L-CNG加气站技术方案

原料气(LNG)

压力:0~0.5MPa(A)

温度:-162~-130℃

加气条件

CNG汽车的最大充装压力为20MPa,站内CNG储存压力为25MPa。单车充气时间最大不超过10分钟。

设计依据及原则

(1)采用先进、可靠、成熟的技术和设备,保证安全生产、保护环境、节约能源、方便用户;

(2)低投入高效益的原则;

(3)严格遵守国家、行业的有关规范、标准和规定,尽量参照国外先进标准。

主要设计规范

《液化天然气(LNG)生产、储存和装卸标准》 NFPA59A-2000 《液化天然气汽车系统技术要求》 NFPA57-2000 《撬装式液化压缩天然气(L-CNG)汽车加气站技术规范》

Q/XJGH1004-2010 《汽车加油加气站设计规范》 GB50156-2002 《火灾自动报警系统设计规范》 GBJ116-88

《中华人民共和国爆炸危险场所电气安装规程》 GBJ16-87

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB50058-92 《低压配电设计规范》 GB50054-95 《供配电系统设计规范》 GB50052-95 总图布置

L-CNG站采用撬装设计。储罐及其相关阀件组合在一起,自成一台单体设备,布置储罐基础上;高压气化器和高压LNG泵分别单独布置在一个撬装式底座上,成为一个独立的撬座设备,符合安全距离的地方;四台售气机布置在单独的加气岛上,从而使整个加气站比较简洁。

1、工艺流程

L-CNG汽车加气站是将低压(0~0.6MPa)、低温(-162℃~145℃)的LNG转变成常温、高压(20~25MPa)天然气的汽车加气站。其主要设备包括:LNG储罐、LNG低温高压泵、高压汽化器、CNG储气库(井、瓶组)、顺序控制盘、售气机、自控系统等。

储罐内的LNG通过低温高压泵把LNG送到高压空温式汽化器。在空温式汽化器中,液态天然气经过与空气换热,发生相变,转化为气态,并升高到适当的温度,空温式汽化器一用一备共两台,两组空温式汽化器的入口处均设有手动和气动切断阀,正常工作时两组空温式汽化器通过手动切换或通过气动阀自动进行切换,切换周期时间根据环境温度和用气量的不同而不同。当温度出口低于5℃时,低温报警,自动切换空温式汽化器,同时除掉汽化器上的结霜,保证使用的汽化器达到换热的最佳效果,LNG汽化后的出口温度应超过5℃以上出口

压力为20MPa,当空温式汽化器出口的温度达不到5℃以上时,通过水浴式复热器使其温度达到5℃以上,经顺序控制盘进入低、中、高三个储气井,CNG加气机分别由低到高从三储气井中取气给汽车加气。该工艺是利用LNG低温高压泵将LNG增压到25.0MPa来完成低压变高压的过程。过程中LNG增压泵的控制及操作中增压泵的超压停、低压开泵、流体计量等都由控制台自动完成;该过程不使用天然气压缩机,仅使用小功率高压低温泵,无需冷却水,这样大大降低了噪声污染,节约了大量的电能。

工艺流程如下图:

(1)、卸车流程:

在加气站将LNG从槽车内转移至加气站LNG储罐;

槽车到站的压力大概在0.4MPa左右,储罐中的压力在0.5―0.6MPa通过卸车增压器给槽车储槽的压力,利用压差把LNG送入LNG 储罐储存。

(2)、调压流程:

卸车完毕,由LNG高压泵将LNG储罐中的LNG加压至20MPa以上,再通过高压汽化器汽化成CNG,并进入高压储气井或者高压瓶组储存;

(3)、加气流程:

储气井中的CNG通过CNG加气机向汽车加气,当储气井中压力低至无法正常加气时,高压泵重启并气化给储气井补气加压,向汽车加气。

(4)、控制系统:

监控各种设备的状态和运行情况,使加气站正常运行和实现自动化控制,与加气站管理系统、安全保障系统和视频监控系统一起构成完整的控制系统解决方案。

(5)、安全考虑

低温真空储罐的日蒸发率一般为0.2%,这部分汽化了的气体如果不及时排出,会使储罐上部气相空间的压力逐渐升高。为保证储罐的安全,通过降压调节阀根据压力自动排出灌顶的气体(BOG),这部分BOG气体经BOG加热后进入民用管网或加气站自用。或则将BOG加热后通过一个小型压缩机增压至20MPa,然后进入储气井。

每台LNG储罐都安装有高低液位报警设施及压力高报警器。储罐上及系统管道上均设置有安全放散阀,以保证储罐和管道的安全,安

全放散的气体经EAG汽化器加热后通过放散管放空。

两组空温式汽化器的入口处均设有手动和气动切断阀,正常工作时两组空温式汽化器通过手动或切断阀自动进行切换,切换周期时间根据环境温度和用气量的不同而不同。当温度出口低于5℃时,低温报警,自动切换空温式汽化器。

2、主要设备选型

(1)LNG储罐

根据本项目的规模特点选用立式真空罐,选用依靠容器本身的压力,可采用压力挤压的办法对外排液,不需要输液泵排液,操作简便、可靠性高;安装方便,成本较低。理论日静态蒸发率为0.2%/d。每台储罐配备一台自增压器。

储罐台数的选择应综合考虑气源点的个数、气源检修时间、运输周期、用户用气波动情况等困素,本工程根据用户特点选用100m3立式真空储罐1台。

工作压力: 0.6MPa

设计压力:0.66MPa

工作温度:-162℃

设计温度:-196℃

单台水容积:105m3

储罐增压器:

每台配备一台自增压气化器:

设计进口温度/运行进口温度:-196℃/≮-162℃

设计出口温度/运行出口温度:-196℃/≮-162℃

设计压力:1.6MPa

运行压力:0.55-0.6MPa

单台设计流量:200Nm3/h

(2)高压空温式气化器

气化器的气化能力根据高峰小时用气量确定,并留有一定富裕量。设计上配置两组,互相切换使用。加气站按每天工作15小时计算,选用2台1500Nm3/h空温式气化器和1台1500Nm3/h水浴式气化器,互相

切换。当环境温度较低,空温式气化器出口温度低于5℃时,切换成

水浴式气化器,对LNG进行加热强制气化。

高压空温式气化器主要工艺参数:

工作压力:25MPa

设计压力:27.5MPa

工作温度:-162℃

设计温度:-196℃

立式,主体材质:管道1Crl8Ni9Ti铝翅片

气化能力:1500Nm3/h

出口温度:≥环境温度-10℃

水浴式气化器主要工艺参数:

工作压力:25MPa

设计硬度力:27.5MPa

出气温度:5~10℃

加热能力;1500Nm3/h

加热用热水由站内自建的锅炉房供应或外来蒸汽

(3)BOG气化器

LNG储罐日蒸发率大约为0.2%,这部分蒸发了的气体,和槽车卸车的BOG,通过1台BOG150Nm3/h气化器加热、调压后进入管网。

设计压力:1.6MPa

工作压力:0.4~0.6MPa

设计温度:-196℃~60℃

工作温度:进口温度:-162℃

出口温度:≥环境温度-10℃

安装方式:立式/卧式

材料:LF21

(4)EAG气化器

低温系统安全阀放空的全部是低温气体,在大约-107℃以下时,天然气的重度大于常温下的空气,排放不易扩散,会向下积聚。因此设置一台200Nm3/h空温式放散气体加热器,放散气体先通过该加热器,经过与空气换热后的天然气比重会小于空气,高点放散后将容易扩散,从而不易形成爆炸性混合物。

设计压力:1.6MPa

工作压力:0.4~0.6MPa

设计温度:-196℃~60℃

工作温度:进口温度:-162℃

出口温度:≥环境温度-10℃

安装方式:立式/卧式

材料:LF21

(5)卸车增压器

卸车增压气化器设计流量300Nm3/h,选用自然气化空温式气化器,采用卧式结构。其主要设计参数为:

设计进口温度/运行进口温度:-196℃/≮-162℃

设计出口温度/运行出口温度:-196℃/≮-162℃

设计压力:1.0MPa

运行压力:0.6-0.7MPa

单台设计流量:300Nm3/h

(6)储气井:

根据该加气站设计规模采用三个水容积为各4方的储气井

设计压力:25MPa

体积:12m3

(7)顺序控制盘

根据压力的高低,从低到高向低、中、高储气井加气。

(8)加气机

根据本站加气规模采用四台双枪加气机

工作压力:25MPa

流量:0.15m3/s

(9)、仪表自控系统

为保证本站安全、稳定地运行,提高工作效率,本站的相关运行参数采用就地及控制室显示,并通过站的控制系统对生产过程进行监视和控制。主要进行监控的工艺参数类型包括:压力液位、温度、流量、燃气泄漏,并采用PLC系统控制

①在L-CNG加气站建立中央控制室,采用上位工业控制计算机储运管

理系统与过程控制PLC 采集、监控系统及摄像监视、报警联动系统,对整个站区的工艺生产运行测控参数进行集中显示及管理,并将L-CNG加气站生产运行的重要参数传送至中央控制室仪表盘上显示和控制。控制室监控、采集系统配备UPS 不间断电源。

②对LNG 储罐的液位、温度及压力设置就地显示仪表检测并远传至

控制室显示。LNG 储罐设置高、低限液位报警及超压报警装置,并按工艺运行控制条件进行紧急联动切断控制,以防超装和抽空,确保储罐和管道系统的安全运行。

③在控制室与LNG 储罐区、LNG 气化区等部位设置紧急关闭系统(即

ESD 系统),并在有可能发生天然气泄漏的区域设置低温检测报警装置并按工艺条件进行连锁控制。

④在LNG 储罐的进出口管线上均设置气动紧急切断阀,并按照工艺

运行控制条件进行紧急切断控制。

⑤在两组空温式气化器入口设紧急切断阀,正常工作时两组空温式

气化器利用气动阀相互切换,切换的时间是通过工控机与PLC 储运计算机管理系统,按照工艺运行控制条件进行定时切换,设低

温报警并连锁切换气化器。

⑥在LNG 气化器的液体进口设置紧急切断阀,该阀门与气化器后的

管道上温度检测装置连锁。

⑦在各连接设备的工艺管道上设置就地显示仪表,并在对应区域设

置可燃气体泄漏检测报警装置,报警信号通过信号线引入控制室仪表盘,在工控机上显示,并在报警浓度范围内紧急联动,切断站内工艺运行控制的紧急切断阀。

⑧气化后的CNG在经过加气机流量、温压、补偿计量,并将瞬时流量

与累计流量值信号远传至控制室的PLC 数据采集系统内。

⑨设置自动消防灭火系统。在罐区设置火灾控测器,当遇失火时,

向总控室发出报警信号,同时打开相应喷淋阀门,启动消防水泵,实施消防灭火。

⑩在高压泵的出口上设置压力变送器,远传到PLC上,当压力超过21MPa时自动停泵,保护整个系统的安全运行。

(12)氮气系统

卸车时需用氮气吹扫卸车软管,置换软管里面的空气。采用瓶装氮气控制气动阀的开启、关闭,实现阀门的自动控制。

3、安全设计

由于目前国内尚无针对液化天然气的专门规范,而《石油化工企业设计防火规范》中液化烃的定义中包含有液化天然气,因此在消防方面主要执行的是《石油化工企业设计防火规范》(GB50160—92)中

的相关条款,同时也部分借鉴了美国标准NFPA 59A《液化天然气(LNG)生产、储存和装运标准》:在气化后的常温CNG部分则主要执行的是《汽车加气站设计规范》

出于安全要求,设计措施如下:

1)紧急关闭系统(ESD)

每台LNG储罐的底部进液管和出液管均装设了气动紧急切断阀,在紧急情况下,可在卸车台、储罐区或控制室就近切断。紧急切断系统可控制LNG的连续释放产生的危害。

2)可燃气体检测仪

在卸车台、储罐区、气化区及加气机等天然气有可能发生泄漏的地方,均设置了可燃气体检测仪,当检测出的环境中可燃气体含量超标(达到爆炸下限的20%)时发出警报,工作人员可根据具体情况选择处理。

3)低温检测仪

在储罐底部等有可能发生LNG泄漏并有可能对设备基础造成损害的地方,设置低温检测仪,在检测到异常低温时报警。

4)控制系统

LNG储罐液位设高、低液位报警,当储罐在空温式气化器进液管道上设置气动紧急切断阀,与出口温度联锁.当气化器结霜过多或发生故障时,导致出口温度低于正常值时,报警并联锁切断。此外,还设有一些温度、压力检测项目,以实现安全控制。

5)安全泄放系统

LNG的体积膨胀系数很高,通常可达600倍,在密闭情况下,LNG 受热膨胀,引起管道内压急剧升高会导致管道发生破裂,因此,在液相管道两道阀门之间加设安全阀。此外,LNG储罐也设有安全阀,一旦罐内压力超高,安全阀起跳,可将超压气体排出,保护储罐。在高压区管道设有安全阀当管道压力达到27.5MPa时安全阀起跳将超压气体排出保护管道。

6)消防

在LNG储罐区设置了排液沟和积液池,安装移动式泡沫灭火装置,厂区设置环状消防给水管网,安装地上消火栓若干,储罐区设置1米高的挡液堤,并安装消防水炮及消防喷淋装置,此外储罐区和气化区还分别设置干粉灭火装置若干。

7)火灾报警

卸车台、储罐区、气化区均设置了火灾报警系统,可根据现场感烟探头探测到的情况报警或人为手动报警。

8)阀门、管道及管件

站区工艺管道大体上分为两种。介质温度大于-20℃的管道选用碳钢无缝钢管,材质为20#钢:介质温度小于-20℃的管道选用不锈钢无缝钢管,材质为0Crl8Ni9,高压管道采用1Crl8Ni9Ti。

LNG管件采用与LNG输送管道相同(或相匹配)技术要求的管件,如法兰采用不锈钢材质的0Crl8Ni9,密封垫片采用不锈钢金属缠绕垫片。LNG系统在常温条件下安装,在低温条件下运行,两者温差很大(~1800C),由此而来的膨胀及收缩应力,设计时要据此考虑必要的柔性,

以便最大应力在允许范围内。

4、电气设计

1)、设计范围

气化站的电气设计包括站内建构筑物的动力、照明、防雷、接地等

2 )、供电系统

供电条件:38ovAC ,三相,+ 7 % ,一10 % , SOHz

( 1 )对功率因数的要求:> 0 . 9

( 2 )自动化系统接地电阻<1 欧姆

( 3 )电气系统接地电阻<4 欧姆

3 )、保护与控制

低压设备的保护利用控制柜内自备的过负荷、断相等功能进行保护;配置必须保系统的正常工作。

4 )、380V 异步电机的启动控制分两种,大于45kw 的电动机采用软启动,小于45kw 的电动机采用直接启动。

5 )、控制室外1 、2 区(爆炸危险环境)所有用电及控制设备均要用隔爆型产品,其防爆等级符合《爆炸性气体环境用防爆电气设备通用要求》的规定。爆炸危险区域内金属设备及工艺管道均作静电接地处理。

6 )、低压开关柜选用先进技术的开关柜,配备优质、可靠的元器件。元器件要求互换性强,以便于元器件的更换及整定值得调整。

7) 、线路敷设

室外配电线路采用ZRC 一YJV22 型铜芯阻燃电力电缆穿钢管敷设;

室内配电线路采用BV 一500 型塑料铜芯线,在爆炸危险区域采用穿镀锌钢管明敷,正常场所内采用电缆穿钢管暗敷。线缆过墙及过道路均应穿钢管敷设。

8 )、LNG 装置设静电接地装置

重要工艺设备如储罐、主气化器等两处以上接地,接地点沿设备外围均匀布置,其他工艺设备单点接地;管道上的所有法兰盘连接处均应采用编织铜线跨接,所有管道和管道支架间隔20 一30 米应作防静电接地处理;在汽车卸车处设临时接地接线柱。接地系统埋在地下部分采用防腐材料(铜包钢)。

5、站场工程量及估算

加油加气站规范(2014修订)

汽车加油加气站设计与施工规范(GB50156-2012,2014年修订) 1总则 (2) 2术语、符号和缩略语 (2) 3基本规定 (3) 4站址选择 (6) 5站内平面布置 (12) 6加油工艺及设施 (16) 6.1 油罐 (16) 6.2加油机 (17) 6.3工艺管道系统 (18) 6.4撬装式加油装置 (20) 6.5防渗措施 (20) 6.6自助加油站(区) (21) 7LPG加气工艺及设施 (22) 7.1 LPG储罐 (22) 7.2泵和压缩机 (23) 7.3 LPG加气机 (24) 7.4 LPG管道系统 (24) 7.5槽车卸车点 (25) 8CNG加气工艺及设施 (25) 8.1 CNG常规加气站和加气母站工艺设施 (25) 8.2 CNG加气子站工艺设施 (27) 8.3 CNG工艺设施的安全保护 (27) 8.4 CNG管道及其组成件 (29) 9LNG和L-CNG加气工艺及设施 (29) 9.1 LNG储罐、泵和气化器 (29) 9.2 LNG卸车 (32) 9.3 LNG加气区 (32) 9.4 LNG管道系统 (33) 10消防设施及给排水 (33) 10.1灭火器材配置 (33) 10.2消防给水 (34) 10.3给排水系统 (36) 11电气、报警和紧急切断系统 (36) 11.1供配电 (36) 11.2防雷、防静电 (37) 11.3充电设施 (39) 11.4报警系统 (39) 11.5紧急切断系统 (40) 12采暖通风、建(构)筑物、绿化 (40) 12.1 采暖通风 (40) 12.2建(构)筑物 (41) 12.3绿化 (42) 13工程施工 (42) 13.1 一般规定 (42) 13.2材料和设备检验 (43) 13.3土建工程 (44) 13.4 设备安装工程 (46) 13.5管道工程 (47)

自己加气站试运行方案解剖

阳城县晋昌绿色能源有限公司 下川加油加气站 试运行方案 编制: 审核: 批准: 颁布日期:2013年10月11日实施日期:2013年10月1日

目录 1、颁布令 (1) 2、任命书 (2) 3、基本资料 (3) 4、试运行安全方案 (4) 5、试运行事故安全预案 (22)

第一部分:基本资料 一、加气站的概况 阳城县晋昌绿色能源有限公司下川加油加气站位于阳城县凤城镇下川村原石子厂旧址内,占地面积2000平方米。加油加气站设计日销售煤层气20000NM3,汽油2.5t,柴油2.5t。站内主要设备有液压式子站撬体一套、加气机4台、加油机4台、卧式油罐4个,并按标准配备了消防设备,安装可燃气体探测报警仪,紧急切断装置。防雷击、防静电接地等安全设施。该工程由新地能源工程技术有限公司石家庄能源化工技术分公司负责设计,坚持安全第一,平面布置合理,车辆作业顺畅。施工单位为河南省盛达建设有限公司和四川金科环保科技有限公司。有效解决阳城县县城及周边村镇汽车用油用气,达到更加环保、经济和方便的目的。 目前,加气站在职员工16人,其中:站长1名,副站长1名,技术副站长1名,安全员1名,设备管理员2名,财会人员2名,加油加气站员8名。 加油加气站自成立以来,十分重视安全教育,人员素质从入公司和加油加气站三级安全教育、定期培训考核到分批外派学习,达到了持证上岗,逐步健全组织机构,执行公司先进性标准化管理制度,建立起全面有效的安全体系,公司在今后将严格执行国家的安全法规、始终坚持“安全第一、质量第一、保障供应”的企业宗旨,进行科学管理,提高企业效益。 二、加油加气站组织机构管理网络图

天然气汽车加气站项目计划书

★★★压缩天然气(CNG)汽车加气站项目计划书★★ 目录 前言 (3) 一、项目公司与定位 (4) 1、项目公司 (4) 2、公司定位 (4) 3、项目拟建地区和站点 (4) 二、政策与技术设计依据 (4) 三、项目的社会和政策背景 (6) 1、节省能源 (6) 2、绿色环保 (6) 3、节省开支 (6) 4、安全可靠 (7) 四、项目的市场前景 (7) 五、技术方案要点 (8) 1、加气站的站点选择和分布 (8) 2、技术方案选择 (8) 六、项目产业链——汽车的改装 (10) 1、汽车的改装 (10) 2、改装CNG的费用以及改装费用回收 (10) 七、投资规模 (11) 八、建设用地 (11) 九、建设周期 (11) 十、机构和组织 (11) 十一、主要风险 (12) 十二、项目团队 (12) 十三、项目运作思路 (13) 1、选择城市 (13) 2、确定项目 (13) 3、组建实体 (14) 4、建站批文 (14) 5、投资方式 (14) 6、建设内容 (14) 7、经济利益 (14) 8、政府合作 (14) 9、强化宣传 (15) 十四、项目建设程序 (15) 1、选址 (15)

2、立项 (16) 3、设计 (16) 4、报建 (16) 5、建设 (17) 6、验收 (17) 十五、结论 (18) 前言 石油短缺和生态恶化是21世纪人类面临的主要问题,能源的短缺将直接影响各国经济的持续发展,而环境污染则直接威胁着人类的健康和生存。 天然气是当今世界能源的重要组成部分,它与煤炭、石油并列为世界能源的三大支柱。天然气是一种洁净的能源,主要成分是甲烷,燃烧后的主要生成物为二氧化碳和水,其产生的温室气体只有煤炭的1/2,是石油的2/3。据研究资料显示,世界已探明的石油储量,按现在消耗的速度,还能支撑40~70年。而已探明的天然气储量,预计可以开采200年。 天然气作为清洁能源已进入世界发达国家的主要消费能源序列,我国随着西气东输管道的建设以及天然气气田的勘探发现,居民用气迅速在全国主要城市辅开。在居民用气保障的情况下,汽车用天然气已经在2007年被国家发改委列为优先序列发展。当前在气源充沛的城市和地区汽车加气已经被消费者普遍接受。其他气源相近城市也纷纷开始建设天然气汽车加气站。为此,我们认为,现在投资建设天然气汽车加气站是历史性机遇,投资的策略应该是先期在气源充沛的城市建站,然后投资气源有保障的几个较大目标城市,择机引入战略投资并上市,逐步形成在本行业有相对竞争力的全国性公司。 一、项目公司与定位 1、项目公司 在建设天然气汽车加气站的城市组建项目公司,独资或与当地企业或经营者合资建设。 2、公司定位 主营压缩天然气(CNG)汽车加气站的开发和经营。 3、项目拟建地区和站点 四川省和重庆市是投资加气站的理想地区;山东东营也是投资相对理想之地;河北唐山市是发展加气站的另一理想区域,目前没有加气站。另外,在西气东输管道经过的省市可以相对集中的建设市内加气站,如皖、苏、豫等。 二、政策与技术设计依据 本项目政策与技术设计的依据主要有: 《天然气利用政策》(国家发改委2007年9月) 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2992(2006年版) 《汽车用燃气加气站技术规范》GJJ84-2000 《天然气》GB17820-1999 《车用压缩天然气》GB18047-2000 《汽车加气站用天然气压缩机》JB/T10298-2000 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94

浅析加油加气站安全设施及其措施(通用版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 浅析加油加气站安全设施及其 措施(通用版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

浅析加油加气站安全设施及其措施(通用 版) 摘要:通过分析国内外现行加油站的发展历史、现状和前人的研究成果,结合目前国内外加油站存在的问题,依据设计规范的要求,对加油站的选址与布局、建设、安全、经营、管理进行研究,对加油站进行合理设计,提出了主要的设计内容和设计方案并对不同地区加油站有一定的认识。由于油气对人类十分重要,因此加油站的合理布局与管理、对保证人民生命财产、提高服务质量、节约运营成本具有长远的意义。因此,加油站的安全设施及其设施对加油站的安全十分重要。 关键词:加油加气站;安全;设施;措施 Abstract:Throughtheanalysisofthecurrentdevelopmentofthegas

stationathomeandabroadonthehistory,presentsituation,andthe predecessor'sresearchresults,withthegasstationathomeandabr oadandexistingproblems,accordingtothedesignstandard,atther equestofthegasstationsiteandthelayout,construction,safety, operationandmanagementofresearchonthegasstationonthereason abledesign,putsforwardthedesignofthemaincontentandthedesig nschemeofdifferentareasandhavecertainunderstandingofgassta tion,becauseoilandgastohumanisveryimportant,sothegasstatio nreasonablelayoutandmanagement,toensurethepeople'slifeandp roperty,improvetheservicequality,savetheoperationcostofhas long-termsignificance. Keywords:Gasstation;safe;Installations;measure 引言: 汽油、柴油物质具有易燃性、易爆性、易挥发性、易扩散流淌性、静电荷积聚性、有毒性等危险、危害特性,由于加油站经营过程中大量存储和销售汽油和柴油物质,决定了加油站具有较大的火

加气站试运行办法

鄂托克旗金奥绿源燃气有限责任公司 乌兰镇门站及(CNG)加气站 试运行方案 编制:康磊 审核:马文华 批准:张晓君 颁布日期:2013年3月1日实施日期:2013年3月1日 目录 1、颁布令 (1) 2、任命书 (2) 3、基本资料 (3) 4、试运行安全方案 (4) 5、试运行事故安全预案 (22) 第一部分:基本资料 一、加气站的概况 鄂托克旗金奥绿源燃气有限责任公司乌兰镇CNG加气站位于鄂托克旗乌兰镇西环城路东南角,占地面积8400平方米。加气站设计日供气量25000M3。站内主要设备有2台压缩机、6台加气机(现已安装四台、预留2台)、1台加气柱、4口储气井,并按标准配备了消防设备,安装可燃气体探测报警仪,紧急切断装置。防雷击、防静电接地等安全设施。该工程由陕西省燃气设计院负责设计.坚持安全第一,平面布置合理,车辆作业顺畅。施工单位为陕西省设备安装公司第五工程处。有效解决乌兰镇汽车用天然气,达到更加环保、经济和方便的目的。

目前,加气站在职员工14人,其中:站长1名,出纳1名,技术负责人1名,安全负责人1名,安全员3名,加气站员7名(预招2人)。 加气站自成立以来,十分重视安全教育,人员素质从入公司和加气站三级安全教育、定期培训考核到分批外派学习,达到了持证上岗,逐步健全组织机构,执行公司先进性标准化管理制度,建立起全面有效的安全体系,公司在今后将严格执行国家的安全法规、始终坚持“安全第一、质量第一、保障供应”的企业宗旨,进行科学管理,提高企业效益。 二、加气站组织机构管理网络图

三、加气站加气工艺流程图: 本工程气源来自长庆气田第二净化厂,通过加气站东侧鄂托克旗金奥绿源燃气有限责任公司天然气门站管道接入站内。天然气通过过滤计量后进入压缩机,加压后的天然气通过程序盘进入储气井或加气机,通过加气机向CNG汽车加气(或通过加气柱向拖车加气)。该工艺流程成熟可靠,为国内众多加气站普遍采用。 本站的天然气管道选用GB/T8163-2008《输送流体用无缝钢管》,材质为20#钢;高压天然气管道选用GB/T14976-2002《流体输送用不锈钢无缝钢管》,材质为 0Cr18Ni9。高压管道采用管沟敷设,管沟内用干沙填实,并设置活门及通风孔;管

宁夏加气站试运行方案

宁夏某某某某路加油加气站试运行方案 编制: 宁夏某某能源股份有限公司生产部 审核:宁夏某某能源股份有限公司投产领导小组批准:宁夏某某能源股份有限公司 时间:2014年9月1日

目录 一、加油加气站概述 二、投产领导小组 三、试运行安全预案 四、试运行前的准备工作 五、试运行

一、加油加气站概述 1.1概述 宁夏某某能源股份有限公司某某路加油加气站是有银川市建设局、规划局、商务局、兴庆区发改局等单位批准实施及立项,公司委托哈尔滨天源石化设计公司设计、宁夏石化建设有限公司施工。 本项目法定代表人刘代同,项目总投资为1538万元。建设项目为加油、LNG加气、CNG常规站合建站(LNG气源来自液化工厂,通过LNG槽车运至站内,CNG气源来自城镇燃气管网)。计划劳动定员30人。加油设置2台30立方米汽油储罐、1台30立方米柴油储罐、2台四枪四油品油气回收潜液泵型加油机,设置卸油及加油油气回收。LNG加气设计规模为2.5×104Nm3/d,50立方米的LNG卧式低温储罐1个、LNG潜液泵撬1套;CNG加气设计规模为2×104Nm3/d,配备CNG储气井1组(总水容积为9m3)、CNG双枪加气机4台、过滤计量撬1台、脱水装置1台、缓冲罐1台、压缩机2台、回收罐1台、顺序控制盘1台、冷却水装置1套。该项目加油折合汽油后总容积75m3,LNG储罐总容积为50m3,CNG储气井总容积9m3,根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)表3.0.15,该站为二级加油加气合建站,本站LNG年(按360天计)销量约为3600000Nm3,CNG年(按360天计)销量约为5400000Nm3。 1.2工艺流程简述 1、加油工艺流程 工艺流程主要分为卸油及卸油油气回收、储油、加油及加油油气

常见LPG汽车加气站工艺方案

常见LPG汽车加气站工艺方案 引言 随着清洁能源的进一步开发和使用,加快发展和建设燃气汽车加气站,改善环境已成为燃气行业的焦点课题之一。国家和各大城市的市政府下了很大的决心,要解决汽车排放尾气的质量问题,并在财力、物力、人力上加大投入,也因此给国内燃气行业带来了新的机遇与挑战。 经过几年的摸索的实践,国内目前已建和在建的液化石油气汽车加气站,按布置形式可大致分为:地下罐——地面泵、地下罐——潜液泵和地上罐——地面泵3 种。 几种方案中,最常出现的情况是泵的“气蚀”现象。所谓的“气蚀”,即当液化石油气的绝对压力下降到当时温度下的气化压力时,LPG 便在该处开始气化,形成气泡。气泡形成的同时,周围的液体以高速填充空穴,以生互相撞击而形成“水击”,这种现象将造成泵内金属表面或金属部件的蜂窝状点蚀破坏。产生“气蚀”的原因不外乎三种:泵的几何安装高度;安装地点的大气压力;输送介质的气化温度。为避免这种现象的发生,泵的入口处必须具有超过输送温度下LPG气化压力的能量——必须气蚀余量NPSH(required net positive suction head).对必须气蚀余量有影响的因素与泵的结构有关,即泵吸入室与叶轮进口的几何形状和流速。从上面的描述中可以看出:无论何种形式的泵都可能发生“气蚀”。只是我们如何降低它的发生几率。 地下罐地面方案

其原理是:采用LPG压缩机(或泵)将液化石油气从槽车卸至埋地储罐内,通过固定在储罐附近地面上的加气泵,将LPG输送到汽车加气机,经计量加入汽车储瓶内。 近两年,在总结以前地下罐——潜液泵方案经验的基础上,借鉴国外同行的做法,国内用户逐步采用了这种工艺方案。鉴于这种布置形式,为满足加气要求,应选择中等流量、高压差、运行无脉动、抗气蚀能力强的加气泵,即多级离心泵或环流涡轮泵,相对其它种类的泵更能适合这种方案。 多级侧腔离心泵,通过其离心机与侧腔结构融为一体的设计,使得它适合高压差、低NPSH(必须气蚀余量)的介质输送。即使液体中含有超过50%的气体存在,也能同样保证运行平稳、低噪音。其多给侧腔结构可提供自动引动能力;泵入口处有一段空间,可以对高速进入泵内的液体起到缓冲的作用,有效降低液体流动的速度;液体以轴向方向进入泵内,又将泵的推进器设计在引入口处;这些都可以减少气蚀发生的几率,对具有苛刻的入口条件的液体加压尤其适合。泵启动时,吸入口的空气会通过拜谢管线排出,不会造成背压。这种对安装位置并无特殊要求,可设置在室外或专用泵室内。但其结构复杂,级数越多。叶轮数量越多,各级间的密封面也越多。由于叶轮数量越多,不但价格昂贵,机械磨损严重,也为维修带来了不便。 针对上述问题,国内目前广泛采用了一种专用于汽车加气的地面加气泵。这种加气泵结构简单,外型小巧,采用单片叶轮设计,密封面少。某些厂家更是将此叶轮设计成悬浮式的结构,即叶轮自由悬浮

LNG加气站调试方案及专项应急预案

LNG加气站调试方案及专项应急预案 项目名称:巩义市华鑫清洁能源有限公司(小里河撬装加气站) 合同编号:DLX140311-1104 投运站址:河南省巩义市米河镇小里河村工业区 工程概况:LNG撬装三级站,加气站设计日最大加气能力为30000Nm3/d; 主要建设内容包括60m3卧式储罐1台,LNG泵撬+LNG加气机撬1台 (含LNG泵撬1座,LNG加气机2台) 总述 为确保此次LNG 撬装加气站工程的顺利开车,特制订该装置每个单元的试车工作的具体方案,以便试车期间能够依据本方案进行装置的试车和事故处理。 本方案内容包括:①联动试车的目的;②联动试车的组织指挥系统;③总体试车前应具备的条件和检查准备工作;④联动试车的程序,包括各单元试车前其它单元应具备的条件及试车指标;⑤附表。 在联动试车过程中,首先启动公用工程单元,公用工程单元能提供稳定的电源、液氮能够汽化出合格的氮气;并且消防系统正常,然后进行卸车储存单元、汽化单元、加气单元、装车单元的试车,具体在试车计划表(见附表1)中可以体现。联动试车计划用时2天,具体时间根据工程进度调整。本联动试车的具体工作由公司组织实施,由设备厂家、设计单位、施工单位、监理单位配合。 一、联动试车目的及组织 联动试车是检验装置的设备、管道、阀门、电气、仪表、控制等的性能和质量是否符合设计与规范的要求。是连接单机试车工作和投料的重要环节。 本次联动试车由公司晋豫大区工程部负责组织,通过对设计方和施工方及设备厂家进行协调, 开车项目组进行总指挥,装置单元负责人(工程师)协助,操作人员进行现场操作。 1.调试及试运行人员安排

1.1项目调试领导组 全面主管公司LNG加气站调试的指挥工作,组织实施调试计划等全面工作。 总指挥: 1.2安全小组 全面主管公司LNG加气站的试压、吹扫、调试、运行过程的安全工作,涉及安全问题的操作或施工,必要时有权勒令停工,协助总指挥实施调试现场的安全监督。 安全负责人: 安全小组组员:监理 1.3技术小组 全面负责处理公司LNG加气站站在调试、试运行中的技术问题,规范储备站所有操作人员的操作,指导操作人员对突发事件进行安全处理,操作过程中由安全负责人协助处理可能发生危险的地方,按调试方案进行,对可能发生故障的地方有预见性,所有调试过程中的技术问题由技术副组长协助处理,如果组长不在现场,则由技术副组长全权负责。 技术组长: 技术副组长:华气厚普 技术小组组员:施工单位、场站技术员 1.4后勤保障小组 全面负责处理公司LNG加气站在调试、试运行中的后勤工作,如调试工具准备,通讯设备保障,设备供电,LNG进源协调,必要的人员休息,饮用水,医药包,交通工具等后勤工作。 后勤保障负责人: 后勤保障小组组员: 二、试车前应具备的条件和检查、准备工作

加气站试运行方案

加气站 试运行实施方案二〇一三年十月

加气站试运投产组织机构 领导小组 组长: 副组长: 成员: 试运原则 1、试运以设备厂家人员为主,设备厂家对试运负全责,试运过程中出现的 问题由设备厂家解决。 2、试运成功后,设备厂家负责保运,待一切正常后方可交由我方使用。 技术组 组长: 成员: 主要职责: 1、对加气站试运投产领导小组负责; 2、负责加气站试运投产技术方案的制定; 3、负责加气站试运投产的技术指导; 4、与设备厂家、施工和设计部门配合,负责对操作人员的技术培训、考核; 5、组织设备厂家、施工单位、设计单位向使用单位进行技术交底; 6、负责加气站试运投产条件的技术确认; 7、负责试运投产过程中出现的技术问题的确认、整改方案的制定、实施; 8、负责试运阶段技术资料确认、数据录取、统计和总结的编写。

运行组: 组长: 成员: 主要职责: 1、在试运领导小组的领导下开展工作; 2、操作人员必须熟练掌握操作规程,熟悉工艺流程; 2、在技术组的指导下组织运行组人员对设备进行试运; 3、在技术组的指导下,按试运方案开展各项工作; 4、在技术组的指导下对设备、工艺流程进行操作; 5、在技术组的指导下监护设备运行,录取运行数据,作好记录; 6、在试运过程中发现的问题及时向技术组汇报,并按预案处理; 7、积极配合技术组分析原因、提出解决方案,实施整改措施; 8、与轻烃操作人员联系,作好轻烃与LNG的互相协调、配合工作。 安全组 组长: 成员: 主要职责: 1、在试运领导小组的领导下开展工作; 2、负责审核试运方案的安全事项; 3、负责试运方案的操作规程、安全规章制度、应急预案的审核; 4、负责试运前的安全检查、安全手续的办理; 5、负责压力容器资料收集审核、使用证件的办理、审核; 6、负责操作人员的安全培训、考核,上岗人员资格审查;

LNG汽车加气站职业技术培训试题库及答案教学内容

LNG汽车加气站职业技术培训试题库 一、选择题(每题1分)红色正确。 1.LNG储罐抽真空作业,是为阻止热量以下列哪种方式传递.(A ) (A)对流(B) 传导(C)热辐射 2.车用气瓶过流阀作用是为了(C ) (A)防止用气超流量(B)满足用气流量(C)过流阀下游管线断裂时切断气源 3.采出的天然气将其进行初加工后,作为产品向市场销售时,其组成中(A)所占比例最大。 (A)甲烷(B)乙烷(C)丙烷(D)丁烷 4.根据天然气的定义,天然气是(D)。 (A)烃类气体的混合物(B)烃类液体的混合物 (C)烃类气体和液体的混合物(D)烃类气体和杂质的混合物 5.天然气是以(A )为主要成分的可燃性气体。 (A)甲烷(B)乙烷(C)丙烷(D)丁烷 6.每一标准立方米的天然气中,C3(丙烷)以上烃类液体的含量超过94cm3 的天然气称为(D)。 (A)干气(B)湿气(C)贫气(D)富气 7.每一标准立方米的天然气中,C3(丙烷)以上烃类液体的含量低于94cm3 的天然气称为(C)。 (A)干气(B)湿气(C)贫气(D)富气

8.每一标准立方米的天然气中,C5(戊烷)以上烃类液体的含量超过13.5cm3 的天然气称为(B)。 (A)干气(B)湿气(C)贫气(D)富气 9.每一标准立方米的天然气中,C5(戊烷)以上烃类液体的含量低于13.5cm3 的天然气称为(A )。 (A)干气(B)湿气(C)贫气(D)富气 10.天然气为易燃易爆气体,在LNG的储运、生产的装置区必须使用(B)设 备。 (A)不防爆(B)防爆或本安(C)防爆、不防爆都行 11.当开关【系统自动/手动】处于自动位时,选择开关【泵停止/启动】、【自动 /卸车/调压/加气】、【GV1关/开】、【GV2关/开】、【GV3关/开】、【GV4关/开】、【GV5关/开】、【GV6关/开】等(C ) (A)只有【泵停止/启动】有效(B)全部有效(C)全部失效 12.低温LNG加液泵是( C )。 (A)单极离心泵(B)多级柱塞泵(C)多级离心泵 13.报警通过(C )实现。 (A)声光报警器、显示屏(B)可燃气体报警器以及显示屏 (C)声光报警器、可燃气体报警器以及显示屏 14.储罐调饱和压力流程描述正确的是(A )。 (A)储罐液相→P→VAP1→储罐液相 (B)槽车液相→P→储罐气相 (C)储罐液相→P→槽车液相

加油加气站工程建设项目管理办法

中国石油湖南销售公司 加油加气站工程建设项目管理办法 第一章总则 第一条为规范湖南销售公司(以下简称“公司”)加油加气站工程建设项目(以下简称“工程项目”)管理,提高工程项目整体管理水平,实现工程安全、质量、进度、投资四项控制,根据国家有关法律法规、规范标准和《中国石油天然气股份有限公司工程建设项目管理办法》(石油计〔2014〕68号)、《中国石油湖南销售公司招标管理办法》(湘销〔2014〕18号)等相关制度,制定本办法。 第二条本办法适用于公司所有新建(自建、推倒重建及有工程建设的收购项目)、改造项目;租赁、控股、参股项目参照执行;分公司负责的检维修项目参照执行。 第三条本办法所称工程项目管理,包括设计、招标选商、物资采购、开工、施工、竣工验收、档案、工程款支付手续办理及承包商管理等工程建设全过程管理。 第四条管理原则 (一)坚持“标准化设计、模块化建设、规范化管理”的原则。 (二)统一计划管理,公司所有工程项目应纳入公司统一的计划进行管理,并按计划组织实施。 (三)严格工程管理,实现四项控制目标。

(四)严格监督考核,建立工程管理奖罚和责任追究机制,维护工程管理的严肃性。 第二章管理职责 第五条加油站管理处(以下简称加管处)的主要职责是: (一)根据加油站经营状况和上级公司建设标准安排公司加油加气站改造工程建设需求。 (二)收集并初步审核分公司提报的改造方案;汇总质量安全环保处(以下简称质安处)提报的安全改造方案、非油品业务中心(以下简称非油中心)提报的便利店改造方案和服务区项目改造方案;组织改造项目现场踏勘;组织改造内容上会,确定建设内容;参加工程项目的投资评审会。 (三)组织改造项目方案优化和评定;审查方案调整和生产经营相关的设计变更。 (四)安排分公司改造建设项目的停业实施计划。 (五)组织项目交接验收。 第六条投资建设管理处(以下简称“投资处”)的主要职责是:(一)负责工程项目投资计划的制定和监管。 (二)组织加管处、质安处、工程建设管理中心(以下简称“工程中心”)等相关处室对新建项目进行踏勘和方案评审,参与改造项目现场踏勘,参与改造方案上会前评审工作;组织各类建设项目的投资评审会。 (三)委托地勘单位出具《岩土工程勘察报告》等地勘资料,组

清元加油加气站试运行方案

清元加油加气站试运行 方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

清 元 加 油 加 气 站 试 运 行 方 案 企业名称:重庆清元商贸有限公司日期:二O一四年五月

目录 编制依据 (3) 工程概况 (3) 加油加气站试运行方案 (4) 一.试运行组织架构 (4) 二、建设项目设备及管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车等生产准备 的完成情况 (4) 三、系统运行前的准备工作 (8) 四、操作过程 (9) (一)加气工作流程 (9) (二)加油、卸油工作流程 (13) 五、试生产过程中可能发生的安全问题、对策及应急预案 (14) 六、建设项目周边环境与建设项目安全试生产(使用)相互影响的确认情况 (23) 七、危险化学品重大危险源监控措施的落实情况 (24) 八、人力资源配置情况 (26) 九、试生产(使用)起止日期 (26) 十、加气站日常管理 (26) 十一、应急预案 (27) (一)爆炸事故现场处置方案 (28) (二)气部分泄漏现场处置方案 (35) (三)防盗抢事件应急处置方案 (38) (四)气象灾害事件现场处置方案 (39) (五)洪汛灾害现场处置方案 (40) (六)破坏性地震事件现场处置方案 (41) (七)公共卫生事件现场处置方案 (42) (八)恐怖袭击事件现场处置方案 (43)

编制依据 1、《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012) 2、《汽车用燃气加气站技术规范》D006_CJJ84-2000 3、《油气管道安全预警系统技术规范》SY/T6827-2011 4、《城镇燃气输配工程及验收规范》(CJJ33-2005) 5、《天然气管道试运行投产规范》(SY/T6233-2002) 6、《油气管道仪表自动化系统运行技术规范》(SY/T6069-2011) 7、《液体管道的计量监测》 8、工艺管道强度、严密性试压及吹扫记录 9、国家相关行业标准规范文件 工程概况 重庆清元商贸有限公司下属的清元加油加气站由中煤科工集团重庆设计研究院有限公司设计,重庆亚太工程建设监理有限公司负责监理,重庆市沙坪坝区第四建筑工程公司负责土建施工,重庆建工机电安装工程有限公司负责设备管道安装。 该加气站设计日加气能力4万方。目前加气站工艺管道施工、电器、自动化仪表,IC卡系统等已按设计和施工验收规范要求进行强度而后严密性试压完毕,并已按相关规范要求进行管道吹扫和干燥,各种专业设备已按要求安装,并符合设计要求。

加气站方案

加气站智能监控系统 设 计 方 案 设计单位:山东信高工程技术有限公司 地址:东营市东城锦华一区 联系电话:0546-8933188

目录 一、前言 (2) 二、系统设计目标 (3) 三、系统设计原则、依据 (4) 3.1 设计原则 (4) 3.2 设计依据 (5) 四、设计方案 (5) 4.1 前端子系统 (6) 4.2 信号传输子系统 (8) 4.3 中心控制子系统 (9) 五、设备报价 (10) 六、施工方案 (10) 1、工程主要施工项目 (10) 2、施工现场管理机构 (11) 3、施工管理 (11) 3.1工程技术管理 (12) 3.2 器材、设备管理 (12) 3.3 施工人员管理 (13) 4、工艺流程和施工方法 (13) 4.1 施工工艺流程 (13) 4.2 施工方法: (14) 4.3 安全措施及质量保证 (14) 4.4 施工进度 (15) 七、售后服务 (15) 1、操作人员的培训 (15) 2、设备维修 (15) 3、设备故障响应 (16) 4、售后技术支持 (16) 一、前言 随着国民经济的不断发展,人民生活水平的不断提高,人们对社会各行各业的服务也提出了更高的要求。一个行业或部门服务水平的高低也成为衡量各企业或部门生产效率高低的重要指标。由此,在这科学技术空前发展的社会,各行各业利用当前先进的科学技术,结合自身的实际特点建立一套完善的智能化管理系统来提升管理水平、建立人性化管理服务,

从而达到提高劳动生产率的目的也成为一种行之有效的手段。 公司凭着雄厚的实力、技术力量,将以完整的产品结构、完善的系统的集成应用,先进的设计方案为用户提供系统的咨询、设计、施工、培训等全方位服务。 公司管理本着“先进、新颖、科学、质优、价实、服务”的质量方针,自强不息,不断探索新的技术领域,追求新的高科技产品,求新、求精、求实、求发展。并把优质的服务贡献给社会。 公司愿与社会各界朋友精诚合作,共同为我国的智能建筑做出应有的贡献。 二、系统设计目标 1、在进行闭路监控系统设计的时候,依照贵企业对该系统的基本需求,本着架构合理、安全可靠、产品主流、低成本、低维护量作为出发点,并依此为贵企业提供先进、安全、可靠、高效的系统解决方案。 2、架构合理:就是要采用先进合理的技术来架构系统,使整个系统安全平稳的运行,并具备未来良好的扩展条件。 3、稳定性和安全性:这是贵企业最关心的问题,只有稳定运行的系统,才能确保贵企业闭路监控系统平稳运行。系统的技术先进性是系统高性能的保证和基础,同时可有效地减少使用人员和系统维护人员的麻烦。良好的可扩展性则是为了用户的发展考虑。随着贵企业安防系统应用时间的增长,未来对安防系统的要求会更高。可扩展性保证当用户有更多的要求时,引入的新设备可以顺利地与本次配备的设备共同工作,进一步扩展与提高系统的性能。 4、产品主流:系统是否采用当今主流产品,关系到系统的整体质量和未来能否得到良好技术支持以及完整的技术文档资料。 低成本低维护量:指力争有良好的性能价格比,所采用的产品应是简单,易操作,易维护,高可靠度的。 5、系统是否具有优良的性能价格比是判断一个系统优劣条件的重要依据。系统的易操作和易维护性是保证非专业人员使用好一个系统的条件。高可靠度是保障系统运行的基本要求,也是易维护性的保障。 我司将本着上述设计原则,来进行贵企业远程监控系统的设计。并将严格按照国

加油加气站规范(2014版)

汽油设备与站外建(构)筑物的安全间距(m)

注:1室外变、配电站指电力系统电压为35 kV~500kV,且每台变压器容量在10MV?A以上的室外变、配电站,以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。 2表中道路系指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距应按城市道路确定,高速公路、一级和二级公路应按城市快速路、主干路确定;三级和四级公路应按城市次干路、支路确定。 3 与重要公共建筑物的主要出入口(包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口)尚不应小于50m。 4 一、二级耐火等级民用建筑物面向加油站一侧的墙为无门窗洞口的实体墙时,油罐、加油机和通气管管口与该民用建筑物的距离,不应低于本表规定的安全间距的70%,并不得小于6m。 加油站、加油加气合建站的柴油设备与站外建(构)筑物的安全间距,不应小于以下表的规定。 柴油设备与站外建(构)筑物的安全间距(m)

注:1室外变、配电站指电力系统电压为35 kV~500kV,且每台变压器容量在10MV?A以上的室外变、配电站,以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。

2表中道路指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距应按城市道路确定,高速公路、一级和二级公路应按城市快速路、主干路确定;三级和四级公路应按城市次干路、支路确定。 加气站、加油加气合建站的LPG储罐与站外建(构)筑物的安全间距,不应小于下表规定。 LPG储罐与站外建(构)筑物的安全间距(m)

加气站试运行方案汇总

加气站 试运行方案 编制人: 审核人: 年月 第一节加气站基本情况

加气站位于,第八中学北侧。所选站址周围水、电、通讯等市政设施齐全,交通便利,周边无居民小区和其他建筑物,适于加气站建设。本站由公司投资建设,主要为出租车、公交车、驾校车等以天然气为动力的车辆提供加气服务,是为满足市清洁能源需求而建设的。 站内主要建筑物有站房、加气棚,设备主要有60m3LNG 储罐1台、LNG 泵撬1台、汽化器2台、LNG低温潜液泵1台、CNG高压瓶组1台、CNG加气机3台、LNG加注机1台、BOG压缩机1台、天然气气罐1台等,其他设施主要有箱式变电站、化粪池和路灯等。站内在加气岛、撬体等处设置七只可燃气体监测探头,监测到燃气泄漏立即报警,保障加气站运行安全。 为了保证本加气站的安全、有序运行,维护广大员工的生命和财产安全,针对本加气站储存、销售过程中的特点,特制定本方案。 一、加气站的主要设备 主要设备一览表 序号设备名称型号规格单位数量备注 1 LNG储罐V=60 m3台 1 2 高压柱塞泵Q=1500L/h 台 2 1用1备 3 增压器Q=300 Nm3/h 台 1 4 高压汽化器台 2 5 程序控制盘台 1 1进3出 6 高压瓶组台 1 8 CNG加气机台 3 9 LNG加注机台 1 10 BOG压缩机台 1

11 天然气储罐 台 1 二、加气站的工艺流程 1、卸车流程 2、调饱和、自增压流程 3、LNG 加气流程 储 罐 槽车 LNG 潜 液泵 增压器 储罐 LNG 潜液泵 增压器 储罐自增压BOG LNG 调饱和BOG BOG LNG BOG LNG BOG LNG LNG LNG BOG 储罐 LNG 潜液泵 BOG LNG 加液机 LNG LNG 汽车 LNG LNG

加气站试运行方案

加气站试运行 编制: 审核: 审批: 二〇〇七年九月十二日

目录 一、加气站概述 二、投产领导小组 三、试运行安全方案 四、试运行前的准备工作 五、试运行

试运行安全预案 (1)参加投产人员及投产现场其他工作人员严禁带火种入场,一律按规定穿戴统一的劳动保护工装上岗,胸前佩带进站许可证。 (2)投产现场不得进行动火作业,特殊情况必须动火须经安全主管部门办理有关手续后方可进行。 (3)现场严禁堆放易燃易爆物品,并清除全部施工遗留物、垃圾、油污,做到工完、料净、场地清。 (4)各类车辆必须在指定地点停放,不得进入投产现场。(5)投产期间采访人员严禁使用闪光灯、新闻灯,与投产无关人员谢绝入场。 (6)防静电、防雷击、接地装置进行100%检查测试,符合要求。(7)按照设计要求配备足够有效的防火、防爆灭火器材并按规定就位,消防冷却系统运行可靠。参加投产人员能熟练使用消防器材和消防设施,懂得安全知识。 (8)所有操作器械必须防爆。 (9)对所有动、静密封点进行检查,投产区域不漏油、不漏水、不漏气。 (10)操作人员经严格考核后持证上岗。 (11)由安全人员巡回检查,投产工作人员持通行证,操作人员戴上岗证进入投产现场,其他闲杂人员不得进入生产区大门。 以上安全措施由安全主管部门组织实施并监督执行。

四、试运行前的准备工作 (1)操作、维护人员的配备和技术培训 由业主方、设备厂家的技术人员对即将上岗的操作人员和维护人员进行设备、工艺、电气、仪表、安全等方面的理论知识与实际操作技能的上岗前系统培训,使其熟悉工艺流程和运行参数,能单独顶岗、能独立处理设备及整个系统运行过程中出现的问题。所有上岗人员必须经过考试合格后方可上岗。 (2)工具、用具及消防灭火器材的准备与就位 投产过程中使用的工用具必须防爆,消防灭火器材必须按照设计要求的数量和规格进行配备,并放置到规定地点。 (3)压力表、温度表及安全阀的调校 站内所有压力表、温度表及安全阀必须一个不漏地到有调校资质的相关部门进行重新检验和调校。不合格者一律不能投入使用。 (4)可燃气体报警仪的调试 由安全主管部门派技术人员到现场对可燃气体报警装置逐点进行测试和调校,直至合格。 (5)调压阀的调整 由厂家技术人员完成。 (6)设备工艺管线电器仪表的检查 由设计单位、施工单位、业主三方对安全完工后的设备和工艺管线进行认真的联合检查,错误及时整改。检查所有阀门、电

LNG气化站技术协议

LNG气化站技术协议 XXXX有限公司 时间:2016年 10 月 31 日

LNG气化站技术规范及充装要求 1.总则 本要求适用于LNG气化站项目所用的设备,它提出了LNG气化站设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规格书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规格的条文,供方应提供符合或优于本技术规格书的优质产品。 本技术规格书所使用的标准如果与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 签订合同后,因招标书标准和规程发生变化,招标方有权以书面形式提出补充要求,具体项目由供需双方共同商定。 本技术规格书未尽事宜,由购方和供方协商确定。 2.技术标准 LNG气化站设备的设计、材料、制造和调试过程中应符合现行的国标及行业标准要求外,还应遵循下述标准(不限于)。下列标准如被修订,请投标方按照最新版本标准使用。 (1)《液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范》NB/T 1001-2011 (2)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-1992 (3)《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2008 (4)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (5)《低压配电设计规范》GB50054-1995 (6)《建筑照明设计标准》GB50034-2004 (7)《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 (8)《液化天然气(LNG)生产、储存和装运》GB/T 20368-2006 (9)《车用压缩天然气》GB18047-2000 (10)《爆炸性气体环境用电器设备第1部分通用要求》 (11)《爆炸性气体环境用电器设备第2部分隔爆型“d”》 (12)《低温液体运输车》JB/T6897-2000 (13)《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》GB/ (14)《埋弧焊的推荐坡口》GB/ (15)《涂装前钢板表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-1988

加油加气站管理规定

加油加气站管理规定文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

加油加气站QHSE管理制度汇编2004年12月25发布 2005年01月01日实施 目录 1.中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司QHSE方针及目标 (1) 2.加油加气站岗位结构与管理流程图 (2) 3.加气加油站经理岗位职责 (3) 4.安全管理岗位职责 (5) 5.安全员岗位职责 (6) 6.压缩机操作员岗位安全职责 (7) 7.充装员岗位安全职责 (8) 8.产品质量化验员岗位职责 (10) 9.气瓶充装前后检查员岗位安全职责 (11) 10.文明生产制度 (12) 11.安全生产制度 (13) 12.交接班巡回检查制度 (14)

13.设备维护保养制 (16) 14.质量负责制度 (17) 15.计量管理制度 (18) 16.消防安全管理制度 (23) 17.防雷防静电管理制度 (24) 18.消防器材管理制度 (25) 19.设备维护保养制度 (26) 20.操作工十项管理制度 (27) 21.客户管理 (28) 22.岗位练兵制 (29) 23.考勤后勤管理 (30) 24.入站须知 (31) 25.车用CNG充装过程要求规定 (32) 26.压缩机操作程序 (34) 27.深度脱水装置操作程序 (37) 28.天然气储气井操作程序 (41) 29.压缩天然气充气机操作程序 (43)

30.中国石油天重庆销售公司加油加气站事故应急预案 (46) 31.充气汽车防火、防爆、防泄漏的应急预案 (51) 32.引用文件及标准…………………………………………………… 中国石油天然气股份有限公司 重庆销售公司QHSE方针及目标 一、质量方针 倡导“公平准确、确保质量、重视环保、顾客至上”的理念。 二、质量目标 ◇销售成品油、压缩天然气合格率100% ◇成品油、压缩天然气计量准确率100% ◇顾客意见处理率100% ◇服务规范达标率98% 三、安全方针 树立以人为本,坚持“预防为主”的原则。 四、安全目标 ◇重大质量、安全、环境责任事故为零 短期目标:实现等级事故为零,一般事故下降30%。杜绝重大火灾事故;杜绝重大人员伤亡事故;杜绝重大生产责任事故;杜绝重大交通事故;杜绝重大责任事故;杜绝重大环境污染事故。 中期目标:一般事故发生率低于1‰,排放符合环保要求,员工安全、健康得到有效保证。