模板支撑架专项施工方案

第一节编制依据

《建筑结构荷载规范》GB50009-200中国建筑工业出版社;

《混凝土结构设计规范》GB50010-200冲国建筑工业出版社;

《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社;

《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社;

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001中国建筑工业出版社;

《钢结构设计规范》GB 50017-2003中国建筑工业出版社;

本工程施工图纸

第二节工程概况

蒙维科技有限责任公司PVA项目附属工程是内蒙古蒙维科技有限责任公司投资开发,安徽省化工设计院设计,由乌兰察布市建业建设监理有限责任公司监理,施工单

位内蒙古承远建设工程承包有限责任公司第三十五项目部。工程地点在蒙维新材料园区。建设规模:共有PVA项目附属工程12处,其中包括生产综合楼、冷冻站、触媒配置厂房、分控制变电室、维修车间、总变电所、空分空压站、热电办公楼、化水站、乙炔控制室、乙炔站及部分设备基础。本工程建筑使用性质为一级,建筑防火分类为一类,耐火等级为一级,抗震设防烈度为六度,屋面防水等级为二级。

第三节模板方案选择

考虑到本工程施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点:

1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。

2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。

3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。

4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收;

5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合JGJ59-99检查标准、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001标准要求,并应符合当地主管部门的有关标准。

6 、结合以上模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下3种模板及其支架方案:

梁模板(扣件钢管架),板模板(扣件钢管架),柱模板。

第四节材料、材质选择要求

一、进场材料质量标准

1、模板要求:

(1)技术性能必须符合相关质量标准(通过收存、检查进场木胶合板出厂合格证和检测报告来检验)。

(2)外观质量检查标准(通过观察检验)

任意部位不得有腐朽、霉斑、鼓泡。不得有板边缺损、起毛。每平方米单板脱胶不大于0.001m2。每平方米污染面积不大于0.005m2

(3)规格尺寸标准

厚度检测方法:用钢卷尺在距板边20mm处,长短边分别测3点、1点,取8点平

均值;各测点与平均值差为偏差。长、宽检测方法:用钢卷尺在距板边100mm处分别测

量每张板长、宽各2点,取平均值。对角线差检测方法:用钢卷尺测量两对角线之差。翘曲度检测方法:用钢直尺量对角线长度,并用楔形塞尺(或钢卷尺)量钢直尺与板面间最大弦高,后者与前者的比值为翘曲度。

2、钢管、扣件要求

(I )支撑架钢管选用外径48mm壁厚3.50mm,钢材强度等级Q235-A钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。

2、本工程钢管支撑架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm钢管螺栓拧紧力矩达65N.m时不得破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满

足设计要求后方可在施工中使用。

二、材质要求

1、梁模板(扣件钢管架)

面板采用15mm胶合面板60 X 80木方(内楞)现场拼制,60 X 80木方(外楞)支撑,采用可回收M12寸拉螺栓进行加固。梁底采用60X 80木方支撑。承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用? 48X 3.5钢管。

2、板模板(扣件钢管高架)

采用12mm厚竹胶合板,板底采用钢管支撑,承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用? 48X 3.5钢管。

3、柱模板

采用15mm厚胶合板,在木工车间制作施工现场组拼,背内楞采用60X 80木方,柱箍采用圆钢管48X 3.5钢管加固,采用可回收M12寸拉螺栓进行加固。边角处采用木板条找补,保证楞角方直、美观。斜向支撑,采用? 48X 3.5钢管斜向加固(尽量取45°)

第五节模板安装技术措施

一、模板安装技术要求

1、梁模板安装顺序及技术要点

(1)梁模板安装顺序

搭设和调平模板支架(包括安装水平拉杆和剪力撑)—按标高铺梁底模板—拉线找直f 绑扎梁钢筋f安装垫块f梁两侧模板f调整模板

(2)技术要点

梁侧模板采用木方作为内外楞,采用可回收的M12普通穿墙对拉螺栓加固。梁模板采用15mr 胶合面板作为面板,梁底采用60X 80木方横向布置,,纵向支承为? 48X 3.5钢管。扣件式

钢管脚手架作为撑系统,脚手架梁跨方向1.2m,梁两侧立杆间距1m,布距为1.8m, 对跨度

> 4n的梁按2%。起拱。

2、楼板模板安装顺序及技术要点

(1)模板安装顺序

"满堂"脚手架一主龙骨一次龙骨一柱头模板龙骨一柱头模板、顶板模板一拼装一顶板内、外墙柱头模板龙骨—模板调整验收—进行下道工序

(2)技术要点

①、楼板模板采用①48X 3.5钢管做板底支撑,扣件式钢管脚手架作为支撑系统,脚手架排距1.2 m,跨距1.2m,步距1.8 m。

②、楼板模板施工时注意以下几点:

a 、横板支撑钢管必须在楼面弹线上垫木方;

b 、钢管排架搭设横平竖直,纵横连通,上下层支顶位置一致,连接件需连接牢固,水平拉撑连通;

c 、模板底第一排楞需紧靠墙板,如有缝隙用密封条封孔,模板与模板之间拼接缝小于

1mm否则用腻子封条;

d 、根据本工程房间开间》4m,决定顶板模板起拱10mm

e、模板支设,下部支撑用满堂脚手架支撑下垫垫板。顶板纵横格栅用压刨刨成同样规格,并拉通线找平。特别是四周的格栅,弹线保持在同一标高上,板与格栅用50mm 长钉子固定,格栅间距300mm板铺完后,用水准仪校正标高,并用靠尺找平。板模周转使用时,将表面的水泥砂浆清理干净,涂刷脱模剂,对变形和四周破损的模板及时修整和更换以确保接缝严密,板面平整;模板铺完后,将杂物清理干净,刷好脱模剂。

f、从梁边起步300mm立第一根立杆以后按1200 mm的间距立支撑,这样可保证立柱支撑上下层位置对应。水平拉杆要求设上、中、下三道。

3、柱模板安装顺序及技术要点

(1)模板安装顺序

搭没脚手架—柱模就位安装—安装柱模—安设支撑—固定柱模—浇筑混凝土—拆

除脚手架、模板—清理模板

(2)技术要点

采用15mm胶合板模板在木工车间制作施工现场组拼,竖向内楞采用60 X 80木方,柱截面B方向间距200mm柱截面H方向间距200mm柱箍采用巾48X 3.5双钢管,间距400?500伽。同时,在柱截面B方向水平间距500 mm竖向间距同柱箍间距,用可回收的M12 普通穿墙加固。柱边角处采用木板条找补海棉条封堵,保证楞角方直、美观。柱与柱之间采用拉通线检查验收。板块与板块竖向接缝处理,做成企口式拼接,然后加柱箍、支撑体系将柱固定。柱模木楞盖住板缝,以减少漏浆。

三、模板组拼

模板组装要严格按照模板配板图尺寸拼装成整体,模板在现场拼装时,要控制好相邻

板面之间拼缝,两板接头处要加设卡子,以防漏浆,拼装完成后用钢丝把模板和竖向钢管绑扎牢固,以保持模板的整体性。拼装的精度要求如下:

1、两块模板之间拼缝 <1

2、相邻模板之间高低差 <1

3、模板平整度<2

4、模板平面尺寸偏差土3

四、模板定位

首先根据楼面轴线测量孔引测建筑物的主轴线的控制线,并以该控制线为起点,引

出每道、柱轴线,根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线,施工前三线必须到位,以便于模板的安装和校正。

五、模板的支设

模板支设前用空压机将楼面清理干净。不得有积水、杂物,并将施工缝表面浮浆剔除,用水冲净。所有内侧模板必须刷油性脱模剂。

第六节模板质量保证措施

一、模板安装的质量技术措施

项目技术负责根据该层的技术特点和技术要求,详细对作业班组进行技术、安全交底,并组织学习企业技术标准和当地有关“建设工程质量通病预防和纠正措施”里的

相关内容。

施工过程有项目施工员、质检员对其质量进行全面监控,模板安装完毕后,由项目经理及时组织项目质检员、安全员及各操作班组进行认真的检查验收,并按照有关检评标准进行。如发现不合格的必须返工重做,直至符合标准为止,绝不允许有不合格品流到下道工序。

二、模板安装质量要求

必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002及相关规范要求。即"模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载"。

(1)主控项目

1)安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。

检查数量:全数检查。检验方法:对照模板设计文件和施工技术方案观察。

2)在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察。

(2)一般项目

1)模板安装应满足下列要求: