一例发电机励磁回路接地故障的分析与处理

关键词:接地,保护,转子,发电机,励磁,一点,动作,回路,故障,

1.2定值整定

R g:保护动作的转子接地绝缘电阻值,kΩ。对于空冷或氢冷发电机,根据经验一般整定为20 kΩ。由于该机组的励磁系统整流元件采用了水冷方式,故将

R g整定为10 kΩ。

T yd:保护动作延时,s。该延时的整定比较有争议,规程上也没有明确要求。一般来说,为了防止保护在发电机励磁回路瞬时性接地和转子绕组暂态过程中的误动作,延时的整定可以长一些,保护制造厂家建议为5~10 s。该机组沿用了原先电磁型继电器的定值,T yd整定为0.5 s。

3故障查找与处理

励磁回路一点接地故障是发电机较常见的故障形式,一般不会对发电机造成危害。但是一旦出现转子两点接地的情况,不仅会严重烧损转子绕组,而且将使转子磁场畸变,机组振动加剧,特别是轴向电流可能烧坏轴承和大轴,使得汽轮机叶片磁化而造成难以挽回的后果。因此转子一点接地保护动作后,应立即查找原因并处理,避免转子两点接地故障的发生。

停机检修时曾对故障发电机的转子回路绝缘进行全面检查,摇测转子正、负极对地绝缘均大于38 MΩ,没有发现绝缘薄弱点。在对转子滑环和电缆接头等处进行了认真清扫和绝缘处理后,保护频繁动作的情况也没有好转。检查中还发现,保护动作与机组工况及运行操作没有直接关系,但总的来说冬天动作次数比夏天要少,可见与环境温度有着某种关系。

鉴于停机后难以发现转子回路故障点的具体情况,决定在机组运行状态下利用仪器捕捉转子一点接地保护动作瞬间转子电压的变化,确定保护频繁动作的原因;同时通过对励磁回路接地瞬间放电电流的测量,查找故障点的具体位置。3.1励磁电压的检查

采用HIOKI 8840瞬态信号波形记录仪,记录在转子一点接地保护动作时发电机励磁电压的变化情况,得出以下结论。

a. 正常时不接入转子一点接地保护,使用指针表检查发电机转子正、负极对地电压,表针呈缓慢下降趋势,逐渐接近0,说明发电机转子对地绝缘良好。使用波形记录仪录波时相当于转子回路经仪器高阻接地,可以测量到稳定的电压值。正负极对地、正对负电压值分别为+126.8 V、-107.8 V、240.3 V 。

b. 正常时接入转子一点接地保护,由于转子回路经保护装置高阻接地,使用指针表检查发电机转子正、负极的对地电压,可以测量到稳定的电压值。正负极对地、正对负电压值分别为+334.7 V、+97.3 V、242.2 V。使用波形记录仪录波,测量结果与此相同。因为在迭加转子一点接地保护的直流电压后,转子负极对地电压被钳制在一个正电位上而导致了上述测量结果。

c接入转子一点接地保护,使用波形记录仪记录保护动作瞬间,发电机转子正、负极对地电压为+232.5V、+8V, 正对负电压为242.3V, 可以判定. 发电机转子回路负极对地确实存在不稳定的接地故障,录波图3记录了一次转子负极在某处

对地短路,,故障录波图3记录了一次转子负极在某处对地短路,对地电压发生波动的情况,所以保护装置动作正确。实际模拟转子负极在滑环附近直接接地,保护动作报告打印的接地绝缘电阻值就是1.87kΩ。

d. 通过录波发现,该机组的励磁电压波形很差,见图4。由于主励磁机采用感应式原理,造成了转子电压纹波较大,因此在接入保护回路后测量励磁电压与实际值偏差较大,并且可能会对保护装置的测量产生不利影响。

3.2故障点的确定

为确定接地点的准确位置,利用波形记录仪对转子回路接地时所产生的瞬间放电电流进行了测录,对相关励磁回路逐一排查。通过对录波资料的分析发现,每次发电机转子负极对地电压波动时,均有瞬间放电电流流过灭磁电阻RWC的回路。

录波图5显示了发电机转子负极短暂接地放电的过程。在转子大轴对负极电压(通道1)波动的同时,放电电流(通道2、3)流经RWC电阻的电缆。由于在此电缆的两端(通道2、3)电流卡钳的极性被有意反置,放电电流所产生的跃变方向相反,说明波形不是干扰产生的,而确实是放电电流作用的结果。一次对地放电不足以使转子一点接地保护动作,只有在转子负极连续对地短路放电时,保护才经延时动作发信(通

道4)。

经排查逐步将故障点锁定在励磁小间的RWC电阻箱内。检查发现,电阻箱内电阻丝断开,并与外壳虚接,当机组运行振动大时即产生火花放电,导致转子负极接地短路。在夏季高温潮湿的环境条件下,放电更加频繁。对该故障点进行绝缘处理后,机组转子一点接地保护频繁动作问题从根本上得到解决。

4探讨与建议

4.1微机型迭加直流电压原理转子一点接地保护的评价

在检查灭磁电阻箱内的接地点时发现,由于长时间的放电烧蚀,短路点附近的外壳铁皮出现1个孔洞,并且锈迹斑驳。表明该故障点存在已久,只是改造前的迭加交流电压原理转子一点接地继电器不能反应这种励磁回路短暂的接地故障。事实上,为了避免励磁回路较大的对地容抗对测量的影响,迭加交流电压式转子一点接地保护不得不降低灵敏度,已不能适应大机组的运行要求。

传统的迭加直流电压原理转子一点接地保护有灵敏度在整个转子绕组上分布不均的缺点,如果是转子负极与大轴接地线间迭加电源,则在励磁绕组负极接地时灵敏度最低。这次转子接地故障恰好发生在转子的负极,并且短路点不稳定,而保护的动作仍然比较灵敏、可靠,证明新型微机保护较好地解决了励磁绕组接地绝缘电阻的测量问题。

4.2关于转子一点接地保护的出口方式及延时整定

国外大型汽轮发电机一般不装设专门的转子两点接地保护,只是由一点接地保护按不同的定值和延时分别作用于发信和跳闸。国内的转子一点接地保护只动作于发信,再由运行人员投入两点接地保护,对此存在一定争议。有观点认为:励磁回路一点接地后,可能来不及投入两点接地保护很快发展为两点接地故障,造成汽机磁化的严重事故,所以转子一点接地保护应动作于跳闸,不允许发电机励磁回路带故障点长期运行。

此次励磁回路接地故障证明上述观点有一定道理。故障调查中发现,每次发电机励磁回路负极对地绝缘下降,并没有稳定的短路过程,放电持续时间在几十ms到十几s不等,转子一点接地保护动作后均能复归。由于装置设定的延时使之躲开了许多短暂的放电过程,实际的转子接地次数要比保护动作次数频繁得多,此时一旦发生转子正极接地故障,运行人员已来不及投入两点接地保护,就可能发生励磁回路正、负极间短路的严重事故。

关于转子一点接地保护动作延时的整定,在出现保护不明原因动作后,不应一昧采用增加延时的方法以躲开发电机励磁回路瞬时性接地。此次转子接地故障中,如果单纯以增加延时来避免保护的频繁动作,将埋下严重的事故隐患。鉴于微机型保护已可以有效地防止转子绕组暂态过程的干扰,建议转子一点接地保护的发信延时整定在0.5~2 s之间。

4.3关于发电机转子大轴接地问题的说明

发电机运行时沿着转子轴感应产生交变电势,数值在几V甚至十几V,此电势可以通过发电机转子和轴承、大地构成回路产生轴电流,对转子轴颈及轴承的乌金造成损害。为了防止轴电流的形成,在发电机励侧轴承、励磁机轴承与机座的底板间,使用绝缘板隔开,每根油管的2个相邻的法兰也相互绝缘。同时为保证大轴与地等电位,在发电机的汽轮机侧装设有大轴接地碳刷。

国内的制造厂家通常只提供发电机汽侧一个接地碳刷装置,也有在发电机的励磁机侧提供另一个接地碳刷的。在现场安装时,有的只将转子接地保护的二次线经接地碳刷连接大轴,并没有真正接地。发电机汽侧大轴不接地是有害的,因为大轴对地存在电位差,可能通过轴瓦油膜的间隙放电,造成轴颈和轴瓦的烧伤。因此,发电机汽侧的接地碳刷必须通过引线与机座相连可靠接地,如果转子接地保护也使用这个碳刷,建议将接地点改在保护屏处以提高保护灵敏度。为防止发电机励侧轴承座对地绝缘破坏,产生的较大轴电流威胁设备安全,可以经小电阻接地。

发电机具有汽侧和励侧2个接地碳刷的,应该只将汽侧的碳刷接地,励侧的碳刷不得接地。如果转子接地保护使用励侧碳刷,必须注意保护二次回路不得有接地点,否则就提供了轴电流通路。

4.4励磁电压波形较差时如何保证保护装置的测量精度

本次故障的发电机励磁电压波形较差,影响了保护装置对励磁回路接地电阻值的测量准确性。试验时,在转子负极与大轴接地线间接入可调电阻,校验保护装置测量的转子接地绝缘电阻值,发现装置的显示值不稳定,上下波动超过实际值的±30%。另外,接入转子一点接地保护后发现励磁电压纹波更加严重,原因是保护装置内部也采用了整流电路。为保证装置的测量精度,建议保护制造厂家增强装置内部的滤波功能,

励磁系统常见故障及应对措施

励磁系统常见故障及应对措施 摘要:保持励磁系统良好状态,对于水电站安全生产具有十分重要的作用,因 此本文对励磁系统工作原理、常见故障及其应对措施进行了探讨。 关键词:故障;措施;励磁系统;水轮发电机 励磁系统(excitation system)是向水轮发电机转子绕组提供磁场电流的装置,其主要作用是维持发电机电压在给定水平上、合理分配无功以及提高电力系统运 行稳定性[1]。可见,维护和调试好励磁系统对于保障水电生产的安全运行意义重大。但是我们也知道任何设备在运行中都可能出现故障,如何针对故障快速诊断 和排除是维护人员重要职责和任务,励磁系统自然也不例外,因此本文对水轮发 电机励磁系统常见故障与应对措施进行了探讨。 1 水轮发电机励磁系统工作原理 1.1 关于励磁方式 水轮发电机的励磁方式分他励和自励两大类。他励主要是以励磁机作为励磁 电源的一种励磁方式,自励的励磁电源取自发电机自身。虽然他励方式不受发电 机运行状态影响,励磁可靠性较高,但是结构较为复杂,多出现在旧式励磁系统中,目前基本上采用自励方式。在自励方式中,应用较多的是可控硅静态励磁方式,它没有旋转部分,维护相对简单。可控硅静态励磁方式又分为自并励和自复 励两种形式,两者比较起来自并励方式从技术、维护、可靠性和造价等方面都更 为成熟和适用,因而应用更广泛,故此本文将自并励方式作为讨论的基础。 1.2 自并励系统的原理与构成 如图1所示,自并励系统利用接在发电机端的励磁变压器励磁交流电源,通过晶闸管整 流装置变换为直流励磁电源。再结合图2,水轮发电机励磁系统由励磁调节器、励磁整流装置、起励装置、灭磁装置、励磁变压器以及保护、测量等装置组成。其中励磁系统由励磁调 节器与功率灭磁单元构成,励磁调节器根据所检测到的发电机电压、电流等信号,按照一定 的控制准则自动调节功率灭磁单元的输出;而励磁控制系统则涵盖了励磁系统和同步发电机,通过励磁控制系统可以实现对发电机电压、电力系统无功分配的控制。可见,励磁系统由众 多相互关联的环节所组成,任一环节出现故障都可能影响发电机的运行。 2 水轮发电机励磁系统常见故障与应对措施 2.1 起励失败 起励失败是指励磁系统下达投励指令后,发电机无法建立初始电压的故障现象[2]。由于 水轮发电机励磁系统型号众多,参数设置和信号显示也有所差异,就以EXC9000励磁系统为 例说明,在10s内机端电压仍低于发电机额定电压的10%,调节器显示屏会报“起励失败”信号。造成起励失败的原因非常多,比较常见的有[3-4]:(1)开机检查有疏漏,如功率柜交直 流刀闸、起励开关、灭磁开关、PT高压侧刀闸、同步变压器保险座开关等没有合上。(2) 起励回路有故障,如线路松动或元器件损坏。(3)调节器故障。(4)采用“残压起励”模式,而转子侧剩磁不够。(5)新手操作生疏,按压起励按钮时间太短,不足5s。 解决办法:(1)严格按照程序检查开机状态,复核所有环节,避免疏漏。(2)细心观察,如怀疑起励回路故障,通过观察起励接触器动作、吸合声响判断,无声响可能是回路故障;若是调节器故障,可观察调节器I/O板第9号开关输入指示灯是否常亮,灯不亮依次检 查接线和上位机指令是否发出。(3)设备检修后,检查人机界面起励方式是否合适,通过 调整起励方式或更换通道重新开机。(4)维护检修后的故障,不少是先前操作留下的,耐 心回想一下曾动过什么就能发现一些苗头,如转子与励磁输出的电缆是否接反了。 2.2 励磁不稳定 发电机运行过程中,励磁波动过大,例如励磁系统运行数据增大,但有时又正常,无规 律可循,并且仍可以进行加减磁的调节。可能原因是:(1)移相脉冲控制电压输出不正常。

高压断路器二次回路常见故障分析

高压断路器二次回路常见故障分析 在电气设备中高压断路器是重要的组成部分,高压断路器不仅可以切断和闭合高压电路的工作状态,而且当电路系统发生故障的时候,高压断路器能够保护各装置间的相互配合,迅速切断正常运转的电流,减少事故发生,保证电力系统的正常运行。随着我国经济的不断发生,国家对供电局的要求也越来越高,在正常的供电过程中,要提供给用户更加持续、稳定的供电系统。 标签:高压断路器故障分析二次回路 引言 随着人民群众对电量需求方面不断的增大,国家对供电系统进行不断的完善,高压断路器的操作次数也就越来越少,但是高压断路器在电气设备中的应用还是比较常见的,二次回路发生故障的时候就需要高压断路器进行技术的相关处理。 1高压断路器二次回路比较常见的故障 二次回路是指二次设备工作按照一定的规则相互联系起来,高压断路器二次回路包括控制回路和信号回路。两种回路是高压断路器二次回路中常见的故障。现有的各种高压断路器因为自身的组成不同,导致设备的工作原理也就不同;影响二次回路故障的因素主要有气候的变化和空气中盐份含量的程度。 1.1控制回路 高压断路器在控制回路方面的故障包括操作回路和储能回路;操作回路发生故障是不常见的,但是我们仍要注意问题的出现,高压断路器在工作的时候需要与继电保护相互配合工作,因为断路器的动作次数比较少,所以操作回路故障是不常见的。高压断路器中存在的第二个故障问题是储能回路故障,这个故障比较常见。高压断路器储能回路的主要元件是空气开关、电机以及接触器。在电气回路中,通过开关的相互控制,直接控制着电机的启动和停止,从一定的意义上来讲,开关的分合直接影响着电机的正常工作。当行程开关接点出现问题的时候能够造成电机的频繁启动或者电机不工作;重则可能会影响电机的内部机构损坏。因此在高压断路器工作的时候要注意设备开关的稳定性。例如,我们常见的电流回路断线的危害,电流回路断线会出现放电、冒火现象,严重时击穿绝缘、电流互感器本体严重发热、冒烟、变色、有异味,严重时烧损设备,严重的情况下还会引起二次设备出现冒烟、烧坏、放电等现象。检修工作人员在进行故障排查的时候若是操作二次交流回路引起的开路,应立即将其复原,以消除开路故障。若不能即时找出开路地点,应立即将开路的那一组电流互感器二次侧短接。查找或发现电流回路断线情况,应按要求穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套,并配好绝缘封线。查找电流回路断线可以从电流互感器本体开始。按回路逐个环节进行检查,若是本体有明显异常,应汇报调度值班员、申请转移负荷,停电进行检修;若本体无

继电保护电流回路两点接地的分析处理(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 继电保护电流回路两点接地的分 析处理(最新版)

继电保护电流回路两点接地的分析处理(最 新版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1问题提出 在电力系统中,二次回路对保障系统安全运行起到非常重要的作用。系统正常运行情况下,为了保证人身和设备的安全,《电力作业现场安全规程》规定电流互感器二次回路的一个电气连接必须有一个可靠的接地点。同时为了保证继电保护和自动装置的正确工作,要求电流回路一点接地。但是,变电所电流二次回路连接设备繁多,延伸范围广,常常由于人为的接线错误或一些不可避免的自然规律,如绝缘的老化等,出现在一个电气连接的二次回路中出现多点接地,而且系统的二次回路大部分在室外,绝缘损坏的几率大,多点接地导致保护的不正确动作,造成大面积停电事故在系统屡屡发生。造成两点接地有以下几点: (1)主控室内控制屏和保护屏分别接地,引起两点接地。 (2)10kV开关柜出厂时电流二次回路接地点已和断路器外壳连接,

试论水电厂励磁系统常见故障分析及处理

试论水电厂励磁系统常见故障分析及处理 发表时间:2019-09-10T10:13:00.813Z 来源:《当代电力文化》2019年第09期作者:王天纬 [导读] 从不同角度入手客观分析了水电厂励磁系统及其常见故障,提出了一些行之有效的措施的同时分析实例,在科学处理各类故障问题基础上确保励磁系统运行更具安全性、稳定性以及经济性。 江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司江苏省常州市 213334 摘要:励磁系统是水电厂必不可少的组成要素,其高效运转直接关系到水电厂综合运营效益,而这必须高度重视故障问题。因此,本文从不同角度入手客观分析了水电厂励磁系统及其常见故障,提出了一些行之有效的措施的同时分析实例,在科学处理各类故障问题基础上确保励磁系统运行更具安全性、稳定性以及经济性。 关键词:水电厂励磁系统常见故障分析处理 励磁系统运行中故障问题的出现会对发电机正常运行产生不同层次的影响,出现失磁、停机等情况,无形中会增加励磁系统运行成本。发电厂要多层次客观剖析励磁系统常见的各类故障,在科学处理基础上强化励磁系统管理,确保各方面功能作用顺利发挥的同时尽可能延长其使用寿命,在保证发电质量的基础上实现综合效益目标。 一、水电厂励磁系统及其常见故障 1、水电厂励磁系统 简单来说,励磁系统主要是向发电机的转子绕组实时传递励磁电流,发电机运行是否安全、可靠和励磁系统的运行有着深层次联系。以溧阳抽水蓄能电站的机组励磁系统为例,由多个设备组成,比如,励磁变压器、磁场开关、过电压保护装置、控制与监视信号系统。励磁电源取自主变低压侧15.75kV离相封闭母线,经励磁变降压为600V,由三组三相全控桥式可控硅整流装置整流后向转子绕组输出电流建立磁场,维持机端电压在给定水平,满足机组各种工况的励磁调节,远方自动控制、先地手动控制是励磁系统运行中的主要控制方式。相应地,下面便是励磁系统的原理结构图。 2、水电厂励磁系统的常见故障 在运行环境、自身质量、人员操作等层面因素持续作用下,水电厂励磁系统运行中极易发生各类故障问题,可以将其分为两大类,即内部故障、外部故障。在联系实际过程中对其进行针对性处理,在故障高效管控基础上提升励磁系统运行的综合效益。 二、水电厂励磁系统的常见故障处理 1、励磁电缆单相接地引发的励磁系统故障 在水电厂运行过程中,励磁电缆单相接地以后,会对励磁系统运行产生不利的影响,极易引发故障问题。在励磁电缆单相接地以后,励磁电缆的正极对地绝缘有明显变化,数值为0,接地电阻也为0,励磁电缆、电缆层支撑铁架二者接触的位置有烧焦的痕迹,励磁系统的运行也受到一定的影响,出现故障问题,进而,导致发电机组出现失磁问题。针对这种情况,水电厂维修人员需要在准确定位励磁系统故障基础上细化分析故障发生的原因、影响因素、严重等级等,在综合把握基础上根据励磁电缆单相接地后严重情况,针对性处理故障问题。 2、集电环正负极短路引起的励磁系统故障 在运行过程中,集电环正负极短路以后励磁系统极易引发故障问题。水电厂维修人员需要全面、深入把握励磁系统运行中呈现的故障报警信息数据,对励磁系统自身动作进行合理化诊断,准确把握对应的过励限制动作、欠励限制动作,看其在励磁系统故障发生以后是否同时出现,这是因为通常情况下二者都不会同时出现,比如,励磁电流不小于发电机运行中额定励磁电流的情况下,过励限制动作才会出现,在发电机正常运行中,过励限制动作、欠励限制动作二者正好处在两个极端。在此过程中,励磁系统故障发生后,转子的磁场不断减弱,发电机的机端电压也会明显降低等,励磁电流持续变大,导致可控硅被击穿等。在此基础上,集电环的正负极短路以后,灯泡头内部的温度不断升高,滑环、集电环、碳刷等零部件都会受到不同程度的影响,励磁系统故障问题复杂化,增加了励磁系统维修的难度系数。在处理过程中,维修人员可以将导电杆上面的绝缘衬套更换掉,彻底清扫干净碳刷、集电环等部件,更换其中的快速熔断器、可控硅,对受油器座运行中渗出的油进行科学化处理,对其中的非线性压敏电阻进行科学化试验。同时,维修人员要再次仔细检查集电环的正负极以及极易引发励磁系统故障的零部件等。此外,在励磁系统日常运行中,维修人员要加强集电环正负极的防控,要根据励磁系统故障发生以及维修记录,按时对相关设备进行规范化检查、清扫,按时对油器座运行中渗出的油进行科学处理且通过年度大检从根本上解决渗油问题,动态控制灯泡头的温度、环境等,在多层面科学把握基础上降低励磁系统故障发生系数。 3、励磁变高压侧熔断器熔断下的励磁系统故障 在水电厂运行过程中,励磁变高压侧熔断器熔断以后,发电机组的无功正负间会出现较大的摆动,包括励磁系统的电流、电压。维修人员先要客观分析励磁系统的报警信息,在应用现代化技术以及检测设备等过程中准确定位故障发生的具体位置,全面、动态评估、分析

小电流接地系统接地故障分析知识讲解

小电流接地系统 单相接地故障分析与检测 为了提高供电可靠性,配电网中一般采取变压器中性点不接地或经消弧线圈和高阻抗接地方式,这样当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,因而这种系统被称为小电流接地系统。 小电流接地系统中单相接地故障是一种常见的临时性故障,当该故障发生时,由于故障点的电流很小,且三相之间的线电压仍保持对称,对负荷设备的供电没有影响,所以允许系统内的设备短时运行,一般情况下可运行1-2个小时而不必跳闸,从而提高了供电的可靠性。但一相发生接地,导致其他两相的对地电压升高为相电压的倍,这样会对设备的绝缘造成威胁,若不及时处理可能会发展为绝缘破坏、两相短路,弧光放电,引起去系统过压。然而当系统发生单相接地故障时,由于构不成回路,接地电流是分布电容电流,数值比负荷电流小得多,故障特征不明显,因此接地故障检测仍是一项世界难题,很多技术有待克服。 单相接地故障分析 当任意两个导体之间隔着绝缘介质时会形成电容,因此在简单电网中,中性 ,在相电压作用下,点不接地系统正常运行时,各相线路对地有相同的对地电容C 每相都有一个超前于相电压900的对地电容电流流入地中,然而由于电容的大小与电容极板面积成正比而与极板距离成反比,所以线路的对地电容,特别是架空线路对地电容很小,容抗很大,对地电容电流很小。 系统正常运行时,如图1,由于三相相电压U A、U B、U C是对称的,三相对地电容电流I co.A、I co.B、I co.C也是平衡的,因此,三相的对地电容电流矢量和为0,没有电流流向大地,每相对地电压就等于相电压。

图1中性点不接地电力系统电路图与矢量图 当系统中某一相出现接地故障后,假设C相接地,如图2所示,相当于在C 相的对地电容中并联了一个大电阻,由于故障电流I C没有返回电源的通路,只能通过另外两项非故障A、B相线路的对地电容返回电源。此时C相线路的对地电压为U C’ = U CD = 0,而A相对地线电压即U A’ = U AD = U AC = -U CA = -U C∠-300 = U B∠-900,而B相对地线电压即U B’ = U BC = U B∠-300,则U A’和U B’相差600。非故障相中流向故障点的电容电流I AC= U A’jwC0,I BC= U B’jwC0,且I AC、I BC超前U A’和U B’ 900,I AC、I BC大小相等为I co.A之间相差600。 图2中性点不接地电力系统发生C相接地故障电路图与矢量图由此可见,C相接地时,不接地的A、B两相对地电压U A’和U B’由原来的相电压升高到线电压,即值升高到原来的倍,相位由原来的相差1200变为相差600。此时,从接地点流回的电流I C应为A、B两相的对地电容电流之和,即I C = I AC + I BC。

电压互感器二次回路多点接地分析

《继电保护》课程报告 电压互感器二次回路多点接地分析及防范 措施 姓名:xxxx 学号:xxxx 学科专业:电气工程 年级:xxxx 学期:xxxx 完成时间:xxxx 综合评语

成绩学分 任课教师评卷时间 电压互感器二次回路多点接地分析及防范措施 xxxx 摘要:随着电力系统不断发展,电力设备的更新换代越来越快,在对变电站内继电保护及安全自动装置的基建、大修、改造后,因施工过程中造成的继电保护用电压互感器的二次回路接地不满足要求,直接或间接引发继电保护及安全自动装置误动,造成开关跳闸的事故时常发生,从而电网的安全稳定运行水平下降,使电力用户供电可靠性受到影响。由于二次回路接地不满足要求易被忽视且不易检查,一旦发生事故,处理过程复杂,处理时间长,严重影响售电量。因此,在设备投入运行前对二次回路接地的情况必须针对性分析和检查,避免事故的发生。 关键词:电压互感器;二次回路;多点接地;查找方法 1、电压互感器二次回路接地要求 公用电压互感器的二次回路只允许在控制室内有一点接地,为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或熔断器等。独立的、与其他互感器无电气联系的电压互感器的二次回路,可在控制室内,也可在开关场实现一点接地,为了避免将高压引入控制室,接地点宜设在配电装置户外端子箱内100mm2接地铜排上。线路电压抽取用电压互感器的二次回路及高压电容器组的放电电压互感器的二次回路应在开关场一点接地。来自开关场电压互感器二次绕组的四根引入线和电压互感器开口三角绕组的两根引入线应使用各自独立的电缆,并在控制室内一点接地。已在控制室一点接地的电压互感器二次绕组,在开关场将二次绕组中性点放电间隙或氧化锌阀片接地的,其击穿电压峰值应大于30ImaxV(Imax为电网接地故障时通过变电站的可能最大接地电流有效值,单位KA),并应定期检查放电间隙或氧化锌阀片,防止其被击穿造成电压互感器二次回路多点接地的现象[1]。 2、查找电压二次回路多点接地的方法 电压互感器二次回路只能有一个接地点,然而,一般情况下站内同电压等级的电压互感器电压都引致控制室内的电压切换屏,并辐射去自

发电机励磁系统故障成因及对策

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/db14768615.html, 发电机励磁系统故障成因及对策 作者:张国瑞 来源:《中国新技术新产品》2017年第24期 摘要:励磁系统为发电机中的主要部分,在电力系统正常运行以及事故产生过程中,励 磁系统发挥重要作用。励磁系统的稳定运行,不仅能保证发电机更可靠,实现合理性能,也能提高发电机的技术经济指标。所以,在文章中,基于相关案例的分析,对整个过程的系统故障进行详细解决,以提高系统的可靠性。 关键词:发电机;励磁系统;故障;可靠性 中图分类号:TM312 文献标识码:A 一、案例分析 某电站位于辽河支流上,为坝后式电站,存在3台机组。其中,总装机容量为7030kW,每年设计的发电量为1600万kWh。三号机组装机容量为630kW,机端电压为6.3kV。电力系统中同步发电机的励磁方式主要分为两类:(1)直流发电机励磁;(2)半导体静止式励磁。当维护QF-6-2背压式汽轮发电机期间,对励磁系统的常见故障进行了详细分析,并总结一些经验获取有效的处理方法。如图1所示,为励磁系统给的接线原理图。该机组的励磁装置是一种简单的模拟半控桥式静止自并励磁系统,是基于一台接自段的励磁变压器,将其做为励磁电源,并利用晶闸管整流装置,将其发给发电机励磁。当机组启动后,会基于增加的交流电源励冲磁。但是,在实际运行中,也会产生一些故障,影响发电机的运行,所以,需要对其产生的故障进行详细分析。 二、发电机励磁系统故障分析及提高可靠性的对策 (一)励磁机的逆励磁故障分析 一般情况下,发电机处于正常状态。当其中的交流电压逐渐上升的时候,电压表和电流表显示的数值相反。并且,针对发电机在运行过程中的实际发展情况进行分析,发现励磁电流表上的指针以及电压表上的指标也存在明显的相反现象,在定子回路上的电流表、电压表,发现他们的指针方向一致。根据实际情况,对逆励磁情况的产生原因进行分析。发现其具体上主要分为两种。升压时,会产生逆励磁现象,因为新发电机还未运行,励磁较弱。在试验期间,对正负极接错,抵消了剩余励磁的方向。同时,在发电机运行的时候,由于励磁电流小,会增加负荷,增加电枢电流。在这种执行条件下可以发现,励磁磁场整体比较弱,无论在期间使用的是手动方式还是自动方式对其调整,都不会使励磁增加,但会对励磁机的磁场抵消掉。 (二)发电机升不起电压的故障分析

瞬态传导抗扰度测试常见问题对策及整改措施

4.1 综述 电磁兼容所说的瞬态脉冲是指干扰脉冲是断续性的,一般具有较高的干扰电压,较快速的脉冲上升时间,较宽的频谱范围。一般包括:静电放电、电快速瞬变脉冲群、浪涌冲击等。由于它们具有以上共同特点,因此在试验结果的判断及抑制电路上有较大的共同点。在此处先进行介绍。 4.1.1 瞬态脉冲抗扰度测试常见的试验结果说明 对不同试验结果,可以根据该产品的工作条件和功能规范按以下内容分类: A:技术要求范围内的性能正常; B:功能暂时降低或丧失,但可自行恢复性能; C:功能暂时降低或丧失,要求操作人员干预或系统复位; D:由于设备(元件)或软件的损坏或数据的丧失,而造成不可恢复的功能降低或丧失。 符合A的产品,试验结果判合格。这意味着产品在整个试验过程中功能正常,性能指标符合技术要求。 符合B的产品,试验结果应视其产品标准、产品使用说明书或者试验大纲的规定,当认为某些影响不重要时,可以判为合格。 符合C的产品,试验结果除了特殊情况并且不会造成危害以外,多数判为不合格。 符合D的产品判别为不合格。 符合B和C的产品试验报告中应写明B类或C类评判依据。符合B类应记录其丧失功能的时间。 4.1.2常用的瞬态脉冲抑制电路: 4.1.2.1 箝位二极管保护电路: 图10二极管保护电路 工作原理如图10。 使用2只二极管的目的是为了同时抑制正、负极性的瞬态电压。瞬态电压被箝位在V++VPN~V--VPN范围内,串联电阻担负功率耗散的作用。利用现有电源的电压范围作为瞬态电压的抑制范围,二极管的正向导通电流和串联电阻的阻值决定了该电路的保护能力。本电路具有极好的保护效果,同时其代价低廉,适合成本控制比较严、静电放电强度和频率不十分严重的场合。 4.1.2.2 压敏电阻保护电路: 压敏电阻的阻值随两端电压变化而呈非线性变化。当施加在其两端的电压小于阀值电压时,器件呈现无穷大的电阻;当施加在其两端的电压大于阀值电压时,器件呈现很小电阻值。此物理现象类似稳压管的齐纳击穿现象,不同的是压敏电阻无电压极性要求。使用压敏电阻保护电路的特点是简单、经济、瞬态抑制效果好,且可以获得较大的保护功率。 4.1.2.3 稳压管保护电路: 背对背串接的稳压管对瞬态抑制电路的工作原理是显而易见的。当瞬态电压超过V1的稳压值时,V1反向击穿,V2正向导通;当瞬态电压是负极性时,V2反向击穿,V1正向导通。将这2只稳压管制作在同一硅片上就制成了稳压管对,使用更加方便。 4.1.2.4 TVS(瞬态电压抑制器)二极管: 这是最近发展起来的一种固态二极管,适用用于ESD保护。一般选择工作电压大于或等于电路正常工作电压的器件。TVS二极管是和被保护电路并联的,当瞬态电压超过电路的正常工作电压时,二极管发生雪崩,为瞬态电流提供通路,使内部电路免遭超额电压的击穿或超额电流的过热烧毁。由于TVS二极管的结面积较大,使得它具有泄放瞬态大电流的优点,具有理想的保护作用。但同时必须注意,结面积大造成结电容增大,因而不适合高频信号电

励磁系统常见故障及其处理方法分析--精选.doc

励磁系统常见故障及其处理方法 1、起励不成功 原因 1:起励按钮 /按键接通时间短,不足以使发电机建立维持整流桥导通的电压。 处理方法:保持起励按钮持续接通原因 2:发电机残压太低,却仍然投入5 秒以上。 “残压起励”,这样即 使按起励按钮超过 5 秒,也不会起励成功。 处理方法:切除“残压起励”功能,直接用辅助电源起励。 原因 3:将功率柜的脉冲投切开关仍置于切除位置。 原因 4:整流桥的交流电源未输入(励磁变高压侧开关或低 压侧开关未合上)。 原因 5:同步变压器的保险丝座开关未复位。 原因 6:机组转速未到额定,而转速继电器提前接通,造成 自动起励回路自动退出。 原因 7:起励电源开关未合,起励电源未送入起励回路。 原因 8:起励接触器未动作或主触头接触不良。 原因 9:起励电源正负极输入接反,导致起励电流无法输入 转子。 原因 10:起励电阻烧毁开路。 原因 11:转子回路开路。 原因 12:转子回路短路。 原因 13:始终存在“逆变或停机令”信号。(近方逆变旋钮开关未复位;远方监控或保护的停机令信号未复位)原因 14:灭磁开关控制回路的分闸切脉冲或分闸逆变信号始终保持。 原因 15:调节器没有开机令信号输入。 原因 16:可控硅整流桥脉冲丢失或可控硅损坏。 原因 17:调节器故障

原因 18:调节器脉冲故障。 原因 19:脉冲电源消失或电路接触不良。 原因 20:灭磁开关触头接触不良。 2、起励过压 原因 1:励磁变压器相序不对。 原因 2: PT 反馈电压回路存在故障。 原因 3:残压起励回路没有正确退出。 原因 4:调节器输出脉冲相位混乱。 3、功率柜故障 原因 1:风压低,风压继电器接点抖动。 处理方法:调整风压继电器行程开关的角度。 原因 2:风温过高,温度高于50 度。 处理方法:对比两个功率柜,检查测温电阻是否正常。 原因 3:电流不平衡, 6 个可控硅之间均流系数<0.85。 处理方法:检查是否有可控硅不导通或霍尔变送器测量误 差。 4、 PT 故障 条件: PT 电压 >10%,任一相电压低于三相平均值的83%。原因 1: PT 高压侧保险丝熔断 处理方法:测量 PT 输入端三相电压,检查电压是否平衡。 原因 2:模拟量总线板故障,其中间电压互感器或接线插头有问题。 处理方法:将输入 A/B 套 DSP 板的接线插头互相调换测试。原因 3:调节器 DSP 板故障,导致PT 电压测试不准确处理方法:更换对应的DSP 板,或将 A/B 套 DSP 板互换。

探讨接地故障引起电气火灾的防护措施阶段(通用版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 探讨接地故障引起电气火灾的防护措施阶段(通用版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

探讨接地故障引起电气火灾的防护措施阶 段(通用版) 摘要:在电气火灾中,电气短路引起的火灾事故又占一半以上。电气事故包括触电、雷电、静电、电气故障、电磁场危害等,往往引起火灾与爆炸、电气线路和设备故障、直接人身伤害等。本文重点分析了接地故障引起电气火灾的防护措施:可供大家借鉴! 引言 据近几年的统计,我国发生电气火灾高居火灾事故总数的首位,约占总数的30%左右。在电气火灾中,电气短路引起的火灾事故又占一半以上。电气事故包括触电、雷电、静电、电气故障、电磁场危害等,往往引起火灾与爆炸、电气线路和设备故障、直接人身伤害等。 1.电气火灾事故的多发性

1.1电气短路的形式 电气短路的形式有两种:一种是导体间直接接触,如相与相之间、相与N线之间短路,短路点往往被高温熔焊的金属短路,称为金属性短路;另一种则是带电导体对地短路,是以电弧为通路的电弧性短路。前者短路电流以若干千安计,金属线心产生高温以至炽热,绝缘被剧烈氧化而自燃,火灾危险甚大,但金属性短路产生的大短路电流能使断路器瞬时动作切断电源,火灾往往得以避免。后者因短路电流受阻抗影响,电弧长时间延续,而电弧引起的局部温度可高达3000~4000℃,很容易烤燃附近可燃物质引起火灾,但由于接地故障引起的短路电流较小,不足以使一般断路器动作跳闸切断电源,所以电弧性短路引起火灾危险远大于金属性短路。 1.2接地故障的危险性 在电气线路短路引起的火灾中,接地故障电弧引起的火灾远多于带电导体间金属性短路引起的火灾。这首先是因为电弧性接地故障发生的几率远大于带电导体间短路的几率。 一旦发生接地故障,由它引起危险电弧的几率也远大于带电导

继电保护电流回路两点接地的分析处理(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 继电保护电流回路两点接地的 分析处理(新编版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

继电保护电流回路两点接地的分析处理 (新编版) 1问题提出 在电力系统中,二次回路对保障系统安全运行起到非常重要的作用。系统正常运行情况下,为了保证人身和设备的安全,《电力作业现场安全规程》规定电流互感器二次回路的一个电气连接必须有一个可靠的接地点。同时为了保证继电保护和自动装置的正确工作,要求电流回路一点接地。但是,变电所电流二次回路连接设备繁多,延伸范围广,常常由于人为的接线错误或一些不可避免的自然规律,如绝缘的老化等,出现在一个电气连接的二次回路中出现多点接地,而且系统的二次回路大部分在室外,绝缘损坏的几率大,多点接地导致保护的不正确动作,造成大面积停电事故在系统屡屡发生。造成两点接地有以下几点:

(1)主控室内控制屏和保护屏分别接地,引起两点接地。 (2)10kV开关柜出厂时电流二次回路接地点已和断路器外壳连接,在安装中开关柜与接地网连接,已有一点接地,又在控制室接地,造成电流回路两点接地。 (3)在对变电所的改造中,将接地点改接在控制室,将户外端子箱接地点解开,但由于人为疏忽,造成电流回路两点接地。 (4)电流二次回路绝缘损坏接地,造成电流回路两点接地。 2两点接地的危害 (1)电流二次回路是通过电缆连接的,当接地网上出现短路电流或雷击电流时,由于电缆屏蔽层两点的电位不同,使屏蔽层内流过电流,可能烧毁屏蔽层。当屏蔽层内流过电流时,对每个芯线将产生干扰信号。 (2)在电流二次回路中,如果正好在继电器电流线圈的两侧都有接地点,一方面两点接地点和地所构成的并联回路,会短路电流线圈,使通过电流线圈的电流大为减少。此外,在发生接地故障时,两接地点间将因地网通过零序电流而产生地电位差,将在电流线圈

电气二次回路常见的故障及处理机制

电气二次回路常见的故障及处理机制 随着电力能源的使用量与供给的质量要求的提高,电力系统也在逐渐的升级、完善,电力企业的自动化生产也是越来越高,为了实现电力系统智能化的控制与管理,对系统中的电气二次回路提出了更高的要求,需要对电气二次回路中的接线进行正确的操作,并且将其与保护装置与自动控制装置相连接,确保电力系统的运行安全。 标签:电气二次回路;故障;处理机制 在电气二次回路的使用中难免会出现不同的故障问题,这些故障会对整个电力企业的运行产生严重的破壞或者影响。电气二次回路出现问题就会造成电力系统中出现跳闸或者事故,提高对这些故障问题的检修与防范处理可以促进电力的正常供给,对电力行业具有重要的影响。 1 电气二次回路常见的故障 1.1 电流互感器回路隐患 一是设备本身出现差错。解决措施:对一次设备进行停电,使电流互感器不再保持供电功能,然后对电流互感器本身质量进行内外检查,如果设备中的零部件出现故障,需要更新这些故障零部件。 二是端子排问题。解决措施:以新代旧,更换端子排,但要注意做好更换前后工作。在更换前,要先将电流互感器的连片处于断开状态,前提要保证电流互感器没有通电的功能,即使其处于停电停工状态。在更换之后,就要将连片成为一个整体,以保持最初始状态。 三为输出电流偏移问题。主要通过监测回路闭合状态下的两侧电流平衡状况来排除问题。解决措施:在结果为不平衡状态时,可以确定电流互感器输出是不正常的,在结果为平衡时,就要对端子箱后端回路进行检修。 1.2 电压互感器回路隐患 如果熔断器发挥功效,开关跳闸以及电压互感器本身存在短路问题时,则证明电压互感器回路出现了故障,因为只有发生故障,二次回路中的电流值才会在短时间内快速变大。所以可以利用这一点,对有关内容进行检查。电压互感器回路隐患和很多原因有关,比如二次刀闸辅助结点接触不良,所以还要对这部分进行检测。 2 电气二次回路常见的故障及处理机制 2.1 电压互感器二次回路故障处理

同步电动机励磁系统常见故障分析

同步电动机励磁系统常见故障分析 作者:陆业志 本文结合KGLF11型励磁装置,对其在运行中的常见故障进行分析。 1 常见故障分析 (1)开机时调节6W,励磁电流电压无输出。 原因分析:励磁电流电压无输出,肯定是晶闸管无触发脉冲信号,而六组脉冲电路同时无触发脉冲很可能是移相插件接触不良,或者同步电源变压器4T损坏,造成没有移相给定电压加到六组脉冲电路的1V1基极回路上,从而六组脉冲电路无脉冲输出导致晶闸管不导通。 (2)励磁电压高而励磁电流偏低。 原因分析:这是个别触发脉冲消失或是个别晶闸管损坏的缘故。个别触发脉冲消失可能是脉冲插件接触不良。另外图1中三极管1V1、单极晶体管2VU及小晶闸管9VT损坏,或者是电容2C严重漏电或开路。如果主回路中晶闸管1VT~6VT中有某一个开路或是触发极失灵,同样会导致输出励磁电流偏低的现象。 (3)合励磁电路主开关时,励磁电流即有输出。 原因分析:这是由于图1所示脉冲电路中的三极管1V1集电极-发射极之间漏电,即使移相电路还未送来正确的控制电压,也会导致1C充电到2VU导通的程度。2VU即输出触发使小晶闸管9VT导通,2C经9VT放电而发出脉冲令1VT、3VT、6VT之一触发导通,使转子励磁电路中流过直流电流。 (4)同步电动机起动时,励磁不能自行投入。 原因分析:励磁不能自行投入。肯定是自动投励通道电路中断或工作不正常,因此可能是投励插件与插座间接触不良,或是图2所示投励电路中的三极管3V1、单结晶体管4VU工作不正常,电容5C漏电、电位器W′损坏。另外是移相插件同样有接触不良现象,或者是图3所示移相电路的小晶闸管10VT损坏等等。 (5)运行过程中励磁电流电压上下波动。 原因分析:引起励磁电流电压输出不稳的原因很多,主要有1)脉冲插件可能存在接触不良,造成个别触发脉冲时有时无。2)图1所示脉冲电路的电位器4W松动,使三极管1V1电流负反馈发生变化,造成放大器工作点不稳定,从而影响晶闸管主回路输出的稳定性。另外,如果电容2C漏电或单结晶体管2VU及三极管1V1性能不良,也会引起触发脉冲相位移动。3)图3所示移相电路的电位器6W松动或接触不良,将会使移相控制电压Ed间歇性消失,引起励磁电流电压输出大幅度波动。另外,如果稳压管7VS、8VS损坏,都会使Ey随电网电压波动而波动,使Ed输出波动,造成晶闸管主回路直流输出不稳。 (6)励磁装置输出电压调不到零位。

回路电阻测试有哪些

回路电阻测试仪有哪些种类 回路电阻测试仪的种类很多,用途不同,所用范围广泛。主要有以下一些种类。 单钳回路电阻测试仪 回路接地电阻测试仪性能及特点:独特单钳设计,可避免双钳式两探头之间相互干扰的误差不必打辅助地桩,直接钳住即可测量。接地电阻表用途及适用范围:ZC-8接地电阻适用直接测量各种接地装置的接地电阻值,亦可供一般低电 阻的测量,四端钮(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率.。 接地阻抗测试仪 CA系列钳式接地电阻计系列量测时,不必使用辅助接地棒,也不须中断待 测设备之接地,只要钳夹住接地线或棒,就能量测出对地电阻达0.1Ω。也能作电流量测。 通用接地/绝缘电阻测试仪 测试方法有很多:双钳接地电阻测试、四极接地电阻测试、土壤电阻率测试、绝缘电阻测试、交直流电压测试、电流有效值测试。 环路电阻测试仪 微处理器控制,具有高精度和高可靠性。三个指示灯检查接线状态是否正确。直读短路保护电流和接地故障电流(4118)。测试电阻过热时会自动锁定。 数字式接地电阻测试仪 本测试仪专门用来测量各类电器设备、避雷针等接地装置的接地电阻值。产品系全电子式仪表,关键电路是美国德克萨斯仪器公司生产的集成电路组装而成。测试原理先进。涡街流量计 双钳口接地电阻测试仪 具有多种接地电阻测量方法:无辅助极/三极/四极/而极法----适合多种测 量环境*测量范围宽:0.002Ω—300KΩ----满足多种要求。 接地电阻测试仪 独特单钳设计,单手操作,可避免双钳式两探头之间彼此干扰产生误差无需打辅助电极,只要钳住接地线就可测量只需3秒,可直接快速测量接地回路电阻

值。 电力系统许多大电流电气设备在预防性试验和交接试验中需要准确测量回路的电阻值。断路器是电力系统重要的电气设备,国标GB763、GB50150和电力行业标准DL/T596对断路器导电回路电阻的测量均作了规定:应采用直流压降法测量,电流不小于100A。 断路器导电回路的电阻主要取决于断路器的动、静触头间的接触电阻。接触电阻的存在,增加了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高,其值的大小直接影响正常工作时的载流能力,在一定程度上影响短路电流的切断能力。因此,断路器每相导电回路电阻值是断路器安装、检修和质量验收的一项重要数据。 接触电阻的测量有许多种方法。日本学者Isao Minowa提出用超导量子器件测量接触电阻,H.Archi提出利用电解槽法测量接触电阻,波兰学者Jerzy Kaczarek提出用三次谐波法测量接触电阻,这些方法一般是在实验室条件下进行电接触研究所采用的方法。工程中,通常采用四端子法来测量实际触点的接触电阻。以前,通常采用直流双臂电桥测量断路器的接触电阻。但是,当使用双臂电桥进行断路器导电回路电阻的测量时,由于双臂电桥测量回路通过的是微弱的电流,难以消除电阻较大的氧化膜,测出的电阻示值偏大,但氧化膜在大的电流下很容易被击穿,不妨碍正常电流通过。因此,测试采用直流压降法测试时,电流不得太小。 高压断路器导电回路的电阻主要取决于断路器的动、静触头间的接触电阻。接触电阻的存在,增加了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高,其值的大小直接影响正常工作时的载流能力,在一定程度上影响短路电流的切断能力。因此,断路器每相导电回路电阻值是断路器安装、检修、质量验收的一项重要数据。由于开关触头之间存在氧化膜,如果用较小的电流检测,由于氧化膜的影响测试结果一般偏大很多,但氧化膜在大电流下是能被击穿的,理论上,测试电流只要不超过额定电流,应该是越大越好,但规程在制定的时候考虑到当时国内相关仪器的生产水平,作出了不得小于100A电流的规定。电力设备与地网导通电阻测试仪 电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是电力设备安全运行及操作人员人身安全的根本保证。虽然在制作接地装置时,已对接地引下线连结处做了必要的防腐处理,但位于土壤中的连结点,仍会长期受到潮湿等因素的影响,出现接点腐蚀、开断、松脱等现象,导致接地引下线与地网接触点电阻值增大,不

N600两点接地故障分析

N600两点接地故障分析 发表时间:2019-01-02T11:58:23.253Z 来源:《河南电力》2018年14期作者:宁而嘉 [导读] 在发生系统故障时电压互感器二次电压回路N600两点接地时电压会发生偏差,导致保护装置的拒动或误动,N600两点接地点位置的不同,电压的偏差也有很大差异。 (云南电网有限责任公司玉溪供电局云南玉溪 653100) 摘要:在发生系统故障时电压互感器二次电压回路N600两点接地时电压会发生偏差,导致保护装置的拒动或误动,N600两点接地点位置的不同,电压的偏差也有很大差异。 关键词:N600两点接地;N600电流值超标;N600虚接地 前言 当保护用电压互感器二次绕组发生两点甚至多点接地时,当发生系统故障时,N600不同的接地点之间上存在一定的电压,造成二次电压中性点漂移,引起三相电压发生变化,造成保护误动或拒动事故。 目前电压互感器二次回路接地主要有两种,第一种经控制室零相小母线(N600)联通的几组电压互感器二次回路,接地只应在控制室一点接地;第二种不同电压等级的电压互感器在确保其二次回路之间确无联系的情况下,可以分别接地. 1 电压互感器二次电压回路规范要求 电压互感器的二次回路只允许有一点接地。几组电压互感器的接地点应统一集中在控制室或继电保护小室内一点接地。独立的、与其他互感器无电联系的电压互感器也可在开关场实现一点接地。为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或熔断器等。 1.1电压互感器二次电压回路 根据规范要求,来自电压互感器二次的四根开关场引出线中的零线和电压互感器三次的两根引出线中的N线必须分开,分缆引入主控室,各电压等级电压互感器开口三角绕组二次接地方式统一采用A尾非极性端接地。 1.2二次电压回路N600接地情况规范检查 在天气晴朗的情况下,利用电流钳型表(精度要求mA级)对流过N600接地线上的实际电流进行测量记录,对不同电压等级二次电压回路N600分别接地的,应对各N600接地线电流值分别测试并记录。若发现N600接地线上流过的电流大于50mA时,应立即对电压互感器二次回路及接地情况进行全面核查,确保仅一点接地。 测量工作每半年一次,做好相关记录,若新测量的电流值超过大于上一次测量值20mA时,运行人员应立即通知保护人员进行专项检查,确保电压互感器二次回路仅一点接地。 2 典型N600两点接地故障分析 2.1 PT二次接线柱处N600虚接地二次电压偏移故障 2013年05月某供电局500kVYX变电站后台发35kVⅠ母母线PT断线,经保护人员现场检查,对二次回路进行绝缘测试,计量电压回路N600在35kV Ⅰ段母线PT二次接线盒内对地绝缘下降小于规程要求的10MΩ。由于五月份变电站所处地区降雨较多,早晚温差大,PT二次接线盒内相对湿度较大,打开接线盒发现较为潮湿,且该回路距离接线盒外壳较近,导致了回路对地绝缘下降,引起了35kVⅠ母母线二次电压中性点N600漂移,B相电压降低为10V左右,A、C相电压升高为70V且夹角为95°。 分析:由于35kVI母线PT二次接线盒内计量电压回路N600对地绝缘不够,造成N600虚接地,由于所处环境磁场及电阻、对地分布电容的影响,中性点N600电位将不为零,而是存在一个悬浮电位,即产生中性点电压偏移,相电压对称性被破坏,同时对采用3U0自产电压的保护装置正确动作产生影响。见图1:N600虚接电压偏移图。 图1 N600虚接电压偏移图。 2.2电压并列屏处N600电流超标故障 2017年06月15日某供电局110kVDJ变电站运行人员按照年度计划在110kV电压并列屏处对全站唯一接地点进行N600电流测试时,发现其电流值为60mA(规范要求<50mA),保护人员当天即达110kVDJ变电站,对N600再次进行测试,电流值稳定在60mA. 110kVDJ变电站属于各电压等级的电压互感器N600联通,全站只有一个N600在控制室接地。对N600唯一接地点进行排查,发现N600接地点有两条途径与静态地网连接。第一处:不同电压等级电压互感器二次电压回路零相N600联通处(短接在110kV电压并列屏电压段子),有一根黄色的短线连接N600与保护专用接地铜排,接地铜排再与静态地网连接。第二处:110kV电压并列屏处N600通过零相小母线YMN在旁边公用测控屏顶通过一根蓝色与静态地网直接联通。 N600与静态地网这两处连接途径距离非常近,接地铜排与屏顶小母线电阻值非常小,可以认为N600与静态地网之间一点通过两条并联短线连接(电阻非常小)接地。由于存在微小电压差,在电阻值非常小的回路中形成环流,见图2:N600电流环流图。