全事故的发生。 三、方案措施确定与实施

(一)严格控制塔吊在逆高压线路方向安全区范围内进行吊运作业。并且在旋转机构处设置超限制动装置,在警戒区范围内,非特殊情况采取安全措施及项目经理批准,塔吊伸臂不得随意进入禁止区,并采取严格监视与控制措施,司机在起重臂运转临近警戒区时,必须提前减速,一档微动,并有效制动和严禁吊运超过4m长的物料。 (二)塔吊作业中当遇到停电又刮4级以上风,或如遇风力继续加大时,塔吊司机应立即迅速将吊物落下,将吊钩起升到大臂根部相距2m处,停止一切吊装作业,并立即松开旋转机构的制动器,使其在风标效应情况下,伸臂自由旋转,避免吊索或吊物碰触或接近高压线路。其大臂及吊钩上升高度只要脱离了高压线路感应电场的范围,就不会发生触电事故,也不会造成塔吊在刮大风时,因强行制动旋转机构而以致损伤设备或造成倒踏事故。 (三)安全作业区作业区时,回转只许二档微动,严禁在快档下旋转,否则视为严重违章作业,由塔吊指挥及项目部安全员随时监督。 (四)限制小车在塔吊大臂上的运行最大伸长量和吊钩的吊、装、运高度。经测量检查,小车平时只能伸长长度为大臂上45米刻度标记范围内,吊钩在吊起物料后,吊钩尽量提高到最高能运行的高度,待到具体下放位置后,再下落物料,保证其小车在大臂上滑行距离及吊钩上升高度均有足够的距离尺寸以脱离高压线路感应电场的范围。

高压线与塔吊处理方案

郴州市隆华花园二期2#栋 北侧上空高压线与塔吊起重臂较 近处理方案 编制单位:郴州市湘安建筑工程有限公司编制人: 审批人:汀WR 批准人: 日期:2013年8月1日

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:隆华花园二期 致:郴州科源建设监理有限责任公司_ 我方根据施工现场存在北侧上空高压线与塔吊前臂较近的问题完成了 隆华花园二期工 程北侧上空高压线与塔吊起重臂较近处理方案 的编制,并经我单位上级技术负责人审查批 准,请予以审查。 附件:1北侧上空高压线与塔吊前臂较近处理方案 承包单位(章): 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日 期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构: 总监理工程师: 日 期: 一、 工程概况: (4) 二、 工程简介: ............................................ 4 编号: 项目经理: 日 期:

三、现状分析 (4) 四、方案确定 (5) 五、措施与实施 (6) 六、塔吊安全使用: (8) 七、塔吊的拆除: (9) 八、安全责任人及职责 (10) 九、其它注意事项 (12)

、工程概况: 工程名称:郴州市隆华花园二期2#栋 工程地址:郴州市开发区旭辉路 建设单位:郴州市友昌房地产开发有限公司 监理单位:郴州科源建设监理有限公司 施工单位:郴州市湘安建筑工程有限公司 安装单位:耒阳市安联机电安装有限公司 塔吊型号:QTZ63型自升式塔式起重机 基本参数:起重臂长44m (标准长为50mj) 最大幅度起重量1.5t 最大额定起重量3t 塔身尺寸 1.643m X 1.643 X 2.8m 安装后自由高度(不附墙)39m 二、工程简介: 本工程由郴州市友昌房地产开发有限公司投资兴建的商住楼,地下二 层,二层以上为住宅套房,主体高度为68.8m、框剪结构,地上18+1层。塔吊基座设置在地下室负1层(即地下室底板下),基顶标高-11.8m,现阶段独立自由高度前大臂距高压线垂直距离还要10米左右。 三、现状分析 在塔机作业区内,建筑物北侧有10KV高压线一组,由东西斜走向,高压线距自然地坪垂直高度约15m左右,水平最近处距将来建好的建筑物21m 高压线与塔吊的起重臂回转半径最小距离0.7m (最前端距离)

(完整)塔吊与高压线防护方案

塔吊与高压线防护方案 一、概况 祥云·黄金叶1号楼工程位于太原市郑村村口,受施工场地条件限制,根据现场实际情况,结合本工程平面形状,建筑总高度及施工总平面图布置,本工程采用的1台QTZ80A-5512自升式塔吊,只好安装在本工程北侧,塔身中心距离建筑物4.5m处,该塔吊工作高度约55m,起重臂回转半径55m,安装高度60m。 二、现状分析 塔吊塔址确定后,在塔机作业区内,距离北侧约35m处有一路高压线(东西走向,线外有胶皮),高压线杆高度约为8m,由于北向的高压线均处于塔吊的塔臂回转半径(前端15m左右)的覆盖范围之内,高压线路距离塔吊初次安装的垂直距离约30m,塔吊安装能满足国际(GB5144-85)规范的规定,但根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求:在建工程的外侧边缘与电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m,第3.1.4规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边缘最小水平距离不得小于2m。另外,在塔吊伸臂旋转范围内,如突遇停电又刮起大风的特殊情况下,若塔吊正处在正常运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措施,由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向旋转,既有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此,必须采取切实有效的防护措施,为了安全生产和塔吊的安全运行,确保正常供电和施工

人员的人身安全,防止意外事故发生,项目部特组织专项科研小组进行技术攻关,经反复研究讨论,制定了一套综合性的安全技术措施,以防接触电等安全事故的发生。 三、方案措施确定与实施 (一)、严格控制塔吊在逆高压线路方向的北半区施工区域的30m安全区范围内进行吊运作业,并且在旋转机构30m处设置超限制动装置,在30~35m之间的北向各20m范围内作内警戒区,非特殊情况采取安全措施及项目经理批准,塔吊伸臂不得随意进入禁止区,并采取严格监视与控制措施,司机在起重臂运转临近警戒区时,必须提前减速,一档微动并有效制动和严禁吊运超过4m长的物料。 (二)、塔吊作业中当遇到停电又刮4级以上风,或如遇风力继续加大时,塔吊司机应立即迅速将吊物落下,将吊钩起升到大臂根部相距2m处,停止一切吊装作业,并立即松开旋转机构的制动器,使其在风标效应情况下,伸臂自由旋转,避免吊索或吊物碰触或接近高压线路。其大臂及吊钩上升高度只要脱离了高压线路感应电厂的范围,就不会发生触电事故,也不会造成塔吊在刮大风时,因强行制动旋转机构而以致损伤设备或造成倒塌事故。 (三)、安全作业区作业时,回转只许二档微动,严禁在快档下旋转,否则视为严重违章作业,由塔吊指挥及项目部安全员随时监督。(四)、限制小车在塔吊大臂上的运行最大伸长量和吊钩的吊、装、运高度。经测量检查,小车平时只能伸长长度为大臂上30m刻度表及范围内,吊钩在吊起物料后,吊钩尽量提高到能运行的高度,待到

塔吊及高压线防护方案

中海城房地产开发有限公司 华片区G地块房地产开发项目(三期) 塔吊与高压线防护案 编制:祚华 审核:高宝俭 批准: 华片区G地块(三期)项目部

2017年6月

目录 1. 编制依据: (1) 2. 工程概况: (1) 3. 施工安排 (3) 4.施工准备 (4) 5.施工法 (5) 6. 注意事项: (7) 7.触电事故的预防及其应急措施 (8)

1.编制依据: 《建筑施工高处作业安全技术规》JGJ80-91 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《高处作业分级》GB3608-2008 《建筑施工竹脚手架安全技术规》JGJ 254-2011 《建筑施工木脚手架安全技术规》JGJ164-2008 《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规》GBJ148-2010 2.工程概况: 建筑概况 工程名称:华片区G地块房地产开发项目(三期) 建设单位:中海城房地产开发有限公司 建筑面积:总建筑面积约10.8万m2。 工程地点:市历城区。 工程规模:本工程的施工围是指西G地块三期土建总承包工程围地库、裙楼、塔楼及配套公建的土建工程,以及必要的措施、检测及验收等相关工作。具体楼座信息如下:

结构概况 建筑结构形式、等级:高层住宅主体结构为剪力墙建筑,筏板基础;地下车库框架结构,筏板基础;商业为框架结构,独立基础;结构的设计使用年限为50年。结构设计地下室部分抗震等级、地上部分各结构区段抗震等级及结构体系详图纸设计。 本项目抗震设防烈度6度,建筑场地类别Ⅱ类。本工程钢筋采用、HPB300钢筋、HR400钢筋、、HR500钢筋;型钢、钢管、钢板为Q235.BF钢。 本工程结构混凝土强度等级有C40、C35、C30、C25、C15等几个等级,抗渗等级为P6。 2.1 施工现场与围环境 2.1.1 通道和高压线位置及搭设前提条件 项目工程东侧边缘离槽上口距离在3~4m之间,临时道路和现场由2.5m 围栏隔开,高压线南北走向,邻东部工地围墙。在我项目35#,39#塔吊回转半径的覆盖围边缘部分。(具体覆盖高压线尺寸后附图纸)

塔吊遇高压线防护措施实用版

YF-ED-J6377 可按资料类型定义编号 塔吊遇高压线防护措施实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

塔吊遇高压线防护措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 5#楼台塔吊塔址确定后,在塔机作业区内,,距离塔吊西侧约52米处有一路高压线(南北走向),高压线杆高度约为10m.由于高压线处于塔吊的塔臂回转半径(前端半米左右)的覆盖范围之内,高压线路距离塔吊初次安装的垂直距离约5米。塔机安装能满足国标(GB5144-85)规范的规定,但根据《施工现场临时用电安全技术规范》若塔吊正处在正常运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措施;由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向而旋转,极有可能造成吊索或吊物碰触高

压线路的危险。为此,必须采取切实有效可行的防护措施。为了安全生产和塔吊的安全运行,确保正常供电和施工人员的人身安全,防止意外事故发生,项目部特组织专项科研小组进行技术攻关,经反复研究讨论,制定了一套综合性的安全技术措施,以防接触电等安全事故的发生。 方案措施确定与实施: 1、严格控制塔吊在逆高压线路方向的西北区施工区域的安全区范围内进行吊运作业。并且在旋转机构处设置超限制动装置,司机在起重臂运转临近警戒区时,必须提前减速,一档微动,并有效制动和严禁吊运超过4m长的物料。在塔吊大臂前端两米处用绝缘塑料包裹覆盖。

塔吊作业遇到高压线时的安全防护及技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.塔吊作业遇到高压线时的安全防护及技术措施正式 版

塔吊作业遇到高压线时的安全防护及 技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 概况:某工程位于两条交通要道交叉口西南角,受施工场地条件限制,根据现场实际情况,结合本工程平面形状、建筑总高度及施工总平面图布置,本工程采用的2台QTZ―60t?m自升式塔吊(1#塔吊、2#塔吊)只好安装在本工程车间1北侧,塔身中心距建筑物4.5米处,该塔吊作业时高度约35m,起重臂回转半径50m,其首次安装高度约18米。 现状分析 2台塔吊塔址确定后,在塔机作业区内,2台塔吊东西相邻,距离塔吊北侧约45

米处有一路高压线(东西走向),高压线杆高度约为10m。由于东西向的高压线均处于2台塔吊的塔臂回转半径(前端5米左右)的覆盖范围之内,高压线路距离塔吊初次安装的垂直距离约5米。塔机安装能满足国标(GB5144-85)规范的规定,但根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。另外,在塔吊伸臂旋转范围内,如突遇停电,又刮起大风的特殊情况下,若塔吊正处在正常

塔吊与高压线防护方案

塔吊与高压线防护方案一、概况 工程名称:盐城城中雅苑北侧商业。位于解放南路58 号。本工程由 S2~S10计10幢商业楼组成,由东向西成一字形排列。南临小区道路,北侧为居民区。根据现场实际情况,结合本工程施工需要,在S6 房南侧安装1台QTZ40自升式塔吊为1#塔吊,起重臂回转半径46米, 安装高度24米;在S10房西侧安装1台QTZ60自升塔吊为2#塔吊, 起重臂回转半径 56m安装高度24m两塔吊间距120米。 二、现状分析 三、方案措施确定与实施 (一)、严格控制塔吊在高压线路及装置5米范围内进行吊运作业, 2#塔吊在旋转机构设置超限制动装置,在13米以外北向各20m范围内作内警戒区,非特殊情况采取安全措施及项目经理批准,塔吊伸臂不得随意进入禁止区,并采取严格监视与控制措施,司机在起重臂运转临近警戒区时,必须提前减速,一档微动并有效制动和严禁吊运超过4m长的物料。

(二)、塔吊作业中当遇到停电又刮4 级以上风,或如遇风力继续加大时,塔吊司机应立即迅速将吊物落下,将吊钩起升到大臂根部相距2m处,停止一切吊装作业,并立即松开旋转机构的制动器,使其在风标效应情况下,伸臂自由旋转,避免吊索或吊物碰触或接近高压线路。其大臂及吊钩上升高度只要脱离了高压线路感应电厂的范围,就不会发生触电事故,也不会造成塔吊在刮大风时,因强行制动旋转机构而以致损伤设备或造成倒塌事故。 (三)、安全作业区作业时,回转只许二档微动,严禁在快档下旋转,否则视为严重违章作业,由塔吊指挥及项目部安全员随时监督。 (四)、限制小车在塔吊大臂上的运行最大伸长量和吊钩的吊、装、 运高度。经测量检查,小车平时只能伸长长度为大臂上30m刻度表及 范围内,吊钩在吊起物料后,吊钩尽量提高到能运行的高度,待到具 体下方位置后,在下落物料,保证其小车在大臂上滑行距离及吊钩上升高度有足够的距离尺寸以脱离高压线路感应电的范围。 (五)、严格塔吊的吊运操作,由于北侧为居民区,行人较多,塔吊应尽量减少北侧吊臂运行,平时塔吊回转时其吊钩的高度必须在高压线水平线上方6m以上,下班后塔吊司机和指挥人员做好检查,吊钩、钢丝绳的回收到

塔吊遇高压线处理方案.

外电防护施工方案 一、编制说明: 为保证4#、5#、6#楼能在一个安全的环境下正常工作和顺利完成施工任务,现根据塔吊使用环境安全有关要求及有关对施工区域内高压电线防护措施要求,在建工程不得在高、低压线路下方施工,不得搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。最小安全操作距离:10KV电压水平距离不小于2米,垂直距离不小于3米,对于达不到该标准规定的距离时均需搭设防护措施,增设屏障、遮拦、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。因此特制定本外电防护专项施工方案。 二、编制依据: 1、施工现场实地勘察; 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 3、国家相关规范规定。 三、工程概况及现场概况: 1、工程概况: 工程名称:朝阳丰和苑住宅小区一期工程 建设单位:中国水电建设集团房地产(长沙)公司 监理单位:长沙升达建设管理有限公司 施工单位:中国水利水电第八工程局有限公司 2、现场概况: 在现场4#、5#、6#楼东侧有10KV高压线。架空高压线部分在塔

吊回转半径内,根据《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,必须采用安全保护措施。高压线总长度约110米,距离地面高度约为8米。 4#楼、5#楼、6#楼布置TC5610-6塔吊一台,臂长56米。 四、防护方法: 因施工所用的塔吊需要360度回转,同时根据现场实际情况,拟对东侧进行防护。 防护方法:采用绝缘材料毛竹搭设防护栏,搭设参数:脚手架步高1.8m,立杆间距1.5m,搭设高度应超过高压线1.7m,宽度也应分别超过高压线1.7m。同时在高压线保护栏上设警示牌,警示牌上写:“高压线危险”。此处需防护总长度约120米,宽度5mm左右,高度12m左右。 五、施工技术要求: 1、搭设材料: 1.1根据现场实际情况,用毛竹搭设防护脚手架。毛竹必须选用生长期三年以上毛竹或楠竹,不得使用弯曲、青嫩、枯脆、腐烂、裂纹连通两节以上以及虫蛀的竹杆。立杆、顶撑、斜杆有效部分的小头直径不得小于75㎜,横向水平杆有效部分的小头直径不得小于90㎜,栏杆的有效部分小头直径不得小于60㎜。对于小头直径在60㎜以上,不足90㎜的竹杆可采用双杆。 1.2绑扎铁丝用12#脚手专用铁丝,镀锌铁丝使用时不允许用火烧,次品和锈蚀严重的镀锌铁丝不得使用。

相关文档