一、前言:

“平行检验”是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。监理规范中明确规定“平行检验的做法:即项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动。”(GB50319-2000)。《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论。因此,我监理部将正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量的过程控制工作。

二、工程概况:

1、项目名称:淮安建华.玖珑湾二期工程

2、工程地点:淮安市翔宇大道北侧

2、建设单位:淮安建华汤始房地产开发有限公司

3、勘察单位:淮安市水利勘测设计研究院有限公司

4、设计单位:广东粤建设计研究院有限公司

5、监理单位:江苏金丰华工程监理咨询有限公司

6、总包单位:中国建筑第二工程局有限公司(沪)

7、施工合同约定工程质量等级:达到设计文件和国家及建设部现行的技术标准、规范要求的合格标准。

三、编制依据:

《建设工程监理规范》GB50319-2000

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2010

《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)—2002

《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》(试行)—2002

《建设工程安全生产管理条例》—国务院令第393号

《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202-2009

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

《砼结构工程施工规范》GB50666-2011

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2002

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《建筑电器工程施工质量验收规范》GB50303-2011

《江苏省住宅工程质量通病防治标准》

《建筑业企业资质管理规定》—2001

《外墙外保温工程技术规程》JGJ144—2008

《公共建筑节能设计标准》

《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》(建设部令第128号)

《关于加强建筑结构工程施工质量管理的若干规定(试行)》

设计图纸和技术资料

四、执行“平行检验”基本规定:

1、“平行检验”的实施由我项目监理部进行,依据国家现行标准、规范、设

计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。

2、开工前,监理部会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案并明确

实施的范围、程序。

3、我监理部针对现场建筑工程,将配备激光测距仪、回弹仪、游标卡尺、

水准仪等专用检测工具,其它检测仪工具的配备须满足工程建设的要求。

4、要求承包单位对“平行检验”工作在自检的基础上向我监理部报验,我

项目监理部将根据承包单位报验自检的结果进行现场复验(即“平行检

验”。)

5、对于专业检测、试验机构出具的检验、试验报告,监理机构应收集验看

检测试验报告是否合格。

6、实行平行检验是施工单位自检合格后实施,平行检验应有一半数量复核

施工单位自检的数据。

(1)、实行平行检验结果与施工单位自检数据有较大偏差时,应共同重新检测或委托有资质的检测单位进行检测,找出原因后,对相应楼层

重新进行自检和平行检验。

(2)、混凝土强度回填平行检验结果低于设计值1个等级或钢筋保护层、构件尺寸、轴线、层高平行检验数据超过允许偏差1.5倍(钢结构

1.2倍),判定平行检验不合格。

五、执行“平行检验”的监理措施

在对实验小学新城校区工程的主体施工过程中,我监理部将采取下列措施落实“平行检验”的监理工作:

1、组织全体监理组人员认真学习、领会“平行检验”的意义,熟习并掌握各

分项工程检验批“平行检验”的内容和方法。

2、组织本工程三个标段的项目经理、施工员、技术员、资料员进行“平行检

验”的技术交底,并要求各施工单位在自检的基础上报验,对实体自检的部位做好相应的标记,便于监理平行检验复检。

3、监理部人员平行检验工作责任到人,原则上每个标段由负责该标段的专业

监理工程师和监理员负责,当检验工作量大时监理部其他人员协助配合共同完成。

4、对照各项“平行检验”的要求进行检查,认真做好各项平行检验的检查记

录,要求做到资料完整、真实、有效。

5、对监理平行检验中发现的问题及时督促施工单位进行整改。

六、“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点:

1、建筑结构工程原材料及实体检查检验要求:

1)、实体平行检验是在施工单位自检合格后实施,平行检验应有一半数量复核施工单位自检的数据。

2)、实体平行检验结果与施工单位自检数据有较大偏差时,应共同重新检测或委托有资质的检测单位进行检测,找出原因后,对相应楼层重新进行自检和平行检验。

3)、混凝土强度回弹平行检验结果低于设计值1个等级或钢筋保护层、构件尺寸、轴线、层高平行检验数据超过规范允许偏差1.5倍(钢结构1.2倍)时,判定为平行检验不合格。

2、钢筋进场外观检验(报验)记录:

1)、施工单位的专职质检员、材料员与监理机构的监理工程师、监理员一起进行检验。

2)、直径偏差允许值:交货为A级不小于0.3mm,交货为B级不小于0.4mm;

偏差超过允许值的应退货或降级使用。

3)、外观质量:钢筋应平直、无损伤,钢筋表面不得有裂纹、起皮、油污、颗粒状或片状老锈等。

4)、产品标牌上的标识炉批号应与质量保证书上一致,并做好记录。当不一致时,应查明材料来源,否则应退货。

5)、当钢筋表面存在裂纹、起皮应退货;若存在损伤、不平直应剔出退货;存在油污应清理干净;存在颗粒状或片状老锈应除尽,若影响截面尺寸,应降级处理。

6)、外观检查合格后,应及时见证取样送有资质的检测机构进行复试,复试合格后方可使用。

3、模板试拼装及周转检验(报验)记录

1)、木模的拼装和保养更换的验收由施工单位的质量员、技术员(施

工员)和监理机构的专业监理工程师、监理员一起进行,并以每一流水施工

段为一个检验批。

2)、木模板材厚度不得出现负偏差,起皮和脱胶应更换。

3)、模板每周转一次应对保养更换情况进行检查记录。

4)、脱模剂应有出厂合格证,不得使用废机油等污染性强的替代产品,并在相应栏内填涂刷了隔离剂的模板“块数”。

4、砖(砌块)外观检验(报验)记录

1)、每日进场(同一生产厂、同品种、同规格)的砖(砌块)为一检查批,由施工单位的材料员、质量员、监理单位的专业监理工程师、监理员等一

起随机抽取20块砖(砌块)对几何尺寸、外观质量等进行检查验收。

2)、当检查有四块砖(砌块)存在不合格指标时,应双倍取样,仍有八块

及以上的砖(砌块)存在不合格指标时,判定该批砖(砌块)为不合格,应退货。

3)、每一次采购进场的同一生产厂、同品种、同规格的砖(砌块)应至少

提供一份合格证或新产品准用证或相关文件。

4)、外观检验合格后,应按相关规范和标准的要求见证取样送有资质的检

测机构进行检测,合格后方可使用。

5、混凝土坍落度检测记录

1)、检验方法:用坍落度检测器和钢尺量测检查。

2)、检验数量:施工单位应对每车预拌混凝土坍落度进行检查,监理

单位至少每十车进行一次平行检验。

3)、施工单位自检的,监理人员可不签字,监理平行检验的,施工单

位人员也不用签字,但平行检验应由监理独立完成。

6、混凝土强度回弹平行检验记录

1)、检测部位一栏要注明检测的楼层和轴线。

2)、监理人员在同养试块强度达到龄期后独立完成检验,并及时填写本表。3)、检测数量为每一楼层同一类型构件各不少于2个。

4)、长度大于3m的构件,每一试件的测区数应不少于10个。

7、钢筋保护层厚度检测记录

1)、混凝土结构钢筋保护层厚度检测数量:自检为每层梁、板不少于

10个构件,其中悬挑构件等主要受力构件所占比例不宜小于50%;监理平行

检验为每层不少于2个构件,其中一个构件为复核施工单位的自检。

2)、混凝土结构钢筋保护层厚度检测前,应全面进行外观检查,对出现

漏筋和锈斑的构件进行详细记录,并分类抽取有代表性的构件进行检测。

3)、对选定的梁类构件,应对梁底全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行

检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进

行检验。对每根钢筋,应在有代表性的部位测量1点。

4)、纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差:梁类为+10mm,—7mm,板类构

件为+8mm, -5mm。不合格点的最大偏差均不应大于规定允许偏差的1.5倍。

5)、当检验的合格率为90%及以上、且最大偏差不超过允许偏差的1.5

倍时判为合格;当合格率小于90%但不小于80%时,可再抽取相同数量构件检验,按两次抽样总和计算合格率为90%以上时,仍判为合格;对于检测不合

格应请有资质的检测机构进行检测鉴定。

6)、施工单位自检的,监理人员可不签字,监理平行检验的,施工单位人员也不用签字,但平行检验应由监理独立完成。

8、现浇混凝土构件尺寸检测记录

1)、检测由施工单位、监理单位在现浇混凝土构件拆模后及时完成。

2)、检测数量不少于以下规定:施工单位每一楼层同一类型构件不少于

10个,监理单位每一楼层同一类型构件不少于2个。

3)、检测方法:用钢尺量测。

4)、柱和梁的尺寸应注明“高×宽”,如“600×400”。

5)、每一根梁、柱检测两端和中部共三个点;每一块墙、板检测四个角

和中间共五个点。

6)、施工单位自检的,监理人员可不签字,监理平行检验的,施工

单位人员也不用签字,但平行检验应由监理独立完成。

9、轴线、层高检测记录

1)、轴线、层高检测由施工单位、监理单位在现浇混凝土构件拆模

后及时完成。

2)、检测数量不少于以下规定:施工单位全数检测;监理单位每一楼

层轴线检测不少于10条,层高(结构净高)检测不少于10个自然间。

3)、检测方法:轴线用钢尺量测轴线控制线两端;层高用红外线测

距仪在每个自然间四个角的附近及中心位置测量。(如下图)

轴线、层高(结构净高)尺寸测量示意图:

4)、施工单位自检的,监理人员可不签字,监理平行检验的,施工

单位人员也不用签字,但平行检验应由监理独立完成。

10、建筑结构工程平行检验、隐蔽验收

1)、监理(建设)单位应按《关于加强建筑结构工程施工质量管理的若干规定》(简称《规定》)要求,在建筑结构工程完工后、主体分部工程验收前结合过程检查记录(建筑结构工程涉及的各项隐蔽验收记录中应包含《规定》中的相关技术措施),按相应检查项目进行审查(同时应注明过程检查的时间

段)。每个检查内容检查后应明确审查意见并明确检查结论。

2)、建筑结构工程隐蔽验收原则上每层进行一次,当采用流水施工方案时应分段验收,并注明划分流水段的层次及相应轴线范围。

3)、建筑主体结构中基坑、钢筋、混凝土、模板、砌体工程等隐蔽验收应包含《关于加强建筑结构工程施工质量管理的若干规定》的相关内容。

平行检验监理实施细则

A座商业办公楼等5项(奥体南区2号地项目) A座商业办公楼等5项 (奥体南区2号地项目)一标段 平行检验监理实施细则 编制人: 审批人: 北京帕克国际工程咨询有限公司 A座商业办公楼等5项 (奥体南区2号地项目)项目监理部 2013年11月

A座商业办公楼等5项(奥体南区2号地项目) 目录 一前言 (1) 二“平行检验”编制的依据 (1) 三基本规定 (1) 四“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 (2)

工程监理“平行检验”方案 一前言 “平行检验”是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 监理规范中明确规定“平行检验的做法:即项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动。”(GB50319-2000)。 《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论。 因此,监理机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量的过程控制工作。 二“平行检验”编制的依据 1、《建设工程监理规范》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范 5、设计图纸和技术资料 6、已批准的监理规划和施工组织设计 7、北京市相关地方标准 三基本规定 1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案并明确实施的范围、程序。 3、对高层(小高层)的房屋建筑工程,项目监理机构应当配备激光测距仪、回弹仪、砼保护层测定仪、数显卡尺、绝缘电阻测试仪、漏电保护相位检测器等专用检测工具,其它检测仪工具的配备须满足工程建设的要求。 4、“平行检验”必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验,由项目监理机构根据承包单位报验自检的结果进行现场复验(即“平行检验”。) 5、“平行检验”的应按照一定比例进行。其比例规定如下:

监理平行检验全套资料全

工程监理平行检验台帐 监理机构(盖章): 总监理工程师(签字):

目录 一、工程监理“平行检验”方案 1.前言 2.“平行检验”编制依据 3.基本规定 4.“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 二、平行检查检验附表 1.测量工程(附表) 1.1 控制点“引测依据、保护措施”监理测量复核记录 1.2 工程定位、放线监理测量复核记录 2.地基与基础工程(附表) 2.1 钻孔灌注桩监理平行检验表 2.2 人工挖孔灌注桩监理平行检验表 2.3 静压预制桩监理平行检验表 3.进场原材料(附表) 3.1 建筑结构工程原材料及实体检查检验要求 3.2 混凝土试验平行检验表 3.3 砂浆试验平行检验表 3.4 工程材料进场质量平行检验汇总表 3.5 钢筋进场外观检验(报验)平行检验记录 3.6 模板拼装及周转检验(报验)平行检验记录 3.7 混凝土塌落度平行检测记录 4.结构工程(附表) 4.1 分部分项工程自检完成通知单 4.2 混凝土回弹平行检验记录 4.3 钢筋保护层厚度平行检测记录 4.4 现浇混凝土构件尺寸检测记录 4.5 建筑物重直度、标高、全高监理抽测表 4.6 轴线、层高、板厚检测记录 4.7 建筑结构工程平行检验、隐蔽验收记录汇总表 5.安装工程(附表) 5.1 线路绝缘电阻监理平行检验表 5.2 防雷接地监理平行检验表 5.3 室内外结水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 5.4 插座监理平行检验记录表 6.节能工程(附表) 6.1 节能工程外墙监理平行检验记录表 6.2 节能工程外门窗及玻璃监理平行检验记录表 7.检验批质量平行验收表 7.1 检验批划分计划 7.2 检验批质量平行验收(附表)

质量检验处罚实施细则

1.目的 为了加强质量的管理,提高产品质量,满足客户日益俱增的要求和减少工作中出现问题后无制度可依的执行局面,本着有奖有罚的原则,特制定本实施细则。 2. 适用范围 适用于本公司的整个流程和控制。 3. 实施细则 3.1 公共条款:本条适用于各部门或各工序对细则以外的处罚规定,对公司造成损失的按下表原则进行处罚。 3.2 造成客户投诉的,质量检查小组对投诉事件进行调查分析,对存在过失的(技术、生产、采购、质量、仓库)人员进行责任鉴定,按比例7:3实行分配,负主要责任的占70%比例,给予责任人每次事件损失金额30%的罚款,最高罚款金额不得超过500元。 3.3 对开具的处罚通报有疑问或歧义者可在二个工作日内进行申诉,找部门主管/经理到质量部门澄清。如有情况属实还是要进行申诉、澄清或是辩解的,按无理取闹处理,在原开具的通报上加倍处罚。 4. 技术设计细则 4.1图纸设计错误(不含新产品开发设计),发现一次对设计人员罚款20元, 审核人员罚款10元。 4.2确认图制作错误,每次对制作人员罚款20元,审核人员罚款10元。 4.3ERP录入错误、BOM遗漏、差缺的每次对ERP输入人员罚款20元,审核人员罚款10元。 4.4出现问题需要技术人员到现场共同进行分析处理,但技术部不派人员的对部门负责人每次罚款20元。 4.5造成较大损失的,从4.1~4.4条按公共条款3.1执行处罚,责任7:3分配,负主要责任占70%比例。 5. 采购细则 5.1 合同订单手续齐全,而采购部门无故推迟采购时间的,每次对采购员罚款20元。 5.2 采购订单发放不及时,造成对交期有影响的,每次对采购员罚款20元。 5.3 采购下单错误或是传递的图纸、技术要求、条款等有错误,每次对采购员罚款20元。

平行检测规定

关于发布《上海市建设工程施工监理平行检测的若干 规定》的通知 (沪建交〔2013〕233号) 各有关单位: 为贯彻落实《上海市建设工程质量和安全管理条例》、《上海市建设工程检测管理办法》,进一步发挥建设工程施工监理的作用,确保建设工程质量安全,现将监理单位开展平行检测工作的有关要求通知如下: 一、项目监理机构应当按照法规、规章、技术标准要求及其他相关规定编制监理平行检测计划,明确实施平行检测的具体检测范围、检测项目和检测数量。 平行检测应当结合工程实际情况,针对涉及结构安全和重要使用功能的项目实施。范围包括地基基础、主体结构防水与装饰装修、建筑节能、设备安装等相关建筑材料和现场实体的检测。 二、监理平行检测的比例,应当符合国家有关规定;国家未作规定的,应当符合下列规定: 1、保障性住宅工程监理平行检测数量不低于规范要求检测数量的30%; 2、除保障性住宅以外的房屋和基础设施工程中监理平行检测数量不低于规范要求检测数量的20%。

三、监理平行检测不得少于三个阶段: 1、在见证取样阶段,监理单位应当按照一定比例抽取建材样品实施监理平行检测; 2、在建筑材料使用过程中,监理单位对后续进场的材料产品,发现外观质量差劣、对材料质量有疑义时,应当抽取一定比例的样品实施随机或定向的平行检测; 3、在混凝土浇筑完成达到28d龄期,并达到同条件养护试件的等效养护龄期后,监理单位应当对地基基础分部、主体结构分部的混凝土实体强度实施非破损检测,检测的构件数量不低于同条件养护试块组数的30%,并不少于3个构件。非破损检测结果作为分部工程验收重要依据。 四、监理平行检测试样的抽取、制作,以及工程实体检测部位的选取,应严格执行相关技术标准。试样抽取、制作时,应有监理单位对检测试样张贴或嵌入唯一性识别标识。 监理平行检测的取样和制样人员,应经培训考核并持证上岗;试样试件信息应经施工单位确认。 五、开展平行检测的检测机构的能力等级不得低于原建设单位委托的检测机构的能力等级,且未对该工程实施过检测。 承担监理平行检测的检测机构不得与所检测工程项目相关的建设单位、设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。 六、监理平行检测合同应当按规定备案,并通过检测信息系统出具检测报告。监理单位平行检测的费用,由建设单位支付。

平行检测监理实施细则

表号:HCPM/JH02 金山新城公共绿地项目 监理实施细则 (平行检验) 编制人 总监理工程师 上海华城工程建设管理有限公司 年月日

目录 第一章:工程概况; 第二章:平行检验编制依据; 第三章:本工程平行检验特点; 第四章:平行检验工作程序及流程; 第五章:平行检验工作得控制要点及目标值; 第六章:平行检验工作得方法及措施; 第一章工程概况 一、工程名称:金山新城公共绿地项目。 二、建设地点:本项目所在地块北邻龙航路,西邻杭州湾大道,东邻海芙路,南靠老红旗港(含老红旗港桥南侧滨河绿化带),为老红旗港沿线绿地得中心区域。 二、各参建单位: 1、建设单位:上海金山新城区建设发展有限公司。 2、勘察单位:地矿新余地质工程勘察院。 3、设计单位:上海市园林设计院有限公司。 4、质量安全监督单位:上海市绿化与市容(林业)工程管理站。 5、施工单位:上海金山园林工程有限公司。 6、投资监理单位:上海建惠建设咨询有限公司。 7、监理单位:上海华城工程建设管理有限公司、 四、建设规模: 项目实施面积59960㎡,其中绿化面积43762㎡。项目主要工作内容有桥梁工程(含两座景观人行桥)、建筑工程(含管理用房等五座建筑)、土建小品工程(广场铺装、星光步道、自行车道、停车场、亭廊、木栈道)、给排水工程、电气安装工程、绿化种植工程及养护等。 七、工期及造价:工期为186天,计划施工开工时间2017年4月28日,计划竣工时间2017年10月31日。造价为4580万元(固定总价); 第二章平行检验编制依据 一、《建设工程监理规范》、工程建设监理合同、经批准得监理规划、经批准得施工组织设计; 二、业主与承建商签订得施工承包合同及其附件; 三、、本工程施工图纸、技术说明及设计交底、设计变更、会审纪要; 四、工程建设标准强制性条文; 五、建设单位,施工单位与材料,成品,半成品及设备等供货单位签订得加工与购货合同 六、相关规范。 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB502042012 3、《混凝土强度检验评定标准》GB/T501072010 4、《混凝土结构试验方法标准》GB501522012 5、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2012

生产过程检验实施细则(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 生产过程检验实施细则(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

生产过程检验实施细则(新版) 第一条目的 为提高产品质量,保证生产处于可控状态,杜绝不合格品的发生和转序,消除潜在质量事故。 第二条范围 本标准适用于“徽记”瓜子、花生、“好巴食”粗粮酥系列产品生产过程的检验规定。从投入原料到成品的过程的检验。 第三条职责 (一)每日生产前,生产工人应进行开工确认,车间质量负责人和现场品控负责监督检查。 (二)生产过程中,生产工人自检、上下工序互检、车间质量负责人对工艺、设备参数和工艺执行情况进行巡检、品控部现场品控对各工序半成品质量、卫生质量进行抽样检验和检查。 第四条执行规程

第一款开工确认 在每一规格产品或者每一台机器正式生产前应检查环境、设备卫生、生产条件,并对各类原辅材料质量及首件产品在材质、规格、色泽、结构等品质符合性上进行确认,合格后方能投入生产。 第二款过程巡检 (一)巡检时间及频率:车间负责人、现场品控每日完成开工确认后,要不间断地按生产工艺流程对各工序逐次检查。在生产期间,按工艺规定的检查频率进行巡检。 (二)巡检项目及方法: 1、产品外观:目视、手感及对比。 2、规格尺寸:运用量具检测。 3、关键特性:用检验仪器进行检测,必要时取样送技术中心检验。 4、设备及运行参数:检查运行是否正常,记录实际运行参数并与规定参数作对比分析。 5、物料摆放:检查原辅材料、半成品、成品;待检品、合格品、

建设工程监理平行检测细则

工程工程监理平行检验计划 编制人: 审核人: 年月日

目录 一、工程概况 二、工程监理平行检验 1、平行检验的概念 2、平行检验编制的依据 3、平行检验实施的基本规定(要点) 4、本工程平行检验范围、内容、比例、频率 三、平行检测附表 1、平行检测台帐 四、平行检查附表(土建) 1、工程进场材料质量平行检查记录表 2、钻孔灌注桩平行检查记录表 3、现浇结构隐蔽前(钢筋)质量平行检查记录表 4、现浇结构隐蔽前(模板)平行检查记录表 5、现浇砼结构平行检查记录表 6、钢结构工程现场平行检查记录表 7、幕墙工程平行检查记录表 8、屋面保温层铺设平行检查记录表 9、屋面卷材防水施工平行检查记录表 10、外墙保温厚度平行检查记录 11、钢筋进场平行检查记录表 12、商砼进场平行检查记录表 13、钢管承重支模系统平行检验监理记录 14、平行检验监理记录(通用) 五、平行检查附表(安装) 1、进场材料(设备)质量平行检查表 2、线路绝缘电阻监理平行检查表 3、插座监理平行检查表 4、防雷接地监理平行检查表 5、室内、外给水排水预留孔洞位置(标高、高度、轴线)监理平行检查记录表

监理平行检验方案 一、工程概况 二、工程监理平行检验方案 1.工程监理平行检验的概念 工程监理平行检验是工程施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要措施。 《建设工程监理规范》(GB50319-2013)明确规定,工程监理平行检验是项目监理机构利用一定的检查或检测方法,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 2.工程监理平行检验编制的依据 2.1《建设工程监理规范》 2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 2.3《工程建设标准强制性条文》 2.4各分部工程质量验收规范,如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》 2.5《住宅工程质量通病防冶标准》 2.6设计图纸和技术资料 2.7已批准的监理规划和施工组织设计 3.工程监理平行检验实施的基本规定 3.1开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定工程监理平行检验方案,并明确平行检验范围、内容、程序、比例、频率等。 3.2项目监理机构应当配备经纬仪、水准仪、钢卷尺、激光测距仪、回弹仪、砼保护层测定仪、卡尺、绝缘电阻测试仪、漏电保护相位检测器等专用检测工具,检测仪器工具须满足工程建设要求。 3.3项目监理机构在工序完成后或建筑材料进场后承包单位自检合格基础上组织平行检查活动。 3.4项目监理机构在见证承包单位制作试块、试件、原材料取样时按比例独立制作试块、试件、原材料取样送至具有资质的专业检测试验机构,进行平行检测活动;

巡视检查、平行检验细则

巡视、平行检验监理实施细则 工程名称: 建设单位: 项目监理机构: 编制人: 审核人: 编制日期: 目录

一、工程概况及专业特点 (1) 二、编制依据 (2) 三、巡视检查、平行检验概述 (3) 四、监理工作流程 (3) 五、监理工作要点 (5) 六、监理工作方法及措施 (9) 七、应注意的问题 (9)

一、工程概况及专业特点: XXX项目建安工程位于XXX。 XXX项目建安工程由1#楼、2#楼、8#楼及地下车库组成。 1#楼总建筑地面积:6169.96㎡,地上建筑面积:5699.23m2,地下建筑面积470.73m2,地下一层,地上十三层,建筑高度37.7m,建筑工程等级二级, 屋面防水一级,抗震设防烈度8度,建筑物耐久年限为50年,属于现浇钢筋混凝土剪力墙结构。 2#楼总建筑地面积28479.08m2,地上建筑面积:27409.78㎡,地下建筑面积:1019.3㎡,地下一层,地上三十三层,建筑高度98.2m,建筑工程等级二级,屋面防水一级,抗震设防烈度8度,建筑物耐久年限为50年,属于现浇钢筋混凝土剪力墙结构。 8#楼总建筑地面积:19085.37㎡,地上建筑面积:18489.81㎡,地下建筑面积:595.56㎡,地下一层,地上三十四层,建筑高度98.30m,建筑工程等级一级,屋面防水一级,抗震设防烈度8度,建筑物耐久年限为50年,属于现浇钢筋混凝土剪力墙结构。 地下车库总建筑地面积:除去住宅地下室建筑面积为5147.8㎡、含住宅地下室人员掩蔽所建筑面积为2159.2㎡,灰土挤密桩复合地基,地下一层,抗震设防烈度7度,地下车库防水一级,建筑防火一类,建筑物耐久年限为50年,属于钢筋混凝土框架结构,结构安全等级二级。 专业特点 1#楼DDC素土挤密桩消除黄土湿陷性、共1428根,桩长14.7m,桩径400mm,桩间距900mm,排距780mm,工程桩为CFG桩,共147根,桩长23m,桩径400mm,桩身混凝土强度C30,孔中心距1800mm;

监理平行检验方法

监理平行检验方案 一、工程概况: 1、工程项目特征 (1)项目名称:华瑞紫荆一期(东园一期及西园) (2)建设地点:郑州市丰硕南街以东,天元路南,新苑路以北 (3)建筑面积:23.92万㎡2 (4)建筑用途:住宅及商业楼 (5)结构类型:住宅:剪力墙结构;商铺、地下车库:框架结构 (6)计划工期:731日历天 (7)工程质量目标:主体优质结构,其他精品工程。 (8)工程特点:(主楼)CFG复合地基、筏板基础,框架剪力墙结构。 2、工程项目建设实施相关单位名录 (1)建设单位:郑州华瑞房地产开发集团有限公司 (2)设计单位:河南省纺织建筑设计研究院有限公司 (3)承包单位:河南国信建设有限公司 河南瑞祥建筑工程有限公司 (4)监理单位:河南海纳建设管理有限公司 (5)勘察单位:河南卓越建设工程有限公司 二、平行检验在质量控制中的重要性: 1、是衡量工程质量的一把尺子,是实现合同质量目标的重要手段。 2、在于细节的处理,平行检验可以促进做好细节处理。 3、是监理自身工作的需要。使监理平行检验的工作更加规范化、具体化。 三、监理部平行检验的检测手段和仪器配备: 1、组织全体员工认真学习,严格执行平行检验工作,要求达到:对所有平行检验表 格要一知三会,即(知道内容,会操作、会判断、会填表)。

2、根据华瑞紫荆一期(西园一期及东园)项目的具体情况,执行《规定》要求的平行检验。 3、配备必要的检测仪器和设备: 四、平行检验的工作流程: 原材料类: 实体类: 五、制定平行检验项目和控制要点: 1、钢筋进场外观检验记录 ①检查数量:按进场批次 ②禁止盘圆钢筋外加工,如经甲方同意场外加工的,进场时应按批次验收和复试,外观和物理力学 性能应符合规范要求。 ③直条钢筋,直径偏差超过允许值时,可退货或降级使用。 ④钢筋标牌上的炉批号,应与质保书一致,否则应查明材料来源或退货。 2、模板试拼装及周转检验记录 控制要点: ①检查数量:木模的拼装和保养验收,以每一流水段为一个检验批。 ②检查标准:木模板材厚度,不得出现负偏差,起皮、脱胶应变更。 ③每次周转、变更模板的块数应记录表内。

公路工程试验检测实施细则

目录 1、依据和目的 (1) 2、组织机构及职能范围 (1) 3、标准试验和材料试验检测规则 (1) 4、工程材料方面 (1) 4.1钢筋 (1) 4.1.1技术指标 (1) 4.1.2技术要求 (1) 4.1.3取样规则和方法 (2) 4.1.4主要指标试验方法 (2) 4.2天然砂、机制砂 (3) 4.2.1技术指标 (3) 4.2.2技术要求 (3) 4.2.3取样规则和试验方法 (4) 4.3碎(卵)石 (6) 4.3.1技术指标 (6) 4.3.2技术要求 (6) 4.3.3取样规则和试验方法 (7) 4.4水泥 (10) 4.4.1技术指标 (10) 4.4.2技术要求 (10) 4.4.3取样规则和试验方法 (12) 4.5石材 (15) 4.5.1技术要求及检验规则 (15) 4.5.2主要技术的试验方法 (15) 4.6路基填料 (17) 4.6.1技术指标 (17) 4.6.2技术要求 (17) 4.6.3取样规则和试验方法 (19) 4.6.4试验方法与步骤 (19) 4.7特殊材料取样频率和方法 (25) 5、标准试验 (25)

5.1.1取样规则与试验频率 (25) 5.1.2试验方法与步骤 (26) 5.1.3标准击实试验成果的批准 (28) 5.2混凝土配合比试验 (28) 5.2.1配合比试配需知 (28) 5.2.2配合比试配试验 (32) 5.2.3配合比设计提交与成果 (35) 5.3砂浆、孔道压浆配合比试验 (35) 5.3.1砌筑砂浆配合比设计 (35) 5.3.2预应力孔道压浆试验 (36) 5.3.3砂浆、净浆配合比批准 (37) 5.3.4混凝土标准试件强度试验 (37) 6、工艺试验 (39) 6.1填方试验路段 (40) 6.1.1试验准备 (40) 6.1.2现场试验 (40) 6.1.3试验总结 (40) 6.2水下灌注桩 (40) 6.2.1泥浆指标试验 (40) 6.2.2钢导管灌注混凝土试验 (41) 6.3钢筋连接 (42) 6.3.1焊接接头 (42) 6.3.2机械接头 (44) 6.3.3预应力张拉设备检验 (45) 7、路基施工现场检测 (45) 7.1压实度检测 (45) 7.1.1检测方法及频率 (45) 7.1.2压实度检测结果评定 (46) 7.2弯沉检测 (46) 7.2.1仪器和设备 (46) 7.2.2检测部位及频率 (47) 7.2.3弯沉结果评定 (47)

南京监理平行检查细则示范资料

南京平行检查细则范例 一、总则 1.1为了提高监理平行检验水平,规范各项目部的平行检验工作,编制本作业指导书。 1.2本作业指导书适用于房屋建筑工程、市政及轨道交通工程中房屋建筑工程。 1.3监理平行检验工作由总监理工程师组织,专业监理工程师负责。 1.4各监理项目部应在《监理规划》中明确《监理平行检验方案》的负责人及编制完成时间。 1.5监理平行检验方案应在详细分析本项目设计文件及施工方案的基础上有针对性的编制。 1.6监理平行检验出按本文要求外,还应符合国家及地方现行法规。 1.7监理平行检验工作应由监理单位独立完成,而且实体平行检验应在施工单位自检合格后实施,平行检验应有一半数量复核施工单位自检的数据 1.8不合格状态的处理: 1.8.1原材料平行检验不合格的应加倍进行检验,加倍检验仍不合格的应做退货处理,也不得用于工程。 1.8.2砼强度回弹平行检验不合格的应委托有资质的检测单位进行检测。检测结果仍 不合格的按照质量问题处理。 1.8.3钢筋保护层和构件尺寸平行检验不合格的应对同一楼层同一类型构件加倍进 行检验,加倍检验仍不合格的,按照质量问题处理。 1.8.4轴线和层高平行检验不合格的,按照质量问题处理。 1.8.5 砌体平行检验不合格的,应加倍进行检验,加倍检验仍不合格的应拆除重砌。 二、名词短语 2.1平行检验——项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 同意或否定承包商的合格结论. 2.2原材料平行检验——专业监理工程师对工程所用实体原材料或周转材料的平行检验。 2.3实体检验平行检验——专业监理工程师对房屋工程的回弹检测、钢筋砼保护层、构件尺寸、轴线和层高及砌体等的平行检验。 2.4钢筋平行检验——对工程将用到的钢筋的外观质量(如锈蚀、裂纹、油污、平直、损伤)及直径(如内径、勒高等)进行的检验,同一检验批数量不超过60吨。 2.5模板平行检验——对模板试拼装检查及模板周转后的保养更换的检查及记录工作。 2.6砖(砌块)平行检验——每一批砖随机抽取20块对几何尺寸和外观质量的检验工作,17块以上合格则本批次合格。 2.7砼坍落度平行检验——混凝土浇筑过程中,监理人员对砼坍落度的检测工作,最少不少于每十车一次。 2.8砼回弹检测平行检验——监理人员对已完砼构件的实体强度推定的检验工作。 2.9砼保护层平行检验——监理人员对已完砼梁板的钢筋保护厚度采用仪器进行检查检验工作。 2.10构件尺寸平行检验——监理人员对构件(梁、板、柱)实体截面尺寸的测量检验,每一层每一类构件不少于2个。 2.11轴线平行检验——监理人员对构筑物轴线位置准确性的检验,每一楼层不少

安全检验实施细则最全版

(安全生产)安全检验实 施细则

目录 附件 1 安全电气隔离用光电耦合器 (1) 附件 2 变压器 (2) 附件 3 变压器 (4) 附件 4 插头插座 (5) 附件 5 单相交流开关 (7) 附件 6 电线组件 (8) 附件 7 电源线 (9) 附件 8 电阻器 (10) 附件 9 高压元件和组件 (11) 附件 10 继电器 (12) 附件 11 交流电动机电容器 (13) 附件 12 器具耦合器 (14) 附件 13 热熔断体 (16) 附件 14 消磁线圈 (17) 附件 15 小型熔断器 (18) 附件 16 激光产品 (19) 附件 17 压敏电阻器 (20) 附件 18 抑制电源电磁干扰用固定电容器 (22) 附件 19 印制电路板 (24)

安全电气隔离用光电耦合器安全检验实施细则 壹、资料 电气特性及结构,安全性关键件或原材料壹览表(名称、型号规格、生产厂、安全证书编号)。 二、适用范围 安全电气隔离用光电耦合器 三、检验依据及项目 1. 检验依据:SJ/T10686-1995(VDE0884)《安全电气隔离用 光电耦合器》 2. 检验项目:目视检查、抗电强度、工作检验、爬电距离和间 隙、绝缘电阻、耐焊接热、温度循环、振动、冲击负荷、密 封(不适用于塑封器件)、干热、湿热、低温、恒定湿热四、试样 110 只+10 只备份调试样品。 五、合格判定 各检验项目试验合格则判定为产品安全检验合格。 壹个试验组的所有样品均应满足单独判据的要求,任何壹个样品不应失效。若壹个试验组内壹个试验样品失效,则应另取样同数量的样品重复进行该组的试验,在该试验组内不应再发生失效。

08平行检验监理实施细则

08平行检验监理实施细则

平行检验 监理实施细则 编写: 审核:

///建设管理有限公司 二〇一二年十二月 一.平行检验工作要求 为了加强过程质量控制,减少和预防质量返工,加大过程控制,加快工程进度。特制定此平行检验监理细则。 二、编制依据 (一)监理规划 (二)设计图纸、资料和设计变更 (三)现行国家、地方施工验收规范、设计规范、标准及相关规程(四)施工组织设计 三、监理平行检验控制范围、程序、内容及要点 平行检验控制有以下项目: 原材料、测量放线、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砌体工程、水电预埋工程、其它:包括开工报告、签证单、联系单、技术核定单、材料进场、报验单等 监理应认真做好平行检验工作,与模板、钢筋、混凝土等施工验收同步进行必要的测量、检验,并按公司规定,做好记录。 原材料 (1)严格原材料进场报验制度,所有原材料在进场验收合格后(含外观

(6)做好进场钢筋、砖(砌块)等材料的平行检验记录工作。 (二)测量放线 主要验收点: (1)控制标高、轴线; (2)复核模板位置、尺寸、标高; (3)预埋件、预埋孔、预埋管线的位置、尺寸和标高; (4)基准线、控制点应经常复测检查; (5)垂直度的检查; 按照以上各点在施工单位自检合格后,报告监理工程师检验,并做好平行检验记录。主体施工过程中应及时弹出标高和轴线的控制线(如墙面1m线、偏轴线0.5m线),控制线标识应清晰: (三)钢筋分项工程 一)平行检验控制点设置 钢筋品种和质量钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距、钢筋的锚固长度、搭接长度、接头位置、弯钩朝向、焊接质量、预留孔及预埋件规格、数量、尺寸、位置、钢筋位移、钢筋保护层厚度及绑扎质量。 二)钢筋分项工程控制内容、范围和程序 1、原材料质量抽检内容和检测频率 (1)外观检查用卡尺量直径必须符合要求,否则降规格使用;钢筋表面必须清渣,带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用;钢筋表面有损伤和局部缩颈的不得用于本工程上,钢筋使用前必须将铁锈和油污清除干净;

现场检测试验实施管理细则

现场检测试验实施管理细则 一、概述 依据合同条款规定及规划对质量控制的要求,管理细则主要是对其进行控制并保持其现行有效,从而保证管理体系的持续适应性和有效性。 二、人员 本试验室已配备足够的管理人员和技术人员,并赋予其必要的权力和资源,明确其职责,对不符合检测工作进行控制,区分检测程序的偏离,采取纠正或预防措施,减少这种偏离。 试验室从组织机构和岗位职责方面保证试验室及所有人员与检测活动、检测数据和结果不存在利益关系。所在母体组织通过公正性声明确保员工不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其它方面的压力和影响,并防止商业贿赂。 试验室所有人员承诺确保所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密不外泄。 试验室主任、技术负责人、质量负责人均由母体授权任命,当人员发生变更时报监理、业主备案。 三、部门职责 1、选定料源:主要指地方材料(包括土、砂石材料、石灰)等,按设计文件提供的材源,通过试验,选择符合技术标准要求,开采方便,运输费用低的料场供施工使用。

2、试样管理;包括试样的采集、运输、分类、编号及保管。 3、验收复检:指对已进场的各种材料(包括原材料、成品或半成品材料)按技术标准或试验规程的规定,分批量进行有关技术性质试验,以决定准予使用或封存、清退。 4、标准试验:指完成各种混合材料的配合组成设计试验,提出配合比例及相关施工控制参数。 5、工艺试验:包括试验路铺筑、混合材料的预拌等过程中的试验工作,为施工控制采集有关的控制参数。 6、自检试验:包括配合比例、压实度、强度(包括各类试件的成型、养护和试验)、施工控制参数、分项或分部工程中间交工验收试验等。 7、协助试验:指为监理试验室提供其复核试验所需的一切材料(同现场监理人员一同取样,每种材料取两份,一份留自己试验用,一份送监理试验室),为现场监理人 员抽检试验提供必要的仪器设备及人员协助,以及委托试验的送样任务。 8、协助有关方面调查施工中出现的质量问题或质量事故,为调查处理提供真实、齐全的试验数据、证据或信息,参与必要的试验检测工作。 9、对试验资料进行整理分析,提出分析报告,随时掌握施工质量动态,供有关人员参考。 10、参与现场科研试验工作,推广及应用材料、新技术、新工艺。 11、关键岗位质量职责

平行检验监理实施细则

平行检验监理实施细则

监理平行检验 一、工程概况 1、工程名称:申特东侧地块拆迁安置小区一标段 2、本实施细则主要针对项目工程中主装置生产区和罐区的土建工程施工。 本工程为钢筋混凝土结构和钢结构两部分,耐火等级为二级。 3、参建单位: 建设单位:建设单位:中关村园区建设有限公司 监理单位:江苏省标定工程咨询有限公司 设计单位:江苏浩森建筑设计有限公司 施工单位:江苏五星建设集团有限公司 二、平行检验编制的依据: 1、《建设工程监理规范》GB50319-2013 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范如: 《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2011 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 5、设计图纸和技术资料 6、已批准的施工组织设计 三、平行检验基本规定: 1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计 文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2、开工前,监理机构应明确实施的范围、程序。 3、“平行检验”必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验,由项目监理机 构根据承包单位报验自检的结果进行现场复验(即“平行检验”。) 4、“平行检验”的应按照一定比例进行(具体检验项目按工程情况确定)。其

5、对于专业检测、试验机构出具的检验、试验报告,监理机构应收集验看检 测试验报告是否合格。 6、“平行检验”活动必须由监理机构组织,承包单位参加。监理机构应按公正、 独立、自主的原则进行。以确保“平行检验”所获得的数据和质量评估结论准确。 7、“平行检验”的结论分正常和异常,监理机构检验的数据在国家标准、规范 和设计文件等规定允许的误差范围内为正常,超出允许误差范围为异常。 当异常数据偏差在规范允许误差范围的15%以内时监理机构应在报监时通知质监部门; 当异常数据偏差在规范允许误差范围的15%以外时监理机构应会同建设单位、施工单位提出新的平行检测方案。 如三方对新的平行检测方案不统一时,可提交质量监督部门确认。 四、质量控制监理平行检验计划

原辅料检验实施细则示范文本

原辅料检验实施细则示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

原辅料检验实施细则示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一条目的 为了保证原、辅料采购的质量安全,确保产品质量的 安全、稳定,特作此细则。 第二条适用范围 本规定适用于原、辅包装材料的检验管理。 第三条职责 (一)采购部负责原辅包装材料的采购。 (二)技术研发部负责材料的检验。 第四条要求 (一)采购的原、辅材料到厂后,采购部应第一时间 通知技术研发部,由技术研发部检验员对其进行质量检 验。

(二)检验员首先应检查该批原辅材料是否有随行的合格证和质量证明,是否是合格供方。 (三)查证供方质量合格证明后,应按照公司原料检验标准的要求,对照感官指标、理化指标,逐条检验,必需的时候可以做微生物检验 (四)经检验和验证的采购物资,由技术研发部填写“入库检验单”进行质量判定,合格入库,不合格时按《不合格品控制程序》处置。 (五)合格入库的重要采购物质,技术研发部应以“原辅材料质量跟踪表”的形式跟踪使用情况。 (六)若需外出检验原辅包材,必须采购部、技术研发部的人同时在场,并在检验报告上签署名字确认。 第五条附则 (一)所有违反本制度规定的按照《员工奖惩制度》相关处罚规定执行。

铁路工程监理见证试验和平行检验规定

铁路工程监理见证试验好平行检验规定 一.《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010 ) 试验项目施工单位监理单位 取样批量检验方法见证或平行 检验数量检验方法 1.1钢筋 以同牌号、同炉罐号、同规格、同交货状态的钢筋,每60t为一批,不足60t也按一批计。每批抽检一次。检查每批质量证明书和进行试验。见证取样检测10%。但至少一次。检查全部质量证明书和试验报告并进行见证取样检验。 1.2钢筋焊接 焊接接头的力学性能检验以同级别、同规格、同接头形式和同一焊工完成的200个街头为一批,不足200个也按一批计。每批抽检一次。拉伸试验,闪光对焊增做冷弯试验。见证取样检测20%,但至少一次。检查全部质量证明书和试验报告并进行见证取样检验。 2.1水泥 同生产厂家、同批号、同品种、同强度等级、同出厂日期且连续进场的水泥,散装水泥每5 00t为一批,袋装水泥每200t为一批,不足此数亦按一批计。每批抽检一次。检查产品合格证、出厂检验报告并进行强度、凝结时间、安定性试验。见证取样检测10%。但至少一次。检查全部产品合格证、出厂检验报告、试验报告并进行见证取样检测。 2.2细骨料 2.3粗骨料 ①对新选原材料产地,同产地、更换矿山或连续使用同一产地达到一年的粗、细骨料应做选料源检验; ②同产地、同品种、同规格且连续进场每400m3或600t为一批,不足此数也按一批计。每批抽检一次。

①检验内容包括:颗粒级配、坚固性、有害物质含量和碱活性检验; ②观察和试验。见证取样检测10%和平行检验10%,但至少一次。检查全部试验报告并进行见证取样检测和平行检验。 2.4混凝土外加剂 同生产厂家、同批号、同品种、同出厂日期且连续进场,每50t为一批,不足此数也按一批计。每批抽检一次。检查产品合格证、出厂检验报告并进行试验。按批对减水率,凝结时间差、抗压强度比进行检验。见证取样检测10%和平行检验10%,但至少一次。检查全部产品合格证、出厂检验报告、试验报告并进行见证取样检测和平行检验。 2.5拌和水 同水源检查不应少于一次。水质分析。见证取样检测10%。但至少一次。检查水质分析报告。 2.6掺合料(粉煤灰) 同品种、同等级且连续进场,每120t为一批,不足此数也按一批计。每批抽检一次。对细度、含水率、需水量比比、抗压强度比进行检验。见证取样检测10%和平行检验10%,但至少一次。检查全部产品合格证、出厂检验报告、试验报告并进行见证取样检测和平行检验。 3.1配合比设计 对同强度等级、同性能混凝土进行一次混凝土配合比设计。配合比选定试验。全部检查。检查配合比选定报告。 3.2混凝土碱含量

平行检验监理实施细则

A.0.4 N O.2015G16地块项目工程 监理实施细则 (平行检验) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

NO.2015G16地块项目工程 平行检验监理实施细则 为加强本工程质量控制力度,针对本工程结构重要性的特点,特制定此平行检验监理细则。 第一章工程概况 一、工程概况 本工程位于南京市玄武区恒嘉路东侧,由南京海高房地产有限公司兴建,该项目规划用地面积119097.04m2,总建筑面积345282.95m2.其中地上总建筑面积262030.81m2,地下83379.78m2。A地块包括2栋25F及商业配套,住宅地下1层,地库地下1层,,住宅套数388套;B地块包括3栋26F,1栋18F,2栋17F,1栋15F,4栋11F,2栋10F,2栋8F,住宅地下1层,地库地下1层,住宅套数989套;C地块住宅套数314套,D地块住宅套数388套; 本工程±0.000相当于绝对标高22.45m; 本工程的抗压桩为钻孔灌注桩,桩径为600mm,桩长:在施工中对应勘察报告及翻浆核实桩长,选取⑤-3层风化闪长岩层为持力层,单桩抗压承载力特征值2700KN,桩 端持力层: ⑤-3层风化闪长岩层,混凝土强度等级为水下C30、水下C40。 本工程结构设计使用寿命年限为50年,建筑结构安全等级为二级;砌体结构施工质量控制等级为B级;抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙类;上部结构嵌固部位为大地下室顶板。

第二章本工程平行检验的监理流程

粉煤灰检测实施细则

粉煤灰检测实施细则 1.适用范围、检测参数及技术标准 1.1适用范围 适用于拌制混凝土和砂浆时作为掺合料的粉煤灰及水泥生产中作为活性混合材料的粉煤灰。 1.2检测参数 细度( 45μ m 方孔筛筛余)、含水量、安定性、烧失量、需水量比、活性指数、三氧化硫、游离氧化钙。 1.3技术标准 1.3.1 产品标准(判定标准)及其需引用标准 GB/T 1596-2005用于水泥和混凝土中的粉煤灰 1.3.2 试验方法标准及其需引用标准 a.GB/T 176-2008水泥化学分析方法 b.GB/T 1346-2001水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 c.GB/T 2419-2005水泥胶砂流动度试验方法 d.GB 12573-2008水泥取样方法 e.GB/T 17671-1999水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) 2.检测环境 普通混凝土、砂浆用粉煤灰的设施环境应能满足下列要求: 2.1试件成型试验室的温度应保持在20℃± 2℃、相对湿度不低于50%。 2.2试件养护池水温应保持在20℃± 1℃范围内。 3.检测设备与标准物质 3.1检测设备 见表 3.1

3.2标准物质 3.2.1 GSB14-1511水泥细度和比表面积标准粉。 表 3.1 序 名称型号量程精度 号(最小分度值)1负压筛析仪FSY-150———— 245μm 方孔筛—————— 3电子天平AY20020-200g0.01g 4电热恒温干燥箱101-350℃ ~300℃1℃ 5蒸发皿—————— 6干燥器—————— 7电子天平YP30010~3000g0.1g 8水泥专用量瓶150mL——0.5mL 9水泥净浆搅拌机NJ-160A———— 10水泥稠度和凝结时间测定仪——0~70mm1mm 11雷氏夹¢30*30———— 12雷氏值膨胀值测定仪LD-500~25mm1mm 13自动控制养护箱HBY-40B———— 14水泥沸煮箱F2-31A 型———— 15箱式电阻炉SRJX-4-100~1000℃11℃ 16分析天平TG328A0.1mg~200g0.1mg 17水泥胶砂搅拌机JJ-5———— 18水泥胶砂流动度测定仪STNLD-3 型———— 19游标卡尺300mm0~300mm0.02mm 20水泥专用量瓶250mL225mL—— 21ISO 水泥胶砂振实台ZT-96———— 22胶砂试模40×40×160———— 23全自动水泥强度试验机DY208M 型0~300kN 1.0 0~10kN 24试验筛0.08mm方孔筛————25滤纸快、中、慢————26瓷坩埚(带盖)——————27滴定管、容量瓶、移液管—————— 3.2.2 GSB14-1510强度检验用水泥标准样。 4.取样方法及试样数量 4.1对于同一产家、同一等级、同一品种、连续进场且不超过10d 的掺合料为

平行检验监理实施细则

地块项目工程 监理实施细则 (平行检验) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 地块项目工程

平行检验监理实施细则 为加强本工程质量控制力度,针对本工程结构重要性的特点,特制定此平行检验监理细则。 第一章工程概况 一、工程概况 本工程位于南京市玄武区恒嘉路东侧,由南京海高房地产有限公司兴建,该项目规划用地面积,总建筑面积.其中地上总建筑面积,地下。A地块包括2栋25F及商业配套,住宅地下1层,地库地下1层,,住宅套数388套;B地块包括3栋26F,1栋18F,2栋17F,1栋15F,4栋11F,2栋10F,2栋8F,住宅地下1层,地库地下1层,住宅套数989套;C地块住宅套数314套,D地块住宅套数388套; 本工程±相当于绝对标高; 本工程的抗压桩为钻孔灌注桩,桩径为600mm,桩长:在施工中对应勘察报告及翻浆核实桩长,选取⑤-3层风化闪长岩层为持力层,单桩抗压承载力特征值2700KN,桩 端持力层: ⑤-3层风化闪长岩层,混凝土强度等级为水下C30、水下C40。 本工程结构设计使用寿命年限为50年,建筑结构安全等级为二级;砌体结构施工质量控制等级为B级;抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙类;上部结构嵌固部位为大地下室顶板。

第二章本工程平行检验的监理流程

第三章本工程平行检验要点和目标值 一、编制依据 一)监理规划 二)设计图纸、资料和设计变更 三)经建立审批同意的施工组织设计、施工方案等 四)现行国家、地方施工验收规范、设计规范、标准及相关规程 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2010版) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 4、《建设工程监理规范》(GB50319-2013) 5、《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》中的2006版 二、监理平行检验控制范围、程序、内容 一)本工程开展平行检验的范围 地基与基础工程、土建主体 二)本工程开展平行检验的内容 平行检验的内容包括砖(砌块)、混凝土模块、钢筋、模板、预拌混凝土坍落度、钢筋保护层、混凝土强度、轴线尺寸等。 三)平行检验的程序 监理平行检验在总监理工程师和各专业监理工程师的指导下,由现场监理人员负责具体实施;实体平行检验在施工单位自检合格后由监理独立完成,应有一半数量是复核施工单位自检的数据;实体平行检验结果与施工单位自检数据有较大偏差时,应共同重新检测或委托有资质的检测单位进行检测,找出原因后,对相应部位重新进行自检和平行检验。 1、监理平行检验人员应检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。 2、监理平行检验人员应在现场检查施工单位执行施工方案以及工程建设强制性标准情况。 3、监理平行检验人员应核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和预拌砼的质量检验报告等,并抽取一定数量和比例的材料委托具有资质的第三方进行检验。 4、监理应认真做好平行检验工作,与模板、钢筋、混凝土等施工验收同步进行必要的测量、检验,并按公司规定做好监理平行检验记录和监理日报,保存监理平行检

相关文档