文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 加固方法与技术在某改造工程中的应用

加固方法与技术在某改造工程中的应用

加固方法与技术在某改造工程中的应用
加固方法与技术在某改造工程中的应用

加固方法与技术在某改造工程中的应用

1、前言

新的国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006提出了九种加固方法和四种配套使用的加固技术.在加固设计中根据实际工程情况综合考虑各种因素,选择采用合适合理的加固方法和加固技术是结构工程师应该重点研究确定的问题,本文结合一改造工程实例,探讨加固方法的选择,以及应用加固技术时注意的问题.

2、某改造工程简介

某工程原为某射击场管理楼,四层,框架结构,根据业主要求,现改造为娱乐中心的接

待楼,主要功能是大堂、前台接待、办公室、小型会议室、KTV包间等,结构专业考虑的主要工作是:加设电梯两部;楼梯间位置变动;原楼梯间拆除改为普通办公室,另设楼梯间一处;拆除二层部分梁板,形成内天井;局部加层,增加使用面积;屋面增置设备等.在这一工程的改造与加固设计中采用了增大截面法、外粘型钢加固法、粘贴钢板加固法等加固方法和植筋技术、拆除技术、新旧混凝土界面处理技术等配套使用的加固技术.该工程现已施工完成、投入运行,达到了预期的效果.

3、钢筋混凝土梁的加固

3.1钢筋混凝土梁加固方法的选择

由于改变用途或加层而导致部分钢筋混凝土框架梁因强度不足需要加固,钢筋混凝土

框架梁的加固方法的选择是加固设计的第一步,正确的方法应该是这样的:根据新荷载验算梁的抗弯、抗剪能力,当相差不多且梁没有超筋时,首先选择粘贴钢板加固法(或粘贴纤维复合材料加固法);若根据新的荷载情况原梁断面已超筋,则只能选择增大截面加固法和增设支点加固法.而增大截面加固法和增设支点加固法均会对使用空间造成一定的影响,应根据房间净高净空要求综合确定.本工程选择了粘贴钢板加固法和增大截面加固法两种方法,对不同的框架梁进行了加固.

3.2钢筋混凝土梁超筋的判断

3.3增大截面法加固钢筋混凝土框架梁

增大截面法主要用于因截面不足、承载力相差较大、刚度不满足、采用其它外贴方法

加固将导致超筋时,是较为简单的、可靠的加固方法,该方法要求施工时保证处理好新旧混凝土的结合面,只有被加固构件界面处理及其粘结质量符合规范要求时,方可考虑新混凝土与原结构协同工作,按整体截面计算设计.

文献1给出了当在受拉区加固矩形截面受弯构件时截面受弯承载力的计算公式和受弯构件增大截面加固后的相对界限受压区高度的计算公式,新增钢筋的强度利用系数取0.9.当加固后混凝土受压区高度

X与加固前原截面的有效高度之比X/h01大于原截面的相对界限受压区高度时,应考虑原纵向受拉钢筋应力尚达不到fyo的情况.

3.4粘贴钢板加固法加固钢筋混凝土梁

当钢筋混凝土梁截面尺寸足够时,应首选粘贴钢板加固法.但规范规定有个提高的限值,即钢筋混凝土结构构件加固后,其正截面受弯承载力的提高幅度不应超过40%.设计时应考虑二次受力的影响,规范采用折减系数考虑受拉钢板抗拉强度有可能达不到设计值的情况.

粘贴钢板的胶粘剂必须采用专门配制的改性环氧树脂胶粘剂.

当采用纤维复合材料替代钢板时,总体设计思路上相同的,但应注意纤维复合材料本身的特性,纤维方向与构件受拉方向应一致,应采用专用的匹配的粘结胶粘结.

4、植筋技术的应用

植筋技术是随着植筋胶的开发利用发展起来的,中国在80年代初已开始应用,九十年代后期,喜力得HY150型植筋胶引入中国,对植筋技术大面积的推广起了积极作用.

植筋仅承受轴向力,且仅允许按充分利用钢材强度的计算模式进行设计.承重结构植筋的锚固深度必须经设计计算确定,严禁按短期拉拔试验或厂商技术手册推荐值采用.胶粘层改善了钢筋与混凝土的粘结性能,但改善程度不大,采用一般厂商手册推荐的(10~12)d是不安全的,较为理想的状态应达到(20~25)d,锚固深度对于悬挑构件等重要构件应乘以修正系数.对于地震区,应考虑植筋位移延性要求的修正系数.

植筋用胶粘剂必须采用改性环氧类或改性乙烯基酯类(包括改性氨基甲酸脂)的胶粘剂.当植筋的直径大于22mm时,应采用A级胶.

当植筋锚固长度因原有构件尺寸限制而不能满足时,可采取以下处理方法:

植筋技术不是万能的,有其适用范围,在应用植筋技术时还应注意以下几点:

本工程新加柱钢筋、新增梁钢筋等均采用了植筋技术进行处理.当混凝土构件尺寸不满

足植筋埋深时采取了如图四所示的处理方法.

5、力学原理在本工程中的应用

运用力学原理,巧妙布置结构构件,可以起到减少结构内力,节约造价的作用.结合本工程两个局部的结构处理,来进行说明.

6、结语

梁式构件的加固首先要判断梁的断面是否符合要求;当截面不足或重要构件应首选增大截面加固法;植筋技术的应用应保证满足锚固长度;应用力学知识合理确定传力方式与传力途径是结构加固与改造设计中,结构工程师应该重视的问题,巧妙应用处理得当会起到事半功倍的效果.

房屋改造加固工程施工组织设计方案

第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 一、本投标施工组织设计严格按照工程招标围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由土建、安装、拆除三大专业组成。 二、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的终身负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 三、我公司对此次施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要求的前提下,成立编制专题小组,集思广议、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。 四、本投标施工组织设计根据业主招标文件的要求编制。 五、本施工组织设计凡未注明计量单位均为“mm” 第二节编制依据 一、渝北区石船镇机关办公楼排危整治项目招标文件。 二、渝北区石船镇机关办公楼排危整治项目设计图纸。 三、我公司的技术、机械设备装备情况及管理制度。 四、国家和行业现行的施工及验收规。 《混凝土结构工程施工及验收规》(GB50204-92)

《地面与楼地面工程施工及验收规》(GB50209-95) 《屋面工程施工及验收规》(GB50204-94) 《建筑装饰工程施工及验收规》 (JGJ73-91) 《冷轧扭钢筋砼技术规程》(JBJ115-97) 《钢筋焊接及验收规》 (GBJ202-83) 《砖石工程施工及验收规》(GBJ203-83) 《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-88) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) 第二章工程概况及工程特点 第一节工程概况 一、建筑概况 1、工程主要概况 渝北区石船镇机关办公楼排危整治项目工程,属于二类建筑。本工程地面以上为四层,旧楼改造工程,整治面积1700平方米,总投资约440万元,施工位置比较集中,不易划分过多的施工段,结合建筑设计将建筑划分为一个施工段。施工时可根据实际情况组织流水施工,以确保工程质量和工期要求。 二、工程容 本工程为砖混结构,主要涉及到办公楼旧立面拆除,办公楼三、四层加固改造,电气安装给排水工程,屋面防水工程、玻璃幕墙工程等。

改造加固工程施工方案(完整).

(一)分部分项工程施工方案及技术措施 1、分部分项工程划分:

2、分部分项工程具体施工方案: (1)植筋工程 本工程在新老结构的连接处等部位采用植筋。 ①植筋工艺 植筋工艺分为原结构凿毛处理、钻孔、清孔、干燥孔壁、称量配比、机械搅拌、注胶、钢筋准备、植入钢筋等9个工序步骤。 A. 原结构凿毛处理 植筋钻孔前,先将新老混凝土交接处老混凝土凿毛处理。后用清水冲洗干净。确保老混凝土表面无松动。 B. 钻孔 a. 钻孔直径一般比钢筋直径大4mm为限,钢筋采用电动锤钻钻孔。 分部分项工程划分:钻孔深度,图纸上未标明的需先做试验确定深度。图纸有明确植筋深度的按图示尺寸施工。 C. 清孔 a. 首先使用气泵清孔。 b. 用酒精或丙酮清洗植筋孔洞。 c. 清洗程度为用将洁净棉球深入孔内揩擦,达到无灰尘,棉球拿出洁净为止。 D. 干燥孔壁 a. 用干净气泵气管深入复吹,吹净后堵塞干净棉球待注胶。 b. 如果孔内有水,须吹风干燥孔壁。孔壁干燥后方可植筋。 E. 称量配比

a. 用棍棒将桶底沉淀胶搅起(也可采用机械搅动),反复搅匀,再行倒出称量。 b. 按产品使用说明书,严格称量配胶。 c. 称量用容器洁净、干燥。 F. 搅拌 a. 将称量好的胶倒入开口桶中,反复搅拌,直到搅至颜色均匀,无色带色差之分。一次搅拌量不宜太多,以免造成浪费。 b. 搅拌桶内须洁净,不得加入任何有机溶剂或其它任何化学药品。 G. 注胶 a. 竖直向上及水平向植筋,可用玻璃管或PVC管盛胶,用铁丝一端缠上纱布将胶顶入孔内。注意,纱布不得留在孔内。 b.竖直向下植筋,可用玻璃管或PVC管将胶顶入。也可直接将胶灌入孔内,但要保证灌入胶量的充盈。 c. 注胶量,注入孔内胶量为孔长三分之二注满量,在预先三到五孔注入量发现盈余较多时,可适当减少,但必须要求植筋后,孔内胶浆充盈充分,使钢筋与孔壁无孔隙。 d. 注胶须一次完成,不得使用前后两次搅拌的胶。 H. 钢筋准备 a. 植入部分钢筋,须用酒精或丙酮清洗晾干。不得使用锈蚀严重的钢筋,如无新出厂的钢筋,钢筋表面仅有一层浮锈,则须除锈干净,然后清洗晾干。 b. 在钢筋植入部分出截面处作植入深度的标志。 c.竖直向上或水平向植筋,在所植钢筋出截面处用砂布包裹棉花缠绕成

改造加固工程施工组织设计方案完整

*********综合业务楼改造工程(加固) 施 工 组 织 设 计

*************** 五年三月二十四日00二 目录 一、责任表 二、工程概况 三、编制依据 四、施工准备 五、施工组织设计计划 1、分部分项工程施工方案及技术措施 2、施工机械进场 3、材料进场计划 4、雨季施工措施 5、施工安全、文明施工、减少扰民、降低污染和噪音措施 六、重难点部位施工注意问题及处理措施 七、施工平面布置图 八、施工进度计划 九、工程总进度计划与加固施工组织设计相适应措施 十、项目管理体系

十一、质量保证措施 十二、施工总平面布置图 十三、施工进度计划横道图 十四、施工网络计划图 责任表 ****** 编制人: ******

审核人: ******批准人: 一、工程概况 本工程为********综合业务楼改造工程(加固),该项目位于 **********,工程规模约15000㎡,原结构为十五层框架剪力墙结构(其中塔楼三层),现浇楼板,桩基础。现通过加层改造,增加为二十层(其中塔楼四层)。因荷载发生变化,为满足其使用功能,*******对该结构的改造加固进行设计。我公司根据施工图及现场实际情况对其提出合理的加固施工组织设计。本工程加固内容主要包括:2-13层(5~11)/D轴和(6~11)/D轴范围核心筒楼面改造、1~12层剪力墙开洞改造、1~12层卫生间楼盖改造、1~12层柱加固、2~13层楼面梁加固、承台顶~46.465处观光电梯井墙柱改造加固等。

二、编制依据 1.《*********综合业务楼加层改造》 2.《混凝土结构加固技术规范》(CECS 25:90) 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4.《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》(CECS146:2003) 5.《喷射混凝土加固技术规程》(CECS161:2004) 三、施工准备 (一)技术准备 1、开工前应组织项目有关人员对现场实际情况进行了解及工人食宿的安 排。 2、图纸会审:组织专业技术人员认真阅读图纸,做好图纸疑点记录会同有关部门进行图纸交底。组织施工技术人员、班组长消化图纸。 3、进行施工组织设计的细化。 4、在工程开工前,项目部要召开生产技术会议,按经审批的施工组织设计进行交底,贯彻施工组织设计的要求。 5、组织技术交底:从项目经理部到专业分队,并以书面形式表达。施工队伍接受交底后要认真贯彻施工意图,牢记施工细节,一有疑点

房屋加固改造工程施工设计方案

目录 第一章、工程概况和工程目标---------------------------------------------------- 6 一、总体概况---------------------------------------------------------------- 6 二、施工概况---------------------------------------------------------------- 6 三、工程目标---------------------------------------------------------------- 9 第二章、编制说明和编制依据--------------------------------------------------- 11 一、编制说明--------------------------------------------------------------- 11 二、编制原则--------------------------------------------------------------- 11 三、编制依据--------------------------------------------------------------- 12 第三章、对招标文件的响应----------------------------------------------------- 14 第四章、主要分部分项工程施工方案和技术措施----------------------------------- 16 一、施工重点难点分析------------------------------------------------------- 16 二、施工步骤说明----------------------------------------------------------- 20 三、定位和测量放线施工方案------------------------------------------------- 20 四、拆除工程--------------------------------------------------------------- 25 五、土方开挖--------------------------------------------------------------- 29 六、喷射混凝土工程方案----------------------------------------------------- 33 七、植筋施工方案----------------------------------------------------------- 37 八、钢筋工程--------------------------------------------------------------- 40 九、模板工程--------------------------------------------------------------- 43 十、混凝土工程------------------------------------------------------------- 43 十一、屋面防水工程--------------------------------------------------------- 45 十二、砌筑工程------------------------------------------------------------- 50 十三、脚手架工程----------------------------------------------------------- 51 十四、室外装修------------------------------------------------------------- 57 十五、给排水暖通安装------------------------------------------------------- 98 十六、强弱电安装---------------------------------------------------------- 101 十七、施工现场临时用水电施工方案------------------------------------------ 114 第五章、安全防护及文明施工措施---------------------------------------------- 122 一、安全管理目标---------------------------------------------------------- 122

房屋改造加固施工方案

加固工程施工方案DY—()建—()—() 编制人: 初审人: 审核人: 年月日

、第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 一、本工程施工组织设计严格按照工程范围和施工文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由土建、安装、拆除三大专业组成。 二、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的终身负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 三、我公司对此次施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要求的前提下,成立编制专题小组,集思广议、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。 第二章、工程概况 1、本工程为天津马场道天骄园D座公寓改造工程。该建筑建于1997年,为四层砖混结构坡顶楼房。 2.该建筑物层高均为2.900m,屋面最高点结构标高为14.120m。楼、屋面均为为现浇钢筋混凝土板。 3、建筑抗震设防类别为丙类;抗震设防烈度为7度(0.15g);设计地震分组为第二组。

4、本次改造内容为一~三层楼板拆除重做;坡屋面开洞;露台增加屋面板;恢复部分承重墙体;对部分梁和承重墙体加固。 第三章楼房拆除 第一节基本要求: 1.作业人员入场前必须经入场教育考试合格后方可上岗作业; 2.作业人员进入施工现场必须戴合格的安全帽,系好下额带,锁好带口;严禁赤背,穿拖鞋; 3.作业人员严禁酒后作业,严禁吸烟,禁止追逐打闹,禁止私自动用明火; 4.特殊工种持证上岗,衣着要灵便; 5.禁止私自拆除移动防护设备,电器设备; 6.禁止操作与自己无关的机械设备。 第二节入场前准备 (1)拆除工程在开工前,拆除队伍要针对该拆除房屋的特点并结合现行国家规范及行业标准认真阅读图纸因本项目拆改项目,需拆除部分要小心翼翼,需保留的部分认真保留 (2)拆除工程的施工,必须在拆除队伍负责人的统一指挥和监督下进行。拆除队伍负责人要根据施工组织设计和安全技术规程向参加拆除的工作人员进行详细的交底和组织学习、领会安全操作规程。 (3)拆除工程施工前,应仔细检查周围环境,如:外电线路等,必要时进行临时防护。 2.安全措施

建筑加固改造相关规范一览表

1、《建筑抗震加固技术规范》 2、《砖混结构加固与修复》03SG611 3、《框架结构加固与修复》 4、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 5、《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006) 6、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 7、《混凝土后锚固连接构造》 8、《混凝土结构后锚固技术规程(JGJ145-2005) 地基与基础 工程测量规范GB50026-2007 建筑地基处理技术规范JGJ79-2002 建筑基坑支护技术规程JGJ120-99 锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001 建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 建筑桩基技术规范JGJ94-2008 高层建筑箱形与筏形基础技术规范JGJ6-99 湿险性黄土地区建筑规范GB50025-2004 湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程JGJ167-2009 膨胀土地区建筑技术规范GBJ112-87 既有建筑地基基础加固技术规范JGJ123-2000 地下工程防水技术规范GB50108-2008 人民防空工程施工及验收规范GB50134-2004 主体结构 钢筋混凝土升板结构技术规范GBJ130-90 大体积混凝土施工规范GB50496-2009 装配式大板居住建筑设计和施工规程JGJ1-91 高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2002 轻骨料混凝土结构技术规程JGJ12-2006 冷拔钢丝预应力混凝土构件设计与施工规程JGJ19-92 无粘结预应力混凝土结构技术规程JGJ92-2004 冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程JGJ95-2003 钢筋焊接网混凝土结构技术规程JGJ114-2003 冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程JGJ115-2006 型钢混凝土组合结构技术规程JGJ138-2001 混凝土结构后锚固技术规程JGJ145-2004 混凝土异形柱结构技术规程JGJ149-2006 多孔砖砌体结构技术规范(2002年版)J03137-2001 高层民用建筑钢结构技术规程J0399-98 网架结构设计与施工规程JGJ7-91 网壳结构技术规程JGJ61-2003 古建筑木结构维护与加固技术规范GB50165-92 烟囱工程施工及验收规范GB50078-2008 给水排水构筑物工程施工及验收规范GB50141-2008 汽车加油加气站设计与施工规范(2006年版)OB50156-2002

房屋加固施工组织设计方案

项目编号: H2011-122 施工组织设计方案 工程名称:北京大学人民医院零星项目老院配电室改造工程 工程地点:北京市北京大学人民医院老院 施工单位:北京利福源装饰工程公司 编制单位:北京利福源装饰工程公司 编制人: 编制日期:年月日 审批负责人: 审批日期:年月日 目录

第一章工程概况 第二章编制说明 第三章施工部署及计划 第四章分部分项工程施工方案 第五章确保工程质量技术措施 第六章确保安全生产的技术组织措施第七章施工进度计划 第八章劳动力、机械、材料投入安排 第九章新技术应用

第一章工程概况 一、概述 工程名称:北京大学人民医院零星项目老院配电室改造工程 建设地点:北京市北京大学人民医院老院内 建设单位:北京大学人民医院 工期要求:从开工之日起6个月后完成 质量标准要求:合格 二、工程说明 北京市大学人民医院零星项目老院配电室改造工程,任务是对老院配电室增容改造,建筑面积为:167m2。本次改造是对首层进行结构加固,增加地下设备夹层,空间重新分配、布局重新划分,重新布置电气设备,使其功能更加高效、合理。 第二章编制说明 一、编制依据 1、《建筑法》、《工程建设质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》国家及北京市颁发的有关建设工程的法律、法规、施工及验收规范、施工规程、规定及标准; 2、建筑业推广应用的新技术、新设备、新工艺、新材料; 3、公司项目管理文件及有关标准; 二、拟采用主要的规范、标准清单 1、采用中华人民共和国现行国家标准规范和规程进行设计,施工: 工程结构可靠性设计统一标准(GB50153——2008); 建筑结构荷载规范(GB50009——2001)2006版; 建筑地基基础工程规范(GB50007——2002); 砼结构加固工程规范(GB50367——2006); 砼结构后锚固技术规程(JGJ 145——2004); 《砖混结构加固与修复》03SG611); 建筑工程质量验收规范GB50300; 砼结构工程施工质量验收规范GB50204; 建筑工程质量装饰装修验收规范GB50210-2001; 三、基本承诺 1、工程质量:确保符合国家验收标准,保证得到合格工程。 2、工程进度:确保在开工之日起6个月内竣工交付使用。 3、安全生产:施工中杜绝重大伤亡事故,月事故(轻伤)发生频率控制在0.3‰以内。

完整word版加固改造工程施工合同标准模板

XXXXX程地下加固改造工程 施工合同 发包方:XXXXXXXXXXXX公司 承包方:XXXXXXXXXXXXX力口固公司 二零一九年七月

事项协商一致,订立本合同。 工程概况 工程名称:XXXXXXXXXXXX 加固改造工程。 承包范围 乙方承包范围:XXXXXXXXXX 工程加固改造施工图纸范围内的全部施工 内容。包含但不限于地下结构混凝土、钢筋拆除;新增混凝土墙柱施工;原有混 凝土楼板加固(含方案计算、图纸设计、施工);原有结构保护、修复;建筑垃 圾外运等工作内容。不含土方开挖及回填,不含防水恢复工作。 2.2甲方要求的其它与施工有关的内容。主要施工方法详见设计图纸文件 及施工方案。 在合同期间,甲方保留对以上工程范围进行调整的权利。 合同工期 发包方: 承包方: XXXXXXXXXX 地下加固改造工程 施工合同 (以下简称“甲方” (以下简称“乙方” 依照《合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、 行政法规,遵 循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 加固改造工程施工 1.1 1.2 工程地点: XXXXXXXXXXXXXXXX 。 2.1 2.3 2.4 承包方式:包工包料。

3.1 施工工期: 日进场, 年月日竣 工验收合格。 3.2备注: ①乙方应遵从甲方及本合同约定的进度计划的要求,除另有约定外,不得以无法如期完成进度提出额外要求; ②因甲方原因导致开工日期延误,则合同工期相应顺延。乙方同意不再向甲方要求支付由此产生的一切费用。 合同签订后2天内,乙方向甲方提供一份完整的施工方案,乙方根据工期

要求和现场情况合理安排每一施工阶段的材料设备的型号和数量;在施工方案中 考虑相应的处理方法,并保证不影响工期。 四、工程质量及验收标准 4.1 本工程质量等级:合格。 4.2施工质量标准:工程质量必须符合设计图纸及国家、省、市现行相关质量验收标准及规范要求。 4.3如果乙方不能达到甲方的质量要求,乙方应承担违约责任,并承担由此造成的一切责任,甲方保留采取认为必要的任何措施的权利,直至解除本合同。 4.4 安全文明施工标准: 4.4.1 乙方必须确保安全生产,文明施工,杜绝伤亡事故,因乙方原因造成安全事故,由乙方承担全部责任; 442乙方施工期间使用的相关机械等设备必须满足济南市标准化示范工 地管理的相关要求,现场安全文明施工达到济南市标准化示范工地标准。 4.4.3乙方须根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可条例》《济南市建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》和《济南市建设工程施工现场生活区设置和管理标准》等国家、省、市、区相关法律法规及地方规章的要求,制定专项安全防护、文明施工措施及施工方案,报甲方工程师认可后实施。严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。 4.4.4乙方施工过程中出现的结构损伤均由乙方负责修复。 五、合同价款及综合单价 5.1含税合同总价:人民币元(大写: )。包含 ____ 元总包服务费。 详见附件二:XXXXX加固改造工程报价表。 5.2本合同价款方式:采用固定总价合同。 5.2.1合同固定总价包括完成图纸范围内全部工程安装施工等工作所发生 的所有费用,包括但不限于人工费、机械费、材料费、图纸设计费、制作费、安装费、后植件费用、临时设施、各种措施费、运杂费、装卸费、检测试验费、缺陷修补及维护、保险费、抢工及交叉作业费、成品保护费、损耗、水电费、技术

改造工程施工与方案(完整)

.. 门厅改造工程 施 工 组 织 设 计 建筑工程有限公司2017年9月1日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备 四、施工组织设计计划 1、分部分项工程施工方案及技术措施 2、施工机械进场计划 3、材料进场计划 4、雨季施工措施 5、施工安全、文明施工、减少扰民、降低污染和噪音措施 五、重难点部位施工注意问题及处理措施 六、施工进度计划 七、工程进度计划与改造施工组织设计相适应措施 八、项目管理体系 九、质量保证措施 十、改造施工图纸

一、工程概况 本工程为 -----公司实验室门厅改造工程。工程改造内容涉及室内装修改造及室外门斗及雨棚改造。 1.室外施工部分包含沉降层的加固,室外门斗挑檐钢梁的预置,室外门斗地 面的浇筑及表面石材的铺设。 门斗的制作及安装,雨棚的制作及安装。 2.室内部分装修包括吊顶的提升改造,墙面的整修粉刷,地面瓷砖的铺设及 部分水电空调改造。 二、编制依据 三、施工准备 (一)技术准备 1、开工前应组织项目有关人员对现场实际情况进行了解及工人食宿的安排。

2、图纸会审及施工要点交底:组织专业技术人员认真阅读图纸,做好图纸疑点记录会同有关部门进行图纸交底。组织施工技术人员、班组长消化图纸对施工需要注意的难点要点重点讲解。 3、进行施工组织设计的细化。 4、在工程开工前,项目部要召开生产技术会议,按经审批的施工组织设计进行交底,贯彻施工组织设计的要求。 5、组织技术交底:从项目经理部到专业分队,并以书面形式表达。施工队伍接受交底后要认真贯彻施工意图,牢记施工细节,一有疑点马上向班组长、现场技术员求证。 6、施工过程中加强对施工组织设计落实情况的检查,如有差异应分析原因,并采取切实可行措施。 7、经审批的施工组织设计、其施工方案和方法,现场不得随意更改,如因客观原因或施工组织设计考虑不周等原因需变动时,应经原审批人同意后,重新按监理程序申报,方可实施。 8、施工组织设计经甲方或监理审批后实施。 (二)现场准备 1、检查各加固分项工程开始前的准备条件,如电源、配电箱、自来水等。 2、消除现场障碍,落实原建筑内预留的运输通道和其流水段的工作。 3、根据原设计图纸对改造区域内的地下管线走向进行标记。 (三)物资准备 1、材料准备:根据施工方案及施工预算的工料分析,编制详细的材料成品、半成品需用计划,由项目部根据用料计划备料,做好各种材料的申请、订

学校老教学楼加固及改造施工方案样本

教学楼功能改造加固综合方案 一.工程概况 某教学楼建于1992年,总建筑面积5630㎡,四层砖混构造,楼(屋)盖为预制钢筋混凝土空心楼板构造,局部楼盖(卫生间部位、大厅顶板部位)为现浇钢筋混凝土梁板构造,基本形式为毛石条形基本,局部为柱下钢筋混凝土独立基本,基本埋深为 1.50m~3.05m,依照原设计图纸,地基持力层承载力设计值为180KPa。 依照建设单位设想,保持该楼原有建筑格局不变,将该楼一~四层房间(卫生间、楼梯间、走廊和门庭除外)均改为仓库,鉴于上述因素必要对该建筑物进行改造加固,加固后既要满足建筑物使用功能规定,又要满足现行规范规定。 二.构造改造加固设计根据 2.1改造加固设计委托书; 2.2教学楼功能改造鉴定报告; 2.3国家关于设计与加固规范: 2.3.1《建筑构造荷载规范》(GB50009-), 2.3.2《混凝土构造设计规范》(GB50010-), 2.3.3《砌体构造设计规范》(GB50003-), 2.3.4《钢构造设计规范》(GB50017-), 2.3.5《建筑抗震设计规范》(GB50011-), 2.3.6《混凝土构造加固技术规范》(CECS 25:90),

三.构造改造加固范畴 依照委托方提供功能改造鉴定报告,原楼某些构造构件强度已不满足改造后房屋构造正常使用规定,为保证该某些构件正常安全使用,必要对其进行加固解决,按该报告规定及我公司拟定改造方案应对该楼下列部位进行加固解决:○1每个需要改为仓库房间,应对其楼面板(一~三层顶板)进行加固解决;○2每个需要改为仓库房间,应对其楼面进深梁(一~三层顶梁)进行抗剪加固解决;○3每个需要改为仓库房间,应对其进深梁下墙及转角处墙(一~三层墙)进行加固解决;○4每个需要改为仓库房间,应对其进深梁下墙基本及转角处墙基本进行加固解决。四.构造改造加固方案 4.1楼面板构造加固方案 对需要增长荷载混凝土预制空心楼板,采用增设钢梁办法进行加固解决,主钢梁型号为[32a,次钢梁型号为2][25a,次钢梁间距应≤1500mm,通过该办法加固,可以减小原有楼板计算跨度,从而提高其承载力。详细做法见加固施工图(结5-1)、(结5-2)及(结5-4)。 4.2 钢筋混凝土进深梁及墙体加固方案 楼板加固时,次钢梁承担荷载通过主钢梁传至原有楼面进深梁或圈梁,再通过进深梁传至梁下墙体,因而,需对进深梁及梁下墙进行加固解决。 因钢梁荷载均作用在进深梁端部,对该梁弯矩增长很小,

(完整版)老旧小区加固施工方案

北京市东城区老旧小区抗震节能综合改造 加固施工组织设计 地坛北里11号楼 编制 审核 审批 北京东兴建设有限责任公司五分公司 二零一四年三月

第一章编制依据 1.1施工图纸 1、2012北京市东城区老旧小区抗震节能综合改造地坛北里11号楼施工图纸 1.2主要标准图集

第二章工程概况 2.1工程概况 本工程为北京市东城区老旧小区抗震节能综合改造工程,地处:地坛北里11号楼,北京市东城区地坛北门,周边为居民及商业区。建造年代为1972年;为五层砖混结构,楼板为加气板。 2.2结构加固概况 地坛北里11号楼的加固施工内容:主要采用改变结构体系的立柱、圈梁、钢拉杆、板墙加固法,即在外墙体外侧面设置钢筋混凝土立柱、圈梁、钢筋网并喷射混凝土,室内用钢拉杆对拉的结构加固及屋面钢梁加固的方法。

第三章工程管理目标 3.1质量目标 分部分项工程一次验收合格率:100%。 3.2工期目标 开工日期:2012年9月30日 竣工日期:2012年12月31日 建设周期:92天 3.3成本目标 1、通过采用先进的工艺和技术,实现工程直接成本降低0.5%以上; 2、提高效率,实现工程管理成本降低15%以上; 3、通过资源的优化配置,充分利用公司优势,实现周转材料成本降低10%以上。 3.4安全目标 安全事故死亡率:0 重伤事故:0.5‰以下 轻伤频率:1.5‰以下 3.5管理目标 1、建立项目总目标和各分部实施目标; 2、建立完善的项目组织机构和人力资源选拔、考核、培训、激励制度; 3、建立科学合理的控制体系、即分别建立质量、进度、安全、成本、环保、廉政等分项部分的监控体系。

加固改造工程技术标

目录 、编制总说明 (2) 1.1、工程简介 (2) 1.2、工程重点与难点分析与对策 (3) 1.2.1、工程管理特点 (3) 二、施工组织设计 (4) 2.1、施工平面布置 (4) 2.1.1、施工平面布置原则 (4) 2.1.2、施工现场平面布置要求 (5) 2.2、材料、设备及构件运输 (5) 2.2.1. ................................................................................... 材料、设备垂直、水平运输5 三、主要施工工艺 (5) 3.1脚手架工程 (6) 3.1.1. 钢管扣件脚手架技术要求 (6) 3.1.2. 门式脚手架 (7) 3.2、植筋施工 (7) 3.2.1、施工工艺 (7) 3.2.2、工艺要求 (8) 3.3碳纤维加固混凝土梁、板、柱 (8) 3.3.1. 材料要求 (8) 3.3.2. 施工要求 (9) 3.3.3. 质量保证措施 (10) 3.3.4. 检验和验收 (10) 3.3.5. 安全注意事项 (11) 3.4外包角钢加固工程 (11) 3.4.1. 混凝土基面处理 (11) 3.4.2. 固定及注胶 (12) 3.4.3. 养护 (12) 3.4.4. 表面防护 (12) 3.4.5. 质量要求 (12) 3.5粘钢加固 (13) 3.5.1. 施工技术要求 (13) 3.5.2. 粘钢构造规定 (14) 3.5.3. 安全措施 (14) 3.5.4. 工程质量及验收 (14) 3.6、拆除工程 (14) 3.6.1、切割设备选择 (14) 3.6.2、施工工序流程 (15) 3.6.3、施工准备 (16) 3.6.4、施工工序 (16) 四、资源配备 (17) 4.1、项目组织管理机构 (17)

拆除改造施工方案13867

一.施工准备 1.工程概况 本工程北京市亦庄后援中心4#楼结构加固工程项目,位于北京市经济技术开发区经海三路137号,地上五层、局部六层,改造后使用功能为 数据机房,整体标高为24.6m,层高:首层为4.75m、二至四层为4.2m、五层为4.25m、局部六层层高为3.3m。 根据加固需要进行拆除,原楼层框架柱包刚加固位置,框架柱四 周相邻的地面(钢筋混凝土垫层加面层豆石混凝土)拆除;局部加固框架柱边防碍的二次结构墙体(混合结构)拆除;框架柱装修粉刷层铲除;加固框架柱角钢穿楼层板洞口拆除;加固框架柱妨碍的临边雨水 管中央空调系统管线及设备(风机盘管)消防系统管线消防栓箱电线 桥架拆除;加固框架柱出屋面保温层找坡保护层防水拆除. 防碍顶板下粘贴碳纤维布施工相关拆除,原楼层板下面雨水管中央空调系统管线及设备(风机盘管)消防系统管线消防栓箱电线桥架拆除;吊杆吊件拆除打磨与楼板平;打磨和修补找平原楼板下混凝土面;楼板开洞封堵; 原局部板面下粉刷层铲除清理. 防碍楼层框架梁粘钢加固位置 相关拆除,局部加固框架梁下边防碍的二次结构墙体(混合结构)拆除,拆除范围满足梁加固施工; 加固框架梁下妨碍的临边雨水管中央空 调系统管线,消防系统管线,电线桥架拆除;加固框架梁五层楼板上粘钢加固位置屋面保温层找坡保护层防水拆除.组合楼板位置4-6/C-D 轴相关楼梯拆除后组合楼板施工,由于施工地点的特殊性,拆除为保证施工安全、降低施工噪声、减少粉尘污染,最大程度保施工区内环境不受影响,同时确保施工区内的正常生活要求。我公司经研究决定拟采取机械化拆除为主,并由人工配合进行拆除。工程具体组织与实施如下: 2、施工前准备 2.1甲方责任 2.1.1向乙方进行详细的书面技术交底及安全交底,切断或封堵 通往拆除区域内的一切水、电、通讯线路及管道。 2.1.2在乙方进场前,由甲方对现场进行清理,撤出甲方所需的 设备及物资,乙方进场后,甲方非直接人员不得进入现场,以防

大楼装修及改造工程结构补强、加固施工方案

目录 第一章总体概述 1 .建筑设计概况 2 .结构设计概况 3. 现场施工条件 4. 施工项目管理架构 第二章施工进度计划安排和保证措施 1. 施工进度计划安排 2. 施工工期保证措施 第三章劳动力和主要材料投入计划 1. 劳动力安排 2. 主要材料用量计划 第四章机械设备投入计划 第五章关键施工技术工艺及工程项目实施的重点难点和解决方法 1. 钢板加固施工工艺及要求 2. 碳纤维布加固施工工艺及要求 3. 植筋施工工艺及要求 第六章防腐工程 第七章安全文明施工措施 1. 工程项目部安全管理体系 2. 安全保证措施 第八章工程验收 附表、附图

××××大楼装修及改造工程 结构补强、加固 施工组织设计 第一章总体概述 ×××大楼装修及改造工程—结构补强、加固位于×××,由于建设单位在使用功能上的改变至使部份结构承载力不能满足要求,经设×××计院设计出该楼加固施工图纸,我司针对该楼加固施工图纸,编制该施工组织设计,组织施工。 一、建筑设计概况: 该楼外墙已装修完毕,为玻璃幕墙;内墙未装修。地下室层高为3.70m,首层层高为4.80m,二~五层层高为4.50m,六层层高为5.00m,七~九层层高为3.40m;开间跨度主要为6.50m、7.50m、9.00m和12.00m,进深跨度主要为6.50m、6.80m、7.00m和7.50m整个建筑物处于半装修未使用状态。 二、结构设计概况(加固范围): 该楼为九层混凝土框架结构,-1层~九层结构采用补强、加固方法有:构件外粘钢加固,构件外粘碳纤维布加固以及结构植筋加固方法。 三、现场施工条件: 该楼现已进入室内装修阶段,施工用水、电已经接入现场,具备现场

办公楼改造加固施工方案

中成公司办公楼结构改造加固施工方案 (北京市北协建设工程公司) 一、编制依据: 1、设计图“中成进出口股份有限公司办公楼装修”结01-02。 二、施工准备 1、本工程项目部机构设置: 项目经理 项目技术负责人 专业工长安全员材料员质检员资料员 2、本工程机具配置

3、主要材料准备: 钢筋混凝土,钢材等。 5、技术准备: (1)由项目工程师组织所有施工人员熟悉图纸,做好设计交底准备。 (2)认真做好图纸会审工作,掌握各项技术指标,组织有关人员参加设计交底,并办好一次性洽商。 (3)由技术员和工长共同提出各种材料;机具的分段所需计划。(4)认真检查进场设备的各种技术指标、性能是否完好,能否满足工程使用。 (5)由技术员组织做好各种构件的加工订货工作。 (6)对工人进行详细的安全技术交底,由安全员负责同每个工人

签订安全协议书。 (7)由技术员和专业工长共同对工人进行书面和口头技术交底,要求每个工人均能掌握各部位施工要点的操作工艺。 (8)项目工程师协助生产经理,对施工安排进行总体部署,重点部位应由技术员编制具体施工方案。 三、主要施工做法: (一)机械拆除 原结构楼板拆除: 4.1先在拟拆除楼板下搭设施工操作脚手架和承力平台,承 力平台距板底约800mm,上满铺脚手板,并铺上彩条布, 以便拆除时渣土掉在承力平台上,也方便渣土及时清理。 4.2搭设脚手架时,应沿楼板短边间距1.5m,做临时支撑, 即用U型托将100×100木方子同拟拆除预制板沿短边板底 接触没缝隙即可,以免预制板拆除时掉入下层发生意外。 4.3在楼板上用水钻开一个500×500mm的方洞作为自由 面。由此自由面开始用液压钳将楼板向四周逐一粉碎。 4.4四周用人工钎子剔凿清理干净。 4.5将渣土清运至指定地点。 (二)粘贴碳纤维 4.6根据设计要求在柱、梁上粘贴碳纤维布或板加固。 四、主要施工工艺 1、机械粉碎施工工艺:

改造加固工程施工方案施工方案

4#排风口地下一层锅炉房改造加固工程施工方案编制日期:2015年5月10日

目录 1、编制依据1 1.1、主要法规1 1.2、主要标准1 2、工程简介2 3、施工组织部署2 3.1组织机构2 3.2施工进度计划及人员安排3 4、施工准备3 4.1、技术准备3 4.2、现场准备3 5、施工方法4 5.1 新增钢筋混凝土梁4 5.2混凝土梁粘钢6 6、质量保证措施8 6.1施工技术保证措施8

6.2施工过程控制措施8 7、质量控制措施9 7.1、质量保证程序9 7.2.过程质量执行程序9 8 安全技术措施10 9 消防保卫措施10 10 环境保护与文明施工措施10

1.编制依据1.1、主要法规 1.2、主要标准

2、工程简介 本工程地下工程4#排风口地下一层锅炉房由于设备荷载超过原设计值,导致地下二层顶板、梁配筋不足,需要进行粘钢板及加梁加固,钢板均采用Q345钢板,钢板与梁采用结构胶粘贴,具体施工内容包括: 1、K-31轴/K-R~K-S轴西侧新增梁KLK31(1);300×500;C8@100/200(2);2C25; 4C25;南侧锚入结构墙内,北侧与梁KLS(4)植筋连接。 2、K-30~K-34/K-S轴梁KLS(4)600×600,两跨梁底粘600×4厚钢板沿梁通长设置,外侧再用100×4U型钢板@500与梁两侧粘接,U型钢板高308mm。 3、K-31~K-32/K-Q-K-S轴梁KLK32(2)600×600,梁底用10mm厚U型钢板沿梁通长设置,U型钢板高310mm。 4、K-31~K-34/K-Q~K-R轴梁KLQ-2(1)800×600,梁底采用800×10厚钢板沿梁通长设置,外侧再用100×4U型钢板@500与梁两侧粘接,U型钢板高314mm。

改造加固工程施工方案施工方案修订稿

改造加固工程施工方案 施工方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

4#排风口地下一层锅炉房改造加固工程施工方案编制日期:2015年5月10日

目录 1、编制依据 1 、主要法规 1 、主要标准 1 2、工程简介 2 3、施工组织部署 2 组织机构 2 施工进度计划及人员安排 3 4、施工准备 3 、技术准备 3 、现场准备 3 5、施工方法 4 新增钢筋混凝土梁 4 混凝土梁粘钢 6 6、质量保证措施 8 施工技术保证措施 8 施工过程控制措施 8 7、质量控制措施 9 、质量保证程序 9 .过程质量执行程序 9 8 安全技术措施 10 9 消防保卫措施 10

10 环境保护与文明施工措施 10

1.编制依据、主要法规 、主要标准

图1.1 项目组织机构框图 2、工程简介 本工程地下工程4#排风口地下一层锅炉房由于设备荷载超过原设计值,导致地下二层顶板、梁配筋不足,需要进行粘钢板及加梁加固,钢板均采用Q345钢板,钢板与梁采用结构胶粘贴,具体施工内容包括: 1、K-31轴/K-R ~K-S 轴西侧新增梁KLK31(1);300×500;C 8@100/200(2);2C 25; 4C 25;南侧锚入结构墙内,北侧与梁KLS(4)植筋连接。 2、K-30~K-34/K-S 轴梁KLS (4)600×600,两跨梁底粘600×4厚钢板沿梁通长设置,外侧再用100×4U 型钢板@500与梁两侧粘接,U 型钢板高308mm 。 3、K-31~K-32/K-Q-K-S 轴梁KLK32(2)600×600,梁底用10mm 厚U 型钢板沿梁通长设置,U 型钢板高310mm 。 4、K-31~K-34/K-Q~K-R 轴梁KLQ-2(1)800×600,梁底采用800×10厚钢板沿梁通长设置,外侧再用100×4U 型钢板@500与梁两侧粘接,U 型钢板高314mm 。 3、施工组织部署 组织机构

结构加固施工组织设计方案

一、综合说明 本工程为加固改造工程,总建筑面积约388平方米,其中,建筑基底面积194.35平方米,主体为两层砖混结构,二层及屋顶采用H形钢梁,二层楼板采用压型钢板组合板。 二、施工准备 1. 组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工中有困难的地方,要与设计单位作好变更鉴证手续。 2. 根据施工图纸结合本单位的设备和技术条件,制定出工程的主体施工方案,并提出材料计划。 3. 对钢结构工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证施工过程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。 4. 钢结构工程所使用的材料除应有质量证明书外,还应根据现行国家标准的规定作出复试检验,符合标准后方可使用。 5. 在钢结构工程施工前,应对各工序的施工人员进行必要的岗位培训,并对其进行技术、质量、安全交底,预防发生安全和质量事故。 6. 钢结构进入现场需进行构件检验并合理堆放,以便于构件进入现场后顺利的安装。 三、施工进度安排 严格按照工期要求进行施工,安排好施工进度,组织好施工,具体进度计划见施工进度计划表。 四、钢结构制作与安装施工方法 钢结构制作部分: 焊接H型钢梁的加工制作 工艺过程:

1、下料图单 ①此工序为材料检验部分,其内容包括对工程所选用的型号、规格的确认以及材料的质量检查。 ②质量检测标准: 应符合设计要求及国家现行标准的规定。 ③检验方法: 检查钢材质量证明书和复试报告,用钢卷尺、卡尺检查型号、规格。 2、放样、号料 ①放样划线时,应清楚标明装配标记、螺孔标注、加强板的位置方向、倾斜标记及中心线、基准线和检验线,必要时制作样板。 ②注意预留制作,安装时的焊接收缩余量;切割、刨边和铣加工余量;安装预留尺寸要求。 ③划线前,材料的弯曲和变形应予以矫正。 3、下料: 钢板下料采用数控多头切割机下料,但下料前应将切割表面的铁锈、污物清除干净,以保持切割件的干净和平整,切割后应清除溶渣和飞溅物,操作人员熟练掌握机械设备使用方法和操作规程调整设备最佳参数的最佳值。 ①钢材剪切面或切割面应无裂纹、夹渣和分层。 ②质量检验方法:目测或用放大镜、钢尺检查。 4、组立、成型 钢材在组立前应矫正其变形,并达到符合控制偏差范围内,接触毛面应无毛刺、污物和杂物,以保证构件的组装紧密结合,符合质量标准。组立时应有适量的工具和设备,如直角钢尺,以保证组立后有足够的精度。

相关文档