文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室抗浮计算(含锚杆)2017

地下室抗浮计算(含锚杆)2017

地下室抗浮计算(含锚杆)2017

五、锚杆设计1.已知条件

锚杆间距: 2.1m X 2.1m

单根锚杆单位面积轴向拉应力标准值:33.8kN/m 2

单根锚杆轴向拉力标准值Nak:149.058kN 说明:(水浮力-构件自重及覆土重)x锚杆间距

单根锚杆轴向拉力设计值Na:193.7754kN

2.锚杆钢筋截面面积:

锚杆杆体抗拉安全系数Kb:2

锚筋抗拉强度设计值f y :360锚杆钢筋截面面积As:828mm 2选用锚筋根数:3根选用锚筋直径:22mm

实际锚筋面积As:mm 2

实际选用锚筋是否满足计算要求:3.锚杆锚固体与土层的锚固长度La1:

锚固直径D(m):0.2m 锚固体抗拔安全系数K: 2.4

地层与锚固体粘结强度标准值f rbk :100kPa 锚杆锚固体与土层的锚固长度La1: 5.693596202m 注明:frbk应通过试验确定,当无试验资料时可按(GB50330-2013)表8.2.3-1和表8.2.3-2取值4.锚杆钢筋与锚固砂浆间的锚固长度La2:

水泥浆或水泥砂浆强度等级:M30

M25钢筋与锚固砂浆间的粘结强度设计值fb: 2.4Mpa

M30锚杆钢筋与锚固砂浆间的锚固长度La2: 1.026983442M35(用三根钢筋点焊成束的作法时,粘结强度乘0.7)5.锚杆锚固段长度L取大值为: 5.693596202m 提示:土层锚杆的锚固长度不应小于4m,且不宜大于10m;

锚杆长度实际取值:6m 岩石锚杆的锚固长度不应小于3m,且不宜大于45D和6.5m或55D和8m(对预应力锚索)

实际选用锚筋是否满足计算要求:6.锚杆裂缝设计

锚杆混凝土强度等级C30

锚杆钢筋强度设计值f y (N/mm 2)360

混凝土轴心抗压设计值f c (N/mm 2)14.3

混凝土抗拉标准值f tk (N/mm 2) 2.01

混凝土抗压强度设计值ft(N/mm2): 1.43

锚筋弹性模量E S (N/mm 2) 2.0E+05

构件受力特征系数αcr 2.7

σsk =N ak /A s (N/mm 2)130.71(按荷载效应标准组合计算的钢筋砼构件纵向受拉钢筋的应力)

ρte =A S /0.5bh 0.0363ρte 实际取值(ρte ≥0.01)0.0363

ψ=1.1-0.65f tk /ρte σsk 0.8250.825

纵向受拉钢筋表面特征系数ν:1

受拉区纵筋等效直径d eq =d/ν (mm)22.0最外层受拉钢筋外边缘至受拉底边距离c (mm)40

0.18mm

最大裂缝宽度限值ωlim (mm)0.20满足!应变不均匀系数ψ实际取值(0.2≤ψ≤1.0)依据(GB50330-2013)第8.2.2条

(由于抗浮不满足要求,因此增布锚杆)

1140.398133满足!

验算ωmax ≤ ωlim 满足!

依据(GB50330-2013)第8.2.3条公式

依据(GB50330-2013)第8.2.4条公式

根据(GB50010-2002)第8.1.2条公式最大裂缝宽度ωmax =αcr ψσsk /E S (1.9c+0.08d eq /ρte ) (mm):y

ak

b f N K As =rbk

ak

f

D N K La ??=π.7

.0.????=b ak f

d n N K La π)08.09.1(max te

eq

s sk cr d c E w ρσψα+=)

(),(1........,

),( (2)

直径受拉区纵向钢筋的等效特征系数种纵向钢筋的相对粘结受拉区第种纵向钢筋的根数)(受拉区第种纵向钢筋的公称直径受拉区第eq i i i i

i i i i eq d i v i n i d d v n d n d =∑∑=受拉区底边的距离)】

(最外层纵筋外边缘至时取时取【,6565,2020.=>=

相关文档