文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主要通风机检修操作规程

主要通风机检修操作规程

主要通风机检修操作规程
主要通风机检修操作规程

XXX 煤矿

检第 001 号

主要通风机检修操作规程

名称:主要通风机

编制人;杨正明

编制日期;2013年7月9日

主要通风机检修操作规程

第1条一般规定

一、熟悉设备的结构原理,操作规程,拆装顺序和维护保养标

准,并具备一定的操作技能。

二、穿戴必备的劳保用品,备齐测量工具和检修专用工具,如:绝缘手

套、绝缘鞋和在特殊环境情况使用的测量仪表。绝缘用具必须经过耐压试验并且合格。当瓦斯浓度超过1%时,禁止使用普通性电器测量仪表。

三、检查周期和检修内容。

1、按机电设备的有关规程规定:主要通风机应在3个月内小修1

次,每年中修1次,3年大修1次,但也可根据设备状态或出厂

说明要求适当提前或延期进行。

2、小修是对通风机(包括附属设备)的个别零件进行检修,基本

上不拆卸设备的复杂部分。小修内容包括:

(1)更换已磨损过限的个别零件。

(2)清洗不需大拆卸的个别部件。

(3)更换油脂。

(4)调整窜动间隙。

(5)对电动机进行清扫或干燥,更换研磨碳刷。

(6)检查各部的螺栓及紧固件。

3、中修内容包括小修各修程外,还有:

(1)更换成套部件。

(2)清洗复杂部位的机械零件,检查叶轮、更换腐蚀过限的叶片。

(3)更换轴承。

(4)更换电动机个别线圈和部分绝缘设备,对电动机线圈涂漆干燥。

(5)通风机轴的探伤检查。

4、大修内容除包括中修各修程外,还有:

(1)更换主轴、联轴器,更换或加固重要的大型部件,转子重新找平衡。

(2)重新更换各部密封件。

(3)更换电动机绕组线圈。

(4)处理基础和外壳。

(5)电气系统的调整。

5、在现场大维修常以预防性检查结果所决定。主要内容有:(1)叶轮与机壳的间隙,叶轮有无裂纹和变形,螺栓的紧固情况以及有无锈蚀情况等。

(2)主轴、传动轴的锈蚀、键的坚固和必要的探伤检查。

(3)轴承间隙及磨损情况。

(4)试验检查温度计的可靠性。

(5)联轴器的水平度、倾斜度和螺栓、垫圈的紧固。

(6)带的松紧程度,沟槽的磨损情况。

(7)冷却油泵、管路及附属设备。

(8)机壳和闸门的漏风。

(9)反风装置的闸门、绞车、钢丝绳等。

第2条作业

一、检修前的准备

1、根据检修维护内容,准备必要的工具、配件和测量仪表器具。

2、熟悉设备部件的拆装顺序。

3、清理现场的杂物、浮煤等。

4、需要时提前办理停电、停风手续。

5、接到调度指挥的设备检修命令后,与操作司机取得联系,方可

检修。

二、换机检修

1、换机检修前的工作准备。

(1)每月月初提前输换机运行手续。

(2)协助司机倒换风机。

(3)检查确认备用风机高压隔离开关、已分闸,并验电。

2、对备用高压开关进行外观检查。

(1)瓷瓶、磁管有无裂纹、损坏及表面放电的痕迹。

(2)断路器是否漏油,油位不低于油标线。

(3)操作机构的拉杆、弹簧、开口销有无脱落和变形。

(4)母线、隔离开关、断路器接头有无过热现象。

3、电控装置检查。

(1)切断备用低压电路,要验电。

(2)拆掉接触器的消弧罩,手动检查调整传动机构。

(3)检查修复烧损的触点。

(4)检查按钮是否灵活可靠。

(5)检查紧固端子接线。

4、检查反风装置。

(1)反风风门及其他风门开关灵活,关闭严密,不漏风。

(2)点动试验风门绞车运转正常。

(3)钢丝绳头固定牢固,断丝不超过规定。

(4)导绳轮转动灵活。

5、机体的检查。

(1)检查接合面的严密性,处理漏风。

(2)轴承润滑油油量适当,油质清洁。

(3)叶轮、导叶、轮叶完整齐全,无裂纹。

(4)叶片固定牢固,无松动。

6、电机的检查。

(1)轴承添加润滑油。

(2)检查更换碳刷,调整接触压力。

(3)用清洁干燥的汤布,沾少许煤油清理干净。

三、定期检查

1、启动装置的检查试验。

(1)转动手把灵活、平稳、无异声。

(2)定期开箱检查、处理触点,更换绝缘油。

2、清洗轴承。

(1)打开各轴承端盖和上盖,清理润滑油。

(2)用煤油清洗各轴承。

(3)检查各轴承的磨损情况,必要时更换轴承。

(4)合上上盖和管盖,加注机油撤出人员。

(5)启动风门绞车,少许打开风门,利用运转的风机带动检修风机低速转动。

(6)空转1h后,放空机油,加装润滑油脂。

(7)继续使风机空转,观察各轴承温度变化,直至温度不再上升或超过规定值为止。

(8)超温的轴承必须重新检查处理。

3、高压开关的检查。

(1)提前到变电所办理开关所在回路的停电手续。

(2)穿戴绝缘用具,拉开联络开关和上下隔离开关。

4、主电机的检查。

(1)切断控制电源,挂停电牌。

(2)清除机体内的灰尘。

(3)检查定子、转子外表无破损,槽楔无活动,把线绑扎牢固。

(4)检查碳刷和刷架,更换磨损超限的碳刷。

(5)用干燥清洁的棉布,沾少许煤油清理滑环表面,或用风手器将碳粉吹净,并用布擦拭干净。

第3条试运转及收尾工作

一、设备故障处理完毕,清理工具,清扫现场杂物,通知所有人

员撤离各转动部位,撤到安全地点,及时向有关人员汇报,

并请示试运转。

二、对现场再进行一次系统检查。

三、试运转,首先要进行空试,并倾听设备运转声响和注意观察电气、

温度各仪表指示情况。

四、空试无误后,带负荷试运转,应注意各电气参数变化和运转声响。

五、试运转无误后,必须给司机指出设备运转注意事项。

六、经上述工作后,填写故障设备处理记录,并在检修记录上签字。

主通风机安全操作规程

主通风机司机安全技术操作规程 一. 必须经过专业技术培训,考试合格,持证上岗。 二. 应熟知《煤矿安全规程》的有关规定,熟悉通风机一般构造、工作原理、技术特征、各部性能、供电系统和控制回路、机房地面风道系统和各风门的用途,以及矿井通风的负压、风量情况,能独立操作。 三. 司机应无妨碍本职工作的病症。 四. 上班前严禁喝酒,班中严禁睡觉,不做与本职工作无关的事情。严格执行交接班制度和工种岗位责任制,坚守工作岗位,遵守本操作规程及《煤矿安全规程》的有关规定。 五. 当主要通风机发生故障停机时,备用通风机必须在10min内开动,并投入正常运转。 六. 当矿井需要反风时,必须在10min内完成反风操作。 七. 主通风机司机应严格遵守以下安全守则和操作纪律: 1.不得随意变更保护装置的整定值。 2.操作高压电器时必须使用绝缘用具,并按规定的操作顺序进行。 3.协助维修工检查维修设备工作,做好设备日常维护保养工作。 4.地面风道进风门要锁固。 5.除故障紧急停机外,严禁无请示停机。 6.通风机房及其附近20m范围内严禁烟火。 7.开、闭风门,如设置电动、手动两套装置时,不用时须将手动摇把取下,以免伤人。 8.及时、如实填写各种记录,妥善保管,不得丢失。 9.工具、备件等要摆放整齐,搞好设备及室内外卫生。 10.严格按照上级命令进行通风机的启动、停机和反风操作。 八. 通风机的开动,必须取得主管上级的准许开车命令。 九. 通风机启动前应进行下列各项检查: 1.轴承润滑油油量合适,油质符合规定,油圈完整灵活。 2.各紧固件及联轴器防护外罩齐全、紧固、牢靠。 3.电动机碳刷完整,接触良好,滑环清洁无烧伤。 4.继电器整定合格,各保险装置灵敏可靠。 5.电气设备接地良好。 6.各指示仪表、保护装置齐全可靠。 7.各启动开关手把都处于断开位置。 8.电源电压符合电动机启动要求。 9.风门完好,风道内无杂物。 10.人工盘车1~2圈,应灵活无卡阻、无异常现象。 十. 主通风机在正常情况下按以下操作顺序进行: 1.启动:接到启动主通风机命令→检查各风门是否处于正确状态→操作风门启动设备→缓缓打开通往井下的风门,使各风门处于正常通风状态→启动风机电机→完成风机启动→报告矿调度室。 2.停机:接到停机命令→断电停机→风机电机停转后,按规定操作有关风门→报告矿调度室或有关部门。 十一. 启动操作。

主要通风机管理制度已审

主要通风机房管理规定 一、根据《煤矿安全规程》第121条、122条、123条、124条相关内容规定,主要通风机房和主要通风机必须有各种管理制度、运行记录、图纸资料、图牌板等。 二、主要通风机房内必须配备以下制度: 1、主要通风机司机安全岗位责任制; 2、主要通风机操作规程; 3、主要通风机运行、维修、保养制度; 4、管理人员上岗查岗制; 5、要害场所管理制; 6、司机交接班制; 7、巡回检查制。 三、主要通风机房内必须配备以下挂图: 1、主要通风机供电系统图; 2、电气控制图; 3、设备布置图; 4、润滑系统图。 四、主要通风机房内必须有以下记录: 1、设备运行记录; 2、交接班记录; 3、管理人员上岗查岗、检查记录; 4、设备检查、检修、保养记录;

5、外来人员参观(检查)记录。 五、主要通风机房内必须配备以下设施: 1、有照明,并配备应急照明,和巡回检查用移动照明; 2、有直通矿调度室专用电话,并保证畅通无阻; 3、有干粉灭火器,数量不得少于4个; 4、有灭火用的干河沙,数量不得0.5m3; 5、有一般检修用的工具(试电笔、改刀、搬手等)。 六、主要通风机房内严禁发生下列事件: 1、机房内使用电炉、明火取暖; 2、机房存放各种油脂、易燃材料和工作无关的物件; 3、机房内吸烟; 4、机房内干与值班无关的事; 5、无关人员进入机房内。 桐梓县同德煤矿 主通风机司机岗位责任制 1、熟悉抽风机的技术特征、构造和性能,严格执行安全操作规程和有关的安全制度,保证设备安全运转。 2、风机开动前应同所属配电房取得联系。倒风机前应请示矿调度室,得到允许后方准操作。没有矿调度室的命令,不准随意倒换风机。 3、了解反风操作顺序,会独立反风。

风机安全操作规程及注意事项

编号:SM-ZD-98511 风机安全操作规程及注意 事项 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

风机安全操作规程及注意事项 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、安全操作规程: A、风机启动前,应关闭调节门,采用变频控制的可以不用关闭; B、检查风机各部的间隙尺寸,转动部分与固定部分有无碰撞及摩擦现象。 C、在叶轮的半径方向,联轴器或皮带轮附近,均不许站人,以免发生危险,联轴器或皮带轮应加装安全罩。 D、检查轴承的油位是否在最高与最低油位之间,轴承润滑剂是否加足。 E、风机启动后,逐渐开大调节门(或调节变频频率),直到达到正常工况。 2、安全操作注意事项: A、发觉风机有剧烈的噪声、轴承温度迅速上升、风机发生剧烈的振动和撞击等情况之一必须紧急停车。 B、只有风机设备完全正常的情况下方可运转。

C、如果风机设备在维修后开动时,应注意风机各部位是否正常。联轴器部件上的螺栓要定期检查,以防松动。 D、定期清除风机内部积灰、污垢等杂质,以防止锈蚀、变形。 E、电机在正常运转时,因周围因素产生振动或其它原因造成电机缺相运转时,应立即断开电源,以防止烧坏电机。电机的环境不得超过40℃。 F、高温风机应注意轴承润滑,定期在轴承内加高湿润滑脂,每隔一个月用黄油枪注入为7019—1极压复合锂基脂一次,或用其它高温润滑脂也可,高温润滑脂的性能80℃一150℃之间即可,确保风机正常运转。热空气温度不超过200℃。 G、为确保人身安全,风机的维护必须在停车时进行。 H、在风机开车、停车或运转过程中,如发现有不正常现象时应立即进行检查:检查发现的小故障应及时查明原因并设法消除:如发现大故障应立即进行检查。 I、循环风机应定期检查II型风机冷风口的转盘的开启位置,并使转盘手柄固定板螺栓不得松动或掉下,以防掉入下

主要通风机管理办法标准范本

管理制度编号:LX-FS-A76775 主要通风机管理办法标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

主要通风机管理办法标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为贯彻执行国家的安全生产方针,保障煤矿职工的安全和健康,保护国家资源和财产不受损失,保证生产建设的正常进行,搞好我公司矿井通风瓦斯管理工作,特制订一下管理办法: 第一章管理部门职责 风机房有地面机电队负责,队长是本单位安全生产的第一责任人,对所管辖范围内的安全管理工作负全面责任。 第一条负责本队范围内认真贯彻落实党的安全生产方针,上级一系列安全文件、指令、会议及指示精神,坚持生产必须安全,不安全坚决不生产原则。

主通风机使用维护及保养制度

主通风机使用、维护、保养制度 一、主通风机使用和维护 1.风机启动前,必须检查流道中是否有异物,以防启动风机的叶轮被异物碰撞,出现损伤。 2、风机启动器,请详细阅读电控装置、电动机、二次仪表、风机的使用说明书,按要求操作启动设备,以防出现失误操作。先将风门完全打开,并按先一级、后二级的顺序依次启动风机,保证风机的正常运行,启动时间间隔一般为2分钟左右。 3、风机启动,并达到正常运转后要及时观察:电动机的运转电流是否超过电动机额定电流;风机流道中是否有异常声音,发现问题要及时停机检查,待查明原因.故障排除后,才可进入正常运行状态。 4、如果电机备有停机加热器,电压为220V。若风机长期搁置不用,应先用该加热器将电机内腔预烘,待绝缘电阻符合要求后再投入使用。 5、风机在使用过程中,应备有运行记录,系统地记录风机运行情况,其中包括: ⑴风机的启动和停止时间,停机的原因: ⑵使用环境的温度,湿度和大气压力; ⑶电机工作电压,工作电流,各个轴承的温度,电机定子的温度,如果发现有超过标准的项目要立即停机检查; 6、当需要反风时,先切断电源,制动手刹,要缓缓用力,不得一次用力闸死,等叶轮停止旋转后方可进行反转,否则有可能烧毁设备。反风时的风机启动顺序仍为先一级、后二级,启动时间间隔一般为2分钟左右。 7、故障分析与排除 故障现象原因分析排除方法备注 叶页与筒体摩擦1、叶片间隙不 均匀 1、停机后做叶 轮平衡测试 新风机一般不 会出现此类现

2、轮毂与电机轴不同心 3、叶片变形2、修正叶片象,当风机运行 时间较长时由 于机械运转可 能会出现 风机外壳振动较大1、叶轮平衡精 度不够 2、风机出现喘 振现象 3、叶片表面积 灰脱落 1、停机后做叶 轮平衡试验 2、运行工况发 生变化,调至合 适的叶片角度 3、清楚叶轮表 面积灰 与厂家联系, 协助解决和技 术指导服务 电机润滑油注不进注油管内有空 气排油不畅 清理注油管 停机加油 电机轴承或定子温度升高电机内无润滑 油环境温度高 电机制造问题 主润滑油 与厂家联系,进 行技术服务 定子绝缘电阻低电机受潮风机启动前采 用加热器慢慢 预热 最高温度不超 过130℃ 二、主通风机保养制度 1、定期停机全面检查风机各个部件是否符合要求: ⑴检查电动机的前后轴承发现问题要按型号更换轴承,并更换润滑脂 ⑵检查风机叶轮部分,叶片是否松动;叶片的安装角是否与设定的相同,发现问题要及时处理。 2、正常运转时要注意检查测量仪表的可靠性,以防温度计、电流表等失灵导致事故发生。 3、停机检修时,若更换润滑脂,应将废脂清理干净(包括注油系统中残留的废脂),若用汽油清洗,应待汽油挥发净再涂新脂。新脂应涂入轴承

主要通风机司机安全技术操作规程

主要通风机司机安全技术操作规程 一、一般规定 第1条司机必须专职、专责。 第2条司机必须经过培训、考试合格,取得合格证,方准上岗操作。 第3条司机应熟悉通风机一般结构、工作原理、技术特征、供电系统和控制回路,以及地面风道系统和各风门的用途。 第4条司机必须严格执行《岗位交接班制度》以及《通风机岗位责任制》。 二、操作前的准备工作 第5条通风机的启动,必须有矿调度的许可命令。 第6条通风机启动前应对下列部位进行检查: 1.轴承润滑油油量合适,油质符合规定。 2.各紧固件紧固牢靠。 3.电动机碳刷完整,接触良好。滑环清洁无烧伤。 4.继电器整定合格,各保险装置灵活可靠。 5.电器及电动机接地良好。 6.各指示仪表、保护装置齐全可靠。 7.各启动开关手把应都处于断开位置。 8.电源电压在额定电压的±5%范围内。 9.风道内无杂物。 10.各仪器仪表显示是否正常。 11.对要进行启动操作风机的开关柜进行检查,确认其开关是否在拉开位置。 第7条人工手动盘车2~3圈,应灵活无卡阻现象。 第8条检查蝶阀; 1.对要进行启动的风机检查蝶阀是否打开至正确位置。 2.对停止运行的风机检查蝶阀是否处于关闭状态。 第9条正常启动操作: 1.启动:接到启动主通风机命令→检查各风门是否处于正确状态→操作风门启动设备→缓缓打开通往井下的风门,使各风门处于正常通风状态→启动风机电机→完成风机启动→报告矿调度室。 2、电动启动打开相应碟阀,待碟阀开到90°位置后,再启动变频,首先额定频率调到 20HZ,再调到50HZ,正常运行后检查各数据是否正常。 3、如变频不能启动,需直接启动时,将碟阀开到90°,启动2#电动机,待达到最高转 速时再启动1#电动机。

通风机安全操作规程详细版

文件编号:GD/FS-8013 (操作规程范本系列) 通风机安全操作规程详细 版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

通风机安全操作规程详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1.通风机和管道的安装,应保持在高速运转情况下稳定牢固。不得露天安装,作业场地必须有防火设备。 2.风管接头应严密,口径不同的风管不得混合连接,风管转角处应做成大圆角。风管出风口距工作面宜为6~10m。风管安装不应妨碍人员行走及车辆通行;若架空安装,支点及吊挂应牢固可靠。隧道工作面附近的管道应采取保护措施,防止放炮砸坏。 3.通风机及通风管应装有风压水柱表,并应随时检查通风情况。 4.启动前应检查并确认主机和管件的连接符合

要求,风扇转动平稳、电器部分包括电流过载继电保护装置均齐全后,方可启动。 5.运行中,运转应平稳无异响,如发现异常情况时,应立即停机检修。 6.运行中,当电动机温升超过铭牌规定时,应停机降温。 7.运行中不得检修。对无逆止装置的通风机,应待风道回风消失后方可检修。 8.严禁在通风机和通风管上放置或悬挂任何物件。 9.作业后,应切断电源。长期停用时,应放置在干燥的室内。 可在这里输入个人/品牌名/地点 Personal / Brand Name / Location Can Be Entered Here

矿井主通风机管理办法

矿井主通风机管理 办法

矿井主要通风机安全管理办法 一、总则 第一条矿井主要通风机是保证煤矿安全生产的主要设备,为加强矿井主要通风机安全管理,确保主要通风机安全、可靠运行,依据《煤矿安全规程》()、《山西省煤矿安全质量标准化标准》、《矿山安全法》,结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条矿井主要通风机是指担负整个矿井、矿井的一翼或一定区域的通风装置,主要包括有:主要通风机、风机的供(配)电设备、润滑装置、控制与监测、调节风门、防爆门(盖)和风道观察孔等。 第三条本办法适用于韩家洼煤业地面主要通风机。 二基础管理 第四条主要通风机房必须张挂的相关制度及图表,矿机电科将相关管理制度装订成册: 1、操作规程。 2、交接班制度。 3、设备维修保养制度。 4、巡回检查制度。 5、岗位责任制。 6、设备包机制度。

7、干部上岗检查制度。 8、要害场所管理制度。 9、消防管理制度。 10、反风操作系统图。 11、供电系统图。 12、巡回检查路线图表。 13、设备主要技术特征表。 电气控制原理图册应在机房内存档。 第五条矿机电科及机电队必须建立有主要通风机管理档案,包括以下内容: 矿机电科建立的档案有: 1、主要通风机说明书。 2、主要通风机安装图。 3、设备技术特征。 4、机房的设备供电系统图 5、电气控制原理图。 6、技术测定与探伤报告。 7、事故记录。 8、风机切换记录。 9、改造及大修记录。 10、主要通风机无计划停电停风应急预案。

11、事故分析追查责任制。 机电队队建立的档案有: 1、主要通风机说明书。 2、主要通风机安装图。 3、设备技术特征。 4、电气控制原理图。 5、技术测定与探伤报告。 6、改造及大修记录。 7、风机切换记录。 8、事故记录。 9、运行日志。 10、干部上岗检查记录。 11、操作工交接班记录。 12、要害场所登记记录。 13、检查维修记录。 14、巡回检查记录。 15、事故分析追查责任制。 其中,7~14应在机房内存放当月记录。 第六条新安装及技术改造后的主要通风设施,必须及时修订操作规程及各项管理制度,并补充完善相关档案管理资料。

主通风机系统检查检修管理制度

主通风机系统检查检修管理制度 一、主通风机检查维修保养周期表 二、主通风机的安装和使用维护标准 (一)通风机壳体、风门不得漏风,防腐良好,无锈蚀。扇叶固定牢固,角度一致。电机、叶片无积尘。通风机运行无异常,振动不超限(刚性支承的振动值≤s,挠性支承的振动值≤s)。 (二)通风机装有轴承、电机温度检测信号装置并正常使用,传感器与检测组件可靠接触。 (三)各种风门、蝶阀开、关灵活,闭锁可靠。风门升降绞车完好、操作可靠,钢丝绳固定良好,无锈蚀及死弯现象。 (四)防爆门封闭严密、不漏风,风机停运时能自动打开。 (五)风机轴承、联轴器不缺油,润滑良好,温度不超限。 (六)电动机运转无异常,绝缘座无裂纹,接线规范,绝缘良好,接地良好,各连接螺栓齐全、拧入深度符合要求。 (七)高压开关柜、变频柜母线排无氧化痕迹,操作机构动作可靠,分、合指示正常;闭锁装置齐全、可靠;综合保护装置设定准确、动作可靠;接地系统完好、符合规定;有合格的避雷装置。 (八)通风机房内水柱计读数准确,负压符合有关规定。电流表、电压表、功率表、温度计等仪表齐全完好、显示正常。

(九)各种零部件齐全、完好。 三、主通风机每年应全面检修1次,主要检查风叶、联轴器、轴承、电机完好状况,更换轴承油脂、清洗疏通加油、排油管路,检修叶片,全面清理积尘,并对所有紧固件、螺栓重新进行紧固。 主通风机检修时,必须制定专项安全技术措施,并经相关部门审批。 四、使用对旋通风机必须遵守如下规定: (一)两套主通风机的一级、二级风机扇叶角度必须保持一致。 (二)鉴于对旋通风机反风时两级电机输出能力不匹配,在接近额定工况时易造成反风失败。因此,对旋通风机正常使用时,其两级电机的能力应有一定的富裕,以保证反风时能正常起动运行。 (三)对旋通风机轴承润滑应使用专用牌号油脂,按照规定注油量在通风机运转中补加,同时观察轴承温度的变化。 五、新安装的或技术改造的主通风机在投入使用前,必须进行检测检验,取得安全准运证。 六、主通风机应安装在线监控系统,做到各种参数采集准确,工况显示正确,监测画面组态正常。 七、主通风机房悬挂风井名称牌和“要害场所,闲人免进”、“主通风机20m范围严禁烟火”警示牌。 八、备用通风机必须保持在完好状态,能在10min内起动并正常运转。

通风机操作规程(新编版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 通风机操作规程(新编版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

通风机操作规程(新编版) 1.通风机不得露天安装,作业处必须有防火设备。 2.隧道使用的通风机能力,以达到隧道内安全风量为准。 3.装设通风机及管道,不得妨碍人员行走及车辆通行并应采取措施防止车辆碾压。如架空安装,高度必须适宜,支撑式吊挂应牢固可靠。 4.安装风管,不得有急弯,口径不同的风管不得混合连接,风管出风口距工作面以6~10m为宜。 5.启动前检查:各部位螺栓应坚固,风扇转动平稳,电器部分包括电流过载继电保护装置均应齐全,确认正常后方可启动。 6.使用中要经常注意运转平稳,无异响,如发现异常情况应停机检查。 7.经常检查风管系统,发现漏气应立即停机修理。

8.严禁在通风机和通风管上放置或悬挂任何物件。 9.作业后,切断电源,隧道工作面附近的管道应采取保护措施,防止放炮砸坏。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

轴流通风机安全操作规程

编号:CZ-GC-08501 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 轴流通风机安全操作规程 Safety operation regulations for axial flow fans

轴流通风机安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 (一)许可运转条件 1.必须安设反风装置; 2.电动机需安设电压表和电流表。 (二)开车前检查项目 1.在工作中不准擅自离开工作岗位,更不得将设备交给其它人操作,必须按操作规程进行操作; 2.运转前的检查项目 (1)主机部分 1)机体各部螺丝及联轴器是否松动; 2)叶轮和叶片是否松动; 3)机件有无裂纹及腐蚀情况。 (2)润滑系统 1)滑动轴承油量是否合适,甩油圈是否良好;

2)滚动轴承油量是否充足。 (3)电气部分 1)检查油开关,配电箱是否断开位置; 2)电阻器,电磁开关等是否在启动位置; 3)滑动短路环是否在起动位置,接头是否良好; 4)开关各部接点和熔断丝是否良好; 5)电流表指针是否在零位。 (4)附属部分 1)反风装置的动作是否灵活; 2)联结管是否严密,有无漏风现象。 3.开车的操作顺序 (1)运转前应按运转检查项目进行检查; (2)带有闸板阀的扇风机,应适当关闭闸板阀; (3)搬车试验二、三转后,转动圆滑无阻时,再行起动;(4)起动时应注意电动机及机器各部的音响是否正常;(5)待电动机运转正常后,需将闸板阀全部打开。

风机工安全技术操作规程

编号:CZ-GC-00939 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 风机工安全技术操作规程 Safety technical operation procedures for fan operators

风机工安全技术操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1进入工作岗位劳动保护用品必须穿戴齐全、规范。 2必须严格执行本岗位交接班制度。 3必须严格执行拉闸验电和挂牌制度。 4设备在开停时必须同炼铁调度和集团电调联系,并确认各项设备处于安全状态,同时认真做好运行记录。 5设备发生故障或处理故障时,必须按照本岗位生产操作规程和本岗位安全技术操作规程操作。 6高压配电操作时必须两人以上方可操作,一人操作、一人监护,严格按照《电业安全工作规程》操作。 7发生触电事故应立即切断电源,禁止用手拖和拉触电人员;可用绝缘的物体(如木棒竹杆等)将电线挑开;必要时可用绝缘工具(如带有绝缘柄的电工钳、木柄斧头等)切断电源。 8设备发生火灾时应立即切断电源,如切不断电源,禁止用水灭

火,扑救人员必须穿戴绝缘鞋和手套。 9非岗位人员未经许可不得入内,进入后执行签字登记制度。 10本岗位职工熟悉并掌握各种电气安全规程和生产操作规程。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

主通风机司机安全技术操作规程

主通风机司机安全技术操作规程 一、上岗条件 第1条司机必须经过培训,考试合格,持证上岗操作。 第2条应熟知《煤矿安全规程》的有关规定,熟悉通风机一般构造、工作原理、技术特征、各部性能、供电系统和控制回路,以及地面风道系统和各风门用途,以及井通风负压情况,能独立操作。 第3条司机应没有妨碍本职工作病症。 二、安全规定 第4条上班前禁止喝酒,上班时不得睡觉,不得做与本职工作无关的事情。严格执行交接制度和工种岗位责任制,遵守本操作规程及《煤矿安全规程》的有关规定。 第5条当主要通风机发生故障停机时,备用通风机必须在10分钟内开动,并转入正常运转。 第6条当矿井需要反风时,必须在10分钟内完成反风操作。 第7条主通风机司机应严格遵守以下安全守则和操作纪律: 1、不得随意变更保护装置的整定值。 2、操作高压电器时应用绝缘工具,并按规定的操作顺序进行。 3、协助维修工检查维修设备工作,做好设备日常维护保养工作。 4、地面风道进风要锁固。 5、除故障紧急停机外,严禁无请示停机。 6、通风机房及其附近20米范围内严禁烟火,不得有明火炉。 7、开、闭风闸门,如设置机动、手动两套装置时,须将手动摇把取下以免伤人。 8、及时如实填写各种记录,不得丢失。 9、工具、备件等要摆放整齐,搞好设备及室内外卫生。 10、严格按照上级命令进行通风机和启动、停机和反风操作。 三、操作准备 第8条通风机的开动,必须取得主管上级的准许开车命令。 第9条通风机超动前应进行下列各项检查:

1、轴承润滑油油量合适,油质符合规定,油圈完整灵活。 2、各坚固件及联轴器防护外罩齐全,紧固,传动胶带松紧适度和无裂纹。 3、电动机碳刷完整,接触良好,滑环清洁无烧伤。 4、继电器整定合格,各保险装置灵活可靠。 5、电气设备接地良好。 6、各指示仪表、保护装置齐全可靠。 7、各启动开关手把都处于断开位置。 8、电源电压符合电动机超动要求。 9、风门完好,风道内无杂物。 10、人工盘车1~2圈,应灵活无卡阻,无异常现象。 四、操作顺序 第10条主通风机在正常情况下按以下操作顺序进行: 1、启动:接到启动主通风机命令→检查各风门是否处于正确状态→操作启动设备→启动风机电机→完成电机启动→缓缓打开通往井下的风门,使各风门处于正常通风状态→完成风机启动→报告矿调度或有关部门。 五、正常操作 第11条启动操作: 1、正确开启和关闭风门,轴流式通风机应开风门启动,应将通往井下的进风门关闭,同时将地面进风门打开,并要支撑牢靠,以防吸地面风时自动吸合关闭。 2、离心式通风机应关闭风门启动,即将通往井下的风门和地面进风门全部关闭。 3、采用磁力站自动、半自动启动装置时,应按设计说明书操作。 4、绕线式异步电动机采用变阻器手动启动时,电动机滑环手把应在启动位置,将电阻全部接入,启动器手把在“停止”位置。待启动电流开始回落时,逐步扳动手把缓缓切除电阻,直至全部切除,将转子短路,电动机进入正常转速运行状态。

主通风机运行维护保养管理规定

主通风机运行、维护、保养管理规定第一条为加强煤矿主通风机的运行、维护和保养管理,保证主通风设备的完好、安全和高效运行,特制定本规定。 第二条井下的每台主要通风机必须实行包机制,机电负责人负责制定运行维护责任制、包机制度和实施办法,并认真组织实施,包机制度要严密细致,通风系统发生问题要严格按照包机制追究责任。 第三条包机责任人要认真做好主通风机、防爆门、风门、、配电设备及各种保护装置、附属装置的维护和管理,保持设备性能良好,对丢失和损坏保护装置的要追查其责任。 第四条主通风设备维护、保养要结合现场实际情况,以主扇司机和维修工检查为基础,机电区长考核、落实,机电矿长(或机电副总)指导、监督和服务为主的工作原则进行。 1、班检:由主扇司机负责实施,并将点检情况填入检查记录内,存档,其工作内容和工作质量由机电班长负责考核。 2、日检:由主扇包机维护责任人负责实施,按日检的方法和内容进行,并将点检情况填入检查记录内,存档,其工作内容和工作质量由机电班长或机电区长负责考核。 3、月检:由矿机电区长负责组织实施,每月检修时间不少于一班,由机电矿长(或机电副总)负责考核,考核留有记录,并有改进意见。 4、季检:由机电矿长(或机电副总)负责实施,根据主通风机的特点和状况,每季度对该系统检查一遍及以上,并留有记录。由机电矿长负责落实。 5、年检:由机电矿长负责组织实施,并负责监督、指导。 第五条通风设备及各种保护装置在运行时,都必须遵守《煤矿安全规程》第119条、第121条、第122条、第123条、第124条的规定。 第六条主通风机及设施每天必须有专职人员对日检所述内容检查、维护一次,每月必须由机电区长组织有关人员对月检所述内容检查、维护一次,发现问题,必须立即处理,检查和处理结果都应留有记录。 第七条根据检查出来的隐患的严重程度必须向机电区长、机电矿长汇报。 第八条主通风机运行,需检查、检修的部位和内容如下: 1、对防雷、避雷设施每年雨季前做一次检查、试验。 2、操作开关每年检修1次,各种保护每年校验一次。

主要通风机操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD511 主要通风机操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD511 2 / 2 主要通风机操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、 主要通风机由主扇司机专人管理,保持连续运转,不得任意停开。因检修、停电或其他原因需要停止主扇运转时,必须制订安全措施,并经矿长批准后执行。 2、 不论何种原因主扇停止运转,受影响的地区必须立即停工、断电、撤人。主扇必须装有反风设施,10分钟内改变风流方向。主扇安装必须两台,一台备用,一台运转。 3、 主扇司机检查电机性能是否良好,防护装置是否齐全,机内温度不应太高,不能烧机。检查风机机座各种紧固件是否牢固,有无松动脱落。 4、 风机运转过程中,检查风门是否关闭,有无漏风现象,风机叶片有无异常声音,电流电压是否正常。 5、 每天记好主扇运转情况记录,发现运转不正常,立即报告安全科进行处理 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

轴流式通风机安全操作规程(通用版)

轴流式通风机安全操作规程 (通用版) The safety operation regulations are the guiding documents for the safe operation of the post. It stipulates the specific details of the safe operation methods of the post. ( 操作规程) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

轴流式通风机安全操作规程(通用版) 1、轴流式通风机的接线工作由值班电工进行操作,操作人员操作前应熟悉本机的性能,结构,操作规程等,并要遵守安全制度和交接班制度。 2、定期由维修人员对通风机严格按照润滑规定进行注油,并保持油量适当。 3、每班工作前检查电器装置是否良好,电压是否正常。 4、启动前,应在风机走轮处加塞木楔,防止风机启动后向后移动。 5、启动时,先启运低速档,待运转几分钟后,再换中速档,最后换到高速档。 6、电机启动后,观察配电机是否有异常声音,发现异常时,及时停机处理。

7、运转中经常检查轴承温度是否正常,轴承温升应小于40度并注意风机有无异常声音,振动是否加大,发现不正常情况时,应及时停机,进行检修。 8、运转中不允许对风机设备进行修理,检修后开动时,需注意风机各部位是否正常。 9、严禁在风机运行时移动或搬动风机。 10、工作后必须检查,清扫设备,做到日常保养工作,并将各操作开关置于空档,拉开电源开关,达到整齐,清洁,润滑,安全。 11、操作人员加强观察,根据风量情况适时调整档位。 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION

主要通风机管理办法

主要通风机管理办法(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________

文件编号:KG-A0-9229-81 主要通风机管理办法(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准'规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为贯彻执行国家的安全生产方针,保障煤矿职工的 安全和健康,保护国家资源和财产不受损失,保证生产建 设的正常进行,搞好我公司矿井通风瓦斯管理工作,特 制订一下管理办法: 第一章管理部门职责 风机房有地面机电队负责,队长是本单位安全生产 的第一责任人,对所管辖范围内的安全管理工作负全面 责任。 第一条负责本队范围内认真贯彻落实党的安全生产 方针,上级一系列安全文件、指令、会议及指示精神, 坚持生产必须安全,不安全坚决不生产原则。 第二条负责组织每周一次的安全学习和安全培训, 做到全区岗位工必须持证上岗。 第三条负责定期组织本单位的安全检查,及时排查

本单位存在的事故隐患,特别是皮带机综合保护和阻燃皮带使用等方面,发现隐患立即处理,本单位不能处理的向矿分管领导汇报。 第四条对所管辖范围内的设备确保各种保护齐全并灵敏可靠,要定期安排专人试验并存有记录。 第五条负责管辖范围内严格按规程措施和零星任务书施工,无措施任务书不得施工,并且所有岗位工必须坚持正规操作。及时制止“三违”现象。 第六条对所辖范围内出现的事故要按“四不放过"的原则,认真分析原因,找出责任人,并制订行之有效的防范措施,防止类似事故重复发生。 第七条扎实并深入开展质量标准化工作,为本区安全生产做好基础工作,在现场备足安全设施和应急配件,做好本区文明生产工作。 第八条负责制订本单位切合实际的安全管理制度并在现场落实。 第九条负责大型固定设备台台完好,且各种保护齐

离心式风机的操作规程

离心式风机的操作规程 一、开车前的检查 1.调节阀门应处于关闭状态或变频器开度处于低频位。 2.检查机壳、电机、联轴器附近、传动带防护装置等处,应无妨碍 转动的杂物。 3.检查轴承油箱的油位是否正常,油位应在最高与最低油位之间。 4.检查电器控制器、指示器及仪表是否正常。 5.若有风机冷却部分,应检查引风机冷却部份是否正常。 6.联轴器或者皮带轮传动部分必须有防护罩。 7.检查基础地脚螺栓,应保证紧固。 8.通知电工有效切断风机电源,手动盘车转动叶轮一次至二次,确 认叶轮无卡住和摩擦声,其它部件无卡顿现象。 二、试车与正常开停车的操作 (一)试车与正常开车的操作 1.通知电工送电,确认电气部分正常。 2.操作工,技术员等相关开试车人员到场。 3.若设有轴气封装置,则开启气封气源阀门。 4.点动检查叶轮旋向与标牌是否一致,各部位接线、仪表是否显示 正常。检查有无漏水、漏油现像,有无异味、异响、震动,松动等异常现象,若有应排除后再行试开车。

5.风机启动正常后,逐渐开大调节阀门开度或提高变频器频率,直 至达到要求负荷,运转过程中轴承温升不超过周围环境温度40℃,轴承表温不高于70℃。对新安装的风机满载荷试运转不少于2小时,对修理后的风机满载荷试运转不少于半小时。 运行中发现流量过大或者电流过大,利用关小调节门或降低变频器频率进行调节,直至达到运行正常。 6.根据生产要求或短时间内需要较小的流量时,可关小调节门或降 低变频器频率进行调节,但是风机的温升不得超过设计使用要求。 (二)停车操作 1.风机停车后关闭调节阀门或将变频器调整旋钮关至最小。 2.通知电工切断风机电源。 3.若有冷却装置,必须待风机温度降至环境温度后关闭冷却水。 4.若设有轴气封装置,则关闭气封气源阀门。 三、注意事项 1.在风机的开车、停车或运转过程中,发现下列不正常现象,必须紧 急停车并进行检查,查明原因。 1)发觉风机有剧烈的噪声。 2)轴承的温度剧烈上升。 3)风机发生剧烈振动和撞击。 2.对检查发现的小故障,应及时查明原因,排除故障,发现大故障 时,应立即进行检修。 3.对温度计及油标的灵敏性定期检查。

矿井主要通风机管理制度

矿井主要通风机管理制度 1 总则 第一条矿井主要通风机是保证煤矿安全生产的主要设备,为加强矿井主要通风机安全管理,确保主要通风机安全、可靠运行,依据《煤矿安全规程》(2011版)、《山西省煤矿安全质量标准化标准》、《矿山安全法》,结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条矿井主要通风机是指担负整个矿井、矿井的一翼或一定区域的通风装置,主要包括有:主要通风机、风机的供(配)电设备、润滑装置、控制与监测、调节风门、防爆门(盖)和风道观察孔等。 第三条本办法适用于xx煤业地面主要通风机。 2 基础管理 第四条主要通风机房必须张挂的相关制度及图表,矿机电科将相关管理制度装订成册: 1、操作规程。 2、交接班制度。 3、设备维修保养制度。 4、巡回检查制度。 5、岗位责任制。 6、设备包机制度。 7、干部上岗检查制度。 8、要害场所管理制度。 9、消防管理制度。 10、反风操作系统图。 11、供电系统图。 12、巡回检查路线图表。 13、设备主要技术特征表。

电气控制原理图册应在机房内存档。 第五条矿机电科及机电队必须建立有主要通风机管理档案,包括以下内容:矿机电科建立的档案有: 1、主要通风机说明书。 2、主要通风机安装图。 3、设备技术特征。 4、机房的设备供电系统图 5、电气控制原理图。 6、技术测定与探伤报告。 7、事故记录。 8、风机切换记录。 9、改造及大修记录。 10、主要通风机无计划停电停风应急预案。 11、事故分析追查责任制。 第六条新安装及技术改造后的主要通风设施,必须及时修订操作规程及各项管理制度,并补充完善相关档案管理资料。 3 主要通风机及安全保护设施的要求 第七条主要通风机的各部分,包括主要通风机、蝶阀及其启动设备、防爆门(盖)、供电系统、电动机、控制设备和监测装备以及各种保护设施,必须齐全完整,安全可靠。 第八条主要通风机: 1、矿井主要通风机必须具有矿用产品安全标志证书(MA)。 2、主要通风机必须安装在地面;装有通风机的井口必须封闭严密,其外部漏风率不得超过5%;基本建设期间回风井有提升设备时,外部漏风率不得超过15%。 3、必须保证主要通风机连续运转。 4、必须安装2套同等能力的主要通风机装置,其中1套作备用,备用通风机必须能在10min内开动。

压风机运行、维修保养制度标准版本

文件编号:RHD-QB-K5109 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 压风机运行、维修保养制度标准版本

压风机运行、维修保养制度标准版 本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 (一)定期检查与维修保养 1、班检(巡检) (1)由当班司机按巡检路线的内容及要求进行。 (2)巡检中主要用手摸、目视、耳听等方法。 (3)班检的主要内容 ①检查各仪表指示是否正常; ②各部温度是否正常; ③检查润滑系统的供油情况是否正常; ④检查冷却系统的供水情况是否正常;

⑤检查各部运转声音是否正常,特别是吸排气阀是否有异响; ⑥每班试验卸荷器和断水(油)保护各一次; ⑦每班将中间冷却器放油水二次; ⑧每班将风包放油水一次; (1)司机班检中发现的问题或事故隐患应立即汇报主管领导,并立即停机处理; (2)班检中所有情况,司机应及时做好记录; 1)月检 (1)由机电维修工进行,主要检查检修效果及配件质量,必要时进行调整和更换个别机件。 2、月检的主要内容 ①曲轴、连接杆、轴瓦及间隙; ②十字头,滑板及导轨; ③卸荷器;

④风包、安全阀; ⑤填料函(盘根); ⑥冷却系统、润滑装置; ⑦传动皮带、联轴器; ⑧吸气阀及排气阀; ⑨各部螺丝键; (3)月检中如发现重大损坏时,须立即呈报上级主管部门,并停机及时处理。 (4)月检中的所有情况,维修工要及时填写在检修记录本内 1)定期重点维修 (1)每周校对一次安全阀的动作情况; (2)每月清洗一次滤风器; (3)每年必须更换一次曲轴箱内的润滑油; (4)每年必须对中间冷却器,气缸水套,风包

风机操作规程及注意事项

山东巨铭能源有限公司 冷鼓工段操作规程 一、鼓冷工段岗位职责 1、熟知本岗位的工艺指标及流程,控制鼓风机吸力、出口压力和集气管压力的稳定;认真执行《岗位安全技术操作规程》,及时填写操作记录,精心操作,确保生产安全稳定运行。 2、熟知本岗位的设备构造、性能和工作原理,全面负责本岗位设备(包括运行设备和备用设备)的正确使用和维护保养。 3、按时对运行中的设备尤其是鼓风机及其电机的运转情况进行巡回检查,当出现特殊情况时应果断处理并及时向调度或车间汇报。 4、全面负责本岗位的安全管理工作。 5、全面做好生产现场管理工作,并具体做好交接班工作。 6、搞好生产管理,认证执行岗位安全技术操作规程。 7、负责向焦炉供应足量合格的循环氨水,确保集气管煤气的冷却效果。 8、负责回收焦油产品,连续,定量压送焦油,并做好脱水,计量,入库工作。 9、勤巡回,勤检查,勤分析,勤调查,按时填写合格项操作记录,保证安全生产。 10、负责消防器材,生产工具,公用器材的管理和维护,岗位的环境卫生,做好跑,冒,滴,漏的消除工作。 11、确保仪表的清洁完好,灵敏准确,做好仪表的保养工作。 12、负责岗位所属设备的运行,维护,保养,清扫工作,保证备用设备处于良好的状态,配合有关单位进行检修个验收工作。 二、工艺指标控制 1、初冷器前煤气温度: 82±2℃: 2、初冷器后煤气温度: 21--25℃ 3、初冷器上段循环水入口温度:≤32℃ 4、初冷器上段循环水出口温度:≤45℃ 5、初冷器下段制冷水入口温度:16——18℃ 6、初冷器下段制冷水出口温度:≤23℃ 7、初冷器阻力:≦1000pa 8、鼓风机后煤气温度:40——55℃ 9、鼓风机前煤气吸力:≦4500pa 10、鼓风机后煤气压力:≦25 Kpa 11、电捕焦油器阻力:≦500pa 12、电捕焦油器绝缘箱温度: 90—120℃ 13、电捕煤气含氧量:≦1% 14、轴承进口润滑油温度:30-40℃油压:0.15-0.20MPA 液力偶合器油压:0.15-0.25MPA 15、鼓风机各轴瓦温度:≤65℃,≥80℃报警,≥85℃跳车 16、鼓风机轴位移:<0.5mm,≥0.5mm报警,≥0.7mm跳车

相关文档